文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外管道施工组织设计方案

室外管道施工组织设计方案

室外管道施工组织设计方案
室外管道施工组织设计方案

目录

第一章一.工程目的 (3)

第二章二.工程概况 (3)

第三章三.工程量 (3)

第四章四.施工准备工作 (4)

第五章五、施工工序和技术措施 (6)

第1节(一)施工测量 (6)

第2节(二)管道施工方案 (6)

第六章六、主要施工机械进场计划 (18)

第七章七、施工主要材料进场计划 (19)

第八章八、劳动力投入计划 (20)

第九章九、质量保证体系及质量保证措施 (22)

第1节(一)质量目标 (22)

第2节(二)质量保证体系 (22)

第3节(三)质量保证措施 (24)

第4节 (四)产品标识说明 (26)

第十章十、施工机械设备维修措施 (27)

第十一章十一、安全生产措施 (27)

第1节安全生产体系 (27)

第十二章十二、文明施工措施 (33)

第十三章十三、雨季施工措施 (34)

第十四章十四、施工组织机构网络图 (35)

第十五章十六、技术经济指标 (35)

第十六章十七、关键工序质量控制 (35)

第1节(一)关于安管工序施工与控制技术规程 (35)

第一章一.工程目的

本工程是为了配合咸阳路污水处理厂工程—咸阳路泵站的建设而修建的长江道(咸阳路—向阳路段)污水连通管工程。

第二章二.工程概况

自咸阳路沿长江道由东向西铺设d1600污水管至向阳路,管道全长540米。依据天津市规划局批复的《咸阳路—密云路泵站连通管工程污水管道路径规划》,d1600污水管道位于长江道规划路中心线以北2米处。

第三章三.工程量

1、铺设:

d1600钢筋混凝土承插口管 520米

d1650顶管 20米

2、砌筑:

戊型检查井 12座

第四章四.施工准备工作

1.调查、收集资料

(1)实地勘察工程施工作业区的地质情况是否有对施工不利的流砂、软基的因素,以便施工前作好准备工作。

(2)实地勘察工程施工作业区内影响施工的各种地上、地下障碍,地上未拆迁的电杆、通讯杆的位置,地下自来水、排水、煤气、电力、通讯等障碍的位置,以便施工前及时做出工程变更及各种处理方案。

(3)收集有关的地质资料、技术资料以及施工期间历年的气象资料等。

2.外部协作工作

(1)严格履行合同、协议中制定的条款,对于执行合同、协议所遇到的问题应及时与建设单位联系解决。

(2)配合顾客、监理、设计单位联系有关障碍物的拆迁、迁移、切改等工作。

(3)技术准备工作

①首先应熟悉工程设计图并理解设计人的构思,然后应对图纸作如下审核:图纸有无缺漏错误、设计图的图号、张数与标准有无矛盾,位置管线与纵断高程是否相等。

②建立测量控制网,为达到施工中的管线位置、管道高程符合设计要求,应在施工前标定施工范围,按一定距离布点,组成测量控制网,保证施工的放线需要,质检需要、并定期检查校核。(4)物资准备工作

①施工前作好物资用量计划,并依据物资用量计划按照规格数量及相关的材料质量认证程序提前落实产地及生产厂家,作好质量记录以备追溯,并确保满足计划要求。

②施工前调配好施工机械及施工机具,按照质量认证程序对进场的机械、机具、仪器做好检验,并建立记录定案。

(5)施工现场准备工作

①施工场地平面布置详见《施工现场平面布置图》。

②施工及生活临时用水向沿途单位借用。

③施工及生活临时用电向沿途单位借用,若无电源则采用发电机发电。

④临时排水:施工排水通过铺设临时排水管将水排至长江道北侧一条d1000的污水管道中。

⑤材料堆放:施工所需使用的水泥、砂、石均集中堆放,并靠近搅拌站,避免二次倒运。

第五章五、施工工序和技术措施

第1节(一)施工测量

1.排水管道位置按平面图给定尺寸施放。长江道连通管位于设计路中心线北侧2米。

2.管道起点检查井位置按平面图标注的旧井施放,其他检查井均按照施工图所示相对距离施放。

3.根据天津市宽达市政工程测绘队提供的水准点引测临时水准点,并做好引测成果的标志及保护工作,测放成果记录完整无缺,施工临时水准点要经常校对,以防碰动。

4.标定连接旧管、旧井等构筑物位置及提供各部位深度。

第2节(二)管道施工方案

1.施工程序:

2.施工方法及技术措施:

A支撑槽施工

(1)w7井—w旧井2井段由于北侧有一条d1000的污水管道中道中为2米,且高程比拟建管道高。为了防止其滚管,施工时打间隔钢桩(I32a),桩长6米,间距为0.5米,并采用柴油打桩机(QY16型)打桩,16T 吊车配合施工。

(2)开槽:本工程连通管采用人机配合挖槽,由w旧井2向w1顶坑方向,进行开挖。

①先用挖掘机挖土再挖至距设计槽底20cm左右时停止,改用人工清底至设计深度,有地下障碍的地方采用人工挖槽,不得使用挖掘机。

②在挖槽的同时做好支撑。采用横板支撑,人工挖土时需利用撑杠倒土板用铅丝将到土板连成一体,使其牢固可靠。

③沟槽土全部外运,安管后还填石屑至管顶上40cm,沟槽还填由道路部门进行深槽处理及路面的恢复。

④施工降水:本工程管道位于地下水位以下,为有效地控制地下水,采用双侧排水沟,每50米设一集水井降水,当水位降至槽底0.5米左右再进行基础施工。集水井比排水沟最低点深0.5米,用干砌砖井,并设专人疏通。

⑤沟槽端面如下图所示:

B——沟槽底部宽度,按设计图所示尺寸。

H——管道的实际挖深。

依据设计要求本次施工管采用90o砂石基础。

4)下管及稳管

①为便于施工,管材沿线分控堆放。

②下管前做好管材的检查工作,选用合格的管材,管口无破损,管身无断裂。橡胶圈不应有气

孔、裂缝和重皮,其物理性质符合设计要求。下管时保证吊车及坑槽的稳定。

③下管时用吊车从下游向上游稳管,其次要把管内承口、插口的泥土清刷干净,将胶圈套在插口端头胶圈向前滚动要同步,注意顺直不扭曲。用吊车人工辅助平稳地将插口送进承口,再用手动葫芦拉紧就位。然后用水准仪测调管头管尾的管顶或流水面高程至符合技术范及设计要求,同时确保中心先符合要,依次进行。

(5)砌筑检查井:

①打混凝土井底要严格按设计要求施做,确保不松软。

②用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑。圆形井身采用丁砖砌法,外缝用砖渣嵌平,平整大面向外,砖与砖间灰缝保持1厘米。砌完一层后再灌一次砂浆,使缝隙内砂浆饱满,然后再铺浆筑砌上一层砖,上、下两层砖间竖缝应错开。

