一、先进的机械设计

采用CAD计算机辅助设计、CAE计算机辅助工程、CAM计算机辅助制造等先进手段对柴油发电机组进行机械设计,并结合先进的实验手段对设计方案进行缤密的校核。从设计的细节入手实现了对柴油发电机组机械部分进行不断的优化,使柴油发电机机组的稳定性等得到进一步提高。

机组冷却系统的优化设计

柴油发电机组冷却系统的优化设计

(一)柴油发电

柴油机热效率约为35%一50%,其他能量被冷却介质(水或空气)、润滑油、废气带走。其中燃烧室壁通过冷却介质带走的热量约占总热量的15%-35%,而在部分负荷时,此项热损失所占比例还要大很多。如果燃烧室壁面温度降低,散热损失增大,燃油消耗率增大。同时由于燃烧室壁面温度低还使激冷层加厚,使排气中HC成分增加。润滑油温度过低,机械摩擦功增加,零部件磨损加剧,柴油机经济性、可靠性变差。高温冷却毫无疑问能大大地降低冷却水和机油的散热量,减少柴油机的热损失,提高其经济性;同时,因冷却介质(冷却水和机油)与外界空气之间温差增大,提高了冷却装置的散热能力。所以精确控制冷却系统散热量,使柴油机处于最佳冷却状态下运行,有助于减少冷却系统功率消耗,改善柴油机动力性、经济性、可靠性,降低排放,具有重要的实际意义。

通过采集大量实验数据和建立适用于柴油发电机组的冷却系统计算模型,对柴油发电机组的冷却系统进行了优化设计。解决了中冷器与散热器冷却量合理匹配的问题,提出了使柴油发电机组始终运行在最适宜温度的方案。该方案可以提高柴油发电机组的经济性和可靠性。另外,

考虑到许多机房条件的限制而不便采用风扇一水箱冷却系统,因此专门设计开发了水冷机组方案,将机组中冷器和散热器以水塔的形式设计在机房外,该方案不仅可以提高换热效率,而且还大大降低了机房的噪声。

机组底座的优化设计

柴油发电机组底座的优化设计

(二)柴油发电

柴油发电机组底座是柴油发电机组的关键部件,它的设计水平和加工精度直接影响到机组的使用性能、振动、噪声、可靠性和寿命。柴油发电机机组底座的加工水平只能确保机组静止时的柴油机和柴油发电机的同轴度。然而机组运行过程中、吊装过程中机组底座的变形对同轴度的影响就需要从底座设计的角度去校核。在确保机组底座材料质量的前提下,结合大量的实验数据,建立了机组底座的校核计算模型,采用有限元计算分析机组底座在各种状态下关键部位的应力分布情况。在有限元仿真的基础上,对底座结构进行相应的优化设计,每一次改进都使得底座能够更加牢固可靠。针对底座优化设计的另一个方面就是机组减振系统的设计。机组的减振对降低机房内和机房外噪声有重要影响:机组的减振性能直接关系到机组基础的动载荷大小,同时关系到机组组件的振动强度。性能卓越的机组减振效果将有利于降噪和提高机组的使用寿命。

机机组环保设备优化设计

柴油发电机机组环保设备优化设计

(三)柴油发电

众所周知,柴油发电机组的环保问题主要体现在噪声和尾气排放两个方面。柴油机排放的PM2.5颗粒诱发多种疾病,PM2.5颗粒尺寸小而表面面积大,吸附能力强,携带毒性物质进入呼吸系统。PM2.5颗粒能够诱发多种呼吸系统疾病。柴油发电机组给人最直观的印象就是轰鸣的噪声。机组环保设备的优化设计主要体现在排烟消声器和消烟膨胀箱两种设备的优化设计上。在吸取车用柴油机排烟系统设计的先进思想基础上,参照相关标准并结合柴油发电机组

的运行状况简化了设计计算模型,对柴油发电机组排烟消声器和消烟膨胀箱进行了优化设计。可以提高数据处理逻辑运算的速度和更准确地测量机组的参数,实现降低监控系统故障率的目的。另外采用工业级器件标准,ESD保护/EMC设计来保证高可靠性的设计制造。监控系统还包括浮充电装置。为了增强监控系统的抗干扰能力,采用硬件、软件滤波等形式防止电噪声对系统的污染。监控系统设计有输入和输

图3一1机房设计及布置示意

1一中高发电机组:2一进风消音箱:3一排风消音箱;4一导风罩:5一排风道:6-消声器;7一消烟膨

胀箱:8一吸音棉:9一吸音吊顶:10一排气系统托架:11-隔热镶环:12一百叶窗:13-蓄电池:14-烬油进、回油管:15一日用油箱:16一补油油泵;17一油水分离器:18~补油油管:19一储油罐;20-隔音玻璃管:21-隔音防火门:22一消防灭火器;23一地脚螺栓;24一安装基础可编程设定的功能,便于根据客户需要设定运行参数、故障控制输入以及自定义输出。提供标准的通信接口RS232或RS485。监控系统内部CAN 接口用于实现系统功能的扩展,并且提供了标准的通信协议和监控软件。另外还提供了辅助控制功能,如对机房辅助设备风机、输油泵、进排风百叶窗等的启停控制。

(二)性能稳定的性能稳定的柴油发电柴油发电柴油发电机机组并机系统优化设计

机机组并机系统优化设计采用具有负载分配功能的并机型监控系统与并机柜组成的并机方案可以更好地适用于大规模的并机系统。可以针对不同要求,例如应用于大功率发电机的启动,系统可以提供预启动功能满足要求。针对并机系统强电、弱电、电磁等干扰,设计采用软件滤波器和硬件滤波器的方式来解决。采用CAN 总线方式进行数字量的比较达到更有效的有功分配,避免了比较电压式负载分配器电压损耗对有功分配的不良影响。针对不同的发电机形式来设计确定无功分配的形式,针对采用AVR 调压模块的发电机,其无功分配采用软件编程增加电压反馈的方法来抵消温漂的不良影响。为了避免有功对机组的冲击,在并机系统中提供了零功率转换设计方案,即机组间自动同期并机,新加入的机组进行零功率运行,然后再根据设定平滑地进行负载转移和平均分配,见图3一2,并机系统优化设计程序。

图3一2并机系统优化设计程序示意

(三)灵活可靠的自切换系统优化设计

在自动切换系统包含了完善的逻辑控制,完成转换开关的市电/发电间转换动作,转换开关与机组只需连接两根控制线,非常易于安装和调试,并且可以根据需要灵活修改控制转换时间。针对特殊要求,如对电动机负载的保护,则该自动切换系统设计中提供了电压缺相保护、频率

超限保护、电压超限保护、电压不平衡保护功能,可以提供三段式的自动切换系统方案。

柴油发电机方案

高压柴油发电机组技术方案 一、概述 伴随着机房的扩容,作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大,需多台大功率柴油发电机组并网才能满足负荷的要求,而且机房与实际使用负载间距离也越来越远,采用传统的多台低压柴油发电机组并联运行暴露出多项运行和传输的缺陷,为了能够更加安全、可靠地运行,采用高压机组是一种更好的选择。 高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失最小,适合远距离输送。高压输电电流相当于低压输电电流的1/26。 50Hz高压柴油发电机组主要电压等级有:6kV、6.3kV、6.6kV、10kV、10.5kV、11kV等,单台机组功率一般在1000kW以上,多台机组并联使用。 高压柴油发电机组与低压柴油发电机组分析比较 二、高压柴油发电机组应用 根据上述高低压柴油发电机组的应用特点,在容量要求较大和送电距离较远的应用场合,高压柴油发电机组具有大容量、远距离供电,机房集中建设、可靠性强、配套配电系统简单等明显优点,是大容量机组选型应用的必然趋势,高压柴油发电机组已经在银行、数据中心、冶金、民航等领域进行了大量的应用。

三、高压柴油发电机组的结构特点 高压柴油发电机组的结构分为:柴油发动机、交流发电机、高压开关柜、接地电阻柜、PT柜、并机柜及出线柜和集中控制台等部分。 3.1交流发电机 1、无刷自励式,H级绝缘,可耐温180℃,为发电机在恶劣环境中运行提供保障; 2、机座为钢制焊接结构,端盖为铸件,安装结构型式有单轴承和双轴承两种; 3、定子是2/3节距绕制,能有效抑制输出电压的波形畸变,及减少磁场发热; 4、转子装配前经过动平衡,完善的阻尼绕组帮助减少非恒定负荷下的电压偏差和热量; 5、励磁机转子的输出功率通过三相全波式整流器输给主机转子,该整流器由一浪涌抑制器保护,以免由诸如短路或者并联时相位失步而引起的冲击造成损坏; 3.2高压开关柜 高压并机开关柜由一组高压开关柜组成,主要组成部分为发电机进线柜及PT柜、出线柜。并机柜及出线柜装设综合保护装置及差动保护装置有效的保护机组及设备安装稳定运行。安装于高压柜上的综合保护器带有通用RS232、MODBUS通讯协议接口,用户可以根据需要对整个并机系统的电能实时参数进行采集,进行集中监控、归档管理。 高压开关柜断路器:ABB高压断路器、三菱高压断路器 3.3接地电阻柜 接地电阻柜系列中性点接地电阻采用的是电阻专用的原装进口不锈钢合金材料,其材料具有接地电阻要求的热力及电气性能,做到耐受高温、电阻率高及

柴油发电机组技术参数说明(20201201175956).docx

柴油机 ******************************************************************************************************** *** ※功率说明 额定功率它适用于替代市电在变化的负载下无时间限制地供电。对于变化的 负载而言,平均每12 工作小时有一个小时可以有10%的超载能力,但每年超载运行 累计不超过25 小时。每 250 工作小时变化的负载不可超过额定功率的70%,每年在100%额定功率下运行累计不可超过500 小时。 备用功率相当于在正常电源中断时运行连续发电的功率。它适用于在建立良 好电网的地区,市电断电的情况下,在变化的负载下提供备用功率。此功率没有超 载能力。每年在 100%额定功率下运行累计不可超过 25 小时。每年累计运行时间不可超 过 200 小时,发动机最多使用 80%的负载因素。 ※功率修正 发动机功率依据ISO3046 标准大气条件, 100kpa 大气压, 25℃进气温度及30%相对温度来设定。如果现场条件与标准条件不同,则必须按照相应的发动机功率修正 程序修正发动机的输出功率。 修正程序考虑到海拔高度、相对温度和环境温度等负面影响,来降低相对于标准大气状态下的发动机最大 输出功率。若不修正,可能导致排气温度升高、排烟量增加及涡轮增压器转速升高。 ※负载承受特性 机组在突然加载时,发动机必须有足够的频率恢复能力。频率下降反应主要取决 于涡轮增压器的惯性,其次是燃油系统。 ※冷却系统 大皇冠柴油发电机组标准配置采用自带风扇闭式循环液体冷却方式。其冷却系统 循环回路包括水泵、发动机缸体与盖内的水管、节温器、节温器体与水泵间的旁通 管、散热水箱、管路和软管扩机油冷却器。 对于非标准机组,如分体散热水箱型机组,水箱散热器由热交换器代替,同时还有补充水箱和远程冷却 风扇等,如远程冷却风扇安装位置相对较高,还应增加过渡水箱,以防止热交换器因内压大而损坏。

发电机组机房环保工程设计方案样本

珠江新城N5-1项目 柴油发电机组机房环保工程设计方案 一、工程概述 珠江新城N5-1项目为满足消防及需要, 拟在发电机房安装1台三菱备用功率1600KW柴油发电机组作为备用电源。应业主要求, 噪声执行《工业企业厂界噪声标准》( GB12348-90) 及《声环境质量标准》( GB3096- ) , Ⅱ类标准( 即昼间≤ 60dB(A)) , 烟色执行广东省地方标准《大气污染物 排放限值》( DB44/27- ) 一级标准, 即烟色浓度为林格曼黑度0~1级。 发电机房内噪声声级为90~103dB(A), 为保护环境, 须对柴油发电机组产生的噪声及废气进行综合治理, 使其达标。 二、设计依据 1.发电机组的规格与型号 三菱重工业株式会社的MGS1500B发电机组 冷却方式: 风冷 备用功率: 1600KW 燃气量: 143m3/min 冷却空气量: 2040m3/min 排烟量: 378 m3/min 排烟温度: 530℃ 2.噪声源 A.柴油发电机组1台, 备用功率1600kW, 参数如下: 发电机噪声: 机械95dB( A) @7m 排气101dB( A) @7m B.通风轴流风机5台: 风机型号: 8#风机功率: 4KW 5台

单机噪声: 78dB( A) /单台 应业主要求, 本方案执行《工业企业厂界噪声标准》( GB12348-90) 及《声环境质量标准》( GB3096- ) : ≤ 60dB(A)( 昼间) 的标准。 3.烟色 应业主要求, 烟色执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》( DB44/27- ) 一级标准, 即烟色浓度为林格曼黑度0~1级。 三、治理措施 1.机组减振装置 发电机组放在加固减振基础上, 用钢筋混凝土作基础, 1340kw机组基础的外形尺寸为5800L×2800W×200H, 基础表面均高出机房地面200mm。每台机组与基础之间加机组弹簧减振器12个, 弹簧减振器针对发电机组的运行重量和振动频率选择, 保证隔振效率达到95%以上。 烟管及消声器是另一重要的振动源, 在烟管与发电机组连接时, 采用柔性软接( 波纹管) , 隔开振动的传播途径。同时, 固定排烟消声器时, 经过加装弹簧吊架, 消除振动对建筑物的影响。烟管采用A3钢卷制烟管, 管壁厚为4mm, 机组烟管管径为?377mm和?500mm。 机组排风口采用帆布软接, 有效隔离机组与排风管之间的振动。与机组连接的油管, 均使用柔性连接。 2.隔音降噪措施 按机组参数噪声: 95dB@7米( 机组满载运行时) , 当机组运行时, 在离机组1米处, 噪声可达到108dB(A), 过高的噪声将会对周围环境和人们生活带来影响, 因此, 必须对机组噪声进行环保治理, 使之达到噪声Ⅱ类标准: ≤ 60dB(A)。根据柴油发电机组的噪声特点, 对机组进行隔声、消声、减振和吸声等综合处理, 方案如下: 2-1、隔声:

柴油发电机施工方案44829

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算:现场电箱 (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试。 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m 树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m 树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 附件图

柴油发电机组中文说明书

斯坦福柴油发电机组 使用说明书 上海斯坦福动力设备有限公司

1.概述 斯坦福柴油发电机组采用柴油动力,为四冲程、水冷、直列、直喷、带涡轮增压柴油机,或者根据客户制定要求进行匹配,可靠性好、寿命长、具有良好的配套适应性,可满足客户的不同要求。适用于工矿、工地、通讯、小型城镇作为流动或固定电源,供给动力、照明、通讯或其它应急备用电源。 本说明书主要对斯坦福系列柴油发电机组的工作条件、机组结构、性能指标及安装使用和维护作简要说明。 2.工作条件 1.机组在下列标准状况下应能输出标定功率,标定功率分常用功率和备用功率两种。常用功率是指机组能以此功率连续工作12h,其中包括过载10%工作1h;备用功率是指机组能以此功率连续工作1h,无超负载能力,备用功率在机组型号后用S表示。 大气压力100kPa。 环境温度为298K(25℃)。 空气相对湿度为30%。 若超过上述规定的条件连续运行时,(在按使用说明书规定进行保养的条件下)其输出功率按柴油机规定功率的90%修正后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率,当使用条件与该规定不符时,其输出功率应为按GB/T 6072.1-2000规定的方法修正柴油机功率后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率。 2.机组在下列条件下应能输出规定功率(允许功率修正)并可靠地工作。 a) 海拔高度不超过4000m。 b) 环境温度为(5~40)℃。 c) 空气相对湿度为90%(25℃时)。 当试验海拔高度超过1000m(但不超过4000m时),环境温度的上限值按海拔高度每增加100m降低0.5℃修正。 3.机组只适宜在室内或具有避免日晒雨淋的场合使用(有防雨性能的箱式机组除外),机组不适宜在空气中带有导电尘埃、腐蚀性气体的场合

柴油发电机组主要的安装方案

柴油发电机组主要的安装方案、实施方法; 1)基础验收: 安装前根据柴油发电机组设计图纸、产品样本或柴油发电机组实物对设备基础进行全面检查,是否符合安装尺寸。 2)设备开箱检验: 1.设备开箱点应有安装单位、供货单位、工程监理及业主代表共同进行,并做好记 录; 2.依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格 证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂的试验记录; 2.1外观检查,有铭牌,机身无缺件,涂层完整; 2.2柴油发电机组及其附属设备符合设计要求。 3)机组主体的安装 1.如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配的减震器装在 机组下面; 2.在柴油发电机组施工完成的基础上,放置好机组。一般情况下,减震器无须固定, 只需在减震器下垫一层薄薄的橡胶板。如果需要固定,划好减震器的地脚孔的位置,吊起机组,埋好螺栓后,放下机组,最后拧紧螺栓。 3.用千斤顶(千斤顶规格根据机组重量选定)将机组一端抬高,注意机组两边的升 高一致,直至底座下的间隙能安装抬高一端的减震器。 4.释放千斤顶,再抬机组另一端,装好剩余的减震器,撤出滚杠,释放千斤顶。 5.燃料系统的安装 5.1排烟系统的安装 5.2通风系统的安装 5.3排风系统的安装 5.4冷却水系统的安装 5.5发电机现场试验及调试: (5)电力监控设备安装、调试方案 1、电力监控系统设备集中安装在控制柜中,控制柜内设备安装、协议转换、程序下 载、模拟调试等在工厂中完成后发往现场。 2、控制柜安装就位后,用屏蔽双绞线以总线形式连接电力监控智能仪表和控制柜

(SCADA柜、电力监控箱)中通信管理机,用屏蔽双绞线连接带智能通信接口的设备和控制柜中通信管理机,所有连接都通过控制柜端子排转接,屏蔽双绞线屏蔽层接地。 3、由接线人自查接线、专人复查接线,正确无误后通电调试。 4、先对单个设备调试,然后进行子网调试,再接入整个系统调试。 5、计算机等设备的摆放易于使用。 6、线缆在线槽中布设,强弱电线缆分槽布设,尽量避免同槽布设。在同槽布设时,强、弱电线缆靠线槽两侧分开绑扎,中间用金属板隔开,尽量减少交叉;如遇交叉则强电在下,弱电在上。 7、计算机等在监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后运入监控室。 8、监控室内的电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。 9、监控室各设备接线应干净、整齐、有条理。设备安装前要划线定位,核对地面水平,保持静电地板的完好性。 (6)电缆桥架安装、调试方案 1)施工方法要点 1.桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。 2.桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至3米,垂直安装支架间距不大于2米,吊支架左右偏差应不大于10毫米,高低偏差不大于5毫米。 3.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定无遗漏,螺母位于桥架外侧,桥架与钢支架固定时,要有互相间绝缘的防电化腐蚀措施。 4.支架用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。 5.桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小弯曲半径(R=100) 6.桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,桥架位置应符合下列规定,或采取相应措施。 6.1桥架应在具有腐蚀性液体管道上方 6.2桥架应在热力管道下方

!如何设计柴油发电机房

如何设计柴油发电机房 作为应急发电设备,柴油发电机有着巨大的使用空间,特别是在电力机房、通信机房当中,更是有着举足轻重的作用。如何搭建发电机组设备、在机房当中,有哪些注意事项,这里带您具体了解下。 一、发电机房的位置选择: 1 发电机房宜靠近一级负荷或配变电所,可设置在建筑物的首层、地下一层或地下二 层。 2 当设置在地下室时,宜至少一面靠外墙的非主入口及背风侧,以便于的进出、通风 及排烟等。 3 应便于设备运输、吊装和检修。 4 应避开建筑物的主要出入口及主要通道;以免在机组定期维修、保养时,影响人员 进出。 5 不应设置在厕所、浴室等潮湿场所的下方或相邻,以免渗水影响机组运行。

注:表中尺寸为实际经验数据,在设计时不宜缩小,如机组按水冷却方式设计时,柴油机端距离c可适当缩小,如机组需要设消音装置时,尺寸需另外考虑。 二、发电机组的通风散热系统设计: 1 热风出口宜靠近且正对柴油机散热器; 2 热风管与柴油机散热器连接处,应采用软接头; 3 热风出口不宜设在主导风向一侧,若有困难时应增设挡风墙; 4 机组设在地下层,热风管无法平直敷设而需拐弯引出时,其热风管弯头不宜超过两 次; 5 当热风通道直接导出室外有困难时,可设置竖井导出; 6 当机组无法安排热风出风口时,可采用分体式散热机组,柴油机夹套内的冷却水油 泵送至分体水箱冷却; 7 机房应有足够的新风补充; 8 若空气的进、出风口的面积不能满足要求时,应采用机械通风并进行风量计算,发 电机的发热量应向生产厂家索取; 9 进风口宜正对发电机端或发电机两侧。 三、发电机组的排烟系统设计: 1 应满足环保部门的要求,排烟管道应引至屋顶室外高空处排放,或经过消烟除尘 处理后再行排放,以免污染环境。

柴油发电机专项方案

柴油发电机专项方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图 一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台

柴油发电机施工方案

》?目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度0.25(土路肩)+2x2.75(车行道)+0.25(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 4.1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 4.1.1汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 4.1.2柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后轮卡

柴油发电机组运行操作手册

柴油发电机组实际操作手册 一、起动前检查项目 1、请先检查润滑油位、燃油油量、水箱水位; 2、检查蓄电池电压,电平接接线是否松动; 3、检查柴油机供油、润滑、冷却等系统各管路及接头有无漏水、漏油现象;电气线路有无破皮等漏电隐患;接地线等电气线路是否有连接松动,机组与基础的连接是否牢固; 4、检查柴油机房的柴发冷却水泵、排烟机和进风机是否正常启动运行。 二、起动发动机 1、按起动按钮,按下按钮的时间为3-5秒,若起动不成功,应等待20秒再做尝试;若多次起动不成功,应停止起动,排除电瓶电压或油路等故障因素后,再起动; 2、起动时应观察机油压力,若油压无显示或很低时,应立即停机检查。 3、将发电机合上带载开关至送电位置(柴油发电机前端); 4、将1#设置为主用,控制方式为自动,按板上选择自动(Auto)状态;2#设置为备用,控制方式为自动,按板上选择自动(Auto)状态; 5、模拟市电故障,在进线开关柜上,按分励开关,断开市电;

6、1#和2#机组同时启动,1#机组送电,2#备用机组备用停机; 7、当转速达到额定转速,且空载运行各项参数稳定后,合闸向负载供电(按下配电柜上的母联合闸开关,送电)。 三、运行中 1、将柴发冷却水泵和排烟机、进风机启动,运行中时刻关注控制箱仪表各项参数:机油压力、水温、电压、频率等;当冷却水温度过高,应排掉部分热水(至消防水库,拧开红色闸,放出热水); 2、一般情况,机组起动后转速直接达到1500r/min,有怠速要求的机组,怠速的时间性一般为3-5分钟,怠速时间不要过长,否则可能烧坏发电机有关元器件; 3、检查机组油路、水路和气路的渗漏情况,有无漏油、漏水和漏气现象; 4、注意机组各处的连接和紧固情况,有无松动和剧烈震动; 5、观察机组各种保护和监视装置是否正常; 6、当转速达到额定转速,且空载运行各项参数稳定后,合闸向负载供电; 7、检查确认控制屏各项参数在允许的范围内,再次检查机组的振动,有无三漏以及有无其他故障; 8、机组运行时需要专人值守,严禁超载。 四、切换机组运行 现有控制方式下:若将1#设为主用,2#为备用,机组送电出线开关正常在1#合闸位置,当1#机组故障停机,市电也未恢复,2#

高层建筑中柴油发电机组的选择与机房设计word文档

高层建筑中柴油发电机组的选择与机房设计 2011-07-06 15:49:09| 分类:供电配电 | 标签: |字号大中小订阅 本文引用自xingzhiqiang6《高层建筑中柴油发电机组的选择与机房设计》 一、设置原则 在高层建筑供电设计中,首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组,我们先从高层建筑的负荷等级谈起: ①高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045-95)9.1.1条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。 ②按《民用建筑电气设计规范》(jgj/t16-92)3.1条规定,高层建筑中许多部位的负荷为一级负荷,如一、二级旅馆的宴会厅、娱乐厅、高级客房、厨房,重要办公建筑的客梯电力、主要办公室、会议室照明,大型百货商店的营业厅照明;还有一些部位的负荷为二级负荷,如百货商店的自动扶梯、客梯电力,部、省级办公建筑的主要办公室、会议室照明等。一级负荷中还含有特别重要负荷,如重要的交通枢纽、通讯枢纽以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷。

一级负荷应由两个电源共电。二级负荷当条件允许时也宜由两个回路供电,特别是属于消防用电的二级负荷,应按二级负荷的两个回

路要求供电。由此可见,高层建筑对供电的可靠性要求较高,都要求两个电源供电。因此,考虑设置柴油发电机组的原则如下: ①对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,按规范已经满足了一、二级负荷的要求,原则上可不设柴油发电机组。但是,对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑),其内部含有特别重要负荷,应考虑一电源系统检修或故障时,另一电源系统又发生故障的严重情况,此时一般应设柴油发电机组做应急电源。 ②对于当地电网只能提供一路电源、或取得第二电源有困难或不经济合理的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源。此时,柴油发电机组是作为备用电源使用,不仅仅是应急用。 ③按照我国旅游饭店星极标准,四星级及五星级宾馆应设自备发电系统。以上是设置柴油发电机组的基本原则。值得一提的是,在国内外一些高层建筑中,即使市网供电相当可靠,可以满足规范要求,但也都设置了自备应急发电机组,以便当市网万一中断供电,一方面能保证停电期间消防用电的需要,同时也能使大厦的基本秩序得以维持。 二、柴油发电机组容量的选择(略) 三、机组型式选择 1. 起动方式 柴油机在起动时,必须依靠外力驱动曲轴旋转,当达到一定转速时,气缸内的空气被压缩到

柴油发电机专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图

一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计

取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台发电机(发电机额定功率为220KW)作为我司施工现场主要用电机械的施工电源,发动机组型号为MTA11-G2A 2、根据本工程施工合同及工期要求。发电机使用部位为售房部。进场时间为2017年11月10日。 3、临时用电部署 供电方式 供配电方式:设置一台额定功率为150kw柴油发电机。柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电箱,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工

柴油发电机组使用说明书

第一节#3柴油发电机组使用说明书 一、简介由中船总公司七院第七一二研究所生产的三期#3柴油发电机组,充分利用军工技术和现代化科学技术,按军工产品质量体系进行生产,产品可靠性高,操作简单、方便,技术先进。#3柴油机采用电子调速器,控制采用可编程控制器,整体性能优越。 #3柴油发电机组具有保安正常电源失电后自启动功能、自动按程序分合闸,自动故障保护及报警,及蓄电池自动充电,机组自动进行油水预热等各种功能,达到无人值守机组的技术要求。 二、设备说明 1、概况:#3柴油机与发电机被安装在一个精确校平的底座上,通过弹性联轴器传递功率。 #3柴油机由机旁蓄电池组启动。柴油机仪表板及控制屏上装有全部的控制器及指示仪表。 2、#3柴油发动机 #3柴油发动机由美国Cummins生产,具有启动快,油耗低,可靠性高等一系列优点。 发动机采用电子调速方式。 3、#3柴油发电机 #3柴油发电机采用无锡电机厂按照西门子公司技术生产的IFC5电机,装有A VR自动电压调节器。 4、仪表盘及控制屏 在#3柴油机上装有一只辅助用仪表盘,包括油压表、水温表、转速表等。其他控制仪表、指示灯分别装在六块控制板上:PT、CT柜,馈线柜,中性点接地柜,动力中心控制柜,动力柜,机组控制柜。 三、机组操作方式的说明 #3柴油发电机机组具有机旁、手动、自动、试验四种操作方式,通过机组控制柜面板上控制方式选择开关来选择,当选择开关打在相应的位置上时,则机组处于相应的操作方式。 1、机旁方式 在该方式下,机组只允许在机旁进行启动、停机操作,发电机各出口主开关 的分、合闸也只可在动力中心开关柜上操作。该方式主要用于对机组检修或自动、手动功能出现故障时使用。 2、手动方式 在该方式下,可在机组控制柜进行机组启动、停机等操作,并可通过速度选 择开关“怠速/全速”设定机组运行时的速度,该方式主要在机组自动功能出现故障时使用。 3、试验方式: 在该方式下,当将试验开关由“断”打向“通”时,机组将自动启动,当发 电机各出口主开关不能自动合闸,如需带负载维护,可通过手动方式将各出口主开关合闸,

超高层建筑柴油发电机方案设计

超高层建筑柴油发电机方案设计 [摘要]对于现代超高层建筑而言,应急备用电源无疑是消防设备、计算机中枢、安保系统稳定运行的可靠保障,而柴油发电机在此则是饰演着其中一个不可或缺的重要角色。 [关键词]超高层建筑;柴油发电机组;电压降;用油量 1 项目概况 深圳平安国际金融中心(以下简称平安IFC)位于深圳市福田中心区,益田路与福华三路交界处,是一座超高层综合型现代化办公大楼,楼高588 米,地上116 层,地下5 层,总建筑面积约46 万㎡,其中商业裙楼9 层,10 层及以上为办公塔楼,从竖向上分为8 个区域,另外还设有两个空中大厅。作为深圳市中心重要的商业地标,它将云集全球热门商业公司及国内知名企业。项目定位之高度,以及业主对于商业价值的意念,都决定了其对配电系统的安全性、可靠性、灵活性和经济性的要求都是非常高的,而对于现代超高层建筑而言,应急备用电源无疑是消防设备、计算机中枢、安保系统等核心负荷稳定运行的可靠保障,而柴油发电机则是在其中饰演着重要角色。

2 应急柴油发电机的选择依据及供电范围 根据《供配电系统设计规范》(GB50052- 1995),《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045- 1995)(2005 年版)及《民用建筑电气设计规范》(JGJ16- 2008)中对电力负荷等级的规定,“一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。”“一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。” 以下为本项目的一级负荷(其中包含特别重要负荷):1)本项目中的消防用电一级负荷:消防水泵,消防风机,消防电梯,火灾疏散电梯,火灾自动报警系统,漏电火灾报警系统,自动灭火系统,电动防火卷帘(门、阀),应急照明,避难层照明等。 2)本项目中的非消防用电一级负荷:安防系统,重要弱电机房,大厦调度中心,物业管理系统,通讯设施,航空障碍灯,地下室潜污泵,生活水泵,擦窗机,部分区域的公共照明,部分客梯,部分新风系统等设备用电。 3)本项目中的重要商户保障用电:金融机构、交易

柴油发电机组HGM6510控制机组操作说明书

众智HGM6510控制器控制柴油发电机组操作说明书 一.概述 HGM6510发电机组并联控制器适用于多达20台同容量或不同容量的发电机组的手动/自动并联系统,可实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,可选择中英文操作界面,操作简单,运行可靠。控制器具有控制GOV和AVR的功能,可以自动同步及负荷均分,和装有HGM6510控制器的发电机组进行并联。HGM6510控制器准确监测发电机组的各种工作状态,当发电机组工作异常时自动从母排解列,然后关闭发电机组,同时将故障状态显示在LCD上。HGM6510控制器基于32位微处理器设计,带有SAE J1939接口,可和具有J1939接口的多种电喷发动机 ECU(ENGINE CONTROL UNIT)进行通信,发动机的转速、水温、油温、油压等参量可通过J1939接口直接读出并在控制器LCD上显示,用户不再另装传感器,减少了复杂的接线,同时发动机电参量的精度也有保证。 二. 性能和特点: ?以32 位微处理器为核心,大屏幕LCD 带背光、可选中英文显示,轻触按钮操作; ?检测功能齐全,几乎可以检测所有发电机组相关的电参量及非电参量,监测的项目有:发电电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 三相电流 Ia、Ib、Ic 单位:A 频率F1 单位:Hz 分相有功功率PA,PB,PC 单位: kW 合相总有功功率P 总单位: kW 分相无功功率RA,RB,RC 单位: kvar

合相总无功功率P 总单位: kvar 分相视在功率SA, SB, SC 单位: kVA 合相视在总功率S 总单位: KVA 分相功率因数PF1, PF2, PF3 平均功率因数 P 平均 累计有功电能单位:kWh 累计无功电能单位:kVarh 累计视在电能单位:kVAh 三相电压相序、相角检测 母线电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 频率F1 单位:Hz 三相电压相序、相角检测 同步参数项目有: 发电与母排电压差检测 发电与母排相角差检测 发电与母排频率差检测 发电异常的条件为: 电压过高 电压过低 频率过高 频率过低

柴油发电机室设计规范

柴油发电机室设计规范 篇一:柴油发电机消防设计规范 柴油发电机消防要求 一、消防设施配置的规定: (1)机房外设有消防栓、消防带、消防水枪。 (2)机房内设有油类灭火器干粉灭火器和气体灭火器。(2)设有醒目严禁烟火安全图标、和禁止烟火文字。(3)机房内设有干燥消防沙池。 (4)与油库要有隔离措施。 (5)发电机组距建筑物和其它设备至少一米,并保持良好的通风。 (6)有应急照明,应急指示,地下室还要有独立抽风。火灾报警装置。 二、对柴油发电机房位置的规定 : 柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列规定: (1).柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。

(2).柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。(3)采用独立防火分隔,单独划分防火分区; (4)应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应有通气管(室外); 如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。 篇二:柴油发电机组机房标准设计 柴油发电机组机房标准设计 标准机房的设置安装机组安装方案的第一步应是选定机组的安装地点,通常情况下,安装地点的选定多数是以使用的方便性和配电连接的经济性及有利于机组的使用和保养等为依据的。但是,安装位置的选定,还应兼顾以几个方面: ◎确保机房进、排风顺畅,必须将散热器排出的热空气导流出机房并阻止其回流; ◎确保机组运行时所产生的噪声和烟雾尽可能的少污染周围环境; ◎柴油发电机组的周围应有足够的空间,以便于机组的冷却、操作和维护保养。一般说来,周围1~1.5米,上部1.5~2米以内不允许有任何其它物体; ◎确保机组免受雨淋、日晒、风吹及过热、冻损等损坏;

柴油发电机组项目投资建设规划方案(模板)

柴油发电机组项目 投资建设规划方案 规划设计 / 投资分析

柴油发电机组项目投资建设规划方案说明 该柴油发电机组项目计划总投资4708.18万元,其中:固定资产投资3335.96万元,占项目总投资的70.85%;流动资金1372.22万元,占项目总投资的29.15%。 达产年营业收入9869.00万元,总成本费用7677.86万元,税金及附加86.59万元,利润总额2191.14万元,利税总额2579.96万元,税后净利润1643.36万元,达产年纳税总额936.60万元;达产年投资利润率46.54%,投资利税率54.80%,投资回报率34.90%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位167个。 报告根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。 ...... 主要内容:项目概述、背景和必要性研究、项目市场研究、建设规划分析、项目建设地研究、土建工程分析、工艺原则及设备选型、环境保护说明、安全卫生、项目风险情况、节能方案分析、项目实施安排、投资计划方案、经济效益评估、项目结论等。

第一章项目概述 一、项目概况 (一)项目名称 柴油发电机组项目 (二)项目选址 某某经开区 (三)项目用地规模 项目总用地面积12579.62平方米(折合约18.86亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数67.21%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度176.88万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积12579.62平方米,建筑物基底占地面积8454.76平方米,总建筑面积16479.30平方米,其中:规划建设主体工程11079.17平方米,项目规划绿化面积1088.49平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费1568.25万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量979321.18千瓦时,折合120.36吨标准煤。

柴油发电机组设置原则与机房设计说明

柴油发电机组设置原则与机房设计 1引言 新型建筑人流密集,出于防火、消防安全的需要,对供电可靠性提出了严格的要求。目前我们一般采用柴油发电机组作为应急电源,因为柴油发电机的容量较大,持续供电时间长,可独立运行,不受电网故障的影响,可靠性较高。尤其是某些地区常用市电不是很可靠的情况下,把柴油发电机作为备用电源,既能起到应急电源的作用,又能通过低压系统的合理优化,可以让一些较为重要的负荷在市电停电时使用,因此柴油发电机在工程中得到广泛应用。本文将就高层建筑中柴油发电机组的设置原则、容量选择、型式选择、机房设计等问题提出一些理解和认识。 2 设置原则 符合下列条件之一,可选用柴油发电机作为备用电源: (1)保证一级负荷中特别重要的负荷用电。 (2)一级负荷从电力系统中取得第二电源困难或技术经济不合理时。 3 柴油发电机容量的选择 现代一般民用建筑中,柴油发电机在火灾时为消防负荷,平时为重要负荷提供备用电源。柴油发电机的容量应首先要满足稳定计算负荷需要,包括消防负荷和保证负荷两部分。 作为消防负荷,通常是作为消防用电设备的备用电源,一旦市电停电,即刻联锁开启发电机组。遇到非消防紧急状态下的一般停电时,生活泵、客梯、酒店厨房动力、星级客房照明等负荷(称为保证负荷)亦需后备电源的供应。如果设计发电机组仅仅负担应急照明等消防负荷,对保证负荷无法顾及,则必将造成机

组空置、资源浪费。 为此,进行低压配电系统设计时,在满足消防负荷需要的前提下,可考虑停电而非火灾时,发电机对保证负荷的供电。一种做法是将保证负荷集中接到发电机应急母线段上,火灾时,由火灾确认信号将保证负荷(客梯除外)的总开关分励脱扣。总之,应分别计算消防负荷和保证负荷。在确定发电机组容量时,应首先满足消防负荷的要求,再根据建设方的要求接入相应的保证负荷。 柴油发电机组的容量大小,除要满足上述稳定计算负荷需要外,还必须进行电动机启动时的电压降校验,即启动任一电动机时,其端子允许电压降应在规定范围之内。 消防负荷如何正确计算应引起重视。推荐的计算原则是,只考虑一个防火分区发生火灾(正如水消防一样),即认为两个及以上的防火分区同时发生火灾的可能性是非常低的。通常,消防泵作为固定负荷必须计入,而消防电梯、防排烟风机等负荷计入多少,则要视其在某防火分区火灾时投入服务的负荷大小而定。确定发电机容量,应以最不利的一个防火分区发生火灾时,同时投入运行的消防负荷为准。 3.1 柴油发电机负荷计算 (1)消防负荷 ◆平时备用火灾时才启用的专用消防设备计算负荷(Pj1)。如一般按最不利的一个防火分区发生火灾时考虑需开启的消防水泵、排烟风机、正压风机、电动防火卷帘、电动防火门、消防新风机等。同层有几个防火分区时,若某一个防火分区着火,所开启的防排烟最大负荷为本着火分区及相邻的两个防火分区的防排烟设备。 ◆火灾或停市电时,必须由发电机供电的计算负荷(Pj2)。如应急照明(包括备用照明、疏散照明、安全照明)、消防电梯、消防控制室、通信机房、安防监控机房、大中型计算机房等重要设备用电,特别重要负荷,一级负荷中的部分

柴油发电机试车方案设计

柴油发电机试车方案 编制: 校审: 批准:

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.试车目的 (1) 4.试车程序 (1) 5.试运前的准备工作 (1) 6.试车技术要求 (2) 7.劳动力组织 (5) 8.主要施工机具及手段用料 (6) 9.施工进度计划 (6) 10.质量保证措施 (6) 11.安全文明施工技术措施 (7) 12.试车组织机构及责任分工 (7) 13.应急组织机构 (8) 14.应急保障要求 (10) 15.预防控制措施 (11) 16.应急预案 (14) 17.现场恢复 (17) 18.应急演练 (18) 19.附件:工作危险性分析(JHA)报告 (18)

1.工程概况 潞安油化电热一体化工程煤气化装置有一台柴油发电机组,为指导此设备单体试车,保证施工符合设计文件及规的要求,确保本项工程合理、经济、安全、高效的完成,特编制本方案。 设备主要技术参数见表1。 2.编制依据 2.1 《机械设备安装工程施工及验收通用规》 GB 50231-2009 2.2 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规》 GB50170-2006 2.3 《建筑电气工程施工质量验收规》 GB50303-2002 2.6 《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》 SH 3503-2007 2.7 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 2.8 《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》 SH3514-2001 2.9 设计提供的设计文件及随机资料 2.10 LQ-SB-00000-NO-M-2016-004《设备单机试车管理规定》 3 试车目的 通过柴油发电向煤气化装置变电所应急系统受电调试的工作,使机组应急系统进入更可靠运行状态。 检验线路、开关、隔离刀的性能、质量、动作特性、操作逻辑是否合理,分析及解决所能遇到的技术问题,使柴油发电机系统达到可靠、安全、可用的状态。 4 试车程序 试车条件确认→试车前检查→单机试运行→停车检查→交工 5.试运前的准备工作 5.1 成立由钳工、电气、仪表等专业人员组成的试运小组,由项目部统一指挥。组织试运人员熟悉、了解试运设备的结构、机械性能、操作规程、操作方法、试运流程、检查项目、安全要求。 5.2 准备试运所需的工具、量具、材料。

相关文档