单相接地与高压熔丝熔断的分析比较

单相接地与高压熔丝熔断的分析比较
单相接地与高压熔丝熔断的分析比较

浅谈6KV不接地系统单相接地

和电压互感器高压熔丝熔断故障分析比较

刘晓阳

(威钢公司装备部变电站)

摘要通过对两起事故案例的判断处理,分析了6KV不接地系统中,单相接地和电压互感器高压熔丝熔断两种故障形成的原因不同,现象不同,处理方法不同,更加明确区分这两种故障,以便值班员准确及时地进行判断和处理。

关键词中性点不接地系统单相接地电压互感器高压熔丝熔断

0 引言

川威35KV变电站35KV及6KV系统均为中性点不接地系统,运行中,6KV单相接地和电压互感器高压熔丝熔断故障时均会发出6KV母线接地信号.由于故障发生时要快速准确地进行判断处理,因此要求运行人员熟练地区分判别出到底是单相接地还是电压互感器高压熔丝熔断,以便进行正确处理。

1 故障实例

案例1 2008年7月9日下午雷雨,川威1#变电站后台监控机发出保护告警信息高棒IV6308 零序过流告警 3I0 2.82A

654 7#发电机零序过流告警 3I0 0.71A

2#主变低后备保护1 母线接地告警 3U0 106.79V

6KV II III IV 段母线电压为 Ua:6.31KV、Ub:0KV、Uc:6.31KV、Uab:6.31KV 110KV、 6KV I段母线电压正常.

案例2 2007年10月7日夜班,雷雨.川威1#变电站后台监控机发出保护告警信息:2#主变低压侧后备保护1(602)母线接地告警:3U0 53.13V

2#主变低压侧后备保护 2#主变复压闭锁长时间动作告警:Uab:6.03V

651、652、654、655、6212PT断线告警

6KV II段母线电压 Ua3.89KV、Ub1.85KV、Uc3.84KV、Uab3.44KV

2 故障判断

当得到报警后,如何判断故障呢?绝缘监测装置是一段母线共有的,它不能鉴别故障类型,比如恶劣天气,高压熔丝熔断,单相接地,电网中的高次谐波等都能报出接地信号,在这几种情况下,母线绝缘监测表的指示都有变化,如不注意区分,往往会造成误判断,延误故

障处理,影响供电。

正确区分不同性质的故障,方法就是将各相对地电压,线电压进行比较分析.

2.1单相接地接线图及相量图

单相接地故障时,正常相对地电压升高(金属性接地时升高为线电压),故障相对地电压降低(金属性接地时降低为零),而各线电压值不变,有接地信号。

在案例1中, B相对地电压为0,AC两相对地电压升高为线电压;AB两相的线电压没变(后台监控机线电压只显示Uab,经值班员在微机装置上查看Uac Ubc仍未变),判断为B 相接地。这个系统中,由于在高棒和7#发电机装有XHG(消弧、消谐、选线及过电压保护装置),该装置能将系统不稳定的间歇性弧光接地转为金属性直接接地.所以接地相B相对地电压为0;A、C两相对地电压升高为线电压6.31KV ,这是比较典型的单相完全接地例子.后经技术人员检查发现,6KVII段一条支路发生接地,由于6KVII III IV段母线是并联运行,所以几段母线均呈故障反映。

2.2电压互感器高压熔丝熔断的接线图和矢量图

电压互感器高压侧熔丝一相熔断时,熔断相对地电压降低,但不般不为零,另两相对地电压不变化,与熔断相相关的两个线电压降低,与熔断相不相关的线电压不变,有接地信号。为什么电压互感器高压熔断器一相熔断也会报出接地信号呢?这是因为加在电压互感器上的一次电压少了一相,另两相为正常相电压,其矢量差120o,合成结果出现三倍的零序电压3U0,开口三角形两端就会有零序电压(约33V),所以能报出接地信号。

案例2中6KVII段母线B相对地电压降低,而A、C相对电电压没有变化;与B相相关的线电压Uab也降低(变电站后台监控机线电压只取了Uab).在现场微机保护装置上查看Ubc 电压也降低,Uac电压也不变.因此可判断为6KV PT B相高压熔丝熔断. 经现场检查,发现6KVII段母线电压互感器高压熔丝熔断.更换保高压熔丝后,异常消失.

2.3 若电压表指示两相或三相都高,并且电压互感器声音异常,则表明系统可能出现谐振过电压。

3 故障形成的原因

3.1 单相接地的原因

1) 设备绝缘不良,如老化、受潮、绝缘子破裂、表面脏污等,发生击穿接地.

2) 小动物、鸟类及外力破坏.

3) 线路断线.

4) 人员过失.

3.2 电压互感器高压熔丝熔断的原因

1)内部或一次侧引线故障

电压互感器高压熔丝主要是用来保护其内部故障以及一次侧引线故障的.电压互感器内部有故障时,外部引出线有闪络放电或短路时会引起电压互感器电流猛增,导致高压熔丝熔断.

2)二次回路故障

通常情况下,运行中的电压感器二次回路过载、绝缘下降或与其相连的设备发生故障时,电压互感器二次侧熔丝或空开能及时熔断或跳开,避免造成电压互感器过电流;但是,若电压互感器二次侧熔丝容量选择过大或因某种原因空开未及时跳开,则会引起一次侧熔丝熔断.

3)单相接地故障

在小电流接地系统中,单相接地时,非接地相对地电压将变为线电压,而电压的升高将引起电压互感器电流增加,使一次侧熔丝熔断.如果是单相间歇性电弧接地,那么将产生数倍的过电压,从而导致电压互感器铁芯饱和、电流迅速增大,引起一次侧熔丝熔断.

4)铁磁谐故障

当母线空载或出线较少时,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使电压互感器过饱和,则可能产生铁磁谐振,谐振时,电压互感器产生的过电压或过电流将引起高压熔丝熔断或将互感器烧毁.

4 故障的危害

4.1 单相接地故障的危害

1) 由于非故障相对地电压升高,系统中的绝缘薄弱点可能击穿,造成短路故障.

2) 故障点产生电弧,会烧坏设备并可能发展成相间短路故障.

3) 故障点产生间歇性电弧时,在一定条件下,产生串联谐振过电压,其值可达相电压的2.5~3倍,对系统绝缘危害很大.(为了防止一相接地时接地点出现断续电弧,引起过电压,因此1#变电站采用了XHG装置)

4)若因一相断线而导致的单相接地故障,无论线路的断线处悬在空中或落于地面,都将对人身安全有着严重威胁。

4.2 电压互感器高压熔断器熔断的危害

1)由于高压熔丝熔断,电压降低,会造成电度表、功率表等表计计量不准确.

2)可能造成保护装置误动作,开关跳闸影响供电.

5 故障处理注意事项

5.1 单相接地故障

1)检查所内设备时,应穿绝缘靴.接触设备外壳、架构及操作时,应戴绝缘手套.如发现支持瓷瓶破裂,避雷器、电流互感器等有击穿等现象时,应将相关设备停电并做好安全措施后,由检修人员处理.

2) 带接地故障运行期间,严密监视电压互感器的运行状况,防止其发热严重而烧坏,注意高

压熔断器是否熔断.

3) 系统带接地故障运行时间不能长,以免在另一相又接地时形成两相短路.一般允许运行时间不能超过2小时.

5.2 高压熔丝熔断

1)停用该母线上可能误动的保护,如主变复压闭锁过流保护和电容器低压保护.

2)应拉出电压互感器手车,取下低压侧熔断器,并验放电后戴上绝缘手套,更换高压侧熔断器.

3)更换为相同规格的高压熔丝后,若连续发生熔断则可能为互感器内部故障,应汇报相关人员查明原因.

6 结束语

110KV变电站6KV系统为中性点不接地系统,单相接地故障是一种频繁发生的故障,虽然我国规程规定,可继续运行2小时,为避免在另一相又接地时形成两相短路或故障点的间歇性电弧产生谐振过电压.电压互感器高压熔丝熔断会使保护装置误动作..所以在故障发生时,应快找到故障点并将其排除,保证电力网的安全运行。而正确判断故障是尽快排除故障,消除隐患的前提。

鉴于上述分析,在日常工作中应当预防为主,值班员在工作加强巡视,及时发现隐患并尽快消除,从而保障电网的安全运行。

参考文献

[1] 刘介才工厂供电机械工业出版社

[2] 电力设备异常运行及事故处理中国水利水电出版社

跌落式熔断器熔丝故障原因分析(正式版)

文件编号:TP-AR-L8342 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 跌落式熔断器熔丝故障 原因分析(正式版)

跌落式熔断器熔丝故障原因分析(正 式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 原因分析 1.1 熔丝不正常熔断熔丝熔断引起掉管,从理 论上说是熔丝保护起到了作用。但是,从往年的统计 图表中可明显地看出,不正常熔断有时间规律和气候 规律,反映在每年的7~8月间,气温高、用电负荷 大、配变负载上升快,熔丝熔断掉管故障集中多发。 这说明了熔丝不正常熔断,其原因有:(1)熔丝容量 与配变容量配置不当,达不到熔丝配置的技术标准。 (2)熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。 1.2 熔丝轧断从往年的统计图表中还可看出,

熔丝由于轧伤引起掉管没有特别的时间规律和气候规律,而从熔丝本体轧断的部位来分析,发现一是熔丝两端固定的螺栓处,二是熔丝在熔丝管两端的金属铸件转角处。熔丝轧断的原因有: (1)在拧紧螺栓时,熔丝末端随螺栓的转动而绕转断股。 (2)由于熔丝管两端金属铸件转角处有凹凸锋利刃口,熔丝在固定上紧以后,经过一段时间运行,受机械力震动的影响,熔丝被割伤而断股。 1.3 熔丝松脱熔丝在跌落式熔断器上使用时,长期处于受力状态。在更换熔丝时,如果上得过紧或过松,经过一段时间的运行之后,由于受到自然环境、机械震动和长时间受力等影响,就会使熔丝在过紧状态下拉出,或者熔丝较原先更换时拉长松脱,造成掉管故障。其原因有:

雷击时低压母线上压变熔丝熔断的机理分析及解决办法

雷击时低压母线上压变熔丝熔断的机理分析及解决办法 1、铁磁谐振过电压可引起电压互感器一次侧熔丝熔断 对于中性点不接地系统,雷击时线路瞬时接地,使健全相电压突然上升,产生很大的涌流,可使电压互感器三相铁心出现不同程度的饱和,系统中性点发生位移,饱和后的电压互感器励磁电感变小,系统网络对地阻抗趋于感性,此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配,就形成三相或单相共振回路,可激发铁磁谐振过电压 电网发生铁磁谐振过电压较明显的现象为系统有接地信号,电压表计指针不停地摆动,电气设备有较强烈的电晕声。 防止铁磁谐振的措施:①选用励磁特性较好的电压互感器或使用电容式电压互感器,②增大对地电容,破坏谐振条件;③在零序回路加阻尼电阻,即在一次绕组中性点或开口三角绕组处加装消谐器或非线性电阻。 2、低频饱和电流可引起电压互感器一次熔丝熔断 当电网对地电容较大,而电网间歇弧光接地或接地消失时,健全相对地电容中贮存的电荷将重新分配,它将通过中性点接地的电压互感器一次绕组形成电回路,构成低频振荡电压分量,促使电压互感器处于饱和状态,形成低频饱和电流。 抑制低频饱和电流的措施:采用电压互感器中性电装设非线性电阻或消谐器的方法可抑制低频饱和电流。 3、电压互感器X端绝缘水平与消谐器不匹配易导致熔丝熔断 中性点消谐器的选择,必须能在电网正常运行和受到大的干扰后,均使x端电压限制在其绝缘允许范围内,否则x端子就有可能对地放电,造成一次绕组电流增大,熔丝熔断。 措施:更换一个与电压互感器相匹配的消谐器 4、电压互感器入口电容的冲击电流可引起熔丝熔断 当发生雷云闪电时,在空旷的架空线路上,感应雷形成侵入波。当侵波的波头陡时,通过入口电容的冲击流幅值高,有可能将电压互感器高压丝熔断。 解决办法:安装在电压互感器尾端的消谐电阻不能限制雷击时通过入口电容的冲击电

温度保险丝的原理及熔断形态说明 (1)

●温度保险丝的工作原理和结构: 结构:温度保险丝结构分为方壳型和瓷管型两种,其工作原理是相同的。 如图所示,温度保险丝结构包括感温合金,它连接在两引脚上,表面包覆特殊树脂,插入到陶瓷管或塑料外壳内,再用环氧树脂封装。 工作原理:当温度保险丝周围温度上升到它的动作温度时,其易熔合金熔化并在表面张力作用下及特殊树脂帮助作用下,收缩成球状附在两引脚末端。这样,电路被 永久切断。 以下是实际产品熔断X光透视照片: ●熔断特性 当外界温度到达感温合金的特定熔断温度时,温度保险丝将会熔断。 温度保险丝的引脚材料是铜,具有优良的导热性。和引脚相比,陶瓷管或塑料外壳 的导热性差一些。 当安装保险丝在你的产品上时,把引脚(而不是外壳)放在最可能发热的地方。 当设计一个保险丝安装在你的产品上时要考虑要综合平衡各项因素,并在产品上实 地测试温度保险丝。 例如,当引脚连接到外部端子时,可能因为外部端子的散热作用引起温度保险丝熔 断温度的波动。 设计时请小心注意不要留下这类问题发生的机会。 感温合金将会在感热较多的一边单边熔断。 当外界温度继续上升或热量足够,感温合金将会完全熔化缩成两球。 以下是由于温度上升感温合金熔断的各种形状: 1.单脚受热 2.当感温合金开始熔化流向引脚

3.可能由于过大电流及温度上升引起的熔断。 ●引脚绝缘 在实际应用中,温度保险丝的引脚经常有需套有绝缘套管,加套管后,引脚感温速度会变慢,你可以通过改变套管的材料或厚度来获得不同的所需热敏感度。 ●焊接温度保险丝 因为温度保险丝内部感温元件为一段低熔点合金丝,连接在两引脚上,不恰当的焊接作业(焊接温度过高,焊接时间太长,引脚过短等)会使热量通过引脚传入温度保险丝内部,使感温元件过热受损(熔断,或末端受热冲击变细,从而变脆弱,与引脚连接可靠性降低,当使用中电流通过或其它原因,受损部位就可能产生早断现 象。 焊接损伤温度保险丝X光照片 ●过大电流导致的熔断 在正常情况下熔断的温度保险丝内部形态如下图: 有两种导致熔断的因素,过大电流或过高温度。 和一般过温熔断不同,过大电流也可导致感温合金发热而熔断。 下图是典型的过大电流引起的熔断形态: 过大电流引起的熔断一般趋向于感温合金中间局部断路 ●过度拉、扭引脚引起的内部合金断路 在安装温度保险丝在你的产品上时,你可能需要进行弯折引脚和焊接。 当引脚焊接受热时,请特别注意在未完全冷却前不要拉、扭温度保险丝引脚。 引脚是被环氧树脂固定的,当引脚在焊接时吸收很多热量,使得环氧树脂受热变软,固定力降低。如果你在焊接后未完全冷却前拉、扭温度保险丝引脚,保险丝 内部感温体和引脚连接处可能会出现开裂。

造成保险丝熔断的三种常见原因

造成保险丝熔断的三种常见原因 造成保险丝熔断的三种常见原因电工知识12月18日讯,当线路中发生短路或过负荷时,由于电流的热效应,温度超过了它的熔点,保险丝就会被熔断,从而切断电路,保证了线路及电气设备的安全,避免在线路上因出现过大电流而引起火灾事故。 根据笔者所掌握的常识和经验,造成保险丝熔断的主要原因有: 一是过载。家庭用电负荷太大,造成过载,使保险丝熔断。这种情况尤其是在使用空调器、电暖器或增加其他较大功率电器时容易出现。 二是接触不良。有的家庭尽管保险丝选择得比较合理,负荷也不算太大,可一使用空调器、电暖器、电饭煲等较大功率家电时,就会跳闸。原因可能是在安装、更换保险丝时,保险丝与插头螺丝接触不良,造成打火发热,使瓷插、闸刀上固定保险丝的螺丝氧化烧死。 三是短路。如果是保险丝换上后,一合闸就跳闸,就可能是出现了短路。首先是线路短路。其次是负载短路,像电水壶、电饭锅等常用较大功率电器和常用移动电器的插头以及劣质电器,都容易发生短路故障。为了使保险丝保险,应做好以下几点:一是不能使用太细的保险丝,使用细的保险丝,通过的正常电流也容易烧断,造成不必要的停电事故;二是必须选择和使用相适应的保险丝,保险丝的熔断电流通常为额定电流的1.5~2.0倍。如家庭中正常用电时各用电器总功率之和超过1100瓦的选择5安培的保险丝,使用直径为0.98毫米的20号保险丝就可以了,当电流超过7.5安培至10安培时,保险丝就会自动熔断达到保护的目的;三是如果选择和使用的保险丝符合规格而又经常出现保险丝熔断的现象,说明电气线路和电器设备有问题,应及时请电工查找原因,清除隐患。切不可随意更换粗保险丝和干脆用铜丝、铁丝等代替。

(探究熔丝熔断的原因)活动建议方案

(探究熔丝熔断的原因)活动建议方案 【一】活动流程框图 【二】活动过程 2.2活动一:探究熔丝熔断的原因。 2.1.1活动任务 实验探究熔丝熔断与哪些因素有关,总结归纳出引起熔丝熔断的各种原因。 2.1.2活动内容 给每组学生准备好实验仪器和元件:学生电源或电池盒,电池,导线,小灯泡,开关、熔丝或保险管。 1.设置情景提出问题 〔1〕教师播放多媒体资源:图片《用电器大量增加酿成火灾》,《用电事故烧毁的电路》,《电线短路酿火灾》,展示电路事故酿成的火灾画面。 〔2〕教师引导学生提出问题: 教师引导:电路中安装保险装置是避免事故发生的有效措施,家庭电路中利用熔丝熔断来保护电路。对于家庭电路中利用熔丝熔断来保护电路的措施,请提出一个可以探究的问题。 学生提出问题: 学生可能提出的问题: 〔 么? 2.提出猜想,设计实验 〔1〕学生提出猜想 教师引导学生从“造成家庭电路中电流过大的原因是什么?”“熔丝本身可能有什么问题?”角度思考提出猜想。 〔1〕教师指导学生:确定自己所要探究的问题;讨论如何验证你的猜想,设计实验探究方案。 〔2〕学生分组讨论。

〔3〕各组之间交流要探究的问题和实验设计。

5、分析和交流实验现象和结论 学生交流家庭电路中电流过大的原因是: ①短路现象; ②因使用大功率的用电器或用电器数量过多导致电路的总功率过大; ③熔丝规格不合适。 2.1.3活动组织方式 分小组进行讨论和实验探究,班级交流。 2.1.4活动评价方式 教师评价与学生互评自评相结合。 1课时。 2.2活动二:能用导线代替保险丝吗? 2.2.1活动任务 实验探究能否用导线代替保险丝,观察电路的发热现象。 2.2.2活动内容 1.创设情景,提出问题 回顾活动一的实验现象和结论; 教师提出问题:当熔丝熔断后,你认为能用铜丝代替保险丝吗? 2.学生讨论提出猜想

从熔丝的熔断判断线路故障示范文本

文件编号:RHD-QB-K5312 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 从熔丝的熔断判断线路故障示范文本

从熔丝的熔断判断线路故障示范文 本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 用HK2系列刀开关来通、断负载电路,当熔丝熔断后,看熔丝熔断的情况可分析判断故障原因。 1熔丝端断 熔丝两头附近熔断,是由于开关熔丝没有压紧和固定好造成的,熔丝长期松动,氧化时间长,使接触电阻增大,电流通过产生热量,时间一长,会使熔丝在两头的螺钉附近熔断。 2熔丝中间熔断 刀开关紧压的熔丝,其熔断点在熔丝中间,而且

熔断点很小,可判断为负荷过大,或所用熔丝过电流时产生热量,随时间增长,热量积累越多,温度升高越快,当达到熔丝熔点时,便在中间熔断,这是正常的保护性熔断。 3熔丝中间严重烧断 在三相刀开关中,其中一根熔丝严重烧断,一般为单相接地所致,三根熔丝同时烧断,是严重超出额定负载。从熔丝熔断程度上可以看出通过电流的大小,若熔丝全部融化,开关内烧黑,可能是相间短路造成,这种情况必须查找原因,排除故障后,才能更换熔丝合闸工作。 4严重烧毁 出现故障后,熔丝全部气化,刀开关瓷盘底座烧碎,并由白色烧为红色时,这种情况非常严重,并且危险极大。此情况一般多发生在三相刀开关中,其主

要原因是弧光短路。若刀开关没有盖好上下盖,当遇上严重过载或短路故障时熔丝同时烧断造成严重的电源相间短路,高温将刀开关烧毁。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

压变熔丝熔断

35 kV系统电压异常的判断处理方法 (2009-05-09 21:17:09) 转载 分类:继电保护 标签: 杂谈 电力系统中的35 kV系统是不接地或经消弧线圈接地。35 kV系统电压异常情况非常普遍,原因也很多。 1、35 kV系统出现电压异常的原因及表现形式 35 kV系统电压异常可归纳为以下7种(分析): (1)高压熔丝熔断。在一相、二相或三相高压熔丝熔断时,熔断相二次电压将显著降低,并发出“母线接地”信号。在未完全熔断时,可能不会发出“母线接地”信号。 (2)单相接地。当单相接地时,接地相电压接近于0,其余两相相电压升高为线电压,并发出“母线接地”信号(电压取自开口三角电压3 U0)。 (3)谐振。三相电压异常升高,表计可能达到满刻度,三相电压基本平衡,一般不会发出“母线接地”信号。母线压变会发出嗡嗡声。理论计算说明,过电压一般不超过1.5~2倍相电压,个别高达3.5倍。持续时间十分之几秒至一直存在。 (4)低压熔丝熔断。二次电压将显著降低,不会发出“母线接地”信号。 (5)二次电压回路异常。特指母线压变及以下回路异常。发生这种现象时,电压情况无法预测。其形成原因通常有二次小线烧断,碰线,回路接错,表计异常等。 (6)消弧线圈档位不适当。有些110 kV变电所装有35 kV中性点消弧线圈,在档位不适当时(通常调档后发生异常),三相电压不平衡,但差别不大,接地信号有可能发出。这时,相关变电所的电压可能都不一致。 (7)线路断相。可分一相熔断和二相熔断,负荷侧变电所母线电压异常的判别较困难。实际运行中发生概率较小。 上述7种情况,是单一原因引起电压异常时的特征,可用作判断处理的根据。其中第6种只有在经消弧线圈接地的变电所可能存在,判断较易,处理简单。第7种情况处理上与单相接地相同,因此,下面分析主要以前5种原因为主。 单一特征的判断相对容易,两种及以上情况复合性故障引起的电压异常,判断与处理较为复杂。如单相接地或谐振常常伴有高压熔丝熔断和低压熔丝熔断。而高压熔丝不完全熔断时,接地信号是否发出,取决于接地信号的二次电压整定值和熔丝熔断程度。从实际运行情况看,电压异常时,常出现二次回路异常,此时电压高低与接地信号是否发出,参考价值不大。寻找排查规律,对电压异常处理尤为重要。 2、判断分析方法

跌落式熔断器熔丝故障原因分析

跌落式熔断器熔丝故障原因分析 1 原因分析 1.1 熔丝不正常熔断熔丝熔断引起掉管,从理论上说是熔丝保护起到了作用。但是,从往年的统计图表中可明显地看出,不正常熔断有时间规律和气候规律,反映在每年的7~8月间,气温高、用电负荷大、配变负载上升快,熔丝熔断掉管故障集中多发。这说明了熔丝不正常熔断,其原因有:(1)熔丝容量与配变容量配置不当,达不到熔丝配置的技术标准。(2)熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。 1.2 熔丝轧断从往年的统计图表中还可看出,熔丝由于轧伤引起掉管没有特别的时间规律和气候规律,而从熔丝本体轧断的部位来分析,发现一是熔丝两端固定的螺栓处,二是熔丝在熔丝管两端的金属铸件转角处。熔丝轧断的原因有: (1)在拧紧螺栓时,熔丝末端随螺栓的转动而绕转断股。 (2)由于熔丝管两端金属铸件转角处有凹凸锋利刃口,熔丝在固定上紧以后,经过一段时间运行,受机械力震动的影响,熔丝被割伤而断股。 1.3 熔丝松脱熔丝在跌落式熔断器上使用时,长期处于受力状态。在更换熔丝时,如果上得过紧或过松,经过一段时间的运行之后,由于受到自然环境、机械震动和长时间受力等影响,就会使熔丝在过紧状态下拉出,或者熔丝较原先更换时拉长松脱,造成掉管故障。其原因有:

(1)更换熔丝时,调整受力不适当。 (2)熔丝松脱拉出,主要是指熔丝本体从与多股尾线的压接处拉出,此类问题属于厂家的产品质量问题。 (3)跌落式熔断器运行年久,尤其是负荷长期较小的配变,熔丝管内有进水受潮而发生熔丝霉断的现象。 2 对策 2.1 采购合格的产品。 2.2 配置的熔丝容量应按有关规程规定选取: (1)变压器一次侧熔丝是作为变压器本身和二次侧出线故障的后备保护,与变电所出线开关继电保护的动作时间相配合,必须小于变电所出口断路器的开断时间,要求熔丝熔断而出口断路器不动作。变压器容量在100kV.A以下,其一次侧熔丝可按2~3倍额定电流选用;在100kV.A及以上的配变,其一次侧熔丝可按1.5~2倍额定电流选用。 (2)分支线路干线熔丝主要作为过负荷保护,一般按分支线路最大负荷电流选择熔丝的额定电流,熔断时间应小于变电所出线开关电流保护装置的整定时间。 (3)建立跌落式熔断器运行检修台账和制度,对运行时间已在5年以上的跌落式熔断器,应分批更换。 (4)提高电工的技术素质和检修工艺。在安装或更换熔丝时,要使其受力适度,避免过松、过紧。 (5)对熔丝管两端存在的铸件不平缺陷问题,生产厂家应进

熔断器常见的几种分析-民熔

熔断器常见的几种分析-民熔 民熔熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器。根据保护对象可分为保护变压器用和一般电气设备用的熔断器、保护电压互感器的熔断器、保护电力电容器的熔断器、保护半导体元件的熔断器、保护电动机的熔断器和保护家用电器的熔断器等。根据结构可分为敞开式、半封闭式、管式和喷射式熔断器。 熔断器实际上是一种短路保护器,广泛应用于配电系统和控制系统中,主要用于短路保护或严重过载保护。熔断器是一种简单有效的保护装置。在电路中主要起短路保护作用。 熔断器主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座)组成。使用时,熔体在保护电路中串联。当电路发生短路故障时,熔体瞬间熔化,使电路断开,起到保护作用。

常见熔断器 1.快速熔断器 它主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低。只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。快速熔断器的结构和有填料封闭式熔断器基本相同,但熔体材料和形状不同,它是以银片冲制的有V形深槽的变截面熔体。 2.自复熔断器 采用金属钠作熔体,在常温下具有高电导率。当电路发生短路故障时,短路电流产生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态,从而限制了短路电流。当短路电流消失后,温度下降,金属钠恢复原来的良好导电性能。自复熔断器只能限制短路电流,不能真正分断电路。其优点是不必更换熔体,能重复使用。工作时,熔断器串连在被保护的电路中。当电路发生短路或严重过载时,熔断器中的熔断体将自动熔断,起到保护作用,最常见的就是保险丝。 3.插入式熔断器 如图1所示,它常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。

电压互感器熔丝熔断的原因示范文本

文件编号:RHD-QB-K8451 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电压互感器熔丝熔断的原因示范文本

电压互感器熔丝熔断的原因示范文 本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1铁磁谐振过电压可引起电压互感器一次侧熔丝熔断 1.1铁磁谐振产生的原理 在中性点不接地系统中,正常运行时,由于三相对称,电压互感器的励磁阻抗很大,大于系统对地电容,即XL>XC,两者并联后为一等值电容,系统网络的对地阻抗呈现容性,电网中性点的位移基本接近于零。但会对系统产生扰动,如:①单相接地,使健

全相的电压突然升高,电压升至线电压;②单相弧光接地,由于雷击或其他原因,线路瞬时接地,使健全相电压突然上升,产生很大的涌流;③当电压互感器突然合闸时,其一相或两相绕组内出现巨大的涌流; ④电压互感器的高压熔丝不对称故障等。总之,系统的某些干扰都可使电压互感器三相铁心出现不同程度的饱和,系统中性点就有较大的位移,位移电压可以是工频,也可以是谐波频率(分频、高频),饱和后的电压互感器励磁电感变小,系统网络对地阻抗趋于感性,此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配,就形成三相或单相共振回路,可激发各种铁磁谐振过电压。 1.2铁磁谐振过电压的危害及现象

工频和高频铁磁谐振过电压的幅值一般较高,可达额定值的3倍以上,起始暂态过程中的电压幅值可能更高,危及电气设备的绝缘结构。工频谐振过电压可导致三相对地电压同时升高,或引起"虚幻接地"现象。分频铁磁谐振可导致相电压低频摆动,励磁感抗成倍下降,过电压并不高,一般在2倍额定值以下,但感抗下降会使励磁回路严重饱和,励磁电流急剧加大,电流大大超过额定值,导致铁心剧烈振动,使电压互感器一次侧熔丝过热烧毁。电网发生铁磁谐振过电压较明显的现象为系统有接地信号,电压表计指针不停地摆动,电气设备有较强烈的电晕声。 1.3防止铁磁谐振的措施 在电力系统中,消除铁磁谐振的措施主要有以下

熔断器的选择规范

电流1.2-2倍。 追问: 能说详细点吗 回答: 熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime 注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN ≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命. (8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围. 2.熔断器的选择 (1)UN熔断器≥UN线路.

慢熔断保险丝与快熔断有什么不同的性能和应用

慢熔断保险丝与快熔断有什么不同的性能和应用;相同特性和额定电流的保险丝能直接替换吗;保险丝分断能力在实际应用中有什么意义;保险丝性能的影响因素;一次性保险丝和可恢复保险丝的异同;保险电阻能起到保险丝的作用吗?这些都是工程师在保险丝选型和应用中关心的问题。AEM带来《如何正确使用保险丝》的演讲,解析保险丝选择要素与误区 专家:AEM科技(苏州)有限公司资深应用工程师陈峰 问:你好,我想问一个问题。如果是考虑到保护的话,不考虑选更大一点,不用去计算,只要选大一点就可以? 答:如果开机能量是在2这个点,正常的开机脉冲都能承受,但是如果出现一个故障脉冲,这次脉冲的能量定在10,而所选保险丝的能量如果在12,那就出现该断的时候断不了。 问:你们保险丝自己认证的时候,不是有一个折减吗,UL认证的时候那个值是不是不一样的? 答:在UL认证方面,电流折减都按照0.75计算。 问:我们产品当中有一个需要选择保险丝,你现在有没有合适的贴片规格? 答:有的,我们有另外一款AF2,是我们对应的产品。 问:我想请问一个比较笼统一点的问题,就是在一般液晶电视里面,它会用到快断也会用到慢断,您能跟我讲一下快断跟慢断具体的应用上面有哪些区别,或者他们应用在哪些电路或者是行业? 答:快断的话,在250%过载时一般是在5秒之内,慢断在200%过载一般是1到60秒,从时间范围来看不一样,他们的熔化热能值也不一样,抗脉冲能力相应的也会有高低。应用范围我们快断一般用在小的数码产品,开机脉冲比较小的产品,比如手机,MP3,MP4等;慢断应用在开机脉冲比较大的场合,比如液晶电视里面比较高电流环境里面。 问:普通的保险丝和慢熔的保险丝,长期工作以后它的特性是迟钝了,还是更灵敏了?因为有次数可能会比较灵敏,但是可能会老化。 答:打个比方,如果是1安培经过1个脉冲就变成0.99A,再冲一次就变成0.98A,有个老化过程,按照你的讲法是越来越灵敏了。 问:选型好的保险丝要进行认证,对于我们开发的人员来讲用什么方式去认证?怎么能够认证选择一款合格的保险丝?如果选好了以后,在生产当中对你们批量采购会用什么样的方式去验证这个保险丝是一个合格的保险丝? 答:如何认证要从我们的标准去认证,但是各个厂家是不一样的,我们一般还是按照我们厂商的标准来做,然后涉及到贵公司的脉冲电流,我刚才举的机顶盒例子可以参考,根据他的实际脉冲来进行验证。 问:我想请教一个问题,保险丝有没有这样一种失效的情况?我选了2A的保险丝,但过来10A的电流,保险丝不会断开。 答:你光从安培数来考虑是不对的,还有一个热能值,如果10安培的脉冲电流对应的持续时间是纳秒级别的,那么能量不够,这个保险丝就不断。如果是毫秒甚至是秒级别的,那么是

保险丝熔断原理

熔丝的熔断电流是额定电流的多少倍 我国的标准规定:保险丝的熔断电流是额定电流的2倍。当通过保险丝的电流超过额定电流时,保险丝不一定立即熔断,而是超过得越多,熔断得越快,当通过保险丝的电流为额定电流的1.45倍时,熔断的时间不超过5分钟;当通过保险丝的电流为额定电流的2倍(即等于熔断电流)时,熔断的时间不应超过1分钟. 熔丝的熔断电流是额定电流的1.3-2.1倍 保险丝的额定电流是否就是使保险丝熔断的电流? 不是。应该仅将它看成是一种规格的标称,而流过保险丝的电流大到何种地步、何时熔断这在保险丝产品标准中对它有详细的规定,又因标准的不同而规定有所不同。保险丝有一个"熔断系数"其值大于"1"(一般在1.1至1.5之间),它是"常规不熔断电流"与"额定电流"的比值。由此可以看出,即使流过保险丝的电流大于它的额定电流而未超过常规不熔断电流,保险丝也不应该发生熔断现象。 高分子PTC自复保险丝工作原理 高分子PTC自复保险丝由高分子PTC基体及使其导电的碳黑粒子组成。由于高分子PTC自复保险丝为导体,其上会有电流通过。当有过电流通过高分子PTC自复保险丝时,产生的热量(为I2R)将使其膨胀。从而碳黑粒子将分开、高分子PTC自复保险丝的电阻将上升。这将促使高分子PTC自复保险丝更快的产生热、膨胀得更大,进一步使电阻升高。当温度达到125°C时,电阻变化显著,从而使电流明显减小。此时流过高分子PTC自复保险丝的小电流足以使其保持在这个温度和处于高阻状态。当故障清除后,高分子PTC自复保险丝收缩至原来的形状重新将碳黑粒子联结起来,从而降低电阻至具有规定的保持电流这个水平。上述过程可循环多次。 保险丝熔断原理 何谓保险丝,其作用是什么? 保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。 保险丝的工作原理是怎样的? 我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,

IC内置熔丝熔断方法

电源招聘专家 IC内置熔丝熔断方法 1 引言 某些计量电路为了防止工艺上电阻温度-阶温度因子的偏差,采用了熔丝结构以得到更精确的基准。在圆片测试时,可以根据电路实际基准点在一定范围内进行调整,使出厂电路的基准更加精确,一致性更好。可配置性也是半导体发展的一个方向。对于可编程电路,可根据市场的需求烧熔丝编程,使电路具有更强的适应性,而且熔丝是一次性编程,具有更强的安全性。一个优秀的测试程序应当有明显的模块化,简明有效、逻辑性强。这样的程序便于他人阅读理解和相互交流,也有利于调试过程中的修改调整。 2 熔丝熔断的硬件设计2.1 硬件设计原理熔丝是集成电路生产中所使用的一项重要技术。熔丝的结构如图1。 熔丝可以用金属(铝、铜等)或硅制成。熔断熔丝需要较大的瞬间电流。具体所需电流,根据实际条宽和厚度而不尽相同,一般通常是几百毫安。如此大的电流对测试仪的PE板很容易造成损伤,况且并不是所有测试仪的PE板都具备这样的电流驱动能力。 为了能提供足够大的瞬问电流,又保护PE卡不受损,我们设计的硬件方案使熔丝引线不接入测试仪的通道,而通过电容放电来提供熔断熔丝所需的瞬间大电流。电容的充电、放电由继电器来控制,而续电器的开启、闭合由测试仪通道(所选择通道由用户根据需要任意定义)提供电压来控制。原理图如图2。

电源招聘专家在通常情况下,CH33和CH34默认值为0.0V。继电器RELAY1和RELAY2不工作。此时电容C1、C2接在VCC上进行充电。当将CH33设定为5.0V时,继电器RELAY1工作,电容C1与VCC脱开,转而跨接在熔丝FUSE1两端,电容C1放电,熔断熔丝FUSE1。而C2仍在充电。同样,如果将CH34设定为 5.0V时,将熔断熔丝FUSE2。 2.2 硬件设计的优点可以看出该设计具有如下优点: (1)熔断熔丝时的大电流由电容产生,直接施加至熔丝两端。由于避丌了测试仪,所以电流不受测试仪额定电流的限制,不会对测试仪造成不良伤害。 (2)在特定时刻对特定电路进行测试时,该电路只可能是某一状态,也就是说只是执行众多熔丝方案中特定的一种。所以在特定时刻,各根熔丝只是选择熔断或保持两者之一,即相对应的电容最多只进行一次放电。由于在默认状态或者在执行其他参数测试或功能测试时,所有熔丝所对应的电容都处于充电状态,所以各个电容有足够的电量产生所需的大电流。同时硬件设计中采用一根熔丝对应一个继电器、一个电容,既可准确操作,相互之间又不会有任何影响。 (3)硬件设计中用继电器来选择电容是接在电源上充电或是跨接在熔丝两端放电。继电器的选通由相应的测试通道来控制。由于测试通道的状态可以在主程序中设定,又可以在测试矢量中进行驱动。所以该设计可以实现与参数测试或功能测试的相互兼容并友好交换。 3 熔丝调整基准3.1 熔丝方案简介 表1所示是某电路的熔丝调节方案。其中Tosc表示所测振荡方波周期。“0”表示Oa-Ob间的熔丝不熔断,“1”表示Oa-Ob间的熔丝熔断。Tosc超出表1第一列所示范围则判为无效。调节精度为0.44μs/(一个最小调节单位)。

保险丝常见问题集锦及解答

1.为什么有时候贴片式保险丝会变得电阻很大而不断? 2.为什么保险丝常在开机时或刚接通电源时断开? 3.保险丝的额定电压有什么意义? 4.什么是保险丝的分断能力? 5.如何选择保险丝的熔断特性和额定电流? 6.环境温度对保险丝的性能有什么影响? 7.慢熔断保险丝与快熔断在性能和应用有什么不同? 8.怎么样才使保险丝能承受多次瞬间脉冲的冲击? 9.一次性保险丝和可恢复保险丝的异同? 10.相同额定电流的不同品牌保险丝一定能够直接替换吗? 11.有哪些因素会影响保险丝性能? 12.什么样的保险丝才是好的保险丝? 13. 如何形象简易的描述FA-HI-SB的区别? 14. 为何规定保险丝的DCR测量需在小于等于10%的负载和环境温度25℃条件下进行? 15.生产过程中遇到保险丝异常熔断时怎么办? 16.能不能认为慢熔断保险丝的保护性能不如快熔断保险丝? 17.保险丝的分断能力在实际应用中有什么意义? 18.保险电阻能起到保险丝的作用吗? 待续...

1.为什么有时候贴片式保险丝会变得电阻很大而不断 我们知道管状保险丝的动作原理是:过电流使得熔体上的热平衡被打破,熔体温度上升到该金属材料的熔点时,熔体的中间部分从固体变为液体,由于悬空在管中的金属材料的表面力及重力使熔体的液体部分向两端拉开距离和向下垂落,电压引起的飞弧又使得熔体温度继续上升,进一步飞弧和进一步拉开距离,直至电路被完全切断。 对应贴片式的保险丝来说,其动作原理也是一样的,但是由于结构状态的不同,金属熔体的周围都被其基体部分的高分子材料或瓷材料所紧紧围贴着,即使是已经熔化的金属也无法向两端收缩,只能依靠向周围材料的扩散渗透或被吸收,如果在这个过程中过电流消失了(例如瞬间脉冲现象),而扩散或吸收的过程尚在进行过程中,此时就会造成电阻变大而熔体没有完全熔断的现象。 再来看看这种现象的后果:由于此时过电流已经消失,并没有对电路造成不良影响,虽然此时的保险丝没有完全被熔断,但熔体的容量已经减弱,再次经受过电流时就会较快被熔断,保证对电路的保护作用;如果第二次过电流依然是瞬间脉冲,则会造成电阻再次变大而依然没完全熔断,熔体的容量也再次减弱;总之,贴片保险丝出现电阻变大而不完全熔断现象并不影响它对电路的保护功能,只要过电流持续时间一长,它就会被完全熔断。相反地如果经受了过电流而没有任何变化,则有可能保险丝的保护功能有问题了。 再对比管状保险丝来看,慢断型保险丝的熔体由两种以上的金属材料复合而成,在承受过电流时同样有一个不同材料间互相扩散渗透的过程,所以它会具有耐脉冲的能力,也有机会发生电阻变大的现象。 2.为什么保险丝常在开机时或刚接通电源时断开 大部分电路在刚接通电源时都会产生一个瞬间浪涌电流,在容性或感性电路中这种浪涌

从熔丝的熔断判断线路故障

仅供参考[整理] 安全管理文书 从熔丝的熔断判断线路故障 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共3 页

仅供参考[整理] 从熔丝的熔断判断线路故障 用HK2系列刀开关来通、断负载电路,当熔丝熔断后,看熔丝熔断的情况可分析判断故障原因。 1熔丝端断 熔丝两头附近熔断,是由于开关熔丝没有压紧和固定好造成的,熔丝长期松动,氧化时间长,使接触电阻增大,电流通过产生热量,时间一长,会使熔丝在两头的螺钉附近熔断。 2熔丝中间熔断 刀开关紧压的熔丝,其熔断点在熔丝中间,而且熔断点很小,可判断为负荷过大,或所用熔丝过电流时产生热量,随时间增长,热量积累越多,温度升高越快,当达到熔丝熔点时,便在中间熔断,这是正常的保护性熔断。 3熔丝中间严重烧断 在三相刀开关中,其中一根熔丝严重烧断,一般为单相接地所致,三根熔丝同时烧断,是严重超出额定负载。从熔丝熔断程度上可以看出通过电流的大小,若熔丝全部融化,开关内烧黑,可能是相间短路造成,这种情况必须查找原因,排除故障后,才能更换熔丝合闸工作。 4严重烧毁 出现故障后,熔丝全部气化,刀开关瓷盘底座烧碎,并由白色烧为红色时,这种情况非常严重,并且危险极大。此情况一般多发生在三相刀开关中,其主要原因是弧光短路。若刀开关没有盖好上下盖,当遇上严重过载或短路故障时熔丝同时烧断造成严重的电源相间短路,高温将刀开关烧毁。 第 2 页共 3 页

仅供参考[整理] 安全管理文书 整理范文,仅供参考! 日期:__________________ 单位:__________________ 第3 页共3 页

PT高压熔断器频繁熔断原因分析及治理措施

PT高压熔断器频繁熔断原因分析及治理措施 发表时间:2016-07-04T15:25:49.803Z 来源:《电力设备》2016年第7期作者:王东方 [导读] 某地区10~35kV中性点不接地系统,为监视对地绝缘等信号,通常将PT一次绕组末端三相短路接地。 王东方 (国网宁夏电力公司吴忠供电公司宁夏吴忠 751100) 摘要:本文就电网10~35kV系统中性点不接地系统,频繁发生PT高压熔断器熔断原因进行分析,通过现有治理措施应用及系统内治理措施比较,提出治理措施。 关键词:高压熔断器;频繁熔断;治理措施 某地区10~35kV中性点不接地系统,为监视对地绝缘等信号,通常将PT一次绕组末端三相短路接地。但近年随着电网规模扩大以及负荷接入的增加,频繁发生电压互感器(简称PT)高压熔断器熔断事件,严重危及电网的安全可靠运行,下面就熔断器熔断的可能产生的原因以及应采取的解决措施阐述如下。 1高压熔断器熔断事件统计 2高压熔断器熔断的可能原因 PT高压熔断器频繁熔断的原因主要有: (1)电网中性点不接地系统中,母线上星型接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道,电网相对地电容的充、放电途径必然通PT一次绕组。因合闸充电或发生单相接地故障等原因的激发,会使PT铁芯过饱和,励磁电流急剧增加,当XC/XT>0.01时,则可能产生低频、分次谐波、基波、高次谐波等铁磁谐振,出现相对地电压不稳定,PT高压熔断器熔断等异常现象,严重时会导致PT击穿或烧毁,继而引发其它事故。 (2)二次负载过重导致PT熔断器过流熔断。 (3)低频饱和电流引起PT高压熔断器熔断。 (4)PT绕组绝缘降低或消谐器绝缘下降可引起高压断器熔断。 (5)PT末端绝缘水平与消谐器不匹配导致高压断器熔断。 但随着电力系统的发展,对于现在电网系统设备入网质量的提升,以及设备制造生产工艺的进步,设备精益化的运维管理来说,治理高压熔断器频繁熔断的方向主要就是消除系统谐振。 3消除谐振采取的措施 消除谐振采取的措施归纳起来主要有三方面:改变电容、电感,使其不具备谐振条件(XC/XT≤0.01)[1];消耗谐振能量、增大系统阻尼,抑制或消除谐振的发生;采取不同的接地方式或临时倒闸措施。 (1)选用励磁特性较好的PT。 (2)在PT高压侧中性点串接电阻,但会影响接地保护的灵敏度,中性点电位要抬高,有可能超过半绝缘PT中性点的绝缘水平。 (3)PT开口三角形绕组中加装微机消谐,但存在难以正确区分基波谐振和单相接地问题,在持续时间较长的电弧过电压作用下,仍然可能烧坏PT,且对控制回路要求非常高,若判断失误,过早将阻尼绕组投入,此时就会在阻尼电阻上流过过电流[2]。 (4)PT高压侧中性点串接单相PT。但同一电网如有多组PT,则必须每组均按此接线方式有效,且中性点对地电压亦被抬高,零序电流也很大,存在一次绕组和剩余绕组过热、击穿等问题。 (5)母线上加装对地电容,使达到XC/XT≤0.01条件。变电站有多台PT的情况,因增设电容量较大,不宜采用。 (6)系统中性点经消弧线圈接地。对于对地电容较小的系统,虽然能抑制谐振的产生,但过大的电感会使得暂态震荡更加剧烈。另随着电网电缆绝缘化率的提高,局部电网单相接地容性电流越来越大,甚至达到数百安培,要求补偿电流要达到相应的数百安培且过补偿,使得消弧线圈更换频繁且投资大。 (7)采用电容式PT基本能防止谐振,但容易出现自振现象,且价格较贵。 综上所述,PT开口三角短时接入微机型消谐装置和一次侧中性点经非线性电阻接地两种措施并用效果最佳。现该地区采用上述1、2、3、6措施,但根据表1所列数据显示仍然存在PT熔断器熔断事件的发生。 4高压熔断器熔断原因分析 现该地区电网采用的一次消谐器为LXQ型,均采用压敏电阻SiC非线性电阻片,阻值具有负温度特性,温度越高阻值越小,其特性曲线如图1。其非线性特征在正常工作电流段具有一定的阻值,呈现为高阻状态;当电网发生如单相接地、断线谐振等异常情况时,电阻值下

一起单相接地故障造成母线压变损坏的案例分析

一起单相接地故障造成母线压变损坏的案例分析 发表时间:2019-03-01T14:49:44.723Z 来源:《河南电力》2018年17期作者:矫旭昌[导读] 本文针对一起某变电站10kV Ⅰ母发生C相单相接地故障,在切除电容器后,线电压幅值(ab)发生较大异动(越上限11.10,达11.88),6时23分该站发火灾报警动作信号,经检查,10kV Ⅰ母压变B相炸裂,一次绕组烧断,压变柜内其他设备正常。(国网徐州供电公司江苏徐州 221000)摘要:本文针对一起某变电站10kV Ⅰ母发生C相单相接地故障,在切除电容器后,线电压幅值(ab)发生较大异动(越上限11.10,达11.88),6时23分该站发火灾报警动作信号,经检查,10kV Ⅰ母压变B相炸裂,一次绕组烧断,压变柜内其他设备正常。同时,10kV 113线有引线绝缘击穿。 关键词:单相;接地;故障;母线;压变前言 单相接地故障是小电流接地系统最常发生电网故障之一,单相接地过程中会产生弧光过电压,特别是切除相关设备后,增加电压突变的程度,对电气设备的内绝缘造成积累性损伤,在外绝缘薄弱点造成相间闪络或对地间隙击穿,从而引发短路事故,造成高压设备损坏。 1.故障前运行方式 故障前某变电站电所2号主变带10kVI母、II母线运行,10kV母线有4条出线及两台电容器。如图1所示。 消弧线圈配置:该站10kV系统配置1组消弧线圈最大补偿50A;06时09分42秒346补偿10.3A,应该为正常动作。 3.监控处理 监控人员发现告警信息后立即调取该厂站接线图,检查19kV I母线电压变化,调取相关电压及历史曲线,综合上述保护动作、开关变位及遥测变化信号,监控值班员立即打电话汇报调度,监控员同时通知操作班要立即到变电所现场检查:当日06时13分26秒拉开电容器后电压ABC三相不变,线电压降为10.52;06时43分52秒调度令拉开 113 开关。 在初次汇报后,监控员立即调阅视频监控系统,发现10KV开关室有烟雾,监控员立即将视频巡视结果汇报调度,同时告诉操作班。 4.现场检查 当日9时32分,运维人员到变电所现场情况,经检查,开关室内有报警,烟雾较大,有糊味,10kV Ⅰ母压变B相炸裂,一次绕组烧断,压变柜内其他设备正常。 压变本体未变形,但B相外部明显电弧灼烧熏黑。引线电缆未受损,从现场检查看,此次故障的拉弧部位在10kV I母B相压变绝缘瓷瓶上,单相短路接地炸裂。相关部位的绝缘明显受到能量的烘烤,变色明显。经全面试验结果表明AC绝缘也不合格,C相尤其明显,具体故障原因有待返厂解体进一步分析。 5.调度处理 10时00分,检修人员到达现场;许可开工。当日18时56分,检修工作结束(更换B相压变,并对其他设备进行检修)汇报调度处理完毕。当日19时,调度下令,对压变冲击正常后恢复正常方式。 6.事件分析 35kV及以下小电流接地系统发生单相接地的线路,配网调控规程规定其最长允许运行时间不得超过2小时(时间从发生单相接地时算起),逾时应将该线路退出运行。而因历史因素,优质服务要求高,城区电网供电可靠性要求及重要用户多,且部分单相接地情况在无电情况下难以查找,在以往的单相接地处理中,在未查找到接地点的情况下,均不允许将用户停电,导致了该线单相接地运行时间较长。 再是由于该站10kV Ⅰ母接地动作后,在切除电容器后,线电压幅值(ab)发生较大异动(越上限11.10,达11.88),6时23分该站发火灾报警动作信号,经检查,10kV Ⅰ母压变B相炸裂,一次绕组烧断,压变柜内其他设备正常。同时,10kV 113线有引线绝缘击穿。 7.存在问题分析

相关文档
相关文档 最新文档