文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔类制作安装方案

塔类制作安装方案

塔类制作安装方案
塔类制作安装方案

XXXXX220万吨焦化工程

塔类设备制作安装专题方案

XXXX安装工程公司

2008年7月

1、编制说明

编制说明:

本工程需在现场制作的塔类设备脱硫塔2台、再生塔2台、洗苯塔2台、终冷塔2台,共计8台,依据设计要求,结合以往施工经验,编制切实可行的施工专题方案,确保本工程的塔类设备制作安装施工顺利进行。

编制依据:

⑴设计图纸。

⑶JB/T4735-1997《钢制焊接常压容器》

⑶JB/T4710-2005《钢制塔式容器》

⑶我公司近年来施工的同类工程施工经验及技术总结、工法。

⑷我公司管理体系的标准

⑸国家及行业现行环境、安全生产法律、法规。

工程工期:基础交付后3个月开始管道安装

2、工程项目质量、环境、职业安全健康目标

工程项目质量目标:

该工程质量目标为交验合格率100%,保证工程质量达到验评标准规定的合格等级。

工程项目环境管理目标、指标:

防污染、节能源。

工作生活污水达标排放;

固体废弃物实现分类管理、无害化;

杜绝油品、化学危险品泄露;

最大限度节约施工材料和水电能源;

对噪音源进行控制:噪音限制执行GB12523—90标准。

工程项目职业安全健康管理目标:

重安全、保健康。

杜绝死亡事故和重伤事故,轻伤率不超过10‰;

杜绝火灾事故;

杜绝职业病发病。

3、该工段项目主要管理人员与管理职责

4、项目执行标准

JB/T4735-1997《钢制焊接常压容器》

JB/T4710-2005《钢制塔式容器》

GB50205《钢结构工程施工质量及验收规范》

GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

收到建设单位所发的图纸、变更等以及图纸会审记录。

5、施工平面布置

主要临时设施:

在施工现场临时加工场地设置卷板机,下料平台,电焊机棚等设施,并设焊接材料库等。

施工临时用电:

施工阶段为用电高峰期,此阶段用电设备主要有焊接设备等。用电情况根据现场设备布置情况进行布置。

6、工程项目施工部署

施工部署原则:

本工程开工后3个月内工程交付管道安装。

施工阶段划分:

将整体工程施工分为四个施工阶段进行,分别为:

施工准备阶段

预制施工阶段

安装施工阶段

试验交工阶段

施工准备阶段:

在具备安装条件前,就投入技术准备、物资设备准备、施工资源准备、施工现场准备。

技术准备:项目工程技术人员,熟悉施工图纸,进行技术准备。

编制详细的各塔的施工作业交底,编制本工程项目质量交底,安全技术交底等。

根据来料情况绘制排版图,最大限度的利用材料,降低工程成本。

施工资源准备:要求施工队伍将各种施工机具根据进场时间表及时检查、保养、组织进场,保证按时投入使用。

施工材料:各种周转材料方案用料尽快组织进场,清点分类待用。

要求施工队伍按照工期要求组织足够数量的技术工人及其他施工人员按时进场,保证施工快速展开,确保工期实现。

现场准备:按照建筑总平面图,作好三通一平,充分利用现有的道路、管网、供电

预制施工阶段:

预制施工阶段主要为各塔的裙座、封头、筒体等预制。

安装施工阶段:

以塔体安装为主线,穿插进行其他附件预制及钢平台、钢梯的预制安装。塔内件由总承包单位采购,施工时只负责安装。

试验交工阶段:

此阶段进行塔体试压试漏、基础试沉降并整体工程交工。

7、主要施工方案及技术措施

各塔的基本技术参数和要求

7.1材料的验收:

钢板等主材的验收:

钢板等主材到货后,按照DL5017--93标准附录A的现行标准要

求进行验收,钢板表面不得出现可见锈蚀、麻点等缺陷存在,钢板必须符合图样的规定,并应具有出厂质量证明书。

焊材等辅材的验收:

塔类设备的焊接主要采用电弧焊和埋弧焊结合,?焊接材料必须具备出厂质量证明书,?其化学成分、机械性能和扩散氢含量等各项指标应符合GB5293--85<<碳素钢埋弧焊用焊剂>?>和GB/T14957-- 94焊接用钢丝>>的规定。

7.2封头制造:

封头材料需经材料责任师认可后方可下料,下料之后的封头毛坯经检验合格后外协加工。成品封头的验收应检验以下项目且应符合允差要求:

毛坯直径偏差:≤±4,

封头直径偏差:≤±4,

直边高度偏差: +5mm~–3mm,

内表面曲率偏差:≤20mm,

表面凹凸量≤4mm。

封头合格证应符合规定的要求。

7.3设备筒节制造:

设备材料需经材料责任师认可后方可下料。

按设备制造工艺排版图将设备分为若干个筒节,各尺寸偏差应符合下列要求:

筒节下料长度允差:≤5mm,

钢板对角线允差为≤3.5mm。

下料完毕按排版图进行编号。按焊接工艺,将钢板四面加工坡口后采用双曲率卷圆法,在δ20X2000卷板机上将钢板卷制成长园形,筒节纵缝处错边量控制在1mm之内,调整好焊机电流、电压,严格按焊接工艺要求施焊。焊缝表面不允许出现气孔、夹渣、裂纹、咬边等缺陷。利用卷板机对筒节进行校圆,成型后的筒节须经如下检验:筒节最大最小直径差(内壁):≤20mm,

筒节纵缝处棱角允差:3mm。

7.4塔体裙座制造:

严格按图纸加工。裙座螺栓孔中心园直径允许偏差为±3mm,其中任意两孔间距离允许偏差为±3mm。

7.5塔节组对:

将各零部件、封头、筒节按排版图组对成型,各尺寸偏差按以下要求控制:

筒节环焊缝组对错边量:≤1.6mm,

设备总体长度允许偏差:≤35mm,

设备不直度≤H/1000,且不大于20mm,

裙座底面至塔器下封头与塔体连接焊缝距离偏差≤5mm。

7.6焊接:

严格按焊接工艺卡执行。

7.7焊缝探伤检查:

设备焊接完毕,经焊接质量检查员对外观质量检查,无表面缺陷

后进行X射线透视检查,透视长度及探伤比例按图纸规定的要求,设备射线探伤合格后应出具探伤报告,该报告必须由探伤系统责任师批准认可。

7.8接管、人孔组装:

按图纸及标准要求在设备上开孔,将接管、人孔及其他附件安装于设备上。接管、人孔附件等与设备焊接按焊接工艺卡执行。

接管、人孔的方位允许偏差:±6mm,

法兰面与设备筒体间距离允许偏差:±5mm,

液面计接管法兰安装接管长度允许偏差:≤5mm,

法兰面的倾斜度偏:≤0.3mm。

7.9塔内件安装:

各塔全部是分段吊装,吊装前,将塔盘支撑等塔内件预先安装在塔内,待吊装完毕后,再调整塔盘及填料支撑。其各尺寸偏差按下列要求控制:

①支撑圈的水平度,其上表面允差:≤1mm。

②每层塔盘的水平度偏差:≤4mm。

安装塔盘支撑及塔盘的水平度控制用水平尺、水平管结合进行测量。

7.10设备的气密性试验等

脱硫塔、洗苯塔、终冷塔在设备制造完毕后按照图纸设计要求,用0.04MPa(表压)的压缩空气进行整体强度和气密性试验,试验时首先将压力缓慢升至0.04MPa(表压),停压十分钟后,将压力降至

0.3 MPa(表压)停止供气,保持压力2小时,换算同温度条件下表压降压率不得超过1%。

再生塔在设备制造完毕后,将设备按照运行时的液位高度,进行盛水试验。检查设备的强度,和严密性。

7.11设备制造重点控制项目:

