一、人体电阻

人体电阻不是一个固定值,随外部环境、所穿衣物、人体状态不同,人体电阻从几百欧到几百兆欧不等。一般在干燥环境中,人体电阻大约在2kΩ左右。

二、电流对人体的影响

电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体的电流大小和通电时间的长短。电流越大,持续时间越长,对人体的伤害越大。脱毛衣时发出的火花电压达几万伏,但没有形成持续电流,所以不会电死人。能让人感觉到的最小电流称为感知电流:交流为1mA,直流为5mA。人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流:交流为10mA,直流为50mA。在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流:交流50mA,直流为250mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按交流30mA/直流150mA考虑。行业规定安全电流为交流10mA/直流50mA。以上交流电均为工频电流。

频率为40-100Hz的交流电最危险。随着频率的增大,危险性降低。高频电流不仅对人体没有伤害,还能用于治疗疾病。

三、安全电压

影响人体电阻的因素很多,所以通常流经人体的电流大小是无法事先计算出来的。因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算。

我国规定工频下安全电压的上限值为50V,其电压等级有42V、36V、24V、12V、6V。一般情况下,安全电压规定为工频36V。

四、电流对人体的危害形式

1、电击:是指由于电流通过人体而造成人体内部组织的反应和病变破坏,使人出现刺疼、痉挛、麻痹、昏迷、心室颤动或停跳、呼吸困难或停止等现象。

2、电伤:是指电流对人体外部造成的局部伤害,包括电灼伤、电烙印、皮肤金属化等。

在触电事故中,电击和电伤往往同时发生,对人体的大部分伤害是由电击造成的。

五、触电原因

1、违章冒险

2、缺乏安全用电知识

3、意外触电

六、触电方式

1、单相触电:人体触及三相电源中的任一相线所引起的触电。此时人体承受的电压为电源的相电压220V。

2、两相触电:人体的两个部位分别触及三相电源中的两根相线所引起的触电。此时人体承受的电压为电源的线电压380V。

3、跨步电压触电:当人体两脚跨入相线触地点附近时,在前后两脚之间便存在电位差,此即跨步电压,由此造成的触电称之为跨步电压触电。离相线触地点越近,步距越大,跨步电压越大。

七、安全措施

1、保护接地

将用电器的金属外壳用导线与埋在地中的接地体可靠连

接,接地电阻不超过4欧姆,适用于三相三线制的用电设备。

当设备因绝缘损坏而漏电后,人体触及带电的金属外壳时,由

于人体电阻远大于接地电阻,因此通过人体的电流就很小,从

而保证了人体的安全。

2、保护接零

将用电器的金属外壳用导线单独与电源零线可靠连接,适用

于三相四线制的用电设备。当设备某相因绝缘损坏而碰壳时,就

会造成该相短路,使电路中的保护装置动作而切断电源,消除了

触电的危险。

绝对不允许将用电器的金属外壳与用电器的零线相连,这样不仅不能起保护作用,还有可能发生触电事故。因为如果把用电器的金属外壳与用电器的零线相连,当把火线与零线对调或者零线断路时,金属外壳将带与火线相同的电压。备注:在同一供电线路中,不允许一部分设备采用保护接地而另一部分采用保护接零。

八、触电急救

1、使触电者脱离电源

拔掉插头或断开开关;用干燥的木棒、竹竿将带电体从触电者身上移去;用绝缘良好的剪钳剪断电源线(应一根一根地剪,不可同时剪两根线,以免造成短路);强行将电源短路,以迫使电路上的保护装置动作,从而切断电源。

特别注意,在触电解救的过程中,切不可赤手空拳去挪动还没有脱离电源的触电者。

2、对触电者现场急救

将触电者安放到空气流通、温度适宜的地方。有心跳无呼吸,采用口对口人工呼吸法。有呼吸无心跳,采用胸外挤压法。无心跳无呼吸,采用人工呼吸+胸外挤压法。

3、人工呼吸法的要诀是:病人仰卧平地上,鼻孔朝天颈后仰;首先清理口鼻腔,然后松扣解衣裳;捏鼻吹气要适量,排气应让口鼻畅;吹二秒来停三秒,五秒一次最恰当。

4、胸外挤压法的要诀是:病人仰卧硬地上,松开领扣解衣裳;当胸放掌不鲁莽,中指应该对凹膛;掌根用力向下按,压下一寸至寸半;压力轻重要适当,过分用力会压伤;慢慢压下突然放,一秒一次最恰当。

九、电火灾的紧急处理

当发生电火灾时,首先应切断电源,然后救火,并及时报警(119)。扑灭电火灾时,应选择二氧化碳灭火器、1211灭火器、干粉灭火器或黄砂来灭火。在未确知电源已被切断的情况下,不得用水或普通灭火器灭火。

十、防静电知识

1、静电的概念

处于相对静止状态的电荷称静电。静电具有高电压、低电量、小电流和作用时间短的特点。静电是一种客观的自然现象,产生的方式有多种,如接触、摩擦等等。人体可以产生几千伏甚至上万伏的静电。

2、静电的危害

摩擦起电和人体静电是电子工业中的两大危害。静电放电引起的元器件击穿损害是电子工业最普遍、最严重的静电危害。

3、静电的防止措施

防静电可以解释为防止静电产生和预防静电损害。常用防静电的措施有:

○1、使用防静电地板。

○2、戴防静电手套。

○3、戴静电手环(阻值为1MΩ)。

○4、穿防静电服和防静电鞋。

○5、使用离子风机、防静电烙铁、防静电包装袋、防静电工作台等设备和工具。

○6、测试仪器及作业工具接地良好。

临时用电安全知识

临时用电安全知识 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

临时用电安全知识 一、配电箱及开关箱 1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。 2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。 3、施工用电配电箱统一为亮黄色。 4、施工用电配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、无外来物体撞击的地方,其周围应有足够二人同时工作的空间和通道。 5、固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为~。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为~。。 6、施工用电开关箱应实行“一机一闸一漏一箱”制,不得设置分路开关,每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 7、施工用电配电箱、开关箱中应装设电源隔离开关、短路保护器、过载保护器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应。总配电箱、开关柜中还应装设漏电保护器。 8、施工用电漏电保护器的额定漏电动作参数选择应符合下列规定: (1)在开关箱(末级)内的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于;使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间不应大于。

(2)总配电箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于。但其额定漏电动作电流(I)与额定漏电动作时间(t)的乘积不应大于(≤)。 9、配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板和 PE线端子板、N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 10、配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值 二、接地、接零、防雷 1、施工用电基本保护系统应符合以下规定: (1)施工现场采用TN—S接零保护系统。 (2)施工现场由专用发电机供电时,必须将发电机的中性点直接接地,并采用TN—S接零保护系统,且应独立设置。 2、施工用电保护接零与重复接地应符合下列规定: (1)在接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线(PE线)连接。 (2)保护零线应符合下列规定:

安全用电小常识培训资料

1、用电线路及电气设备绝缘必须良好,灯头、插座、开关等的带电部分绝对不能外露,以防触电。 2、不要乱拉乱接电线,以防触电或发生火灾。 3、不要站在潮湿的地面上移动带电物体或用潮湿抹布擦试带电的家用电器,以防触电。 4、保险丝选用要合理,切忌用铜丝、铝丝或铁丝代替,以防发生火灾。 5、所使用的家用电器如电冰箱、电冰柜、洗衣机等,应按产品使用要求,装有接地线的插座。 6、检修或调换灯头,即使开关断开,也切忌用手直接触及,以防触电。 7、如遇电器发生火灾,要先切断电源来抢救,切忌直接用水扑灭,以防触电。 8、发现有人触电,应先设法断开电源(如在高处触电,还要采取防止触电者跌落受伤的措施)然后进行急救。 电能是国民经济及居民生活必不可少的重要能源,正确、合理地利用它不仅能为生产、生活造福,而且能减少排放、保护环境。但是如果不注意科学用电、安全用电也会给生产及生活带来不便,甚至会酿成事故或灾难。所以,我们必须掌握基本的电气知识和安全用电常识,以达到“安全用电,保障平安”的目的。 (一)家庭安全用电须知 1.不要超负荷用电,如用电负荷超过规定容量,应到供电部门申请增容;空调、烤箱等大容量用电设备应使用专用线路。 2.要选用合格的电器,不要贪便宜购买使用假冒伪劣电器、电线、线槽(管)、开关、插头、插座等。 3.不要私自或请无资质的装修队及人员敷设电线和接装用电设备,安装、

修理电器用具要找有资质的单位和人员。 4.对规定使用接地的用电器具的金属外壳要做好接地保护,不要忘记给三眼插座、插座盒安装接地线;不要随意将三眼插头改为两眼插头。 5.要选用与电线负荷相适应的熔断丝,不要任意加粗熔断丝,严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替熔断丝。 6.不用湿手、湿布擦带电的灯头、开关和插座等。 7.家庭用电应安装合格的漏电保护器,室内要设有公用保护接地线。漏电保护开关应安装在无腐蚀性气体、无爆炸危险品的场所,要定期对漏电保护开关进行灵敏性检验。 8.晒衣架要与电力线保持安全距离,不要将晒衣竿搁在电线上。 9.要将电视机室外天线安装得牢固可靠,不要高出附近的避雷针或靠近高压线。 10.严禁私设电网防盗、狩猎、捕鼠和用电捕鱼。 (二)怎样预防常见用电事故 1.不要乱拉乱接电线。 2.在更换熔断丝、拆修电器或移动电器设备时必须切断电源,不要冒险带电操作。 5.使用电熨斗、电吹风、电炉等家用电热器时,必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插头,以防意外。 4.发现电器设备冒烟或闻到异味时,要迅速切断电源进行检查。 5.电加热设备上不能烘烤衣物。 6.要爱护电力设施,不要在架空电线和配电变压器附近放风筝。

安全用电操作知识(2020年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全用电操作知识(2020年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全用电操作知识(2020年) 一、非专业人员不得随便乱动电气设备,如果电气设备出故障,应立即关闭机床闸刀,请电工修理,不得擅自修理,更不得带故障运行。 二、任何电器设备都不得超负荷运行。 三、经常使用和接触的配电箱,配电板,闸刀开关、按钮开关、插座、插销、倒顺开关要保持清洁完好,安全,若发现有破损或裸露的带电部分,及时通知电工修理,禁止接触。 四、操作机床时要注意:人离开时,必须切断本机床电源控制闸刀。 五、在操作机床控制闸刀开关时,必须将盖子关好。 六、严禁任何人使用临时工作照明灯,必要时使用的手持照明灯要有良好的金属护罩和绝缘手柄。 七、通常禁止任何人使用临时电线,必要时须经过企业安全部

门批准后方可在采取安全防范措施下使用,并且按规定时间拆除。 八、在移动非固定安装的电器设备前,如电风扇、电焊机、磨光机、空压机等,必须先切断电源。 九、在雷雨天,不可走近高压电杆和铁塔的避雷处放置的接地导线20M以内,以免发生跨步电压触电。 十、电气设备起火时,应立即切断总电源,使用干粉、二氧化碳灭火器等进行灭火。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

安全用电基本知识培训资料讲解

安全用电基本知识培 训

安全用电基本知识 电力作为一种最基本的能源,是国民经济及广大人民日常生活不可缺少的东西。由于电本身看不见、摸不着,它具有潜在的危险性。只有掌握了用电的基本规律,懂得了用电的基本常识,按操作规程办事,电就能很好地为人民服务。否则,会造成意想不到的电气故障,导致人身触电,电气设备损坏,甚至引起重大火灾等。轻则使人受伤,重则致人死亡。所以,必须高度重视用电安全问题。 一、触电 1、触电的危害 当人体触及带电体,或者带电体与人体之间闪击放电,或者电弧及人体时,电流通过人体进入大地或其他导体,形成导电回路,这种情况,就叫触电。触电时人体会受到某种程度的伤害,按其伤害程度不同可分为电击和电伤两种。 电击是指电流通过人体时所造成的内伤。它可以使肌肉抽搐,内部组织损伤,造成发热发麻,神经麻痹等。严重时将引起昏迷、窒息,甚至心脏停止跳动而死亡。通常说的触电就是电击。触电死亡大部分由电击造成。 电伤是指触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤,或者是人体与带电体接触部分的电烙印,由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人死亡。电伤通常是由电流的热效应,化学效应或机械效应造成的。 电击和电伤也可能同时发生,这在高压触电事故中是常见的。 2、触电电流的大小对人体的危害程度 (1)当人体流过工频1mA或直流5mA电流时,人体就会有麻、刺、痛的感觉。

(2)当人体流过工频20~50mA或直流80mA电流时,人就会产生麻痹、痉挛、刺痛,血压升高,呼吸困难。自己不能摆脱电源,就有生命危险。 (3)当人体流过100mA以上电流时,人就会呼吸困难,心脏停跳。 一般来说,10mA以下工频电流和50mA以下直流电流流过人体时,人能摆脱电源,故危险性不太大。 3、与触电电流大小有关的因素 触电对人体的伤害程度主要表现为触电电流的大小。引起触电电流大小的变化,与以下因素有关。 (1)人体电阻: 人体电阻主要是皮肤电阻,表皮0.05~0.2mm厚的角质层的电阻很大,皮肤干燥时,人体电阻约为6~10kΩ,甚至高达100kΩ;但角质层容易被破坏,除了质层的皮肤电阻约为800~1200Ω;内部组织的电阻约为500~800Ω。 (2)触电电压: 电压越高,危险性就越大。人体通过10mA以上的电流就会有危险。因此,要使通过人体的电流小于10mA,若人体电阻按1200Ω算,根据欧姆定律: U=IR=0.01×1200=12V。如果触电电压小于12V,电流小于10mA,人体是安全的。我国规定:特别潮湿,容易导电的地方,12V为安全电压。如果空气干燥,条件较好时,可用24V或36V电压。一般情况下,12V、24V、36V是安全电压的三个级别。 (3)触电时间:触电时间越长,后果就越严重。触电电流与时间的关系为:电流的毫安乘以持续时间,以mA·s表示。我国规定50mA·s为安全值。超过这个数值,就会对人体造成伤害。

安全用电基本知识培训

安全用电基本知识培训

因此,要使通过人体的电流小于10mA,若人体电阻按1200Ω算,根据欧姆定律:U=IR=0.01×1200=12V。用电安全基本知识 电气危害有两个方面:一方面是对系统自身的危害,如短路、过电压、绝缘老化等;另一方面是对用电设备、环境和人员的危害,如触电、电气火灾、电压异常升高造成用电设备损坏等,其中尤以触电和电气火灾危害最为严重。触电它可直接导致人员伤残、死亡。另外,静电产生的危害也不能忽视,它是电气火灾的原因之一,对电子设备的危害也很大。 1、人身触电的危害 触电是指人体触及带电体后,电流对人体造成的伤害。它有两种类型,即电击和电伤。 (1) 电伤-非致命的 电伤是指电流的热效应、化学效应、机械效应及电流本身作用造成的人体伤害。电伤会在人体皮肤表面留下明显的伤痕,常见的有灼伤、电烙伤和皮肤金属化等现象。 (2)电击 电击是指电流通过人体内部,破坏人体内部组织,影响呼吸系统、心脏及神经系统的正常功能,甚至危及生命。在触电事故中,电击和电伤常会同时发生。 2.常见的触电形式 人体触电主要原因有两种:直接或间接接触带电体以及跨步电压。直接接触又可分为单极接触和双极接触。

(1)单极触电 当人站在地面上或其他接地体上,人体的某一部位触及一相带电体时,电流通过人体流入大地(或中性线),称为单极触电,如图1.1所示。图1.1-1(a)为电源中性点接地运行方式时,单相的触电电流途径。图1.1-1(b)为中性点不接地的单相触电情况。一般情况下,接地电网里的单相触电比不接地电网里的危险性大。 (a)中性点直接接地(b)中性点不直接接地 图1.1-1 单相触电 (2)双极触电 双极触电是指人体两处同时触及同一电源的两相带电体,以及在高压系统中,人体距离高压带电体小于规定的安全距离,造成电弧放电时,电流从一相导体流入另一相导体的触电方式,如图1.1-2所示。两相触电加在人体上的电压为线电压,因此不论电网的中性点接地与否,其触电的危险性都最大。

施工现场临时用电安全常识

【施工用电】施工现场临时用电安全常识 一、电气设备和线路必须绝缘良好: 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 二、使用橡皮线注意事项 1.施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2.电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 三、遇到高压线路注意事项 1.高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2.在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 四、机电设备要一机一闸一漏一箱: 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 五、电动机械设备的检查: 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 六、开关箱设置和使用注意事项 1.开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2.开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3.开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。

七、非电工严禁拆装保险丝: 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其它金属丝代替保险丝。 八、漏电保护器的正确使用 《JGJ46-88规范》规定:施工现场所有的电气设备必须安装漏电保护器。漏电保护器安装在电气设备负荷线首端。 1.使用前由电工检测,确认合格。 2.不得用漏电保护器直接代替电闸开关使用。 3.漏电保护器发生掉闸时,不能强行合闸,应由电工查明原因,排除故障后,才能继续使用。 九、施工现场安全电压照明: 施工现场室内的照明线路与灯具的安装高度低于2.4m时,应采用36V安全电压。施工现场使用的手持照明灯(行灯)的电压应采用36V安全电压。在36V电线上也严禁乱搭乱挂。 十、施工现场碘钨灯的正确使用 1.碘钨灯的外壳应作零线(接地)保护。 2.灯具架设要离开易燃物30cm以上,固定架设高度不低于3m。 3.做现场移动照明时,应采用36V安全电压。 十一、安全电压 安全电压是为防止触电事故而采用的特定电源供电的电压系列,分为42V、36V、24V、12V、6V五级。根据不同的作业条件,选不同的安全电压。

关于用电安全的小常识.doc

关于用电安全的小常识 安全是指不受威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中,将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。 随着生活水平的不断提高,生活中用电的地方越来越多了。因此,我们有必要掌握以下最基本的安全用电常识: 1.认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。 2.不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。 3.不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。 4.电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。 5.发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;年龄小的同学遇到这种情况,应呼喊成年人相助,不要自己处理,以防触电。 6.不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。哪怕安装灯泡等简单的事情,也要先关断电源,并在家长的指导下进行。 安全用电小常识 如何安全使用电器? 如今,电视机、电冰箱、洗衣机、电熨斗、吹风机、电风扇等家用电器越来越多地进人了家庭。使用家用电器,除了应该注意安全用电问题以外,还要注意以下几点:

1.各种家用电器用途不同,使用方法也不同,有的比较复杂。一般的家用电器应当在家长的指导下学习使用,对危险性较大的电器则不要自己独自使用。 2.使用中发现电器有冒烟、冒火花、发出焦糊的异味等情况,应立即关掉电源开关,停止使用。 3.电吹风机、电饭锅、电熨斗、电暖器等电器在使用中会发出高热,应注意将它们远离纸张、棉布等易燃物品,防止发生火灾;同时,使用时要注意避免烫伤。 4.要避免在潮湿的环境(如浴室)下使用电器,更不能使电器淋湿、受潮,这样不仅会损坏电器,还会发生触电危险。 5.电风扇的扇叶、洗衣机的脱水筒等在工作时是高速旋转的,不能用手或者其他物品去触摸,以防止受伤。 6.遇到雷雨天气,要停止使用电视机,并拔下室外天线插头,防止遭受雷击。 7.电器长期搁置不用,容易受潮、受腐蚀而损坏,重新使用前需要认真检查。 8.购买家用电器时,要选择质量可靠的合格产品。 知识扩展: 有关于安全的认识阶段 一、无知(不自觉)的安全认识阶段 指工业革命以前,生产力和仅有的自然科学都处于自然和分散的状态。 二、局部的安全认识阶段 指工业革命以后,生产中已使用大型动力机械和能源,导致生产力与危害因素的同步增长,促使人们局部认识安全并采取措施。

建筑工地用电安全知识

配电二级保护”,符合“一机一闸、一漏一箱”的要求。 专用变压器供电的TN-S接零保护系统示意图 2、施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在5OkW及以上者,应编制用电组织设计。 3、采用TN系统做保护接零时,保护零线(PE线)必须由电源进线复接地处或者总漏电保护器电源侧零线处引出。 4、在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 5、保护零线的重复接地点不得少3处,应分别设置在配电室或总配电房,以及配电线路的中间和末端。 三级配电系统 1、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 2、总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 电缆桥架 1、二级配电箱以上及固定三级箱线路应采用专用桥架线槽沿围挡架设。

总配电箱 1、总配电箱漏电保护器额定漏电动作电流≤150mA、额定漏电动作时间≤0.2s。 分配电箱 2、分配电箱内的漏电保护器额定漏电动作电流为75mA、额定漏电动作时间≤0.1s;

开关箱 1、开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流≤30mA、额定漏电动作时间≤0.1s,使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流为15mA、额定漏电动作时间≤0.1s。

2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

钢筋棚开关箱设置 1、采用无脚黄色配电箱,靠拢紧贴整齐固定摆放; 2、电缆必须走钢线槽。 焊机棚 1、当焊接作业集中时,应设置焊机棚,棚内无脚配电箱应用型钢固定牢固整齐,并应配置干粉灭火器,焊机棚应位于高于地面 20cm 的混凝土基础上,基础侧面刷黄/黑警示漆。

用电安全知识培训

恒进用电安全知识培训 每个人都要用电,用电安全人人有责 一、什么是电? 在这里我们所说的电,也就是通常所说的电线、插座中所提供的市电,指的是电能,是人类所应用能量的一种形式,它是通过电缆、电线从国家的电网中引入到用户端的。 电是看不到的,无形的,但是我们可以用电压、电流两个参数来量化它,到达用户的插座、电灯、用电设备的电压为220v和380v,我们家用的电器都是220v的,工厂用电设备电压220v和380v都有,即使是380v的电线,其对地电压仍然为220v。 电能的应用是通过电流来实现的。 二、电的用途: 电的用途太广泛了,大家都有体会,具体说一度电到底具体能做什么? 一度电能使25瓦的灯泡能连续点亮40小时; 家用冰箱能运行一天; 普通电风扇能连续运行15小时; 电视机能开10小时; 能将8公斤的水烧开; 能使电脑工作5个小时; 能使电动自行车跑上80公里; 可用电炒锅烧两个美味的菜; 可借助电热淋浴器洗个舒服的澡。

三、下面我们通过对电气事故危害的分析、认识来体会安全用电的重要性。 电气事故种类很多,起因也很复杂,造成的后果有火灾、爆炸、触电、设备损坏、停电等,我们今天要讲的重点就是电气火灾和触电。1)不安全用电的危害: 电是现在人类生活离不开的能源之一,电能带来经济发展、民生富裕、社会进步……,它的好处不言而喻,但是水能载舟, 亦能覆舟,不安全用电所引发的事故带来的危害也是极其严重的,教训是惨痛的。其危害有多种形式,与我们纺织人员直接相关的常见的有电气火灾、触电事故两种灾难形式,它们会直接导致人员伤残、死亡,财产损失、声誉损失。而从历年国家有关部门的全国火灾统计数据来看,电气火灾所占比重最大,引发的较大以上火灾最多,以下有详细说明 2)不安全用电所导致的电气事故 电气事故的危害是多样的,我们常见的有电气火灾和触电,全世界每年死于电气事故的约占全部事故的25%;电气火灾约占火灾事故总数的14%。 (一)电气火灾: 资料:近三年全国电气火灾情况 2008年全国火灾统计情况:全年共发生火灾万起(指统计月,不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),死亡1385人,直接财产损失15亿元。而公安部消防局提供的数据也显示:2008年在所有火灾事故中,电气火灾事故一直是居于整个火灾事故首位,电气火灾所占比重呈加大趋势,从引发火灾的原因看,电线短路、超负荷、电器设备故障等电气原

用电安全基本知识

安全用电基本知识 一、电的概述 在采取必要的安全措施的情况下使用和维修电工设备。电能是一种方便的能源,它的广泛应用形成了人类近代史上第二次技术革命。有力地推动了人类社会的发展,给人类创造了巨大的财富,改善了人类的生活。 二、电的危害 如果在生产和生活中不注意安全用电,也会带来灾害。例如,触电可造成人身伤亡,设备漏电产生的电火花可能酿成火灾、爆炸,高频用电设备可产生电磁污染等。 三、用电安全 1.怎样安全用电 夏季的酷热使人难耐,空调、电风扇也都转了起来。因为使用这些电器而造成的火灾、触电事故每年都有发生,怎样既安全又科学地用电,是每个家庭必须注意的大事。首先,要考虑电能表和低压线路的承受能力。电能表所能承受的电功率近似于电压乘以电流的值,民用电的电压是220伏,如家中安装2.5安的电能表,所能承受的功率便是550瓦,像600瓦的电饭煲则不能使用。如此推算,5安的电能表所能承受的电功率是1100瓦。 其次,要考虑一个插座允许插接几件电器。如果所有电器的最大功率之和不超过插座的功率,一般是不会出问题的。用三对以上插孔的插座,而目同时使用空调、电饭锅、电饭煲、电热水器等大功率电器时,应先算一算这些电器功率的总和。如超过了插座的限定功率,插座就会因电流太大而发热烧坏,这时应减少同时使用的电器数量,使功率总和保持在插座允许的范围之内。 另外,安装的刀闸必须使用相应标准的保险丝。不得用其他金属丝替代,否则容易造成火灾,毁坏电器。如因家用电器着火引起火灾,必须先切断电源,然后再进行救火,以免触电伤人。 2.安全用电方法 电冰箱、电视机、洗衣机、空调器等家用电器的普及,为人们的生活带来了诸多便利。但是,要注意电源的安全使用,以避免不必要的伤害。 带金属外壳的电器应使用三脚电源插头。有些家电出现故障或受潮时外壳可能漏电。一旦外壳带电,用的又是两脚电源插座,人体接触后就有遭受电击的可能。耗电大的家用电器要使用单独的电源插座。因为电线和插座都有规定的载流量,如果多种电器合用一个电源插座,当电流超过其额定流量时,电线便会发热,塑料绝缘套可能熔化导致燃烧。 电压波动大时要使用保护器。日常生活中,瞬间断电或电源电压波动较大的情况时有发生,这对电冰箱是—个威胁。若停电后又在短时间(3~5分钟)内恢复供电,电冰箱的压缩机所承受的启动电流要比正常启动电流大好几倍,可能会烧毁压缩机。 四、怎么安全用电 1、照明开关为何必须接在火线上? 如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。 2、单相三孔插座如何安装才正确?为什么? 通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,

施工用电安全知识(安全教育)

施工用电安全知识 1、施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱、提供的各种机械设备动力源和照明,必须执行JG46-88《施工现场临时用电安全技术规范》施工完毕必须拆除。 2、施工现场所有用电设备线路必须良好,接头不准裸露,当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不能擅自处理以免发生事故。 3、施工现场采用橡皮线时,应架空敷设,不能拖地使用,以防人踩车扎,有水作业时,要将电缆线架高,防止浸水造成事故。 4、电缆线接头必须包扎牢固、严密、绝缘可靠。 5、高压线下方不准搭设临时设施,不准堆放材料、不能在下方进行施工作业。在高压线一侧进行作业时,必须保持6米以上的水平距离,达不到上述要求时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰撞高压线路造成触电事故。 6、施工现场每台用电设备都要有自己的开关箱,箱内刀闸和漏电保护器只能控制一台机械设备,不能同时控制两台或两台以上设备。 7、现场的电动机械设备包括电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋切断机、钢筋拉伸机等。为了确保运行安全,作业前必须进行检查,试运转,作业完成拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 8、开关箱一般安装高度1.5米左右,与其控制的固定电气设备

的距离不超过三米,开关箱内不得对方杂物,预防误操作。 9、开关箱下部和周围不得堆放杂物,并应有足够的操作空间和通道。 10、开关箱内的电气安装与接线,必须由电工操作,如电闸保险丝断了要查明原因,排除故障后再接好保险丝,非电工严禁拆装,严禁用其它金属代替保险丝。 11、施工现场所有用电设备都要安装漏电保护器,漏电保护器安装再负荷线的首端,不得用漏电保护器代替电闸开关使用。 12、漏电保护器发生掉闸时不能强行合闸,要查明事故原因,排除故障后才能继续使用。 13、施工现场室内的灯具安装高度不能低于2.4米,手持照明灯具要使用安全电压。 14、碘钨灯的外壳要做接零保护,灯具设离开易燃物要不少于30CM,固定架设高度不低于3米,用于移动照明时,要使用安全电压。 15、安全电压分为42V、3 V、6 V、24 V、12 V、V 6五级,根据不同作业条件选用。

安全用电基本常识

安全用电基本常识题库 一、填空题 1、人体触电的方式主要分为:直接接触触电和间接接触触电;另外,高压电场、高频磁场、静电感应、雷击等也能对人体造成伤害。 2、间接接触触电包括了:跨步电压触电、接触电压触电。 3、在较短的时间内引起触电者心室颤动而危及生命的最小电流称之为:致命电流。一般通电1s以上,50mA的电流就足以致命。 4、为了保障人生安全,避免发生触电事故,将电器设备在正常情况下不带电的金属部分与大地做电气连接,称为:保护接地,它主要应用在:中性点不接地的电力系统中。它的原理是利用:并联电路中小电阻强分流的作用。 5、在中性点不接地的380V/220V低压系统中,一般要求保护接地电阻R小于等于:4欧姆 6、把电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源中性线连接起来称为:保护接零,它主要应用在:中性点直接接地的电力系统中。 7、漏电断路器是一种高灵敏的控制电器,它与空气开关组装在一起,具有:短路、过载、漏电、欠压的保护功能。 8、常用的屏护装置有:遮拦、栅栏、围墙、保护网。 9、同杆架设多种电路时,线路从上到下架设的顺序为:2,3,1。 1、通信线路 2、高压线路 3、低压线路 10、新标准下,我国交流电路三相线分别采用:红、黄、绿颜色表示。 11、绝缘性能主要性能为:电气性能和耐热性能。

12、触电事故一般具有:多发性、突发性、季节性、高死亡率等特点。 13、“假死”症状的判定方法为:看、听、试。 14、脱离低压电源的方法可用:拉、切、挑、拽、垫五个字概括。 二、判断对错 1、安全用电是衡量一个国家用电水平的重要标志之一。(对) 2、触电事故的发生具有季节性。(对) 3、由于城市用电频繁,所以触电事故城市多与农村。(错) 4、电灼烧、电烙印和皮肤金属化属于电伤。(对) 5、跨步电压触电属于直接接触触电。(错) 6、两相触电比单相触电更危险。(对) 7、0.1A电流很小,不足以致命。(错) 8、交流电比同等强度的直流电更危险。(对) 9、在任何环境下,36V都是安全电压。(错) 三、选择题 1、在以接地电流入地点为圆心,( D) m为半径范围内行走的人,两脚之间承受跨步电压。 A、1000 B、100 C、50 D、20 2、50mA电流属于(C )。 A、感知电流 B、摆脱电流 C、致命电流

临时用电安全知识试题

电工安全知识试题库 姓名____________ 岗位 ________________________ 一、选择题 1、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?() A.无B ?保护性接零或接地C.防锈漆 2、国际规定,电压()伏以下不必考虑防止电击的危险。 A ? 36 伏 B ? 65 伏 C ? 25 伏 3、三线电缆中的红线代表()。 A .零线B.火线C .地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?() A.在此工作” B止步,高压危险” C禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是()导致人身伤亡的。 A ?人体接受电流遭到电击B.烧伤C ?电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行()和胸外心脏挤压。 A .按摩 B .点穴C,人工呼吸 7、被电击的人能否获救,关键在于() A 触电的方式B触电电压的高低C能否尽快脱离电源和施行紧急救护 8、静电电压最高可达(,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A . 50伏 B .数万伏 C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止()。 A.触电事故B ?电压波动C ?电荷超负荷 10、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应()。 A .站在铁板上操作 B .站在绝缘胶板上操作 C .穿防静电鞋操作 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?() A .二氧化碳灭火器 B .干粉灭火器 C .泡沫灭火器 12、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?() A .使用万能插座 B .使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 13、发生触电事故的危险电压一般是从()伏开始。 A. 24 B. 26 C. 65 14、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点—米内,禁止人员进入。() A . 10 B . 20 C . 30 15、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?() A.在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 B .漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 二、填空题(每题2分,共20分) 1、对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的( ),其电源应设在施工现场总电潭开关的前恻,并应设置外电线路停止供电时的

安全用电安全常识

1、自觉遵守安全用电规章制度,用电要申请,安装、修理找电工,不私拉乱接用电设备,用电要安装漏电保护器。 2、不能往电力线、变压器上扔东西,不能在电力线附近放炮及燃放烟花爆竹、采石、修房屋、立井架、砍伐树木。 3、不能使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。 4、不要将电话线、广播线与电力线混装在一起,同孔入室。 5、不能攀登、跨越电力设施的保护围墙、遮栏。 6、电灯线不宜过长,要将灯头固定,不要将灯头拉来拉去,当手电筒用。 7、不能私设电网防盗、捕鱼、狩猎、捉鼠。 8、不能在电力线下盖房子、打机井、堆放柴草、栽种树木。 9、晒衣服的铁丝要远离电线,更不能在电线上挂、晒衣物。所种藤蔓植物不能缠绕电线。 10、教育孩子,不要攀登变压器,不爬电杆,不晃拉线,不在电线下放风筝。 11、不要在灯泡开关、闸刀盒附近放置易燃物品。若发现异味时,应立即拉开家用闸刀,查清原因。火灾时,应立即断电,失火来不及断开电源的,不要泼水救火,要用盖土、盖沙的办法救火。 12、不要在电杆上拴牲口,或用强力撞震电杆,不能在电线杆附近挖坑取土。 13、跨越房顶的电线,要与房顶保持2.5m以上的距离。 14、选择合格的剩余电流动作保护器(漏电保护器)。

15、更换灯泡,要站在干燥木凳等绝缘物上,擦试灯泡或其它电器时,应断开电源。 16、家用电器异常时,要断开电源,再做修理。新购或长时间停用的用电设备,使用前要检查绝缘情况。 17、临时用电,要办理相应手续,由电工安装,禁止私拉乱接临时电线,用后要及时拆除。 18、发现电线落地,人要离开10m以外,更不要用手去拾,并要看守现场,及时告知供电部门处理。 19、发现有人触电,不能用手去拉,应尽快切断电源,再进行抢救。 20、雷雨时不要靠近电杆和铁塔、避雷针等高电压设备。 1:几种容易发生触电的主要原因 (1)缺乏安全用电常识。首先要了解什么东西导电? 人体本身、金属、**的抹布或木棒等都可导电,不能用 它们直接去碰带电的物体。 (2)了解什么是安全电压?国家规定的安全电压为50伏,特别**的地方为12伏。而目前一般照明用电为 220伏,动力用电380伏,都远远超过了安全电压,万 一触电都可使人至死。

临时用电安全注意事项

施工现场临时用电的管理与规范! 一、临时用电(内容包括): 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 二、临时用电的管理 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计 临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。 2、加强临时用电技术管理工作

按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。 3、加强临时用电安全的指导和监督 加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作,应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。 4、施工现场用电配电箱 必须实行,三相五线制,三级供电、二级保护(总配电箱、分配电箱。未级开关箱)全部要实行铁制配电箱,严禁使用木质配电箱。配电箱内必须设置在任何情况下都能够分析、隔离电源的开关电器。配电箱内所有开关电器应与配电线路相对配合。作分路设置,以确保专控,开关箱两用电设备之间必须实行“一机一闸一保险”制。防止“一间多机带来的意外伤害事故。 配电箱必须坚固、完整、严密,箱门加锁,箱门上要涂红色危险标志,箱内不得有杂物,配电箱要按配电级别顺序编号。 落地配电箱柜下地面应平整,防止水淹、土埋,箱柜附近不准堆放杂物。 5、加强电气材料管理 这对于减少或杜绝电气伤害事故具有十分重要意义。要严禁使用无生产许可证、无产品质量合格证、无厂、无地名的伪劣产品,购买电器材料必须要到有生产许可证、有产品质量合格证的厂家购买,严禁在市场采购。 6、加强施工用电照明管理 施工现场按施工平面布置图和临时用电安全规定进行布线安装。施工现场的照明线路全部采用护套线管敷设,办公区、生活区、工作棚、场地照明分路设置分路控制,灯炮距地面以上。 7、加强电气设备的管理 现场各种电气设备未经检查合格不准使用,使用中的电气设备必须保证正常的工作状态,严禁带故障运行。露天使用的电气设备搭设防雨罩棚,凡被雨淋、水淹的电气设备应进行必要的干燥处理,经检测绝缘试运行合格后方可使用。 使用电气设备前,必须由专业电工先进行试运转,正常后交给操作人员使用。用电机械设备工作结束或停工一小时以上,必须将开关箱断电、上锁、保护好电源线和工具。

安全用电基本知识培训

 (1)人体电阻: 人体电阻主要是皮肤电阻,表皮~厚的角质层的电阻很大,皮肤干燥时,人体电阻约为6~10kΩ,甚至高达100kΩ;但角质层容易被破坏,除了质层的皮肤电阻约为800~1200Ω;内部组织的电阻约为500~800Ω。 (2)触电电压: 电压越高,危险性就越大。人体通过10mA以上的电流就会有危险。因此,要使通过人体的电流小于10mA,若人体电阻按1200Ω算,根据欧姆定律:U=IR=×1200=12V。 (4)触电部位及健康状况:触电电流流过呼吸器官和神经中枢时,危害程度较大;流过心脏时,危害程度更大;流过大脑时,会使人立即昏迷。心脏病、内分泌失调、肺病、精神病患者,在同等情况下,危险程度更大些。 4、触电的几种方式 触电最常见的形式是电击,也是最危险的。触电方式一般有以下几种。 (1)单相触电: