概述

单相电子式电能表计量额定频率为50Hz 的交流单相有功电能。 本产品采用国际先进的专用超大规模集成电路及SMT 工艺制造,关键元器件均采用国际知名品牌的低功耗、长寿命器件,整机设计采用了多种抗干扰技术,提高了产品的的可靠性和使用寿命,数据显示采用大屏幕中文液晶,便于抄表。

本产品可以直接准确计量正反向有功电量,并依据相应的费率设置进行多费率计量,可存储上12个结算日总电能和各费率的电能数据。具有事件记录功能。支持2个年时区、2个日时段表、8个日时段、4种费率。同时还具有红外和RS485通讯功能,可实现远程抄表,通讯规约遵循DL/T645-2007。其性能指标符合GB/T 17215.321-2008和GB/T18460.3-2001标准。 2 工作原理

图1 工作原理框图

3

规格 注:以下规格为推荐参数(实际根据客户要求,以面板为主)。 规格 型号 准确度等级 额定电压(V ) 最大电流(A )

脉冲常数

(imp/kWh ) DDSF1225 2.0

220

40 1600 60

1600

4

技术指标

拉闸控制

数据保护脉冲输出V

I 电流取样电压取样

能计量芯片

单片机

红外/RS485

LCD 显示

4.1额定频率50Hz 4.2基本误差(见下表)

负载电流功率因数

基本误差(%) 1.0级 2.0级

0.05Ib~0.1Ib 1.0 ±1.5 ±2.5

0.1Ib~Imax 1.0 ±1.0 ±2.0

0.1Ib~0.2Ib 0.5L 0.8C ±1.5 ±2.5

0.2Ib~Imax 0.5L 0.8C ±1.0 ±2.0

4.3起动

在功率因数为1.0和电流为0.4%Ib下,电能表能起动并连续记录。

4.4潜动

当电能表施加参比电压的115%而电流线路无电流时,电能表测试输出不会产生多于一个的脉冲。

4.5电气参数

正常工作电压:0.9Un~1.1Un

扩展工作电压:0.8Un~1.15Un

极限工作电压:0.0Un~1.15Un

绝缘电压:≥2000V AC

功率消耗:≤1.5W和10V A

4.6气候条件

4.7.1工作温度范围

规定的工作范围-25℃~60℃

极限工作范围-40℃~70℃

储存和运输极限范围-40℃~70℃

4.7.2湿度范围

年平均湿度:≤75%

一年中的30天(以自然方式扩散)湿度可达95%,其余时间有时可达85%。

4.7 机械参数

外型尺寸:160mm (高度)×112 mm (宽度)×58mm (厚度) 净重:约0.6Kg 5

安装、接线及测试

电能表在出厂前经检验合格,并加铅封,即可安装使用。 5.1 安装

电能表应安装在室内使用。电能表底座上端有挂钩螺钉孔,可用挂钩螺钉固定;电能表下部有两个安装孔,可以螺钉固定在接线板上;安装电能表的底板应放在坚固耐火的墙上,建议安装在高度为1.8米左右。电能表的外形见下图:

5.2 结构安装尺寸图

脉冲

跳闸

红 外

GB/T XXXXX-XXXX

112

160

5.3 接线

电能表应按照接线端盒上的接线图进行接线,最好用铜线或铜接线头引入。

1

相线入

零线入

234

相线出

零线出

直接接入式接线图

100

1

4

1

5

58

2

5.4 测试

本系列电能表均配有光电耦合测试输出端口,位于接线端子处,如图中c ,e 指示处,接线方式如下:

图4

6

功能及操作

6.1 电能计量

a ) 支持4种费率,支持组合有功、正向有功、反向有功3种电能形式。组合模式字可设,支持组合有功正加反或正两种方式。

b ) 支持当前结算周期内组合有功总、尖、峰、平、谷用电量,上1结算周期内组合有功总用电量。

c ) 支持上12次结算冻结记录,结算时间可设。 6.2 事件记录

a ) 永久记录电能表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据。

b ) 记录编程总次数,最近10次编程的时刻、操作者代码、编程项的数据标识。

c ) 记录校时总次数(不包含广播校时),最近10次校时的时刻、操Vcc=5V(12V,24V)R=Vcc/5mA(k Ω)

脉冲宽度80ms ±20ms

e

c

Vcc

作者代码。

d)记录掉电的总次数,最近10次掉电发生及结束的时刻。

6.3数据存储

a)能存储上12个结算日的单向或双向总电能和各费率电能数据;数据转存分界时刻为月末的24时(月初零时),或在每月的1号至28号内的整点时刻。

b)在电能表电源断电的情况下,所有与结算有关的数据保存10年,其它数据保存3年。

6.4冻结功能

a)日冻结:存储每天零点时刻的电能量,可存储两个月的数据。

b)整点冻结:支持254次的整点冻结。

6.5结算日转存

每月电量结算日、时可由管理者根据需要设置,在设定的电量结算日、时的零分零秒结算当月各费率以及总的累积有功电量。

6.6时钟

a)采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路,具有日历、计时、闰年自动转换功能;内部时钟端子输出频率为1Hz。在-25℃~+60℃温度范围内,时钟准确度≤±3s/d;在参比温度(23℃)下,时钟准确度≤±1s/d。

b)广播校时:电能表接受时间差小于5min的广播校时信号;广播校时无需编程键和通讯密码配合;应避免在电能表执行冻结或结算数据转存操作前后5min内进行。一天只允许进行一次广播校时。

6.7显示

a)具备自动循环和按键两种显示方式;自动循环显示时间间隔为5秒;按键显示时,LCD启动背光,带电时无操作60s后自动关闭背光。

b)电能表显示电能量、电压、电流、功率、时间等各类数值,数值显示位数为8位;显示的数值单位采用国家法定计量单位,如:kW、kWh、V、A等,具体显示项目见附录1、2;

c)显示符号包括功率方向、费率、电池欠压等标志;

d)具有停电后唤醒显示的功能。具体显示项目见附录1。

6.8 通讯功能

电表采用485和红外2种通讯方式,可以通过485或红外通讯抄回表内数据,通讯规约遵循DL/T 645—2007;RS485接口通信速率可设置,标准速率为1200bps、2400bps 、4800bps 、9600bps,缺省值为2400bps;红外通信的通信速率为1200bps,支持通过RS485,红外通信接口修改费率表、时段表方案。

6.9 具备远程通断电控制功能。

7运输与储存

电能表运输不应受到剧烈冲击,并应根据GB/T15464-2008《仪器仪表包装通用技术条件》的规定运输和储存。

库存和保管应在原包装条件下放在支架上,叠放高度不应超过五层,保存的地方应清洁,其环境温度应为-25~70℃,相对湿度不超过85%,且在空气中不含有足以引起腐蚀的有害物质。

8保证期限

电能表从出厂日起,在用户遵守说明书规定要求,使用方法正确,并在制造厂商铅封仍完好的条件下,若发现电能表不符合技术条例所规定的要求,公司给予十八个月保修。

下列原因引起的产品损坏不在包换范围:

1.不按说明书要求操作引起的损坏;

2.用户私自拆机或维修引起的损坏,其它的人为损坏。

9注意事项

本产品在出厂前经检验合格,并加铅封,电力部门只需将接线端卸下后,按盖内接线图接线即可(电源进线和出线不能接反)。接线后加端子铅封。

安装使用时,各接线必须接好,拧紧。

电能表安装在室内通风干燥处,安装电能表的底板应固定在坚固、耐火、不易振动的墙上。电能表应垂直安装。

电能表的工作环境应有避雷措施。

附录

附录一:校园表自动轮显项

序号显示项目数据显示格式文字提示

01 当前组合有功总电量XXXXXX.XX 当前总电量

附录二:校园表按键显示项

序号显示项目数据显示格式文字提示

01 当前日期XX.XX.XX 当前时间

02 当前时间XX:XX:XX 当前时间

03 当前组合有功总电量XXXXXX.XX 当前总电量

04

上1月组合有功总电

XXXXXX.XX 上1月总电量

05

上2月组合有功总电

XXXXXX.XX 上2月总电量

06 通信地址低8位XXXXXXXX 无

07 通讯地址高4位XXXX 无

08 电压XXX.X V 无

09 电流XXX. XXX A L

10 功率XX.XXXX kW 无

11 功率因数X.XXX COS

本公司拥有对产品的升级和本说明书之内容的修改权,如有部分内容不符,敬请客户谅解!

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

. ... . DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表 使 用 说 明 书

2 1.概述 DDSY 型电子式IC 卡预付费单相电能表,简称IC 卡电能表,用于计量额定频率为 50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合 GB/T17215-2002 和GB/T18460.3-2001标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC 卡)传递数据。 3.规格(见表1) 规格 型号 准确度等级 额定电压(V ) 标准电流(A ) DDSY 1.0级 220/110 5(20) 10(40) 2.0级 4.技术指标

4.1仪表常数1600imp/kW.h 4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为1.0 的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。4.5电气参数 正常工作电压:0.9~1.1额定电压 极限工作电压:0.8~1.15额定电压 绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件 正常工作温度:-10℃~+45℃ 极限工作温度:-25℃~+55℃ 存储和运输温度:-25℃~+70℃ 年平均温度:≤75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95% 其余时间有时可达85% 2

MK6E系列电能表使用说明

Mk6E电能表设置简单步骤 1、按照Mk6E电能表操作手册说明书用通信线使Mk6E表与计算机连接,把Mk6E 表安置于校表台上,并通电,连接好Mk6E表的电池。 2、运行EziView软件,输入用户名(User Name):EDMI,密码(Password):IMDE IMDE。 3、按照Mk6E电能表操作手册(第四章)将电能表与计算机通讯,连接时请注意COM 口的选择,不同的计算机的COM口是不同的,一般情况下多数为COM1或COM2。 4、按照Mk6E电能表操作手册(第五章I部分)读取电能表的设置内容。用户应养成一个良好的习惯,每次更改设置或连接时都应操作读取步骤,以便正确的查看电能表的实际设置内容。此步骤还须注意电能表时间的同步设置。 5、按照Mk6E电能表操作手册(第五章II部分)进行更改设置,包括校表。校表时建议用户采用多个校验脉冲或校验的光电采样(建议10个以上),以便更好地确定电能表误差。 6、按照Mk6E电能表操作手册(第五章III部分)进行电能表设置写入。进行写入设置时请选择“同步设置到电能表”方式,以便增加电能表数据的安全性。 7、如果校表已完成,请按照Mk6E电能表操作手册(第六章III部分)进行电能表电量底度清零。在清零时请注意先关掉校表台的电流,只保留电压,以防电量重新累计。并清除Mk6E表的报警(Alarm)(见第六章Ⅱ部分状态)。 8、如果用户已设置好一块电能表,可以此电能表作为设置的“标准表”,以后用户只需进行拷贝设置(第五章IV部分)、设置写入(第五章III部分)等操作。用户进行拷贝设置后,请别忘记变比(第五章II部分第一节变比设置)、额定电压(第五章II部分第十一节报警设置)等设置的正确性。如果标准表进行了误差调整,用户还须查看外部CT(第五章II部分第一节变比设置)的值。查看设置以后,请注意电能表电量底度的清零,电池的连接(如果用户不急于电能表安装,则电池不必连接,以防止电池电量的减少)。

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

DDSY 型电子式IC 卡 预 付 费 单 相 电 能 表 使 用

说明书

1.概述 DDSY 型电子式IC 卡预付费单相电能表,简称IC 卡电能表,用于计 量额定频率为50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能 该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符 合GB/T17215-2002和GB/标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃 电等特点。 2. 工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理 器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲 序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡 接口与电能卡(IC 卡)传递数据。 3. 规格(见表1) 4. 技术指标 4. 1仪表常数 1600imp/ 4. 2基本误差(见表) 制弑输出 电卡接口 LBD1 眾 电 圧 取样 电 流縣样

4. 3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为的条件下,当负载电流为%级),%级)时。电能表应能连续计量电能。 4. 4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲4. 5电气参数 正常工作电压:?额定电压 作电压:?额定电压 2000VAC 耗:W 2W和10VA 4. 6适用条件 正常工作温度:-10 C?+45C 极限工作温度:-25 C?+55C 存储和运输温度:-25 C?+70C 年平均温度:W 75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95%其余时间有时可达85% 4. 7机械参数 外型尺寸:175m M 117m M 68mm 重量:约 极限工绝缘电压:> 功率消

隆基宁光单相费控智能电能表

【特点及用途】 1. 采用先进的集成电路设计和SMT工艺制造,其特点是高精度、宽负载、低功耗、抗干扰能力强。配有红外、RS485和载波通信接口。是一款具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电能表。 2.适用范围:计量额定频率为50Hz的交流单相正、反向有功电能。 3.产品符合GB/T17215.321-2008《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和2级)》、GB/T15284-2002《多费率电能表特殊要求》、DL/T 645-2007《多功能电能表通信规约》、 Q/GDW 364-2009 《单相智能电能表技术规范》的全部技术要求。 4.功能配置表 注:“▲”代表该型号电能表有此功能

【规格及主要技术参数】 1. 规格: 本公司可根据用户要求定制各种规格的电能表。 2、主要技术参数: 2.1 基本误差: 2.2 电气参数(参比条件下测得): 起动电流:0.4 % Ib 功耗:电压线路< 1.5W, 6.0V A 电流线路< 1.0V A 潜动:具有逻辑防潜动电路

时钟误差< 0.5秒/日(23℃) 液晶使用寿命:>10年 掉电存贮时间:>20年 【功能介绍】 1.计量功能 1.1正向有功电量计量:电能表自动计量正向累计有功 电量,并分别计量正向尖、峰、平、谷各费率电量。 1.2反向有功电量计量:电能表自动计量反向累计有功 电量,并分别计量反向尖、峰、平、谷各费率电量。 当反向用电时,电能表给出反向指示。 1.3组合电量计量:电能表可根据“组合电量模式字(可 设置)”,进行组合总电量和各费率电量的计量。1.4本地费控智能电能表具有电费计算功能。计费方式 有分时电价和阶梯电价,对应分时电价电能表和阶 梯电价电能表两种。分时电价电能表根据尖、峰、 平、谷各费率的正、反向用电量累加和,分别按相 应费率的电价计算电费。阶梯电价电能表根据当月 的实际用电量,按照预设的阶梯电价分段计算电费。 1.5瞬时参量测量:电能表可测量电压、火线电流、零 线电流、功率、功率因数等参量。 2.分时费率功能

单相电子式电能表要求

单相电子式电能需注意的事项 由于电子式电能表比感应式电能表准确度高、功耗低、起动电流小、负载范围宽、无机械磨损等诸多优点,越来越广泛地应用。但目前市场上电子式电能表厂家繁多,质量参差不齐,选择不好,不仅不能发挥电子式电能表的优点,反而会带来不应有的损失和增加维护管理的工作量。电子式电能表与我们熟悉的感应式电能表(俗称机械表),既有相同的地方,也有不相同的地方,且不同的地方更多,特别是表的内部,感应式电能表是采用电磁感应元件,里面是铁芯、铁圈加机械传动装置;而电子式电能表则主要是采用电子元件,即:电阻、电容加集成电路等。因此,应根据电子式电能表的这一特性来进行选择。换句话说要以电子设备的技术要求进行选择,而不能简单的照搬以前选用机械式电能表的技术要求选择电子式电能表(当然,也有可以借鉴的地方)。现就我们在工作中体会,谈谈单相电子式电能表的选购,供有关的工作人员参考。 1、查验生产厂家所必须具备的基本技术条件 能表是属国家强制检验计量器具,根据计量法规定,所选电能表必须具有省级以上技术监督局颁发的制造计量器具许可证(CMC 证)。这是电能表生产厂家所必须具备的条件和必须履行的法律手续。它可以证明厂家具备了基本的设施、人员和检测仪器设备,是可以生产销售的产品。但是在目前市场竞争激烈的情况下,供电企业有更大的选择余地,因此,还可以多比较一下其他证明产品质量的文件。如:权威部门的鉴定报告、寿命试验报告、被列入国家经贸委"全国城乡电网建设与改造所需设备产品及生产企业推荐目录"、ISO9000质量认证等等。这些都是证明产品质量的重要文件。 由于各厂家价格竞争激烈,根据经验仅仅凭这些文件还是不够的,只能证明有了可以选用的基础。下一步就要根据电子式电能表的性能特点、国家检验规程,给合当地电网和气候的实际情况对厂家生产的电能表实物进行检验。 2、对电能表实物进行检验

单相电子式费控电能表指标

市面上大大小小的电力电能企业比较多,到底哪个是比较适合我们的呢?在这里小编给你推荐的是:郑州市金中电气有限公司。其适用范围大,实用性强,是大多数人的理想选择。 单相电能表检定装置专为国家电网公司或南方电网公司下属各级供电公司电能计量中心、电力科学研究院计量中心设计、开发、生产。同时该类设备也适用于国家各级技术监督局计量测试研究院、计量检测所等部门。该类设备各类大型厂矿企业计量室也多有选用。并可为电能表生产企业设计和提供专业的调试检测设备和校验方案。 单相电能表检验装置 一.技术标准与规程 致力于电力仪器、仪表、计量标准设备、电能计量检定装置、电力高铁电站设

装置符合GB/T11150-2001《电能表检验装置》、JJG597-2005《交流电能表检定装置检定规程》、 DL460-1992《电能表检定装置检定规程》、JJG596-1999《电子式电能表检定规程》、JJG307-2006《机电式交流电能表检定规程》、DL/T645-1997《多功能电能表通信协议》、DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》等标准要求。 二、主要技术指标 2.1、装置准确度等级:0.1级 2.2、宽量限标准电能表 0.1级装置:0.1级或0.05级 监视仪表准确度等级及分辨率:电流、电压:±0.5,0.1%,相位:±0.5,0.1°,频率:±0.01Hz 2.3、电压量程:220V 调节幅度:0~120%连续可调,最大输出电流:120A 调节细度:≤0.01% 2.4、输出电流:0.1A~100A 调节幅度:0~120%连续可调 调节细度:≤0.01% 键盘有1%、2%、5%、10%、20%、50%、100%、200%、300%、400%、500%、600%、800%、1000% 2.5、输出容量:电压输出:15VA/表位 电流输出:1500VA(48表位) 2.6、输出功率稳定度: 0.1级装置:≤0.05%/100sPF=1 致力于电力仪器、仪表、计量标准设备、电能计量检定装置、电力高铁电站设

单相远程费控电能表说明书

DDZY105型 单相远程费控智能电能表 使用说明书

一、概述 DDZY105型单相远程费控智能电能表,是根据国家电网“统一坚强智能电网”建设的总体要求,在国网公司智能电表系列标准的基础上研制而成的新一代智能电能表。 该电能表采用了超大规模数字信号处理芯片、永久保存信息的存贮器、485通讯、载波通讯和红外通讯、大画面宽温液晶显示等先进技术。电能表采用了先进的SMT表面贴装工艺,外壳采用高强度、阻燃环保材料、造型新颖、美观适用,具有较高的绝缘强度和耐腐蚀性。该表集众多功能于一体,具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、信息交互等功能。 二、依据标准和规范 该智能电能表设计、测试、制造均符合或超过国家标准和电力行业标准。 ● GB/T 15284—2002 《多费率电能表特殊要求》 ● GB/T 17215.321—2008 《交流电测量设备特殊要求-第21部分静止式有功电能表(1级和2级)》 ● GB/T 17215.211—2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件-第11部分:测量设备》 ● GB/T 15464—1995 《仪器仪表包装通用技术条件》 ●《广东电网公司RS-485接口单相电子式电能表通讯规约(第二版)》 ● DL/T 614—2007 《多功能电能表》 ● DL/T 645—2007 《多功能电能表通信协议》 ● DL/T 566-1995 《电压失压计时器技术条件》 ● Q/GDW 205—2008 《电能计量器具条码》 ● Q/GDW 354—2009 《智能电能表功能规范》 ● Q/GDW 355—2009 《单相智能电能表型式规范》 ● Q/GDW 364—2009 《单相智能电能表技术规范》 ● Q/GDW365—2009 《智能电能表信息交换安全认证技术规范》 三、工作原理 3.1 工作原理说明 智能电表工作时,电压、电流经传感器件转换为采样信号通过滤波处理后送入计量芯片,计量芯片将能量信号转化为脉冲信号送到CPU进行电量脉冲采集,电量累计和各项计算分析处理,其结果保存在数据存贮中;同时CPU完成红外、485通讯、LCD显示等功能处理。电表带有硬时钟电路,保证时钟在标称温度下时钟日误差小于0.5s/d。数据安全性上采用冗余设计,数据采用多重备份,确保计量数据可靠。 3.2 工作原理框图

正泰电能表DDS666(485)单相电能表使用说明书

DDS666型单相电子式电能表技术说明书 (带RS485通讯接口) 1、概述 正泰牌DDS666型单相电子式电能表系我厂最新产品,按GB/T17215-2002标准进行生产,用于测量额定频率为50Hz,参比电压为220V单相交流有功电能。该产品采用计量电能的专用大规模集成电路和SMT技术,以确保计量准确度度和可靠性,为使停电后数据不丢失,使用步进电机计度器。 1.1 产品特点: 1.1.1 产品全部采用性能稳定、功耗低的工业级元器件,运用工艺精心设计制造。 1.1.2外壳采用阻燃聚碳酸酯,具有很强的抗机械冲击能力。 1.1.3具有RS485通讯功能,通讯规约满足DL/T645-1997标准的要求。 1.2 型号规格 产品型号为DDS666,规格见表1: 1.3 1.4 使用环境条件 1.4.1 温度范围 1.4.1.1 规定的工作温度范围:-25℃~55℃; 1.4.1.2 工作极限温度范围:-40℃~70℃。 1.4.2 相对湿度年平均小于75%时本机可正常工作。 1.5 安全性能 本产品符合:

1.5.1 GB/T 5169.10 耐热和阻燃试验要求。 1.5.2 GB/T 17215-1998 规定的脉冲电压试验和交流电压试验要求。 1.5.3 GB/T 17626.2 规定的静电放电抗扰度试验要求; GB/T 17626.3 规定的高频电磁场抗扰度试验要求; GB/T 17626.4 规定的快速瞬变脉冲群试验要求; GB/T 17626.5 规定的雷击浪涌试验要求。 2.产品的结构特征与工作原理 2.1 结构 本产品的结构设计合理美观,工艺性好,维护方便。表内功能板、和标牌全部经过合理的设计,采用了卡式安装,可靠方便;功能板是密封安装在有阻燃功能和较高的机械强度的外壳内,保证仪表在GB/T 17215-2002 标准规定的防尘和防水条件下,能够正常工作。 本产品的输入、输出、接线端子及接线图见图2: 注:S+、S-为测试脉冲输出端,测试脉冲信号采用光耦隔离。 2.2工作原理 本机采用美国模拟器件公司(ADI)生产的ADE7755芯片计量单相有功电能,

单相电子式电度表 民熔

单相电子式电度表 单相电子式电度表比感应式电能表准确度高、功耗低、起动电流小、负载范围宽、无机械磨损等诸多优点,越来越广泛地应用。 功能 基本功能 一。性能优于GB/t17215-2002一级、二级静态交流有功电能表,通信协议符合国家标准和DL/t645-1997多功能电能表通信协议等行业标准 2。6位整数2位十进制液晶显示器 三。无源脉冲输出功能 四。光电脉冲指示功能 5个。防盗功能 6。体积小,功耗低,安装接线简单,可选功能1。历史电量记录,根据可编程抄表日自动转换和存储,历史电量存储12个抄

表周期2。反向电量记录功能,记录反向发电的起止时间和电量值3。需求功能,记录抄表周期的最大需求,存储历史记录4。电源故障显示功能,无需外部备用电源长时间显示电源值。5个。在断电的情况下,可以通过红外线和按键激活LCD。6。红外通讯功能,通讯距离大于256点。7号。编程记录功能,自动历史记录编程记录。8个。 液晶背光显示技术指标 ·额定电压:220v 50hz ·额定电流:5(20)a、10(40)a ·基本误差:±1.0% ·适用电压:160~264v (50hz)·环境温度:-20℃~+45℃·脉冲常数: 1600imp/kwh、3200imp/kwh ·潜动:≤1个脉冲/14分 钟·起动≤10ma ·脉冲输出或串行通讯 适用范围 单相电子式电度表适应于计量额定频率为50hz60hz的单相交流有功电能。供固定安装在室内使用,适用于环境温度不超过-20~+55,相对温度不超过85%,且空气中不含有腐蚀性气体及免尘砂、霉菌、盐雾、凝露、昆虫等影响。 性能与原理

一。电能表的电路设计和元器件的选择都是基于较大的环境容限,因此可以保证整机的长期稳定性。 2切断电源后,用锂电池作为备用电源。它能保证电能表断电定时的准确性,开机后自动投入运行。电能表前端设有光电耦合脉冲输出接口和RS485串行数据通信接口,方便准确度测试和数据通信。 三。它可以通过掌上电脑或PC机进行数据预置、时间间隔编程、时钟校正、抄表等工作原理:电压采样信号由分压器获得,电流采样信号由电流互感器获得,电压电流乘积信号由乘法器获得,然后进行电能计量频率与电压电流乘积成正比的脉冲是由频率转换产生的。产生的功率脉冲信号经光电耦合器送入CPU进行处理,运算后存储在非易失性EEPROM 中,并提供显示。

三相费控智能电能表说明书(无线远程)

目录 一、概述 ........................................................ - 3 - 1.1、性能..................................................... - 3 - 二、规格与主要技术参数:........................................ - 4 - 2.1、规格..................................................... - 4 - 2.2、主要技术参数:........................................... - 5 - 三、计量 ........................................................ - 6 - 3.1、计量功能................................................. - 7 - 3.2、电压监测功能............................................. - 9 - 3.3、电流监测功能............................................ - 10 - 四、功能 ....................................................... - 10 - 4.1、报警功能................................................ - 10 - 4.2、断电控制................................................ - 10 - 4.3、开盖报警................................................ - 11 - 4.4、停电.................................................... - 11 - 4.5、时段控制................................................ - 11 - 4.6、自动结算功能............................................ - 11 - 4.7、数据冻结功能........................................... - 12 - 4.8、事件记录功能........................................... - 12 - 4.9、通讯功能................................................ - 13 - 五、电表使用方法............................................... - 14 - 5.1、调整、校验.............................................. - 14 - 5.2、安装.................................................... - 15 - 5.3、抄表.................................................... - 17 - 5.4、更换电池................................................ - 17 - 5.5、最大需量清零............................................ - 18 - 六、显示 ....................................................... - 18 - 6.1、显示画面符号定义........................................ - 18 - 6.2、循显画面................................................ - 19 - 6.3、故障报警显示............................................ - 23 - 七、通讯 ....................................................... - 24 - 八、运输贮存与保证期限......................................... - 24 - 8.1、运输.................................................... - 24 -

单相电子式电能表技术规范

单相电子式(不分时)电能表技术条件 收藏此信息打印该信息添加:用户发布来源:未知 1.适用X围 本技术条件适用于新生产的,在XX省电网运行中的单相用户的液晶显示不分时电能表。本技术条件是指导各局订货和验收的规X。 本技术条件中未明确之处,应满足现行有效的国家及行业标准、检定规程及本公司上级部门有关要求。 2.引用标准 GB/T 17215-20021级和2级静止式交流有功电能表 GB/T 17442-19981级和2级直接接入静止式交流有功电度表验收检验 DL/T 645-1997多功能电能表通信规约 JJG 596-1999《电子式电能表》检定规程 3、技术要求 3.1技术参数 3.1.1电压Un:220V;工作电压X围:0.7Un~1.2Un,误差应符合等级要求,1.9Un时的条件下4小时电表不损坏。 3.1.2 基本电流为Ib: 直接接入式:5(30)A、10(40)A、20(80)A。 在6Ib条件下连续运行,误差在等级X围内,仪表各部件不损坏。 3.1.3 参比频率:50Hz,频率X围:50Hz±5% 3.1.4 准确度等级:2.0级(按50%误差限验收)。 3.1.5工作温度X围:-20℃~+55℃;

工作极限温度X围:-25℃~+70℃; 贮存与运输温度X围:-25℃~+70℃。 3.1.6功耗 电压线路功耗:≤1W,5VA; 电流线路功耗:≤1VA(Ib)。 3.2外观要求 3.2.1铭牌应符合GB/T17215—2002中 4.2.13.1规定,标志清晰,带有条形码的位置。铭牌上应有计量器具生产许可证和制造标准的标识,铭牌材料宜采用铝板。 3.2.2表壳应有密封、防尘、防潮、防水性能,并具有一定的强度,由能抗变形、抗腐蚀、抗老化的阻燃材料制成,采用延伸型或嵌入型底座,采用II类防护绝缘包封。 3.2.3端钮盒内所有桩头一体化,螺钉采用“-”、“+”通用。辅助接线端应处于低电侧。电压、电流的接线柱在受到接线压力(60牛)时,辅助端的接线柱在受到接线压力(10牛)时接线柱不上缩。采用延伸型或嵌入型底座。 3.2.4铅封应有可靠的双铅封位置,并只有在拆开铅封之后才能触及表计内部部件,封印字迹应清晰可辨。 3.2.5安装尺寸:应符合DD86表要求,外型尺寸应小于或等于DD86表尺寸。 3.2.6 表内所有元器件均能防锈蚀、防氧化,紧固点牢靠。 3.2.7 电表输入接线端子、脉冲输出接线端子、RS485接口接线端子等均要求在接线盒上用硬质接线图标明。各接线端子之间应有良好的绝缘性。 3.3功能要求 3.3.1电能计量:具有正、反向有功电能计量功能,反向有功电能按正向电能累加。 3.3.2具备用于校表的有功电能脉冲输出,为无源光电隔离型OC门输出端口,脉冲宽度为8

基于51单片机的电子式单相智能电表设计

山东农业大学 毕 业 论 文 基于51单片机的电子式单相智能电表设计 院系: 机械与电子工程学院 专业班级: 电气工程及其自动化专业三班 届次:20**届 学生姓名: 学号: 指导教师: 二0**年六月六日 ……………………. ………………. ………………… 装 订 线 ……………….……. …………. …………. ………

目录 引言 (3) 1传统电能表 (3) 1.1电能表的发展 (3) 1.2 电能表的发展前景 (3) 2 智能电能表 (4) 2.1智能电表的概念 (4) 2.2 智能电能表的典型结构 (4) 2.3智能电表的主要特点 (4) 3系统设计的基本思路和具体设计任务以及结构框图 (4) 3.1系统设计的基本思路 (4) 3.2具体设计任务 (5) 3.3 系统结构框图 (5) 4系统硬件电路设计 (6) 4.1 计量芯片ADE7757 (6) 4.1.1 ADE7757功能及特点概述 (6) 4.1.2 ADE7757计量芯片的内部结构和各引脚功能 (6) 4.1.3 ADE7757的原理特性 (7) 4.1.4 ADE7757与单片机的接口 (8) 4.2电能计量电路设计 (8) 4.2.1电压采集通道设计 (9) 4.2.2电流采集通道设计 (10) 4.2.3计量芯片与单片机之间连线 (11) 4.3单片机外围电路设计及器件选择 (11) 4.3.1 单片机STC89C52概述、引脚配置及功能概述 (11) 4.3.2 单片机控制电路最小系统 (13) 4.3.3 LCD显示器模块设计 (14) 4.3.3.1 LCD显示器工作原理简介 (14) 4.3.3.2 芯片1602简介 (14) 4.3.3.3 显示电路设计 (16) 4.3.4 数据存储模块设计 (16) 4.3.4.1芯片24C02简介 (16) 4.3.4.2 存储模块电路设计图 (17) 4.3.5时钟模块设计 (18)

单相费控智能电能表使用说明书

目录 1.概述 (2) 1.1性能 (2) 1.2 工作原理: (3) 2.技术参数: (3) 2.1 规格及技术参数: (3) 3.使用说明 (5) 3.1液晶显示示意图如下表: (5) 3.2 状态指示灯 (5) 3.3 数据显示: (5) 4.电表功能 (6) 4.1 计量功能: (6) 4.2 费控功能: (6) 4.3 负荷开关: (6) 4.5 安全认证加密: (7) 4.6 测量及监测: (7) 4.7事件记录: (7) 4.8 费率、时段功能: (7) 4.9 冻结功能 (8) 4.10 报警功能 (8) 4.11 显示功能 (8) 4.12 通讯接口 (10) 5. 表外形尺寸图及接线图 (10) 5.1外形尺寸图: (10) 5.2 接线图 (10) 5.3 脉冲输出接线图: (11) 6.运输贮存与保证期限 (12)

1.概述 DDZY22-Z型单相费控智能电能表,采用当今最先进的电能表专用集成电路、微处理器、永久保存信息的不挥发性存贮器、宽温液晶显示等技术和SMT 工艺设计、制造,是高精度、宽负载、高灵敏、低功耗,供计量额定频率为50/60Hz 的单相电网中的交流有功电能,该表集众多功能于一体,实现了正、反向有功、分时电能计量以及远传实时电压、电流、零线电流、功率、功率因数等,并可通过远程售电系统实现用户“先买后用”的预付费功能,又可灵活预置多种功能:冻结电量、故障报警、自动断电、开盖记录、自动抄表等功能。以PC机和掌上电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有红外、RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。 供电部门可通过计算机和远程售电管理系统对用户预置购电量,并可设置剩余报警电量、跳闸报警电量、协议透支电量等。此电能表一表一加密模块,智能表上的所有数据信息均经加密处理,保障了用户的用电利益,同时售电管理系统中存储用户地址、姓名、以及此用户表的出厂表号、表常数等信息,便于用电管理与用电监察。 1.1性能 1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品有明显提高,为方便供电部门对表的标准化管理,表内设有误差微调装置。 1.1.2、当电源失电后,不可充环保锂电池作为后备电源,保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合隔离脉冲输出接口,以便于进行误差测试或脉冲采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。 1.1.3、电表运行信息可由低压电力线载波、掌上电脑,RS485接口三种媒介传

电子表使用说明书

电子表使用说明书 1.正常时间模式:正常时间画面显示时、分、秒、星期。 1.1 按START键显示日期。 1.2 按RESET键显示每日闹铃时间。 1.3 按MODE进入跑秒模式。 1.4 按LIGHT键灯亮3秒。 1.5 按RESET+START键打开/关闭每日闹铃,相应的图标显示/消失;按住两键则发出bibi的响声。 1.6 按RESET+MODE键可打开/关闭整点报时(星期全显示为打开,反之则为关闭)。 ★任何状态下按住RESET+START+MODE三键,画面全显示,松开则返回。 2 、跑秒模式:从正常时间模式按MODE键一次进入跑秒模式。 2.1 按START键开始/停止跑秒。 2.2 跑秒停止时,按RESET键跑秒数值归0。 2.3 跑秒运行时,按RESET键,提取一个分段时间,跑秒画面停止(但跑秒并没有中止依然在背后运行)之后:若按RESET键,画面显示总的跑秒值;若按START键,在背后运行的跑秒停止,但画面依然停止,再按RESET 键显示跑秒停止时的值。

3 、每日闹铃设定:从正常时间模式按MODE键两次进入每日闹铃设定状态,时位闪动。 3.1 按RESET键转换设定对象:时分 3.2 按START键调整相应的数值,按住键可进行快速调整。 3.3 每日闹铃设定完成,按MODE键保存并退出设定,转到正常时间模式。 ★每日闹铃打开,当到达闹铃时间,会发出1分钟的bibi声;闹铃期间,若按START键,5分钟后会再次闹铃。 4 、正常时间设定:从正常时间模式按MODE键三次进入正常时间设定状态,秒位闪动。 4.1 按RESET键转换设定对象:秒分时 日月星期 4.2 按START键调整相应的数值,按住键可进行快速调整(秒位除外);秒位调整时按START键秒值归0,若秒值大于或等于30,则分值同时增加1。 4.3 时位设定时,按START键可选择12/24小时显示格式。 4.4 正常时间设定完成,按MODE键保存并退出设定状态,转到正常时间模式。 这款运动表中文说明操作如下:

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表 使 用 说 明 书

1.概述 DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表,简称IC卡电能表,用于计量额定频率为50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合GB/T17215-2002 和GB/T18460.3-2001标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC卡)传递数据。 3.规格(见表1) 规格型号准确度等级额定电压(V)标准电流(A) DDSY 1.0级 220/110 5(20) 10(40)2.0级 4.技术指标 4.1仪表常数1600imp/kW.h

4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为1.0 的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。4.5电气参数 正常工作电压:0.9~1.1额定电压 极限工作电压:0.8~1.15额定电压 绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件 正常工作温度:-10℃~+45℃ 极限工作温度:-25℃~+55℃ 存储和运输温度:-25℃~+70℃ 年平均温度:≤75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95% 其余时间有时可达85%

单相智能电能表

DDS718型 单相电子式电能表 使用说明书 上海民熔电气集团

目录 一、概述 (1) 二、技术参数 (3) 三、主要功能 (4) 四、外形尺寸与安装 (10) 五、运输与存贮 (15)

一、概述 上海民熔电气集团生产的DDS718型单相电子式电能表,是本公司研制的新一代直流电能表。本产品完全符合以下标准要求: GB / T 15284 - 2002 《单相点之上电能表特殊要求》 GB / T 15464 - 1995 《仪器仪表包装通用技术条件》 GB 4208 - 2008 《外壳防护等级(IP 代码)》Q / GDW 1825 - 2013 《直流电能表技术规范》 Q / GDW 1354 - 2013 《智能电能表功能规范》 Q / GDW 1364 –2013 《单相智能表技术规范》 GB / T 29318 - 2012 《电动汽车非车载充电机电能计量》 Q / GDW 1365 –2013《智能电能表信息交换安全认证技 术规范》 JJG 842-1993 《直流电能表检定规程》 DL/T645-2007 《多功能电能表通信协议》

DDS718型单相电子式电能表采用超大规模数字信号处理芯片、永久保存信息的存储器、全隔离标 准RS485通讯接口和红外通讯接口(可选配低压电力线载波通讯模块和无线通讯模块)。 电能表采用先进的SMT 表面贴装工艺,外壳采用高强度、阻燃环保材料、造型新颖、美观适用,具有较高的绝缘强度 和耐腐蚀性。 DDS718型单相电子式电能表集众多功能于一体,具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、 自动控制和信息交互等功能。

三相电子式多功能电能表使用说明书

DTSD1277型 DSSD1277-B型 三相电子式多功能电能表 使用说明书安装、使用产品前请阅读使用说明书石家庄科林自动化有限公司

目录 1概述..................................................................... 错误!未定义书签。2工作原理................................................................. 错误!未定义书签。3技术参数................................................................. 错误!未定义书签。 主要型号.................................................................... 错误!未定义书签。 主要技术参数 ................................................................ 错误!未定义书签。 抄表及全失压电池 ............................................................ 错误!未定义书签。 时钟参数.................................................................... 错误!未定义书签。 电能量脉冲输出 .............................................................. 错误!未定义书签。 多功能测试输出 .............................................................. 错误!未定义书签。 跳闸、报警控制输出 .......................................................... 错误!未定义书签。 尺寸及重量.................................................................. 错误!未定义书签。4电能表主要功能........................................................... 错误!未定义书签。 电能计量功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 需量测量功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 实时量测量功能 .............................................................. 错误!未定义书签。 时钟、时段、费率及校时功能 .................................................. 错误!未定义书签。 事件记录功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 冻结功能.................................................................... 错误!未定义书签。 负荷记录功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 停电抄表功能 ................................................................ 错误!未定义书签。5GPRS无线通讯模块(可选)................................................. 错误!未定义书签。 远程及本地灯定义............................................................ 错误!未定义书签。 本地串口线的定义:.......................................................... 错误!未定义书签。 安装SIM卡 ................................................................. 错误!未定义书签。 天线安装 ................................................................... 错误!未定义书签。6面板及显示............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明.................................................................... 错误!未定义书签。 液晶显示说明 ................................................................ 错误!未定义书签。7安装及使用............................................................... 错误!未定义书签。 安装图及接线说明 ............................................................ 错误!未定义书签。 使用说明.................................................................... 错误!未定义书签。8GPRS通信模块基本功能..................................................... 错误!未定义书签。 通讯连接 ................................................................... 错误!未定义书签。 无线信道规格和指标.......................................................... 错误!未定义书签。 主动上报功能 ............................................................... 错误!未定义书签。 表计数据查询 ............................................................... 错误!未定义书签。 数据转发 ................................................................... 错误!未定义书签。 远程升级 ................................................................... 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档