文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 微电脑时间控制开关使用说明书

微电脑时间控制开关使用说明书

微电脑时间控制开关使用说明书
微电脑时间控制开关使用说明书

IAP-CX TGK01型

微电脑时间控制开关使用说明书

一、产品简介:

IAP-CX TGK01型微电脑时间控制开关,是一个以单片微处理器为核心,配合电子电路等组成的一个电源开关控制装置。它每天可设定20次不同时间的开/关控制,并可预设定一周内的开/关控制,还具有倒计时(延时关机)、随机、夏时制和12/24小时制转换功能。本机内置一枚可充电镍氢电池作为备用电源,在脱离市电电源的情况下,仍可保持计时显示和储存的各项数据达6个月以上。它采用输入输出接线形式,可以控制路灯、电热水器、烘箱等各种安装位置固定的电器设备。如和交流接触器串联后可控制大功率电器和三相电器设备。您使用本产品后,各种电器将会根据您的要求实现自动开启和关闭。

二、技术参数:

执行标准:GB/T14536.1-1998 GB/T14536.8-1996

额定电压:220V ~ 50HZ

额定电流: 20A(阻性)工作温度:-10~55℃

计时误差:<±2秒/天 动作形式:1.B.S.U

三、系统功能介绍:

1.液晶全屏字符和外形尺寸, 如右图所示:

2. 本机在时钟状态下,按“运行”键(红色圆形按钮)可将工作状态设定为所需的方式。

设定顺序为:关 自动 开 随机 Z Z (倒计时)

关 电源输出处于经常关闭状态。

自动 电源输出处于执行编写的定时开/关程序状态。

开 电源输出处于经常开启状态。

随机 电源输出处于随机开启和关闭状态。间隔时间为40~80分钟,开启时间为1~15分钟。

Z Z 电源输出处于倒计时延时关机状态,最长时间为 2小时59分,最短为1分钟。

重置 按此键后系统将清除所有储存的数据,系统恢复到初始状态。

四、操作方法:

(一)、校正星期和时间:按“运行”键将定时器工作状态设定为“关”或“开”,在此状态下左手按住“时钟”键不放,右手按“星期”键,将星期调整为当前日期,调整好日期(星期)后再按“时”和“分”键将时钟调整为当前的标准时间。

(二)、设定倒计时(延时关机)工作状态:按“运行”键将工作状态切换至Z Z(倒

计时)状态,电源输出即处于开启状态,屏幕显示如右图所示: 在此状态下,按

“时”或“分”键修改您所需要本机开启通电的时间,每按一次“时”或“分”键,时间将减少1小时或1分钟。设定完成后按“时钟”键,系统即进行倒计时,此时“Z Z”不断闪烁,待时钟归0:00后,电源即自动关闭。到时按“运行”键转换到您所需的其它工作状态即可。

(三)、12/24小时制转换:在关/开的工作状态下,按住“时钟”键不放,再按“夏时

制”键,时钟即显示为12小时制,此时屏幕左边显示A或P,时钟1~9用1位数显

示,屏幕显示如右图所示:

(四)、设定夏时制:在关/开的工作状态下,按住“夏时制”键3秒钟,时钟将增加1小时,屏幕左上角显示 标志(表示夏时制)。再次按住“夏时制”键3秒钟,时钟将减少1小时,恢复正常时间。(五)、随机(吓阻)功能:按“运行”键将工作方式转换成“随机”,此时本机电源即通电,在数分钟后将会自动关闭,并将在关闭40~80分钟后重新开启,开启时间约为1~15分钟,并在上述时间范围内不定时的开启和关闭。

(六)、编写自动(定时)开关程序(PRG)功能:按“设定”键,系统即进入

编写自动开/关时间程序(PRG)状态,详细操作方法见第六章第(二)条。

五、 接线方法及安装尺寸:

1.直接控制方式:按右图接线。

2.扩容方式:可通过控制交流接触器吸铁线圈的供电达到扩容。

六、 操作实例:

例1:有一台电热水器,要求将开启和关闭时间按如下设定:

1. 要求星期一至星期五每天开启3次。第1次在每天上午6:15开启,至上午8:00关闭;第2次在11:00开启,至13:00关闭;第3次在17:30开启,至22:00关闭。

2. 要求星期六和星期日上午8:00开启,一直工作至22:00关闭。

(一)、编写程序前的准备:编写自动开/关程序前,应首先检查本机显示的日期和时间是否为当前时间,如不符,按第四章第(一)条方法调整。

(二)、编写自动开关程序:

1. 先按“运行”键,将时控开关工作状态转换到“关”或“自动”,再按“设定”键,系统进入序号01定时开机时间设定的编程状态,此时屏幕右边显示 标志(表示开启)。按“星期”键(不要再按住“时钟”键),将日期选择为一~五(即星期一~星期五)五项全部显示(注:每按一次“日期”键时,其转换状态为 一 二 三 四 五 六 日 一-日 一-五 六-日 一-六 一-四 五-六 五-日共有14种日期组合运行可供选择),再按“时”和“分”键,将时间设定为6:15此时第1次开机的日期和时间已设定好。如右图所示:

再次按“设定”键,系统进入序号01定时关机时间设定的编程状态,此时屏幕

右边显示 标志(表示关闭)。按“星期”键,将日期(星期)选择为一~五(即

星期一~星期五)五项全部显示。再按“时”和“分”键,将时间设定为8:00,此

时第1次的关机日期和时间已设定好。如右图所示:

至此时第1次开机和关机时间已设定完成。接着设定第2次和第3次开机和关机时间,再次按“设定”键,系统进入序号02定时开机和关机时间设定的编程状态,按上述编写序号01的方法,将日期和时间选择为您要求的第2次开机和关机时间。重复使用上述方法可继续写入第3次开机和关机时间。至此,您要求的星期一~星期五每天开/关3次的程序已编写完成。

2. 在编写好要求星期一~星期五使用的开/关时间程序后,接着编写第4次要求星期六和星期日开机的时间。再次按“设定”键,系统进入序号04开机时间设定的编程状态,此时按“星期”键将日期(星期)选择为六和日(即星期六和星期日)二项全部显示,选好后再按“时”和“分”键,将时间改成8:00,此时第4次开机日期和时间已设定好。再次按“设定”键,按上述方法先将日期选成SA和SU显示,再按“时”和“分”键将关机时间设定为22:00,此时您要求的时控开关所有程序已全部设定完成(如有需要可按上述方法一直编写至序号20#程序)。在所有程序设定完成后,按“时钟”键系统即恢复到时钟状态。本机将按写入的日期(星期)和时间反复循环执行。(如以后需要取消任何一道自动开/关程序时,可进入到该程序,按“夏时制”键清除输入数值即可。清除后时钟应显示为--:--,不能改为

