文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大件设备吊装技术方案

大件设备吊装技术方案

大件设备吊装技术方案
大件设备吊装技术方案

大件设备吊装技术方案

新版

编制单位:中建安装工程有限公司

编制人:

审核人:

审批人:

编制日期:2012 年11 月14 日

大型设备吊装方案目录

1.0 工程概述

2.0 编制依据

3.0 吊机选用及大型吊机进场

4.0 工期安排

5.0 大件设备吊装程序图

6.0大件设备吊装计划

7.0施工方法

8.0 吊装原则

9.0 设备运输路线及现场设备存放示意图

10.0 项目组织机构

11.0 工机具配备

12.0 索具选择

13.0 500T;25 0T履带吊技术参数

14.0 索具、计算校核:

15.0 LR-1750型750T履带吊技术参数/(SDB杆工况)

16.0 吊装横梁设计计算:

17.0 地基处理

18.0 吊装操作流程

19.0 吊装工作应注意的安全事项:

20.0 质量目标与质量保证措施

21.0 起重吊装的指挥和吊装工艺岗位的分工

22.0 吊装作业风险评价报告(附件)

设备吊装作业风险评估

一、编制依据

二、吊装作业用设备——起重机使用过程中的隐患

三、自行动臂起重机事故产生的原因

四、大件吊装中的关键控制环节

23.0设备吊装作业应急预案(附件)设备吊装作业应急预案

一、引言

二、工作标准

三、应急组织

四、应急工作程序

24.0附吊装设备参数

南京XXXXVAM项目大件设备吊装技术方案

1.0 General工程概述

1.1 Celanese (Nanjing) VAM project is located in NCIP, China. It is wholly Celanese invested project. This project is at the south of phase 1 AA project and the total area is about 22237.53m

2.The framework and foundation has been basicly completed, so some equipment can be lifted to the position. The total length of the layout is about 121.3M and width is about 81.56M. There are many roads and other projects around this area, the phase 1 AA project is under commissioning ,and phase 2 is in installation and will come to commissioning soon.

南京XXXXVAM项目为配套新建装置,位于南京化工工业园区方水路和宁六公路中段,一期醋酸装置南侧,装置区总占地面积为22237.53m2,基础及框架已基本完成,并能达到部分设备吊装就位要求。装置区总长约121.3M;宽约81.56M;靠装置区周边全是厂区公路及其它装置项目,一期醋酸装置正在调试之中。二期多元化工还在安装中,马上进入调试阶段。

1.2 The rigging plan of some big equipment like 250T vertical reactor ,175T、73T、60T verticle tower and 60T、55T、43T horizontal equipment will be provided in this document. And small equipment won’t be discussed since the simplicity of them.

整个装置主要包括250T立式反应器;175T、73T、60T立式塔;60T、55T、43T卧式设备为例来编制校核吊装技术方案。其余小型设备在本方案中不加于说明和校核。

1.3 Considering varies of the factors, like equipment, area, fee and so on, the concrete

planing of lifting will be decided by the mobilization of the equipment.

综合考虑;设备、场地、费用等各种因素,按照设备进场正确时间,具体安排吊装计划。

1.4 Critical Equipment list 大件设备参数表(大型吊机第一次站位)

(大型吊机第二次站位)

2.0 Reference 编制依据

2.1 General layout drawing of project 装置平面布置图

2.2 Equipment layout and section drawing 设备布置及剖面图2.3 Standard requirement for equipment lifting(SHJ515-90)

大型设备吊装工程施工工艺标准(SHJ515-90)

2.4 Lifting code of Chemical Project(SH/T3536-2002)

化工工程建设起重规范(SH/T3536-2002)

1.1.

2.5 Safety specification of Petrochemical Project(SH3505-2001)

石油化工施工安全技术规程SH3505-2001

2.6 Specification of 750T crane(see attachment)

LR-1700型750T履带吊性能参数表(见附件)

2.7 Specification of 500T crane(see attachment)

LR-5000型500T履带吊性能参数表(见附件)

2.8 Specification of 250T crane(see attachment)

SCX-2500型250T履带吊性能参数表(见附件)

2.9 Specification of 200T truck crane(see attachment)

LTM-1200/1型200T汽车吊性能参数表(见附件)

2.10 Specification of 130T truck crane(see attachment)

LTM-1120/1型130T汽车吊性能参数表(见附件)

3.0 The selection and mobilization of the crane 吊机选用及大型吊机进场

3.1 According to inspection, the hoisting condition is not too bad (path,equipment enters the arena and so on)the equipment is close but the space of hoisting is enough. The equipment weight, the equipment hoisting highly as well as the installment position, the hoisting machinery technical parameter situation synthesisconsideration, select LR-1750750T crane, LR-1750500T crane, SCX-2500 250T crane, LTM-1200/1 200T crane, LTM-1120/1 130T crane, QY-25G 25T crane.

现场观察,吊装条件不理想(包括道路、设备进场等),整个装置布置紧凑,吊装作业空间。设备重量、设备吊装高度以及安装的位置、起重机械的技术参数情况综合考虑,选用LR-1750型750T履带吊、LR-5000型500T履带吊、SCX-2500型250T履带吊、LTM-1200/1型200T汽车吊、LTM-1120/1型130T汽车吊、QY-25G型25T汽车吊。

3.2 The position of the lifting equipmnet will be relocated once during the lifting.

Others are not been cosidered hereafter.

整个装置设备吊装大型吊机站位分二~三次,移位一次,其余小型设备吊机进场在本方案中不以说明。

4.0 The schedule 吊装工期

5.0 The large equipment lifting flow chart 大件设备吊装程序图

6.0 The large equipment lifting plan 大件设备吊装计划

Note: The plan is setted according to the mobilization of the equipment that mentioned by the bidding documents. The concrete plan will be adjusted by the mobilization of equipment.

注:以上计划是根据设备全部到货的情况下实际工作日,具体计划按设备进场时间作相应调整。

7.0 Construction method 施工方法

7.1 Rigging method 吊装方法

The large vertical equipment will be rigged by two cranes. The rigging of two cranes, generally, will be taken by the large, high, vertical equipment. One crane will rig the equipment and the other crane will uplift. The horizontal equipment will be rigged by one crane.

大件立式设备吊装主要采用双机抬吊法进行吊装,此法对于直径大、本体高、重量大的立式设备采取本吊装方法,设备上部采用单吊车提升,设备下部采用单吊车抬送。对于卧式设备,采用单机吊装就位。

7.2 The equipment will be located on the second floor and can’t be lifted directly should be choosen the appropriate entry, lifting equipemnt and build the operation platform. The delivery road should be paved by the 8~12mm steel plates to avoid the damage. Then, transport to the right position.

对于二层以上吊机不能直接就位的设备,选择合适的设备进口,搭设设备吊装平台,并在运输路线铺设δ=8~12mm厚的钢板,预防网格板的损坏.用设备运输车把设备运到设备位置就位。

7.3 The measure of rigging 吊装措施

7.3.1 The area used by the main crane should be plane, stable and paved by the 300mm rubble and 100mm detritus. The position that put the crane should be paved by the 50mm steel plate or roadbed to avoid the sink.

主吊吊车工作场地应平整、坚实、并辅上300mm厚的毛石和100mm厚的碎石,吊车站位的地方用δ=50mm厚的钢板或路基箱铺垫,以免产生沉陷。

7.3.2 If using the crawler crane, the crane should be paved the road by the wood to avoid the stability when it drives longitudiually.

履带式吊车吊装设备前,履带式吊车纵向使用时,用道木打掩,以提高其稳定性。

7.3.4 The spread bar should be used during the rigging, the sketch will be showed hereafter.

在吊装的过程中采用平衡梁,平衡梁的制作示意图

8.0 Principle of lifting 吊装原则/

Try to reduce the free of the crane and the main road keep smooth according to the order of the crane.

