文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构防火涂料施工方案22878

钢结构防火涂料施工方案22878

钢结构防火涂料施工方案22878
钢结构防火涂料施工方案22878

案施工单位:

工程概况、工程部署

(一)工程概况:

工程名称:

建设地点:

建筑面积:13000平方米。

工程结构:钢结构厂房,13米高。

主要施工部位:钢柱,钢梁,屋面承重构件等。

(二)部署原则

1、业主对工程质量及工期的要求,在合同工期内完成工程施工,并达到业主的质量要求。

2、施工中同心协力以保证施工进度。

3、施工中保证对环保的要求。

(三)人员组织

施工主管现场负责,技术主管现场解决生产技术问题,随时准备处理突发事件并提供技术支持。项目部下设工程计划员、材料员、质检员、安全员等。

(四)工期、质量标准

1、严格按照甲方要求安排施工,按进度施工。

2、质量标准:合格。

(五)施工总平面布置

1、总体布置原则业主对工程质量及工期的要求,在合同工期内完成工程,并达到业主的质量要求。

2、临时用水布置施工用水要同建设单位协商后就近接入。

3、临时用电布置

本工程临时用电采用沿线的变压器就近接出,用电主要包括照明用电和施工用电。本工程用电量较少,电缆采用3×25+2×16㎜2的橡胶电缆,配

电箱体全部铁体, 单面配线,满足工程临时用电需要。

4、临时设施布置

使用办公室、仓库等临时用房数间,另外要根据现场情况设置存料场地、机械停加工场地。此项工作我方将与甲方及总包方友好协商共同解决。(六)工程开工前,组织技术人员及现场管理人员学习施工规范、工艺标准、招标文件以及业主、监理下发的有关文件。

主要施工工艺

(一)、施工流程及工艺

1、耐火极限

A、钢柱:2.5小时,采用室内簿型防火涂料,喷涂:5.4mm厚,钢梁:1.5小时,采用超簿型防火涂料,涂刷:1.5mm厚,檩条:1小时,采用超簿型防火涂料,涂刷:1mm厚。

B、若钢结构表面涂刷防锈漆非常规或根据工程特殊要求需进行界面处理的,可涂刷界面剂一道,使其防火涂料与钢结构表面防锈漆完全相溶以增强粘结强度。本工程已涂刷的防锈漆与所选用的防火涂料不起化学反应,无需进行界面处理。

2、防火涂料涂刷

A、防锈涂料涂刷施工准备工作:

(1)开桶:对涂料的名称、型号和颜色进行检查,是否与设计规定或选用要求相符,检查制造日期是否超过储存期,凡不符合的应另行处理。开桶后发现有结皮现象,应将漆皮全部取出,而不能将漆皮混入漆中,以免影响质量。

(2)搅拌:由于涂料中各成分比重的不同,有时会出现沉淀现象,所以在使用前,必须用搅拌机将桶内的涂料和沉淀物全部搅拌均匀后才可使用。(3)稀释:涂料在出厂时,已将粘度调整到适宜于施工要求的粘度范围,开桶经搅拌即可使用,但由于贮存条件、施工方法、作业环境、气温高低等不同情况的影响,在使用时有时需要用稀释剂来调整粘度,此时可采用专用稀释剂进行稀释,加入量不宜超过30%。

B、防火涂料涂刷施工的环境条件:

(1)工作场地:涂刷工作应尽可能在室内进行,并应保持环境的清洁、干燥,以防止已涂刷好的任何表面被灰尘、水滴、焊接下溅或其它赃物粘附在上面而影响质量。

(2)环境温度:施工进行时的环境温度一般控制在5-38℃之间(指涂料施工到涂层干燥固化前的整个过程期间)。

(3)相对湿度:涂刷施工应控制相对湿度在90%以下,也可以控制钢构件表面温度高于露点温度。当钢构件表面有结露时不宜作业。

(4)其它方面:涂刷后4小时内严防雨淋,当使用无气喷涂时,风力超过5级时不宜喷涂。另外,对钢构件需在安装现场进行焊接的部位,应按标准留出规定的长度不涂刷防火涂料。

C、防火涂料的涂刷施工

超薄型钢结构防火涂料(油性)采用刷涂。涂刷过程中的顺序应自上而下,从左到右,先里后外,先难后易,纵横交错的进行。

(1)超薄型钢结构防火涂料涂刷,簿型钢结构防火涂料喷涂。

(1.1)涂刷前检查基材是否已刷防锈漆,如有漏刷及脱落,要通知有关人员补刷后方可进行施工。

(1.2)工作前将涂料搅拌均匀,方可滚刷或涂刷,每遍厚度≤0.3㎜,不得有流挂现象。

(1.3)用喷枪进行作业前,将空压机压力调为≥0.4Mpa,枪口距作业面20—30㎝,每遍厚度≥0.3㎜,当天风力大于4级时应停止喷涂,改用其它方法施工,以免造成浪费现象。

(1.4)待上遍涂层表干后,进行下一遍施工,直到符合要求的厚度为止。(1.5)施工环境温度0—35℃,相对湿度90%以下,当风速大于5级、雨天或构件表面有结露时不宜施工。

(1.6)在对构件进行喷涂过程中,应对其它构件采取保护措施,以免造成污染。

(1.7)该涂料不属于易燃易爆品,且无污染成份,可按一般物品运输。(1.8)储存时要放在通风、干燥的环境中,温度35℃以下均可。

D、防火涂料的涂刷修补:

(1)钢构件在包装、贮存、运输、安装工地施焊和矫正时,难免会造成部分漆膜碰坏和损伤,对此必须进行修补。另外还有一部分需在现场安装完成后才能进行补涂。

(2)为保证修补漆膜的平整度,应在缺陷四周的漆膜10-20cm距离内进行修补,使漆膜有一定斜度。

(3)修补时按原涂层涂刷工艺要求和程序进行修补。

(二)、质量控制:

钢结构防火涂料施工的质量好坏,直接影响涂层效果和使用寿命。涂料是半成品,必须通过施工涂刷到钢构件表面,成膜后才能起到防火保护作用,所以除了对涂刷的准备工作,施工环境条件、施工方法、修复补涂等全过程的加强质量控制外,还需对以下方面进行质量控制:

(1)必须有经过专业培训取得上岗证的人员进行施工。

(2)工程应按使用量控制涂刷质量。

(3)对涂刷的构件表面的检查结果和涂刷中每一道工序完成后的检查结果都需作工作汇总。汇总内容为工作环境温度、表面清洁度、各层涂刷遍数、涂料种类、配料、干膜厚度等。

(4)检查涂刷表面质量应均匀细致;无明显色差;无流挂、失光、起皱、针孔、气孔、返锈、裂纹、脱落、赃物粘附、漏涂等;附着力好。

三、工程使用材料、设备及投入劳动力进场计划

1、首先进驻现场与现场各方进行协调配合,以实现施工人员、机械设备、材料设备的快速进场并全面展开作业。

2、(1)技术准备

在工程施工前,组织相关单位进行图纸会审及技术交底,确保施工按设计完成并达到设计目的、满足相应栋号实际功能要求,且满足消防规范要求;积极配合相关单位保证施工质量与施工进度。

