建筑节能工程检测方案

建筑节能工程检测方案(修订稿) 一. 建设工程概况 【要求】详述各责任主体及建设规模 1.建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、审图及检测机构 2.项目名称、结构层次、建筑面积、单位工程栋数及具体栋号排序 二. 节能工程特点 【要求】详述所发生的各分项工程及其设计要求和基本定型的材料和产品 1.墙体:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、 外保温外墙饰面情况、保温面积 2.幕墙:厂商品牌、结构型式、型材及幕墙材质、指标参数、 幕墙面积 3.门窗:入户门:厂商品牌、保温芯材厚度、传热系数、工程用量(张数) 阳台门:厂商品牌、型材材质、玻璃材质及玻璃层构造、 开启方式、传热系数及气密性等级、工程用量(张数)外窗:厂商品牌、型材材质、玻璃材质及玻璃层构造、 开启方式、传热系数及气密性等级、工程用量(樘数) 4.屋面:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、 保温层与防水层的位置关系(倒置或顺置)、保温面积 5.地面:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、 保温层铺抹位置(板上铺设或板下抹贴)、保温面积 6.采暖:系统形式及制式、管网材质、管材及阀门用量( m、个数) 7.通风与空调:设备品牌、系统制式、管网材质、 管材及阀门的规格和用量( m 、个数) 8.冷热源及管网:主机品牌、系统制式、管网材质、 管材及阀门的规格和用量( m 、个数) 9. 配电与照明:缆、线品牌、材质及规格、工程用量(m 或卷数) 三. 方案编制依据 【要求】①详列所发生的各分项工程遵循的施工质量验收规范或技术规程(标准代号 和名称) ②详述抽检频率不能严格按验收规范要求实施(即违规送检)的各种客观理由

建筑节能检测项目及要求

建筑节能检测项目及检测要求 1.各类检测项目均为见证取样送检,即应在监理(建设)人员见证下抽样,由建设单位委托有资质的检测机构实施。 2.各类检测项目在检测过程中应对重要环节留有影相资料。检测报告中应附有典型破坏界面的图像资料。 3.现场检测项目的检测结果不能满足标准要求的,按以下规定处理: 1)建筑外窗现场气密性检测不能满足标准要求的,施工方须将整改方案和结果报监督站备案,整改完成后由监理(或建设)与施工双方共同确定同等数量的建筑外窗试样进行复试。复试结果符合上述要求的,评定为符合设计或标准要求。 2)其他项目检测结果不能满足标准要求的,应重新抽取双倍试样复试。复试结果符合标准要求的,评定为符合设计或标准要求。 3)复试结果仍不能满足标准要求的,由设计、建设、监理、施工四方共同商定处理办法,并报监督站备案。 4. 外墙外保温工程每个施工班组均应先做样板,样板面积应≥30m2;所做样板的各类拉拔试验均合格后,方可进行外墙外保温施工;外保温中的每一层施工完毕后,应按要求进行相应的拉拔试验;若建设或施工单位应工程进度特殊需要,提出申请,也可在外墙保温及面层全部施工完成后,进行相应的各类拉拔试验。

5. 建筑面积≤1000 m2的公共建筑,若建设单位申请,材料设备复验的检测项目:门窗节能可只做气密性、水密性、抗风压性等三性检测, 其它均按上述材料设备复验要求进行检测;围护结构现场实体检测,可只进行外墙节能构造试验,也可不进行现场拉拔试验。 6. 对于评优工程、节能示范工程等项目,应按国家标准规范规定的建筑节能检测项目及要求检测。

建筑节能工程外墙保温现场检测抽样方法、数量及判定标准

建筑节能验收方案

建筑节能验收方案

目录 一、工程概况 (1) 二、节能工程施工时间计划 (1) 三、编制依据 (2) 四、节能设计说明 (2) 五、施工阶段与质量控制 (3) (一)灰砂砖砌块工程 (3) (二)加气混凝土砌块工程 (6) (三)外墙保温砂浆施工 (7) (四)屋面保温隔热工程 (11) (五)铝合金门窗工程 (12) (六)通风节能工程 (14) (七)配电与照明节能工程 (16) (八)监测与控制节能工程 (17) 六、风险分析与控制措施 (18) (一)砌块墙体裂缝防治 (18) (二)其它事项 (21) 七、节能工程质量验收 (22)

一、工程概况 (一)工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位 施工单位: (二)概述 本工程框架剪力墙结构,位于XXXXXXXX。设计为地上XXXXX层,建筑面积为XXXXXX平方米,建筑式样为X层,本建筑地震设防烈度为X度。工程开工日期为XXXXX年XXXX月。 二、节能工程施工时间计划 三、编制依据 1、《居住建筑节能工程施工技术规程》(DB29-125-2005,J10521-2005) 2、《居住建筑节能工程质量验收规程》(DB29-126-2005,J10522-2005) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 8、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 9、桂阳县玉景翡翠湾1#栋工程施工图纸(建筑节能设计说明)建施图03#。 四、节能设计说明

建筑节能检测方法综述

建筑节能现场检测方法 田斌守 摘要本文综述了几种建筑物围护结构传热系数现场检测方法的原理、操作方法、适用条件,指出各种方法的优缺点及注意事项。 关键词建筑节能检测热流计法热箱法控温箱-热流计法非稳态法当今飞速发展的国民经济活动必然导致前所未有的资源能源消耗速度。而许多资源能源是不可再生的,为了人类的可持续发展,节约能源刻不容缓。据介绍,我国目前单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近的发达国家的2~3倍,而建筑能耗也占全国能耗总量的27.5%。随着人民生活水平的不断提高、城市化进程的加快以及住房体制改革的深化,建筑能耗在我国增长趋势很大,很可能是我国今后能耗的一个主要增长点。为建设节约型社会,促进经济社会可持续发展,国家发展委员会发布了“节能中长期专项规划”,建筑节能作为三大重点领域中的一项,受到高度重视。建设部也相继发布了一系列建筑节能标准,其中包括若干强制性条款,目前正在建设领域逐步实施。 建筑节能工作从流程上可分为设计审查、现场检测、竣工验收三个大的阶段。对节能建筑的评价,从建设前期对施工图纸审查计算阶段、向现场检测和竣工验收转移是大势所趋。建筑节能现场检测也是落实建筑节能政策的重要保证手段。目前,全国范围内建筑节能检测都执行JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》,它是最具权威性的检测方法,它的发布实施,为建筑节能政策的执行提供了一个科学的依据,使得建筑节能由传统的间接计算、目测定性评判到现在的直接测量,从此这项工作进入了由定性到定量、由间接到直接、由感性判断到科学检测的新阶段。 根据我们对建筑节能影响因素和现场检测的可实施性的分析,我们认为能够在实验室检测的宜在实验室检测(如门窗等作为产品在工程使用前后它的性状不会发生改变),除此之外,只有围护结构是在建造过程中形成的,对它的检测只能在现场进行。因此建筑节能现场检测最主要的项目是围护结构的传热系数,这也是最重要的项目。如何准确测量墙体传热系数是建筑节能现场检测验收的关键。目前对建筑节能现场检测的、围护结构(一般测外墙和屋顶、架空地板)的

建筑节能检测作业指导书

建筑节能检测 作业指导书 文件编号:******-ZY-2010.003 版本号:第一版 发放编号: 受控状态: 编制: 审核: 批准: 发布日期:2010年09月01日生效日期:2010年12月01日

************建筑材料检测有限公司 一.对《建筑节能工程施工质量验收规范》的介绍 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411–2007依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果。主要突出了工程验收中的基本要求和重点,并充分考虑了我国现阶段建筑节能的实际情况。 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 二. 检测术语、检测方案及检测流程 2.1 检测术语 2.1.1 进场验收 对进入施工现场的材料、设备等进行外观质量检查和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并形成相应验收记录的活动。 2.1.2 进场复验 进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。 2.1.3 见证取样送检 施工单位在监理工程师或建设单位代表见证下,按照有关规定从施工现场随机抽取试样,送至有见证检测资质的检测机构进行检测的活动。 2.1.4 现场实体检验 在监理工程师或建设单位代表的见证下,对已经完成施工作业的分项或分部工程,按照有关规定在工程实体上抽取试样,在现场进行检验或送至有见证检测资质的检测机构进行检验的活动。简称实体检验或现场检验。 2.1.5 质量证明文件 随同进场材料、设备等一同提供的能够证明其质量状况的文件。通常包括出厂合格证、中文说明书、型式检验报告及相关性能检测报告等。进口产品应包括出入境商品检验合格证明。适用时,也可包括进场验收、进场复验、见证取样检验和现场实体检验等

建筑节能检测试题

1、已知:一平开铝合金断热窗规格为1.5×1.5m,填充板的面积S为0.9m2,填充板的热导率为0.82 W/(m2·k);由标定试验确定的检测装置的热箱外壁热流系数M1和试件框热流系数M2分别为8.89 W/k和1.42 W/k;试验投入加热功率为212w,热箱外壁内、外表面面积加权平均温度分别为17.5℃和17.3℃,试件框热侧、冷侧表面面积加权平均温度分别为17.8℃和-18.2℃,填充板两表面的平均温度分别为14.7℃和-18.0℃,热箱空气温度和冷箱平均空气温度分别为19.4℃和-19.1℃,求该外窗试件的传热系数K值? 解:窗的面积A=1.5×1.5=2.25m2 K=(θ—M1·△θ1—M2·△θ2—S·∧·Δθ3)/( A·△t) =(212—8.89×0.2—1.42×36—0.9×0.82×32.7)/( 2.25×38.5) =1.56 W/(m2·K) 2、双试件防护热板法测量某种保温材料的导热系数,测得试件热侧表面平均温度35.1℃,冷侧表面平均温度15.0℃,试件平均厚度为29.8mm,热稳定状态时加热功率为1.040W,设备的计量面积为0.0225m2,求该保温材料的导热系数。答:保温材料的热阻R= A·△t /Q=(35.1-15.0)*0.0225/1.04=0.44 (m2?K)/W 保温材料的导热系数λ=d/R =0.0298/0.44=0.0677 W/(m?K) 3、热流计法现场检测外墙传热系数,测得外墙内表面平均温度36.4℃,外表面平均温度17.2℃,室外空气温度为17.8℃,室内空气温度为38℃;热稳定状态的热流计读数为1.84mv,该热流计标定系数为11.63 W/m2?mv,求该墙体的传热系数K。 解: 建筑外墙的内外壁温差△t=36.4-17.2=19.2℃ 热流量Q=1.84*11.63=21.40W 墙体的热阻R=△t/Q=19.2/30.59=0.90 (m2?K)/W 墙体的传热阻R0= R+Ri+Re=0.90+0.11+0.04=1.05 (m2?K)/W 墙体的传热系数K=1/ R0=1/1.05=0.95 W /(m2?K)

建筑节能检测方案(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑节能检测方案(新编版)

建筑节能检测方案(新编版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通 过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1编制依据: 1、《民生大厦工程施工合同》和工程施工图。 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)。 3、《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》(DBJ15-65-2009) 4、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 5、《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》(GB7107-2002) 6、《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225) 7、国家和行业颁布的现行有关施工规范及质量检验评定标准。 8、中山市相关的文件规定。 2工程概述 2.1工程简介 序号 项目 内容

1 工程名称 民生大厦工程 2 工程地址 中山市石岐区民生中路38号 3 建设单位 中山市公建物业投资管理有限公司 4 设计单位 广东中山建筑设计院有限公司 6 工程范围 土建工程、建筑装饰装修工程、建筑给排水工程、建筑电气工程(不含高压进线电缆主材,但包含高压电缆从临时变压器至高压进线柜段得敷设、电缆头制作、连接、停电、高压检测至正常通电等工程费用。柴油发电机组工程包含与低压联络柜连接及消音、环保等费用)、

节能检测方案

建筑节能工程检测方案 索菲亚定制家居项目建筑节 能工程检测方案 编写:___________________________ 审核:___________________________ 广东诺厦建设工程有限公司二O—六年四月十八日

一、..................................................... 概述0 二、......................................... 检测方案编制依据0 三、................................... 检测小组人员、检测仪器1 四、....................................... 测试项目及方法简介4 五、......................................... 项目检验抽样标准9 六、.............................................. 检测项目数量 12七、................................................. 保障措施15

一、概述 工程名称:索菲亚定制家居项目职工宿舍楼(自编号A-1、A-2)、行 政综合楼(自编号B-1)工程 工程地址:广州增城永宁街郭村村 建设单位:中国轻工业广州工程有限公司 施工单位:广东诺厦建设工程有限公司 监理单位:广州穗峰建设工程监理有限公司 设计单位:广州市花都区建筑设计院 工程概况:1、A-1职工宿舍,地上3层,建筑面积11709平方米;2、A-2职工宿舍,地上12层,建筑面积32996平方米;3、B-1行政综合楼,地上13层,建筑面积19574平方米。 二、检测方案编制依据 1、建设单位提供的本工程施工设计图 2、建筑节能设计审查备案表 3、GB 50411-2014《建筑节能工程施工质量验收规范》 4、DBJ 15-65-2009 《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》 5、GB 50243-2013《通风与空调工程施工质量验收规范》 6、JGJ/T 177-2009《公共建筑节能检测标准》 7、GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》 8、DBJ 15-51-2007《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则

2019年省建筑节能检测员考试题{B卷}

建筑节能检测员 [B卷] 考试题 成绩: 准考证号 项1分,共计 (每个选 20分) 择题 一、单 项选 1、水蒸气扩散是由引起的湿迁移过程。B A、温差 B、水蒸气分压力差 C、大气压 D、毛细作用 2、依据GB/T8484-2008,检测抗结露因子中规定:热箱空气平均温度设定 为℃,温度波动幅度不应大于±0.3K。C A、10±0.5 B、15±0.5 C、20±0.5 D、25±0.5 3、我国标准分为:。B 业标准 A、国家标准、专业标准、地方标准和企 业标准 B、国家标准、行业标准、地方标准和企 C、国家标准、部门标准、地方标准和内部标准 D、国家标准、行业标准、部门标准和内部标准 4、玻璃遮阳系数是通过窗玻璃的太阳辐射得热量与透过标准mm透明 B 。 窗玻璃的太阳辐射得热量的比 值 A、2 B、3 C、4 D、5 5、传热系数K与传热阻 R0关系是。(d:厚度△t表面温差)A A、K=1/R0 B、K=d/R0 C、K=R0/d D、K=△t/R0 6、JGJ144中规定,EPS板的导热系数应W/(m2·K)。C A、≤0.021 B、≤0.031 C、≤0.041 D、≤0.051 。C 7、依据GB/T13475-2008,试验室内测定墙体保温性能的项目为 A、热阻 B、导热系数 C、传热系数 D、蓄热系数 J GJ134-2001和浙江省标准 8、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 DB33/1015-2005规定,建筑物1~6层的外窗及阳台门的气密等级,不低于现行国家标准《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB/T7107-2008规定的A级,7层及7层以上的外窗及阳台门的气密等级,不得低于该标 准规定的B级。 A、3 B、4 C、5 D、6

节能工程检测方案

xx 建筑节能专项检测方案 编号:2013006 编制: 审核: 编制日期:2013.7.1 上海xxxx科技有限公司

一、工程概况 xx位于徐汇区中山南二路151号近大木桥路。其建筑节能工程涉及地下一层顶板、屋面及外墙保温,均采用发泡保温板保温系统。工程建筑面积18029平方米,地上面积12491平方米,地下室顶板为2500平方米,屋面1000平方米。 建设单位:上海教育报刊总社 设计单位:上海现代建筑设计(集团)有限公司 施工单位:龙元建设集团有限公司 监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 二、检测方案编制依据 1.《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 2.《建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ08-113-2009 三、检测计划 根据每个单位工程的建筑面积,依据上述规范、规定要求,制定检测计划:1.原材料检测:

2. 墙体节能现场检测: 3.发泡混凝土板(1组)检测样品要求: 体积密度:(100*100*100)mm 3块。 导热系数:(300*300*30)mm 2块。 抗压强度:(100*100*25)mm4块。 抗拉强度:(100*100*原厚度)mm 5块。 4. 门窗气密性现场实体检测: 每单位工程的同一厂家、品种、类型和开启方式的产品各抽查不少于3樘。5. 电线电缆检测: 同厂家各种型号总数的10%,且不少于2个规格。样品长度2米。 四、质量控制要求 1.本检测计划严格按相关标准、规定的要求制定,并由建设单位、监理单位、施工方共同商定、确定执行。 2.在检测过程中检测单位严格执行相应的规范、标准。 DBJ/CT140-2012 《LN发泡混凝土板保温系统应用技术规程》 GB 50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB/TJ08-2038-2008 《建筑围护结构节能现场检测技术规程》

节能检测方案

XX大厦项目建筑节能工程 节 能 检 测 方 案 广东XX检测有限公司二〇一六年七月

节能检测方案报审表

一工程概况 1、工程名称:XX项目 2、工程地址:广州XX 3、建筑面积:XX㎡ 4、建设单位:广州XXXX有限公司 5、设计单位:广东XXX有限公司 6、质监单位:广州市XX建设工程质量安全监督站 7、监理单位: 8、本项目节能检测委托单位:广东XX有限公司 二检测依据 1.《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ15-65-2009; 2.《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》GB/T10294-2008 3.《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T11969-2008 4.《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T5486-2008 5.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008 6.《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫 外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-1994 7.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 8.《建筑节能材料性能评价及检测技术规程》DBJ/T15-69-2009 9.《绝热稳态传热系数的测定标定和防护热箱法》GBT13475-2008 10.《泡沫塑料与橡胶表观密度的测定》GB/T6343-2009 11.《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》GB/T8813-2008 12.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 13.《中空玻璃》GB/T11944-2012 14.《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009; 15.《照明测量方法》GB/T5700-2008;

建筑节能检测方法综述

建筑节能检测方法综述 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

据介绍,我国目前单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近的发达国家的2~3倍,而建筑能耗也占全国能耗总量的%。目前对建筑节能现场检测的、围护结构(一般测外墙和屋顶、架

建筑节能检测方案

镇海小骆花园住宅小区工程 建筑节能检测方案 一、工程概况: 工程名称:小骆花园工程 工程地址:镇海区骆驼街道镇骆路边 建设单位:百隆东方有限公司 设计单位:宁波市民用建筑设计研究有限公司 工程规模:约92676.84m2,(其中地上81915.09m2,地下10761.75m2)结构类型:框架、框剪结构 本工程由24幢5-11层、1幢三层综合用房和一个地下室组成。建筑最高为34米,标准层高2.9米,室内±0.000相当于黄海高程5.100-5.300,室外地坪标高为-2.100米。 二、建筑节能设计要求 (一)屋面做法: 1、40厚C20细石砼,内配内配¢4双向钢筋(分格缝纵横间距均不大于6m,缝宽30-50,填充密封材料),保护层伸出檐沟80并在下侧做滴水; 2、20厚1:3水泥砂浆; 3、40厚挤塑板保温层; 4、1.5厚PET湿铺聚氨酯复合防水卷材; 5、20厚1:3水泥砂浆找平;

6、轻集料混凝土找坡2%,最薄处为30; 7、现浇钢筋混凝土板清理后纯水泥砂浆掺5%防水剂清扫,填毛细缝。 (二)外墙做法: 1、①弹性外墙涂料细拉毛;②面砖层(面砖专用粘帖剂),防水剂刷缝; ③贴10厚薄型石材,石材背面涂5厚胶粘剂;1:1水泥砂浆(细缝)勾缝; 2、抗裂砂浆(网格布); 3、35厚聚苯颗粒保温浆料; 4、墙体界面剂; 5、墙体不同材料交界处加钉钢丝网片,沿缝居中,宽200。 (三)玻璃门窗做法: 1、户门采用多功能户门(DB33/1015-2003表F.0.2),传热系数:2.5W/(m2·K); 2、阳台门采用塑料节能中空玻璃门(GB06J607-1F型-90系列推拉门,E 型-60G系列平开门),传热系数:2.5W/(m2·K); 3、窗采用GB06J607-1塑料节能门窗D型-80系列推拉窗,C型-68系列平开窗,传热系数:2.5W/(m2·K);遮阳系数SC=0.87,节能的中空玻璃为5透明+9A+5透明;节能门的中空玻璃为5透明+12A+5透明,门窗气密性6层及以下为3级,7层及以上为4级。 三、建筑节能检测方案 (一)建筑节能原材料检测方案

《居住建筑节能检测标准》

《居住建筑节能检测标准》试题 一、单选题 1、室内平均温度检测测点应设于室内活动区域,且距楼面mm范围内有代 表性的位置;温度传感器不应受到太阳辐射或室内热源的直接影响。 A、600~1500 B、600~1800 C、700~1500 D、700~1800 2、室内平均温度应采用温度自动检测仪进行连续检测,检测数据记录时间间隔 不宜超过。 A、20 min B、30 min C、40 min D、60 min 3、年空调耗冷量指标验算室内计算温度为。 A、22℃ B、24℃ C、26℃ D、28℃ 4、红外热像仪设计适用波长范围应为,传感器温度分辨率(NETD) 应小于,温差检测不确定度应小于,红外热像仪的像素不应少于。 A、6.0~12.0μm 0.10℃ 0.5℃ 76800点 B、8.0~12.0μm 0.08℃ 1.0℃ 78800点 C、8.0~14.0μm 0.08℃ 0.5℃ 76800点 D、6.0~14.0μm 0.10℃ 1.0℃ 78800点 5、外围护结构热工缺陷检测前宜采用表面式温度计在受检表面上测出参照温 度,调整红外热像仪的发射率,使红外热像仪的测定结果该参照温度。 A、小于 B、大于 C、等于 6、外围护结构热工缺陷检测时,受检表面同一个部位的红外热像图,不应少 于张。当拍摄的红外热像图中,主体区域过小时,应单独拍摄张以上(含张)主体部位红外热像图。 A、2 2 2 B、1 2 2 C、1 1 1 D、2 1 1

7、热桥部位内表面温度检测持续时间不应少于 ,检测数据应逐时记录。 A、48h B、60h C、72h D、96h 8、围护结构主体部位传热系数检测温度记录时间间隔不应大于min。可记录 多次采样数据的平均值,采样间隔宜短于传感器最小时间常数的。 A、80 1/2 B、60 1/2 C、80 1/3 D、60 1/3 9、外窗m/s的条件下进行。 A、2.7 B、3.3 C、3.6 D、4.2 10、外窗窗口气密性能的检测差压表、大气压力表、和长度尺的不确定度分别不 应大于。 A、2.0Pa、180Pa、2mm B、2.0Pa、180Pa、3mm C、2.5Pa、200Pa、2mm D、2.5Pa、200Pa、3mm 11、隔热性能检测应在围护结构施工完成个月后进行,检测持续时间不应 少于 h。 A、6 12 B、12 12 C、6 24 D、12 24 12、外围护结构隔热性能检测内外表面温度传感器应对称布置在受检外围护结构主体部位的两侧,与热桥部位的距离应大于墙体(屋面)厚度的倍以上。每侧温度测点应至少各布置点,其中一点应布置在接近检测面中央的位置。 A、3 3 B、3 6 C、6 3 D、6 6 13、采暖系统室外管网热损失率的检测应在采暖系统正常运行h后进行,检

建筑节能验收方案说明

专业技术资料分享 目录 一、工程概况 (1) 二、节能工程施工时间计划 (1) 三、编制依据 (2) 四、节能设计说明 (2) 五、施工阶段与质量控制 (3) (一)灰砂砖砌块工程 (3) (二)加气混凝土砌块工程 (6) (三)外墙保温砂浆施工 (7) (四)屋面保温隔热工程 (11) (五)铝合金门窗工程 (12) (六)通风节能工程 (14) (七)配电与照明节能工程 (16) (八)监测与控制节能工程 (17) 六、风险分析与控制措施 (18) (一)砌块墙体裂缝防治 (18) (二)其它事项 (21) 七、节能工程质量验收 (22)

索菲亚定制家居项目建筑节 能工程检测方案 编写:______________________ 审核: 广东诺厦建设工程有限公司 二O一六年四月十八日

目录 一、概述 ................................................................ 错误!未定义书签。 二、检测方案编制依据 ......................................... 错误!未定义书签。 三、检测小组人员、检测仪器 ............................. 错误!未定义书签。 四、测试项目及方法简介 ..................................... 错误!未定义书签。 五、项目检验抽样标准 ......................................... 错误!未定义书签。 六、检测项目数量................................................. 错误!未定义书签。 七、保障措施......................................................... 错误!未定义书签。

一、概述 工程名称:索菲亚定制家居项目职工宿舍楼(自编号A-1、A-2)、行政综合楼(自编号B-1)工程 工程地址:广州增城永宁街郭村村 建设单位:中国轻工业广州工程有限公司 施工单位:广东诺厦建设工程有限公司 监理单位:广州穗峰建设工程监理有限公司 设计单位:广州市花都区建筑设计院 工程概况:1、A-1职工宿舍,地上3层,建筑面积11709平方米; 2、A-2职工宿舍,地上12层,建筑面积32996平方米; 3、B-1行政综合楼,地上13层,建筑面积19574平方米。 二、检测方案编制依据 1、建设单位提供的本工程施工设计图 2、建筑节能设计审查备案表 3、GB 50411- 《建筑节能工程施工质量验收规范》 4、DBJ 15-65- 《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》 5、GB 50243- 《通风与空调工程施工质量验收规范》 6、JGJ/T 177- 《公共建筑节能检测标准》 7、GB 50189- 《公共建筑节能设计标准》 8、DBJ 15-51- 《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则 9、GB/T 10294- 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》

建筑节能哪些需要检测

建筑节能检测都有哪些检测项目1、建筑保温(绝热)材料检测 模塑聚苯板、挤塑聚苯板 岩棉、玻璃棉、聚氨酯 无机纤维喷涂层、保温砂浆、保温浆料 耐碱玻纤维网布、镀锌铁丝网 橡塑保温板、管、酚醛泡沫制品、泡沫玻璃 膨胀玻化微珠、各类夹芯板 2、建筑保温粘接材料检测 胶粘剂、抹面砂浆、界面剂、抗裂砂浆、瓷砖粘接剂等 3、门窗工程检测 外窗气密性、水密性、抗风压性能 外窗气密性、水密性现场检测 外窗、外门保温性能(传热系数) 门窗玻璃可见光透射比、遮阳系数、传热系数 4、幕墙工程检测 幕墙气密性、水密性、抗风压性能、层间变形 幕墙现场淋水试验 幕墙保温性能(传热系数)检测 幕墙热工性能现场检测 隔热铝材、铝材、铝单板、蜂窝板 中空玻璃露点 铝塑复合板 硅酮耐候胶、结构胶

幕墙干挂石材 干挂件、干挂空心陶瓷板、幕墙瓷板 石材干挂胶、石材胶黏剂 5、建筑玻璃检测 幕墙玻璃可见光透射比、遮蔽系数、传热系数 门窗玻璃可见光透射比、遮蔽系数、传热系数 中空玻璃露点 钢化玻璃表面应力 6、采暖散热器检测 各类散热器标准散热量、金属热强度检测 交联聚乙烯管PE-X 耐热聚乙烯管PE-RT 聚丁烯管PB 铝塑复合管XPAP 硬聚氯乙烯建筑给水管PVC-U 硬聚氯乙烯建筑排水管PVC-U 无规共聚聚丙烯管PP-R 8、建委节能备案项目检测 系统节能检测(室内平均温度、空调系统各风口风量、总风量、空调机组的水流量、空调系统冷热水、冷却水总流量、室外管网水力平衡度、管网输送效率、供热系统补水率、照度与照明功率密度) 外墙实体构造检测(保温层钻芯) 外窗现场气密性、水密性 9、电线电缆检测

建筑节能工程检测项目一览表

建筑节能工程检测项目一览表 序号项目 名称 检测项目备注 1 外 墙 保 温 工 程 系 统 型 式 检 验 要 求 膨胀聚苯板 EPS(XPS)薄 抹灰外墙外 保温系统 1、吸水量 2、抗冲击强度 3、抗风压值 4、水蒸气湿流密度 5、不透水性 6、耐候性 7、抗震性能(外墙饰面使用面砖时) 8、耐冻融 胶粉聚苯 颗粒外墙 外保温系 统 1、耐侯性 2、吸水量 3、抗冲击强度(C型、T型) 4、抗风压性 5、耐冻融 6、水蒸气湿流密度 7、不透水性 8、耐磨损,500L砂 9、系统抗拉强度(C) 10、饰面砖粘结强度(T型)(现场抽 测) 11、抗震性能(T型) 12、火反应性 聚氨酯硬 泡体外墙 外保温系 统 1、耐侯性 2、抗风压值 3、耐冻融性能 4、抗冲击强度(普通型、加强型) 5、吸水量 6、热阻 7、抹面层不透水性 8、水蒸气湿流密度 原材料型 式检验指 标 各类外墙 保温系统 原材料检测应符合有关产品标准要 求

工程见证取样复验 项目膨胀聚苯板 EPS(XPS)薄 抹灰外墙外 保温系统材 料 1、胶粘剂: a拉伸粘结强度(与水泥砂浆)、 b拉伸粘结强度(与膨胀苯板)。 2、膨胀聚苯板: a导热系数、 b表观密度、 c尺寸稳定性、 d氧指数、 e压缩强度。 3、抹面胶浆: a拉伸粘结强度(与膨胀苯板)、 b柔韧性。 4、耐碱网布: a单位面积质量、 b耐碱断裂强力、 c耐碱断裂强力保留率、 胶粉聚苯颗 粒外墙外保 温系统材料 1、界面砂浆: a界面砂浆压剪粘结强度(原强度、 耐水) 2、胶粉聚苯颗粒保温浆料: a湿表观密度、 b干表观密度、 c导热系数、 d抗压强度。 3、抗裂砂浆: a拉伸粘结强度、 b浸水拉伸粘结强度、 c压折比。 4、耐碱网布: a外观、 b单位面积质量(普通型、加强型)、 c 断裂强力(经、纬向) (普通型、 加强型)、 d耐碱强力保留率(经、纬向)、 e断裂伸长率(经、纬向)、

建筑节能检测方案

建筑节能检测方案 编制依据 1、根据《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)“3.3.1建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工”的要求。 2、广东名都设计有限公司“新建商住楼(颐和雅轩)工程”中“建筑节能设计说明专篇”设计图纸。 第一章工程概况 新建商住楼(颐和雅轩)工程位于广州市越秀区应元路洪桂新街,建筑耐久年限3类(50)年;建筑类别为高层住宅;耐火等级为一级;抗震设防烈度为7度;屋面防水等级2级;主体结构为现浇混凝土框架结构、框剪结构,地下3层,地上25层;建筑高度为89.9m,本工程总建筑面积为29775m2,地下室建筑面积为5505m2;建筑物基底面积1835m2. 本工程外墙采用600*200*200mm加气混凝土砌体,传热系数为0.22w/m2K、8mm厚釉面砖,纯水泥浆擦缝。外窗采用普通铝合金窗+6mm高透光热反射镀膜玻璃,6mm透光热反射镀膜玻璃导热系数为5.7w/m2K东南西北窗各朝向窗墙面积比系数分别为:0.28、0.25、0.28、0.21,平均窗墙面积比Cm=0.25,外墙气密性要求达到4级。屋面采用挤塑聚苯保温板+陶粒混凝土30+钢筋混凝土100mm;传热系数0.97w/m2K, 建筑节能设计综合评价:空调年耗电指米为54.07Kwh/m2,符合标准规定限值。 第二章建筑节能材料进场复验 (一)建筑节能工程使用的材料,必须符合设计要求及国家有关标准的规定,并按规范要求进行进场见证取样复验,送至有相应资质的检测单位进行检测,未按规范检测或检测不合格的材料不准使用。 (二)附表1:建筑节能分部工程进场材料复验项目

建筑节能检测方案

长乐花苑项目二期工程A栋 建筑节能工程检测方案 广州市建筑设备安装工程质量检测站 2011年06月 中心地址:广州市三元里大道中930号大院内检测大楼三楼邮政编码:510410 联系电话: 联系人:马永雄

目录 一、工程概述2 二、检测依据2 三、检测内容及要求2 四、检测数量3 五、检测方法4 六、检测服务质量措施6 七、现场条件及人员配合6 八、现场安全保障措施7

一、工程概述 1.工程名称:长乐花苑项目二期工程A栋 2.建设单位:广州新兴房地产公司 3.设计单位:广州智海建筑工程技术有限公司 4.质监单位: 5.监理单位: 6.工程地址:荔湾区环市西路长乐后街以南、长乐西街及长乐里以东地段

7.工程概况: 长乐花苑项目二期工程A栋2层至33层建筑面积为28932平方米,地下二层至地下一层建筑面积为3659平方米。 二、检测依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 2、《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ15-65-2009 3、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 4、《通风及空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 5、《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009 9、《建筑照明设计标准》GB50034-2004 10、《照明测量方法》GB/T5700-2008 26、广州市建设工程质量监督站文件(编号:穗建质监字[2007]142号)要求 27、委托方提供的相关技术资料(设计图纸等) 三、检测内容及要求 3.1 系统节能性能 建筑系统节能性能检测以现场方式进行,具体检测项目及抽检数量要求如下:

建筑配电和照明节能工程质量检测方案

自在城市花园 B 区地下室、 6 号楼 建筑配电与照明节能工程质量检测方案 广东省建设工程质量安全监督检测总站 二?一二年三月 一、检测依据 1、《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》(DBJ 15-65-2009); 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007); 3、《公共建筑节能检测标准》(JGJ/T 177-2009); 4、《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004); 5、《公共场所照度测定方法》(GB/T 18204.21-2000); 6、《照明测量方法》(GB/T 5700-2008); 7、委托单位提供的该建筑工程的设计说明书、设计图纸、节能备案表及其他相关技术资料。 、检测项目、抽检部位及数量 1、照明系统照度

2、照明系统功率密度 、协作事项 检测过程中,委托方应提供以下协作: 1、提供工程有关资料,包括设计图纸、节能备案表等。 2、提供工作平台及3?4名配合工人(其中包括一名电工) 3、负责所测试部位的拆装工作。 4、检测中需另委托加工制作的辅助性设施由委托方负责 5、其他需协作的事项。 四、检测方法 1照度检测 (1)照度检测采用数字式照度计。室内测量照度采用中心布点法测量。 (2)采用中心布点法测量: ①在照度测量的区域一般将测量区域划分成矩形网格,网格宜为正方形,应在矩形网格中心 点测量照度,如图1所示。

---测点。 图1网格中心布点示意图 ②中心布点法的照度按下式计算 、E j M * N 式中:E----照度,lx ; E i----在第i个测点上的照度,单位为勒克斯(lx); M,N-_--在纵横方向的网格数 2、照明功率密度检测 (1)采用电能质量分析仪、功率表检测所测房间照明总功率,用激光测距仪、皮尺测量出被 测场所的使用面积。 (2)照明功率密度按下式计算: 送P LPD= - S 式中:LPD――照明功率密度,单位为瓦特每平方米(W/m2); Pi――被测量照明场所中的第i单个照明灯具的输入功率,单位为瓦特(W);S――被测 量照明场所的面积,单位为平方米(m2)。 五、主要检测仪器设备

建筑节能工程检测方案

建筑节能工程检测方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

建筑节能工程检测方案(修订稿)一.建设工程概况 【要求】详述各责任主体及建设规模 1. 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、审图及检测机构 2. 项目名称、结构层次、建筑面积、单位工程栋数及具体栋号排序 二.节能工程特点 【要求】详述所发生的各分项工程及其设计要求和基本定型的材料和产品1. 墙体:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、 外保温外墙饰面情况、保温面积 2. 幕墙:厂商品牌、结构型式、型材及幕墙材质、指标参数、 幕墙面积 3. 门窗:入户门:厂商品牌、保温芯材厚度、传热系数、工程用量(张数) 阳台门:厂商品牌、型材材质、玻璃材质及玻璃层构造、 开启方式、传热系数及气密性等级、工程用量(张数)外窗:厂商品牌、型材材质、玻璃材质及玻璃层构造、 开启方式、传热系数及气密性等级、工程用量(樘数)4. 屋面:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、 保温层与防水层的位置关系(倒置或顺置)、保温面积 5. 地面:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、

保温层铺抹位置(板上铺设或板下抹贴)、保温面积 6. 采暖:系统形式及制式、管网材质、管材及阀门用量(m、个数) 7. 通风与空调:设备品牌、系统制式、管网材质、 管材及阀门的规格和用量(m、个数) 8. 冷热源及管网:主机品牌、系统制式、管网材质、 管材及阀门的规格和用量(m、个数) 9. 配电与照明:缆、线品牌、材质及规格、工程用量(m或卷数) 三.方案编制依据 【要求】①详列所发生的各分项工程遵循的施工质量验收规范或技术规程(标准代号 和名称) ②详述抽检频率不能严格按验收规范要求实施(即违规送检)的各种客观理由 1. 依据:GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》 G B50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 JGJ102-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》 …………等 2. 申述:由于……,综合考虑后形成一致意见,建筑节能分部工程检测 按下述方式进行: