文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 6.1.3-3特种设备安装(拆除)技术方案(租赁设备).doc

6.1.3-3特种设备安装(拆除)技术方案(租赁设备).doc

6.1.3-3特种设备安装(拆除)技术方案(租赁设备).doc
6.1.3-3特种设备安装(拆除)技术方案(租赁设备).doc

特种设备

安装(拆除)技术方案

济宁市水利工程施工公司

目录

一、起重吊装安全施工专项方案

二、交叉作业安全协议

起重吊装安全施工专项方案

一、起重机械选用:

考虑起重机的起重能力,现场道路安全及经济效益等各方面因素,结合现场物件重量,几何尺玻寸安装高度来选择起重机。

1.以涵管单节重6T计算:

6T×1.2=8.2T(1.2为动力系数),高:2.2m+2m(吊索)+0.5(离地高度)=4.5m即为起重高度。

根据机构性能表选择起重机,考虑我单位设备条件,选用20T或25T汽车吊。

2、吊装钢丝绳选择,根据吊装重量,查表选绳。选用6×19+1,d=18.5mm 钢丝绳,其破断拉力总和为k=19.9T

因19.9/6=3.3T>9.3/(2+2×sin55°)=2.55T(其中6为安全系数)故选用此绳安全。

根据机械性能表,满足吊装要求。

二、吊装程序、方法和要求:

1.施工准备。

1)认真学习施工图纸,并组织班组了解安装的技术要求进行技术及安全交底。

2)认真核对的数量、重量、规格及连接件的规格、数量。

3)核对结构件的就位尺寸和相互关系。

4)检查构件是否有严重裂纹、扭曲、破损及缺陷,其质量是否达到标准要求,如未达到应采取妥善措施。

5)查看构件、予埋件及吊环是否齐全可靠。

2.吊装程序:

涵管移位→穿钢丝绳→起吊→就位

3.施工方法和要求:

1、涵管移位:

(1)作业前:必须核实涵管的强度是否达到100%设计要求,以及型号是否正确,有无损伤。

(2)钢筋砼涵管用钢丝绳穿好后,挂在起吊钩上,用吊车吊起离地20cm,

移至坑边位置,并及时移位吊装;

2、涵管吊装:

(1)绑孔:起吊涵管用吊索直接穿过涵管,吊索两头为千斤头,直接挂在吊车吊钩上,在涵管与绳索接触的棱角处垫胶皮,以防损坏涵管。

(2)先进行试吊,当涵管稳定后吊离地面20cm,检查各吊点及吊索具,以及

构件受力,工切无问题后方可正式吊装。

(3)起吊后涵管中心线对准安装中心线,然后平稳起钩,当涵管吊到基坑距基础顶30-50cm时即停车起钩,用溜绳旋转涵管对准中线,然后慢慢落钩。

(4)用撬棍使涵管中心线对准定位线,刚接触基础顶时,好刹车。

(5)采用目测尺量及吊线坠的方法,进行涵管的定位线度的校正工作,然后采用垫块进行临时固定,调整好后,固定牢固。

(6)固定完毕即可摘钩。

三、安全技术措施:

1.吊装前,作好安全教育及安全技术交底工作,作好吊索目及起重绳,起重机的检查,发现问题及时解决。

2.现场施工技术负责人先对各部位机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制,制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查;

3、统一指挥,统一联络信号,合理分工,责任到人。

4.施工人员应遵守安全技术操作规程,严禁违章作业和野蛮施工,严格执行"十不吊"。

5.所有计量工具应检测合格,测量时尽量减少误差,作好必要的复测。

6.特殊工种人员必须持证上岗,严禁顶岗和无证操作。

7.施工人员正确使用劳动保护用品,进入现场戴安全帽,2米以上高空系挂安全带,穿绝缘鞋,屋架吊装前在安全架上绑好安全绳,安装时高空作业人员将安全带拴于安全绳上,确保安全。

8.吊车站时,勘察地理强度,仔细调整吊车液压支腿,确保吊车的稳定性,避免支腿下沉而失稳。

9、及时收听气象预报,如突遇四级以上风及大雨时停止作业,并作好应急防范措施。

10、起重臂下禁止站人。

11、所有工作人员都不得擅自按动按钮或拨动开关等。

12、紧固螺栓按规定的扭矩值扣紧、穿销子,严禁加猛打猛敲;物体间孔对应,

使用杠棒找正,不能用力过猛,以防滑脱,物体就位缓慢靠近,严禁撞击损坏零件。

13、在作业区域和四周布置二道警戒线,安全防护左右各20m,挂起警示牌,

严禁任何人进行作业区域或在四周围观,现场安全员全权负责安拆区域的安全监护工作。

四、危险源与相关控制措施

1、防止起重机事故措施

1)、起重机的行驶道路必须平坦坚实,地下墓坑和松软土层要进行处理。必要时,需铺设木头或路基箱。起重机不得停置在斜坡上工作。当起重机通过墙基或地梁时,应在墙基两侧铺垫道木或石子,以免起重机直接碾压在墙基或地梁上。

2)、应尽量避免超载吊装。在某些特殊情况下难以避免时,应采取措施,如:在起重机吊杆上拉缆风绳或在其尾部增加平衡重等。起重机增加平衡重后,卸载或空载时,吊杆必须落到水平线夹角60°以内,操作时应缓慢进行。

3)、禁止斜吊。所谓斜吊,是指所要起吊的重物不在起重机起重臂顶的正下方,因而当将捆绑重物的吊索挂上吊钩后,吊钩滑车组不与地面垂直,而与水平线成一个夹角。斜吊还会使重物在离开地面后发生快速摆动,可能碰伤人或碰撞其他物体。

4)、起重机应避免带载行走,如需作短距离带载行走时,载荷不得超过允许起重量的70%,构件离地面不得大于50cm,并将构件转至正前方,拉好溜绳,控制构件摆动。

5)、双机抬吊时,要根据起重机的起重能力进行合理的负荷分配,各单机载荷不得超过其允许载荷的80%,并在操作时要统一指挥,互相密切配合。在整个抬吊过程中,两台起重机的吊钩滑车组应基本保持垂直状态。

6)、绑扎构件的吊索需经过计算,绑扎方法应正确牢靠。所有起重工具应定期检查。

7)、不吊重量不明的重大构件或设备。

8)、禁止在六级风的情况下进行吊装作业,风力等级及其征象标准见风级表(略)。

9)、起重吊装的指挥人员必须持证上岗,作业时应与起重机驾驶员密切配合,执行规定的指挥信号。驾驶员应听从指挥,当信号不清或错误时,驾驶员可拒绝执行。

10)、严禁起吊重物长时间悬挂在空中,作业中遇突发故障,应采取措施将重物降落到安全地方,并关闭发动机或切断电源后进行检修。在突然停电时,应立即把所有控制器拨到零位,断开电源总开关,并采取措施使重物降到地面。

11)、起重机的吊钩和吊环严禁补焊。当吊钩、吊环表面有裂纹、严重磨损或危险断面有永久变形时应予更换。

2、防止高处坠落措施

1)、操作人员在进行高处作业时,必须正确使用安全带。安全带一般应高挂低用,即将安全带绳端的钩环挂于高处,而人在低处操作。

2)、在高处使用撬棍时,人要立稳,如附近有脚手架或已安装好的构件,应一手扶住,一手操作。撬棍插进深度要适宜,如果撬动距离较大,则应逐步撬动,不宜急于求成。

3)、雨天和雪天进行高处作业的时候,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。作业处和构件上有水、冰、霜、雪均应及时清除。

对在高耸建筑物进行高处作业,应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣天气,不得从事露天高处吊装作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。

交叉作业安全协议

鉴于施工中可能存在交叉作业,信瑞6项项目部根据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑安全生产管理条例》、有关规定,就工程项目的交叉作业安全防护等相关事宜,按照安全第一、预防为主、综合治理的原则,组织相关协作单位订立本协议:

交叉作业的管理原则:

1.施工各方在同一区域施工,应互相理解,互相配合,建立联系机制,及时解决可能发生的安全问题,并尽可能为对方创造安全施工条件、作业环境。干扰方向被干扰方提供的施工计划,被干扰方据此提前安排施工,以减少干扰所带来的损失;如双方无法协调一致,或被干扰方必须停工时,则应报请工程运营部帮助协商解决。

2.在同一作业区域内施工应尽量避免交叉作业,在无法避免交叉作业时,应尽量避免立体交叉作业。双方在交叉作业或发生相互干扰是,应根据该作业面的具体情况共同商讨制定安全措施,明确各自的职责。

3.因施工需要进入他人作业场所,必须以书面形式(交叉作业申请表)向项目部申请;说明作业部位区域、作业内同、作业人数,作业起止时间、施工单位危险源确认、交叉作业申请单位危险源确认等。其中必须写明作业内容有:土石方开挖、起重吊装、高处作业、,模板安装,脚手架搭设拆除、焊接(动火)作业、施工用电、材料运输、其他作业等。

4.双方应加强从业人员的安全教育和培训,提高从业人员作业的技能,自我保护意识,预防事故发生的应急措施和综合应变能力,做到“四不伤害”。

5.双方在交叉作业施工前,应当互相通知或改制对方单位施工作业的内容、安全注意事项。当施工过程中发横冲突和影响施工作业时,各方要先停止作业,保护相关方财产,周边建筑物及水、电、气、管道等设施的安全;有各自的负责人或安全管理负责人进行协商处理。施工作业中各方应加强安全检查,对发生的隐患和可预见的为题要及时协调解决,消除安全隐患,确保施工安全和工程质量。

具体落实事项:

1.双方单位在同一区域内进行高处作业、模板安拆、脚手架搭设拆除时;

应在施工作业前对施工区域采取全封闭、隔离措施,应设置安群警示标识,警戒线或派专人警戒指挥,防治高空落物、施工用具、用电危机下方人员和设备的安全。

2.在同一区域内进行土石方开挖时;必须按设计规定坡比放坡,做好施工现场的防护,设置安全警示标志;做好现场排水措施,并及时清理边坡浮渣,不准堵塞作业通道,确保畅通,弃渣对方应安全可靠。

4.在同一作业区域内进行起哄吊装作业时;应充分考虑对各方工作的安全影响,制定起重吊装方案和安全措施。指派专业人员负责统一指挥,检查现场安全和措施符合要求后,方可进行起重吊装作业。与起重作业无关的人员不准进入作业现场,吊物运行路线下方所有人员与被掉物体必须保持有效的安全距离。

锁具与吊物应捆绑牢固、此案去防护措施,吊钩应有安全措施,吊钩应有安全装置;吊装作业前,起重指挥人通知有关人员撤离,确认吊物下方及吊物行走路线范围五人员及障碍物,方可起吊。

5.在同一区域内进行焊接(动火)作业时;施工单位必须实现通知对方作号防护,并配置合格的消防灭火器材,消除现场易燃易爆物品。无法清除易燃易爆物品时,应于焊接(动火)作业保持适当的安全距离,并采取隔离和防护措施。上方动火作业(焊接、切割)应注意下方有无人员、易燃、可燃物质,并做好防护措施,遮挡落下焊渣,防治引发生火灾。焊接(动火)作业结束后,作业单位必须及时、彻底清理焊接(动火)现场,不留安全隐患,防治焊接火花死灰复燃,酿成火灾。

6.各方应自觉保障施工道路、消防通道畅通,不得随意占道或故意发难。凡因施工需要进行交通封闭或管制的,必须报项目部审批,且一把应在30分钟内回复交通。运输超宽、超长物质是必须确认运行线路,确认影响区域和范围,采取防范措施(警示标示、引导人员监护),防治碰撞其他物件与人员。车辆进入施工区域,须减速慢行,确认安全后通行,不得与其他车辆、行人争抢道。

7.统一区域内的施工用电:应各自暗转用电线路,施工用电必须做好接地(零)和漏电保护措施,防治触点事故的发生,各方必须做好用电线路隔离和绝缘工作,互补干扰。敷设的线路必须通过对方工作面,应事先征得对方得同意;同时,应经常对用电设备和线路进行检查维护,发现为题及时处理。

8.施工各方应共同维护好同一区域作业环境,切实加强施工现场消防、

保卫、治安、文明施工管理;必须做到施工现场文明整洁,材料堆放整齐、稳固、安全可靠(必须有防垮塌,防滑、滚落措施)。确保设备运行、维修、停放安全;设备维修时,按规定设置警示标志,必要时采取相应的安全措施(派专人看守、切断电源、等),谨防务操作印发事故。

附表:交叉作业申请表。

交叉作业单位:交叉作业单位:

负责人(签字):负责人(签字):

日期:日期:

交叉作业申请表

表一式三份,交由安全环境管理部、工程运营部、技术管理部存档备查。

制冷设备拆除方案精编版

制冷设备拆除方案公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

目录 (一)工程简介 (二)施工方案 (三)质量目标及保证措施 (四)安全生产保证措施 (五)文明施工措施及环境管理措施 (一)工程简介 一、工程名称:石药集团维生药业制冷设备拆除工程。 二、工程地点:石药集团维生药业动力车间一层 三、建设单位:河北维生药业有限责任公司。 四、工程内容及标段划分:施工范围包括旧制冷设备的拆除 五、工期:按甲方要求完成施工工程 (二)施工方案 一、拆卸原则及一般要求 (1)先小后大,先易后难,先地面后高空,先外围后主机,必须要解体的设备要尽量少分,同时又要满足包装要求,最终达到设备重新安装后的精度性能同拆卸前一致。为加强岗位责任,采用分工负责制,谁拆卸,谁安装。 (2)拆卸前,首先必须会同厂家及业主切断并拆除该设备的电源。水源、气源等和车间动力联系的部位。 (3)放空润滑油,冷却液,清洗液等。 (4)拆卸中应避免破坏性拆装(如气割等),如必须进行的要通过业主代表及主管工程师。

(5)所有的电线、电缆不准剪断,拆下来的线头都要有标号,对有些线头没有标号的,要先补充后再拆下,线号不准丢失,拆线前要进行三对照(内部线号。端子板号、外部线号)确认无误后,方可拆卸,否则要调整线号。 (6)拆卸中要保证设备的绝对安全,要选用合适的工机具,不得随便代用,更不得使用大锤敲击。 (7)吊装中设备不得磕碰,要选择合适的吊点慢吊轻放,钢丝绳和设备接触处要采取保护措施。 (8)利用铲车运输设备时要把设备捆牢、绑紧,以免在下坡或受震动时掉下。 (9)组合设备拆装时,拆下的螺栓、螺母,定位销等要涂油后立即拧回和插入原位,以免混乱和丢失。 (10)对设备上的一些可动部分,如溜板、动力头等要降低重心,用木板垫死后再锁紧。 (11)设备的液压管路较多,每拆一个头前,必须先挂上带有安装号的标志牌,有些部件要作好定位线记号,拆下的管子二端要立即用蜡纸包扎,以免污染和损坏丝扣。 (12)拆下的设备要按指定地点存放。 (13)设备的电气柜内插件板不要拔下,用胶带纸封住加固。 (14)作好拆卸记录,并交相关人员。 二、要工序说明 (1)施工准备

拌合站设备安装(拆除)实施方案

拌合站设备安装(拆除)实施方案 1、编制依据 1.1 《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》; 1.2 《公路工程施工安全技术规程》; 1.3施工合同及附件中有关安全施工的内容; 1.4 集团公司现场安全管理的有关规定; 1.5 中交一公局拉林公路《实施性施工组织设计》。 2、编制原则 2.1 确保快速、高效、优质原则 根据总体施工计划安排,分期组织安装,各个拌合站在确保安全的情况下,充分发挥人员、机械的最大效能,早保质量、保进度的原则下,做到快速、高效、优质完成安装任务。2.2 安全第一,预防为主原则 确立安全目标,即各类事故为零报告,建立现场安装(拆除)组织机构,健全各种规章制度,加大现场监理力度,落实好安全生产责任制,消除各类安全隐患,确保安装(拆除)安全。 3、编制范围 国道318线林芝至拉萨公路改造工程二分部拌合站场地设备

安装(拆除)工程。 4、拌合站设备安装简介 4.1 本项目混凝土拌合站共设一个,混凝土拌合站设备安装主要有拌和机、水泥罐基础施工及设备吊装和安装,以及配套水泥储存罐安装,变压器安装。 4.2 本项目级配碎石共设二个,其主要设备安装工序有:拌合站拌和机基础施工,拌合主机吊装及安装,以及配套变压器安装。 5、拌合站、梁场设备安装安全目标 5.1 杜绝人员轻伤以上事故; 5.2 杜绝各类机械伤害和财产损失事故。 6、拌合站设备安装的一般要求 6.1 对人员要求 6.1.1 参加设备安装的人员在安装前必须进行一次设备安装的安全知识和安装技术教育,使安装人员掌握必需的设备安装安全基础知识和有关安装技能。 6.1.2 参加设备安装的特种作业人员包括电焊工、起重工、起重指挥和安全员必须持证上岗。 6.1.3 有心脏病,高血压及癫痫病的人员禁止从事高空作业。 6.1.4 设备安装前,设备管理部门(或工程部门)必须做好施工安装技术交底,并完善交底手续。

设备管道拆除施工方案

设备管道拆除 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 二0一九年十一月

目录 第一章工程概况及施工条件 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工程序及施工方法 (2) 第四章进度计划及控制措施 (4) 第五章资源配置计划 (6) 第六辛工程质量管理措施 (8) 第七章职业健康安全与环境管理 (9)

地上立罐 □1□2□3□4□5□6□7□8□9备注:1-9号储罐

第一章工程概况及施工条件 一、工程概况 本工程位于XXXXXXXXX化工厂罐区,立罐9个,包括储罐、反应釜、工艺管道、保温层、泵及电器仪表等众多工艺装置需拆除。 原充装介质为XXX冷却水残留液。 为确保上述装置拆除工作安全、有序、顺利的进行,我公司根据现场实际情况,同时结合多年的同类工程施工经验编制本方案,作为拆除工作的指导性文件。 二、现场条件 1.临时供水、供电等设施满足拆除施工要求。 2.材料已按要求送达施工现场并检验合格,质量符合设计文件的规定。 3做妤作业面准备,检查道路,明确材料堆放场所位置,操作场所要清理干净。 4.吊车的工作位置已进行处理并满足吊车对工作场地的要求。 三、开工条件 1.技术文件完整齐全,已按程序进行了工程交底。 2.施工方案已批准,并已进行技术和安全交底。 3已办理工程开工文件。 4用于施工的机械、工器具应安全可靠,计量器具、检测器具应检定合格并在有效期内。 第二章编制依据 1本工程项目的原设计图纸和实测数据 2《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3《SYT6696-2007储罐机械清洗作业規范》 4建设单位组织的现场踏勘与技术交底 5同类型工程项目施工经验

阳极组装设备及除尘风管安装工程安全施工方案示范文本

阳极组装设备及除尘风管安装工程安全施工方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

阳极组装设备及除尘风管安装工程安全 施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、编制依据 二十一冶建筑安装工程安全技术操作规程 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国环境保护法》 2、编制原则 (4)加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安 排机械、材料、劳动力的进退场,确保施工现场文明整 洁。 (5)遵循国家及当地政府有关环保文件精神,采取有 效措施,减少环境污染,降低噪音。 (6)严格遵守国家和业主有关消防要求,做好消防工

作。 3、工程简介 阳极组装循环水工程是中铝连城分公司淘汰落后环保节能技改项目年产38万吨500KA电解槽生产配套生产工艺,由沈阳铝镁设计研究院设计,其工艺技术、设备选型等均达到国内领先水平。该工程位于甘肃省永登县河桥镇,有铁路专用线进入厂区。永登县属温带大陆性气候,其特点是气候温和、降雨较少、四季分明。 坚持贯彻“安全第一、预防为主”的方针,把施工安全工作摆在重要位置,行之有效地贯彻到各个环节中去,是一项需要持之以恒、需要全员参与的复杂系统工作。 4、安全生产目标 杜绝死亡、重伤事故;轻伤事故频率控制在1.5‰; 创建省级建筑安全生产文明工地。 5、安全生产管理体系

设备拆除施工方案

设备拆除施工方案 施工方案 设备拆除施工方案 2014-08-08 目录 第 1 页共 7 页 施工方案 1、设备拆除简介 1.1 概述 1.2拆除设备的主要施工内容 1.3 编制依据 2、施工组织 2.1施工部署 2.1.1 施工部署计划 2.1.2 确保工期的措施 2.1.3 施工准备工作计划 2.1.4 施工进度计划 2.2劳动力需用量计划 2.2.1劳动力需用量计划分析 2.2.2 劳动力需用量计划表 3、施工方法的选择和施工机具计划 3.1 设备拆除吊装方案的选择 3.2 施工机具计划 4.1管线的拆除

4.1.1火炬管线的拆除 4.1.2氮气及循环水管线的拆除 4.2 2台压缩机的拆除 5、拆除质量保证措施 6、安全生产措施 1、设备拆除简介 第 2 页共 7 页 施工方案 1.1 概述 这次技术改造的拆除内容包括单级压缩的压缩机2台、小管廊及附属管道(改造)等。 1.2拆除设备的主要施工内容 1、单级压缩的压缩机2台( T/台); 2、配套管廊拆除; 3、火炬管线带物料拆除; 4、循环水、氮气管线拆除。 1.3编制依据 1、车间提供的技术质料及参数; 2、相关设备拆除工程的施工经验; 3、机械设备安装工程施工及验收规范。 2、施工组织 2.1施工部署 2.1.1 施工部署计划

根据建设单位对本项目的要求,我方根据具体的设备到场时间及业主要求进行安排施工进度,各子项的工期要求满足业主提出的主要节点的时间安排。各设备的拆除工期计划如下表: 各改造部位施工计划表 施工工期序号改造名称备注 (天) 1 氮气、循环水管线 10个工作日 2 火炬管线管道内含有易燃易爆品 3 压缩机1# 2个工作日 4 压缩机2# 2个工作日 2.1.2确保工期的措施 (1)对拆除工期影响的关键工序,根据现场实际增加施工要素的投入,保证施工人员及机具设备,满足连续施工。加强对重点环节的领导和管理,必要时,组织力量对这些环节实施突击。 (2)自始至终狠抓主机拆除(改造),根据施工条件,逐步扩大施工面。施工中合理交叉,见缝插针,灵活调配力量,把每一台设备,每一个施工项目的拆除周期缩到最短,确保整个安装工期的缩短。 (3)认真做好设备拆除装前的检查记录,把设备质量隐患消灭在安装之前。 (4)搞好职工后勤服务工作,最大限度地提高职工工作质量和出勤质量 (5)施工现场设专职人员,定时检查设备的情况,提前发现问题,确 第 3 页共 7 页 施工方案 保及时处理,确保设备及管线顺利拆除。 2.1.3施工准备工作计划 一、技术准备

一体化污水设备安装施工方案范本

某某护理院污水处理 一体化设备安装施工方案编制: 审核: 批准: xx环保有限公司 目录 一、总体概述 (3) 二、编制依据 (4) 三、施工平面布置与临时设施布置 (4) 四、劳动力与材料投入计划及其保证措施 (7) 五、机械设备投入计划 (11) 六、设备安装工艺及安装技术要求 (12) 七、施工质量保证措施 (17) 八、成品保护 (27) 九、文明施工措施 (27) 十、施工现场维护措施 (37)

十一、工程交验后服务措施 (40) 一、总体概述 工程名称:某某护理院污水处理设备安装工程。 建设地点:某某护理院 建设规模:地下-0、5m至地上+1、5m 质量标准:国家施工质量验收规范合格标准。 施工范围:1、污水处理一体化设备安装 二、编制依据 1、签署的施工合同。 2、XX有限公司提供的土建、安装施工图纸。 3、设备安装工程施工及验收规范GB50274-98。 三、施工平面布置与临时设施布置 现场文明施工、环境保护工作就是各项管理工作的综合反映,代表了我们的形象与精神面貌。其目的就是创造一个良好的工作环境与生活环境,而良好的环境就是提高工程质量、加快工程进度、进行安全施工的基本保证,也就是维护市容观瞻、保持城市正常秩序的基本要求。 在本工程施工中,我们将严格执行国家《建筑施工安全检查标准》中有关文明施工的条款 1、现场布置及厂容要求 (1) 为使施工人员时刻铭记本工程的各项管理要求,施工现场设置醒目标牌

与彩图,即质量方针、质量目标、项目管理机构及职责、施工进度网络计划、文明施工管理细则、质量管理机构、安全生产责任制、施工平面布置图、文明施工分片包干区域图。 (2) 在业主及总包指定的区域施工,严格遵守其关于现场管理的各项制度,落实现场场容管理的各项要求,做到现场整洁、干净、节约、安全、施工秩序良好,现场道路必须保持畅通无阻,保证物质材料顺利进退场,场地应整洁,无施工垃圾,场地及道路定期洒水,降低灰尘对环境的污染。 (3) 积极遵守政府对夜间施工的有关规定,尽量减少夜间施工。若为加快施工进度或其它原因必须安排夜间施工的,则必须先办理“夜间施工许可证”后进行施工,并采取有效措施尽量减少噪声污染。 (4) 现场设置生活及施工垃圾场,垃圾分类堆放,经处理后方可运至环卫部门指定的垃圾堆放点。 (5) 办公区域按总包要求布置,办公区公共清洁派专人打扫,各办公室设轮流清洁值班表,并定期组织检查评比。 (6)围绕文明施工总体目标,并结合现场实际及环境,在项目班子内部组建现场安全文明施工领导小组及现场执行小组,确定现场安全文明施工目标及实施计划。现场安全文明工作实施由现场执行小组按照现场安全文明施工策划总体要求落实责任具体实施,工作内容主要包含:施工平面安全文明施工总体策划,员工行

机械设备装拆安全措施方案

编号:AQ-JS-00088 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 机械设备装拆安全措施方案Safety measures for installation and disassembly of mechanical equipment

机械设备装拆安全措施方案 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、工程概况 本工程为普泰康宁小区R-10#楼,R-25#、F-1#楼工程。建筑单位:内蒙古普泰房地产公司。建设地点:准旗沙疙堵镇。R-10#楼建筑面积:4993.2平米。砖混结构,六层。建筑物总高:19.35米,总长69.35米,总宽11.87米,设计使用年限50年。建筑物耐火等级为三级。抗震设防烈度为:6度设防。R-25F-1楼建筑面积为:12148平米。框架结构,六层。建筑物总高:R-25为22.300米,F-1为23.5米。建筑物耐火等级为:Ⅱ级。抗震设防烈度为:6度设防。R10#楼基础为钢筋砼条形基础,R25F1楼基础为独立基础 二、龙门架的安装 根据工程的特点及建筑物的总高度决定采用24米高的龙门架。安装前要先检查龙门架金属结构的成套性和完好性。检查提升机构完整的良好性,检查卷杨机的机电气设备是否齐全可靠和对龙门架

基础的地基按设定的位置、标高、进行地基夯实,夯实后的承载力要大于80kpa。浇筑C20混凝土基础底座,基础长×宽×厚=3700×825×300,基础混凝土密实,表面平整水平度偏差不大于10mm,并做好基础的排水工作。 龙门架在竖立前要做好组装和就位工作,装好起重滑轮组,系好起重绳。 用梢径不小于8cm的杉木进行加固,增加立杆的刚度。准备好竖立龙门架用的辅助扒杆及辅绳轮系统、地锚装置,览风绳和起重机具等,并把拨杆先立起来。所有准备工作完成后要进行全面详细检查,确认安装无误可靠后进行试起板,并对所有机构(绳、轮、地锚、起重机具、缆绳等)和龙门架体的加固状况再进行一次检查,确无异常时才能正式起板。 竖立的时候先将龙门架下端置于安装点,用辅助扒杆吊起龙门架,使它绕着下端支点转动。在升降平面内和垂直升降平面的方向,必须随时用览风绳把龙门架拉住,当升起与地面差70°~80°时;(角度)即可收紧览风绳,把龙门架竖立起来,辅助扒杆的高度一般应

设备拆除吊装方案

神华集团有限责任公司 神华煤直接液化项目天然气制氢装置设备拆除吊装技术案

中国化集团第十建设公司神华工程项目部编制时间:二○○八年一月十六日

目录 1.概述 1 2.编制依据 1 3.吊装程序 1 4.施工准备 2 5.设备拆除 2 6.质量要求8 7.HSE管理措施和JHA危险评估分析9 8.吊装人员及机械设备14

1.概述 1.1工程概况 神华集团有限责任公司神华煤直接液化项目天然气制氢装置是利用巴陵化厂原有合成氨装置的部分设备改造而成的,根据相关规定拆除利用设备共约72台,其中动设备32台,静设备40台,另有部分拆除作废的设备。本工程拆迁时间短,而且有的设备厂家仍在使用,资料偏少,施工难度大,安全要求高。 1.2拆除吊装的难点是还要利用的12台大中型设备,具体情况见表1,本案仅探讨大中型设备,其他小型设备参照执行;对于拆除作废的设备可进行破坏性拆除。 1.3由于资料不全,设备重量在拆除实施前还应进行最后核实。地管情况有待核实。 大、中型设备表表1

2.编制依据 2.1本装置施工平面布置图、设备图和钢结构图; 2.2《大型设备吊装工程施工工艺标准》------------------------ SH/T 3515-2003; 2.3《油化工工程起重施工规》---------------------------- SH/T 3536-2002; 2.4《起重机械安全规程》---------------------------------------- GB6067-85; 2.5《油化工施工安全技术规程》------------------------------- SH3505-1999 ; 2.6十公司HSE 管理作业文件 ----------------------------------(2004-09-06); 2.7大型起重机MS250、GMK5200等起重性能表; 3.吊装程序 设备吊装施工基本程序见图1。 4.施工准备 4.1按照施工计划和施工案的要求合理组织、调配施工人员。在施工前对参加施工的人员进行施工技术和安全交底。 4.2施工机具、材料准备,包括吊装工具、拆装工具、检测工具、切割工具及存放材料准备齐全。

机械设备安装施工方案DOC范本

机械设备安装施工 方案DOC

XXXXXXXXXXXXX有限公司 密炼机上辅机系统 安装施工组织设计 审批: 校核: 编制: XXXXXXXX股份有限公司

密炼机上辅机系统施工组织设计目录 1、第一章编制依据...........................................2 2、第二章工程概况.........................................2-3 3、第三章施工布置.........................................3-4 4、第四章施工准备.........................................4-6 5、第五章施工方案.......................................6-10 6、第六章系统调试..........................................10

7、第七章有关施工组织管理的措施........................10-15 8、第八章文明施工......................................15-30 9、第九章保证施工安全的技术措施........................19-21 10.第十章按规范要求进行施工现场理........................ 21 11.第十一章施工现场管理制度.............................. 22 12.第十二章安全生产管理制度............................22-24 13.第十三章职业健康安全................................24-25

设备拆除施工方案93443

Xxx厂设备拆除施工方案 2016-02-19

目录 1、设备拆除简介 1.1 概述 1.2拆除设备的主要施工内容 1.3 编制依据 施工组织 2.1施工部署 2.1.1 施工部署计划 2.1.2 确保工期的措施 2.1.3 施工准备工作计划 2.2劳动力需用量计划 2.2.1劳动力需用量计划分析 2.2.2 劳动力需用量计划表 3、施工方法的选择和施工机具计划3.1 设备拆除吊装方案的选择 3.2 施工机具计划 4、拆除质量保证措施 5、安全生产措施

1设备拆除简介 1.1 概述 这次技术改造的拆除内容包括码坯机一台、XX机一台,等。 1.2拆除设备的主要施工内容 1、码坯机1台(35-40 T/台); 2、Xxx机1台; 3、火炬管线带物料拆除; 1.3编制依据 1、车间提供的技术质料及参数; 2、相关设备拆除工程的施工经验; 3、机械设备安装工程施工及验收规范。 2施工组织 2.1施工部署 2.1.1 施工部署计划 根据建设单位对本项目的要求,我方根据具体的设备到场时间及业主要求进行安排施工进度,各子项的工期要求满足业主提出的主要节点的时间安排。各设备的拆除工期安排在5天内完成。 2.1.2确保工期的措施 (1)对拆除工期影响的关键工序,根据现场实际增加施工要素的投入,保证施工人员及机具设备,满足连续施工。加强对重点环节的领导和管理,必要时,组织力量对这些环节实施突击。

(2)自始至终狠抓主机拆除(改造),根据施工条件,逐步扩大施工面。施工中合理交叉,见缝插针,灵活调配力量,把每一台设备,每一个施工项目的拆除周期缩到最短,确保整个安装工期的缩短。(3)认真做好设备拆除装前的检查记录,把设备质量隐患消灭在安装之前。 (4)搞好职工后勤服务工作,最大限度地提高职工工作质量和出勤质量。 (5)施工现场设专职人员,定时检查设备的情况,提前发现问题,确保及时处理,确保设备及管线顺利拆除。 2.1.3施工准备工作计划 (一)、技术准备 (1)设备拆除技术人员认真研究、熟悉现场情况,使其拆除施工顺利进行。 (2)设备拆除人员应熟悉设备拆除施工方案并照方案进行施工。(二)、施工现场准备 (1)根据建设单位的要求工程施工前,其临时建筑、运输道路、施工用电、主要材料、施工机具、劳动力等应有充分准备,并非作出合理安排。 (2)对施工用的道路以及吊装用的场地进行修整和清理,保证施工的顺畅进行。

