文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › FPV-V1-F1-P2-O3电压变送器

FPV-V1-F1-P2-O3电压变送器

FPV-V1-F1-P2-O3电压变送器
FPV-V1-F1-P2-O3电压变送器

变送器在使用中常见问题

变送器在使用中常见问题 一.什么是两线制电流变送器? 什么是两线制?两线制有什么优点? 两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制的优点是: 1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用; 2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;两线制与三线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。 3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远; 4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集,分散式采集的好处就是:分散采集,集中控制.... 5、将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。 6,在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。 三线制和四线制变送器均不具上述优点即将被两线制变送器所取代,从国外的行业动态及变送器心片供求量即可略知一斑,电流变送器在使用时要安装在现场设备的动力线上,而以单片机为核心的监测系统则位于较远离设备现场的监控室里,两者一般相距几十到几百米甚至更远。 设备现场的环境较为恶劣,强电信号会产生各种电磁干扰,雷电感应会产生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机应用系统中遇到的一个棘手问题就是如何在恶劣环境下远距离可靠地传送微小信号。 两线制变送器件的出现使这个问题得到了较好地解决。我们以DH4-20变送模块为核心设计了小型、价廉的穿孔型两线制电流变送器。 它具有低失调电压(<30μV)、低电压漂移(<0.7μV/C°)、超低非线性度(<0.01%)的特点。 它把现场设备动力线的电流隔离转换成4~20mA的按线性比例变化的标准电流信号输出,然后通过一对双绞线送到监测系统的输入接口上,双绞线同时也将位于监测系统的24V工作电源送到电流变送器中。 测量信号和电源在双绞线上同时传送,既省去了昂贵的传输电缆,而且信号是以电流的形

压力和差压变送器详细使用说明

压力和差压变送器详细使用说明 (一)差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1. 差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流),作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号,以实现生产过程的连续检测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成,如图1.1所示。 图1.1 测量转换电路 图1.2 差动电容结构 差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构,如图1.2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容H C和L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室,介质压力是通过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液,被测介质大多为气体或液体。隔离膜片的作用既传递压力,又避免电容极板受损。

当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时,通过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上,中心感压膜片产生位移,使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对,形成差动电容,若不考虑边缘电场影响,该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比,与填充液的介电常数无关,从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。 2. 变送器的使用 (1)表压压力变送器的方向 低压侧压力口(大气压参考端)位于表压压力变送器的脖颈处,在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间,在变送器上360°环绕。保持通道的畅通,包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆,灰尘和润滑脂,以至于保证过程通畅。图1.3为低压侧压力口。 图1.3 低压侧压力口 (2)电气接线 ①拆下标记“FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到“PWR/COMN”接线端子上,负极导线接到“-”接线端子上。注意不得将带电信号线与测试端子(test)相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果,为了保证正确通讯,应使用24AWG或更高的电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 (3)电子室旋转 电子室可以旋转以便数字显示位于最好的观察位置。旋转时,先松开壳体旋转固定螺钉。 3. 投运和零点校验

交流电压变送器

交流电压变送器 LF系列电压变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。产品符合国标GB/T13850-1998。电压变送器用于测量电网中波形畸变较严重的电压或电流信号,也可以测量方波,三角波等非正弦波形。变送器以采集信号为主。 电压变送器通用技术条件: ●引用标准及规则:GB/T13850-1998 ●相对湿度:≤93% ●准确度等级:0.2、0.5级 ●贮藏条件:温度-40~ 70℃,相对湿度20~90%,无凝露 ●工作温度:-10~55℃ ●平均无故障时间:≥30000h 交流电压变送器又分为单相交流电压变送器和三相交流电压变送器。单相交流电压变送器是指将被测交流电压隔离转换成按线性比例输出的单路标准直流电压或直流电流,三相交流电压变送器是指将被测三相交流电压隔离转换成按线性比例输出的三路标准直流电压或直流电流。 A1单相交流电压变送器的介绍 特点

* 将被测交流电压隔离转换成按线性比例输出的单路标准直流电压或直流电流;* 低功耗、可靠性高; * 优良的抗干扰能力和高精度性(0.5%); * 电压拔插端子接入、标准导轨(35mm)安装; * 广泛应用于各类工业电压在线隔离检测系统; * 体积小、外型尺寸(mm):95(L)×37(W)×32(H); 技术参数 * 执行标准:IEC688:1992,QB/LF2007-1 * 输入范围:0~500V内可选如0~100V,0~300V等 * 精度等级:≤0.5%.F.S * 温度特性:≤50PPM/℃(0~50℃) * 整机功耗:≤0.3V A * 工作稳定性:年变化<0.2% * 隔离耐压:输入/输出/外壳间AC2.0KV/min*1mA * 绝缘电阻:≥20MΩ(DC500V) * 冲击电压:5KV(峰值),1.2/50uS * 响应时间:≤300mS * 过载能力:2倍电压连续 * 工作环境:-10℃~50℃,20%~90%无凝露 * 贮存环境:-40℃~70℃,20%~95%无凝露 型号说明 A﹍输出形式: B﹍供电方式: 3:0~5V 2:12V±10% 4:0~20 mA 3:15V±10% 5:4~20 mA 4:24V±15% 6:1~5V C﹍电压输入范围 7:二线制4~20 mA 8:0~10V F:OC频率信号输出 T:特殊输出 选型示例1:LF-A V12-54A1-0.5/0~300V 说明:该产品表示0~300V输入量程、4~20 mA输出、24V供电、A1外型的单相交流电压变送器 接线示意图

智能变送器说明书

电容式智能变送器 使用说明书 安徽埃克森科技集团有限公司

目录 简介 第一节工作原理 (1) 第二节调校 (3) 第三节技术指标 (7) 第四节安装 (9) 第五节绝对压力/压力变送器 (24) 第六节单法兰隔离膜变送器安装 (26) 第七节双法兰隔离膜变送器安装 (27) 第八节维护 (30) 第九节选型指南 (34) 第十节开箱和产品成套性 (35) 附录A HART快捷键操作步骤 (36) 附录B HART通讯器菜单树 (37) 2088HART协议通讯器菜单树 (38)

简介 电容式智能变送器(以下简称变送器)采用先进的集成电路和表面安装工艺,在模拟式变送器的基础上增加了通信、查询、测试、组态等功能,它可提高标定精度,改善环境温度补偿效果,大大提高变送器的质量。 1、变送器应用了先进的数字技术及频率相移键控(FSK)技术,提高了整机性能及可靠性,方便了现场和控制室之间的连接。 2、变送器除具有远程通讯能力外,它还具有本机调量程,调零点按钮,便于现场安装后的就地调整。 3、变送器电子部件采用先进的集成电路和表面安装工艺,具有通信、查询、测试、组态等功能。 第一节工作原理 1. 工作原理 图1-1是变送器的基本工作原理,下面将叙述其工作原理和各部件的功能。 图1-1 变送器工作原理方块图 1.1 “δ”室传感器(敏感元件) 图1-2“δ”室 变送器的核心是一个电容式压力传感器,称为“δ”室(见图1-2)。传感器是一个完全密封的组件,过程压力通过隔离膜片和灌充液硅油传到感压膜片引起位移。传感膜片和两电容极板之间的电容差由电子部件转换成4~20mA DC的二线制输出的电信号。

压力变送器说明书

压力变送器说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

YBY-1 压力变送器 使用说明书 青岛奥博仪表设备有限公司

目录 一.概述……………………………………………… 二.工作原理与特点 (1) 三 .技术指标 (1) 四 .接线及安装 (2) 五. 调整 (5) 六. 注意事项 (6)

一、概述: 本压力变送器是依据《JJG882-2004中华人民共和国国家计量检定规程--压力变送器》,同时以《JB/中华人民共和国机械行业标准DDZ-ZZZ系列电动单元组合仪表力单元平衡式变送器》为产品标准以Ⅲ型电动组合仪表的变送单元,可广泛应用于测量工业领域液体、气体的压力,把被测压力参数值转换成4~20mA标准信号,可与多种仪表相配套。因而可广泛应用于石油、化工、冶金、电站、锅炉、轻工等许多部门。 二、工作原理与特点 1、本变送器的传感元件是扩散硅力敏器件。这种器件是利用集成电路工艺,在晶体硅片上制成敏感压阻,组成惠斯登电桥,作为力电转换的敏感器件。当受到外力作用时,电桥失去平衡。当给桥路加一恒流激励电源时,可以将压力信号线性地转换成毫伏级电压信号,经放大转换变成4~20mA标准信号输出,便于远距离传送。 2、由于本送器采用了扩散硅式力敏器件,使其体积和重量大大减小。不仅外型美观、结构简单,而且各项技术性能稳定可靠,所以安装和维护特别方便,无需现场调试。输出的标准电流信号,实现远距离传输便于用户便用。因此,本变送器是过程控制中的理想仪表。 三、技术指标: 1.量程:0~;0~; 0~60MPa。 2.基本误差:≤% 3.反映时间:<500mS 4.电源:24VDC±5% 5.输出:4~20mADC 6.负载电阻:≤350Ω 7.被测介质温度:-10~60℃ 8.重量:约㎏ 1

压力变送器使用说明书

安装 ○普通型及小巧型变送器的安装 ①若压力系统有瞬间过压,该变送器过载范围满足系统要求,并配置缓冲阀; ②测量介质应与变送器的结构材料相兼容; ③测量介质不能堵塞变送器的引压孔; ④禁止随意拆卸、碰撞变送器及强行绞拧导线,严禁用异物捅引压孔; ⑤根据产品连续类型,查对现场接口是否与产品一致。若为螺纹接口,应缓速拧紧,注意密封,不能把 转矩直接加到变送器壳体上,只能加在压力接口的六角上。 ○投入式变送器的安装 ●注意事项 ①安装地点的液体可能产生的静压力不能超过变送器的量程; ②测量介质应与变送器的结构材料相兼容; ③测量介质不能堵塞变送器的进液孔; ④安装时要缓速放入或提出,严禁用强力拉扯电缆或用金属等硬物捅压膜片。 ●安装方法 变送器的安装方向为垂直向下,在动水中使用时,应注意使变送器压面与水流方向平行。 1在静水中安装 ①在水池中的安装方法:为防止水泵打水时的冲击抖动变送器或损坏变送器或损坏变送器,应将变送器 原理液体出入口安装。(如图a所示) ②在深井中的安装方法:一般用插钢管的方法,要求钢管不能打弯,内劲必须大于35mm,易上下提动 变动器,在钢管的不同高度上若干小孔,以便水通畅进入管内,必要时,可在变送器上缠烧钢丝,用钢丝上下提动,以免拉断电缆线。(如图b所示)

2在动水中安装 在动水中安装时需加静水装置 ①方法之一:在水道中插入钢管,要求钢管壁稍厚一些,并在其上下不同高度若干个小孔,以阻尼水波和消除动水压力的影响。(如图c所示) ②方法之二:若为清水域的沙石水床,以浅埋为好。(如图d所示)

③方法之三:这种方法即能消除水流压力和波浪的影响又能起到过滤浊水泥沙的作用(如图e所示) ○普通型及投入式变送器接线 信号(电源)端子设置在电气盒的一个独立腔室内。接线前,先拧下表盖,把信号(电源)线从穿线孔穿入,把线接在+、-端子及地上,拧紧表盖和穿线孔螺栓。信号线不要与其它电源线一起穿金属管或放在同一线槽中,也不要再强电设备附近通过。 注意:接好线后,务必将表盖拧紧,以免潮气进入电气盒内,损坏电路。 ○小巧型变送器接线 二线制:1电源正2电源负3外壳 4 三线制:1电源正2电源负(与信号负共用)3信号加4 调试 变送器在出厂前均已严格标定过,用户无须自行标定。传感器膜片和内充硅油的重量,会对传感器芯片产

数字式重量变送器调试说明-压力传感器液位变送器

注意:HDW-A05只支持其中某一种信号输出,而不能同时支持多种输出 HDW-A05系列数字式重量变送器调试说明 Ve rsion:1.0 电源多级稳压电子滤波,确保即使在严酷环境的电源干扰下,也能正常稳定工作 输入输出特性: 输入负载: 350欧姆阻抗的桥式传感器:1~8个; AD 采样率: 40SPS 输入电压: 12~24V@(4~20mA 、0~20mA 、0~5V ),15~24V@(0~10V ); 输出负载: 电压输出: ≥10K Ω; 电流输出: ≤( 供电电压 – 6 )×50,单位:Ω(欧姆); 输出线性: 优于0.05%(0.5‰); 输出纹波: ≤5mVp-p ; 输出范围: 4~20mA : 至少3~21mA ; 0~5V : 至少-0.1~5.1V ; 0~10V : 至少-0.2~10.2V ; 整机温漂: ≤80PPM/℃(0~40℃); ≤150PPM/℃(-20~60℃); 整机耗电: ≤12mA@1个350欧姆传感器,24V 供电电压; 综合精度: 优于0.2%(@30℃温差)。 设置滤波系数: 为满足各种不同场合的应用需求,HDW-A05变送器设置了滤波系数设置功能,用户可以结合自己的实际应用对速度和精度的要求,合理选择滤波系数,以达到速度和精度的最佳平衡。 在断电状态下,同时按住“K1”和“K2”不放,然后给变送器通电,等待LED 持续点亮后,松开2个按键,此时,LED 开始进入“闪烁亮几次,然后熄灭大约1秒多,再闪烁……”的循环,一个闪烁周期里连续闪亮的次数就是滤波系数(范围1~12,系数越小,输出响应速度越快,但噪声越大;系数越大,输出响应速度越慢,但噪声越小)。 此时按一次“K1”,则对于的闪烁次数(即滤波系数)减一;按一次“K2”,闪烁次数加一;选择你需要的滤波系数后,停止操作按钮,等待20秒之后,LED 长亮2秒,滤波系数被永久保存到变送器芯片内,然后切换到正常称重状态。 出厂默认的滤波系数为3。 标定零点: 按住“K2”键3秒以上,等到显示LED 从原来的间隔3秒闪烁亮一次变成长亮大约2秒,然后短暂熄灭一次的循环时松手,进入标定零点; 保持秤台和传感器的稳定,同时用万用表监测输出模拟量,并使用按键调节模拟量到所需的数值(按键功能表参考:调试按键功能表)。 然后停止按键操作,继续保持秤台和传感器的稳定,20秒后,显示LED 会长亮2秒,然后恢复常态的间隔3秒闪烁1次的状态,标定零点成功,并被永久保存到变送器芯片内。 标定负载: 先在传感器或秤台上放置用于标定的负载(如砝码),并保持传感器和秤台的稳定。 按住“K1”键3秒以上,等到显示LED 从原来的间隔3秒闪烁亮一次变成快速闪烁时(亮0.1秒,然后灭0.1秒的快速循环)松手,进入标定负载。 同时用万用表监测输出模拟量,并使用按键调节模拟量到与负载相对应的数值(按键功能表参考:调试按键功能表)。 然后停止按键操作,继续保持秤台和传感器的稳定,20秒后,显示LED 会长亮2秒,然后恢复常态的间隔3秒闪烁1次的状态,标定负载成功,并被永久保存到变送器芯片内。 ★ 调节速度加速:标定负载时,若感觉按住按键进行连加或连减的速度还是太慢,可以在进入连加或连减状态(观测此时万用表的读数变化)后,再按边上的另一个按键,即可使当前的连加或连减速度加速10倍,方便在当前读数与目标要求差距太大的时候快速调节到位,节约调节时间。 ★ 友情提醒:标定负载和标定零点并非需要同时连续进行,建议在标定零点之后,在标定负载之前,秤台或传感器不要移动,以免影响标定精度;为保证输出精度,标定负载尽量选择满量程或接近满量程。 调试按键功能表

变送器的工作原理及其应用

电流变送器的工作原理及其应用 集成电流变送器亦称电流环电路,根据转换原理的不同可划分成以下两种类型:一种是电压/电流转换器,亦称电流环发生器,它能将输入电压转换成4~20mA 的电流信号(典型产品有1B21,1B22,AD693,AD694,XTR101,XTR106和XTR115);另一种属于电流/电压转换器,也叫电流环接收器(典型产品为RCV420)。上述产品可满足不同用户的需要。电流变送器可以直接将被测主回路交流电流或者直流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。

电流变送器的分类及概述 电流变送器分直流电流变送器和交流电流变送器两种。交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。交流电流、电压变送器具有单路、三路组合结构形式,其特点为: 1、准确度高(典型:0.2% 最好0.05%)。 2、整个量程范围都有极高的线性度。 3、集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。 直流电流变送器将被测信号变换成一电压,经HCNR200/201线性光耦直接变换成一个与被测信号成极好线性关系并且完全隔离的电压,再经恒压(流)至输出。具有原理非常简单,线路设计精炼,可靠性高,安装方便等优点。霍尔电流变送器。 什么是电流变送器? 电流变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的 DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。电流变送器原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源+24V与输出信号线DC4~20mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统;电流变送器超低功耗,单只静态时0.096W,满量程功耗为0.48W,输出电流内部限制功耗为0.6W。 工作原理

压力变送器说明书

一、1151压力变送器工作原理 被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔膜片和δ 1151压力变送器原理图 元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空元份结构图见右图 二、电气原理图 1151压力变松电气原理图 三、主要特点 电容式变送器有下列特点 1.品种齐全、精度高、稳定性好,价格比同类进口仪表便宜 2.采用二线制工作方式 3.敏感元件采用固体化结构,小型坚固,抗振能力强 4.主要部件可与1151同类产品进行互换, 5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。本系列产品可靠性好,质量稳定,故障率少。 6.正迁移可达500%,负迁移可达600%(最小量程时) 7.阻尼可调 电容式变送器品种齐全,用户可按不同需要任意选用,自微差压至大差压,从低压力至高压力、绝对压力、高静压差压。DP/GP型变送器带上各种远传装置后,就成为远传式差压、压力变送器。采用ANSI标准,管道尺寸3",法兰等级150磅(2.5MPa),插入筒式远传装置后,插入筒长度一般

结构尺寸 八、1151变送器典型安装 变送器可以直接安装在测量点处,可以安装在墙上,或者使用安装板(变送器附件)夹拼在2''(约φ50mm)的管道上。 变送器压力容室上的导压连接孔为1/4-18NPT螺纹孔,接头上的导压接孔为1/2-14NPT内锥管螺纹(或M2OXl.5-18外螺纹),根据需要可选择与引压接头1/2-14NPT锥管螺纹的过渡接头。变送器可以轻而易举地从流程1艺管道上拆下,万法是拧下紧固接头的两个螺栓。转动接头,可以改变其接孔的中心距离为5lmm,54mm,57mm三种尺寸。 为了确保接头密封,在固紧时应按下面步骤操作:两只紧固螺栓应交替用板手均匀拧紧,其最后拧紧力距大约为40N.m(29fs-bs),切勿一次拧紧某一只螺栓。有时为了安装上的方便,变送器本体上的压力容室可转动。只要压力容室处于垂直面,则变送器木体的转动不会产生零位的变化。如果压力容室水平安装时(例如在垂直管道上测量流量时),则必须消除由于导压管高度不同而引起的液柱压力的影响。即重新调零位。 九、变送器的型号命名

压力和差压变送器详细详解使用说明书样本

压力和差压变送器详细使用说明 ( 一) 差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1. 差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分, 将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流), 作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号, 以实现生产过程的连续检测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成, 如图1.1所示。 图1.1 测量转换电路

图1.2 差动电容结构差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构, 如图 1.2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容 H C和L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室, 介质压力是经过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液, 被测介质大多为气体或液体。隔离膜片的作用既传递压力, 又避免电容极板受损。 当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时, 经过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上, 中心感压膜片产生位移, 使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对, 形成差动电容, 若不考虑边缘电场影响, 该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比, 与填充液的介电常数无关, 从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。 2. 变送器的使用 ( 1) 表压压力变送器的方向 低压侧压力口( 大气压参考端) 位于表压压力变送器的脖颈处,

在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间, 在变送器上360°环绕。保持通道的畅通, 包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆, 灰尘和润滑脂, 以至于保证过程通畅。图1.3为低压侧压力口。 图1.3 低压侧压力口 ( 2) 电气接线 ①拆下标记”FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到”PWR/COMN”接线端子上, 负极导线接 到”-”接线端子 上。注意不得将带电信号线与测试端子( test) 相连, 因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果, 为了保证正确通讯, 应使用24AWG或更高的电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 ( 3) 电子室旋转 电子室能够旋转以便数字显示位于最好的观察位置。旋转时, 先松开壳体旋转固定螺钉。

直流电压变送器GDU1-C51的原理与应用分析

直流电压变送器GDU1-C51的原理与应用分析 电压变送器是一种将被测交流电压、直流电压、脉冲电压转换成按线性比例输出直流电压或直流电流并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。本文介绍了电火花加工机械使用电火花加工工件,因为电火花放电造成电压波动,波形有较多毛刺,串扰严重,但仍需要准确测量电压大小,用于发馈控制。PAS的GDU1-C51应用光电隔离技术,隔离测量直流电压,线性比例输出,完美应用于高谐波成分的电火花加工机械系统中。 1、引言电火花加工是与机械加工完全不同的一种新工艺。随着工业生产的发展和科学技术的进步,具有高熔点、高硬度、高强度、高脆性,高粘性和高纯度等性能的新材料不断出现。具有各种复杂结构与特殊工艺要求的工件越来越多,这就使得传统的机械加工方法不能加工或难于加工。因此,人们除了进一步发展和完善机械加工法之外,还努力寻求新的加工方法。电火花加工法能够适应生产发展的需要,并在应用中显示出很多优异性能,因此,得到了迅速发展和日益广泛的应用。 电火花加工机床 运行中的电火花加工 电火花是一种自激放电,其特点如下:火花放电的两个电极间在放电前具较高的电压,当两电极接近时,其间介质被击穿后,随即发生火花放电。伴随击穿过程,两电极间的电阻急剧变小,两极之间的电压也随之急剧变低。火花通道必须在维持暂短的时间(通常为10-7-10-3s)后及时熄灭,才可保持火花放电的"冷极"特性(即通道能量转换的热能来不及传至电极纵深),使通道能量作用于极小范围。通道能量的作用,可使电极局部被腐蚀。利用火花放电时产生的腐蚀现象对材料进行尺寸加工的方法,叫电火花加工。电火花加工是在较低的电压范围内,在液体介质中的火花放电。 要实现电火花加工过程,机床必须具备三个要素,即:脉冲电源,机械部分和自动控制系统,工作液过滤与循环系统。下面对这三要素的作用逐一加以简单讨论。

(精选文档)因斯特YST3051型差压变送器使用说明书

前言 非常感谢您选择本公司仪器! 在使用本产品前,请详细阅读本说明书,请遵守本说明书操作规程及注意事项,并保存以供参考。 ◆由于不遵守本说明书中规定的注意事项,所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范 围内,厂家亦不承担任何相关责任。请妥善保管好所有文件。如有疑问,请联系我公司售后服务部门。 ◆如果您需要电子版说明书,请登陆本公司网站下载,或拨打服务热线,联系我公司售后 服务部门。 ◆在收到仪器时,请小心打开包装,检查仪器及配件是否因运送而损坏,如有发现损坏, 请联系我公司售后服务部门,并保留包装物,以便寄回处理。 ◆当仪器发生故障,请勿自行修理,请联系我公司售后服务部门。 以下标识将会在本手册或者仪器上出现: 注意保险丝接地端

公司简介 大连因斯特科技有限公司是专注于自动化领域的仪器仪表设计、制造、销售、安装、售后服务为一体的现代化高新技术企业,公司与国内外知名仪表企业精诚合作,采用进口原件研制生产具有国内领先、国际先进的自控仪表产品,开发“因斯特”品牌系列分析、流量、液位、压力等在线监测产品,长期与国外诸多知名仪表企业进行技术交流合作,产品不但性能品质过硬,还融入了符合中国思维模式的操作菜单界面。产品不断更新换代,自投入市场以来,广泛应用于自来水、污水处理、石油、化工、电力、冶金、环保、制药等行业,得到了广大用户的一致好评。公司拥有高级职称技术人员十余名,并长期与大连工业大学等高校合作,为企业不断输入技术、销售等多方面人才,确保满足不同客户的服务需求。 公司自主研发、生产、营销:PH计、ORP仪、化学膜溶解氧(DO)、荧光法溶解氧(DO)、浊度计(SS)、余氯检测仪、电导率、光电污泥浓度计(MLSS)、超声波污泥浓度计、超声波泥水界面仪、超声波液位计、超声波液位差计、超声波明渠流量计、电磁流量计(DN15-DN2000)、超声波流量计、COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷(TP)在线监测仪、总氮(TN)在线监测仪、总磷总氮一体机、六价铬在线检测仪、总铜在线分析仪、总镍在线分析仪、总铬在线分析仪、总镉在线分析仪、总砷在线分析仪、总铅在线分析仪、总汞在线分析仪、总锰在线分析仪、挥发酚在线分析仪、氰化物在线分析仪、氟化物在线分析仪。配套营销:有毒气体检测仪、压力变送器、投入式液位计、压差变送器、气体质量流量计等水处理行业在线分析仪表。

重庆川仪PDS压力变送器PDS说明书

用户手册 user ’s manual PDS403 压力变送器 PDS423 压力型绝对压力变送器 重庆川仪自动化股份有限公司控制仪表分公司CHONGQING CHUANYI AUTOMATION CO.,LTD PDS智能变送器

目录 1前言 2安装与启用3本机设定4 HART功能

5 技术规范 6 维护与维修 7 型谱

1 前言 感谢您选用了由西门子与川仪联合生产销售的PDS系列智能差压/压力变送器。 在安装使用前,请详尽阅读本说明书,以便本仪表能安全高效地应用于您的工程项目中。为了保证操作人员、仪表和系统的安全,请关注用户手册中带有警示标识的语句,严格按照国家和行业相关标准、安全操作规则操作。 概述 PDS系列变送器是重庆川仪选用西门子散件生产的一种高性能差压/压力变送器。变送器采用西门子原装的传感器和电子部件,内含西门子的温度补偿、线性补偿技术,具备智能化和通信功能,可广泛应用于石油、化工、冶金、电站等行业中。 1.2标识说明 说明书中较多地采用了一些标识,分别说明如下: 警告 表示危险,可能导致重大人身事故或重大财产损失。 小心 表示一般故障,可能导致轻度人身伤害或一定财产损失。 提示 关于产品的重要信息,或手册中某一部分内容需要提示。 1.3版本说明

●版权所有,未经重庆川仪书面许可,本说明书不能以任何形式修改、 复制、截取。 ●本说明书作为产品附件与产品同时送达使用者手中。 ●请使用当前版本的说明书,不保证其它版本说明书能在当前产品中 正常使用,除非另有说明。 ●本说明书中如有错误、遗漏或不可理解之处,请联系重庆川仪。 ●对于用户特殊订货仪表,本说明书不完全适用,可作附加说明。 1.4品质保证 ●质保期限根据报价书指定,或由双方在合同中特殊说明。保修期内 发生故障,原则上免费维修。 ●故障发生后,用户可与经销商或川仪联系;请告知仪表型号规格、 故障现象、环境状况等一些相关信息以便快捷有效地解除故障。 ●因以下原因而造成的故障,即使在质保期内,用户也应承担维修费 用: 1)仪表安装现场不满足本说明书第2章节所述的环境条件。 2)错误的安装、错误的操作、非指定单位进行的错误的维修。 3)现场压力超过了仪表工作压力。 4)不可抗拒原因引起的损坏,如地震、火灾、战争等。

变送器说明书样本

第一章概述 重量变送器适用于有模拟输出接口要求的衡器, 也适用对控制精度、速度要求不高的定量输出功能的衡器。 1.1 特点 本仪表主要特点如下: ☆ 数字校准: 能够有两点非线性校准。 ☆ 丰富的接口功能:RS-232C —个、0/4~20mA模拟输出接口一个、定值输出点2 个。 第二章安装 2.1 安装要求:应符合第一章中1.2.2 工作环境的要求。 2.1.1 请不要将本仪表安装在如下条件环境中: 1) 阳光直射处 2) 靠近热源、水源处 3) 暴露在雨环境下 4) 温差变化较大 5) 粉尘严重或存在易燃、易爆、腐蚀性气体 2.1.2最好的工作条件为室温20C,湿度为50% RH 2.1.3 本仪表电源接地应确保良好( 小于4 欧姆) 且不得与其它用电设备共地。 2.1.4 请不要将传感器信号线与电力电缆一同铺设。

2.1.5 供电电源应稳定, 否则需加装电源净化设备。

2.2传感器的连接(见表1) 如果传感器与仪表间电缆很短(小于4米),能够使用4线制连接(图6)但1、2和6、7管脚必须短接。 避免传感器信号线靠近仪表电源线和通讯线,否则会引起附加的电噪声。 接线盒 激励电压 信号正S 屏蔽 激励电压 信号负S 图1 四线制连接

接线盒 激励电压 信号正S 屏蔽激励电压 信号负S 图2 六线制连接 表1 传感器连接表 管脚;1234567 定义:激励电压正:反馈电压正信号正屏敝信号负反馈电压负激励电压负符号 E + F + S + P S - F - E -

第三章基本操作 3.1 正常工作 1.仪表可根据传感器的输出信号的输出相应的电流值 2. 该仪表能够设定两个定量值, 且可根据设定的两个定量值输出定量点控制信号。当仪表输出值大于” HH 设定值时,贝HH定量点开关量输出<当仪表输出值小于” LL” 设定值时, 则” LL” 定量点开关量输出。 3.2 定值输出功能 在称重状态下,按〖设定〗键,仪表进入用户编程状态,将” CoP-ES设为1X, 仪表前面板上的”定值”标志指示, 贝仪表可根据” -HH-”、” -LL- ” 2 个定值点的设定数值大小输出定值点信号。如不需定值输出, 贝将” CoP-En” 设为0X。 X可设定为(0~2 ) 3 种工作方式。 0 时:小于等于”-LL- ” 设定值、大于等于”HH”设定值有定量点开关量输出。 1 时:大于等于”-LL- ” 设定值、大于等于”HH”设定值有定量点开关量输出。 2 时:小于等于”-LL- ” 设定值、小于等于”HH”设定值有定量点开关量输出

压力变送器说明书样本

一、 1151压力变送器工作原理 被测介质的两种压力通入高、低两压力室, 作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上, 经过隔膜片和δ 1151压力变送器原理图 元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧, 测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器, 在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置, 两侧两电容器的电容量相等, 当两侧压力不一致时, 致使测量膜片产生位移, 其位移量和压力差成正比, 故两侧电容就不等, 经过检测, 放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同, 所不同的是低压室压力是大气压或真空元份结构图见右图 二、电气原理图 1151压力变松电气原理图 三、主要特点 电容式变送器有下列特点 1.品种齐全、精度高、稳定性好, 价格比同类进口仪表便宜 2.采用二线制工作方式 3.敏感元件采用固体化结构, 小型坚固, 抗振能力强 4.主要部件可与1151同类产品进行互换,

5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。本系列产品可靠性好, 质量稳定, 故障率少。 6.正迁移可达500%, 负迁移可达600%(最小量程时) 7.阻尼可调 电容式变送器品种齐全, 用户可按不同需要任意选用, 自微差压至大差压, 从低压力至高压力、绝对压力、高静压差压。DP/GP型变送器带上各种远传装置后, 就成为远传式差压、压力变送器。采用ANSI标准, 管道尺寸3", 法兰等级150磅(2.5MPa), 插入筒式远传装置后, 插入筒长度一般为50、 100,150mm用户可根据需要选择其长度。法兰式掖位交送器一般是整体体工, 只要用户需要也可提供远传结构, 同样对远传差压变送器用户也右选用一侧远传装置, 毛细管单根长度为1.5、 3、 4.5、 6、 7.5m 供用户选择。接液材料除316L不锈钢外, 还有哈氏C合金, 蒙耐尔合金、钽, 可使用于各种腐蚀介质场合。 1151DP/GP系列变送器设计精巧, 安装使用和调校都很方便简单, 电气外壳采用二腔结构, 即接线端子和放大器线路各占一腔, 密闭性较好, 具有防爆和全天候结构, 放大器线路有反向极性保护, 防止因电源极性接错而损坏变送器。曲于该变送器工作的容积变化小于0·16cm3。因此不需为补偿容积化而增加冷涣器或液位筒。

压力变送器与压力传感器的区别

上海传奇电器有限公司 很多人把通常把压力变送器,压力传感器误认为是一样的,都代表传感器,其实他们有很大的差别。压力丈量仪表中的电测式仪表称为压力传感器。压力传感器普通由弹性敏感元件和位移敏感元件组成。弹性敏感元件的作用是使被测压力作用于某个面积上并转换为位移或应变,然后由位移敏感元件或应变计转换为与压力成一定关系的电信号。有时把这两种元件的功用集于一体,如压阻式传感器中的固态压力传感器。压力是消费过程和航天、航空、国防工业中的重要过程参数,不只需求对它停止快速动态丈量,而且还要将丈量结果作数字化显现和记载。大型炼油厂、化工厂、发电厂和钢铁厂等的自动化还需求将压力参数远间隔传送,并请求把压力和其他参数,如温度、流量、粘度等一同转换为数字信号送入计算机。因而压力传感器是极受注重和开展疾速的一种传感器。压力传感器的开展趋向是进一步进步动态响应速度、精度和牢靠性以及完成数字化和智能化等。常用压力传感器有电容式压力传感器、变磁阻式压力传感器、霍耳式压力传感器、光纤式压力传感器、谐振式压力传感器等。随着技术的进步,有些技术词汇的含义有了变化,以至于常常引起误解。传感器就是这样一个例子。 现在人们说的传感器是由两部分组成的,即分别是敏感元件和转换元件。其中敏感元件是指传感器中能够直接感受或响应被测量的部分;转换元件是指传感器中将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。由于传感器的输出信号一般很微弱,需要将其调制与放大。随着集成技术的发展,人们又将这部分电路及电源等电路也一起装在传感器内部。这样,传感器就可以输出便于处理,传输的可用信号了。 而在以前技术相对落后时,所谓的传感器是指上文中的敏感元件,而变送器就是上文中的转换元件。 变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器,压力变送器,流量变送器,电流变送器,电压变送器等等。变送器相当于一个信号放大器。我们用的AC220V 变送器提供给传感器DC10V桥压,然后接受反馈的信号,放大,输出一个0V~10V电压或电流信号。也有DC24V的小型的变送器和传感器差不多大,有时候会装在一起。通常来说,变送器是给传感器提供电源,和放大信号的。而传感器只是采集信号,例如应变片把位移信号变成电阻信号。当然也有不用电源的传感器,如热电偶、压电陶瓷,这种的通常拿来就用了。 我们用过不同种型号的压力传感器,但是变送器差不多没换过,压力传感器是检测压力信号的,一般指一次表,压力变送器是把一次表和二次表合在一起的,并把检测到的信号转换成标准的4-20、0-20毫安或0-5V、0-10V的信号,你可以这样形象地理解:传感器是把传过来的“感觉”一下,变送器呢不仅感觉到了,而且“变成”标准的信号再“送”出去。压力传感器一般是指将变化的压力信号转换成对应变化的电阻信号或电容信号的敏感元件,如,压阻元件,压容元件等。而压力变送器一般是指,压敏元件与调理电路共同组成的测量压力的整套电路单元,一般能直接输出与压力成线性关系的标准电压信号或电流信号,供仪表、plc、采集卡等设备直接采集。

BD电力变送器说明书

014 BD系列电力变送器 安装使用说明书V1.1 上海安科瑞电气股份有限公司

目录 1概述 (1) 2型号说明 (1) 3适用技术条件 (2) 4产品型号 (3) 4.1电流、电压变送器 (3) 4.2三相电流、电压变送器 (4) 4.3热电阻变送器 (5) 4.4智能温度变送器 (6) 4.5功率变送器 (7) 4.6功率因数变送器 (8) 4.7频率变送器 (9) 4.8多电量数字变送器 (10) 5操作指南 (11) 5.1查看状态 (11) 5.2操作字符说明 (11) 5.3系统设置模式 (12) 6通讯指南 (14) 6.1通讯协议概述 (14) 6.2MODBUS协议简述 (14) 6.3查询-回应周期 (15) 6.4传输方式 (16) 6.5协议 (16) 6.6.错误检测的方法 (19) 6.7通讯应用格式详解 (21) 6.8多电量组合变送器的应用细节及参量地址表 (23) 7订货实例 (29) 7.1BD-AI接线实例 (29) 7.2BD-3I3接线实例 (30) 7.3BD-3V3接线实例 (31) 7.4BD-PF接线实例 (32) 7.5BD-4P接线实例 (33) 7.6BD-4E接线实例 (34)

1概述 BD系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合GB/T13850-1998、IEC-688标准。 2型号说明 BD-□□/□ 无:平均值测量 T:真有效值测量 C:通讯 辅助代号,表示输出路数 1-----单路输出,省略 2-----双路输出 3-----三路输出 功能代号: AI—单相交流电流4Q—三相四线无功功率 DI—单相直流电流3P/Q/I—三相三线有功功率/无功功率/电流 组合变送器电力变送器 AV—单相交流电压4P/Q/I—三相四线有功功率/无功功率/电流 组合变送器 DV—单相直流电压3E—三相三线有功电度 3I—三相电流3RE—三相三线无功电度 3V—三相三线电压4E—三相四线有功电度 4V—三相四线电压4RE—三相四线无功电度 3P—三相三线有功功率PF—功率因数 F—频率 3Q—三相三线无功功率TR(A)—热电阻(带显示) 4P—三相四线有功功率 电力变送器

CY-YZ-10 型压力变送器产品使用维修说明书 1 概述.

1 概述 1.1 用途 本变送器用于内燃机车检测燃油和滑油压力。作为一次仪表,它能将压力0~1000kPa 压力转变为0~10mA的直流电流输出,与装在司机室操纵台上的二次仪表(电测压力表)配套向司机显示压力的大小。 1.2 产品特点 本变送器体积小、重量轻、抗振动、密封性好、精度高、寿命长、线性度好,和二次仪表配套使用时,无需配对联调。 1.3 使用环境条件: 温度:-25℃~+70℃ 湿度:≤95%(该月月平均最低温度为25℃) 海拔高度:不超过2500m 冲击: 本变送器应能承受频率f为1~100Hz的纵向,横向,垂向正弦振动,振幅A如下: A=25/f mm f=1~10Hz A=25/f2mm f=0~100Hz 1.4 执行标准 TB/T 1333 机车电器基本技术条件 2 主要技术参数 电源电压:DC24V (变动范围19V~28V) 测量范围:0~1000kPa 输出:0~DC10mA 综合精度:1%F.S 功耗:≤ 1W 过载压力(超量程压力):≤500kPa 绝缘电阻:用500V兆欧表测带电部分与外壳之间的电阻值,应不小于20MΩ。 耐压试验:输出端对外壳之间施加工频试验电压有效值500V,1mA漏电流,历时1min,应无击穿或闪络现象。 3 外形及安装尺寸 见图1 图1

4.2 调试接线方式 见图2 4 接线方式 4.1 CX16型三芯插头接线方式 1 — DC24V 电源正极 2 — 输出正极 3 — 电源及输出公共地线 接活塞式压力计被测压力表接口 图2 4.2 变送器与二次仪表接线方式 见图3 CY-YZ-10 单.双针压力表 110V 24V (CX16型三芯插头) 图3

相关文档