文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DMP-DI8光电隔离输入端子板

DMP-DI8光电隔离输入端子板

DMP-DI8光电隔离输入端子板
DMP-DI8光电隔离输入端子板

1 DMP-DI8

使用说明

?8路光电隔离输入端子板

?内置施密特整形功能

Sdjn3k济南三凯

2011/03

在开始使用前请仔细阅读以下说明

检查

打开包装请查验如下:

?DMP-DI8光隔输入端子板

?与DMP系列数据采集卡控制端(或扩展端)连接电缆。

安装

将DMP-DI8的输入输出线正确连接好后,再接通电源。并且不可带电插拔连线。

保修

本产品自售出之日起一年内,用户遵守储存、运输和使用要求,而产品质量不合要求,免费保修一年。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用,如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。

目录

一、DMP-DI8说明

1.1 DMP-DI8简介

1.2 主要特点及性能

1.3 其他

二、使用说明

2.1 端子连接

2.2 插座定义

三、附录

3.1 DMP-DI8示意图

一、DMP-DI8说明

1.1 DMP-DI8简介

DMP-DI8是一款8路光电隔离开关量输入端子板。数据采集卡控制端与开关量的输入端光电隔离,以保证数据采集卡的安全及工作可靠性。

1.2 主要特点、性能

?开关量输入电压范围为:5V-12V

?开关量输入驱动要求:>2mA/路

1.3 其他

?工作温度:0-60℃

?尺寸:55mm×98mm

二、DMP-DI8使用说明

2.1 端子连接

I1-I8:分别为8路开关量正极输入接线端子

DGN:8路开关量负极输入共同接线端子

2.2插座定义

DMP-DI8有二个DIP26插座:JI1、JI2。

JI1是连接数据采集卡IO控制接口,并且DI1-DI8对应数采卡接口的IO1-IO8。

JI2是DMP-DI8的扩展转接口,通过该接口可将数据采集卡IO控制

接口IO9-IO16的八路控制端扩展转接到另一块继电器端子板或光电隔离输入板DMP-II8。即JI2的DI/O1-DI/O8对应数据采集卡的IO9-IO16。

JI1定义:

JI2定义:

三、DMP-DI8示意图

3.1 DMP-DI8示意图

GW4隔离开关使用说明书

G W4隔离开关使用说明 书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

一、产品概述 型系列户外交流高压隔离开关适用于频率为50Hz,额定电压为的电力系统中,作为有电压无负荷时分合电路用。其中防污型的隔离开关可满足重污秽地区用户的要求,并可以有效的解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。产品分不接地、单接地、双接地。 本系列隔离开关满足GB1985《交流高压隔离开关与接地开关》、IEC60129《交流隔离开关与接地开关》和IEC60694《高压开关设备和控制设备共用条款》等标准的相关要求。 二、使用环境 1. 海拔不超过1000米; 2. 周围空气温度不高于+40℃及不低于-10℃; 3. 空气相对温度不大于90%的户内场所(当温度为+25℃); 4. 无导电性尘埃的环境中;无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的物体;无剧烈震动和冲击的地方;无燃烧与爆炸危险的环境中。 三、型号及定义 四、技术参数 五、结构简介 隔离开关本体 隔离开关均为双柱水平旋转式,由底架、支柱绝缘子、导电系统、接地开关(不接地除外)及传动系统组成: 1)底架:底架一端或两端焊有接地开关支座,备装接地开关。隔离开关有不接地、单接地及双接地三种形式;

2)支柱绝缘子:每级有两柱,按使用条件分为普通型与耐污型及高原型三种。支柱绝缘子下端固定在轴承座的转动板上,支柱绝缘子上端固定主导电部分。 3)导电系统:导电部分固定在支柱绝缘子的上端,主闸刀分成两半,接触部分在中间,接触部分触头合闸时圆柱形触头嵌入两排触指内,630A、1250A、1600A结构型式基本相同、仅导电杆截面及表面处理有所区别。 4)接地开关:产品所配装的接地刀组装于底座转动轴上,静触头装于主导电系统导电杆上,接地开关分Ⅰ型(单接地)与Ⅱ型(双接地)。 5)传动系统:配用CS系列机构。 六、外形及安装尺寸图

光电隔离电子电路图大全

光电隔离电子电路图全集 一.MSD1型湿敏原件空气翁度测量仪电路图 二.光电隔离器应用电路图 光电隔离器可以组成多种多样的应用电路。如组成光电隔离电路,长传输线隔离器,TTL电路驱动器,CMOS 电路驱动器,脉冲放大器等。目前,在A/D模拟转换开关,光斩波器,交流、直流固态继电器等方面也有广泛应用。光电隔离器的输入部分为红外发光二极管,可以采用TTL或CMOS数字电路驱动。 在图a,输出电压Vo受TTL电路反相器的控制,当反相器的控制输入信号为低电平时,信号反相使输出为高电平,红外发光二极管截止,光敏三极管不导通,Vo输出为高电平。反之Vo输出为低电平。从而实现TTL电路控制信号的隔离、传输和驱动作用。 图2为CMOS门电路通过光电隔离器为中间传输媒介,驱动电磁继电器的应用实例。当CMOS反相器的输出控制信号为高电平时.其输出信号为低电平,Q晶体管截止,红外发光二极管不导通,光电隔离器中的输出达林顿管截止,继电器控制绕组J处于释放状态。反之继电器的控制绕组J吸合,继电器的触点可完成规定的控制动作,从而实现CMOS门电路对电磁继电器控制电路的隔离和驱动。

选用输出部分为达林顿晶体管的光电隔离器,可以显著提高晶体管的电流放大系数,从而提高光电耦合部分的电流传输比CTR。这样,输入部分的红外发光二极管只需较小的正向导通电流If,就可以输出较大的负载电流,以驱动继电器、电机、灯泡等负载形式。 达林顿晶体管输出形式的光电隔离器,其电流传输比CTR可达5000%,即Ic=5000×If ,适用于负载较大的应用场合。在采用光电隔离器驱动电磁继电器的控制绕组时,应在控制绕组两侧反向并联二极管D,以抑制吸动时瞬恋反电动势的作用,从而保护继电器产品。 · [图文] 多敏固态控制器光电输入的电路应用原理 · [图文] 线性光藕隔离放大器电路 · [图文] 采用光隔离器的电码实验操作振荡器 · [图文] AD7414/AD7415 数字输出温度传感器 · [图文] 加外部缓冲器的远程测温电路 · [图文] 具有整形作用的光耦隔离电路 · [图文] 带PNP三极管电流放大的光耦隔离电路 · [图文] 普通光耦隔离电路 · [图文] PARCOR方式语音合成电路图 · [图文] ADM方式语音合成电路图 · [图文] 用CMOS逻辑门控制AD590电路图 · [图文] 灵敏度可调节的光电继电路图 · [图文] 光敏吸合式继电路图 · [图文] 光敏晶体管施密特电路图 · [图文] 光敏晶体管及光照吸合式继电器电路图 · [图文] 光敏晶体管光敏电桥电路图 · [图文] 光敏晶体管电感桥电路图 · [图文] 光敏吸合式继电路图 · [图文] 光控玩具汽车向前停车电路图 · [图文] 光控施密特触发电路图 · [图文] 光控升压电路图 · [图文] 光控升压电路图 · [图文] 光控换向电路图 · [图文] 光控发光二极管电路图 · [图文] 光控多功能触发器电路图 · [图文] 光控串联晶闸关开关电路图 · [图文] 光控触发脉冲形成电路图 · [图文] 光控常开式交流接触器电路图 · [图文] 光控常闭式交流接触器电路图 · [图文] 光控插座电路图 · [图文] 光控 闪光管电路图 · [图文] 光控555维电器电路图 · [图文] 光可控电路图 · [图文] 光继电路图

光耦隔离放大电路(二)讲解

中文摘要 本文主要通过光耦隔离放大电路,对光电耦合器4N25及放大电路和电压跟随器中的放大器件TL084的特性进行简要描述和分析。 光耦隔离放大电路主要由电压串联负反馈放大电路光电耦合器和电压跟随器三部分组成。其中光电耦合器是本次设计的关键。 光耦的工作原理包括:光的发射、光的接收及信号放大三个环节。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比,光耦合器的主要优点是:信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。 在放大电路中采用电压串联负反馈电路,对输入的信号进行比例放大输出,并且由于采用负反馈,这样就可以使电路具有较好的恒压输出特性。在整个电路的输出端与电压更随器连接,以进一步使电路达到良好稳压输出效果。 关键词隔离放大器光耦电压放大电路电压跟随器

目录 课程设计任务书................................................................................................错误!未定义书签。隔离放大电路的设计........................................................................................错误!未定义书签。模拟电子技术课程设计成绩评定表............................................................错误!未定义书签。中文摘要..................................................................................................................................... I 目录. (1) 1.设计任务描述 (2) 1.1 设计题目: (2) 1.2 设计要求: (2) 1.2.1 设计目的: (2) 1.2.2 基本要求: (2) 1.2.3发挥部分: (2) 2.设计思路 (3) 3.基本框架 (4) 4.模块细节及各部分电路设计及参数计算 (5) 4.1方波信号输入 (5) 4.2电源提供电流进入光耦图 (6) 4.2.1 光偶的一些参数 (6) 4.2.2分析 (9) 4.2.3放大电路的选择及计算 (9) 4.2.4 光耦简图 (11) 4.2.5 CTR的计算 (11) R的计算 (11) 4.3 4 4.4 电压跟随器的设计图 (12) 4.5 方波仿真信号输出 (12) 4.6.注意的问题 (13) 5.电路元件清单 (14) 6.主要元器件介绍 (15) 6.1光耦数据单 (15) 6.2 TLO84的数据单 (17) 7.小结 (19) 8.参考文献 (21) 9.附录 (22)

隔离开关分类详细介绍

隔离开关分类详细介绍 1.隔离开关 隔离开关主要用来隔离电路。在分段状态下有明显可见的断口,在关合状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。隔离开关没有灭弧装置,除了能开断很小的电流外,不能用来开断负荷电流,更不能开断短路电流,但隔离开关必须具备一定的动、热稳定性。 隔离开关的主要作用如下: (1) 在设备检修时 , 用隔离开关来隔离有电和无电部分 , 造成明显的断开 点 , 倒修的设备与电力系统隔离 , 以保证工作人员和设备的安全。 (2) 隔离开关和断路器相配合 , 进行倒闸操作 , 以改变运行方式。 (3) 用来开断小电流电路和旁 ( 环 ) 路电流。 (4) 用隔离开关进行 500KV 小电流电路合旁 ( 环 ) 路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。 1.1结构形式 1.1.1隔离开关的分类 M0级隔离开关:具有1000次操作循环的机械寿命,适合输、配电系统中使用且满足一般要求的隔离开关。 M1级隔离开关:具有3000-5000次操作循环的延长机械寿命的隔离开关,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 M2级隔离开关:具有10000次操作循环的机械寿命,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 隔离开关分类见表1.1 表1.1 隔离开关分类

分类方式类别 按装设地点的不同户内式、户外式 按支持绝缘子的数目单柱式、双柱式、三柱式 按隔离开关的运动方式水平旋转式、垂直旋转式、摆动式、插入式按有无接地装置及附装接不接地、单接地、双接地地开关的数量不同 按极数单极、三极 按操动机构手动式、电动式、气动式、液压式 按使用性质一般输配电用、快速分闸用、变压器中性点接地用 户内隔离开关:通常是35kV及以下的电压等级,三相一体装,采用上下(垂直)回转,以GN系列为主要代表。如图1.1所示。 图1.1 户内隔离开关结构(GN2-10) 户外型隔离开关是以35kV及以上电压等级,三相可实现单极独立安装,单相或三相同步操作形式。按其绝缘支柱的不同可分为单柱式、双柱式和三柱式。如图1.2所示。

隔离开关概述

高压隔离开关概述第一部分隔离开关基本知识 第二部分隔离开关分类及运行要点 第三部分隔离开关型号表示方法及含义 第四部分隔离开关结构的基本组成 第五部分户外隔离开关结构形式

第一部分隔离开关基本知识 一、隔离开关设备术语 1.隔离开关 在分位置时,触头间符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及规定时间内异常条件(例如短路)下的电流开关设备。 2.接地开关 释放被检修设备和回路的静电荷以及为保证停电检修时检修人员人身安全的一种机械接地装置。它可以在异常情况下(例如短路)耐受一定时间的电流,但在正常情况下不通过负载电流,它通常是隔离开关的一部分。 3.快分隔离开关 分闸时间等于或小于0.5s的隔离开关称为快分隔离开关。 4.断口距离 隔离开关的主隔离开关在正常分闸位置时,同相两极触头之间的最短距离,对多断口隔离开关而言,最短距离是指全部断口最短绝缘距离之和。 5.合闸不同期性 合闸不同期性是指两相或多相隔离开关的主隔离开关不同时接触时的差异,通常以距离表示。 6.接线端机械负荷 在考虑母线的自重、张力、风力、覆冰和雪施加于隔离开关接线端的情况下的最大拉力。 二、隔离开关作用 (1)将电气设备与运行中电网隔离,以保证被隔离的电气设备能安全地进行检修维护。 (2)改变运行方式。在双母线运行的电路中,利用隔离开关可将电气设备或线路从一组母线切换到另一组母线上运行。 (3)接通和断开小电流电路。

三、隔离开关的基本要求 (1)隔离开关应具有明显断开点,便于确定被检修的设备或线路是否与电网断开。 (2)隔离开关断开点之间应有可靠的绝缘,以保证在恶劣的气候条件下也能可靠工作,并在过电压及相间闪络的情况下,不致从断开点击穿而危及人身安全。 (3)隔离开关应具有足够的热稳定性和动稳定性,尤其不能因电动力的作用而自动断开,否则将引起严重事故。 (4)隔离开关的结构要简单,动作要可靠。 (5)带有接地隔离开关的隔离开关必须有连锁机构,以保证先断开隔离开关后,再合上接地隔离开关,先断开接地隔离开关后,再合上隔离开关的操作顺序。 (6)隔离开关要装有和断路器之间的连锁机构,以保证正确的操作顺序,杜绝隔离开关带负荷操作的事故发生。

线性光耦原理与电路设计,4-20mA模拟量隔离模块,PLC采集应用

1. 线形光耦介绍 光隔离是一种很常用的信号隔离形式。常用光耦器件及其外围电路组成。由于光耦电路简单,在数字隔离电路或数据传输电路中常常用到,如UART协议的20mA电流环。对于模拟信号,光耦因为输入输出的线形较差,并且随温度变化较大,限制了其在模拟信号隔离的应用。 对于高频交流模拟信号,变压器隔离是最常见的选择,但对于支流信号却不适用。一些厂家提供隔离放大器作为模拟信号隔离的解决方案,如ADI的AD202,能够提供从直流到几K的频率内提供0.025%的线性度,但这种隔离器件内部先进行电压-频率转换,对产生的交流信号进行变压器隔离,然后进行频率-电压转换得到隔离效果。集成的隔离放大器内部电路复杂,体积大,成本高,不适合大规模应用。 模拟信号隔离的一个比较好的选择是使用线形光耦。线性光耦的隔离原理与普通光耦没有差别,只是将普通光耦的单发单收模式稍加改变,增加一个用于反馈的光接受电路用于反馈。这样,虽然两个光接受电路都是非线性的,但两个光接受电路的非线性特性都是一样的,这样,就可以通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而达到实现线性隔离的目的。 市场上的线性光耦有几中可选择的芯片,如Agilent公司的HCNR200/201,TI子公司TOAS的TIL300,CLARE的LOC111等。这里以HCNR200/201为例介绍2. 芯片介绍与原理说明 HCNR200/201的内部框图如下所示 其中1、2引作为隔离信号的输入,3、4引脚用于反馈,5、6引脚用于输出。 1、2引脚之间的电流记作IF,3、4引脚之间和5、6引脚之间的电流分别记作IPD1和IPD2。输入信号经过电压-电流转化,电压的变化体现在电流IF上,IPD1和IPD2基本与IF成线性关系,线性系数分别记为K1和 K2,即 K1与K2一般很小(HCNR200是0.50%),并且随温度变化较大(HCNR200的变化范围在0.25%到0.75%之间),但芯片的设计使得 K1和K2相等。在后面可以看到,在合理的外围电路设计中,真正影响输出/输入比值的是二者的比值K3,线性光耦正利用这种特性才能达到满意的线性度的。

隔离开关分类详细介绍

隔离开关分类详细介绍 1. 隔离开关 隔离开关主要用来隔离电路。在分段状态下有明显可见的断口,在关合状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。隔离开关没有灭弧装置,除了能开断很小的电流外,不能用来开断负荷电流,更不能开断短路电流,但隔离开关必须具备一定的动、热稳定性。 隔离开关的主要作用如下: (1) 在设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,造成明显的断开点,倒修 的设备与电力系统隔离,以保证工作人员和设备的安全。 (2) 隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变运行方式。 (3) 用来开断小电流电路和旁(环)路电流。 (4) 用隔离开关进行500KV 小电流电路合旁(环)路电流的操作。但须经计算 符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。 1.1 结构形式 1.1.1 隔离开关的分类 M0级隔离开关:具有1000 次操作循环的机械寿命,适合输、配电系统中使 用且满足一般要求的隔离开关。 M1级隔离开关:具有3000-5000 次操作循环的延长机械寿命的隔离开关, 主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 M2级隔离开关:具有10000 次操作循环的机械寿命,主要用于隔离开关和同 等级的断路器关联操作的场合。 隔离开关分类见表1.1 表1.1隔离开关分类 分类方式类别 按装设地点的不同户内式、户外式 按支持绝缘子的数目单柱式、双柱式、三柱式

图 1.1 户内隔离开关结构( GN2-10) 户外型隔离开关是以35kV 及以上电压等级,三相可实现单极独立安装,单相或三相同步操作形式。按其绝缘支柱的不同可分为单柱式、双柱式和三柱式。如图 1.2 所示。 按隔离开关的运动方式 水平旋转式、垂直旋转式、摆动式、插入式 按有无接地装置及附装接 地开关的数量不同 不接地、单接地、双接地 按极数 单极、三极 按操动机构 手动式、电动式、气动式、液压式 按使用性质 一般输配电用、快速分闸用、变压器中性点接地用 户内隔离开关: 通常是 35kV 及以下的电压等级, 三相一体装, 采用上下(垂 直)回转,以 GN 系列为主要代表。如图1.1 所示。

PS2705(光电耦合隔离器)

DATA SHEET The information in this document is subject to change without notice. ? 1988 Document No. P11309EJ5V0DS00 (5th edition)Date Published December 1998 NS CP (K)Printed in Japan The mark ? shows major revised points. DESCRIPTION The PS2705-1, PS2705-2, PS2705-4 are optically coupled isolators containing two GaAs light emitting diodes and an NPN silicon phototransistor. These packages are SOP (Small Outline Package) type and have shield effect to cut off ambient light.They are designed for high density mounting applications. FEATURES ?AC input response ?High isolation voltage (BV = 3 750 Vr.m.s.)?High current transfer ratio (CTR = 100 % TYP.)?SOP (Small Outline Package) type ?High-speed switching (t r = 3 μs TYP., t f = 5 μs TYP.) ?Ordering number of taping product (Only-1 type) : PS2705-1-E3, E4, F3, F4?UL approved: File No. E72422 (S)?VDE0884 approved (Option) APPLICATIONS ?Hybrid IC ?Telephone/FAX ?FA/OA equipment ?Programmable logic controllers ?Power supply ORDERING INFORMATION Part Number Package Safety Standard Approval PS2705-14-pin SOP Standard products PS2705-28-pin SOP ? UL approved PS2705-416-pin SOP PS2705-1-V 4-pin SOP VDE0884 approved products (Option) PS2705-2-V 8-pin SOP PS2705-4-V 16-pin SOP

光电隔离

电路中的光耦器件 laozg 发表于- 2011-8-14 10:58:00 3 推荐 一、电路中为什么要使用光耦器件? 电气隔离的要求。A与B电路之间,要进行信号的传输,但两电路之间由于供电级别过于悬殊,一路为数百伏,另一路为仅为几伏;两种差异巨大的供电系统,无法将电源共用; A电路与强电有联系,人体接触有触电危险,需予以隔离。而B线路板为人体经常接触的部分,也不应该将危险高电压混入到一起。两者之间,既要完成信号传输,又必须进行电气隔离; 运放电路等高阻抗型器件的采用,和电路对模拟的微弱的电压信号的传输,使得对电路的抗干扰处理成为一件比较麻烦的事情——从各个途径混入的噪声干扰,有可能反客为主,将有用信号“淹没”掉; 除了考虑人体接触的安全,又必须考虑到电路器件的安全,当光电耦合器件输入侧受到强电压(场)冲击损坏时,因光耦的隔离作用,输出侧电路却能安全无恙。 以上四个方面的原因,促成了光耦器件的研制、开发和实际应用。光耦的基本作用,是将输入、输出侧电路进行有效的电气上的隔离;能以光形式传输信号;有较好的抗干扰效果;输出侧电路能在一定程度上得以避免强电压的引入和冲击。 二、光电耦合器件的一般属性: 1、结构特点:输入侧一般采用发光二极管,输出侧采用光敏晶体管、集成电路等多种形式,对信号实施电-光-电的转换与传输。 2、输入、输出侧之间有光的传输,而无电的直接联系。输入信号的有无和强弱控制了发光二极管的发光强度,而输出侧接受光信号,据感光强度,输出电压或电流信号。 3、输入、输出侧有较高的电气隔离度,隔离电压一般达2000V以上。能对交、直流信号进行传输,输出侧有一定的电流输出能力,有的可直接拖动小型继电器。特殊型光耦器件能对毫伏,甚至微伏级交、直流信号进行线性传输。 4、因光耦的结构特性,输入、输出侧需要相互隔离的独立供电电源,即需两路无“共地”点的供电电源。下述一、二类光耦输入侧由信号电压提供了输入电流通路,但实质上输入信号回路,也是有一个供电支路的;而线性光耦,则输入侧与输出侧一样,是直接接有两种相隔离的供电电源的。 三、在变频器电路中,经常用到的光电耦合器件,有三种类型: 1、一种为三极管型光电耦合器,如PC816、PC817、4N35等,常用于开关电源电路的输出电压采样和误差电压放大电路,也应用于变频器控制端子的数字信号输入回路。结构最为简单,输入侧由一只发光二极管,

