1.设计资料

1.1荷载

楼面水泥砂浆面层厚20mm(γ=20kN/m 2); 楼面可变荷载标准值q=7kN/m 2、

梁、板均用20mm 厚纸石灰砂浆抹底(γ=17kN/m 3)。 1.2材料

混凝土: C20;钢筋:板—HPB235级钢筋; 主梁、次梁受力钢筋采用HRB335级钢筋

房屋的安全等级二级,设计使用年限50年,环境类别一类。

墙厚240mm ,板伸入墙体120mm ,次梁伸入墙体240mm ,柱截面300mm×300mm 。

1.3题号

题号 主梁L1(m ) 次梁L2(m )

可变荷载

23

33.6

20.7

7

2.楼盖的结构平面布置

主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。主梁跨度为6.6m ,次梁的跨度为6.9m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.2m ,2o l /1o l =6.9/2.2=3.13,因此按单向板设计。

按跨高比条件,要求板厚h ≥2200/40=55mm ,对工业建筑的楼盖板,要求h ≥80mm ,取板厚h=80mm 。 次梁截面高度应满足h=o l /18~o l /12=6900/18~6900/12=384~575mm 。考虑到楼面可变荷载比较大,取h=550mm 。截面宽度取b=200mm

主梁截面高度应满足h=o l /14~o l /8=6600/15~6600/10=440~660mm 。取h=650mm 截面宽度为b=300mm

240L '/2

2主梁

240

120

B'B 34567

×

B 4*B+2*B'

B 次梁

L-2a

B L '/2B'

120

240L '/2L /2L /2

L /2

L /2

L '/2120120

A

B 2*L +2*L '

C D E

楼盖结构平面布置图

3.板的设计

3.1荷载

板的永久荷载标准值

80mm 现浇钢筋混凝土板 0.08×25=2kN/2m 20mm 厚楼面水泥砂浆面层 0.02×20=0.4kN/2m 20mm 板底混合砂浆抹灰 0.02×17=0.34kN/2m

小计 2.74kN/2

m 板的可变标准荷载值 7kN/2m

永久荷载分项系数取1.2,因楼面可变荷载标准值大于4.0kN/2m ,所以可变荷载分项系数应取1.3。于是板的

永久荷载设计值 g=2.74×1.2=3.288kN/2m 可变荷载设计值 q=7×1.3=9.1kN/2m 荷载总设计值 g+q=12.388kN/2m

3.2计算简图

次梁截面为200mm ×550mm ,现浇板在墙上的支承长度不小于100mm ,取板在墙上的支承长度为120mm 。按塑性内力重分布设计,板的计算跨度:

板的计算跨度

边跨

o

l=

n

l+h/2=2200-100-120+80/2=2020mm<1.025

n

l=2030mm,取

o

l=2020mm

中间跨

o

l=

n

l=2200-200=2000mm

因跨度相差小于10%,可按等跨连续板计算。取1m宽板带作为计算单元,计算简图如图所示

3.3弯矩计算值

由表11-1可查得,板的弯矩系数

m

a分别为:边跨中,1/11;离端第二支座,-1/11;中跨中,1/16;中间支座,-1/14。故

1

M=-

B

M=(g+q)2

01

l/11=12.388×2

02

.2/11=4.59kN·m

C

M=-(g+q)2

01

l/14=-12.388×2

02

.2/14=-3.61kN·m

3

M=

2

M=(g+q)2

01

l/16=12.388×20.2/16=3.10kN·m

这是对端区单向板而言的,对于中间区格单向板,其

C

M和

2

M应乘以0.8,

C

M=0.8×

-3.61=-2.89kN·m;

2

M=0.8×3.10=2.48kN·m

3.4正截面受弯承载力计算

环境类别为一级,C20混凝土,板的最小保护层厚度c=20mm。板厚80mm,

o

h=80-20=60mm;板宽

b=1000mm。C20混凝土,

1

α=1.0,

c

f=9.6kN/㎜2;HPB235钢筋,

y

f=210N/2m。钢筋板配筋计算的过程于下表。

楼面板的配筋计算

截面 1 B 2或3 C 弯矩设计值(kN·m) 4.59 -4.59 3.10 -3.61

s

α=M/(

1

α

c

f b2

h)0.1328 0.1328 0.0897 0.1045

ξ=1-

s

2a

-10.143 0.143 0.094 0.111

轴线

①~②、

⑤~⑥

计算配筋(2

mm)

s

A=ξb

o

h

1

α

c

f/

y

f

392.26 392.26 257.83 304.46

实际配筋(2

mm)

Φ10@190

s

A=413

Φ10@190

s

A=413

Φ8@190

s

A=265

Φ8/10@190

s

A=339

轴线

②~⑤

计算配筋(2

mm)

s

A=ξb

o

h

1

α

c

f/

y

f

382.16 382.16 253.92 297.33

实际配筋(2

mm)

Φ10@190

s

A=413

Φ10@190

s

A=413

Φ8@190

s

A=265

Φ8/10@190

s

A=339

*对轴线②~⑤间的板带,其跨内截面2、3和支座截面的弯矩设计值都可折减20%。为了方便,近似对钢筋面积乘以0.8.

计算结果表明,支座截面的ξ均小于0.35,符合塑性内力重分布的原则;

s

A/bh=265/(1000×80)

=0.33125%,此值大于0.45t f /y f =0.45×1.1/210=0.235%,同时大于0.2%,满足最小配筋率。

4.次梁设计

按考虑塑性内力重分布设计。根据本车间楼盖的实际使用情况,楼盖的次梁和主梁的可变和在不考虑梁从属面积的荷载折减。 4.1荷载设计值

由板传来的恒载: 2.74×2.2=5.31kN/m 次梁自重: 25×0.2×(0.55-0.08)×1.2=2.82kN/m 次梁20mm 抹灰: 17×0.015×(0.55-0.08)×2×1.2=0.1956kN/m

小计 g=8.3256 kN/m 板的可变荷载标准值 q=9.1×2.2=20.02 kN/m 荷载总计算值

g+q= 28.3456 kN/m

4.2计算简图

次梁在砖墙上的支承长度为

240mm 。主梁截面为300mm ×650mm ,

计算跨度:边跨 o l =n l +a/2=6900-120-150+120= 6750<1.025n l =1.025×6900= 7072.5,于是o l =6750

中间跨o l =n l =6900-300=6600mm

因跨度相差小于10%,可按等跨连续板计算。计算简图如图所示 4.3内力计算

由表11-1、表11-3可分表查得弯矩系数和剪力系数。 弯矩设计值:

1M =-B M =(g+q )20l /11=28.3456×275.6/11=117.408kN ·m

C M =-(g+q )20l /14=-28.3456×26.6/14=-88.19kN ·m 2M =(g+q )20l /16=28.3456×26.6/16=77.17kN ·m

剪力设计值:

A V =0.45(g+q )n1l =0.45×28.3456×7.0725=90.21kN Bl V =0.60(g+q )n1l =0.60×28.3456×6.6=112.248kN Br V =C V =0.55(g+q )n2l =0.55×28.3456×6.6=102.89kN