电气管线及照明设备安装施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L5560 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气管线及照明设备安 装施工方案正式样本

电气管线及照明设备安装施工方案 正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管路固定 点位置→管路固定→管路敷设→管路入盒箱→变形缝 处理 1 配线工程 因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损应在安 装工程完毕后修补完整,确保安全运行功能和装饰效 果。 1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露可导 电部分的接地要求应符合有关规定。

1.2配管 1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。 1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属管材,管口及管子连接处均应密封处理。 1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。 1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm; 1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。 1.2.6钢管的连接必须符合下列要求: (1)丝扣连接,管端套丝长度不小于管接头的1/2;在管接头两端焊跨接接地线。

设备拆除施工方案精编版

设备拆除施工方案 金属结构厂 关键词:设备拆除施工吊装 一、工程概况 1、本工程主要设备有16m数控折弯机一台(由2台联动作业)、250吨冲床一台、500吨四柱液压机一台、3000吨联动液压机一台(由6台四柱液压机组成),进行保护性拆除后转运至现有厂房进行安装、调试。 2 、具体参数如下: 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009; 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010; 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011; 设备相关技术文件及现行其他国家规范; 三、施工工艺流程

四、施工工艺 4.1施工准备 1)施工前,应具备设计和设备的技术文件,施工人员应熟悉各类设备的结构,性能及安装要求,提出设备安装所需的材料,机具及劳动力计划。 2)土建施工工程已经完工,基础混凝土强度达到安装要求,安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等应清除干净。 3)拖运、起吊设备时,应对起吊机具及承力点进行换算,确保设备安全就位。 4)绘制施工现场平面图,选定材料、构件存放场地、加工场地等; 水源点、电源搭接点进行确认;施工机具清点、检查是否完好等; 4.2 设备状态确认 所有设备拆解前,将设备通电空运转一次,检查设备运转是否有故障、异响,发现问题

提出并记录,并由三方进行签字确认,以确保设备拆除前的性能得到完整体现。 4.3 设备基础检查 1)设备基础的位置,几何尺寸和质量要求,应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定,土建施工人员应提供设备基础验收资料和记录,设备安装人员对设备基础位置和几何尺寸进行复检 2)设备基础上各孔洞应清理干净,预埋地脚螺栓的螺丝和螺母应保护完好,放置垫铁的位置应凿平。 4.4设备放线就位和找正调平 1)设备就位前,应按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线及标高线划定安装的基程线,互相有连接衔接、衔接或排列关系的设备。应划定共同的安装基准线,必要时,对重要设备应埋设永久性的中心标板或基准点。 2)平面位置安装基准线与基础实际轴线或厂房墙(柱)的实际轴线、边缘线的距离,允许偏差为±20mm,设备定位基准的画线或点对安装基准线的平面位置和标高的允许偏差。 4.5 设备拆除 1)拆除整体思路:设备电气及仪表先行、拆除油站及其管线、16m数控折弯机分解拆除、3000吨联合液压机分解拆除、500吨液压机和250吨冲床整体拆除。 2)拆除标识 (1)用影像、挂牌、绘图、打字等多种办法,进行不余漏、详细的标识;拆除后对孔洞、电缆等,随拆随封口;对于重要部件,尽可能的整体拆除;请业主和监理在现场处理拆除过程中的实际问题;以上要求,一直贯穿于拆除的整个过程中。 (2)对系统的管道、设备、电缆、电线、仪表设备等进行标识。标识采用以下方法:用油漆进行标识;挂牌;绘制各连接位置图;数码相机进行照相和摄影; 用钢码在两相连法兰上做好方位标识。上面方法,尽可能综合运用,且必须保证清晰、准确的表示出连接的前端、后面的相接的零部件,其安装的具体位置。联系业主相关人员切断电源,挂牌警示。安排电工2人对盘柜、电缆等进行验电。确认电源切断,必须每次上班前均确认电源切断!电线电缆需要找到电气设备送电端、受电端,将连接电缆拆除后用万用表进行线路检查,每检查完一个回路需要线号管对回路两端进行标识,用电缆牌对整根电缆两端进行挂牌标识。逐一标识完毕。再进行照相和摄影。 3)油管、电气、仪表拆除

主要设备拆除方案

目录

工程概况 1. 概述 镇海炼化二常改造工程是将原常减压装置规模由300万吨/年扩建为600万吨/年,工作量很大;改造装置占地面积较小,只有100m×90m,而且装置周边全是在用装置,外围施工场地狭窄;该装置施工周期较短,改造总工期只有六个月,其中主装置停气时间只有两个月;该装置在厂区中间偏南位置,运输道路上胀力众多,给大型设备的运输带来困难。 2.主要工作量 拆除一台汽提塔,三台减粘塔,常压框架内设备,四台脱盐罐,一套余热回收系统,金属烟囱,部分塔内件,绝大部分工艺管线。 3. 施工工期 三台减粘塔、余热回收系统、金属烟囱拆除,3月初开始,计划用时10天; 电脱盐罐及泵房拆除,5月初开始,计划用时10天; 汽提塔、常压框架内部设备及装置区工艺管线,7月初开始,计划用时8天;。编制说明与编制依据 编制说明 1. 本施工方案借鉴以往我公司常减压改造工程施工经验,结合本工程特点编制; 2. 为克服装置改造工程最主要矛盾——工期紧张,在吊车选型方面,必须作到吊车一次站位吊装尽可能多的设备,减少吊车移位次数,以节省吊装时间; 3. 因为装置施工场地狭窄,拆除物件应尽可能直接装车运出装置外,尽量减少在现场的二次拆分(切割)工作量; 4. 装置停气期间要合理分布吊车,尽量作到一方面要使每个需使用吊车的作业地点都能有吊车配合,同时又能保证运输汽车行走道路的畅通; 5. 运输道路经过现场勘察,从我公司预制场地向北到海堤路,从海堤路向西到污水处理场,从污水处理场向南到7#门,从7#门向东走到装置区,该路线有一条跨路架空水线和一道胀力的距地净高度为5米,其余胀力高度均高于5.5米,可以运输装车高度低于5米设备;其他装车高度低于4米的设备可以从炼油厂内道路运输。

安装工程施工组织设计方案范本

目录 第一章施工准备和施工方法1 第一节施工方法1 第二节施工准备1 第二章工程施工监督检查、验收的要点2 第一节制冷设备安装2 第二节冷却塔安装2 第三节泵类安装2 第四节箱罐安装2 第五节组合空调器、新风空调器的安装3 第六节板式换热器安装3 第七节阀门与法兰安装3 第八节焊接要求3 第九节管道安装4 第十节风管的制作与安装4 第十一节冷水系统和冷却水系统水压试验5 第十二节水管及风管保温5 第十三节系统调试6 1. 系统运行6 2. 准备工作7 3. 停车7 第三章保证工程施工质量、进度、安全的主要措施8第一节保证施工质量的主要措施8 1. 施工后质量的控制措施8 2. 施工中质量的控制措施8 3. 保证施工进度的主要措施9 第二节保证施工进度的主要措施9 1. 施工前进度的控制措施9 2. 施工中进度的控制措施9 3. 施工后进度的控制措施9 第三节保证安全的主要措施10

第四章现场管理11

施工准备和施工方法 施工方法 依据施工图的技术要求、设备说明书要求,确定设备、管道和风道的位置及标高,划线安装,特殊要求与设计、甲方(或监理方)协商解决。 施工流向:先核对基准线,先定位,划线后安装。 施工准备 施工图的审核交底 由公司主管经理组织技术人员、施工人员及设计人员对施工图进行审核,达到熟悉图纸,便于施工的目的。施工图中不清楚的地方请设计人员解释交底,互相交流,达到设计、施工和使用的目的。 设备、材料准备 依据施工图提供的设备、材料明细表及施工进度计划订购设备、材料,并要求生产厂按期供货。工程所需材料及配件按施工进度分批运到施工现场。

工程施工监督检查、验收的要点 制冷设备安装 水泥基座找平,划线后安装。 在设备底座地脚螺栓附近垫铁,用水平仪检查其纵向(筒体轴向)与横向的水平度,每米长度上其不平度不超过0.5毫米。设备安装方向正确中心线位移不超过5毫米。 用水泥浆浇灌底座及地脚螺栓。 水泥干固后再按第二条复查。 冷却塔安装 冷却塔安装平衡牢固。 冷却塔的出水管口及喷嘴的方向和位置正确、布水均匀。 泵类安装 在基座上划线后安装。 在泵座地脚螺栓附近垫铁,将底座垫高约20—40毫米,检查离心泵泵体水平度,每米不超过0.1毫米,水平联轴器应保持同轴度;轴向倾斜每米不超过0.8毫米;径向位移不超过0.1毫米。 用水泥浆浇灌泵座及地脚螺栓。 3—4天水泥于固后,再按第2项复查。 箱罐安装 箱罐标高允许偏差±5毫米,水平度每米长度不超过10毫米,垂直度每米高度不超过10毫米,中心线位移不超过5毫米。 箱罐的支、吊、托架安装应平直牢固,位置正确。 (1)支架立柱位置不超过5毫米,垂直度每米高度不大于10毫米。

通风设备拆除方案

中体彩(厂房及配套办公楼即开型彩票生产线建设项目--废气VOC治理工程) 通风空调拆除工程专项施工方案 ) 北京三元长城建筑有限责任公司 中体彩项目经理部 2016年04月01日 ;

一、编制依据: . 1、根据现场情况现状及业主的相关要求; 2、国家、地方有关施工规范、规程: 质量管理体系要求GB/19001-2000; 建筑施工安全检查评分标准JGJ59-99; 环境管理体系规范及要求GB/T24001-2400; 职业健康管理体系规范GB/T28001-2001; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; { 《建筑拆除工程安全技术规范》; 《房屋拆迁工程施工安全管理条例》。 二、拆除范围及计划 一层、三层的所有空调风管 对施工难点及问题分析与对策:本工程主要是对设备上方的空调风管进行拆除。 三、拆除准备 。 1、技术准备 了解现场,熟悉拆除物周围环对境,其中包括:影响范围内建(构)筑物、周边各类设施(施备、管线)的分部状况。 施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理被拆除范围内的物资、设备,报告业主通知相关单位对已安装部分作好拆除或保护工作。 组织现场拆除人员掌握拆除方案,明确工艺流程和安全要求,并做好技术交底工作。 作业人员要经过培训,掌握拆除枝术要点和基本枝能,重要工序由熟练作业人员担当。2、生产准备 拆除用电:从业主提供的供电点处引出,根据施工现场的具体要求设置各级分控(配)电箱(柜)移动用电电源采用手提式插座箱。 用火管理:施工现场使用电焊、气割时除设有管理人员外要设置灭火器和水桶。高空防护:高空做业除配置安全带外要设置牢固钢管架或钢门架。 ( 四、拆除过程中的具体实施方案及要求 1、空调风管管道拆除 首先检查施工拆除现场的设备是否已做好防护;如未做到安全防护,应即可安

管道拆除施工方案

辽阳冀东水泥有限公司 窑头热风管道拆除项目 设备及管道施工方案 鞍山圣地亚科技工程开发有限公司二零一九年一月十一日

批准: 审核: 编制: 编制单位:鞍山圣地亚科技工程开发有限公司编制日期:二零一九年一月十一日

目录 1、设备拆除简介 1.1 概述 1.2拆除设备的主要施工内容 1.3 编制依据 2、施工组织 2.1施工部署 2.1.1 施工部署计划 2.1.2 确保工期的措施 2.1.3 施工准备工作计划 2.1.4 施工进度计划 2.2劳动力需用量计划 2.2.1劳动力需用量计划分析 2.2.2 劳动力需用量计划表 3、施工方法的选择和施工机具计划 3.1 设备拆除吊装方案的选择 3.2 施工机具计划 4、拆除施工技术措施 2.1单冷机拆除的技术措施 2.2回转窑中筒体短节更换和窑头密封改造的技术措施 2.3 三次风管拆除的技术措施 2.4斜拉链机拆除(改造)的技术措施 5、拆除质量保证措施 6、安全生产措施 1、设备拆除简介

1.1 概述 辽阳冀东水泥有限公司窑头热风管道拆除项目。热风管的拆除约20吨、补偿器拆除等。 1.2拆除设备的主要施工内容 1、热风管的拆除约20吨; 2、补偿器拆除; 1.3编制依据 1、辽阳冀东水泥有限公司窑头热风管道拆除项目招标文件; 2、我司承担过的水泥生产线拆除安装工程施工经验; 3、施工单位对本工程的实际勘察成果; 4、水泥机械设备安装工程施工及验收规范。 2、施工组织 2.1施工部署 2.1.1 施工部署计划 根据建设单位对本项目的工期要求和期望,我方将工程施工总工期确定为6天,计划开工日期为2019年1月15日,计划竣工日期为2019年1月20日,各子项的工期要求满足招标文件子项工期表的具体要求。各设备的拆除工期计划如下表: 2.1.2确保工期的措施 (1)对拆除工期影响的关键工序,根据现场实际增加施工要素的投入,保证施工人员及机具设备,满足连续施工。加强对重点环节的领导和管理,必要时,组织力量对这些环节实施突击。 (2)根据施工条件,逐步扩大施工面。施工中合理交叉,见缝插针,灵活调配力量,把每一台设备,每一个施工项目的拆除周期缩到最短,确保整个安装工期的缩短。 (3)认真做好设备拆除装前的检查记录,把设备质量隐患消灭在安装之前。 (4)搞好职工后勤服务工作,最大限度地提高职工工作质量 2.1.3施工准备工作计划 一、技术准备

化工设备拆除安装方案

、适用范围 本方案适用于2015年度甲醇检修包含蒸汽加热器、焦炉气初预热器、加压塔再沸器A设备的拆除安装及部分氧气、蒸汽管道的拆除安装等。 二、编制依据 1、《石油化工施工安全技术规程》SH350& 99; 2、《化工工程建设起重施工规范》HGJ50201-2001; 3、《钢制压力容器》GB150-1998 4、石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范SH3501-2011; 5、石油化工金属管道工程施工质量验收规范GB50517-201Q 6、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 7、承压设备无损检测第2部分:射线检测JB/T4730.2-2005 ; &承压设备无损检测第3部分:超声检测JB/T4730.3-2005 ; 三、作业项目概述、工期安排 四、作业条件 1、使用的机械设备和工器具处于安全、正常状态

2、设计文件和相应的制造文件、图纸满足作业要求。 3、相关材料和设备已到货,质量和数量满足施工要求,确保连续作业。 4、施工道路应畅通无阻、照明满足要求,确保设备和材料能够运输到位。 5、现场施工用电、用水、用气应能满足施工要求。 6、各类记录表格满足作业质量记录要求。 7、系统停车,介质置换完毕,并已办理交接手续。 8、根据检修计划或现场实际情况,备齐必要图纸以及各冷却器各种参数,编制详细的施工检修方案。 9、严格办理各种施工票证,应由甲方批准核实后进行施工,各类票证不能混用,每一项检修作业,单独办理相关票证,票证符合国家票证管理要求。行车使用前也应办理吊装票证。 10、压力管道、压力容器告知办理完毕。 11、增加安全部分:施工现场警戒线设立完毕,安全监护人员就位,作业人员安全 防护用品佩戴正确、齐全,消防设施配置到位等。 六、作业顺序 1、焦炉气初预热器拆除安装顺序 施工准备—倒运平台制作—与预热器相连的管件螺栓拆除—预热器移动到倒运平台 —倒运平台与预热器固定—牵引倒运平台—吊装旧预热器并托运—吊装新预热器于倒 运平台—倒运平台与新预热器固定—牵引倒运平台—新预热器就位—新预热器与原管道连接—拆除部件恢复 2、加压塔再沸器A 拆除安装顺序 施工准备—二层平台拆除—与加压塔再沸器 A 相连的管段及其管件螺栓拆除—加压塔再沸器A 拆除—加压塔再沸器 A 安装—与加压塔再沸器 A 相连的管段及其管件螺栓连接—二层平台恢复 3、蒸汽加热器拆除安装顺序 施工准备—蒸汽加热器连接管路拆除—蒸汽加热器拆除—蒸汽加热器安装—蒸汽加热器连接管路恢复六、作业方法 1、焦炉气初预热器拆除安装 1.1 机具准备

主要设备拆除方案1.doc

主要设备拆除方案1 目录 1.0 工程概况(1) 2.0编制说明与编制依据(1) 2.1编制说明(1) 2.2编制依据(2) 3.0 拆除方案(2) 3.1主要拆除工作量(2) 3.2拆除时间安排(2) 3.3主要设备拆除方法(2) 3.4停气期间主要拆除吊车安排(4) 3.5主要拆除设备汇总(5) 4.0 其他要求(5) 4.1300吨吊车站位处路面处理(5) 4.2吊装吊耳(5) 5.0 大型吊车及拖车使用计划(5) 6.0 人力使用计划(6)

7.0安全措施(6) 7.1脚手架搭设与使用(6) 7.2受限空间内作业(6) 7.3吊装运输作业(7) 8.0 机索具、手段用料使用计划(7) 8.1主要施工机具(7) 8.2主要手段用料计划(7) 1.0 工程概况 1. 概述 镇海炼化二常改造工程是将原常减压装置规模由300万吨/年扩建为600万吨/年,工作量很大;改造装置占地面积较小,只有100m×90m,而且装置周边全是在用装置,外围施工场地狭窄;该装置施工周期较短,改造总工期只有六个月,其中主装置停气时间只有两个月;该装置在厂区中间偏南位置,运输道路上胀力众多,给大型设备的运输带来困难。 2.主要工作量 拆除一台汽提塔,三台减粘塔,常压框架内设备,四台脱盐罐,一套余热回收系统,金属烟囱,部分塔内件,绝大部分工艺管线。 3. 施工工期

三台减粘塔、余热回收系统、金属烟囱拆除,3月初开始,计划用时10天; 电脱盐罐及泵房拆除,5月初开始,计划用时10天; 汽提塔、常压框架内部设备及装置区工艺管线,7月初开始,计划用时8天;。 2.0编制说明与编制依据 2.1编制说明 1. 本施工方案借鉴以往我公司常减压改造工程施工经验,结合本工程特点编制; 2. 为克服装置改造工程最主要矛盾——工期紧张,在吊车选型方面,必须作到吊车一次站位吊装尽可能多的设备,减少吊车移位次数,以节省吊装时间; 3. 因为装置施工场地狭窄,拆除物件应尽可能直接装车运出装置外,尽量减少在现场的二次拆分(切割)工作量; 4. 装置停气期间要合理分布吊车,尽量作到一方面要使每个需使用吊车的作业地点都能有吊车配合,同时又能保证运输汽车行走道路的畅通; 5. 运输道路经过现场勘察,从我公司预制场地向北到海堤路,从海堤路向西到污水处理场,从污水处理场向南到7#门,从7#门向东走到装置区,该路线有一条跨路架空水线和一道胀力的距地净高度为5米,其余胀力高度均高于5.5米,可以运输

电气管线及照明设备安装施工方案示范文本

电气管线及照明设备安装施工方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气管线及照明设备安装施工方案示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管路固定点位 置→管路固定→管路敷设→管路入盒箱→变形缝处理 1 配线工程 因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损应在安装工 程完毕后修补完整,确保安全运行功能和装饰效果。 1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露可导电部分 的接地要求应符合有关规定。 1.2配管 1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。 1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属

管材,管口及管子连接处均应密封处理。 1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。 1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm; 1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。 1.2.6钢管的连接必须符合下列要求: (1)丝扣连接,管端套丝长度不小于管接头的1/2;在管接头两端焊跨接接地线。 (2)套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5-3.0倍;连接管的对口处在套管的中心;套口牢固、严密、防腐。