合理安排吊装顺序,尽可能减少吊车的闲置台班.装置的主干道始终保持通畅.

9.0设备运输路线及现场设备存放示意图

履带吊

履带吊

10.0项目组织机构

10.1 Responsibilities 主要人员职责

10.1.1 The site manager, will be responsible for the overseeing of the whole project lifting activity and provide resource support for the whole lifting activity.

吊装总指挥对大件设备吊装工作的总体运行进行协调控制,提供资源保证.

10.1.2 The lifting engineer, will be responsible for lifting plan preparation and informing all riggers.

吊装现场指挥负责组织吊装方案的实施..应由有实践经验、技术水平较高、组织能力较强的人担任,应充分了解并严格执行起重施工技术文件的规定

10.1.3

材料负责人根据吊装工作所需要的器具和材料及时供应,并做到质量保证.

10.1.4设备负责人负责对进场施工设备的状况进行核实确认.负责设备的日常维护管理,参

与风险评估工作

10.1.5技术人员负责吊装技术指导,参加技术交底,参加技术攻关工作,参与风险评估和吊装

的检查确认

10.1.6安全负责人负责提出HSE实施计划,监督HSE管理的实施

10.1.7质量负责人负责审查、确认特殊作业人员上岗资格,参加到货设备的检查和验收,

组织设备基础的验收、检查确认施工质量。

12.0索具选择

13.0 500T;250T履带吊技术参数

(a)500T履带吊技术参数:SDB工况(以最大SDB工况250T;R-001为例) 主杆长度: 49m

主车配重: 135t

超起配重260t+48t

吊钩:400t级8t

作业半径: 14m

超起回转半径: 17m

额定起重量:302t

吊装总重量:250t+吊钩8t+平衡梁3t+钢丝绳2t=265t

以上性能满足吊装要求.

(b)250T履带吊技术参数:S杆重型臂工况

主杆长度: 24.4m

主车配重: 86.3t

超起配重:无

吊钩: 250t级4.2t

作业半径:8m

超起回转半径: 无

额定起重量:143.2t

吊装总重量:100t吊钩4.2t+索具0.5T=104.7t

以上性能满足吊装要求.

(c)T-015;设备技术参数

(1)T-015

设备高度:27.418m

设备直径:3.353m

设备净重:73t

起吊总重量:86t (包括设备/卸扣/索具/吊钩/平衡梁)

要求吊高: 标高为+28m

安装标高:+0.3m

14.0 索具、计算校核:

14.1 73T ,T-015;设备吊索计算校核:

(1) 73T,T-015Φ76mm 6*37+1钢丝绳计算效核

栓挂方式:1弯2股*4(见图)

○1受力计算

T=P/K

T=283.2/6=47.2t

式中T-索具的容许拉力,G=47.2t

P-索具的破断拉力,P=283.2t

安全系数,K=6,

○2

S=G/n*1/sinβ

=86/4*1/sin600=24.8t

式中:G-设备及平衡梁吊索重量,G=86t

β-吊索之间的夹角, β=600

n- 绳索的股数,n=4

S-每根吊索的拉力,S=24.8t

动载系数取1.1、不平均系数取1.1

24.8*1.1*1.1=30t

吊装安全校核:30<47.2 Φ76mm 6*37+1钢丝绳能满足吊装要求. (2) Φ76mm 6*37+1钢丝绳平衡梁与设备连接索具计算效核:

栓挂方式:1弯2股*4

○1受力计算/

T=P/K

T=283.2/6=47.2t

式中T-索具的容许拉力,G=47.2t

P-索具的破断拉力,P=283.2t

安全系数,K=6,

○2

S=G/n*1

=74/4*1=18.5t

式中:G-设备及吊索重量,G=74t

n- 绳索的股数,n=4

S-每根吊索的拉力,S=18.5t

动载系数取1.1、不平均系数取1.1

18.5*1.1*1.1=22.3t

吊装安全校核:22.3<47.2 Φ76mm 6*37+1钢丝绳能满足吊装要求.

(3)设备吊装核算/ 设备直径/ 3.353m 设备高度/27.418m

吊车站位:主吊车站位于装置区南侧 9轴~12轴线之间;副吊机站位于主吊机侧方。(见图)

臂杆长度和倾角计算图

(2)主吊机吊装计算/

履带吊

○1主吊机性能选用LR-5000型500T履带吊

回转半径17M,

臂杆长度49M,

起吊能力255t,

○2臂杆倾角计算

a=arc cos (S-F)/L

=arc cos (17-1.5)/49

=720

式中: S-吊车回转半径,选S=17M

F-臂杆底铰盘至回转中心的距离,F=1.5M

L-吊车臂杆长度,选L=49M

○3净空距离A的计算

A=Lcos a-(H-E)ctg a-D/2

=49cos720-[(30.3-2.59)ctg720]-3.353/2=4.5M

式中: H-设备吊装时距臂杆最近的最高点b至地面的高度,选H=30.3m E-臂杆底铰盘至地面的高度,E=2.59m

D-设备直径3.353m

以上计算说明所选的吊车性能能满足吊装要求.

○4设备吊装总荷重/

P=P Q +P F=73t+13=86t

式中:P Q-设备吊装重量P Q=73t

P F-设备吊装吊索及附加重量,取P F=13t

○5主吊车吊装能力选用校核/

吊装总荷重/起吊能力=P/Q=86/255=33%能满足吊装要求.

(3)溜尾吊车的吊装计算/

(13-4)*73/(27.418 -4-0.5)=35t

辅助吊车选用为:.

臂杆长度24.4m

回转半径8m

起吊能力143.2t

吊装安全校核:35t<143.2t=24%,所以250T溜尾吊机能满足吊装要求.

14.2 50T ;T-001设备吊索校核:

(1) Φ76mm 6*37+1钢丝绳计算效核

栓挂方式:1弯2股*4

○1受力计算/

T=P/K

T=283.2/6=47.2t

式中T-钢丝绳的容许拉力,G=47.2t

P-钢丝绳的最小破断拉力,P=283.2t

安全系数,K=6,

○2受力分析/

S=G/n*1/sinβ

=63/4*1/sin600=18.2t

式中:G-设备及平衡梁吊索重量,G=63t

β-吊索与平衡梁之间的夹角, β=600

n- 绳索的股数,n=4

S-每根吊索的拉力,S=18.2t

动载系数取1.1、不均系数取1.1

18.2*1.1*1.1=22t

吊装安全校核:22<47.2 ,Φ76mm 6*37+1钢丝绳能满足吊装要求.

(2)设备吊装核算/

设备直径/ 2.759m

设备高度/25.052m

吊车站位:主吊机站位于装置区南侧9轴~12轴线之间;副吊机站位于主吊机侧方。(见图)

履带吊

臂杆长度和倾角计算图(3)主吊机吊装计算/

○1主吊机性能选用LR-5000型500T履带吊

回转半径24M,

臂杆长度49M,

起吊能力203t,

○2臂杆倾角计算

a=arc cos (S-F)/L

=arc cos (24-1.5)/49

=630

式中: S-吊车回转半径,选S=24M

F-臂杆底铰盘至回转中心的距离,F=1.5M

L-吊车臂杆长度,选L=49M

○3净空距离A的计算

A=Lcos a-(H-E)ctg a-D/2

设备吊装办法

精心整理芜湖德信假日酒店项目机电安装工程 设 备

目录 一、工程概况............................................................................................错误!未指定书签。 二、编制说明............................................................................................错误!未指定书签。 三、准备工作............................................................................................错误!未指定书签。 四、吊装方法............................................................................................错误!未指定书签。 五、吊装工艺要求与流程........................................................................错误!未指定书签。 六、安全技术措施....................................................................................错误!未指定书签。 七、 八、 九、 十、

一、工程概况 本工程位于芜湖市经济技术开发区,建筑东面和南面是信德华府在建楼房,北面是越秀路,西面是施工临时便道。本次主要是吊装冷水机组、发电机、锅炉、换热器、水泵和变频供水泵组等,设备主要安装在地下一层设备机房,详细设备清单如下表: 程——(现行建筑施工规范大全)中“起重机械"一节;《起重架工》;《设备安装技术实用手册》。本方案施工参照《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231—2009)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275—98)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)、《起重机械安全技术操作规程》(ZZ-0.6(9 1))、《钢结构工程施工验收规范》(GB50205—2001)《施 工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),以及相关设备附带的吊装安装指导手册。 3、在施工作业期间必须确保电源正常供应。 4、在施工期间事前告知安排冷水机组设备到货状况和时间,以便做好协调工作。

起重吊装施工方案

起重吊装施工方案 一、吊装施工前的准备工作主要有以下几方面: (1) 工程开工前应具备下列资料: ①有关的工程设计图纸; ②设计技术交底及图纸会审记录; ③设计中所套用的施工标准图集; ④经审批的施工组织设计。 (2) 施工现场应具备下列条件: ①地面、空中障碍物应清除,不能清除的应采取相应措施;开挖的沟、坑按要求回填、夯实、平整; ②施工机械行驶道路,构件运输道路和构件堆放场地均应满足施工要求,必要时应加固处理; ③建筑轴线和标高经检验符合设计要求。 (3) 工程施工所需的构件、零配件、工具等的数量、规格应齐备。 (4) 开工前组织有关人员看图、勘查现场、熟悉施工图纸,进行组织分工,技术交底,落实安全生产的条件和措施。 (5) 施工机械进场后应在指定地点及时组装,组装后立即进行全面的检查,调试正常,确保机械在良好的状况下工作,严禁机械带病作业。

二、构件的堆放: (1) 构件运进施工现场,按施工方案指定的地点和要求堆放。并应按构件型号、类别分别集中堆放。 (2) 堆放应符合吊装顺序,先吊装的构件应堆放在外侧或上层,并将有编号或有标志的一面朝向通道一侧。 (3) 构件的堆放高度,应考虑堆放处地面的承压力和构件的总重量以及构件的刚度及稳定性的要求。 三、施工前对构件进行下述的检查: (1) 单位工程的建筑轴线必须复测并符合设计要求。 (2) 安装构件应在可见处用醒目标志标出构件的型号及编号,以便查验。 (3) 安装构件必须进行外观和几何尺寸的检查。 (4) 现场制作折钢筋砼构件,一律测量出构件的长度和高度,详细记录并在构件上标出标高线或标高点。 (5) 构件预检后发现问题应及时处理解决,合格后方可使用。 (6) 所有预检资料应记录清晰、保存完好,以备查验,并作为竣工资料提供。 (1) 钢筋砼构件应按设计图纸和选用图集查验构件的型号、数量及构件表面的质量(如:有无蜂窝、孔洞、裂缝等缺陷)。 (2) 检查构件的几何尺寸,预埋件的规格、数量、位置、表面平

大件吊装、运输安全措施(2021年)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 大件吊装、运输安全措施(2021年)

大件吊装、运输安全措施(2021年)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1.大件吊装安全技术要求 (1)大件吊装前必须编制“大件吊装作业指导书(安全技术措施)”。 (2)“大件吊装作业指导书(安全技术措施)”必要时须经监理工程师审核,作业前应进行交底。 (3)大件吊装作业前必须对吊索、吊具进行认真仔细的检查,确认吊索、吊具的安全性能。 (4)用两台或多台起重机吊运同一重物时,起升钢丝绳应保持垂直;各台起重机的升降、运行应保持同步;各台起重机承受的载荷一般不得超过各自额定起重能力的80%。 (5)大件吊装作业应按以下试吊步骤: ①重件提升地面20—30cm,停留10分钟; ②重件提升高度2—3m,停留5分钟后下降至地面20—30cm; ③各专业操作人员再次对起重机构的制动系统、起升钢丝绳、吊具索具等关键部位进行检查。

④大件吊装运行时,各工作机构应平稳起动,低速匀速运转。 6)有下述情况之一时,起重操作手(司机)有权停止操作: ①设备结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤。如制动器、安全装置失灵; ②吊钩螺母防松装置损坏,钢丝绳损伤达到报废标准时; ③捆绑、吊挂不牢或不平衡而可能滑动,重物棱角处与钢丝绳之间未加衬垫等; ④被吊物体上有人或浮置物; ⑤工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物情况和指挥信号时。 7)大件吊运过程中,重物上禁止站人,重物和吊臂下面严禁有人停留或穿行。 2.大件吊运安全管理规定 (1)技术部门负责本单位、项目大件吊运施工方案和技术措施的制订,并负责技术交底工作。 (2)机电部门负责本单位、项目大型设备安装、运行、拆除的日常技术工作和设备管理工作。 (3)生产(调度)部门负责按大件吊运施工方案和技术措施安排和协调大件吊运工作。

汽车吊吊装专项施工方案

汉国城市中心地下人行通道工程 汽车吊吊装方案 编制: 审核: 审批:

一、工程概况 1、工程概述:本工程位于深圳市深南路与福明路交叉口西南侧,暗挖段52米,明挖段27米,总长79米;地下通道平面布置呈L形,连接既有华富路地下人行通道方向的主通道通行净宽 4.0m,通行净高 2.5m,出福明路方向疏散通道净宽3.0m,净高2.5m;出口梯道净宽2.65m。地道埋深受制条件较多,主通道中部需要下穿并避开未来深南路左转华富路下穿隧道,主通道最大覆土约9.7米,与地下待建隧道净距约1.0米。 2、工程相关单位: 建设管理单位:深圳市广海投资有限公司 设计单位:天津城建设计院有限公司 监理单位:深圳市龙城建设监理有限公司 施工单位:深圳市中邦集团建设总承包有限公司 二、编制依据 《汽车式起重机租赁公司提供的出厂检测报告、产品说明书》 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑施工安全技术手册》 《建设工程安全生产管理条例》

《广东省建设工程文明施工若干规定》 三、汽车吊吊装使用情况 本工程汽车吊主要使用与大型设备吊装、钢构件装卸车、钢筋原材卸料、小构件、松散材料吊装,主要使用吊车型号20吨—50吨,汽车吊参数见附件《汽车吊参数表》 四、汽车吊施工组织流程 汽车吊使用申请(项目工作负责人)→→汽车吊进场检查(公司设备管理员)→→吊装交底(公司责任技术负责人)→→吊装作业安全监督(项目现场负责人、项目专职安全员、项目施工员) 五、吊装准备工作 1、公司责任技术负责人根据吊装工作内容选择吊车,项目工作负责人填写吊车使用申请,明确汽车吊到场时间及调运时间。 2、安排好吊车行车通道及作业平台,保证汽车吊进场后可顺利支设。 3、汽车吊进场后应通知公司设备管理员,吊装前对汽车吊作业环境、吊具、钢丝绳等进行检查,满足要求后方可进行吊装作业。 4、公司责任技术负责人应对吊装工人、信号工、吊车操作司机进行技术交底。 5、吊装材料、构件、设备等按照方案要求进行吊装前码放、装斗或安装吊耳等,便于吊装顺利进行。 6、吊索具选型 在吊索具选择时,根据起吊设备的重量对照各种型号钢丝绳的允许应力确定其型号及直径。 7、起重机进场前,必须提供起重机的出厂检测报告、年报告、产品说明书。

设备吊装方案

目录 第一节工程概况 0 第二节施工准备及部署 (1) 第三节施工方法及施工程序 (2) 第四节安全技术措施 (7) 第五节主要资源配置计划 (9)

第一节工程概况 工程名称 深圳公明污水处理厂位于深圳市宝安区,场区位于公明镇玉律村,南邻洲石公路,东向为光明新区,交通便利,在望天山附近。污厂区控制用地亩。污水处理厂近期设计处理规模为10万m3/d,远期设计处理规模20万m3/d。 工程内容 所需吊装的工件清单如表1所示。 表1主要吊装设备参数

备注:本方案主要针对粗格栅及管道,其它普通设备由于重量轻,占地小,均以此为例。。编制依据 (1)施工现场实地考察。 (2)现场总平面图。 (3)设备参数。 (4)《设备安装起重工》,杨文柱编,重庆建筑大学出版。 (5)《重型设备吊装工艺与计算》,杨文柱编,重庆建筑大学出版。 (6)《实用起重吊装手册》,杨文渊编,上海科学技术出版社。 (7)《大型设备吊装工程施工工艺标准》(SHJ515-90)。 (8)《起重吊装常用数据手册》,杨文澜编,人民交通出版社。 (9)安全检查标准 JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ33-2001 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规程》 GB50194-93 《建筑工程施工现场安全用电规范》 第二节施工准备及部署 施工准备 (1)编制、报审吊装施工方案。 (2)组织参加吊装运输施工的人员进行技术安全交底,使所有参加施工的人员明

确施工内容及施工方法,使其牢固树立安全第一思想,杜绝安全事故的发生。 (3)组织吊装、运输施工所需要的机具进场并对其规格、型号及完好性、安全性 等进行必要的复核,使其能够满足施工的需要,杜绝有安全隐患的机索具在现场 使用。 施工力量部署 本工程中设备吊装运输工作是该工程中的一个重点工作,施工进度将严重影 响整个工程的施工进度,设备吊装施工中的施工安全工作,也是整个工程安全工 作的重中之重,所有参加设备吊装施工作业的人员,必须明确施工内容及方法, 树立牢固的安全意识,杜绝在施工中任何安全事故的发生。在施工过程时,现场 成立设备吊装领导小组。 第三节施工方法及施工程序 主要起重方法简述 1、水粗格栅吊装 1)粗格栅运至现场后,采用35T吊车下车至上图所示位置,进行直接吊装,耗用 台班1个,人工8个; 2)设备的运输路线 设备在现场卸货后,带屋面基础成型,具备吊装条件,用130T吊车直接将风冷热泵机组吊至屋面,然后用人工配合手动葫芦牵引至基础上安装。

起重吊装施工方案 (1)

起重吊装工程安全专项施工方案 一、适用范围 本起重吊装工程安全专项施工方案适用于本工程内的:(1) 轮胎式起重机; (2)履带式起重机: (3) 卷扬机; (4)龙门吊起重机;(5)架桥机 二、工程概况 三、编制依据 (1) 《起重设备安装工程及验收规范》(GB 50278-2010); (2) 《钢结构设计规范》(GB50017); (3) 《起重机使用说明书》; (4) 《起重机械安装改造重大维修监督检验规则》TSG Q7016-2008 (5) 《起重机械安全规程》(GB (6) 《建筑卷扬机安全规程》(GB 13329); (7) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011); (8) 《工程建设重大事故报告和调查程序规定》; (9) 本工程施工组织总设计及相关文件。 四、安全技术设计 1、一般规定和要求 起重吊装工程安全技术基本分为三项:(1)、地基与基础;(2)桁架的主体结构;(3)吊绳及吊具。要求地基能够满足最不利荷载下的最小需要承载力要求及对地基的其它要求,根据设备的说明书及设计要求确定;起吊设备的设计与安装要由有资质的单位进行设计、制造、安装;吊绳及吊具根据具体的施工状况进行自行设计。 2、构造要求 地基与基础严格按设计要求进行施作,门式起重机要经过当地安监部门验收通过并取得安全使用许可证。 3、设计计算 (1)地基与基础 按机械设备本身的要求检查地基承载力,达不到地基承载力要求的,进行换填,以达到承载力要求,扩大基础尺寸按龙门式起重机基础图要求进行施工地基基础。 (2)钢丝绳设计与计算

钢丝绳是吊装中的主要绳索,它具有强度高、弹性大、韧性好、耐磨、能承受冲击载荷等优点,且磨损后外部产生许多毛刺,容易检查,便于预防事故。 钢丝绳允许拉力按下列公式计算: [Fg]=αFg/K (1) 式中[Fg]——钢丝绳的允许拉力(kN); Fg——钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN); α——换算系数,按表2取用; K——钢丝绳的安全系数,按表3取用 钢丝绳破断拉力换算系数表2 钢丝绳破断拉力换算系数表2 施工现场采用的为全部为6×19形式的允许拉力[Fg]=1550Mpa的钢丝绳,根据公式(1)、表2、表3进行验算得以下各个最小钢丝绳直径。 (3)钢丝绳的安全检查 钢丝绳使用一定时间后,就会产生断丝、腐蚀和磨损现象,其承载能力减低。一般规定钢丝绳在一个节距内断丝的数量超过表4的数字时就应当报废,以免造成事故。 钢丝绳报废标准(一个节距内的断丝数)表4 当钢丝绳表面锈蚀或磨损使钢丝绳直径显著减少时应将表4报废标准按表5折减并按折减后的断丝数报废。 钢丝绳合用程度判断表6 (4)吊装工具 起重吊钩常用优质碳素钢锻成。锻成后要进行退火处理,要求硬度达到 95~135HB。吊钩表面应光滑,不得有剥裂、刻痕、锐角、裂缝等缺陷存在,并不准对磨损或有裂缝的吊钩进行补焊修理。 吊钩在钩挂吊索时要将吊索挂至钩底;直接钩在构件吊环中时,不能使吊钩硬别或歪扭,以免吊钩产生变形或使吊索脱钩。 ①带环吊钩规格 带环吊钩规格见表7。 带环吊钩规格(mm)表7 ②卡环(卸甲、卸扣)

锅炉大件吊装方案

1、适用范围 1·1 本指导书适用于*****锅炉(***MW )本体安装工程的大件吊装: a、钢架组合件吊装。 b、大板梁组合件吊装。 c、锅筒吊装。 1·2 针对锅炉本体构造、本工程特点和现场组对、安装工艺等综合编制,仅适用于本工程。 2、编制依据 2·1济南锅炉集团有限公司提供的锅炉安装施工图。 2·2《质量计划/施工作业指导书编制指南》 2·3《锅炉安全技术监察规程-TSG G001-2012》、《锅炉安装工程施工及验收规范-GB50273-2009》 2·4相关施工技术工艺、总结。 2·5《全液压汽车吊工况表》 3、吊装物特性及吊机选型、要求 3·1 主要吊装物特性 锅炉主要吊装大件特性表3-1 吊装大件的重量中已包含索具500KG、缆风绳300KG、安全绳爬梯等200KG,合计1T。3·2 吊车选型 根据本工程空间狭窄、与土建交叉作业多、高空作业多、构架组合尺寸较大等特点,考虑汽车吊的起重能力,现场道路安全及经济效益等各方面因素,结合现场物件重量、几何尺寸、安装高度来选择汽车吊。 (一)、起升高度计算: 钢架最大件重量为30T。30T×1.25(不平衡载荷系数)*1.1(动载荷系数)=41.25T,起升高度:36.7m(柱标高)+4m(索具高度)=40.7m 即为起升高度。 (二)、起重量计算:

根据吊车性能表选择350T汽车吊,汽车吊出杆长度41.2m,工作半径18m,吊重44T,实际起吊重量为41.25T,满足吊装要求。130T汽车吊为辅助吊,出杆30.5,工作半径18m,吊重16.5T,实际起吊重量最大为15T,满足吊装要求。 最终确定选用350T、130T两台汽车吊进行吊装工作: 3·2·1起重机须性能完好,操作、制动灵活、转弯半径较小。 3·2·2操作人员对吊装工艺熟悉、有上岗许可证件。 3·3 吊装用钢丝绳、卸扣选型 3·3·1钢丝绳选型:主吊绳(φ36) 主吊绳的破断拉力为:S b =0.5d2即S b =0.5*362=64.8T 共4根受力,总破断拉力为:S b *4=64.8T*4=259.2T 钢架最重S=30T 吊装安全系数为:K=S b /S=259.2T/30T=8.64(满足吊装要求) 同时钢丝绳无断丝、断股现象,磨损程度较小,拉力试验合格。

吊装专项施工方案

铁山增压站发电机组吊装工程 专项施工方案 编制: 审核: 主管领导: 四川省鑫晔建筑工程有限公司 二Ο一六年九月 铁山增压站发电机组吊装专项施工方案

铁山增压站发电机组更换,采用25T汽吊吊装。根据对现场周围环境考察及对发电机、重量等分析,经项目经理、技术负责人、安全员及施工员研究确定吊装方案如下: 一、工程概况 铁山增压站原发电机组功率太小,已满足不了铁山增压站现有设备的正常使用,现需拆除原发电机组后安装新购大型发电机组。公司经项目经理、技术负责人、安全员、施工员及电力专业人员认定,在吊装过程中有专业人员指挥吊装,确保工程安全、按时完成。 二、工程特点 1.工期紧:根据建设项目总体计划工期紧,所以应合理安排,以 保证工程如期竣工。 三、主要编制依据 1.发电机组及电器安装工程施工图纸及有关技术文件。 2.四川省鑫晔建筑工程有限公司的有关文件。 3.公司采用(依据)的国家行业有关技术和验收的标准规范 《建设工程施工现场管理规定》 《建设工程质量管理办法》 《建设工程质量监督管理规定》 《建设安全生产监督管理规定》 《大型设备吊装施工工艺》SH/T3515-2003 《起重吊装手册》人民交通出版社 《起重吊运指挥信号》GB5082-85

《建筑机械使用安全技术》规范JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术》规范JGJ46-88 4.我公司类似工程的施工经验 5.25t液压吊车(QY25)吊车性能表 6.施工现场条件。等 四、施工现场平面布置 设备进场经监理和质检检验后,就近堆放,并保证起重机行走路线畅通。 合理布置施工现场构件的起吊,拼装流程。 五、吊机选用计算: 经项目经理、技术负责人、安全员及施工员实际核算QY25C 液压汽车起重机足以满足结构施工需要和安全要求。 1.吊机性能参数 本工程采用QY25C液压汽车起重机最大起重力矩为737kN.m,主臂工作时最大起重量为25T,本工程起重量为1.8T,此时工作幅度为9米,最大起升高度为24.5米,使用QY25C液压车起重机。施工中工作效率高,并且又安全,故我们决定选取用QY25C液压汽车起重机。 2.吊车起重能力与工程实力要求计算 ①起重量 保证安全,吊机的起重量必须大于吊装件最大重量,包括索具和临时加固材料的重量。吊机最大起吊高度为24米时,起重量

设备吊装方案

*****************项目设备吊装方案 编报单位: 编制: 审核: 审批: 日期:2012年2月29日

目录 第一节工程概况 (1) 第二节施工准备及部署 (2) 第三节施工方法及施工程序 (3) 第四节安全技术措施 (11) 第五节主要资源配置计划 (12)

第一节工程概况 1.1 工程名称 本工程是*************重建项目,我司主要负责中央空调和净化设备的采购及安装工程,共包括综合楼、活动中心和影剧院三栋建筑。 其中影剧院建筑面积7800平方米,建筑高度23.3米,因图纸要求,大部分机组设备是安装在屋面,考虑到设备的大小,重量,与影剧院布局的基本情况,机组设备只有用吊车吊上屋面。 1.2 工程内容 所需吊装的工件清单如表1所示。 表1主要吊装设备参数 备注:本方案主要针对风冷热泵机组吊装、就位,其它普通设备按人工转运考虑。 1.3 编制依据 (1)施工现场实地考察。

(2)业主提供的建筑施工图。 (3)设备参数。 (4)《设备安装起重工》,杨文柱编,重庆建筑大学出版。 (5)《重型设备吊装工艺与计算》,杨文柱编,重庆建筑大学出版。 (6)《实用起重吊装手册》,杨文渊编,上海科学技术出版社。 (7)《大型设备吊装工程施工工艺标准》(SHJ515-90)。 (8)《起重吊装常用数据手册》,杨文澜编,人民交通出版社。 (9)安全检查标准 JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ33-2001 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规程》 GB50194-93 《建筑工程施工现场安全用电规范》 第二节施工准备及部署 2.1 施工准备 (1)编制、报审吊装施工方案。 (2)组织参加吊装运输施工的人员进行技术安全交底,使所有参加施工的人员明确施工内容及施工方法,使其牢固树立安全第一思想,杜绝安全事故的发生。(3)组织吊装、运输施工所需要的机具进场并对其规格、型号及完好性、安全性等进行必要的复核,使其能够满足施工的需要,杜绝有安全隐患的机索具在现场使用。 2.2施工力量部署 本工程中设备吊装运输工作是该工程中的一个重点工作,施工进度将严重影响整个工程的施工进度,设备吊装施工中的施工安全工作,也是整个工程安全工作的重中之重,所有参加设备吊装施工作业的人员,必须明确施工内容及方法,树立牢固的安全意识,杜绝在施工中任何安全事故的发生。在施工过程时,现场成立设备吊装领导小组。

起重吊装施工方案模板

起重吊装施工方案

化工区北河路( 天华路-体育馆段) 工业水管网工程 ( 管道吊装) 施 工 方 案 编制单位: 上海博佳建设有限公司 二零一一年七月二十八日

1.工程概况 1) 地理条件: 本工程位于上海化学工业区北河路南侧绿化带内, 距北河路边2m, 地势平坦交通条件较好。北河路主要有小型机动车及上下班人员电瓶车及摩托车为主。在吊装过程中要做好道路的封闭及车流导向工作, 使吊装区域与社会通行区域隔离开, 保证吊装安全。 1) 施工工程量: 本工程设计为北河路( 天华路——体育场段) 工业水管网工程, 起点桩号为K0+025, 终点桩号为K2+600, 敷设一条DN500管道。在联合路及楚华路均排设一条支管, 全长共计约2695米左右。 2.吊装机械配置 1) 起重机械: 配备一台8T吊车; 3.吊装对象 1) 钢管外径529, 壁厚10, 按最不利吊装重量计算, 每根钢管长度12米, 两节一组吊装, 计算吊重为: W=0.02466*(526-10)*10*12*2=3.05T 4.管道下沟吊装方法 1) 本段8T吊车下管时采用分段式下管, 即将管采用钢丝绳套, 在两端对称位置捆扎牢固后挂钩起吊,一根一根分别吊起后下入沟槽内组对钢管。

2) 吊装示意图 5. 辅助吊装工具及承载力验算 1) 钢丝绳: 选用6×37, d=16mm钢丝绳, 极限荷载1.57KN/mm2。钢丝绳采用插头作吊索, 绳卡长度≥25d, 绳环长度≥20d。 钢丝绳允许拉力计算参见《简明施工计算手册》( 汪正荣编) 。钢丝绳抗拉强度容许值由下式计算: Sg=α*Pg /K。 其中Sg 为钢丝绳的允许拉力, 单位kN ; Pg为钢丝绳的破断拉力总和, 查表得 Pg=163kN; α为考虑钢丝绳受力不均匀的破断拉力换算系数, 查表得α=0.82; K为钢丝绳使用的安全系数, 查表得K=5.5。 故钢丝绳抗拉强度容许值Sg=0.82×163/5.5=25.3KN≈2.48T; 即采用两点吊装又采用卡环配合最大可吊重G=2×2.48=4.96T>3.05 T,故钢丝绳安全。 2) 吊索: 主要用来绑扎构件以便起吊, 用钢丝绳制成。因此, 钢丝绳的

钢结构吊装专项方案(钢柱)

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工前的准备工作 (3) 四、吊装先决条件 (3) 五、吊装质量安全管理体系 (3) 六、吊机的选择 (5) 七、吊装参数 (6) 八、设备吊装 (6) 九、载荷计算 (7) 十、吊装工机具一览表 (11) 十一、安全保证措施 (11) 十二、应急预案 (13) 十三、工作危害分析记录表 (16)

一、工程概况 本方案是为********************工程而编制的。根据图纸、技术文件资料,结合现场情况,以下剩余一节钢柱需使用80吨以上吊车进行吊装,钢柱参数见下表。 1.设计单位提供的工程施工平面图、钢柱参数及相关资料; 2.各类型吊机性能表; 3.《实用五金用册》第六版 4.公司“大件吊装管理规定” 5.《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2003; 6.《化工工程建设起重施工规范》 HGJ201-83 7.《起重工操作规程》 SYB4112-80 8.《石油化工施工安全技术规程》 SH3505-1999 9.《大型设备吊装工程施工工艺标准》 SH/T3515-2003 10.《工程建设安装工程起重施工规范》 HG 20201-2000 三、施工前的准备工作 1.建立健全的施工组织机构。 2.施工前熟悉钢柱安装资料,编制能够满足安装,可靠的吊装方案,并经有关部门审核、批 准。 3.吊装之前应做好桁架的基座检查工作; 4.施工人员配备齐全,凡参加设备吊装的施工人员,在施工前必须接受施工技术及安全交底, 熟悉吊装方案、操作工序及现场情况。

5.在安装吊装之前,完成基座复测工作,准确核实安装标高与安装方位,做好安装前的技术、 质量、安全交底工作,一确保吊装安装工作顺利进行和完成。 6.吊装前办理好临时占道手续,并安排专人值守。 四、吊装先决条件 1.立柱基础验收合格,其偏差应在标准规定的范围内。 2.上节柱吊装时下节柱验收合格,操作平台等安全措施搭设规范,验收合格。 3.钢柱本体的制造偏差应在标准规定的范围内。 4.参加施工的工作人员必须是具有相关合格资质证书的司机及起重工,焊工应具有相关工种 的合格资质证书,所有参加施工的工作人员应对本程序及相关的图纸,规范有深入的了解。 5.对临时建筑、照明、电源、消防设施、施工设备、主要材料和机具及劳动力等按施工方案 要求执行并做出合理安排。 6.由技术人员做出专项吊装方案,经审核合格,方可采用此技术方案。 7.吊装地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,应清除干净。 五、吊装质量安全管理体系 吊装安全质量保证体系如图 1.吊装安全质量保证体系人员组成:

吊装专项施工方案

山东奥来科机有限公司 车间及办公楼工程吊装专项施工方案

一、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令。 2、《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号。 3、《中华人民共和国安全生产法》主席令70号。 4、《建设工程施工现场安全资料管理规程》DB11/383-2006。 5、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》DBJ01-83-2003。 6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012。 7、《绿色施工管理规程》DB11/513-2008。 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文。 9、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91。 10、《施工安全生产检查标准》JGJ 59-2011。 11、合同文件与安全生产有关的条款监理批准的各项施工单位的《安全生产技术措施》。 12、国家、各部委、地方政府及行业主管单位颁布的其他有关安全生产的法律法规的规定和制度。 13、关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备

办法》。 14、《建设工程施工安全强制性标准》。 15、《建设工程现场安全资料管理规程》 16、已批准的安全施工组织设计方案。 17、《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》TB/T8716。 18、《起重机械安全规程》GB6067-2010。 19、《建筑施工吊装安全技术规范》JGJ276-2012。 二、工程概况 本工程由德山东奥来科技有限公司投资建设,座落于德州经济技术开发区,红都路956号。本工程由两部分组成,一是办公楼一是生产车间,办公楼三层,总高11.8米,一层为展厅和办公,二层为办公,三层为休息室。建筑面积2397平米,建筑耐火等级为二级。 室内地坪相当于绝对高程22.11米,结构形式为混凝土框架结构。 生产车间建筑面积14477平米,建筑檐高9.6米,结构形式为门式钢架结构,砖砌外围护墙,屋面为压型钢板屋面。每跨两台十吨桥式吊车。 三、钢结构吊装前准备工作 1、技术准备 1)对图纸进行认真、全面的熟悉,对于各节点做到了然于胸。 2)进行细致的安全技术交底,了解施工现场情况。 3)做好土建与钢结构的交叉作业的协调、沟通。

超高、超重设备专项吊装方案

上海宝化有限公司梅山分公司焦油工程项目超高超重设备 专 项 吊 装 方 案 上海五冶梅山化工项目部

2007年9月 审批页:梅山化工项目部 上海五冶有限公司 项目部总工程师 安全部 编制人

编制单位上海五冶梅山化工项目部 编制时间二零零七年九月

一、简述 在本焦油工程项目主要分为油库装置、酚盐分解装置、脱酚及工业萘装置和酚蒸馏装置,在各装置内分别都布置了部分超高、超重设备,为确保施工安全,有效的指导该类超高、超重设备的吊装作业,特编制此专项方案。 焦油项目超高、超重设备尺寸、重量参数及安装位置见下表:

二、吊装机械的选择 1、对于高度≤25m,重量≤13t地面塔类设备根据现场情况选用50t履带吊作为主吊车进行吊装作业;工况:杆长L=33.5m,作业半径:R=10m,额定起吊重量:13t (详见50t履带吊车性能参数附表)。 为确保吊装作业平稳进行,同时防止设备在竖立过程中与地面摩擦造成设备损伤,故在设备竖立时配合一台25t汽车吊进行辅助抬吊。 2、对于初馏塔、精馏塔和P塔三个超高、超重设备拟选用500t汽车吊作为主吊车进行吊装作业。 初馏塔和精馏塔吊装工况:杆长L=68.1m,作业半径:R=24m,超起工况额定起吊重量:47.5t>塔重45t; P塔吊装工况:杆长L=62.9m,作业半径:R=36m,超起工况额定起吊重量:33t〉塔重22t(详见500t汽车吊性能参数表)。 为确保吊装作业平稳进行,同时防止设备在竖立过程中与地面摩擦造成设备损伤,故在设备竖立时配合一台50t履带吊进行辅助抬吊。 吊装机械站位详见下图所示:

大件吊装作业方案

浙江xx公司大件吊装作业方案 方案设计部门:设备动力部 作业部门:生产计划部、设备动力部 监督部门:安保部 协助单位:所需部门和外协公司 所需人员:指挥人员、吊机驾驶员、司索人员、安全人员、其他辅助人员 所需设备:门机、铲车、对讲机、高架车、钢丝绳、卸扣、登高设备等其他辅助工具和设备 作业区域:公司新厂区、公司老厂区 由于分段合拢作为公司的常项工作,为避免起重作业中发生人身伤害和设备设施的损失的事故,做到“安全第一,预防为主”的原则,设备部主要技术人员对公司的分段翻身作业进行了危险源辨识和分析,存在着起重伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害等事故。根据国家的法律法规和公司的相关制度制定大件吊装作业方案。 准备工作: 1)根据生产部门的通知,确认分段的形状、重量、体积、重心、吊运路线、气候和作业环境等情况,确定吊装时间,及时通知其他有关部门和作业班组。 2)检查分段的吊码包括吊码的焊接、型号是否符合和牢靠。 3)检查分段上的杂物是否清理干净,分段的加强和支撑是否牢

固,设备和设施是否已经加固,多余的材料和配件是否及时清理。 4)分配专业持证1名指挥员、吊机驾驶员和2名辅助人员名单,对本次吊装作业进行作业前的安全注意事项和技术交底,检查本次吊装作业人员的穿戴和防护用品等情况,确认和吊机操作员的对讲机通讯是否顺畅,确认吊机运行是否正常。 5)检查本次需要使用钢丝绳、卸扣、葫芦等作业工具进行点检和数量统计,检查是否符合要求和完好程度。 6)按照公司要求进行吊装作业的审批,按要求进行每项核实,经各部门确认后准备吊装。 7)严格遵守公司《起重作业安全管理规定》等相关规定。 吊装作业: 1)划分警戒区域,主要通道和人员进出口安排人员进行警戒,拉好警戒线,通知公司安全员进行协助监管。 2)准备起吊前检查吊耳和吊装索具是否正常,棱角和快口处衬垫好。 3)协助的车辆和人员需要进行高空作业时系好安全带,高空作业车作业人员持证作业,并系好安全带 4)分段起身应遵守同一指挥员的命令,分段起吊时,作业人员和辅助人员和吊物保持一定的安全距离,并确保无人员和相关车辆进出。 5)分段沿途吊运中,指挥人员和安全人员分别对相应区域的作业人员通知及时疏散,不得有人穿越进入。

[上海]大跨度钢结构安装、吊装施工方案(排架结构)

第一部分钢结构专项吊装、安装方案 1. 钢结构专项安装施工方案 1.1 工程概况及安装简要 1)本工程位于上海,A、B区大棚合计建筑面积为21384㎡,由上海城乡建筑设计院有限公司设计,江苏省建筑工程集团有限公司制作和安装钢构。 2)本工程设计使用年限为50年。 3)本工程为钢排架结构,连续柱跨度为24m、12m。最大柱间距达20米。檐口高度11.00m。 4)本工程落水为外置6㎜钢板天沟,双坡集中排水,配以虹吸式排水入地。 5)主钢架概况: 6) 1.1.5A 钢架主钢柱采用材质为Q345B,为埋弧焊焊接H型变截面钢,钢柱外规格H350~800,长度11.3m~15m,单重1.3~2.4t。 7) 1.1.5B 钢架主钢梁采用材质为Q345B,为埋弧焊焊接H型变截面钢,钢梁外规格H500~900不等,单件长度约12m, 单重0.7~1.2t。 8) 1.1.5C 钢架屋面系梁采用材质为Q345B,为埋弧焊焊接H型等截面钢,钢梁外规格H400~H900不等,单件长度约8m~19.4m。单重0.6~3.5t。 9) 1.1.5D 围护体系檩条为高频焊接型H钢,材质为Q345B。 10) 1.1.5E 其余拉条、隅撑、钢系杆、水平支撑等次构件材质为Q235B。 11)高强度螺栓采用10.9S大六角摩擦型;摩擦系数≥0.45。 12)本工程为上海西郊国际农产品交易中心综合交易区进口果蔬大棚A、B栋钢结构安装工程,整个钢结构工程分为A、B二栋厂房,二栋厂房紧密相连存在整体延续依赖关系。 1.2 工程柱位平面布置简图(页后附图一) 1.3 工程安装/吊装线路平面图(页后附图二) 1.4 主要安装工程量

大件吊装施工方案

无锡市石油化工总厂2.7万吨/年气体分离装置大件吊装方案 中国化学工程第六建设公司

二○○四年九月 目录 1 编制说明 2 工程概况 3 方案的概述 4 吊装施工前的准备工作 5 吊装工艺及工艺设计 6 吊装施工部署 7 吊装主要机索具及施工措施用料计划 8 安全技术要求及安全质量规定 9 吊装操作步骤 10 吊装施工岗位责任 11 需要业主、设计单位及设备制造单位配合的问题

1 编制说明 1.1 本方案是根据无锡市石油化工总厂提供的设备清单及设备平面布置图,并参照了我公司承建的九江石化总厂10万吨/年气体分离装置大型设备吊装经验进行编制。 1.2 本方案主要为脱丙烷塔、脱乙烷塔、丙烯塔(一)、丙烯塔(二)4台大件设备吊装的施工方案。由于该四台设备到货比较晚,安装时其他设备的吊装基本安装完毕,因此其他设备的安装根据现场实际情况另行安排。 1.3 本方案在编制过程中,因尚未收集到设备梯子、平台图,整个吊装将在以后的施工过程中进一步完善。 1.4 本方案的编制,充分考虑了我公司现有的机具状况和技术能力,并结合以前工程的吊装经验进行综合比较,以期达到吊装工艺简单、技术先进可行、吊装周期短、安全可靠和经济合理的目的。 1.5 编制依据 1.5.1 无锡市石油化工总厂提供的有关资料; 1.5.2 HGJ201-83《化工工程建设起重施工规范》; 1.5.3 HG/T21574-92《设备吊耳》 1.5.4 《起重吊装技术手册》人民交通出版社 1985年第1版。 2 工程概况 2.1 本工程具有设备重量大、吊装跨框架设备布置紧凑、设备布置在框架内,吊装作业对其它工序要求严格,对吊装环境要求严的特点。大件设备参数见下表2-1。 2.2 吊装方法 本工程大件设备由于涉及到其它作业施工和吊装费用相对较高,因此要求大件设备分批集中到位,采用吊车吊装整体和分段就位。 2.2.1 脱丙烷塔(C-1):采用LTM1300/1-300t吊车分段吊装,50t汽车吊溜尾,2-3轴框架梁B、C轴17m 层在设备就位后安装。吊耳采用管式吊耳(吊耳具体位置见附图二)。分段位置为:裙座及筒体两段。 2.2.2 脱乙烷塔(C-2):吊装方法采用LTM1300/1-300t吊车整体吊装,50t汽车吊溜尾,2-3轴框架梁B、C轴17m层在设备就位后安装。吊耳采用管式吊耳(吊耳具体位置见附图二)。 2.2.3 丙烯塔(一)(C-3):采用LTM1300/1-300t吊车吊装,裙座及筒体分上、下两段——共计三段进行吊装,300t吊车主吊, 50t吊车尾提配合,按要求分段空中组对,50t吊车尾提,管式吊耳。

大件吊装方案doc资料

目录 1.大件吊装内容及顺序2.吊装方法的选择与核算2.1钢构架的吊装 2.2汽包的吊装 2.3受热面大件吊装 2.4空气预热器管箱吊装3.吊装安全技术措施

锅炉大件吊装方案 1.大件吊装内容及顺序 钢构架(包括主构架/尾部构架/顶部构架)→汽包→集汽集箱→前墙水冷壁→左墙水冷壁→左侧包墙管→顶棚管→左后包墙→后墙水冷壁→(过热系统)右墙水冷壁→右包墙→右侧后包墙。 尾部构架处的空气预热器在上述件吊装时穿插进行。 2.吊装方法的选择与核算 2.1钢构架的吊装 ①概况: 本锅炉钢构架总重:180.923吨,是大件吊装的主要任务其一。 构架构成主要尺寸(中心): 横向宽度:10.5m 纵向长度: 16.2m(8.5m﹢7.7m) 高度:31m(不包括柱脚埋深0.5m和顶部构架高度1.8m) ②单件重量分布: 将Z3-Z3′的炉前面向上,Z2-Z2′的炉前面向上,Z1-Z1′的炉前面向下,自下而上依次在钢平台上叠加预制备吊。注:一方面确保起吊后的转向避免抗杆;另一方面确保起吊安装按程序进行。 其中Z3-Z3′组成件为:左3号柱Z3,右3号柱 Z3′,横梁ML1#~7#(ML1#须先不装)。组成件重量:G3=13.53吨。 其中Z2-Z2′组成件为:左2号柱Z2,右2号柱 Z2′,横梁

