文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 制冷空调常用计算公式含工程计算

制冷空调常用计算公式含工程计算

制冷空调常用计算公式

一、商业和公共建筑物的空调设计参数(水机国家规范)

注: 医院采用全新风

二、建筑物冷负荷分解概算指标

此设计参数的冷量估算为水机的设计参数,氟系统中央空调的冷量估算可以参照水机的参数。

三、建筑物热负荷的估算

a-修正系数

例:有一住宅建筑面积为30平方米(有效面积为25平方米),高度为2.9米。冬季房间温度要求达到20℃,室外供暖计算温度为-5℃。

根据方程①计算出建筑物墙壁供暖热负荷:

Qn=a.v.qn(t-tn)---------------- ①

代入数值:Qn=1.15*(30*2.9)*0.7*(20+5)=1751w

根据方程②计算出建筑物通风热负荷:

Qf=a.v.qf (t-tf)------------------②

代入数值:Qf=1.15*(30*2.9)*0.25*(20+5)=625.3w

住宅建筑物总的供暖热负荷为:1751w+625.3w=2376.3w

如果考虑到房间的朝向和墙壁上的门、窗失热问题,总供热负荷应为2376w*1.4=3327w。

1)中央空调如果采用水系统,则风机盘管可选用FP-5.0。

FP-5.0参数:风量500m3 / h 、制冷量:2800w、制热量:4200w

对于25平方米的房间来说,制冷配置为:2800w / 25平方米=112w / 平方米(96大卡)

制热配置为:4200w / 25平方米=168w / 平方米(145大卡)

2)如果采用氟系统的室内机与水系统风机盘管同样的风量、制冷量,则制热量就相差很大。如:RPI-28FSG1Q风量780m3 / h 、制冷量:2800w、制热量:3200w

,制冷配置为:2800w / 25平方米=112w / 平方米(96大卡)

制热配置为:3200w / 25平方米=128w / 平方米(110大卡)水机与氟机在相同的制冷量前提下,显然氟机不能满足冬季供热的需要。因为水机的制热量要比氟机的制热量大出1.31倍。

中央空调如果采用氟系统,冬季环境温度-5℃时,系统的制热功率将衰减到0.72。这就要求制热配置在168w的基础上增加28%,为215w /平方米。这样氟机的制热配置就要比水机制热配置大出1.59倍。即215w/平方米*25平方米=5375w(4623大卡)

因此,这个25平房的建筑物选用氟系统中央空调就制热而言,要获得与水机同样的制热效果,

制冷配置为:4634w / 25平方米=185w/ 平方米(159大卡)

制热配置为:5375w / 25平方米=215w/ 平方米(185大卡)室内机要选用RPI-50FSG1。

RPI-50FSG1参数:风量803m3 / h 、制冷量:5000w、制热量:5800w

制冷配置为:5000w / 25平方米=200w / 平方米(172大卡)

氟机的供暖设计配置,在夏季使用时又形成了很大的浪费。如果不考虑-5℃的冬季制热量衰减的话,按冷负荷设计氟机的配置应为水机冷负荷配置的1.31倍。为了保证冬季的供热效果,也只能按冷负荷设计氟机的配置为水机冷负荷配置的1.59倍。

民用建筑最小新风量

新鲜空气需要量

注:吸烟----15m /h.㎡。

不吸烟----5 m /h.㎡。

排风量----按新风量的70﹪~80﹪计算。

风管压头----—10pa/m (风速按4m/s计算).

推荐的送风口流速 m/s

保持室内正压所需的换气次数

舒适空调之室内设计参数|建筑物冷负荷概算指标|冷库冷负荷概算指标|制冷机冷却水量估算表舒适空调之室内设计参数

冷库冷负荷概算指标

制冷机冷却水量估算表

制冷机冷却塔容量估算表(1冷吨=3024大卡)

热源燃料热值表

(GB50019-2003)冷凝水管的设计

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

注:

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。

(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。

(3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

注:

(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg 冷凝水。

凝结水管管径选择

需购材料预算表

紫铜管的长度与重量换算关系(纯铜比重8.9T/m3)

kg/m=(外径-壁厚)壁厚*0.028

紫铜弯头附件

角钢及圆钢:

附材:

水管流速选择1)BJ13-86室外给水设计规范

2)设计手册推荐的流速(m/s)

消声静箱的设计

在风机出口处设置静压箱并贴敷吸音材料,其消音量ΔL可用下式计算:ΔL=10Lg A.α/ S db

式中: A—箱体内侧的总表面积 m2

α—内贴材料的吸音系数

S—出口断面面积 m2

静压箱的尺寸:

冷水机组的耗能和冷却水量

供暖水流速度m/s

水在管内理想速度m/s

冷水机组的功率和热量

低温热水系统供水箱/膨胀水箱近似尺寸

水系统的流量和单位长度阻力损失

相关文档
相关文档 最新文档