(2)人员安排:

本工程所有施工人员都是经我公司考核合格后才上岗的人员,特殊作业人员都是取得操作证书后又经我公司现场考核合格后录用的人员。

(3)工程原材料及设备的选用:

本工程钢柱采用簿型钢结构防火涂料,钢梁,檩条采用室内超薄型钢结构防火涂料(油性)。我公司采购人员也将在采购时进行严格的测试并在进场时请甲方、监理共同进行检验,从而保证工程总体质量目标的实现。

(4)质量保证其他措施:

A、施工现场的全面质量保证,进行全过程的质量管理,从施工准备施工

实施,竣工验收和回访保修的全过程,保证工程项目最终质量满足用户要求。

B、施工场地的质量否决权,现场施工人员必须虚心接受建设单位和各级质量监督人员的监督,及时整修质量问题。

C、施工场地的技术要求,加强技术管理,对施工技术的控制做到按图施工,

并应满足有关技术要求和相关技术规范。涂刷完毕后,应分项进行自检,合格后方能申请由质检部门参加的内部验收。内部验收应按纲要进行,并能满足图纸设计的要求。

确保安全生产的技术组织措施

(一)安全生产措施:

在整个工程施工期间,我公司将采取有力的安全生产措施,保证施工人员的人身安全,以减少事故的发生。因此除认真地执行国家颁发的有关规定外,我公司特别做出以下几条规定;

(1)加强施工人员的安全施工意识,通过经常性的安全生产教育及安全检查,使每个人牢固树立“安全为了生产,生产必须安全”的思想。(2)建立由项目经理负责的安全保卫体系,设置专职安全员一名;

(3)认真执行安全管理制度,施工人员必须戴安全帽,高空作业人员必须系有安全带,挂上安全网。

(4)严格注意用电安全,临时用电电源必须使用专用DB-A型接线盘,由专职人员接线,不得使用无绝缘及破损电线。

(5)所有进入现场的机电设备和电动工具必须经检查同意后,才能进入施工现场投入使用。

(6)加强施工人员的防火安全意识,对于施工中的电焊等操作须在防火安全员监督下进行施工。

(7)现场配齐相应的消防器材:手提式灭火器、消防沙、消防锹等。

钢结构防火涂料施工方案

精心整理钢结构防火涂料 施

对于悬空部位,在防腐施工时,必须在其下部搭设安全网,安全网要牢固可靠,固定于有承受能力的钢结构上。 1.1.1.3佩戴安全带,所有施工人员,在高空作业时,都必须佩戴安全带,安全带要高挂底用,禁止挂而不戴,戴而不锁。 1.1.2原材料检验: 1.1. 2.1本工程拟采用兰陵牌SF超薄型钢结构膨胀防火涂料。 ⑷抗震性:挠曲L/200,涂层不起层、脱落; ⑸抗弯曲性:挠曲L/100,涂层不起层、脱落; ⑹耐水性:在自来水中浸泡24小时以上,涂层无变化; ⑺耐冻融循环性:15次以上。 1.1. 2.4防火涂料必须具有质保书或检验报告。

1.1. 2.5监理人员依据质保书或检验报告以及性能指标进行检验确认。 1.1.3其它方面准备工作: 1.1.3.1设计和其他技术文件齐全。 1.1.3.2建立质保体系,制定质保计划。 1.1.3.3编制完成施工方案。进行技术交底和安全教育,进行技工上岗审查。 1.1.3.4施工用水、用电能满足连续施工的需要。 0~35 1.3.1.1开桶:将桶外的灰尘、杂物除尽,以免灰尘、杂物混入桶内。如发现涂料有结皮,必须全部取出。涂料开桶后,必须密封保存并在保质期内用完。 1.3.1.2搅拌:将桶内的油漆及沉淀物全部搅拌均匀。 1.3.1.3稀释:由于贮存条件、施工方法、作业环境、温度等影响,在使用中,有时需要按规定量的稀释剂来调整粘度(不大于5%),以便于施工。

1.3.1.4涂料配制及搅拌用具应保持干净,不得随意混用。 1.3.2防锈底漆施工: 防锈底漆采用环氧类防锈底漆,干膜厚度为40μ(一道)。经监理人员确认后,进行下道工序。 1.3.3防火主料施工: 1.3.3.1防锈底漆施工完24小时后,可进行防火主料的涂装施工。施工前应充 温度0 μm。 涂料相配。施工工具应保持干净,不得随意混用。 ⑵刷涂一般适用于小范围的涂层施工或表面预处理程度比较低的涂层施工,尤其适用于预复杂结构的涂层施工。 ⑶刷涂时,层间应纵横交错,每层易往复进行,涂匀并达到要求厚度为止。如果刷毛掉进涂层中要进行易除、补刷。

防火涂料施工方案

防火涂料施工方案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

防火涂料施工方案 一、编制说明 1、编制依据: 1)钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90) 2)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 3)钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002) 4)建筑设计防火规范(2001年版) 5)甲方进度安排计划和工地现场实际情况。 2、施工条件: 1)甲方提供现场材料堆放场地。 2)甲方保证现场具备必要的施工条件。 3)施工用水、用电接至现场。 二、工程概况 工程采用我们的WCB38091防火涂料,钢结构的耐火极限时间为2小时。 三、主要项目(工序)施工方法 1.材料要求:

⑴防火涂料包装完整无破损,桶盖密封完好。 ⑵产品有合格证,包装上挂有产品标签标志。 ⑶涂料经搅拌呈均匀稠状,无结块。 2.作业条件: (1)作业面交接检完毕。 (2)成品保护完成。 (3)安全网架已设好,无隐患。 (4)基材清理干净,防腐处理完毕。 (5)监理单位同意进行下道工序。 3.操作工艺: WCB38091钢结构防火涂料工艺流程:采用刷涂或喷涂法施工。 构件表面清理→四周围护→将已涂上底漆的钢结构表面清理。涂上中间界面涂料,干膜厚度毫米,后风干8小时→涂装防火涂料38091,干膜厚度毫米,刷涂至设计要求厚度、同时可配颜色。 其中:第一遍刷涂厚,以后每一遍刷涂厚。必须待上一遍完全干燥后再进行下一道的施工,每遍间隔时间8小时以上。

四周围护:涂料施工时为了防止涂料对某些部位造成污染,须用彩条布将其完全围护。彩条布围护完全,搭接部位应严密。每天喷涂前检查围护是否完整无损,无围护或围护不全不得施工,待围护整改完毕方可施工。 质量标准:工程质量必须符合CECS24:90《钢结构防火涂料应用技术规范》及GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》。防火涂料涂装主控项目和一般项目均满足 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》要求。 主控项目: A.涂装前钢材表面除锈及防锈底漆符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 B.钢结构防火涂料粘结强度符合要求。 C.涂层厚度符合要求。 D.涂层表面裂纹宽度不大于。 一般项目: A.涂装基层无油污、灰尘和泥砂等污垢。 B.防火涂料不误涂、漏涂,涂层闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。 四、质量保证体系和质量保证措施 1、质量保证体系

浅谈钢结构防火涂料存在的问题及对

浅谈钢结构防火涂料存在的问题及对 策1;钢结构防火原理 由于钢结构耐火性差,在火灾高温作用下很快失效倒塌,耐火极限仅15分钟,若采取措施,对钢结构进行保护,使其在火灾时温度升高不超过临界温度,钢结构在火灾中就能保持稳定性,降低火灾对钢结构的破坏力。对钢结构采取的保护措施,从原理上来讲,主要可划分为两种:截流法和疏导法。 1.1截流法 截流法的原理是截断或阻滞热流量向构件的传输,从而使构件在规定的时间内温度不超过其临界值。其做法是构件表面设置一层保护材料,火灾产生的高温首先传给这些保护材料,再由保护材料传给构件。 由于所选材料的导热系数较小,而热熔又较大,所以能很好的阻滞热流向构建的传输,从而起到保护作用。截流法又分为喷涂法、包封法、屏蔽发和水喷淋法。 1.2疏导法 疏导法允许热量传导构件上然后设法将热量导走或消耗掉,同样可使构建温度不升高到临界温度,从而起到保护作用。 疏导法目前主要使用充水冷却保护。该方法是在空心封闭截面中(主要是柱)充满水,火灾时构件把从火场中吸收的热量传给水,依靠水的蒸发消耗热量或通过循环把热量导走,构建温度便可保持在100度左右。从理论上来讲,这是钢结构保护最有效的方法。为了防止钢结构生锈,须在水中放入专门的防锈外加剂,冬天还需加入防冻剂而且由于对结构设计有专门的要求,所以目前实际上已很少使用。 当今所有的施工方法中,喷涂法因施工方便、重量轻、成本低、不受构件形状限制,应用范围最广、效率最高。喷涂法就是用喷涂机具将防火涂料直接喷涂在构件表面,形成保护层。钢结构防火涂料按涂层厚度分为超薄型、薄涂型和厚涂型三类。超薄型和薄涂型,有一定的装饰效果,高温时涂层膨胀增厚,具有耐火隔热作用,耐火极限可达

防火涂料施工方案定稿版

防火涂料施工方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

防火涂料施工方案 一、工程概况 本工程防火涂料类型分为钢柱耐火极限为2.5小时,钢梁、桁架檩条、次构件、墙面檩条等为1.5小时,工程范围为装配车间、机加车间钢短柱、钢梁、次构件及附件涂刷防火涂料。 二、材料厂家 本工程防火涂料选用常熟育新的室内薄型钢结构防火涂料和室内厚型钢结构防火涂料。 三、施工材料选用见性能 根据设计要求所用防火涂料应进行严格的质量检查,并备有合格证和相应的质检报告,应符合有关国家标准和施工规范中的有关要求。 四、施工环境要求 钢结构必须保持清洁,表面干燥,无油渍、粉尘,环境温度适宜-5℃~40℃,相对湿度小于85﹪时方向施工。 五、施工工艺 1、采用涂刷工艺 2、在钢构件安装完毕的情况下,做好清洁隔离措施(纤维布、油布等),做到不污染其他物体。

3、先将防火涂料桶滚运之后,搅拌均匀,即可施工 4、涂料施工:涂刷厚度按防火规范要求而定,涂料搅拌均匀后应在30分钟内使用完毕,施工方法采用喷涂或手工抹涂,原则规定随拌随用(如天气炎热施工时间则更短),每遍涂料施工周期控制在24小时内。施工总厚度按设计要求随时测量,以保证设计要求。 5、质量标准: 严格按照《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001实施。质量要求具体: 1、防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。 2、涂层无剥落、无漏涂、无脱粉、无明显裂缝等;如有个别裂缝,其宽度应不大于 0.5mm; 3、表面平整无凹凸。 4、涂层与钢基层表面之间应粘结牢固,无脱层、皱皮、空鼓等现场; 5、涂层外观色泽一致,涂层观感颜色均匀、表面光滑、轮廓清晰、接搓平整 6、施工现场由专员全程跟踪检测和质量控制。 7、质量控制 1、防火涂料施工必须分遍成活,每一遍施工必须在上一道施工的防火涂料干燥后方可进行

钢结构防火涂料工程施工工艺

钢结构防火涂料工程施工验收规范(网络文本) 1 总则 1.0.1 为贯彻落实国家有关建筑设计防火规范和技术标准,规范钢结构防火涂料的施工和验收工作,减少火灾危害,维护消防安全,特制订本规范。 1.0.2 本规范规定了钢结构防火涂料的施工要求和竣工验收等内容。本规范适用于建筑物和构筑物钢结构防火涂料的施工和验收。 1.0.3 钢结构防火涂料的施工和验收,除遵守本规范外,尚应遵守国家有关标准和规定。 2 钢结构防火涂料施工要求 2.1 一般规定 2.1.1 钢结构防火涂料工程应由具有相应资质的施工单位或生产单位进行施工。 2.1.2进入施工现场的各种钢结构防火涂料产品,应具有生产厂家提供的型式认可证书、型式检验报告、产品合格证、产品说明书、施工工艺等技术资料。 2.1.3 施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行国家有关规定。 2.1.4 钢结构表面的粉尘、油污等应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料补堵平后方可施工。 2.1.5 防火涂料宜在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行施工。在养护期内的涂层,应防止雨淋、水冲、脏物污染和磕碰。 2.1.6 钢结构防火涂料施工的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求。若无要求时,水性涂料施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5至38℃,溶剂型涂料宜保持在-5至38℃。相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当气温过低、风速大于5m/s、雨天或构件表面有结露时,不宜作业。 2.1.7 在涂料施工前应根据工程的结构及现场条件提出具体可行的施工组织设计方案,并按施工单位质量手册、程序文件、作业指导书的规定和生产厂家的涂料施工工艺进行施工。 2.1.8 用测厚仪测量构件涂层厚度时,测量点应均匀布置,对线状构件如钢梁、钢柱等每延米测量点数不应少于两点;对面状构件如钢板等每平方米测量点数不应少于五点。

防火涂料发展现状

防火涂料的发展现状 班级:安全工程08-3班学号:0803030323 姓名:赵东岳

防火涂料的发展 现状 赵东岳 (辽宁工程技术大学安全科学与工程学院 辽宁阜新 123000) 摘要:本文主要阐述防火涂料的发展现状。 关键词:防火;灭火;应用;科技成果;发展 引言 防火涂料涂覆于物体表面,在遇火时涂膜本身难燃或不燃,对基材有较好的保护作用,为灭火和人员撤离赢得了时间.因此对它的研究和应用已引起了世界各国的高度重视。近十几年来防火涂料发展方兴未艾,其耐水性能、防火性能有了很大改进和提高,品种和应用范围不断扩大。有的国家还指定法律,规定用于学校、医院、电影院等公用建筑内的涂料必须是阻燃的,否则不准兴建.可见防火涂料已经引起人们极大的重视。 1.研制新的防火涂料品种 透明的防火涂料对木质家具、房间内装饰、古代建筑、文物等,具有保持物体本色、防火、装饰作用。着类涂料的研究一直受到人们的重视.如由α、β-不饱和酸酯、氨基甲酸酯的化合物、丙烯酸2- 乙酯、安息乡异丙醚和卤素、磷、硼等化合物组成的紫外光固化的防火涂料。其涂层都具有较好的透明性、装饰性和难燃性。 弹性阻燃涂料对电缆等柔性底材的防火保护具有重要意义。如由甲苯二异氰酸酯和无氯苯基缩水甘油醚与含磷多元醇缩合而制得的组分构成的防火涂料等。 2.阻燃-消烟剂与阻燃增效剂的发展 近几年来人们对阻燃-消烟协同效果和阻燃增效剂的开发研究十分重视,并已取得了较好的结果。使阻燃剂的用量大为节省,减少了对氧化锑的以来,甚至完全取代了氧化锑,减低了价格,并提高了阻燃和消烟效果。例如硼酸锌和氧化锑在含卤素树脂中等量拼用,发烟量可以减少25%,且限氧指数不变,价格降低。当用与卤化聚酯时,硼酸锌与水合氧化铝并用,可以全部代替氧化锑,价格大大降低。 超细粒度的阻燃剂,由于分散好,显著提高了阻燃及消烟效果,节省用量,改善涂层性能等。这也是阻燃消烟剂发展的一个重要方面例如用粒径0.25-0.5μm的超细氧化锑品种代替犁镜1-1.8μm的氧化锑品种,不但可减少氧化锑用量20-30%,而且大大改善了分散性,提高了涂层的物理机械性能。 3.防火涂料 防火涂料是特种涂料的其中一个品种,是防火建筑材料中的重要组成部分。我国防火涂料的发展较国外工业发达国家晚15~20

防火涂料施工方案样本

钢结构防火涂料工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: :厦门安隆达消防材料有限公司施工单位 七年一月四日二00

编制日期: 一、工程概况:、工程名称:正新海燕轮胎有限公司硫化及模具存放车间二期工程1工程地址:厦门海沧新阳工业区、2. 3、结构类型: “H”型钢结构 4、防火披覆面积:约12000平方米1.5h2.0h.钢梯3.0h.单层钢柱2.5h.钢梁 5、耐火极限要求:多层钢柱30涂料工期要求:有效工作日天 6、 防火涂料颜色:白色7、:二、施工工艺防火涂料施工(流程)工艺防火涂料工程主要采用辊涂施工、局部采用刷涂方式施工;基层防锈处理复检;(1) 基层防锈表面除污去杂处理;)(2 做好防污措施及脚手架的搭建等准备工作;(3) 做好安全、技术交底工作;(4)开始施工,并做好分遍成活质量控制及检验工作;(5)(6)做好施工记录及资料整理工作;工程交验。7)(查检查检检查检查 ……N道涂料第二道涂料 基层除污第第一道涂料 检查检查自检最 后一道修补涂料交工验收 施工过程监视测量 施工过程安全保证控制:安全措施、安全教育;1、首遍涂层厚度基材构件表面清除油污、灰尘、泥沙等污垢;2、施工过程质量保证控制:12 4 表面外观控制控制、分遍成活厚度控制;3涂层设计厚度控制;。施工过程工期保证控制:施工人员数量调配3、 三、项目管理机构 施工考核:朱世通 项目经理:范宏 质量、安全员:李日高 人员管理、进度:任加明

项目总负责:朱世通 项目经理:范宏 质量、安全技术加明施工队长:任 甲班乙班丙班丁班 谢海波王天军谢成高聂井乾 四、防火涂料施工 防火涂料施工准备: 、施工安全、技术交底,后勤保障完善;1. 商标、2、材料进场:施工前一般应对包装好的涂料进行基本性能检查,主要是核对涂料名称、批号、合格证、包装的完整性和出厂日期。了解需要的涂装前处理方法,干燥方式及表干时间,准备好配套使用的稀释剂。大面积开始施工前应进行小面积试涂,以确定颜色及经验的施工工艺涂料充分搅拌均匀,防火涂料因所含固含量较大,因而容易出现沉淀,所以在施工前应用参数。手电钻夹搅拌棒充分搅拌均匀。由于防火涂料存在生产批次,生产日期等不同,因而涂料粘度存在微小差异,因而有可能需要合适的稀释剂加入到涂料中,调配涂料的施工粘度,使用喷涂或滚涂时,涂料的粘度比刷涂低些,具体视实际情况而定。稀释剂的添加量不得超过总量的5%。防火涂料施工过程及要求: 1、必须在钢构件安装完毕并经防锈验收合格后方能进行防火涂料施工。施工前将钢结构表面的杂物清除干净,在验收合格后进行第一遍涂料的涂装。每遍涂料涂装2、 ,本工程涂料采用滚、刷涂式涂装法,涂装时不能有流淌、龟裂、脱粉厚度不宜大于0.35mm等病态出现,上层涂装干燥(至少4小时)并经自检合格方能进行下一道涂料的涂装。施工时,涂料应充分搅拌均匀。若太稠,可加入专用溶剂加以稀释。3、 可根据需要搭建牢固可。在施工过程中,2.5h.3.0h.单层钢柱钢梁2.0h.钢梯1.5h4、多层钢柱、雨天或构件表面结露时,不得施,风速大于5m/s靠的可移动的平台。当相对湿度大于90%工。小时,则不影响2、5涂料施工过程中若遇雨淋的处置方法:刚施工的涂层连续雨淋时间如小于小12涂层质量,长时间雨淋则需要铲除;如施工的涂层6小时后遇雨,连续雨淋时间如小于时则不影响涂层质量;遇雨淋的涂层再施工时应自检表面质量,并等构件或涂层表面干燥后施工。正常情况下施工达到厚度的涂层应协调及时盖上屋面板。严禁漏涂,对不需要涂刷的部位应加以

钢结构厂房防火涂料施工方案

齐都药业科技园立体仓库 施 工 方 案 山东新城建工股份有限公司消防工程公司

目录 一、工程概况、工程部署 (3) 二、主要施工工艺 (5) 三、工程投入的机械设备情况、主要施工机械及劳动力进场计划 .. 9 四、确保工程质量的技术组织措施 (9) 五确保安全生产的技术组织措施 (12) 六、确保文明施工的技术组织措施 (13) 七、确保工期的技术组织措施 (14) 八冬季施工措施 (16) 九、拟定项目管理班子配备 (19)

一、工程概况、工程部署 (一)工程概况: 工程名称:齐都药业科技园立体仓库钢结构防火涂料工程 建设地点:临淄农业开发区 建筑面积:4000多平方米 工程结构:钢结构 主要施工部位:钢柱、钢梁、墙面檩条、屋面檩条、屋面支撑、柱间支撑(二)部署原则 1、业主对工程质量及工期的要求,在合同工期内完成工程施工,并达到业主的质量要求。 2、施工中保证与其他承包单位相互配合,同心协力以保证建筑总体施工进度。 3、施工中保证对环保的要求。 (三)人员组织 有幸我公司中标,我公司将选派业绩突出,施工经验丰富、协调能力强的管理人员组织成立“齐都药业科技园钢结构防火涂料工程”项目部。项目经理统一部署安排,施工主管现场负责,技术主管现场解决生产技术问题,随时准备处理突发事件并提供技术支持。项目部下设工程计划员、材料员、质检员、安全员等。 (四)工期、质量标准 1、严格按照甲方要求安排施工,计划工期60天日历日(详见施工进度计划) 2、质量标准:合格。 (五)施工总平面布置 1、总体布置原则 (1)业主对工程质量及工期的要求,在合同工期内完成工程,并达到业主的质量要求。

DB29-134-2005钢结构防火涂料工程施工验收规范

2.3薄型钢结构防火涂料的施工 2.3.1薄型钢结构防火涂料的施工应满足下列要求: 231.1薄型钢结构防火涂料,宜采用喷涂工艺施工,每遍喷涂厚度不宜超过2.5mm,喷涂压力宜为0.4?0.6Mpa。应按产品施工工艺规定的施工间隔进行涂覆; 2.3.1.2喷涂后的涂层应完全闭合,轮廓清晰,无流挂、粉化、空鼓、脱落、漏涂和宽度大于0.5mm裂纹等缺陷; 231.3施工过程中,操作者应适时检测涂层厚度,直到符合施工组织设计规定的厚度方可停止喷涂; 2.3.1.4当设计要求涂层表面平整时,应对最后一遍涂层作抹平处理,确保外表面均匀平整。 2.3.2当薄型钢结构防火涂料需涂面层时,面层的施工应满足下列要求: 2.3.2.1当底层厚度符合施工组织设计规定并干燥后,方可施工面层; 2.3.2.2面层宜涂覆1?2次,并应全部覆盖底层。涂料用量应符合产品使用说明书要求; 2.3.2.3面层应颜色均匀,接槎平整,不应有流挂、粉化、空鼓、脱落、裂纹和漏涂等缺陷。 2.4厚型钢结构防火涂料的施工 2.4.1厚型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂,当气压为0.4?0.6Mpa时,喷枪口直径宜为6?10mm。

242配料应严格按使用说明书中的配合比加料或加稀释剂,并使涂料均匀,稠度适宜。涂料开封后宜在当日使用完。配好的涂料应在规定时间内用完。 243喷涂施工应分层完成,每层喷涂厚度宜为5?10m m,并应按产品施工工艺规定的施工间隔进行涂覆,直至达到所需厚度。喷涂保护方式、喷涂遍数与涂层厚度应根据施工组织设计要求确定。 244施工过程中,操作者应适时检测涂层厚度,直到符合施工组织设计规定的厚度方可停止喷涂。 2.4.5喷涂后的涂层应厚度均匀,无流挂、粉化、空鼓、脱落、漏涂和宽度大于1.0mm的裂纹等缺陷。 2.5防火涂层的返修或返工 当防火涂层出现下列情况之一时,应进行返修或返工: 2.5.1涂层干燥固化不好,粘结不牢或出现流挂、粉化、空鼓、脱落和漏涂时; 2.5.2钢结构的接头、转角处的涂层有明显凹陷时; 2.5.3超薄型钢结构防火涂料表面出现明显裂纹时;薄型钢结构防火涂料表面裂纹宽度大于0.5mm时;厚型钢结构防火涂料表面裂纹宽度大于1.0mm 时; 2.5.4涂层平均厚度符合施工组织设计规定的厚度要求,但单点涂层厚度小于施工组织设计规定厚度的85%,或单点涂层厚度虽大于施工组织规定厚度的85%,但未达到施工组织设计规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m

钢结构防火涂料的发展趋势

防火涂料是一种涂覆在材料表面,具有隔热、防燃、阻燃功能,并能有效延缓火势的发展、阻止火焰蔓延,对基材起到保护作用的特种涂料。钢材在不作任何防火措施时,经火焰燃烧15分钟即可变形。而涂覆优质防火涂料后,可使其变形时间延长至30分钟以上,为灭火赢得宝贵时间。因此,防火涂料作为一种高效简便、适用性广的防火手段,已越来越受到人们的重视。 国内外目前已有的钢结构防火涂料主要有两大类:非膨胀型防火涂料和膨胀型防火涂料,前者防火效果较差,已逐渐被淘汰,而膨胀型钢结构防火涂料由美国ALBI化学公司于1948年首先发明。ALBI化学公司是世界上第一个生产水性、薄型、膨胀型钢结构防火涂料的企业。用于钢结构的膨胀型防火涂料主要有ALBI CLAD800和ALBI CLADTF两个产品,前者为溶剂型涂料,后者则为水性涂料。这两种防火涂料的特点为:100%不含石棉,薄型、轻质,防火极限最高可达3~3.5小时,在国际上处于领先地位。德国、日本在这一领域的研究也十分活跃,已有不少高性能的产品问世。但是这些防火涂料都不具备防腐蚀功能,因此主要用于室内钢结构的防火。半个世纪以来这类薄型膨胀型防火涂料不断得到发展,从基料到防火助剂都不断推陈出新,尤其是近年来出于环境保护的要求,水性防火涂料受到人们的广泛关注。德国、美国、日本等发达国家每年膨胀型防火涂料的产值都在1000万美元以上。 钢结构材料存在的另一大问题是容易腐蚀。金属防腐蚀的手段很多,防腐蚀涂料作为金属防腐蚀的主要手段,各国多年来投入大量人力物力进行研究。英、美、德、日等发达国家目前仍处于领先地位。以往都是将金属的防腐蚀与防火问题分别考虑。一般情况下,防腐蚀涂料不能防火,而防火涂料也不具备很好的防腐蚀功能。近年来,钢结构防火涂料正朝着实用化、多功能化方向发展。 国内防火涂料的研究始于20世纪50年代,并首先从钢结构防火涂料入手,70年代即有小规模生产。早期的钢结构防火涂料主要为水泥基厚质涂料,这类涂料在燃烧初期可降低火焰的传播速度,但一旦火势旺盛即失去作用,防火效果较差,主要用于防火等级要求较低的场合。80年代以来开始研制以高分子材料为基料的薄型和超薄型防火涂料,使防火涂料的研究进入一个全新的时代。目前国内已开发成功的防火涂料包括厚质型水泥基防火涂料、溶剂型和水性的薄型膨胀型防火涂料以及饰面型防火涂料等。 从发展趋势看,超薄型钢结构防火涂料必将最终替代厚质型和薄型防火涂料。有关防火涂料新的国家标准也正在制定之中,以保证超薄型钢结构防火涂料的健康发展。超薄型钢结构防火涂料涂层厚度一般为2毫米左右,在满足防火要求的同时,又具有较好的装饰效果。目前我国已研制出耐火极限超过2小时的超薄型(厚度2毫米)钢结构防火涂料,达到国际先进水平。 近年来,化学建材的应用十分普遍,由高分子材料构成的化学建材以及石油化工企业涉及到的火灾是由有机化工原料引起的,这类火称为烃类火。另外,汽车在隧道内发生的火灾大都也属于烃类火灾。烃类火灾与一般的建筑火灾的区别在于前者具有火焰传播和升温速度极快的特点,燃烧过程中还可伴随着由于油品爆炸产生的巨大冲击波。而目前所研制的防火涂料一般不能适应防烃类火的要求,并且目前采用的检验方法对抗防烃类火灾材料也不适用,因此必须根据烃类火灾防护材料的使用环境及特点来研究防烃类火灾的防火防腐涂料。从目前的发展趋势看,防烃类火防火涂料的开发和研究将成为防火涂料研究的热点之一。 迄今为止,国内钢结构防火涂料主要为溶剂型产品,在生产、施工和应用中均有大量有毒溶剂挥发,对环境造成污染。国内虽有单位正在开展水性防火涂料的研究,但均未将防火与防腐问题综合考虑。因此研制具有防火和防腐双重功能的水性涂料不仅具有理论价值,而且具有现实意义。

钢结构防火涂料工程施工方案

钢结构防火涂料工程施工方案 一、项目名 称: 二、工程概括: XX公司是生产XX产品的XX企业,该公司位于杭州市下沙经济开发区 16号路。主厂房建筑面积约20000 〃。设计采用钢柱、钢梁和钢檩条及钢构连接件。防火等级为二级。根据GB50045-95规定,该主厂房钢柱及连接要求防火涂料耐火极限》2h,防火涂料面积约2450 m2, 钢梁及连接件要求防火涂料耐火极限》1.5h ,防火涂料施工面积7850 m。合计防火涂料面积10300 m。 三、施工任务: 采用防火涂料为《汇融》牌TH-CBF超薄型钢结构防火涂料,总施工面积10300 〃。其中钢柱及钢连接约2450 〃,要求耐火极限》2h, 涂层厚度》1.8伽;钢梁及钢连接件7850 〃,要求耐火极限》1.5h , 涂层厚度》1.2伽。

四、施工目的: 按照TH-CBF超薄型钢结构防火涂料产品说明书中的施工规范要求,严格施工操作规程,确保施工质量,创优质施工样板工程。确保安全、环保前提下文明施工,按时竣工。 五、施工组织及人员职责: 为强化施工组织管理,本工程拟由10-12 人组成施工队,施工人员持证上岗。设施工队队长1 人,负责涂料施工队工作全面管理,负责与业主、项目经理部和业务各相关单位的工作联系并汇报工作情况,执行业主、项目经理的有关管理规定。副队长(兼安全员)1 人,协助队长工作,负责施工队内务管理及施工安全管理与监督,与业主、项目经理部等相关部门联系并汇报工作。技术员(兼施工质量检验与记录)1 人,负责施工技术、施工规范的执行与监督,收集整理、汇总验收资料、文件及图纸,提交竣工验收报告及资料,并向业主、项目经理部汇报工作。材料员1 人,负责防火产品到场检查及施工过程中原材料、施工用具、安全设施和劳动防护用品的保管与领发。其余人员为施工技术工人,在正、副队长领导下,按时按质完成施工进度和任务,严格遵守业主、项目经理部有关规定,严格施工作业程序和施工工艺规程。防止施工质量及安全事故的发生,经常保持施工现场整洁卫生,做到文明施工。

钢结构防火涂料的施工方案

钢结构防火涂料工程施工方案 9.13. 钢结构防火涂料工程 9.13.1、工程概况:本工程结构采用门式刚架,设计采用钢柱钢梁连接件,钢结构表面防火涂料要求达到二级耐火等级,其中钢梁应达到1.5h耐火极限,仓库办公楼部分钢柱应达到2h耐火极限,钢檩条应达到2.5h耐火极限,彩钢屋面内表面沿防火墙两侧各2m范围内均涂防火涂料,耐火极限0.5h。 9.13.2、防火涂料操作一般规定 2.1 钢结构防火喷涂保护由经过培训合格的专业施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求,应按国家现行有关规定执行。 9.13.2.2 当钢结构安装就位,与其相连的吊杆、马道、管架及 其他相关连的构件安装完毕,并经验收合格后,方可进 行防火涂料施工。 9.13.2.3 施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防 锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《钢结构工程施工 与验收规范》中有关规定。 9.13.2.4 钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用 防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。

9.13.2.5 施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损 坏的条件下进行。施工时,对不需作防火保护的部位和 其他物件应进行遮蔽保护,刚施工的涂层,应防止脏液 污染和机械撞击。 9.13.2.6 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在 5-38度,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当风速 大于5,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。 9.13.3、防火涂料施工质量要求 9.13.3.1 用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐 火极限检测报告和理化性能检测报告,必须有防火监督 部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。 9.13.3.2 钢结构防火涂料出厂时,产品质量应符合有关标准的 规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、 贮存期限和使用说明。 9.13.3.3 防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套,底层涂料不得锈蚀钢材。 9.13.3.4 在同一工程中,每使用100t薄涂型钢结构防火涂料应 抽样检测一次粘结强度;每使用500t厚涂型钢结构防 火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。

钢结构防火涂料工程施工验收规范

钢结构防火涂料工程施工验收规范(网络文本) 1 总则 1.0.1 为贯彻落实国家有关建筑设计防火规范和技术标准,规范钢结构防火涂料的施工和验收工作,减少火灾危害,维护消防安全,特制订本规范。 1.0.2 本规范规定了钢结构防火涂料的施工要求和竣工验收等内容。本规范适用于建筑物和构筑物钢结构防火涂料的施工和验收。 1.0.3 钢结构防火涂料的施工和验收,除遵守本规范外,尚应遵守国家有关标准和规定。 2 钢结构防火涂料施工要求 2.1 一般规定 2.1.1 钢结构防火涂料工程应由具有相应资质的施工单位或生产单位进行施工。 2.1.2 进入施工现场的各种钢结构防火涂料产品,应具有生产厂家提供的型式认可证书、型式检验报告、产品合格证、产品说明书、施工工艺等技术资料。 2.1.3 施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行国家有关规定。 2.1.4 钢结构表面的粉尘、油污等应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料补堵平后方可施工。 2.1.5 防火涂料宜在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行施工。在养护期内的涂层,应防止雨淋、水冲、脏物污染和磕碰。 2.1.6 钢结构防火涂料施工的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求。若无要求时,水性涂料施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5至38℃,溶剂型涂料宜保持在-5至38℃。相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当气温过低、风速大于5m/s、雨天或构件表面有结露时,不宜作业。 2.1.7 在涂料施工前应根据工程的结构及现场条件提出具体可行的施工组织设计方案,并按施工单位质量手册、程序文件、作业指导书的规定和生产厂家的涂料施工工艺进行施工。 2.1.8 用测厚仪测量构件涂层厚度时,测量点应均匀布置,对线状构件如钢梁、钢柱等每延米测量点数不应少于两点;对面状构件如钢板等每平方米测量点数不应少于五点。 2.1.9 在施工中必须对全部过程,包括隐蔽工程部位情况作出详细记录。 2.2 超薄型钢结构防火涂料的施工 2.2.1 超薄型钢结构防火涂料一般采用刷涂、滚涂或喷涂工艺施工。当采用重力式喷枪喷涂

防火涂料专项方案

。。。。。。。。。。。。消防工程 防火涂料 施 工 方 案 编制人: 审核人: 。。。。。。。。。。 二〇一七年六月

一、工程概况 。。。。。。。。。。之间,是以厂房为主的公共型建筑,建筑面积约15000平米,共计16栋,其中8栋基础均为人工挖孔桩,分别为C-2/C-3/C-6/C-8/D-1/D-3/D-4/D-6,其余8栋基础均为柱下独立基础,分别为B-12/C-1\C-4\C-5\C-7\D-2\D-5\D-7,其中C-4为五层,地下局部一层,其他均为四层。 二、施工方案 1、施工前准备 (1)施工现场勘察:组织施工管理及技术人员熟悉施工现场环境、工程结构及施工表面,以便进一步顺利安排涂装工施工。 (2)场地布置工作:与现场有关部门协调,建立用于现场涂装施工的水、电设施工及现场办公、物料堆放场地。 (3)材料检查:产品色泽是否符合设计要求,涂料是否有结块,凝胶现象,包装桶上应有合格的明显标志。 (4)存放:经检验合格的产品应存放在干燥、通风的库房内。 (5)构件表面处理:涂装前,检查钢结构件表面底漆的状态,如无防锈层或防锈层已破坏,必须向监理及有关方面提出相应的整改措施,确保钢结构表面防锈涂层完整,无腐蚀。 2、施工工序 (1)涂料的配制:钢结构防火涂料为单组份包装,用手提式搅拌机进行充分搅拌,使固体组均匀撒布,并在规定时间内用完。 (2)基层检查 涂刷前,再次对欲涂防火涂料的基层进行检查,确保表面清洁、干燥,以免影响涂层固有附着力。 (3)施工工艺 钢材基面处理→自检→刷结合层防火涂料一道→自检→刷防火涂料加强层 →自检→刷防火涂料面层→自检→交付验收 涂刷时应遵循“先上后下”原则,涂刷就用力均匀,方向一致,严禁漏涂,

钢结构防火涂料技术

5.11 钢结构防火防腐技术 钢结构防火涂料一般分为超薄型、薄涂型和厚涂型三种,是由基体树脂、催化剂、成碳剂、发泡剂组成的。基体树脂与其它组分配伍,既保证了涂料在正常条件下具有各种利用功能,又能在火焰灼烧或高温条件下具有难燃性和良好的膨胀发泡功能。 1 主要技术内容 .1 超薄型、薄涂型防火涂料涂装要求 (1)薄涂型防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa。局部修补和小面积施工,可用手工涂抹。面涂层装饰涂料可刷涂、喷涂或滚涂。 (2)双组分装薄涂型的涂料,现场调配应按说明书规定;单组分装的薄涂型涂料应充分搅拌。喷涂后,不应发生流淌和下坠。 (3)薄涂型防火涂料底涂层施工: A.钢材表面除锈和防锈处理应符合要求。钢材表面应清理干净。 B.底涂层一般喷涂2—3次,每层喷涂厚度不超过2.5mm,应待前一遍干燥后,再喷涂下一遍。 C.喷涂时涂层应完全闭合,各涂层间应粘结牢固。 D.操作者应采用测厚仪随时检测涂层厚度,其最终厚度应符合有关耐火极限的设计要求。 E.当设计要求涂层表面光滑平整时,应对最后一遍涂层做抹平处理。 (4)薄涂型防火涂料面涂层施工: A.当底涂层厚度已符合设计要求,并基本干燥后,方可施工面涂层。 B.面涂层一般图饰1—2次,颜色应符合设计要求,并应全部覆盖底层,颜色均匀、轮廓清晰、搭接平整。 C.涂层表面有浮浆或裂纹宽度不应大于0.5mm。 .2 厚涂型防火涂料涂装要求 (1)厚涂型防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂,空气压力为0.4—0.6MPa,喷枪口直径宜为6—10mm。 (2)厚涂型涂料配料时应严格按配合比加料和加稀释剂,并使稠度适宜,当班使用的涂料应当班配制。 (3)厚涂型涂料施工时应分遍喷涂,每遍喷涂厚度宜为5—10mm,必须在前一遍基本干燥或固化后,再喷涂下一遍;涂层保护方式、喷涂遍数与涂层厚度应根据施工方案确定。

防火涂料施工方案(样本).doc

八、施工组织设计 钢结构防火涂料工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 施工单位:厦门安隆达消防材料有限公司 编制日期:二 00 七年一月四日

一、工程概况: 1、 工程名称:正新海燕轮胎有限公司硫化及模具存放车间二期工程 2、 工程地址:厦门海沧新阳工业区 3、 结构类型 : “H ”型钢结构 4、 防火披覆面积:约 12000 平方米 5、 耐火极限要求:多层钢柱 3.0h.单层钢柱 2.5h.钢梁 2.0h.钢梯 1.5h 6 、 涂料工期要求:有效工作日 30 天 7、 防火涂料颜色:白色 二、施工工艺: 防火涂料施工(流程)工艺 防火涂料工程主要采用辊涂施工、局部采用刷涂方式施工; ( 1) 基层防锈处理复检; ( 2) 基层防锈表面除污去杂处理; ( 3) 做好防污措施及脚手架的搭建等准备工作; ( 4 ) 做好安全、技术交底工作; ( 5) 开始施工,并做好分遍成活质量控制及检验工作; ( 6 ) 做好施工记录及资料整理工作; ( 7) 工程交验。 基层除污 检查 第一道涂料 检查 第二道涂料 检查 第N 道涂 料 检 查 检查 检查 最后一道修补涂料 自 检 交工验收 施工过程监视测量 1、 施工过程安全保证控制:安全措施、安全教育; 2、 施工过程质量保证控制: 1 基材构件表面清除油污、灰尘、泥沙等污垢; 2 首遍涂层厚度控制、分遍成活厚度控制; 3 涂层设计厚度控制; 4 表面外观控制 3、 施工过程工期保证控制 :施工人员数量调配 。 三、项目管理机构

施工考核: 项目经理: 质量、安全员:人员管理、进度:朱世通 范宏 李日高 任加明 项目总负责:朱世通 项目经理:范宏 技质量、安 施工队长:任 甲乙丙丁班班班班 聂井乾 王 天军 谢 成高 谢 海波 四、防火涂料施工 防火涂料施工准备: 1、施工安全、技术交底,后勤保障完善; 2、材料进场:施工前一般应对包装好的涂料进行基本性能检查,主要是核对涂料名称、商标、批号、合格证、包装的完整性和出厂日期。了解需要的涂装前处理方法,干 燥方式及表干时间,准备好配套使用的稀释剂。大面积开始施工前应进行小面积试涂, 以确定颜色及经验的施工工艺参数。涂料充分搅拌均匀,防火涂料因所含固含量较大,因而容易出现沉淀,所以在施工前应用手电钻夹搅拌棒充分搅拌均匀。由于防火涂料存在生产批次,生产日期等不同,因而涂料粘度存在微小差异,因而有可能需要合适的稀

钢结构防火涂料工程发包合同

钢结构防火涂料工程承包合同 合同签订地点: 发包方(甲方): ____ 承包方(乙方): ______________ 为按期优质完成甲方钢结构防火涂料工程,明确甲乙双方在工程中的责任、权 利和义务,根据《中华人民中和国合同法》及有关行政法规,遵循平等、自愿和诚 信的原则,经甲、乙双方充分协商,特签订合同,共同恪守。 一、 工程名称和地点: 1、 工程名称: ___________________ 2、 工程地点: _________________________ 3、 工程内容: 所有钢构物件防火涂料 二、 承包方式: 1、 承包方式:包公、包料。即乙方包工、包用料,包施工、人力、机具、 包进度、包安全。 2、 承包范围:根据甲方提供的设计图纸施工,总计按展幵面积约为 价为 元每平方。 三、 合同工期: 1、 幵工日期: —年—月—日或按甲方要求。 2、 完工日期:—年—月—日。 四、 承包价款与支付: 1、 合同总价为人民币 __________ 元。 大写: ____________ 。 合同编号: m 2,单

2、款项支付: A 、合同签订后,乙方人员及设备进场甲方支付乙方工程款合计元。 B、工程施工完工后甲方当天一次性支付工程款合计元。 C、如果甲方没能及时按合同付款给乙方,乙方将有权停止施工,并以书面形式 告知甲方,因此造成的一切后果由甲方承担。 五、工程施工执行标准: 1、该工程施工中,乙方按甲方初定要求进行施工,依据国家现钢结构防火涂料涂 装技术规范要求及设计部门设计的要求确保施工质量。 六、安全责任: 1、在施工中,应对施工人员加强教育管理,增强质量安全第一观念,进行安全、 文明施工。 2、乙方人员必须遵守甲方厂纪、厂规,并随时接受甲方项目安全负责人的工作指 导和安监人员现场的安全监督。 3、严格按照施工规范组织施工。 七、违约责任: 1、本合同生效后,双方必须全面履约,不得单方面变更或解除。如果单方面违 约,违约方承担赔偿未违约方的一切损失。 2、本合同发生纠纷,双方及时友好协商。若协商不成,可向工程所在地法院协商 解决。 八、其它: 、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。 、本合同双方签字盖章后生效,竣工验收合格后,甲方将工程款支付完毕,本合同自动终止

防火涂料施工方案26169

心连心化肥有限公司原料结构调整项目钢结构防火涂料工程施工组织设计 编制: 审核: 批准: 河南卫华防腐工程有限公司 二○一三年七月十二日

钢结构防火涂料工程施工组织设计 第一章编制依据 ·1.1根据国家现行的工程建设和验收标准、《钢结构防火涂料应用技术规范CECS24—90《钢结构防火涂料通用技术条件》、GB14907—2002、DBJ01-616-2004等标准及图纸设计要求编制此施工方案。 ·1.2 本企业ISO等标准程序文件 第二章工程概况 2.1 总体简介 2.2 结构工程防火要求 本工程主体为钢结构设计耐火等级二级,钢柱耐火极限:薄型2.5h,钢梁耐火极限:薄型1.5h,檩条耐火极限薄型:1.0h。 2.3 主要工程量及工程材料 本工程钢结构防火涂料施工工程量约30000m2,防火涂料材料选用北京昊天助剂厂“良塔”NB(AE)薄型钢结构防火涂料。

2.4 工程特点、难点及解决的主要对策 第三章施工部署 3.1 主要施工目标 3.1.1施工管理目标 我公司的消防工程是国家二级资质,对专业分包管理积累了大量的资料和丰富的经验,拥有雄厚的施工技术力量和一批处于国内外先进水平的成套施工大型机械设备。我公司怀有极大的兴趣和热情参深入现场进行调查,对工程特点、难点进行了深入的分析,明确工程施工的方针目标和部署,提出保证施工质量、工期的技术措施。针对此项工程,我们将组织强有力的项目领导班子,发挥公司承包管理、机械装备、施工技术的整体优势,遵循设计,重合同、守信誉,精心组织施工,运用先进、成熟的施工工艺,科学合理的管理方法,按“质量、安全、工期、文明、效益、服务”六个一流要求建设“北京松下”钢结构防火涂料工程。 3.1.2质量目标 3.1.2.1执行《建筑工程施工质量验收标准》(GB50300-2001),钢结构防火涂料施

膨胀型钢结构防火涂料作用与发展

膨胀型钢结构防火涂料作用与发展 膨胀型钢结构防火涂料的阻燃作用是通过各成分发生的化学反应有机协调的共同结果。其阻燃隔热原理主要通过以下方式实现: (1)脱水成炭催化剂如聚磷酸铵等受热分解生成酸; (2)多羟基炭化剂如季戊四醇在高温及酸催化下脱水分解成炭; (3)聚合物基料受热熔融且在发泡剂如三聚氰胺作用下的作用下膨胀发泡,进一步形成膨胀炭化层。膨胀型钢结构防火涂料在受火情况下,其厚度迅速膨胀至原来的几十倍,最高可达两百倍,形成的蜂窝或者海绵状炭质层对钢的防火作用主要可以归纳为三个方面: (1)阻隔作用,高度膨胀的炭化层可以对所保护的钢结构起到良好的空气、热源隔绝作用,从而有效降低钢结构表面温度,延长火灾中钢结构的支撑时间; (2)吸热作用,聚合物涂层的软化、熔融、膨胀后炭化层的物理变化以及涂料各组分的热分解、蒸发和炭化均会吸收大量的热量,从而有效降低钢结构表面温度; (3)终止燃烧,涂料各组分受热分解出来的各类不燃性气体可以起到稀释氧气浓度的作用,并且可捕捉燃烧所产生的自由基,从而有效阻止燃烧的进行。这三个过程的协调作用,最终使得膨胀型钢结构防火涂料发挥有效的防火作用。膨胀型钢结构防火涂料经过这些年的发展,已经取得了一定的成果,部分产品已经开始了商业化生产。然而,问题和不足依然存在,还有很多未知领域亟待探索。今后膨胀型钢结构

防火涂料将朝着以下几个方面发展:(1)提高环境稳定性,具体说,膨胀型钢结构防火涂料不仅要具有良好的防火性能,更应该具有优良的环境稳定性,其防化学腐蚀、防紫外光照等性能直接影响使用寿命。因此环境稳定性是当前膨胀型钢结构防火涂料不可忽视的研究重点;(2)环境友好型膨胀型钢结构防火涂料,也将是一个新卖点。随着人民对生活质量要求的提高,防火涂料本身的化学毒性、燃烧时所生成的产物的毒性均是今后研究所应该考虑的重要方面;(3)提高耐火性,这是所有防火涂料所一直追求的重要性能,膨胀型钢结构防火涂料的耐火性多提高一分钟,对人们生命财产的保护就多一分,因此耐火性能的提高将始终是研究的重点;(4)纳米改性膨胀型钢结构防火涂料的开发,这是最近兴起的一个涂料改性方向,将无机功能性纳米粒子分散于涂料中,对涂料防火性能的提高将远远好于用普通无机纳米粒子,从而获得高性能膨胀型钢结构防火涂料。

相关文档