文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 循环水清洗机XYS-750课件资料

循环水清洗机XYS-750课件资料

循环水清洗机XYS-750课件资料
循环水清洗机XYS-750课件资料

用户需求文件

User Requirement Specification

循环水清洗机

XYS-750

用户需求标准

目录

1.0审核及批准Review and Approval (3)

2.0文件变更控制Version Change History (3)

3.0 背景 (3)

4.0 目的 (4)

5.0综述 (4)

6.0 标准要求 (4)

7.0 技术要求 (5)

8.0 安全要求 (7)

9.0 GMP要求 (8)

10.0供货要求 (9)

11.0设备安装和验收要求 (10)

12.0售后与维护需求 (11)

1.0审核及批准Review and Approval

2.0文件变更控制Version Change History

3.0 背景

新建中药饮片车间为保证药品质量与车间生产的正常运行,结合企业的实际情况,制定用户需求标准(URS)文件。

4.0 目的

本用户需求文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求,总括了用户对该项目的质量要求(GMP),描述了用户对该设备的工作过程及功能的期望。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求,这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础,同时也是系统设计和验证的可接受的质量标准。在本URS中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求,并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优秀的部件和更高水平的控制系统。

5.0综述

5.1概述:

本次需购买的循环水清洗机将用于中药饮片车间前处理中药材的清洗,设备安装在中药前处理车间和中药精制饮片车间的制备工序。

适用于中用于中药材、蔬菜、水果等农产品或类似物料的表面清洗,清洗用水可循环利用,为多用途设备。

5.2 仪器参考标准/指导方针

设备必须符合以下标准、规范:

5.2.1国家法规

5.2.1.1药品生产质量管理规范(2010年修订)(GMP)

5.2.1.2中华人民共和国药品管理法实施条例

5.2.2行业标准

5.2.2.1 JB/T20093-2007制药机械行业标准

5.2.2.2 TJ36-79工业企业设计卫生标准

5.2.3国家标准

5.2.3.1 GB-52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分:通用技术条件

5.2.3.2 GB-8196-87 机械设计防护罩安全要求

5.2.3.3 GB/T 522

6.1-96《机械产品电气安全要求通用要求》

5.2.3.4中华人民共和国药典(2010版)

6.0 标准要求

设备各项性能、配置符合中国2010版GMP认证相关要求

7.0 技术要求

8.0 安全要求

9.0 GMP要求

10.0供货要求

11.0设备安装和验收要求

12.0售后与维护需求

循环水基础知识电子教案

1工业上使用循环水的意义 1.1冷却水对水质的要求 在许多工业生产中,水是直接或间接使用的重要工业原料之一,其中大量的是用来作为冷却介质,通常在选用水作为冷却介质时,需注意选用的水要能满足以下几点要求: 1) 水温要尽可能低一些 在同样设备条件下,水温愈低,日产量愈高。同时冷却水温度愈低,用水量也相应减少。2) 水质不易结垢 冷却水在使用中,要求在换热设备的传热表面上不易生成水垢,以免影响传热设备的传热效率。这对工厂安全生产是一个关键。生产实践告诉我们,由于水质不好,易结水垢而影响工厂生产的例子是屡见不鲜的。 3) 水质对金属设备不易产生腐蚀 冷却水在使用中,要求对金属设备最好不产生腐蚀,如果腐蚀不可避免,则要求腐蚀性愈小愈好,以免传热设备因腐蚀太快而迅速减少有效传热面积或过早报废。 4) 水质不易滋生菌藻 冷却水在使用过程中,要求菌藻获等微生物在水中不易滋生繁殖,这样可避免或减少因茵藻繁殖而形成大量的粘泥污垢。过多的粘泥污垢会导致管道堵塞和腐蚀。 1.2循环冷却水运行时存在的问题 对循环冷却水系统,冷却水在不断循环使用过程中,由于水的温度升高,水流速度的 变化,水的蒸发,各种无机离子和有机物质的浓缩,冷却塔和冷水池在室外受到阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂物的飘落,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,会产生以下三种危害: 1) 严重的水垢附着 2) 设备腐蚀 3) 菌藻微生物的大量滋生,以及由此形成的粘泥污垢堵塞管道等 这些危害会威胁和破坏工厂长周期地安全生产,甚至造成经济损失,因此不能掉以轻心,在日常运行时,必须要选择一种经济实用的循环水处理方案,务使上述危害减轻,直至使其不发生。

循环水系统简介 家用循环水系统分类

循环水系统简介家用循环水系统分类 循环水系统的功能是将冷却水(海水)送至高低压凝气器去冷却汽轮机低压缸排汽,以维持高低压凝气器的真空,使汽水循环得以继续。另外,它还向开式水系统和冲灰系统提供用水。下文做了一个循环水系统简介以及家用循环水系统分类。 家用循环水系统简介 循环水的分类 预热循环水大致分为四类:1、遥控板(穿墙遥控) 2、水控版(水流行) 3、电脑板(全自动) 4、机械板(半自动) 1、室内强排机,

建议使用机械版循环水。(两个冲凉房,适宜大众客户) 理由:机械版程序少,操作简单,使用之前按一下,有复位开关,冬天用的着,夏天不用。 2、室外机, 建议有回水管的建议用水流版的 (优点:开一下热水龙头即可循环,关水即停)。 没有回水管道的最好是用无线遥控型, 优点:配置多个遥控器,随时随地操作。 室外机安装位置远,开关不方便,有回水管的在任何地方开水都相当于开关,有遥控器在室内就可以遥控 使用感触:早晨起来想冲凉,不用动,在床头遥控一下,在起来到浴室去冲凉就可以啦。打开直接出热水。 3、室内平衡机,两个以上冲凉房的,要有一点距离才安装循环水,强烈建议使用机械板进口泵循环水系统 理由,平衡机本来就装在浴室内,距离卧房不会太远,使用之前只要过去开一下就可以啦,这样两个冲凉房加上厨房都可以同时使用热水。

有回水管没有回水管有什么区别那? 建议有回水管的可以使用水流控制的、全自动的。 1、水流的就是在任何有热水的地方只要打开一下热水再关掉,循环水就会以三秒一米的速度自动循环,循环完毕再去打开任何有热水的地方就会直接出热水。 优势:强烈建议壁挂炉用户使用水流控制的,因为可以设定时间短控制,也就是说在一定的时间内可以达到随时使用随时就有热水。 2、全自动就是温控的,一般别墅或者发廊等洗浴中心可以选择全自动方式,所谓的全自动就是把热水器温度设定到42度,把循环水系统设定到38度,然后有一个温控感应的探头链接到回水管最末端,这样一旦温度低于38度就会自动启动,一天启动N次,很是浪费,建议一般家庭不要使用这种功能。 注释:以上两种功能没有回水管的为什么不能用。

循环水系统操作规程资料

循环水系统操作规程 目录 1.岗位任务 (3) 2. 水冷却原理及各种使用设备的工作原理 (3) 2.1 水冷却原理 (3) 2.2 水泵的工作原理 (3) 2.3 过滤器的工作原理 (3) 3. 流程概述,工艺流程图 (4) 3.1 流程概述 (4) 3.2 工艺流程图 (5) 4. 岗位人员的工作任务和要求 (6) 4.1 在岗人员工作内容 (6) 4.2 在岗人员工作要求 (6) 5.岗位工作范围与工艺指标控制 (7) 5.1 供水范围 (7) 5.2.控制指标 (7) 6. 操作程序和操作要求 (8) 6.1 开车前准备工作 (8) 6.2 正常开车 (8) 6.3 正常运行操作 (9) 6.4 换车操作 (9) 6.5 正常停车操作 (9) 6.6 冷却塔风机的开停步骤 (10) 6.7 紧急事故的停车操作及处理 (10) 7. 异常现象的判断及事故分析处理 (12) 8. 循环水泵房的技术安全规定及劳动保护 (15) 9. 本岗位使用的设备,仪表及有关规定 (17) 9.1 循环水系统设备一览表 (17) 9.2. 机、泵停用时的保养 (18) 1.岗位任务

循环水岗位是由循环水泵,循环水管道,及水冷却设备和加药设备等组成,向生产用水单元输送具有一定温度,一定压力,一定水质要求的合格冷却水,供物料冷却及设备冷却用,以保证安全生产,提高产量,降低成本,节约水资源,提高综合经济效益。 2.水冷却原理及各种设备工作原理 2.1.水冷却原理 冷却塔内热水从上向下喷淋成小水滴,在填料表面形成水膜向下流动,空气由下而上在塔内流动,在两种介质流动的过程中热水表面与空气直接接触,通过蒸发热量,传导散热及辐射散热而使水温降低。2.2.水泵的工作原理 当泵内注满水时,叶轮在电动机的带动下旋转产生离心力,叶轮中的水在离心力的作用下被甩向外围流进泵壳。叶轮中水原占有的地方成了真空并低于水池水面的大气压力,水在这个压力差的作用下,由吸水池流入叶轮,在离心力的作用下又被甩入泵壳,这样水泵就可以不断的吸水不断的供水而完成输水任务。 2.3.旁滤器的工作原理 砂滤器过滤状态:水由水泵自冷却塔集水中抽水送至砂滤器,经由上排管 流过滤砂,水中杂质附着在滤砂上,过滤好的清水自下排管流回冷却塔集 水池。 砂滤器逆洗状态:水由水泵自冷却塔集水中抽水送至砂滤器,经由阀门自 动转换,自下排管流过滤砂,水自下向上反冲洗滤砂,将滤砂上的杂质反 冲洗,反冲洗后的污水自上排管排放至预留排污管。 3流程概述,工艺流程图 3.1.流程概述 冷却塔(两座,单塔冷却水量为5500M3/时)冷却后的冷水进入吸水池,由循环水泵(共三台,正常运行为两开一备)吸入加压后送往各用水单位的冷却设备与被冷却的物料进行热交换。热交换后的水温度升高―――称为热水(也叫循环水回水)。本循环水系统采用余压回水即经过热交换后的冷却水利用循环水泵的余压直接被送入冷却塔的布水系统中,在冷却塔内通过与空气的热交换,水的热量被空气带走,从而使水温得降低―――称为冷水并流入吸水池。水就这样循环的使用。 当冷却后的水温太高,达不到工艺指标要求时可开启塔上轴流风机使水温符合工艺指标要求(水温达29℃时开启风机)。 在循环过程中,由于设备,管线的渗漏,风吹,蒸发及为保证水质而进行的排污等,会损失一部分水量。为保证吸水池一定得液位,需不断补充一部分新鲜水―――-称为补充水,这部分水一般占循环水量的3-5%左右。 循环水系统中设有旁滤(用以降低循环水的浊度),水稳加药(保证循环水对换热设备不腐蚀,不结垢),及氯气消毒(起降低循环水系统中菌藻含量)等装置以确保循环水水质能满足用水装置安全,稳定的运行。 循环水设备运行状况,,数据采集,显示,记录均采用计算机DCS系统进行实时监控,水泵,冷却塔风机,加药间均为计算机DCS系统及现场两地开,停。 3.2 见附图。 4. 岗位人员的工作任务和要求 4.1.在岗执班人员工作内容 4.1.1.加强责任心,坚守岗位做到勤检查,勤调节,精心操作,确保机泵安全运转,满足生产用水需要,并执行巡检挂牌制。 4.1.2.值班时认真操作,及时解决运行中的各种问题,生产有事及时与有关单位联系。

中央空调水循环系统简介

中央空调系统简介 随着我国国民经济的快速增长,中央空调被广泛使用,尤其是城市的宾馆、饭店、大型商场、娱乐场所、大型写字楼、办公楼、现代化生产车间都相继安装了中央空调设备,它不仅给人们带来舒适的环境,同时也被用来调节工业生产所需环境的温度和湿度。中央空调循环水系统包括冷却水系统、冷冻水系统和采暖水系统。冷却水系统是由热交换器、冷却水泵、管道、冷却塔、贮水池组成。冷却水在冷冻机里冷却受热受压的制冷剂,温度上升至37℃左右,经水泵送至冷却塔,冷却后返回至冷冻机中循环使用。冷冻水系统是由热交换器、冷冻水泵、管道、风机盘管、膨胀水箱组成。冷冻水在冷冻机中被制冷剂冷却至7℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换升温至12℃左右后,再返回到冷冻机中被冷却。热媒水在热水锅炉中被加热至60℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换降至55℃左右后,再返回到锅炉中加热。热水和冷冻水共用一套管道系统。1.中央空调系统特点 中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。 2.冷冻水系统特点 冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。因此,对于冷冻水系统水处理 的重点是控制设备的腐蚀及粘泥的产生。 3.冷却水系统特点 冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称之为排污,后者称之为补水。含盐量上升后极易在热交换器的水侧形成水垢,垢的形成不仅使传热效率下降、制冷负荷增大,还会形成垢下腐蚀,造成水电浪费和缩短机组使用寿命。冷却水系统的另一特点是保有水量小,极易浓缩,如掌握不好排污量和补水量,浓缩倍数波动较大,难以保证水处理效果。因此,对于冷却水系统水处理的重点是控制结垢兼顾缓蚀。 中央空调系统为什么会有上面所讲的问题呢,主要是由于其媒介——水所造成的。 自然界中的水是怎样的? 水在自然界中大量的存在,比较容易取得,价格便宜。水的物理化学性质稳定,水的潜热大,这是水成为工业首选作为冷却介质或热载体的重要原因。但自然界中的水并非纯净的物质,因为水是很好的溶剂,当它流过岩石、矿床和土壤时,就会有很多的盐类溶入其中。空气中带入尘埃、有机物及其它们的分解产物,水中生长的物质,都将成为各种各样的杂质,溶入水中。那么,溶入水中的盐类和杂质以离子形态存在的有阳离子:Ca2+、Mg2+、Na+、Fe2+、Zn2+、 Cu2+、Mn2+、H+、NH4+等;以阴离子形态存在的有:CO 32-、HCO 3 -、Cl-、SO 4 2-、NO 3 -、HSiO 3 -、F-、 H 2PO 4 -、OH-、H 2 BO 3 -、HPO 4 2-、HCO 3 -、NO 2 -、HS-等;以气态存在于水中的有:CO 2 、O 2 、N 2 、HN 3 、 SO 2、H 2 S、CH 4 、H 2 等;以悬浮物形式存在于水中的有粘土、无机的土壤污物、有机污物、有 机废水、各种微生物;还有以胶体形式存在于水中的SiO 2、Fe 2 O 3 、Al 2 O 3 、MnO 2 、植物色素、 生长在水中的各种细菌和藻类。 人类可利用的淡水资源主要来自地表水(江河水、湖水)和地下水(井水),不同水源、不同地区、周围的不同环境和不同季节,自然界水中的各类杂质的品种和量有很大的差别。

循环水系统的安全运行措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 循环水系统的安全运行措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1490-19 循环水系统的安全运行措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 大柳塔热电厂总装机容量30 MW,采用开式循环水冷却方式,其补充水水源为水厂供应的自来水,循环水浓缩倍率为 2.5左右(浓缩倍率指循环水中某物质与补充水中某物质的浓度比)。但随着神东矿区的不断发展,水资料的短缺,自来水价格的不断上涨(4.16 元/m3),大柳塔热电厂不得不挖掘节水潜能,于20xx 年起利用矿井排水和反渗透浓排水作为部分循环水补水,同时通过在循环水补水中加硫酸的方法提高循环水的浓缩倍率至3.0左右,并经试验,重新调整了循环水系统的运行方式。至今循环水系统已安全运行3年,新的运行方式和制度也在不断的调整中日趋成熟。 1 安全运行措施 由于矿井水和浓排水的碱度和硬度均高于自来水,

教案—水循环

教案—水循环

湘教版普高教材《地理》必修第一册 第二章自然环境中的物质运动和能量交换第四节水循环和洋流第一课时 教学设计

《第四节水循环和洋流》第一课时 教学设计思路 一、教学理念 水循环是地理知识中一个重要的基础点,着重培养学生的环境观和资源观,从而有助于学生的生活实践。本课的教学设计以学生的小组合作为主要形式,通过探讨交流和合作成果,充分激发学生学习的积极性和主动性。在教学中依据学科探究理论,采用探究式教学模式来组织实施本节课的教学。整个教学,通过提问题,引探究,共讨论,出成果,做展示,给点评,做总结的过程,重在启发学生自主学习,努力使其成为课堂的主体和知识的主动构建者。课堂上,采用学生喜闻乐见、生动活泼的形式,把传授知识同认识世界、树立正确的世界观结合起来,使二者有机统一,相辅相成。对于理论性较强的内容,运用感性材料归纳整理,教会学生如何学习,培养学生自主学习的能力。同时注重知识的应用,通过案例实现和专业的结合、和社会的融合,关注学生的成长和发展,体现“学生为本”的教学理念。 二、教材分析 1.教材版本:湖南教育出版社,普通高中地理课程标准实验教科书,《地理》必修Ⅰ中第二章第四节水循环和洋流,第一课时。 2.课时安排:1课时 3.教材地位与作用: 本节教材以水运动为主要知识体系,以立体空间的水循环和洋流运动为知识要点。作为第一课时的内容——水循环,虽然与本章其它节的内容联系不大,但非常契合本章“自然环境中的物质运动和能量交换”的主题,既可以提升学生对自然环境的认识,培养学生的资源观、环境观,也能进一步培养学生的运动、联系、发展的辩证思维。但水循环作为地理知识的基础点,对课本后面章节的地理环境、自然资源、自然灾害知识点的学习非常重要,因此需要注重学生的理解和把握。针对中职建筑专业学生施教,可以结合专业学习,提高其综合分析问题和理论联系实际的能力。 4.教学的重点和难点 教学重点:水循环的类型、形成过程。 依据:本课的中心内容就是水循环,只有对其有充分的理解和掌握才能打下坚实的地理知识和能力基础,为今后的学习做好铺垫。能够区分水循环的类型,是宏观理解水循环的需要,而认识水循环的形成过程则有助于

循环水系统操作规程资料

循环水系统操作规程 目录 1 . 岗位任务 (3) 2.水冷却原理及各种使用设备的工作原理 (3) 2.1水冷却原理 (3) 22水泵的工作原理 (3) 2.3过滤器的工作原理 (3) 3.流程概述,工艺流程图 (4) 3.1流程概述 (4) 3.2工艺流程图 (5) 4.岗位人员的工作任务和要求 (6) 4.1在岗人员工作内容 (6) 4.2在岗人员工作要求 (6) 5.岗位工作范围与工艺指标控制 (7) 5.1供水范围 (7) 5.2.控制指标 (7) 6.操作程序和操作要求 (8) 6.1开车前准备工作 (8) 6.2正常开车 (8) 6.3正常运行操作 (9) 6.4换车操作 (9) 6.5正常停车操作 (9) 6.6冷却塔风机的开停步骤 (10) 6.7紧急事故的停车操作及处理 (10) 7.异常现象的判断及事故分析处理 (12) 8.循环水泵房的技术安全规定及劳动保护 (15) 9.本岗位使用的设备,仪表及有关规定 (17) 9.1循环水系统设备一览表 (17) 9.2.机、泵停用时的保养 (18)

1.岗位任务

循环水岗位是由循环水泵,循环水管道,及水冷却设备和加药设备等组成,向生产用水单元输送具有一定温度,一定压力,一定水质要求的合格冷却水,供物料冷却及设备冷却用,以保证安全生产,提高产量,降低成本,节约水资源,提高综合经济效益。 2.水冷却原理及各种设备工作原理 2.1. 水冷却原理 冷却塔内热水从上向下喷淋成小水滴,在填料表面形成水膜向下流动,空气由下而上在塔内流动,在两种介质流动的过程中热水表面与空气直接接触,通过蒸发热量,传导散热及辐射散热而使水温降低。 22 .水泵的工作原理 当泵内注满水时,叶轮在电动机的带动下旋转产生离心力,叶轮中的水在离心力的作用下被甩向外围流进泵壳。叶轮中水原占有的地方成了真空并低于水池水面的大气压力,水在这个压力差的作用下,由吸水池流入叶轮,在离心力的作用下又被甩入泵壳,这样水泵就可以不断的吸水不断的供水而完成输水任务。 2.3.旁滤器的工作原理 砂滤器过滤状态:水由水泵自冷却塔集水中抽水送至砂滤器,经由上排管流过滤砂,水中杂质附着在滤砂上,过滤好的清水自下排管流回冷却塔集水池。 砂滤器逆洗状态:水由水泵自冷却塔集水中抽水送至砂滤器,经由阀门自动转换,自下排管流过滤砂,水自下向上反冲洗滤砂,将滤砂上的杂质反冲洗,反冲洗后的污水自上排管排放至预留排污管。 3流程概述,工艺流程图 3.1?流程概述 冷却塔(两座,单塔冷却水量为5500M/时)冷却后的冷水进入吸水池,由循环水泵(共三台,正常 运行为两开一备)吸入加压后送往各用水单位的冷却设备与被冷却的物料进行热交换。热交换后的水温度升高称为热水(也叫循环水回水)。本循环水系统采用余压回水即经过热交换后的冷却水利用循环 水泵的余压直接被送入冷却塔的布水系统中,在冷却塔内通过与空气的热交换,水的热量被空气带走,从而使水温得降低---------------- 称为冷水并流入吸水池。水就这样循环的使用。 当冷却后的水温太高,达不到工艺指标要求时可开启塔上轴流风机使水温符合工艺指标要求(水温达 29 C时开启风机)。 在循环过程中,由于设备,管线的渗漏,风吹,蒸发及为保证水质而进行的排污等,会损失一部分水量。为保证吸水池一定得液位,需不断补充一部分新鲜水 -称为补充水,这部分水一般占循环水量的3- 5%左右。 循环水系统中设有旁滤(用以降低循环水的浊度),水稳加药(保证循环水对换热设备不腐蚀,不结 垢),及氯气消毒(起降低循环水系统中菌藻含量)等装置以确保循环水水质能满足用水装置安全,稳定的运行。 循环水设备运行状况,,数据采集,显示,记录均采用计算机DC啄统进行实时监控,水泵,冷却塔 风机,加药间均为计算机DC啄统及现场两地开,停。 3.2. 丁艺沆祥国 见附图。 4.岗位人员的工作任务和要求 4.1.在岗执班人员工作内容 4.1.1.加强责任心,坚守岗位做到勤检查,勤调节,精心操作,确保机泵安全运转,满足生产用水需要, 并执行巡检挂牌制。 4.1.2.值班时认真操作,及时解决运行中的各种问题,生产有事及时与有关单位联系。

循环水化学处理基础知识

循环水化学处理基础知识 一.术语: 1.循环水量:系统循环水的量对时间的函数,以Q表示,单位t/h。 2.保有水量:循环水系统内所有水容积的总和,等于水池容积用管道和水冷设备内水的容积总和,以V表示,单位t。 3.补充水量;用来补充循环水系统中由于蒸发、排污和飞溅的损失所需的水,以M表示,单位t/h。 4.蒸发损失:在敞开式循环冷却水系统中,从设备部分来的热水回到冷却塔,通过蒸发而冷却,在此过程 中有水的损失,称为蒸发损失,以E表示,单位t/h。 5.飞溅损失:由于风力,水从系统中散失到大气中的水,以B1表示,单位 t/h。 6.排污水量:在确定的浓缩倍数条件下,需要从循环冷却水系统中排放的水量,以B2表示,单位t/h。 7.浓缩倍数:循环冷却水的含盐浓度与补充分水的含盐浓度之比值,以N表示。 8.旁滤水量:从循环冷却水系统中分流出部分水量按要求进行处理后,再返回系统的水量,以Q旁表示,单位t/ h。 9.冷却水进口温差:冷却塔入口与水池出口之间水的温差,以△t表示,单位℃。 10.药剂停留时间:药剂在循环冷却水系统中的有效时间,以T表示,单位h。 11.水平衡的关系式: a.蒸发损失量: E=1%Q·K·△t (10℃时,K=0.13;20℃时,K=0.14;30℃时,K=0.15) b.飞溅损失量:B1=(0.05~0.3)%Q c.根据水量平衡: M=E + B1 + B2 总排污量: B= B1 + B2 浓缩倍数: N=C R/C m 根据水中溶解含盐量平衡(由于蒸发损失水中不含盐分,故在一定的浓缩倍数下,系统平衡状态时,循环水系统补入的水中所含盐量等于排出系统的水中所含盐量,): MC m=(B1 + B2)C R 式中:C m:补充水的含盐量,mg/l ;C R:循环水的含盐量,mg/l 综合得浓缩倍数选择关系式:B=E/(N-1) e.旁滤量:Q旁=(5~10)%Q f.循环水进出口温差:△t=t1-t2 g.药剂停留时间:T=V/B 二结垢问题 1.影响结垢的主要因素 a.水质水质是影响污垢沉积的最主要因素之一,冷却水水质的各项控制指标如硬度、碱度、总溶固、水中各种成垢离子、悬浮物,绝大部分是针对防垢的要求而制定的,水的PH对成垢影响也很大,PH高有利于腐蚀控制,但不利于垢沉积控制。 b.温度温度直接影响冷却水的结垢过程,冷却水流速一定时,水温越高,垢沉积速度越大。温度升高还能使那些反溶解度的盐类加速析出沉积,甚至还能起烘烤作用,使已沉积的污垢转化为难以消除的形态。 c.流速水的流动状态的作用对垢的沉积很明显,它决定剥离污泥切力的大小,在换热器中冷却水流速<0.3米/秒时,悬浮物和其它固形物就会开始沉淀,为避免沉淀产生,故要求冷却水最低流速大于0.5米/秒。 d.表面状态金属表面粗糙度和糙面的分布密度以及均匀程度,都直接影响晶核生成和污垢沉积,表面越粗糙,相应的表面积越大,吸附垢的能力也越强,金属性质不同,导热系数各有差异,也会产生结垢状态变化。 除了以上提到的因素外,还有冷却水中菌藻微生物的生长,腐蚀产物的形成程度工艺过程中物料的泄漏以及换热器的几何形状,水的流动都能影响到垢的形成。 2.垢的形成机理 随着溶液浓度增加到达饱和或过饱和状态,溶质分子间距离缩小,分子与分子之间碰撞机会增加,生成晶核,在晶核生成初期,微小的晶核又会产生再溶解,当晶核长大到临界核(临界粒径)时,再溶解过程减弱,结晶开始迅速生长,吸附在换热器水侧管壁,这便是结垢。 3.阻垢剂的作用机理 a.控制结晶核成长 b.控制结晶继续增加 c.使结晶分散 上述三个步骤中,若有一个被破坏,则整个成垢过程就被控制,在循环水系统中投加阻垢剂、分散剂就是为了控制其中的一个步骤或几个步骤,以达到阻垢目的。阻垢剂就是通过对水中成垢离子进行螯合作用,低剂量效应,使其生成的结晶,晶格畸变,大晶粒分散成小晶粒等作用来达到阻垢效果的

循环水系统主要内容

循环水系统 基本概况: 循环水系统的功能是将冷却水送至高低压凝气器去冷却汽轮机低压缸排汽,以维持高低压凝气器的真空,使汽水循环得以继续。另外,它还向开式水系统提供用水。循环水系统在正常运行中冷却塔的蒸发、风吹及排污损失的水量补给,主要由厂外地下水源地来水通过补给水系统向冷却塔水池直接补给;此外厂区工业废水(淡水)经处理后回用作循环水系统的补充水。 单台机的循环水系统包括一座自然通风冷却塔,二台立式循环水泵,循环水系统设有凝汽器铜管清洗系统。 系统流程:水塔----栏污栅----清污机----循环----出口碟阀-----低背压凝器----高背压凝器----水塔 主要设备: 1 冷却塔 凉水塔采用双曲线形自然通风冷却塔。凉水塔由通风筒、配水装置、淋水装置、除水器、及集水池等部分组成。通风筒为双曲线形,钢筋混凝土结构。 配水装置包括进水沟、竖井、水槽、配水管及喷嘴;设有四个竖井,每个竖井两侧有连接水槽,每个水槽有很多配水管,配水管上装有带淋水盘的喷嘴,淋水盘设在配水装置的下方,交错布置并采用波形板面,增大散热面积,配水装置上部有除水器,布满整个水平截面。 机组运行时,循环水在冷却塔内放热、空气吸热,受热后的空气比重小于塔外的空气,空气向上流动并有一定的风速,循环水在凝汽器中受热后,经压力排水管到凉水塔进水沟,并沿各竖井流入水槽后,经配水管上的喷嘴喷出,均匀地流到淋水盘上,循环水沿波形淋水板流动时与空气进行热交换,冷却后的循环水落入集水池,由循泵打出送入凝汽器重复使用,冷却水蒸发的水蒸气及被带出的

水珠经除水器时,沿除水器通道转弯,除掉部分水后从凉水塔顶部排入大气。 2 循环水泵 循环水泵的作用是向汽轮机凝汽器供给冷却水,用以冷却凝气轮机排汽,此外,循环水泵还要向冷油器提供水源. 3 二阶段关闭液控止回蝶阀 阀门一般有两种功能,对介质既可截止又可止回。 关闭时,速度分两阶段,先快后慢,装于循环水泵出口处,能有效防止水泵倒转,减小系统水锤压力。 5网蓖式清污机 网篦式清污机属于精细过滤清污机械设备,主要用途是拦截水流中体积较小的杂草和污物;清污机受电机驱动,运输链条带动板刷,作自下而上的移动,水流中被网篦截留的杂草与污物由板刷带走,经过骨架上的护板面输送到零米层以上,圆毛刷把板刷上的污物清理到冲渣槽内,实现清除水流中污物的全过程。 典型操作: 系统注水 冷却塔注水---- 前池及循泵入口充水------ 打开凝汽器水室上的所有排气阀-------循环水管道和凝汽器自流充水------排气阀见连续水流------启一台循环水泵------循环水泵出水管至凝汽器的管段及冷却塔的进水竖井中充水-------循环水系统注水结束 二阶段关闭液控止回蝶阀开关

循环水系统设计说明

1系统概述 电厂本期供水系统采用以自然通风冷却塔为冷却设备的扩大单元制循环供水系统。每台机组配一座自然通风冷却塔,一条压力进水管,一条压力排水管,设 2 台循环水泵.两台机组在冷却塔前共建一座循环水泵房,冷却塔至循环水泵房段采用 4 条循环水回水沟。考虑到运行及检修的灵活性以及冷却塔在冬季防冻的要求,在两台机组循环水进水管上及排水管上设联络管,两座冷却塔水池之间设连通沟.在循环水排水管上设有通往冷却塔贮水池的旁路管。 经冷却塔冷却后的循环水,通过循环水回水沟自流到循环水泵房,通过清污机至循环水泵吸水池,经循环水泵升压后由压力进水管送到凝汽器,经凝汽器升温后排出的热水,通过循环水压力排水管送回冷却塔冷却。 循环水系统工艺流程如下: 循环水泵→循环水压力给水管→凝汽器及辅机冷却器→循环水压力排水管→自然通风冷却塔→循环水回水沟及循环水连通沟→清污机→循环水吸水前池→循环水泵。 供水系统图见F4495-S0201-01 。 2 循环水量 根据初设优化结果,循环冷却水冷却倍率采用热季55 倍、冬季为33 倍。 本期工程两台35OMW 机组的循环冷却水量见表2-1 。 本期扩建工程循环水量表表2-1 3 循环水泵 根据供水系统优化结果,循环水系统采用变倍率运行,夏季为55 倍,冬季为33 倍.按汽轮机额定运行工况选择循环水泵,每台机组配2 台50 %容量循环水泵,采用立式斜流泵。由于本工程为供热机组,每台机组循环水泵均采用双速电机。 夏季运行2 台循环水泵,冬季运行1 台循环水泵或1台低速循环水泵。根据循环水系统水力计算结果,采用双速电机循环水泵及电动机特性参数如下: 流量:Q = 5.20m3 / s 或Q =4.46 m3/s 扬程:H = 23m 或H = 17m 电动机功率:N =1600 KW 或1010kW 电压:U = 6000V N=495rpm 或425rpm 4 循环水管沟 本期每台机组设一条压力进水管,一条压力回水管,循环水管主管采用DN2400 加肋钢

循环水系统

循环水系统 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

循环水系统及辅助系统运行 7.1主要设备概况 7.1.1循环水系统设置三台双吸离心式循环水泵和两台一体式逆流钢混结构冷却塔。其中循泵单台出力1500m3/h,正常启用1、2#循泵一用一备,3#循泵用于增大循环水量来保证汽机冷却水正常运行。冷却塔单台冷却量为2250 m3/h,2台冷却塔可单台或并列运行冷却循环水。 7.1.2工业水系统设置2台工业水泵,来保证空压机、反应塔、全厂辅机冷却水等用水需要,工业水取自循环水池,可单台或并列运行保持工业水压力在 0.5Mpa左右,回水循环水池。 7.1.3二次利用水系统设置2台二次利用水泵,供给石灰浆制备、捞渣机、漏灰输送机等用水需要,二次利用水取自循环水池,可单台或并列运行保持二次利用水水压力在0.30Mpa左右。 7.1.4消防水系统设置2台消防泵,正常情况消防泵一用一备自动启停控制消防母管压力在0.5—0.6Mpa。在火灾事故时可启用消防泵,现场控制柜上切换开关置“就地”时在现场控制柜上启停消防泵,置“自动一用一备”时在中控室消防报警控制柜内手动启停或自动由消防报警控制系统启停。 7.1.5生活水系统设置2台生活水泵和2台生活水稳压泵,由生活水箱取水供全厂生活用水,在用水量大时启生活水泵,用水量小时启生活水稳压泵。生活水箱由厂外深井泵或厂内深井泵供水,通过电磁补水阀自动控制水位在900—1400mm,电磁阀故障时可通过旁路门手动补水。为保护生活水泵在生活水箱水位低于600mm时自停4台生活水泵。