HL1#~6#(HL3#须先不装)。组成件重量:G2=22.85吨。 其中Z1-Z1′组成件为:左1号柱Z1,右1号柱 Z1′,横梁QL1#~7#(QL1#、 QL4#须先不装)。组成件重量:G1=23.49吨。 可见,Z1-Z1′组成件23.49吨为三片中最重,以Z1-Z1′组成件为计算依据进行吊装方案的论述。 在第一片柱吊起并初步找正后,以揽风绳稳固;此后每片柱吊起并初步找正后,安装炉左侧的上、中部联接梁,加以稳固。并在主钢柱吊装完后安装炉左侧全部联接梁、炉右侧Z1-Z2顶部联接梁和炉右侧Z2-Z3间部分联接梁。 ③吊装方法:200吨汽车吊主吊,吊点设置于梁QL2#节点处;50吨汽车吊辅吊,吊点设置于梁QL7#节点处。 注:如此选择吊点一方面可在一定程度上降低最终起吊高度,另一方面可避免柱片因其重量导致的吊装变形。 ④钢柱起吊时,吊装能力核算: 现场实测状况(详查钢柱吊装平面布置图):两车抬吊时200吨汽车吊最大吊装半径16m,此时两车各承担Z1-Z1′组成件23.49吨的二分之一:q1=11.75吨; 50吨汽车吊工作半径7.3m。 计算起吊时载荷:Q1= (q1+g1)×K1×K2 其中:g1为吊钩及索具重量,计2.5吨; K1为动载系数,取1.1; K2为不均衡系数,取1.1)

吊装专项施工方案

目录 第一章起重吊装专项安全施工方案编制依据 (4) 第二章起重吊装专项安全施工方案施工概况 (5) 第三章钢结构吊装施工方案 (6) 第四章钢结构吊装安全措施 (9) 第五章钢结构安装安全防护措施 (10) 第六章钢结构吊装技术措施 (17) 第七章高强螺栓连接 (19) 第八章维护材料的安装 (20) 第九章施工安全保证措施 (21) 第十章钢结构吊装工程质量保证体系 (23) 第十一章吊装必须遵循的安全质量原则 (24) 第一章起重吊装专项安全施工方案的编制依据 1、根据与建设单位签订的施工合同 2、钢结构施工图纸 3、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 第二章起重吊装专项安全施工方案的施工概况 本工程为无锡地铁1号线GD01T5JSG-19B标,车站站屋钢结构工程。位于无锡市。建设单位为无锡轨道交通规划建设领导小组﹙指挥部﹚办公室、设计单位为广州地铁设计院有限公司、监理单位上海新光工程咨询有限公司、施工单位为浙江大地钢结构有限公司。建筑面积约8200平方米,建筑安全等级为一级。主体50年结构。 第三章钢结构吊装施工方案 所有构件均为加工厂加工成型,工地现场直接吊装;钢柱、主梁、次梁等大型钢构件用汽车吊吊装。应吊装工作量大,特制定以下吊装方案: 钢柱的吊装: 1、钢柱在吊装前应在构件表面标出安装用的控制线作为校正的依据,同时钢柱每校正好一根应与前根钢柱用次梁、柱间支撑等链接并固定。 2、吊装采用斜吊法及旋转法相结合,钢丝绳绑扎点与钢构件接触点之间,应用软材料保护好钢构件,以防钢构件及钢丝绳受损,起重机边回转边起钩,使钢柱绕柱脚旋转而直立,立钢柱时,先将钢柱脚螺栓孔插入预留螺栓,回转吊臂,使钢柱头大致垂直后初步对中,即对螺栓进行初拧。 3、校正前先检查钢柱脚的轴线,使其达到规范的要求,再检查标高,钢柱的标高可以用垫板控制,垫板应设置在靠近地脚螺栓的钢柱底板加劲板下。 4、钢柱经过初校,垂直度偏差控制在20㎜以内方可使用起重机脱钩,钢柱的垂直度用两台经纬仪进行校正,具体见下表: 序号 项目 允许偏差

大型设备运输及吊装方案

上海国际金融中心南塔楼办公楼 通风空调设备 吊装运输方案 施工单位:中建五局工业设备安装有限公司 批准: 批准日期: 审核: 编制: 编制日期: 目录 1 工程概况 2 施工安排 3 进度计划 4 施工准备与资源配置 5 施工方法与工艺 6 编制依据 1 工程概况 上海市陆家嘴金融贸易区X2地块位于地铁二号线陆家嘴站南侧,与金茂大厦、正大广场相邻,处于陆家嘴中央商务区的核心地带,地理位置优越。项目拟建设两座超高层塔楼、一座低座酒店楼和一座裙楼及其地下室,南塔楼靠近银城西路,高250米,内设高级办公楼和酒店。北塔楼靠近世纪大道,高260米,内设高级办公楼和公寓式酒店。低座酒店楼位于地块南部,地上21层,高85米。塔楼和酒店楼内均按功能和防火疏散需要,设有设备转换层和疏散避难层。地上总建筑面积共约万平方米,是融办公、酒店、商场为一体的综合性物业。 项目地下室为四层,裙楼四层。其中地下一层设置商场、酒店会议厅/多功能厅、机电房、后勤区和停车库。地下二层设置商场、上下车区、卸载区、酒店后勤区、停车场和机电

用房等,局部地下二层设有地下二层夹层,布置机电用房和停车库。地下三层和地下四层均设置停车库和机电用房。地下室和裙楼连通。地下建筑总面积约万平方米。 该工程面积大,通风系统复杂,空调机组数量大,规格种类多,空调机房位置分散,因此设备运输吊装极为不便。现编制出南塔楼办公楼的通风空调设备吊装运输方案。 2 施工安排 施工组织 成立设备运输吊装小组,由组长负责,组员由现场技术员、安全员及工人组成。技术人员根据设备型号、安装位置,确定运输路线,选用运输吊装工具,并负责设备吊装运输方案的交底。安全员负责安全技术要求的审核及各类工、机具安全性能的复核。组长负责设备运输吊装安全交底、方案的实施及组织人力、物力完成整个设备运输吊装过程。施工目标 安全、经济、便捷完成设备二次运输与吊装。 主要管理措施 成品保护措施 安全技术措施 ①当按需要长度切断钢丝绳前,应在切口两侧倍钢丝绳直径处用细铁丝捆牢。 ②工作中若发现钢丝绳股缝间有大量的油挤出,应立即停吊查明原因,更换钢丝绳。 ③工作中的钢丝绳,不得与其他物体相摩擦,特别是带棱角的金属物体;在钢梁钢柱或其他构筑物上捆绑钢丝绳时,应垫上垫木。 ④捆绑绳扣的安全系数不应小于10。 ⑤使用钢丝绳卡子固定时,应尽量采用骑马式卡子,且不得以大卡子夹细绳;螺栓一定要拧紧,应将钢丝绳压扁1/3的直径为宜;绳卡数量不得少于3个,绳卡间距不小于钢丝绳直径的6倍,绳头距最后一个绳卡的长度不小于140mm,并用细铁丝捆扎,绳卡滑鞍放在钢丝绳工作时受力的一侧,不得正反交错设置绳卡,且应在最后一个卡子后面再安一个卡子,并将绳头放出一个安全弯,若使用中安全弯被拉直,应立即采取措施处理。 3 施工进度计划 根据施工总计划,南塔楼办公楼设备吊装计划如下:

相关文档