基于Multisim光耦隔离放大电路课程设计

沈阳工程学院 课程设计 设计题目:隔离放大电路 系别自动控制工程系班级测控本091 学生姓名庄国庆学号 2009308126 指导教师黄硕职称讲师 起止日期:2011年 5月 9日起——至 2011年 5月 13日止

沈阳工程学院 课程设计任务书 课程设计题目:光耦隔离放大电路 系别自控系班级测控本091 学生姓名庄国庆学号 2009308126 指导教师黄硕职称讲师 课程设计进行地点: 任务下达时间: 2011年 5 月 9 日 起止日期:2011年 5月 9 日起——至 2011年 5 月 13日止教研室主任 2011 年月日批准

隔离放大电路的设计 1 设计主要内容及要求 1.1 设计目的: (1)掌握隔离放大电路的构成,原理与设计方法; (2)熟悉模拟元件的选择,使用方法。 1.2基本要求: (1)输入信号为方波,幅度1V,频率100Hz~40kHz; (2)采用适当的隔离设备不影响信号提供者; (3)输出信号上升及下降时间占有方波周期的5%以下; (4)输出信号幅度不低于3V。 1.3发挥部分: <100μs; (1)t pd (2)幅度分段可调; (3)其他。 2 设计过程及论文的基本要求: 2.1 设计过程的基本要求 (1)基本部分必须完成,发挥部分可任选2个方向: (2)符合设计要求的报告一份,其中包括逻辑电路图、实际接线图各一份;(3)设计过程的资料、草稿要求保留并随设计报告一起上交;报告的电子档需全班统一存盘上交。 2.2 课程设计论文的基本要求 (1)参照毕业设计论文规范打印,文字中的小图需打印。项目齐全、不许涂改,不少于3000字。图纸为A3,附录中的大图可以手绘,所有插图不允许复印。(2)装订顺序:封面、任务书、成绩评审意见表、中文摘要、关键词、目录、正文(设计题目、设计任务、设计思路、设计框图、各部分电路及参数计算(重要)、工作过程分析、元器件清单、主要器件介绍)、小结、参考文献、附录(逻辑电路图与实际接线图)。 3 时间进度安排 顺序阶段日期计划完成内容备注 1 2010.5.24 讲解主要设计内容,学生根据任务书做出原始框图打分 2 2010.5.25 检查框图及初步原理图完成情况,讲解及纠正错误打分 3 2010.5.26 检查逻辑图并指出错误及纠正;讲解接线图绘制及报告书写打分 4 2010.5.27 继续修正逻辑图,指导接线图绘制方法,布置答辩打分 5 2010.5.28 答辩、写报告打分

HGW9-35隔离开关说明书

H)GW9-35KV 系列户外交流高压隔离开关 1. 产品概述 (H)GW9-35 系列户外单极交流高压隔离开关适用于三相交流50Hz、额定电压35KV及以下高压输配电线路上,用以切断和闭合无负载有电压的单相或三相电路。 开关的额定电流有:200、400、630和1000A。它们皆有底座支柱绝缘子,导电部分和机构部分组成。采用闸刀式结构合闸达到切断和闭合线路。每相闸刀由两片导电片组成,刀片两侧外装有压缩弹簧,调节弹簧的高度可以得到开关闸刀所需要的接触压力。开关分合闸时用绝缘操作机构可以进行合闸运动。闸刀有自锁装置。 2. 环境条件 1) 安装地点: 户外 2) 环境温度:最高+40℃,最低-40℃(abb-15);最大日温差不超过25K 3) 海拔高度:普通型不超过2000m,高原型不超过4000m; 4) 风速: 不超过34m/S(相当于700Pa); 5) 覆冰厚度: 不超过10mm; 6) 地震烈度: 不超过8度; 7) 日光辐射: 1000W/m2 8) 安装场所应无严重影响开头绝缘和导电能力的气体,蒸汽,化学性质沉积、盐雾、灰尘垢污、及其他爆炸性、浸蚀介质;安装场所应无频繁的剧烈振动。 3. 型号含义 (H) G W 9 -35 W / 20 -400 4s热稳定电流KA 额定电流A “W”为防污染型“G”为高原型 额定电压KV 设计序号 户外安装 隔离开关 硅橡胶棒支柱绝缘子,未标 (H)则为电瓷棒形支柱绝缘子 4. 技术参数 表一:主要技术参数 序号项目单位参数 1 额定电压 KV 35-40.5 2 额定频率 Hz 50-60 3 额定电流 A 200 400 630 1000 4 10s热稳定电流(有效值) KA 5 10 14 20 5 4s热稳定电流(有效值) KA 6.3 12.5 20 31.5 6 动稳定电流(峰值) KA 16 31.5 50 80 7 1min工频耐压湿试 KV 80 干试: 相对地/断口间 95/120

RS-232光电隔离方案

RS232串口光电隔离应用方案 网络系统设计中,RS-232串行数据口常常和终端、打印机、调制解调器相连,被称为零插槽(zero slot)的局域网连线。RS-232是破坏性噪声和电涌侵入设备的一个通道,而且也是计算机安全问题中最易受攻击的地方。侵入RS-232串口的干扰信号来源多种多样,包括系统间地线噪声、电话线冲击电流和线路故障。系统间地线噪声是由互联设备与地线(零线)之间的压差造成的。当地线分别接地或有一个地线从其他地方灌入了噪声或电涌就产生了地线压差。压差小到射频噪声,大到高能电涌,都会损坏RS-232串口。例如电话线电涌能通过调制解调器侵入RS-232串口,虽然调制解调器将RS-232串口和电话线隔离开来,但电涌仍然能越过这个阻碍,使RS-232串口损坏。线路故障指的是交流电源线对RS-232线的干扰,它一般是由附近的大电流机电设备引起的。 这种故障不常见,但它也可能会损坏RS-232串口上的每一台设备。为此选择正确的保护设备就尤为重要。目前,银行、保险、邮电行业一般采取如下几种方法:选用UPS系统:选择UPS完全保护RS-232连接的互联设备的唯一途径,就是所有的工作站和主机由同一台UPS供电,但这要求购买大容量UPS并要安装电源布线。选择调制解调器:调制解调器用双绞线将工作站或服务器与终端连接起来。连接接收、发送端的调制解调器,它的连接距离可达到数公里,可以连接较长的RS-232连线。从电源保护的角度看,调制解调器的额定隔离电压值较高。选择RS-232光电隔离器。前大多数RS-232数据线保护器不能确保RS-232的全部线路(不是只保护软件需要的线路)的安全。有些型号只保护数据线,有些保护器采用“分流”保护设备,常常是将硅雪崩二极管(SAD)接在被保护线路和保护器外壳之间。测试表明SAD的钳制性能很好,但它的电涌分流能力有限。用MOV(金属氧化物变阻器)的设计虽然在交流保护上很理想,但对数据线却不太适用。 选择光缆:用光缆传输RS-232 信号可以很好地抵制系统间地线噪声和电涌的功能,而且传输波特率高。光纤电缆的主要问题是它的成本较高,而且安装不方便,所以只适合高要求的场合。选择隔离变压器:隔离变压器只能隔离常见的电源噪声,它不能消除系统间地线噪声,无助于解决RS-232 保护问题。 除此之外,目前又有了一种新方案,它是北京异特路智能通讯科技有限公司生产的IR-1201。该产品的特性在于它在两个串口之间加装隔离器,隔离器用光电耦合器解决信号线路的隔离问题,其性能同使用光缆一样,从根本上做到了两个设备不共地,使信号之间没有电接触,把电涌和电位差降在隔离器上,从而起到保护串口、抑制电涌的作用,即使带电插拔串口插头也无安全之虞。实践证明,在多用户卡和终端之间加上串口隔离器,可使每个终端之间在电气线路上彼此隔离,互不干扰,从根本上解决了损坏串口的难题,使硬件系统安全保护提高到一个更高水平。 IR-1201 简介: IR-1201是一款无源RS-232串口三线(TXD、RXD、GND)光电隔离器,可将两个相互通讯的RS-232设备(DTE和DCE)在电气上完全隔离开来,从而有效的避免两个RS-232设备之间的互相干扰,防止两端RS-232设备因地电位差造成地环流而对设备造成的损害。本产品无须外部电源,直接从两端的RS-232串口取电。对于采用标准DB-9接头的RS-232设备来说,直接将其与接口连接即可使用,非常方便。 特点: ◆接口符合EIA RS-232和CCITT V.24异步协议 ◆RS-232为三线(TXD、RXD、GND)全双工通信 ◆分为DTE端(接数据终端设备,如计算机)和DCE端(接数据通信设备,如Modem)

隔离开关作业指导书

变电所新建工程 编号:DNA/GK01--35 隔离开关安装调整作业指导书 受控状态: 发放编号:0 6 齐齐哈尔德恩电力集团安装公司

1 总则 1.1为了使变点所达到精品工程标准,明确施工方法和质量标准, 确保施工安全,特制定本作业指导书。 1.2隔离开关是变电所重要一次设备,安装的隔离开关主要有沈 阳高压开关厂和平顶山高压开关厂及西安高压开关厂和其它 小型开关厂生产的负荷开关等(包括国外产品),它们的安装 过程有相似性。 1.3施工中除尊守本作业指导书外,还应遵守国家现行有关标准, 规格及设计图纸的规定。 2.适应范围 本作业指导书适用于500KV及以下变电所的隔离开关的安装。 3.作业前的准备 3.1技术交底 3.1.1隔离开关安装调整前,对参与施工的全体作业人员应进行 技术交底,并做好技术交底记录,参加交底人员应由本人签 字。 3.1.2作业人员必须掌握主要技术资料,安装时严格遵守。 3.2设备到货检验及保管 3.2.1隔离开关,负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置 于屋内或屋外平整无积水的场地。设备及瓷件应无裂纹及破 损。

3.2.2隔离开关、负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平整无积水的场地。设备及瓷件应安置稳妥,不得倾倒损坏,触头及操动机构的金属传动部件应有防锈措施。 3.3工器具准备 按工器具配备表中所列工器具进行配备。 4 施工工艺及技术要求 4.1隔离开关、负荷开关安装前应符合下列要求: 4.1.1接线端子及载流部分应清洁,接触良好,触头镀银层无脱落。 4.1.2绝缘子表面应清洁,无裂纹破损,无焊接残留斑点等缺陷,瓷铁粘和应牢固。 4.1.3隔离开关底座转动部分应灵活,并应涂上适合当地气候的润滑油。 4.1.4操动机构的零部件应齐全,所有固定连接部件应紧固,转动部分应涂上适合当地气候的润滑油。 4.1.5在室内间隔墙的两面,以共同的双头螺栓安装隔离开关时应保证其中一组隔离开关拆除时不影响另一侧隔离开关的固定。4.2隔离开关的组装时应符合下列要求: 4.2.1隔离开关相间距离的误差,110KV及以下不一应大于10mm,220KV及以下不应大于20mm,相间连杆应在同一水平线上。4.2.2支持绝缘子应垂直于底座平面(V型隔离开关除外)且连接牢固,同一绝缘子柱的各绝缘子中心线应在同一垂直线上,同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直面内

485光电隔离

带隔离的增强型RS-485接口电路图 磁耦隔离iCoupler技术,是由ADI公司设计开发的一项适合高压环境的隔离电路的专利技术,而非传统的基于光电耦合器所采用的发光二极管(LED)与光敏三极管结合,因采用了高速的iCOMS工艺,因此在功耗、体积、集成度、速度等各方面都优于光耦。同时能满足医用设备高电压工业应用、电源以及其它高隔离度环境的严格隔离要求,非常适合在各种工业上的应用,包括数据通信、数据转换器接口、各种总线隔离以及其它多通道隔离应用。 图1 ADM2483功能内部框图 ADM2483是带隔离的增强型RS-485 收发器,其内部框图如图1所示,它包括一个三通道隔离器、一个带三态输出的差分驱动器和一个带三态输入的差分接收器。1/8 单位负载的接收器输入阻抗可允许多达256 个收发器接入总线,最高传输速率可达500Kbps。逻辑端兼容3V/5V 工作电源,总线端5V 供电。

图2 ADM2483BRW典型应用电路 ADM2483与其它RS-485 接口芯片相比,集成了磁隔离技术,仅需要一个外部的DC/DC电源即可。ADM2483应用电路如图3所示,本电路仅供参考,若遇特殊应用,为了设备及系统安全,可以选择相应的其它保护措施,如TVS 等等。 89c51单片机采用光耦隔离485电路原理图 --------以上部分请勿修改!------------- 提高485总线的可靠性 摘要:就485总线应用中易出现的问题,分析了产生的原因并给出解决问题的软硬件方案 和措施。 关键词:RS-485总线、串行异步通信

-------------------------------------------------------------------------------- 1 问题的提出 在应用系统中,RS-485半双工异步通信总线是被各个研发机构广泛使用的数据通信总 线,它往往应用在集中控制枢纽与分散控制单元之间。系统简图如图1所示。图1. RS-485系统示意图 由于实际应用系统中,往往分散控制单元数量较多,分布较远,现场存在各种干扰,所 以通信的可靠性不高,再加上软硬件设计的不完善,使得实际工程应用中如何保障RS-485总 线的通信的可靠性成为各研发机构的一块心病。 在使用RS-485总线时,如果简单地按常规方式设计电路,在实际工程中可能有以下两个问 题出现。一是通信数据收发的可靠性问题;二是在多机通信方式下,一个节点的故障(如死 机),往往会使得整个系统的通信框架崩溃,而且给故障的排查带来困难。 针对上述问题,我们对485总线的软硬件采取了具体的改进措施 2 硬件电路的设计 现以8031单片机自带的异步通信口,外接75176芯片转换成485总线为例。其中为了实现 总线与单片机系统的隔离,在8031的异步通信口与75176之间采用光耦隔离。电路原理图如 图2所示。 图 2 改进后的485通信口原理图 充分考虑现场的复杂环境,在电路设计中注意了以下三个问题。 2.1 SN75176 485芯片DE控制端的设计 由于应用系统中,主机与分机相隔较远,通信线路的总长度往往超过400米,而分机系 统上电或复位又常常不在同一个时刻完成。如果在此时某个75176的DE端电位为“1”,那 么它的485总线输出将会处于发送状态,也就是占用了通信总线,这样其它的

GW16、17型隔离开关说明资料

GW16、17-252 型隔离开关的使用 说明:由于GW16型和GW17型的产品结构和动作原理相同,下面以GW16型为例进行介绍 1 概述 1.1 产品用途 GW16-252 型单柱垂直断口隔离开关(以下简称隔离开关)是供220kV 高压线路在无载流情况下进行切换和对被检修的高压母线及其它电气设备与带电线路进行电气隔离的三极户外高压电器。 本隔离开关具有载流能力大、占地面积小等特点,是220kV电站中进出线互为90?布置时的一种理想的隔离开关,它结构紧凑、运动部分密封良好,因此,一般很少需要检修。 1.2 操动机构型号 每一组隔离开关配一台CJ7A型电动操动机构,附装的接地开关配CSC型人力操动机构。 1.3 产品主要规格 本产品规格有两种:不接地、接地。 1.4 有关机械调整参数 1.4.1 隔离开关主回路(从下接线板至静触杆)电阻,不大于95μΩ; 1.4.2 接地闸刀主回路(从下部软连接末端至接地静触头处)电阻,不大于250μΩ 1.4.3 隔离开关断口最小空气绝缘距离: 2.6m; 1.4.4 隔离开关对地最小空气绝缘距离: 2.0m; 1.4.5 隔离开关三极合闸同期性不大于:20mm; 1.4.6 接地开关三极合闸同期性不大于:15mm; 2 产品结构和工作原理 2.1 产品结构 本隔离开关结构外形见右图,主要由底座装 配、绝缘子、主闸刀系统、接地开关系统等 组成。 2.1.2 隔离开关主闸刀的结构见图2 2.2 工作原理 本隔离开关的运动过程是由两部分运动 复合而成的,即折叠运动和夹紧运动。 折叠运动:由CJ7A型机构驱动旋转瓷瓶作水

相连的一对伞齿轮 带动平面双四连杆 运动,从而使下导电 管顺时针转动合闸, 逆时针转动分闸;由 于调整螺杆装配与 下导电管的铰接点 不同,从而使与调整 螺杆装配上端铰接 的操作杆相对于下 导电管作轴向位移, 而操作杆的上端与 齿条固连,这样齿条 的移动便推动齿轮 转动,从而使与齿轮 轴固连的上导电管 相对于下导电管作伸 直(合闸)或折叠(分闸)运 动;另外,在操作杆轴向 位移的同时,平衡弹簧 按预定的要求储能或释 能,最大限度地平衡刀闸 的重力矩,以利于刀闸的 运动。 夹紧运动:隔离开关由分闸位置向合闸方向运动的过程中,并在接近合闸位置(快要伸直)时,滚轮开始与齿轮箱上的斜面接触,并沿着斜面继续运动。于是,与滚轮相联的顶杆便克服复位弹簧的反作用力向前推移,同时动触头座内的对称式滑块增力机构把顶杆的推移运动转换成触指的相对钳夹运动。当静触杆被夹住后,滚轮继续沿斜面上移3~5mm,直至完全合闸,此时夹紧弹簧的力已作用在顶杆上。在这个过程中,由于顶杆被设计成推压柔性杆,故原已预压缩的夹紧弹簧被第二次压缩,并作用在顶杆上,使得顶杆获得一个稳定的推力,从而使触指对静触杆保持一个可靠不变的夹紧力。当开关开始分闸时,滚轮沿斜面向外运动,直到脱离斜面。此时,在复位弹簧的作用下,顶杆带动触指张开呈“V”形。 2.2 接地开关的结构及工作原理 接地开关结构见图4,其运动过程是靠人力机构通过一套四连杆转换后,带动接地底座

光电隔离器6N137原理及典型用法

光电隔离器6N137应用 一、6N137原理及典型用法 6N137的结构原理如图1所示,信号从脚2和脚3输入,发光二极管发光,经片内光通道传到光敏二极管,反向偏置的光敏管光照后导通,经电流-电压转换后送到与门的一个输入端,与门的另一个输入为使能端,当使能端为高时与门输出高电平,经输出三极管反向后光电隔离器输出低电平。当输入信号电流小于触发阈值或使能端为低时,输出高电平,但这个逻辑高是集电极开路的,可针对接收电路加上拉电阻或电压调整电路。 简单的原理如图2所示,若以脚2为输入,脚3接地,则真值表如附表所列,这相当于非门的传输,若希望在传输过程中不改变逻辑状态,则从脚3输入,脚2接高电平。 隔离器使用方法如图2所示,假设输入端属于模块I,输出端属于模块II。输入端有A、B两种接法,分别得到反相或同相逻辑传输,其中RF为限流电阻。发光二极管正向电流0-250uA,光敏管不导通;发光二极管正向压降1.2-1.7V,正向电流6.5-15mA,光敏管导通。

若以B方法连接,TTL电平输入,Vcc为5V时,RF可选500Ω左右。如果不加限流电阻或阻值很小,6N137仍能工作,但发光二极管导通电流很大对Vcc1有较大冲击,尤其是数字波形较陡时,上升、下降沿的频谱很宽,会造成相当大的尖峰脉冲噪声,而通常印刷电路板的分布电感会使地线吸收不了这种噪声,其峰-峰值可达100mV以上,足以使模拟电路产生自激,A/D不能正常工作。所以在可能的情况下,RF应尽量取大。 输出端由模块II供电,Vcc2=4.5-5.5V。在Vcc2(脚8)和地(脚5)之间必须接一个0.1uF高频特性良好的电容,如瓷介质或钽电容,而且应尽量放在脚5和脚8附近。这个电容可以吸收电源线上的纹波,又可以减小光电隔离器接受端开关工作时对电源的冲击。脚7是使能端,当它在0-0.8V时强制输出为高(开路);当它在2.0V-Vcc2时允许接收端工作,见附表。 脚6是集电极开路输出端,通常加上拉电阻RL。虽然输出低电平时可吸收电路达13mA,但仍应当根据后级输入电路的需要选择阻值。因为电阻太小会使6N137耗电增大,加大对电源的冲击,使旁路电容无法吸收,而干扰整个模块的电源,甚至把尖峰噪声带到地线上。一般可选4.7kΩ,若后级是TTL输入电路,且只有1到2个负载,则用47kΩ或15kΩ也行。CL是输出负载的等效电容,它和RL影响器件的响应时间,当RL=350Ω,CL=15pF时,响应延迟为48-75ns。注意:6N137不应使用太多,因为它的输入电容有60pF,若过多使用会降低高速电路的性能。情况允许时,可考虑把并行传输的数据串行化,由一个光电隔离器传送。 二 6N137应用实例 信号采集系统通常是模拟电路和数字电路的混合体,其中模数变换是不可缺少的。从信号通路来说,AD变换之前是模拟电路,之后是数字电路。模拟电路和AD变换电路决定了系统的信噪比,而这是评价采集系统优劣的关键参数。为了提高信噪比,通常要想办法抑制系统中噪声对模拟和AD电路的干扰。在各种噪声当中,由数字电路产生并串入模拟及AD电路的噪声普遍存在且较难克服。数字电平上下跳变时集成电路耗电发生突变,引起电源产生毛刺,通常对开关电源影响比线性电源大,因为开关电源在开关周期内不能响应电流突变,而仅由电容提供电流的变化部分。一般数字电路越复杂,数据速率越高,累积的电流跳变越强烈,高频分量越丰富。而普通印刷电路的分布电感较大,使地线不能完全吸收逻辑电平跳变产生的电流高频分量,产生电压的毛刺,而这种毛刺进入地线后就不能靠旁路电容吸收了,而且会通过共同的地线或穿过变压器,干扰模拟电路和AD转换器,其幅度可高达几百毫伏,足以使AD工作不正常。 本所研制的机载三通道红外成像扫描仪的数据采集系统,要求信噪比1000,12位量化级别,并行数据传输,数据传输率500KB/s。要达到上述要求,AD能否达到转换精度是个关键。在未采用光电隔离器的电路中,虽采取了一系列措施,但因各模块间地线相连,数字电路中尖峰噪声影响仍很大,系统信噪比仅达500.故我们采用6N137将模拟电路及AD变换器和数字电路彻底隔离,电路如图3所示。

相关文档