4.4承载力计算

4.4.1正截面受弯承载力

正截面受弯承载力计算时,跨内按T 形截面计算,翼缘宽度取'f b =l /3=6900/3=2300mm ;又'f b =b+n s =200+2000=2200。故取'f b =2200mm 。除B 截面纵向钢筋排两排布置外。其余截面均布置一排。

环境类别为一级,C20混凝土,梁的最小保护厚度c=30mm ,一排纵向钢筋o h =550-35=515mm 二排纵向钢筋o h =550-60=490mm 。

C20混凝土,1 =1.0,c f =9.6N/2m m ,t f =1.1N/2m m ;纵向钢筋采用HRB335钢,y f =300N/2m m ,箍筋采用HPB235钢,yv f =210N/2m m 。正截面承载力计算过程列于下表。经判别跨内截面均属于第一类T 形截面。

次梁正截面受弯承载力计算

g+q=28.3456kN/m^次梁计算简图

6750

6600

6600

6600

6750

A

A

B

B

C

C

1

1232

截 面

1

B 2

C 弯矩设计值(kN ·m )

117.408 -117.408 77.17 -88.19 s α=M /(1a c f b 2

h )或 s α=M /(1a c f 'f b 20

h )

2651520026.9110117.408????=0.0209 2

64902006.9110117.408????=0.2546

2651522006.911077.17????=0.0137 2

6

5152006.911088.19????=0.1731

ξ=1-s 2-1α

0.021

0.299〈0.35 0.014 0.191 s A =ξb o h 1αc f /y f 或s A =ξ'f b o h 1αc f /y f

505.60

651.56

330.20

416.53

选配钢筋

(2mm )

2Φ14+1Φ16弯

s A =509 2Φ12+4Φ12弯

s A =678 2Φ10+1Φ14弯

s A =310 2Φ10+2Φ14弯

s A =465

计算结果表明,支座截面的ξ均小于0.35;s A /bh=310/(200×550)=0.28%,此值大于0.45t f /y f =0.45×1.1/300=0.165%,满足最小配筋率。

4.4.2斜截面受剪承载力

斜截面受剪承载力计算包括:截面尺寸的复核、腹筋计算和最小配筋率验算。验算截面尺寸: w h =o h -'f h =515-80=435mm ,因w h /b=435/200=2.175<4,截面按下式验算:

0.25c βc f b o h =0.25×1×9.6×200×515=247.2×310N >max V =117.408×310N ,截面满足要求。 验算是否需要按计算配置箍筋

0.7t f b o h =0.7×9.6×200×515=692.16×310N >c V =117.408×310N 构造配筋,选用Φ6@160

sv ρ=bs nA sv 1=

1602003.282??=0.17% min ,sv ρ=0.24×yv

t f f =0.24×2101

.1=0.125%

采用Φ6双支箍筋,计算支座B 左侧截面。

调幅后受剪承载力应加强梁局部范围内将计算的箍筋面积增加20%或箍筋间距减小20%。现调整箍筋间距s=0.8×160=128mm 最后取箍筋间距s=130mm 。为了方便施工,沿梁长度不变。

验算配筋率下限值:

弯矩弯矩调幅时要求的配筋率下限为:0.3

yv t f f =0.3×1.1/210=0.157%。实际配筋率

sv ρ=bs nA sv 1=56.6/(200×130)=0.217%>0.20%满足要求。

5.主梁设计

主梁按弹性方法设计 5.1荷载设计值

为了简化计算将主梁自重等效为集中荷载。

次梁传来的永久荷载 8.3256×6.9=57.45kN

主梁自重(含粉刷)[(0.65-0.08)×0.3×2.2×25+0.02×(0.65-0.08)×2×2.2×17)]×1.2=12.31kN

永久荷载设计值 G=57.45+12.31=69.76kN 取G=70kN 可变荷载设计值 Q=20.02×6.6=132.13kN 取Q=133kN 5.2计算简图

主梁按连续梁计算,端部支承在砖墙上,支承长度为370mm ,中间支承在300mm ×300mm 的混凝土柱上,其计算跨度

边跨 n l =6600-200-120=6280mm 因0.025n l =157mm <a/2=185mm ,取0l =1.025n l +b/2=1.025×6280+400/2=6637mm 近似取0l =6640mm

中跨 0l =6600mm 主梁的计算简图如下,因跨度相差不超过10%,故可利用附表6-2计算内力

5.3内力设计值及包络图 5.3.1弯矩设计值

弯矩M=1k G 0l +2k Q 0l 式中系数1k 、2

k 由附表6-2相应栏内查得

max ,1M =0.244×70×6.64+0.289×133×6.64=368.63kN ·m

max ,B M =-0.267×70×6.64-0.311×133×6.64=-398.75kN ·m max ,2M =0.067×70×6.64+0.200×133×6.64=207.77kN ·m 5.3.2剪力设计值

剪力V=3k G+4k Q 式中系数3k 、4k 由附表6-2相应栏内查得

max ,A V =0.733×70+0.866×133=166.49kN max ,Bl V =-1.267×70-1.311×133=-263.10kN max ,Br V =1.0×70+1.222×133=232.53kN

5.3.3弯矩、剪力包络图

弯矩包络图:

①第1、3跨有可变荷载,第2跨没有可变荷载。 由附表6-2知支座B 或C 的弯矩值为

B M =

C M =-0.267×70×6.64-0.133×133×6.64=-241.82kN ·m 在第1跨内以支座弯矩A M =0,

B M =-241.82kN ·m 的连线为基线。作G=70kN ,Q=133kN 的简支梁弯矩图,得第1个集中荷载和第2个集中荷载作用点弯矩值分别为:

31(G+Q )0l +3B M =3

1

(70+133)×6.64-3241.82=368.7kN ·m (与前面计算的max ,1M =368.63kN ·m

接近)

31

(G+Q )0l +32B M =3

1(70+133)×6.64-3241.822?=288.1kN ·m

在第2跨内以支座弯矩B M =-241.82kN ·m ,C M =-241.82kN ·m 的连线作为基线,作G=70kN ,Q=0

的简支弯矩图,得集中荷载作用点处的弯矩值:31G 0l +B M =3

1

×70×6.64-241.82=-86.89kN ·m

②第1、2跨有可变荷载,第3跨没有可变荷载 第1跨内:在第1跨内以支座弯矩A M =0,B M =-398.75kN ·m 的连线为基线。作G=70kN ,Q=133kN 的简支梁弯矩图,得第1个集中荷载和第2个集中荷载作用点弯矩值分别为:

3

1

(70+133)×6.64-3398.75=316.39kN ·m 3

1

(70+133)×6.64-3398.752?=183.45kN ·m 在第2跨内:C M =-0.267×70×6.64-0.089×133×6.64=-45.50kN ·m 以支座弯矩B M =-398.75kN ·m ,C M =-45.50kN ·m 的连线为基线,作G=70kN ,Q=133kN 的简支梁弯矩图,得

31(G+Q )0l +C M +32(B M -C M )=3

1

(70+133)×6.64-45.50+32(-398.75+45.50)=168.31kN ·m

G G G

G G D

231C

B

A

G 主梁的计算简图

6640

6600

6640

31(G+Q )0l +C M +31(B M -C M )=3

1

(70+133)×6.64-45.50+31(-398.75+45.50)=286.05kN ·m

③第2跨有可变荷载,第1、3跨没有可变荷载

B M =

C M =-0.267×70×6.64-0.133×133×6.64=-241.56kN ·m 第2跨两集中荷载作用点处可变弯矩分别为: 31(G+Q )0l +B M =31

(70+133)×6.64-241.56=207.75kN ·m (与前面计算的max ,2M =207.77kN ·m 接近)

第1、3跨两集中荷载作用点处的弯矩分别为:

31

G 0l +31B M =31×70×6.64-3

1×241.56=74.41kN ·m 31G 0l +32B M =3

1

×70×6.64-32×241.56=-6.11kN ·m

④在第1跨内有可变荷载,在第2、3跨内没有可变荷载 由附表6-2知支座B 或C 的弯矩值

B M =-0.267×70×6.64-0.178×133×6.64=-281.30kN ·m c M =-0.267×70×6.64+0.044×133×6.64=-85.24kN ·m

在第2跨内以支座弯矩A M =0,B M =-281.30kN ·m 的连线为基线,作G=70kN ,Q=133kN 的简支梁弯矩图,得第1个集中荷载和第2个集中荷载作用点弯矩值分别为:

31(G+Q )0l +31B M =31×(70+133)×6.64-3

1

×281.30=355.54kN ·m 31(G+Q )0l +32B M =3

1

×(70+133)×6.64-32×281.30=261.77kN ·m

在第2跨内以支座弯矩B M =-281.30kN ·m ,c M =-85.24kN ·m 的连线作为基线,作G=70kN ,Q=0的简支梁弯矩图,得第1个和第2个集中荷载作用点处弯矩值分别为:

31G 0l +32(B M -c M )+c M =31

×70×6.64+32(-281.30+85.24)-85.24=-61.01kN ·m

31

G 0l +31(B M -c M )+c M =31×70×6.64+31(-281.30+85.24)-85.24=4.34kN ·m 弯矩包络图如下(a )所示。 剪力包络图: ① 1跨

max ,A V =166.49kN ;过第1个集中荷载后为166.49-70-133=-36.51kN ;过第2个集中荷载后为

-36.51-70-133=-239.51kN

max ,Bl V =-263.10kN ;过第1个集中荷载后为-263.10+70+133=-60.10kN ;过第2个集中荷载后为-60.10+70+133=142.90kN

②第2跨

max ,Br V =232.53kN ;过第1个集中荷载后为232.53-70=162.53kN 。

当可变荷载仅作用在第2跨时

Br V =1.0×70+1.0×133=203kN ;过第1个集中荷载后为203-70-133=0。 剪力包络图如下(b )所示

B

A

(b)

(a)

-

-

-

-144.63

-

(a)弯矩包络图

(b)剪力包络图

主梁的内力包络图

(a)弯矩包络图;(b)剪力包络图

5.4承载力计算

5.4.1正面受弯承载力

跨内按T形截面计算,因

'h

b

f

=615

80=0.13>0.1。翼缘计算宽度按3

l=6.6/3=2.2mm和b+

n

s=6m

中较小值确定取'

f

b=2.2m

B支座边的弯矩设计值

B

M=

max

,B

M-

V b/2=-398.75-203×0.4/2=-439.35kN·m。纵向受力钢筋除B支座截面为2排外,其余均1排。跨内截面经判别都属于第一类T形截面。正截面受弯承载力的计算过程列于下表。

截面 1 B 2

弯矩设计值(kN·m)368.63 -398.75 207.77 -86.89 s

α=M/(

1

a

c

f b2

h)或

s

α=M/(

1

a

c

f'

f

b2

h)2

6

615

2200

6.9

1

10

83

.

68

3

?

?

?

?

=0.046

2

6

580

2200

6.9

1

10

75

.

98

3

?

?

?

?

=0.056

2

6

615

2200

6.9

1

10

77

.

07

2

?

?

?

?

=0.026

2

6

615

300

6.9

1

10

89

.68

?

?

?

?

=0.011 s

γ=(1+

s

2a

-1)/2 0.976 0.971 0.987 0.995 s

A=M/

s

γ

y

f

o

h2046.35 2359.86 1141.16 473.54 选配钢筋

(2

mm)

2Φ20+3Φ25弯

s

A=2101

3Φ20+4Φ22弯

s

A=2461

2Φ16+2Φ22弯

s

A=1162

3Φ14

s

A=461 主梁纵向钢筋的弯起和切断按弯矩包络图确定。

5.4.2斜截面受剪承载力

验算截面尺寸:

w

h=

h-'

f

h=580-80=500mm,因

w

h/b=500/300=1.67<4截面尺寸按下式验算:0.25

c

β

c

f b

o

h=0.25×1×9.6×300×580=417.6×3

10kN>

max

V=263.10kN,截面尺寸满足要求。

计算所需腹筋:

采用Φ8@200双肢箍筋,

0025.17.0h s

A

f bh f V sv yv t cs +=

580200

3

.50221025.15803001.17.0????+???= kN 56.201=

cs A V kN V <166.49max ,=,cs Br V kN V <232.53max ,=,cs Bl V V <263.10max ,=,因此支座B 截面左右

不需配置弯起钢筋。

验算最小配箍率:

sv ρ=bs A sv =

2003006

.100?=0.17%>0.24yv

t f f =0.16%,满足要求。 次梁两侧附加横向钢筋的计算:

次梁传来集中力l F =57.45+133≈191kN ,1h =650-500=150mm ,附加箍筋布置范围s=21h +3b=2×150+3×200=900mm 。取附加箍筋Φ8@200双肢,则在长度s 内可布置附加箍筋的排数,m=900/200+1=6排,次梁两侧各布置3排。另加吊筋1Φ18,sb A =254.52mm ,由式2y f sb A sin α+mn yv f 1sv A =2×300×254.5×0.707+6×2×300×50.3=289.02×310kN >l F ,满足要求。

因主梁的腹板高度大于450mm ,需在梁侧设置纵向构造筋,每侧纵向构造钢筋的截面面积不小于腹板面积的0.1%,且其间距不大于200mm 。现每侧配置2Φ14,308/(300×620)=0.17%>0.1%,满足要求

经计算,主梁边支座需设置梁垫。

钢筋混凝土结构课程设计-单向板肋梁楼盖设计(全套图纸)

四川大学锦城学院 单向肋梁楼盖课程设计 姓名:xxx 专业:xxxx 班级:xxx 学号:xxx

目录 一、设计资料.................................... 错误!未定义书签。 1.1 楼面做法.................................. 错误!未定义书签。 1.2 楼面活荷载:.............................. 错误!未定义书签。 1.3 材料:.................................... 错误!未定义书签。 二、楼面梁格布置及截面尺寸...................... 错误!未定义书签。 2.1 楼面梁格布置.............................. 错误!未定义书签。 2.2 截面尺寸.................................. 错误!未定义书签。 三、板的设计.................................... 错误!未定义书签。 3.1 荷载设计.................................. 错误!未定义书签。 3.2 总荷载设计值.............................. 错误!未定义书签。 3.3 计算简图.................................. 错误!未定义书签。 3.4 弯矩设计值................................ 错误!未定义书签。 3.5 配筋计算.................................. 错误!未定义书签。 四、次梁设计.................................... 错误!未定义书签。 4.1 荷载设计.................................. 错误!未定义书签。 4.2 总荷载设计值.............................. 错误!未定义书签。 4.3 计算简图.................................. 错误!未定义书签。 4.4 内力计算.................................. 错误!未定义书签。 4.5 正截面承载能力计算........................ 错误!未定义书签。 4.6 斜截面强度计算............................ 错误!未定义书签。 五、主梁设计.................................... 错误!未定义书签。 5.1 荷载计算.................................. 错误!未定义书签。 5.2 总荷载设计值.............................. 错误!未定义书签。 5.3 计算简图.................................. 错误!未定义书签。 5.4 内力计算.................................. 错误!未定义书签。 5.5 主梁正截面承载能力计算.................... 错误!未定义书签。 5.6 主梁斜截面承载能力计算.................... 错误!未定义书签。 5.7 主梁吊筋计算.............................. 错误!未定义书签。 5.8 抵抗弯矩图................................ 错误!未定义书签。

单向板肋梁楼盖课程设计

单向板肋梁楼盖课 程设计

单向板肋梁楼盖课程设计

目录 一、设计任务 书…………………………………………………….………………….……………………… (2) (一)设计题目……………………………………………..……………….……………………… (2) (二)设计资料…………………………………………………..………….……………………… (2) (三)设计内容………………………………………………………..…….……………………… (2) 二、楼盖的结构平面布置 (2) 三、内力计算 (3) (一)板的设计 (3)

(1)荷载 (3) (2)计算简图 (4) (3)内力计算 (4) (4)正截面受弯承载力计算 (4) (5)斜截面受弯承载力计算 (5) (6)裂缝宽度验算 (5) (二)次梁的设计……………………………..………………………………………………….….…………………( 5) (1)荷载........................................................................................,. (5)

(2)计算简图 (5) (3)内力计算 (6) (4)正截面受弯承载力计算 (6) (5)斜截面受弯承载力计算 (7) (6)裂缝宽度验算 (7) (三)主梁的设计………………………….………………….………………………………………………..………( 8) (1)荷载 (8) (2)计算简图 (8)

(3)内力计算及包络图 (8) (4)正截面受弯承载力计算 (9) (5)斜截面受弯承载力计算 (11) (6)裂缝宽度验算…………………………………………………………………………………………………….…. (12) 四、绘制施工图 (12) 参考文献 (14)

单向板肋形楼盖设计案例

单向板肋形楼盖设计案例 某水电站副厂房楼盖采用现浇钢筋混凝土单向板肋形结构。其平面尺寸为 22.5m×18.0m,平面布置如图1 所示。 楼板上层采用20mm厚的水泥砂浆抹面,外墙采用240mm厚砖墙,不设边柱,板在墙上的搁置长度为120mm,次梁和主梁在墙上的搁置长度为240mm。 板上可变荷载标准值qk=6 kN/m 2 。混凝土强度等级为C20,梁中受力钢筋为HRB335 级,其余钢筋为PRB235 级。 初步拟定尺寸:板跨为 2.5m,板厚为100mm;次梁的跨度为 6.0m,其截面尺寸为200mm×500mm;主梁跨度为7.5m,其截面尺寸300mm×800mm。按刚度要求,板厚h≥l/40 =2500/40=63mm,次梁高度h≥l/25=240mm,主梁高度h≥l/15=500mm,拟定尺寸均满足刚度要求。 该厂房为3级水工建筑物,基本组合时的安全系数K=1.25。试为此楼盖配置钢筋并绘出结构施工图。

(一)板的设计 1.计算简图 板的尺寸及其支承情况如图2(a)所示。 计算跨度:边跨ln1=2500–120–200/2=2280mm l01=ln1+b/2+h/2=2280+200/2+100/2=2430mm l01=ln1+a/2+b/2=2280+120/2+200/2=2440mm l01=1.1ln1=1.1×2280=2508mm 应取L01= 2430mm,但为了计算方便和安全,取L01=2500mm

中间跨L02=lc=2500mm 两跨相差(L02–L01)/L02=(2500–2430)/2500=2.8 %<10 %,应按等跨来考虑, 9 跨按5 跨计算。其计算简图如图2(b)所示。 图 2 连续板的构造及计算简图 2.荷载计算: 在垂直于次梁的方向取1m宽的板带作为板的计算单元。 永久荷载:100mm厚钢筋混凝土板自重25×1.0×0.1=2.5kN/m 20mm厚水泥砂浆面层重20×1.0×0.02=0.4kN/m 永久荷载标准值gk=2.5+0.4=2.9kN/m 可变荷载:可变荷载的标准值qk=6.0kN/m 折算荷载:gk′=gk+qk/2=2.9+6.0/2=5.9kN/m qk′=qk/2=6.0/2=3.0kN/m 3.内力计算

混凝土结构课程设计(单向板肋梁楼盖)

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为27.0/kN m 。 2、楼面面层小瓷砖地面自重为20.55/kN m ,梁板底面混合砂浆抹灰15mm ,混合砂浆容重317/kN m γ=。 3、材料选用:C20混凝土,容重325/kN m γ=;主梁及次梁受力筋用HRB335级热轧钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级热轧钢筋。 二、截面估算 1、确定主梁的跨度为7.2m ,次梁的跨度为5.8m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.4m 。楼盖结构平面布置如图1所示。 2、按高跨比条件,对于两端连续的单向板,当11 2400604040 h l mm ≥ =?=时,满足刚度要求,一般不必作使用阶段的挠度和裂缝宽度验算。对于工业建筑的楼板,要 求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足258004003861515 l h mm mm mm => ==,取400h mm =。截面宽度11~23b h ?? = ??? ,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足37200 7006001212 l h mm mm =>≈=,700h mm =,截面宽度mm b 250=。 5、柱截面取400400b h mm mm ?=?。

图 1 楼盖结构平面布置图 三、板的设计(按塑性内力重分布计算) 四边支承板,215800 2.4232400l l ==<,按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)规定宜按双向板计算,若按单向板设计时,沿长边方向配置不少于短边方向25%的受力钢筋。 (一) 荷载计算 板的恒荷载标准值(取1m 宽板带计算): 小瓷砖地面 0.5510.55/kN m ?= 80mm 钢筋混凝土板 0.08251 2.0/kN m ??= 15mm 板底混合砂浆 0.0151710.255/kN m ??= 小计 恒荷载: 2.805/k g kN m = 活荷载:717/k q kN m =?=

单向板肋梁楼盖设计算书(参考例题)

一、设计题目及目的 题目:某工业厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计。 目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用:(1)、混凝土:C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB335级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级。

一、结构平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 6.6,次梁的跨度为m 0.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为m 2.2。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当mm l h 5540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足 121(=h ~278()181=L ~mm )417,取mm h 400=;则2 1 (=b ~ 133()3 1 =h ~mm )200,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足81(=h ~440()141=L ~mm )660,mm h 400=,则2 1 (=h ~ 200()31 =h ~mm )300,取mm b 250=。

单向板肋梁楼盖设计计算书

目录 一、荷载情况及材料选用 (1) 二、计算跨径及主梁截面设计 (1) 三、荷载计算 (2) 四、计算简图 (2) 五、力计算 (3) 六、力包络图 (4) 七、正截面受弯承载力计算 (4) 八、斜截面受剪承载力计算 (4) 九、附加箍筋计算 (4)

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、荷载情况及材料选用 1.荷载选用 排名32,查表1、表2、表3得:恒载标准值8.2/k g kN m = 活载标准值16.6/k q kN m = 粉刷层厚20mm ,重度取17kN/m 3,混凝土重度取25 kN/m 3 恒载分项系数取1.2;活载分项系数取1.4 2.材料选用 混凝土C30(2 2 14.3; 1.43c t N N f f mm mm ==);梁中纵向受力钢筋采用 HRB400(2 360c t N f f mm ==),其他钢筋均采用 HRB335 (2 300c t N f f mm ==) 二、计算跨径及主梁截面设计 由于主梁线刚度较柱线大很多,故中间支座可安脚趾考虑。主梁计算跨径按取为7.2m 。 截面高1 1( )4807201510h L mm ==,取700h mm =; 截面宽11( )2303503 2 b h mm ==,取300b mm =

三、荷载计算 为简化计算,主梁自重按集中荷载考虑。 次梁传来的恒载 8.27.259.04kN ?= 主梁自重 250.3(0.70.08) 2.411.16kN ??-?= 主梁粉刷 170.02(0.70.08) 2.42 1.01kN ??-??= 恒载标准值 71.15kN 活载标准值 16.67.2119.52kN ?= 恒载设计值 71.15 1.285.38G kN =?= 活载设计值 119.52 1.4167.33Q kN =?= 四、计算简图

单向板肋梁楼盖课程设计-算例

课程设计 课程名称:混凝土结构课程设计 设计题目:整体式混凝土单向板肋梁楼盖设计 班级:20130211 学号:20130211** 姓名: 指导教师: 完成时间:2016.5.30 哈尔滨工程大学教务处制

目录 1.设计资料 (3) 2.楼盖梁格布置及截面尺寸确定 (4) 3.板的设计 (5) 3.次梁的设计 (8) 4.主梁的设计 (14) 5.参考文献 (21)

整体式单向板肋梁楼盖设计 1.设计资料 (1)设计任务 某多层工业厂房,拟采用钢筋混凝土整体式单向板肋形楼盖,标准层建筑平面图如图2所示。 1)采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。 2)进行板、次梁和主梁的承载力计算。要求板、次梁的内力按塑性内力重分布方法计算;主梁内力按弹性理论计算,主梁支座负弯矩考 虑调幅,调幅值15%。 3)绘制结构施工图:板平面配筋图、板剖面配筋图;次梁及主梁配筋图。 (2)楼面做法:厂房楼盖四周支承在砖砌体墙上;楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(容重为20kN/m 3),板底及梁用20mm 厚混合砂浆粉底(容重为17kN/m 3)。 图1 楼面做法 (3)选用材料:钢筋除主梁和次梁的主筋采用HRB335级钢筋'2300/y y f f N mm ==外,其余均为HPB300级钢筋'2 270/y y f f N mm ==。混凝土强度等级为 C302214.3/, 1.43/c t f N mm f N mm ==。 图2 建筑平面图布置

(4)楼面均布可变荷载标准值为6.5kN/m;建筑物的结构安全级别为Ⅱ级,重要性 系数 01.0 γ=。 2.楼盖梁格布置及截面尺寸确定 楼盖尺寸为(21.6×30)m,如果梁下不设钢筋砼柱,主梁跨度21.6米,截面尺寸太大,因此在设计中主梁下设置柱子,拟定尺寸(400×400)mm,主梁横向布置,次梁沿纵向布置,整体现浇肋形楼盖结构平面布置图如附图3所示。梁、板支承长度为:板120 mm,次梁240 mm,主梁360 mm。按板周边支撑条件,将板区分为中间区格板(4)、边区格板(B、C)和角区格板(D)。梁、板尺寸确定如下。 (1)确定主梁的跨度为7.2m,次梁的跨度为6m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.4m,这样主梁的弯矩图较为平缓。 (2)估计梁、板尺寸: 1)按高跨比条件,要求板的厚度h≥L/30≥2400/30=80mm,对工业建筑的楼板,要求h≥80mm,所以取板厚取h=80mm。 2)次梁截面尺寸: 高度应满足h=L/18~L/12= (1/18~1/12)x6000=333~429.7mm,取h=400mm,截面宽b=(l/2~l/3)h,取b=200mm。 3)主梁截面尺寸 高度应满足h=L/14~L/8=(1/12~1/8)x7200=600~900mm,取h=700mm,截面宽度取为b=300mm。 图3 结构平面布置图

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计报告

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目及目的 题目:设计某三层轻工厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2 、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3 、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4 、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5 、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6 、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1 )、结构平面布置图(1 : 200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M剪力V的包络图 (5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、车间类别为三类金工车间,车间内无侵蚀性介质,结构平面及柱网布置如图。经查规范 资料:板跨> 1.2m时,楼面的活荷载标准值为16.0KN/怦;板跨>2.0m时,楼面的活荷载 标准值为10.0KN/怦;次梁(肋梁)间距 > 1.2m时,楼面的活荷载标准值为10.0KN/怦;次 梁(肋梁)间距 > 2.0m时,楼面的活荷载标准值为8.0KN/ m2o数据:Lx=6000, Ly=6300。 2楼面构造。采用20mm厚水泥砂浆抹面,15mm厚混合砂浆天棚抹灰。 3屋面构造(计算柱内力用)。三毡四油防水层,20厚水泥砂浆找平层、150厚(平均)炉渣找坡层、120厚水泥珍珠岩制品保温层、一毡二油隔气层、60厚钢筋混凝土屋面板、15

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书

混凝土结构基本原理课程设计一整体式肋梁楼盖设计 指导教师: 班级: 学生姓名: 设计时间: 太原理工大学矿业工程学院 地下工程系

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩 M、剪力 V 的包络图 (5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面活荷载: 车间工业楼面活荷载标准值6.5 KN/m3。 2、楼面构造及恒载: 楼面为20mm厚水泥砂浆抹面,20kN/m2;现浇钢筋混凝土板容重25kN/m3;梁底、板底、梁侧均为15mm厚混合砂浆抹灰粉刷,17KN/m3。

3、材料: 混凝土用:C30,ft=1.43N/mm2, fc=14.3N/mm2 钢筋:主梁、次梁受力筋用HRB335或HRB400级钢筋:板中受力筋用HRB335级:其它钢筋采用HRB235级:纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度,主梁、次梁为25mm,板为15mm。 4、板、次梁、主梁的端支座搁置长度分别为120mm、180mm、240mm。钢筋混凝土柱截面尺寸为400mm×400mm。 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为 6.9m ,次梁的跨度为 6.6m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 2.3m 。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当h≥1 40 l=57.5mm时,满足刚度要求,可不验算挠度。 对于工业建筑的楼盖板,要求 h ≥ 80mm ,取板厚 h = 80mm。 3、次梁的截面高度应满足h c= ( 1 18 ~ 1 12 )L x= (367~550)mm,取h c= 400mm 则b c= (1 3 ~ 1 2 )h c= (133~200)mm,取b c=150mm。 4、主梁的截面高度应该满足h z=( 1 14 ~ 1 8 )L y=(493~863)mm,h z=500mm,则

单向板肋梁楼盖设计例题

单向板肋梁楼盖设计例题 【例题1.1】设计图1.23所示的单向板肋梁楼盖,板和次梁按调幅法设计,主梁按弹性理论设计。楼面活荷载标准值为4.5kN/m2,混凝土强度等级为C20。 【解】一、板的设计 (一)板的计算跨度及荷载(图1.24) 拟定板厚80mm,次梁高h=(1/12--1/18)l=(1/12-1/18)×5500=460~305,取 h=450mm,次梁宽b=(1/2~1/3)h=(1/2~1/3)×450=225~150,取b=200mm。

边跨 中间跨 活荷载设计 厚砂浆抹面,厚现浇板天棚粉刷, 恒荷载设计值:, 区格板和的四个周边都是与梁连接的,考虑拱作用,将弯矩设计值降低以及中间区格板带中的边区格板 中被踩下,故都采用。

边跨中间跨

恒荷载 活荷载 (二)次梁正截面受弯承载力计算 因跨度相差小于10%,故次梁按端支座是固定的五跨等截面等跨连续梁计算(表1.9)。 承受正弯矩的跨中截面按的T形截面计算。 表1.9次梁正截面受弯承载力计算及配筋计算 (三)次梁斜截面受剪承载力及箍筋计算 由表l.4可查得值。 端支座剪力设计值: 第一内支座左侧截面剪力设计值:

第一内支座右侧截面及中间支座的两侧截面的剪力设计值: 核算截面尺寸: (符合要求) 设只配双肢箍筋,不配弯起钢筋 设箍筋间距s=200mm,则箍筋单肢所需截面面积: 拟采用。 三、主梁的设计(KL3.1) (一)主梁的计算跨度及荷载(图1.26) 图1.26计算简图

按弹性理论计算,故计算跨度取柱轴线间的距离,即边跨,中间跨。 活荷载 恒荷载 (二)主梁的内力计算 按端支座是固定的三跨等截面连续梁计算,故采用实用弯矩分配法计算。 (1)固端弯矩 恒 总 (2)支座A、B的最大负弯矩及相应的支座的负弯矩计算(注:计算是为了求支座最大 剪力),见图1.27所示。 以上求得的是B支座的支座中心处的弯矩值,由式(1.10)知B支座边缘截面弯矩设计值为

双向板肋梁楼盖课程设计

双向板肋梁楼盖 课程设计 目录 设计任务书 (3) 设计题目 (3) 设计资料 (3) 设计内容 (3) 二、楼盖的结构平面布置 (3) 三、按弹性理论设计 (4) (1)荷载设计值 (4) (2)计算跨度 (4) (3)弯矩计算 (4) (4)截面设计 (6) (5)斜截面受剪承载力 (7) (6)裂缝宽度验算 (7) (7)绘制施工图 (9) 四、按塑性铰线法设计 (9) (1)荷载设计值 (9) (2)计算跨度 (10) (3)弯矩计算 (10) (4)截面设计 (11) (7)绘制施工图 (12) 五、支承梁的设计 (12) (1)荷载........................................................................................,. (12) (2)计算简图 (13) (3)内力计算 (13) (4)截面承载力计算 (14) 参考文献 (15)

一、设计任务书 说明:该课设所属此次课程设计统一编号55号。 (一)设计题目 双向板肋梁楼盖课程设计 (二)设计资料 某4层框架房屋,采用现浇钢筋混凝土楼盖。现浇钢筋混凝土柱承重,柱截面尺寸400×400。结构柱网平面布置如附图所示。其中2、3、4层楼面建筑标高分别为、、。楼面均布活荷载标准值为KN/m2。 楼面做法:10mm水磨石面层;钢筋混凝土现浇板;20mm水泥砂浆抹底,60mm焦渣混凝土垫层。 顶棚做法:V型轻钢龙骨吊顶(一层石膏板,无保温层)。(m2) 隔墙:150mm陶粒空心砌块(5~6 KN/m2),20mm石灰砂浆双面抹灰。每道处于轴线上的梁均按设置隔墙考虑。 材料:混凝土强度等级C35;梁钢筋采用HRB400级钢筋,板采用HPB300级钢筋。 环境类别:一类。 (三)设计内容 (1)确定结构布置方案,包括楼盖结构体系承重方式的确定,梁格布置,梁板截面尺寸的选定。(2)按照选定的结构方案,用手算进行楼板设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算。(3)按照选定的结构方案,用手算进行梁的设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算(包括正截面和斜截面)。 (4)绘制结构施工图。图纸内容包括: 1、结构平面布置(包括梁、板、柱布置及编号) 2、楼板结构施工详图。 3、梁结构施工详图。主梁要画出内力包络图和抵抗弯矩图,并以此确定钢筋的截断、弯起等布置。 (5)结构设计计算书一份(包括必要的文字说明在内)。 装订顺序:任务书,目录,正文,参考文献,(自选)软件分析结果 (6)课设总结:包括收获、体会、创新点和建议等。 二、楼盖的结构平面设置 按双向板肋梁楼盖设计,结构平面布置如图,支承梁截面取为200mmx500mm,根据构造要求,双向板板厚不宜小于80mm,由于不做挠度验算,双向板的板厚与短跨跨长的比值应满足刚度要求,即h≥l01/40=165mm,取板厚取为170mm。

单向板肋梁楼盖课程设计任务书

西南林业大学土木工程学院 土木工程专业 钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计 任务书和指导书 指导教师:王琼芬 2013年9月

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖结构课程设计任务书 设计题目:某多层工业厂房楼面尺寸如图1所示,采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,环境类别为一类,内框架承重结构体系,外墙厚240mm,主梁支承处设壁柱。不考虑抗震设防。 一、设计内容(即成果形式) 1、结构平面布置:柱网、主梁、次梁和板的布置。 2、板的强度计算:(板的内力按考虑塑性内力重分布的的计算方法计算)。 3、次梁的强度计算(板的内力按考虑塑性内力重分布的的计算方法计算)。 4、主梁的强度计算:(主梁内力按弹性理论计算)。 5、用传统方式绘制结构施工图。 (1)结构平面布置图(主、次梁及板相应的编号); (2)板、次梁配筋图; (3)主梁配筋图(钢筋分离图、主梁弯矩包络图及材料抵抗弯矩图); (4)钢筋表及必要的施工说明(所有钢筋应编号并在钢筋表中列出)。 6、用平面整体表示方法绘制梁、板的结构施工图

二、设计资料 1、题号:第 题(丛题号表中选取); 2、建筑平面尺寸,见图1所示; (注:①主梁下设混凝土垫块200mm 厚;②主梁下墙垛尺寸为370×490;③中柱用钢筋混凝土柱,尺寸为400×400,位置由设计者根据柱网布置确定。) 3、 荷载: (1)使用荷载(即活荷载,由学生所选题号根据题号表确定) (2)楼面面层:20mm 厚水泥砂浆面层,18=m γkN/m 3; (3)钢筋混凝土容重:25=c γkN/m 3; (4)梁侧面,板底粉刷层:15mm 厚混合砂浆,17=γkN/m 3。 题 号 表:

单向板肋梁楼盖设计汇总

课程设计任务书 一、课程设计目的 (1)了解单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定; (2)通过板及次梁的计算,熟练掌握考虑塑性内力重分布的计算方法; (3)通过主梁的计算,熟练掌握按弹性理论分析内力的方法; (4)了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求; (5)掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式和制图规定,进一步提高制图的基本技能。 二、设计资料 某多层厂房采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖,其中三层楼面荷载、材料及构造等设计资料如下: (1)楼面活荷载标准值q =__5.0__kN/m2 k (2)楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面(γ=20kN/m3),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(γ=17kN/m3); (3)混凝土强度等级采用C25或C30 ,钢筋采用HRB400和冷扎带肋550; (4)板伸入墙内120mm,次梁伸入墙内240mm,主梁伸入墙内370mm;柱的截面尺寸400 mm×400 mm。 (5)厂房平面尺寸见任务分配表。 三、设计内容和要求 (1)板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;主梁按弹性理论计算内力。 (2)绘制楼盖结构施工图 1、楼面结构平面布置图(标注墙、柱定位轴线编号和梁、柱定位尺寸及构件编号)。(比例1:100~1:200); 2、楼板模板图及配筋平面图(标注板厚、板中钢筋的直径、间距、编号及其定位尺寸),(比例1:100~1:200); 3、次梁模板及配筋图(标注次梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸),(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30,亦可采用平

法标注); 4、主梁 模板图及配筋图(按同一比例绘出主梁的模板图及配筋图),(标注主梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸);(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30,亦可采用平法标注); 5、建议采用A3图纸。在图中标明有关设计说明,如混凝土强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度等。 (3)计算书 采用A4打印纸。要求计算准确,步骤完整,内容清晰。 四、课程设计进度 第一天:布置设计任务,阅读设计任务书、指导书及设计例题,复习有关课程内容。确定梁格布置、板计算; 第二天:次梁的计算; 第三天:主梁的计算; 第四至五天:绘制板、次梁和主梁的施工图。 五、课程设计任务分配表 (每六人一组,自由组合) 5 5 5 5 5 5 5 5 31.2×18.9 33.0×19.8 33.6×20.7 34.8×21.6 36.0×22.5 37.2×23.4 38.4×24.3 qk 题 号 L1*L 2

肋梁楼盖课程设计任务书讲义

《单向板肋梁楼盖课程设计》书任务一.设计题目: 设计一多层工业厂房中间层楼面:采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼面。 二、设计内容: 1.结构布置:确定柱网尺寸,主梁、次梁布置,构件截面尺寸,绘制楼盖平面结构布置图。 2.板的设计:按考虑塑性内力重分布的方法计算板的内力,计算板的正截面承载力,绘制板的配筋图。 3.次梁设计:按考虑塑性内力重分布的方法计算次梁的内力,计算次梁的正截面、斜截面承载能力,绘制次梁的配筋图。 4.主梁设计:按弹性方法计算主梁的内力,绘制主梁的弯矩、剪力包络图,根据包络图计算主梁正截面、斜截面的承载力,并绘制主梁的抵抗弯矩图及配筋图。 三、设计资料: 1、建筑平面尺寸:(如图) 主梁下附墙垛尺寸为370×490mm,下设柔垫200mm厚,中间混凝土柱尺寸为500×350mm。 序号:;学号; ⑴、使用荷载:; ⑵、楼面面层:; ⑶、钢筋混凝土楼盖自重γ=25KN/m3 ⑷、吊顶及梁粉刷:15mm厚M5混合砂浆粉刷γ=17 KN/m3,包括白

石膏、喷白二度。 3、材料: ⑴、混凝土:。 ⑵、钢筋:主、次梁的主筋采用II级钢筋,其它部位采用I级钢筋。 4.有关支承情况 四、结构布置: 墙、柱、梁位置要求按建筑物使用要求来决定。本设计在使用上无特殊要求,故结构布置要按照实用经济的原则进行,并符合下列要求: 1、柱网可布置成长方形或正方形; 2、板的跨度:一般在1.7---2.7m,由于实际上不易得到完全相同的计算 跨度,故一般将边跨布置的小些,但跨差不宜超过10%; 3、次梁的跨度:一般在4.0---6.0m,较为合理是五跨,中间各跨可布置 成等跨,若边跨不能与中间各跨相等,可布置略小些,但跨差不宜超过10%; 4、主梁的跨度:一般在5.0---8.0m,同时宜为板跨的2-3倍,各跨度 值的设计与次梁相同。 五、设计完成后提交的文件和图纸 1.计算书部分 计算书包括:封面、目录、正文、参考文献等。设计中结构计算理论、方法、步骤、数据、表格要正确、完整。 2.图纸部分 (1)楼盖结构平面布置及板的配筋图(标注墙,柱的定位轴线编号,定位尺寸线及构件编号、楼板结构标高); (2)次梁配筋图(标注次梁的截面尺寸,梁底标高,钢筋直径、级别、根数,钢筋编号等); (3)主梁配筋图(绘制主梁的弯矩包络图,主梁的截面尺寸及梁底标高,钢筋直径、级别、根数,钢筋编号等)。

现浇钢筋混凝土肋梁楼盖设计

《钢筋混凝土结构》 课程设计 题目:现浇钢筋混凝土肋梁楼盖设计

目录 1.课程设计目的 (3) 2.设计资料 (3) 3.设计内容 (4) 3.1确定结构布置方案 (4) 3.2板的设计 (5) 3.3次梁的设计 (7) 3.4主梁的设计 (11) 4.结束语 (18)

一. 课程设计目的 水工钢筋混凝土结构课程设计是水工钢筋混凝土结构教学计划中一个重要的实践性教学环节,对培养和提高学生的水工结构设计基本技能,启发学生对实际结构工作情况的认识和巩固所学的理论知识具有重要作用。 1).通过课程设计训练,了解水工钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容,为毕业设计以及今后从事实际水工结构设计工作奠定初步基础。 2).复习巩固加深所学的钢筋混凝土基本构件中受弯构件和钢筋混凝土梁板结构设计等章节的理论知识。 3).掌握钢筋混凝土肋梁楼盖的一般设计方法,诸如: ①进一步理解单向板肋梁楼盖的结构布置、荷载传递途径和计算简图; ②掌握弹性理论的设计方法; ③掌握内力包络图和抵抗弯矩图的绘制方法; ④了解构造设计的重要性,掌握现浇梁板的有关构造要求; ⑤掌握现浇钢筋混凝土结构施工图的表示方法和制图规定; 4).学习结构施工图的绘制和结构计算书的编制方法,培养查阅技术规范和工程手册的能力,合理确定设计参数。 二、设计资料 1、某水力发电厂副厂房楼盖,采用钢筋混凝土梁板,其平面尺寸如图1所示。 图1 水力发电厂副厂房楼盖平面图 2、楼面活载标准值q=5.5 KN/m。 3、墙体厚度370mm,结构横向长21.6m,结构纵向长28.5m,楼梯位于该层平面的外部,本设计不予考虑。楼盖采用整体式单向板肋形结构。

单向板肋梁楼盖设计实例

淮阴工学院课程设计计算式 课程名称:砼结构基本原理课程设计 课程编号:5102410 学时学分:1周、1学分 姓名:许洪跃 班级:土木1121 学号:25 指导教师:何卫忠 归口单位:建筑工程学院

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为m2 2、楼面面层水磨石自重为m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用: (1)、混凝土:C30 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB400或者RRB400钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HRB335。

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、 平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 0.6,次梁的跨度为m 7.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 m 0.2。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当mm l h 0540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求h ≥80mm ,取板厚h =80mm 3、次梁的截面高度应满足 h =( 121~18 1)L =(317~475)mm ,取h =400mm 。则b =(21~31)h = (133~200)mm ,取b =200mm 。 4、主梁的截面高度应该满足h =(81~141)L =(429~750)mm ,取h =600mm 。则b =(21~31 )h = (200~300)mm ,取b =250mm 。

钢筋混凝土单向板肋形楼盖课程设计

淮阴工学院课程设计计算书 课程名称:混凝土结构基本原理 课程编号:5102140 学时学分:1周、1学分 学生班级:土木1114 学生姓名:张曦溶 指导教师:孙文彬 学号:1111401442

现浇单向板肋梁楼盖课程设计任务书 1.设计资料 某多层厂房采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖,其中三层平面图如图所示,楼面荷载、材料及构造等设计资料如下: (1)楼面活荷载标准值2/6m kN q k =或(2/7m kN q k =、2/8m kN q k =、 2/9m kN q k =); (2)楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(3 /20m kN =γ),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(3/17m kN =γ); (3)混凝土强度等级采用 C20、 C25或C30,钢筋采用HPB300、HRB335或HRB400; (4)板伸入墙内120mm ,次梁伸入墙内240mm ,主梁伸入墙内370mm ;柱的截面尺寸b×h=350 mm×350mm (或 400 mm×400 mm 或自定)。 2.设计内容和要求 (1)板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;主梁按弹性理论计算内力,并绘出弯矩包络图。 (2)绘制楼盖结构施工图 1.楼面结构平面布置图(标注墙、柱定位轴线编号和梁、柱定位尺寸及构件编号).(比例1:100~1:200); 2.板模板图及配筋平面图(标注板厚、板中钢筋的直径、间距、编号及其定位尺寸)(比例1:100~1:200); 3.次梁模板及配筋图(标注次梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸)(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30); 4、梁材料图、模板图及配筋图(按同一比例绘出主梁的弯矩包络图、抵抗弯矩图、模板图及配筋图),(标注主梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸);(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30); 5.在图中标明有关设计说明,如混凝上强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度等。 (3)计算书 要求计算准确,步骤完整,内容清晰。 3.课程设计目的 (1)了解单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定; (2)通过板及次梁的计算,熟练掌握考虑塑性内力重分布的计算方法; (3)通过主梁的计算,熟练掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包罗图和材料图的绘制方法;

单向板肋梁楼盖设计

目录 1、设计任务书-------------------------------------------------(1) 2、设计计算书-------------------------------------------------(2) 3、平面结构布置----------------------------------------------(2) 4、板的设计----------------------------------------------------(3) 5、次梁的设计-------------------------------------------------(6) 6、主梁的设计-------------------------------------------------(10) 7、关于计算书及图纸的几点说明-------------------------(16)附图1、平面结构布置图------------------------------------(18)附图2、板的配筋图------------------------------------------(19)附图3、次梁的配筋图---------------------------------------(20)附图4、主梁配筋图------------------------------------------(21) 参考资料: 1、建筑荷载规范 2、混凝土结构设计规范

一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图(5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用: (1)、混凝土: C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用Ⅱ级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用Ⅰ级。

单向板肋梁楼盖设计步骤

多层框架结构楼盖结构设计与分析(单向)设计步骤: 1.设计资料 (1)楼面均布活荷载标准值:q k =10kN/m 2 。 (2)楼面做法:楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(=20kN/m 3 ),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(=17kN/m 3 )。 (3)材料:混凝土强度等级采用C30,主梁和次梁的纵向受力钢筋采用HRB400或HRB335,吊筋采用HRB335,其余均采用HPB235。 2、楼盖梁格布置及截面尺寸确定 确定主梁的跨度为6.9m ,次梁的跨度为6.6m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.3m 。楼盖结构的平面布置图如图1-所示。 按高跨比条件要求板的厚度,对工业建筑的楼板,要求 ,所以板厚取。 ( 次梁截面高度应满足,取,截面宽 ,取。 主梁截面高度应满足 ,取,截面宽度取为 ,柱的 截 面 尺 寸 b × h=400 × 400 mm 2 。 γ γ 57.5mm 2300/40l/40h =≥≥mm h 80≥80mm h =mm l l h 550~36712/~18/==550mm h =h b )3/1~2/1(=mm b 250=mm l l h 690~46010/~15/==650mm h =300mm b =

图 1- 楼盖结构平面布置 3、板的设计——按考虑塑性内力重分布设计(1)、荷载计算 @ 恒荷载标准值 小计 活荷载标准值: 因为是工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于,所以活荷载分项系数取, (2)、计算简图 取1m板宽作为计算单元,板的实际结构如图1-4(a)所示,由图可知:次梁截面为b=,现浇板在墙上的支承长度为a=,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为: ~ 板的计算简图1-4(b)所示。 2 2 2 / 255 .0 17 015 .0 15 / 2 25 08 .0 80 / 4.0 20 02 .0 20mm m kN mm m kN mm m kN = ? = ? = ? 板底石灰砂浆: 钢筋混凝土板: 水泥砂浆面层: 2 kN/m 655 .2 2 10kN/m 2 kN/m 0.43.1 2 2 2 2 / 2. 16 / 186 . 16 / 13 3.1 10 / 186 .3 2.1 655 .2 m kN m kN g q m kN q m kN g ,近似取 荷载总设计值: 活荷载设计值: 恒荷载设计值: = + = ? = = ? = mm 250 mm 120

相关文档
相关文档 最新文档