@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@试分析方向阻抗继电器消除各种类型故障的死区的方法。
@@答案要点:记忆回路和引入非故障相电压(或第三相电压);(1分)记忆回路在发生对称故障和不对称故障时的快速段保护中起作用;(1分)引入非故障相电压在发生不对称故障时的快速段保护和延时段保护中起作用。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@数字滤波与模拟滤波相比有何优点?
@@答:1.不存在元件特性的差异,一旦程序设计完成,每台装置的特性就完全一致。(1分)2.可靠性高,不存在元件老化、温度变化对滤波器特性的影响。(1分)3.灵活性高,只要改变算法或某些滤波系数即可实现滤波器特性的目的。(1分)4.不存在阻抗匹配的问题。(1分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@易
@@4
@@电流互感器10%误差不满足要求时,可采取哪些措施?
@@答:1.增大电缆截面。(1分)2.串接备用电流互感器使允许负载增大1倍。(1分)3.改用伏安特性较高的二次绕组。(1分)4.提高电流互感器的变比。(1分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@高级工
@@简答题
@@专业知识
@@4
@@试说明数字滤波器的优点。
@@答:滤波精度高:通过增加数值字长可很容易提高精度。(1分)可靠性高:滤波特性基本不受环境、温度的影响。滤波特性改变灵活方便:(1分)通过改变算法或系数,即可改变滤波特性。(1分)可用于时分复用:通过时分复用,一套滤波算法即可完成所有交流通道的滤波任务。(1分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中
@@4
@@高频闭锁式纵联保护的收发讯机为什么要采用远方启动发信?
@@答:1.采用远方启动发信,可使值班运行人员检查高频通道时单独进行,而不必与对侧保护的运行人员同时联合检查通道。(2分)2.还有最主要的原因是为了保证在区外故障时,近故障侧(反方向侧)能确保启动发信,从而使二侧保护均收到高频闭锁信号而将保护闭锁起来。防止了高频闭锁式纵联保护在区外近故障侧因某种原因拒绝启动发信,远故障侧在测量到正方向故障停信后,因收不到闭锁信号而误动。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中
@@4
@@试述自耦变压器有什么优缺点?
@@答:优点:1.节省材料,造价低。2.损耗少(包括铜损及铁损)。3.重量轻,便于运输安装,能扩大变压器的极限制造容量。(2分)
缺点:1.自耦变压器由于原边与副边之间除磁耦合外还有电气直接耦合,增加保护配置的复杂性。2.中性点绝缘水平低,故中性点必须直接接地,增加系统单相短路容量。3.使不同电压的零序网络相连通,给零序保护的配合带来困难(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@简答题
@@专业知识
@@易
@@4
@@为什么发电机纵差保护对匝间短路没有作用而变压器差动保护对变压器各侧绕组匝间短路有保护作用?
@@答:发电机同一相发生匝间短路,虽然短路电流可以很大,但差动继电器中
无差流。(2分)而变压器各侧绕组的匝间短路,通过变压器铁心磁路的耦合,
改变了各侧电流的大小和相位,使变压器差动保护对匝间短路有作用。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@怎么样利用工作电压通过定相的方法检查发电机同期回路接线的正确性?@@答:试验前有运行人员进行倒闸操作,腾出发电厂升压变电所的一条母线,
然后合上发电机出口开关的隔离刀闸和发电机出口开关,直接将发电机升压后接
至该母线上。(2分)由于通过该母线的电压互感器和发电机电压互感器加至同
期回路的两个电压实际上都是发电机电压,因此同期回路反映发电机和系统电压
的两只电压表的指示应基本相同,组合式同步表的指针也应指示在同期点上不
动;否则,同期回路的接线认为有错误。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中
@@4
@@变压器零差保护相对于反映相间短路的纵差保护来说有什么优缺点?
@@答:1)、零差保护的不平衡电流与空载合闸的励磁涌流、调压分接头的调整
无关;因此,其最小动作电流小于纵差保护的最小动作电流,灵敏度较高。(1
分)2)、零差保护所用电流互感器变比完全一致,与变压器变比无关;(1分)3)、零差保护与变压器任一侧断线的非全相运行方式无关;(1分)
4)、由于零差保护反映的是零序电流有名值,因而当其用于自藕变压器时,在高
压侧接地故障时,灵敏度较底;(0.5分)
5)、由于组成零差保护的互感器多,其汲出电流(互感器励磁电流)较大,使灵敏度降低。(0.5分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@难
@@4
@@什么叫传输衰耗?画图说明如何进行单侧通道传输衰耗的测试?
@@答:1)、传输衰耗是当信号接入四端网络后输入端与输出端的相对电平bt=10log(Pi/P0) Pi---输入功率,P0---输出功率(1分)
2)、测试传输衰耗时,启动高频收发信机在工作频率下进行测试。测试接线图如下:(1分)
计算式为:Zi=U1/I1 bt=10log(U1*I1/U22*400)dbm(1分)
若无高频交流电流表,可在收发信机出口处串一只R=5Ω左右小电阻,用选频表测两端相对电平Lr,换算成电流。由于测量时串入一只电阻,将产生一定的附加衰耗,但只要取的足够小,如R=5Ω,仅为通道阻抗的5%,所以可以认为这个误差是允许的。(1分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@保护采用线路TV时应注意的问题及解决方法是什么?
@@答:在线路合闸于故障时,在合闸前后TV都无电压输出,姆欧继电器的极
化电压的记忆回路将失去作用。为此在合闸时应使姆欧继电器的特性改变为无方向性(在阻抗平面上特性圆包围原点)。(1分)在线路两相运行时断开相电压很小(由健全相通过静电和电磁耦合产生的),但有零序电流存在,导致断开相的接地距离继电器可能持续动作。(1分)所以每相距离继电器都应配有该相的电流元件,必须有电流(定值很小,不会影响距离元件的灵敏度)存在,该相距离元件的动作才是有效的。(1分)在故障相单相跳闸进入两相运行时故障相上储存的能量,包括该相并联电抗器中的电磁能,在短路消失后不会立即释放完毕,而会在线路电感、分布电容和电抗器的电感间振荡以至逐渐衰减,其振荡频率接近50Hz,衰减时间常数相当长。所以两相运行的保护最好不反映断开相的电压。(1分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@在零序电流保护的整定中,对故障类型和故障方式的选择有什么考虑?
@@答:零序电流保护的整定,应以常见的故障类型和故障方式为依据。
1)、只考虑单一设备的故障。对两个及以上设备的重叠故障,可视为稀有故障,不作为整定保护的依据。(1分)
2)、只考虑常见的、在同一地点发生单相接地或两相短路接地的简单故障,不考虑多点同时短路的复杂故障。(1分)
3)、要考虑相邻线路故障对侧断路器先跳闸或单侧重合于故障线路的情况,但不考虑相邻母线故障中性点接地变压器先跳闸的情况(母线故障时,应按规定,保证母联断路器或分段断路器先跳闸)。因为中性点接地变压器先断开,会引起相邻线路的零序故障电流突然增大,如果靠大幅度提高线路零序电流保护瞬时段定值来防止其越级跳闸,显然会严重损害整个电网保护的工作性能,所以必须靠母线保护本身来防止接地变压器先跳闸。(1分)
4)、对单相重合闸线路,应考虑两相运行情况(分相操作断路器的三相重合闸线路,原则上靠断路器非全相保护防止出现两相运行情况)。(0.5分)
5)、对三相重合闸线路,应考虑断路器合闸三相不同期的情况。(0.5分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@易
@@5
@@主变零序后备保护中零序过流与放电间隙过流是否同时工作?各在什么条件下起作用?
@@答:①两者不同时工作(1分)②当变压器中性点接地运行时零序过流保护起作用,间隙过流应退出(1分)③当变压器中性点不接地时,放电间隙过流起作用,零序过流保护应退出(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@易
@@4
@@整流型距离保护的测量元件引入第三相电压作用如何?
@@答:①反向出口两相短路在记忆作用消失后,由P.T.负载不对称造成的附加电压可能使阻抗元件失去方向性而误动作,为此引入非故障相即第三相电压,(2分)②它与故障相电压同相位,其数值足以克服上述不平衡电压的影响,从而保证反向两相短路不误动作。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@电气化铁路对常规距离保护有何影响?
@@答:①电铁是单相不对称负荷,使系统中的基波负序分量及电流突变量大大增加;电铁换流的影响,使系统中各次谐波分量骤增。(1分)
②电流的基波负序分量、突变量以及高次谐波均导致距离保护振荡闭锁频繁开放。(1分)
③对距离保护的影响是频繁开放增加了误动作机率;(1分)
④每次开放后都要关闭较长时间才能复归,相当于保护频繁地退出运行,闭锁期间遇有故障将失去保护;(0.5分)
⑤切换继电器频繁动作常使接点烧坏,直接导致失压误动。(0.5分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@系统振荡与短路故障电气量的变化有哪些主要差别?LFP-900装置振荡闭锁开放的条件有哪些?
@@答:系统振荡和短路故障的主要区别是:
1.振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,短路时电流、电压值变化量很大。(1分)
2.振荡时系统任一点电流与电压之间的相位角都随功角度变化而变化,短路时电流与电压之间的相位角是基本不变的。(1分)
LFP-900型保护装置振荡闭锁开放保护的条件有四部分,任一条件满足即可开放保护。
1.起动元件第一次动作初开放160ms,以保证正常运行下突然发生故障能快速开放。(0.5分)
2.不对称故障开放元件,保证在任何不对称故障时快速开放。(0.5分)
3.对称故障开放元件,保证三相短路第一部分振闭不能开放的前提下,由本元件经短延时开放。(0.5分)
4、非全相运行时的振闭开放元件。由反应零序、负序电流相位的元件开放健全相单相接地,由反应健全二相电流差的工频变化量的过流继电器开放健全相间故障。(0.5分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@高压线路继电保护“四统一”的高频保护设置远方起动发讯回路的作用是什么?
@@答:设置远方起动发讯回路的目的是考虑到当发生故障时,如果只采用本侧“发信”元件将收发信机投入工作,再由“停信”元件的动作状态决定它是否应该发信,实践证明这种“发信”方式是不可靠的。(2分)例如,当区外故障时,由于某种原因,靠近反方向侧“发信”元件拒动,这时该侧的发信机就不能发信,导致正方向侧收信机收不到高频闭锁信号,从而使正方向侧高频保护误动作。为
了消除上述缺陷,就采用了远方发信的办法。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@非全相运行对高频闭锁负序功率方向保护有什么影响?
@@答:当被保护线路某一相断线时,将在断线处产生一个纵向的负序电压,并由此产生负序电流。根据负序等效网络,可定性分析出断相处及线路两端的负序功率方向,即线路两端的负序功率方向同时为负和内部故障时情况一样。(2分)因此,在一侧断开的非全相运行情况下,高频负序功率方向保护将无动作。为克服上述缺点,如果将保护安装地点移到断相点里侧,则两端负序功率方向为一正一负,和外部故障时一样,此时保护将处于起动状态,但由于受到高频信号的闭锁而不会误动作。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@高频保护中跳闸位置停信的作用是什么?
@@答:当母线故障发生在电流互感器与断路器之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母线保护出口继电器动作停止该线路高频保护发信,让对侧断路器跳闸切除故障。(2分)
跳闸位置继电器停信,是考虑故障当发生在本侧出口时,由于接地或距离保护快速动作跳闸,而高频保护还未来的及动作故障已被切除,并发连续高频信号,闭锁了对侧高频保护,只能由二段带延时跳闸。为克服此缺点,采用由跳闸位置继电器停信,使对侧自发自收,使无延时跳闸。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@闭锁式高频保护中母差跳闸停信和跳闸位置停信的作用是什么?
@@答:当母线故障发生在电流互感器与断路器之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母线保护出口继电器动作停止该线路高频保护发信,让对侧断路器跳闸切除故障。(2分)
跳闸位置继电器停信,是考虑当故障发生在本侧出口时,由接地距离保护快
速动作跳闸,而高频保护还未来得行及动作,故障已被切除,并发出连续高频信号,闭锁了对侧高频保护,只能由二段带延时跳闸。为了克服此缺点,采用由跳闸位置继电器停信,使对侧自发自收,实现无延时跳闸。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@为什么在距离保护的振荡闭锁中采用对称开放或不对称开放?
@@答:距离保护在振荡时会误动作,(2分)对于哪些在故障发生后短时开放其Ⅰ、Ⅱ段的距离保护,当振荡中又发生故障时,就无法快速切除故障。振荡中发生不对称故障和对称故障时的情况是不同的,所以采用对称开放和不对称开放距离保护。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@已知发电机参数Xd ′和Xd且有Xd=Xq,机端以外系统总阻抗为Xs。请简述发电机失磁的电气特征,并用图示意发电机失磁的静稳边界和异步边界及机端阻抗在发电机失磁后的变化特性图。
@@答:发电机失磁的电气牲征:
1)、发电机正常运行,向系统送出无功功率,失磁后将从系统吸收大量无功功率,使机端电压下降。当系统缺少无功功率时,严重时可能使电压降到不允许的数值,以致破坏系统稳定。(1分)
2)、发电机电流增大,失磁前送有功功率愈多,失磁后电流增大愈多。(1分)3)、发电机有功功率方向不变,继续向系统关有功功率。(1分)
4)、发电机机端测量阻抗,失磁前在阻抗平面R-X坐标第一象限,失磁后测量阻抗的轨迹沿着等有功阻抗圆进入第四象限。随着失磁的发展,机端测量阻抗的端点落在静稳极限阻抗圆内,转入异步运行状态。(1分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@简述零序电流保护整定中,对故障类型和故障方式的选择原则
@@答案:①只考虑单一设备故障,(1分)②只考虑同一地点的简单故障(1分)③要考虑相邻线路对侧断路器先跳闸或重合于故障线路,(1分)④要考虑非全相运行,(0.5分)⑤对三相重合闸,要考虑三相合闸不同期。(0.5分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@双母线完全电流差动保护在母线倒闸操作过程中应怎样操作?
@@答:在母线配出元件倒闸操作的过程中,配出元件的两组隔离开关双跨两组母线,配出元件和母联断路器的一部分电流将通过新合上的隔离开关流入(或流出)该隔离开关所在母线,破坏了母线差动保护选择元件差流回路的平衡,而流过新合上的隔离开关的这一部分电流,正是它们共同的差电流。此时,如果发生区外故障,两组选择元件都将失去选择性,全靠总差流启动元件来防止整套母线保护的误动作。(2分)
在母线倒闸操作过程,为了保证在发生母线故障时,母线差动保护能可靠发挥作用,需将保护切换成由启动元件直接切除双母线的方式。但对隔离开关为就地操作的变电所,为了确保人身安全,此时,一般需将母联断路器的跳闸回路断开。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@大电流接地系统中,在线路任何地方的单相接地故障时,短路点的I1、I2、I0大小相等,相位相同,那么一条线路两端保护安装处的I1、I2、I0是否也一定大小相等,相位相同?为什么?
@@答:不一定。(1分)因为各序电流是按各序网络的分配系数进行分配的,如各序网络的分配系数不同,大小也就不同,如果各序网络的阻抗角不同,其相位也不会相同。(3分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@线路的相间保护和接地保护都必须有对本线路末端故障有足够灵敏度的延时段,对110KV线路而言,其灵敏系数要求为多少?
@@答:20KM以下,不小于1.5;(2分)
20—50KM,不小于1.4;(1分)
50KM以上,不小于1.3。(1分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@为什么自耦变压器的零序保护不宜取自中性点TA,而要取自高、中压侧的电流互感器?
@@答:在高压侧发生单相接地故障时,中性点电流取决于二次绕组所在电网零序综合阻抗Z∑0,当Z∑0为某一值时,一、二次电流将在公用的绕组中完全抵消,因而中性点电流为零;(2分)当Z∑0大于此值时,中性点零序电流将与高压侧故障电流同相;当Z∑0小于此值时,中性点零序电流将与高压侧故障电流反相。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@微机保护中广泛采用相电流差突变量选相元件ΔI AB、ΔI BC、ΔI CA。现线路发生故障,选相元件ΔI AB=20A、ΔI BC=10A、ΔI CA=10A,请问线路发生的是何种类型的故障,相别如何?
@@答:相间故障,(2分)AB相。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@电流互感器二次回路一相开路或短路,是否会造成中阻抗型母差保护误动作?说明原因。
@@答:电压闭锁元件投入时,如系统无扰动,电压闭锁元件不动作,此时电流断线闭锁元件动作,经整定延时后闭锁母差保护,母差保护不会误动作(2分)如电流断线时,电压闭锁元件正好动作(在电流断线闭锁元件整定延时到达之前)或没有投入,则母差保护会误动作。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@做电流互感器二次空载伏安特性,要求电流升至10A,电压400V,现场有5KV A、220~110/0~250V的单相自耦调压器两台,如何接线才能满足电流、电压的要求?
@@答:将两调压器的“0”端短路接,交流220V电源施加于两调压器的“110”端钮上,空载时调压可达500V,升流可接近20A。
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@可熔保险丝应符合哪些基本要求?
@@答:①可熔保险丝应长时间内承受其铭牌上所规定的额定电流值;(2分)
②当电流值为最小试验值时,可熔保险丝的熔断时间应大于1小时;(1分)
③当电流值为最大试验时,可熔保险丝应在一小时内熔断。(1分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@微机系列故障录波装置是怎样判断非故障性的电压降低(例如PT二次回路断线)?
@@答:主要是采用软件起动判剧来判断非故障性的电压降低,即当U1≤0.1U N 的时间,连续超过3秒时,装置会自动退出,U1≤90%的起动判据。(2分)500KV 变电站,当线路三相断开后,应自动将该线路的电压起动判剧全部退出,出现线
路电流后再恢复。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@微机保护(如11型保护)中的选相部分,为何采用相电流差突变量选相和阻抗选相两种原理并用?
@@答:阻抗选相一般不会误动(指选错相别或单相故障选为相间)。特别是本装置采用多边形阻抗特性,第Ⅱ象限动作区很小,更不容易误动,但阻抗元件在单相经大电阻接地时可能拒动。(2分)突变量选相元件灵敏度高,经大过渡电阻时不会拒动,但它仅在故障刚发生时动作可靠,而单重过程中可能由于联锁切机、切负荷或其他操作误动作。因此本装置在起动元件刚起动时采用相电流差突变量原理选相,选出故障相后突变量选相元件退出,以后如故障发展成相间故障则依赖阻抗选相。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@维持系统稳定的主要安全自动装置有哪些?(不计维持系统频率及预防过负荷的安全自动装置)(答8种即对)。
@@答:快速励磁、电力系统稳定器(PSS)、电气制动、快关主汽门、切机、自动切负荷、(2分)自动解列、串联电容补偿、静止补偿器、稳定控制装置、调相机等。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@为什么能用带滑差闭锁的低频减载装置区别因系统功率缺额引起频率变化和由负荷反馈电压引起的频率变化?
@@答:通常系统功率缺额时,系统频率按系统动态特性下降,其下降速率(俗称滑差)一般较慢,而接有大容量电动机负载的母线一旦失去电源,由于其转子的惯性作用,电枢尚有电动势发生,使母线尚存电压反馈,但由于它是由转子动
能发电的,故其频率下降速率很大,据统计下降速率大于3HZ/S。(3分)所以,根据这种频率下降速率的不同,以整定下降速率HZ/S的方法来区别之,防止由负荷反馈电压引起的低频减载装置误动。(1分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@ 220KV及以上国产多绕组的电流互感器,其二次绕组的排列次序和保护使用上应遵循什么原则?
@@答:①具有小瓷套管的一次端子应放在母线侧;(1分)
②母差保护的保护范围应尽量避开CT的底部;(1分)
③后备保护应尽可能用靠近母线的CT一组二次线圈;(1分)
④使用CT二次绕组的各类保护要避免保护死区。(1分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@对监视直流母线绝缘状态所有的直流电压表内阻有何规定?数字万用表的直流电压档是否可以测量?
@@答:①220V直流系统的表计内阻不小于20KΩ;(1分)
110V直流系统的表计内阻不小于10KΩ;(1分)
②数字万用表的直流电压档内阻一般10MΩ,当然可以。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@国电公司2000年印发《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中对于新建的、已建的500KV和重要的220KV厂、所的母线保护、开关失灵保护有何要求?
@@答:①新建500KV和重要的220KV厂、所的220KV母线应做到双套母差、开关失灵保护;(2分)
②已建500KV和重要220KV厂、所的220KV母线可逐步做到双套母差、开关
失灵保护。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@当收发信机所接负载越接近于其内阻时,收发信机的回波衰耗越小,这种说法是否正确?正确的说法是什么?
@@答:不正确。回波衰耗越大。
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@发电机异步起动时,为什么逆功率保护、失磁保护、阻抗保护可能会动作?@@答:1)发电机异步起动,向系统吸取有功、无功,对于反应这种工况的逆功率保护当然可能动作。(1分)
2)发电机异步起动,没有给励磁,由于系统向发电机提供大量的无功而使母线电压下降,对于反映发电机失磁的阻抗继电器,转子低电压、系统低电压等无件均可能动作。(1分)
3)一般用于发-变组的低阻抗保护采用全相抗或偏移阻抗特性,整定值较大,如上述的原因,即异步起动引起的低电压、过电流,低阻抗保护可能动作。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@在做阻波器的阻抗测量时,为什么要求测量到的阻波器阻抗中的电阻分量满足要求?
@@答:阻波器阻抗中的电抗分量与母线电容可能出现串联诣振,使阻波器的阻塞阻抗呈电阻性。(2分)当阻波器的阻抗中的电阻分量满足规定要求时,分流衰耗就不会超出规定范围(2分)。
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@大电流接地系统的单端电源供电线路中,负荷端的变压器中性点是接地的,当线路发生单相接地故障时,供电端的正、负、零序电流是不是就是短路点的正、负、零序电流?
@@答:不是。正序电流就是短路点的正序电流,因负荷端有负、零序网络可以分流,因此负、零序电流不是短路点的负、零序电流。
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@线路零序电抗X0由什么参数决定?
@@答:线路零序电抗X0是线路一相的零序自感抗2πfL和其它两相零序电流互感抗2πf(2M)之和,即2πf(L+2M)。
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@发电机非全相保护由什么判据构成?发—变组对于采用分相断路器的失灵起动回路有什么要求?
@@答:1)一般由灵敏的负序电流(或零序电流)元件和非全相判别回路(断路器的分相辅助接点或合闸、跳闸位置继电器接点)构成发电机非全相保护。(1分)
2)发-变组断路器失灵起动回路有如下要求:
①非电气量保护(如变压器瓦斯保护等)不启动失灵保护;(1分)
②失灵起动回路要有相电流控制;(1分)
③要有区分断路器所在母线的选择切换回路。(1分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@阻波器、耦合电容器属于一次设备,复用载波机、微波、光纤属于通信设备,如引起保护不正确动作,是否要进行保护的统计评价?为什么?
@@答:需要进行统计评价。
因为“评价规程”将供保护装置用的载波、微波、光纤、导引线等通信设备列入了评价范围内。
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@在通道对调试验时,如发现本侧收信裕度超过收发信机的线性工作范围时,应如何处理?
@@答:可采用两种方法调整:
①投入本侧收发信机中的衰耗器,使进入收信回路的电平符合厂家规定。但
这将影响收发信机的输出功率和收信起动电平,在投入衰耗器后要重新调整收信起动电平;(2分)
②不投衰耗器而采用降低对侧发信功率使本侧收信裕度在收发信机的线性
工作范围内。也可在通道上接入大功率的衰耗器。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@宽频阻波器(40~500KHz),在运行中对其阻抗有何要求?
@@答:对40~500KHz的高频电流呈现很大的阻抗(大于1000Ω),(2分)而对50HZ的工频电流呈现很小的阻抗。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@怎样用试验方法求得四端网络输入端的特性阻抗?
@@答:在四端网络输入端分别测输出端开路、短路状态下的开路输入阻抗和短路输入阻抗,特性阻抗等于开路输入阻抗乘短路输入阻抗再开平方。
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@什么是电平表的终端测量法?
@@答:将测试点的负载断开,选择电平表的内阻抗值接近于断开的负载,然后测量测试点的电平。
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@在系统稳定分析和短路电流计算中,通常将某一侧系统的等效母线处看成无穷大系统,那么无穷大系统的含义是什么?
@@答:无穷大系统指的是等效母线电压恒定不变,母线背后系统的综合阻抗等于0。
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@大电流接地系统、小电流接地系统的划分标准是什么?
答:大电流接地系统、小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值。(2分)我国规定:
X0/X1≤4~5的系统属于大电流接地系统,(1分)
X0/X1>4~5的系统属于小电流接地系统。(1分)
@@
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@ 、发电机为什么要装设定子绕组单相接地保护?
@@答:发电机定子绕组与铁芯之间的绝缘破坏,就形成了定子单相接故障。发生这种故障后,接地电容电流均流经故障点。(2分)当接地电流较大能在故障点引起电弧时,将使定子绕组的绝缘材料和定子铁芯烧坏,也容易发展成危害更大的定子绕组相间或匝间短路。因此,应装设发电机定子绕组单相接地保护。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@对于WXH-11、CSL-101系列保护,都是采用“三取二”的方式构成对跳闸回路的闭锁,但这三个CPU又共享一个VFC,如果VFC发生故障,会不会导致保护误动作?为什么?
@@答:不会。在装置程序中设计了PT断线检查和电流求和自检,如VFC发生故障,只要CPU插件完好,VFC的故障可以被各CPU的自检程序检测出来而闭锁保护,保护不会误动作。
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@综合重合闸装置采用单相重合闸方式时,发生保护动作区区内A相永久性故障时,请回答保护装置及重合闸装置的动作过程。
@@答:保护动作跳A相—启动重合闸,重合闸延时到重合A相—保护加速跳A相。
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@什么叫对称分量法?
@@答:由于三相电气量系统是同频率按120度电角布置的对称旋转矢量,当发生不对称时,可以将一组不对称的三相系统分解为三组对称的正序、负序、零序三相系统;(2分)反之,将三组对称的正序、负序、零序三相系统也可合成一组不对称三相系统。这种分析计算方法叫对称分量法。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@微机线路保护装置对直流电源的基本要求是什么?
@@答:①额定电压220V、110V;(2分)
②允许偏差-20%~+10%;(2分)
③纹波系数不大于5%。(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@线路保护范围若伸过对侧变压器另一侧母线时,应如何考虑与下一级的配合?若只伸入变压器,但未伸出其它侧母线,又如何考虑?
@@答:⑴若伸过变压器另一侧母线时,应与变压器该侧的过电流保护配合整定;(2分)
⑵若只伸入变压器,但未伸出其它侧母线,只需考虑与变压器差动保护在时间上的配合(2分)
##
@@继电保护专业
@@继电保护
@@技师
@@简答题
@@专业知识
@@中等
@@4
@@发电机转子两点接地有什么危害?
@@答:1)转子绕组一部分被短接,另一部分绕组的电流增加,这就破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机的剧烈振动,同时无功出力降低。(2分)2)转子电流通过转子本体,如果转子电流比较大(通常以1500A为界限),就可能烧损转子,有时还造成转子和汽轮机叶片等部件被磁化。(1分)
3)由于转子本体局部通过转子电流,引起局部发热,使转子缓慢变形而偏心,
一、1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越(③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若(③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统(② )①最大运行方式②最小运行方式 ③正常运行方式④事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为(② )。 ①100%②2/3 ③1/3 ④ 0 5.按900接线的功率方向继电器,若,则应为(② ) ①②③④ 6.电流速断保护定值不能保证( ② )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性 ③灵敏性④可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需(④ )。①投入运行②有选择性的投入运行 ③有选择性的退出运行④退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(③ )的后果。 ①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器(④)①原边匝数 ②副边匝数 ③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小 10.距离段的动作值应按分支系数为最小的运行方式来确定,目
的是为了保证保护的(②)。①速动性②选择性 ③灵敏性④可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如时,( ② )。 ①②③④ 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外 部故障,具有绝对(① )。①选择性②速动性③ 灵敏性④可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行 为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是(③ )。 ①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意 信号 14.相高频保护用I12为操作电流,6~8,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。 ①正序电流②零序电流③负序电流④相电 流 15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功 率方向)转化为高频信号;以( ③ )为载波传送通道实现高频信 号的传送,完成对两端电气量的比较。①微波通道②光纤通 道③输电线路④导引线 二、如图网络,试计算保护1电流速断保护的动作电流,动作时限及最小保护范围,并说明当线路长度减到20时情况如何?由此得出什么结论?已知’=1.21=0.412W, 18W。 解: = ( + z1×) ’ = ' ) 2 3 ( 1 max . . ' 1 min s A dz s Z I E Z l- ? = 60 : 20 : ’ = 2.21 () ’ = 3.98 () =19.95 () 8.92() 被保护线路的长度很短时,电流速断保护可能没有保护范围。 三、在单电源环网系统中,馈电线路过电流保护动作时限如图所示。1.计算输电线路过电流保护 动作时间;2.哪些线路过电流保护必须安装功率方向元件?如果需要安装,
是断 晃 1、零序电流速断保护的整定原则是什么?答躲过被保护线路末端发生接地短路时流过保护的最大零序电流;当系统采用单相重合闸时,应躲过非全相振荡时出现的最大 零序电流。 1、零序电流速断保护的整定原则是什么?答躲过被保护线路末端发生接地短路时流过保护的最大零序电流,躲过断路器三相触头不同期合闸所产生的最大零序电流;当系统采用单相重合闸时,应躲过非全相振荡时出现的最大零序电流。 2、方向性电流保护为什么有死区?死区由何决定?如何消除?答:当保护安装处附近发生三相短路时,由于母线电压降低至零,方向元件不动作,方向电流保护也将拒动,出现死区。死区长短由方向继电器最小动作电压及背后系统阻抗决定。消除方法常采用记忆回路。 3、何谓功率方向继电器90°接线方式?它有什么优点答:是指在三相对称的情况下,当时,加入继电器的电流如和电压相位相差90°。优点:第一,对各种两相短路都没有死区,因为继电器加入的是非故障的相间电压,其值很高;第二,选择继电器的内角后,对线路上发生的各种故障,都能保证动作的方向性。 4、与变压器纵差保护相比,发电机的纵差动保护有何特点?答:与变压器相比,发电机纵差保护不存在不平衡电流大特点,但在发电机中性点及附近发生相间故障时,发电机纵差保护存在有死区,因此,保护存在有如何减小死区提高保护灵敏度的问题 45、断流器失灵保护是答案:当故障线路的继电保护动作发出跳闸脉冲后,断路器拒绝动作时,能够以较短的时限切除同一发电厂或变电所内其它有关的断路器,以使停电范围限制为最小的一种更后备保护。 答案:纵连差动保护 4、发电机的故障类型。 答案:发电机的故障类型有定子绕组相间短路,定子绕组一相的匝间短路和定子绕组单相接地;转子绕组一点接地或两点接地,转子励磁回路励磁电流消失。 5、发电机的不正常运行状态。 答案:由于外部短路电流引起的定子绕组过电流;由于负荷超过发电机额定容量而引起的三相对称过负荷;由于外部不对称短路或不对称负荷而引起的发电机负序电流和过负荷;由于突然甩负荷而引起的定子绕组过电压;由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷;由于汽轮机主气门突然关闭而引起的发电机逆功率等 10、什么是励磁涌流。 答案:当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,铁心中的测通迅速变为原来的2倍,铁心严重饱和,励磁电流剧烈增大,可以达到额定电流的6-8倍,这个电流就叫励磁涌流。 13、前加速的优点及适用场合。 答案:第一,能够快速地切除瞬时性故障。第二,可能使瞬时性故障来不及发展成永久性故障,提高重合闸的成功率。第三,能保证发电厂和重要变电所的母线电压在0.6—0.7倍的额定电压以上,提高电能质量。第四,使用的设备少,简单经济。 适用于35KV以下由发电厂和重要牵引变电所引出的直配线路。 14、后加速的优点。 答案:第一,第一次是有选择的切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中,一般不允许保护无选择的动作而后以重合闸来纠正。 第二,保证了永久性故障能瞬时切除,并仍然有选择性。 第三,和前加速相比,使用中不受网络结构和符合条件的限制,一般说来是有利而无害的。 18、什么是输电线的纵联保护? 答案:输电线的纵联保护,就是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向连结起来,将各端的电气量传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围之外,从而决定是否切断被保护线路,理论上具有绝对的选择性。 23、电流保护的接线方式是指什么,相间短路的电流保护的接线方式有哪几种方式? 答案:电流保护的接线方式是指保护中电流继电器与电流互感器之间的连接方式。对相间短路的电流保护,目前广泛采用的是三相星型接线和两相星形接线两种方式。 25、大电流接地系统中,为什么有时加装方向继电器组成零序电流方向保护? 答案:大电流接地系统中,如线路两端的变压器中性点都接地,那么当线路上发生接地短路时,在故障点与变压器中性点之间都有零序电流流过,其情况和两侧电源供电的辐射型电网
《继电保护原理》期末试题 一、填空题(12*2分/个=24分) 1.电器元件一般有两套保护,若主保护未动作,还有一套是后备保护 2.反应电流增大而动作的保护称为过电流保护 3.电流继电器的反馈电流和动作电流的比值成为反馈系数 4.定时限过电流保护的动作时限按阶梯原则选择。 5.继电保护装置由测量回路、逻辑回路、执行回路三部分组成 6.继电保护的可靠性是指应动作的时候动作 7.电流速断保护,即第一段保护的动作电流是按躲开本条线路末端的最大短路电流来规定的,其灵敏性是由保护的范围表征的 8.按阶梯时限保护的原则,越靠近电源端的短路电流越大,动作时间越长 9.距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 10.全阻抗继电器的缺点是没有方向性 11.输电线路纵差保护的范围是线路全长,故障的切除时间为零(瞬时动作) 12.比率差动特性的启动电流随电流的增大而增大 13.单相自动重合闸选项的作用选出故障相 14.相间短路的阻抗继电器,当I O =I B -I A, 则 A B U U U- = 15.线路的纵差保护是反应首端和末端电流的大小和相位的,所以它不反映相外保护 16.变压器的励磁涌流中除含有大量的直流分量,还有大量的谐波分量,其中以二次谐波为主 17.发电机正常运行,三次谐波电压机端电压大于中性点量。 18.母线保护的首要原则是安全性 19.微机保护的基本算法是计算被测电气量的幅值和相位 20.微机保护中从某一采集信号内,提出有用信号的过程叫做滤波 二、问答题(6*6分/个=36分) 1、什么叫继电保护装置,其基本任务是什么?
全国电力系统继电保护专业试题 简答题 1、简述220千伏微机保护用负荷电流和工作电压检验项目的主要内容。 2、在Y/△结线的变压器选用二次谐波制动原理的差动保护,当空载投入时,由于一次采 用了相电流差进行转角,某一相的二次谐波可能很小,为防止误动目前一般采取的是什么措施?该措施有什么缺点?如果不用二次谐波制动,则可用什么原理的差动继电器以克服上述缺点? 3、简述微机保护中光电耦合器的作用,何谓共模干扰? 4、简述母差保护动作停讯和跳闸位置停讯的作用。 5、为什么大型发电机变压器组保护应装设非全相运行保护,而且该保护必须启动断路器 失灵保护?启动失灵保护应采取那些特殊措施? 6、利用基波零序电压的发电机定子单相接地保护的特点及不足之处是什么? 7、母线上采用高内阻母线差动保护装置J,如图所示。假设在L4引出线外部发生故障, L4的一次电流为Ip,即等于线路L1、L2、L3供出的三个电流相量和。若TA不饱和,其二次绕组将供出电流为Is(在电流表A上)。如果该TA完全饱和,其二次绕组将不向外供给电流,问此时流过电流表A的电流有多大?为什么? 8、 注:现场两侧都还有一组闲置的TA可以利用。 9、如图所示,A变电所AB线路有一相断开,画出零序电压分布图,分析该线路高频闭锁 零序方向保护装置J使用的电压互感器接在母线侧(A)和线路侧(Aˊ)有何区别? A、B两侧均为大电流接地系统。 10、电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别? 11、什么叫匹配? 在高频保护中高频电缆特性阻抗ZC2=100Ω,220KV输电线路的特性阻 抗ZC1=400Ω,在高频通道中如何实现匹配? 12、大电流接地系统中,为什么有时要加装方向继电器组成零序电流方向保护?
2016继电保护重点及答案
2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路
概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回 路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间 内将故障从电力系统中断开,最大限度的保 证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备 及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运 行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为0.85-0.9 7.最大运行方式、最小运行方式
一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 ,不应动作时 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应 的距离,并根据距离的远近确定 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 和 的原理实现的,因此它不反应 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 , 和 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω 时,该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取
继电保护装置的概念。 答:能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 常见的不正常工作状态。 答:所有的等式约束条件均满足,部分的不等式约束条件不满足但不是故障的电力系统工作状态称为不正常工作状态。常见的不正常工作状态类型:过电压、频率降低、频率升高、过电压、系统发生震荡。 电力系统继电保护的基本任务。 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 (2)反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。此时一般不要求迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定延长时间。以免暂短的运行波动造成不必要的动作和干扰引起的误动。 讨论对继电保护装置的基本要求是什么?各个要求的内容是什么? 答:对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性,即保护的“四性”。 可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作,即不发生拒绝动作,简称拒动(信赖性);而在不该动作时,它能可靠不动,即不发生错误动作,简称误动(安全性)。 选择性是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围。即最靠近短路点的断路器跳闸。 速动性是要求继电保护装置以尽可能短的时限将故障切除,以减少用电设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。 灵敏性指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 动作于跳闸的继电保护的四个基本技术要求的含义。 答:1、可靠性:包括安全性和信赖性,是对继电保护性能的最根本要求。安全性是指不发生误动作,信赖性是指不发生拒绝动作。2、选择性:指保护装置动作时,在可能最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度地保证系统中无故障部分仍能继续安全运行。3、速度性:尽可能快地切除故障,以减少设备及用户在大电路电流,低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。4、灵敏性:是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 三段式电流保护的整定原则。 答:一段的整定(电流速断保护)原则:按照躲过本线路末端的最大短路电流,动作时间理论上为0,但是实际中应该是保护装置发出信号直到断路器完全断开。二段的整定(限时电流速断保护)原则:躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围来整定,动作时间时0.5--0.3秒。电流三段的整定(定时限过电流保护)原则是:躲开本元件最大负荷电流来整定,动作时间按照阶梯型原则整定,即是从同一方向的最后一个三段保护算起,倒着往上数t=0,t1=0+0.5,t2=0+0.5+0.5,以此类推,每上一级得电流三段动作时间都比下一相邻线路的时间多一个时间等级0.5秒 电流保护的接线方式。 答:电流保护的接线方式是指保护中的电流继电器与电流互感器之间的连接方式。对相间短路的电流保护,根据电流互感器的安装条件,目前广泛使用的是三相星形接线和两相星形接线两种接线方式。
1.具有制动特性的差动继电器能够提高灵敏度的原因:流入差动继电器的不平衡电流 与变压器外部故障时的穿越电流有关。穿越电流越大,不平衡电流也越大,具有制动特性的差动继电器正式利用这个特点,在差动继电器中引入一个能够反应变压器穿越电流大小的制动电流,继电器的动作电流不再是按躲过最大穿越电流整定,而是根据实际的穿越电流自动调整。 2.最大制动比:差动继电器动作电流和制动电流之比。 3.三相重合考虑两侧电源同期问题的原因:三相重合时,无论什么故障均要切除三相 故障,当系统网架结构薄弱时,两侧电源在断路器跳闸以后可能失去同步,故需要考虑两侧电源的同期问题。 4.单相重合闸不需要考虑同期问题的原因:单相故障只跳单相,使两侧电源之间仍然 保持两相运行,一般是同步的,故不需考虑同期问题。 5.输电线路纵联电流差动保护在系统振荡、非全相运行期间不会误动的原因:系统振 荡时线路两侧通过同一个电流,与正常运行及外部故障时的情况一样,差动电流为量值较小的不平衡电流,制动电流较大,选取适当的制动特性,就会保证不误动作; 非全相运行时,线路两侧电流也为同一个电流,电流纵联差动保护也不会误动作。 6.负荷阻抗:指电力系统正常运行时,保护安装处的电压(近似为额定电压)与电流 (负荷电流)的比值。正常运行时电压较高、电流较小、功率因数高,负荷阻抗量值较大。 7.短路阻抗:指电力系统发生短路时,保护安装处电压变为母线残余电压,电流变为 短路电流,此时测量电压与测量电流的比值。即保护安装处与短路点之间一段线路的阻抗,其值较小,阻抗角较大。 8.系统等值阻抗:单个电源供电时为保护安装处与背侧电源点之间电力元件的阻抗和; 多个电源供电时为保护安装处断路器断开的情况下,其所连接母线处的戴维南等值阻抗。即系统等值电动势与短路电流的比值,一般通过等值、简化的方法求出。9.继电保护装置及其作用:指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并 动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。其作用:①电力系统正常运行时不动作;②电力系统不正常运行时发出报警信号,通知工作人员处理,使其尽快恢复正常运行;③电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点的断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网其他部分隔离。10.构成距离保护必须用各种环上的电压、电流作为测量电压和电流的原因:在三相电 力系统中,任何一相的测量电压与测量电流之比都能算出一个测量阻抗,但是只有故障环上的测量电压、电流之间才满足关系U m=I m Z m=I m Z k=I m Z1L k,即由它们算出的测量阻抗才等于短路阻抗,才能够正确反应故障点到保护安装处的距离。用非故障环上的测量电压、电流也可算出一个测量阻抗,但它与故障距离之间没有直接的关系,不能正确反应故障距离,故不能构成距离保护。 11.变压器纵联差动保护中,不平衡电流产生的原因:①变压器两侧电流互感器的计算 变比与实际变比不一致;②变压器带负荷调节分接头;③电流互感器有传变误差; ④变压器的励磁电流。
华南理工大学广州学院 2011–2012学年度第二学期期末考试 《继电器保护原理课程》试卷(C卷答卷) 学校:专业层次:本科 学号:姓名:座号: 注意事项:1.本试卷共五大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2.考前请将密封线内各项信息填写清楚; 、所有试卷 、试卷内容 (√) ) (×) ×) 8.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。(×) 9.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时无电压死区。(√) 10.发电机纵差保护的保护范围为发电机的定子绕组,不包括起引出线。(×) 11.对于反应零序电压的发电机定子绕组单相接地保护,故障点越靠近发电机定子绕组中性点接地时,保护的灵 敏度越高。(×) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。(×) 13.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。(×) 14.在微机保护中采样和采样保持是分别由不同模块电路来实现的。(×) 15.长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大。(×)