文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌体平行检查记录

砌体平行检查记录

砌体平行检查记录

平行检查记录(砌体)

砌体工程检验批质量验收记录表

砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 GB50203-2002 说明:1、主控项目:①砖及砂浆强度等级,按设计要求检查和验收;砖应有进场验收报告,批量及强度满足设计要求为合格;砂浆有配合比报告,计量配制,按规定六试块,在试块强度未岀来之前,先将试块标号填写,岀来后核对,并在分项工程中,按批进行强度评定,符合要求为合格。②水平灰缝砂浆饱满度不小于80%。用百格网检查没批批量不少于5处,每 处3块砖,砖底面砂浆痕迹的面积取平均值。不小于80%为合格。③斜搓留置,按规范留置,水平投影长度不小于高度的 2/3为合格。④直搓拉结筋及接搓处理。按规定设置,留搓正确,拉结筋数量、直径正确,竖向间距偏差土100mm,留置 长度基本正确为合格。⑤轴线位置偏移10mm ,经纬仪、尺量及吊线测量,不大于10mm为合格。垂直度没层5mm ,2m 托线板不超过5mm为合格。2、一般项目:①组砌方法,上下错缝,内外搭接,砖柱不用包心砌法。混水墙w 300mm 的

通缝,没层房不超过3处,且不得在同一墙体上,为合格。清水墙不得有通缝(上下两皮砖搭接长度小于25mm的为通缝)②水平灰缝厚度10mm,量10皮砖砌体高度折算,按皮数杆10皮砖的高度计算。10皮砖在-8,+12范围内为合格。③ 各项目80%检测点应满足要求,其余20%点可超过允许值,但不得超过其值的150%即为合格。否则,返工处理。如果验收清水墙,其表面平整度为5mm ;水平灰缝平直度为7mm ;并增加项目清水墙游丁走缝偏差为20mm。 砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 GB50203-2002

说明:1、主控项目:①砖及砂浆强度等级,按设计要求检查和验收;砖应有进场验收报告,批量及强度满足设计要求为合格;砂浆有配合比报告,计量配制,按规定六试块,在试块强度未岀来之前,先将试块标号填写,岀来后核对,并在分项工程中,按批进行强度评定,符合要求为合格。混水墙w 300mm 的 通缝,没层房不超过3处,且不得在同一墙体上,为合格。清水墙不得有通缝(上下两皮砖搭接长度小于25mm的为通缝)。②水平灰缝厚度10mm,量10皮砖砌体高度折算,按皮数杆10皮砖的高度计算。平行检查记录(测量放线) 工程名称:编号: 检查时间年月日检查地点 检查方法检查部位 检查人员 检查依据《工程测量规范》(GB50026-2012),图纸 检查记录 测量仪器及设备为???????????????????????????????????????????????????,测量仪器与设备□是/□否已校验,承包单位测量人员为???????????? ???????? 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度 建筑(构筑)物宽度 设计标高为 测量示意简图: 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录 注:第一次工程定位依据,要有规划部门提供的红线坐标,及绝对高程点 平行检查记录(土方开挖) 工程名称:编号: 检查时间年月日检查地点 检查方法尺量、水平仪检查部位 检查人员 检查依据施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)检查记录????????????????????????????????????????????????????????????? 主控项目: 检查项目允许偏差(mm)实测(mm) 底标高?? -50 长度(由设计中心线 向两边量)允许偏 宽度?

差+20,-5? 边坡为????? ??????,□符合/□不符合设计及验收规范要求 ?一般项目:? 1、表面平整度:规范规定20mm,实测为?mm、mm、?mm、mm、?mm,□符合/□不符合设计要求? ???2、基底土质为????????????????????????????,?□符合/□不符合勘察设计要求 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录 平行检查记录(土方回填) 工程名称:编号: 检查时间年月日检查地点 检查方法尺量检查部位 检查人员 检查依据施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)? 检查记录????????????????????????????????????????????????????????????? 主控项目: 回填土质击实试验编号为? 。 主控项目: 分层压实试验报告编号为?,???,?,□符合/□不符合设计要求。 ?一般项目: 回填土料为?,□符合/□不符合设计要求,运输距离为???????????km,分层厚度及含水量□符合/□不符合设计要求,表面平整度允许偏差20mm,现场实测 为:?? ??mm、??mm、???mm,□符合/□不符合验收规范要求。? 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录 平行检查记录(模板安装) 工程名称:编号:检查时间年月日检查地点

平行检查记录范本

工程名称:编号: 检查时间年月日检查地点 检查方法检查部位 检查人员 检查依据《工程测量规范》(GB50026-2012),图纸 检查记录 测量仪器及设备为,测量仪器与设备□是/□否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度 建筑(构筑)物宽度 设计标高为 测量示意简图: 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录 注:第一次工程定位依据,要有规划部门提供的红线坐标,及绝对高程点

工程名称:编号: 检查时间年月日检查地点 检查方法尺量、水平仪检查部位 检查人员 检查依据施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)检查记录 主控项目: 检查项目允许偏差(mm)实测(mm) 底标高-50 长度(由设计中心线 向两边量)允许偏 宽度 差+20,-5 边坡为,□符合/□不符合设计及验收规范要求 一般项目: 1、表面平整度:规范规定20mm,实测为 mm、mm、 mm、mm、 mm,□符合/□不符合设计要求 2、基底土质为,□符合/□不符合勘察设计要求 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录

工程名称:编号: 检查时间年月日检查地点 检查方法尺量检查部位 检查人员 检查依据施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)检查记录 主控项目: 回填土质击实试验编号为。 主控项目: 分层压实试验报告编号为,,,□符合/□不符合设计要求。 一般项目: 回填土料为,□符合/□不符合设计要求,运输距离为 km,分层厚度及含水量□符合/□不符合设计要求,表面平整度允许偏差20mm,现场实测 为: mm、 mm、 mm,□符合/□不符合验收规范要求。 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录

平行检查记录表.doc

监理工程师平行检查记录表(1) 工程名称:蓝湾半岛二期编号: 注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 监理工程师平行检查记录表(2) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:

定的比例独立 监理工程师平行检查记录表(3)工程名称:蓝湾半岛二期编号:

注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 监理工程师平行检查记录表(4) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:

注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 监理工程师平行检查记录表(5) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:

注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 监理工程师平行检查记录表(6) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:

注:1)普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查;2)顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。3)平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 一般抹灰工程 4-2-1 本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的质量验收。一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰,当设计无要求时,按普通抹灰验收。 主控项目 4-2-2 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。检验方法:检查施工记录。 4-2-3 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。检验方法:检查产品合格证书、进场

平行检查记录范本

平行检查记录范本

检查时间年月日检查地点 检查方法检查部位 检查人员 检查依据《工程测量规范》(GB50026-2012),图纸 检查记录 测量仪器及设备为,测量仪器与设备□是/□否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度 建筑(构筑)物宽度 设计标高为 测量示意简图: 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录

检查时间年月日检查地点 检查方法尺量、水平仪检查部位 检查人员 检查依据施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)检查记录 主控项目: 检查项目允许偏差(mm)实测(mm) 底标高-50 长度(由设计中心线 向两边量)允许偏 宽度 差+20,-5 边坡为,□符合/□不符合设计及验收规范要求 一般项目: 1、表面平整度:规范规定20mm,实测为 mm、mm、 mm、mm、 mm,□符合/□不符合设计要求 2、基底土质为,□符合/□不符合勘察设计要求 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录

检查时间年月日检查地点 检查方法尺量检查部位 检查人员 检查依据施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)检查记录 主控项目: 回填土质击实试验编号为。房建监理平行检查记录表单(参考版)

精心整理 房建工程 平行检查记录表格汇编 平行检验记录为建设厅检查内容; 下表仅供参考,请根据项目实际情况选用!平行检查记录(测量放线) 编号: 工程名 检查地点 称 检查时 年月日检查方法 间 检查部 检查人员 位 检查依据:GB50026-2007工程测量规范,图纸

检查记录: 控制桩保护情况: 测量仪器及设备为,测量仪器与设备 □是/□否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度: 建筑(构筑)物宽度: 设计标高为: 测量示意简图: 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录: 说明:项目监理机构根据工程监理规划及细则,对工程关键控制点及隐蔽工程进行 检查时填写此表。 土方开挖平行检查记录 编号: 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法尺量、水平仪

说明:项目监理机构根据工程监理规划及细则,对工程关键控制点及隐蔽工程进行检查时填写此表。 检查部位 检查人员 检查依据:施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 检查记录: 主控项目: 检查项目 允许偏差(mm ) 实测(mm ) 底标高 -50 长度 (由设计中心线向两边量)允许偏差+20,-5 宽度 边坡为,□符合/□不符合设计及验收规范要求 一般项目: 1、表面平整度:规范规定20mm ,实测为mm 、mm 、mm 、mm 、mm 、□符合/□不符合设计要求 2、基底土质为□符合/□不符合勘察设计要求 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录:

土方回填平行检查记录 工程名 称检查地点 检查时 间年月日 检查方 法 尺量 检查部 位检查人员 检查依据:施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 检查记录: 回填土质击实试验编号为 主控项目:分层压实试验报告编号为,,,□符合/□不符合设计要求 一般项目: 回填土料为,□符合/□不符合设计要求,运输距离为km,分层厚度及含水量□符合/□不符合设计要求; 表面平整度允许偏差20mm,现场实测为:mm、mm、mm,□符合/□不符合验收规范要求。 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录:

相关文档
相关文档 最新文档