电气部分安装工程施工方案

电气部分安装施工方案 10.1 电气安装工程主要施工程序: 10.2 配电箱安装 1) 配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。 1)配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式,装在走廊楼梯 间、办公室及公共场所配电箱,采用暗装。 2)施工程序 (1)施工准备 配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。 (2)配电箱检查验收 配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说

明进行检查,满足设计规范要求。 (3) 配电箱安装 ①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,明装时底口距地1.4 m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 ②安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 ③配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 ④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 ⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。 ⑥配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 ⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 ③零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 ⑨配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),蓝(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。 ⑩配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 (4) 弹线定位 根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。 (5) 明装配电箱

石油化工电气施工方案知识分享

石油化工电气施工方 案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工程序 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工技术要求 (4) 六、质量保证措施 (8) 七、进度保证措施 (9) 八、HSE施工保证措施 (10) 九、施工过程危险性分析(JHA分析表) (11) 附施工进度网络计划 (12)

一、工程概况 1.1本方案针对BID装置区照明、桥架安装、电缆敷设等施工内容而编制。 1.2本装置内设备包括:防爆马路灯13套、护栏式防爆免维护电磁感应灯829套、壁式防爆免维护电磁感应灯300套、吸顶式防爆免维护电磁感应灯26套、法兰式防爆免维护电磁感应灯2套、防爆航空障碍灯3套、防爆照明配电箱11台、防爆检修电源箱4台、防爆配电箱1台、防爆操作柱138套。 1.3 本装置变电所内主要材料包括:梯级式大跨距铝合金电缆桥架3520米、镀锌钢管共28074米、镀锌槽钢共1580米、镀锌角钢共1500米、动力电缆共38752米、控制电缆共29515米。 二、编制依据 1、江苏斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程BID装置安装合同 2、中国石化工程建设有限公司丁二烯电气设计图纸 3、斯尔邦石化有限公司《项目管理手册及程序》、《项目管理规定》及其他项目管理文件。 4、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 5、《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 7、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 8、《电气安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2006

石化储油罐临时用电施工方案(精)

华信洋浦石油储备基地项目(一期工程)二标段地基处理工程 临时用电专项施工方案 编制:审核:批准: XXXXXX (施工单位) XXXXXXX(项目部二O 一四年二月 综合重大 一般 目录

一、工程概况......................................................1 二、编制依据......................................................1 三、安全目标......................................................1 四、用电分布及计算................................... .........1 五、安全用电技术措施..........................................5 六、安全用电组织措施..........................................15 七、施工现场预防电气火灾措施..............................15 八、冬季用电措施................................................18 九、防雨措施 (18) 临时用电施工方案 一、工程概况: 华信洋浦石油储备基地项目(一期工程)二标段地基处理工程,共有14个罐组成,由东到西共分三个罐区:即第一柴油罐区、第二汽油罐区、第三燃料罐区。总面积13.2万㎡,本工程施工用电总电源在施工现场内,总供电容量暂定2个500KAV ,一个1500KAV ,共3个电源,分三个地方。由建设单位提供,目前用回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S 系统敷设,室外分段用总配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力金额照明分路设置,各设备做重复接地。 二、编制依据: 1)公司关于施工现场电气安全管理规定。 2)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 3)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》。 4)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93。

电气设备安装施工实施方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

电气安装工程施工方案

电气安装工程施工方案 一、施工准备 (一)内业准备 1、认真组织好图纸会审,记录图纸问题,办好洽商,根据图纸和洽商编制施工方案。 2、根据工期要求做好设备、材料、施工机具、人员的配备计划。 3、准确提出加工件、预埋件的数量、规格,预先做好准备。 4、仔细审图,弄清本专业与土建专业、暖通专业图纸上的交圈对口问题。 5、熟悉和掌握工艺标准、施工图册、验收规范。 (二)外业准备 1、配合土建做好临时用电的设计、安装。 2、工具、设备及小型机械要齐全。 3、施工现场临时用电设施做好防护措施并标牌警示。 4、材料进入现场,码放整齐,挂牌标识,设备进场做好验收工作。 5、人员配备 (1)、基础阶段 36 (2)、结构阶段 54 (3)、装修阶段 72 二、电气安装工程施工工序及质量要求 (一)管路敷设工程 本工程干线采用铜芯塑料线穿焊接钢管暗敷于墙体、地面及现浇板内,强弱电进户管均引出散水外1.5米。 1.工艺流程:预制加工→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→暗管敷设方式→地线连接 2.作业条件: (1)各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。 (2)在顶板内配管时,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 3.暗管敷设:

(1)管路暗配应沿最近的路线并应减少弯曲,埋入墙内或混凝土内的管路,离表面的净距不应小于15mm。 (2)埋入地下的管路不宜穿过设备基础,在穿过设备基础时,应加保护管。 (3)预制加工:一般管径在20mm及以下的钢管,用手扳弯管器,先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径在25mm及以上时,使用液压弯管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。 A.管子切断,采用无齿锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固。断口处平齐,不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。 B.管子套丝:采用套丝板,套丝机,根据管外径选择相应的板牙。将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱,不过长,清除渣屑,丝扣干净,清晰。管在20mm 及以下的应分两板套成,管径在25mm及以上的应分三板套成。 (4)测定箱盒位置:根据设计图纸要求确定盒箱位置,以土建弹出的水平线为基准,挂一找平,线坠找正,标出盒,箱实际尺寸位置。 (5)固定盒箱: 固定盒箱要求灰浆饱满,平整牢固,座标正确。盒箱背后需加金属网固定后,再抹灰,防止空裂。 (6)在楼板上预埋管子和灯头盒,盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇筑混凝土施工同时完成。 (7)管路敷设方式:管径在20mm以下的钢管采用管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象:管扣必须使用通丝管箍。上好管箍后,管口应对严。外露丝应不多于2扣。管径在25mm及以上的钢管采用套管连接。PVC管连接采用套管粘接法。 (8)管进箱盒要求: A.盒箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱盒严禁用电气焊开孔,并应刷防锈漆。 B.管口入盒箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,管口不宜与敲落孔焊接,管口露出盒箱应小于5mm,钢管管口用锁紧螺母固定,丝扣露出2-4扣。塑料管与箱盒固定采用专用塑料配件。两根以上管入盒、箱,长度要一致,间距均匀,排列整齐。 (9)地线连接:管路应做整体接地连接,焊接时,跨接地线应两端双面焊接,焊接面不得小于该跨接地线的截面的6倍。焊缝均匀牢固,焊接处要清除药皮,刷防腐漆。

石油化工电气施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工程序 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工技术要求 (4) 六、质量保证措施 (8) 七、进度保证措施 (9) 八、HSE施工保证措施 (10) 九、施工过程危险性分析(JHA分析表) (11) 附施工进度网络计划 (12)

一、工程概况 1.1本方案针对BID装置区照明、桥架安装、电缆敷设等施工内容而编制。 1.2本装置内设备包括:防爆马路灯13套、护栏式防爆免维护电磁感应灯829套、壁式防爆免维护电磁感应灯300套、吸顶式防爆免维护电磁感应灯26套、法兰式防爆免维护电磁感应灯2套、防爆航空障碍灯3套、防爆照明配电箱11台、防爆检修电源箱4台、防爆配电箱1台、防爆操作柱138套。 1.3 本装置变电所内主要材料包括:梯级式大跨距铝合金电缆桥架3520米、镀锌钢管共28074米、镀锌槽钢共1580米、镀锌角钢共1500米、动力电缆共38752米、控制电缆共29515米。 二、编制依据 1、江苏斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程BID装置安装合同 2、中国石化工程建设有限公司丁二烯电气设计图纸 3、斯尔邦石化有限公司《项目管理手册及程序》、《项目管理规定》及其他项目管理文件。 4、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 5、《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 7、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006

8、《电气安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2006 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 三、施工程序 四、施工准备 4.1主要作业人员配置 施工人数26人,其中电工10人,施工队长1人,普工12人、技术员1人、质检员1人、安全员1人。 4.2主要施工机具

电气安装施工方案

编码:FCC —NH/方案-001 重大 中国石化辽宁石油分公司鲅鱼圈油库工程 电气安装 施 工 技 术 方 案 编制: 审核: 批准: 中国石化集团第四建设公司 2010年9月10日 综合 一般

目录 1 适用范围 (1) 2 编制依据 (1) 3 工程概况 (1) 4施工工序 (1) 5 施工方法 (2) 6 主要资源需求计划 (9) 7 质量保证措施 (9) 8 HSE措施 (10) 9 施工、质量、安全保证组织机构 (10) 10 施工记录 (11) 11 质量控制点 (12) 12 电气安装危险源辩识、风险评估表 (14)

1适用范围 本方案适用于中国石化辽宁石油分公司鲅鱼圈油库工程,内容包括本单元内的变 配电工程.电动配线工程.照明工程和防雷工程。 2编制依据 中国石化辽宁石油分公司电气施工图纸 《石油库设计规范》(GB50074-2002) 《爆炸和火灾危险场所电力装置高计规范》(GB50058-92) 《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000年版) 《石油库电器安全石油库》(Q∕SH039-016-90)(修订本) 3工程概况 3.1本工程为中国石化辽宁石油分公司鲅鱼圈油库工程设施电气安装工程。电气安装 主要工作内容包括:干式变压器、低压配电柜及控制柜、桥架的安装及电缆的敷 设及接线,动力、照明、接地及防雷系统的安装。 3.2主要工作量包括: 3.3变配电部分:干式变压器,高压配电柜,低压配电柜,低压联络桥(包括母线)。 3.4动力:桥架,各种动力电缆敷设,各种控制电缆敷设,电机检查接线,操作柱 安装,防爆防腐现场电源检修葙,防爆动力配电葙安装,保护管安装,各种角钢. 槽钢 3.5照明:各种防爆卤化物灯安装,各种应急荧光灯安装,防爆照明配电箱,照明配 电箱,照明导线敷设,保护管安装。 3.6接地:接地铜排,等电位端箱,接地扁钢连接,,热镀锌圆钢,PVC。 3.7本工程施工特点: 3.7.1主要工作量集中在2010年12至2011年4月30日期间,因施工工期要求紧,导 致绝对施工工期压缩,所以工程的前期策划显得尤为重要,为了保证工作的正常 进行,各种施工准备必须在前期准备充分,而且由于现场高处作业及交叉作业较 多,安全工作不能有一丝的放松。 3.7.2本工程的主要工作量集中,罐区,综合用房。综合楼。 4施工工序

电气安装工程施工方案

电气工程施工方案 一配电箱安装: 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,暗装时底口距地1.4米。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 配电箱带有器具的铁支盘面和装有器具的门器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地,PE线不允许利用盒、箱体串接。 配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 导线剥削时不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应烫锡后再压接,不得减少导线股数。 配电箱上的电源指示灯,其电源应接在总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 零母线在配电箱上应用端子板分路、零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 配电箱上电具、仪表应固定、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,零部件齐全。 暗装配电箱安装时,先将箱体放在预留洞内,找好标高及水平尺寸,并将箱体固定,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,带水泥砂浆凝固后在安装盘面

和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属往后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,门平正,螺丝垂直受力均匀。 配电箱全部电器安装完毕后,用500兆欧表对线路进行绝缘遥测。遥测项目包括相线与相线之间、相线与底线之间、相线与零线之间。两人进行遥测同时做好记录,作为技术资料存档。 电气设备、器具和非金属部件的接地(接零)导线应符合下列规定:连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选择正确,需防腐的部分涂漆均匀无疑漏,不污染设备和建筑物,线路走向合理,色标准确。 二桥架敷设: 桥架安装横平竖直,整齐美观距离一致,固定牢固。统一水平面内水平度偏差不超过5mm,直线度偏差不超过5mm。 桥架的所有断口、开孔实行冷加工。 桥架与钢管连接用锁母固定,管口设护口。 桥架需用搭接片连接,螺母朝外,确保一个系统的桥架连接成一体。每层桥架端都用16mm2软铜线连接,并与接地干现相连通。 电气竖井内电缆桥架与竖井内预埋钢板可靠连接。 三管路配管敷设及工艺控制: 采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2;连接后,其螺纹应外漏2-3扣。螺纹表面应光滑、无缺损。

石油化工装置施工方案

15. 工程产品保护措施 15.1 通用规定 15.1.1 各工种作业时,应注意对其它专业成品的保护。 15.1.2 各工种高处作业时,材料、工具应放好,防止掉下砸伤下方物件。 15.1.3 设备吊装作业时,应尽量采用吊装带,如必须使用钢丝绳时,应垫胶皮等进行保护。 15.1.4 露天存放钢材必须下垫垛高,存放在库房内的材料,摆放整齐。 15.1.5 保温及防火材料要存放在库房内,露天存放时应做好防雨措施,防止雨淋或受潮。 15.1.6 搬运、安装过程中,要根据材料特性,选择适当的运输工具及适当方法进行防护,以避免在搬运过程中造成不必要的损失。 15.1.7 现场施工过程中,作业人员应及时清理施工场地,材料摆放整齐,做好文明施工。 15.2 预制成品、半成品的保护措施 预制成品或半成品、经加工成型的板材、管件、筒体等,在运入工地现场后,均需妥善予以保护。 15.2.1 堆放场地要求 堆放场地地基须平整、洁净、干燥、牢固、排水及通风条件良好、无污染、交通运输方便。 15.2.2 预制成品或半成品的堆放方法和堆放要求 须根据预制品的种类、规格、型号、使用先后次序等条件,有计划分开堆放,堆放须平直、整齐、下垫枕木或木枋,并设有醒目的标志。应做好对预制品的防腐、防污染、防锈蚀等防护措施,叠高堆放的预制品须加设支撑,以防倾覆。 15.2.3 预制成品或半成品的运输 成品运输时要做到车厢清洁、干燥、堆放合理、绑扎牢固,装车的长度、高度及宽度须符合道路运输的有关规定。 15.3 设备安装保护措施 15.3.1 预制切割好的板材应放置在设置好的平台上面,禁止直接摆放在地上,室内放置须垫高,室外放置须防雨、防潮; 15.3.2 须拼接的部件,要时刻保持内部清洁、干燥,不能有积水或者是泥土。 15.3.3 设备放置时,应垫平、垫稳,并用道木垫高,进出口法兰密封面应封严,防止法兰面损伤或异物进入容器内。 15.3.4 设备放置时应注意放置方向(减少二次搬运),人孔应封闭、各开口临时盲板齐全完好。 15.3.5 将设备本体拆卸的全部零、部件作好标记,分区域保管好,待设备就位后按原位安装。 15.3.6 梯形槽面法兰头盖的拆卸及装配注意保护,防止法兰受损。 15.3.7 拆前对钢垫圈位置、上下方向作出标记。

电气电缆敷设施工方案

1.编制说明 1.1 本方案针对四川石化项目成都艾尔普气体空分装置而编制的。 1.2 根据招标文件,四川石化项目成都艾尔普气体空分装置区的电缆集中于桥架敷设及少量地埋敷设,为确保电缆线路敷设进度、施工质量,特编此方案。 1.3 此方案适10KV以下电力控制电缆。控制电缆最小截面积1.5mm2,电力电缆最小截面 2.5mm2;交联聚乙烯及聚氯乙烯护套,铜芯控制、动力、照明电缆。 2施工方法和质量要求 2.1电缆出库 2.11电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 2.12电缆出库运输过程中,采有机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法,但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠缠紧方向滚动。 2.13电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的就近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件 2.21电缆层、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全,电缆层门窗安装完毕。 2.3 电缆敷设前电气专业应具备的条件 2.31电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号、敷设的先后次序。敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 2.32技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 2.33当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道,应予先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 辅助材料已供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。 2.4 电缆的电气绝缘已检查 2.41测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。500v 以下采用500v兆欧表(指回路电压);10000v以下至3000v采用2500兆欧表。应测量60s 的绝缘电阻值。电阻值有以下要求:

电气管线及照明设备安装施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L5560 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气管线及照明设备安 装施工方案正式样本

电气管线及照明设备安装施工方案 正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管路固定 点位置→管路固定→管路敷设→管路入盒箱→变形缝 处理 1 配线工程 因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损应在安 装工程完毕后修补完整,确保安全运行功能和装饰效 果。 1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露可导 电部分的接地要求应符合有关规定。

1.2配管 1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。 1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属管材,管口及管子连接处均应密封处理。 1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。 1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm; 1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。 1.2.6钢管的连接必须符合下列要求: (1)丝扣连接,管端套丝长度不小于管接头的1/2;在管接头两端焊跨接接地线。

石油化工电气工程质量验收规范

石油化工电气工程质量验收规范 1范围 1.1本规范规定了石油化工电气工程的施工质量验收要求。 1.2本规范适用于石油化工新建、扩建工程的生产装置、构筑物和建筑物中220kV及以下电气工程的质量验收,改建工程可参考执行。 1.3电气工程的质量验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版适用于本规范。 GBJ 147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ 148-90电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ 149-90电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB 50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50170-2006电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB 50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50172-92电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB 50173-92电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范

GB 50254-96电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50256-96电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 GB 50257-96电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB 50258-96电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB 50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范 3一般规定 3.1电气工程施工单位应具备相应的电气工程施工资质。 检查方法:查施工单位专业工程施工资质证书。 3.2电气工程施工人员应持证上岗,并符合施工电压等级要求。 检查方法:查安装电工、电气调试工等特种作业人员特种作业证书。 3.3电气工程的施工应按已批准的设计文件进行,当修改设计时,应经原设计单位同意。 检查方法:查设计图纸。 3.4电气工程施工应有施工组织设计、施工方案等技术文件。 检查方法:查施工技术文件。 3.5电气工程采用的主要设备、材料应进行进场质量验收。 检查方法:查设备材料验收记录。 3.6各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查;相关各专业工种之间,应进行交接检验。 检查方法:查工序交接记录。 3.7 电气工程施工质量验收前,各种施工质量记录应齐全。 检查方法:查看施工质量记录。 3.8 电气工程施工质量的验收,必须采用经计量检定、校准合格的计量器具。

万州石化电气施工方案概论

炎洲集团万洲石化(江苏)有限公司(8万吨/年丙烯酸及8万吨/年丙烯酸丁酯项目) 电气施工方案 编制:王华明 审核: 批准: 上海市安装工程有限公司 2013年08月08日

8万吨/年丙烯酸及8万吨/年丙烯酸丁酯项目电气安装工程施工方案目录 一、编制说明 二、工程概况 三、编织依据 四、施工部署 五、电气工程安装 六、电气试验的要求及标准 七、质量保证措施 八、现场施工用电 九、安全保证措施 十、施工用具一览表

1、编制说明 本施工方案依据炎洲集团万洲石化(江苏)有限公司8万吨/年丙 乙烯及8万吨/年丙乙烯丁酯项目施工设计及招标文件、施工图纸,国标《电气装置安装工程施工及验收规范》编制的。并对施工现场实际情况 和质量、安全要求进行了充分考虑。 2、工程概况: 炎洲集团万洲石化(江苏)有限公司8万吨/年丙烯酸及8万吨/年丙烯酸丁酯项目的生产主装置、配电、公用工程、罐区等工程是由中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院设计,南京华源工程管理有限公司监理。工程位于江苏省南通市经济技术开发区江河路九号。 2.1工程性质 工程名称:8万吨/年丙烯酸及8万吨/年丙烯酸丁酯项目 建设单位:炎洲集团万洲石化(江苏)有限公司 企业性质:台资企业 监理单位:南京华源工程管理有限公司 设计单位:中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院 2.2施工概况及特点 炎洲集团万洲石化(江苏)有限公司8万吨/年丙烯酸及8万吨/年丙烯酸丁酯项目由中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院设计,南京华源工程管理有限公司监理。工程位于江苏省南通市经济技术开发区江河路九号。我公司电气安装范围主要包括:生产主装置、配电、公用工程、罐区等装置区域的电气设备安装、防雷及接地安装测试、电缆保护管安装、电缆桥架安装、照明系统安装、电缆敷设、电气设备的调试及试运转工作。 2.3工期要求 本项目计划暂定为2013年11月31日机械竣工。 2.4电气工程实物量主要包括:

电气设备安装施工工艺2011823.doc

电气设备安装施工工艺 1、本工艺标准适使用于************** 电气设备安装工程。 2、施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 各电气设备及镀锌钢管、电线、电缆等部件的规格、数量、质量应 符合设计要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、应有出厂合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、电焊条等的规格、性能应符 合图纸及使用要求。 2.2 主要机具: 电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、卷尺、防护面罩、电锤、 剥线钳、螺丝刀、克丝甜、压接钳、电工刀、手电钻。煨管器、液压煨管器、压力案子、套丝板、电炉、锡锅、锡勺、梯子、万用表、兆欧表、放线架、 放线车。 2.3 作业条件: 2.3.1 电线管、保护管配管工程和电缆桥架安装工程配合土建工程施工完毕 并检验合格。 2.3.2 设备安装完毕。 2.3.3 全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.4 室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.5 墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 2.3.6 室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.7 施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。

2.3.8 设备、材料齐全,并运至现场。 3 操作工艺 3.1 暗管敷设工艺流程为: 切管连→套丝接→热煨管管 3.2 暗管敷设基本要求: 3.2.1 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 3.2.2 暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。 3.2.3 进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。 3.2.4 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。 3.3 桥架安装流程:测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 3.4 电线、电缆穿管工艺流程 选择电线、电缆→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 3.4.1 选择导线: 3.4.1.1 应根据设计图规定选择导线。 3.4.1.2 相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。 3.4.2 清扫管路:

电气安装工程施工方案施工方案

电气安装工程施工方案 施工方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

水电安装工程施工方案 一、编制依据: 1、浙江大学舟山校区附属工程一区工程施工图纸 2、浙江大学舟山校区附属工程一区工程《施工组织设计》 3、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96) 4、电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范(GB 50259—96) 5、现行的国家园林绿化、水电安装施工及验收规范 二、工程概况 建设单位:舟山海洋教育投资有限公司 设计单位:浙江大学建筑设计研究院有限公司 监理单位:浙江万事达建设工程管理有限公司 施工单位:杭州市市政工程集团有限公司 本工程为浙江大学舟山校区附属工程一区工程,本标段位于学校的西北侧,包括道路、排水、铺装、照明、看台、挡墙、北入口门岗及其他附属工程。 本工程水电安装工程主要包括构筑物的水电工程以及球场电气、照明等系统工程。 三、低压配电施工方案及方法:

a、施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。 b、施工阶段 (1) 对施工环境、情况要了解,预留预埋工作要做好,不得遗漏、预留、预埋位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。 (2) 安装阶段:配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工、安装到位。 (3) 动力系统待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变电系统正式通电后进行。 c、收尾阶段 主要是些小规模或不完善部位的安装工作与资料的积累,整理工作,以及分系统的调试,为总调做好准备工作。 (二)、主要工程施工方法 1、配电柜(电控柜)安装 1)、安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3) 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 2)、开箱检查

石油化工电气施工方案知识分享

石油化工电气施工方案知识分 享 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

石油化工电气施工方 案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工程序 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工技术要求 (4) 六、质量保证措施 (8) 七、进度保证措施 (9) 八、HSE施工保证措施……………………………………………………………………… 10 九、施工过程危险性分析(JHA分析表) (11) 附施工进度网络计划 (12)

一、工程概况 本方案针对BID装置区照明、桥架安装、电缆敷设等施工内容而编制。 本装置内设备包括:防爆马路灯13套、护栏式防爆免维护电磁感应灯829套、壁式防爆免维护电磁感应灯300套、吸顶式防爆免维护电磁感应灯26套、法兰式防爆免维护电磁感应灯2套、防爆航空障碍灯3套、防爆照明配电箱11台、防爆检修电源箱4台、防爆配电箱1台、防爆操作柱138套。 本装置变电所内主要材料包括:梯级式大跨距铝合金电缆桥架3520米、镀锌钢管共28074米、镀锌槽钢共1580米、镀锌角钢共1500米、动力电缆共38752米、控制电缆共29515米。 二、编制依据 1、江苏斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程BID装置安装合同 2、中国石化工程建设有限公司丁二烯电气设计图纸 3、斯尔邦石化有限公司《项目管理手册及程序》、《项目管理规定》及其他项目管理文件。 4、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 5、《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 7、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 8、《电气安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2006 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 三、施工程序

石油化工工程建设项目临时用电施工方案

石油化工工程建设项目 临时用电方案 编制人: 审核人: 批准人: xxx石化建筑安装工程有限公司

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、临时用电布置、设计 (2) 四、负荷计算 (3) 五、配电系统图 (3) 六、配电装置设计 (4) 七、接地、防雷设计 (7) 八、主要施工方法 (8) 九、安全用电与电气防火措施及现场急救 (14) 十、临时电平面布置图(见附页) (19) 十一、消防安全责任人网络图 (20) 一、编制依据 1.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 3. 建设单位提供的有关资料 4. 工程施工组织设计提供的用电设备情况及施工进度计划 5. 职业安全健康手册(第2006版) 二、工程概况 1.施工现场地形、地貌、地址及工程位置 施工现场位于XXX区内,东侧为XXX区,南侧为XXX,西侧为预

留空地,北侧为XXX。本工程所处地势平坦,地形已被初平,自然条件良好。施工用电由甲方提供。 2.施工内容 本项目施工内容主要包括相关配套道路、管线、管架等土建及安装工程施工。 三、临时用电布置、设计 因本工程施工现场过大,沿施工现场设置供电线路存在困难,故办公及生活区用电及部分工程施工采用甲方提供电源,其他工程用电采用发电机供电。 该临时用电工程主电源由大项目乙烯区变压器接出,并空架至所需位置,线路采用系统三相五线制。考虑到夏季办公及生活用电及安装工程施工时的用电高峰值,因此主电缆采用100 mm2的电缆,架设至总电源箱。各支线架设采用50mm2电缆至各处分配电箱,现场临时办公室内照明用电采用220V。 电缆敷设时,主线采用五芯电缆,动力采用四芯电缆,照明金属外壳采用三芯电缆。 根据施工平面布置图,并结合现场情况确定了总电源箱和分电源箱的位置。 四、负荷计算 主要用电施工设备参数表

电气设备安装施工方案文件【新版】

目录 一、电气施工技术方案-------------------------------------------------------------------------------------1 (一)施工程序----------------------------------------------------------------------------------------------1 (二)施工方法----------------------------------------------------------------------------------------------1 1. 控制柜安装-------------------------------------------------------------------------------------------1 2. 配管及管内穿线-------------------------------------------------------------------------------------1 (三)电气工程主要施工方法及要求-------------------------------------------------------------------2 1. 支架制安----------------------------------------------------------------------------------------------2 2. 电气配管穿线----------------------------------------------------------------------------------------2 3. 电缆桥架和金属线槽安装-------------------------------------------------------------------------3 4. 电缆敷设----------------------------------------------------------------------------------------------3 5. 盘柜安装----------------------------------------------------------------------------------------------5 6. 电气接地系统----------------------------------------------------------------------------------------5 二、设备加电方案-------------------------------------------------------------------------------------------6 (一)准备阶段----------------------------------------------------------------------------------------------6 (二)加电阶段----------------------------------------------------------------------------------------------6 三、设备空负荷调试方案----------------------------------------------------------------------------------7 (一)准备阶段----------------------------------------------------------------------------------------------7 (二)调试阶段----------------------------------------------------------------------------------------------7 (三)空负荷运转阶段-------------------------------------------------------------------------------------7