0:00。如右图所示)

七、使用方法:

在设定好全部开/关程序后,按“运行”键将时控开关工作状态转换成“自动”,并通上电源,时控开关将按照您的要求自动开启和关闭。(注意:在按“运行”键转换工作状态时,转换速度不要太快,并在“关”处停顿3秒后再转换到“自动”,时控开关在执行自动开/关程序前,屏幕右边应显示 标志和电源指示灯处于熄灭状态。)

如要求时控开关立即开启,可按“运行”键将工作状态转换为“开”,此时电源指示灯亮,表示已有电输出。如要求时控开关立即关闭,可按“运行”健将工作状态转换为“关”,此时电源指示灯熄灭,表示电源已关闭。

八、注意事项:

1.在用“设定”键设定开/关程序时,一定要注意输入的日期是否正确,并将工作状态设定为“自动”时本机才能自动执行设定的程序。

2.时控开关正在执行自动开/关程序时,如用“运行”键转换了工作状态,时控开关将不再执行该程序而执行下一道开关程序。

3.如由于长期未使用造成电池电压不足时,屏幕出现长期全屏显示或不显示时,可将时控开关接上电源充电并用笔尖按“重置”键,屏幕即可显示时钟状态,此时该机恢复全部功能,并按上述操作方法投入使用。

4.遇故障本机无法正常使用时,应交专业人员修理,不可自行拆卸。

5. 本产品自用户购买之日起,本公司负责免费保修一年。

北京时代智通科技发展有限公司出品

上海卓一时控开关说明书

上海卓一时控开关说明 书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

上海卓一电子微电脑时控器,定时器,时控开关ZYT16G 一、功能和用途 本产品采用PJ-62定时模块,能根据用户设定时间,自动打开和关闭各种电器设备的电源。广泛用于路灯、霓虹灯、广告灯、电饭煲、增氧机、喷灌机、预热预冷装置等领域用电设备的编程定时自动控制。 二、显屏显示的符合解释 三、技术参数 额定电压:220V/50Hz 适用电压范围:160~240V 额定电流:纯阻性负载25A、感性负载10A,2路的7A 时控范围:1分~168小时 设定次数:每天10组或2组编程定时(例:设定9点开、10点关称为1组编程) 控制周期:可日控或周控循环(可实现一周内每天不同定时设置) 计时误差:<±秒/天 使用温度:-30℃~60℃防潮防尘性强 安装方式:吸壁、挂装、等固定方式 外形尺寸:115×75×52mm 接线方式:锁扣式端子接线,符合工业标准。 计时方式:24小时制 四、调校时钟、定时设置 调校时钟:按住[时钟]键,同时按[时]、[分]、[星期]键可调校时钟、星期。 定时设置步骤如下: 步 骤 按键设定项目 1按[定时]键进入第1组定时开的设定(显示1开) 2分别按[星期]、 [时]、[分]键 设定开启时间(星期、时、分) 3再安[定时]键进入第1组定时关的设定(显示1关) 4分别按[星期]、 [时]、[分]键 设定关的时间(星期、时、分) 5重复“1、2、3、4”步 骤 可设定2-10组开关的时间 6连续按[定时]键检查各组开关时间和星期是否与要求的一样,如不正确,还应重复步骤2、4 7按[自动/手动]键将开关符合(“ ▼ ”)调到当前时间所处的状态(“开”或“关”)再调回到“自动”位置

时间控制器使用说明

时间控制器使用说明 1.时钟校准: 在时钟状态下。根据当前时间,按住时钟键。然后分别按“星期”、“时”、“分”键校准星期时和分。 2.定时设定: A.按一下“设定”键,显示屏左下方出现“1ON”字样(表示第一次开机时间),再分别按“星期”、“时”、“分”键输入所需开启的时间。 B.再按一下“设定”键,显示屏左下方出现“1OFF”字样(表示第一次关机时间),再分别按“星期”、“时”、“分”键输入所需关闭的时间。 C.继续按动“设定”键,显示屏左下方一次显示(2ON 、2OFF。。。。。。10ON 、10OFF)参考步骤A、B设置以后各次的开关时间,如果每天只开关一次,则必须按“清除”键,将他们后面的时间清除,使显示屏上显示“--:--”字样。 D.在设定1—10次开、关机程序时,可设定每天相同,每天不同:星期一至星期五相同, 星期一至星期六相同, 星期六与星期日相同。 星期一、星期三、星期五相同, 星期二、星期四、星期六相同, 星期一至星期三相同,星期四至星期六相同共九种控制方式。 3.开/自动/关输出控制方式设定: 按“开/自动/关”键时,显示屏的下方出现“ON/AUTO/OFF”且与相对应的面板上有“开/自动/关”字样,表示所选择的输出控制方式。其中“开、关”为手动控制方式,此时输出不受时间控制器的程序控制。 4.注意点: A.在设置“自动”输出方式时,必须由“关”状态转换为“自动”状态。 B.如果在操作过程中发生错误不知如何纠正或者其他原因不能顺利完成,可以按正面面板上小孔复位键(reset)回到初始状态重新开始设置。 5.故障排除: A.如果某天该开的时间没有开,或者开了以后到关的时间还没有关,那可能是因为定时设置的“星期”没有调对,请按照“定时设置”中介绍的方法检测重调即可排除故障。 B.如果确认“开启”和“关闭”时间调的完全正确。但是本开关在不该开的时间开了起来,或者不该关的时间被关掉,那可能是因为多余的几组开关时间没有清除,请参照“定时设置”中介绍的方法清除(注意:开关时间显示“--:--”才表示清除,不是显示“00:00表示清除) C.如果A、B全部正确,而本开关依然动作不正常,有可能是“开/自动/关”键被人为动作,检测“开/自动/关”处于何种状态,将其由“OFF”的位置调整到“AUTO”位置。 D.如以上几种方法还是不能排除故障,则说明时间控制器损坏。.

温度控制开关说明

温度控制开关说明 现在取暖器非常流行,却安全保护功能很差,存在火灾隐患,每年冬天都有因忘记关取暖器,或取暖器防过热保护故障而起火的事故出现。 本产品就是针对这种现象而研发,是一种高科技产品,主要用作取暖器的开关。 技术参数: 宽电压:150V~260V 50Hz 负载电流最大值:5A 温控范围:25℃~70℃ 温控精度:±1℃ 定时范围:1、3、5小时 工作温度:-20~70℃ 一、产品特点 1,采用美国进口Atmel微电脑控制芯片; 2,温度测量采用无触点的电子式测温器(不存在金属疲劳,使用寿命大大延长); 3,程序采用闭环智能模糊控制技术(控制精度和准确度极高),使用极其简单人性化!!!只要设置好适合自己的温度和时间(微电脑有记忆功能), 以后每次使用,只要按“开”按键启动,“关”按键停止即可; 4,采用超温(70℃)自动断电技术及多层保护措施(分别在电路、程序、加热硬件),确保使用安全; 5,本产品是真正的恒温控制,使用电量大大节省(传统的普通取暖器并不是恒温控制,是一种开环控制,需要人经常去调节电压旋钮来改变温度,而且机械式温控器的温度是固定的,不能改变的,造成浪费热量的现象); 6,产品经过生产上的多道测试台试验,保证产品的质量、稳定性和安全性。 并且微电脑内部具有自检程序,即使已经到了用户家里,每次使用的开 始几秒钟,它都会先自动进行自检,再根据结果,确定是否进入工作加 热; 二、主要性能特点 1、安全性能极高 ●测温器反馈给微电脑芯片的温度是毫秒级采样和0.1°C精确值(不 是显示温度,是实际微电脑内部运算温度),而且是分分秒秒都在监 测; ●温控器具备电源开关功能(通过继电器实现),温度过高(超过

kg316t时控开关说明书_德力西时控开关kg316t怎么设置

kg316t时控开关说明书_德力西时控开关kg316t怎么设置kg316t时控开关说明书_德力西时控开 关kg316t怎么设置德力西这款时控开关其实设置起来还是很简单的,所谓会者不难,难者不会,为了照顾广大的朋友,我们还是来讲讲具体怎么设置吧。 一、怎么设置时间 如图所示,出厂时时控开关已经设定好时间,如果需要自己设置时间,只需要按住“时钟”按钮不要松开,然后按“星期”可以设置星期,按“时”可以设置小时,按“分”可以设置分钟,是不是很简单呢~ 二、怎么设置几点开几点关 德力西这款时控开关最多可以设置10个时段的开和关,即每天可以设置10个时间段的开关。 设定第一个时段的开启时间:按一下“定时”按钮,液晶显示屏显示上图所示,出现“1开”字样,再按“时”和“分”即可设定几点几分开启。 设定第一个时段的关闭时间:再按一下“定时”按钮,液晶 显示屏显示上图所示,出现“1关”字样,再按“时”和“分”即可设定几点几分关闭。 以此类推,如果要设置第二个、第三个等时段,继续按“定时”按钮,液晶显示屏将显示“2开”、“2关”、“3开”、“3关”等字样,依次设置开启时间点和关闭时间点即可。 按“定时”按钮,再按“星期”按钮,即可设置一周之内哪天按照设置的时间开启和关闭。 三、如何取消已经设置的时间段

如果想取消某一个设定好的时间段,只需要按“定时”按钮,当出现自己所需要取消的时间点时,按“取消/恢复”按钮即可取消。 定时开关设置好之后,按一次“时钟”按钮即可显示当前时间,若不按也可以,大约10秒钟之后会默认回到当前时间界面。 四、时控开关通电时的状态 时控开关接上电源时,面板上面绿灯亮表示电路有电,红绿灯同时亮表示开关接通。 五、如何设置手动起动,而不是自动起动 按“自动/手动”按钮,即可在手动和自动上面切换,只需“?”符号调到相应的位置即可。

霓虹灯时间控制器使用说明

时间控制器使用说明 一、时间控制器结构及用途 取消/恢复按钮:取消/恢复现有/删除数据 校时按钮:调整时间的小时数字 校分按钮:调整时间的分钟数字 校星期:按钮:调整当前星期 自动/手动:默认在自动位置,需要开启时,按此按钮即可达到开、关目的。注意,最后要将指示三角(横杠)调整到自动位置 定时按钮:设置控制器定时动作,按压第一次为第一组开,按压第二次为第一组关,按压第三次为第二组开……以此类推 时钟,在任何设置状态下,返回时控开关的默认正常工作状态 指示灯:红色表示供电正常,绿色表示开启状态 二、时间设定 1. 设置单组动作 首先,按下定时一次,注意屏幕显示:左下角显示第1组的开(1开/ON),中间显示大数字时间,此时间为开灯时间,将其通过按压校时/校分调整到需要开灯的时间。注意上面一排的一、二、三……,如果一周内全天都是同一时间使用,则必须显示一二三四五六七字样,代表周一至周日在此设定时间开启 然后,按下定时一次,注意屏幕显示:左下角显示第1组的关(1关/OFF),中间显示大数字时间,此时间为关灯时间,将其通过按压校时/校分调整到需要关灯的时间。注意上面一排的一、二、三……,如果一周内全天都是同一时间使用,则必须显示一二三四五六七字样,代表周一至周日在此设定时间开启 最后,继续按定时按钮,将第二组及以后各组有数字的,一律按取消/恢复按钮将其变成--:--。按下时钟键,使屏幕恢复到当前时间工作状态,注意,时空开关必须在此状态下才可以正常工作。 2. 设置多组动作 如非必要,不建议使用此种控制方式 设置方法,与单组设置相同,注意组号和星期即可。控制器可根据星期的不同,设置不同的工作日,也可根据时间不同,在一天内多次动作。需要注意的是最后要检查各组,不能有冲突时间,即所有组别中,不可以有同一时间或包含的时间。 三、更改时定时间 调整时控的当前时间和星期 按住时钟按钮不放,依次按压校时、校分、校星期调整到需要显示即可。 四、注意事项 1. 每次调整、查看时控后,必须按一次时钟键,使显示屏恢复到当前时间工作状态; 2. 每次调整后,屏幕下方的指示应放在自动位置; 3. 如当前时间为开灯时间,则将时控手动设置为开,并将指示位置调整为自动; 调整过程中,不可以改变低压线路; KG316T,宇泰通讯

