一、适用范围

本规定适用于淮南 ̄南京 ̄上海工程钢管塔组立施工高强度螺栓紧固及验收工作。

二、编制依据

《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》(DL/T284-2012)

《扭矩扳子检定规程》(JJG707-2003)

《钢结构用高强度垫圈》(GB/T1230-2006)

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011)

《1000kV架空送电线路施工及验收规范》(Q/GDW1153-2012)《1000kV架空送电线路施工质量检验及评定规程》(Q/GDW1163-2012)

《1000kV架空送电线路铁塔组立施工工艺导则》(Q/GDW1860-2012)

《国家电网公司输变电工程验收管理办法》(国网(基建/3)188-2014)

三、基本规定

(一)本规定所指的高强度螺栓应符合《输电线路杆塔及电—2—

力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》(DL/T284)的规定,螺栓等级为8.8级。

(二)高强螺栓在运输过程及码放保管中,应采取防止螺纹损坏、螺栓受潮生锈、螺栓受污等措施。

(三)在同一个法兰或连接板中,高强度螺栓不应与普通螺栓混用,不能用普通螺母代替高强度螺母。

(四)高强度螺栓限单次使用,严禁重复使用。

(五)为保证高强度螺栓紧固质量,M27及以上规格螺栓应使用电动扭矩扳手或液压动力扳手紧固,不宜采用机械扳手或空气动力扳手紧固。

(六)扭矩扳手应按照《扭矩扳子检定规程》(JJG707)的规定进行检定,所使用扳手处于检定有效期内。

(七)电动工具的使用应符合《电力建设安全工作规程第2部分:电力线路》(DL5009.2)的要求,交流电动扭矩扳手使用的施工电源应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的要求;直流电动扭矩扳手配套电池质量应符合国家有关标准要求。

(八)紧固用扳手不得与螺栓扭矩检测用扳手混用。

四、高强度螺栓紧固施工

(一)高强度螺栓进场应进行开箱检验,主要检验项目包括:产品合格证;螺杆、螺母、垫圈外观防腐情况;螺纹完整度、螺杆的长度及直径;垫圈的平整度;螺杆、螺母、垫圈的配合度等。

—3—

(二)高强度螺栓安装前应保证连接处摩擦面的清洁,螺栓出厂时已做涂油防腐时,螺栓安装不涂黄油润滑。

(三)高强度螺栓安装宜采用定位销进行构件穿孔和同心度定位;严禁采用打砸螺栓的方式进行穿孔和定位。

(四)高强度螺栓的穿向应符合《1000kV架空送电线路施工及验收规范》(Q/GDW1153-2012)要求。法兰螺栓宜对称紧固,接头板螺栓宜由螺栓群中央顺序向外紧固。

(五)高强度螺栓的螺母带圆台面的一侧应朝向螺母侧垫圈有倒角的一侧,螺栓头侧垫圈有倒角的一侧朝向螺栓头。

(六)螺栓紧固扭矩由设计单位确定,建议按照表1给定的8.8级螺栓紧固扭矩值进行紧固。

表1钢管塔高强螺栓紧固扭矩建议值(N?m)规格M16M20M24M27M30M33M36M39M42M45M48M52M56

8.8级110220380450600700880110014001900210023002500

注:1.防松外帽预紧扭矩值取本表数值的一半。

2.其他等级螺栓紧固扭矩值按照设计图纸执行。

(七)在钢管塔组立完成后应将全部螺栓紧固一次,检查扭矩合格后方准进行架线。架线后,螺栓还应复紧一遍。

(八)高强度螺栓杆长度偏差应符合设计规定,应保证安装后螺栓紧固后至少出2扣,且不大于5mm。

五、高强度螺栓紧固检验与验收

(一)高强度螺栓验收资料包括螺栓产品质量合格证明文件、开箱检验记录、三级自检及监理初检螺栓扭矩抽检记录、力矩扳

—4—

手检验记录等。

(二)高强度螺栓紧固检测应采用专用扭矩检测扳手。扭矩检测扳手应有相应资质单位的计量检测报告,且处于有效期内。

(三)螺栓穿向符合《1000kV架空输电线路施工及验收规范》(Q/GDW1153-2012)的要求。

(四)高强度螺栓抽检比例:

1.施工单位三级自检:

(1)施工单位班组螺栓检查率100%;

(2)施工项目部级按照本工程竣工验收办法要求进行铁塔抽检,在所抽检铁塔随机抽取不少于15个螺栓检查点,每个检查点抽所检查螺栓数量不少于该节点螺栓数量的50%,且不少于8颗。所抽检螺栓型号的数量占该基所抽检铁塔全部螺栓型号数量的比例不小于70%。

(3)施工单位公司级按照本工程竣工验收办法要求进行铁塔抽检,在所抽检塔位随机抽取不少于10个螺栓检查点;每个抽检点抽所抽检螺栓数量不少于该节点螺栓数量的40%,且不少于5颗。所抽检螺栓型号的数量占该基所抽检铁塔全部螺栓型号数量的比例不小于60%。

2.监理单位初检:按照本工程竣工验收办法要求进行铁塔抽检,在所抽检铁塔随机抽取不少于8个螺栓检查点;每个抽检点所抽检螺栓数量不少于该节点螺栓数量的30%,且不少于5颗。所抽检螺栓型号的数量占该基所抽检铁塔全部螺栓型号数量的比

—5—

例不小于50%。

3.竣工预验收及验收:按照本工程竣工验收办法要求进行铁塔抽检,在所抽检铁塔随机抽取不少于6个螺栓检查点;每个检查点所抽检螺栓数量不少于该节点螺栓数量的30%,且不少于4颗。所抽检螺栓型号的数量占该基所抽检铁塔全部螺栓型号数量的比例不小于40%。

(五)螺栓扭矩抽检合格标准:所抽检螺栓的扭矩值处于表1建议值(或图纸给定设计扭矩值)的90% ̄120%之间(含等于)。所抽检螺栓的扭矩值负偏差大于10%或正偏差大于20%均为螺栓紧固不合格。

(六)被抽检铁塔所抽检的螺栓紧固扭矩值不合格率不应超过5%。

(七)被抽检铁塔所抽检的螺栓紧固扭矩值不合格率达到或超过5%,且不超过10%,所检铁塔需增设1倍数量的抽检点,若所增设的抽检点全部螺栓不合格率仍达到或超过5%,则验收不合格。若所增设的抽检点全部螺栓不合格率低于5%,验收合格,但需对本基塔全部螺栓复紧一遍。

(八)被抽检铁塔所抽检的螺栓紧固扭矩值不合格率达到或超过10%,且未超过20%,所抽检铁塔增设4倍数量的抽检点,若所增设的抽检点全部螺栓紧固不合格率仍达到或超过5%,则验收不合格。若所增设的抽检点全部螺栓不合格率低于5%,验收合格,但需对本基塔全部螺栓复紧一遍。

—6—

(九)被抽检铁塔所抽检的螺栓紧固扭矩值不合格率达到或超过20%,则验收不合格。

(十)在各层级验收检查中,凡是螺栓紧固验收判断不合格的均需对本标段全部螺栓进行复紧消缺,全部复紧工作均需监理旁站,并留有记录。螺栓紧固消缺后重新履行验收程序。

—7—

抄送:国网交流部。

国家电网公司交流建设分公司总经理工作部2014年9月29日印发