文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 数字化表使用说明书DHAD25(珠海国测)

数字化表使用说明书DHAD25(珠海国测)

数字化表使用说明书DHAD25(珠海国测)
数字化表使用说明书DHAD25(珠海国测)

恒通R

DHAD25

电子式三相数字化多功能电能表

使用说明书

珠海国测电能仪表科技有限公司

目录

1 综合介绍 (3)

1.1 概述 (3)

1.2 工作原理简述 (3)

1.3 技术参数 (3)

2 仪表主要功能 (5)

2.1 电量分时计量 (5)

2.2 最大需量分时计量 (5)

2.3 跨月结算 (6)

2.4 测量功能 (6)

2.5 液晶显示说明 (6)

2.5.1 液晶显示面板 (6)

2.5.2显示方案 (6)

2.5.3 显示画面按键操作 (7)

2.5.4 显示主画面说明 (7)

2.5.5菜单树型图(见附录1) (8)

2.5.6菜单、数据窗口画面及解释 (8)

2.5.7 报警信息说明 (15)

2.6通信功能 (16)

2.7 事件记录功能 (16)

2.8 脉冲输出 (18)

2.9 负荷曲线记录功能 (18)

2.10 电量冻结 (19)

2.11安全管理与用户权限 (19)

2.12液晶背光功能 (20)

2.13声光报警功能(可选功能) (20)

2.14停电抄表功能 (20)

2.15 辅助电源(可选功能) (20)

3使用方法 (20)

3.1低功耗唤醒显示 (20)

3.2参数设置 (20)

3.2.1通过通信设置参数 (20)

3.2.2 电表模式字 (20)

3.3 安装 (21)

3.4 抄表 (21)

3.4.1 通过显示抄表 (21)

3.4.2 通过通信抄表 (21)

3.4.3 停电抄表 (21)

3.5 电池更换 (21)

3.6 主端子接线图 (21)

3.7 使用注意事项 (22)

4运输贮存 (22)

5保证期限 (22)

附录1: ME2数字表菜单结构 (22)

附录2: ........................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

1 综合介绍

1.1 概述

DHAD25电子式三相数字化多功能电能表,是我公司自主研制生产的新一代具有高准确度、智能型电能计量产品,产品遵循DL/T645-2007、DL/T614-2007、IEC61850-9-1-1999、IEC61850-9-2-2002、IEC61850-8-1-2002、GB_T_17215.211-2006、GB/T/17215.322-2008,DB43/T558-2010电能表特殊要求等相关电能表标准。

1.2 工作原理简述

产品由数字协议处理模块、高精度DSP计量模块、智能化ARM管理平台、高效电源模块、个性化人机接口设备等模块组成。其中,DSP计量模块利用数字协议处理模块传输的数字采样数据,通过专业计量算法对数值进行分析处理,可精确计量双向的有、无功功率、有、无功电能。管理平台依据多费率、需量等要求对电量数据进行处理,并将其保存在表计的文件系统中。表计管理平台通讯接口丰富,可按客户需求提供如以太网口、光纤等各类主流通信接口,RS485、红外等基本通信接口能按照通讯协议随时接收和发送表计数据。其原理框图如图1所示。

图1:工作原理简述

1.3 技术参数

1.3.1 主要技术参数

1.3.2 日历时钟(温补时钟)

1.3.3 光耦脉冲输出

1.3.4 其它数据

1.3.5外形和布局

按钮1按钮2按钮3

下透镜

铅封螺钉

下面板电池门

铅封螺钉端子排

端盖有功指示灯

上盒

无功指示灯

报警指示灯

远红外指示灯激光唤醒指示灯上透镜

上面板液晶显示屏

底盒

运行指示灯

通信指示灯

连接指示灯

通讯块模

1.3.6安装尺寸

2 仪表主要功能

2.1 电量分时计量

本仪表为双方向电能表,它可以计量正、反向总有功电能,正、反向各费率有功电能,4象限无功总电能,4象限各费率无功电能,组合有功电能(通过设置组合有功模式字来确定正、反向有功的加减)○1,2种组合的无功电量,2种组合的无功电量可由4个象限的无功电量任意组合(通过设置组合无功模式字来确定各个象限的加减)○2。费率电量均可以按最大12种费率时段进行分时计量。时间的设定以年为大周期,一年最大可分为14个时区,每个时区内以天为小周期,一天最大可分为24个时段,每个时段对应一种费率。

本表计可设置主副两套分时费率表,及主副分时费率表的切换时间(年月日时分),电表运行到主副分时费率表的切换时间后,当前分时费率表指针更新,电表按新分时费率表运行。

每套分时费率表最大12费率。

每套分时费率表可设置最大14个年时区切换数,最大14个日时段表,每天最大24时段切换。

每套时段可设置64个公共节假日,可设置周休日时段。

百年日历、时间,闰年自动切换。

保存电量数据时,正、反向各费率有功电能,四象限各费率无功电能6类基本电量,将有关电量计量的模式字当成电量统计方法的集合;通信和显示时,根据模式字规定的统计方法,由基本电量统计出通信和显示要求的电量。这样,改变模式字时电表不需要清零,而且历史电量也能够正确追溯。此电量统计和保存方法适应于总电量及总分时电量、各分相电量、事件记录中的电量、负荷曲线中的电量、冻结电量。

电量显示小数位数默认为4,对于有功电量,最大累计电量为9999.9999kW.h。对于无功电量,最大累计电量为±9999.9999kvar.h,最高位表示电量的符号(最高位=1表示负电量),其余31位表示电量的绝对值(BCD码),例如

①1234.5678kvar.h, 通信抄读值为:1234.5678,显示值为:1234.5678;

②-1234.5678kvar.h, 通信抄读值为:9234.5678,显示值为:-1234.5678。

电量显示小数位数设为3时,对于有功电量,最大累计电量为999999.999kW.h,对于无功电量,最大累计电量为±999999.999kvar.h。

电量显示小数位数设为4时,有功电量计量最小单位0.0001kW.h,无功电量计量最小单位0.0001kvar.h。电量显示小数位数设为3时,有功电量计量最小单位0.001kW.h,无功电量计量最小单位0.001kvar.h。

2.2 最大需量分时计量

本表计能计量正、反向有功最大需量及其出现时间(年月日时分),正、反向各费率最大需量及其出现时间(年月日时分),4种类型的需量数据。费率需量均可以计量12种费率的最大需量及其发生时间。最大需量的积分周期和滑差步进

时间可选择,滑差时间只能设置为1、2、3、5、10分钟,需量周期最大只能设为60分钟,需量周期与滑差时间的设置必须满足下述关系:

需量周期能被滑差时间整除。

电表内部为各类型需量开辟60 个循环电能量累加中间单元,每过一个滑差时间记录一次当前能量。当满足需量输出条件时,输出当前需量。需量周期或者滑差时间改变时,需量计数器和费率需量计数器清零。跨费率时段时,费率需量计数器清零,保证当前费率需量输出正确。

有功需量计量最小单位0.0001kW ,无功需量计量最小单位0.0001kvar 。

2.3 跨月结算

本仪表除给出有、无功当前总及分时电量、最大需量及其发生时间外,还存储了上1个结算日到上12个结算日的历史数据。结算日可编程(年月日时分),每月最大可预设置3个结算日(1~28日的任何日、时),当电表时钟走到结算日的时候,电表进行结算。结算时,先把本次结算的电量、最大需量及其发生时间存入上一个结算表,再把本次结算的最大需量及其发生时间清零,计算需量的累加单元清零,需量重新开始计算。

如果电表掉电跨过结算日时,上电后电表将进行跨结算日结算,无论跨过几个计算日,只结算前一个结算日数据。

掉电

结算日1

结算日2

结算日3

结算日

掉电结算结算1数据结算

结算2数据

通过RS485、手抄器、光电头或以太网可抄读本月及上12个月的数据,在液晶显示屏上可显示本月及上12个月的所有电量、需量及需量时间数据

2.4 测量功能

本仪表测量A 、B 、C 各相的电压、电流、电网频率、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数,并且显示功率的方向。该仪表可以测量到启动电流以上的功率,刷新时间为1秒。

功率测量范围:1?Pn —Pmax 。这里,Pn 代表有功或无功额定功率,Pmax 代表有功或无功最大功率。电压、电流为有效值,刷新时间为1秒。

电压测量范围:70%Un —130%Un,电流测量范围:1?In —Imax 。 测量频率,频率测量分辨率为0.001Hz ,测量范围:47.5—52.5Hz 。 根据功率因数计算总及各元件的相角,相角分辨率为0.01°。

有功功率测量最小分辨率0.0000001kW ,通信抄读时带4位小数(单位:kW ),显示时带2、3或4位小数(由功率显示小数位数确定,单位:W );无功功率测量最小分辨率0.0000001kvar, 准确度0.5S 级,通信抄读时带2位小数(单位:kvar ),显示时带2、3或4位小数(由功率显示小数位数确定,单位:var );视在功率测量最小分辨率0.0000001kVA ,准确度0.5S 级,通信抄读时带4位小数(单位:kVA ),显示时带2、3或4位小数(由功率显示小数位数确定,单位:VA )。电压测量最小分辨率0.001V ,准确度0.5S 级,通信抄读时不带小数位,显示时带3位小数。

电流测量最小分辨率0.0001A ,准确度0.5S 级(1%In —Imax ),通信抄读时带2位小数,显示时带3位小数。

2.5 液晶显示说明 2.5.1 液晶显示面板

电表采用320×240点阵式STN 液晶显示屏,显示采用汉字+图形的显示方式,显示内容简洁、直观。整个电表的菜单结构详见附录1。

2.5.2显示方案

上电后,电表先显示LOGO 图形及程序版本号,然后进入循环显示。

电表一共有2套显示方案:A 套为循屏显示项目方案(可以用户自定义),最多20屏。B 套为全项目显示方案,可以通过按键操作显示所需内容。

当通过按键翻屏时,按“下移键”显示下一项内容、按“确认键“显示当前所选内容,按”返回键“返回上页显示内容。 电表平时自动循环显A 套显示项内容,每隔固定时间(循显时间,可通过编程设置,设置范围为:3~180秒),显示一屏内容。当有任一键按下时, 进入B 套菜单选择画面,选择需显示画面。当进入B 套按显后,若无按键动作3分钟后,自动进入A 循环显方案,从A 套第一屏开始。

循环显示方案的显示代码可以由用户定义,如果用户未定义自定义的显示代码将显示由厂家定义的缺省代码。

2.5.3 显示画面按键操作

共有三个显示按键,键号从上至下为#1、#2、#3。#1键为“下移键”;#2键为“确认键”;#3键为“返回键”。

在循环显示状态下按任意键,打开背光进入主菜单,选主菜单后,按确认键进入下级菜单或数据显示窗口;当需要返回至上级菜单时,按返回键,退回上级菜单或窗口。若在预定时间内(3分钟)无任何按键动作,则背光自动熄灭,同时进入循环显示状态。

显示画面的一个画面包含一个或多个数据,查阅比较方便。自动循环显示的画面最多达20项,可通过RS485口或光通信口进行设置,但设置必须在安全等级确认后才能进行。具体画面的显示代码(显示ID )详见附录1。

自动循显默认为5屏,具体内容如表2所示。 表2

2.5.4.1 数据及状态栏说明

其中:有功‘+’表示当前为正向有功;无功‘II ’表示当前无功为第二象限;费率‘05’表示电表当前处于第五费

率;“失压A 、B 、C

”表示失压状态,当某一项失压时,相应相标志闪烁;“过压A 、B 、C ”表示过压状态,当某一项处于过压时,相应相标志闪烁;“失流

A 、

B 、

C ”表示失流状态,当某一项失流时,相应标志闪烁;“断相A 、B 、C ”表示断相状态,当某一项断相时,相应标志闪烁; 2.5.4.2 特殊符号说明

网络连接提示:当外部有网络连接到电表以太网端口,进行监控时,LCD “”开始闪烁。

红外连接提示:当外部有红外进行抄表时,LCD “

”开始闪烁。

表计开盖提示:当电表铅封按钮、端盖按钮、计量盖按钮被触发时,LCD 开始闪烁;

编程允许提示:按一下(1秒以上)编程键(#4键),LCD 3分

钟以后或再按一下编程键,

电池欠压提示:

时区时段表提示:<1>表示当前使用的是第一套时区时段表, <2>表示当前使用的是第二套时区时段表

2.5.5菜单树型图(见附录1) 2.5.6菜单、数据窗口画面及解释 2.5.6.1主菜单

进入主菜单后,液晶屏显示如下画面:

其中屏幕左侧表示当前光标所在位置,按动电表面板上右侧的“下移键”,移动光标至所选的下一级菜单位置,此时按下“确认键”,即可进入到下一级菜单中;如果想返回至原来那一级菜单只需按下“返回键”即可。

2.5.6.2 实时数据菜单

2.5.6.2.1实时计量数据子菜单

通过“下移键”将移至“实时计量数据”,按下“确认键”,则进入“实时计量数据”子菜单,可以查看当前的各种电能,回到上一级菜单按“返回键”即可。

(1)总分时电能子菜单

选中“总分时电能”,按下“确认键”即可查看“总分时电能”。该屏显示内容有:

1当选择“当前月输入有功”子菜单时,则进入以下5个画面,5屏画面之间可以通过按“下移键”进行相互切换。 第一屏显示: 第二屏显示:

第三屏显示: 第四屏显示:

第五屏显示:

在这个子菜单里,可以查阅5个费率段里正向有功电能的数值。

②当选择“当前月输出有功”子菜单时,则进入画面同“当前月反向有功”子菜单时画面,它将显示12个费率段反向有功电能的数值。

③当选择“当前月输入无功”、“当前月输出无功”子菜单时,则进入以下5个画面,5屏画面之间可以通过按“下移键”进行相互切换。

第一屏显示:第二屏显示:

第三屏显示:

第四屏显示:

第五屏显示:第六屏显示:

第六屏显示:

在这个子菜单里,分别可以查阅12个费率段正向/反向无功,回到上一级菜单按“返回键”即可。 (2)A 相、B 相、C 相电能子菜单

这三个子菜单的结构都是相同的,每个子菜单都需要2屏才能完全显示,二屏之间的切换须通过按“下移键”进行,回到上一级菜单按“返回键”即可。 现以A 相为例进行说明:

第一屏显示: 第二屏显示:

2.5.6.2.2实时测量数据子菜单

将移至“实时测量数据”,按下“确认键”,则进入“实时测量数据”子菜单,可以查看当前的各种电参量。这级菜单共分两屏显示,通过“下移键”可以实现翻屏操作,回到上一级菜单按“返回键”即可。液晶屏显示如下界面:

第一屏显示: 第二屏显示:

(1) 电压电流及频率子菜单

将移至“电压电流及频率”,按下“确认键”,则进入“电压电流及频率”子菜单,可以查看当前的各相电压电流及频率的测量数据,此时液晶屏显示如下界面:

回到上一级菜单按“返回键”即可。

(2)功率子菜单

将移至“功率”,按下“确认键”,则进入“功率”子菜单,可以查看当前的各相功率的测量数据,此菜单分3屏显示,回到上一级菜单按“返回键”即可。3屏之间可以按“下移键”进行切换。

第一屏显示: 第二屏显示:

第三屏显示:

在第一屏有功功率显示中当方向为反向有功,以“-”表示,当没有“-”时,表示后面的数据为正向有功功率;第二屏、第三屏的A 、B 、C 、T 后的数字表示象限号:如A1表示A 相第1象限。 (3)功率因数子菜单 将移至“功率因数”,按下“确认键”,则进入“功率因数”子菜单,可以查看当前的各相和总的功率因数测量数据,回到上一级菜单按“返回键”即可。

(4) 最大需量及发生时间子菜单

将移至“最大需量及发生时间”,按下“确认键”,则进入该子菜单,可以查看当月的各费率段各种有功、无功最大需量及其发生时间的统计数据。回到上一级菜单按“返回键”即可。

第1屏显示: 第2屏显示:

第3屏显示: 第4屏显示:

第5屏显示: 第6屏显示:

第屏7显示: 第8屏显示:

……共14屏数据

(5

)当前时间子菜单

将移至“当前时间”子菜单,按下“确认键”,则进入该子菜单,可以查看电表内实时时钟所记录的当前时间,回到上一级菜单按“返回键”即可。该菜单如下图所示:

2.5.6.2.3电表状态字子菜单

将移至“电表状态字”,按下“确认键”,则进入“电表状态字”子菜单,可以查看电表自检信息、电表运行时系统的实时事件信息等等标志,为电表检修、系统监测提供必要的、直观的手段。回到上一级菜单按“返回键”即可。

这些代码的具体含义说明如下:

其中“保留”表示为内部标志。

MCU部分:

注意:当

当DSP、MCU自检出错或发生新的报警事件,电表会在液晶屏上有报警信息,同时,电表状态字相应位会及时更新。

其他事件发生时会出现“Alarm”报警信息。

2.5.6.3 历史数据菜单

当在“历史数据”上时按下“确认键”,则进入到“历史数据”子菜单中,此时液晶屏显示如下界面:

2.5.6.

3.1 三相总电能子菜单

将移至“三相总电能”,按下“确认键”,则进入该子菜单,可以查看过去12个月的最多6个费率的各种有功、无功电能。回到上一级菜单按“返回键”即可。当按下“确认键”后,此时液晶屏显示:

当选择01~12数字就是表示上几次的数据。现以上1月数据为例。将移至01前,按下“确认键”,即进入查询上一月数据相关画面。所显示的数据依次为输入有功、输出有功、输入无功、输出无功、1~4象限无功等

8类数据,这些数据显示画面基本相似,现以输入有功数据显示画面为例进行说明(其中,第一屏中的“XX ”是代表01~12的数字)。

当选中进入输入有功时,会有四种类型数据,共15屏显示画面,显示画面可以通过按“下移键”进行相互切换。

类型一: 类型二:

类型三: 类型四:

2.5.6.

3.2 最大需量及发生时间子菜单

将移至“最大需量及发生时间”,按下“确认键”,则进入该子菜单,可以查看过去12次的最多6个费率的最大需量及发生时间的记录。回到上一级菜单按“返回键”即可。当按下“确认键”后,此时液晶屏显示:

当选择01~12数字就是表示上几次的数据。现以上1月数据为例。将移至01前,按下“确认键”,即进入查询上一月数据相关画面。所显示的数据依次为输入有功、输出有功2类数据,这些数据显示画面基本相似,现以输入有功数据显示画面为例进行说明(其中,第一屏中的“XX ”是代表01~12的数字)。

当选中进入输入有功时,会有2类数据,共14屏显示画面,显示画面可以通过按“下移键”进行相互切换。

第一屏显示: 第二屏显示:

2.5.6.4 事件查询菜单

当在“事件查询”上时按下“确认键”,则进入到“事件查询”子菜单中,此时液晶屏显示如下二屏画面,这二屏显示画面可以通过按“下移键”进行相互切换。

第一屏显示: 第二屏显示:

移动至相应事件前,按下“确认键”,即可进入相应事件记录查看相应信息。每种事件可以记录最近十个,按“下

移键”可以查阅相应记录。

在选中失压事件后,会出现如下画面,此时必须按“下移键”以选择具体查看哪一相的事件记录。

以选中“A 相有关记录”为例,其具体的含义说明详见下图

:

注2:“保留”是设计的时候保留的一类事件记录,可根据客户需求进行添加。

其它事件的相关信息,只需依此操作即可从液晶屏显示上得到,具体说明在此略去。 2.5.6.5 参数查询菜单

当在“参数查询”上时按下“确认键”,则进入到“参数查询”子菜单中,按下移键查看,依次显示各种参数。 2.5.6.6 其它菜单

该菜单显示广告欢迎画面,该画面包含有电表的型号、软件版本号、软件编制日期等等信息。

2.5.7 报警信息说明

当有事件发生,或MCU 、DSP 硬件故障发生时报警(蜂鸣器响、Alarm 灯闪烁、继电器闭合)。事件内容通过菜单“事件查询”或“电表状态字”获得。

2.6通信功能

电表具有4个独立的物理通信口:第一路RS485口、第二路RS485口、吸附式红外与远红外口(共用)、以太网通讯口。每一路通讯口都能通过设置其工作模式字来确定其通讯参数和通讯协议。

1. 缩位抄表:

通信地址可以用AAH(或AXH)从最高位起缩位,抄读时可以全AA,设置时,最少保留3位通信地址(最低三位)。2.电表进行块抄读时,在块尾加“0xAAH”。

3.广播校时分不带密码的广播校时和带密码的广播的校时。约束条件:不带密码的广播校时,每天只允许一次,且范围在电表的正负1分钟内;带密码的广播校时每天只允许一次,范围在电表时间的正负10分钟内。

2.7 事件记录功能

参考DL/T614-2007中事件记录的说明,以及本平台的特性,将本电能表事件记录定义如下:

掉电

触发条件:外部电源上电/掉电。

记录数据:掉电时间(年月日时分)

上电时间(年月日时分)

累计数据:累计次数

共记录最近10次上电/掉电事件。

失压

失压分类:对于本表三相四线制可将失压分为,A,B,C

起始条件:电压小于参量表中的失压起始值(额定电压的NN%),电流大于参量表中失压起始电流最小值(XX.XXXX(安培))。

结束条件:电压大于参量表中失压结束电压值(额定电压的85%),或掉电。

记录内容:起始时间(年月日时分)

结束事件(年月日时分)

失压期间总,A,B,C相的正向有功电能量,反向有功电能量,组合无功1电能量,组合无功2电能量。

(UINT 增量数据)

累计数据:累计时间(分钟)

累计次数

总,A,B,C相的正向有功电量,反向有功电量,组合无功1电能量,组合无功2电能量。

每类各记录最近10次失压事件,每次失压持续时间大于一分钟

过压

过压分类:A,B,C

过压起始条件:电压大于参量表中的过压起始值(初始为125%额定电压)

过压结束条件:电压小于参量表中的过压结束值(初始为120%额定电压),或者掉电

记录内容:起始时间(年月日时分)

结束时间(年月日时分)

过压标识字

该相电压

累计数据:累计时间(分钟)

累计次数

三类共记录最近10次失压事件,每次失压持续时间大于一分钟

全失压

起始条件:由电表电源板提供全失压信号(电平中断触发)

结束条件:同样由电表电源板提供电平中断信号,或掉电。

记录内容:起始时间(年月日时分)

结束时间(年月日时分)

累计数据:累计时间(分钟)

累计次数

共记录最近10次失压事件,每次失压持续时间大于一分钟

电压逆相

起始条件:电压逆相序由计量模块进行判断。

记录内容:起始时间(年月日时分)

结束时间(年月日时分)

累计数据:累计时间(分钟)

累计次数

共记录最近10次失压事件,每次失压持续时间大于一分钟

电池欠压

触发条件:低功耗电池电压过低或时钟电池电压过低。

记录数据:类型(00-时钟电池,01-低功耗电池)

电池欠压开始时间(年月日时分)

电池欠压结束时间(年月日时分)

累计数据:累计次数

共记录最近10次低功耗电池欠压事件。

开盖记录

开盖记录分类: 00开端盖

01开翻盖

02开铅封

触发条件:开盖动作产生的相应电平变化

记录数据:事件发生时间(年月日时分)

事件类型

累计数据:累计次数

分类型各记录最近10次事件

表计清零

相应动作:清除所有表计计量数据,包括当前及历史电量,最大需量及最大需量发生时间,清除事件记录。

产生条件:协议清零命令。

记录内容:清零时间(年月日时分)

清零前总及各费率的正反向有功电量,组合无功1电量,组合无功2电量

累计数据:累计次数

共记录最近5次失压事件

清事件

相应动作:清除表计所有失压事件记录内容,清除表计所有全失压事件记录内容,清除表计所有过压事件记录内容,清除表计所有电压逆相序记录内容。

产生条件:通讯清时间记录。

记录数据:清事件记录的时间(年月日时分)

累计数据:累计次数

共记录最近10次清事件记录事件。

清需量

相应动作:本月最大需量及其发生时间清零。

产生条件:通讯清需量,本地按键清需量。

记录数据:清需量时间(年月日时分)

当前最大需量数据,包括正反向有功最大需量及其发生时间,正反向各费率最大需量及其发生时间。

累计数据:累计次数

共记录最近5次清当前月最大需量事件

表计冻结

事件分类:

00 固定日期冻结

01 协议命令冻结

表计相应动作,根据冻结命令,冻结相应的数据项包括:

当前正反向总有功电能(UINT 单位KWh)

当前正反向各费率有功电能(UINT 单位 KWh)

当前四象限无功电能(UINT 单位KWh)

当前总有功功率(UINT 单位KW)

当前日历时间(年月日时分YYMMDDHHMM Time)

记录内容:冻结事件类型(UCHAR)

冻结事件发生时间(年月日时分 YYMMDDHHMM Time)

累计数据:累计次数(UINT)

共记录最近10次冻结事件

校时事件

相应动作:修改表计时间

事件发生要求:每周只允许一次校时事件,且校时范围(正负五分钟)。

记录内容:校时前系统时间(年月日时分 YYMMDDHHMM TimeBefore)

校时后系统时间(年月日时分 YYMMDDHHMM TimeAfter)

累计数据:累计校时次数(UINT)

共记录最近10次校时事件

表计编程

记录内容:记录每次编程起始时间(年月日时分 YYMMDDHHMM)

10分钟内的编程项(UINT 每类编程项占1Bit)

累计数据:编程总次数(UINT)

共记录最近20次编程事件

2.8 脉冲输出

本仪表面板上装有两个红色LED指示灯指示是否有有功、无功电量脉冲输出,输出脉冲常数可设定。脉冲常数出厂设置以表计面板标识为准。

本仪表辅助端子配置正、反向有功,输入无功、输出无功光耦空接点脉冲输出,可用于仪表误差检验,也可接RTU 等终端设备。

3路光耦输出空接点可选择单独输出或3合1输出秒脉冲、时段切换脉冲和需量周期或滑差时间到达脉冲信号。1路常开继电器空触点报警输出信号。辅助端子各个引线功能定义以电表上粘贴的辅助端子标签为准,例如:

辅助端子可以输出下列信号:

①秒脉冲信号:

温补时钟输出的秒脉冲,频率1Hz,占空比50%;

②时段切换脉冲:

从现在运行的时段表中的1个时段切换到另1 个时段(不管费率号是否发生变化)时,输出 1个脉冲,脉冲宽度80±20ms;

③需量周期或滑差时间到达脉冲:

2.9 负荷曲线记录功能

本电表采用Flash文件系统(20M字节)保存负荷曲线。负荷曲线保存的时刻与电表时钟同步,保存数据的时刻是根

据设置的7类数据记录间隔与电表的时钟的关系确定的,保存数据的间隔最小为1分钟。

通过发通讯命令可立刻或给定时刻冻结瞬时量及电量(冻结电压、电流、功率、功率因数、正反向有功总电量及分时电量、四象限无功总电量及分时电量),给定时分=999999时,为立刻冻结。冻结电量可以通过通信抄读,没有显示出来。

通过发总电量立刻冻结通讯命令可立刻冻结总电量。并保存最近20次的记录,记录的数据格式为:冻结时间(年月日时分),总正向有功电量、组合无功1电量、反向有功电量、组合无功2电量。

2.11安全管理与用户权限

为了限制用户对电表的操作,根据需要将表计操作分为五种:

无密码

对电表进行的操作有:

读电表实时数据包括电表当前(电压,电流,频率)

读取电能量数据包括:

当前月,历史月各费率正反向有功能量,四象限无功电能

当前月,历史月(A,B,C三相,总及各相)正反向有功电能量,四象限无功电能量

读取需量数据

读取负荷曲线数据

读参量表数据, 表计超级密码,一至三级密码除外所有参量表数据

一级密码

允许对电表进行的操作有:

需量周期

滑差时间

循环显示屏参数

每屏循显时间

有功组合模式字

无功组合1模式字

无功组合2模式字

远红外端口特征字

近红外端口特征字

RS485端口1特征字

RS485端口2特征字

表计通讯地址

表计IP地址

负荷记录模式字

失压判断模式字

过压判断模式字

二级密码

三级密码能进行一级密码所有操作外还能进行以下操作:

写表计一级密码

清当前月最大需量

清事件记录

三级密码

三级密码能进行二级密码所有操作外还能进行以下操作:

修改负费率切换时间

设置表计负费率表

修改表计一级,二级密码

计量日参数

冻结日参数

校时(只能修改分钟,秒钟参数,且每周最多一次校时时间)

超级密码

能进行三级密码所有操作外还能进行以下操作:

电表清零操作

设置初始电量

校时(能修改年月日时分秒数据,且不受每周一次校时的限制)

2.12液晶背光功能

白色液晶背光在下面2种情况下点亮: 1、按下#1、#2、#3任何按钮时;2、电表从手抄器收到正确的命令时。

2.13声光报警功能(可选功能)

本电表配有三路报警输出:声音报警(蜂鸣器断续鸣叫)、发光二极管报警(红色LED闪烁)、继电器报警(继电器闭合输出);可通过设置报警模式字设置各路报警装置进行报警。

装有低功耗电池的电表在电压回路失电后进入低功耗睡眠状态。2秒以后可以通过#2号键唤醒。唤醒后,可以通过液晶显示和远近红外抄表。

2.15 辅助电源(可选功能)

本电表采用交流85~265V或直流100~300V辅助电源。当电表电压回路断电时,自动切换到辅助电源工作。由辅助电源供电时,电表支持光电头/手抄器和显示抄读,支持RS485通信抄读。

3使用方法

3.1低功耗唤醒显示

装有低功耗电池的电表在电压回路失电后进入低功耗睡眠状态。可以通过按#2按键以及激光笔唤醒电表。唤醒以后,电表进入循显状态,如果无按键30秒后电表将自动进入低功耗。

3.2参数设置

3.2.1通过通信设置参数

用本公司提供的“通用参数设置软件”作为上位机平台,进行参数设置。第一路RS485和红外通信口可进行参数设置,第二路RS485能否进行参数设置受模式字控制(模式字1的b3)。设置参数前,先检查电表的通信波特率是否与上位机吻合(红外通信口波特率固定为1200 bps)。

设置DL/T645规约通信地址:按住#2按钮,发通信命令设置通信地址。

3.2.2 电表模式字

本电表共有6个模式字,分别定义如下:

表1(循环显示屏参数 UCHAR[20])

表2(有功组合方式字)

UT200数字钳式万用表使用说明书

UT200系列数字钳式万用表 一、测量操作说明 1、交流电流测量 (1)将功能量程开关置于相对应的交流电流测量档。(2/20A 200/400A)(2)按下板机,张开钳头把夹住一根被测导线(电线)。夹住两根(平行线)则不能检测电流。 (3)从显示器上读取测量结果,为正弦波有效值(平均值响应)。 2、直流电压测量 (1)将红表笔插入“V”插孔,黑表笔插入“COM”插孔。 (2)将功能量程开关置于直流电压测量档,并将表笔并联到待测电源或负载上。(3)从显示器上读取测量结果。 3、交流电压测量 (1)将红表笔插入“V”插孔,黑表笔插入“COM”插孔。 (2)将功能量程开关置于交流电压测量档,并将表笔并联到待测电源或负载上。(3)从显示器上读取测量结果,为正弦波有效值(平均值响应)。 4、电阻测量 (1)将红表笔插入“·)))VΩ”插孔,黑表笔插入“COM”插孔。 (2)将功能量程开关置于“Ω”档(电阻测量功能为默认值),并将表笔并联到被测电阻上。 (3)从显示器上读取测量结果。 5、二极管测试 (1)将红表笔插入“·)))VΩ”插孔,黑表笔插入“COM”插孔。红表笔极性为“+”。黑表笔极性为“—”。 (2)将功能量程开关置于“”测量档,再按SEECTL键选择进入二极管 测试功能,红表笔接到被测二极管的正极,黑表笔接到二极管的负极。 (3)从显示器上读取被测二极管的近似正向压降值,一般为0.5~0.8V。 6、电路通断测试 (1)将红表笔插入“·)))VΩ”插孔,黑表笔插入“COM”插孔。 (2)将功能量程开关置于“·)))”档,再按SEECTL键选择进入电路通断测试功能,并将表笔并联到被测电路两端。 (3)如果该两端之间的电阻低于70Ω,内置蜂鸣器将会发出响声表示被测电路为导通。 7、温度测量 (1)将温度探头的输出端(正、负极)分别接入仪表“·)))VΩ”、“COM” 输入插孔。 (2)将功能量程开关置于℃温度测量档,将温度探头的测温端置于待测物面上

康斯特273数字压力表操作规程

康斯特CST273智能数字压力校验仪操作规程 一、使用范围:检定差压变送器、压力变送器、各种压力(微压)表、压力开关 二、生产厂家、规格型号、安装位置: 1、生产厂家:北京康斯特 2、规格型号:康斯特CST273 产品编号:xxxxxx 3、安装位置:仪表校验室 三、辅助设备: 1、充电器 2、专用测试线 3、手压泵 4、接头 四、技术要求: 1、技术指标 1.1压力范围及准确度:负压模块(0~-100Kpa), 正压模块(0~40Kpa),(0~250Kpa),(0~1Mpa),(0~ 2.5Mpa),(0~20Mpa)以上六个压力模块准确度均为±0.05%F.S 。 1.2直流电压输出:24DVC 直流电流测试:0~25mA 2、环境条件 2.1室内环境条件在(20±5)℃下进行。 2.2检定时应无影响计量性能的机械震动。 2.3室内的相对湿度45%~75%。 3、工作介质 3.1(0~-100Kpa)(0~40Kpa)(0~250Kpa)三个压力模块为空气。 3.2(0~1Mpa),(0~2.5Mpa),(0~20Mpa)三个压力模块为变压器油。 五、工作原理 康斯特CST273智能数字压力校验仪以变压器油作为传压介质,采用快速连接装置,可将各种被检表十分快速地连接到校验仪上,通过液体压力计给予压力。被测压力经传压介质作用于压力模块上,压力传感器输出相应的电信号或数字信号,由信号处理单元处理后在显示器上直接显示出被测压力的量值。由于本身精度较高通过比对法检定被检表。ConST273智能数字压力校验仪一方面提供来了精确的压力测量,另一方面提供了压力变送器的供电电源和信号测量功能。 六、仪器操作步骤 1、外观检查、仪器有效期查验。 2、开机,如发现电量不足,插上专用充电器。 3、将被校仪表与压力计连接,确保被检表内部清洁。根据被检表量程选择压力模块,如果要使用真空,选(0~-100Kpa)压力模块与手压泵连接,在把手压泵后面的承压管从正压端换到负压端。压力模块与校验仪连接要用专用电线。 4、如果要给差压变送器供24V直流电测4-20mA输出,用一根专用测试线一端插入仪器的24V插孔,一端连接差压变送器的正极。在用一根专用测试线一端插入仪器的mA插孔,一端连接差压变送器的负极。按仪器的I/V键两下,就可以给差压变送器供上24V电,同时测得差压变送器4-20mA输出。 5、打开压力计(手压泵或液体压力计)放空阀门,清零,按压力清零键,关闭阀门。 6、压力单位转换:按单位选择键,按一下,显示一个压力单位,直到选到自己需要的那一个。

数字钳形表操作规程

数字钳形表操作规程 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

钳形表操作规程 一、注意事项: ①不要在潮湿、肮脏或危险的环境中使用仪表; ②测量时要使用正确的端子、功能档和量程; ③切勿在测试导线插入输入插孔时测试电流; ④端子或任何一个端子与接地点之间施加的电压不能超过仪表上标示的额定值; ⑤对30V交流(有效值),42V交流(峰值)或60V直流以上的电压,应格外小心,这类电压有造成触电的危险; ⑥为避免因读数错误而导致触电或伤害,显示电池低电量指示符时应尽快更换电池; ⑦在打开后盖更换电池前,要先取下测试导线并断开仪表与被测电路的连接。在电池盖取下或机壳打开时,请勿操作仪表; ⑧如果钳口内的磨损标记已经看不清,请不要使用该钳表; ⑨仪表须由合格的专业维修人员来负责维修; 二、操作规程: 1.测量交流或直流电流值: ①将旋转功能开关转至合适的电流量程; ②如果需要,可按“AC/DC”按钮选择直流。默认是交流电流; ③如要进行直流测量,先等待显示屏稳定,然后按“ZERO”将仪表归零; ④按住钳口开关张开夹钳并将待测导线(一根)插入夹钳中; ⑤闭合夹钳并用钳口上的对准标记将导线居中; ⑥查看液晶显示屏上的读数。 2.测量交流和直流电压: ①将旋转功能开关转至电压档; 如果测量直流电压,按“AC/DC”按钮变换为直流电压。默认是交流电

压; ②将黑色测试导线插入COM端子,并将红色测试导线插入VΩ端子; ③将探针接触想要的电路测试点,测量电压; 3.测量电阻: ①将旋转功能开关转至“Ω”; ②切断被测电路的电源; ③将黑色测试导线插入COM端子,并将红色测试导线插入VΩ端子; ④将探针接触想要的电路测量点,测量电阻; ⑤查看液晶显示屏上的读数。 4.测试通断性: ①切断被测电路的电源; ②将旋转功能开关转至“Ω”; ③将黑色测试导线插入COM端子,并将红色测试导线插入VΩ端子; ④将探针与待测电路或组件的两端连接; ⑤如果电阻小于30Ω,蜂鸣器持续发声,表示连通,如果显示屏显示“OL”,表示电路开路。 5.保持: 要捕获和保持当前读数,在读取读数时按“HOLD”按钮。再按一次“HOLD”按钮返回实时读数。 三、维护保养规定: ①经常保持仪表清洁,不准在仪器表面乱涂乱划。 ②定期清洁仪器表面内部灰尘。

压力表使用方法

1.概要 单体柱工作阻力检测仪是一种检测单体液压支柱初撑力(工作阻力)的仪器。他具有体积小、重量轻、便携带、便操作等优点,尤其是工艺结构设计的合理,这在同类产品中是不可媲美的,深受操作者的青睐。该产品成本低,适合于高档普采工作面批量装备日常携带检测,是单体液压支柱支护质量日常检测,确保高效安全生产的理想产品。 单体柱工作阻力检测仪主要是由表头U型卡、测体、顶针和压杆组成。使用时先将U型卡套在三用阀上,再将测体口插入U 型卡上,旋转U型卡,使测体口与三用阀吻合在一起,然后稍加用力旋转压杆,并压下压杆,此时顶针恰好打开三用阀内的球形单向阀,使支柱内液体压力等值地沿测体内顶针周边传入压力表,即可从表头上读出支柱的初撑力(工作阻力)值。 2.主要技术指标: 2.1 量程: 0-40/60Mpa 2.2 精度: 2.5%F/S 2.3 显示方式: 微表式 3.使用注意事项与维护 3.1 使用前应检查测体口内橡胶垫圈是否平整,如安放不平整 易从测体口处向外泄液; 3.2 从顶针后端泄液系“O”型密封圈损坏变形,这时可拆下压杆,将顶针从尾部拉出,更换“O”型密封圈;

3.3 表头泄液可用6#小梅花扳手上紧表头; 3.4如表头无压力显示,有几种可能:一是由于压力表拧得过紧使密封圈变形堵塞,阻止了液体压力传递。这时可拆下表头及防护罩更换密封圈。另一种可能是由于顶针长度不够,或顶针与三用阀配合不好,打不开三用阀,这时请与我们联系更换顶针。顶针长度不够是由于三用阀规格不同造成。因此,定货时最好事先说明三用阀规格(如:是否是防飞安全三用阀等);还有一种可能是由于枪口平垫与顶针配合过紧,可反复用力压动压杆,直至压力表显示压力; 3.5 旋转压杆时不要十分用力(只需稍加用力),以免损坏压杆; 3.6 表头表针不回零位,并不影响测量精度,这主要是由于测体内液体涨力造成; 3.7 顶针应定期拆下擦抹黄油,以防锈蚀。 4.配件 4.1 平垫:21×2 4.2 “O”型密封圈:Φ8×1.9 5.售后服务 产品自出厂之日起,一年内如出现非使用不当而引起的质量问题,我厂实行三包,一年后如出现问题,我厂亦可负责处理,并收取相应成本。

压力表量程的选择说明

压力表量程的选择 1、为了保证压力表弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,压力表量程的选择不仅要根据被测压力的大小,而且还应考虑被测压力变化的速度,其量程需留有足够的余地。使用压力表测量稳定压力时,最大工作压力不应超过量程的2/3; 2、使用压力表测量脉动压力,最大工作压力不应超过量程的1/2; 3、使用压力表测量高压时,最大工作压力不应超过量程的3/5。为了保证测量准确度,最小工作压力不应低于量程的1/3。按此原则,根据被测最大压力算出一个数值后,从压力表产品目录中选取稍大于该值的测量范围。 4、应根据锅炉工作压力来选择,量程刻度的极限值应为工作压力的~倍,最好是2倍。在工业锅炉中,实际情况是锅炉实际运行时的工作压力总是比铭牌上的额定压力要低,工业蒸汽锅炉和热水采暖锅炉均是如此。例如4t/h的蒸汽锅炉,额定压力为1MPa,制造厂如按倍来配备压力表,应配备量程压力表。若用户由于生产工艺需要,实际运行在0.5MPa压力下即能满足工艺要求,这时运行量程,压力表的指针就指在量程的三分之一不到的位置,指针转过的角度很小.即选用的压力表量程太大。 热水锅炉亦是如此,例如采暖锅炉额定压力为0.7MPa,配备压力表应为1MPa或,如配备1MPa的压力表,怕在水压试验时使压力表过载,于是便配备量程为1.6MPa的压力表。实际运行时,只要0.2MPa就能满足采暖要求,压力表的指针指在量程八分之一的位置,很难使人相信压力表的准确性和灵敏性。 5、为解决上述问题,应采用两种压力表,即在水压试验时,采用锅炉厂按额定压力配备的压力表; 6、在日常运行时按实际工作压力的2倍来配备压力表。如工作压力为,即配用量程的压力表。这样指针在刻度盘中间位置,垂直向上。安全阀的起座压力也是按工作压力来调整,压 力表仍有足够的裕度应付超压指示。

数字压力表的应用

数字压力表的应用 数字压力表由于直观显示、无视觉误差,温漂较小、自动校正,线性优良、灵敏度高等优点。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、城市供水、污水处理、水文勘探、冷媒系统、天然气管道输送、煤气管道施工检漏等行业的压力测量及控制。 一般数字压力表广泛应用于生活中的各个领域,如城市供水、污水处理、天然气管道输送等管道上安装的数字压力表等。 医用真空数字压力表(负压表)是基于普通工业用数字压力表的生产条件上,增加数项生产制作和检验工序,以此来满足医疗保健设备器械行业的使用。目前,医用真空数字(负压)表已被广泛应用在美容和美容机械以及吸痰机、呼吸机、超声波雾化器和医用耳鼻喉科治疗台等医疗器械之中。 由于石油、化工、农药、喷漆等工业企业所涉及的气体或液体都带有腐蚀性,其压力测量必须用耐腐蚀的特种数字压力表。特种数字压力表适用各工业部门生产工艺流程中对测压有特殊要求的场合。耐酸数字压力表的全部零件,采用不锈钢材料制成。具有较强的耐腐蚀性能,适用于检测腐蚀性较强介质的压力和在恶劣的外部腐蚀环境中使用。 冷媒(制冷剂、雪种)又称制冷工程,是制冷循环的工作介质,利用冷媒的相变来传递热量,既冷媒在蒸发器中汽化时吸热,在冷凝器中凝结时放热。当前能用作冷媒的物质有多种,常用的是氨、氟里昂类、和少数碳氢化合物等。冷冻系统中,用以传递热能,产生冷冻效果之工作流体。依工作方式分类可分为一次冷媒与二次冷媒。依物质属性分类可分为自然(Natural)冷媒与合成(Synthetic)冷媒,冷媒数字压力表,也称雪种表或氟利昂表是用于量测制冷系统或设备内部各种冷冻系统压力之测量,如空调设备、冷库制冷系统、工业冷水机、冷煤填充设备、中央空调等。 电力系统中的燃料涉及的气体和液体压力测量较复杂,压力的量测牵涉到电力系统的生产安全,所用到的压力表比较多,如汽包压力指示表、给水调节阀压力表、再热器压力表、直流锅炉启动分离器压力表、直流锅炉一次汽水系统截断阀前压力表、燃油锅炉进油和回油压力表、燃气锅炉进气压力表、压缩空气气源压力表、炉膛负压表等。这些压力表要求耐高温,寿命长等。数字压力表逐步代替指针式压力表,以提高安全系数。

VICTOR6056B数字钳形表

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持! VICTOR 6056B 数字钳形表用户手册Users Manual 深圳市胜利高电子科技有限公司 SHENZHEN VICTOR HI-TEOH CO.,LTD 一、概述 VICTOR 6056B是自动转换量程的 3 3/4 位数字钳形表,是一种性能稳定、用电池驱动的高可靠性数字钳形多用表。仪表采用16mm字高LCD显示器,读数清晰;具有数据保持和自动关机功能,更加方便使用。 此钳表可用来测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电 容、频率、二极管、通断测试等参数。整机以大规模集成电路的双积分A/D 转

换为核心,具有量程自动转换的功能,是一款性能优越的工具仪表,是实验室、 工厂、无线电爱好者及家庭的理想工具。 A 警 告:在使用钳表之前,请仔细阅读有关“安全注意事项” 二、开箱检查 打开包装箱,仔细检查以下配置是否缺少或损坏,如有缺少或损坏请立即与经销商 联系。 三、安全注意事项 “警告标识企及警告字句”。它表示对使用者构成危险、对钳表或被测设备可能 6056B 9V 数字钳形表 布包 合格证 使用说明书 表笔 电池 产品博览 台 一个 一张 一本 一付 一只 一份

造成损坏的情况或行为。 本仪表严格遵循GB4793电子测量仪器安全要求以及IEC61010-1和IEC1010-2-032安全标准进行设计 和生产,符合双重绝缘、过电压CAT III 600V 和污染等级2的安全标准。在使用之前,请先认真阅读说明书。 1?在测量30V以上电压,测量带电感负载的交流电力线;测量电力波动期间的交流电力线时,谨防电击。 2.测量前,检查测量功能开关是否置于正确的档位,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接、是否绝缘良 好等,以避免电击。 3.钳表只有和所配备的表笔一起使用才符合安全标准要求。如表笔线破损时 ,必须更换上同样型号或者相同电气规格的表笔线。 4.不要使用其它未经确认或未认可的电池来更换仪表内的电池。只能换上同型号或相同电气规格的电池。更换前,表笔必需 离开被测量点,确保输入端无任何信号。 5.在进行电气测量时,身体切勿直接接触大地,不要接触可能存在地电势裸露的金属端子、输出口、引线夹等。 6?不要在高温、高湿、易燃、易爆和强磁场环境中存放及使用。 7.测量超过钳表所允许的极限电压值有可能损坏钳表和危及操作人员的安全。在钳表面板上标有其所允许测量的极限电压 值,切勿测量超过此标准的输入信号,以防电击和损坏钳表。 8.不要尝试校准或维修钳表。的确有需要时必须有专门培训或认可的有资格专业人员才能进行。

锚索测力计使用说明书

XB-110型振弦式锚索测力计使用说明 1特点与适用范围 特点: ·中空结构 ·三弦测量 ·长期稳定 ·灵敏度高 ·防水性能好 ·不受长电缆影响 ·适合自动化监测 使用范围 振弦式锚索测力计,主要用来测量监测各种锚杆、锚索、岩石螺栓、支柱、 隧道与地下洞室中的支撑以及大型预应力钢筋混凝土结构(桥梁和大坝等)中的载荷和预应力的损失情况。 2锚索计的组成原理和主要技术参数指标 仪器组成: 振弦式锚索测力计由弹性圆筒、密封壳体、信号传输电缆、振弦及电磁线圈等组成。 工作原理 当被测载荷作用在锚索测力计上,将引起弹性圆筒的变形并传递给振弦,转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振钢弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输到振弦式读数仪上,即可测读出频率值,从而计算出作用在锚索测力计的载荷值。 3安装与使用 根据结构设计要求,锚索计安装在张拉端

或锚固端,安装时钢铰线或锚索从锚索计中心穿过, 测力计处于钢垫座和工作锚之间,如图所示。 安装过程中应随时对锚索计进行监测,并从 中间锚索开始向周围锚索逐步加载以免锚索计的 偏心受力或过载。 4验收与保管 用户开箱验收仪器,应先检查仪器数量与装 箱清单是否相符,如有不符合者,请与我厂联系。 对于箱内仪器,先用250V兆欧表及XR02型 频率读数仪检查常温绝缘电阻与频率初值,若绝缘低 于50M?或频率初值变化异常时,请与我厂联系。 开箱后的仪器应放在湿度小于80%的房间内保 存,室内不含有腐蚀性气体,存放环境须干燥,通风, 搬运时小心轻放。 5测量及计算 振弦式锚索测力计的手工测量用 振弦频率读数仪完成。测量方法 请参照相应读数仪的使用说明书,测量完成后,记录 传感器的频率值、温度值、仪器编号、设计编号和测 量时间。 振弦式锚索测力计的计算公式: P=K(f02-f i2 ) 式中:P—被测锚索荷载值(kN) K—仪器标定系数(kN/Hz2) f i2—锚索测力计三弦实时测量频率平方的值的平均值。 f02—锚索测力计三弦频率平方的初始平均值。 注意事项 本仪器应在额定测量范围内工作。 仪器引出电缆可达1000米(另购)。用户订货时未加以说明,均按1.5米长度接线出厂。 根据现场需要接长电缆时,应注意接头处的防水密封要可靠。 仪器未使用放置12个月以上时,使用前应重新进行标定。

数字式压力表设计

实习报告 课程名称:数字式电压表 学生姓名: 学号: 专业班级: 指导教师: 完成时间: 报告成绩: 评阅意见: 评阅教师日期

数字式压力表的设计 1.课程设计的目的 压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。利用ICL7107构成数字式压力表。 2.课题要求 (1)测压范围:0—60Mpa,主要分为四个量程段:0.04—0.6Mpa;0.1—6Mpa;1—25Mpa;1—60Mpa; (2)测量精度:1.0级。 (3)具有显示、变送、报警等功能,可同时两路输入; (4)模拟输出:可同时提供两组4-20mA或0-10V输出。 3.设计原理 主要器件由芯片ICL7106和液晶显示器LCD组成 关键词:芯片ICL7106 液晶显示器LCD 图一为简易原理方框图。 由于7106是把模拟电路与逻辑电路集成在一块芯片上,属于大规模CMOS 集成电路,因此本方案主要有以下特点:(1)采用单电源供电,可使用9V迭层电池,有助于实现仪表的小型化。(2)芯片内部有异或门输出电路,能直接驱动LCD显示器。(3)功耗低。芯片本身消耗电流仅1。8mA,功耗约16mW。(4)输入阻抗极高,对输入信号无衰减作用。(5)能通过内部的模拟开关实现自动调零和自动显示极性的功能。(6)噪声低,失调温标和增益温标均很小。具有良好的可靠性,使用寿命长(7)整机组装方便,无须外加有源器件,可以很方便地进行功能检查。 本文设计的电压表,电压值显示稳定,读数方便,能测量正、负电压且能自动切换量程,使用方便。系统框图(如图 1 所示)。本系统可分为测试电压转换、模拟电压通道、数据电压通道(A/D 转换及译码锁存)、数码显示、小数点

数字压力表使用说明书

YS-100型数字压力表使用维护说明书 本数字压力表结合了世界领先的微处理技术和先进的模数转换算法,达到高精度,低功耗的要求。采用大屏幕的液晶显示技术,使数据清晰易读。独特的背景灯技术夜晚也能正常使用,采用进口芯片,对仪表数据采集、记忆、测量保持最高峰值,手动回零,外壳采用不锈钢,耐腐蚀,抗机械压力,机体整体采用密封技术,可以应用在多种复杂的环境中。陶瓷传感器经久耐用,安全卫生,可应用在食品卫生行业。本产品是国外名牌数字压力表的中国OEM产品,拥有和国外数字压力表同样性能,是替代传统机械表的理想选择。 一工艺特性 ●电气特性:工作电源:3.6VDC; 功率消耗:100微瓦 工作温度:-20℃~+80℃ -40℃~+80℃ 工作湿度:10%~90%(不凝结);连续工作时间:大于3年 精度等级:0.25%;0.5%;1%; 测量范围:0~100Mpa(可选);0~5Kpa~600Kpa (可选); 真空:-100Kpa~0Kpa(可选)-0.1~ 0 Mpa 压力真空:-0.1~2.4Mpa(可选);- 100~2400Kpa 压力单位可选:Mpa 、Kpa、Kgf/cm2、Bar、mBar、Psi KN、mmAq mmHo、Torr mmhg、atm (特殊要求可定做成Psi、Mpa 、Kpa自由切换) 屏幕信息量:4位9段; 报警输出电压:2.7V-3.0V(5mA) ●机械特性 振动特性:40g(最大);4g(最大)15-200Hz 外形尺寸:

主要用途: 1、油田注水,井口容器设备压力测量: 2、原油外输:动力设备管道泵进出口压力测量; 3、石油化工:生产工艺中的真空,微压及腐蚀性的气体,液体压力测量; 4、液压系统、制冷、过程监控OEM应用; 5、高温介质,粘稠介质,液体高度测量; 6、空调、气体处理设备、呼吸机、医疗设备、实验室、压缩机等压力的测量; 二操作说明 本产品的传感器与显示处理部分采用一体化的设计结构,使用简便,该仪表与被测机构使用螺纹直接连接的方式,对仪表的摆放角度不做任何要求。在使用测量以前应该估算被测量目标的大致压力范围,以免由于压力过大超出测量范围对传感器造成机械上的损坏。本产品的压力响应时间为2S。 三注意事项 本产品属于机电产品,使用了液晶显示技术,在强光下使用会减少液晶屏幕的使用寿命,而且可能会使数据辨认不清楚,由此造成的事故后果,本厂不负任何责任。仪表接液部分为不锈钢金属材料和陶瓷传感器,测量强酸,强碱的介质应选取用隔膜型数字压力表。本产品使用不可充电的锂电池,使用过后的电池应妥善处理(可邮寄回本厂统一处理)以免造成环境污染。在高温或低温的情况下使用(大于85℃,小于-30℃)时,超过85℃应加散热器,否则测量精确度无法保证,而且过高的温度情况下锂电池有爆炸的危险,在存储或运输的过程中也应该注意仪表温度。由于本产品为电子产品在强电磁场中使用会使仪表产生故障,造成示值不准确或根本无法显示等情况,但是不会对仪表造成本质的损坏。不同的仪表有不同的压力测量范围,正常情况下可以在超过量程的10%以内使用,进一步超量程使用可能会造成传感器的机械损坏,进而造成测量气体或液体的泄露,这种损坏是不可恢复的,由此造成的后果本厂不承担任何连代责任。 四故障与排除 本产品属于机电产品,在运输过程和使用过程中,由于环境干扰,人为操作使用不当的原因,可能造成仪表不能正常工作和显示。对于简单的故障用户可以自行排除,其他的故障

电接点压力表 使用说明书

全不锈钢坚固型磁助式电接点压力表 说 明 书

一、概述 电接点压力表通常与相应的电气器件(如继电器及接触器)配套使用,当压力达到设定值时,使接点闭、合电子回路,以达到自动控制和发信的目的。 二、技术参数 执行标准 JB/T9273-1997 测量范围 最小0.1Mpa 最小真空-0.1-0Mpa 最大100 Mpa 最大压力真空-0.1-2.4 MPa 指示精度 Φ63mm/2.5% Φ100/150/160mm,1.5%.FS (1.0%.FS可选) 设定精度 4.0%.FS 接点数量 1个或2个(100表面3个或4个接点可选) 工作电压 380V.AC或220V.DC 最大电流 1A 最大功率 30VA 温度影响 其设定点误差变化不大于20±5℃时, 使用温度偏离0.6%/10℃ 防护等级 IP65 仪表玻璃 普通玻璃 安全玻璃 接点材质 银镍合金 外壳材质 304.SS 接液材质 316.SS 机芯材质 304.SS 电气接头 标准霍斯曼接头 连接尺寸 M20×1.5或按要求提供 电气接口 M20×1.5 三、工作原理 仪表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。 仪表的工作原理是基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,追使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。 与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。

四、规格型号 安装形式 不锈钢防腐型号不锈钢耐震型号 规 格 径向直接安装 YXCF-63A YXCF-100A YXCF-150A YXCF-160A YXCFN-63A YXCFN-100A YXCFN-150A YXCFN-160A -0.1-100Mpa 轴向直接安装 YXCF-100AZ YXCF-150AZ YXCFN-100AZ YXCFN-150AZ -0.1-100Mpa 轴向嵌装 YXCF-100AZT YXCF-150AZT YXCFN-100AZT YXCFN-150AZT -0.1-100Mpa 量程规格如下: 压力真空:-0.1-0/-0.1-0.06/-0.1-0.15/-0.1-0.3/-0.1-0.5 -0.1-0.9/-0.1-1.5/-0.1-2.4 压力:0-0.1/0-0.16/0-0.25/0-0.4/0-0.6/0-1/0-1.6/0-2.5 0-4.0/0-6.0/0-10/0-16/0-25/0-40/0-60/0-100 五、接线图 图一:电气安装图

压力表使用规范

压力表使用规范(总7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

压力表使用规范 为加强在用压力表的管理,确保压力表完好,规范压力表的使用,制定如下规定,望认真执行; 1. 压力表的选用 1.1 选用的压力表,应当与压力容器、管道内的介质相适应。 1.2 设计压力小于1.6MPa压力容器、管道使用的压力表精度(注1)不得低于 2.5级;设计压力大于或者等于1.6MPa压力容器、管道使用的压力表精度不得低于1.6级。 1.3 工艺用压力表(注2)表盘刻度极限值应为最大允许工作压力(注3)的1.5-3.0倍,最好取2倍左右。在满足工艺要求的条件下优先选用外壳公称直径100mm的压力表(很重要)。---压力表选型依据 1.4 压力表在测量稳定负荷时不得超过量程的2/3,测量波动压力时,不应超过量程的1/2,至于最低压力,在以上两种情况下,均不应低于量程的1/3。---压力表选型依据 2. 压力表的校验 2.1 压力表安装前应进行校验,然后每隔半年校验一次。 2.2 需要强检的压力表由设备科负责外出校验,校验后的压力表应将检验标志贴在表盘上,并注明下次校验日期或有效期。 2.3 非强检的压力表可根据检定的压力表进行自校,并做好自校记录。 3. 压力表的安装要求 3.1 装设位置应便于操作人员观察和清洗,且应避免受到辐射热,冻结或振动的不利影响。

3.2 压力表与压力容器、管道之间,应装设三通旋塞或针型阀;三通旋塞或针型阀应有开启标记;压力表与压力容器、管道之间,不得连接其他用途的任何配件或接管。 3.3 用于蒸汽介质的压力表,在压力表与压力容器、管道之间应装有存水弯管。使蒸汽在这一段弯管内冷凝,以避免高温蒸汽直接进入压力表的弹簧管内,致使表内元件过热而产生变形,影响压力表的精度。存水弯管用钢管时,其内径应不小于10mm。 3.4 用于高温、具有腐蚀性或高粘度介质的压力表,在压力表与压力容器、管道之间应装设能隔离介质的缓冲装置。 3.5专用的特殊压力表,严禁他用,也严禁在没有特殊可靠的装置上进行测量,更严禁用一般的压力表作特殊介质的压力测量。 3.6 对于新购置的压力检测仪表,在安装使用之前,一定要进行计量检定,以防压力仪表运输途中震动、损坏或其它因素破坏准确度。 4.压力表的使用和更换 4.1在用压力表的切断阀必须呈打开状态(为了将压力表损坏造成的后果降到最低,切断阀可根据实际需要调整开度大小,但必须能使压力表显示正确压力)。 4.2压力表有下列情况之一时,应停止使用并更换。 4.2.1有限止钉的压力表, 在无压力时,指针不能回到限止钉处;无限止钉的压力表,在无压力时,指针距零位的数值超过压力表的允许误差. 4.2.2 表针指示超过最高量程的。 4.2.3 表盘封面玻璃破裂或表盘刻度模糊不清。 4.2.4 封印损坏或超过校验有效期限。

数字钳形表操作规程

钳形表操作规程 一、注意事项: ①不要在潮湿、肮脏或危险的环境中使用仪表; ②测量时要使用正确的端子、功能档和量程; ③切勿在测试导线插入输入插孔时测试电流; ④端子或任何一个端子与接地点之间施加的电压不能超过仪表上标示的额定值; ⑤对30V交流(有效值),42V交流(峰值)或60V直流以上的电压,应格外小心,这类电压有造成触电的危险; ⑥为避免因读数错误而导致触电或伤害,显示电池低电量指示符时应尽快更换电池; ⑦在打开后盖更换电池前,要先取下测试导线并断开仪表与被测电路的连接。在电池盖取下或机壳打开时,请勿操作仪表; ⑧如果钳口内的磨损标记已经看不清,请不要使用该钳表; ⑨仪表须由合格的专业维修人员来负责维修; 二、操作规程: 1.测量交流或直流电流值: ①将旋转功能开关转至合适的电流量程; ②如果需要,可按“ AC/DC ”按钮选择直流。默认是交流电流; ③如要进行直流测量,先等待显示屏稳定,然后按“ ZERO ”将仪表归零; ④按住钳口开关张开夹钳并将待测导线(一根)插入夹钳中; ⑤闭合夹钳并用钳口上的对准标记将导线居中; ⑥查看液晶显示屏上的读数。 2.测量交流和直流电压: ①将旋转功能开关转至电压档; 如果测量直流电压,按“ AC/DC ”按钮变换为直流电压。默认是交流电压; ②将黑色测试导线插入COM端子,并将红色测试导线插入V Q端子; ③将探针接触想要的电路测试点,测量电压; 3.测量电阻:

①将旋转功能开关转至“ Q” ; ②切断被测电路的电源; ③将黑色测试导线插入COM端子,并将红色测试导线插入V Q端子; ④将探针接触想要的电路测量点,测量电阻; ⑤查看液晶显示屏上的读数。 4.测试通断性: ①切断被测电路的电源; ②将旋转功能开关转至“ Q” ; ③将黑色测试导线插入COM端子,并将红色测试导线插入V Q端子; ④将探针与待测电路或组件的两端连接; ⑤如果电阻小于30 Q,蜂鸣器持续发声,表示连通,如果显示屏显示“OL”,表示电路开路。 5?保持: 要捕获和保持当前读数,在读取读数时按“HOLD ”按钮。再按一次“HOLD ” 按钮返回实时读数。 三、维护保养规定: ①经常保持仪表清洁,不准在仪器表面乱涂乱划。 ②定期清洁仪器表面内部灰尘。

数字压力表工作原理

数字压力表结合了世界领先的微处理技术和先进的模数转换算法,达到高精度、低功耗的要求。大屏幕液晶显示技术,独特的背景灯技术,使数据在夜晚也能清晰易读。采用进口芯片,对仪表数据采集、记忆、测量保持最高值,手动回零。外壳采用不锈钢全密封,耐腐蚀、抗震动,可应用在多种复杂的环境中。 是在线测量仪表。它采用电池长期供电方式,无需外接电源,安装使用方便。该产品通过了计量认证及防爆认证,已在石油、化工、电力等领域得到广泛应用。数字压力表高精度、高稳定性,误差≤1%,内电源、微功耗、不锈钢外壳,数字压力表防护坚固,美观精致。 电源部分:(交流220V 经过开关电路、变换为)所需的直流电压,再经稳压电路供给所需电路,或(24V)直流电压直接经稳压电路供给所需电路。 信号部分:被测介质压力,通过压力接口传到传感器的感压膜片,传感器将感应的电信号经放大、V/A 转换,送CPU进行处理、设置显示数字、控制开关量输出,并提供模拟量或数字量输出从而实现压力显示、控制和变送的过程。

数字压力表的特点 ◆微功耗、准确度高、高清晰度数字液晶显示; ◆体积小、易操作、便于现场校验及精密压力测量时使用; ◆智能校准、线性修复、两秒钟磁笔感应调零; ◆液晶显示具有动态压力值显示功能,直观显示压力百分比; ◆压力单位: mmH2O mmHg psi kPa MPa Pa mbar bar 多达十种压力单位( 可选); ◆可显示在线压力测量动态变化曲线,峰值记录功能( 可选) ; ◆各种附加功能。如RS486 接口输出、4-20mA 输出、0~5V 输出、数据即时通讯输出USB 接口、存储功能( 可选) ; ◆供电电源:内置一节五号锂电池可使用5~7年;或可充电锂电池(含充电器);或交流220V供电。 安徽皖控自动化仪表有限公司成立于2012年,是专业从事工业自动化仪表研究开发、制造的专业厂家之一,注册资金5510万元。自公司成立以来被评为高新技术企业、规模企业、成立有滁州市工业在线检测仪表工程技术研研究中心、获得青年文明号、民营科技企业

钳形电流表测量原理及使用方法

钳形电流表测量原理及使用方法 钳形电流表一般可分为磁电式和电磁式两类。其中测量工频交流电的是磁电式,而电磁式为交、直流两用式。本文主要介绍磁电式钳形电流表的测量原理和使用方法。 1.磁电式钳形电流表结构 磁电式钳形电流表主要由一个特殊电流互感器、一个整流磁电系电流表及内部线路等组成。一般常见的型号为:T301型和T302型。T301型钳形电流表只能测量交流电流,而T302型即可测交流电流也可测交流电压。还有交、直流两用袖珍钳形电流表,如:MG20、MG26、MG36等型号。T301型钳形表外形如图1所示。它的准确度为2.5级,电流量程为:10 A、50 A、250 A、1000 A。2.钳形电流表的工作原理 钳形电流表的工作原理是:建立在电流互感器工作原理的基础上的,当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组。当放松扳手铁心闭合后,根据互感器的原理而在其二次绕组上产生感应电流,电流表指针偏转,从而指示出被测电流的数值。 值得注意的是:由于其原理是利用互感器的原理,所以铁心是否闭合紧密,是否有大量剩磁,对测量结果影响很大,当测量较小电流时,会使得测量误差增大。这时,可将被测导线在铁心上多绕几圈来改变互感器的电流比,以增大电流量程。此时,被测电流Ix应为: 式中,Ia为电流表上读数;N为缠绕的圈数。 3.钳形电流表的使用步骤 (1)根据被测电流的种类电压等级正确选择钳形电流表。一般交流500 V以下的线路,选用T301型。测量高压线路的电流时,应选用与其电压等级相符的高压

钳形电流表。 (2)正确检查钳形电流表的外观情况,钳口闭合情况及表头情况等是否正常。若指针没在零位,应进行机械调零。 (3)根据被测电流大小来选择合适的钳型电流表的量程。选择的量程应稍大于被测电流数值。若不知道被测电流的大小,应先选用最大量程估测。 (4)正确测量。测量时,应按紧扳手,使钳口张开。将被测导线放入钳口中央,松开扳手并使钳口闭合紧密。 (5)读数后,将钳口张开,将被测导线退出,将档位置于电流最高档或OFF档。测量实例:测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。4.使用钳形电流表时应注意的问题 (1)由于钳形电流表要接触被测线路,所以测量前一定检查表的绝缘性能是否良好。即外壳无破损,手柄应清洁干燥。(2)测量时,应带绝缘手套或干净的线手套。(3)测量时,应注意身体各部分与带电体保持安全距离(低压系统安全距离为0.1~0.3 m)。(4)钳形电流表不能测量裸导体的电流。 (5)严格按电压等级选用钳形电流表:低电压等级的钳形电流表只能测低压系统中的电流,不能测量高压系统中的电流。(6)严禁在测量进行过程中切换钳形电流表的档位;若需要换档时,应先将被测导线从钳口退出再更换档位。

压力表附件使用说明

The information in this leaflet is give in good faith, but we reserve the right to make changes without notice. Pressure Gauge Valves According to DIN 16270, DIN 16271 with Male Test Connection, and with Test Flange 11200 12/01 ?Nominal Pressure: PN 250 for brass version, PN 400 for versions made of alloy steel or 316 stainless steel (1.4571) ? Body: moulded part when made of brass; drop forging when made of alloy steel or 316 stainless steel (1.4571) ?Surface: alloy steel browned ? Internally spindle thread ?Burnished valve spindel with movable rolled-in valve cone ?Version acc. to DIN 16270 Form A with adjusting nut Form B with turnable nut and fitting for gauge holder Special Versions ?Special packing for temperatures up to 250 °C (not with test flange)?Brass or stainless steel versions: free of oil and grease ?Test certificate acc. to EN 10 204 / 3.1. B for body material ?Pressure gauge valves similar to DIN 16270, but DVGW- registrated, PN 100, temperature limits -10 / +70 °C, sealing NBR ("Perbunan", ~bunaN), with holder for the sealing made of brass (brass and alloy steel versions) resp. 1.4571 (~ 316 Ti), brass version: adjusting nut brass, DVGW-tested following DIN 3537part 1, for all gaseous media acc. to DVGW-Work Sheet G 260 (not with test flange) ?Brass version ?" BSP, but for temperatures down to -20 °C (up to +120 °C), adjusting nut ?" BSP brass, union nut brass ?Others uponrequest Version acc. to DIN 16271male test connection M 20 x 1,5 ?Test flange in dependence of valve material made of brass, alloy steel or stainless steel 1.4571 (~ 316 Ti)?Sealing cap: for alloy steel and brass -versions made of alloy steel,for stainless steel version: 1.4571 (~ 316 Ti) Version similar to DIN 16271 ? Special Configurations see left side Form B with turnable nut and fitting for gauge holder Form A with adjusting nut Vent Screw with test flange 60 x 25 x 10 mm (2,36 x .98 x .39") Versions: Brass Alloy Steel Stainless Steel Components: Material (DIN material numbers): Body brass 1.0460 1.4571 Valve spindle 1.4104 Valve cone 1.4034 hardened Packing PTFE graphite PTFE Union nut alloy steel 1.4571 Adjusting nut Turnable nut brass alloy steel 1.4571 Vent screw 1.4104 1.4571 Hand wheel plastic Temperature rating -10 / + 120 °C (14 / 248 °F ) -10 / +120 °C (14 / 248 °F) -40 / +200 °C (-40 /+392 °F) :l a i r e t a M s s a r B l e e t S y o l l A l e e t S s s e l n i a t S : n o i s r e V A m r o f 17261N I D 5,1x 02M n o i t c e n n o c t s e t e l a m h t i w :d s n o i t c e n n o C e l a m e f P S B "?t u n g n i t s u j d a –e l a m P S B "?:e d o C -g n i r e d r O 300120-Z 300220-Z 300320-Z :d s n o i t c e n n o C e l a m e f 5,1x 02M t u n g n i t s u j d a –e l a m 5,1x 02M :e d o C -g n i r e d r O 3 20120-Z 3 20220-Z 3 20320-Z : n o i s r e V h t i w ,r e d l o h e g u a g r o f g n i t t i f h t i w B m r o f 17261N I D 5 ,1x 02M n o i t c e n n o c t s e t e l a m :d s n o i t c e n n o C e l a m e f P S B "?t u n e l b a n r u t –e l a m P S B "?:e d o C -g n i r e d r O 3 10120-Z 3 10220-Z 3 10320-Z :n o i s r e V 1 7261N I D o t r a l i m i s m m 01x 52x 06e g n a l f t s e t h t i w :d s n o i t c e n n o C e l a m e f P S B "?t u n g n i t s u j d a –e l a m P S B "?: e d o C -g n i r e d r O 2 001202 002202 00320

相关文档
相关文档 最新文档