BWY(WTYK)-802、803温度控制器说明书中文

感谢您使用本厂产品 使用前请认真阅读产品使用说明书 目录 一、概况 (1) 二、工作原理 (5) 三、主要技术指标 (5) 四、安装及使用 (5) 五、注意事项 (10) 六、附录Pt100工业铂电阻分度值表 (11)

一、概况 1、温度控制器根据沈阳变压器研究所制订的JB/T6302《变压器用压力式温度计》标准的命名 如下: 2 2、温度控制器根据JB/T9236《工业自动化仪表产品型号编制原则》的要求产品命名如下: 2

BWY(WTYK)系列温度控制器的成套性和适用性

图一 系列温度控制器外形及安装尺寸B W Y (W T Y K )

二、工作原理 变压器温度控制器(以下简称温控器),主要由弹性元件、毛细管、温包和微动开关组成。当温包受热时,温包内感温介质受热膨胀所产生的体积增量,通过毛细管传递到弹性元件上,使弹性元件产生一个位移,这个位移经机构放大后指示出被测温度并带动微动开关工作,从而控制冷却系统的投入或退出。 BWY(WTYK)-802A、803A温控器采用复合传感器技术,即仪表温包推动弹性元件的同时,能同步输出Pt100热电阻信号,此信号可远传到数百米以外的控制室,通过XMT数显温控仪同步显示并控制变压器油温。也可通过数显仪表,将Pt100铂电阻信号转换成与计算机联网的直流标准信号(0~5)V、(1~5)V或(4~20)mA输出。 三、主要技术指标 (一)BWY(WTYK)-802、803型 1、正常工作条件:(-40~+55)℃ 2、测量范围:(-20~+80)℃ (0~+100)℃ (0~+120)℃ (0~+150)℃ 3、指示精确度: 1.5级 4、控制性能:①设定范围:全量程可调 ②设定精确度:±3℃ ③开关差: 6±2℃ ④额定功率: AC 250V/3A ⑤标准设定值:802:K1=55℃; K2=80℃ 803:K1=55℃; K2=65℃ K3=80℃ 5、仪表安装尺寸:详见外形及安装尺寸图 (二)BWY(WTYK)-802A、803A型 1~5条同上。 6、输出Pt100铂电阻信号(附分度值) (三)XMT-288F数显温控仪,另附说明书。 (四)XMT-288FC数显温控仪,另附说明书。 四、安装及使用 (一)BWY(WTYK)-802、803型温控器

太阳能控制器使用说明书

一、技术参数 工作压力:220V~50Hz 工作环境:-10°~40℃空载功率:4W 温度显示:00℃~99℃测温精度:±2℃ 水位显示:25 50 80 100 漏电动作电流:10mA0.1s 控制增压泵功率:500W 控制电热带功率:500W 控制电加热功率:1500W(可定制3000()w)电磁阀:12V- 工作水压0.02~0.8Mpa (可选装低压阀,工作水压0.01~0.4Mpa) 外形尺寸:1.86×116×42(mm) 二、使用方法 安装完毕,接通电源,控制器开始自检,所有图文符号全亮,并发出蜂鸣提示音,自检结束后显示热水器水箱的水温与水位,如水位低于25,水温≤95℃,自动上水至设置水位。控制器按照出厂设定的参数自动运行。控制器五种模式:智能模式、定时模式、恒温模式、恒水位模式、温控模式。 1、智能模式(出厂设置模式) 4:00启动上水至50水位,5:0C启动加热至50℃,保证早晨起床后的洗漱用水:9:00上水至1 00水位,16:00启动加热至60℃,保证晚上有60℃的水供用户使用;若15:00低于80水位,则再补水至80水位。 2、定时模式 若智能模式不能满足您的需求,持续按“上水”键3秒钟启动定时上水模式,持续按“加热”键3秒钟启动定时加热模式,只能模式关闭。 定时模式出厂参数如下: 第一次定时上水时间为“09:00”,第二次、第三次定时上水时间设置为“一一”。三次上水

设置水位均为“100水位”。“一一”代表该功能未启动(下同)。 第一次定时加热启动时间为16:00,第二次、第三次定时加热启动时间设置为“一一”。 三次定时加热终止温度均为“60℃”。 如果定时模式出厂参数不能满足您的需求,您可以根据您的需求一次作如下设置,设置期间如10秒钟没有按键动作则自动退出,所修改的容自动保存。 2-1定时上水时间和水位设置 持续按“上水”键3秒钟,“定时上水”亮,此时智能模式关闭,蜂鸣提示一声。 2.1.1第一次定时上水时间和水位设置:屏幕显示“定时上水、F1”亮,“09”闪烁(09:F1表示第一次定时上水时间为9:00)。然后按V键在00:00-23:00、一一围设置第一次定时上水时间。继续按“SET”键,此时“定时上水、XX:F1”亮,“水位”闪烁,按V键在50-100围设置第一次定时上水停水水位。 2.1.2第二次定时上水时间和水位设置:继续按SET键,此时“定时上水、F2”亮,“一一”闪烁。然后按SET键,此时定时上水、xx:F2亮,水位闪烁,按V键在50-100围设置第二次定时上水停水水位。 2.1.3第三次定时上水时间和水位设置:继续按SET键,此时“定时上水、F2”亮,“一一”闪烁。然后按SET键,此时定时上水、xx:F2亮,水位闪烁,按V键在50-100围设置第三次定时上水停水水位。 2.2定时加热启动时间和加热终止温度设置 持续按“加热”键3秒,“定时加热”亮,此时智能模式关闭,蜂鸣提示一声。 2.2.1第一次定时加热启动时间和加热终止温度设置:屏幕显示定时加热、F1亮,1.6闪烁(16:F1表示第一次定时加热时间为16:00).然后按V键在00:00-23:00、一一围设置第一次定时加热时间。继续按SET键,此时定时加热、XX:F1亮。60℃闪烁,按V键在40℃-60℃围

地暖温控开关使用手册

向阳花碳纤维地暖,客户使用手册 1.温控器的调节 (1)各类按键的功能 “”开关键:地暖开启与关闭 “M”模式键:可调节进入编程模式或手动模式 “F”时钟键:可对时间星期进行调节 “ △”“ ▽”上下调节键:可对时间、温度上下调节。 (2)时钟调整 按“F ”键,按“点或“ 键进行调节 重复以上操作可调节时、分以及星期 (3)温度的设置 在正常开机工作状态下,按“ △'或“它键可进行温度的设定,每按一次温度变化1度。 (4)地温保护 ①同时按“ △” “寸’键6秒,可切换到地温的显示状态。 ②按“ △”或“ ▽”可对地面的保护温度进行调节。 (5)7天编程 ①按“F”键6秒,进入编程模式。 ②按“ F”键,进入星期一的第一个时间段。通过“乙” “ ▽”键对第一个时间段进行设定。再按“ F”键可设定该时间段的温度。 ③重复按“ F”键可对第二个时间段、第三个时间段一直到第六个时间段进行设 定重复以上②③操作对星期二、三、四、五、六、日进行设定。 (6)手动模式 手动模式也就是实时运行模式(见下图)按M键进行切换,以上几点(除第 5 点)的方法进行调节。 (7)按键锁: 长按开机键与M键6秒,按键上锁,显示“ LOC,所有按键无效。再次长按开机键与“M”键6秒解锁。

2.科学的使用温控器 (1)开启温控器。 (2)看温控器显示的室温,选择按上调或下调键将设定的温度高于室温2-3度。 (3)按模式键选择手动模式。 (4)操作完成保持连续工作48小时。 (5)以后每隔24小时,温控器上调2-3度,直至室温符合要求(16C-20 C) (6)地暖系统设计和使用的温控器为双温双控型,除了温控器本体设置有对室 内温度传感器外,同时加带了一条地面温度传感器用于控制和保护地面温度。地面保护温度的设定对地面装饰材料的不同而设定不同的温度: ①地面为瓷砖时,瓷砖的热传导快,可把温度设定为40C -45 C; ②地面为木地板时,木地板的热传导性能较差,可把温度设定为50E -55 C。 如有特殊情况,室内设定温度上不去,而导致用电量的增加,如果出现这样的情况可按如下方法操作: ⑴ 查看设定温度是否过高,可适当调低设定温度。(最佳设定温度16C-20 C) (2)同时按“ △▽”键进入地面保护温度设置界面,把地面保护温度调高至60度即可。 (3)设置完成后,重新启动,系统恢复正常。 3、地暖使用的注意事项 (1)温控器上的按键操作时不要用力过大以免机械性能损坏,禁止遇水以免电器元件短路。

平开门机控制器使用说明书

平开门机控制器使用说明书 产品型号:阿尔卡诺PM-120 系统方式:机电一体智能控制 使用对象:二路五线内(外)开式平开门机 电气参数: 输入电压:AC220V±15% 输出电压:DC26V±15% 每路额定电流:7A 遥控方式:无线电编码 遥控距离:空旷100米(无障碍物) 主要功能及特点 1、手动控制“开”、“停”、“关” 2、遥控控制“开”、“停”、“关” 通过“开”、“停”、“关”按键分别控制“开门”、“停止”、“关门” 3、键盘加锁功能:通过遥控器上的“锁”键,可对主机及遥控器的按键进行加锁 通过遥控器上的“停”键,可对主机及遥控器的按键进行解锁 4、时间保护:电机运行一段时间后(1~31秒可调,出厂时调在31秒),自动停止 5、防雷击保护;限位输入采用防雷击保护电路,防止因输入引线太长而遭雷击故障 6、红外防撞功能:配合专用的红外线探头,门在关闭过程中如遇障碍物(人或车)可 自动停止并后退 7、过负荷保护 控制器右边的电位器用于调整电机前进的阻力(压力1对应1号电机,压力2对应 2号电机),当电机前进的阻力超过一定范围,控制器会自动停机。 8、可通过主机或遥控器按键任意切换“单开2号门”或“双开两门”(参照主板接线图)安装使用方法 安装:按照接线座上的标记安装 限位1:接1号电机限位 O、L:接开门限位V+:接限位公共线C、L:接关门限位电机1:接1号电机(+:正极-:负极) ⊥:接地线 电源220V:220V电压输入(L:火线N:零线) 限位2:接2号电机限位 O、L:接开门限位V+:接限位公共线C、L:接关门限位电机1:接2号电机(+:正极-:负极) 电锁:接24V电锁 红外:接红外防撞探头 +24V:接双线探头红线IN:接双线探头黑线 使用: 1、选择遥控加锁:拨码开关的第8位“加锁”选择遥控锁是否有效,跳线器插上遥 控锁有效,拨起遥控锁无效 2、选择时间保护:拨码开关的第5~1位的“时间”选择开门时间,时间调整范围为 1~31秒。 3、选择保护压力:控制盒右边的两个电位器用于调整电机过负荷保护的压力,顺时 针方向调整压力加大,逆时针压力减小。 4、单开、双开切换: 同时按下“停”“关”两键达三秒钟,关指示灯闪两下,切换到单开2号电机。按 下

温控器说明书

温湿度控制器 一、产品概述 温湿度控制器,主要应用于需要对被测环境进行自动温湿度调节的场合, 用户可通过按键分别调整温湿度的上、下限值来控制加热或排风实现自动控制, 显示方式为数码管显示。 二、基本功能: 2.1 温度测量范围:-25℃~+80℃±1℃; 2.2 湿度测量范围:相对湿度RH: 0%~99% 精度±3%RH; 2.3 控制方式:温度采用上、下限和回差控制,湿度采用上、下限控制,所有参数均可设置; 2.4 输出控制类型:两组继电器触点,分别为加热和排风,每路最大负载AC250V /3A,均为有源输出。 三、技术指标: 3.1电源:AC 220V±20% 3.2 工作环境:温度:-25℃~+55℃,相对湿度:<95%RH 3.3控制设定范围:温度:0℃~80℃,相对湿度:50%RH~99%RH 3.4 本机功耗:<3W 3.5自检功能:若数码管显示“–––”,则为检测到传感器故障;若加热或排风运行过程中相应指示灯熄灭, 则检测到加热或排风故障。 四、工作原理: 4.1 温度控制: 当被测环境温度低于设定温度下限时,本仪器启动电加热设备开始加温,此时加热指示灯亮,温度升至比下限温度设定值高回差值时,即:W测≥W下限+回差,停止加温。 当被测环境温度高于设定温度上限时,本仪器启动降温设备(如风机或空调)开始降温,此时排风指示灯亮,温度降至比上限温度设定值低回差值时,即:W测≤W上限-回差,停止降温。 4.2 湿度控制: 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较高,即:W测≥W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用降温(或排风,视具体地区采用不同设备)抽湿,此时排风指示灯亮;抽湿过程中,如果温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿;当降湿过程中温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿,直至湿度低于设定下限值为止。 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较低,即:W测<W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用加热降湿,此时加热指示灯亮,降湿过程中,如果温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿;当温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿,直至湿度低于设定下限值为止。 4.3 手动/自动控制: 当按下“手动/自动”按键后,本控制器无条件执行加热操作;再次按下该按键,控制器切入自动控制状态。 4.4 指示灯: 面板上四个指示灯依次为:温度指示灯、湿度指示灯、加热指示灯、排风指示灯;数码管显示哪项值时对应的指示灯会亮起,加热或排风动作时相应的指示灯亮起。 4.5 固定/循环显示: 上电后产品默认显示温度值,按“上键”或“下键”切换到显示湿度值,若要自动循环显示温湿度值,