③砌至井身上部收口时,按坡度将砖头打成破茬,以便于井里顺坡抹面。

④井壁与管接触部分,必须坐满砂浆,砖面与管外壁留1-1.5cm,用砂浆堵严,并在井壁外抹管箍,以防漏水。支管和预埋按设计高程、位置、坡度随砌井即安好。

⑤井身砌完后,外壁用砂浆搓缝,使所有外缝严密饱满。

⑥护底、流槽与井壁同时砌筑。

⑦抹面前先用水浇湿砖面,然后采用三遍法抹面。抹面完成后,井顶覆盖草袋,防止干裂。当抹面达到要求强度后再还土。

(6)闭水试验:将检验段管道密封,向管道内注水,保证达到2米水头以上,管口不得漏水,待管道灌满水经24小时后,渗水量测定时间不小于30分钟,渗水量应在允许压降范围内。(7)回填土石屑:为保证当年修路决定回填石料至管顶以上40cm。

(8)地下管线及地上地下构筑物加固措施:

①雨、污水管道交叉处理时,应使管道的承插口避开相交处。当上下层管道相交管壁间距小于

0.3米,下层管道小于d700mm且上层管道大于d600mm时,做360o包管处理,长度为上层管道管径+1000mm。管道包管的两侧回填石屑至上层管外底。

②在管道施工时,对于垂直交叉的管线要采用上吊下托的方法,保持其相对稳定。

③对于平行管道的加固要用垂直井字支撑法加固。

④对于局部的灯杆,电杆等要交叉加固,确保相对位置稳定。

⑤在开槽时,必须注意地下水的控制,确保低水位,保持土壤稳定,避免侧滑回位移。

⑥当槽内有横跨、斜穿的旧有管道和地下构筑物时,做支撑时撑板、撑杠应与原有管道保持一定距离,以防沉落损坏原有构筑物。

⑦对于已经完成的构筑物,如需开挖动土,必须保证相对安全距离,保持上的稳定,避免滑坡。

⑧在机械施工前,在活动半径的范围内,作保护成品的预备工作,减少机械工作时对成品的影响。

B顶管施工:

W旧井1—W1井段,由于要穿越d2200输水干管,并且要半幅横过咸阳路,交管部门要求不能影响咸阳路的交通,故此段采用顶管方案,主顶坑设置在长江道规划线位上,顶管长度20米,副坑做在w旧井1位置处。

(1)开工前准备:

①顶管所用管材订货,施工机械设备工具检修完好准备进场。

②顶管轴线位置高程依据设计提供的基准点引入施工现场;并进行复测。

③对施工操作人员进行技术交底。对工程质量目标及安全进行认真教育。

④电源;需总容量为70KVA,设120 K W发电机一台。

(2)施工降水:

根据顶管位置,在管道外侧2米沿顶管轴轴线方向d600深18米的降水大口井8眼。并在大口井外侧1米处铺设临时排除地下水盲沟(d200水泥管),将大口井排出的地下水组织流入排水管道中,保证施工场地内平整无跑漏积水。

①大口井采用无砂砼滤管,管径d600,井深18米。

②水泵采用QW----30潜水泵,总计10台泵(备用2台)

③排水盲沟为d200砼管埋深0.5m,排水坡度5‰,流入排水管道。

(3)打钢板桩:

采用柴油打桩机(QY16型)打桩,16 t吊车配合施工,采用经纬仪控制桩的位置及垂直度,严防向工作坑侧倾斜。

后背桩采用Ⅰ32a(桩长10m)双排密排,打桩深度必须到位,排列密集,整齐,必须保持与顶管中线垂直。

迎门桩采用Ⅰ32a(桩长10m)单排密排

侧桩采用Ⅰ32a(桩长10m)单排布置

为保证工作坑整体稳定需在距桩上口0.5米及3米处设置二道Ⅰ20钢圈,梁与四周钢桩焊牢,并在四角焊制45°斜撑以保证四周钢桩的刚度。

(4)工作坑开挖:

采用人机配合作业,在挖至距底标高差200mm时,采用人工挖土,抄平以防止扰动坑底下原土层。开挖中应随加深及时作排水明沟及排水井窝子。排水明沟环工作坑四周设置,距钢桩0.5m 沟宽300 m m 深300 m m。排水井窝子d500 深600 m m用机砖花格干砌,井外围还200 m m厚碎石以利透水入井。工作坑井窝子及排水沟作好后立即排水,昼夜不停。

(5)工作坑后背砼墙:

为使顶管反力均匀传递到后背桩及土体,确保顶进顺利无误,后背钢压力均匀必须严格按设计施工,钢筋摆放为置严格准确,受力面必须表面平整垂直并与顶管中线垂直,与钢板桩接触面用油毡隔离以利拔桩,砼后背墙必须达到100%强度方可使用。

(6)垫层及砼底板:

为保证工作坑内地下水排除顺利,工作坑底作200 m m厚碎石垫层,垫层上作300厚砼底板,砼为c20,采用商品砼一次浇完,留试件同条件养护。底板砼内配置受力构造钢筋,底筋网为φ12@ 200,构

造筋为d6.5@ 300,钢筋保护层为50 m m。底板砼强度达到100%后方可进行顶管施工。

导向轨安装需在砼强度达70%,导向轨安装需予设2‰的上升船头坡。

(7)减小阻力措施:

采用煤油、石蜡、熬化,均匀涂抹在管外壁,然后用喷灯,进行喷烤以便使石蜡与管外皮均匀接触并且牢固,使管外壁形成润滑层,以达到减小顶进过程中摩擦阻力的效果。

(8)砼加强管接口采用该管企口连接,内有橡胶止水带。

(9)顶进作业:

①顶力:根据GB50268-97顶力计算公式:

P=fγD1[2H+(2H+D1)tg2(45。-ф/2)+ω/γD1]L+P F

式中:f-顶进时,管道表面与其周围土层之间的磨擦系数。

γ-管道所处土层的重力密度(KN/M3)

D1-管道的外径(M)

H-管道顶部以上复盖土层厚度(M)

ф-管道所处土层的内磨擦角(。)

ω-管道单位长度的自重(KN/M)

L-管道的计算顶进长度(M)

P F-顶进时,管道迎面阻力(KN)

既:πDartR

Dar为管道平均直径(M)

t为管道壁厚(M)

R为迎面阻力(KN/M2)

根据计算在采取中继间施工方法下最大顶力为:334t。选用500 t双作用液压千斤顶2台,高压油泵(32Mpa)1台。500 t千斤顶在工作坑内沿顶管中心线对称布置。

②顶进施工程序:(在全部顶管设备安放好,复侧无误后)

吊车将第一节d1650管安放工作坑导向轨上,管前端安装钢刃角。→开启高压油泵,千斤顶工作→管道顶入土内300 m m停止顶进,进行人工掏土作业,到管前端钢刃角边止→开启高压油泵再顶进300 m m→人工再掏土,以上操作反复进行,最终达到全部顶完。

③顶进掏土及运输:

由于本工程顶管管上复土部分为新还填土或原还的杂填土,所在顶管作业中必须严格遵循“先顶后挖”原则,严禁超挖。

人工掏土必须先上部后下部,挖土坡度不得大于60°。以防止塌方事故。陶土深度每次为300 m m。制作专用运土斗车,每道管二台交替使用。斗车行进由卷扬机拉动。斗车装土运到工作坑内后由吊车吊到自然地面,装载机车清运到设定存土场地。

④顶进质量测控:

(A)在顶管的前端及最后端管内顶部标注顶进中心轴线标尺,用经纬仪测每顶一镐的左右偏差变化认真作顶进测量记录;提供下一镐顶进时需纠偏调整的依据。

(B)前后高程测量;在每顶完一镐后,对前端进行水平测量可发现“扎头”或“抬头”问题,认真作记录,提供下一镐顶进时纠正依据。

⑤顶进方向高程偏差的调整:

(A)顶进方向如发生左右偏差时,采用调整管前端二侧掏土吃力情况进行纠偏,并用管前端的纠偏千斤顶予以调整。

(B)在顶进中出现“扎头”可超挖下部土,上部不挖形成力矩差达到逐步纠正;如土质松软

上述办法不明显,可先在前端超挖并将管底土挖出少量还填碎石并加垫方木以加强底部土质强度,从而纠正扎头问题。如出现“抬头”应首先检查管前端底下是否有硬物,如有应及早排除。如无硬物则依治理“扎头”方法采取调整掏土吃力的办法调整。

第六章六、主要施工机械进场计划

第七章七、施工主要材料进场计划

第八章八、劳动力投入计划

室外管网施工组织设计

目录 第一章编制说明和依 据 (2) 第二章工程概况 (3) 一、水文、地质特征 二、工程设计概况 三、施工条件 第三章施工总进度计 划 (5) 第四章施工总平面布置 图 (5) 第五章施工部署 (6) 第六章项目组织机构 (7) 一、组织机构 二、主要人员岗位职责

三、施工力量组织 四、施工作业班次 第七章主要工程施工方法和技术措施 (10) 第一节测量放线施工方案 (10) 第二节热力管沟土方工程施工方案 (11) 第三节钢筋混凝土地沟及检查井施工方 案 (13) 第四节污水排水管网工程施工方案 (16) 第五节室外暖通管网施工方案 (19) 第六节给水管网工程施工方案 (24) 第七节砖砌电缆沟、检查井施工方案 (27) 第八节直埋电缆敷

设 (30) 第八章质量保证体系和保证措 施 (33) 第九章安全保证体系和保证措 施 (36) 第十章确保工期的技术组织措 施 (43) 第十一章文明施工与环境保护措施 (48) 第十二章主要机具、设备和劳动力的配置 (53) 第一章编制说明和依据 一、编制说明 根据设计图纸及施工合同的要求,为了保质保量地完成施工任务,结合我公司已有的类似项目的施工经验,特编制本施工组织设计。 本施工组织设计是内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司镁合金轮毂及车辆轻量化型材项目室外管网工程施工技术和项目管理的指

导性技术文件,是施工预算、造价控制、竣工决算的重要依据。也是在具体施工过程中对特殊及关键部位编制施工方案的基础性文件。 二、编制依据 1.设计单位提供的施工蓝图; 2.与建设单位签订的施工合同要求; 3.《给排水管道施工及验收规范》 4.《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》 5.《建筑基坑支护技术规程》 6.《建筑施工安全检查标准》 7.《砌体工程施工质量验收规范》 8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 9.《建筑工程施工质量验收统一标准》 10.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 11.《施工现场临时用电安全技术规范》 12.《建筑机械使用安全技术规程》 13.《城市供热直埋热水管道技术工程》

压力管道管廊施工方案

玉带中压专线工程 施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人: 江苏天力建设集团有限公司 年月

日 目录 一、工程概况 二、施工方案 三、拟定工期及质量等级 四、质量保证措施 五、安全措施 六、施工安全技术专项方案 七、人员组织 八、机械清单 一、工程概况 本工程为玉带中压专线工程,由四川省城市建设工程监理有限公司监理、江苏天力建设集团有限公司负责施工。本工程预计安装架空钢管DN300:4000m 。本工程拟定工期114天。为了组织好施工,提高工程质量,降低消耗,按期完成工程建设,确保施工安全,特编制施工方案。 1、编制依据: 1-1本施工组织设计是根据燃气施工规范,《玉带中压专线工程》工程设计图纸,现场施工条件结合我公司施工经验编制的。 1-2有关规范 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》”CJJ33-2005 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSG D0001-2009 《压力管道规范工业管道》GB/T 20801.1~6-2006

《工业金属管道工程施工规范》”GB50235-2010 《工业金属管道工程施工质量验收规范》”GB50184-2011 《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》”SY/T0414-98 《工业管道、现场设备焊接施工及验收规范》GB50236-2011 《压力容器无损检测》JB4730-2005 《钢熔化对接接头射线照相和质量分级》GB3323-2005 《涂覆涂料前钢材表面处理》GB8923.1-2011 《工业设备及管道防腐施工规范》GB50726-2011 二、施工方案 工程特点 (1)工期紧张,施工线路较长,主管线共4000余米。 (2)大部分管道分布密集,施工时容易出现交叉施工现象。 (3)与其他单位交叉施工,施工期间,需要及时做好与邻近施工单位联络协调工作,以免影响施工进度。

架空管道施工方案

隆鑫集团下属兴旺地市场北侧围墙内 供热管网工程架空敷设施工方案 一、工程概况 本工程为昌平区东小口镇贺村、中滩村组团B地块重点村、旧村改造项目A03锅炉房至001、003地一网工程。其中管线穿过隆鑫集团下属兴旺地市场北侧围墙边架空敷设,设计管道规格为DN325,长度109米。计划工期为2015年8月17日至8月31日。此区域内紧邻原有围墙、通道较窄、临近生活区、地面铺装。根据图纸设计与现有情况,以确保工程质量与施工进度及施工安全,特编制以下管道敷设施工方案。 二、管道安装工艺流程: 放线定位――拆除道板基坑开挖――浇筑砼支架基础――架空管道敷设安装――补偿器安装――固定支架安装――水压试验――管道保温修补――清理现场 架空管道安装: 1、根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、基础浇筑等。 2、管道吊装前,应检查桁架的偏差尺寸是否在设计和规范要求内。 3、管道应先在进行分段焊接,每段长度在25~35M范围内。 4、阀门、配件、补偿器支架等,应按施工要求在试压前安装完毕。 5、管道水压试验,应按设计要求和规范规定。 三、施工准备

(一)、技术准备 1、施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。 2、已有经过审批的施工组织设计施工方案,并向施工人员进行交底。 3、技术人员应向班组进行技术交底、质量安全交底,使施工人员掌握操作工艺。 (二)、材料准备 1、管材:管材应有产品合格证,管材不得弯曲、无锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2、管件符合现行标准,有出厂合格证,无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 3、型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电焊条等符合设计要求。 4、基础预埋件及支架材料已在预制厂加工完毕,随时运至现场。 (三)、机具、工具 1、主要机具

供水管道工程施工组织设计

供水管道工程施工组织 设计 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

表施工组织设计 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 2007 年 11 月 6 日

目录 第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第三节管道施工 第四节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施

第一章编制总说明 第一节编制依据 编制范围: 某供水管道工程××段。 编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)本工程招标图纸S07-029和S07-026水施图。 (3)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 (5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (6)给水排水标准图集(01S201、02S403、05S5020)。 (7)《05系列江苏省工程建设标准设计图集.给水排水图集》苏S01-2004(以下简称《省标》。 (8)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (9)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (10)本公司的技术素质及施工能力。 (11)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。 (12)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。 第二节工程概况 工程概况 施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞好现场文明施工管理及与周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。

天燃气压力管道施工组织设计1综述

泉州老农庄旗舰店工商商业用户 施工组织设计 建设单位:泉州市燃气有限公司 监理单位:福建省实华建设监理有限责任公司 施工单位:新奥燃气工程有限公司泉州项目部 编制单位:新奥燃气工程有限公司泉州项目部

一、概述: 建设单位:泉州市燃气有限公司 设计单位:新地能源工程技术技术有限公司 监理单位:福建省实华建设监理有限责任公司 施工单位:新奥燃气工程有限公司泉州项目部 二、编制依据 1、中华人民共和国国家标准《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 2.中华人民共和国行业标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005) 3、中华人民共和国行业标准《城镇燃气室内工程施工及验收规范》(CJJ94-2009) 4、中华人民共和国行业标准《聚乙烯燃气管道工程技术规程》 (CJJ63-2008) 5、中华人民共和国石油天然气行业标准《埋地钢质管道外防腐层和保温层现场补口施工及验收规范》(SY4058-93) 6、建设单位与用户单位签订的天然气管道建设合同 7、设计部门提供的工程设计施工图 8、新奥燃气控股公司下发的施工技术规程及验收标准 三、工程概况及前期准备工作 3.1工程概况 本工程为泉州老农庄旗舰店工商商业用户工程燃气管道安装工程 3.2施工前期准备工作 3.2.1工程任务书开工前7天,下达施工班组; 3.2.2设计施工图表开工前7天,下达施工班组; 3.2.3施工技术交底及图纸会审应在开工前3天完成; 3.2.4用户单位提供施工现场用水、电两通,应在开工前3天落实; 3.2.5取得业主单位准许进场施工的许可。

3.3 施工条件完备及前期准备工作落实后开始施工。 四、施工组织体系 4.1施工单位管理人员及施工人员配置: 项目负责人:许群灿技术员:李志峰 质检员:王荣聪材料员:孟劲松 班组长:陈彬安全员:陈文超 4.2建设单位代表:林子强 4.3监理单位代表:李崇财 五、质量保证体系 5.1质量方针 以先进的技术和科学的管理,使每项工程质量合格,力求优异。 以详尽的部署和精心的施工,对客户做出周到的服务。 5.2质量目标 我公司施工工程的各个工序、各个环节,必使客户放心 我公司施工工程的最终检验、竣工交付,必使客户安心 我公司施工的工程用于生产、用于生活,必使客户称心 凡我公司施工的各类工程合格率必达100% 5.3质量保证体系组织机构 质量总负责人:李志锋专职质量负责人:王荣聪 安装工程:陈彬土方工程:韦兴玉 5.4施工质量控制程序 5.4.1施工全过程,接受监理单位、建设单位、本公司技术部门等有关部门的检查、监督,不合格工序坚决返工。 5.4.2施工全过程,坚持三级自检,即施工队完成控制点施工工序,先自检,合格后交现场管理员检验,然后填写初验单,报监理检验,经现场认证检验合格,按控制点明细要求填写、签认。 5.4.3坚持工序检查验收,凡上道工序未完成或未检查验收,下道工序不准施工。 5.4.4本工程施工全过程,严格执行公司质量保证体系管理制度,确保每

市政管网工程施工组织设计

市政管网工程施工 组织设计 1 2020年4月19日

1、编制依据 1.1四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目中标通知书。 1.2四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目的施工合同。 1.3四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目施工图纸。 1.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268- 、《室外排水设计规范》()GB50014- 及《市政排水管道工程及附属设施》06MS201。 1.5相关的标准和规范。 2、工程概况 2.1工程名称:四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目。 2.2工程地点:四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区。 2.3工程简介: 施工单位负责雨水、污水管道、管件、检查井、雨水口等附属设施的安装、土建工程,包括雨水主管、支管的开槽施工、安管、检查 2 2020年4月19日

井、雨水口的砌筑、与现况管线的连接和预留管的施工、与现况地下管线的交叉、路面恢复、路缘石安装、沥青混凝土路面施工等。 3、施工部署 3.1实行项目经理负责制,按照项目管理法进行项目管理,建立完善高效的项目管理组织体系,定编人员,职责分明。 3.2组建工程项目部 3.2.1四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目管理组织机构图。 3.2.2根据该项目的工程特点,管理人员选拔公司管理素质高、施工经验丰富的人员组成精干的项目管理班子,形成对工程进度、质量、安全、成本为控制目标的管理层;选择公司技术实力强、专业施工能力高、担任过同类工程施工业绩好的施工队伍组成默契的劳务层,在项目部的统一指挥下,采用科学管理的方法,认真处理好进度、质量安全、成本几个控制目标的关系,正常有序的展开施工。 3.3项目管理的工作范围 (1)工程进度计划的编制、实施、进行有效的控制和及时的调整。四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目计划开工日期 05月20日。 (2)工程计划成本、费用的控制。 (3)工程质量预控计划的编制,做好事前、事中、事后的控制。 3 2020年4月19日

室外消防管道工程施工组织设计方案

室外消防管道施工方案编制单位:

编制人:审核人审批人:

一、沟槽开挖和回填: 1.1沟槽开挖 1.1.1本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足以下要求: 管道一侧的工作面宽度(mm) B= D1+2(b1+ b2+ b3) 其中B---管道沟槽底部的开挖宽度(mm) D1---管道结构的外缘宽度(mm) b 1---管道一侧的工作面宽度(mm) b2---管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm 1.1.2本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,然后用50毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。

1.1.3沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定: (1) 得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2) 不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及 各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用。 (3) 人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边 缘不宜小于0.8m。 (4) 沟槽的开挖质量应符合下列规定: (5) 未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求;槽壁平 整,边坡坡度符合施工设计的规定;沟槽中心线每侧 的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底 高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm。 1.2、沟槽支撑 本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,所以不考虑沟槽支撑。 1.3沟槽回填 1.3.1管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。 1.3.2回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;回填时回填土须夯压实,两侧高差应相差不大。 1.3.3回填土的每层虚铺厚度为250mm。 1.3.4沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。 1.3.5回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列规定: (1) 根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不 得在影响压实的范围内堆料。 (2) 管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有 沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填 其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。 1.3.6 沟槽回填土的压实,应符合下列规定: (1) 回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。

供水管道工程施工组织设计

表3.6 施工组织设计 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 2007 年 11月6日 目录

第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第三节管道施工 第四节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施 第一章编制总说明

第一节编制依据 1.1.1编制范围: 某供水管道工程××段。 1.1.2编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)本工程招标图纸S07-029和S07-026水施图。 (3)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 (5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (6)给水排水标准图集(01S201、02S403、05S5020)。 (7)《05系列江苏省工程建设标准设计图集.给水排水图集》苏S01-2004(以下简称《省标》。 (8)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (9)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (10)本公司的技术素质及施工能力。 (11)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。 (12)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。 第二节工程概况 1.2.1工程概况 1.2.2施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞好现场文明施工管理及及周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。

压力管道安装工程施工方案

压力管道安装工程施工方案 编制: 校对: 审核:

目录 一.编制依据 (3) 二.工程概况及特点 (3) 三.施工内容 (4) 四.施工日期 (7) 五.施工准备 (8) 六.现场施工 (10) 七.工程施工进度表 (19) 八.施工现场质量检验 (19) 九.施工现场安全措施 (20) 十.工程竣工交接验收 (20)

压力管道安装工程施工方案 一.编制依据 1.甲、乙双方所签订的工程安装合同,甲方为建设单位;乙方为施工单位。2.设计单位所提供的压力管道施工图图样及其施工说明书。 3.《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)。 4.《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)。 5.《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011)。 6.《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011)。7.《压力管道规范---工业管道》(GB/T20801-2006)。 8. 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009 9.其他相关标准、规范、法规。 二.工程概况及特点 该压力管道安装工程位于安徽省芜湖市繁昌县三山区工业园区厂区内,包含低压蒸汽管道系统和前纺导热油管道系统。 1.低压蒸汽管道系统 低压蒸汽管道系统,是从空压站一期的蒸汽分汽缸送至车间各使用低压蒸汽工艺设备之间的管道。管道的工作压力为0.8 MPa,工作温度为174.53℃;设计压力为0.98 MPa,设计温度为183℃。管道所输送的介质为C类流体,管道级别为GC3级。低压蒸汽管道总长管475米,道规格为φ159×5.6(长度132米)、φ89×4.5(长度196.5米) 、φ57×3.5(长度28米)。 该部分管道采用架空敷设;在进入各车间后管道利用其本身的L形直角弯、Z字形折角弯和空间立体弯等自然弯曲来补偿管道的热伸长;在进入各车间前的

架空管道施工方案68731

某小区供热配套设施安装工程 施 工 组 织 设 计 一、工程概况: 本工程为某小区区域供热配套设施安装工程,管材为DN80、DN70、DN50、DN32无缝钢管和DN25、DN20镀锌钢管,无缝钢管连接为焊接,镀锌

钢管连接为丝接;管道采用铝箔橡塑保温棉加铝皮保温。 二、施工部署 我们集中力量在较短时间内做好图纸会审工作及时解决图纸中存在的问题;根据现场实际情况做好安装施工方案。 1、质量目标: 严格按施工图纸、国家标准和验收规范组织施工,确保分项工程一次合格率100%,实现质量一流,工程质量达到国家工程建设质量评定标准优良标准。 2、管理目标: 我们将发挥我公司传统的管理优势,实现现代化管理,保证工程在管理、质量、文明,作风上均创出一流水平,文明施工,实现管理一流,争创优质工程。 3、工期目标: 服务甲方,满足甲方的要求,确保工程优质按期完工。 4、协作目标: 抢困难,让方便,识大体,顾大局,服从甲方的指挥,实现协作配合一流。 5、承诺 信守合同,顾客至上,优质服务,建造精品。 三、主要项目施工方法 1、管道安装工艺流程: 材料及机械准备――放线定位――支架安装――管道安装――管道焊接――管道探伤――补口――强度试验――严密试验――防腐保温

钢管焊接工艺方法选用手工电弧焊的工艺,以焊接质量来保证本工程安装质量。 架空管道安装: 1.1、根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、基础浇筑等。 1.2、管道吊装前,应检查桁架的偏差尺寸是否在设计和规范要求内。 1.3、阀门、配件、补偿器支架等,应按施工要求在试压前安装完毕。 1.4、管道水压试验,应按设计要求和规范规定。 2、施工技术措施: 2.1、材料的验收检验工作,管道用的钢管材,管件,补偿器等,必须经质量技术监督行政主管部门的安全认可证书或受理证书,同时还需如产品质量证明书。 2.2、管道的焊接工作,必须有持相应焊接位置项目的焊工担任,且在有效期内。焊后经焊接检验员检测合格后方可进行探伤检测。 2.3、管道水压试验,试验压力按照设计及规范要求执行,稳压30min,压力不下降,无渗漏为合格; 2.4、管道水压试验结束后,按照规范要求应进行水冲洗等。 3、管道焊接工艺: 3.1、架空热力管道施工,焊接是重要的工艺之一,焊接质量的好坏关系到管网的正常运行,寿命及安全可靠性,因此焊接质量控制是质量控制的中心环节之一,围绕焊接质量控制和影响焊接质量因素,有关环节必须为确保焊接质量提供必要的保证。

室外雨污水管网施工组织设计

常州金坛建设工程有限公司 施 工 组 织 设 计 工程名称:西太湖影视基地 项目名称:室外雨污水管道工程 编制人: 审核人: 批准人: 年月日编制年月日审批 目录 第一章、工程概况及特点2 第二章、编制依据 2 第三章、施工总体部署3 第一节、材料及机具准备 (4)

第二节、施工作业条件 (4) 第三节、主要施工顺序 (5) 第四节、施工工期安排 (5) 第五节、工程质量控制 (6) 第四章、施工方案及技术措施6 第一节、施工测量 6 第二节、管沟开挖 8 第三节、管道基础施工9 第四节、排水管道铺设9 第五节、检查井砌筑及井盖选用11 第六节、土方回填 12 第七节、闭水试验12 第八节、通水试验通球试验13 第九章、成品保护 134 第五章、工程质量的保证措 施.............................................................. (14) 第六章、安全文明施工及环境保护措施16 第七章、季节性施工措施 (19) 第一章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 第二章、工程概况 1、基本情况: 工程名称:室外雨污水管道工程 建设单位:江苏伟驰建设发展有限公司 设计单位:苏州市新宇建筑设计有限公司 监理单位:江苏阳湖建设项目建设管理有限公司 施工单位:常州金坛建设工程有限责任公司 第三章、施工总部署 由于本工程施工面积广,工期紧张,只有合理安排施工,压缩工序施工时间以确保工期近期完成。 结合本工程施工现场实际情况,将雨污水管道工程进行流水施工。1、雨污水管网工程: 根据施工进度总计划和施工现场场地占用情况,将雨污管网工程施工

强电管道工程施工组织设计方案

强电管道工程施工组织设计方案

第一章编制依据 一、编制依据 1、繁峙县南循环工程设计图纸; 2、《建筑电气安装工程图集》JD5; 3、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 二、编制说明 1、我公司在监理工程师的监督、检查和指导下,严格按照招标文件、设计图纸和技术规范的要求,精心组织、精心施工,把繁峙县南循环工程建成优质工程。 2、我们的质量目标是确保中标工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 3、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 4、本施工组织设计的编制,由项目部总工程师组织技术负责人、质检、

试验、安全等有关人员,共同研究、商讨、编制。根据本工程特点,力求施工组织设计重点突出,实施性强。 5、本施工组织设计是根据施工现场为基础,结合各种施工技术规范。为实现畅通工程、提高城市综合运输能力”作贡献。本着“质量第一、安全第 一、确保工期,精心组织,精心施工”的宗旨而编制。 6、本施工组织设计包括道路工程和管道工程的施工方案。我公司将严格照本施工组织设计的内容,认真组织工程的实施。在分项工程开工前,我们将编制更为详细的施工方案。

第二章工程概况 一、工程概况 1、南环K0+000~K5+339.818长5.340公里,路基宽度为23米,(其中K3+600~K4+350段路基宽度为20米)。 2、管道布置 南环(23米路基宽)位于道路中心线以北9.62米,南环(20米宽路基)位于道路中心线以北9.25米。 3、管材、管件及基础 强电管道管材纵向采用三层排列9根φ200玻璃夹砂电缆管,横向采用φ200热镀锌钢管。基础采用30㎝厚3:7灰土基础,垫层采用C15豆石混凝土厚度为10㎝。每60m设一个强电检查井。 4、构筑物 (1)检查井尺寸:2000(L)×1500(W)×1900(H),370砖砌井墙,C25混凝土盖板。 (2)井盖口:240砖砌。

氮气管道安装施工组织设计及施工方案

*******************厂高纯氮气管道安装工程施工组织设计与施工方案 编制:****** 校核:****** 批准:****** ******************公司 ************年**月**日

目录 一、工程概况 (3) 二、工程施工项目内容 (3) 三、编制依据................................................................................................................ .. (3) 四、管道安装施工程序 (3) 五、管道安装施工工艺 (4) 1、管道组成件及支承架的验收 (4) 2、管道加工 (4) 3、管道焊接 (4) 4、管道安装 (5) 4.1管道安装应具备以下条件 (5) 4.2管道预制 (5) 4.3钢制管道安装 (6) 4.4阀门安装 (7) 4.5补偿装置安装 (7) 4.6支、吊架安装 (8) 4.7静电接地安装 (8) 4.8管道酸洗和除锈脱脂 (8) 4.9管道检验、检查和试验 (9) 4.10压力试验 (10) 4.11管道的吹扫与清洗 (11) 4.12管道防腐、保温 (12) 4.13工程交接验收 (12) 六、现场管理体系及主要施工机具配置 (12) 1、施工组织机构 (13) 2、施工设备及机具计划表 (13) 七、质量保证措施 (14) 八、保证工程工期技术措施 (14) 九、确保安全施工的技术组织措施 (15) *************高纯氮气管道安装工程 施工组织设计及施工方案 一、工程概况 1、工程名称:******************氮气管道安装工程。 2、工程地点:****************************。

外网管道施工组织设计

外网管道安装 施 工 组 织 设 计

第一章编制依据 一、编制说明: 外网工程施工方案根据建设单位、施工设计图纸的要求,对工程质量和安全生产技术措施、文明施工组织和技术措施、现场施工管理组织机构、主要项目的施工方案及方法、投入机械设备及进场计划、主要材料用量及损耗、控制性施工进度计划以及工期保证措施、现场总平面布置等均做了详细的阐述。同时又根据本工程质量确保一次性交验合格。 我公司将把本工程列为重点工程,将从人员、材料、设备等方面予以充分的保证。本着“创一流精品,树企业形象,让用户满意”的原则,在施工中进一步加强工程的计划性、控制性和监督性。做到对所有人员、材料、设备的进场有计划,使用过程有控制,事后有监督。对现场所有人员实行定岗定责,做到职责明确,奖罚分明。从而使工程的成本、质量、进度、安全、文明施工等方面得到有力的保障。同时我们将在施工中确保工程的质量目标。对各类耗材加强控制,定量分析。本工程要全面、高标准的实现设计意图及国家标准,我公司将从整体利益出发,积极与质量监督部门、监理单位配合,协调好内外关系,以我们良好的企业实力,和我公司创优质工程,树优质信誉的质量方针,在确保工程质量、投资目标的前提下,按期竣工,尽快发挥建设单位在该项目上的投资效益。我方将充分利用有利条件,以敬业、求实的工作作风,优质、高速、安全的完成该工程的建设任务。 二、编制依据 1.建设单位提供的施工图纸 2.给水排水构筑物施工及验收规范 GBJ141-90 3.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 4.给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 5.水泥混凝土路面施工及验收规范GJ97-87 10.2008。

给水管道工程施工组织设计

马鞍山承接产业转移示范区净水厂DN1000-DN800出厂水管道工程 施 工 组 织 设 计 河南首创新汇建设工程有限公司二0一六年十月二十八日

目录 第一章编制原则及编制依据 第二章工程概况 第三章施工部署及施工准备 第四章主要施工方法 第五章确保工程质量的技术组织措施第六章确保安全生产的技术组织措施第七章确保工期的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施第九章季节性施工的技术组织措施第十章施工总进度表或施工网络图第十一章施工总平面布置图

第一章编制原则及编制依据 一、编制原则 1、遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则,在编写主要项目施工方法时,严格按设计要求,执行现行技术规范和验收标准,科学组织施工,确保工程质量合格。 2、坚持实事求是原则,在制定施工方案时,充分发挥我单位的优势的专业化、机械化联合作业的特点,科学组织,合理按排,均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成本合同段的施工任务。 3、坚持施工过程中严格管理的原则,在工程施工中,严格执行监理工程师的指示,尊重监理工程师的意见。 4、遵循ISO9001:2000生产、安装和服务的质量保证模式和由此编制的质量体系文件,质优、高效、重信、守诚的完成既定的质量目标。 6、遵循“项目法”管理的原则,通过与业主监理和设计部门充分合作,综合运用人员、机械、物资、方法、资金和信息,实现质量、工期和造价的最佳组合。 6、保证重点、兼顾一般、统筹安排,科学合理地安排进度计划。 7、采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工方案的可行性、科学性和合理性。 8、科学制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的投入计划,确保工程施工最合理的平面布置方案。 9、实行工程成本核算制度,努力降低生产成本,提高经济效益。 10、绿色环保、文明施工的原则:按环保有关要求,做好实施性施工组织设计和临时工程安排,科学布置好施工平面图,尽量减少临时工程和临时设施,严格遵守和执行国家和河南省政府关于环保的法律、法规、无条件接受环保监测,保护好当地的生态环境。 11、以安全第一的原则组织施工。各部分、分项工程的施工组织,以严密的安全措施为保证。 12、研究本段工程的重点和难点,统筹安排施工程序,重点工程先开工,确保本标段工程开工后正常展开。 13、遵循廉政建设工程的原则,建立财务审计监控体系,确保工程财务帐目清楚,管理资金合理。 二、编制依据 是以本工程全套施工图纸为依据编制的。是以国家、省、市现行有关标准、规程、设计规范和施工验收规范、技术和安全操作规程。工程所在地的地域条件,建设方能提供的. 支持。 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268--2008 2、施工现场所处区域水文、地质、气象资料。 3、《马鞍山产业转移示范区供水工程》施工招标文件、施工图纸、工程量清单

压力管道安装施工工艺标准

管道安装施工工艺 工业管道安装由于受压力、材质、输送介质等多种因素的影响,安装工艺也特别复杂,其特点是安装工程量大,质量要求高,施工周期长。管道安装一般可分为:熟悉图纸、施工现场勘查与实测、地下管沟开挖、配合土建施工预留空洞及预埋件、材料领用、检查及清理、准备工器具、管件及附件制作、管道支架制作、切口、坡口、管口处理与加工、管道及管件组对、连接、焊缝无损检验、焊后热处理、管清洗、管路试验、防腐、保温、交工验收等工序。 管道安装前应具备下列条件: 1.与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求; 2.设计资料及其他技术文件齐备,施工图已经会审,施工组织设计编制完毕并得到批准; 3.与管道连接的设备安装就位固定完毕,标高、中心线、管口方位符合设计要求; 4.必须在管道安装前完成的有关工序,如清洗、脱脂、部防腐与衬里等已进行完毕; 5.管子、管件及阀门等已经检验合格,并具备有关的技术证件; 6.管子、管件及阀门等已按设计要求核对无误,部已清理干净,不存杂物; 7.地下管沟开挖完毕,装置管廊施工完毕。 一、材质检验 ㈠一般规定 1.管道组成件(它包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及膨胀接头、绕性接头、耐压软管、疏水器、过滤器和分离器等)及管道支撑件(它包括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、锚固件、鞍座、垫板、滚柱、托座、滑动支架及管吊、吊耳。圆环、夹子、吊夹、紧固夹板、裙式管座等)必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行标准的规定。 2.管道组成件及管道支撑件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准进行外观检查,不合格者不得使用。 3.合金钢管道组成件应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标记; 4.防腐衬里管道的衬里质量应符合国家现行标准(工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收及规)的规定;

采暖架空管道施工方案

施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人: 日期:年月日

一、施工准备 (一)、技术准备 1、施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。 2、已有经过审批的施工组织设计施工方案,并向施工人员进行交底。 3、技术人员应向班组进行技术交底、质量安全交底,使施工人员掌握操作工艺。 (二)、材料准备 1、管材:管材应有产品合格证,管材不得弯曲、无锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2、管件符合现行标准,有出厂合格证,无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 3、各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 4、附属装置:减压阀、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求,应有产品合格证及说明书。 5、型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电焊条等符合设计要求。 (三)、机具、工具 1、主要机具 序号机具名称常用规格型号备注 l砂轮机JJK-1T、JJK-5T 2角向磨光机S1MJ-100、S1MJ-125 3电焊机BXl-300~500、BS-330 4液压弯管机YW-2A、LWGl-10B 5套丝机DNl5—80 6切割机J3D-400 7吊车8、16t 8钢丝绳Ф8~20 9滑轮3T、5T 10电动试压泵Dsx-60 1l经纬仪J2 12水准仪DSZl0 2、主要工具 序号工具名称常用规格型号备注 1套丝扳DNl5~80 2管子割刀DNl5~80 3管钳DN15~150 4活动扳子SG192-80 5手锯SGl0-80 6电锤ZlC-JD-16 7气焊工具G01-30、G01-100 8钢卷尺2、3、5m 9钢直尺1~10m 10钢丝刷150~600mm 1l撬杠自制

室外附属施工组织设计

宿迁经济技术开发区古楚小学室外 附属项目

投标人:江苏瑞晨市政建设有限公司

第一章、施工组织设计

、总体概述(施工程序总体设想及施工段划分) 1.1工程概况 工程名称:宿迁经济技术开发区古楚小学室外附属项目 建设单位:宿迁市经济开发总公司 建设地点:宿迁经济技术开发区古楚小学 结构类型:沥青砼路面。 质量标准:合格。 招标范围:土方工程、室外道路工程、雨污水管道铺设、室外给水和消防工程。 招标工期:60日历天 准确开工日期待中标后与业主协商后确定。 1.1.1编制说明 本工程名称为宿迁经济技术开发区古楚小学室外附属项目。本工程位于宿迁市南部工期60日历天,质量达到合格。 本次招标范围为宿迁经济技术开发区古楚小学室外附属项目;主要内容包括:土方工 程、室外道路工程、雨污水管道铺设、室外给水和消防工程。 1.2设计概要 按城市建设规划及道路要求,依照《城市道路设计规范》GJJ37-90)本工程道路的 主要技术标准如下: 1.2.1道路工程 1)道路:

122排水工程 1.3施工段及施工阶段的划分 1.3.1施工段的划分 由于本工程路线长,并且施工工程量大,所以我公司将本工程分三个施工段进行流水 施工:第一施工段为:快车道施工; 第二施工段为:慢车道施工;第三施工段为:人行道施工;第四施工段为:排水管道铺设。 1.3.2各项施工段的施工阶段划分 第一阶段:线路复测、三通一平,施工平面布置。本阶段大约持续5个日历天,主要 工作内容有:施工搭设临建、施工便道铺设、场地平整、施工用水用电等。 第二阶段:路基施工。本阶段主要施工内容为:大型土方开挖、回填及超载预压。 第三阶段:本阶段主要为排水管道及检查井施工,测量放线是本阶段的施工重点。 第四阶段:水泥稳定层施工。 第五阶段:沥青砼面层施工第六阶段:为收尾施工阶段,边坡修整植被、排水顺接、清理退场等。

水电站压力管道施工组织设计.doc

施工组织设计

水电站管道及调压井工程 施 工 组 织 设 计 承包人:(全称及盖章) 施工队长:(签名) 日期:年月日

目录 一、工程概况 二、施工平面总布置 三、施工进度计划 四、主要工程施工方案 五、施工组织机构与管理 六、施工人员、机械及材料计划 七、质量保证措施 八、安全生产保证体系及措施 九、文明施工与环境保护措施

湖北省恩施市仙女湖水电站压力管道 以及调压井土建工程 一、工程概况 XXXXX水电站位于湖北省恩施市东南部新唐乡横栏村境内马尾沟河段,为马尾沟流域梯级开发的第一个梯级。电站由混凝土挡水闸坝、右岸发电引水系统、岸边式地面厂房等建筑物组成。挡水建筑物正常蓄水未为971.0 m ,总库容为8.06 m3,电站装机容量10MW。 混凝土闸坝顶高程972.5,建筑面积高程950.5 m ,最大坝高22 m;泄洪闸3孔,堰顶溢流泄洪,堰顶高程962.0 m,采用底流式消能。发电引水系统布置在右案,引水线路全长约为3100 m,设置有调压井,引水隧洞开挖洞径为3.0 m,井后压力管道采用部分明敷和部分埋管结合形式,钢管主管内径1.6 m,支管内径0.8 m。 电站厂房位于下游右岸开阔地带,距坝址约3.5 km。厂房由机组段、安装场、副厂房和尾水平台组成,主厂房长52.9 m,宽13.6 m,机组安装高程743.51 m。升压站布置于厂房后侧台地上。 1.主要建设内容 本合同工程建设范围为仙女湖水电站压力管道及调压井(不包括调压井开挖)土建工程。 2.工程施工条件 (1)水文气象与工程地质 马尾沟流域属亚热带湿润性季风气候区,东无严寒、夏无酷暑、雾多湿重,雨量丰沛,植被良好。

架空供热管道工程施工组织设计方案

日照丰华特种聚酯薄膜压缩空气管道施工方案 一、施工准备 (一)、技术准备 1、施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规和标准图等。 2、已有经过审批的施工组织设计施工方案,并向施工人员进行交底。 3、技术人员应向班组进行技术交底、质量安全交底,使施工人员掌握操作工艺。 (二)、材料准备 1、管材:管材应有产品合格证,管材不得弯曲、无锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2、管件符合现行标准,有出厂合格证。 3、各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 4、附属装置法兰等应符合设计要求,应有产品合格证及说明书。 5、型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、垫、电焊条等符合设计要求。 (三)、机具、工具 1、主要机具

2、主要工具 1、施工所需临时设施及“三通一平”已经解决,现场各种预制场地已经落实。离现场较近,运输方便;在雨季不会积水。

2、管道、管件及阀门均已检验合格,具有技术资料,并与设计核对正确无误。 3、管道两端起止点的设备已安装好,并且设备的二次灌浆的强度已经达到要求。 (五)、施工组织及人员准备 1、施工组织应保证重点,统筹安排; 2、采用先进技术,推进施工标准化、机械化; 3、科学地安排施工计划,保证连续均衡举进行施工; 4、保证工程质量,做到安全施工; 5、讲究经济效益,努力降低工程成本; 6、应配备有较高业务水平的管道技术人员、土建技术人员; 7、应配备满足施工需要的技术工人,如管道工、电焊工、气焊工、油漆工、起重工、泥瓦工等。 二、管道及配件安装 (一)、材料质量要求 1、主要材料、成品、半成品、配件、和设备必须具有质量合格证明文件,规格、型号及性能监测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。 2、所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 3、管材钢号应从耐压、耐温两方面满足工作条件的要求,耐压 从管壁厚度上解决,耐温根据从介质工作温度的不同选用不同的钢号。 4、管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。

小区室外管网综合施工组织设计方案

小区室外管网综合施工组织设计方案

第一章小区工程概况 ⒈工程名称:XX小区配套管网工程 (给水管道、消防管道、排水管道、热力管道、外网电气) ⒉工程地址:XXXXXX ⒊建设单位:XXXXXX ⒋建筑功能:室外管网、电气(包括给水、消防、排水、热力管网、外网电气) ⒌质量目标:合格 ⒍安全管理目标:确保安全生产、文明施工 ⒎建筑概况: 本工程为福民小区公租房院区配套工程,本小区给水采用市政管网供给,采用两套管网高区、低区分别供水。室外给水管采用塑料给水管,管径有DN200、DN100、DN75,热熔连接。小区供水管网在小区东西两侧接入市政管网形成环状供水管网。 院区消防管道采用钢管焊接而成,管径为DN100,主阀门采用闸阀、法兰连接。室外消防栓安装见05S201页8图,采用SS100/65-1.0型室外消防栓。 室外排水雨排分流,雨水管道施工部分已随院区道路工程施工,具体施工方案详见院区道路、雨水工程施工方案,此处暂不赘述。排水排入小区南侧市政管网。管材主要为HDPE双壁波纹管,管径DN200、DN300、DN400,接口采用承插密封圈接口方式,接口承

插深度严格按《给排水管道工程施工质量及验收规范》(GB50268-)施工。 院区供热管网采用分区供热,我方施工范围为高区、低区热力管道。热力管道采用无缝钢管焊接,供回双管,管径为DN200、DN150、DN100、DN80、DN65管道安装应先除锈后刷防锈漆两遍。热力管道系统由市政供热管网于院区西侧接入院区配套热力转换站,再接入各幢楼内。 具体施工内容为: 给水管道采用开槽施工安装敷设。塑料给水管DN200约420米,DN100约1140米,DN70约70米,热熔连接。阀门采用法兰阀7个和螺纹阀12个。给水管道阀门井三个,阀门井采用MU10烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑。 消防管道采用DN100钢管焊接而成,总长度约702米,管道安装完成以后刷冷底子油两遍,之后用玻璃布白布面缠绕,再刷沥青漆两遍。安装浅型室外地下式消火栓 1.0Mpa7套。焊接式法兰阀8个。消防用检查井三个,其中院区西侧接市政用管道检查井2个,院区内1个。 排水包括各栋住宅楼排水支管、排水井,排水管道均采用HDPE 双壁波纹管,DN200HDPE双壁波纹管470米,DN300HDPE双壁波纹管500米,DN400HDPE双壁波纹管450米,砖砌圆形排水检查井61座,井身采用MU10粘土砖M7.5水泥砂浆砌筑,并用1:2.5水泥砂浆外掺5%防水粉抹面,井外壁采用原浆勾缝,井盖均为铸铁井

相关文档