第1章 编制依据

1、国家现行的有关主要标准及规范:

1、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)

2、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)

3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

4、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

5、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)

6、《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005)

及其他有关国家及地方的现行规程、规范及标准。

2、施工合同、施工图纸及图纸会审记录

第2章 工程概况及施工特点

第1节工程概况

本工程位于泉州市丰泽区华大街道法发美社区,紧临高速公路西福站出口和324国道。建设单位为:福建中超实业有限公司;设计单位为:辽宁金海建筑设计研究院有限公司;监理单位为:福建省建福工程管理有限公司;施工单位为:上海石化消防工程有限公司泉州分公司。

本工程为中超水木春天B地块3#楼概况为;一类高层住宅,一层为公共架空、门厅、电表间、物业管理用房;二层住宅及部分物业管理用房;三层及以上均为住宅,建筑面积为14656.52m2,地上34层,层高为2.9m,建筑高度98.7m,为剪力墙结构。5#楼概况为;一类高层住宅,一层为公共架空、门厅、电表间、物业管理用房;二层住宅及部分物业管理用房;三层及以上均为住宅,建筑面积为28037.96m2,地上32~34层,层高为2.9m,建筑高度92.9、98.7m,为剪力墙结构。6#楼概况为;一类高层住宅,一层为公共架空、门厅、电表间、二层及以上均为住宅,建筑面积为14719.60m2,地上34层,层高为2.9m,建筑高度98.7m,为剪力墙结构。7#楼概况为;一类高层住宅,一层为店铺、公共架空、门厅、电表间、物业管理用房;二层为店铺、住宅及部分物业管理用房及居委会;三层及以上均为住宅,建筑面积为25584.36m2,地上31~33层,层高为2.9m,建筑高度90.85、

96.65m,为剪力墙结构。8#楼概况为;一类高层住宅,一层为店铺、公共架空、门厅、电表间、社区服务中心;二层为店铺、住宅及部分社区服务中心;三层及以上均为住宅,建筑面积为25469.53m2,地上31~33层,层高为2.9m,建筑高度90.85、96.65m,为剪力墙结构。9#楼概况为;一类综合楼,一层为门厅、电表间、店面;二层为店面;三层以上均为宿舍,建筑面积为9840.09m2,地上20层,层高为2.9m,建筑高度59.25m,为框剪结构。3~9#楼地下室概况为;一类地下停车库,建筑面积为44553.90m2,地下二层,层高为3.9m,为现浇混凝土框剪结构。安装工程主要内容为火灾自动报警系统、消火栓水系统、消防噴淋水系统;

第2节工程特点

本工程为一类高层住宅,本工程火灾报警系统为集中报警系统、消防控制室位于本项目7#楼一层。本工程消防设备用电均有电气专业提供,所有消防设备用电均采用双电源供电;火灾报警系统设计手动和自动两种控制装置,火灾报警控制器连接探测器、手动报警按钮、等设备总数和地址总数不超过3200个点位,每个回路不超过200个点位。联动控制器不超过1600个点,每个联动控制回路不超过100个点。系统总线设短路隔离模块,每只短路隔离器所带设备不超过32个点,总线在穿越防火分区均加总线短路隔离模块。水泵控制及风机控制装置不可采用变频控制启动,所有模块不可安装在配电柜(箱)内。探测器安装距离水平风口边不应小于1.5M,探测器至多孔送风口水平距离不应小于0.5M。消防报警用线均采用WDZCN型软芯电缆电线,不同电压等级的电线不可穿同一根管线,合用线槽时应加隔板分隔。消防控制中心有用于火灾报警专用外线电话,消防专用电话网络位独立的消防通讯系统。消防水泵、防排烟风机应采用联动控制方式和消防控制室手动控制装置。消火栓系统的联动控制,有消火栓出水干管上设置低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓水泵,联动控制不受联动控制器处于手动或自动的影响。消火栓按钮的动作信号作为报警信号和直接启动消火栓水泵的启动信号。雨淋系统的联动控制,同一区域的两只以上的报警信号一个

温感探测器和一个手动报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组的启动联动信号。防火门和防火卷帘门的控制,由常开防火门所在区域的两只独立的探测器或一个探测器和一个手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门的关闭的触发信号。防火卷帘门的控制信号,由同一区域的两只独立烟感探测器或任一个防火卷帘门专用烟感探测器发出的报警信号,防火卷帘门下降至地面1.8米的距离。任一个用于卷帘门联动的烟感探测器的报警信号应联动卷帘门下降至楼面,在卷帘门的任一侧距卷帘门纵深0.5-5M内不少于2只卷帘门专用烟感探测器。卷帘门应设置手动按钮控制卷帘门的升降。电梯的联动,有消防报警信号发出联动控制器应发信号强制所有电梯停至一层或停至转换层的功能。电梯强制停至电梯应发出反馈信号至报警主机,电梯轿厢内应设置消防专用电话。火灾报警和消防广播的控制,火灾报警系统设有声光报警器,在确认火灾时启动所声光报警器。火灾报警控制器应设有语音提示功能,设置语音同步器,消防广播应有消防报警主机发出信号,火灾时应同时播报,消防控制室设有广播分区控制功能。电气强切联动,消防报警主机应有当发生火灾时消防控制主机应切断所有非消防电源的电气设备用电,消防用电不应受控制。消火栓系统,设计室外消火栓水量为15L\S由地下消防水池及室外消火栓供水保证,室内消火栓用水量为20LS同时使用4支水枪,每支水枪的最小流量为5L\S,栓口压力0.35Mpa,水枪充实水柱13M,每根立管最小流量位10L\S,火灾初期十分钟消防用水有6#楼顶(40T)水箱保证,消防水箱底标高为105M;满足消火栓最不利点静压为7米的要求。消火栓箱采用SG24A65-J 型,箱内配置Φ19水枪一只,25M长Φ65的衬胶水带一条。消火栓给水系统设置两个去供水保证大楼消火栓栓口静压不大于1.0MPa,地下室上至地上五层为地区,六层以上是高区,六-二十二层采用减压稳压室内消火栓,型号为SNW65-11型弹簧式,栓口压力为0.35MPa.室内管道采用热镀锌管道,DN50以下的采用丝接,大于DN50的采用沟槽连接;明装管道防腐防锈漆打底,刷银粉漆两道,最后消火栓管道刷大红漆面漆。室外管道埋地冷底子油

打底,刷热力气两道。自动喷淋系统;采用直立型68℃C级标准玻璃球闭式喷头,设置吊顶场所采用吊顶型68℃C级标准喷头,喷头支管连接不小于DN25管径。自动喷淋系统采用一套ZS150型湿式报警阀组,阀组设置在地下水泵内,湿式报警阀组控制的喷头数量不少于800个。分层分区设有水量指示器,水流指示器型号为ZSJZ,水流指示器前设有信号蝶阀。灭火器的配置;灭火器设于专用箱内,专用箱设在消火栓下下面,内配置2只手提式磷酸铵盐MF\ABC4(2A-4Kg)灭火器。其它设置按设计图纸及最新消防施工规范施工。

第3节工程施工措施

针对本工程特点,我们将根据土建施工进度计划,报监理单位及建设单位批准,以进行进度控制。批准后将严格按施工进度计划开展工作,确保在招标文件要求工期范围内保质保量地完成施工任务。

我们一方面严格现场平面布置,另一方面,将加大材料供应计划审核力度,保证材料供应及时。严格材料进场报审制度,每批材料进入现场必须提供所需材料检验资料和质量文件,报监理单位批准后方可投入使用,确保材料质量。

本工程火灾自动报警系统部分线路纵横交错,分布在楼面及墙体内敷设,大量预埋工作必须配合土建主体施工。

本工程施工期间,安装工程必须紧密配合土建工程进度,采取强有力的施工措施,精心组织施工,才能保证工程的总工期。

第3章 施工管理及劳动力组织

第1节 施工管理机构

管理机构网络图

项目技术负责人一名,质量负责人一名,安全负责人一名,安装技术员一名,另外还配有材料员、施工员、资料员等。项目部各成员持证上岗,同时做到责权分明,在项目经理领导下,各负其责,互相协作,以确保施工顺利进行。项目经理部向上受到公司总工办、工程部、经营部、财务部等的密切配合,向下对劳务队伍进行监督指导工作,从上到下齐

心合力共同完成本工程的全部施工任务。

第2节建立各项管理制度

建立建全各项管理规章制度。并全力贯彻落实,由项目经理定期组织检查制度落实情况。

第3节劳动力组织

选用素质高,具有专业技术水平和丰富施工经验的工人从事安装施工。每天工作时间饱满,施工特殊时期积极组织进行抢工期施工,以保证施工进度。在施工过程中以电工、管道工为主,其余工种配合施工。

预计施工高峰期投入安装人员20人,其中电工20人、电焊工4人。施工过程中各施工人员根据工程进展情况进行合理调配,以确保工程进度。

电工施工组劳力计划表

消防水、电安装的具体机具使用计划见下表:

主要机具计划表

注:以上机具未含调试仪器及工具

第4节施工管理注意事项

1、根据工程管理的需要,坚定不移地健全机构和人员配置。只有如此,才能可能对工程管理工作进行细分,加强管理的广度和深度。

2、配置和充分应用先进的通讯、微机软件辅助管理工具,提高工作效率。

3、积极做好与建设、监理单位的配合工作。

第4章 施工准备

1、编制详细的施工方案,要求全面、突出重点,以施工图、施工规范、质量标准、操作规程及业主提供的资料作为组织施工的指导文件。

2、编制施工预算,计算各个分部、分项工程的工程质量,疏通材料供应渠道,分析劳动力和技术力量,组织建立施工技术、机械管理等各项规章制度,编制详细的施工网络计划。

3、积极做好工程相关资料收集整理工作,以便施工过程中进行疑难查询。

第5章施工方案

一、施工段划分及施工程序

本工程由消火栓系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、自动喷淋系统、防排烟系统等组成。各消防系统具有不同的消防功能,但又有机地结合成一体,为日后的正常使用提供消防安全保障。各系统的施工有其特点、规律、方法和施工工艺,但均属于机电安装工程,有其共同的施工规律。

二、火灾报警系统施工方法

(一)概述

1、本自动报警系统包含火灾探测、消防联动、消防广播等子系统。材料设备进场时,需按规范要求进行检验,以确保有质量缺陷的产品部使用于本工程。

2、在施工过程中,需要与供货商就产品性能特性、安装要求、调试要求的密切配合,确保系统的顺利运行。

(二)主要施工方法

1、施工一般步骤

本工程根据土建施工计划将施工过程分为三个阶段:第一阶段为土建结构

施工阶段,此阶段施工任务是配合土建进行电线管及接线盒预埋。第二阶段为土建结构施工完进入全面安装阶段,进行消防电气设备、配线,现场控制及探测器件,消防联动配线安装。第三阶段为调试验收阶段,并对遗漏及不符合要求部位进行整改、扫尾。

2、施工工艺流程

安装准备→消防系统配管及布线→探测器安装→火灾报警区域控制器安

装→消防控制设备安装→系统调试。

3、电气配管

根据消防系统图说明的要求,本工程消防报警线、缆保护管采用焊接钢管及镀锌KBG管在楼板、吊顶及墙内敷设。

(1)工艺流程:

1)暗管敷设工艺流程

钢管预制→测定盒、箱位置→钢管敷设→管路连接(焊接套管连接)→变形缝处理→地线焊接(跨接地线、防腐处理)。

2)明管、吊顶内管路敷设工艺流程:

钢管、支架、吊架预制加工→测定盒、箱及固定点位置→支架、吊架固定→盒、箱、固定→管路敷设与连接(管路敷设、管路连接、管进盒、箱)→变形缝处理→地线焊接(跨接地线;防腐处理)

(2)钢管、支架、吊架预制加工

1)根据设计图加工支架、吊架、抱箍等件以及各种盒、箱、弯管。钢管加工采用冷煨法,管径为20mm及其以下时,用手扳煨管器,先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径为25mm及其以上时,使用液压煨管器,即先将管子放人模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。

2)钢管弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不应大于管外径的1/10;弯曲半径不应小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍。

3)钢管切断可用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮锯进行,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,

管内铁屑除净。

(3)测定盒、箱及固定点位置

1)根据设计首先测出盒、箱与出线口等的准确位置。测量时使用自制尺杆。

2)根据测定的盒、箱位置,把管路的垂直、水平走向弹出线来,按照安装标准规定的固定点间距的尺寸要求,计算确定支架、吊架的具体位置。

3)固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500mm;中间的管卡最大距离见下表。

钢管中间管卡最大距离

(3)盒、箱固定:

盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。要求一管一孔不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电气焊开孔。如定型盒、箱,其敲落孔大而管径小时,可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐,不得露洞。

在砖墙、加气混凝土块墙、空心砖墙固定盒、箱时,要求灰浆饱满,平整牢固,坐标正确。在现浇混凝土板墙固定,盒、箱加支铁紧贴模板固定。

(4)钢管敷设与连接

1)钢管敷设时,应按设计图要求及现场情况,沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。暗配的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于30mm。

2)焊接钢管采用套管焊接连接,套管长度宜为管外径1.5—3倍,管与管的对口处应位于套管的中心。焊缝应牢固严密。KBG管采用加套管扣压连接。

3)管路超过下列长度时,应加装接线盒,其位置应便于穿线。

直线长度超过30m,无弯;

管路长度每超过20m,有一个弯;

管路长度每超过15m,有两个弯;

管路长度每超过8m,有三个弯。

4)钢管的内壁、外壁均应作防腐处理。当埋设于混凝土内时,钢管外壁可不作防腐处理;直埋于土层内的钢管外壁应涂两度沥青。

5)管子进入盒、箱处顺直,在盒、箱内露出的长度小于5mm,KBG管入盒时应加入盒接头,两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐。

6)明配钢管与设备连接,若钢导管不能直接进入电气设备,应用金属软管做过渡保护引入设备。金属软管与钢管或设备连接,应采用金属软管接头,用金属软管做过渡保护时,应做接地跨接线。

7)砖墙、加砌气混凝土块墙、空心砖墙配合砌墙立管时,该管最好放在墙中心;管口向上者要堵好。为使盒子平整,标高准确,可将管先立偏高200mm 左右,然后将盒子稳好,再接短管。短管入盒、箱端可不套丝,可用跨接线焊接固定,管口与盒、箱里口平。往上引管有吊顶时,管上端应煨成90°弯直进吊顶内。由顶板向下引管不宜过长,以达到开关盒上口为准。等砌好隔墙,先稳盒后接短管。

8)管路固定在钢筋混凝土墙或楼板内配管,管路要紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定,直线敷设时,固定间距不大于1米。

9)砖墙或砌体墙剔槽内配管,垂直敷设剔槽宽度不宜大于管外径5mm,固定点间距不大于1米。连接点外侧一端200mm处,增设固定点。

10)明配管水平或垂直敷设管时,管路在2m内允许偏差为3mm,全长不超过管径的1/2。管路在支吊架上固定,必须用“U”型管卡或专用管卡,严禁用焊接法。

(5)变形缝处理:

管路穿越结构伸缩缝或沉降缝时,应采取特殊措施,如可在缝的两边各加装一接线盒,两盒之间用金属软管连接(应留有足够的弯曲长度)(6)跨接地线、防腐处理:

管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补偿装置。如采

用跨接方法连接,跨接地线两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍。焊缝均匀牢固,焊接处要清除药皮,刷防腐漆。金属软管应采用专用接地线卡连接,不得采用熔焊连接地线

4、电气穿线及连接

(1)导线规格型号必须符合设计要求,未经设计单位同意不得更改。

(2)管内穿线宜在建筑物抹灰,粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将电线管内的积水及杂物清除干净。

(3)不同系统、不同电压等级,不同电压电流类别的线路不应穿在同一管内,或同一槽孔内。

(4)导线在管内或线槽内不应有接头或扭结。直线槽内导线,每隔1M应用扎带固定。

(5)导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。截面为2.5mm2及以下的多股铜线或芯线应先拧紧搪锡或压端子,大于2.5mm2多股线的终端应焊接或压接端子后再与设备、器皿的端子连接。

(6)导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护导线。

(7)导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

5、电缆敷设

(1)电缆敷设前具备以下条件:预留洞孔、套管、预埋件等符合设计要求,电缆沟内无积水,支架等固定好,电缆桥架或保护管等已安装完毕。

(2)电缆敷设时,在电缆终端头与电缆接头附近要留有备用长度。

(3)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,应避免电缆在支架上或地面磨擦拖拉。

(4)要根据设计和实际路径,合理安排每盘电缆,尽量减少电缆接头。

(5)根据现场实际情况采用人工敷设。

(6)在敷设电缆时,应充分熟悉图纸,弄清每根电缆的型号、规格、编号,走向以及位置和大约长度等,先敷设长的电缆,再敷设短的电缆。

(7)每放完一根电缆,应随即把电缆的标志牌挂好。

(8)电缆的固定采用尼龙电缆扎带固定。

(9)电缆敷设后,经监理单位、业主和施工单位共同检查完毕后,应及时清理杂物,盖好盖板。

6、布线及要求

(1)平面布线要合理可靠。尽量短捷,应避免环境恶劣场所,且不与其它管线交叉。

(2)作信号传输线路和直流电源线路宜采用耐压不低于交流250V的铜芯绝缘多股电线或电缆,型号和规格符合设计要求。线芯截面积选择应考虑穿管时机械强度和电力传输时的电压降。

(3)采用耐压,不低于交流500V的铜芯电线或铜芯电缆,作为采用交流220/380V供电或控制的交流用电设备线路。

(4)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不宜穿在同一根管内或线槽的同一槽孔内。

(5)电线、电缆一般应采用穿金属管或金属线槽保护方式布线,且要符合防火、耐热要求。

(6)信号线、直流电源线、多线制控制线、电话线及广播线等应分别穿管,不宜穿同一管子。

(7)穿线电线或电缆的总截面积,不应超过管子内圆截面积的40%。敷设于封闭槽内的电线或电缆总截面积,不应大于线槽净截面积的50%。

(8)各种线制的电线应选用不同颜色,且同一管线中,相同线别的电线,颜色应一致。

(9)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的连接应在接线盒内的焊接或用端子连接,管子入盒时,盒外侧应套锁紧螺母,盒内侧应装护口或锁母。

(10)弱电线路的电缆竖井,宜与强电线路的电缆竖井分别设置。若受条件限制必须合用时,应分别布置在竖井两侧。

(11)建筑物中的电气管线的竖井内,在电气设备及所有管线施工完毕后,每层应用防火材料密封,将竖井内的所有孔洞堵塞。

(12)在吊顶内敷设管路和线槽时,宜采用单独的专用卡具吊装或支撑物固定。有防火要求的管线应选用耐火阴燃形,金属软管外涂防火涂料。吊装线槽的吊杆采用圆钢制成,直径不应小于6mm。

(13)一般在线槽直线段每隔1.0—1.5m设置吊点或支点,但在线槽接头处,距接线盒0.2m处或线槽走向改变或转变处也应设置吊点或支点。

(14)管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。

(15)所有弱电设备外壳、桥架及金属管线都应可靠接地,接地要符合设计规定要求。

(16)火灾自动报警系统导线敷设以后,应对每一回路导线用500V的兆欧表,测量绝缘电阻,其值应符合设计或规范要求。一般应不少于20 MΩ。

7、火灾探测器安装

(1)探测器的安装平面布置应符合设计要求,一般:

1)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时应居中安装,感温探测器的安装距离不应超过10m,感烟探测器距离不应超过15m,探测器至端墙的距离不应大于探测安装间距的1/2。

2)探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。

3)探测器周围0.5m内不应有遮挡物。

4)探测器至空调送风口边缘的水平距离不应少于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

5)在电梯井、升降机井设置探测器时其位置宜在井道上方的机房顶棚上。

6)探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45?。

(2)安装探测器时,先将预留在盒内的导线用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10—15mm(注意不要碰掉编号套管),顺时针压接在探测器底座的各对应接线端子上,然后将底座配套的螺丝固定在预埋盒上,并上好防尘防潮罩。最后按设计图纸要求检查无误,再拧上探测器头。

(3)探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。

(4)火灾探测器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“十”

线应为红色,“一”线应为兰色。同一工程中相同线别的绝缘导线颜色一致,接线端子应有标号。

(5)探测器底座的外接导线,应留有不少于15cm的余量,其端部应有明显的标志。

(6)探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。

(7)控制器宜在调试前安装,安装前妥善保管,不得损伤和受潮,落灰。

8、接线端子箱安装

(1)设置在专用竖井内的端子箱,应根据设计要求的高度及位置,采用金属膨胀螺栓将箱体固定在墙壁上(明装),管井箱处带好护口,将干线电缆和支线分别引入。

(2)将导线留有一定长度的余量,然后绑孔成束,分别设置在端子板两侧,左侧为控制中心引来的干线,右侧为火灾探测器及其它设备的控制线路,在压接线前再次测量绝缘值。

9、火灾报警装置安装

(1)火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应少于1.5m;落地安装时,其底宜高出地坪0.1—0.2m。安装牢固,不得倾斜。

(2)引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:

1)配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠。

2)电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色。

3)端子板的每个接线端,接线不得超过2根。

4)电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量。

5)导线应绑扎成束。

6)导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。

(3)控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头,主电源应有明显标志。

(4)控制器的接地,应牢固,并有明显标志。

10、消防联动控制设备安装

(1)消防控制设备在安装前应进行功能检查,不合格者,不得安装。

(2)如果采用槽钢作基础时,应先将槽钢调直除锈,并刷防锈漆,根据设计要求安装在基础地面上。安装时用水平尺找好平直程度后再用螺栓固定牢,并将地线焊好。

(3)固定在混凝土基础台上时,应配合土建在做地面抹灰时,将地脚螺栓按实际孔间距尺寸,找准位置预埋好。

(4)区域或集中报警总控柜在安装前应先检查盘(柜)型号是否按设计图要求排列。根据柜内的固定孔距,在基础槽钢上钻孔,安装时从一端开始,逐台就位,用螺丝固定,用拉线找平直后再将各个螺栓紧固。

(5)联接柜(盘)内的控制线:各回路的干线均应对号入座。同时接入有明显标志及绝缘保护的220V电源及各柜(盘)内的蓄电池装好。

11、手动报警按钮安装

(1)报警区域内每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮,从一个防火分区内任何位置到最近一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30米。

(2)手动火灾报警按钮应设置在墙上或明显和便于操作的位置,其距地(楼)面的高度为1.3—1.5m,应安装牢固,不能倾斜。报警按钮的外接导线,应留有不少于10cm的余量,并在其端部有明显标志。

12、系统接地装置安装

(1)系统的工作接地线与保护接地线,必须分开敷设,保护接地导体不得利用金属软管。

(2)工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。

(3)由消防控制室引至接地体的工作接地线,在其通过墙壁时,应穿钢管保护。

(4)接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收。验收应包括以下内容:

1)检验施工质量。

2)测量接地电阻,并作记录。

3)查验应提交的技术文件。

13、消防电话机安装

(1)工艺流程

电话插座、组线箱安装要求→清理箱(盒)→接线→核对导线编号。

(2)电话插座、组线箱安装要求:

1)插座、组线箱等设备应安装牢固,位置准确。

2)一般暗装插座距地为0.3米.

3)插座安装的高度和位置应符合图纸设计要求。

(3)清理箱(盒):在导线连接前清净箱(盒)内的各种杂物,箱(盒)收口平整。

(4)接线:将预留在盒内的电话线留出适当长度,引出面板孔,用配套螺丝固定在面板上,同时找平,标高一致。

(5)校对导线编号

根据设计图纸按组线箱内导线的编号,用对讲机核对各终端接线,核对无误后,同时做好记录。交付使用单位前应由有关监督部门检查认可后方准许使用。

(6)质量要求

1)面板必须安装牢固、紧贴附于建筑物墙面。面板无劈裂、翘曲变形等现象,组线箱内不得有劈裂,必须做防腐处理。

2)导线压接必须牢固、正确。

3)组线箱、盒内应清洁无杂物,面板干净无破损等现象。电话线在箱(盒)内应留有适当余量。

4)同一室内的插座安装高度相差不大于5mm,相邻成排安装高度相差不大于2mm;各房间内插座高度不应大于5mm。

14、消防广播音响安装

(1)广播喇叭安装

1)设置在吊顶内嵌入式喇叭,将引线用端子与盒内导线连接好,用手托

着喇叭使其与顶棚贴紧,用螺丝将喇叭固定在吊顶支架板上。当采用弹簧固定喇叭时,将喇叭托入吊顶内再拉伸弹簧,将喇叭罩勾住并使其紧贴在顶棚上,并找正位置。

2)紧急广播系统,按设计说明(产品说明书)正确连接三根广播线。

3)会场、大厅等公共区域安装广播音箱时,应按图挂装并有一定的倾斜角度。

4)音量控制器安装时应将盒内清理干净,再将控制器安装平整、牢固。

(2)广播用扩音机及机房设备安装

1)应先检查槽钢基础是否平直,其尺寸是否满足机柜尺寸。

2)根据机柜内固定孔距,在基础槽钢上或地面钻孔,多台排列时,应从一端开始安装,逐台对准孔位,用镀锌螺栓固定。然后接线找平直,再将各种地脚螺栓及柜体用螺栓拧紧、牢固。

3)设有收、扩音机、录音机等组合音箱设备系统时,应根据提供设备的厂方技术要求,逐台将各设备装入机柜,上好螺栓,固定平整。

4)采用专用导线将各设备进行连接,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。

5)设备安装完毕后,调试前应将电源开关置于断开位置,各设备采取单独试运转后,然后整个系统进行统调,调试完毕后应有关人员进行验收后交付使用,并办理验收手续。

(3)质量要求

1)喇叭、声柱箱、控制器、插座板等器具安装应牢固可靠,导线连接排列整齐,线号正确清晰。

2)屏蔽线和设备保护地线的接地电阻不应大于4欧姆(有特殊要求除外)。压接时应配有平垫和弹簧垫,压接应牢固可靠。

3)自立式柜如果设备在活动地板上,基础槽钢必须在地面内生根。槽钢应

平直,并应可靠接地。大型自立式柜或多台柜不允许浮摆在活动地板上。

4)各设备连接导线连接正确,牢固,内部电缆(线)排列整齐,线路编

号正确,清晰,线路较多时应绑扎成束。

(三)火灾报警系统调试

1、系统调试前提条件

(1)系统调试前应具备必须的图纸和技术文件,并有资格的专业技术人员担任调试负责人,所有参加调试人员应职责明确,应能按调试程序工作。

(2)消防系统各类设备都已进行过单机通电检查和试运转,正常后才能进行系统的调试。

(3)消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量。

(4)系统供电正常。

(5)消防水泵已试运转正常化;消防管网内已充满水;阀门均无泄漏。

(6)防排烟系统风口、风阀动作灵敏,风机试运转正常。

(7)气体灭火系统完整、联动接线正确。

(8)与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

2、火灾探测器测试

采用专用火灾探测器试验器进行测试,测试程序如下:

(1)将棒线香点燃置于烟道筒内紧固座上,把拉伸杆安装到烟杆主体上,根据探测器高度调节拉伸长度,套上烟嘴。

(2)把烟嘴对准待检探测器进烟口,接通电源,将烟排到探测器周围,30秒钟探测器确认灯亮,表示探测器工作正常,否则不正常。

(3)将加热固定在导烟管顶端,组合成温感探头试验器。使用前取下护罩,保持竖直位置装填并点燃燃料。燃烧稳定后固定护罩,调节好导烟管长度即可始温感探头响应试验,将加热器工作面靠近探头直至其动作。

3、火灾报警系统安装调试

(1)系统调试应在建筑物内部装修完以后进行。系统调试前应具备必需的图纸和技术文件,由有资格的专业技术人员担任调试责任人,所有调试人员应职责明确,按调试程序进行操作。

(2)调试时,应先对系统的线路进行检查,对于错线、短路、开路等应进行处理纠正。测量输入总线及输出总线与大地的电阻应大于20M?。

消防安装施工方案及主要工序

消防安装施工方案及主要工序 一、消防工程管理概述 该工程消防系统由我公司组织施工,本方案仅对于消防系统进行施工组织设计。 1.1 工程内容 消火栓系统、喷洒系统、火灾自动报警系统供货、工程安装、调试、检测和维护。 1.2 工程管理目标 1) 本工程为本公司重点工程项目。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。 3) 工程修改控制:项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。 4) 质量监督管理控制:为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照ISO9001 质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。 5) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到市优工程评定条件。 6) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术。 7) 实现安全生产和文明施工。 二、编制依据: 编制该工程技术标准依据为:

根据业主提供的施工图、招标文件及其他技术文件; 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001; 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96; 《气体灭火系统设计规范》GB50193-93; 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97; 《建筑设备安装分项施工技术操作规程》DB21/900-96; 《电气安装工程整理检验、评定标准》GBI303-88; 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92; 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《民用建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001 年版); 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50198-94。 三、项目组织及人员业绩介绍 3.1 施工组织总体部署 1)施工组织总体部署 消防系统工程理论为指导,辅以流水法,网络法施工计划管理,确保合同的履行。在规定的工期内完成合同,并且争创工程质量全优,是我公司施工组织总体部署优先考虑的目标。 为了实现上述目标,我公司组织了由我公司刘建生为项目经理的强有力的项目管理班子,负责整个消防系统的项目管理和施工的总体协调,负责制订施工项目的总体进度计划和阶段目标计划。直接调动技术与管理人员,提供专业化支持,同时协调全公司各类专业管理人员,以保证对此项目的快速响应和支持。为了实现上述目标,我公司将充分发挥消防系统专业公司的技术特长。

消防水电气施工方案

神宁集团烯烃项目一期供水及消防水系统电气施工方案 一、工程概述: 神华宁夏煤业集团烯烃项目一期位于宁夏银川宁东能源基地,是国家重点项目。我方单位中化二建承建供水及消防水的电气安装、调试任务。其中包括变电所,联合泵房,泵房和四个水池。总承包单位为寰球科技有限公司,监理单位为华夏工程监理公司,应管理单位的高要求,高标准,因此在施工中我单位必定精心组织,严格按照国内外有关技术标准,设计图纸和设备说明及操作手册进行施工。 1.1主要工程实物量 序号 工程名称型号、规格 单 位 数量备注1 油浸电力变 压器 630KVA, 6/0.4KV台 2 全密 闭 2干式变压器 315KVA, 6/0.4KV 台1 3低压配电柜 MNS 0.4KV,65KA 低压综 保 台17 抽出 式 4中压开关柜 UniGear ZS1 6KV,1250A,31.5KA 带中压微机保护,配套 母线桥 套32 中置 式 5电力电缆各种型号米 70 00 6控制电缆各种型号米 15 30 7电缆桥架各种型号米 60 0 8各型灯具套 29 0 9各型支架吨10 1 0接地线 LDJ-95mm2米20 00

注:本表中的数量为预估量,35KV变压器施工方案单独提出 1.2施工组织机构:神宁烯烃项目部中化二建电气施工管理人员 二、编制依据 1、《电气安装工程电力变压器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 2、《电气安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 3、《电气安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 4、《电气安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 5、《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 6、《电气安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 7、《电气安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-96 8、《电气安装工程电气照明施工及验收规范》GB50259-96 9、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 10、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GB50303-2002 11、《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 12、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 13、施工合同及施工图纸 三、主要项目施工程序 1、主要施工工序 1.16KV变压器安装工序

自控系统安装工程施工方案

8.1. 工程概况 本工程自动化控制要求较高,整个工程仪表设备及控制系统包括:生产过程的自动监测与控制、计算机管理网络系统、闭路电视监控系统等。 全厂中央控制室设在厂区综合楼,设备监控自动化系统由中央监控计算机、服务器、工业以太网、PLC控制站及远程I/O子站ECU组成。中央监控计算机通过通讯适配器与工业以太网相连,配置实时监控软件,实现对生产现场设备状态的实时监测、远程控制、生产过程数据存储分析、报表报警打印等功能。 中控室计算机通过控制网络远程控制现场重要设备或机组的开、关、停和运行参数设定,监测设备及仪表的运行工况和运行参数。 现场使用了大量的仪表具体有:超声波液位仪、浊度仪、压力变送器、温度变送器、电磁流量计等。 8.1.2 施工程序 施工准备→复检预留、预埋→盘柜基础、支架制安→保护管敷设→PLC柜安装→仪表单校→现场仪表安装→电缆、光缆敷设→校接线→系统调试。 8.1.3 主要施工方法 8.1.3.1 施工前的准备 包括技术准备和物资准备。技术准备,熟悉图纸,掌握设计意图及全部技术要求,进行图纸会审,发现图纸中的问题,及时向业主、设计单位提出疑问及合理化建议。物资准备,根据施工图编制物资材料计划书,及施工需要准好的材料、机具设备,安排好进厂时间。 8.1.3.2 仪表设备的开箱检验 仪表设备在搬运、开箱入库时要小心谨慎。设备的现场开箱检验,由我方技术人员会同业主及有关人员一起进行,并严格按照施工设计图纸及有关合同认真核对产品的型号、规格、铭牌参数、数量及产品的合格证,作好检查记录。如果发现问题后,及时配合业主做好更换工作,最后由我方技术人员根据设计要求及产品说明书对每台仪表进行单体检查,单体检查合格后的仪表方可交付安装。对开箱随机带来的产品资料可先交付业主和监理,在安装需要时再由我方技术人员向业主和监理申请。 8.1.3.3 配管及桥架安装 (1)电缆桥架安装 ①桥架的订货,为便于尽量减少现场制作,施工人员详细阅读图纸,根据产品说明书,提出详细的桥架的配件、吊架、固定件的具体型号和数量。 ②桥架到货后,为防止因堆放造成桥架变形和配件混乱,应把各种型号的桥架堆放整齐,配件分类堆放,做上标志。 ③桥架支架的安装与制作符合下列要求: a.制作支架时材料矫正、平直,切口不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平整、尺寸准确,防腐齐全完好。 b.支架安装按设计要求,一般间距少于2m,支架固定牢固,间距均匀,整齐美观。 c.安装支架时,在金属结构上(征得业主同意)和砼的预埋件上,应采用焊接固定,在砼上,宜采用膨胀螺栓固定。 ④桥架安装横平竖直,整齐美观,距离一致,固定牢固。 ⑤桥架的所有断口、开孔实行冷加工,不得采用气焊。 ⑥桥架连接

(消防培训)消防系统施工方案最全版

(消防培训)消防系统施工 方案

第壹章编制依据 根据实验二小消防工程特点,在编制中除遵守招标文件要求外,综合考虑本单位的施工经验和施工能力,编制消防工程施工组织设计。 1.1招标文件 1.2原实验二小消防工程施工图纸 1.3国家规范、行业及地方标准 1.4图集 1.5主要法规、文件及其它

第二章工程概况及特点 1.工程简介 工程名称:实验二小消防工程 建设地点:西城区佟麟阁路西侧北京第二实验小学 承包方式:总承包(包工包料) 招标单位:北京市西城区教委房管基建处 投标单位:北京科华消防工程有限X公司 设计单位:北京市建筑设计研究院 工程质量标准:合格 工期要求:33日历天,自2011年7月24日至2011年8月25日(竣工验收) 工程概况:本工程为实验二小消防改造工程,总建筑面积为3000m2,建筑高度约16米,室内外高差0.25米.主要是将原已安装完成的部分管线、设备进行更新改造,以保证使用功能及国家相关要求。 2.消防系统说明 2.1本工程采用集中报警系统,负责学校整体消防报警工作。地下夹层设置消防值班室,各楼层设置楼层显示器。教室、办公室、走廊、电气机房等相关部位设感烟探测器,厨房、车库等部位设感温探测器;公共区设置手动报警按钮、消火栓按钮、消防电话;走廊、车库及各种功能房间设置消防广播音箱。消防广播和正常广播共用末端音箱(广播设备设在专业广播室内)。 2.2消防集中报警系统的构成:火灾报警探测系统、消火栓灭火系统、消防广播系统、消防电话系统、消防联动控制系统、防排烟系统等。 2.3消防报警系统的功能: (1)控制消防设备的启停,显示其工作状态。 (2)显示火灾报警、故障报警的部位。

(完整版)消防水系统施工方案

九、消防水系统施工方案 (一)消防水泵安装 1、消防水泵的安装,符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及难 验收规范》的有关规定。 2、消防水泵的规格、型号符合设计要求,并有产品合格证和安装使用 说明书。 3、当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并 宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组和总出水管上还要安装压力表和泄压阀; 4、安装压力表时加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间要安装旋塞; 压力表量程为工作压力的2~2.5倍。 5、吸水管及其附件安装符合下列要求: 5.1吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后进行安装, 其直径不小于消防水泵吸水口直径,且不采用蝶阀; 5.2消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性 连接时,吸水管上加设柔性连接管。 5.3吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 (二)消防气压给水设备安装 1、消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位及工作压力应符 合设计要求。 2、消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的 安装符合产品使用说明书的要求。 3、消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向符合设计要求; 安装时其四周设检修通道,其宽度不应小于0.7M,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的最小距离不得小于1.0m。 (三)消防水泵接合器安装 消防水泵接合器的组装按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向要使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 (四)消防水泵接合器的安装应符合下列规定: 1、安装在消防车便于接近的人行道或非机动车行驶地段; 2、地下消防水泵接合器采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖, 并在其附近设置指示其位置的固定标志; 3、地上消防水泵接合器设置与消火栓区别的固定标志; 4、墙壁消防水泵接合器的安装符合设计要求。设计无要求时,其安装 高度为1.1m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不小于2.0m。不能安装在玻璃幕墙下方。 5、地下消防水泵接合器的安装,使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4M,且不小于井盖的半径。 (五)地下消防水泵结合器井的砌筑应符合下列要求: 1、在最高地下水位以上的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖,M5.0级水泥砂浆砌筑; 2、在最高地下水位以下的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖、M7.5级水泥砂浆砌筑。且井壁内、外表面应采用1:2水泥砂浆抹面,并应掺有防水剂,其抹面的厚度不应小于20mm,

消防电系统施工方案

********************************************消防工程项目 消防电系统施工方案 编制人: 审核人: 审批人: **************有限公司

目录 第一章项目概述 (3) 第二章施工总体进度计划及保障措施 (4) 第三章质量保证方案及措施 (7) 第四章主要分项工程施工方案要点和技术措施 (22) 第五章现场安全防护、文明施工和环保控制措施 (35) 第六章现场组织管理机构 (49) 第七章用户服务方案 (52) 附表一:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 (55)

第一章项目概述 一、工程概况 1、工程名称:**********************项目; 2、建设单位:*********************公司; 3、建设地点: 4、建设用地:**平方米。工程总建筑面积**平方米;地上总面积建设规模**平方米;地下总建筑规模**平方米。其中;*#住宅建筑面积**平方米、*#住宅楼建筑面积**平方米、*#住宅楼建筑面积**平方米、*#住宅楼建筑面积***平方米、*#住宅楼建筑面积***平方米。*#车库建筑面积;** 5、工期要求:总工期: *** 个日历天 6、质量要求:合格。 7、工程内容:甲方提供的施工图及施工界面中包含的所有内容。 二、施工范围: 本次施工内容包括: 其中消防报警及联动控制系统包括: 1)报警探测:烟感、温感、手动报警、消火栓按钮、气体灭火;消防设备运行状态信号。 (2)消防专用电话,承包人施工范围外的全部本项工程,指导承包人预留预埋。 (3)消防广播,承包人施工范围外的全部本项工程,指导承包人预留预埋。 (4)联动控制:防火卷帘门、消火栓系统、喷洒泵系统、气体灭火系统、声光报警器、切断非消防电源、启动应急照明回路、消防广播处于工作状态、门禁系统联动(门解锁)、电梯等。 (5)电气火灾监控系统(由配电箱厂家供货,与配电箱供货单位对接,指导配电箱厂家安装配电箱柜内测控原件,由消防分包单位完成配电箱柜内监测设备接线,控制线及信号线敷设,整个系统调试的工作。) (6)消防设备电源监控系统(由配电箱厂家供货,与配电箱供货单位对接,指导配电箱厂家安装配电箱柜内测控原件,由消防分包单位完成配电箱柜内监测设备接线,控制线及信号

空调系统安装施工方案范文

空调系统安装施工 方案

第四节空调系统安装施工方案 一、空调系统 Ⅰ、集中空调系统 1、设有集中空调系统KT-1,空气处理采用了新风预处理一次回风处理空调方式。 2、夏季工况:将室外新风经新风预处理机组的表冷段进行降温除湿后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的表冷段降温后送入室内。新风处理承担了室内的湿负荷。 3、冬季工况:鉴于该工程所处严寒地区的地理位置特点以及使用单位管理模式,将室外新风经新风预处理机组的电加热段进行温升处理至0℃后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的热水和热段升温、加温段加湿后再送入室内。 4、新风预处理机组、一次回风空调机组均采用屋顶组合空调机组,每套机组分为室内机和室外机。每套机组设有PLC控制中心(设有通讯接口),配套触摸现实操作屏,对设备运行能提供功能控制。 5、空调机房设有一套高压微喷加湿系统JS-1,为001大厅空调系统加湿。设有一台加湿主机和两个加湿单元电控箱,对两台空气处理机组加湿段进行加湿。 6、新风预处理机组和空调机组室内机和室外机的冷媒管、控制系统以及管道连接、控制线连接由设备提供商配套提供并安装。

7、空调送、回风管在穿越空调机房、防火墙、屋面以及进出001大厅侧墙处均设有防火阀。阀常开,70℃熔断关闭,输出信号关闭本系统机组。 8、新风管、空调送回风管采用镀锌铁皮风管,新风管、空调送回风管设有橡塑海绵保温层。 Ⅱ、通风系统 1、设有1处局部排风系统:设有2处局部排风系统:P- 2、P-3。 2、房间(配气间)设有平时和事故排风系统,排风机采用吊顶式排气扇,平时低速排风,事故时高速排风,启停开关在室内外分别设置。 3、公共卫生间、开水间设有吊顶式排风扇,满足室内通风换气要求。 4、配电用房设有机械排风设施,平时使用。在排风口处设有电动密闭阀,阀常开,气体灭火时,阀有电信号关闭,灭火结束后,可手动开启阀和排风设施进行排风。 5、走道内设有可开启外窗,采用自然排烟。 Ⅲ、消声减振系统 1、空调机组室内机均设有减振块安装(减振块由设备配套提供)。机房内风管、水管、冷媒管安装采用减振吊架安装。 2、空调机组室内设有回风消声段,风管消声器采用复合阻抗消声器。风管进出均设有防火防腐金属软接。

小区消防系统施工方案

某小区 消防系统工程 施 工 设 计 方 案 ****年**月

第一节工程概述 一、工程简介 某小区坐落于**市**区,本工程为地上十六层,地下一层。地下室为停车场及设备用房,首层为商铺,二层以上为住宅。工程为普通住宅,建筑高度超过50米。 二、工程范围 1、消防、喷洒系统:包括室外消火栓、地下室消火栓、首层至十六层室内消火栓、地下室自动喷淋系统管道及设备安装,地下室消防排水管道安装,按图纸要求全部安装到位。 2、消防系统的调试、开通及竣工交验工作,办理与消防验收部门的一切相关手续并 办理正式运行许可证。 三、工程特点 1、室内消火栓给水系统 室内消火栓系统由消防水池、消防泵组、屋顶水箱及稳压装置组成,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,在屋顶设消防水箱一个,容积为18m3,设于A2座顶层,用于消火栓系统持压。在地下室泵房设有消火栓加压泵,系统设消防泵组,消防泵采用型号为XB09/20—100DL/4 (Q=20L/S,H=90m,N=30KW)两台,水池之间设置稳压泄压阀回流管,泄压阀开启压力为。室外设置两套SQ100消防水泵接合器,与室内消防系统连接。 2、自动喷水灭火系统 本喷淋系统为湿式系统,由消防水池、喷洒泵组、屋顶水箱及稳压装置组成。自动喷洒系统:地下一层库房采用预作用系统,设计喷水强度为8L/,作用面积为160m2最不利点工作压力为,喷头动作温度为68℃和93℃(厨房专用)除空调机房、交配电间等设备房间外的地下室均采用临时高压喷水系统。当吊顶净空<800mm时只安装向下喷头,在无吊顶的部位仅安装向上喷头,向上喷头的溅水盘距楼板底的距离应保持在前75—150mm之间,向下喷头采用带装饰盘的吊顶型喷头,喷头采用ZSTZ—15、ZSTX—15型,湿式报警阀采用ZSFZ100型,水流指示器采用ZSJZ型。本系统分一个

消火栓系统施工方案

消火栓系统施工方案 安装工艺及安装工艺流程图: 1、材料、设备进场时必须报监理检验合格后方可使用。消防管道安装的主要工序为:放线→预制管道→栽装吊支架→管道安装→试压→冲洗。消防管道安装时,管道应根据图纸对预留孔洞进行吊线修理。按规定及图纸要求,测定各水平管道的支吊架的位置、标高,并按坡度的要求进行吊架的制作与安装。管道采用镀锌钢管,管径大于等于100mm为沟槽连接,特殊部位可根据设计要求施工。管径小于100mm时丝扣连接。丝扣连接时,螺纹清洁、规整,断丝或缺丝不得大于全扣数的10%,连接牢固,外露螺纹2-3扣,严禁绝扣,丝扣外刷防锈漆。安装前,应先制作样板管样,经监理验收合格,方可按此样配套安装。 2、室内消火栓给水管网的施工 室内消火栓给水管道系统的管网包括进户管、主干管、竖管、支管以及系统与设备、设施的连接管道。消防管道应用镀锌钢管;且钢管管径小于100mm时,应采用螺纹连接;大于等于10Omm 时采用管卡或法兰(镀锌)连接。配管顺序一般从进户管装起由主管到支管。 套管长度不得小于墙体厚或应高出楼面或地面50mm。并且在管道安装时;管道与管道的接口不得设置在套管内;免得在管道试压时若接口处出现渗漏而造成维修不便的麻烦。管道与套管之间的间隙应用不燃材料填塞。竖管的安装应铅垂每米允许偏差不得超过2mm。竖管的固定支架应设置在距地面1.5m-1.8m高处;但层高在4m以下时每层可只设置一个支架。 管道上安装的控制阀门采用闸阀(依设计规定)。闸阀宜采用明杆闸阀,安装时应使其手柄便于操用不妨碍使用。闸间体上标明的公称直径和公称压力数据在安装时注意将其对在人的视线观察范围内;不能隐蔽;便于以后的维护。阀门连接一般采用法兰连接;若管道采用的是螺纹连接;则

消防电施工方案

一、工程概况 1.工程名称:西山新村A、B公建消防工程 2.工程地点:北京市海淀区杏石口路65号 3.建设单位:北京三九建业房地产开发有限公司 4. 设计单位:北京墨臣建筑设计事务所 5. 监理单位:日日豪监理公司 6.工程竣工日期:2006年5月15日 二、工程项目划分 火灾自动报警系统工程由北京华棋洋消防安全有限公司西山新村项 目部完成。 三、电气配管、明配管: 1.施工工艺流程 支、吊架制作--固定支吊架--管路敷设与连接--地线连接 2.支吊架制作 电气配管、明配管在管子敷设前应按设计图纸和华北电气标准图要求,根据其受力情况、外观形状、高度调节方式确定加工制作各种支架、吊架、抱箍或定型金属支持件。支、吊架下料时应用钢锯锯割或用型钢切割机下料,严禁使用电、气焊切割。钻孔时宜使用手电钻或台钻钻孔,不宜用气焊或电焊吹孔。面漆颜色一致,安装时排列整齐,间距一致,无变形扭曲现象。 3.测量定位

在配管前按设计图纸确定好配电设备,配合装饰工程确定各种箱、盒及 用电设备、器具安装位置,然后根据明配管路应横平竖直的原则,顺线路的垂直和水平位置进行弹线定位,并应注意管路与其它管路相互间位置及最小距离。测量出吊架、支架等固定点的具体位置和距离。明配管与热水管同侧敷设,应敷设在热水管的下面。有困难时,可敷设在其上面,相互间的净距不宜小于下列数值:当管路敷设在热水管下面时为米,上面时为米。 电线管路与其它管(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)的平行净距不应小于米。当与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面。 当管路相互交叉时的相互距离,不小于米。 4.吊顶内管子敷设时,电子气人员应与土建及其它安装专业紧密配合,参照其它专业图纸先在顶棚或地面上进行定位弹线,确定吊顶内空调管道用电设备在吊顶上的位置。当吊顶有分格块线条时,探头按吊顶格块分布均匀,然后再根据其它专业的电气设备的位置,确定配管管路的最佳敷设部位部位及走向。 吊顶内管子敷设,管与管或管与盒的连接,均应采用丝扣连接。管与盒连接时,在盒的内、外侧均套锁螺母固定盒体。 吊顶内敷设钢管直径为SC25mm及以下时,管子允许利用轻钢龙骨吊顶的吊杆和吊顶的龙骨上边敷设,并应使用吊装卡具吊装。当需要在主龙骨敷设必须开孔时,应采用相应孔径的开孔工具,禁止用电、气焊切割轻钢龙骨的任何部位。

电气系统安装施工方案

第1节电气系统安装 开工前各指定分包单位均以确定;施工中各分包单位服从总包管理;总包单位负责配合、协调管理工作; 3.1施工工艺流程: 3.1.1 钢管敷设 3.1.2 管内穿线: 3.1.3 桥架,线槽: 3.1.4 灯具安装: 3.1.5 开关,插座的安装 3.1.6 配电箱柜安装 3.1.7 防雷接地:

3.2 主要施工工艺: 3.2.1 封闭插接母线的安装: 1)根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 2)分段标志应清晰齐全,外观无损伤变形,母线绝缘电阻负荷设计要求。 3)根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字形、“L”型、“U”字型、“T”字型四种型式。 4)支架的加工制作断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。 5)封闭插接母线组装前应对每段进行绝缘电阻的测定,测量结果应符合设计要求,并做好记录。 6)母线槽,固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2 m。 7)母线与设备连接直接采用软联接。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩扳手紧固。8)应有跨接地线,两端应可靠焊接。 9)封闭式母线敷设长度超过40 m 时,应设置伸缩节,跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,宜采取适当的措施。 10)封闭式母线插接箱安装应可靠固定,垂直安装时,安装高度应符合设计要求,插接箱底口宜为1.4 米。 11)封闭式母线穿越防火墙、防火楼板时,应采取防火隔离措施。 12)试运行验收: 13)试运行条件:变配电室已达到送电条件。插接式母线连接设备及连线安装完毕,绝缘良好。 14)封闭式母线接头连接紧密,相序正确,外壳接地良好。绝缘摇测负荷设计要求,并做好记录。 15)送电空载运行24 小时无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用时,同时提交验收资料。 16)验收资料包括:交工验收单、变更洽商记录、产品合格证、说明书、测试记录、运行记录等。 3.3 电缆桥架、线槽安装要求 3.3.1 本工程采用热镀锌金属电缆桥架、线槽。 3.3.2 安装前检查产品包装箱内的装箱清单、产品合格证、出厂检验报告;桥架及附件外观、外护层表面是否完整、无毛刺、色泽是否均匀。

消防系统施工方案.

福泰花园普通商品住宅小区一期1.1 消 防 系 统 施 工 案 编制:

审核: 审批: 佳明消防工程有限公司 三河市燕郊分公司 2014年5月25日 施工案及技术措施 (一)编制说明 本工程为:福泰花园普通商品住宅小区一期1.1消防系统工程消防工程技术案,本技术标是依据甲提供招标文件及全套图纸和省关于消防工程的有关规和法律法规等,结合本公司预算书、本公司技术力量及多年施工经验、本工程特点等具体情况编制,从实质上响应了招标单位及招标文件的各项要求。 工程质量:合格。工程(消防系统)将格执行现行的施工验收规,保证工程一次性通过省检测中心检测和市消防支队的验收; 工程工期:开竣工日期服从工程总进度安排,搞好兄弟单位和各工序之间的相互配合,以确保总工期。 施工队进场后,安排各专业穿叉施工,交替进行。施工进度详见进度

表。如出现特殊情况,依据具体原因,与甲及总包协商解决。 本标书中产品图片仅供参考,所有用于本工程的设备材料都将符合设计要求和规定的质量标准,并附有真实的出厂合格证与检测报告,并经甲、乙双验收合格后进场使用。 (二)编制依据 1.《民用建筑电气设计规》JGJ/T16-92; 2.《火灾自动报警系统设计规》 GB50116-98; 3.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50261-2005; 4.《火灾自动报警系统安装使用规》(中国工程标准化委员会标准) 5.《建筑给水排水设计规》GBJ15-88; 6.《工业管道工程施工及验收规》GBJ-325-82; 7.《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》; 8.《给水工程通用图集》; 9.《建筑设备通用图集》; 10.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002; 11.《自动喷水灭火系统设计规》GB50084-2001; 12.《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005; 13.现行其它规、标准及图集。 (三)工程概况

消防安装工程施工方案68235

阆中市滨江美食文化城消防工程 施 工 组 织 设 计 方 案 四川省鸿茂建筑工程有限责任公司编制 2012年5月1日

目录 第一章工程概况 (6) 1.1 工程简介 (6) 1.2 工程主要特点............................................................................................ 错误!未定义书签。 第二章施工准备计划 (6) 2. 1 施工组织机构 (6) 2.1.1 工程管理组织机构的组建 (6) 2.1.2 组建完整的项目经理部 (7) 2.1.3 项目经理部组织机构框图 (8) 2.1.4 项目管理人员岗位职责(见下表) (8) 2.1.5 项目经理部的管理运作 (10) 2.2 资源准备 (11) 2.2.1 劳动力准备 (11) 2.2.2施工机具准备 (11) 2.2.3材料准备 (11) 2.3 技术准备 (11) 2.4 工程采用的施工技术规范规程及标准 (12) 第三章施工方案及主要分项工程的施工方法 (13) 3.1 预留、预埋施工方案 (13) 3.1.1预留、预埋工艺流程 (14) 3.1.2预留、预埋施工方法 (14) 3.2消防水、生活给排水系统施工方案 (16) 3.2.1管道安装总体原则 (17) 3. 2. 2 主要施工程序 (17) 3.2.3施工准备 (18) 3.2.4管道预制 (19) 3.2.5管道支吊架制作安装 (20) 3.2.6管道安装 (24) 3.2.7管道水压、充水试验 (27) 3.2.9管道防腐油漆 (29) 3. 3 电气(消防报警)系统施工方案 (30) 3.3.1 电气、消防报警系统施工特点 (31) 3.3.2 电气、消防报警设备概况 (31) 3.3.3施工方法及技术措施 (32) 3.3.4 电气、消防报警系统调试开通 (41) 3.4防排烟系统施工方案 (46) 3.4.1系统简介 (46) 3.4.2 施工工艺流程: (47) 3.4.3 主要施工方法 (47)

消防弱电施工组织设计方案

消防弱电施工方案 1工程概况 1.1概述 1.2弱电系统简介 本弱电安装工程采用集中报警控制系统,主要包括火灾自动报警系统红外光截面型、双波段图像型、消防水炮及广播系统的安装和调试。该报警系统各楼层的感温、感烟探测器、可燃气体探测器、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、信号阀、末端放水装置、湿式报警阀、消防电话、消防广播、防火阀、防火卷帘门、气体灭火共同构成火灾自动报警及联动系统。 1.3主要设计技术要求 1)消防总控制室设于会议中心首层。多功能厅、北展厅、南展厅、酒店设分控中心,报警系统所有管线均穿SC20镀锌钢管于墙、地、棚内敷设于弱电井;水平方向:在其中一层采用金属线槽300×100、100×50与各弱电井连通,消防端子箱设于各层竖井内。报警和电源线共穿SC20镀锌钢管暗敷设,消防电话,多线控制线各自单独穿SC20镀锌钢管保护,弱电井内垂直线路采用金属线槽 300X100、100×50保护。 2)感温感烟探头,短路保护器,消防广播吸顶安装;功能模块距顶0.3米壁装,声光报警器距地2.5m明装;手动报警按钮距地1.5米明装,消火栓按钮装于箱内,消防电话插孔距地1.4m安装。 3)探测器与灯具的水平净距应大于0.2米,与送风口边的水平净距应大于1.5米,与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于0.5米,与嵌入式扬声

器的净距应大于0.1米,与自动喷水头的净距应大于0.3米,与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5米。 4)消防控制室设备接地采用共用接地,接地电阻不大于1欧。 1.4弱电工程特点及对策措施 1.4.1工期紧 由于弱电施工的特殊性,其大量安装、调试工作量将在土建、通风、管道、装饰安装之后进行,因此后期工作相当紧张。 1.4.2预埋量大 由于本工程的电气配管大部份采用暗敷方式,因此管路敷设及疏通将耗费大量的人工及时间。 1.4.3对策措施 1)针对工期紧的特点,将总进度目标进行层层分解,编制出施工进度计划,合理安排劳动力、材料、机械等,以保证合同工期的按时完成。 2)针对预埋量大的特点,依据施工进度计划和施工作业的实际情况,优化配置与之相适应的劳动力人数,切实加强对施工人员的培训和政治思想工作,不断提高职工的积极性和责任感。 3)针对质量要求高的特点,建立健全该工程的质量保证体系,编制出质量控制计划,严把工序质量关。在实施过程中不断找出差距,针对实施中存在的问题及时制定纠正和预防措施,并积极开展全员、全过程的QC小组活动,从而来保证质量目标的实现。 2主要施工验收规范标准 2.1施工验收规范

空调系统设备安装施工方案

空调系统设备安装施工方案 1、设备安装原则 设备安装应遵循先大件后小件、先里后外的安装原则。 2、设备安装条件 1.1机房结构施工结束,设备基础浇筑完成并达到强度要求; 1.2机房内无积水、无杂物,顶层无漏水现象; 1.3设备运输通道畅通; 1.4设备起重吊装、运输机具准备到位,各项安全措施准备充分; 1.5设备减振台座加工完成,减振器、减振弹簧准备完善。 3、设备安装主要施工程序 4、基础验收 根据设备基础的参数检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求;同时进行基础外观检查,检查基础外形有无裂缝、空洞、露筋和掉角等现象,对达不到要求的地方,通知土建单位进行处理。验收过程要填写“设备基础验收记录”,并经有关人员会签。基础验收完成后,清除基础表面及预留孔

内杂物,灌浆处的基础表面应凿成麻面,以保证灌浆质量。 5、设备拖运 5.1施工前熟悉施工现场设备布置平面图,了解现场设备安装位置和方向。 5.2拖运前查看设备的外形尺寸和单件重量,了解拖运路线,考虑能否顺利通过,如需清理、平整、加固时,必须事先做好准备。 5.3拖运前对设备进行外观检查,发现有缺陷时,及时向现场负责人报告。 5.4设备拖运中要保持平稳,如沿斜坡拉下时,后面必须加尾绳,以防设备下滑,拖运设备上重下轻时,必须采取措施,以防设备倾倒。 5.5参加设备拖运的人员必须时刻注意设备动向,手脚严禁接触运行中的牵引索具,人需站在安全的一侧,拖运区内,不准其他人员随便进出。 6、设备开箱检查 设备到货后,视现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如立即进行检查的,在设备检查完后,及时做好设备的保护工作以防设备在搬运、吊装过程中损坏。设备开箱检查要会同建设单位和设备供应商共同参加。首先检查设备包装外观有无损坏和受潮,根据设计图纸核对设备规格型号。同时根据设备装箱清单和技术文件,清点随机附件、专用工具是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。设备开箱检查,要填写“开箱检查记录”,并经有关人员会签。 7、设备吊装措施 本暖通工程空调设备包括冷水机组、空调机组、锅炉、水泵、风机盘管等。由于冷水机组、空调机组、锅炉的体积大,重量大,吊装需要采用吊车吊至坡道口。而风机盘管及部分阀门的吊装相对较为简单,可利用现场施工塔吊或施工电梯将设备运至相应楼层后,采用液压推车运输就位,进行安装。 7.1吊装就位 冷水机组、水处理设备体积大、重量大,为了确保机组和吊机的绝对安全,

消防工程施工方案(完整版)

消防工程施工方案(完整版)

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (二)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00㎡,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。 室内消防: 1).消火栓给水灭火系统: 系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。 消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。 消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时, 采用普通内外热镀锌钢管;当工作压力大于 1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于

消防系统设备安装施工方案

消防系统设备安装施工方案

消防系统设备安装施工方案 1 工程特性 1.1 消防供水系统 消防供水系统包括地下建筑消火栓给水系统和地面建筑消火栓给水系统。地下建筑消火栓给水系统包括地下厂房、副厂房、主变洞、母线洞、尾闸洞室内消火栓给水系统及500KV 细水喷雾灭火系统。地面建筑消包括GIS和继保楼气体灭火系统。 1.2 机电设备消防系统 机电设备消防系统由水喷雾消防和其它消防方式组成。该系统主要由水泵、阀门、管路和喷头组成。主要为:发电机水喷雾消防、主变水喷雾消防、SFC输入输出变水喷雾消防、500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统及地面GIS和继保楼气体灭火系统。其中地面GIS和继保楼气体灭火系统由于没有安装资质,我部将采取外协分包,此部分的施工技术方案将由外协分包商编写,再由我方即时上报。 发电机水喷雾消防水源从技术总管上引取,水喷雾设备和雨淋阀等由EM1标供货商供货,设备布置在中间层,负责安装和试验。 主变水喷雾消防水源取自主厂房技术供水总管,然后至位于主变洞内12.8m高程的消防水泵。水喷雾设备和雨淋阀等由变压器制造厂供货,3台消防水泵由业主提供,管路和阀门由我部提供,负责安装和调试。 SFC输入输出变水喷雾消防水源也取自位于主变洞内的消防水泵,水喷雾设备和雨淋阀设备等由我部提供并负责安装和调试。 500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统,消防水泵布置在柴油机房后侧水泵房内,泵房内设有集水箱为500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统提供水源,水箱水源取自压力钢管上。水喷雾喷头、雨淋阀、管路等均由厂家提供。 2 工程量 消防系统设备主要安装工程量见表2.1-1。 2

通讯系统施工方案

上海梅山钢铁股份有限公司 1号、2号烧结机易地大修技术改造工程 通讯系统安装调试方案 总包方:中冶长天国际工程有限责任公司梅钢烧结工程分公司 施工经理:一 项目经理:-------- 宝冶电装建设有限公司分包方:梅钢项目经理部

编制: 审核: 批准: 月22009年6日专业资料. 目录 第1卷本项目工程概况 (3) 对关键工序的施工安排 (3) 前期准备与现场施工的配合 (1) 施工高峰期的工作章 ......................................... 第2 施工依据 .................................................... :B3卷 施工规范 (3) 施工用图及参考文件 ..................................... 第4章4 施工准备 .................................................... 第.4卷4 主要技术方案与措施 (5) 线路敷设5章 ................................................. 第5

设备布局 ................................................ 章第65 电缆桥架安装第7 ........................................... 章6 搬运第1 .............................................. 节.6 储存第2 ............................................... 节.6 配线第 ..................................................... 章.89 系统调试第章9 (9) 质量安全措施卷7第 ......................................... 10 质量措施 安全措施章 第11 专业资料 专业资料 本项目工程概况 工程名称:1#、2#烧结机易地大修技术改造通讯系统安装工程 工程地点:南京市中华门外新建梅山钢铁股份有限公司内 工程范围:梅钢1#2#烧结机易地大修技术改造通讯系统安装工程包括精矿、燃料及熔剂系统通讯安装,配料混合系统通讯安装,烧结冷却抽风系统通讯安装,成品筛分系统通讯安装,除尘系统通讯安装,

消防喷淋系统施工方案

消防喷淋系统施工方案 1.消防及喷水灭火系统管道安装方法 1.1.工艺流程图 1.2.支架、吊架制作 1.2.1.支架、吊架材料一般用Q235普通碳钢制作. 1.2.2.支架、吊架制作应遵守的规定: 1) 支架、吊架的型式、材质、加工尺寸、精度及焊接应符合设计要求。 2) 支架底板应平整、支、吊架的工作面应平整。 3) 支、吊架焊缝应进行外观检查不得有漏焊、点焊、裂纹咬肉等缺陷。焊接变形应 予 矫正。 4) 制作合格的支吊架应进行防腐处理妥善保管。 1.2.3.支吊架安装 1) 确定支吊架间距时应考虑管子管件管内介质及保温材料的重量对管子形成的应力 和应 变 不得超过允许范围。支、吊架最大允许间距主要是由所承受的垂直方向荷载来决定。 当设计无要求时其最大间距见表: 管径(mm ) 15 2 0 2 5 3 2 4 0 5 0 7 0 8 0 1 00 1 25 1 50 支吊架最大间距(m ) 保温 1 .5 2 2 2.5 3 3 3.5 4 4.5 5 6 不保温 2 2.5 3 3.5 4 4. 5 5 5.5 6 6.5 7 2) 坡度、标高的确定 支吊架的坡度、标高必须符合设计要求坡度应根据两点间的距离的大小算出两点间的高 差 然后在两点拉一直线按照支架的间距在墙上画出每个支架的位置。 安装准备 主管安装 水流指示器安装 管道试压、冲洗 喷头支管安装 喷头及附件安装 系统通水调试

3) 支、吊架固定和调整 4) 管道安装时应及时进行支、吊架的固定和调整工作。支吊架位置应正确安装要平 整牢固。管子与支架接触良好一般不得有间隙。 5)支、吊架的安装 膨胀螺栓固定 膨胀螺栓常用规格有M8、M10、M12三种。 钻孔可用冲击电锤或冲击电钻进行,钻成的孔必须与构件表面垂直。孔的直径与管外径 相等,用手拧紧螺母。随着螺母的拧紧,螺栓被向外拉动,螺栓的锥形尾部就把开口的套管尾部胀开使螺栓和套管一起紧固在孔内。这样就可以在螺栓上安装支架横梁。 2.1.立管安装 1) 每层从上至下统一安装卡件,将预制好的立管按编号排出顺序安装。在安装中核实预留甩口的高度、方向是否正确。外露丝扣或焊口应刷好防锈漆。支管甩口应加好临时堵头立管阀门朝向应便于操作和维修。 2) 对于竖井内的立管安装,应在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件。 3) 安装在墙内的立管应在结构施工中预留管槽,立管安装后吊直找正,用卡件固定。 4) 在下层楼板封堵完后,再进行上一层立管安装。如遇墙壁体变薄或上、下墙体错位造成立管距离太远时,可采用冷弯或用弯头调整立管位置。 5) 对暗装立管安装,应在隐蔽之前做水压试验,合格后隐蔽。 6) 对防腐、防露要求的立管,应按相应施工工艺防腐防露。 2.2.横支管安装 1) 根据横支管设计排列情况及有关规范,确定支、吊架的位置及数量。 2) 将预制好的支、吊架按规范加以固定。 3) 临时固定卡栽好后,将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装。待安装完后,按设计要求及有关规范调节其坡度。 4) 支管暗装时,在确定其位置后,剔出管槽,将预制好的支管放入槽内,找平找正后用勾钉固定。 3.喷洒管道安装 1) 管网安装前应校直管子,清除内外杂物。安装中应注意随时清除管道内部杂物。 2) 自动喷水灭火系统的管网安装,管子公称通径为小于或等于100 MM的管道时应用 螺纹连接,其它可用焊接或法兰连接。无论采用何种方式,均不得减小管内通水横截,面积。 3) 螺纹连接管道变径时,宜采用异径接头,在转弯处不得考虑采用补芯。

相关文档
相关文档 最新文档