正泰KGT微电脑时控开关使用说明

正泰KG316T 微电脑时控开关 使用说明书 用途及适用范围 适用于交流50Hz(或60Hz),额定控制电源电压至220V,额定工作电流3A的自动控制电路中,作为路灯、广告灯箱等设备的定时接通和断开控制之用。 设置与使用 在使用本产品时请先装入电池,电池盖方向为电池正极。用户阅读本说

明书时,请认清产品面板上的按键,一边阅读,一边操作。本产品所有设置只有在取消键盘锁定功能后,才能进行。本说明书以8开8关为例,10、12、16组开关可参考设置。 1.按“取消/恢复”键四次取消键盘锁定功能,“锁”消隐.如图 2.按“时钟”键一次,然后分别按“校星期”键、“校时”键和“校分” 键调整时钟为当前时间,设置后再按“时钟”键确认,液晶显示屏 将显示当前时间。 3.按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“I ON”字样(表示第一次开启时间)再按“校星期”键,“校时”键和“校分”键,输入所 需开启时间,如图所示 4.再按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“I OFF”字样(表示第一次关闭时间)。再按“校星期”键、“校时”键和“校分”键, 5.继续按动“定时”键,显示屏左下方将依次显示(2 ON、2OFF (8) ON、8OFF),参考以上步骤设置其余各组的开关时间。如果每天只开,关一次,则必须按“取消/恢复”键,将其余各组的时间消除,使液 晶显示出“--;-- 6.按“星期”键,可设定工作模式,如表所示

7.定时设置完毕,应按“时钟”键,使液晶显示屏显示当前时间,如果不按“时钟”键,时控开关将在30秒后自动转换到时钟模式。8.按接线图正确接线,接通电源,面板上红灯亮;开关接通后,绿灯亮,输出端有220V电压输出。 9.按动“自动/手动”键,可直接开、关电路。要让开关自动动作时,应先按动此键将显示屏下方的箭头调到“关”位置,然后再将显示屏下方的箭头调到“自动”位置,这样时按开关才能按设定的时间工作,实现自动控制。 注意事项 1.本开关进线只能接交流220V电源,切勿接入其它电源。

流量控制器使用说明书样本

目录 一流量控制装置功能简介 (3) 二流量控制装置工作原理 (4) 三流量控制装置型号编制 (6) 四流量控制装置主要技术指标 (7) 五流量控制装置安装要求 (9) 六流量控制装置分体结构 (12) 七流量控制器电控部分操作说明 (13)

一、 LZJH-1型流量自动控制器功能简介 流量自动控制器是由流量仪表和流量调节器组成。 图1 安装示意图 高压自动流量测控装置是工业自动化过程测控中重要执行元件, 随着工业领域的自动化程度迅猛发展, 正被越来越多的应用在工业生产领域中。我公司根据市场需求, 参照国内外先进结构, 采用先进的嵌入式微处理器技术和仪表控制技术, 经与知名院校深入合作, 共同研发出LZJH-1流量控制装置( 简称控制器) 。该控制器广泛用于油田配注、化工、科研、工业污水处理等自动测控方案中。 流量控制装置是集多功能为一体的控制装置, 具有动态平衡, 静态自锁功能, 采用多级密封结构, , 适合应用在高压而且对于泄漏要求严格的场合, 也可用于母液配比混合液体的场合, 控制装置体积小、控制精度高、响应灵敏, 特别适合对压力、流量、液位、温度生产过程的调节。 控制方案多元化, 采用嵌入式微处理器控制、控制精度高。兼容多种信号输入方式: 包括4~20mA、 0~10KHz脉冲信号、RS485信号; 同时具有多种输出信号方式: 包括4~20mA电流信号和遵循标志MODBUS 通讯协议的RS485信号。具有设备自检、故

障自动提示、安全策略、误差自动调补、抗电磁干扰、断电自锁等功能。 二、流量控制装置工作原理 流量控制装置经过采样配套电磁流量计的实时瞬时流量信号、经过嵌入式微处理器处理和智能控制策略, 自动完成管道设定流量的调整。在母液配比应用中, 可经过同时采样母液流量和配比液流量, 自动完成混合液的定量配比。当您将所需要的流量设定值或混合液配比参数经过人机交互部分输入嵌入式控制器中, 流量控制装置便可经过比较设定值和流量计采样值, 结合智能的闭环控制策略, 自动控制阀门调整机构实现流量的精确调整。 流量控制装置的阀门采用升降式, 为保正测控装置具有较高精度的, 稳定的流量特性曲线, 采用复杂的多级阀芯调节。升降执行机构采用精密丝杆、铜质蜗轮, 特种电机、先进的微处理器组成, 确保了控制器阀门无泄漏, 流量控制精度在0.15~0.45m3/h, 流量控制范围为0.5 ~10m3/h, 流量控制误差在±2%。 中文液晶主显示界面显示管道中的实时瞬间流量; 设定当前控制瞬时流量( 控制总量或母液配比系数) ; 流量控制装置所运行的模式( 手动或自动) ; 实时时间。同时使用4只LED灯指示系统工作, 便于用户直观了解系统工作参数和状态。 流量控制装置是根据中国油田高压注水等实际使用情况, 在大庆油田有关单位指导下, 精心研制的, 完全实现自动化均匀注水, 按配注量注水。杜绝由于注水压力波动大, 所引起的注水流量的严

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

温控器使用说明

中央空调温度控制器使用说明屏幕显示图标: ——制冷 ——制热 ——通风 ——风速低速 ——风速中速 温控器面板按键: 电源开关()模式转换键()时钟键( )风速选择键() 温度设置键(▲▼) 使用说明 ?开/关机:按“”键一次开机,开机显示为当前工作模式,以及该模式下有效运行时间;再按一次“”键关机,同时关闭风机盘管、电动阀。 ?模式选择:开机状态下,按“”键进行工作模式切换。液晶显示“”表示制冷,显示“”表示制热,显示“”表示通风,5秒钟后自动确认。 ?风速选择:开机状态下,按“”键选择风机风速(高)、(中)、(低)、(自动)档。 在“自动”模式下,风速自动换档。即当室温与设置温度相差1℃时,自动选择低风速;当室温与设置温度相差2℃时,自动选择中风速;当室温与设置温度相差3℃时,自动选择高风速。当室温达到设置温度时,关闭电动阀和风机。 ?设定温度:开机状态下,按“?”键降低设置温度,按“?”键升高设置温度,每按键一次设置温度变化1℃。 时钟与相关功能设置 ?睡眠功能设置:按“ ”键,直至出现“00”符号,按下“▲”键启用睡眠功能,按下“▼”键取消睡眠功能。 ?调整星期:按“ ”键,直至出现“01”符号,按下“▲”或“▼”键调整星期。 ?调整日历:按“ ”键,直至出现“02”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整年份;按“ ”键,直至出现“03”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整月份和日期;按“ ”键,直至出现“04”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整小时和分钟。 ?定时开机设置:按“ ”键,直至出现“定时开机”符号,以及“xx?yy”的“xx”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时开机小时,按“ ”键,“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时开机分钟,按“ ”键确认;若设置“xx?yy”为“00-00”则取消定时开机功能。 ?定时关机设置:按“ ”键,直至出现“定时关机”符号,以及“xx?yy”的“xx”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时关机小时,按“ ”键,“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时关机分钟,按“ ”键确认;若设置“xx?yy”为“00-00”则取消定时关机功能。 注意:1、关机状态下,不能长时间按住电源开关键(),否则会改变波特率,导致温控器持续自动关机,而无法使用。 2、同时按住温控器面板上任意两颗按钮会进入相应的设置模式,改变温控器地址、数据等内容设置,导致温控器无法正常启用。非维护人员禁止同时按住两颗以上按钮。

正泰KGT微电脑时控开关使用说明

正泰K G T微电脑时控开 关使用说明 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

正泰KG316T 微电脑时控开关 使用说明书 用途及适用范围 适用于交流50Hz(或60Hz),额定控制电源电压至220V,额定工作电流3A的自动控制电路中,作为路灯、广告灯箱等设备的定时接通和断开控制之用。 设置与使用 在使用本产品时请先装入电池,电池盖方向为电池正极。用户阅读本说明书时,请认清产品面板上的按键,一边阅读,一边操作。本产品所有设置只有在取消键盘锁定功能后,才能进行。本说明书以8开8关为例,10、12、16组开关可参考设置。 1.按“取消/恢复”键四次取消键盘锁定功能,“锁”消隐.如图

2.按“时钟”键一次,然后分别按“校星期”键、“校时”键和“校分”键调整时钟为当前时间,设置后再按“时钟”键确认,液 晶显示屏将显示当前时间。 3.按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“I ON”字样(表示第一次开启时间)再按“校星期”键,“校时”键和“校分”键,输 入所需开启时间,如图所示 4.再按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“I OFF”字样(表示第一次关闭时间)。再按“校星期”键、“校时”键和“校分” 5.继续按动“定时”键,显示屏左下方将依次显示(2 ON、2OFF……8 ON、8OFF),参考以上步骤设置其余各组的开关时间。如果每天只开,关一次,则必须按“取消/恢复” 键,将其余各组的时间消除,使液晶显示出“--;--”图样, 6.按“星期”键,可设定工作模式,如表所示

7.定时设置完毕,应按“时钟”键,使液晶显示屏显示当前时间,如果不按“时钟”键,时控开关将在30秒后自动转换到时钟模式。 8.按接线图正确接线,接通电源,面板上红灯亮;开关接通后,绿灯亮,输出端有220V电压输出。 9.按动“自动/手动”键,可直接开、关电路。要让开关自动动作时,应先按动此键将显示屏下方的箭头调到“关”位置,然后再将显示屏下方的箭头调到“自动”位置,这样时按开关才能按设定的时间工作,实现自动控制。 注意事项 1.本开关进线只能接交流220V电源,切勿接入其它电源。

控制器说明书模板

精心整理 方案编号:201188-1 1.4MW燃气热水锅炉 控 制 系 统 方 案 南京仁泰法恩电气有限公司 2011年8月8日 联系人:陈留群方案设计说明: 1、南京仁泰法恩电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动化控制的高科技股份 制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。 2、本公司是中国锅炉行业工业锅炉控制标准《JB/T****》的第一起草单位。 本方案由该标准的第一起草人王曦宁主持编写。 3、本方案在满足招标所用要求以外又增加了以下功能: ①、本公司运用当今世界前沿科技和仁泰可靠性核心技术,具有国际标准的高性能指标和“会说话” 功能。当出现故障时,声光报警并有照语音提示指导相关人员排除故障,从而使锅炉进入一个会说话的时代。 ②、本系统控制采用了热源运行周期自动寻优、环境温度前馈控制、故障自动检测等多项自主核心技 术,让使用单位大大节约了运行成本。

4、本公司产品通过国家级测试所最高等级—4级的电磁干扰测试,严格遵循国际通行的可靠性系统工 程(RSE)原则,从而使系统平均无故障时间达到了最优。 5、使用当今最先进的SMT表面贴片焊技术,确保系统高科技性和可靠性。 一、公司介绍 南京仁泰法恩电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动化控制的高科技股份制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。 仁泰公司于1995年在全国率先推出锅炉电脑控制器,至今已发展到全系列燃煤、燃油(气)和电热锅炉的电脑控制、PLC控制、iPC 控制、小型和大型DCS控制和供暖节能控制,控制锅炉的吨位达到150t/h,并且始终保持技术领先地位。目前仁泰公司产品已遍布全国,部分出口国外,近800家国内锅炉厂和30家外资锅炉厂配套使用,已成为我国锅炉控制的主流产品和着名品牌,是中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”第一起草单位。 “卓越、严谨、诚信、共赢”,是仁泰公司的企业精神,她体现在仁泰公司永续前进的步伐之中,体现在与客户、合作伙伴、内部员工以及竞争对手的相处之中。 我们不仅向世界提供最佳的冷暖控制,更是在提高人们的生活和工作的质量。 公司资质: 中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”第一起草单位 省级高新技术企业 国家级高新区企业 计算机软件企业 锅炉行业协会团体会员 通过ISO9001-2000质量体系认证 二、关于标准 1、目前尚无锅炉控制器的国家标准或行业标准,我公司执行的是南京仁泰公司企业标准Q/3201RTG01-2000,是目前国内唯一具有企业标准的锅炉电脑控制厂家。 2、我国工业锅炉控制装置的行业标准正在制定中,我公司为该标准的第一起草单位。 3、本控制方案依照国家有关标准和规程及南京仁泰公司企业标准编制,全面满足招标方要求。主要引用的标准有:

KG316T微电脑时控开关说明书

KG316T微电脑时控开关 使用说明书 ◆使用之前请务必仔细阅读本说明书,以便正确使用本产品。 ◆读后请将说明书妥善保管。 功能和用途: 本产品能根据用户设定的时间,自动打开和关闭各种用电 设备的电源。控制对象可以是路灯、霓虹灯、广告招牌灯、 生产设备、广播电视设备等一切需要定时打开和关闭的电器 设备和家用电器。 性能指标: ◆标准工作电源220V/50Hz◆计时误差<±2秒/天 ◆适用电源范围160~240V◆环境温度-25~60℃ ◆开关容量阻性20A 感性 16A ◆相对温度<95% ◆消耗功率<4VA◆外形尺寸120×74×58mm ◆时控范围1分~168小时◆重量430g ◆有10组开关时间,手动、自动两用 显示屏显示符号解释 操作说明 定时设置 ◆1、先检查时钟显示是否与当前时间一致,如需重新准,按住“时钟”键的同时,查看显示屏所显示的时 间是否与当前时间一样。分别按住“校星期”、“校时”、“校分”键,将时钟调到当前时间;◆7、按“自动/手动”键,将显示下方的“”符号调到“自动”位置,此时,时控开关才能根据所设定的时间自动开、关电路。如在使用过程中需要临时开、关电路,则只需按“自动/手动”键将“”符号调到相应的“开”或“关”的位置。 ■例1:某电器需每天19:00通电,次日08:00断电。 A、按照步骤1、2,使显示屏显示如图1a所示。

◆2、按一下“定时”键,显示屏左下方出现“1开” 字样(表示第一次开启时间)。然后按“校星期”选择 五天工作制、每日相同、每日不同的工作模式,再按“校时”、“校分”键,输入所需开启的时间; ◆3、再按一下“定时”键,显示屏左下方出现“1关”字样(表示第一关闭时间),再按“校星期”、“校时”、“校分”键,输入所需关闭的日期和时间; ◆4、继续按动“定时”键,显示屏左下方将依次显 示“2开、2关、3开、3关、……、10开、10关”,参考步骤2、3设置以后各次开关时间。 ◆5、如果每天不需设置10组开关,,则必须按“取 消/恢复”键,将多余各组的时间消除,使其在显示 屏上显示“--:--”图样(不是00:00); ◆6、定时设置完毕后,应按“时钟”键,使显示屏 显示当前时间;B、按照步骤3,使显示屏显示如图1b所示。 C、按照步骤5,使以后各组“2ON、2OFF、……、10ON、10OFF”的时间在显示屏上显示为“--:--”。 D、重复按“定时”键,检查各组开关时间是否与要求的一样,如不正确,还应重复A-C。 E、按照步骤6、7,将“”符号调到“自动”位置。 图1a图1b ■例2:某电器需要每星期一至星期五上午9:30通电,下午4:30断电。 按上述A-E的方法使显示屏分别显示如图2a、2b。 图2a图2b 当您认为有故障时 ◆如果本开关某一天该开的时间没开,或者开了以后到关的时间还没关,那可能是因为作定时设置的"星期"没调对,请按照"定时设置"中介绍的方法检查或重调。 ◆如果确认"开启"和"关闭"时间调得完全正确,但是本开关仍然动作不正常,或者不该关的时候被关掉,那可能是因为多余的几组开关时间没肖消除,请参照"定时注意事项 ◆对于那些因定时开关出错而可能发生人命相关事故或者对社会产生重大影响的设备(例如医疗设备以及大型设备等),请不要使用本定时开关。 ◆对于那些因定时开关出错而发生重大财产损失的设备(大型加热器或冷库等),在使用本定时开关时,请务必使特性和性能的数值有足够的余量,并采取二重电路等安全对策。

正泰时控开关KG316T说明书

KG316T微电脑时控开关说明书 特点 1.理想的节能、延长照明器件的使用寿命。应在天暗时用定时自动打开,半夜时用定时自动关闭。 这是路灯、灯箱、霓虹灯、生产设备、农业养殖、仓库排风除湿、自动预热、广播电视等最理想的控制产品。 2.内置可充电池、外置电池开关,高精度,工业级芯片,强抗干扰。 特性 接线 1.图1直接控制方式 2.图2控制接触器、线圈电压220VAC/50HZ 3.图3控制接触器、线圈电压380VAC/50HZ

操作使用 1.使用前把产品左面的电池开关置于"开"位置!显示器上显示(星期一、5点正),按住“时钟键” 不放的同时再按“星期键、时键、分键”,调整北京时间。 2.设定开关时间: *如不需12个开关定时按(时钟)键,返回实际时间 *如设定错误或取消设定请按(取消)键,再按一次恢复原来的设定 *无设定时显示(--:--) 3.检查:按(设定)键检查所设定的时间是否正确。 4.修改:请在该设定处按(取消)键,然后重量新设定该定时开关的时间及星期 5.结束检查:按(时钟)结束检查及设定,显示时钟 6.手动控制:按(手动)键,即可实现随意的开关 参考使用 1.例如控制器每天下午6点自动打开电源,到夜里2点关闭电源,按以下操作 2.调好时间后按一下“设定键”显示器上显示如图4,按住“时键”显示器显示如图5。再按一下 “设定键”显示器显示如图6,按住“时键”显示器显示如图7。以上调整完再按一下“时钟键” 显示器恢复显示北京时间。再按“手动键”可以直接开或关闭电路,然后每天控制器按自动运 行。

注意事项 1.为防强电流下融点发热,接线时务必拧紧接线柱的螺钉 2.控制器进线220VAC/50-60HZ电源,切勿接到380VAC 3.控制器红灯亮有电进入,红、绿灯同时亮开关有电输出 4.设定的时间,不能交叉设定,应按时间的顺序设定