①材料(包括钢材、焊材)需为正规生产厂家产品,且符合规定要求。必要时进行材料复验。

②焊接:严格按焊接工艺施焊。

③塔盘制造、安装,严格按JB1205-80标准检验。

④塔体,严格按JB4710-92《钢制塔式容器》进行制造检验。

⑤塔内各焊缝和焊点处要打磨成圆滑过渡,以利于后续塔内防腐

的施工。

7.11塔类设备的分段和吊装

各塔的吊装将根据来料排板情况具体分段来制定具体的吊装方案。

注意事项:

因塔体安装环缝基本上都在填料支撑上,且壁板较厚为10mm~20mm,将来安装对口时受力较大,因此在下料卷圆组对、安装角钢圈或钢板圈时一定要把好质量关,使椭圆度减到最小。另外严禁筒体平放,一定要立放在平稳的地方,在转胎上也尽量避免长时间放置,筒体上胎就焊接,焊完立即下胎。避免筒体变形

8、施工质量管理

1、本工程的产品质量管理按企业标准《质量管理标准》执行。

2、本工程的自检有分包队伍和项目技术员进行,质检员确认。项目互检由工长、技术员组织,对于检验发现的问题按不合格品控制和纠正和预防措施控制等要求执行。

3、质检员的日常检查记录应注明哪项是对班组自检进行的复验数据。

4、隐避工程的验收应在自检确认合格后隐蔽前进行,顾客代表、

质检员、班组长参加并签字。

5、质检员必须参加控制点的检验,项目经理部在试验前应提前通知质检员。

6、检验和试验计划:

9、质量记录的控制

质量记录的收集、整理、保管按企业标准文件《文件管理标准》执行。项目总工负责该程序的组织实施,项目技术员负责收集整理工作。项目经理部每月至少对质量记录的管理工作组织一次检查。对质量体系运行记录要保管好,工程完工后交技术科存档保管。

1、文件和资料的控制执行QG/JA01.02-2006的有关规定。

2、项目执行规范、标准、图集应确定为现行有效版本。

3、本工程应及时收集或填写以下工程质量记录:

开工报告

图纸会审记录

技术交底记录

材料合格证及材质证明书

施工记录

试压记录

真空试验记录

无损检测报告

隐蔽工程记录

试运转记录

分项工程验评记录

分部工程验评记录

单位工程验评记录

工程竣工验收证书

10、项目职业安全健康技术措施

10.1总体要求:

施工中要贯彻“安全第一,预防为主”的方针,杜绝重大事故发生,一般事故频率不超过2‰。

10.2安全保证体系

工程开工前,首先成立以项目经理为总负责的各级项目管理人员各负其责的安全保证体系。项目设专职安全员,组织施工人员,学习上级有关各种安全文件,学习各项规章制度,提高安全意识。对新工人、临时工要进行“三级”教育。

必须坚持每周安全活动日制度和班前安全会制度。系统地学习各项安全制度及操作规程,对每周中关键部位的安全情况进行讲评。安全员负责项目安全检查,对各种不安全因素及时督促工地进行整改,对工地安全工作执行安保科一票否决权。

汽车吊车司机、电工、电焊、气焊等特殊工种必须持本工种的安全操

作许可证上岗,不得由非本岗人员代替操作。

每项工序开工前,技术人员必须做出书面安全交底,班组长每天上班前要有针对性地进行安全教育。

10.3防范重点

2m以上的高处坠物事故;高空坠落事故;触电事故;物体击伤事故;设备、机具的伤害事故。

控制点管理:制度要健全,无漏洞;安全检查无差错;机具、设备无故障;人员无违章现象。

10.4现场安全技术措施

现场安全管理按《安全管理标准》及《建筑施工安全检查评分标准》执行。

施工现场工作人员必须严格按照安全生产,文明施工的要求。积极贯彻施工现场的标准化管理,按施工组织设计,科学组织施工。

按照施工总平面图或业主规划场地设置临时设施,严禁侵占场内道路及安全防护等措施。

针对本工程项目的施工特点和地理、气候条件,为确保全部设施、施工人员、其它相关人员及第三方财产安全,最大限度地控制和杜绝各类事故发生,做好施工过程中的工作,我们将采取以下保证措施:10.5安全生产管理措施

安全例会、检查与教育

每周进行一次安全检查,对查出的不符合项,及时督促整改,对重大安全管理问题提出改进方案。

各作业组坚持每周一次安全周会制度。

施工现场安全标志和防护

施工现场的各种安全标志齐全,做好“四口”的防护。

员工的劳动保护与安全防护

员工进入施工现场必须正确佩戴安全帽,穿戴劳动保护用品。

电焊工戴焊工帽,面罩应严密不漏光;打砂轮戴防护镜。

登高作业时,按规定系安全带时必须系安全带。

员工进入施工区后,必须遵守业主的规定。

按规定做好其它防护工作。

特种作业人员管理

特种作业人员必须持证上岗。

10.6员工健康管理措施

保证员工洗澡要求。

现场急救保证措施

在施工现场备有急救包(主要有:纱布、止血带、防暑、止泻以及其它等常备药品)、急救联系方式等,确保员工在施工现场受到伤害时能得到及时救治。

10.7材料设备的安全防护执行公司有关规定。

10.8消防安全管理

成立消防小组,明确防火责任制,制定防火控制点。

配备足够的灭火器和防火砂等,消防器材按“四定”管理,杜绝火灾的发生。

10.9交通安全管理

该工程的交通安全管理按河北省《交通安全管理条例》执行,并严格贯彻交通运输法规,并根据当地道路的具体情况,将采取限制车速、限制载重量等具体措施,确保交通安全。

10.10施工现场:

本工程属生产施工同时进行,并紧靠生产装置区。生产装置易燃、易爆,必须将现场防火作为安全生产的重中之重。并对现场防火制定专题措施。

防火及用火制度的管理措施:

⑴根据《中华人民共和国消防法》及其实施细则,项目经理部切实加强消防安全保卫工作,遵守各项防火安全制度,制定施工过程中的防火安全技术措施,确保施工现场的防火安全。

⑵依据施工生产的实际,在有可能发生火灾的临时居住区,物资存放区和施工生产区,配备必要的灭火器材和设施。消防器材和设施做到完好有效,配置布局合理,任何人不得随意挪用。

⑶所有在施工现场作业的职工都必须明确各自的岗位防火责任,严格遵守防火安全规章制度和操作规程。从事电工、焊接工、油漆工等特殊作业人员,按照政府管理部门的规定持证上岗作业。

⑷职工进入施工现场作业前,应认真检查施工作业环境,清理易燃物品。作业完毕后,必须对作业现场仔细进行检查,消除作业后留下的不安全隐患。施工现场内严禁堆放易燃易爆物品,氧气瓶与乙炔瓶不得共库存放,施工现场动火作业,必须距易燃易爆物品10米以

外。乙炔瓶设有防止回火的安全装置,使用时保护立放,不得放在架空线,生产设备,工艺管道等垂直下方,以及污水井上和火花溅落的地方。

⑸施工生产中所必须的易燃易爆物品在施工现场内使用、存放,施工使用单位必须采取切实有效的防火安全措施,配备必要的消防器材,指定专人负责管理。

⑹在高处动火作业(如:电气焊等)的下方、周围,如有可燃物,应预清除,或采取有效的遮盖措施,并设专监护看火。施工现场拆下的包装废料(木板、纸板、塑料制品、纸张等易燃物品)由供应部门统一回收妥善保管或处理,以防发生火灾。

⑺发生火灾时,现场施工人员应立即进行灭火并维持好现场秩序,向消防部门及上级主管部门报警,说明着火物质,派专人接应消防车,同时,现场施工人员应积极配合进行灭火。对违反防火安全管理规定,不及时整改火险隐患,造成火灾事故的单位及有关责任人,将提出批评和经济处罚,构成犯罪的交政法机关处理。

现场施工:

⑴施工现场各种料具、构件、半成品、机械、电气设施临时建筑,必须按平面图布局设置、存放和摆设。

⑵施工现场道路平整畅通,排水良好。

⑶各种料具、半成品构件,堆放码垛整齐,下脚料和停用机具,应堆放在指定地点,做到工完料净场地清。使施工场地要有文明感、安全感、卫生感。

⑷施工现场要有醒目安全标语,并有符合国家标准的安全标志和安全色标。

⑸现场的“四口”防护均要可靠防护措施,雨季施工机具要有防雨设施,凡在露天摆放的机具和闸箱,必须搭设防护棚。

⑹氧气瓶、乙炔瓶安全距离大于5米,远离明火作业点10米。

⑺根据作业种类选择合适安全带,凡在2米及2米以上的高空作业必须带好安全带。

⑻工程设备、未装栏杆平台及槽、塔、沟、坑等要根据具体情况做好安全防护,深度超过两米坑沟,靠近人行道的必须设防护栏杆,夜间设红灯示警。

施工用电:

⑴施工现场临电设置,要执行三相五线制,要执行一机一闸一保护,手持电动工具必须执行三级保护,制定安全用电技术措施及电气防火措施,全面执行《施工现场临时用电安全技术规范》。

⑵如果甲方提供引入电源为三相四线制时,在引入的第一级开关零线端板处,做好重复接地、工作零线、保护零线,同时从重复接地处分开引出,接地电阻值不大于10Ω。

⑶起重机的任何部位和被吊物边缘与10KV以下的架空线路距离不得小于2米以上。

⑷导线穿洞、工具房、棚或过路时应加保护管,严禁乱拉乱扯、不规范接线。

⑸潮湿场所、塔内、罐体内施工时,手把灯电压不得超过12

V,露天装置照明灯和开关要使用防水灯具。

⑹带电作业要设专人监护,检修电气设备及线路要挂醒目的检修标志警示,并设专人监护。

起重吊装:

⑴设备吊装前要计算每台吊车应该停放的位置,吊车停放时应查看周围有无障碍物影响吊车回转。

⑵吊车作业时必须有安全可靠有效的安全装置。

⑶设备吊装,吊车司机、起重工及其他人员必须明确分工,步调一致,严禁出现违章指挥和违章操作现象。吊装指挥者信号清楚、哨声响亮。

⑷吊装前必须检查倒链各部位是否良好,有无跑链等不良现象。

施工机具:

⑴各类加工机具自身的安全防护装置必须齐全有效。

⑵手持电动工具选用Ⅱ类电动工具,装有额定电流不大于15m A,动作时间小于0.1秒的漏电保护器,露天潮湿的场所金属架上,尤其是在塔、罐等设备内严禁使用Ⅰ类电动工具。

⑶电焊机一二次线应用接线柱,并加罩防护,二次线应用接线板,线鼻子接牢。

⑷氧气瓶、乙炔瓶应有防震圈保护帽,存放地点应设明显标志,并备有可靠的防护器材、防爆措施。

⑸可燃与助燃气瓶安全距离应大于5米,距明火距离作业点大于10米以上。

10.11.文明施工措施:

总体目标:安全、有序、受控、文明。

指导思想:现场管理建标准化工地、创安全样板。

⑴针对该工程争创文明工地目标,项目上应积极搞好文明施工的教育,组织职工认真学习有关文明施工的规章制度,使职工自觉遵守,模范执行。

⑵严格按照企业九九年印发的《文明工地考核评定办法》要求,结合现场实际有针对性的将各项办法落在实处。

⑶建立项目经理和班组长主要负责的各级文明施工责任制,做到施工现

“三清六好”。

⑷.利用标语、板报、竞赛、评比等多种形式,搞好文明施工的宣传工作,调动和激发职工“讲文明,树新风”的热情,形成一个争做文明职工、集体,创建文明工地的良好气氛。

⑸施工区域必须采取封闭式或半封闭式进行隔离,五牌二图醒目清晰。

施工区域道路必须畅通无阻,平整无坑洼,保持整洁,无撒落物,道路上严禁堆物,道路应畅通无阻,严禁在道路上乱排水、乱倒土。

⑹施工现场各种机具、设备、工具、吊索以及各种材料物品、周转料具,应按作业顺序、各种规格、操作方法和使周期长短来确定位置、范围和数量,做到物品堆放横看成行;竖看成列;高看平齐;整齐划一。散落料和袋装堆放应设边界,不污染周围环境。

⑺机动车辆在施工区域里要控制装载,做到无散落物,各种车辆停放在指定区域,排列整齐;严禁摩托车、助动车、自行车乱停乱放,应划出专门区域停放整齐。

⑻施工区域严禁留宿,各施工单位除配备少数夜间值班人员(值班人员须报批,值班人员须佩带值班标志,值班室门外有醒目标志,值班室内保持整洁)外,其他人员不得以任何借口留宿工地。

⑼加强对各自施工区域道路定期清扫,严禁生活垃圾乱扔扰倒,做到无死角。

储罐制作安装施工方案

王老吉大健康产业(梅州)有限公司不锈钢储罐采购安装及相关服务项目 储罐制作、安装施工方案 审批: 审核: 编制: 江苏正益机电设备有限公司

目录 1.编制说明---------------------------------------------- ----- - 2.编制依据---------------------------------------------------- 3.工程概况----------------------------------------------------- 4.施工准备---------------------------------------------------- 5.施工方法的选择------------------------------------------- 6.施工程序、方法、技术要求及质量标准----------------- 7.焊接工艺---------------------------------------------------- 8.罐体试验----------------------------------------------------- 9.施工质量保证措施---------------------------------------- 10.施工安全措施--------------------------------------------------11.施工技术措施--------------------------------------- 12.附表、附图-------------------------------------------------

脱硫塔吸收塔安装方案

脱硫塔吸收塔安装方案 Prepared on 22 November 2020

华电国际莱城发电厂 1号机组烟气脱硫增容改造工程 1号机组吸收塔安装方案 编制: 审核: 批准: 青岛华拓科技股份有限公司 莱城项目部 2014年5月 目录 1、工程概况 (3) 2、施工前的准备 (3) 3、编制依据 (5) 4、吸收塔安装 (5) 5、喷淋层安装 (14) 6、附件安装 (15) 7、吸收塔焊接 (15) 8、脚手架搭拆 (15)

9、充水试验 (15) 10、表面处理 (16) 11、补底漆 (17) 12、质量保证措施 (17) 13、安全生产保证措施 (18) 14、安全风险控制计划 (21) 15、环境控制计划 (22) 1、工程概况 1.1.1、工程名称:华电国际莱城发电厂#1~#4机组4×300MW烟气脱硫改造工程 1.1.2、工程性质:改造工程 1.1.3、工程规模:四套烟气脱硫改造装置 1.1.4计划工期:1号系统自2014年05月20日~2014年09月13日竣工。 工程简介 华电国际莱城发电厂#1机组1×300MW烟气脱硫改造工程,由青岛华拓科技股份有限公司总承包。内容包括完整范围内的设计、工程服务、建筑工程、制造、供货、运输、安装、调试、试验和培训等。本次是吸收塔安装工程(包括喷淋层3层,除雾器1层安装)。

本项目烟气脱硫吸收塔塔体内径12000mm,高度34275mm,内部装有喷淋层、除雾器等系统组件,塔体内壁防腐为玻璃鳞片。 工作范围 1.3.1脱硫岛吸收塔本体安装。 1.3.2吸收塔基本条件 2、施工前的准备 作业人员应经过三级安全教育和考试合格后方可上岗。 焊工需持有焊接有效合格证件。 施工前应熟悉了解图纸和有关规程规范,参加作业前的技术交底工作,未经技术交底不得上岗。 焊工应有良好的工艺作风,严格按照给定的焊接工艺施焊,并认真实行质量自检。 作业人员应严格按图纸、有关规程规范及作业指导书要求进行施工。 、施工人员准备 注:由工地统一调派人员 、施工机具准备

