箱式变频无负压供水设备工作原理

箱式变频无负压供水设备工作原理 智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。系统分两路进水,一路进水箱,一路进稳流器,当用水量小,自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取水,叠压供水。当自来水服务压力低时,增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力,进行差量补偿,从而达到节能、无二次污染、恒压供水的目的。对市政自来水管网没有影响,是供水领域的新一代节能产品。 智能型箱泵一体化泵功能特点 1、保持恒压压力 智能型箱式泵站实时通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台数和变频器输出频率(反应为电机及水泵转速),以实现恒压供水的目的。当自来水管网压力波动使得压力值小于正常压力值,进水量暂时小于出水量时,系统自动将稳压装置关到适合的位置,并启动增压装置通过多点取水,进行加压,知道进水口压力口压力到达市政自来水管网正常压力值,确保设备进水口水量充足,以满足用户的用水需求。 2、高度自动化 系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护。 3、卫生-过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由小功率泵变频调速恒压供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。-如市政管网有一定的压力,运行是只需在市政压力基础上补压即可。与传统具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小。及恩呢该效果十分显著。-系统全自动运行无须专人值守:又因没有蓄水池等土建贮水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作。故进一步降低了运行费用。 5、反冲洗功能-系智能型箱式泵站具有反冲洗控制功能,当水箱使用一段时间后,系统利用水泵的高压水定期对水箱进行冲洗,同时将含有杂质的水排放出去,确保水箱内不会产生污垢,保证用户用水洁净。 智能型箱泵一体化泵站示意图

无负压变频供水设备工作原理

无负压变频供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。供水系统组成方式有: 1、变频恒压供水设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求。 2、附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水量小或零供水时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。无负压变频供水设备的分类: 无负压变频供水设备一种新型变频供水设备。分为箱式无负压设备和罐式无负压设备。系统串接在市政自来水管网压力不足的地方,通过传感器检测出口压力并与设定值进行比较,运算出需要增加的压力值,确定水泵投入运行台数和电机转速。该设备最大限度地利用了市政自来水管网的原有压力,对市政管网不产生负压,用不锈钢水箱或无负压罐取代老式水池,减少了用水二次污染。是供水领域新一代节能型产品。 无负压变频供水设备与传统供水设备优缺点对比 传统设计:普通变频恒压 供水设备CFSS无负压(无吸程)供水设备 供水方式普通的给水设备如果直接 串接到自来水管道上,工作 时会有吸程,使自来水管网 产生负压,如果大面积使用 就会出现抢水现象,使整个 城市给水出现混乱。于是人 们采用修不锈钢水箱或设 置水池的给水方式二次加 压给水,自来水全部放入不 锈钢水箱或水池中,再二次 加压给水。 采用真空抑制技术,使给水 设备与自来水管网直接串 接,不产生负压,不用建水 池,设水箱。 供水质量纯净的自来水全部放入水 池中,各种脏物极易进入水 池,严重污染水源,尤其夏 天,水极易变质、变味,影 响用户的身体健康。 纯净的自来水经加压后直 接供到住户,稳流补偿器S US304不锈钢材质,密封连 接,不产生任何污染,用户 可以喝到符合卫生标准的 饮用水。 节水水箱的渗、跑、冒、滴、漏 现象严重,大量的水白白流 失。水箱还需定期消毒冲 洗,耗费一定的水资源。 全封闭结构运行,避免了 渗、跑、冒、滴、漏等现象 发生,取消水箱,节约了消 毒冲洗用水。经过对8个地 区105家顾客调查测算,综 合节水可达13%以上。 无负压变频供水设备最新技术产品简报

箱式变频无负压供水设备工作原理

智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功

率大,用水量小时投入功率小。 智能型箱泵一体化泵站示意图 箱式无负压供水设备是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比,具有节能显著、噪音低、占少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式。箱式

变频供水设备

变频供水设备是一种直接与市政管网相连,而不会对市政管网产生影响的成套供水设备。该设备在ZBH变频恒压的基础上,将市政管网压力和提升水泵的压力进行叠加,使生活供水更加节能和环保,是传统二次供水理想的更新换代产品。该设备由变频控制柜、无负压装置,自动化控制系统及远程监控系统、水泵机组、稳压补偿器、负压消除器、压力传感器、阀门、仪表和管路系统等组成。 核心技术 变频供水设备是将交流变频调速技术和微机控制技术应用于水泵自动控制设备之中,并与水泵机组相结合的机电一体化供水装置。其核心设备交流变频调速控制柜融合了先进的微 机控制变频调速技术,先进的微机控制PID调节技术和先进的微机可编程控制器等国际上先进技术。本设备依据供水管网中瞬时变化的压力和流量参数,自动改变水泵的台数和运行转速,实现恒压变量供水的闭环调节。 随着二次供水加压技术的发展,变频供水设备从根本上解决了这些问题。变频供水设备广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公用水。供水户在20-2000户。日供水量在20-50000m3,供水高度达150米,即50层楼房。 一、变频供水设备详细介绍: 变频供水设备由气压罐、水泵及电控系统三部分组成,其突出优点是,不需建造水塔,投资小、占地少,布置灵活,建成投产快。采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后不需看管。广泛用于企业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公供水。适用于供水户在5000户以内,日供水量在3000m3以内场所,供水高度达100米以上。 变频供水设备,一般设在地面或地下室。有自来水的单位,使用该设备可以调节高峰用水量,增加水压,能在高峰用水时,满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位、工厂或农村,只需将该设备接通水源电源,即可得到稳定的水量水压,满足用水需要。 二、变频供水设备工作原理: 变频供水设备采用气压式供水。利用密封罐体,利用罐内高压气水压力达到供水目的。具体工作顺序是由水泵将水通过逆止阀压入罐体,使罐内气体受到压缩,压力逐渐增大。当压力达到指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动停止。设备中的水压高于外界管网压力,自动送水至供水管网。当罐体内水位下降,罐内气体膨涨压力减小到指定的下限位置时,电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动。如此反复,使设备不停供水。当罐内气体不足时,补气阀可自动补气。 三、变频供水设备优势: 1.直供区自动保压

变频供水设备优点

变频供水设备有哪些优点? 变频供水设备是一种新型的节能供水设备。变频供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。 变频供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 变频供水设备的组成: 变频供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。 供水系统组成方式有: 1、变频供水设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求。 2、附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水压力低时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。 变频供水设备优点: (1)结构紧凑,安装便捷。省去高位水箱,气压水罐,节省投资,节能30~50%。 (2)全自动运行无人值守,面板显示设备各种工作状态,各种故障,键盘操作可按用户要求实现各种方式调节和控制。 (3)恒压供水,对泵组能可靠实现软启,调速运行并在必要时投向工频。 (4)故障自检、自显、报警功能。 (5)保护功能齐全,如低位水池缺水自动停机,水位恢复时自动起机功能。缺相、过压、欠压、过载、短路等电机综合保护功能。停电后复电时自动启动功能。小流量自动停机功能。 (6)其他可设功能:0~24小时内可任意设置定时轮换或开机关机;辅助小泵及辅助气压罐;当从水井抽水或从泵部以下水池抽水时可设立真空引水罐或引水箱,并对引水进行自动控制,引水停水时自动停机,恢复时自动复机等 变频恒压供水设备产品的性能与特点

变频供水设备购销合同协议书范本

编号:_____________变频供水设备购销合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,就甲方向乙方采购以下变频供水设备事宜达成如下一致意见,并共同遵守。 一、设备名称、型号、金额

二、设备质量要求 1、设备必须是全新整套的、符合国家有关质量标准并满足项目需求的技术指标; 2、在开启一半用户数时,最不利点的水头压力需达到2公斤。 3、零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品; 4、设备应包括设备的清单及设备安装、调试的有关技术资料; 5、设备生产企业必须通过ISO9001国际质量体系认证; 6、设备调试严格执行国家有关设备安装的管理条例; 7、调试在空负荷、带负荷试运行时均符合设备技术文件规定后,方可办理移交手续。 8、乙方负责培训甲方操作人员,提供操作规程。 三、付款方式 自合同签订之日起,甲方在三日内付总价款20%即人民币____________元整(¥______)给乙方作为预付款;设备安装调试完毕且运行正常后,甲方在三日内按总价款的 75 %即人民币 ___________元整(¥___________)付给乙方作为调试验收款;余款 5 %即人民币___________元整(¥___________)作为质保金,质保金在质保期(贰年)满后五日内一次性付清(无息)。买方须按本合同约定的帐户付清货款。乙方在甲方支付第二笔款项时开具全额正规发票。 约定账户 户名:_________________________________ 账号:_________________________________ 开户银行:_________________________________

无负压变频供水设备的工作原理

随着二次供水加压技术的发展,箱式无负压变频供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,该设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。下面我们来了解下它的工作原理。 当公共供水管网≤0.2Mpa时(可自由设定0.2—0.4Mpa)无负压装置关闭,无负压进水装置打开,由水箱供水,反之当公共供水管网压力≥0.2Mpa时,延时10分钟(时间可调整)无负压装置打开无负压进水装置关闭,由公共供水管网供水。无负压水箱内存储的水通过智能控制每6小时循环一次确保水质新鲜、纯净。 箱式无负压供水设备的变频泵以一定的转速运行,利用自来水原有的压力实现叠加能确保用户所需的压力和压力恒定。无负压水箱变频泵的进水口与无负压装置和无负压进水装置连接,通过无负压装置的开启与停止达到自来水管网不产生负压在无负压装置起停的同时无负压进水装置会做出与无负装置相反的动作。 自来水管网停水无负压装置自动关闭,水箱的无负压进水装置自动打开由水箱供水。当水箱液位低至一定程度时,无负压进水装置自动关闭,设备自动停机,

复电时自动投入运行。 上田泵业是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖一体化预制泵站,无负压变频箱式供水泵站,污水提升装置,油水分离装置,地埋式一体化污水处理装置,食品级不锈钢水箱,智能控制柜等,深受广大用户的欢迎。

全自动变频调速恒压变压供水设备

全自动变频调速恒压变压供水设备 一、概述 在改革开放形势下,随着国民经济的发展,能源已经成为制约国民经济发展的重要因素,节约用能、合理用能是经济发展的重要指标,采用高新科技提高供水系统的效率,足今后供水技术和设备的必然发展方向。 通常的气压供水装置,为保证系统的正常工作,气压罐内的压力,必须具有高出实际用水高度的“上限压力”,以维持调节水量所必须的压差,结果足增大了水泵的功率,加之在运行过程中电机启动频繁,启动电流大,所以在电能消耗方面是不合理的。为了更好的节省电能,提高运行效率,我公司经过大量的调查研究,在采用国际先进的一一交流电动机变频变压调速器的基础上,成功开发了BTS型电脑控制自动恒压供水装置系列产品。该产品打破了目前国内气压罐传统供水方式,采用变速泵、恒速泵供水。它通过电脑控制系统,根据用户实际用水量自动调节,根据变速泵的特性,当用水量减少到某一定值时,附属气压罐系统开始工作,以便更有效的节省电能。这种供水系统是目前世界各国采用的最经济的供水方式,节能效果显著。 BTS型供水装置配有微型电脑,功能齐全,保护性能可靠,操作方便,自动化程度高,更易实现无人管理运行。它比现在通用的气压供水设备有更多的优点,不仅实现了在耗能最低的条件下,满足用水点的水量和水压要求,而且占地面积小,调试方便,安装工程时间短,降低了供水工程投资。 二、节能原理 供水装置的水泵在运行过程中,有恒速和变速两种方式,均可按供水用户的要求进行流量调节。恒速运行时,一般采用节流调节,这种方式的缺点是效率低、能耗大。变速运行时在运行过程中改变水泵转速,从而调节输出流量以适应用水量的变化,并可保证管网压力恒定,水泵始终在高效率的工况下工作。用水量减少时,水泵降低转速运行。由于水泵的轴功率与转速的三次方成正比。转速下降时,轴功率下降极大,故变速调节流量在提高机械效率和减少能耗方面足最为经济合理的。 轴功率与转速关系式:

变频恒压供水设备工作原理及原理图片

变频恒压供水设备工作原理及原理图 变频恒压供水设备工作原理这一相关知识,由兴崛供水为您全面讲述并提供工作原理图。 变频恒压供水设备工作原理:交流电动机的旋转速度与输入电的频率成正比,变频调速供水设备就是基于上述原理,采用压力传感器、可编程控制器、变频器及水泵电机构成以及设定压力为基准的闭环自动调节系统,具有控制水泵恒压供水的功能;通过压力传感器按受管网的压力信号,经微机与设定压力进行比较运算,输出调节参数送给变频器控制其频率的变化。用水量多时,频率提高,电机泵转数加快;反之频率降低,电机泵转数下降,既能保证用户用水又节省电能。 变频恒压供水设备一台变频器控制多台水泵”的多泵控制系统。在这里兴崛供水利用PLC设计一套变频调速恒压供水系统,该系统可根据管网瞬间压力变化自动调节某台水泵的转速和多台水泵的投入及退出,使管网主干管出口端保持在恒定的设定压力值,并满足用户的流量需求,使整个系统始终保持高效节能的最佳状态。可实现恒压变量、双恒压变量等控制方式,多种启停控制方式,该系统可以通过人意修改参数指令(如压力设定值、控制顺序、控制电机数量、压力上下限、PID值、加减速时间等);具有完善的电气安全保护措施,对过流、过压、欠压、过载、断水等故障均能自行诊断并报警。 兴崛变频恒压供水设备是非常理想的一种节能供水设备,节能效果好,结构紧凑,占地面积小,运行稳定可靠,使用寿命长,方案设计灵活,供水压力可调,流量可大可小,完全可以取代水塔、高位水箱及各种气压式供水设备,可彻底免除水质的二次污染。全自动变频恒压供水设备亦用于改造原有老式泵房设备,改造后同样可以达到高效节能、自动恒压供水的目的。 变频恒压供水设备组成: 变频恒压供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能

常用基本数字集成电路应用设计

课程设计题目:常用基本数字集成电路应用设计 学生姓名: 学号: 院系: 专业班级: 指导教师姓名及职称: 起止时间: 课程设计评分: 常用基本数字集成电路应用设计 1.多谐振荡器概述 多谐振荡器是一种自激振荡器,它不需要输入触发信号,接通电源后就可自动输出矩形脉冲。由于矩形脉冲含有丰富的谐波分量,因此,常将矩形脉冲产生电路称为多谐振荡器。 1.1非门电路构成的多谐振荡器设计

1.1.1基本原理 门电路构成多谐振荡器 非门作为一个开关倒相器件,可用以构成各种脉冲波形的产生电路。电路的基本工作 原理是利用电容器的充放电,当输入电压达到与非门的阈值电压VT 时,门的输出状态即发生变化。因此,电路输出的脉冲波形参数直接取决于电路中阻容元件的数值。 (1)不对称多谐振荡器 非对称型多谐振荡器的输出波形是不对称的,当用TTL与非门组成时,输出脉冲宽度 tw1=RC, tw2=1.2RC, T=2.2RC 调节 R和C值,可改变输出信号的振荡频率,通常用改变C实现输出频率的粗调,改 变电位器R实现输出频率的细调。 图1为不对称多谐振荡器,为了使电路产生振荡,要求U1A和U1B两个反向器都工作在电压传输特性的转折区,即工作在放大区。 (2)对称型多谐振荡器 电路完全对称,电容器的充放电时间常数相同, 故输出为对称的方波。改变R和C的值, 可以改变输出振荡频率。非门3用于输出波形整形。 一般取R≤1KΩ?,当R1=R2=1KΩ,C1=C2=100pf~100μf时,f可在几Hz~MHz 变化。

脉冲宽度tw1=tw2=0.7RC,T=1.4RC. 图2中,U1A和U1B两个反向器之间经电容C1和C2耦合形成正反馈回路。 (3) 石英晶体稳频的多谐振荡器 当要求多谐振荡器的工作频率稳定性很高时,上述几种多谐振荡器的精度已不能满足要 求。为此常用石英晶体作为信号频率的基准。用石英晶体与门电路构成的多谐振荡器常用来 为微型计算机等提供时钟信号。 图3所示为常用的晶体稳频多谐振荡器。(a)、 (b)为TTL器件组成的晶体振荡电路;(c)、 (d)为CMOS器件组成的晶体振荡电路,一般用于电子表中,其中晶体的f0=32768Hz。 图3(c)中,门1用于振荡,门2用于缓冲整形。Rf是反馈电阻,通常在几十兆欧之 间选取,一般选22MΩ。R起稳定振荡作用,通常取十至几百千欧。C1是频率微调电容器, C2用于温度特性校正。

变频供水设备型号

变频供水设备型号 变频供水设备是目前市面上比较常见的供水设备之一,变频供水设备是一种直接与市政管网相连,而不会对市政管网产生影响的成套供水设备。那么变频供水设备有哪些型号,南京尤孚泵业的小编通过文章来介绍。 变频供水设备设备是在变频恒压的基础上,将市政管网压力和提升水泵的压力进行叠加,使生活供水更加节能和环保,是传统二次供水理想的更新换代产品。该设备由变频控制柜、无负压装置,自动化控制系统及远程监控系统、水泵机组、稳压补偿器、负压消除器、压力传感器、阀门、仪表和管路系统等组成。 面对市场的竞争环境,南京尤孚泵业研发生产了ZJBG 智能静音变频供水设备,该型号的变频供水设备具有性能稳定等多重优点,下面就是其详细的技术参数以及性能优点的介绍。 变频供水设备 技术参数: 流量Q:最大220m/h 扬程H:最大400m 功率P:最大45kW 液体温度:-0℃-50℃ 性能及优点: 静音,噪声低于40分贝; 安装维护简便,节省投资;

环保卫生,无污染; 性能稳定,自动化程度高; 模块化设计,外观美观新颖; 节能效果明显,较同类产品节能30%以上。 以上就是南京尤孚泵业研发的变频供水设备的相关型号以及技能参数的介绍,通过对于文章的阅读,对于尤孚泵业的ZJBG型号变频供水更加深入了解,如果有更多的咨询,可以在线咨询尤孚泵业的客服。 南京尤孚泵业经过多年的发展,始终秉承精益求精的科学态度,将最好的产品服务于客户,让客户更加放心。 南京尤孚泵业是一家致力于水泵以及供水设备方案解决的企业,企业拥有一流的生产线以及国际先进的测试设备,每个产品都经过严格的检验。上万家国内外大型工程的应用,口碑享誉全球。 变频供水设备型号

变频恒压供水工作原理

变频恒压供水工作原理 变频恒压供水设备工作原理 恒压自动供水设备是采用水泵与用数字式变频调速器西门子V20变频器开发的具有内置PID控制的变频设备。本型号变频器是由控制性能强大,功能齐全、操作简单易上手,无需附加其它的控制单元,大大提高啦设备的工作效率,降低啦运行成本。变频恒压供水设备利用与门为风机、泵类、空气压缩机等流量和压力控制特点而研制的与用变频控制器。利用变频器的一拖三功能,而不采用昂贵的PLC就可以自动控制泵的启停,而丏内置PID功能不现场进传压力表连用,同而完成供水压力的闭环控制,使供水压力维持在设定的压力附近。工作原理: 变频恒压供水系统采用变频器设定压力,也可采用面板内部设定压力,,采用一个压力传感器,反馈为0~10V,检测管网压力,压力传感器将信号送入变频器PID 回路,PID回路处理之后,增加或减少变频器的输出频率。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力不设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。 变频恒压供水系统控制图,以一台变频器控制一台水泵为例,: 例:使用进传压力表,量程0-10kg,反馈0-10v,要求5kg压力供水,上限6kg,下限4kg,面板起动停止,电位器给定目标值。 现场管网压力反馈至变频器,频率由0HZ开始逐渐上升,内置PID功能可以通过调节参数来控制频率变化的速率,当达到指定5Kg压力时,频率恒定输出,当压力超过5kg时,频率会下降,直至5kg保持,当频率小于5HZ时,延时 10分钟,变频器会进入休眠状态,当压力再次发生变化时再唤醒变频器各项功能,这样可以有效的节约能源的同时满足管网供水要求。

变频供水设备采购合同

变频供水设备采购合同 采购方(甲方): 供货方(乙方): 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定,就变频供水设备(设备组装成套)供应及安装以及相关的售后服务工作,本着真诚合作,互惠互利的原则,经双方友好协商,达成共识,签订下列合同条款,共同遵守。 一、同价款及其调整: 1、根据甲方要求的实际到货数量及包干的综合单价(见附表)结算。综合单价包含材料费、制作费、运输费、管理费、利润、税金、安装费、风险费及售后服务等与之相关的一切费用,一次性包干(产品名称、数量、价款见附表)。 2、合同价款的调整:因设备数量或型号规格调整,原合同中有相同规格、型号综合单价的,按合同综合单价结算;合同中无相同规格、型号的,由甲方签证认可。 二、付款方式 1、价款凭统一发票结算,设备到位安装调试完成,经甲方验合格,待工程综合验收合格,财政部门拨付工程款5日内结清设备款的95%,其余5%作为本次采购设备的质量保证金,在设备安全使用二年后支付(每次付款必须保证以电汇转账或支票的形式付款)。 2、乙方需交给甲方贰万元履约保证金,此款项在第一次付款时支付壹万元,安装调试完毕支付剩余的壹万元。 三、质量标准和保证 1、设备主机及各组件原产地生产厂家出厂标准、产品技术性能说明; 2、设计图纸载明标准 3、当地环境条件下正常使用寿命不少于10年(无大故障); 四、发货、验收的时间及地点 1、乙方负责将货物送到甲方工地现场,当现场达到适当的进货时间前,甲方应向乙方书面通知到达现场的时间、数量和型号规格,乙方组织发货、运输等相关事宜,并书

面通知甲方产品到达现场的时间。货物送到汽车能到达地点,并由乙方负责卸货,经甲方验收(产品的规格型号、数量及外观质量等)。如甲方需调整供货数量,应在发货前7个工作日书面通知乙方,乙方须及时给予调整。 2、验收以确认产品本身质量为依据,在甲乙双方签字认可后进行结算; 3、乙方须向甲方提供产品合格证。 五、运输及装卸保险 1、货物在到场验收前,在运输途中发生损坏或短缺,由乙方负责; 2、乙方保证在确认货物因运输中发生损坏或短缺后,在甲方指定期限内给予调换和补齐缺件至符合产品质量要求为止。 六、质量保修期 1、乙方应保证其提供的货物符合甲方规定的质量、规格和性能,应保证其货物经过正确的安装、正常操作和保养在货物寿命期内运转良好,在乙方承诺的质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责,保证该机组能通过本地相关管辖政府部门的验收。若不能通过验收,乙方应向甲方交纳金额为合同价5%的罚金,甲方有权直接在货款中扣除。 2、乙方保证按ISO9001质量管理体系标准,对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸就位等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。 3、乙方设备整机免费保修贰年,保修期自工程综合验收合格之日起算。 4、产品质量保证期内,乙方对由于产品设计,工艺、材料、配套件等的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责,并赔偿经济损失。 七、违约责任 1、产品质量责任 如乙方所供产品经检测不合格或不符合合同约定,乙方必须免费退、换产品,承担由此引起的一切费用,甲方有权在支付货款时直接扣除乙方应承担的各类费用。 2、违约赔偿 除不可抗力外,如乙方发生不能按期交货或提供服务,应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商,妥善解决。如协商无效,按下列规定支付违约金。 (1)乙方必须在合同约定供货期内供货,如供货延误,乙方必须承担500元/天的工期延误费用,供货延误10天以上甲方有权解除合同,乙方承担由此产生的全部费用并

高层变频供水设备工作原理及特点

高层变频供水设备工作原理及特点 高层变频供水设备工作原理 设备初次运行时,先根据当地自来水管网进水压力最低限值限定为压力保护值,稳流补偿器内空气通过真空抑制装置直至完全排出,设备通电置于自动工作状态。微机控制系统实时检测自来水管网进水压力与用户管网供水压力。 用水低峰时,当自来水管网供水量足、供水压力完全满足用户管网压力要求,微机控制系统控制水泵进入睡眠状态或由稳压系统进入稳压、保压状态,用户的用水均从设备旁通管直接供给用户,节能100%。 用水高峰时,当自来水管网供水量足、压力不足时,微机控制系统根据水泵进水口的自来水进水压力和用户所需用水量,变频软启动水,实行叠加增压,差多少,补多少,即充分利用自来水管网原有压力,又确保用户所需压力恒定。 当自来水管网供水压力下降到事先设定的保护压力值时,微机控制系统通过限压保护装置保证自来水管网供水压力不再下降、底层直供水用户管网压力不破坏,加压用户的水量又能够满足。 当系统停电时,恢复自来水管网自然供水;来电时,自动唤醒。当自来水管网停水,稳流补偿器内水位下降到最低水位时,系统自动停机;来水时,恢复正常运行。 高层变频供水设备特点 1、节省投资50%左右,无需修建蓄水池或屋顶水箱,采用叠压供水,减小设备初期投入。

2、高效节能,运行成本低:可充分利用市政管网供水压力,差多少、补多少、不产生负压、与传统供水设备相比可节能30%—90%。停电也可维持市政管网水压供水。 3、智能化程度高,操作简单,节省人力:该设备由全自动智能化控制器控制,自行根据用户的用水量和管网的自来水压力进行调节,实行无人值守。并且采用人机界面(文本、数字)显示,使客户更加直观的看到设备的运行状况。 4、环保卫生:设备全封闭运行,彻底消除水源二次污染。 5、保护功能齐全:具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。 6、占地少安装方便:整套设备只有一组供水控制柜、无负压稳流罐和水泵机组三部分,安装非常简单方便。 7、延长设备的使用寿命:对多台泵组均能可靠的实现软启动,使电网和管网免冲击,并且轮流运转,大大延长了水泵及电机的使用寿命。设备寿命可延长3倍以上。

变频恒压供水设备使用说明书

恒压变频给水装置 使 用 说 明 书 一、产品概述

变频恒压给水设备利用可编程控制器,可根据管网瞬间的压力和流量变化自动调节水泵的转速及多台水泵的启停,在满足用户流量需求的基础上,使供水压力始终恒定在预先设定的压力值上,整套系统设计合理,运行可靠。 在供水中应用,可取代水塔、高位水箱和气压罐等供水方式,性能稳定、节能效果显著。 变频供水设备主要有微机变频控制柜、水泵机组、压力传感器、液位控制器(可选)、管道管件和阀门等构成。二、适用的水质范围 适用于生活饮用水、中水,水温00 C—900 C、PH值 6.5-8.5。 三、使用范围 本设备设计合理、系统运行可靠、压力稳定高效节能、安装方便,操作简单,噪音底,可使用于各种需要恒压变量供水的场合; 1、高层建筑、住宅小区、企事业等生活供水系统; 2、各类自来水厂、给水加压泵站; 3、以上旧有系统的节能、降耗改造。 四、主要性能和特点 1、自动化程度高,可实现恒压变量、多恒压变量、变压变量多种控制方式,多种启停方式,压力稳定精度≤±1%; 2、节能效果显著;

3、控制柜控制对多台泵均实现变频软启动,无冲击电流,机械冲击磨损较小,可延长设备使用寿命、提高系统的稳定性和减小对电网的冲击; 4、设备中多台水泵可实现循环启动运行,以均稀各泵的工作量进一步延长水泵寿命; 5、系统设计配置灵活,可根据需求设定多达6台水泵及1台附属小泵的供水控制系统。 五、技术参数 本系列变频给水装置参数如下: 1、电源:3相5线。380V(±10%),50Hz(±5%); 2、供水流量范围:0—3900m3/h; 3、压力调节范围:0—2.8MPa; 4、适用电机容量:0.15—315kw 5、加减速时间:0—6500秒; 6、变频器效率:85%—95% 7、产品标准:Q/0112GT001-2005 六、设备工作原理简述 以多台水泵并联供水为例,系统设定一恒定的压力值,当用水量变化而产生管网压力的变化,通过远传压力表,将管网压力反馈给变频器内置控制器,通过控制器调整变频器的输出频率,调节泵的转速以保持恒压供水;如不能满足供水要求时,则变频器将控制多台变频泵和工频泵的启停而达

变频恒压供水原理.

变频调速恒压供水系统工作原理设备投入运行前,首先应设定设备的工作压力等相关运行参数,设备运行时,由压力传感器连续采集供水管网中的水压及水压变化率信号,并将其转换为电信号传送至变频控制系统,控制系统将反馈回来的信号与设定压力进行比较和运算,如果实际压力比设定压力低,则发出指令控制水泵加速运行,如果实际压力比设定压力高,则控制水泵减速运行,当达到设定压力时,水泵就维持在该运行频率上。如果变频水泵达到了额定转速(频率),经过一定时间的判断后,如果管网压力仍低于设定压力,则控制系统会将该水泵切换至工频运行,并变频启动下一台水泵,直至管网压力达到设定压力;反之,如果系统用水量减少,则系统指令水泵减速运行,当降低到水泵的有效转速后,则正在运行的水泵中最先启动的水泵停止运行,即减少水泵的运行台数,直至管网压力恒定在设定压力范围内。主泵停止工作,副泵进行供水也为变频恒压供水方式,进一步提高了工作效率,节约了能源。系统构成系统特点高效节能。按需要设定供水压力,根据管网用水量来变频调节水泵转速,使水泵始终在高效率工况下运行,同普通的无塔供水设备相比,节能效果达20%。对电网冲击小,保护功能完善。消除了水泵电机直接起动时对电网的冲击和干扰,并且设备控制系统具有短路、过流、过压、过载、欠压、过热等多种保护功能,大大提高了工作效率,延长了水泵的使用寿命。人机界面触摸面板操作,设定参数灵活方便。可灵活设定频率下限、加速时间、减速时间、换泵时间等各种工作参数,能够显示系统运行时间,查阅各种故障原因。定时唤醒功能。由于系统是根据管网用水量的多少来决定投入运行水泵的台数,所以当用水量长期在某一小范围内变化时就会使得某台水泵长期运行而磨损严重,而其他水泵长期不使用造成生锈,设定本功能后则可方便的解决该问题。对于同流量的多台水泵,为使各泵平均工作时间相同,须设置定时换泵功能。在设定了定时换泵功能后,当一台变量泵连续工作时间超过设定值后,且有变量泵处于“休息”状态,则变频器自动切换启动“休息”时间最长的变量泵,并停止原变量泵,以保证各台水泵运行时间均等,延长水泵使用寿命。换泵时间可任意设定。当变频器发生故障时,能够自动转换至工频运行,确保供水不间断。突然停电后再来电,设备能够自动启动运行。

无负压变频供水设备的作用

无负压变频供水设备是以市政管网为水源,充分利用了市政管网原有的压力,形成密闭的连续接力增压供水方式,节能效果好,没有水质的二次污染,是变频恒压供水设备的发展与延伸。 这个设备的主要作用是:(一)稳流补偿器和真空抑制器控制模式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,真空抑制器打开,空气进入稳流补偿器中,使原本封闭的补偿器变为断流水箱,抑制负压产生,另在稳流补偿器中设置液位控制,当低于低位时,水泵停止工作。 (二)自控限流模式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,通过压力传感信号的反馈,采取限制变频器,使水泵不超量取水,而当市政管网供水满足要求时,系统恢复正常。 (三)压力控制点方式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,直起变流量恒压供水泵,待供水满足要求后,系统恢复正常。 这个设备的优点是:

1.对市政管网供水不产生影响 直接连接到自来水管网上,通过压力传感器将管内压力反馈到变频器中,由变频器根据设置好的压力理想值和安全值控制设备水泵机组的启停和变频,因此使用无负压变频供水设备不会对周围用户造成影响。 2.节约用水:全部为密封结构,彻底杜绝管道的跑、冒、滴、漏现象;设备不设水池、水箱,节省了清洗水池、水箱的水量。 3.节省能源:设备是串联在市政管道上的,可以充分利用市政自来水压力,提升水泵只需补充相差的压力即可,设备功率小,运行费用低。 4.节省投资:可以利用管网压力,水泵选型较小,节省设备投资;不需设置水池、水箱,可以减少相应的费用;设备运行不产生二次污染,无需水处理投资。 5.杜绝二次污染:自来水经加压后直接供给用户,设备全部密封,不会有杂物进入造成污染。 6.没有水池、水箱因此占地面积小,成套出厂,安装时只需连接进出水管即可,方便快捷,施工周期短。

生活变频给水设备

产品简介 生活变频给水设备装置由气压罐、水泵、电控柜、压力控制器、安全阀、压力表、止回阀、闸阀及管道等组成一个完善自动变频给水设备。 当水泵启动后,通过补气罐及进气阀同时向罐内补气补水. 生活变频给水设备加压设备用途: 1、技术先进:变频给水设备将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合,变频给水设备与自来水管网直接串接,实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行,不产生负压,不用建水池、水箱。 2、卫生无污染:变频给水设备为全密封结构,细菌和粉尘不会进入系统;避免了藻类的滋生,防止了水源二次污染及供水水质污染问题,用户使用的是符合国家卫生标准的自来水。 3、节能效果显著:变频给水设备全封闭结构运行,避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象发生,无水池、水箱,节约了消毒冲洗用水。与自来水管网直接串接,可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少,自来水满足要求时设备就停止工作。变频给水设备大部分时间在较低频率下运行,耗电量少。采用变频技术,进一步节能,综合节能一般可达50%以上。 4、变频给水设备运行可靠:变频给水设备对自来水管网无影响,设备利用调节罐无负压自动调节,管网增压供水时不会对原管网产生负压,不影响其它用户的正常用水。 5、变频给水设备投资节约:变频给水设备无需修建蓄水池或水箱,节省了土建投资;无需从零加压,因此设备选型较,设备投资减少;水质无污染,不需要净化设备,节省投资。可充分利用自来水管网的压力,能耗小,节省日常的用电开支。没用水池、水箱,节省定期清洗消毒的费用。 1、生活给水设备供水高度的选择 设备的扬程m 20 26 32 40 50 60 70 80 100 120 供水高度m 10 14 18 25 32 38 46 55 72 88 2、生活给水设备供水户数的选择

数字集成电路应用举例

数字集成电路应用举例

第15章数字集成电路应用举例教学重点: 1.掌握比较器的工作原理。 2.了解数据选择器工作原理。 3.掌握555时基电路的功能,了解555时基电路的应用。 4.了解各种集成电路的接口电路。 教学难点: 1.555时基集成电路的应用。 2.集成电路的接口电路。 学时分配: 序号内容学时 1 15.1 比较器与选择器 2 2 15.2 时基集成电路的应用 2 3 15.3 集成电路的接口电路 1.5 4 本章小结与习题0.5 5 本章总学时 6 15.1 比较器与选择器 15.1.1 数码比较器 数码比较器是能够比较两 136 图15.1.1 同比较器

137 个数码的逻辑电路。同比较器:只能比较两个数码是否相同的比较器; 大小比较器:可以比较两个数码的大小的比较器。 一、同比较器 1.电路构成:由四个异或门和一个或非门组成。 2.逻辑函数式: 0112233B A B A B A B A Y ⊕+⊕+⊕+⊕= 3.工作原理: Y = 1时,两个数相等;Y = 0时,两数不等。 二、大小比较器 1.电路构成:(一位二进制数的比较)两个非门和两个与门构成。 2.逻辑功能:当012 1 ====>i i i i i i A B Y B A Y B A ,,; 当102 1 ====

表15.1.1 一位大小比较器真值表 4.多位数码的比较 可采用逐位比较法,首先从最高位开始,依次比出结果。 15.1.2 多路选择器 多路选择器是从多个输入信号中,选择一个并且单个输出的电路。 图15.1.3是4选1选择器。 A1、A2、A3、A4及B1、B2、B3、B4为输入的多个信号,S为旋转开关,P为控制信号――输入选通脉冲。 功能:与一个单刀多掷开关相似。 适用场合:广泛运用于多输入、单输出的数据传输网络。也叫数据选择器。 图15.1.4为集成多路数据选择器。集成多路数据选择器的功能参见表15.1.2。 138

一拖二全自动恒压供水变频柜说明书

变频恒压供水控制柜 使用说明

1.概述 本变频恒压供水自动控制柜主件由高性能风机水泵专用变频器和西门子可编程控制器组成,具有运行稳定可靠、操作灵活方便(双泵可独立或混合操作运行)、调试简单、中文显示运行信息和故障信息、全自动运行无人值守、功能强大(可根据用户需求添加控制程序)等特点。 控制柜以系统管网的瞬时变化的压力为稳定参数(比较定位)通过微机控制变频器的输出频率。自动跟踪调节水泵的转速;实现对系统水压的PID 闭环调节,从而保证管网的末端的压力恒定,使整个供水系统持续高效运行。当用水量增大时,变频器输出频率变大,水泵转速加快,供水量增大; 用水量减小时,变频器输出频率变小,水泵转速减慢、供水量减小,保证用户对水的压力和流量的需要。 优点 1、选用高性能风机水泵专用变频器; 2、数字PID调节,键盘操作、数字显示、全自动运行无人值守; 3、选用西门子可编程控制器; 4、性能优良、控制方式灵活、抗干扰能力强、工作稳定可靠; 5、运行状态、故障信息中文提示; 6、 自动状态下,水泵电机实现自动启动。对电网和管网无冲击,大大延 长水泵、电机、管道系统、电气控制系统的使用寿命; 7、每台泵均设手动、停、自动三挡转换功能,控制灵活方便; 8、控制程序化、可根据用户的要求实现多种控制方式。 9、 2台泵定时自动切换交替运行,均衡各台泵的平均工作时间延长水泵 的使用寿命,从而避免备用泵的长期不运行而锈蚀; 10、可选择附加功能丰富。如:时控、温控、温差控等。 2.主要功能 2.1 双泵运行功能 将2台供水泵运行选择转换开关“手动停自动”全部转至“自动” 位置,当管网压力低于设定值时,A泵开始变频运行,B泵进入备用状态,