对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。

对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。

对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。

对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍

工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:

1.5平方毫米――18A

2.5平方毫米――26A

4平方毫米――26A

6平方毫米――47A

10平方毫米――66A

16平方毫米――92A

25平方毫米――120A

35平方毫米――150A

功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦

标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

///举例说明:////

1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。

2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。

3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。

4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。

5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A

在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。

国标允许的长期电流

4平方是25-32A

6平方是32-40A

其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,

2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W. 4平方的8000W,6平方9000W 没问题的.

40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.\ 00

铜芯电线电缆载流量标准

电缆载流量口决:

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’

及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;

95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

10下五,100上二,

25、35,四、三界,.

70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。

裸线加一半。

铜线升级算。

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按

口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。

“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。

(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

例如对裸铝线载流量的计算:

电缆的型号由八部分组成:

一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;

二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯

三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;

四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套

五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;

六、外护层代码

七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;

八、额定电压-单位KV

有关电缆型号的问题

1、 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)

2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程

3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯

用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装

4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量

5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明

6、RV聚氯乙烯绝缘电缆

7、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆

8、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用

9、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量

RVV 与KVV RVVP 与KVVP

区别:RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。

KVV 和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。

AVVR 与RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR 大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP.

SYV 与SYWV 区别:SYV是视频传输线用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。

RVS 与RVV 2芯区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。

RVV 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面

R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘 V -聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P -编织屏蔽 P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同

YJ—交联聚乙烯绝缘

V—聚氯乙烯绝缘或护套

电缆型号与外径尺寸对照表

电缆型号与外径尺寸对照表(埋管必须资料) 序号电缆型号电缆外径(mm)备注 1YJV-6KV-3*16 2YJV-10KV-3*25 3YJV-10KV-3*35 4YJV-10KV-3*95 5YJV-10KV-3*240 6VV3*240+1*120 7VV3*185+1*95 8VV3*120+1*70 9VV3*95+1*50 10VV3*35+1*16 11VV3*25+1*16 YJV6/6KV、6/10KV 交联电缆技术参数 YJV6/6KV、6/10KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1

导体标称截面绝缘厚度护套厚度 电缆近似 外径 电缆近似 重量 20℃导体电缆载流量短路电流 直流电阻 在空气中 直埋土壤 中 导体 屏蔽层 铜带铜丝 mm 2 mm mm mm kg/km Ω/km A A KA KA KA 1×25 21 685 165 160 1×35 22 807 205 190 1×50 23 977 245 225 1×70 25 1207 305 275 1×95 27 1489 370 330 1×120 28 1762 430 375 1×150 30 2080 490 426 1×185 2 32 2453 560 480 1×240 34 3100 665 555 1×300 36 3723 765 630 1×400 40 4728 890 725 导体标称截面绝缘厚度护套厚度 电缆近似 外径 电缆近似 重量 20℃导体电缆载流量短路电流 直流电阻 在空气中 直埋土壤 中 导体 屏蔽层 铜带铜丝 mm 2 mm mm mm kg/km Ω/km A A KA KA KA 2

电线电缆国标直径标准

电线电缆国标直径标准 一、电线平方数及直径换算方法知识电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电千瓦,铝线每个平方可载电千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法:知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率()×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:方电线的线直径是:÷ = ,再开方得出毫米,因此方线的线直径是:2×毫米=毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率()×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。

电缆截面积的计算公式:× 电线半径(毫米)的平方× 股数如48股(每股电线半径毫米)平方的线:×(× )× 48 = 平方二、常用小规格线缆知识RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,电压300V/300V 2-24芯。主要质量指标:线径(包括芯线和编织丝,并不是越粗越好,用杂质铜的要达到电阻标准而做的很粗)、铜芯纯度、编织密度、绞距。用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。 RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号,此为美国标准,近似等同于国标SYWV 系列。主要质量指标:铜芯线径,绝缘厚度,编织材料(市场上多为铝镁丝编织,质量好应该用镀锡铜),编织密度。UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网。常用UTP CAT 5,UTP CAT 5E 带屏蔽型号为 STP KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(镀锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯),(等同美标RG-6,RG-59)。现在市场上多用铝镁丝编织(不能焊接,容易氧化),芯线用铜包铝、铜包钢,以至很多人认为SYWV线比SYV线便宜,但事实上并不是那么回事。RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆(截面积:芯线数 1-24)用途:电源线,信号线,家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明等。此规格线只要符合国标则价格相差不

电缆横截面积与电流关系

电线电缆的横截面积与载流量的关系点击次数:41发布时间:2010-5-2222:12:10 导线截面积与电流的关系中:一般铜线安全计算方法为: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 铝芯线,线径要取铜线的1.5-2倍。 铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 铜线电流大于120A,则按每平方毫米5A来取。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。使用电源时,应注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 导体线径一般按如下公式计算: 铜线:S=IL/54.4*U` 铝线:S=IL/34*U` 上式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V)

S——导线的截面积(MM2) 一、一般来讲铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。平常铜导线安全载流量是5~8A/mm2,铝导线的安全载流量是3~5A/mm2。如:2.5 mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值为 2.5×8A/mm2=20A4 mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值为4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家用电器时可将功率因数cosф取0.8。比如说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)不过在一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应改写成I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A 的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 估算口诀说明:

常用电力电缆截面积与载流量之间的关系

常用电力电缆截面积与载流量之间的关系 截面与载流量表 载流量估算口决: 二点五以下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)以上口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。 (2)由上表可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。 (3)从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。 (4)从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 (5)“条件有变加折算,高温九折铜升级"。 (注:本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。请预览后才下载,期待您的好评与关注!) 1 / 1

电线尺寸与之电流大小对应规格

工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――18A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――26A 6平方毫米――47A 10平方毫米――66A 16平方毫米――92A 25平方毫米――120A 35平方毫米――150A 功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦 标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分) 铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A).. 4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A) 铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A) 4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A) ///举例说明://// 1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10 年必须更换 (比如插座、空气开关等)。 。。。。。。。。。。。。。。。国标允许的长期电流 4平方是25-32A 6平方是32-40A

十分钟快速掌握电线截面积与载流量的关系

十分钟快速掌握电线截面积与载流量的关系 导线安全载流量的计算 我们通常是根据电流来选取截面面积的不同导线。 1,用途 各种导线的截流量(安全用电)通常可以从手册中查找。 但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 2,口诀 铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系: S(截面)=0.785*D(直径)的 平方 口诀一:10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。 口诀二:穿管、温度,八九折。 口诀三:裸线加一半。 口诀四:铜线升级算。 3,口决说明 口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。 绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。 口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面 乘上一定倍数”来表示。 为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:

1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ....... 生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始。 4,口决解释 口诀一:线载流量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上 的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/ 平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算; 口诀二;“穿管、温度,八、九折” 若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管 敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折 计算。 例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:当截面为10平方毫米时,则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温,则载流量为 10×5×0.9=45安;若是穿管又是高温,则载流量为10×5×0.7=35安。 口决三:对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半” 即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流 量可加大一半。 例如对裸铝线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为 16×4×1.5=96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4 安6 平方毫米的线电流=32A(安) 口诀四:铜线升级算

电缆直径和电线截面积电流对照表

电缆直径和电线截面积电流对照表 1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培) 2、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 3、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400 瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600 瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000 瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米 就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400...

(完整版)电线电流与直径对照

绝缘导线载流量估算(摘录) 一.铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 2535 50 70 95120 倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 口诀一: 十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半 说明: 十下五就是十以下乘以五; 百上二就是百以上乘以二; 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三; 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五; 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算. 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半 估算口诀二: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。 (2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 (3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 (4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。 在施工现场一般就是导线截面积x4=电流估算值,这样算出来的值肯定够用,安全。导线截面积x2=马达功率估算值,例如2.5mm2的导线接小于等于5KW的电机肯定没有问题,也能保证安全! 小电流*5 ,4个的24A,6个的32A

导线截面积与电流的关系

导线截面积与电流的关系 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。 如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.546101625 35507095120 载流是截面倍数9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面

国标电线平方数和直径一览表

换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率()×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 方电线的线直径是:÷ = ,再开方得出毫米,因此方线的线直径是:2×毫米=毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算: 电线的平方=圆周率()×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。 电缆截面积的计算公式: × 电线半径(毫米)的平方× 股数 如48股(每股电线半径毫米)平方的线: ×(× )× 48 = 平方 电缆线国家标准技术参数表 平方16 6A 平方23 平方28 平方42 14A 平方48 25A 平方19 34A

标称截面积铜丝根数单根直径参数截流平方16 6A 平方23 平方28 平方42 14A 平方 48 25A 平方 19 34A 标称截面积计算方法: 标称截面积=单根铜线半径的平方*(圆周率)*铜线根数 国标电线平方数和直径一览表

电线(平方毫米)导体直径(毫米)25℃铜线载流量 18A 26A 438A 644A 10×768A 16×780A 25×7109A 35×7125A 50×19163A 70×19202A 95×19243A 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率()×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 方电线的线直径是:÷ = ,再开方得出毫米,因此方线的线直径是:2×毫米=毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:

导线截面积与电流的关系

般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2) 说明: 1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。 2、计算出来的截面积往上靠. 绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

电缆截面功率对照表

电缆截面功率对照表 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

电缆截面功率对照表 在投标报价中经常需要一些参数及一些数据,下面介绍一些电缆截面确定和选型的参数,以供大家参考。 电缆截面与电流的估算的关系如下: 对于、、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以倍。 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍 工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 平方毫米――18A 平方毫米――26A 4平方毫米――26A 6平方毫米――47A 10平方毫米――66A 16平方毫米――92A 25平方毫米――120A 35平方毫米――150A 功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦 国标1998规定的电线负载电流值(部分) 铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流.. 平方毫米(16A~25A).. 4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A) 铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流.. 平方毫米(13A~20A) 4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A) 举例说明: 1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~,那么10台计算机就需要一条平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条平方毫米的铜芯电线供电。 3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过 25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。 4、早期的住房(15年前) 进线一般是平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。 5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲 4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。 国标允许的长期电流 4平方是 25-32A

电流与电线截面积的关系

电流与电线截面积的关系

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电流与电线截面积的关系 2008-05-20 13:42 绝缘导线载流量估算(摘录) 一.铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 2535 50 70 95120 倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 口诀一: 十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半 说明: 十下五就是十以下乘以五; 百上二就是百以上乘以二; 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三; 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五; 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算. 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半 估算口诀二: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比

线型号、国标电线平方数和直径一览表

线型号 普通绞线: LJ:铝铰线。用于挡距较小的一般配电架空线路 HL1J、HL2J:铝合金绞线。用于一般配电架空线路。 GLJ:铝包钢绞线。用于重水区或大跨越输配电架空线路及通信避雷线。 LGJ普通型、LGJQ轻型、LGJJ加强型。用于输配电线路。 通用绝缘电线: BX、BLX:橡胶绝缘电线。固定敷设于室内或室外,明敷、暗敷或穿管,作为设备安装用线。 BXF、BLXF:氯丁橡胶绝缘电线。同BX型,耐气候好,适用于室外 BXR:橡胶绝缘软电线。同BX型,仅用于安装时要求柔软的场所。 BXHF、BXLHF:橡胶绝缘和护套电线。同BX型,适用于较潮湿的场所和作为室外进户线。 BV、BLV:聚氯乙烯绝缘电线。同BX型,但耐湿性和耐气候性较好 BVR:聚氯乙烯绝缘软电线。同BV型,仅用于安装时要求柔软的场所。 BVV、BLVV:聚氯乙烯绝缘和护套电线。同BV型,用于潮湿和机械防护要求较高的场所,可直埋土壤中。 BV-105、BLV-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线。同BV型,用于45℃及以上高温环境中。BVR-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘软电线。同BVR型,用于45℃及以上高温环境中。 通用绝缘软线: RV(单芯)、RVB(两芯绞型)、RVS(两芯平型):聚氯乙烯绝缘软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于-15℃。 RV-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘软线。同RV型,用于45℃及以上高温环境中。 RVV:聚氯乙烯绝缘和护套软线。同RV型,用于潮湿和机械防护要求较高及经常移动、弯曲的场所。 RFS(两芯绞型)、RFB(两芯平型):丁晴聚氯乙烯复合物绝缘软线。同RVB、RVS型,但低温柔软性较好。 其它: RXS(RXB):棉纱编织橡胶绝缘双绞(平)型软线。室内日用电器,照明用电源线。 RX:棉纱总编织橡胶绝缘软线。同RXS(RXB)型。

电流与电线截面积的关系

电流与电线截面积的关系 导线截面积与载流量的计算; 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I (mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。

不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得 。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数

电线截面积与安全电流的计算

=电线截面积与安全载流量的计算= 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。YJV电缆,即0.6 / 1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。YJV电缆是市场上常用的低压电力电缆,是成千上万户家庭的电力传输干线。在施工过程中,必须了解YJV电缆的承载能力, 1,YJV电缆载流量计算公式 我们将问YJV电缆的载流量是多少,电缆的载流量是多少?电缆载流量的计算公式是什么?因此,今天我将使用YJV电缆的承载能力向您解释该术语的下载流程。首先,以上公式为:YJV电力电缆载流量计算公式:I = a·SM-B·Sn,其中I =载流量,as =导体的标称截面积,mm2 * A和B =系数m N =索引,取决于电缆类型和敷设模式。通常,不超过20A的载流量应四舍五入至最接近的0.5A,而超过20A的载流量应调整至最接近的安培倍数。实际上,没有必要使用获得的值的有效数字作为载流量值精度的度量。实际上,对于所有情况,仅需要公式中的第一项。仅在使用大型单芯电缆的八种情况下才需要第二项。 铜芯电缆的载流量比较表如下:

电缆的载流量是指电缆传输电能时的电流。在热稳定性的条件下,当电缆导体达到长期允许的工作温度时,电缆的载流量称为电缆的长期允许载流量。 扩展数据: 影响电缆载流量的内部因素

导体本身的属性是影响电缆载流量的内部因素。增加芯线的面积,使用高导电率的材料,使用具有良好的耐高温性和导热性的绝缘材料以及减小接触电阻都可以提高电缆的载流量。 1.增加芯线面积并增加电缆的载流量。线芯的面积(导体截面积)与载流能力呈正相关。通常,铜线的安全载流量为5?8A / mm2,铝线的安全载流量为3?5A / mm2。 2.使用高导电率的材料来提高电缆的载流量。如果使用铜线代替铝线,在相同规格下,载流量可以增加30%。银线甚至用于一些高要求的场合。 3.使用耐高温,导热性好的绝缘材料来提高电缆的载流量。尽管绝缘材料的耐热性可以达到100℃以上,但考虑到实际的铺设条件和安全性,通常会降低允许的使用温度,这在不同国家有所不同。

国标电线平方数和直径一览表

国标电线平方数和直径一览表 注:以上导体直径指BV 塑铜线及BLV 塑铝线 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。知道电线的直径,计算电线

的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。电缆截面积的计算公式: 0.7854 ×电线半径(毫米)的平方×股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方 铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表2008-04-28 06:22 P.M.铜线安全载流量计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.

建筑弱电 电线平方数及直径换算方法和常用小规格线缆

建筑弱电电线平方数及直径换算方法和常用小规格线缆 一、电线平方数及直径换算方法知识 电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算: 电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。 电缆截面积的计算公式: 0.7854 ×电线半径(毫米)的平方×股数

如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线: 0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方 二、常用小规格线缆知识 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,电压300V/300V 2-24芯。主要质量指标:线径(包括芯线和编织丝,并不是越粗越好,用杂质铜的要达到电阻标准而做的很粗)、铜芯纯度、编织密度、绞距。 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。 RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号,此为美国标准,近似等同于国标SYWV系列。主要质量指标:铜芯线径,绝缘厚度,编织材料(市场上多为铝镁丝编织,质量好应该用镀锡铜),编织密度。 UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网。常用UTP CAT 5,UTP CA T 5E 带屏蔽型号为STP KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(镀锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯),(等同美标RG-6,RG-59)。现在市场上多用铝镁丝编织(不能焊接,容易氧化),芯线用铜包铝、铜包钢,以至很多人认为SYWV线比SYV线便宜,但事实上并不是那么回事。 RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆(截面积:0.5-6.0 芯线数1-24)用途:电源线,信号线,家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明等。此规格线只要符合国标则价格相差不大,但市场上不乏有用杂质铜、线径不够、短米数、直放(芯线铜丝不绞或芯线不绞,这样抗拉能力大大减少,电阻增大)来充数的情况。衍生型号:RVVS :此型号芯线的绞距加密,一般用于广播系统。 A VVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆(截面积:0.12-0.5 芯线数1-24)用途:信号、控制。如门禁信号、控制,云台控制等。 HYV、HYA 数据通信电缆(室内、外)(芯线直径0.5mm、芯线数2、4、8等)即电话线,用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用等。市场上一般芯线直径是0.4 mm,也有差点的是用钢丝或铜铝合金。另电话线普遍米数不足。 RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆、聚氯乙烯屏蔽电缆、主要用于设备。 RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆,RVS也