文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 万科金色城品苑节能工程施工方案

万科金色城品苑节能工程施工方案

万科金色城品苑节能工程施工方案
万科金色城品苑节能工程施工方案

建筑节能工程专项施工方案

第1章编制依据

1.1 编制依据

一、相关技术规范规程

1、《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15—51—2007)

2、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411—2007)

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

4、《建筑气候区划标准》(GB50352—93)

5、《砌体结构设计规范》(GB50003—2001)

6、《铝合金门窗工程设计施工及验收规范》(DBJ15-30-2002)

7、《铝合金建筑型材》GB5237-2000

8、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-50—2006)

9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002 )

二、相关的产品标准

1、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T7107—2002

2、《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB/8484—2002

3、《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T11976—2002

4、《铝合金门》GB/T8478—2003

5、《铝合金窗》GB/T8479—2003

6、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T7107—2002

第2章节能工程设计概况

2.1节能工程设计概况

万科金色城品苑二期工程是万科金色成品苑项目的后续工程,位于广州市番禺区中华东路以南、西丽南路以西,市良路以北。本工程由广州万

科房地产有限公司开发,由广州瀚华建筑设计有限公司设计,上海市第五建筑有限公司施工,广东粤能工程管理有限公司监理。本工程包括C1C2栋、C3C4栋、C5-C7栋、C8-C10栋、C11-C13栋、D1D2栋、D3D4栋及一所幼儿园,其中C1C2栋、C3C4栋、D1D2栋地上8层,各层层高为5.8m,各层带夹层,夹层层高为2.9 m,各栋的建筑物总高度为52.2 m;C5-C7栋、C8-C10栋、C11-C13栋、D3D4栋地下1层,地上8层,各层层高为5.8 m,各层带夹层,夹层层高为2.9 m,各栋的建筑物总高度为52.2 m;幼儿园地上3层,各层层高为3.4 m,建筑物总高度为13.8 m;二期建筑总面积约57000 m2其中地下建筑面积约15000 m2,地上建筑面积约42000 m2。建筑节能设计已经报审,且节能设计审查通过。

2.2 墙体节能工程

本工程所有单体的外墙均采用200mm厚≥MU5加气砼砌块,内地台以下用M7.5水泥砂浆砌筑,内地台以上用M5水泥砂浆砌筑,加气砼砌块的容重≤9KN/m3;加气砌块导热系数0.220w/m2.k;内面层20厚1:4聚合物水泥砂浆(1立方砂浆加1kgCL30外加剂);加气混凝土砌块墙体部位外面层用25厚1:4水泥砂浆(1立方砂浆加1kgCL30外加剂+12cm抗裂纤维);钢筋混凝土墙外面层用25厚膨胀玻化微珠保温砂浆,外表面平均太阳辐射吸收系数:ρ≤0.79;外墙热工性能:外墙平均传热系数km=1.42w/m2.k;平均热惰性指标Dm=3.5;外墙热工性能计算表详见各栋节能设计说明专篇。

2.3 屋面节能工程:

(A)屋面作法如下:

(1)现浇钢筋混凝土屋面板

(2)25mm厚1:3水泥砂浆找坡层;

(3)3厚聚酯胎SBS防水卷材;

(4)40厚挤塑泡沫保温隔热板;

(5)40厚C20细石混凝土;

(6)20厚1:2.5水泥砂浆面层

(B)屋面热工性能:

屋面平均传热系数km=0.74w/m2.k;平均热惰性指标Dm=2.80;挤塑型聚苯乙烯保温板的导热系数km=0.030w/m2.k屋面热工性能计算表详见各栋节能设计说明专篇。

2.4 门窗节能工程

本工程采用普通铝合金门窗吸热透明安全玻璃,窗传热系数km=6.0w/m2.k,窗遮阳系数SC=0.850,可见光透射比为0.77,玻璃窗和落地窗玻璃采用安全玻璃。铝合金门框厚度不小于2mm,窗框厚度不小于1.4mm。

2.5 窗墙面积比

窗墙面积比计算汇总表详见节能设计说明专篇。

2.6设备节能

本工程采用分体式空调设备节能

2.7居住建筑参数汇总表

居住建筑参数汇总表详见节能设计说明专篇。

第3章施工部署

3.1 质量目标

分项工程格率100%;子分部工程合格率100%;建筑节能分部工程质量达到合格标准。

3.2 节能目标

严格执行《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)的规定,确保本工程达到设计及规范要求的节能标准。

3.3 施工准备工作

A)应当对从事建筑节能工程施工的相关从业人员进行建筑节能标准与技术等专业知识的培训。施工管理人员应当参加建筑节能执业继续教育。

B)施工现场,应备有国家和本市有关建筑节能法规文件与本工程相关的建筑节能强制性标准。

C)建筑节能工程施工前,项目总工应组织施工人员熟悉设计文件,参加施工图会审和设计交底。

a)施工图会审,应审查建筑节能设计图纸是否经过施工图设计审查单位审查合格。未经审查或审查不符合强制性建筑节能标准的施工图不得使用。

b)建筑节能设计交底。项目施工人员应参加由建设单位组织的建筑节能设计技术交底会,项目技术负责人应对建筑节能设计技术交底会议纪要进行签认。并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。

3.4 施工阶段工作

施工前应按要求报送的拟进场的建筑节能工程材料/构配件/设备报审表(包括墙体材料、保温材料、门窗部品等)及其质量证明资料,具体如下:

A)质量证明资料(保温系统和组成材料质保书、说明书、型式检验报告、复验报告)是否合格、齐全,是否与设计和产品标准的要求相符。产品说明书和产品标识上注明的性能指标是否符合建筑节能标准。

B)有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。

C)按照委托施工合同约定及建筑节能标准有关规定的比例,进行跟踪检验或见证取样、送样检测。

D)对建筑节能施工过程进行巡视检查。对建筑节能施工中墙体、屋面等隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,进行现场检查。验收不合格的工序,不得进行下一道工序的施工。

3.5 竣工验收工作

A)参于建设单位委托建筑节能测评单位进行的建筑节能能效测评。

B)审查建筑节能工程竣工资料。

C)组织对包括建筑节能工程在内的预验收,对预验收中存在的问题,认真进行整改,整改完毕后填写建筑节能工程竣工报验单。

第4章施工计划

4.1 技术准备

A)会审图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。

B)做好工程技术人员的培训,熟悉施工技术规程。

C)编制施工方案。针对工程特点及材料特性,编制具体的施工方案,并经监理(建设)单位批准。

D)技术交底。对施工操作人员进行技术、安全交底,使其掌握施工的关键技术及对相关工序的配合。

4.2 材料准备

A)根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需的材料用量计划,作好备料、供料工作和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。

B)原材料的进场检验:原材料进场由现场质量员按照公司制定的原材料进场验收标准进行原材料进场验收,同时填写材料进场验收记录。

C)原材料的技术性能,表观密度、导热系数、抗压强度、尺寸变化率、吸水率应符合设计要求。

D)建筑节能工程进场材料和设备的复验项目应符合下表的规定,复验项目中应有100%为见证取样送检。

建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

第5章主要施工方法和施工要点

5.1 挤塑型聚苯板(XPS)保温屋面

5.1.1 工程概况

屋面做法:

(1)现浇钢筋混凝土屋面板

(2)25mm厚1:3水泥砂浆找坡层;

(3)3厚聚酯胎SBS防水卷材;

(4)40厚挤塑泡沫保温隔热板;

(5)40厚C20细石混凝土;

(6)20厚1:2.5水泥砂浆面层

5.1.2 材料选择

屋面保温材料采用40厚挤塑型聚苯板,要求导热系数为0.030W/(mk),材料进场后由材料员进行外观验收,检查外形、容重、厚度,外形整齐。应根据块材单块体积,计算其重量检查容重是否超标,办理验收手续和记录。保温材料堆放要注意防潮,防止破坏和污染。

防水材料,出厂质量证明文件应齐全,使用国家认证的厂家和有材料质量证明的材料,同时由现场实验员负责取样送检,合格后方可使用。

5.1.3 施工方法

5.1.3.1 保温层施工:

①基层应平整、干净、干燥;

②挤塑板的铺贴方式采用干铺;

③挤塑板不应破碎、缺棱角,铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的,应锯平拼接使用。

④板与板间之间要错缝、挤紧,不得有缝隙。若因挤塑板裁剪不方正或裁剪不直而形成缝隙,应用挤塑板条塞入并打磨平。

5.1.3.2 找坡层施工:

①水泥砂浆配合比(体积比)按1:3进行配料。

②先按设计坡度及流水方向,用砂浆打点定位,确保坡度、厚度正确。

铺设泡沫混凝土找坡,用平板振动器压实适当,表面平整,找坡正确。

③找坡层完工后,应用彩条布覆盖,以防浸水和破坏。

④铺设找坡层时,应按设计规定埋设好排气槽、管。

5.1.3.3 水泥砂浆找平层施工:

①水泥砂浆要求:严格控制配合比,使用清净中砂并过5mm孔筛,含泥量不大于3%。

②做好防水基层的处理,板面上的垃圾、杂物、硬化的砂浆块等必须清除干净,墙上四周必须弹出水平标高控制线(50线)。孔洞、管线应事前预埋、

预留,严禁事后打洞。

③施工前应在底层先刷一道素水泥浆,找平层应粘结牢固,没有松动、起砂、起皮等现象,表面平整度≤5mm。

④找平层应设置30宽分隔缝,间距不大于6m×6m。

⑤在女儿墙、管道出屋面处均做成半径不小于10~15cm的圆角。

⑥防水层施工前,现场要进行基层检验:一般是将一块薄膜覆盖在找平层上,经过一夜后第2天早上掀起薄膜处没有明显的潮湿痕迹,则可进行防水层施工。

5.1.3.4 防水层施工:

一、材料要求:聚酯胎SBS防水材料,应有出厂合格证,应经复试合格后使用。

二、主要机具

(1)清理用具:高压吹风机、小平铲、笤帚。

(2)操作工具、电动搅拌器、油毛刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、量尺、1500mmφ30管(铁、塑料)、划(放)线用品。

2、作业条件:

(1)铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。

(2)防水层施工涂底胶前(冷底子油),应将基层表面清理干净。

(3)防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。

(4)涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。

(5)找平层接地漏、管根、出水口部位,要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。经过验收。

(6)突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。

(7)施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。

四、操作工艺

1、工艺流程

基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层

(1)基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。

(2)涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。

(3)铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。

(4)铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm,条粘法搭接宽度为100mm。

(5)热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。

(6)保护层施工:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。

2、在卷材防水层施工前,应组织有关人员认真进行技术和使用材料的交底。防水层施工完成后,经过24h以上的蓄水试验,未发现渗水漏水为合格,然后进行隐蔽工程检查验收,交下道施工。

5.1.4 成品保护

1)屋面工程完工后,应将屋面上所有剩余材料,建筑垃圾等清理干净,防止堵塞水落口。

2)雨期处于恶劣环境中,受各种因素影响,易发生渗漏,要安排具有专业防水知识的人员进行管理。不能随意在屋面上增加设施,堆重物或杂物,更不能随意凿洞,以保持屋面防水层的正常施工状态。

3)施工前应用木塞将地漏或管道口临时封闭,防止砂浆或杂物堵塞影响排水。防水层蓄水或淋水实验合格后,在防水层上作保护层时施工人员应穿软底鞋。

5.1.5 屋面工程质量控制措施

1)屋面结构砼浇筑应连续进行,不得留置施工缝。振捣时,除用插入式振动棒振捣外,表面还需用平板振动器振捣,砼初凝前,用铁抹子收光。

2)对屋面防水进行48小时试水,并认真作好记录,确认无渗漏现象才能进行下一道工序。如有渗漏,必须经过处理并试水合格。

3) 基层与突出屋面的结构连接的阴角,均先作泛水线,其圆弧半径R≥50mm。

4) 屋面雨水管穿女儿墙,先在管壁做防水一道,然后埋设雨水弯管,再灌管洞。

5) 屋面防水工程应用专业施工队伍组织实施,施工前必须编制屋面防水施工方案。防水材料必须有材料合格证,防水操作工持证上岗,确保施工质量。

5.2 节能门窗工程

5.2.1 施工准备

在门窗洞口边上弹好门窗安装位置墨线,检查门窗洞口尺寸是否符合设计要求。检查门窗如有变形、松动等问题,及时修整、校正。铝合金窗要有泄水结构,推拉窗可在导轨靠两边框位处铣8mm宽泄水口。

5.2..2 门窗制作加工

本工程门窗均由专业施工队现场制作加工安装。门窗的型号、数量、规格尺寸、开启形式及开启方向、材料品种、加工质量必须符合设计图纸、产品国家标准及施工规范的要求,各种附件配套齐全,并具有产品出厂合格证。对符合要求的作退场处理,不能使用。

门窗进场后,应将门窗框靠墙的一面涂刷防腐材料,进行防腐处理后存放在仓库内,铝合金门窗要求竖直排放,底部应垫平、垫高。

5.2.3 铝合金门窗安装

1、安装铝合金门窗采用预留洞口的方法,洞口每边应预留安装间隙20~30mm。门窗安装前,弹出门窗安装位置线,并按设计要求检查洞口尺寸,

与设计不符合时应予以纠正。

2、门窗框就位和临时固定:根据门窗安装位置墨线,将门窗框装入洞口就位,将木楔塞入门窗框与四周墙体间的安装缝隙,调整好门窗框的水平、垂直、对角线长度等位置及形状偏差符合检评标准,用木楔临时固定。

3、门窗框、拼樘料与墙体的连接固定:门窗框、拼樘料与墙体的连接固定应符合下列规定。

(1)连接固定形式应符合设计要求;

(2)连接件与铝合金门窗外框紧固应牢固可靠,不得有松动现象;

(3)连接件不得露出塞缝饰面外;

(4)固定件离墙边缘不得小于50mm,且不能固定在砖缝中;

(5)焊接连接铁件时,应采取有效措施保护门窗框;

(6)与砖墙体连接固定时,严禁采用射钉。

4、门窗框与墙体安装缝隙的密封

(1)铝合金门窗框安装连接固定后,应先进行隐蔽工程验收,检查合格后再进行门窗框与墙体安装缝隙的密封处理;

(2)门窗框与墙体安装缝隙的处理,用1:2中性膨胀低碱水泥砂浆填塞缝隙;

(4)铝合金门窗安装过程中使用的调平块(木楔),应在饰面施工前取出,并将洞口填塞饱满,不得留在饰面内;

(5)铝合金门窗框在塞缝前应满贴保护胶纸,防止铝合金门窗框表面的镀膜受到水泥砂浆的腐蚀;在饰面完成后,再将保护胶纸撕除;若铝合金门窗框表面不慎粘到水泥砂浆,要即时清理,以保护表面质量。

5、外墙饰面砖施工时,在铝合金门窗外周边留宽5mm、深8mm的槽,用防水胶密封。

6、五金配件安装:五金配件应齐全,保证其安装牢固、位置正确、使用灵活。安装用螺丝应采用铜或不锈钢螺丝,窗框两侧应装防撞胶。

7、安装门窗扇及门窗玻璃

(1)门窗扇及门窗玻璃安装在墙体饰面工程完成后进行;

(2)平开门窗框构架组装上墙,固定好后安装玻璃,先调好框与扇的缝隙,再将玻璃入扇调整,最后镶嵌密封条和填嵌密封胶;

(3)推拉窗在窗框安装固定好之后将配好玻璃的窗扇整体安装,即将玻璃入扇镶嵌密封完毕,再入框安装,调整好框与扇的缝隙。

5.2.4 门窗工程质量控制措施

A)建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。检验方法:建筑外门窗进场后,应对其外观、品种、规格及附件进行检查验收,对质量证明文件进行核查。

B)建筑外窗的气密性、保温性能、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。检验方法:核查质量证明文件和复验报告。

C)建筑门窗采用的玻璃品种应符合设计要求,检验方法:观察检查;核查质量证明文件。

D)外门窗框或副框与洞口之间的间隙可用掺有适量膨胀剂的干硬性防水砂浆分两层挤实、压光;外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封。检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。

E)外门窗遮阳设施的性能、尺寸应符合设计和产品标准要求;遮阳设施的安装位置要正确、牢固,满足安全和使用功能的要求,调节应灵活、到位。检验方法:核查质量证明文件;观察、尺量、手扳检查。

F)门窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条,物理性能应符合相关标准的规定。密封条安装位置应正确,镶嵌牢固,不得脱槽,接头处不得开裂。关闭门窗时密封条应接触严密。检验方法:观察检查。

5.3 墙体节能工程

本工程所有的外墙均采用600×200×200mm厚的加气砼砌块砌筑,加气砼的容重为≤9KN/m3,抗压强度为mu5.0,材料导热系数0.22W/M.K;内面层20厚1:4水泥砂浆(1立方砂浆加1kgCL30外加剂);加气混凝土砌块墙体部位外面层用25厚1:4防水水泥砂浆((1立方砂浆加1kgCL30外加剂+12cm抗裂纤维));钢筋混凝土墙外面层用25厚膨胀玻化微珠保温砂浆

5.3.1 施工准备

A)材料

a)砖:加气砼砌块、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂证明。

b)水泥:一般采用325R矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。

c)砂:中砂,应过5mm孔径的筛。配置M5以下的砂浆,砂的含泥量不超出10%,M5以上的砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不得含有草根等杂物.

d)掺合料:防水粉。

B) 作业条件

a) 弹好轴线、墙身线,并分出门窗洞口位置线,且经检验符合设计图纸的尺寸要求,办完预检手续。

b)砂浆应由检测室做好试配。

c) 砌筑前一天,应将预砌墙与原结构相接处洒水湿润,以保证砌体粘结。

5.3.2 加气砼砌块砌筑形式

加气砼砌块主规格的长度为600mm,墙厚一般等于砌块宽度,其立面砌筑形式只有全顺式一种。上下皮竖缝相互错开不小于砌块长度的1/3。

5.3.3 加气砼砌块墙砌筑要点

A)按砌块每皮高度制作皮数杆,并竖立于墙的两端,两相对皮数杆之间拉准线。在砌筑位置放出墙身边线。

B)加气砼砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。

C)在砌块墙底部应用烧结普通砖或多孔砖砌筑,其高度不宜小于200mm。D)不同干密度和强度等级的加气砼砌块不应混砌。加气砼砌块也不得与其他砖、砌块混砌。但在墙底、墙顶及门窗洞口处局部采用烧结普通砖和多孔砖砌筑不视为混砌。

灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于15mm。竖向灰缝宜用内外临时夹板夹住后灌缝,其宽度不得大于20mm。

E)砌体填充墙墙高超过4m时,宜在墙高中部(或门洞顶部)设置通长钢筋混凝土水平过梁,具体见设计说明。

F)砌到接近上层梁、板底时,宜用相应配砖斜砌挤紧,砖倾斜度45°-60°左右,砂浆应饱满。

5.3.4 加气砼砌块砌体允许偏差

加气砼砌块砌体结构尺寸和位置的允许偏差

⑴每层

5.3.5 墙体节能工程质量的预控与控制要点

A)工程中采用的加气砼砌块要符合设计要求,砌块的厚度必须满足设计要求;检查的方法是:表观、尺量、质量证明文件。

B)砌块进场后,必须马上现场抽查,并要见证取样送检,检测其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,检测结果合格后再投入工程中去。墙体节能工程施工前按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,处理后的基层经工程验收应达到合格质量,应符合保温层施工方案的要求。墙面的门窗框、水落管、进户管线、预埋件、设备连接件等均应安装完毕,才能进行面层施工。检验方法是:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。

C)墙体节能工程各层的构造做法应符合设计要求,并按照经过审批的施工方案施工;检验方法是:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽墙体,砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。墙体的水平灰逢饱满度不应低于90%,竖向的灰逢不应低于80%。检验方法是:对照设计核查施工方案和保温砂浆强度试验报告。用百格网检查灰逢砂浆饱满度。

D)墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口基不同材料基体的交接处等特殊部位,其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。检验方法是:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。

5.3.6 成品保护

A)砌块在装运过程中要轻运轻放,计算好各房间的用量,分别码放整齐。B)不得掰动预埋预留管,若要移动时。请安装人员配合。

C)及时清理落地砂浆,以免与楼地面粘结,影响下道工序进行。

D)墙上预留的设备孔应在砌筑时预留,不得在砌完后剔凿。

G)砌体内不得留脚手架眼,宜采用双排脚手架。

H)砌筑时不得站在墙上操作。

5.4 外墙抹灰节能工程

本工程外墙抹灰采用聚合物水泥砂浆,施工时应严格按照产品说明书提供的配合比配制抹面砂浆,确保计量确,拌用,严格使用拌和超过时间的砂浆,聚合物砂浆按照设计抹灰厚度,分两遍成活,钢丝网铺放完毕后先将基层表面,然后分层分遍抹砂浆找平层。第一遍时应用力抹,让砂浆挤入基层缝隙中使其粘结牢固,控制抹灰层厚度,用木抹子同方向抹平掺平,终后晾至六七成干时再抹下一遍。第二遍为找平层,用木抹子通方向抹平掺平,终后浇水养护。

第6章施工质量保证措施

6.1 质量保证体系

以项目经理为首,建立生产、监督相互制约的质量保证体系,做到事事有人管,环环有人抓。并建立以项目总工程师为首的工程质量监督检查小组,下设专职质检员,做到事前有交底,事后有验收。

6.2 质量保证措施

我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。

在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点:

(1)建筑节能材料与设备

①建筑节能工程使用的材料、设备应符合施工图设计要求及国家有关标准的规定。严禁使用国家明令禁止和淘汰使用的材料、设备。

②材料和设备进场时应对其品种、规格、包装、外观和尺寸进行验收,并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,并形成相应的质量记录。材料和设备应有质量合格证明文件、说明书及相关性能检测报告;进口材料和

设备应按规定进行出入境商品检验。

③建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关材料有害物质限量标准的规定,不得对室内外环境造成污染。

(2)制定相应技术措施,作好工序过程控制。

6.3 质量标准及验收

建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程,见下表《建筑节能分部、子分部、分项工程表》。其子分部、分项工程和检验批应按照下列规定划分和验收:

1、建筑节能分部工程的子分部、分项工程和检验批划分,应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和各专业工程施工质量验收规范规定一致。当上述规范未明确时可根据实际情况按本方案相关章节确定,

2、当建筑节能验收内容包含在相关分部工程时,应按已划分的子分部、分项工程和检验批进行验收,验收时应按本规范对有关节能的项目独立验收,做出节能项目验收记录并单独组卷。

3、当建筑节能验收内容未包含在相关分部工程时,应按照本规范进行验收。

建筑节能分部、子分部、分项工程表

建筑节能工程的各检验批,其合格质量应符合下列规定:

1)各检验批应按主控项目和一般项目验收;

2)主控项目应全部合格;

3)一般项目应合格,当采用计数检验时,应有90%以上的检查点合格,且其余检查点不得有严重缺陷;

4)各检验批应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

建筑节能工程的分项工程质量验收合格应符合下列规定:

1)分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。

2)分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

建筑节能工程分部、子分部工程质量验收,应在各相关分项工程验收合格的基础,进行质量控制资料检查及观感质量验收,并应对主要材料、

设备有关节能的技术性能。

对代表性的房间或部位和系统功能的建筑节能性能进行见证抽样现场检验。

1)主要材料和设备有关节能的技术性能见证抽样检测结果应符合有关规定;

2)建筑工程完工后,应抽取有代表性的房间或部位,按照相关规范要求对建筑节能性能中围护结构节能性能进行见证抽样现场检验,并出具检验报告或评价报告。

单位工程竣工验收前,必须按照相关规范规定进行建筑节能分部工程的专项验收并达到合格。

6.3.1 墙体工程

1、一般规定

(1)墙体节能工程应在主体结构及基层质量验收合格后施工,与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。

(2)墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料在进场时应对其进行下列性能复验:①保温板材的导热系数、材料密度、压缩强度、阻燃性;②保温浆料的导热系数、压缩强度、软化系数和凝结时间;

(3)墙体节能工程的隐蔽工程应随施工进度及时进行验收,并应有详细的文字资料。

2、主控项目

(1)用于墙体节能工程的材料、构件等应符合设计要求和相关标准的规定。检验方法:检查材料的质量证明文件、性能检测报告或型式检验报告。

检查数量:按进场批次每批抽样不少于一件。

(2)用于墙体节能工程的保温材料的复验应符合规定。

检验方法:检查复验报告。

检查数量:同一厂家的同种类产品抽查不少于一组。

(3)墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,并符合保温层施工工艺的要求。

检验方法:对照施工方案,观察检查。

检查数量:全数检查。

(4)墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案进行施工。

检验方法:对照设计和施工方案观察检查。检查隐蔽工程验收记录。

检查数量:按检验批抽样检查不少于3处。

6.3.2 屋面工程

1、一般规定

(1)屋面保温隔热工程的施工,应在基层质量验收合格后进行。

(2)屋面保温隔热工程采用的保温材料在进场时应进行下列性能复验:①板材、块材及现浇等保温材料的导热系数、密度、压缩(10%)强度、阻燃性;

②松散保温材料的导热系数、干密度和阻燃性。

(3)屋面保温隔热工程的隐蔽工程应随施工进度及时进行验收,并应有详细的文字和图片资料。

(4)屋面保温隔热层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工,避免保温层受潮、浸泡或受损。

(5)建筑屋面节能工程的检查数量应按下列规定执行:①按屋面积每100m2抽查一处,每处10m2,且不得少于3处;②热桥部位的保温做法全数检查;

③保温隔热材料进场复验以同一单体建筑、同一生产厂家、同一规格、同一批材料为一个检验批,每个检验批随机抽取一组。

2、主控项目

(1)用于屋面的保温隔热材料,其干密度或密度、导热系数、压缩强度(10%)、阻燃性必须符合设计要求和有关标准的规定。

检验方法:检查材料的合格证、技术性能报告、进场验收记录和复验报告。(2)屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法,必须符合设计要求和标准的规定。

检验方法:观察检查、保温板或保温层采取针插法或剖开法用尺量其厚度。

3、一般项目

屋面保温夹芯板材应铺装牢固、接口严密、表面洁净、坡向正确。

检验方法:观察检查,检查施工记录。

检查数量:按本条第1条的第5)项执行。

6.3.3 门窗工程

1、主控项目

(1)门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求:铝合金门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告:检查隐蔽工程验收记录。

(2)铝合金门窗框的安装必须牢固;预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

检验方法:手扳检查:检查隐蔽工程验收记录。

(3)门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘;推拉门窗扇必须有防脱落措施。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。

(4)门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。

2、一般项目

(1)铝合金门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀;大面应无划痕、碰伤;漆膜或保护层应连续。

检验方法:观察。

(2)门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封;密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。

检验方法:观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录。

(3)铝合金门窗扇的橡胶密封条和毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。检验方法:观察;开启和关闭检查。

(4)有排水孔的铝合金门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求检验方法:观察。

(5)门窗安装的允许偏差和检验方法应符合下表的3的规定。

门窗安装的允许偏差和检验方法表3

6.4 质量通病防治措施

6.4.1 节能墙体工程质量问题及防治措施

无论是内保温还是外保温复合墙体,在保温层表面做装饰抹灰时,均易出现收缩裂缝。产生上述质量问题的原因主要有以下3个方面:①未按施工规范要求严格进行分层抹灰;②前后两次抹灰的时间间隔太短;③保温材料与砌体之间的连接锚筋刚度太小,抹灰层的重量容易形成集中趋势,这对首层抹灰的初期收缩裂缝会起到加剧作用,甚至会造成横向贯通的重力裂缝。

防治措施:①严格进行分层抹灰,且前后两次抹灰的时间间隔控制在一周以上,让上一层抹灰进行充分收缩和变形后,再进行下一层抹灰,这样就可以改善后续抹灰层的约束条件,可以有效预防收缩裂缝的发生。6.4.2 节能屋面工程质量问题及防治措施

1、保温层施工时还均易出现如下质量通病:①苯板之间接缝不严;②苯板边角有严重破损不经处理就直接使用;③苯板穿透锚筋后位置不准,移动对缝时,在锚筋处使苯板出现豁口。

防治措施:①严把施工操作质量,加强质量技术交底,认真按照操作规程操作。②对苯板边角进行严格的规范处理。

2、天沟、檐沟、泛水部位收头处张嘴翘起,收头封闭不严,涂料屋面有开裂现象等,造成漏水。

防治措施:①天沟、檐沟与屋面板交接处的附加层宜空铺,空铺宽度为200-300mm,以避免屋面变形防水层开裂造成渗漏;②檐口处涂膜防水层的收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严;③泛水处的涂膜防水层宜直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头处理应用防水涂料多遍涂刷封严,压顶应做防水处理;④板缝必须干净、干燥,嵌缝前吹净浮灰、杂物,随即

满涂冷底子油,待干燥后立即嵌填油膏,进行柔性密封处理;⑤在找平层上留出分格缝,缝间距要均匀顺直;⑥基层处理剂应涂刷均匀,干燥后方可进行涂膜施工,在涂膜实干前,不得在防水层上进行其他施工作业,涂膜防水层上不得直接堆放物件;⑦严禁在雨天施工或预计将有雨、五级风及以上的天气不得施工;⑧进场的防水材料和胶体增强材料必须有产品合格证明,同时抽样复试,经复试合格后才能使用。

6.4.3 节能门窗工程质量问题及防治措施

1、铝合金门窗材质不合格

防治措施:①设计单位应根据使用功能、地区气候特点确定风压强度、空气渗透、雨水渗透性能指数,选择相应的图集代号及型格及规格。②对所使用的铝合金型材应事先进行型材厚度、氧化膜厚度和硬度检验,合格后方准使用。

2、铝合金门窗立口不正

防治措施:①安装铝合金门窗框前,应根据设计要求,在洞口上弹出立口上弹出立口的安装线,照线立口。②在铝合金门窗框正式锚固前,应检查门窗口是否垂直,如发现问题应及时修正后才能与洞口正式锚固。

3、锚固做法不符合要求

防治措施:①铝合金门窗选用的锚固件,除不锈钢外,均应采用镀锌、镀铬、镀镍的方法进行腐蚀处理。②锚固件应固定牢靠,不得有松动现象,锚固件的间距不应大于600mm,锚固件距框角不应大于180mm。③在砖墙上锚固时,应用冲击钻在墙上钻孔,塞入直径不小于8mm的金属或塑料胀管,再拧进木螺钉进行固定。

4、铝合金窗扇推拉不灵活

防治措施:①在窗框四周与洞口墙体的缝隙间采用柔性连接,以防止铝合金窗框受挤压变形。②选用质量优良,且与窗扇配套的滑轮。

5、铝合金推拉窗扇脱轨、坠落

防治措施:①制作铝合金推拉窗的窗扇时,应根据窗框的高度尺寸,确定窗扇的高度,既要保证窗扇能顺利安装入窗框内,又要确保窗扇在窗扇的窗框上的滑槽内有足够的嵌入深度。②要选用厚度符合设计要求的铝型材。

6、铝合金窗渗漏水

工法样板展示区搭建方案

目前越来越多的工地出于安全考虑和质量要求都积极的去搭建工法样板展示区,其有着无可比拟的优势:1、对整个工程推进工程质量样板引路这一做法,使之成为施工项目管理的一项措施,有利于加强对工程施工重要工序、关键环节的质量控制,消除工程质量通病,提高工程质量的整体水平。2、通过工程质量样板引路做法,提升项目管理水平,提高项目管理人员管理水平。这么看来那么搭建工法样板展示区是不可或缺的,那么下面就来简单的聊一聊工法样板展示区的搭建方案包含了哪些模块? 展示区场地的布置方案要求: 1.展示区应合理布置、线路便捷,便于组织学习和展示。 2.展示区场地地面需硬化处理,且地面排水良好。 3.展示区上部建议搭设防护棚,当处于塔吊下方时应按照安全标准设置。 4.集中展示区样板的标识牌、交底卡,应内容清晰、标准明确、

规格统一、制作规范,张挂醒目、牢固。 方案内所需要搭建的样板项目模块: 1、地基与基础(防水)样板 2、结构工程样板 3、模板工程样板 4、砌筑工程样板 5、抹灰工程样板 6、建筑保温及幕墙防火封堵工程样板 7、屋面及防水工程样板 8、安装工程样板 9、装饰装修样板 10、展示区安全文明样 工法样板搭建实施方案编制流程要求: 施工方案应包含但不限于以下内容:①场地选址及平面布置图②

主要样板明细及标准③样板实施计划表④培训交底实施细则及其责任人⑤其他相关文件及资料。 工程类样板节点选择要求与工程一致,原则上应在设计图中选择有代表性的实际节点制作样板,不得凭空臆造。 工程样板集中展示区要求严格符合验收标准。 样板区交底培训要求严格符合规定。 工程样板展示区至关重要在搭建过程中切忌要高标准、严要求的按照流程操作防范于未然,注意生产安全。 上海铁逸建筑工程有限公司是一家专业从事建筑施工安全定型标准化产品研发、生产、销售和服务的综合型企业。公司拥有一支专业的设计研发及安装团队,在制作技术上具有丰富的经验,研制开发出三十多种建筑安全相关的体验设施。公司秉承“以技术为核心,以品质为根基”的这个宗旨,以专业的技能和丰富的实践经验致力追求更安全、更新颖、更精致的工程安全定型化、工具化、标准化,诚挚翼望与各界共创中国工程安全标准化的辉煌明天。

混凝土结构拆除专项方案

混凝土结构拆除专项方案 一、工程概况 万科金色领域四期11#楼工程,现因4层柱墙5层梁板浇筑混凝土后迟迟不凝结,混凝土强度极低。经多方检验、检测初步判断为混凝土原材料影响所致。为确保本工程的质量,将拆除11#楼不合格的混凝土柱墙。 二、拆除部位 由于11#楼4层柱墙与5层梁板是分开两次浇筑,所以只需要拆除第二次浇筑的不合格混凝土结构。(详见附图) 三、拆除时注意事项 1、为了确保四期其他楼栋的施工正常进行,故在拆除时安排专人值班,以消除拆除施工安全隐患。 2、拆除过程中若遇钢筋,则需轻轻敲打,避过钢筋剔除周围混凝土,尽量避免损坏钢筋,尤其是柱墙钢筋。保留四层柱墙在四层楼面以上的插筋。除柱墙在四层楼面上的插筋外,其余钢筋不得再利用。设计将根据四层楼面上的柱墙插筋的现场剔打情况,再确定是否采取补强措施。 3、为确保拆除施工中无粉尘污染,采用喷水洒水降尘。 4、拆除掉的混凝土用吊篮运输下楼,再统一运至建渣丢弃处。 5、当剔除至符合要求混凝土与不合格混凝土边界时,应继续向下人工剔除2~3CM。 三、施工前准备

1、施工器械:手扶式小型风镐 2、施工前向拆除作业队进行详细的书面技术交底; 3、在拆除作业队进场后,非施工人员不得进入现场,以防安全事故发生; 4、为降低粉尘污染,采用洒水、喷水降尘,并做好相关的安全警示与通知; 5、为避免社会影响,在拆除部位采用双层安全网进行施工。 四、施工组织实施 1、主要施工方法 (1)、在拆除工程作业前,应检查楼层内及临近各类管线情况,确认无误以后才能进行施工; (2)施工时,先拆除四层柱墙、五层梁板已经支设好的模板及钢筋,一边拆除模板一边拆除混凝土。 (3)对已浇筑的合格的混凝土结构,只拆除上层不合格的混凝土即可。 (4)采用风镐进行人工拆除墙体及楼板时,施工顺序应从上至下,先行拆除板,再拆除梁和柱墙。 (5)作业人员应站在脚手架或稳固的结构上操作,拆除下来的建筑垃圾在楼层内堆放不可过于集中,及时用吊篮运下楼,以保证楼层结构安全。 (6)拆除施工应分段进行,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间应有一定的安全距离。

结构整修方案

结构整修措施 一、工程概况 本工程为青岛万科金色城品一期工程,工程位于青岛四方区南昌路以东、重庆路以西、萍乡路以南、德丰路以北,工程面积49689.73平方米。由青岛万科大山房地产开发有限公司开发,青岛市东方建设监理有限公司监理,莱西市建筑总公司负责工程总承包。目前2#楼、9#楼工程主体结构已经封顶,1#楼也临近封顶,4#楼主体结构施工至11层。主体结构混凝土墙体及顶梁板模板拆除后,发现混凝土结构个别位置有鼓模、漏浆、拼缝不严、上下层结构错台等问题。为使结构垂直度、平整度及外观效果达到规范要求,特制定专项的维修措施。 二、施工准备 2.1 机具准备剁斧、锤子、钻子、打磨机、切割机、卷尺、靠尺、 抹子、喷雾器、海绵块、粉笔、自制小铲等。 2.2 材料准备普通硅酸盐水泥、白水泥、中砂、抗裂砂浆、801胶、细石、膨胀剂、防锈漆等。 2.3人员准备 1#楼瓦工3人 2#楼瓦工4人〃〃〃〃〃〃 4#楼瓦工3人 9#楼瓦工5人 三、质量问题及整改措施 我项目部安排质检员对已拆除模板的楼层进行逐层检查,对墙体垂直度、平整度、外观效果符合规范要求的,贴出检查表,对超出规范要求的用粉笔做出标记,标明存在的质量问题,以方便工人查找维修。针对不同的质量问题,维修措施如下:

3.1模板拼缝不严引起的墙体平整度超规范:先用剁斧把鼓出部分凿去,然后用打磨机将此处磨平。 3.2楼梯间上下层墙体有错台:检查施工时所放的楼内控制线,检查错台原因,若因墙体内移产生错台,用抗裂砂浆将上下层墙体找平;若因墙体外移产生错台,先用剁斧把鼓模部分混凝土凿去,后用抗裂砂浆找平。 3.3因木胶合板重复利用引起的墙体混凝土表观效果差:对螺栓孔漏出的混凝土用剁斧凿去,对墙体上沾的木胶合板表面的碎片,用打磨机磨平。 3.4墙体烂根:发现个别墙体根部有烂根现象,先用钻子将根部的锯末凿出,将根部位置浇水湿润后,用掺有膨胀剂的高标号细石混凝土填塞,并用力钉密实,表面压光,并用白水泥调色,使得新旧混凝土色差降到最小。 3.5楼面平整度差:因楼面上有上层漏浆产生的垃圾引起的平整度超标的,用剁斧将垃圾剁去并清扫干净;因过早上混凝土面产生的脚印产生的平整度差,将脚印用砂浆填实并抹光,表面撒干水泥面。 3.6振捣不足引起的墙体气泡明显:墙体若出现大量气泡,先将墙体用喷雾器洒水湿润,后用普通硅酸盐水泥和白水泥按墙体颜色调合水泥面,用海绵块沾取调和好的水泥面用力将墙体表面搓平。 3.7墙体定位钢筋外露:支设剪力墙模板时为控制墙体位置和有

201202南京万科金色领域项目的外拓方案

万科金色领域 “飓风行动”外拓冲刺方案 一、时间&目标: ●10月1日-10月21日,持续奋战21天,完成18000组拓客量,以线下拓展迅速建立项目 在区域内的知名度。 ●日均至少完成有效留电860组。按照目前平均水平,人均留电10组/日以上,需要保证每 日:兼职学生不少于85人,销售督导不少于16人。 二、拓展模式: 根据目标客户分布特征、生活路径,分为六大组,每组根据工作特点,制定针对性管理、激励方案—— 1、地铁组: 在地铁一号线、二号线,人流量大的站点,依托地铁分展点集中派单,每日至少4个站点同时铺开,最多8个站点: ●10.1-10.8:元通、集庆门、莫愁湖、玄武湖 ●10.8-10.15:奥体东、张府园、上海路、马群、汉中门 ●10.15-10.24:迈皋桥、鼓楼、三山街、安德门 ●工作时间:工作日7:00-22:00;周末9:00-22:00 2、专业市场组: ●集中扫荡城东各大专业市场、物流中心小私营业主:龙潭物流基地、仙林汽配城、天林装 饰城、新伊汽配城、高力汽配城等。 3、商超组: ●目标客户集中居住区内,分布的各个社区超市店+ 沿途小店商户逐个推荐拜访。 4、加油站组: ●目标客户集中居住区域内,在各个加油站点,在客户停下加油时推荐、派单。 5、写字楼组: ●工作日围绕各大写字楼,下班时间段堵出口、停车场入口,集中推荐、派单。

●同组人员晚上转战周边市民广场。 ●周日在各大市级商圈周边截留客户 6、综合组: ●学校:各小学、幼儿园接送孩子时,大学、中学周末前截留接送家长 ●城北部分国企:食堂、下班时间段截留:中建八局、中石化等 ●妇幼医院:各大医院门口,截留家庭扩张改善需求。 三、每日工作时段安排 1、每日上午——电话回访、邀约上门: ●上午9:00-12:00,由销售代表电话回访前一天所带兼职学生的客户留电(每个学生完成10 组/日目标,个人每日电话回访量在50-70组) ●外拓量大的情况下,在售楼处轮班当天,把前期未完成的客户做统一回访 1、每日中午-傍晚——集中拓客: ●销售员工作时间:9:00-19:00(地铁点除外) ●兼职学生工作时间:10:00-18:00 四、人员及管理激励——保证效率及质量 1、统筹组:2人邓兵、董祝捷(对接公司、协调资源、内部人员管理) 2、执行支持组:3人匡巧巧、葛婷婷、王璐(踩点、物料、兼职人员支持、效果分析、总结等) 3、销售组:23人,分6组,每组设1名组长,负责人员排班、与策划讨论计划—— ●地铁组:5人(轮班:每日外拓4人,售楼处1人) ●专业市场组:4人(轮班:每日外拓3人,售楼处1人) ●商超组:4人(轮班:每日外拓3人,售楼处1人) ●加油站组:3人(轮班:每日外拓2人,售楼处1人) ●写字楼组:4人(轮班:每日外拓3人,售楼处1人) ●综合组:3人(轮班:每日外拓2人,售楼处1人) 4、兼职组:80人/日,每名当日外拓销售管理5名兼职人员。 5、激励制度——

样板展示区施工方案1

中耀房地产开发(沈阳)有限公司居住、商业(二期) 样板展示区施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中耀房地产开发(沈阳)有限公司 居住、商业(二期)项目部 5-220102014-4-1020编制日期: 施工工艺指示牌一.三级标识1.

工艺样板专项施工方案案名牌制作(一级)1.1一块,背立面为工艺样板专项施工方案案名牌布置在工艺样板房顶部,正立面为1200*200mm标段工艺样板展区21200*200mm一块。底色为天蓝,正立面和背立面均书写“中粮沈阳隆玺项目B,案名前为“中耀房地产开发(沈阳)有限公司”标志,案名后为“中建三局建设工程股份有示区”限公司”标志。 施工工艺展示板制作(二级)1.2宽)。900*600(高*针对每个施工工艺,制作相应的施工工艺展示板,施工工艺展示板大小为 质量控制要点工艺样砌筑工程施工重点序板号°范围之确保斜立砌的坡角在60~75砌筑工内,以便顶紧梁板底,模数不符时,墙体平整度,垂直度,灰缝均匀墙顶斜砌处程施工1 斜顶应尽量在靠在面三皮砖内调整。理,电箱预留、墙体底部处理、天进行砖7砌筑宜在墙体砌筑后停歇质量控 1 中建三局建设工程股份有限公司. 砖缝砂浆不饱满,砖层水平灰缝砂浆 制点,竖缝内80%(规范规定)饱满低于。砂浆配合比的确定,无砂浆(瞎缝)在满足砂浆和易性的条件下,控制砂浆的强度 保证房间方正及开间进深尺寸符合1验收要求,所有抹灰墙面必须全部灰饼混凝土墙面必须甩浆拉毛,甩浆墙面灰饼、墙面甩浆、墙体拉毛、不同基抹灰布均匀玻纤网搭设、墙面抹灰严禁一次

成灰、墙程施不同基体交接面通过玻纤网布设单2 搭接宽度须大100m质量阴阳角抹墙面抹灰严禁一次成灰,必须先抹制层灰混合砂浆墙柱阳角须预留水泥砂浆100m1800m楼梯间施工重点在于楼梯支撑体系的稳固模板及其支架必须具有足够的承载能梯梁钢筋的绑扎,模板支撑、钢筋绑扎、钢力、刚度和稳定性。筋搭接长度安装现浇结构的上层模板及其支架 时,下层楼板应具有承受上层荷载的楼梯施承载能力,或加设支架;上、下层支工质量3 架的立柱应对准,并铺设垫板。模板安装的轴线位置、标高、截面尺控制点寸、垂直度、表面平整度和隔离剂、接缝、起拱高度等均须符合设计和规范要求 2 中建三局建设工程股份有限公 司. 外门窗洞口应做半精洞口抹灰施1固定片厚度、发泡宽度、发泡缝宽度、外墙、 工,抹灰成活后保证发泡缝宽度,抹灰、外墙垂直通线、 1.5~2cm之内在100mm10mm厚2、外墙抹灰时先抹外窗安宽的底层灰,待窗框安装完成后再抹半精装、面层灰。 固定片厚度不小窗框安装牢固洞口4 。固定片宽度不小20m1.5m工质150m,其余部部的距离小于等500m的固定片间距小于等控制

交付样板和工艺标准工法展示指引

室内展示指引 1、编制目的 为落实集团提高工程品质,配合营销扩大影响效果、展现品牌名企形象、对样板引路提供实物模板,特制订并发布本指引。 2、适用范围 房地产城市/独立项目公司所有在建项目标段。 3、展示要求 3.1、展示时间:新开组团、新项目必须实施工艺工法样板和交房样板推进工作,要求在结构出地面时完成样板工程策划书的编制和审核工作、结构施工至8层时开始实施样板施工、并于一个半月后达到展示要求;别墅、多层洋房只做室外工序和工艺工法展示,室内在主体封顶后做交付区展示。 3.2、展示范围:原则上以每个总包承建标段做一个样板展示区(即工序、工艺工法样板和交付区样板),每个展示区至少做二套,一套做工序、工艺工法展示,一套做交付样板展示;如为精装修交付则做精装修样板展示。 3.3、展示位置:要求尽量靠近场地出入口,方便参观者进出,尽可能把现场文明施工和景观亮点工程进行展示,并尽量选择二楼做展示。 4、展示方案 在工程策划编制时应充分考虑和策划工地开放及展示计划安排,在展示区施工前应该先编制样板展示施工方案,经工程、营销、成本、设计等部门审核批准后实施。 5、交底实施 正式开工之前由项目工程经理(总监)组织项目工程人员、监理、施工单位管理人员进行工程策划书关于工序、工艺工法样板及施工方案学习和交底,充分领会后实施。

6、样板展示具体做法: 第一部分工序、工艺工法展示要求 工序展示内容:(1)外墙面砖的工程样板面积不小于2㎡,且应置于向阳位置,符合质量标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》8.3节中要求。(2)外墙涂料的工程样板面积不小于1㎡,并留有斜向分层剖面,且应置于向阳位置,符合质量标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》10章要求。 (3)铝合金(塑钢)窗(门)的工程样板有代表性的窗(门)型每种不少于一樘,符合质量标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》5.3.4节要求。 (4)防火、防盗门的工程样板不少于二樘,且应集中在同一楼层(部位),符合质量标准GB50210-2001中5.5节要求。 (5 )保温工程的工程样板面积不小于2㎡,并留有斜向分层剖面。 (6)防水工程的室内工程样板不少于一个开间,室外工程样板不少于一个轴线长度,符合质量标准GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第6章要求。 (7)栏杆(扶手)工程的工程样板不少于一处(阳台、花园、屋面等)或一个层高(楼梯),符合质量标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》12.5节要求。 (8)砌体工程的工程样板每种墙体不少于一个开间,符合质量标准GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》要求。 (9)钢筋绑扎和模板支设安装的工序样板应不小于一个开间。 (10)工艺工法样板的展示内容:填充墙砌筑要求、二次结构钢筋预埋、砌体砌筑要求、施工洞、脚手眼后填洞口补砌、外墙螺杆洞封堵、清水混凝土墙面不

蜂巢芯楼板施工

蜂巢芯楼板施工工法 莱西市建筑总公司 1前言 蜂巢芯一般用于大跨度现浇预应力结构楼板中,其结构形式为沿受力方向放置蜂巢芯,蜂巢芯之间设置肋梁,框架柱之间设置框架梁,蜂巢芯上部设置15cm〃20cm板,以满足楼板受力及抗裂要求。蜂巢芯以其具有容重轻、保温隔热性能好、施工方便,且能降低工程造价等优点,在车库顶板施工中得到了广泛应用。 一般工程中,蜂巢芯尺寸为900*900、900*600、600*600,高度为400、450,本工程为车库顶板为大跨度空心板,跨度为8米,蜂巢芯高度为450,肋梁宽度为200,上部板为150mm。 砼的成型质量及蜂巢芯的位置是否准确讲直接影响楼板质量和结构安全,蜂巢芯体积大,质量轻,在砼浇注过程中承受的浮力很大,其上浮很难控制。针对以上问题,我公司组织技术攻关,经过实践研发了蜂巢芯施工工法,在本工程中取得了良好效果。 2工法特点 本工程充分利用了空心楼板的结构特点,以蜂巢芯本身的重力,采用合理的塌落度的砼,严格控制振捣位置和振捣速度等措施,有效提高了施工功效,保证了砼的成型质量。 3适用范围 本工法适用于厚度400mm以上的大跨度现浇预应力空心楼板施工。 4工艺原理

利用蜂巢芯自身的重力,在蜂巢芯下底周边黏贴泡沫胶条,防止砼振捣时水泥浆流入蜂巢芯跟模板之间,以此来防止蜂巢芯上浮。 砼振捣时,用两个振动棒在同一个蜂巢芯两侧同时振捣使其两侧受力均匀,不发生倾斜,以此来控制蜂巢芯上浮 5施工工艺流程及操作要点 5.1施工工艺流程 平铺模板→模板清理→弹肋梁边线及蜂巢芯边线→蜂巢芯边线 贴泡沫胶条→绑扎单向肋梁钢筋→模板清理→放置蜂巢芯(隔一步一)→绑扎另一个方向肋梁→吊装全部蜂巢芯→垃圾清理→绑扎顶板 钢筋→浇筑砼 5.2操作要点 5.2.1铺好模板后,要把模板清理干净,再用水把模板重洗一遍,然后用油漆弹上定位线。如图5.2.1 图5.2.1

万科的标准化营销模式

万科的标准化营销模式 今年上半年万科累计实现销售面积320.2万平米,销售金额367.7亿元,比去年同期增长19.5%,是首家半年销售超过300亿的房企。作为地产行业领头羊的万科,早年以贸易起家时便开始学习索尼的精细化营销和物业管理,后模仿香港新鸿基的客户管理成立了万客会。经过多年的摸索,万科不仅在产品开发、市场运作、财务管理方面有了一套成熟的标准,甚至在营销策划方面也呈现出标准模式。这些标准为万科可持续的快速扩张奠定了至关重要的软件基石。 万科项目策划文案基本由第三方代理,但在众多文案中,我们发现其隐含着内在逻辑性和目的性,由此呈现出标准化的营销模式。在市场、项目、客户的研判和把握的基础上,推导出项目定位并锁定卖点,据此锁定目标客户;营销策划的制定、资源渠道的选择等都是基于前期分析得出的结论,客户服务或管理系统拓宽了营销渠道,而其反馈的信息,有助于项目重新定位和调整营销策略。因此,我们可以从四个维度把握万科的标准化营销模式,即a、项目定位和卖点锁定;b、目标客户锁定;c、实施方案(线上线下+体验活动);d、客户管理。 一、项目定位和卖点锁定 项目的明确定位是营销策划的前提,需要调研当地基础设施建设、经济水平、人文风俗、竞争对手、产品定价以及预期销售业绩等。如北京与南方城市相比,除地域及气候的差异外,主要是人脉与文脉的不同。万科总结北京是一个“讲政治、讲文化”的房地产市场。南京万科金色里程拿地成本高昂,位于南京最大“城中村”,非主流地产板块,受河西、江宁、城南等周边区域挤压,发展滞后且没有明确后期规划支持,属于价值洼地。金色里程项目周边环境比较差,临近殡仪馆,客户有强烈的排斥感。长沙万科根据客户管理系统反馈的信息,及时更换户外广告牌(推广语:万科城市中心别墅),并将产品定位转变为城市别墅。 项目产品定价有两种类型:1、基于竞争的定价方法(市场比较法),在市场均价和竞争对手分析中找到参照系,适用于买房市场;2、把握客户心理的定价方法(营销前置法),需对客户进行多轮价格测试,把握客户心理承受的最高价格,适用于卖方市场。05年万科佛山A7项目定价时,调研佛山商品住宅均价和竞争对手的产品价格,认为客户对7000元/㎡的均价具备承受能力。今年6月北京万科通过与客户的不断沟通,尝试路演式“寻价”。

工程实体样板实施方案

实体样板实施方案 目录 一前言 (2) 二样板管理人员职责分工 (2) 三样板施工分类及样板项目 (3) 材料和配件样板 (3) 工序样板 (4) 房间样板 (5) > 四样板实施计划 (6) 五样板实施管理流程 (6) 六技术要点与具体做法 (7) 钢筋样板 (7) 模板样板 (9) 混凝土样板 (10) 砌筑样板 (12) 抹灰样板 (13) / 防水样板 (14) 装饰装修样板 (14) 通风空调工程 (15) 七样板验收 (16) 八样板交底 (16) 九样板施工注意事项 (17) 十样板引路 (17) —

# 实体样板实施方案 一、前言 建筑市场的经济规模迅速扩大,住宅、商业广场遍地开花,城市综合体等项目也愈来愈多。市场的扩大对施工企业带来了商机和发展;由于企业人才储备的不足及流动日益频繁,企业的管理水平和管理人员的素质短时间内很难得到实质的进步。随着项目体量的不断增大、工程单体多、分包队伍多,因现场开工时间、施工进度不一,技术质量交底存在大量重复性工作,为统一标准,减少重复性工作,特制作实体样板。 二、样板管理人员职责分工 表样板质量管理人员职责分工表

三样板施工分类及样板项目 工程样板主要分为:材料和配件样板、加工样板、施工工序样板、房间质量样板等。分不同部位,对不同阶段的关键过程或特殊过程等实施样板做法。 材料和配件样板 在现场集中设置一处材料样板展示区,将工程用各种材料、配件集中展示,做为材料和配件进场验收的依据和控制标准。材料样板展示区由“物资部、技术部、质量部、工程部、机电部”管理,随着工程的进展实行动态管理,及时补充材料、配件。 … 材料样板展示区全部进行挂牌标识,并附有说明。 表材料和配件样板辨识一览表

样板展示施工方案

目录 1. 编制依据 (2) 1.1. 施工组织设计 (2) 1.2. 施工图纸 (2) 1.3. 相关技术规范、规程 (3) 2. 工程概况 (3) 2.1. 工程简介 (3) 2.2. 结构设计概况 (4) 2.3. 建筑设计概况 (10) 3. 样板展示工作组织 (14) 3.1. 人员组织 (14) 3.2. 样板先行工作管理办法 (15) 3.3. ............................................................................ 样板先行管理要求15 4. 样板确定 (16) 4.1. 样板展示区 (16)

4.2. ............................................................................ 样板工序展示内容16 5. 主要样板工序 (18) 5.1. 剪力墙样板展示 (18) 5.2. 二次结构样板展示 (18) 5.3. ............................................................................ 屋面工程样板展示19 5.4. ............................................................................ 装饰装修样板展示21 5.5. ............................................................................ 外檐保温样板展示23 5.6. ............................................................................ 细部节点样板展示23 1.编制依据 1.1.施工组织设计 1.2.施工图纸

样板工程施工方案

目录 一、编制依据................................................................................................... - 1 - 二、工程概况................................................................................................... - 1 - 2.1工程建设概况..................................................................................... - 1 - 2.2工程设计概况..................................................................................... - 1 - 三、样板工程施工目的................................................................................... - 1 - 四、样板工程施工部署................................................................................... - 2 - 4.1施工部署及组织措施......................................................................... - 2 - 4.2施工项目管理目标............................................................................. - 2 - 4.3施工准备............................................................................................. - 3 - 4.4机械施工准备..................................................................................... - 3 - 4.5劳动力调配准备................................................................................. - 3 - 4.6施工现场准备..................................................................................... - 3 - 五、样板工程施工内容................................................................................... - 4 - 5.1钢筋工程: ........................................................................................... - 4 - 5.2模板工程........................................................................................... - 10 - 5.3砌筑工程........................................................................................... - 13 - 六、成品保护措施......................................................................................... - 25 - 七、样板间展示区域平面定位图…………………………………………. - 28 -

样板展示区施工方案样本

样板展示区施工方 案

泛华浐灞欧亚大道住宅项目二期工程样板展示区施工方案 编制: 审核: 审批: 日期:年月日 第五建筑公司西安项目部

目录 一、编制依据................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况................................... 错误!未定义书签。 三、施工部署................................... 错误!未定义书签。 四、施工准备................................... 错误!未定义书签。 4.1、人员准备................................. 错误!未定义书签。 4.2、机械准备................................. 错误!未定义书签。 4.3、材料准备................................. 错误!未定义书签。 五、施工方法................................... 错误!未定义书签。 5.1、钢筋工程................................. 错误!未定义书签。 5.2、模板工程................................. 错误!未定义书签。 5.3、混凝土工程............................... 错误!未定义书签。 5.4、砌筑工程................................. 错误!未定义书签。 5.5、抹灰工程................................. 错误!未定义书签。 5.6、门窗工程................................. 错误!未定义书签。 5.7、安装工程................................. 错误!未定义书签。 六、成品保护................................... 错误!未定义书签。 七、样板展示区施工照片指引 ..................... 错误!未定义书签。

万科项目call客关键动作

万科项目call客关键动作 万科项目call客关键动作 在目前库存高企的市场态势下,如何获得更多的客源、如何增强和客源的粘性,以提高房产销售的成功率?本文分享万科call客的15个关键动作,你值得拥有! 一、call客资源获取 通过多渠道获取潜在客户资源,实现目标客户群搜索范围最大化。 1.渠道来源 本项目资源:前期各阶段的上门、进线客户; 拓客渠道资源:看房团、巡展、陌拜扫街登记表所搜集客户信息; 世联明源资源:包括前期代理宝安楼盘及在售竞争项目客户资源; 短信公司截流数据:竞争楼盘进线截流电话号码; 万客会资源:万客会本区域客户资源(需有针对性筛选后)。 2.客户上门及成交转化率排名 多次Call客结果表明,各类客户资源上门和成交转化率排名如下:本项目资源>拓客渠道>万客会资源>世联明源资源>短信公司截流数据。 3.资源循环利用 各渠道资源不断循环CALL客,筛选有效客户:每次CALL客分A、B、C、D类客户,A、B、C为不同诚意都有效客户,D类为无效客户,对A、B、C类客户进行录入,间隔1个月左右,循环A、B、C类有效客户,再次分A、B、C、D类客户。 4.CALL客结果分类 A类——肯定来,并确定上门时间; B类——有时间就来,不确定上门时间; C类——没兴趣,但后续有其他优惠或周末活动时愿意接收短信或电话通知; D类——直接挂断或没兴趣,不愿意接收项目任何通知。 二、call客计划安排 每周一制定当周Call客计划表,合理分配Call客资源和任务,真正做到精细化管理。 1.内容 Call客计划将详细到每人每日Call客安排,内容包括: (1)Call客资源来源; (2)Call客任务分配:持销期工作日80批,周末50批,专门CALL小组100批,客户量大情况下调整; (3)Call客总量统计; 特殊情况备注。 2.Call客计划表模板: 三、call客口径撰写 Call客口径是辅助销售与潜在客户直接交流的重要工具,是促进客户上门的利器。 1.蓄客阶段call客口径 XX先生/小姐,您好,打扰您两分钟。我是万科的工作人员XXX。 您之前有来我们万科金色领域现场看过吗? ——看过,已经买了 恭喜您成为万科金色领域的业主!另外告诉您一个好消息,万科金色领域是深圳市9月销售量和销售额双料销售冠军!目前二期已经售罄,三期开始做诚意登记了,您可以带您的朋友来现场申请办理一个三期的领享卡,三期开盘时持有这张卡才能享有选房资格和购房

工艺样板施工方案

赣州·绿地国际博览城配套商住小区 样 板 实 施 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2018年月 江西国金建设集团有限公司

工艺样板施工方案86131 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、样板施工方案 (1) 四、实施计划 (3) 五、施工准备 (3) 六、工作流程 (5) 七、施工工艺要求 (6)

一、工程概况 工程名称:赣州·绿地国际博览城配套商住小区一期 工程地点:赣州市开发区凤岗片区 建设单位:赣州绿地置业有限公司 设计单位:江西省华杰建筑设计院有限公司 勘察单位:核工业赣州工程勘察院 监理单位:江西中昌工程咨询监理有限公司 施工单位:江西国金建设集团有限公司 本工程东临城市公园用地,西至飞翔大道,南靠创业大道,北至园岭路,总用地面积㎡,总建筑面积为㎡,地上建筑面积㎡,地下建筑面积㎡;本工程共16栋建筑物,项目包括8栋17-18层高层住宅,7栋11层小高层住宅,1栋2层的商业及配套用房。 二、编制依据 根据公司要求,落实工法引路、样板先行方针,为赣州·绿地国际博览城配套商住小区一期施工提供直观可视的技术支持,特编制本样板施工专项施工方案。 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 3、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 5、本工程施工图纸等。 三、样板施工方案 为提高在建项目标准化、规范化管理水平,提升产品品质和展示形象,特制定样板实施专项方案。集中样板展示区布置在13#楼与16#楼之间附楼顶板上(具体位置详平面布置图),施工样板用于对工人进行实物施工技术交底,并作为施工单位自检和甲方、监理单位进行施工质量验收的依据。样板展示区包含工序样板施工展示区、材料展示区、安全体验区(含安全防护用品展示)。 (一)工序样板施工方案 1、混凝土结构工程

样板展示区施工方案

泛华浐灞欧亚大道住宅项目二期工程样板展示区施工方案 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

第五建筑公司西安项目部

目录 一、编制依据.......................................................................................................................... - 4 - 二、工程概况.......................................................................................................................... - 4 - 三、施工部署.......................................................................................................................... - 5 - 四、施工准备.......................................................................................................................... - 5 - 4.1、人员准备...................................................................................................................... - 5 - 4.2、机械准备...................................................................................................................... - 6 - 4.3、材料准备...................................................................................................................... - 7 - 五、施工方法.......................................................................................................................... - 7 - 5.1、钢筋工程...................................................................................................................... - 7 - 5.2、模板工程...................................................................................................................... - 8 - 5.3、混凝土工程.................................................................................................................. - 9 - 5.4、砌筑工程...................................................................................................................... - 9 - 5.5、抹灰工程................................................................................................................... - 11 - 5.6、门窗工程................................................................................................................... - 12 - 5.7、安装工程................................................................................................................... - 13 - 六、成品保护....................................................................................................................... - 13 - 七、样板展示区施工照片指引 ......................................................................................... - 14 -

工法样板施工方案

工法样板施工方案 (方案编号:) 编制: 审核: 审批: x x二〇一五年七月十三日

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工部署 (4) 4.实物样板施工 (4) 5.展示区质量通病及预防措施 (26) 6.工序验收及人员 (31) 7.安全体验馆施工 (31) 8.安全保证措施 (35) 9.文明施工 (35)

1.编制依据 《地面与楼面工程施工及验收规范》(GBJ209-83) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JBJ3-2010) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 《施工现场安全文明施工规范》(JGJ59-2011) 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 中国建筑第二工程局有限公司《项目管理手册》、《标准化手册》 《建筑施工手册》第四版 双流万达施工图纸 2.工程概况 2.1项目概况 2.2样板规划设计概况 为保证施工质量,本着样板引路的宗旨,我部结合本工程的施工重点难点,计划设置样板展示区域,主要包括实物样板,文字及图片展示。实物样板包括独立框架柱样板、剪力墙样板、楼梯样板、砌体样板、门窗样板、抹灰样板、防水

样板、屋面样板;文字及图片展示,重难点施工工艺。为更好的展示出样板区域中各单元的施工要点,我部对样板区域中各部分的施工程度进行了规划,对部分构件不进行浇注,展示的施工工艺主要有模板支设、各部位钢筋安装、砌体及构造柱施工、线管埋设、安装、屋面结构的施工。 工法样板区位于本项目场地西北侧,场地占地面积约1500㎡,本样板目的在于警示各施工人员提高质量、安全意识。样板展示区位置、样板展示区域内部平面布置图详见下图:

万科深圳楼盘案例分析

“他山之石”系列之一-------深圳万科2011项目案例分析一 绿地集团技发部西部区域中心谢雨 20120124

2012年房产形势更为严峻,住宅市场主导需求只有自住一种,过去以投资需求为主导的开发模式,必须进行彻底的转型。 万科集团长期主打住宅产品的开发,特别是深圳是万科的起点,以及长期的管理研发中心,深圳万科的产品水平从某种意义上来说,代表了万科住宅产品未来发展的走向。 2011年是房产市场最动荡的一年,在2011年深圳万科集中大量推盘,特别在市场形势严峻的下半年,但是万科的大部分产品获得了市场的认可。其产品的改变从量变在向质变发展。 研究分析万科的产品,可以帮助我们确立自己的住宅产品开发方向与调整我们的产品思路,知己知彼百战百胜。 只有对行业对手保持清醒的了解与认知,才能更好定位自己的工作思路。坚持“弱市之下,产品为王”的开发理念,做好2012年技术产品的研发工作。 本文将以8个重点案例的分析,集中展示深圳万科2011年的产品工作特点,启发我们自己的开发思路。 因为本文是在节日期间仓促赶出的,资料也不够完整,希望大家在了解的同时给予不断的指正。

2011年是深圳楼市名副其实的“万科年”,尤其是下半年,万科发起万团大战,号称“史上最强”推盘潮,在9、10两个月内连推6项目入市,平均10天推出一个新盘!如此高密度的推新盘,在深圳楼市前所未有,也成为今年面临“史上最严”调控政策下前景不明“金九银十”最大看点。 万科金域缇香自9月24日开盘总计推货500余套,推货两次均几近售罄,高性价使其成“深圳最能买”项目。 万科翡丽郡2011年11月17日下午在沙井麒麟山景大酒店开盘,精装均价仅1万元/平,在当晚20:00巳全部卖光、成为2011年深圳万科一个令人惊叹的“日光盘”;而晚上在销售厅开盘的翡丽道商铺,也于当日晚上全部售罄; 此外,万科金域缇香4号楼于12月21日正式开盘,当日再次全部售罄。 自楼市入冬以来,万科加快战略调整,加紧提速低价推盘,且各楼盘都取得了不错的销售业绩,如万科金域缇香第二批单位推出当晚全部售罄,创日光神话;万科双月湾开盘当日成交近八成;万科豪宅项目璞悦山开盘成交超过六成;金色领域亦取得逾七成的销售业绩。

相关文档
相关文档 最新文档