文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南京双京KBZ200(400)馈电开关说明书

南京双京KBZ200(400)馈电开关说明书

KBZ — 200(400)/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关

使

南京双京电器有限责任公司

KBZ – 200(400)/1140(660)

矿用隔爆真空馈电开关

特点介绍:

1、开关主要用于煤矿井下作为供电系统的总开关或分支开关使用,也可用

于大容量电动机不频繁起动控制使用。

2、开关保护器采用微电脑控制,功能强大,可以同时监测多种信号,且系

统稳定可靠。设有64*128的液晶中文显示器。可以实时显示电压、电流、电阻,当出现故障时显示故障类型,及故障数值。

4、本开关设有选择性漏电保护功能,做总开关和分支开关使用均可,作

总开关使用时,不必另接漏电继电器。开关具有多种参数可调,分开关后级也可以再带分开关,而且保护灵敏可靠。

5、开关具有短路、过载、漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护为一体。

6、设有漏电试验、短路试验及复位按钮,可以对开关本身的保护性能进行

自检。

7、开关具有真空管检测保护,当真空管粘连或因漏气而漏电时进行故障警

示,并拒绝合闸。

8、本开关具有电缆长距离短路保护功能,只要输入电缆的长度和截面积,

就可以可靠保证在远端发生短路时进行保护。

9、利用开关本体可以对原来DW80-350空气馈电开关进行改造,额定电流

增加到400A。极限分断能力增加到7000A。

10、合闸机构为传统手动操作方式。机构经长期磨损后,不必更换机构。

略加调整即可正常使用。

一概述

KBZ – 200(350、400)/1140(660)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关(以下简称馈电开关)适用于煤矿井下和其它周围介质含有甲烷和煤尘混合物的爆炸气体环境中。在交流50HZ、电压1140(660)V、额定电流400A及以下的线路中,做为配电总开关或分支开关使用,以及做控制不频繁起动电动机之用。当配电线路出现过载、短路、欠压、失压时,本馈电开关能自动切断电源。当馈电开关在正常运行中,负荷发生漏电时,馈电开关通过电子综合保护器发出指令,使真空断路器马上跳闸断电,事故不除,断路器拒绝合闸。也能根据上级检漏设备的指令进行跳闸,指令不消,断路器拒绝合闸。当电子综合保护器万一损坏或在维护中人为造成保护器没有安装可靠固定时,本断路器将拒绝合闸。当前级停电时本馈电开关可失压跳闸,增加安全和可靠性。

1 规格

电压等级:交流工频1140( 660)V

电流等级:200A、350A、400A

2 型号的组成及代表意义

KBZ–××× /1140( 660)

额定电压

额定电流

真空

隔爆型

馈电开关

3 防爆形式:矿用隔爆型 ExdI

二正常工作条件

1.海拔高度不超过2000米;

2.环境温度不高于+40℃,不低于-20℃;

3.周围空气相对湿度不大于95%(+25℃);

4.安装地点无滴水或溅水;

5.在无剧烈振动、颠簸以及与水平面的安装倾斜度不超过15度的环境中;

6.在有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下;

7.在无足以破坏绝缘和腐蚀金属的气体和蒸汽场所;

8.在有防雨(滴水)设备以及没有经常充满水蒸气的环境。

9.污染等级:3级

10.安装类别:Ⅲ类

三结构概述

馈电开关由隔爆外壳及装在壳内的三相真空断路器组成。

隔爆外壳为圆柱形,转盖式结构,转盖与壳外的操作手柄有机械闭锁装置。外壳上部装有隔爆接线箱,供引线和引出电源电缆之用,真空断路器通过固定铜排与接线箱各端子相联。

三相真空断路器有如下另部件组成:

A.真空管:采用400/1.14-8型,用以接通与分断被控电源,故障时,分断故障电流。与空气断路器

相比,其分断能力高,电气、机械寿命长,在其工作寿命期间主触头(真空管)不需维修。

B.电流互感器:该部件反应主回路中电流变化,为综合保护器提供工作信号。互感器用环氧树脂灌封,

有两组出线,一组为故障自检绕组,另一组作为电流信号供给保护器。

C.电源变压器:其一次侧绕组为660V、1140V、二次侧绕组有110V、36V、18V。

D.PID-400馈电综合保护器:该插件具有过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、漏电保护、漏

电闭锁、选择性漏电等功能。显示部分也置于插件内。

E.三相电抗器:对线路进行漏电信号检测,送至综保进行漏电保护。

F.信号变压器:将检测到的零序电压送至保护器进行选择性漏电保护。

G.零序电流互感器:将检测到的零序电流送至保护器进行选择性漏电保护。

四、基本参数与性能

1.产品防爆性能符合

GB3836.1~3 – 2000《爆炸性环境用防爆电器设备》的标准;

2.产品的电气性能符合

MT871-2000《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》的标准。

3 主要技术参数

1)额定电压:1140、660V

2)额定电流:200、350A、400A

3)最大分断能力:7500A(1140)

4)分断时间小于60ms

5)电寿命:10000次(分、合额定电流)

6)机械寿命:10000次

7)工作制:长期工作制

8)保护:

A、PID—400型电子保护器:电流整定范围为:50A~400A

短路整定范围为:100A~4000A

B、保护特性见表1

9)真空断路器的触头开距和超行程见表2

表2

10)操作方式:手动储能,合、分闸,故障状态时采用电磁跳闸

11)电缆最大外径及重量表3

表3

五工作原理

5.1馈电开关的电路原理图见图1。

5.2工作原理

参见电路原理图1

该断路器的保护性能是通过数字综合保护来实现的,该插件具有过载保护、短路保护、欠压保护、漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电、风电闭锁等保护功能,整定准确、方便、动作可靠。

A.电子综合保护插件功能工作原理

该插件的工作电源是由电源变压器的次级18V绕组提供,取样信号是通过互感器,将电流信号提供给保护器,当发生过载时,电流信号超过设定值,经过反时限延时电路来控制时间,使继电器K1释放,脱扣线圈得电,使脱扣器动作。过载信号不同,延时时间不同。当工作电流达到或超过电流整定值的短路电流时,保护插件继电器立即动作,使脱扣器动作,主回路断电。当电网电压低于或高于电压整定值时,保护电路动作,使脱扣器动作,主回路断电。漏电保护,当断路器负荷侧任意一相对地漏电电阻小于规定值时, K1释放,脱扣器线圈得电脱扣,主回路断电。

B.插件使用时应注意事项

插件使用时应注意欠压保护整定、短路保护整定、过载保护整定、漏电延时整定的数值,应根据所需整定到正确数值。

C.脱扣线圈QT

QT在开关正常使用时不带电,当发生欠压、漏电、短路或过载达到延时时间时,继电器K1释放,QT 方才得电,脱扣器动作,断路器断电。

D.失压脱扣线圈QT

失压脱扣线圈QT与脱扣线圈QT为同一个元件,当前级停电时线圈QT经过电容放电回路而得电,断路器跳闸。

六安装、使用及维护

6.1馈电开关在使用前应作如下检查和清理;

6.1.1.安装之前必须检查断路器在运输时是否遭到损坏,所有的螺钉是否紧固。 6.1.2隔爆面是否完好,间隙是否符合要求; 6.1.3各零件部件有无因运输而损失或遗失; 6.1.4清理隔爆面的防锈油脂。 6.2安装

6.2.1按使用条件进行安装。 6.2.2外壳有可靠的接地装置。 6.2.3 保护整定 A. 过载保护整定

按下”向下”或“向上”键进入菜单,将光标移动到“参数修改”,按确定建进入到参数修改子菜单。将参数调整到“额定电流”项,按“确认”进入设定状态,将电流值调整到所需要的数值,范围“50~400”,按确认保存,按“复位”返回正常显示。 B. 短路保护整定

按下”向下”或“向上”键进入菜单,将光标移动到“参数修改”,按确定键进入到参数修改子菜单。将数值调整到所需要的数值范围“2~10”,按确认保存,按“复位”返回正常显示。 C .电压整定

按下”向下”或“向上”键进入菜单,将光标移动到“参数修改”,按确定建进入到参数修改子菜单。将数值调整到所需要的数值范围“380-660-1140V ”,按确认保存,按“复位”返回正常显示。 其他整定可以参考6.4的菜单参数说明。 6.2.3总分开关整定

当用作总馈电时将44、45号线短接,作为分馈将43、44号短接。 6.3界面说明

6.3.1在初始界面下,按确认按钮可以进行显示界面的切换。

界面1 界面2 界面3

界面1:显示的内容包括,馈电的总分状态、合闸分闸状态、系统电压“U 1162V ”、A 相电流“Ia312A ”、B 相电流“Ib310A ”、C 相电流“Ic312A ”、系统时间“09/20 13/52/18”表示9月20日13点52分18秒。

界面2:显示内容开关输出功率,“功率:623KW”、累计电度“电度:1589.2”。通讯站号:5,连接状态:“连接”。

界面3:零序电压“零序电压:2V”,零序电流“零序电流:0 mA”,漏电方向:“方向:正”,目前选漏整定值“目前预值:30mA”.当在分馈电的状态下,只有当零序电流的大小大于目前的选漏预值并且方向为正的情况下,才会进行选择性漏电保护。

6.3.2在初始界面下,按向上按钮,进入下一级菜单,“参数浏览”表示仅能查看参数数值,不能进行修改。“参数修改”表示在此菜单中进行参数的修订。“故障查询”可以查询到以前的故障信息。“事件查询”暂时无此功能。

6.4菜单参数说明

1、电压整定: 选择主回路电压,有1140V、660V、380V可供选择,它和控制器检测漏电闭锁数值,

漏电保护数值关联,若设定有误,漏电保护值将不准确。(1140和1000一样)

2、额定电流:根据后级设备额定电流整定,调整范围在50~400A,和其关联的保护是过载保护和短

路保护,若整定不准确保护亦不准确。关联参数为短路整定,关联器件是电流互感器TA1、TA2、TA3。本开关整定值为200A,也可以根据实际情况进行调整。

3、短路倍数:即整定短路保护的条件,范围在2~10倍。当额定电流整定为200A,短路倍数整定为5

倍,此时短路电流值:200*5=1000A,当设备的电流达到1000A时,保护器视为后级发生短路故障,即时起动保护机制,切断电源。关联参数为“额定电流”,关联器件为TA1、TA2、TA3。

4、通讯地址:485通讯的地址设定,范围为1~63;

5、波特率:指485通讯的传出速率;

6、选漏预值:当做为分开关使用时,如果保护值不准确可以通过此参数矫正,范围是12~45,额定值

为30。如果是分开关后级再关联分开关时,可以将本开关的数值设定较大,减小保护数值,后级设备调小,增大保护数值,这样可以保证漏电时后级开关先动作。

7、漏电延时:当发生漏电时从监测到漏电到保护动作这段时间为漏电延时,通过参数调整可以避过

电网中的干扰信号。注意此参数不能调整过大,否则灵敏度低于上级开关。数值范围0~999mS,额定值为100mS;当分开关后面再次级联开关时,可以将此数值调整的比后级分开关大200~300mS,这样后级的开关灵敏度高于本开关,避免了故障影响的扩大。

8、电缆长度:即馈电开关后面所接电缆的长度,单位为米。

9、电缆截面积:即馈电开关后面所接电缆的截面积,单位为平方毫米。根据电缆的长度和截面积,

控制器的电脑会计算出电缆的电阻,再根据系统电压计算出远端短路时的电流,当系统测定电流大于计算值时即判断为远端短路,当时间超过一般启动时间时进行远端短路保护。

10、欠压系数:当使用的设备需要欠压保护时,可以根据电网情况调整此值,调整范围50%~75%,

如额定电压为660V,欠压整定值为60%时,电压值660*60%=396,即当电压低于396V视为欠压,保护将在检测到欠压X秒后起动,断掉电源,和其关联参数为“欠压屏蔽”,关联器件为变压器

T1。

11、欠压保护时间:指当发生欠压时,进行延时保护的时间。

12、过压系数:当使用的设备需要过压保护时,可以根据电网情况调整此值,调整范围115%~135%,

如额定电压为660V,过压整定值为120%时,过压值660*120%=792,即当电压超过792V视为过压,保护将在检测到过压2秒后起动,断掉电源,和其关联参数为“过压屏蔽”,关联器件为变压器T1。

13、过压保护时间:指当发生过压时,进行延时保护的时间。

14、三相不平衡度:指三相电流数值不一样,当达到一定的差异时进行的保护,若后级不是直接接电

动机,可以将缺相功能屏蔽。

15、缺相保护时间:指当发生缺相时,进行延时保护的时间。

16、电压微调:因为变压器本身存在一定误差,此参数特为矫正这个误差设置的,数值范围在

80%~120%内。可根据实际情况调整,其和过压保护、欠压保护关联,使用中将此值调整到显示电压和实际电压相符状态,关联器件为变压器T1。

17、A 相电流微调:应互感器本身存在一定的误差,此参数为校正此参数特为矫正这个误差设置的,

数值范围在80%~120%内。可根据实际情况调整,关联设备为TA1。

18、B 相电流微调:应互感器本身存在一定的误差,此参数为校正此参数特为矫正这个误差设置的,

数值范围在80%~120%内。可根据实际情况调整,关联设备为TA2。

19、C 相电流微调:应互感器本身存在一定的误差,此参数为校正此参数特为矫正这个误差设置的,

数值范围在80%~120%内。可根据实际情况调整,关联设备为TA3。

20、电阻微调:当监测到的电阻值与实际电阻值存在偏差时可以通过此参数矫正,矫正范围是

80%~120%。关联参数是“总分选择”,关联保护是漏电保护、漏电闭锁。

21、零序电流微调:当监测到的选择性漏电值与实际值存在偏差时可以通过此参数矫正,矫正范围是

80%~120%。关联参数是“总分选择”,关联保护是选择性漏电保护。

22、短路功能:“有”或“无”,通过此处可以将短路保护屏蔽。

23、缺相功能:“有”或“无”,通过此处可以将缺相保护屏蔽。

24、过载功能:“有”或“无”,通过此处可以将过载保护屏蔽。

25、欠压功能:“有”或“无”,通过此处可以将欠压保护屏蔽。

26、过压功能:“有”或“无”,通过此处可以将过压保护屏蔽。

27、闭锁功能:“有”或“无”,通过此处可以将闭锁保护屏蔽。

28、漏电功能:“有”或“无”,通过此处可以将漏电保护屏蔽。

29、合闸反馈:即合闸反馈时常开点还是常闭点。

30、返回:返回到初始界面。

6.5检查和维护

为检查断路器各部件是否正常,可定期对断路器进行检查。

A.短路检查:可用于升流器通大电流检查,但必须在电源变压器一次侧加额定电压。正常时断路器应立即跳闸。

B.过载检查:断路器主回路用升流器通大电流检查,在电源变压器一次侧加额定电压。断路器在规定

时间内跳闸为正常。

C.欠压检查:在电源变压器一次侧加额定电压,然后将额定电压降到保护器设定值,正常时断路器应立即跳闸。

D.漏电检查:在电源变压器一次侧加额定电压,断路器负荷侧三相主回路任意相对地施加≤11KΩ(660V时)、≤22KΩ(1140)的试验电阻,正常时断路器应立即跳闸。

6.6.故障分析与排除

注意:1、若发生漏试顶前级馈电,将本开关漏电延时时间调短(或将前级开关漏电延时调长),检查零序电压是否接正确。

2、若漏电试验不动作,屏幕也无动作,可以检查漏电试验按钮,若显示失败,分馈电检查是否有电容补偿。总馈电检查三相电抗器到a\b\c号线是否正常,36V是否良好接外部地。

3、本馈电做为分馈电时,有可能存在和老型号的前级总馈电(低压侧)的检漏不兼容相抵触,具体表现为本馈电合闸时总馈电常检测漏电而保护跳闸,原因是老型号的漏电为模拟信号无法延长漏电漏电保护时间。在确保前级馈电(低压侧)检漏正常的情况下可以将本馈电的检漏屏蔽,方法:将左侧小板上的a、b、c短接线拆开。

七运输与储存

1)运输过程中包装箱不得倒置、倒放,不得遭受强烈颠簸、振动、碰撞及雨、雪的侵蚀。

2)起动器应存放在空气流通、干燥、无破坏绝缘的介质的仓库中。

八其它

1随箱附件

a.使用说明书一份

b.出厂合格证明书一份

c.装箱单一份

2定货规定

1.断路器名称及型号

2.订货台数

3.备件名称、规格、型号及数量

4.负载电压等级

九注意事项

1、本断路器自带漏电保护功能,可用于电源总开关。若用于分支开关,已经有检漏继电器信号接入本

断路器时,须断开本断路器漏电保护功能,以免冲突,发生误动作。

2、本断路器可和任意检漏继电器配合使用,但不能同DW80空气馈电开关并用同一只检漏继电器。

3、用在圆壳馈电使用时,需要将把手轻轻上提送电,等两秒系统稳定、检测正常后再合闸。否则无法

合闸。

4、为保护脱扣线圈DT,特设自恢复保险FU2。馈电不能频繁做跳闸试验,否则FU2因熔断而拒绝跳闸。

当温度下降后FU2会自动恢复接通状态.(两次跳闸试验要间隔1分左右。)

5、在正常使用情况下,停电时不要使用机械停电,尽量使用过试按钮停电。

6、馈电开关按装时,确保外壳可靠接地。

7、做为分馈电时,在总馈电或本馈电的电源侧需要加每相0.47uF—1uF的对地补偿电容,否则漏电时

本馈电可能不动作。(一个用电网络加一次补偿即可)

地址:江苏省南京市六合区方州路560号邮编:211500

电话:025-******** 57102228

传真:025-********

相关文档
相关文档 最新文档