设备吊装施工方案

设备吊装方案编制说明 本方案编制主要针对本装置中具有代表性的设备吊装进行,主要包括塔等设备的吊装。这几台设备吊装难度大,为保证施工安全和施工质量,特编制此方案以指导施工。 编制依据 设备施工图纸 《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH/T3515-2003 《石油化工工程起重施工规范》SH/T3536-2002 主要设备一览表 注:带*号设备重量为白图设备表中重量 上表中设备重量不含内件及填料重量。 设备吊装工艺 较大型设备的卸车及吊装以使用吊车为宜,这样可发挥吊车的机动性特点。根据设备的重量、安装高度及吊装情况和我公司现有的施工机具情况,在本装置的较高、较重大件设备的吊装计划采采用我公司自有的CKE2500—II履带吊1台,同时投入我公司自有的AT9120 120t汽车吊1台, QUY-50,50t履带吊1台,长江QY-50汽车吊1台,用于本装置设备的吊装施工。

1.1立式设备吊装 立式设备吊装,设备由卧姿变为立姿,一般采用双车抬吊竖立法,即设备上部由主吊车提升,设备尾部由辅助吊车抬送,直至设备呈直立状态。 上部吊点采用设备吊耳,板式吊耳、管式吊耳应在设备出厂前制造、焊接完毕,随设备整体热处理后整体运至施工现场。 下部吊点,对本装置内设备采用捆绑式吊装,但应有防止绳扣滑动的有效措施。 1.1.1主吊车的站位应遵守以下准则 履带式起重机,利用其能移动的特性,可在吊装过程中不断变换位置,但在辅助吊车脱钩前,尽可能站到最终位置。 在设备吊装过程中,随着主吊车将设备上部的提升,使设备水平投影距离变小,辅助吊车应不断将尾端向前抬送,随着设备轴线与地面夹角的不断变大,尾部辅助吊车的受力会不断减小,直至设备直立时,可摘去辅助吊车吊钩。为此在辅助吊车摘钩前,主吊车必须调整好最佳位置,以便承受设备吊装最大负荷和待设备直立后,能将设备直接送至安装位置。1.1.2辅助吊车采用履带式起重机 当设备尾部吊点位置在设备上侧面时,辅助吊车可将设备一直送到直立状态,此时对主吊车受力最有利。 如果辅助吊车不能将设备送至直立状态,应将主吊车、设备和辅助吊车调整至一个垂直投影轴线上,以利主吊车承受一个附加的水平力。 立式设备吊装示意图如下 大件设备吊装情况

设备吊装施工方案

设备吊装方案 编制说明 本方案编制主要针对本装置中具有代表性的设备吊装进行,主要包括塔等设备的吊装。这几台设备吊装难度大,为保证施工安全和施工质量,特编制此方案以指导施工。 编制依据 设备施工图纸 《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH/T3515-2003 《石油化工工程起重施工规范》SH/T3536-2002 主要设备一览表 注:带*号设备重量为白图设备表中重量 上表中设备重量不含内件及填料重量。 设备吊装工艺 较大型设备的卸车及吊装以使用吊车为宜,这样可发挥吊车的机动性特点。根据设备的重量、安装高度及吊装情况和我公司现有的施工机具情况,在本装置的较高、较重大件设备的吊装计划采采用我公司自有的CKE2500—II 履带吊1台,同时投入我公司自有的AT9120 120t汽车吊1台, QUY-50,50t履带吊1台,长江QY-50汽车吊1台,用于本装置设备的吊装施工。

1.1立式设备吊装 立式设备吊装,设备由卧姿变为立姿,一般采用双车抬吊竖立法,即设备上部由主吊车提升,设备尾部由辅助吊车抬送,直至设备呈直立状态。 上部吊点采用设备吊耳,板式吊耳、管式吊耳应在设备出厂前制造、焊接完毕,随设备整体热处理后整体运至施工现场。 下部吊点,对本装置内设备采用捆绑式吊装,但应有防止绳扣滑动的有效措施。 1.1.1主吊车的站位应遵守以下准则 履带式起重机,利用其能移动的特性,可在吊装过程中不断变换位置,但在辅助吊车脱钩前,尽可能站到最终位置。 在设备吊装过程中,随着主吊车将设备上部的提升,使设备水平投影距离变小,辅助吊车应不断将尾端向前抬送,随着设备轴线与地面夹角的不断变大,尾部辅助吊车的受力会不断减小,直至设备直立时,可摘去辅助吊车吊钩。为此在辅助吊车摘钩前,主吊车必须调整好最佳位置,以便承受设备吊装最大负荷和待设备直立后,能将设备直接送至安装位置。 1.1.2辅助吊车采用履带式起重机 当设备尾部吊点位置在设备上侧面时,辅助吊车可将设备一直送到直立状态,此时对主吊车受力最有利。 如果辅助吊车不能将设备送至直立状态,应将主吊车、设备和辅助吊车调整至一个垂直投影轴线上,以利主吊车承受一个附加的水平力。 立式设备吊装示意图如下 大件设备吊装情况

储罐制作安装施工方案

一、编制说明: 1.1 本工程为XXXXXXXX工程,粗溶剂罐、精溶剂罐、消防储水罐需要现场制作,为确保工程安全、优质、高效,特编制此方案。 1.2 此方案中对施工准备、施工程序、施工方法和技术要求、质量标准、施工质量、安全保证措施、冬雨季施工措施等均作了详细地说明。 二、编制依据: 2.1 《钢制焊接常压容器》JG/T4735-1997; 2.2 《工业设备、管道焊接工程施工验收规范》GB50235-97; 2.3浙江传化合成材料10万吨/年顺丁橡胶装置储罐施工图; 2.4 焊接结构技术要求(HG20583-1998); 2.5 焊缝射线探伤标准(JB4735-97)。 2.6《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》(SH3046-92)。 2.7《立式圆筒形钢制焊接贮罐施工及验收规范》(GB50128-2005)。 2.8《钢制压力容器焊接规程》(JB/4709-2000)。 三、工程概况: 3.1粗溶剂罐、精溶剂罐、消防储水罐是10万吨/年顺丁橡胶工程中的重要设备,为立式圆柱体储罐。它主要由底板组合体、筒体、清扫孔、接管等附件和顶盖板内件组成,所用材料为Q235B。 四、施工准备: 4.1 技术准备 4.1.1 组织有关人员对图纸进行会审,及时发现并解决图纸中存在的问题。4.1.2 施工方案已经审批,并对施工人员进行技术交底和技术培训,明确施工方法/施工程序及质量标准要求。 4.1.3 审查原材料质量证明书,组织材料验收、清点,现场的原材料应对其规格、数量、质量进行检查。 4.1.4 确认焊工资格,凡参加成品硫酸罐施工的焊工,必须持劳动部门颁发

的且钢材组别、焊接方法和焊接位置与实际工程相一致的焊接资格证,否则不得上岗。 4.2 施工现场准备 4.2.1 施工用的水、电、气可满足需要,并能保证连续施工。 4.2.2 现场组装平台已铺设,面积100m 2,钢板δ=18mm 。 4.2.3 施工所需材料供应到75%以上,贮罐底板及支撑工字钢已除锈、防腐完毕。 4.2.4 施工所需工、机具已齐全,并处于完好状态。 五、施工方法的选择: 采用内滑道、群桅杆倒链多点倒装施工法以粗、精溶剂罐为例:即在贮槽壁内侧沿φ=13.5m 直径对称均布12根高3.5m 的金属桅杆(φ219×4.5的无缝钢管),桅杆后背两根斜拉撑(∠75×6)焊在贮槽底板上,每根桅杆的顶部配一个10T 的倒链作为起吊工具,每次起吊的高度稍高于带板宽度。罐壁吊点设在距壁板上口1/3位置处。上部带板首先组装,同时将连接其上的角钢圈装好。吊时,由12人同时操作手拉葫芦,要求用力、速度尽量均匀一致。以免发生倾斜,依照此方法依次组装以下各带板。 由此可知,采用倒装施工的关键在于选择吊装工具,下面就倒链的选择进行可行性分析: 5.1 起吊倒链的选择及可行性分析 根据罐体部分起吊部分的总重量吨,选择了10T 的起吊倒链。由于每个倒链承受的实际最大重量可用下式来表达: W= 式中:Q ——起升罐体的总重量(Q=65.7吨) N ——倒链的数量(与立柱数量相同),N=12 K ——倒链的工作效率。一般取 K=0.7 所以 W= =7.8吨<10T 。 故选择10T 起升倒链可行。(其它储罐的施工方法同上) 六、施工程序、方法、技术要求及质量标准 6.1 施工程序 施工前准备(技术、材料、工机具、现场准备)→材料验收→基础验收 Q K ·N 12×0.7 65.7

