文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调系统安装施工方案75990

空调系统安装施工方案75990

空调系统安装施工方案75990
空调系统安装施工方案75990

中北科技产业园一期四号楼装修改造

空调通风项目

施工组织设计

编制单位:天津市中环系统工程有限责任公司编制人:

编制日期:

目录

一:工程概况

二:编制依据

三:施工内容

四:施工方案

五:施工机具

六:文明施工管理、环境保护措施

一、工程概况

西青行政许可中心现有办公楼坐落于西青区中北镇软件园内,建筑物为框架结构。建筑面积约22000平方米,地上5层,地下1层,最高高度25米。办公楼需要安装空气源热泵加风机盘管供夏季制冷及冬季采暖,楼内配备新风、排风通风系统满足室内环境。

二:编制依据

2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001

2.2、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

2.3、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002

2.4、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998

2.5、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

2.6、《设备、管道及绝热层涂色》GB7231-2003

2.7、《建筑法》等国家现行建设管理法规和天津市建设工程有关规定等。

2.8、设计图纸中的技术要求及安装标准图集。

三:施工内容

1.空调室内机、室外机采购安装工程;

2.连接管道及管道附件、风道、风口等制作安装工程;

3.室内机调节温控器采购安装工作;

4.空调信号线、管及管线开补线槽以及风机盘管检查接线的采购安装工作。

5. 新风机组、风道、风口及管道附件制作安装工程。

6.排风机、风道、风口及管道附件制作安装工程。

四: 施工方案

技术准备工作

根据工程特点认真做好图纸自审、会审,并作好记录,充分了解设计意图。

施工前,安排专业工程技术人员对技术工人进行专项交底、工程内容交底、工艺流程交底,使所有施工人员在进入施工现场前,熟悉所安装设备的性能、特点及要求,做到胸中有数。

根据图纸做好施工预算及各种设备、阀部件的型号、规格、数量、进场日期的统计,提交物资部门,经批准后进行物资的采购加工定货,确保各项物资按时到场。

施工前应根据建筑孔洞图进行孔洞的复核及其他预留预埋,并做好记录工作。

(一)、空调室外机组的安装

⑴工艺流程

工艺流程为:设备基础验收→设备开箱检查→现场运输→就位(整体式安装就位)→找平找正→质量检验。

⑵安装方法

安装前先按设计图纸的尺寸放纵横安装基准线和基础几何中心线;如安装基准线与基础几何中心线偏差不大,则按基础几何中心线进行设备就位;设备就位后,顶高至一定高度,安装橡胶减震垫;减震垫安装牢固后,用加减薄钢片的方法精调水平度和垂直度,要求偏差≯0.1/1000。

⑶成品保护

空调室外机组安装就位后,应在系统连通前做好外部防护措施,应不受损坏。防止杂物落入机组内。

空调室外机组安装就绪后未正式移交使用单位的情况下,做好成品保护,防止损坏丢失零部件。

质量保证措施

(一)质量目标:高标准、严要求,争做创优工程

(二)设计以及施工准备阶段的质量保证措施

1.图纸会审

2.精心编制施工组织设计、施工方案、技术措施

3.坚持技术交底从始而终

4.施工作业人员的上岗前的试工考核

5.施工前的技术技能培训

6.施工前的施工机具设备检查

(三)工程材料设备的选购及质量保证措施

1.专业工程师负责编制《工程采购单》,明确技术要求,规格数量,保存质量

证明资料,做到材料有源可查,质量可靠有保障。

2.所用的所有材料必须进行进场检验,未经检验和已经检验为不合格的材料、

半成品、构配件和工程设备等,不得投入使用。

3.对甲供材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等,必须按规定进行检

(四)施工机械设备的质量控制措施

1.为保证施工进度,机械设备应及时的调配,优先机械作业,保证工程质量。

2.根据施工现场情况,机械应灵活选择,以满足施工需要。

3.对机械设备的操作人员进行检查,防止无证上岗。

4.现场机械设备使用时由专人进行维护保养,保证施工机械的正常安全使用。(五)计量器具管理的控制措施

1.计量人员要持证上岗。

2.计量器具是检定周期内的合格产品。

3.现场使用的计量器具要建立台帐进行管理。

4.计量器具的使用应方法正确,以保证测量数据的准确性。

(六)现场安装施工的质量保障措施

1.工序的质量控制

现场的施工作业人员应按规定经考核后持证上岗。

(1)施工管理人员及作业人员应按相关规范、操作规程、作业指导书和技术交底

文件进行施工。

(2)工序的检验和试验应按照规范、规程相关的规定进行,对检查出的质量缺陷

应按不合格控制程序及时处理。

(3)各项施工检验和试验记录及时办理,并作好记录,存档保存。

2.关键工序的质量控制措施

(1)对在项目质量计划或施工组织设计中界定的施工过程中的质量薄弱环节或

对工程质量有重要影响的施工工序,应设置关键工序质量控制点进行控制。

(2)对关键工序的控制,除应执行一般过程控制的规定外,还应由专业工程师组

织编制专门的作业指导书,经项目总工程师审批后执行。

(3)本工程确定以下为关键工序

1) 空调室外机组、室内机的运输安装

2)空调水管道安装

3)冷凝水管道安装

4) 新排风系统安装

5)系统调试

3.重点、特殊工序的质量控制措施

(1)结合本工程现场特点,确定管道焊接为特殊工序。

(2)特殊工序,施工前应项目负责人应组织先相关操作人员审查图纸,委托工艺

工程师编制特殊工序作业指导书,详细说明焊接工序的各要点、重点、注意点,重视并抓好技术交底工作。

(3)对于特殊工序,由专业工程师、专业工长和质检员负责对施工的全过程进行

旁站式检查,对施工过程的器材、工艺、机械设备参数进行连续监控,以确保施工的内在质量。

(4)对于特殊工序的施工过程由专业工长负责做好施工日志,参加过程监控的人

员应在施工日志上签字。

4.检验和试验的质量控制措施

(1)在施工方案中应规定工程施工的检验和试验的项目、位置、时间等要求。施

工管理人员应按规定提前做好检验和试验的准备工作。

(2)所有检验和试验的仪器、设备必须经过检定或校验合格并在有效期内,方可

作为检验和试验的依据。

(3)检验和试验项目应首先由施工人员自检、互检,专业工长进行专检,再由质

检员进行复检,复检合格后方可报请监理工程师复核。

5.竣工验收阶段的质量控制

(1)在竣工验收阶段,项目经理部由各专业工程师按专业和分部编制调试方案。

(2)技术质量部组织有关人员对施工内容进行全面的检查,对查出的施工质量缺

陷,作好记录,及时组织整改。

(3)项目部在进行系统调试时,记录好调试数据,调试完成后编制调试报告。

(4)项目经理部在竣工验收阶段组织各专业人员编制竣工资料和绘制竣工图。并

作好工程移交的准备工作。

(5)在竣工交验完成后,项目部应按规定采取成品保护措施。

(七)成品、部件及设备的保护措施

1.设立专人,负责已完工程的成品保护工作。

2.项目部根据设备安装情况,做表进行检查和记录。

3.施工人员要认真遵守现场成品保护制度,注意爱护建筑物内的装修、成品设

备等设施。

4.各层风机盘管安装前有关人员进行检查,进行拆箱点件并做好记录,发现缺

损及丢矢情况,及时反映有关部门,在参加人员不齐时,不得随意拆箱。

5.各专业遇有交叉“打架”现象发生时,不得擅自拆改,需经设计、甲方、监

理等有关部门协商解决后方可施工。

6.整体安装的通风机在搬运和吊装时,与机壳边接触的绳索,在棱角处应垫好

柔软的材料,防止磨损机壳及绳索被切断。

(八)、风管及其部件的制作安装

风管及其部件采用加工场集中加工,再运至安装现场进行安装。风管的加工及制作分工应按流水作业法进行分工,即在加工场安排对风管加工技术精通的技术工

人,专门从事风管的加工制作,施工员对加工人员进行制作交底,风管加工工人按

要求制作风管及风管支架并检验直到合格,并对已做好符合要求的风管及支架标识

进行保存。由技术管理人员向专门风管安装的技术工人进行风管安装技术交底,按

施工图及已标识制作完成的风管及支架通过材料运输班搬运至施工现场进行安装,

安装完成当日进行检查,当一部分安装完成后,由技术管理人员会同建设单位代表、

监理单位进行验收,并用相应表格记录。

一)、风管及其部件制作

本工程空调风管采用镀锌钢板制作,外橡塑保温,钢板厚度根据下表确定:

1、镀锌钢板风管制安

○1、工艺流程

工艺流程如下所示:

展开下料剪切倒角咬口制作风管成型法兰下料打眼冲孔找平找正检验成品喷漆翻边铆法兰出厂

○2、风管连接

咬口风管采用镀锌钢板制作,风管与风管的连接采用法兰连接形式。

(1)圆形法兰的加工

先将整根角钢放在冷煨法兰卷圆机上按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成螺旋形状后取下。将卷好后的型钢画线割开,逐个放在平台上找平找正。调整的各支法兰进行焊接、钻孔。圆法兰用料规格应符合下表的规定。

圆形风管法兰及螺栓规格(mm)

圆形风管直径D

D≤

140

140

280

280

630

630

1250

1250

2000

法兰规格角钢20×420×425×330×440×4

螺栓规格

M

6

M6M6M8M8(2)矩形法兰的加工

矩形法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意焊成后的法兰内径不能小于风管

的外经,用型钢切割机按线切断。下料调直后放在钻床上钻出铆钉孔及螺栓孔、孔距不应大于150mm,宜120mm。钻孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧。法兰的四角应设置螺栓。矩形法兰用料规格应符合下表的规定。

矩形风管法兰及螺栓规格(mm)

○3、风管的加固措施

矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长度在1000mm以上时均应采取加固措施。加固方法是直接在风管上加工压槽突出的筋条和立咬口,利用镀锌风管进行加固,其观感好,节省材料,使用效果也较好,本工程主要用这种方式来进行风管的加固。

○4、风管与法兰铆接

风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm 可采用翻边铆接,铆钉规格,铆孔尺寸见下表。

铆钉规格、铆孔尺寸表

风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出10mm 左右翻边量,管析方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。

○5、矩形风管弯头b≥500mm 时,应设置导流片,导流片的弯曲半径、间距、长度应符合通风空调施工及验收规范要求。施工图标有三通调节阀的风管三通处,制作安装T306-1 型三通调节阀,三通调节阀在进行风量平衡后,应用不被覆盖的油漆加以标注。

○6、风管成品检验后应按图中主干管、支管系统的顺序写出连接号码,合理堆放码好,等待运输至安装现场。

○7、成品保护

(1)要保持镀锌钢板表面光滑洁净,放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上,叠放整齐。(2)法兰用料分类理顺码放,露天放置应采取防雨、雪措施、减少生锈现象。

(3)风管成品应码放在平整,无积水,宽敞的场地,不与其他材料,设备等混放在一起,并有防雨措施。码放应按系统编号,整齐、合理,便于装运。

(4)风管搬运装卸应轻拿轻放、防止损坏成品。

二)风管支、吊架的制作及安装

1.确定风管标高,按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式。本工程

主要选用吊架,用φ8的吊杆螺丝加膨胀螺栓固定在楼板或梁上。

2.风管的吊架间距按施工及验收规范要求,不同规格的风管分别设置,风管水平安装时,当最大边长B<400mm 时,吊架的间距不超过4m;当最大边长B≥400mm 时,吊架的间距不超过3m。

3.吊杆螺丝在安装前先除锈,刷两遍防红丹锈漆,再刷一遍灰面漆。与风管连接外的丝扣长出约为1~2cm,并垫上垫片。吊架安装时应避开测量口、调节阀及防火阀的操作手柄等,以免影响阀门的操作。防火阀必须单独设置支吊架。

三)风管及其部件的安装

1.风管在加工场预制好后,再运至现场安装(大尺寸风管在现场镶装)。

2.风管安装顺序:主管→支管→各类阀件→风口。

3.安装前,应先按设计及装修图纸确定风管安装标高,划出风管安装中心线和风管吊码安装线,可用拉线检查整段风管的标高,调整吊杆螺丝进行水平度调整。

4.法兰连接风管,法兰与法兰之间选用δ=3mm橡胶片作垫料(或8501型阻燃密封胶带)。

5.送风散流器和回风百叶的安装配合装修进行,在装修龙骨调平后,进行散流器和回风百叶的安装,要求散流器和回风百叶的装饰面与天花面平。

7.明装风口要求统一整齐,间距一致,标高相同。

8.成品保护

(1)暂停施工的系统风管,应将风管开口处封闭,防止杂物进入。

(2)风管伸入结构风道时,末端应安装上钢板网,以防止系统运行时,杂物进入金属风管内。

(3)交叉作业较多的场地,严禁以安装完的风管作为支、吊、托架,不允许将其他支、吊架焊在或挂在风管法兰和风管支、吊架上。

(4)运输和安装阀件时,应避免由于碰撞而产生的执行机构和叶片变形。露天堆放应有防雨措施。

(九)焊接工艺

1、焊接设备启动前,焊工应亲自检查设备、指示仪表、电流调节器位置和电源极性,检查焊机参数是否稳定,调节是否灵活,性能是否满足焊接工艺要求。

2、正式焊接前,应在试板上进行焊接规范调试,检查焊机地线与钢管表面接触是否牢固,必须用地线卡具引接地线,卡具触点应放在坡口内,避免产生管壁表面电弧损伤,严禁在管壁和坡口内试调焊接电流。

焊接施工前必须认真对照焊接作业指导书或焊接工艺卡,判断当日天气和施焊环境温度、湿度和风速等条件是否符合正常的焊接环境要求,如不符合,当采取有效措施符合正常焊接作业要求后方可以进行焊接作业。

3、焊接环境温度低于下列要求时,应采取提高焊接环境温度的措施:

(1)非合金钢焊接,不低于-20℃;

(2)低合金钢焊接,不低于-10℃;

(3)奥氏体不锈钢焊接,不低于-5℃;

(4)其它合金钢焊接,不低于0℃。

(5)施焊环境若出现下列情况之一,而未采取防护措施时,应停止焊接作业:

1、焊条电弧焊焊接时,风速等于或大于8 m/s;相对湿度大于90%;

2、气体保护焊焊接时,风速等于或大于2 m/s;下雨或下雪。

4、对焊接环境采取保护措施如下:

1、在管子焊接时,将管子两端采用易拆卸的封堵封死,一端用塑料帽,一端用帆布帘,防止管内产生穿堂风,影响焊接质量。

2、当湿度较大时,必须采取有效的除湿措施,例如在焊材库和作业空间(防风棚内)设置除湿机,加大排风,如不能达到焊接质量要求,就应停止焊接。

3、焊接环境温度低于5℃时,除控制好预热、层间温度外,焊后马上用石棉被(或玻璃棉或杂毛毡)包裹缓冷,降低焊缝冷却速度,改善其金相组织。

4、焊接必须有必要的防风保护措施。雨季施工每处配备专用的防风挡雨棚,可采用角钢或方钢作骨架,外罩轻便的透光板或其它防雨材料制作,防风挡雨棚必须能保证管道焊接必需条件,否则应采取其他防护措施。

5、焊接措施的准备

(1)坡口准备:焊接前,焊工要按焊接作业指导书或焊接工艺卡中的要求检查管口的坡口、钝边、间隙和错边量等,管口处要无起鳞、裂纹、夹层、油脂、油漆、毛刺、污垢及其它影响焊接质量的有害物质,合格后方可焊接。本工程管口的坡口有v型。

(2)焊接操作位置:焊接位置不方便时,要创造条件,确保焊工操作空间符合规范要求,以保证焊接质量,需要搭设脚手架时,按照脚手架搭设专项施工方案进行。

(3)特殊管道:特殊材质或特殊介质(不锈钢、低温钢)的管道焊接前应采取不同的准备条件,焊接前应对所焊接的管道有一个清醒的认识,确保正确施焊,具体要求详见本方案

中对特殊材质和介质管道的专项焊接要求。

(4)充氩设施和方法:根据焊接工艺规程的需求进行充氩气设备及气源的准备,特殊管道(如:不锈钢管道)的充氩气辅助设备需提前准备到位。

4.1焊口背部充氩方法:充氩保护时,管子两端可用海绵封堵,焊口处用医用胶布密封,敞口长度不得大于1/8周长。

4.2对于固定口在管线长度较短时,应采用整体充氩;在管线长度较长,整体充氩困难时,在焊口组对前应在内部放置易溶纸,易溶纸与焊口距离不小于150mm,然后在坡口处采用局部充氩的方法。无论采用何种方法,都应将管子内部空气置换彻底,坡口处有均匀氩气流出时,方允许焊接。充氩结构示意图如下:

纸板或可溶纸

V型破口

厚度

(mm)坡口名称

坡口尺寸

间隙c(mm)钝边坡口角度α(°)

4.3连接最后一道死口或无损检测不合格时的管道焊接,不再采用如图所示的固定充氩装置,直接采用气保焊丝焊接。

6、焊口组对前,要将坡口表面及其两侧20mm范围内氧化物、油污、毛刺和其它有害杂质彻底清理干净(不锈钢管道还要采用酒精进行擦洗),必要时需先进行打磨。然后在距坡口两侧4mm~5mm外,涂抹宽100mm的石灰浆或其它防飞溅涂料,待石灰浆自然干燥后再施焊,以便保护管材和清理飞溅物。

7、组对时应检查坡口角度、间隙、钝边、错边量等,如不符合要求,要进行修磨和加工。焊接的管段应放置稳固,以免焊接过程中,管段的移动和震动使焊缝产生应力而引起裂纹。管件组对完后应及时进行焊接。

(十)管道支吊架制作安装

管道支架选用型钢(角钢、槽钢)现场加工制作。管径小于DN300 的用角钢,管径大于或等于300 的选用槽钢。

管道支吊架最大间距要求如下表所示:

管道支、吊架最大间距要求表

支吊架制作集中在加工场进行,以方便控制支架的制作质量。加工时要求用剪床或砂轮切割机开料,如支架较大,需用槽钢制作,则可用氧割开料。支架的膨胀螺栓孔要用钻床钻孔,不能用氧割开孔。支吊架连接采用焊接方法,焊接要求应符合焊接的质量标准。

对同一直线上要求支吊架采用同一规格,对同层管道支吊架安装时,除要求坡度外,支吊架底线保持同一平面。

保温管道支吊架应设置在保温层外部,并在支吊架与管道之间镶木码。

支吊架制作好后要进行除锈和刷漆处理并按要求刷面漆。

(十一)冷凝水管通水检漏

冷凝水安装后保温前,应通水检漏。其方法是直接在设备入口处灌水,检查各接口,无泄漏为合格,并检查管道是否畅通。

(十二)、管道保温

空调水管、冷凝水管的保温采用橡塑保温材料进行保温。

保温层厚度:冷凝水管采用20mm厚的管套保温;冷冻水管采用30mm厚管套保温。

1:一般要求

A.保温材料无论在运送、储存和安装期间,应采取正确的保护设施,以确保

在任何情况下不受破损;

B.保温材料必须不含石棉物质;

2:质量保证及资料呈送

A.所有保温材料应符合设计要求及施工规范规定,遵从天津市消防局规定;

B.保温厂商或供应商应出示经权威机构检定测试的证明文件及资质证明,我

公司将资料整理审阅后报监理审核;

C.保温厂商或供应商要提交完整的保温材料产品技术说明书资料及材料样

品,我公司将资料整理认定后按要求将资料和样品呈报监理审核。

3:保温准备工作

(1)全面检查管道与墙面及其他管道、设备间的距离,发现不够保温位置时,需整改的要整改。

(2)清理管道表面的灰尘、泥砂等杂物。

(3)选择符合管径要求的管套。

4.管道保温的工序如下:

(1)将保温管套沿纵向剖轻轻拉开,套入水管后,用手进行紧逼,然后用胶水密封管套纵缝。

(2)管套与管套之间连接时,必须在管套的端面(环缝)上涂上保温胶水,管套的纵缝要求错开,且纵缝一般不得垂直向下,管套与管套之间用胶水将接缝密封。

(3)管套与木环之间连接时,必须在管套端面和木环端面,分别涂上保温胶水,进行紧逼。

5.管道保温应注意的事项如下:

(1)管道的管件(三通、弯头等)和部件(阀门等)保温的厚度与直管相同。在现场按实物形状加工,开料尺寸要准确,接缝不大于1mm,且要用胶水进行填充黏合。

绝对不允许有露空现象。

(2)风机盘管进出口处的保温,必须要把保温材料包扎在水盘范围内,以防冷凝水滴在天花上。

(3)管道保温工作必须在管道试压合格后方可进行。

(4)在管托支座上的保温

A.采用与有关管道相同厚度和规格的保温材料,剪裁成一块比管道外径和

管托支座间的空隙稍大的保温材料;

空调设备安装施工方案

空调设备安装施工方案 施工程序 1材料设备检查 (1) 根据随机装箱单和设备清单,逐一核对名称、规格、数量,清点全部随机文件、质量检查合格证书。 (2) 对机组外观进行检查。机组上安装的仪表及包装是否完好,各盲板处有无松缝,保证机组气密性的阀件是否关牢,机组上的管路、线路是否损坏和变形。 (3) 检查机组上的电器仪表及测量仪表是否完好, .设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 (4) 开箱检查应有建设单位人员及监理单位人员参加,并做好验收和交接记录。 2作业条件 A.施工前应具备设计和设备的相关技术文件。认真熟悉图纸,编制施工方案。若属大型设备,应单独编制设备运输吊装施工方案。冷水机组等大型设备的吊运方案,按规定审核、批准后施工。完成技术安全交底,做好施工技术准备工作。 B.对运输所经过的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸,主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并已做出合理安排。 C.利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载力进行核算,必要时应经设计单位的同意方可利用。 D.建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应已完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,已清除干净 3设备现场运输 A.大型设备的现场运输按施工方案的要求进行,未经审批不得修改施工方

案。 B.设备水平运输时尽量使用小拖车,如使用滚杠需采用保护措施,防止设备磕碰。 C.设备垂直运输时,对于裸装设备应在其吊耳或主梁上固定吊绳,整装设备根据受力点选好固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施,保证人员及设备的安全。 4设备就位调整 A.设备置于基础上后,根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平。复检时亦不得改变原来测量的位置。当设备技术文件无规定时,宜在设备的主要工作面确定。 B.组合式空调机组在安装前先复查机组各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完整无损,配件应安装齐全。 C.分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相同,故需注意段体的排列顺序必须与图纸相符,安装前对各功能段进行编号, D.对于有表冷段的空调机组组装时应从空调设备上的一端开始,逐一将各段体抬上基座校正位置后加衬垫,将相邻的两段用螺栓连接严密牢固。 E.对于有喷淋段的空调机组组装时,首先安装喷淋段,再组装两侧的其它功能段。 F.风机单独运输的情况下,先安装风机段空段体,再将风机装入段体。

自控系统安装工程施工方案

8.1. 工程概况 本工程自动化控制要求较高,整个工程仪表设备及控制系统包括:生产过程的自动监测与控制、计算机管理网络系统、闭路电视监控系统等。 全厂中央控制室设在厂区综合楼,设备监控自动化系统由中央监控计算机、服务器、工业以太网、PLC控制站及远程I/O子站ECU组成。中央监控计算机通过通讯适配器与工业以太网相连,配置实时监控软件,实现对生产现场设备状态的实时监测、远程控制、生产过程数据存储分析、报表报警打印等功能。 中控室计算机通过控制网络远程控制现场重要设备或机组的开、关、停和运行参数设定,监测设备及仪表的运行工况和运行参数。 现场使用了大量的仪表具体有:超声波液位仪、浊度仪、压力变送器、温度变送器、电磁流量计等。 8.1.2 施工程序 施工准备→复检预留、预埋→盘柜基础、支架制安→保护管敷设→PLC柜安装→仪表单校→现场仪表安装→电缆、光缆敷设→校接线→系统调试。 8.1.3 主要施工方法 8.1.3.1 施工前的准备 包括技术准备和物资准备。技术准备,熟悉图纸,掌握设计意图及全部技术要求,进行图纸会审,发现图纸中的问题,及时向业主、设计单位提出疑问及合理化建议。物资准备,根据施工图编制物资材料计划书,及施工需要准好的材料、机具设备,安排好进厂时间。 8.1.3.2 仪表设备的开箱检验 仪表设备在搬运、开箱入库时要小心谨慎。设备的现场开箱检验,由我方技术人员会同业主及有关人员一起进行,并严格按照施工设计图纸及有关合同认真核对产品的型号、规格、铭牌参数、数量及产品的合格证,作好检查记录。如果发现问题后,及时配合业主做好更换工作,最后由我方技术人员根据设计要求及产品说明书对每台仪表进行单体检查,单体检查合格后的仪表方可交付安装。对开箱随机带来的产品资料可先交付业主和监理,在安装需要时再由我方技术人员向业主和监理申请。 8.1.3.3 配管及桥架安装 (1)电缆桥架安装 ①桥架的订货,为便于尽量减少现场制作,施工人员详细阅读图纸,根据产品说明书,提出详细的桥架的配件、吊架、固定件的具体型号和数量。 ②桥架到货后,为防止因堆放造成桥架变形和配件混乱,应把各种型号的桥架堆放整齐,配件分类堆放,做上标志。 ③桥架支架的安装与制作符合下列要求: a.制作支架时材料矫正、平直,切口不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平整、尺寸准确,防腐齐全完好。 b.支架安装按设计要求,一般间距少于2m,支架固定牢固,间距均匀,整齐美观。 c.安装支架时,在金属结构上(征得业主同意)和砼的预埋件上,应采用焊接固定,在砼上,宜采用膨胀螺栓固定。 ④桥架安装横平竖直,整齐美观,距离一致,固定牢固。 ⑤桥架的所有断口、开孔实行冷加工,不得采用气焊。 ⑥桥架连接

空调主机吊装方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程简述 (2) 二、编制说明 (3) 2.1编制依据、说明 (3) 三、主机吊装施工方案 (3) 3.1吊装概况 (3) 3.2吊装现场分析 (3) 3.3 机组平面运输方案 (3) 四、劳动力需求计划 (4) 五、吊装进度计划 (4) 六、吊装工具、材料需求计划 (5) 七、质量保证体系 (5) 7.1 质量目标 (5) 7.2 质量管理体系 (6) 八、安全保证措施 (7) 8.1安全管理控制目标 (7) 8.2安全保证总的原则 (7) 8.3工程安全保证体系 (7)

8.4工程安全教育 (8) 8.5项目安全管理 (8) 8.6施工现场临时用电安全管理 (9) 8.7设备运输吊装管理 (9) 一、工程概况 1.1工程简述 1.1.1项目名称:许昌空港新城C07-2中央空调主机设备采购工程 1.1.2工程地点:许昌市魏武大道与八一路交汇处向北200东侧1.1.3设计单位:郑州大学综合设计研究院有限公司 1.1.4招标单位:许昌空港新城置业有限公司 1.1.5工程概况:本项目位于河南省许昌市,天宝路南侧,魏武大道 东侧,是空港新城07地块商业综合体及公寓楼中央空调系统工程。空调范围包括第一国际商业综合体(其中一至四层为商业部分,五至二十四层为办公部分)、第二、三国际裙楼商业部分及4栋公寓楼,最高建筑高度为98.4m,其中第一国际办公部分建筑面积为28683.1平方米;第 一、二、三国际商业部分建筑面积为41225.7平方米;4栋公寓部分建 筑面积为75950平方米。在07地块地下二层设置1#主机站,为三栋商

业综合体及4栋公寓楼供冷、供暖,建筑总面积约为14.6万平方米。 建筑围护结构设计符合最新建筑节能规范要求。 二、编制说明 2.1编制依据、说明 本吊装方案是经过专业吊装公司的技术人员按技术文件进行精心编制的,完全响应安全、技术规定《起重机械安全规程》(GB606701-2010)的所有要求。 三、主机吊装施工方案 许昌空港新城C07-2中央空调主机设备采购工程中央空调系统制冷机房需要安装5台空调主机,目前到货2台;运输重量:7090KG。 3.1吊装概况 经对吊装现场勘察后,依据工程总体部署,冷冻机房土建基础与主体结构同步施工,目前,主体结构已经完成,冷水机组,我单位已将主制冷机组用25吨机组直接吊至预留的吊装孔(尺寸约为7m×4m)吊至地下二层,由甲方或施工单位再逐台水平拖运到基础就位。根据目前施工现场实际情况,设备运至吊装口正南侧,卸货同时吊装。 3.2吊装现场分析 空调机组按每台净重为7090公斤计算。主制冷机组(以下简称机组)外型尺寸长5115㎜×宽1800㎜×高2300㎜,许昌空港新城地下室机房东立面已经预留好设备吊装口,地下室混凝土基础已浇铸完成;满足设备吊装尺寸等要求。 3.3机组平面运输方案 我单位根据现场实际情况制定以下运输步骤:

空调系统安装施工方案.docx

中北科技产业园一期四号楼装修改造 空调通风项目 施工组织设计 编制单位:天津市中环系统工程有限责任公司 编制人: 编制日期: 目录 一:工程概况 二:编制依据 三:施工内容 四:施工方案 五:施工机具 六:文明施工管理、环境保护措施 一、工程概况 西青行政许可中心现有办公楼坐落于西青区中北镇软件园内,建筑物为框架结构。建筑面积约22000平方米,地上5层,地下1层,最高高度25米。办公楼需要安装空气源热泵加风机盘管供夏季制冷及冬季采暖,楼内配备新风、排风通风系统满足室内环境。 二:编制依据 2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 2.2、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.3、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.4、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998

2.5、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.6、《设备、管道及绝热层涂色》GB7231-2003 2.7、《建筑法》等国家现行建设管理法规和天津市建设工程有关规定等。 2.8、设计图纸中的技术要求及安装标准图集。 三:施工内容 1.空调室内机、室外机采购安装工程; 2.连接管道及管道附件、风道、风口等制作安装工程; 3.室内机调节温控器采购安装工作; 4.空调信号线、管及管线开补线槽以及风机盘管检查接线的采购安装工作。 5. 新风机组、风道、风口及管道附件制作安装工程。 6.排风机、风道、风口及管道附件制作安装工程。 四: 施工方案 技术准备工作 根据工程特点认真做好图纸自审、会审,并作好记录,充分了解设计意图。 施工前,安排专业工程技术人员对技术工人进行专项交底、工程内容交底、工艺流程交底,使所有施工人员在进入施工现场前,熟悉所安装设备的性能、特点及要求,做到胸中有数。 根据图纸做好施工预算及各种设备、阀部件的型号、规格、数量、进场日期的统计,提交物资部门,经批准后进行物资的采购加工定货,确保各项物资按时到场。 施工前应根据建筑孔洞图进行孔洞的复核及其他预留预埋,并做好记录工作。 (一)、空调室外机组的安装

空调系统安装施工方案范文

空调系统安装施工 方案

第四节空调系统安装施工方案 一、空调系统 Ⅰ、集中空调系统 1、设有集中空调系统KT-1,空气处理采用了新风预处理一次回风处理空调方式。 2、夏季工况:将室外新风经新风预处理机组的表冷段进行降温除湿后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的表冷段降温后送入室内。新风处理承担了室内的湿负荷。 3、冬季工况:鉴于该工程所处严寒地区的地理位置特点以及使用单位管理模式,将室外新风经新风预处理机组的电加热段进行温升处理至0℃后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的热水和热段升温、加温段加湿后再送入室内。 4、新风预处理机组、一次回风空调机组均采用屋顶组合空调机组,每套机组分为室内机和室外机。每套机组设有PLC控制中心(设有通讯接口),配套触摸现实操作屏,对设备运行能提供功能控制。 5、空调机房设有一套高压微喷加湿系统JS-1,为001大厅空调系统加湿。设有一台加湿主机和两个加湿单元电控箱,对两台空气处理机组加湿段进行加湿。 6、新风预处理机组和空调机组室内机和室外机的冷媒管、控制系统以及管道连接、控制线连接由设备提供商配套提供并安装。

7、空调送、回风管在穿越空调机房、防火墙、屋面以及进出001大厅侧墙处均设有防火阀。阀常开,70℃熔断关闭,输出信号关闭本系统机组。 8、新风管、空调送回风管采用镀锌铁皮风管,新风管、空调送回风管设有橡塑海绵保温层。 Ⅱ、通风系统 1、设有1处局部排风系统:设有2处局部排风系统:P- 2、P-3。 2、房间(配气间)设有平时和事故排风系统,排风机采用吊顶式排气扇,平时低速排风,事故时高速排风,启停开关在室内外分别设置。 3、公共卫生间、开水间设有吊顶式排风扇,满足室内通风换气要求。 4、配电用房设有机械排风设施,平时使用。在排风口处设有电动密闭阀,阀常开,气体灭火时,阀有电信号关闭,灭火结束后,可手动开启阀和排风设施进行排风。 5、走道内设有可开启外窗,采用自然排烟。 Ⅲ、消声减振系统 1、空调机组室内机均设有减振块安装(减振块由设备配套提供)。机房内风管、水管、冷媒管安装采用减振吊架安装。 2、空调机组室内设有回风消声段,风管消声器采用复合阻抗消声器。风管进出均设有防火防腐金属软接。

空调设备吊装方案

厦门大学附属中山医院内科病房大楼空调工程屋面空调主机吊装施工组织方案 施 工 组 织 方 案 现场负责人: 项目经理: 时间:2011年11月15日

空调设备吊装就位组织施工方案 一、编制说明 厦门中山医院位于厦门市区,本方案为屋顶层的6台空调主机吊装就位方案,建筑物高度约100米。吊装前期准备工作及主机基础由业主负责协调配合。 二、工作范围 2台风冷螺杆热泵(全热回收)机组+2台风冷螺杆热泵机组+2台风冷螺杆冷水(部分热回收)机组共6台机组吊装就位。 三、吊装工具 四、施工执行技术文件、标准及规范

1.设计文件及设备技术说明书。 2.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(JBJ23-96)。 3.《建设设计防火规范》(GBJ16-88)。 4.与本工程相关的规范和质量检验评定标准及其他的技术文件。 五、前期准备 1、我方空调主机预计于2011年11月18日前后到达现场,请业主确保在此 前将主机基础做好,以便就位安装。我方将从大楼东侧(升降梯侧)两升降梯之间将设备起吊,需业主配合将此处地面脚手架拆除并将楼面侧脚手架从顶层到底层拆除约15米的宽度以便主机安全起吊。 2、吊装期间请业主提供施工三相电源及施工电梯使用,允许我方在屋面楼梯 房墙面取孔以便钢丝绳固定在柱子上加固吊装设备。 3、克莱门特机组按顶部吊装设计,请采用吊耳或吊杆从顶部吊装;原厂提供 主机重量及吊装示意图,机组的安装基础必须水平,并能完全承受机组的运行重量。 4、准备合格扒杆架设。起重前对扒杆、卷扬机和绳索等进行检查,全面检查 所有滑轮、钢丝绳、活扣等机具的安全性。 5、甲方提供场地,严格按照吊装图纸吊装机组,准备不足或现场比较混乱时 不能吊装。前期必须和业主确认主机设备的摆放和汽车运输的入场选位,作业现场必须设置足够的安全作业区。 6、准备地面及空中对讲设备。 7、所有入场安拆人员必须持证上岗。登高作业必须系好安全带。 8、必须按照业主项目经理部统一要求,对设备进行吊装前准备。 9、如遇4级风以上严禁吊装升空施工作业。 10、根据现场实际情况,设备吊装前做好吊车、货车运输、吊装路线的清理、 平整工作。 六、安全措施 1、所有参加作业人员都必须遵守现场施工的各项安全规范及本工种安全操 作规程。 2、在扒杆垂直起吊运输过程中,注意各部件严禁与现场高压线碰撞。

厂内空调工程施工方案

厂内空调系统优化系统优化项目施工方案 一、编制说明 1.1编制说明 厂内空调系统优化项目依据招标书要求和施工规范要求,结合以往施工经验,编制切实可行的施工方案,确保工程按期竣工。 1.2 编制依据 ⑴厂内空调系统优化项目招标文件。 ⑵国家和行业施工质量验收规范。 ⑶公司标准。 ⑷我公司近年来施工的同类工程施工经验及技术总结、工法。 ⑸国家及行业现行环境、安全生产法律、法规。 二、主要工程量 详见招标文件 三、工程项目质量、环境、职业安全健康目标 3.1工程项目质量目标: 工程交验合格率100%,合同履约率达到100%。 3.2工程项目环境管理目标、指标: 防污染、节能源。 固体废弃物实现分类管理、无害化; 最大限度节约施工材料和水电能源; 对噪音源进行控制:噪音限制执行GB12523—90标准。 四、工程项目施工部署 4.1施工部署原则: 4.1.1确保工期: 本工程开工后,按照施工进度计划要求按期完工。 641.2全力以赴: 针对本工程,建立精干的项目经理部,集中人力、物力、财力,确保本工程按时、高质量竣工,以不辜负业主对我单位的信任。 4.1.3精心组织: 项目经理部统一负责全部工程的施工,精心组织,协调土建、设备材料及部件采购、设

备安装、系统安装调试各工序间的配合,保证本工程有条不紊的进行。 4.1.4重点突出: 针对本工程工作量大,工期紧的特点,以混凝土挡墙为主线,突出重点,抓好的预制工作。 4.2施工准备阶段: 根据现场施工情况,土建施工具备条件后,立即进行安装技术准备、物资设备准备、施工资源准备、施工现场准备。 技术准备: 熟悉施工图纸,提出材料计划,根据现场情况和作业量、施工内容的情况,确定施工方案与措施,设置质量控制点,进行作业技术交底和安全交底的准备,编制本工程项目质量计划,以确保施工每道工序和工程的各个质量要素均能得到有效控制。 物资设备准备: 根据现场情况,结合设备制作安装工艺,确定各种设备和物资、材料的采购进场时间情况,并参与设备进场检查。 施工资源准备: 施工机具:各种施工机具根据进场时间表及时检查、保养、组织进场,保证按时投入使用。 施工材料:各种周转材料、施工用料尽快组织进场,清点分类待用。 劳动力:根据工程量和施工进度计划,确定劳动力数量、并根据现场需要合理组织劳动力进场。 现场准备: 按照施工组织设计要求和施工总平面图布置,做好现场三通一平,充分利用现有的道路、管网、供电设施,健全必要的施工临时设施,对施工现场进行合理规划。 五、人员及机械安排:

电气系统安装施工方案

第1节电气系统安装 开工前各指定分包单位均以确定;施工中各分包单位服从总包管理;总包单位负责配合、协调管理工作; 3.1施工工艺流程: 3.1.1 钢管敷设 3.1.2 管内穿线: 3.1.3 桥架,线槽: 3.1.4 灯具安装: 3.1.5 开关,插座的安装 3.1.6 配电箱柜安装 3.1.7 防雷接地:

3.2 主要施工工艺: 3.2.1 封闭插接母线的安装: 1)根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 2)分段标志应清晰齐全,外观无损伤变形,母线绝缘电阻负荷设计要求。 3)根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字形、“L”型、“U”字型、“T”字型四种型式。 4)支架的加工制作断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。 5)封闭插接母线组装前应对每段进行绝缘电阻的测定,测量结果应符合设计要求,并做好记录。 6)母线槽,固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2 m。 7)母线与设备连接直接采用软联接。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩扳手紧固。8)应有跨接地线,两端应可靠焊接。 9)封闭式母线敷设长度超过40 m 时,应设置伸缩节,跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,宜采取适当的措施。 10)封闭式母线插接箱安装应可靠固定,垂直安装时,安装高度应符合设计要求,插接箱底口宜为1.4 米。 11)封闭式母线穿越防火墙、防火楼板时,应采取防火隔离措施。 12)试运行验收: 13)试运行条件:变配电室已达到送电条件。插接式母线连接设备及连线安装完毕,绝缘良好。 14)封闭式母线接头连接紧密,相序正确,外壳接地良好。绝缘摇测负荷设计要求,并做好记录。 15)送电空载运行24 小时无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用时,同时提交验收资料。 16)验收资料包括:交工验收单、变更洽商记录、产品合格证、说明书、测试记录、运行记录等。 3.3 电缆桥架、线槽安装要求 3.3.1 本工程采用热镀锌金属电缆桥架、线槽。 3.3.2 安装前检查产品包装箱内的装箱清单、产品合格证、出厂检验报告;桥架及附件外观、外护层表面是否完整、无毛刺、色泽是否均匀。

冷水机组安装施工方案

冷水机组安装施工方案 (1)工程概况 本工程空调用冷水机组位于地下二层冷冻机房内,共3台,均为离心式.冷水机组功率为370kw,制冷量500RT,重约11吨,是本工程中最重、最大的设备,也是本工程施工的重点和难点。 (2)主要施工程序及技术要求 设备卸车: 现场在G、H轴和7、8轴交会处设有从一层到地下一层或地下二层的预留吊装口,边长约为7.3米的正方形,设备卸车可采用25吨汽车吊直接由吊装口进入地下二层,再用拖排运至基础附近.冷水机组重11t,25t汽车吊在操作半径5m,主臂长度10.4m时的起重量是12。88t,所以用25t吊车就可以满足卸车要求. 用25吨吊车将设备吊起放置在托排上,吊装时钢丝绳接触蒸发器、冷凝器部位提前用软木板垫衬隔开.吊放时应注意设备的方位,即应使设备就位后朝西的一头向前。 设备二次运输: 冷冻机房位于地下二层轴线(5)-(7)、(E)—(G)之间,机房的

左右两侧为电梯室,北侧和西侧均有围墙隔开,入口位于南面靠近东侧的地方,冷冻机房北侧的围墙应等到机组就位完毕后方可砌筑。 根据现场情况,设备在地下二层的水平运输,采用卷扬机牵引拖排的方法。 拖排用两根20#槽钢做成,其间用16#槽钢五根焊接在一起.如图8.1-3所示:20#槽钢的两端底部100mm 的长度做成上翻30°的形状,以便于滚杠的进入。 图8.1-3拖排示意图 滚杠用φ89×6的无缝钢管做成每根2.5m 长,大约需要15根。 为防止滚杠将地坪压坏,须用150×200×2000的枕木,铺成 100 5300 2000 20号槽钢 16号槽钢

轨道,两条轨道之间的距离大约为1.8—2。1m,轨道铺设方式如图8.1-4所示: 2000 枕木 300~5001800~2100 图8.1-4 轨道示意图 地坪面层用C20水泥沙浆做成,枕木对地面的压力为: σ=G/Aф N:设备重量 A:枕木与地坪的接触面积 ф:枕木与地坪不均匀接触折减系数,取ф=0.9 σ=11000/(50×530) =0。42kg/cm2〈200 kg/cm2 所以地坪的强度可以达到要求。 机组从地面到地下二层的运输路线见附图。 分别在轴线11与轴线E相交的柱子及轴线6与轴线H相交的柱子上固定两台两吨的电动卷扬机,牵引拖排,在适当的地方设置导向

空调系统设备安装施工方案

空调系统设备安装施工方案 1、设备安装原则 设备安装应遵循先大件后小件、先里后外的安装原则。 2、设备安装条件 1.1机房结构施工结束,设备基础浇筑完成并达到强度要求; 1.2机房内无积水、无杂物,顶层无漏水现象; 1.3设备运输通道畅通; 1.4设备起重吊装、运输机具准备到位,各项安全措施准备充分; 1.5设备减振台座加工完成,减振器、减振弹簧准备完善。 3、设备安装主要施工程序 4、基础验收 根据设备基础的参数检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求;同时进行基础外观检查,检查基础外形有无裂缝、空洞、露筋和掉角等现象,对达不到要求的地方,通知土建单位进行处理。验收过程要填写“设备基础验收记录”,并经有关人员会签。基础验收完成后,清除基础表面及预留孔

内杂物,灌浆处的基础表面应凿成麻面,以保证灌浆质量。 5、设备拖运 5.1施工前熟悉施工现场设备布置平面图,了解现场设备安装位置和方向。 5.2拖运前查看设备的外形尺寸和单件重量,了解拖运路线,考虑能否顺利通过,如需清理、平整、加固时,必须事先做好准备。 5.3拖运前对设备进行外观检查,发现有缺陷时,及时向现场负责人报告。 5.4设备拖运中要保持平稳,如沿斜坡拉下时,后面必须加尾绳,以防设备下滑,拖运设备上重下轻时,必须采取措施,以防设备倾倒。 5.5参加设备拖运的人员必须时刻注意设备动向,手脚严禁接触运行中的牵引索具,人需站在安全的一侧,拖运区内,不准其他人员随便进出。 6、设备开箱检查 设备到货后,视现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如立即进行检查的,在设备检查完后,及时做好设备的保护工作以防设备在搬运、吊装过程中损坏。设备开箱检查要会同建设单位和设备供应商共同参加。首先检查设备包装外观有无损坏和受潮,根据设计图纸核对设备规格型号。同时根据设备装箱清单和技术文件,清点随机附件、专用工具是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。设备开箱检查,要填写“开箱检查记录”,并经有关人员会签。 7、设备吊装措施 本暖通工程空调设备包括冷水机组、空调机组、锅炉、水泵、风机盘管等。由于冷水机组、空调机组、锅炉的体积大,重量大,吊装需要采用吊车吊至坡道口。而风机盘管及部分阀门的吊装相对较为简单,可利用现场施工塔吊或施工电梯将设备运至相应楼层后,采用液压推车运输就位,进行安装。 7.1吊装就位 冷水机组、水处理设备体积大、重量大,为了确保机组和吊机的绝对安全,

空调机组吊装的方案.doc

吊 装 方 案 编制: 审核: 批准: 中铁建工集团安装工程有限公司2017年6月25日

目录 一.工程概况 二.吊装依据及平面图 三.设备吊装 四.施工计划及劳动力安排 五.吊装安全措施

一、工程概况 本工程位于青岛市黄岛区,根据工程需要项目部结合现场决定采用轮胎汽车吊吊装空调机组入户。 二、吊装依据及平面图 1、编制依据 《起重吊运指挥信号》GB 5082-85; 《膨胀螺栓规格及性能》JB-ZQ_4763-2006; 《钢丝绳国家标准》GB8918-2006; 《组合式空调机组》GB-T14294-2008; 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 施工组织设计、施工现场条件; 空调机组说明书; 2、主要设备 50T汽车吊一台、吊装带两根,吊装作业地点应选择在地面平坦密实、远离架空电线和坑穴沟渠的位置。吊车选型依据:本次吊装就位高度为10米,汽车吊距墙12米,工作半径实地量取计为12米,可计算臂长为55米,根据下表50吨吊车参数可知,此工作状态下可吊吨数为5.2吨,本次需吊室外机最重重量为1.5吨,故50吨汽车吊足以完成吊装任务。

吊臂位于起重机侧方或后方 主臂仰角(°) 吊臂长度(m) 40.10+5.10 主臂+副臂 40.10+9.00 主臂+副臂 40.10+16.10 主臂+副臂 0°20°0°20°0°20° 78 4.0 3.6 3.2 1.9 1.5 0.8 75 3.8 3.2 3.0 1.8 1.3 0.8 72 3.2 2.9 2.8 1.7 1.2 0.7 70 3.0 2.5 2.5 1.6 1.2 0.6 65 2.5 2.0 2.0 1.4 1.1 0.5 60 1.9 1.6 1.5 1.0 0.8 0.5 55 1.4 0.8 1.0 0.6 0.6 0.4 各节臂伸缩率(%) 二 100 三 四 五 3、平面布置图 根据吊车参数和现场环境,选用主臂32.75m,工作半径12m,吊车吊装重量6.8吨,机组重量≤2吨,满足吊装要求。现场平面图如下:

精密空调安装施工方案

目录 一、恒温恒湿空调设计选型 (2) 1.1、设计依据 (2) 1.2、恒温恒湿空调产品选型 (2) 1.3、产品选用 (2) 1.4、气流组织方式 (3) 二、安装与调试 (3) 2.1、安装指导的内容 (3) 2.2、系统的调试 (4) 三、施工组织方案 (4) 3.1 、本空调工程概况 (4) 3.2、施工安装调试组织设计 (4) 3.3、工程界面综述 (6) 3.4、安装施工及调试验收方案 (6) 3.5、安装过程质量控制措施 (7) 3.6、恒温恒湿空调安装环境要求 (8) 3.7、布局 (9) 3.8、交付使用 (9)

、恒温恒湿空调设计选型 1.1、设计依据 本工程应遵循(但不限于)以下现行国家颁发的有关规范,具体为: 1.《采暖通风及空气调节设计规范》 (GBJ19-87) 2001版 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4.《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50235-1997) 5.《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95) 6.《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-95) 7.《供配电系统设计规范》 (GB50052-92) 8.《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005) 9.其它相关的规范和规定 1.2、恒温恒湿空调产品选型 1、现使用空调系统说明 根据用户机房面积40m2计算,应使用2 台12.5KW 风冷式机房精密空调,送风方式为上送风。 1.3、产品选用 根据现场考察, 我们向贵单位建议如下方案,我们推荐以下:

通讯系统施工方案

上海梅山钢铁股份有限公司 1号、2号烧结机易地大修技术改造工程 通讯系统安装调试方案 总包方:中冶长天国际工程有限责任公司梅钢烧结工程分公司 施工经理:一 项目经理:-------- 宝冶电装建设有限公司分包方:梅钢项目经理部

编制: 审核: 批准: 月22009年6日专业资料. 目录 第1卷本项目工程概况 (3) 对关键工序的施工安排 (3) 前期准备与现场施工的配合 (1) 施工高峰期的工作章 ......................................... 第2 施工依据 .................................................... :B3卷 施工规范 (3) 施工用图及参考文件 ..................................... 第4章4 施工准备 .................................................... 第.4卷4 主要技术方案与措施 (5) 线路敷设5章 ................................................. 第5

设备布局 ................................................ 章第65 电缆桥架安装第7 ........................................... 章6 搬运第1 .............................................. 节.6 储存第2 ............................................... 节.6 配线第 ..................................................... 章.89 系统调试第章9 (9) 质量安全措施卷7第 ......................................... 10 质量措施 安全措施章 第11 专业资料 专业资料 本项目工程概况 工程名称:1#、2#烧结机易地大修技术改造通讯系统安装工程 工程地点:南京市中华门外新建梅山钢铁股份有限公司内 工程范围:梅钢1#2#烧结机易地大修技术改造通讯系统安装工程包括精矿、燃料及熔剂系统通讯安装,配料混合系统通讯安装,烧结冷却抽风系统通讯安装,成品筛分系统通讯安装,除尘系统通讯安装,

空调机组施工方案范文

一、工程概况 该工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调箱、风机盘管的安装。 本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验,对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理,以确保本工程达到优质工程。 二、施工方案的选择 在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。 根据图纸要求,结合本公司从事中央空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下: 1 分项工程施工工艺流程图示: 机组位置的定位——机组组装或吊装 风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,做风管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——做风管路验收检查——保温 水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁整理——检查验收 2 分项工程施工方法

风管路安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 2)风管和空气处理室内,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 4)风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风量应符合《通风与空调工程施工及验收规范》第37页之规定。 6)现场风管接口的位置,不得缩小其有效截面。 7)风管支、吊架的施工应符合下列规定: ①风管与部件支、吊架的预埋件,射钉或膨胀栓位置应正确,牢固可靠,埋入部分应去除油污,并不得涂漆。 ②在砖墙或混凝土上预埋支架时,洞口内外应一致,水泥沙浆捣固应密实,表面应平整,预埋应牢固。 ③用膨胀螺栓固定支架时,应符合膨胀螺栓使用技术的规定。 ④支吊架的型式应符合设计规定。当设计无规定时,应按下列规定执行。 (I)靠柱安装的水平风管宜用悬臂支架或有斜撑支架;不靠墙或柱安装的水平风管宜用托底吊架,直径或边长小于400mm的风管可采用吊带式吊架。

空调改造系统施工方案设计

空调改造系统施工方案 经过现场勘察,农银人寿在世贸大厦C座7-8层的办公楼,中央空调已经安装完毕,并且已经通电,可以使用。根据招标清单的列项,可知本次的空调改造的分项工程,所涉及的工程量很少,相对施工也比较简单,主要是配合装修工程进行施工,加设柔性接口及伸缩节、空调送风口连接罩及不锈钢风口和散流器的安装,及空调系统配管配线的连接及改造工作。下面对上述施工内容,做简单的论述。 5.8.1空调水管道施工要点 (1)材料、设备要求 1)本次管道的施工主要是风机盘管及塑料管的安装,在进场后必须认真检查,必须符合国家或部颁标准,并有材质及产品合格证。 2)设备开箱检查:建设单位、监理单位、设备供方及施工单位共同参加,开箱前检查包装外观有无损坏和受潮;开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否与图纸相符,说明书、合格证是否齐全;按装箱清单和设备技术文件,检查主机,附件、专用工具是否齐全;设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象;将检验结果作好记录,参与检查人员签字盖章,作为交接资料和设备技术档案依据。 3)设备进场后核对设备基础预留螺栓孔及基础尺寸。 (2)套管安装 冷冻、冷却水管道穿墙均须加套管,套管采用厚1mm的钢板卷圆而成。根据所穿墙的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内外均刷防锈漆两道。管道安装时,把预制好的套管穿好,除特别外,管道与套管之间的间隙用保温材料密实填充。 (3)型钢支、吊架安装 1)管道支、吊架做法详见《91SB6》,空调冷冻供回水管与其支、吊架之间采用与保温层厚度相同的经过防腐处理的木托防冷桥。 2)管道先放线,按设计图纸和要求测定好吊卡位置和标高,找好坡度,墙上生根支架,将预制好的型钢吊架放在剔好的洞内,再用M20细石混凝土或水泥

空调机组吊装方案新

********大楼修缮项目(施工总承包工程) 机 组 吊 装 方 案 *****建工集团有限公司 月11年2017. 一、项目方案 1. 工程概况 工程名称:*****项目(施工总承包工程) 施工地点:*****号? 空调机组损坏设备楼上吊装落地74台,新设备74台吊装上楼。2.编制依据 (1)《起重机械安全规程》GB606701-2010 (2)《起重吊运指挥信号》GB5082-85 (3)《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201-2000; 3.使用机械配置、货物数据 、机械配置 (1)、施工机械

汽车吊:25吨一台,130吨一台。 (2)、货物数据 4-16层:空调机组重量220~260Kg/单台重量,数量73台 报告大厅:510Kg/重量,数量1台 附件1《详设备安装位置清单》 (3)、预计工期 设备吊装下楼:25吨/2天,130吨/2天 设备吊装上楼:25吨/2天,130吨/2天 根据天气情况、设备到货、现场情况确定具体施工。 (6)、吊装工6人、信号工2、吊车司机2人,共计10人。 4.吊装方案的确定 、依据吊装现场的实际情况确定吊点的位置及吊具的选用。确定现场的地采取垫木、地质松软需进行硬化,地质松软情况,有无怕压管道,理情况, 垫板处理,符合吊装要求。 、本次吊装所用机械设备为25吨吊车,和130吊车。 、准备时130吨吊车坐在马路上,四只支腿下垫好路基板,挂好铁板,由25吨辅助将副臂接上。将主臂全部伸出。 、130吨吊车挂好锁具,锁紧被吊物,由指挥员指挥吊起,静置1分钟无异常缓缓起吊。到指定高度后跟随指挥将货物放至指定地点。再进行下一勾吊装。 施工组织准备

中央空调安装施工方案()

中央空调安装工程施工方案 一、工程简介 汇中宜恒(宜昌)日化有限公司车间设置中央空调系统。热源由一台蒸汽锅炉经换热器处理提供65?C热水,冷源由冷冻站两台螺杆式水冷机组提供7?C的冷水。空调设置净化空调区及舒适性空调区,均为冬夏季冷暖空调。净化空调区的送风经初中效过滤器过滤,由送风机经风管送至车间亚高效过滤器送风口,送入室内,保证室内洁净。舒适性空调区采用风机盘管加新风系统送风。系统的回风均采用风管送回空调器,两区之间安装余压阀,以保证净化空调的正压。 二、施工技术措施 1、设备安装 1.1主机房设备安装 1.1.1主机房设置两台螺杆式水冷机组,六台水泵,两台冷却泵。屋顶设三台冷却塔。 1.1.2设备在安装时,必须先复核基础尺寸,检查预留洞孔,核实正确后方可进行安装。 1.1.3设备运往现场后,可直接用吊车吊至基础附近,然后采用卷扬机,手动葫芦、千斤顶、滚杆、橇棍等起重工具,将 设备送至基础上,并按规范要求安装减振装置或直接装减振 垫板。静止设备、传动设备均由钳工进行找平找正工作。

1.1.4设备安装过程中,应注意用塑料布将设备配管口封住,以免有脏物进入设备,待配管时,再将塑料布取消。 1.2送风设备的安装 1.2.1风机盘管、空调风柜,新风机均为车间送风设备,设备在安装前,应进行外观检查和临时水电检验,合格后方可安 装。 1.2.2对于风机盘管,新风机等,采用膨胀螺栓加可调节吊杆悬挂在天花板下。并在联接点加设减振垫片。 1.2.3对于落地式的柜机应检查基础的平整,柜机安装应稳定,并设置20mm厚橡胶防振垫。 1.2.4送风设备安装应有0.01的坡度,以保证凝结水的畅通。2.管道的安装 2.1水系统管道的安装 2.1.1水管安装前,必须检查设备安装是否符合要求,并清除管道上的浮锈、脏物,待恢复本身金属光泽或有关镀锌要求 后方可进行安装。 2.1.2管道安装要求简洁、美观,尽量减少弯头,高点必须设放气装置,低点须设泄水装置。 2.1.3管道安装须有一定的坡度,特别是冷凝水管,顺坡坡度不小于3/1000。 2.1.4当管径?150mm时,应采用无缝钢管,连接方式用焊接; 当管径DN?150mm时,采用镀锌钢管,连接方式采用焊接或

通风空调工程施工方案

通风空调工程施工方案 1、通风系统管道支吊架安装 (1)、风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。 (2)、玻璃钢风管长度超过20m时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。 (3)、主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。 (4)、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木拖。 (5)、支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向和纵向)。且风管支吊架间距应统一,均匀,弯头两端均应加设支吊架。 (6)、吊杆距横担的端头30mm;吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边)30mm。 (7)、安装期间,吊杆外留125px;安装、保温、打压等工作进行完,通过报验后,对吊杆进行切割,吊杆在螺帽外留2-3扣。(8)、吊杆刷漆应均匀,颜色一致。风管安装完后,补刷一遍防锈漆。 (9)、风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m,防晃支架不得少于一个。 2、风管制作安装 (1)、施工流程

(2)、材料要求 ①、板材:板材不得有波浪形缺陷、弯曲变形、凹凸不平的现象。 ②、型钢:无弯曲、变形现象。 (3)、主要机具 ①、机具:联合冲剪机、剪板机、螺旋卷管、折方机、按扣式咬口折边机、电动剪刀等。 ②、工具:工作台、台虎钳、电动剪、气焊、气割工具、管钳、手锤、手锯、活动板手、电锤等。 ③、其它:钢卷尺、水准仪、水平尺、线附、石笔、小线等。(4)、风管制作工艺 ①、画出加工草图:依据施工图纸绘制; ②、无法兰连接矩形风管制作:对于风管大边长在120~1250mm之间的矩形铁皮风管,选材应按照设计要求。 ③、焊接风管的制作:选择板材为2.0mm厚的冷轧钢板; (5)、风管安装流程 ①、风管安装前,先对安装好的支、吊、托架进一步检查其位置是否正确,是否牢固可靠。 ②、根据施工方案确定的吊装方法(整体吊装或一节一节吊装),按照先干管后支管的安装顺序进行吊装。

系统集成安装及施工方案

系统集成安装及施工方案 1.电话户线系统施工方案 2.宽带网络系统施工方案 3.光纤电视系统施工方案 4.楼宇对讲系统施工方案 5.电视监控系统施工方案 6.防盗报警系统施工方案 7.停车场管理系统施工方案 8.门禁管理系统施工方案 9.背景音乐及会议系统施工方案 10.楼宇设备自控BA施工方案

1.电话户线系统施工方案 1.1系统配线施工要求 1.1.1配线工程施工前,土建工程应具备下列条件 -----对施工有影响的模板、脚手架应拆除,杂物清除干净; ----会使线路发生损坏或严重污染的装饰工作,应全部结束; ----预埋线管和线槽架均安装完毕,位置和尺寸应符合施工图设计要求。 1.1.2配线工程的一般规定 ----敷设的导线应便于检查、更换、配线工程使用的导线,其最小线芯截面积应大于或等于0.5平方毫米(5类双绞线除外); ----导线连接时应注意,剖开导线的绝缘层时,不损伤线芯。多股铜芯绒线芯应先拧紧,烫锡后再连接; ----接线盒内绝缘导线接头处,应采用绝缘胶带包缠均匀、严密,并不低于原有的绝缘强度; ----从室外引入到室内的导线,在进入墙内的一段应采用绝缘导线,穿墙保护管的外侧应有防水措施。 1.1.3管线槽架内配线施工 ----管线槽架内穿线宜在抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,应将线槽内的积水和杂物清除干净; ----系统的配线原则上可以采用同槽分隔方式敷设,但电压大于55V以上的辅助供电回路应另管另槽敷设,特别是电视信号线、广播线和动力线相互之间应有良好的屏蔽和相互隔离度,以防止信号串扰和电磁干扰; ----管线槽内导线的总截面积(包括外护层)不应超过管槽截面积60%。敷设于垂直或水平管线槽中的导线每超过5m长度时,应在管线槽内或接线盒中加以固定,导线穿入管线槽后,在导线穿出口处直至电气设备接线端应装软护线套以保护导线防止外力的损坏。

相关文档