关于“三合一”场所应该安装独立式火灾自动报警装置的

安全提示

近一些年来,在我国的个体经营企业当中,“三合一”场所较为普遍。所谓“三合一”场所是指企业生产经营规模较小况且企业所属的建筑场所内集生产经营、储存和人员居住或人员办公功能于一体。并且这种企业存在形式有逐步发展扩大的趋势。近几年来全国范围内发生在“三合一”场所的火灾造成了财产损失严重或人员伤亡的火灾事故已经屡见不鲜了。应引起我们广大从业业主的高度重视和认真对待。为了防止这类“三合一”场所发生火灾并造成严重的财产损失和人员伤亡火灾事故。根据公安部《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》的规定,对没有达到符合设置火灾自动报警系统标准条件的场所,应安装独立式火灾自动报警装置,以其达到对发生的火情能够及时报警,实现及时组织火灾扑救和及时组织人员疏散的目的,具体要求如下:

(1)应安装独立式烟感火灾自动报警器;

(2)火灾自动报警器应安装在疏散走道、住房、具有火灾危险性的房间、疏散楼梯的顶部。

(3)报警器应安装在居室建筑室内顶棚棚面的水平位置。

(4)报警器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米;

(5)报警器周围0.5米内,不应有遮挡物;

(6)报警器至空调送风口边或排风口的水平距离,不应小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米;

(7)感烟报警器的安装间距不应超过15米,报警器距端墙的距离,不应大于报警器安装间距的一半;

(8)设置火灾自动报警器的场所,应设置应急广播扬声器。

(9)独立式感烟火灾探测报警器,应急广播扬声器或火灾警报装置的播放声压级应高于背景噪声的15db,且应确保住宿部分的人员能收听到火灾警报音响信号。

(10)应购买公安部消防局指定的消防产品。

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物

火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统 说明 典型火灾探测器的安装说明: 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。 2.探测器周围0.5m内不应有遮挡物。 3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 4.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。 6.探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 7.探测器的“+”线应为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 8.探测器底座的外接导线,应留有不小于15em的余量,入端处应有明显标志。 9.探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 10.探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 11.探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

探测器安装(一)

探测器安装(二)

安装说明 探测器可采用专用接线盒,亦可采用标准接线盒安装必要时加调整板调整安装孔距。 探测器安装(三)

安装说明 1.布线要求 (1)信号线Z l、Z2可选用截面≥1.0mm2的RVS型双绞铜芯线,DC24V电源线D1、D2应选用截面积≥2.5mm2的BV线。 (2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。探测报警器的安装高度根据介质(密度大小)的不同来确定,对于轻于空气的气体(城市人工煤气、天然气),可安装在距房顶110mm的墙壁上,比空气重的气体(如液化石油气),安装高度为距地面l00mm。探测报警器安装位置与燃气没备的水平距离应在4m以内。 2.线型火灾探测器和可燃气体探测器与有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。 Z1、Z2:与火灾报警控制器无极性信号两总线连接的端子; K l、K2:AC220V、5A常开输出控制触点端子; V1、V2:有源DC5V脉冲输出控制触点端子; A1(D1)、A2(D2):电源端子,联网使用接DC24V电源,独立使用接AC220V。 探测器安装(四)

火灾自动报警系统使用简介

火灾自动报警系统 火灾自动报警系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防专用系统等组成,是建筑弱电中最重要、最复杂的系统之一。 是建筑电气与建筑给排水、建筑环境与设备、建筑学等各个专业之间结合最紧密的系统。 火灾自动报警系统 一.火灾形成特点 OA段:火灾初始期,产生少量烟雾。 AB段:火灾成长期,产生大量烟雾、温度上升很快。 BC段:火灾最盛期,产生明火。 C以后:火灾衰减期,火逐渐熄灭。 二.火灾探测器 1.探测器分类: 依据探测的物理量分类:

依据探测器输出信号的类型分类: 2.探测器类型的选择

3.探测器的数量、布置、安装 探测器数量的确定: 式中,N:一个探测区域探测器的数量; S:一个探测区域的面积(m2); A:单个探测器的保护面积(烟感约60m2、温感约30~40m2);K:安全系数,一类建筑取0.5~1,二类建筑取1~1.2。 探测器的布置:

探测器的安装: 探测器组成:编码底座+探头 现阶段的探测器均为无极性、二总线制安装方式: 4.探测器的误报和漏报 误报:没有发生火灾,但探测器输出报警信号。漏报:发生火灾,但探测器未发出报警信号。 减少误报、漏报的应从下列方面考虑: 探测器安装位置、灵敏度、类型的选择;

采用模拟量、智能型探测器取代开关量型探测器(误报率理论上从2%减少为3‰);采用人工报警装置作为火灾的确认报警信号。 三.火灾人工报警装置 1.手动报警按纽 设置位置:走廊、楼梯口、大厅等明显位置处。 设置数量:任何位置到邻近的手动报警按纽的距离小于30m。 2.消火栓按纽:按给排水设计要求设置。 3.火警电铃。 4.:任何火灾自动报警系统中,都必须设置火灾人工报警装置。作为火灾的确认信号。 四.其他自动报警装置 1.水流指示器; 2.压力开关。 上述两种报警装置需要配置监视模块。 五.火灾自动报警器 1.集中报警器,主要作用: 向探测器等报警设备提供24VDC电源; 监视线路中的设备有无故障、断线等; 接收各种报警设备输入的报警信号、并显示火灾报警部位(有声光提示)等; 向联动控制器输出信号; 一条2总线制报警输出回路可连接64~242个报警设备(视厂家产品说明书)。

火灾自动报警系统安装技术要求

火灾自动报警系统施工技术标准 一、明敷穿线钢导管路技术要求 敷设前外观检查:钢导管无压扁、内壁是否光滑。镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无锈斑。 1、钢导管管路有下列情况之一时,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:管路长度每超过30m,无弯曲;管路长度每超过20m,有1个弯曲;管路长度每超过10m,有2个弯曲;管路长度每超过8m,有3个弯曲。 2、钢导管管路弯曲敷设时,弯曲管材弧度应均匀。不应有折皱、凹陷、裂纹、死弯等缺陷。切断口平整、光滑。管材弯扁程度不应大于管外径的10%。 3、钢导管的弯曲半径不宜小于管材外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管材外径的4倍。 4、钢导管在敷设前应均匀涂刷防火涂料。 5、为避免明敷设钢导管被破坏,尽量将钢导管直接敷设在粱、棚、柱上,采用“欧姆”形卡固定。 6、明敷设钢导管采用单独的卡具吊装或支撑物固定,管路的吊杆直径不应小于 6mm。(若采用角钢时规格不应小于25mm*25mm*3mm) 7、明敷钢导管管路应排列整齐,固定点牢固,间距均匀,其最大间距应符合下表的规定: 8、明敷钢导管管路的固定点与终端、弯头中点、电气器具或盒箱边缘的距离宜为200mm,并同一项目中应统一距离标准。(个别情况应满足150~300mm) 9、钢导管管路进入落地式箱(柜)时,排列应整齐,管口高出配电箱(柜)基础面宜为50~80mm。 9、钢管安装敷设进入箱、盒,内外均应有根母锁紧固定,内侧安装护口。钢管进箱盒的长度以带满护口贴进根母为准。

10、导管经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导管跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 11、套接紧定式钢导管管路连接的紧定螺钉,应采用专用工具操作。不应敲打断、折断螺帽。 12、套接紧定式钢导管管路连接处,两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形。管材插入连接套管接触应紧密,且应符合下列规定:1)直管连接时,两管口分别插入直管接头中间,紧贴凹槽处两端,用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺帽脱落。2)弯曲连接时,弯曲管两端管口分别插入套管接头凹槽处,用紧定螺钉定位后进行旋紧至螺帽脱落。 13、套接紧定式钢导管管路连接处,紧定螺钉应处于可视部位。 14、套接紧定式钢导管管路当管径为φ32mm及以上时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个。 15、敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。 16、配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。 17、套接紧定式钢导管管路与盒(箱)连接时,应一孔一套,管径与盒(箱)敲落孔应吻合。管与盒(箱)的连接处应采用爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧。 18、两根及以上管路与盒箱连接时,排列应整齐、间距均匀,不同管径的管材同时插入盒箱时应采取技术措施。 19、钢导管管路敷设完毕后,管路固定牢固,连接处符合规定,易进异物的端头应封堵。 20、金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 21、镀锌的钢导管、可挠性导管不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。 22、当原系统设计中有预埋线管,且装修无吊棚则必须采用原预埋管路穿线,管路不通或预埋位置不能满足设备安装要求可局部明敷导管,并做好防火涂料及接地保护。 二、线槽敷设技术要求

火灾自动报警系统的设计及其重要性

火灾自动报警系统的设计及其重要性 火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑设备自动化系统(CBS)的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。 火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建筑的基本特点,控制中心报警系统是最适用的方式。 智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;根据所需防护面积部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。 1 火灾探测器的设计选配 火灾探测器是火灾自动报警系统对象分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器,按其测控范围又可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两大类。点型火灾探测器只能对警戒范围中某一点周围的温度、烟等参数进行控制,如点型离子感、点型紫光火焰火灾探测器、点型感温火灾探测器等,线型火灾探测

器则可以对警戒范围中某一线路周围烟雾、温度进行探测,如红外光束线型火灾探测器,激光线型火灾探测器,缆式线型感温火灾探测器等.

智能建筑中应以感烟火灾探测器选用为主,个别不宜选用感烟火灾探测器的场所,应该选用感温火灾探测器。 1.2 探测区域探测器设置要点 标准规定:火灾探测区域一般以独立的房间划分探测区域内的每个房间内至少应设置一只探测器。在敞开或封闭的楼梯间、消防电梯前室、走道、坡道、管道井、闷顶、夹层等场所都应单独划分的探测区域,设置相应探测器、内部空间开阔且门口有灯光显示装置的大面积房间可划分一个的探测区域,但其最大面积不能超过1000m2。探测器的设置一般按保护面积确定,每只探测器保护面积和保护半径确定,要考虑房间高度、屋顶坡度、探测器自身灵敏度三个主要因素的影响,但在有梁的顶棚上设置探测器时必须考虑到梁突出顶棚影响 另外,在设置火灾探测器时,还要考虑智能建筑内部走道宽度、至端墙的距离、至墙壁梁边距离、空调通风口距离以及房间隔情况等的影响。 1.3 探测器总数确定 首先确定一个探测区域所需设置的探测器数量,其计算公式为: N=S÷KA 式中:N —探测器数量(只),取整数;

火灾自动报警系统安装工程施工工艺

火灾自动报警系统安装工程施工工艺 火灾自动报警系统施工,必须符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定。火灾自动报警系统施工程序为: 1.1施工准备 (1)熟悉图纸、图纸会审纪要和技术资料、掌握有关的施工验收规范、施工前工程技术负责人和专业工程师要对施工操作人员作详细、全面的施工技术交底,交底内容包括: 施工顺序、技术和质量要求、施工用材、施工用具、检测调试方法、保证质量的措施及施工安全注意事项等内容。备齐设计施工图及有关技术文件。 (2)根据设计图纸、有关图集,采购符合设计及有关规范要求的材料、设备,并经检验合格,不合格的不能进行安装。 (3)备齐安装所需的各种工具,并能满足安装的需要。现场检验施工使用的材料、管、线均应符合施工设计要求和国家现行有关标准的规定。报警系统采用的设备应具有国家消防检测中心检测合格的检测报告和出厂合格证书。 (4)火灾报警系统的探测器、手动报警按钮、控制器等设备进场后小心保管在通风的库房内,保证不受潮、不腐蚀、不碰损。 工艺流程:放线、布管管内穿线校线、测绝缘电

阻设备安装单点调试联动调试 竣工验收。 1.2配管 (1)本工程电线管采用钢管,配管时应注意不要出现有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口光滑,管内要清除干净不得有异物。管径的大小应考虑管内的穿线根数、导线直径。管子的弯曲半径不应小于管子外径6倍。丝口应均匀,管子进入接线盒内外均用锁母锁紧,(2)穿线时管口应安装塑料护圈,潮湿位置的的管道,管口与管子连接处应作密封处理,所有的线管均应刷防火漆保护。 (3)管材的规格、型号应符合设计及规范要求,不应有变形有裂缝,其内部应清洁、无毛刺,管口应光滑、无锐边。 (4)连接方式:采用套接扣压式连接或螺纹连接,对螺纹连接的管端螺纹长度不应小于管接头的1/2,并且在接线盒处管子两端需做跨接线,以确保整个系统的电气连接性。而对采用套接扣压式连接时应采用专用工具进行,不应敲打形成压点,当管径≤ф25时,每端扣压点不应少于2处;当管径≥ф32时,每端扣压点不应少于3处;且扣压点宜均匀,确保整个系统的电气连接的可靠性。 (5)弯管采用手扳煨弯器弯管,弯管的弯曲半径不小于管径的6倍:当两个线盒之间只有一个弯曲时其弯曲半径不

三合一场所专项整治方案

三合一场所专项整治方案 为进一步消除火灾隐患,坚决预防和遏制“三合一”场所火灾事故发生,确保人民群众生命财产安全,确保消防安全形势稳定,决定从即日起至12月底在范围内组织开展“三合一”场所专项整治工作(以下简称“专项整治工作”)。现制定方案如下: 一、指导思想 以党的十八大精神为指导,全面落实科学发展观,严格按照建设“平安”的总体部署,牢固树立“安全第一”的思想,努力构建社会主义和谐社会,认真贯彻实施消防安全法律法规,坚持标本兼治、重在治本的原则,深入开展“三合一”场所专项整治工作,建立完善制,预防和遏制重特大火灾尤其是群死群伤恶性火灾事故,确保人民群众生命财产安全,为经济社会健康发展、跨越发展营造良好的消防安全环境。 二、组织机构 成立“三合一”专项整治工作领导小组,具体成员如下: 三、工作目标 力争对现有的“三合一”场所进行全面整治,实现生产、沿街店铺经营与住宿合用场所全部分离,基本消除消防安全隐患,并建立健全防范长效管理机制,杜绝新的“三合一”场所、合用场所的产生;进一步改善消防安全设施,增强人民群众消防安全意识,预防和减少一般事故,杜绝较大、重特大安全事故的发生。 四、工作重点 一期以实行封闭式管理为工作着力点,夜间断电不住人,落实“五有一无”整治措施;二期以实行消防技术改造为着力点,落实“六有一无”整治措施,重点实施防火门安装、天窗改造、走廊实体墙隔离及旧电路整改;

茶叶城以人防为着力点,增设消防岗点,实施24小时不间断巡防制度,直至消防验收过关。 五、方法步骤和时间安排 整治工作从文件下发之日起至12月31日共9个月时间,分五个阶段进行。 (一)宣传发动阶段(即日起至3月21日)。组织召开“三合一”场所整治工作会议,进行动员部署,明确火灾隐患整治时限、方法、要求以及相关的法律责任。同时要充分利用各种传播媒体进行广泛宣传,向社会公告整治的范围、内容和要求,大力宣传开展“清剿火患”战役和“三合一”场所整治的重要性和必要性,形成“人民生命至上,火灾隐患必除”的社会舆论氛围。整治期间要在主要路口、路段悬挂横幅标语[地点位置及责任单位:一期大门口及19米路(社区居委会2条);二期大门口及服装批发城(港涵房地产2条);三期建材城(大地房地产1条)],张贴宣传标语。入户分发经营性“多合一”场所整治宣传单等,积极开展消防安全知识宣传活动。要经常性、常规性的进行安全广播,每天不少于2次,早9点、晚6点,做到警钟常鸣,社区居委会要确保专人负责,责任单位:党政办。 (二)组织培训阶段(3月22日至4月1日)。“三合一”场所整治办公室要迅速组织人员进行短期业务培训,通过培训使大家熟练掌握辨别“三合一”场所火灾隐患的方法、标准,掌握火灾隐患整改的技术措施,为指导企业整改隐患提供有力的技术保障。组织一轮安全培训。对登记造册的“三合一”场所、合用场所的业主进行消防安全知识培训,使业主、员工做到“三懂三会”。 (三)调查摸底阶段(4月1日至5月1日)。要充分发挥相关职能部门的作用,对管辖的区域全面开展摸底,切实掌握辖区“三合一”场所底数情况,建立健全基础台帐数据,并将“三合一”场所基本情况登记表(具体

火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统 说明

典型火灾探测器的安装说明: 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。 2.探测器周围0.5m内不应有遮挡物。 3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 4.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。 6.探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 7.探测器的“+”线应为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 8.探测器底座的外接导线,应留有不小于15em的余量,入端处应有明显标志。 9.探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 10.探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 11.探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

装 说 明 单面支架的电缆隧道、电缆地沟内缆式定温探测器的安装可参见本图。 线型火灾探测器和可燃气体探测器有特殊安装要求的 探测器,应符合现 行有关国家标准的 规定。 1.布线要求(1)信号线DC24V 电源线(2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易 发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。探测报警

三合一场所火灾危害性告知书

仅供参考[整理] 安全管理文书 三合一场所火灾危害性告知书 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

三合一场所火灾危害性告知书 随着市场经济的发展,个体、私营经济日益繁荣活跃。这种经济类型具有投资少、成本低、规模小、工艺简单、经营方式灵活等优点,但在消防安全方面往往存在着很多隐患,主要表现为以三合一场所为特征的消防安全隐患十分突出,容易导致群死群伤恶性火灾事故发生。2016年11月24日,桂林市象山区中山南路57号一商铺发生的火灾,桂林消防支队调派13个中队,30台消防车、232名官兵赶赴现场处置,已救出被困群众41人,其中8人送医,疏散100人。由此可见,三合一场所潜伏隐患的危险性,加强三合一场所的消防安全管理刻不容缓。 一、什么是三合一场所,主要有哪些类型 三合一场所是指集生产或经营、储存和住宿为一体的生产、经营性场所,因其于上世纪九十年代中期大量引发群死群伤恶性火灾事故而被公安消防业内人士简称而得名。《消防法》第19条第二款明确规定:生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,应当符合国家工程建设消防技术标准。随着市场经济的快速发展,用于销售、服务、加工等经营性三合一建筑大量增多,因其大量引发致人伤亡火灾事故而成为社会关注的焦点,也成为公安消防部门工作的重点和难点。主要的类型有:在设有车间或者仓库的建筑物内设置员工集体宿舍的工业三合一;人员住宿部分与商业、经营、加工作坊等场所无防火分隔或者共用疏散楼梯的沿街商业门面建筑;有员工集体宿舍的桑拿、歌厅、舞厅等娱乐性经营场所;商场、市场周边大量存在的加工、储存、生活为一体的零星建筑;村(居)民住宅改建的家庭式作坊。 二、三合一场所存在的主要消防安全问题 1、安全疏散方面的问题十分突出。绝大多数三合一场所只有一个 第 2 页共 6 页

火灾自动报警系统检测方案

火灾自动报警系统检测方案 (一).系统布线 (1)火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》、《火灾自动报警系统设计规范》及《火灾自动报警系统施工验收规范》的有关规定。 (2)信号传输线路保护材料 技术要求:火灾自动报警系统传输线路应采用铜芯绝缘导 线或铜芯电缆,并应采用穿金属管、硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。 检测方法:目测 (3)消防控制、通信和警报线路保护材料 技术要求:消防控制、通讯和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或径阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷时,应采用用属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽电缆上采取防火保护措施。采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。 检测方法:目测 (4)管路加固措施及管路连接处理 技术要求:

a.管路入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母,或采用焊接等其它加固措施。 b.在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 c.线槽的直线段应每隔1。0---1。5米设吊点或支点,在线槽接头处、接线盒0。2米处、线槽变向或转角处应设吊点或支点,。 d.线槽吊杆直径≥6 mm。 e.敷设于多尘或潮湿场所管路的管口和管路连接处,均应作密封处理。 检测器具:0-3米钢卷尺,游标卡尺 检测方法:按技术要求检查管路连接情况,用钢卷尺测 量线槽长度,用游标卡尺测吊杆直径。 (5)布线要求 技术要求: a.管路长度大于45米无弯曲时、大于30米有1个弯曲时、大于20米有2个弯曲时、大于12米有3个弯曲时,应加装接线盒便于接线。 b.不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路应分管、分槽设置、穿孔机绝缘导线或电缆的总截面积不宜超过管内截面积的40%。

火灾自动报警系统安装及联动调试

施工工艺 1.1 工艺流程 1.2 操作工艺 1.管路及线缆敷设 火灾自动报警系统中钢管、线槽及线缆敷设应满足下列要求: (1)火灾自动报警系统线缆敷设等应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)的规定,对线缆的种类、电压等级进行检查。 (2)对每回路的导线用250V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 (3)不同电流类型、不同系统、不同电压等级的消防报警线路不应穿入同一根管内或敷设于线槽的同一槽孔内。 (4)埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管,其保护层厚度不应小于30mm。 (5)如条件限制强电和弱电线路共用一个竖井时,应分别布置在竖井的两侧。 (6)在建筑物的吊顶内必须采用金属管、金属线槽。金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。 (7)暗装消火栓箱配管时应从侧面进线,接线盒不应放在消火栓箱的后侧。 (8)火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,阻燃耐火性能符合设计要求,其电压等级不应低于交流250V。 (9)火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的"+"线为红色,"-"线为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。同一工程中相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。 2.探测器安装 (1)火灾探测器安装应符合设计要求。 (2)探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 (3)探测器的底座应牢固可靠。 (4)探测器的连接导线必须可靠压接或焊接,当采用焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂,外接导线应有0.15m的裕量,进入探测器的导线应有明显标志。 (5)探测器确认灯在侧面时应面向便于人员观察的主要人口方向,确认灯在底面时同一区域内的确认灯方向一致。 (6)探测器底座的穿线孔宜封堵,安装时应采取保护措施。 (7)在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。 (8)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m。见图2l-13。 (9)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 (10)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 (11)在宽度小于3m的内走廊顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。见图21-14。 (12)可燃气体探测器的安装位置和安装高度应依据所探测气体的性质而定。当探测的可燃气体比空气重时,探测器安装在下部,当探测的可燃气体比空气轻时,探测器安装在上部。 (13)红外光束探测器的安装应符合以下要求:

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

三合一场所消防安全专项整治工作方案

“三合一”场所消防安全专项整治工作方案2007年以来,全省开展了“三合一”场所专项整治“回头看再整治”活动,但经营性“三合一”场所火灾隐患仍然存在,火灾事故时有发生,火灾事故带来的损失和教训是十分惨重和深刻的。省政府办公厅再次发出《关于集中开展“三合一”场所消防安全专项整治的通知》,根据福建省教育厅[闽教安组办(2009)1号]和厦门市政府办公厅[厦府办(2009)10号]文件精神,结合我校的实际情况,制定以下开展“三合一”场所消防安全专项整治工作方案。 一、工作目标 到今年6月底前,现有“三合一”场所均按《福建省“三合一”场所消防安全排查整治要求》得到有效整治;建立健全长效管理机制,杜绝产生新的“三合一”场所火灾隐患;进一步改善消防安全设施,增强企业和管理单位的消防安全意识,创造我校良好的消防安全环境。 二、排查、整治范围 1、校园内学生宿舍楼、职工宿舍楼、宾馆招待所内设置有商店、超市等经营性场所的; 2、各单位、院系生产加工场(厂)与员工宿舍合一的场所; 3、护楼护院人员住宿与库房合一或护楼护院人员带家属在值班室生活的场所; 4、易燃易爆、有毒有害化学品仓库设置员工宿舍的场所; 5、校园外商业街(如大生理、南华路、西村、北村)内商场、

商店、各类加工场(店)设置员工宿舍的; 6、其他可能存在“三合一”的场所。 三、整治标准 检查和整治标准,按《福建省“三合一”场所消防安全排查整治要求》的标准执行。 四、工作职责 1、本次“三合一”场所消防安全专项整治工作,由校综治领导小组负总责,负责对全校各单位整治工作的检查、指导、督促、协调、验收。 2、校资产与后勤管理处、校资产经营公司、后勤集团负责对全校生产、经营性用房进行全面排查,发现和整改火灾隐患;涉及“三合一”场所的管理单位和使用人,要遵守消防法规,落实主体责任,严格按照《福建省“三合一”场所消防安全排查整治要求》完成整治。 3、各单位、院系负责所辖各部位的排查,发现“三合一”问题要坚决改正;在排查中发现的消防安全隐患,要及时整改。 4、在完成排查后,发现有“三合一”场所的单位,都应建立《“三合一”场所消防安全整治台账》一式二份,单位存档、报校综治办各一份。 五、工作步骤 1、动员部署阶段(2月28日前)。各单位制定方案,明确分工,召开会议进行动员,推动本单位各部门自查、整改火灾隐患。 2、全面排查阶段(3月31日前)。根据职责分工,组织全面排

火灾自动报警系统检测与维护范本

操作规程编号:LX-FS-A23088 火灾自动报警系统检测与维护范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

火灾自动报警系统检测与维护范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行检测。检测不合格不得投入使用。 一、检测资料查验 系统检测时,施工单位应提供下列资料: 1.竣工检测申请报告、设计变更通知书、竣工图; 2.工程质量事故处理报告; 3.施工现场质量管理检查记录; 4.火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录;

5.火灾自动报警系统内各设备的检验报告、合格证及相关材料。 二、系统检测 系统的检测要按照检测数量要求对系统内的所有装置进行检测,检测内容和数量要符合下列要求,同时按照判定标准要求对检测结果进行判定。 (一)系统检测的内容 系统检测内容包括系统中下列装置的安装位置、施工质量和功能,其功能应满足设计文件的要求。 1.火灾报警系统装置(包括各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器和区域显示器等); 2.消防联动控制系统(含消防联动控制器、气体(泡沫)灭火控制器、防火卷帘控制器、防火门监控器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准 5.2.1材料准备 根据图纸设计及相关合同文件要求,准备相应材料,如感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、火焰探测器、红外光束探测器、复合探测器、缆式探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块、切换模块、短路隔离器、搂层显示器、区域报警器、火灾报警控制器、报警专用电话、插孔、消防警铃、声光报警器、电线、电缆、桥架线槽、管材、接线端子箱等。 5.2.2技术准备 1.图纸设计应经当地消防部门审批,取得消防建审意见书。 2.施工前应进行由业主(甲方)组织的设计交底和由监理单位组织的图纸会审。 3.编制施工方案,并报上一级技术负责人审核批准。 4.火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图、消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 5.按批准的施工方案进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 5.2.3主要机具 1.操作工具:手电钻、冲击钻、梯子、对讲机、喷机、焊锡锅、电工专用工具等。 2.检测工具:万用表、卷尺、探测仪器实验器、水平尺、小线、先坠、兆欧表、接地电阻测试等。 5.2.4作业条件

1.线缆沟、槽、管、盒施工完毕,预埋管及预留孔符合设计要求。 2.已完成机房、弱电竖井的建筑施工。 3.设备机房的环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。 4. 设备、管道安装满足火灾自动报警及消防联动工程施工要求。 5.2.5施工组织及人员要求 专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 5.3材料和质量控制要点 5.3.1一般规定 1.火灾自动报警及消防联动系统的设备应选用合格的产品,即有生产厂家的出厂合格证、国家消防电子产品质量监督检验中心的产品检验报告、安装使用说明书、“CCC”认证标识等。 2.对所有进场的材料设备进行开箱全面检查,所有随机的原始资料,自制设备的设计计算资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点,整理归档。 3.消防主机应具有汉化图形显示及中文屏幕菜单等功能,并进行操作试验。 4.进口设备还应提供原产地证明的商检证明;配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文体(或附中文译文),设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,方可使用。

火灾自动报警与消防联动系统说明

火灾自动报警及消防联动系统说明 (以下各条中,凡打“√”者为本工程选用) 一、火灾自动报警系统概况(√) 1、原有火灾自动报警系统 原建筑已设有火灾自动报警系统,已通过消防审核,其中首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。 原建筑火灾自动报警系统保护等级按一级设置,设计依据按GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规》执行。 原有火灾自动报警系统包含火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲系统等。 2、本工程火灾自动报警系统(不含应急照明设计) 首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。原自动报警主系统未作变更,于平面只作局部的位置调整。 二、设计依据 本设计系依据:JGJ T16-2008《民用建筑电气设计规》(√),GB50016-2006《建筑设计防火规》(√),GB50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规》(),GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规》(√),GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规》(),GB50038-2005《人民防空地下室设计规》()等有关规以及建设单位和其他专业提供的有关资料。 三、系统组成 火灾自动报警系统(√),消防联动控制系统(√),火灾应急广播

系统(√),消防直通对讲系统(√); 四、消防控制室 1.具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消 防控制室。(√) 2.本工程消防控制室设在首层,并设有直接通往室外的出口。(√) 3.本工程消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控 制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲设 备、电源设备等组成。(√) 4.消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾 报警信号及水流指示器、检修间、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。(√) 5.消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电 源及运行状况。(√); 6.消防控制室的联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受 控设备发出联动控制信号,并按收相关设备的联动反馈信号。 (√) 7.消防控制室的新增火灾自动报警设备应能与原有火灾自动报警 设备联网及兼容,且各受控设备接口的特性参数应与消防联动控 制器发出的联动控制信号相匹配。(√) 8.消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、 设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保 养制度及值班记录等文件资料。(√)

浅析三合一场所的火灾处置对策(2021)

浅析三合一场所的火灾处置对 策(2021) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0566

浅析三合一场所的火灾处置对策(2021) 改革开放以来,随着个体私营经济的快速发展和市场经济的不断繁荣,在城乡出现了相当数量的将人员住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建筑内混合设置。这样的场所我们称之为“三合一”场所。然而这些场所的业主大多消防意识淡薄,一味追求经济效益,不注重消防设施的投入,加之这些场所可燃物多,住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所没有严格的防火分隔,场所建筑结构复杂、管理混乱、人员集中、火灾危险性大,一旦发生火灾,极易造成人员的群死群伤和重大的财产损失。10月21日,福建省莆田市秀屿区笏石镇一“三合一”场所发生的特大火灾事故就是典型范例。笔者从“三合一”场所的火灾特点、扑救方法、注意事项等方面,浅析此类火灾的处置对策。 一、“三合一”场所的火灾特点

1、人员集中,疏散难度大。“三合一”的出入口在夜间经常被反锁,一旦发生火灾,居住在此类场所内的人员从睡梦中惊醒,通常惊慌失措,难以找到出口。即使是小的火灾事故,人群在烟火威胁下争先逃生,会出现人流相互拥挤、踩踏、中毒窒息、烧伤等,极易造成群死群伤事故。 2、可燃物多,蔓延速度快。有的“三合一”场所内设有家具、电器、地毯、窗帘等大量可燃物,一旦发生火灾,易形成火势蔓延扩大并产生大量有毒烟雾,消防队到场时往往已是火势的发展阶段,甚至到了猛烈阶段。特别是经营性“三合一”场所,发生火灾时,往往因空间小、火灾荷载大、空气流通快,火势在短时间内得到较快发展。 3、烟雾聚集,影响人员疏散。“三合一”场所的建筑内的装饰物、家具、原材料、成品、半成品等可燃材料,燃烧时会产生大量烟雾和有毒气体,人员容易中毒,严重威胁被困人员的生命安全。此外,浓烟翻滚、毒气弥漫,逃生人员视线、体力、呼吸受限,自救困难。燃烧产物达到一定浓度和在高温的作用下,可能产生自燃

火灾自动报警系统安装施工工艺标准

SGBZ-0705 火灾自动报警系统安装 施工工艺标准依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 1、范围 本章适用于工业与民用建筑火灾自动报警系统安装工程。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统安装工程。 2、施工准备 2.1接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2主要设备材料: 2.2.1一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2主要设备(见图2.2.2) 图2.2.2 区域火灾报警控制器;

集中报警控制设备; 消防中心控制设备; 图象显示与打印操作设备; 消防备用电源; 火灾探测器(感烟、感温、燃气等); 手动火灾报警按钮; 声光显示报警器; 各类模块(中继器); 各种联动控制及信号反馈设备; 消防通讯设备(如消防电话); 消防广播设备。 2.2.3一般常用的材料: 管材、型钢、线槽、电线、电缆、金属软管、防火涂料、异型塑料管、阻燃塑料管、接线盒、管箍、根母、护口、管卡子、焊条、氧气、乙炔、钢丝、铅丝、防锈漆、膨胀螺栓、胀塞、成套螺丝、焊油、焊锡、电池、机油、锯条、记号笔、绑带等。 2.3主要机具: 套丝机、套丝板、液压煨弯器、手动煨弯器、电焊机、气焊工具、台钻、手电钻、砂轮锯、电锤、开孔器、压线钳子、射钉枪、钢锯、手锤、活扳手、水平尺、直尺、角尺、钢卷尺线坠、电烙铁、电炉子、锡锅、扁锉、圆锉、压力案子、压力钳子、电工工具、高凳、工具袋、工具箱、万能表、兆欧表、试铃、对讲电话、步话机、试烟器、手提电吹风机等机具。 2.4劳动力配备: 根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,作到保工期、保质量、保安全、配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。 2.5编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求。 2.6应按设计要求,在施工现场配备用的规程规范、图册、工艺要求、质量记录、表格及各种有关文件。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 钢管内导线敷设线槽配线——火灾自动报警设备安装——检调试——钢管和金属线槽安装——测验收交付使用。 3.2钢管和金属线槽安装主要要求: 3.2.1进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、 建筑设备安装分项工程施工工艺标准—智能建筑部分 规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 3.2.2配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。 3.2.3电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒: 管路长度超过30m,有弯曲时; 管路长度超过20m,有一个弯曲时;