吸收塔安装工程施工的方案

一、工程概况: 1.1工程名称:滨州北海汇宏一电一期4*330MW机组烟气脱硫安装工程。 1.2工程地点:山东省滨州市无棣县马三子镇(滨州开发区)。 1.3工程主要项目:吸收塔制作、安装。 1.4工程概况:本期工程共计3台吸收塔(1#2#吸收塔及备用吸收塔),吸收塔直径由? 16.5m变为? 13m,吸收塔烟道出口中心高度35m 二、编制依据: 2.1《滨州北海汇宏一电一期4*330MV机组烟气脱硫工程施工组织设计》 2.3《火电厂烟气脱硫施工质量验收及评价规程》DL/T5417-2009 2.4《立式圆筒型钢制焊接储罐施工及验收规范》。GB5012—2005 2.5《立式圆筒型钢制焊接储罐设计规范》GB5034—2003 2.6《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 2.7《火电厂烟气脱硫吸收塔施工及验收规程》DL 5418-2009 2.9《钢制焊接常压容器》JB/T4735-1977 ; 2.10《ISO —14000环境管理体系文件》 2.11《ISO —9001质量管理体系文件》 三、施工管理及技术人员配备: 现场总负责人 主要施工人员:(共人)

四、作业的质量措施: 4.1施工方法:本工程塔体部分采用电动倒链提升倒装法进行安装,即将塔底环板铺设在基础上并焊接,之后在底版上放出塔壁基准线,依据塔壁基准线组装塔体最上部第一带壁板并焊接,随后安装第一、二带壁板上部加强筋并完成焊接工作,制作安装顶板拖架,安装顶板;安装塔内部分提升桅杆和胀圈。用倒链提升胀圈将上部一、二层带板和顶帽整体提升至一米高度后,在外侧围下一带板,待全部放置到位后继续提升至下一带板高度,然后找正并完成焊接检验工作,按同样方法再次提升壁板,当壁板高度超过桅杆高度后,安装所有桅杆以及中心杆,并将所有桅杆和中心杆连接,使提升群桅杆成为整体性,确保整个提升过程的安全和塔体的垂直度。壁板提升过程中应同步完成塔体加强圈、塔壁检修人孔、接管安装。待塔体全部组装完毕后,在塔体内搭设脚手架由下至上依次完成内部件、进出口烟道的安装。 4.2具体步骤:底梁安装-底板安装-最上部第一层壁板组对安装-二十一层壁板组对提升安-塔顶锥体组对焊接装-第二十~第一层壁板组对提升安装(同时将出口烟道、支撑梁、进口烟道等安装到位)-塔内打磨-除雾器、喷淋管等附件安装 4.3安装: 4.3.1基础验收: a.必须按土建基础设计文件和以下规定对基础表面尺寸进行检查,合格后 方可安装: ①.基础混凝土表面强度达到设计标号要求,经土建确认可以进行安装;

主装置分段设备安装方案分解

一、工程概况 中海石油天野化工年产6万吨聚甲醛主装置内分段塔类设备集中安装在浓缩A、B、C区厂房中,厂房结构为钢结构框架。法兰连接的分段设备共计52台,其中A区20台,B区13台,C区19台。主要有浮阀塔、填料塔、泡罩塔等,安装高度主要在EL106.5—EL118.5平面上,设备基础为钢平台。所有塔器均在基础上逐节依次安装就位,以确保塔盘的水平度。减少地面组对的难度。 为指导现场设备安装施工,保证施工质量,达到预计的安装进度。特编制此方案。 具体实物工程量如下:

二、编制依据 1、《钢制压力容器》GB150-98 2、《钢制塔式容器》JB4710-92 3、《压力容器无损检测》JB4730-2005 4、《化工塔类设备施工及验收规范》HGJ211-85 5、《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 6、业主提供的设备到货计划表 7、成达公司的设备布置图 三、设备检查验收 在设备检验前,施工单位应对制造厂家所提供的产品质量证明书等技术文件进行熟悉和检查 设备检验时,需由建设单位、施工、制造及监理等有关单位参加,并按设备的名称、位号、型号、规格、数量等根据技术资料和设备清单逐一进行 检查验收。 1、到场设备的检查验收 1.1对设备的外观和几何尺寸进行实测实量。是否有碰伤、变形、锈蚀等缺陷。 1.2设备焊缝表面不得有裂纹、气泡、结疤、折叠和夹渣等缺陷。 2 、设备内件的检查验收、存放、保管: 2.1 检查箱号、箱数及包装情况; 2.2 内件名称、规格、型号及材质; 2.3 内件的尺寸及数量; 2.4内件表面的损伤、变形及锈蚀状况; 2.5检查过程中必须作复验才能判定质量时,建设单位可委托施工单位进行复验。 2.6检查清点后的内件、工卡具和技术资料应进行编号、分类,一并交付施工单位负责保管。易损易失零部件,应按类按规格作好标记后存放在库房内保存。 2.7存放和保管地点应考虑设备、零件、附件和备件的形式;所用材料的性能和表面的光洁程度;存放时间和气候条件环境条件(应无灰尘、腐蚀性气体等)。

立式储罐现场制作施工方案

立式储罐现场制作 施工方案

湖南海利化工股份有限公司杂环项目现场制作储罐 施工方案 湖南海利工程安装有限公司 7月1日

目录 一、工程概况 二、编制说明和编制依据 三、施工准备 四、储罐的预制 五、储罐起升方式 六、储罐组对、安装 七、储罐的焊接 八、储罐检验 九、质量要求和保证质量措施 十、安全、文明施工要求 十一、资源需求配置计划

一、工程概况 本工程是湖南海利化工股份有限公司在海利常德农药化工有限公司投资兴建杂环项目配套原材料和产品储藏的灌区子项工程,共有立式圆筒形钢制焊接储罐8台,其中100m32台,200m36台,制作安装总吨数约为10吨,其中不锈钢约6.7吨,储罐具体规格、材质如下表。 二、编制说明和编制依据 2.1编制说明 由于本工程预制、组对、焊接工作量较大,且存在多出交叉作业,大大增加了本工程施工难度,为更好贯彻公司的质量方针,为建设单位提供满意的优质工程和服务,我公司将集中优势兵力,合理组织安排施工,坚持质量第一,严格控制过程,安全文明施工,确保按期完成,全力以赴争创优质工程,为达到上述

目标,特编制本方案指导施工。 2.2编制依据 1)湖南海利工程咨询设计有限公司提供的设计图纸 2)《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB50128-3)《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB50341- 4)《石油化工立式圆筒型钢制贮罐施工工艺标准》SH3530-93 5)《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-? 6)《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709- 7)《焊接接头的基本形式与尺寸》 GB985-88 8)《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》SH3514- 三、施工准备 3.1施工现场准备 3.1.1 施工现场按照常德公司的要求进行布置,场地平整,施工用水、电、路畅通。 3.1.2土建基础施工完毕,基础经交接合格,具备施工条件。 3.1.3各类施工人员配备齐全,特种设备操作人员具备相应的资质。 3.1.4施工用各类机具落实到位,并运现场至按规定位置就位。

设备吊装施工方案

设备吊装方案 1.编制说明 本方案编制主要针对本装置中具有代表性的设备吊装进行,主要包括塔等设备的吊装。这几台设备吊装难度大,为保证施工安全和施工质量,特编制此方案以指导施工。 2.编制依据 设备施工图纸 《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH/T3515-2003 《石油化工工程起重施工规范》SH/T3536-2002 3.主要设备一览表 上表中设备重量不含内件及填料重量。 4.设备吊装工艺 较大型设备的卸车及吊装以使用吊车为宜,这样可发挥吊车的机动性特点。根据设备的重量、安装高度及吊装情况和我公司现有的施工机具情况,在本装置的较高、较重大件设备的吊装计划采采用我公司自有的CKE2500—II履带吊1台,同时投入我公司自有的AT9120 120t汽车吊1台, QUY-50,50t履带吊1台,长江QY-50汽车吊1台,用于本装置设备的吊装施工。 4.1立式设备吊装 立式设备吊装,设备由卧姿变为立姿,一般采用双车抬吊竖立法,

即设备上部由主吊车提升,设备尾部由辅助吊车抬送,直至设备呈直立状态。 上部吊点采用设备吊耳,板式吊耳、管式吊耳应在设备出厂前制造、焊接完毕,随设备整体热处理后整体运至施工现场。 下部吊点,对本装置内设备采用捆绑式吊装,但应有防止绳扣滑动的有效措施。 4.1.1主吊车的站位应遵守以下准则 履带式起重机,利用其能移动的特性,可在吊装过程中不断变换位置,但在辅助吊车脱钩前,尽可能站到最终位置。 在设备吊装过程中,随着主吊车将设备上部的提升,使设备水平投影距离变小,辅助吊车应不断将尾端向前抬送,随着设备轴线与地面夹角的不断变大,尾部辅助吊车的受力会不断减小,直至设备直立时,可摘去辅助吊车吊钩。为此在辅助吊车摘钩前,主吊车必须调整好最佳位置,以便承受设备吊装最大负荷和待设备直立后,能将设备直接送至安装位置。 4.1.2辅助吊车采用履带式起重机 当设备尾部吊点位置在设备上侧面时,辅助吊车可将设备一直送到直立状态,此时对主吊车受力最有利。 如果辅助吊车不能将设备送至直立状态,应将主吊车、设备和辅助吊车调整至一个垂直投影轴线上,以利主吊车承受一个附加的水平力。 立式设备吊装示意图如下

塔类设备安装施工方案

安阳九阳甲胺/DMF项目 塔类设备安装施工方案 河南省安装集团有限责任公司 第二分公司 2007年4月 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工人员计划 (3) 四、施工机具计划 (4) 五、塔类设备安装施工方法 (4) 六、塔类设备安装质量控制 (11) 七、塔类设备安装安全技术措施 (12) 一、工程概况 甲胺/DMF系统中,塔类设备种类繁多,内件形式各异,露天安置,设备制造厂家分段供货现场组装焊接、热处理,整体冲洗试压合格,交付安装。对于甲胺装置中的脱硫塔、萃取塔、脱水塔、分离塔、甲醇回收塔及尾气吸收塔以及DMF装置初馏塔、精馏塔、气提塔、尾气吸收塔等大型设备的吊装采用大吨位履带吊车按顺序依次进行吊装。安装设备的技术参数、外形尺寸及重量如下表。 设备技术参数表

按照2007年3月15日,安化宾馆召开的设备交货会定的最迟交货日期,到目前为止所有塔类设备已经推迟交货。具体交货日期尚未最后确定。 目前,T741塔两段已于4月10日到现场,开始组装;T721共4段只到1段;其余塔尚未到货。 土建基础已验收,正在进行基础研磨。 二、编制依据 ⑴、安阳九阳化工有限公司提供的塔类设备表和设备制造图纸; ⑵、厂区总平面布置图; ⑶、安阳九阳化工有限公司提供的装置区域设备布置图; ⑷、现场施工情况和设备到货状况; ⑸、《化工机器安装工程施工与验收规范通用规定》HG20203-2000 ⑹、《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20226-93 ⑺、《化工塔类设备施工及验收规范》HGJ2011-83 ⑻、《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201-2000 ⑼、《安装工程施工操作规程》 -----本公司编 三、施工人员计划

储罐施工方案

储罐施工方案 1) 概况 本项目为赢创特种化学(上海)有限公司新增储罐项目,共计3台储罐的制作、安装,储罐分为200m3计2台、0.5m3计1台。其中V-5003体积较小,我司建议这台储罐在加工厂内制作,其余2台储罐S5480、S5980为锥顶罐,2台储罐均为斜底,斜度为5%,储罐总重约38.5吨,储罐主体材质为S30403和S31603,梯子平台材质为Q235B。 2) 编制依据 立式圆筒形钢制焊接油管设计规范GB50341-2003 立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范GB50128-2014 承压设备无损检测JB/T4730.1~4730.6 储罐本体设计图纸 3) 施工方法概述 本项目共3台储罐现场安装,预制地点选择在我司张家港加工厂,运输至现场进行安装。采用倒装法进行安装。考虑到提升立柱的高度是否与罐顶板碰撞等问题,我司拟将安装完最上层3带板之后再安装罐顶板。 4) 储罐预制 储罐的下料、壁板滚圆、喷砂、喷底漆、顶板下料制作、喷砂、喷漆等预制工作均在我司加工厂完成。预制完成后检查几何尺寸、弧度,合格后再进行喷砂、防腐(在工厂仅做底漆,并把接缝位置边缘预留50mm宽不做底漆。当一切预制工作完成且检查合格后运至现场进行安装。 预制前的相关要求: ●按照施工图中的筒体直径制作弦长不小于2m的弧形样板,用于壁板卷制和 成型后的弧度检查。弧形样板采用镀锌铁皮或铝皮制作,每次使用完应注意 保管,防止变形; ●碳钢板采用半自动机械切割。钢板边缘加工面应平滑,不得有夹渣、分层、 裂纹及熔渣等缺陷。火焰切割坡口产生的表面硬化层应磨除; ●焊接接头的坡口形式和尺寸,应严格按照图纸的要求加工; ●所有预制构件在保管、运输及现场堆放时,应采取有效措施防止变形(所有钢 板存放时下部应均匀布置3块木方,禁止将钢板直接堆放在地面上,并且各 钢板间应用木方进行隔离)、损伤和污染; 壁板预制前应绘制排版图,经设计批准方可下料制作,壁板排版时应符合以下规定: ●各圈壁板的纵向焊缝宜向同一方向逐圈错开,其间距宜为板长的1/3,并且不

大型设备、塔类设备吊装方案

1、工程概述 2.4 万吨/年XXXX 装置共有各类设备134 台,且大(重)型设备共7 台,其中反应器 (R0301)净重113t,外形尺寸为? 5200*22380mm;热气过滤器(M0401A/B )净重63.3t ,外形尺寸? 5600*12200mm ;结晶器(R0401 )净重58.8t , 外形尺寸? 5600*19710mm。(其它详见附表))由于该装置设备布置采用了流程化和同类设备集中化的布置原则,装置内绝大多数 设备为厂房内封闭式,设备布置非常集中,加之吊装作业环境较为狭窄,设备吊装机具布置难度较大,吊装机具需多次移位,劳动强度增大,设备吊装工期也较长。特编此吊装方案指导施工,也是保安全、保工期的关键所在。鉴于上述原因采用履带式大型吊车吊装的方法。 2、编制依据 2.1、**省XXXX 设计院提供条件图 2.2《、化工机器安装工程施工及验收规范》HGJ203-83 2.3、《中低压化工设备施工及验收规范》 HGJ209-83 2.4《、高压化工设备施工及验收规范》HGJ208-83 2.5、《化工工程建设起重施工规范》HGJ201-83 2.6、******* 公司提供吊车性能表 3、机械设备吊装安装前具备下列条件 3.1、技术资料应具备下列条件: 3.1.1、机械设备出厂合格证明书。 3.1.2、制造厂的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书及机器的运转记录。 3.1.3、机械与设备安装有关图纸及安装使用说明书。 3.1.4、有关的安装规范及有关方案。 3.2、设备吊装前现场应具备下列条件: 3.2.1、土建工程已基本结束并办理基础中间交接手续。 3.2.2、运输和消防道路畅通。 3.2.3、吊装用的起重运输设备具备条件。 3.3、设备安装前的基础验收处理:

立式储罐现场制作施工方案

湖南海利化工股份有限公司杂环项目现场制作储罐 施工方案 湖南海利工程安装有限公司2014年7月1日

目录 一、工程概况 二、编制说明和编制依据 三、施工准备 四、储罐的预制 五、储罐起升方式 六、储罐组对、安装 七、储罐的焊接 八、储罐检验 九、质量要求和保证质量措施 十、安全、文明施工要求 十一、资源需求配置计划

一、工程概况 本工程是湖南海利化工股份有限公司在海利常德农药化工有限公司投资兴建杂环项目配套原材料和产品储藏的灌区子项工程,共有立式圆筒形钢制焊接储罐8台,其中100m32台,200m36台,制作安装总吨数约为10吨,其中不锈钢约6.7吨,储罐具体规格、材质如下表。 二、编制说明和编制依据 2.1编制说明 由于本工程预制、组对、焊接工作量较大,且存在多出交叉作业,大大增加了本工程施工难度,为更好贯彻公司的质量方针,为建设单位提供满意的优质工程和服务,我公司将集中优势兵力,合理组织安排施工,坚持质量第一,严格控制过程,安全文明施工,确保按期完成,全力以赴争创优质工程,为达到上述目标,特编制本方案指导施工。 2.2编制依据 1)湖南海利工程咨询设计有限公司提供的设计图纸

2)《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB50128-2005 3)《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB50341-2003 4)《石油化工立式圆筒型钢制贮罐施工工艺标准》SH3530-93 5)《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-? 6)《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709-2000 7)《焊接接头的基本形式与尺寸》GB985-88 8)《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》SH3514-2001 三、施工准备 3.1施工现场准备 3.1.1 施工现场按照常德公司的要求进行布置,场地平整,施工用水、电、路畅通。 3.1.2土建基础施工完毕,基础经交接合格,具备施工条件。 3.1.3各类施工人员配备齐全,特种设备操作人员具备相应的资质。 3.1.4施工用各类机具落实到位,并运现场至按规定位置就位。 3.1.5材料、半成品、成品、废品堆放场地明确。 3.1.6安全防护措施落实到位,消防设施准备齐全。 3.2施工技术准备 3.2.1认真阅读各项施工技术文件。 3.2.2施工前组织工程技术人员审查图纸,熟悉图纸、设计资料及有关文件,并进行施工图纸会审。 3.2.3根据图纸要求和现场情况,编制可行的施工技术方案,并经各级主管部门审批合格。

塔、反应类设备安装施工方案

目录 一.编制依据 (2) 1.1目的和范围 (2) 1.2编制依据 (2) 二.工程概况 (2) 2.1工程概述 (2) 2.2施工范围和内容 (2) 三.工程主要实物量 (2) 四.施工组织 (2) 4.1项目组织机构 (2) 4.2施工部署 (3) 4.3劳动力计划 (3) 4.4教育、培训与持证上岗 (4) 五.主要施工机具/材料 (4) 5.1机/工具、耗材清单 (4) 5.2量具清单 (5) 5.3主要工机具/材料使用要求 (6) 六.施工平面布置图 (6) 七.施工方法和施工工艺 (6) 7.1设备安装施工工艺流程图 (6) 7.2设备安装前准备 (6) 7.3基础验收及处理 (7) 7.4设备开箱检验 (8) 7.5垫铁安装 (8) 7.6设备吊装就位 (8) 7.7找平、找正 (9) 7.8二次灌浆 (10) 7.9耐压/严密性试验 (10) 7.10沉降观测 (11) 7.11塔内件/附件安装 (12) 7.12清扫封闭 (16) 八.施工质量保证措施 (16) 8.1主要工序控制点及检验程序 (16) 8.2现场质量控制措施 (17) 九. HSE保证措施及文明施工管理 (17) 9.1施工HSE措施 (17) 9.2文明施工管理 (18) 十.施工进度计划 (18)

十一.施工过程技术资料和工程竣工技术资料管理 (18) 十二.JHA分析 (19) 一.编制依据 1.1目的和范围 本方案为榆横煤化工项目一期Ⅰ工程30万吨/年聚丙烯装置《塔、反应类设备安装施工方案》,目的是为了规范30万吨/年聚丙烯装置塔、反应类设备的安装工艺和质量验收标准,适用于装置整体到货设备及其内件、安全附件与梯子、平台的安装。 1.2编制依据 1.2.1《石油化工静止设备安装工程施工技术规程》 SH/T3542-2007 1.2.2《石油化工静止设备安装工程施工质量验收规范》 GB50461-2008 1.2.3《压力容器》 GB150-2011 1.2.4《施工化工工程起重施工规范》 SH/T3536-2009 1.2.5《工业安装工程施工质量验收统一标准》 GB50252-2010 1.2.6《石油化工建设工程施工安全技术规范》 GB 50484-2008 1.2.7《承压设备无损检测》 JB/T4730-2005 1.2.8中煤陕西榆横煤化工项目管理程序文件 1.2.9中石化上海工程有限公司聚丙烯装置基础设计/第一分册说明书 1.2.10中石化第五建设有限公司内控文件、《30万吨/年聚丙烯装置施工组织设计》 二.工程概况 2.1工程概述 2.1.1第一反应器(C-4001)、第二反应器(C-4301)为本装置核心关键设备,设备的结构形式为气相流化床,容积分别为791m3和445m3,其中第一反应器本体重量约570t,第二反应器本体重量约250t。该两台设备的吊装属大件吊装公司作业范围,我单位只负责设备的安装。 2.1.2丙烯脱气塔(C-2008)、排放气回收塔(C-5260)均为板式塔,塔内件为关键设备,由专利商推荐供货商,其中丙烯脱气塔30层塔盘,排放气回收塔83层塔盘。 2.2施工范围和内容 2.2.1施工范围 本方案用于指导30万吨/年聚丙烯装置塔、反应类设备的检验、安装及质量验收。 2.2.2作业内容 塔、反应类设备的安装主要内容包括:设备到货验收、基础复测及处理、垫铁安装、设备吊装(不含反应器)、找平找正、二次灌浆、附件及内件安装等。 三.工程主要实物量 30万吨/年聚丙烯装置塔、反应类设备共计4台:2台塔,2台反应器。 四.施工组织 4.1项目组织机构

储油罐制作施工方案

编制依据 一、招标文件、施工图纸及技术文件说明 二、国家现行的有关标准、技术规范、规程 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 《立式圆筒型钢制焊接油罐施工及验收规范》 GBJ128-90 《碳钢焊条》 GB/T5117-1995 《优质碳素结构钢技术条件》 GB669-88 《手工电弧焊焊接接头的基本形式与尺寸》 GB985-88 《焊接接头弯曲及压扁实验》 GB2653-89 《焊接接头拉伸实验方法》 GB2651-89 《焊接接头机械性实验取样方法》 GB2649-89 《建筑地基基础施工质量验收规范》 GB50202-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2001 三、工程建筑材料取样、送样及检测方面的规范。 四、环境管理标准《ISO14001环境保护体系标准》 五、本公司现行的有关规定 质量手册

质量体系控制程序文件 工程施工操作规范 相应的工艺文件 第三章施工方案 一、施工原则: 根据本工程的特点及工期要求,确定原则如下: 1、合同签定后立即组织有关施工人员到安装现场进行施工暂设的准备,同时进行原材料的采购工作,并进行二次复验工作。 2、施工设备及工机具、施工人员的组织和运送,力争在最短的时间进入施工现场,投入施工中。 二、施工程序: 施工准备→材料采购及复验→预制加工→罐底基础验收→罐底板基础放线→罐底板铺设→罐底焊接→罐底真空试漏→安装第一圈壁板→罐顶角钢圈安装→罐顶临时支撑架安装→罐顶板安装→罐顶板焊接→群桅抱杆安装→第二圈壁板安装→第一次罐体提升→第一圈壁板与第二圈壁板组对、焊接→第三、四……及最底圈壁板安装、焊接→底圈壁板与罐底板角焊缝焊接→罐体附件安装(含加热器)→充水试验→平台、梯子安装→罐体除锈、涂漆(内部涂食用油漆、外部涂防锈漆)→交工验收。 三、施工方法及技术措施 本工程采用倒装法施工,即油罐顶自上向下施工。为保证工期,

吸收塔安装施工方案

一、工程概述: 1、山东华能莱芜热电有限公司现有4,5号2×330MW机组,配套四角切圆燃煤锅炉,设计燃用本地高挥发份烟煤,同期配套烟气脱硫装置,由山东鲁电环保有限公司承包建设,采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫、一炉一塔脱硫装置,共两套脱硫系统,部分系统为两炉公用,系统设增压风机,无GGH。现有的脱硫装置处理能力不能满足即将执行的新环保要求,本次超低排放改造,两台机组分别新建一台二级吸收塔,并在二级吸收塔上增设一套湿式吸收塔。烟气经引风机后进入一级吸收塔(改造)脱硫,然后进入二级吸收塔(新建)。 2 、本吸收塔为直径12600mm、总高度,本体采用Q235-B钢板拼装焊接而成,底板采用δ6mm 钢板对接而成;基础环板采取δ=36mm、材质为Q345B钢板拼接而成。塔壁分为14层采用钢板拼装焊接板对接而成, 1~2层为δ22mm钢板, 3~5层为δ20mm钢板, 6~8层为δ18mm 钢板,9~12层为δ16mm钢板,13~14层为δ18mm钢板。 3、主要工程量: 4、本作业指导书适用于华能莱芜电厂2×330MW机组#4、#5机组吸收塔安装工程。 二、编写依据:

1、同方环境股份有限公司设计的施工图纸。 2、厂家有关设备资料。 3、《电力建设工程施工技术管理导则》(2002年版)。 4、电力建设施工技术规范 (第2部分:锅炉机组DL 。 5、电力建设施工质量验收及评价规程(第2部分:锅炉机组DLT )。 6、电力建设施工质量验收及评定规程 (第7部分:焊接DLT 。 7、火力发电厂焊接技术规程(DLT 869-2012)。 8、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(2014年版)。 9、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版)。 10、《工程建设标准强制性条文电力工程部分(2011年版)》。 三、人力资源配置 1、人员配置: 2、施工进度节点: 6 10、吸收塔清理、检查、验收、封闭四、施工准备 1、施工技术准备 、对施工前的技术准备工作,必须细致、认真的进行,否则可能会造成人力、物力的巨大浪费,施工技术准备的范围可以根据不同的施工阶段划分。 、组织各专业人员熟悉图纸,对图纸进行自审,熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。发现问题,提前与建设单位、设计单位协商。

塔类设备安装施工方案概要

内蒙东立光伏电子有限公司改造项目 塔类设备安装施工方案 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 2016年2月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工人员计划 (3) 四、施工机具计划 (4) 五、塔类设备安装施工方法 (4) 六、塔类设备安装质量控制 (11) 七、塔类设备安装安全技术措施 (12) 一、工程概况

在内蒙古巴彦淖尔乌拉特前旗内蒙古东立光伏电子科技有限公司厂区对0~13#精馏塔共计14台设备分段制作、整体安装(含平台、爬梯、护栏),6台活性碳塔6台活性碳塔夹套恢复(含主材),整体安装;6、7、8#精馏塔塔顶吊柱的恢复(含主材)。根据现场实际情况以及结合设备尺寸参数,吊装拟采用大吨位履带吊车按顺序依次进行吊装。安装设备的技术参数、外形尺寸及重量如下表。 设备技术参数表

二、编制依据 1、武汉东立提供的塔类设备表和设备制造图纸; 2、厂区总平面布置图; 3、武汉东立提供的装置区域设备布置图; 4、现场施工情况和设备到货状况;

5、《化工机器安装工程施工与验收规范通用规定》HG20203-2000 6、《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20226-93 7、《化工塔类设备施工及验收规范》HGJ2011-83 8、《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201-2000 9、TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》 10、GB150-2011《钢制压力容器》 11、压力容器设计图纸、设计单位的设计变更等 三、施工人员计划 项目部将对各专业劳动力实行动态控制,配备具有丰富施工经验的各专业施工人员进场。并根据工程实际进度、施工需要随时从集团公司抽调有关专业施工人员进场,充分满足施工需要。具体各专业劳动力安排计划见下表。 四、施工机具计划

储罐制作安装施工方案

储罐制作安装施工方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

王老吉大健康产业(梅州)有限公司不锈钢储罐 采购安装及相关服务项目 储罐制作、安装施工方案 审批: 审核: 编制: 江苏正益机电设备有限公司 目录 1.编制说明---------------------------------------------- ------2.编制依据----------------------------------------------------3.工程概况-----------------------------------------------------4.施工准备----------------------------------------------------5.施工方法的选择------------------------------------------- 6.施工程序、方法、技术要求及质量标准----------------- 7.焊接工艺----------------------------------------------------8.罐体试验-----------------------------------------------------9.施工质量保证措施---------------------------------------- 10.施工安全措施--------------------------------------------------11.施工技术措施--------------------------------------- 12.附表、附图-------------------------------------------------

泵类设备安装工程施工组织设计方案

机泵类设备安装施工方案编制: 审核: 批准: 江苏亚新石化建设集团有限公司 2018-7

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工前准备工作 (3) 4、基础的验收 (3) 5、设备验收 (4) 6、基础处理及地脚螺栓、垫铁安装技术要求 (4) 7、施工程序及施工方法 (6) 8、设备的找正、找平和对中 (6) 9、基础二次灌浆 (8) 10、泵单体试运转.............................................. 错误!未定义书签。 11、工程质量保证措施 (8) 12、安全技术措施 (9) 13、施工人员组织安排计划 (9) 14、主要施工机具配置 (10) 15、施工手段用料 (10)

1、工程概况 银川宝塔精细化工有限公司技改工程10万吨/年重整装置改造项目机泵类设备共计8台,工程量明细见下表: 为满足安全施工需要,合理安排工程进度,确保工程施工质量,特编制本施工方案。 2、编制依据 2.1 重整装置改造项目的平面布置图 2.1《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 2.2《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 2.3《化工机器安装工程施工及验收规范》HGJ207-83 2.4《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

3、施工前准备工作 3.1设备安装平面布置图、安装图、装配图、基础图、易损零件图及安装使用说明书等技术资料齐全。 3.2土建基础工程已基本结束,混凝土强度达到要求,并经验收合格,具备安装条件,基础附近的地下工程已完成。 3.3施工运输临时道路已整修,保证畅通运输。 3.4施工用的照明、用电设备及材料齐全具备使用条件。 3.5安装用的起重设备已到场,符合安全使用要求。 3.6需要安装的设备已检验合格,部件、附件齐全。 3.7施工方案已经批准使用,并向施工人员进行了技术交底。 3.8各施工机具及计量器具,均应检验合格,计量器具精度等级应能满足要求。 4、基础的验收 4.1基础移交时,应有中间交接证书及测量记录,并有相应的土建基础施工图。 4.2基础验收应符合下列要求 4.2.1表面要求平整,不得有裂纹、蜂窝、空洞和露筋等缺陷。 4.2.2标高基准线和纵横中心线明显标识。 4.2.3予埋螺栓螺杆垂直,螺纹完好,无锈蚀,损伤,螺母能轻松拧入,予留地脚螺栓孔内的碎石、泥土等杂物积水必须清除干净。 4.3基础的尺寸及位置允许偏差应符合下表规定: