文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电能质量监测系统的应用价值

电能质量监测系统的应用价值

电能质量监测系统的应用价值
电能质量监测系统的应用价值

电能质量监测系统的应用价值近年来,电能质量在线监测系统在一些供电公司相继建立并投入使用。其系统结构类似于电力系统广泛应用的SCADA系统。针对这样的新的信息系统,为什么要建立,应如何进行实施,有什么样的作用与应用价值等,均是我们值得回答的问题。只有理清了这些思路,才能使电能质量在线监测系统的建立与应用步入良性发展的轨道。

1、电能质量监测技术的发展回顾

在我国,电能质量监测技术已经经历了二十多年的发展历程。

从监测设备本身而言,经历了下述几个过程:

便携式

面向过程的在线式,即由便携式改进的多通道、集中式在线

监测装置,以工控机为主要器件

面向对象的单元式,主要为DSP技术的应用

从监测设备的功能而言,已经实现了由单一功能向多功能监测的过渡,发展过程如下:

电压监测仪

谐波监测设备

闪变仪

稳态电能质量监测

稳态、暂态电能质量监测

从数据处理方式上而言,其发展过程主要表现在:

人工分析测量数据

监测数据导入计算机后进行简单的统计分析

数据以文本方式保存,用专用分析软件统计分析

基于数据库管理的、网络化的、多用户统计分析从评估方法而言,主要从下述角度进行分析:

统计最大、最小、平均、95%概率大值

给出指标变化曲线

判断是否超标

2、电能质量监测的认识误区及电能质量监测系统存在的问题

应该明白,电能质量的监测有两个主要目的:其一在于从技术层面

上保证电网的安全、稳定、经济运行,及早发现电网存在的潜在隐患,同时对已发生的电力事故进行更有效的分析,从而采取措施,予以防范;其二在于从电能作为商品意义上而言,应该本着对用户负责的态度,全程监视这一特殊商品的产、供、配、用环节,针对不同的用户需求提供不同的电能质量,当然用户需支付与此相应的电价。偏离了这两个目的,其监测是没有意义的。

目前,电能质量监测系统的建立存在如下问题及及认识误区:

1)没有统一规划,选择监测点无目的性或针对性。

2)不知道如何应用,或不能较好地应用

3)过分强调设备,忽视后台分析,导致监测无用的现象

例如对于监测设备,过分追求采样率。有的在监测电压跌落、骤升等暂态电能质量指标时,甚至提出兆级的采样速度,实际上这都是没有必要的。IEC 61000-4-30 CDV指出,“the basic measurement of a voltage dip and swell shall be U rms(1/2) on each measurement channel”,U rms(1/2) is defined in IEC 61000-4-30 CDV as “the value of the rms voltage measured over one cycle and refreshed each half cycle.”;IEEE1564针对电压跌落的采样指出:“For every event, voltage samples are obtained with a certain sampling rate (samples per second) and with a certain resolution determined by the number of bits used to store one voltage sample. Typical values in use are 128 samples per cycle and 256 samples per cycle”,可见,电压跌落等此类暂态电能质量参数的测量并非需要非常高的采样率,每周波128点或256点均可,分辨率一般大于14位即可,典型可取16位。

由于过分注重设备,因而轻视了监测数据的应用分析功能。实际上,再好的设备对监测数据不能很好地分析也是枉然。面对一大堆数据,不能分析出指导电力生产地结论又有什么用呢。

因此,合理的需求在于在设备满足要测量的指标要求的基础上,更重要的要配置、开发相应的分析应用软件。

4)电力部门对电能质量的相关知识了解过于简单或者片面

一般表现在,以为监测了什么问题都解决了,缺少与相关专业相适应的应用性引导,因而监测系统无法与电力生产的实际相结合。

5)只考虑监测本身,忽略了电网在这一整体目标中的作用。

电能质量指标只是“源”作用于对象(即电网)的一种响应结果。要分析这一结果,必须考虑源特性、响应特性、测试结果三个要素,才能分析出其本质。纯粹的数据分析有时是没有意义的。例如谐波数据,到底是电网参数配置不当而发生谐波放大呢,还是谐波源本身就是这样的水平呢。

3、电能质量监测系统的应用所在

电能质量监测系统应注重其应用,不能为监测而监测,只能是为应用而监测。纯粹的判断超标与否属于最简单、最基本的应用。

应用电能质量在线监测系统的基本原则在于:能够通过对某指标或多个指标的在线监测数据分析,给电力工作者提供可供参考、应用的结论性意见及建议,这个建议可以属于定性的,也可以是定量的。

3.1在设计方面的应用

一个变电站的设计不是孤立的,它必然与其它变电站实现电气连接,此时所连接变电站的背景电能质量参数将作为新建变电站的设计依据。

在此过程中,谐波背景参数可能是主要考虑的目标之一。有必要以背景谐波电压作为电压源,考虑新建变电站变压器、电容补偿装置等电气参数进行谐波分析,预测是否发生谐振或谐波放大现象,以确定所选参数的合理与否。同时,应考虑新建站将来的负荷结构,如果有大容量的非线性负荷接入的话,也要依据以往此类负荷的特征测量值,进行进一步核算。

一般来说,真空断路器切合谐波较大的电流重燃率高于断路器;谐波电流较大的场合应依据谐波电流水平评估是否选用K级变压器或建议变压器降容运行;电容补偿回路的串接电抗百分率除考虑涌流因素之外,应依据实际的谐波频谱及水平选择,不能随意配置;电容器的额定电压应考虑谐波电压水平进行选择。

3.2在事故分析方面的应用

电力系统诸多事故可以通过电能质量监测数据进行详尽的事故原因分析。该系统可以将事故前后及事故期间的实时波形进行全面记录。

下图是2003年美加大停电事故中,某地点安装的电能质量在线监测装置记录的部分事故过程。

图1为事故发展初期,表现为一个电压跌落事件,而且不很严重,类似一个短暂的过负荷现象;3秒钟后,事故进入发展期(图2),发生了50%深度的跌落事件,实际上,此时电网已经基本崩溃,随后的4秒钟电压有一个轻微的恢复期,紧接着伴随一个小幅度的电压跌落,此时电网实际上已经与事故区解裂,事故区外电压开始恢复;之后经过一段时间的调整,事故区外电网进入一个稳定状态(图3示)。

从更详尽的监测数据及波形可以方便的评估事故过程中电网的表现,分析无功补偿装置的作用,评估保护的设置,分析电压稳定装置的一系列反应及作用等。这些分析对于评价电网的稳定水平、研判相应的稳定机制及措施等均具有不可替代的作用。

在谐波引起的设备事故中,70%左右是对电力电容器的危害,利用电能质量在线监测装置的监测数据,结合网络的拓扑结构,能够方便的分析该事故是否由谐波的原因造成的(图4所示)并依据所监测到的频谱特征及谐波水平采取合理的措施予以解决;利用图4曲线,还可以在电容补偿装置投运前分析评估其接入电网后是否会因为谐波原因而损坏,会发生过压、过流、过负荷等哪类事故;若发生谐振或谐波放大现象,利用该曲线还可以分析出装置是否能够正常运行等。

3.3在保护配置及定值整定方面的应用

应该说,各类保护装置抵抗谐波的威胁均有相应的抗扰度,在谐

波“污染”水平严重的场合,保护类型的选择及其整定值应该考虑谐波的影响,同时应评估谐波的“负序效应”威胁。

关于谐波引起保护误动及拒动的事件在国内经常发生。应用电能质量在线监测系统,我们可以获取某节点谐波水平的最大、最小、平均、95%概率大值,从而判断保护配置中是否需要考虑谐波因素,保护定值计算中,是否应该考虑谐波水平等。

3.4在电网经济运行方面的应用

电力系统运行的一个主要方面在于电网的经济运行。网损属于经济运行的主要衡量指标。随着电力市场的不断深入,经济性指标将是各电力公司不断追求的目标。电网损耗不仅包括基波损耗,同时还应该包括谐波损耗,三相不平衡度指标的恶化,将会进一步加剧网损的增加。特别在区域性电网中,由于负荷结构的差别,例如电气化铁道负荷、电弧炉负荷等,这种表现将更加突出。

谐波损耗与基波损耗的主要区别还在于肌肤效应的影响,1安培的不同频谱的谐波电流在电阻性元件中引起的损耗差异较大,当这种谐波水平大幅提高的时候,其损耗可能急剧增加。因此电能质量监测的一个主要目标在于评价电网区域性谐波污染的程度,考虑可能的谐波损耗惩罚性措施,并根据监测数据,依据经济性目标评判是否有必要投资解决谐

波损耗,或责令污染源用户采取措施解决。

3.5在责任区分方面的应用

谐波作为电能质量的主要指标之一,其污染的责任区分是一件比较关心的问题。污染性电网供电给非线性负荷时,到底谁是责任的主要一方,谁应该为此采取恰当的措施予以解决将是电力企业与用户面临的问题之一。到底应该采取谐波有功功率方向法、还是谐波无功功率方向法,或其它的谐波源辨识方法,是电能质量在线监测系统应该回答的一个问题。必须有一个理论上可信的、便于监测系统应用的方法来回答这个问题,从而实现以监测数据划分责任大小,实现谐波污染的综合治理。

3.6在负荷模型分析方面的应用

负荷模型历来是电力系统专业人士研究的一个问题。特别在系统稳定分析过程中,负荷模型的差异将大大影响分析结果的结论。实际上一个放之四海而皆准的负荷模型是不存在的,这主要是负荷结构的差异性所决定的。因此,应该根据各电网公司的实际情况,构造尽可能接近实际的负荷模型。在这个问题上,电能质量在线监测系统可以提供相应的帮助。

概括而言,负荷建模的方法分为“统计综合法”和“总体辨测法”。应用电能质量实时在线监测系统,可以研究不同类型电气设备在不同系统电压、频率下的电气特性,结合“统计综合法”建立较准确的数学模型;同样,应用“总体辨测法”,可以以电能质量实时监测数据库为基础,针对一个合适的负荷数学模型结构,分析实测数据辨识出模型中所含的参数值。

3.7在用户咨询方面的应用

随着精细工业及高薪技术产业的不断发展,用户对电能质量的需求呈现了不同的层次。电能质量指标的恶化引起IT企业生产停止的事故屡有发生。浦东新区上海索广映像有限公司(生产等离子电视机)显象管生产线中PLC的电压要求不低于85%额定电压持续0.01s;英特尔中国有限公司(芯片封装厂)对电源提出零停电要求,电压降不低于87%额定电压持续时间0.12s;华虹NEC(芯片生产厂)同样提出零停电要求,电压不低于90%额定电压持续时间0.01s。在此背景下,新用户建厂前将会向电力公司索要电网背景电能质量指标,以判断供电质量对生产工艺过程

的影响程度。此时电力公司可以依据电能质量在线监测数据的分析,向相关用户提供必要的技术支持。事实上,电力技术支持也属于电力市场中一个主要的辅助环节。

3.8在电能质量抑制措施方面的应用

电能质量监测不是问题的最终目的,监测的目的在于最终实现电能质量的综合治理。但是要实现这一目标,监测是必要的前提。

通过电能质量在线监测系统,可以评判该监测点哪些指标是主要的矛盾所在,其概率水平及最大水平如何、时间分布规律如何,从而以合理的投资、较好的技术方案、适度余量的容量进行解决。

4、电能质量在线监测的选点原则

电能质量在线监测应根据各电力公司所辖电网的实际情况、负荷结构、应用目标制定统一规划。在此规划基础上,实现分阶段实施。

一般来说,对220kV及以上电网进行稳态电能质量监测的意义不是很大。主要应针对电网安全、稳定运行进行暂态电能质量指标的在线监测,即依据设定的门限扑捉特定的干扰或事件。

110kV及以下供电网应该既监测稳态电能质量指标,也监测暂态电能质量指标特别是电压跌落、骤升、短时中断等,因为这些电压等级的电能质量是用户能直接感受到的。

变电站监测点的配置应依据其正常运行方式合理配置。图5、图6为110kV变电站监测点的配置示例。在图5中,正常方式下各母联均在运行状态,因此,3台监测装置即可对该站电能质量的主要指标实现全方位长期监测;对于图6,由于正常方式下10kV、35kV母联均处于断开状态,因此至少需要5台在线单元才能实现较全面的监测。当然,对于谐波指标较关注的时候还可以根据上述配置,在运行后若发现谐波水平较高,再增加对相关出线的谐波电流监测。

5、结束

应该以合理的硬件需求实现电能质量的在线监测;电能质量的监测应该以应用为主要目标;多层次、专业化的分析软件的嵌入是电能质量在线监测系统的焦点。

电能质量在线监测仪

电能质量在线监测仪 K-DNZ91 产品说明 产品概述: 随着我国国民经济的蓬勃发展,电力负荷急剧加大,特别是冲击性和非线性负荷容量的不断增长,使得电网发生波形畸变、电压波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题。公司推出的K-DNZ91电能质量在线监测仪,是一台高性能的多功能电能质量测试分析仪器。采DSP+ARM+CPLD 内核,5.7” 大屏幕液晶(320×240点阵)显示屏,使结构更紧凑,功能更强大。 主要用途: 测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量,其测量分析: 1. 实时电参量:包括三相电压,三相电流,电网频率,有功功率,无功功率,功率因数等。 2. 三相电压偏差。 3. 频率偏差。 4. 三相电压不平衡度。 5. 电压正序,负序,零序分量,电流正序,负序,零序分量。 6. 三相电压波动和闪变。 7. 三相电压总畸变率,2-50次电压谐波。 8. 三相电流总畸变率,2-50次电流谐波。 主要特点: 1.应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。 2.测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量。 3.负荷波动监视:定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、相位等电力 参数的变化趋势。 4.电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中的问题。 5.测试分析电力系统中断路器动作、变压器过热、电机烧毁、自动装置误动作等故障原因。 6.测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价。 7.便携式、多参数、大容量、高精度及近代信号分析理论的应用等特点,使K-DNZ91可广泛地应用 于输配电、电力电子、电机拖动等领域。 技术参数: 1.频率测量 测量范围:45~55Hz,中心频率50Hz,测量条件:信号基波分量不小于80%F.S. 测量误差:≤0.02Hz 2.输入电压量程:10-120V 3.输入电流量程:5A 4.基波电压和电流幅值:基波电压允许误差≤0.5%F.S.;基波电流允许误差≤1%F.S. 5.基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5° 6.谐波电压含有率测量误差:≤0.1% 7.谐波电流含有率测量误差:≤0.2% 8.三相电压不平衡度误差:≤0.2% 9.电压偏差误差:≤0.2%

电能质量在线监测系统方案设计分析

电能质量在线监测系统方案设计分析 发表时间:2019-03-13T14:35:13.890Z 来源:《河南电力》2018年18期作者:王旭马柠韩芳冰李源舟赵健男 [导读] 本文主要就电能质量在线监测系统方案设计方面的内展开了论述,以供参阅。 (大连供电公司辽宁省大连市 116001) 摘要:随着社会的发展,电能质量问题越来越受到社会的关注,其取决于发电、输电、供电和用电方,关系到各方的利益,电能质量在线监测的网络化是一种必然趋势。本文主要就电能质量在线监测系统方案设计方面的内展开了论述,以供参阅。 关键词:电能质量;在线监测系统;方案设计 引言 随着社会的快速发展,电能的使用面临着一种新的问题:一方面是电能需求量在不断增加;另一方面是社会对电能质量的要求也越来越高,要求在电能使用中实现质和量的统一。电能质量的问题,取决于发电、输电、供电和用电方,要保证电力系统电网的电能质量,必须由电力部门和接入电网的广大电力用户来共同维护,因此为了切实维护电力部门和用户的合法利益,保证电网的安全运行,净化电气环境,必须加强对电力系统电网电能质量的监测和管理。 1力系统电能质量问题的产生的主要原因 电力系统元件存在的非线性问题包括同步发电机运行中感应电动势不理想;变压器励磁回路非线性特性;直流输电等。还有变电站并联电容器补偿装置等因素对谐波的影响。在工业和生活用电负载中,非线性负载是电力系统谐波问题的主要来源。各种自然灾害、误操作、电网故障时、发电机及励磁系统的工作状态的改变、故障保护装置中的电力电子设备的启动等都将造成各种电能质量问题。 2基于虚拟仪器技术的电能质量在线监测系统 2.1方案目的 由于用电科普知识不能有效普及,新增大量用户并未充分考虑电能质量的相关问题;加之配网中补偿电容器的设计大多未考虑谐波问题,更有许多用户不投或过投补偿装置,使谐波处于难以控制的状态,是造成配网中谐波滋长的主要原因,若不加以控制,这种趋势将处于增无减的状态,最终出现难以预料的实际问题。因此,建立长期有效的电网电能质量在线监测点、并辅以机动灵活的临时监测点相互配合,用于监测、分析某供电公司电能质量问题,并根据分析结果加以治理,意义重大。 2.2某供电公司电能质量在线监测布点选择 某供电公司主干线路为220kV供电,因此布点选择在各个220kV枢纽变电站中,接入所有等级母线电压,主变低压侧开关电流,及110kV重点用户及联络线路电流。以实时监测该变电站的电能质量情况,通过对变电站的电能质量监测,能判断与该站相接的其他110kV、35kV变电站是否可能存在电能质量超标情况。并通过临时时监测点的建立现场测试各重点用户电能质量情况。 2.3某供电公司电能质量在线监测总体设计实施方案 (1)电能质量监测仪工作原理。本项目的设计的电能质量监测仪,电压和电流信号经过传感器、高精度放大电路、抗混叠滤波器、A /D模数转换电路转换成数字信号,GPS的分脉冲信号和触发录波的开关量经光电隔离后送DSP进行分析及相关数据处理(开关量触发录波和精确对时),然后将测试结果通过PCI总线送工控机。工控机可将这些结果显示、存储、远传。(2)电能质量在线监测系统工作原理。由多台电能质量监测仪(下位机),通讯网络和电能质量分析系统(上位机)构成电能质量动态监测系统,上位机通过通讯网络对下位机进行参数设置、进行远程录波,从下位机获取电能质量测量数据并导入数据库。通过数据库查询,得到所需的测试报表,实时报表,统计报表,趋势图,波形图,频谱图等等,并可显示,打印,保存。上位机还能通过局域网与多用户进行数据共享。(3)某供电公司电能质量在线监测系统实现技术关键点。本项目的测量的间隔时间等于3S,即相邻两次测量之间没有缝隙。其采用的是TI公司的6000系列DSP,主频高,内建八个数据处理单元,可并行数据处理。其硬件结构和软件指令集,适合用来作频谱分析。并有高速PCI接口,方便与工控机进行大量的数据传输,为电能质量谐波无缝监测提供了物质保障。由于采用了高速DSP,因此采用非整数点的频谱分析方法,提高了谐波的分析精度;根据国标,严格采用闪变量值判定的基准方法计算闪变和变动;采用对称分量法计算零序分量、正序分量、负序分量和三相不平衡度,频率的测量精度主要取决于采样频率,与算法的合理性也有直接的关系。本项目A/D采样率为12.8kHz/通道,即:每周波采样256点,加上合理的算法,使得频率误差≤0.002Hz,远优于国标的0.01Hz。 2.4电能质量管理软件 监测中心的电能质量管理软件是在Linux操作系统下,采用面向对象的语言编写,全中文操作,人机界面友好,软件实现了如下功能:(l)可对系统内所有监测终端参数进行远程设定。(2)对监测终端进行网络化管理,管理员可以按照不同用户、不同电压等级、甚至行业等不同分类方式分别管理,这样在同一个界面下就可以设置大量的终端,同时这种管理方式,也方便日后终端的扩展,适应系统配置的变更。(3)可对电能质量的各项指标进行统计、处理、显示和存储,并可对记录的各种事件和波形再现。(4)对监测的数据具有数据库管理功能,从而实现了长期数据的存储与处理、分析大规模数据、对不同类别的数据进行分区管理、快捷的数据查询等。(5)可自动生成所需的图形和报表,其中包括:电能质量总览图、参数记录曲线图、电压谐波频谱图、电流谐波频谱图和电能质量综合统计报表等。 2.5方案评价 对于某供电公司建立电能质量监测网,利用监测数据分析用户对电力系统电能质量产生的污染及危害程度,采取针对性的措施实现电网及用户的电能质量监测和综合治理,改善现有供电系统的供电质量、降低电能损耗、保证电网的安全、可靠、经济运行起到积极作用。通过论述发现,今后研究电能质量问题的首要任务,是建立高效标准的电能质量监测系统,要继续增加监测点,建立网络化、信息化和标准化的电能质量监测系统,保障电网安全运行和为电力用户提供安全可靠和优质服务。 结束语 总而言之,电能质量在线监测技术,是一种可以更科学、更全面监测、分析和研究电能质量的方法。最大的功能特征是就是,电能质量监测装置长时间不间断对监测点进行收集、记录和存储电力系统各种稳态、暂态信息,能实时、精确地测量电能质量,可以为分析电能

电能质量在线监测装置

电能质量在线监测装置使用说明书 保定市华航电气有限公司

第一章概述 1.1 综述 理想的电力系统向用户提供的应该是一个恒定工频的正弦波形电压,而随着电力电子技术的发展,直流输电、大功率单相整流技术在工业部门和用电设备上被广泛应用,如大功率可控硅器件、开关电源、变频调速等,这些典型非线性负荷将从电网吸入或注入谐波电流,从而引起电网电压畸变,使电网波形受到污染,供电质量恶化,附加损失增加,传输能力下降,成为影响电能质量的重要因素。 在电网中,三相负荷不平衡、电力系统谐振接地等会产生负序,大功率整流和非线性设备等会产生谐波。负序和谐波严重影响了供电质量,它们首先影响了电力设备安全运行。谐波可能引起谐振,谐振高压加在电容器两端,因为高次谐波对电容器阻抗很小,所以电容器易过负荷而击穿;高次谐波电流流入变压器,铁芯损耗增加;高次谐波电流流入电动机,不仅铁芯损耗增加,而且使转子发生振动,严重影响加工质量;高次谐波使保护设备误动作,使系统损失加大;高次谐波使电力系统发生电压谐振,在线路上引起过电压,会击穿设备绝缘。负序和谐波对发电机不仅有热效应,产生局部发热,而且会使发电机组产生振动,并伴有噪音,严重威胁机组的安全稳定运行。 电能质量监测装置采用先进的32位DSP处理器,是具有高速采样、计算、分析、统计、通讯和显示等功能相结合的电能质量监测设备。可实时监测电网的高达63次的谐波含有率、谐波总畸变率、三相电压不平衡度、闪变、电压偏差、电压波动、频率、各次谐波有功功率、无功功率、功率因数、相移功率因数、有效值、正负序等电能质量指标。 1.2 装置功能特点 电能质量在线监测装置,是我公司在研究总结国内外电能质量监测装置特点和实践经验基础上,严格按照国家颁布的相关技术标准,自主设计开发的新一代嵌入式电能质量在线监测产品。 1.2.1 装置特点

电能质量监测系统标准技术方案

供电局电能质量实时监测系统 技术方案 南京华瑞杰科技有限公司 二OO九年四月

目录 第一部分前言 (1) 第二部分主站系统技术规范 (2) 1、系统设计目标 (2) 3、系统平台设计 (4) 3.1、系统总体设计思想 (4) 3.2、系统总体设计原则 (5) 3.3、系统逻辑结构 (6) 3.4、系统硬件拓扑结构 (7) 3.5、系统软件平台 (8) 4、系统功能组成 (8) 4.1、维护工作站子系统 (9) 4.2、前置采集子系统 (9) 4.3、数据处理子系统 (9) 4.4、数据分析应用子系统 (9) 4.5、报表管理功能 (12) 4.6、二次安防子系统 (12) 4.7、W EB浏览 (13) 4.8、PQDIF接口 (13) 第三部分装置技术规范 (14) 3、监测装置的功能 (16) 3.1监测功能 (16) 3.2显示功能 (17) 3.3通讯接口 (17) 3.4设置功能 (18) 3.5统计功能 (18) 3.6记录存储功能 (18) 3.7触发功能 (19) 3.8对时功能 (19) 3.9 报警功能 (19) 4、监测装置性能及技术指标 (19)

4.1电能质量数据处理 (19) 4.1.2分析数据 (19) 4.1.3统计数据 (20) 4.1.4日报数据 (20) 4.1.5事件数据 (20) 4.1.6允许误差限 (20) 4.2电气性能要求 (21) 4.2.1电源电压 (21) 4.2.2电压信号输入回路 (21) 4.2.3电流信号输入回路 (21) 4.2.4功率消耗 (21) 4.2.5停电数据保持 (21) 4.2.6气候环境条件 (21) 4.2.7可靠性 (22) 4.3结构、机械性能 (22) 4.3.1结构 (22) 4.3.2机械性能 (22) 4.4电磁兼容性 (22) 4.5绝缘耐压性能 (23) 5、功能表 (24) 附件:HRJ704终端物理结构及面板定义 (25) HRJ703终端物理结构及面板定义 (30)

电能质量在线监测系统的设计和实现

电能质量在线监测系统的设计和实现 孙毅,唐良瑞,龚钢军 (华北电力大学信息工程系,北京102206) 摘要:随着社会的发展,电能质量问题越来越受到社会的关注,其取决于发电、输电、供电和用电方,关系到各方的利益,电能质量在线监测的网络化是一种必然趋势。该文给出一种电能质量在线监测系统的设计实现方案,使得电力部门可以及时、详细、精确地掌握电力系统电网的电能质量状况,正确、合理地评估电网的电能质量水平。 关键词:电能质量; 虚拟仪器; 在线监测 中图分类号:T M764 文献标识码:A 文章编号:100324897(2004)1720060204 0 引言 随着社会的快速发展,电能的使用面临着一种新的问题:一方面是电能需求量在不断增加;另一方面是社会对电能质量的要求也越来越高,要求在电能使用中实现质和量的统一。电能质量的问题,取决于发电、输电、供电和用电方,要保证电力系统电网的电能质量,必须由电力部门和接入电网的广大电力用户来共同维护,因此为了切实维护电力部门和用户的合法利益,保证电网的安全运行,净化电气环境,必须加强对电力系统电网电能质量的监测和管理。 目前,电能质量的监测方式主要有三种:设备入网前的专门检测、设备使用中的定期或不定期检测和在线监测。由于电能质量问题的特殊性,前两种监测方式的监测数据不能全面和准确地反映出电力系统电网的电能质量信息,因此电能质量监测应该采用在线监测。电能质量在线监测技术是严格按照《电能质量供电电压允许偏差》、 《电能质量公用电网谐波》、 《电能质量电压波动和闪变》、 《电能质量三相允许不平衡度》、 《电能质量电力系统频率偏差》和《电能质量暂时过电压和瞬时过电压》等六项电能质量国家标准,通过利用电能质量在线监测设备对电力系统电网进行在线监测,从而连续收集、记录和存储电力系统电网的频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、谐波、三相不平衡等稳态信息,以及电压跌落、电压骤升和电压中断等暂态信息。 随着对电能质量问题的日益重视,电力部门希望通过在电力系统电网中的各等级变电站和特殊点安装专门的电能质量在线监测装置,并且组建电能质量在线监测系统,力求实时、精确地测量电力系统电网的电能质量 ,分析电能质量问题产生的原因,及时采取技术措施来改善电力系统电网的电能质量。为了适应电力部门的需求,本文给出一种电能质量在线监测系统的设计和实现方案,以供参考。 1 基于虚拟仪器技术的电能质量在线监测系统 1.1 系统简介 本电能质量在线监测系统为分层分布式系统,以计算机技术、虚拟仪器技术和网络通信技术为依托,通过将电网中的各监测站点连成整体,实现了电能质量在线监测的网络化。电能质量在线监测系统提供给电力部门大量实时、精确的电能质量数据信息,为电力部门的安全生产提供了保证[1]。由于目前大量变电站已经接入本地局域网,而且通过局域网通信可以保证数据传输的实时性、可靠性,本系统利用现有的局域网来组建电能质量在线监测系统,当然,也可选用串口或调制解调器的方式组建监测系统。 电能质量在线监测系统由数据监测子系统、通信子系统、服务器子系统三部分构成。系统结构如图1所示。 图1 电能质量在线监测系统 Fig.1 On2line m onitoring system of power quality 06第32卷 第17期 2004年9月1日 继电器 RE LAY V ol.32N o.17 Sep.1,2004

电能质量在线监测系统

电力系统电能质量在线监测系统 概述 电网由“发、输、变、配、用”五个环节组成,作为用户侧的“配、用”电环节消耗着总电能的80%。随着社会经济发展,电气化铁路、电弧炉、变频器等冲击性、非线性、不平衡度负载在电力应用中越来越多,谐波、负序、闪变、电压暂态等电能质量问题直接影响着电力系统的供电安全。电能是一种商品,其质量问题是供应商和客户共同关注的问题。用电企业有必要建立电能质量监测系统,实现对整个配电电网电能质量的实时监控。 产品特点 电能质量监测系统GDDN-500C具有485总线传输功能和以太网远程传输功能,可随时随地得知各个监测点的实时数据,并能通过远程控制技术,做到随时对任意一个监测点进行修改设置和做特殊检测。可以在任何地方任何时间查看GDDN-500C所记录的数据,并在上位机上进行细致深入地分析。如有异常电力事件发生,GDDN-500C能够以最快的速度进行报警提示,并且通过原始资料,可以在电脑进行分析处理越限故障及事件。公司不断优化监控终端的程序,轻松实现远程监控。内置大容量Flash存储盘,可保证记录时间的长度和记录数据的完整性。 产品功能 2~50次谐波分析;通过多种通讯方式实现远程数据采集(远动103规约、局域网通讯、RS232/ RS485通讯);可切换至被监测的任一变电站的任一条线路,显示现场数据;对历史数据调用分析;存贮发送来的数据,并根据选定的时间段或测试数据筛选条件进行进一步分析处理;对现场发来的数据,按照统计、分析条件定时形成综合统计报表;输出多种趋势曲线和波形曲线;输出多种数据报表;可当地或远程任意设置仪器测量参数,如:电压变比、电流变比、越限定值可任意设定电压、电流各次谐波的报警和跳闸限值。可任意设置连续越限次数(为避免干扰和暂态谐波造成的误判断,当连续越限次数超过设定值时为一次真实的越限)。当测量值超过所设定的报警限值时,仪器提供报警继电器的闭合结点。具有谐波超值报警和跳闸功能。 系统组成 1、系统组成电能质量在线监测系统主要有现场监测层,通讯传输层和数据管理层组成,系统拓扑结构见图1。 1.1现场监测层 现场安装各类电能质量监测设备,要求具有通讯功能。可以选择国电中科的GDDN-500 C、GDDN-500B、GDDN-500E、GDDN-500A等电能质量仪表,主要功能: LCD显示、电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);THDu,THDi、2-50次各次谐波分量;电压波动、电压波形、

基于LabVIEW电能质量监测仪设计

毕业设计(论文)题目基于LABVIEW的电能质量监测仪设计

摘要 目前,供电企业和用户开始高度重视对电网电能质量监测的问题。一方面是因为影响电能质量的因素日益增多,如今广泛使用非线性设备和电力电子装置,使电网中的电流和电压波形发生畸变,导致电能质量的恶化。另一方面,各种精密、复杂的,对电能质量敏感的电气设备的普及,使人们对电能的可靠性及其质量的要求与日俱增。因此,研究供电质量监测的方法,找出导致电能质量下降的原因具有重要的工程和理论价值。本论文设计并给出了以测控领域的最新技术——虚拟仪器平台为基础的电能质量监测系统。该系统能够对电流、电压、频率、相位、电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动和闪变等电能质量参数进行实时地监测,并且具有在线分析功能。本文是使用美国NI公司开发的图形化开发软件LABVIEW进行系统程序构建,结合使用NI公司的配套设备PCI-6024E(数据采集卡)以及传感器、变送器等硬件设备,组建了一套电能质量监测仪系统。 关键词:电能质量,在线监测系统,LABVIEW,虚拟仪器

Abstract Power quality is an essential concern of electrical utilities and customers. On one hand, the factors which affect the power quality are increasing, for example, the distorted wave of voltages and currents caused by the extensive application of power electronic apparatus and nonlinear equipment has worsened the power quality. On the other hand, the popularity of the complicated, exactitude and power quality-sensitive electricity appliances has made power quality more important. Research on the power quality monitoring and analysis method is of great value in both theory and practice.This paper was designed based on the latest technology in control field - power quality parameters monitor system on the virtual instrument technology platform. It can monitor electric power parameters including voltage, electrical current, phase, frequency, three-phase voltage unbalance, harmonic and the voltage fluctuation and flicker, and can also provide detailed power quality analysis in realtime. This paper is to use American NI company's graphical LABVIEW software to built the system,by using a combination of construction program NI company auxiliary equipment PCI - 6024E (data acquisition card) ,sensor and transmitters hardware equipment, established a set of power quality monitoring with precis measurement ability . Keywords: power quality, on-line monitoring system,LABVIEW,virtual instrument 目录

电能质量检测分析监控新技术

电能质量检测分析监控新技术 来源:中国论文下载中心 摘要:随着科技的进步,现代电力系统中用电负荷结构发生了重大变化,诸如半导体整流器、晶闸管调压及变频调整装置、炼钢电弧炉、电气化铁路和家用电器等负荷迅速发展,由于其非线性、冲击性以及不平衡的用电特性,使电网的电压波形发生畸变成引起电压波动和闪变以及三相不平衡,甚至引起系统频率波动等,对供电电能质量造成严重的干扰或“污染”[1]。电网中正面对越来越多的电能质量问题,这使得电能质量的研究十分紧迫。电能质量检测是获得电能相关数据的最直接手段,也是电能质量其他后续高级应用研究的前端。 关键词:电能质量检测神经网络 1 电能质量研究中新技术的应用背景 随着科技的进步,现代电力系统中用电负荷结构发生了重大变化,诸如半导体整流器、晶闸管调压及变频调整装置、炼钢电弧炉、电气化铁路和家用电器等负荷迅速发展,由于其非线性、冲击性以及不平衡的用电特性,使电网的电压波形发生畸变成引起电压波动和闪变以及三相不平衡,甚至引起系统频率波动等,对供电电能质量造成严重的干扰或“污染”[1]。电网中正面对越来越多的电能质量问题,这使得电能质量的研究十分紧迫。 另一方面,电能质量正逐步受到供电企业和电力用户的共同关注。进入20世纪90年代以来、随着半导体、计算机技术的迅速发展,一批高新技术企业应运而生,出现大量的微机控制装置和生产线.对电能质量提出了新的要求;而电力市场的发展,使供电企业进一步认识到:用户的需要也是自身的需要。在这样的背景下,因电能质量不良而使用户设备停机或出次品的情况.仍应看作电能质量不合格。当然,电能质量不良有多种情况,用户对电能质量的敏感程度也各不相同。一船来说,供电企业可对不同的电能质量划分等级、分别定价、用户可以自由选择。但由于我国目前还未能实现优质优价。因此,进一步改善电能质量的工作基本上要求在用户侧解决。随着各种用电设备对电能质量敏感度的变化,电能质量的范围进一步扩大.分类更细要求更高[2]。在新的电力市场环境下,电能质量已成为电能这种商品的消费特性,很大程度上体现了供电部门服务品质。所以有关部门正在加大对电能质量的监管和治理。 这些背景下,电能质量的研究迫切需要一些新技术来推动,通过这些新技术的应用,从而使电能质量从检测、分析和监控等方面得到提高,从而有利发现问题和规律、改善供电质量和服务。 2 电能质量检测中的新技术 电能质量检测是获得电能相关数据的最直接手段,也是电能质量其他后续高级应用研究的前端。 2.1 当前电能质量检测的情况 对电能质量进行监测是获得电能质量信息的直接途径,虽然这方面的检测仪器已不少,但大多数只局限于持续性和稳定性指标的检测,而传统的基于有效值理论的检测技术由于时间窗太长,仅测有效值已不能精确描述实际的电能质量问题,因此需发展满足以下要求的新检测技术[3]:①能捕捉快速(ms级甚至ns级)瞬时干扰的波形。因为许多瞬间扰动很难用个别参量(如有效值)来完整描述,同时随机性强,因此需要采用多种判据来启动量和装置,如幅值、波形畸变、幅值上升率等。②需要测量各次谐波以及间谐波的幅值、相位,需要有足够高的

电能质量检测装置技术要求

技术规范

一、前言 1、本招标文件提供的要求是最低限度的技术要求,所使用的标准和规范如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2、卖方所提供“大中型光伏电站移动检测平台电能质量监测装置”及内部元器件应符合国家相关标准及安全规范,卖方所提供的所有产品及技术文件除非在技术规格中另做规定外,均应使用相应的国际标准化组织标准/或其它先进国际标准。 3、如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标文件中以“对技术规范书的意见同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述,并按附录A的格式填写。 二、项目介绍 本装置应用于大中型光伏电站移动检测平台,满足大中型光伏电站现场检测的要求,可安装在光伏电站各监测点,组成区域电能质量监控网络,实时采集、监测、分析、输出监测点的所有电能质量参数,并以此为依据分析被测光伏电站电能质量是否达标。检测平台的原理框图如下: 图1大中型光伏电站移动检测平台电气框图 此招标设备为电能质量监测装置及电能质量监测系统软件。 三、供货的相关要求 1、供货范围:电能质量监测装置6台、电能质量监测系统软件一套,并包括相应辅助设备,由电能质量监测装置厂家负责调试后,整体交付。

2、要求卖方准时发货,货物在2010年月日前发到买方单位(南京市浦口高新技术开发区创业路1号),在买方单位检验合格后,买方出具验收报告。 3、要求供货商在提交投标文件时,提供设备的安装和电气接线图纸,并加以详细说明,以便买方单位进行装置的电气、配线设计工作。 4、要求设备满足长时间连续工作的检测要求。 5、设备的所有部件应是全新的、高质量的、没有缺陷的、并具有合理的设计和制造。使用的材料应是适用的、长寿命、高可靠性、低损耗、少磨损和易调整的。 四、电能质量监测装置的要求 4.1技术要求 1)采样率:每周波512点及以上; 2)数据存储深度能够达到一个月以上,无记录事件被遗忘; 3)数据通信协议公开,在线实时监测数据满足刷新要求;离线存储数据带时间戳,存储格式开放,支持按时间段和数据类型的快速查询和提取 4)支持GPS同步对时功能,典型同步精度为0.1ms; 5)仪器回路数可以灵活配置,单台仪器能够提供对多个回路(每路至少包括3相电压和3相电流)的监测。 4.2主要功能 1)参数测量功能:在线实时监测被测光伏电站的电能质量参数,包括:电压、电流、功率、电量、频率、电压暂降、骤升、中断、闪变、浪涌、三相不对称、谐波THD、TDD、直流分量等。 2)数据与波形处理功能:具备16/20* bit的实时波形和故障录波功能,时间标精度为0.001ms;能够将各监测点的数据,根据选定的时间段或测试数据筛选条件进行进一步分析处理。 3) 图形输出功能:能够输出功率变化曲线、电网频率变化曲线、基波电压/基波电流长期变化曲线、电压/电流总畸变率长期变化曲线、电压/电流各次谐波长期变化曲线、长期/短期闪变值变化曲线、指标越界波形曲线、频谱曲线等。 4)报表输出功能:能够对历史数据调用分析,并对各监测点的电能质量数值分别产生分钟-小时-日以及自定义时间段报表;能够产生越界参数分析结果报表,并最终生成综合电能质量报告和数据分析文档。 5)通讯功能:装置必须具备与车载集控系统通讯的功能;通讯方式包括RS232/485、Ethernet;通讯协议公开,能够接收来自车载集控系统的指令并反馈信息。

电网电能质量监测系统的设计与实现

电网电能质量监测系统的设计与实现 发表时间:2018-06-19T10:45:57.313Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:李娟 [导读] 摘要:对于当前电网电能质量监测出现的问题,设计了一种针对DSP和ARM以及ZigBee无线传感网络技术的电网电能质量的监测系统,并且对当前系统架构进行了建立,硬件方案以及软件设计。 (国网清徐县供电公司山西太原 030400) 摘要:对于当前电网电能质量监测出现的问题,设计了一种针对DSP和ARM以及ZigBee无线传感网络技术的电网电能质量的监测系统,并且对当前系统架构进行了建立,硬件方案以及软件设计。 关键词:DSP ZigBee 电能监测 伴随着工农业生产的飞速发展,多种非线性的负荷和非对称性以及冲击性用电设备得到了多方面的使用,这种情况出现了很多的谐波干扰,严重的对于电网电能自身的质量受到了严重的影响。所以,实时有效的去对电网自身的电能质量给予监测,其对于确保电力系统自身的安全和稳定运行有着一定的意义。当前的电网电能质量监测系统都是使用有线形式去对监测数据进行传输,其使得在一些比较特殊的环境条件下去进行布线产生了极大的困难, 并不容易进行需要的维护。对于上述产生的问题, 设计了将DSP和ARM与ZigBee无线传感网络技术作为基础的一种电网电能质量的监测系统,其能够对电网电能自身质量其智能的在线监测给予有效的实现。 1 系统架构 1.1 ZigBee技术 ZigBee技术可以说属于一种近距离和较低复杂度,还有低数据速率以及低功耗和低成本的一种双向的无线通信技术,其主要是使用IEEE802.15.4无线标准的新一代无线传感器的网络系统。ZigBee网络自身有着自动的组网和自动路由以及自愈的功能,其自身能够在工作在2.4GHz的免执照的频段,使用调频以及扩频技术有着时延短和节点容量比较大的优点。并且2.4GHz无线信号其自身在强磁场和高电压环境里的传播有着较强的性能,数据的传输能力非常强大的,自身有着较高的可靠性,可以说其实对电网电能质量无线组网监测给予实现的一种有效的处置方案。 1.2 系统原理 通过电压和电流传感器构成的电压电流的检测电路,把被检测的高电压和大电流信号去转变为适宜的A/D变换的小信号,其自身景观滤波之后将其送到A/D转换器完成模数的转换。DSP数字信号处置器去对A/D转换结果进行读取并同时去对有关电能的质量参数进行有效的分析,完成运算以及处理,处理的具体结果使用ZigBee无线传感网络去将其传送到ARM的控制模块中,使其能够完成对数据进行的处理存储以及显示,使得电能质量参数能够实时的被监测到。电网其自身的电能质量监测系统架构示意图。 图1 电网电能质量监测系统架构示意图 2 硬件设计 2.1 信号采集处理模块 信号采集的处理模块主要是通过电压电流去对电路和滤波电路以及A/D转换器电路与DSP数字信号处理器以及外围电路共同构成的。 SP数字信号处理器采用TI的TMS320F2812芯片,这是一款高性能,低功耗,32位定点数字信号处理器。最高150MHz的工作频率为在短时间内实时控制和完成复杂算法提供了充足的条件。高性能的32位CPU包括16×16位和32×32位乘法累加器操作。,16×16位双乘累加器,可完成64位数据处理,高精度处理任务。具有丰富的硬件资源,片上Flash,ROM,RAM,定时器,多用途通用输入输出接口GPIO和仿真接口JTAG。支持TI的eX-pressDSPTM实时开发技术,TMS320DSP算法标准和CCS集成开发环境,为软件开发提供便利的环境。凭借其强大的数据处理能力,算法优化可以提高测量精度,并且使用外设接口资源可以有效降低电路的复杂性。 电压电流检测电路采用南京奇华公司生产的VSM025A电压传感器和CS040G电流传感器。传感器产生的噪声干扰由一个二阶巴特沃斯低通滤波器进行滤波。 A / D转换器选用TI高性能模数转换器ADS8364,具有6通道同步采样的16位高速并行接口,具有2.5V基准电压,低功耗和高采样率。 ADS8364的6个通道用于采样三相交流电压和电流。 ADS8364的数据端口D0-15和EOC分别连接到DSP的数据端口D0-15和外部中断INT1。 ADS8364的时钟信号由DSP控制。 DSP响应ARM控制模块的指令,控制ADS8364执行A / D转换,读取转换数据,执行快速傅里叶变换(FFT)和相关的电能质量参数计算,实现电压和电流信号的采集和处理。 2.2 ZigBee无线收发器模块 ZigBee无线收发器得模块主要使用的是ZigBee芯片CC2530和CC2530其属于TI公司支持ZigBee协议的一种系统芯片,集微处理器以及无线收发器是融合在一体的,可以说其属于业界标准非常标准的一种增强型的8051MCU内核还有与IEEE802.15.4规范相一致的2.4GHz的无线收发器。其中还包含了定时器以及可选32/64/128/256KB的Flash存储单元,并且还对于串行通信的接口以及UART接口还有21个可编程I/O引脚给予了丰富,并对于硬件资源简化了电路设计给予了丰富,CC2530和DSP主要是通过其自身的不同的串口去完成所需要的数据传输。无线收发器电路主要使用的是CC2530数据手册里所提供的一种比较典型的应用电路,天线主要是选择PCB天线[2]。 2.3 ARM控制模块 ARM控制模块主要是通过键盘和LCD显示,以及存储器还有ARM芯片以及外围的电路共同的构成。其自身应该进行实现的功能主要有:使用ZigBee网络使其能够对DSP发送控制的指令,接收并且对DSP中进行传送的数据给予保存,同时还需要对于其自身接收到的电能质量的相关参数还有电能参数给予有效的显示。 系统使用三星公司进行生产的ARM9系列的S3C2440处置器芯片,S3C2440主要使用的是16/32位RISC的处理器,其自身主要有外部的存储器与控制器和LCD控制器,以及USB的控制器,还有SD接口,以及4通道DMA与3通道UART、2通道SPI和24个外部中断源以及超过130个

电能质量在线监测装置

4.1 前言 随着我国国民经济的蓬勃发展,电力负荷急剧加大,特别是电力电子转流设备、电气化铁路、电弧炉等等冲击性和非线性负荷容量的不断增长,使得电力系统的电能质量日益恶化。使得电网发生波形畸变、电压波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题情况日趋严重。从而引起变压器过热、网损增加、计量仪表误差、通讯干扰,不但使得供用电设备本身安全性降低,而且严重威胁着电力系统的安全和经济运行。为了保护电力系统的运行安全,目前各国都十分重视电能质量的管理,并制定了相关标准。我国也已先后颁布了涉及电能质量六个方面的国家标准,有关部门也制定了相应的?电能质量管理办法?。 ●《电能质量公用电网谐波》 GB/T14549—93; ●《电能质量电压波动和闪变》 GB/12326—2000; ●《电能质量三相电压允许不平衡度》 GB/T15543—95; ●《电能质量供电电压允许批偏差》 GB/T12325—90; ●《电能质量电力系统频率允许偏差》 GB/T15945—95; 《变电站谐波在线监测装置》是一台高性能的多功能电能质量测试分析仪器,它采用DSP+ARM+CPLD 内核,5.7”大屏幕液晶(320×240点阵)显示屏,使结构更紧凑,功能更强大。适用于220KV、110KV和35KV变电站、电厂及用电大户。 4.2 电能质量在线监测系统的组成 电能质量在线监测系统主要有现场监测层,通讯传输层和数据管理层组成,系统拓扑结构见图1。组网方式有网线、光纤、无线三种模式。 4.2.1现场监测层 现场安装各类电能及电能质量监测设备,要求具有通讯功能。本方案采用的是科盟电子自主研发的KM-2000监测装置,其主要功能:LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、复费率电能统计;THDu,THDi、2-31次各次谐波分量;电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压与电流不平衡度计算;电网电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测量;4DI+3DO,RS485通讯接口、Modbus协议。 4.2.2 通讯传输层 为了将监测层设备采集的数据传送到服务器而负责数据通讯传输的设备,主要有通讯管理机、串口服务器、网络交换机等。数据采集终端通过串口与监测层设备通讯,读取其中数据,并进行初步分析、整理,将数据保存在本地SD卡中,之后将数据传输给无线通讯模块。无线通讯模块采用射频技术,在现场组成无线局域网络,将各点数据采集终端整理的数据收集并传输到后台服务器,也可用网线或光纤的方式传输数据。 4.2.3 数据管理层 对采集数据进行存储、解析及应用的过程,包括服务器架设、各种软件的应用。 网络拓扑图

电能质量在线监测装置专用技术规范

达子泉变110kV间隔扩建工程 电能质量在线监测装置 (技术规范专用部分) (编号:1102007-0000-01) 购买单位:哈密润达嘉能发电有限公司 设计单位:哈密新东源电力设计咨询有限公司 2016年08月

1 标准技术参数 供方应认真逐项填写电能质量在线监测装置标准技术参数表(见表1、表2)中“供方保证值”,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动需方要求值。如有差异,请填写表9供方技术偏差表。 表1电能质量在线监测装置标准技术参数表 表2可选择的技术参数表

2 图纸资料提交 经确认的图纸资料应由供方提交表5所列单位。 表5 供方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位 3 工程概况 3.1 项目名称:哈密达子泉110kV变电站110kV间隔扩建工程 3.2 项目单位:哈密润达嘉能发电有限公司 3.3 工程规模:本期110kV扩建2回110kV出线间隔(智能变电站)。 3.4 工程地址:哈密达子泉110kV变电站内 3.5 交通、运输:汽车、火车运输 3.6 电力系统情况: a.系统标称电压:110kV b.系统最高电压:126 kV c.系统额定频率:50 Hz d.系统中性点接地方式:直接接地 4 使用条件 表6 使用环境条件表

说明:1.直流电源:220V; 2.交流电源:220V; 3.交流电流:1A; 4.屏体尺寸:800×600×2260; 5.屏体颜色:77# GY09 冰灰桔纹; 6.门轴:右门轴内嵌式。 7.达子泉变电站为智能变电站,微机综合自动化系统为南京南瑞继保电气有限公司产品,本期工程需可靠接入。模拟量输入方式:采用交流采样1A制。

基于Internet的电能质量监测与分析系统的研制_赵文韬

基于Internet 的电能质量监测与分析系统的研制 赵文韬,王树民,朱桂萍,潘隐萱 (清华大学电机系,北京市100084) 摘要:计算机网络技术的发展,为不同地点供电系统电能质量的远程集中监测和分析提供了有效的手段。论述了基于Internet 的供电系统电能质量的监测与分析系统,主要包括利用GPS 授时技术进行多点同步采样,利用Windo w s N T2000和IIS 建立网络平台,利用SQL Serv er 数据库管理供电网络运行数据,使用多种分析软件对供电系统的电能质量进行仿真分析,并提出治理措施。该系统可为供电系统的安全运行提供保障。关键词:电能质量;谐波;GPS;Internet 中图分类号:TM 93;TP274 收稿日期:2001-08-02。 0 引言 供电系统的电能质量直接关系到供电系统的安全运行和用户的用电安全。供电系统电能质量的监测和评估是对供电系统进行治理进而改善其电能质量的前提条件。当前国内供电系统电能质量的监测分析大多采用综合的电能质量分析仪或谐波分析仪等。这些专用测量仪器只能进行同一地点的现场相关电量的测试,对同一供电系统不同地点相关电量的同步测量及测量数据的传输和集中分析、评估则难以进行。因此,建立供电系统电能质量的远程、集中监测与分析系统,对影响供电系统电能质量的波形畸变、电压波动和闪变、三相电压和电流的不平衡度等指标进行全面仿真分析,对保证供电系统的安全运行,具有重要的理论和实际意义。Inter net 技术的发展实现了远程数据交换,为供电系统电能质量的远程监控和分析系统的建立提供了有效的手段。 该系统有以下特点:①可以实现同一供电系统、不同地点的电能质量监测,也可实现多个不同供电系统的集中监测;②对系统电能质量进行多层分析和评估;③对存在的电能质量问题提出合理的治理措施。 国外从20世纪80年代起就把人工智能和专家系统成功地应用到电厂状态监测与故障诊断技术中,产生了巨大的经济效益[1]。国内的一些科研院所也相继推出了类似的基于网络的分布式监测系统[2]。 本文构建了基于网络的供电系统电能质量监测和分析系统,其技术关键在于: a .使用GPS 技术保证采样数据的同步性和准确性; b .构建网站,提供友好、方便的远程诊断网络; c .使用工程数据库系统管理大型网络运行数据和分析结果; d .V B 和V C 等多种编程工具的结合提高了程序的运行效率。 1 系统结构 电能质量监测与分析系统整体的逻辑结构如图1所示。 图1 系统逻辑结构 Fig .1 Logic architecture of the system 同步采样装置:要求将不同地点电网电压、电流 瞬时波形记录下来,并且在采样数据中加上时间标签,以便于服务器端进行电能质量的相关分析。 客户端:软件主要包括浏览器、文件上载工具、文件压缩工具,采用客户端编程,将带有时间标签的采样数据进行压缩后上载到远程服务器端,同时可以下载服务器端的计算结果。 服务器端:提供WWW 方式的页面浏览服务,可进行用户信息查询和反馈信息给用户。服务器通过数据库管理各用户电网的设计数据和运行数据,并且安装有计算软件包,可进行谐波无功治理计算、电气化铁道分析、电弧炉负载的分析等。 该系统采用典型的客户/服务器模式,以尽量降低客户端的配置要求。根据客户提供的系统接线图,生成系统计算模型,再利用客户端提交的采样数据, 69 2002年3月25日 M ar.25,2002

相关文档