22-5-6 暖棚法养护

1.工艺特点

在建筑物或构件周围搭起大棚,通过人工加热使棚内空气保持正温,混凝土的浇筑与养护均在棚内进行。本法的优点是:施工操作与常温无异,劳动条件较好,工作效率较高。同时混凝土质量有可靠保证,不易发生冻害。缺点是:暖棚搭设需大量材料和人工,供热需大量能源,费用较高。由于棚内温度较低(通常不超过10℃),所以混凝土强度增长较慢。

2.适用范围

暖棚法适用于混凝土工程较为集中的区域,尤某适用于混凝土量较多的地下工程。当日平均气温低于-10℃时,暖棚法不易奏效。

3.暖棚构造

暖棚通常以脚手材料(钢管或木杆)为骨架,用塑料薄膜或帆布围护。塑料薄膜可使用厚度大于0.1mm的聚乙烯薄膜,也可使用以聚丙烯编织布和聚丙烯薄膜复合而成的复合布。塑料薄膜不仅重量轻,而且透光,白天不需要人工照明,吸收太阳能后还能提高棚内温度。

加热用的能源一般为煤或焦炭,也可使用以电、燃气、煤油或蒸汽为能源的热风机或散热器。

4.能耗计算

暖棚内的热量消耗,可根据暖棚尺寸、围护构造、地面的导热系数和室内换气次数(一般按每小时2次计算)等来计算确定。也可从表22-39中查出。

加热100m3暖棚的耗热量(kJ/h)表22-39

注:本表所查出的耗热量尚应根据风力情况再乘以围护结构散热系数:当风速在5m/s以内时乘以1.25~1.5,当风速大于5m/s时,乘以1.5~2.0。

5.施工注意事项

(1)暖棚出入口应设专人管理,以防封闭不严造成棚内温度下降或混凝土局部受冻。

(2)棚内各点温度均不得低于5℃。

(3)注意棚内湿度,经常观察混凝土是否有失水现象。若失水时,要及时采取增湿措施或在混凝土表面洒水养护。

(4)将烟或燃烧气排出棚外,注意防火防毒。

混凝土冬季施工方案及措施

混凝土冬季施工方案及措施 一、砼的搅拌、运输及浇灌 1)砼搅拌站人员密切注意砼搅拌及运输过程中的温度,不满足要求时,及时采取措施。 2)现场施工人员在浇筑过程中密切观测罐车砼的温度,保证砼的入摸温度不低于10℃. 3)现场浇筑砼前做好充分的施工准备,采取快铺料快振捣及时覆盖的快速施工方法,砼浇筑时间应适当调整到中午气温较高时,进行砼浇筑施工。 4)砼浇筑前,浇筑部位如有积雪和冰消应清除干净。 5)掌握气温动态,浇筑砼时应避免最低气温。 6)浇筑砼前,项目部应统筹安排,尽量避开当日的最低气温。7)混凝土浇筑前,清除干净模板和钢筋上的冰雪和污垢,当环境气温低于-10℃,采取暖棚法将直径大于25㎜的钢筋加热至正温。8)砼的关注温度,在任何情况下均不低于5℃,细薄截面砼结构的灌注温度不宜低于10℃,砼分层连续浇筑,中途不间断,每层灌注厚度不大于20㎝,并采用机械捣固。 9)新、旧混凝土施工缝的清理。

前层混凝土的强度不得小于1.2MPA。 施工缝处的水泥砂浆、松动石子或松软混凝土必须凿除干净,并用水冲洗干净,但不得有积水。 冬期施工接缝混凝土时,在新混凝土浇筑前对结合面进行加热使结合面有5°以上的温度,浇筑完成后,及时加热养护使混凝土结合面保持正温。直至进浇注混凝土获得规定的抗冬强度。 二、砼的覆盖及保温 1)保温措施 泵管:泵管周围用助燃帘包裹保温。 墙柱:砼浇筑完毕,墙顶部位立即覆盖岩棉保温被和阻燃草帘进行保温;墙、柱模板外加包50㎜厚的聚苯板。 梁板:梁板砼浇筑完毕,立即覆盖岩棉保温被和阻燃草帘进行保温。暖棚法养护: 1)在墙体浇筑完成后,立即用钢管搭设大棚,用彩条布包裹密封,大棚搭设必须牢固,不透风,上覆岩棉保温被。 2)采用燃煤取暖炉加热,必要时将炉的排气管引出棚外,以防止煤气中毒和防止氧化炭浓度过高加速混凝土的碳化,火炉上方用钢板隔离散热,以防火炉上方温度高、混凝土快速固化,其他部位混凝土还没有凝固现象的发生。

温室大棚施工方案

温室大棚施工方案 一、编制说明 1、本工程施工方案设计依据施工图纸编制。 2、本施工方案依据水利、民建等有关施工规范进行施工。 3、本工程按农业开发项目设计要求和相关部门规范,进行验收。 4、依据工程具体情况进行施工场地布设。 二、工程概况 本工程位于五大连池市城南,新发乡青山村。北五公路东侧。温室为砖混保温塑料棚膜,大棚为钢架棚膜结构。建设数量:育苗大棚20栋,每栋667平方米;温室4栋,每栋667平方米。 三、施工组织构成 职务姓名岗位职责 项目经理负责项目全面工作 技术负责人协助项目经理,负责现场技术 材料负责人负责所需的各种材料及检测 安全员负责安全生产 木工组长负责木工工作,保证木材料规范制作 钢筋组长负责钢筋加工安装 砌筑组长负责按规定要求砌筑 力工组长负责所需力工工作 四、施工准备

1、技术准备:工程开工前,由项目经理、技术负责人组织各工种到现场熟悉图纸,进行技术交底及安全教育工作,技术负责人组织现场施工放样,以及相关的准备工作。 2、现场准备:施工及生活用水,由甲方已经打好的机电井供给,须自接管线30米,引到施工场地用水处即可;电,与甲方协商,申请电力主管部门在工地现有电力供给点接入,容量200KV,可满足施工用电需要;道路,施工处距北五主干公里仅100米,路基须填筑压实,才能满足项目建设道路运输要求。 3、机械准备 (1)搅拌机:350型1台 (2)电焊机:BX3-330:1台 (3)钩机1台 (4)铲车1辆 (5)钢筋加工机械1套 (6)运输翻斗车1辆 (7)温室、大棚专业安装设备一套 (8)振捣棒等施工施工必备机械、设备1套。 4、人员准备 钢筋工2人、木工2人、架子工2人、电工1人、瓦工5人,小工等10人。人员要视工程建设需要随时调整。 5、主要材料准备 名称规格单位数量备注序号 1 砖红砖 m? 620 2 水泥 325 t 50 沙子混合 m? 160 3

供暖系统毕业设计说明书

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容: 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 供暖系统毕业设计说明书

冬季暖棚法施工组织设计

包头恒大华府 冬季暖棚法施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建八局包头恒大华府项目经理部 二○○七年十二月

目录 1、施工范围 (1) 2、原因分析 (1) 4、施工要求 (1) 5、热工计算 (2) 6、冬季施工注意事项 (3) 7、架体计算 (4)

冬季暖棚法施工方案 1、施工范围 目前开工的A1、A4、A8、A11、A15、A16、A18、A21、综合楼进行暖棚法施工。 2、原因分析 目前正处于严冬施工阶段,最低气温已经在零下10度以下,白天温度也在零度左右。为确保冬季混凝土施工质量,防止混凝土遭受冻害,现需搭设暖棚,暖棚内需要生火炉,保证暖棚内温度在0℃以上。 3、材料准备 ?48*3.5钢管、扣件、帆布(4mm)、12#铁丝、木方、火炉、煤、6#钢丝绳、温度计等。 4、施工要求 ⑴根据冬季施工方案,目前施工的A1、A4、A8、A11、A15、A16、A18、A21,综合楼±0.000以下结构施工采用搭设钢管架和帆布沿外围将基坑全部封闭形成暖棚。暖棚内采用碳火升温,温度保持在0℃以上,每100平米左右设置一个火炉,以温度达到零度以上为准,取暖时间不少于三昼夜,暖棚内预留通气孔不少于6处,通气孔为300×300,以防煤气中毒。 为防止混凝土失水,在火炉上放置一个铁壶,利用水蒸气补充暖棚内水分。 ⑵暖棚内施工作业采用3kw碘钨灯照明,设置不少于6个,采光满足施工需要。 ⑶暖棚内应有专人负责检测棚内温度,棚内的测温点应选择具有代表性的位置进行布置,在离地面50cm高度处必须设点,每昼夜测温不应少于4次。 ⑷暖棚的出入口应设专人进行管理,防止棚内温度下降和土壤受冻。(5)加强夜间值班工作,按时加煤,防止因无人员看管,导致火炉熄灭影响

温室大棚中央空调方案

温室大棚中央空调系 统 温室尺寸:70 米*60 米 施 工 方 案 联系人: 联系电话:

工程有限公司

目录 工程概况 第一 章: 第二 工程量概况及前期预算章: 第三 施工部署 章: 第四 施工准备 章: 第五 施工方案 章: 第六 章:安装注意

第一章∶工程概况 温室中央空调系统,框架结构,长70 米,宽60 米,共一层,单个温室面积4200 ㎡,层高5m,墙面双层玻璃,顶为阳光板。 该工程空调系统为新风加风机盘管中央空调系统,系统包括空调设备、水、风系统的安装调试及售后服务的内容。 考虑本地最低温度低于零下40 度,空调仅用于制热,安装方式吊装,离地3 米,出风口朝地倾斜45 度。工程质量符合国家质量验评标准。 第二章∶工程量概况及前期预算 建议:100kw电锅炉4 台、238型风机盘管卧式暗装120台、三速开关10个、不锈钢软管120只、304 不锈钢球阀120只、PPR水管1500米。预算见附件第三章:施工部署 在本工程施工过程中应遵循以下原则: 3.1 管道安装采取先制作,后安装的施工方法。 3.2 管道保温采取分层打压,分层保温的施工方法,然后系统打压。 3.3 设备安装先做好辅助设备及部分管道的安装,待设备到货便可实施安装连接。 3.4 设备、风管、水管道安装逐层施工,行流水施工方法进行,分别由两个安装小组施工。

第四章:施工准备 4.1 施工准备工作是整个施工成败的关键,甲方提供温室建筑尺寸,室内温度要求及室外最低温度参数,制冷制热,温室保温材料参数,场地安装要求。乙方勘察现场后,根据参数设计安装方案及计算施工预算。 4.2 甲乙双方商议安装工期及工程预算第五章:施工方案 5.1 主要施工工艺流程 施工准备→材料、设备及部件检验→现场放样→支架制安→风管制作风管检查验收→风管安装→漏光、风试验→暖通设备进场→设备验收→设备安装→单机试运转→各类接口镶接→各类风口镶接→系统调试→中间验收5.2 空调设备安装工艺流程:测量、放线——根据设备吊装尺寸固定吊筋——支吊架安装——安装新风机组(包括风机盘管)——安装风阀等设备——待装修吊顶完成后安装风口——系统检测——系统调试验收。 5.3 水管路安装施工工艺流程:测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——安装水管路——各种阀门安装——与机组连接(包括风机盘管)——管道系统压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁

冬季施工措施(暖棚法)

南水北调天津干线工程廊坊市段TJ4-3标段徐街拆迁段箱涵冬季施工措施 批准:_________________ 审核:_________________ 校核:_________________ 编写:_________________

中水五局南水北调天津干线TJ4-3 项目部 二O—二年^一月 1 工程概述 南水北调天津干线廊坊市段TJ4-3 标自开工以来,在业主、监理及地方各级人民政府①大量支持下,施工进展较为顺利。随着工程施工①深入,徐街拆迁段箱涵一直因拆迁问题影响工程施工。本标徐街西侧箱涵( XW103+04)2 于2011年8月21日施工完成而无法继续向东施工,徐街东侧箱涵(XW103+48)于2011 年11月25日施工完成而无法继续向西进行施工。随着房屋拆迁协调工作①不断深入,徐街西边作业面于2012 年7 月14 日进行土方开挖,徐街东边作业面于2012年8月26日进行土方开挖。在施工过程中,当地老乡又因宅基地及房屋赔偿问题为由,多次对我部施工进行阻挠。在相关单位①大力协调下,徐街东侧作业面于2012年8月10日恢复正常施工,徐街西侧作业面于2012年10于05日恢复正常施工,土方开挖于2012年10月14日开挖完成。 结合目前工程实际施工情况,徐街箱涵①施工因房屋拆迁滞后及老乡阻工等外界因素影响,导致施工进展缓慢。为顺利完成合同工期及劳动竞赛任务目标,徐街箱涵混凝土施工预计将持续至十二月份。由于北方冬季天气寒冷,为确保箱涵施工质量,我部后期 拟采用暖棚施工法进行混凝土施工。 2 编制依据 1 、南水北调中线一期工程天津干线廊坊市段TJ4-3 标招投标文件; 2、《南水北调中线一期工程系列专用技术标准》; 3、《水工混凝土施工规范》 ( DL/T5144-2001 ); 4、《建筑工程冬期施工规程》 ( JGJ104-97); 5、《水利水电工程施工通用安全技术规程》 ( SL398-2007); 6、《水利水电施工组织设计手册》; 7、《建筑施工手册》; 8、《南水北调工程验收工作导则》NSBD10-2007。 3 主要工程量 徐街拆迁段箱涵工程主要工程量见表3-1 。 表3-1 主要工程量表

(最新)(最新)日光温室大棚施工组织设计

(最新)(最新)日光温室大棚施工组织设计 一、主要施工方法 第一节施工准备 1、技术准备 (1)与建设单位办理有关地质勘探报告、文物钻探记录等技术资料的交接手续;根据工程施工需要准备相应的技术资料,如标准图集、施工规范、规程等。 (2)开工前组织施工人员熟悉、审查施工图纸,理解设计意图,并作好施工技术交底的准备工作。进行图纸会审,形成图纸会审记录。 (3)组织编制施工组织设计、分项工程工艺卡,对重要部位编制详细的施工方案。 (4)对于采用的新技术、新工艺组织施工人员进行实地培训,考核合格后方可上岗。 (5)组织施工技术人员学习施工组织设计,并向各专业、各工种技术人员进行工程施工实施细则和施工技术标准的交底。技术负责人向施工员进行设计要求和关键工程部位施工技术的交底;施工员向各专业施工队进行分部分项工程的施工技术和安全要求的交底。交底方式采用书面交底、口头交底和现场操作交底。 (6)做好构件翻样,根据施工进度计划编制材料采购进场计划,组织施工力量作好半成品的定货工作。 (7)根据需要准备相应的技术资料和表格。 2、生产准备 (1)抓紧施工现场的场地平整,作好临时水、电管线的埋设和设施的搭设。 (2)施工用周转材料、施工机具及施工材料根据施工计划有组织陆续进场,按施工总平面布置图合理堆放。

(3)《施工许可证》等手续应在开工前办完。 3、编制原则 ? 确保工程质量达到合格工程标准,并按此目标编制本工程质量、安全、工期保证措施,建立质量、安全保证体系。 ? 建立以项目经理为中心的安全管理体系,推行安全标准工地建设,切实保证施工过程中的人身及设备安全。 ? 合理安排工期,尽可能减少气候的影响,并保证满足总工期的要求。 ? 组建高素质的施工队伍,以标准化管理为基础,现代化科技为手段,结合当地的气候、环境条件,把握控制工期的关键工序,排除制约因素,确保按要求完成。 ? 针对本工程特点和现场实际情况制定施工技术组织措施,并对工程重点、难点问题制定解决方案和措施,推广新技术、新工艺,提高工程质量。 第二节土石方工程 一、土石方开挖 土方工程采用机械开挖与人工修槽相结合的方法。在土方开挖过程中严格控制,不超深、不欠挖。在槽外侧围以土堤并开挖水沟,防止地面水流入。基槽开挖完成后,按规定进行钎探,使基底标高和土质满足设计要求。 二、土方回填 1.施工准备 A、材料 ?回填土:且优先利用基槽中挖出的优质土。回填土内不得含有有机杂质,粒径不应大于50mm,含水量应符合压实要求。 ?填土材料如无设计要求,应符合下列规定:

冬季施工措施暖棚法

冬季施工措施暖棚 法

南水北调天津干线工程廊坊市段TJ4-3标段徐街拆迁段箱涵冬季施工措施 批准: 审核: 校核: 编写: 中水五局南水北调天津干线TJ4-3项目部 二○一二年十一月

1工程概述 南水北调天津干线廊坊市段TJ4-3标自开工以来,在业主、监理及地方各级人民政府の大量支持下,施工进展较为顺利。随着工程施工の深入,徐街拆迁段箱涵一直因拆迁问题影响工程施工。本标徐街西侧箱涵(XW103+042)于8月21日施工完成而无法继续向东施工,徐街东侧箱涵(XW103+480)于11月25日施工完成而无法继续向西进行施工。随着房屋拆迁协调工作の不断深入,徐街西边作业面于7月14日进行土方开挖,徐街东边作业面于8月26日进行土方开挖。在施工过程中,当地老乡又因宅基地及房屋赔偿问题为由,多次对我部施工进行阻挠。在相关单位の大力协调下,徐街东侧作业面于8月10日恢复正常施工,徐街西侧作业面于10于05日恢复正常施工,土方开挖于10月14日开挖完成。 结合当前工程实际施工情况,徐街箱涵の施工因房屋拆迁滞后及老乡阻工等外界因素影响,导致施工进展缓慢。为顺利完成合同工期及劳动竞赛任务目标,徐街箱涵混凝土施工预计将持续至十二月份。由于北方冬季天气寒冷,为确保箱涵施工质量,我部后期拟采用暖棚施工法进行混凝土施工。 2 编制依据 1、南水北调中线一期工程天津干线廊坊市段TJ4-3标招投标文件; 2、《南水北调中线一期工程系列专用技术标准》;

3、《水工混凝土施工规范》(DL/T5144- ); 4、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97); 5、《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398- ); 6、《水利水电施工组织设计手册》; 7、《建筑施工手册》; 8、《南水北调工程验收工作导则》NSBD10- 。 3 主要工程量 徐街拆迁段箱涵工程主要工程量见表3-1。 表3-1 主要工程量表 4 低温对施工の影响 低温季节施工会对土方开挖、填筑、混凝土施工等带来一定影响。在低温情况下,混凝土水化反应减慢,强度增长缓慢;过低の温度还将导致路面结冰,车辆、设备无法正常运行;采用冻土回填,其压实度得不到保证。

换热站计算说明书

河北建筑工程学院 毕业设计计算说明书 系别:能环学院 专业:建筑环境与设备工程 班级:建环 121 姓名:任少朋 学号: 2012305127 起迄日期:16年02月21日~ 16年06月15日 设计(论文)地点:河北建筑工程学院 指导教师:贾玉贵职称:副教授 2016 年 06 月 15 日

摘要 随着人们生活水平的提高,集中供热被越来越多地采用,采用集中供暖可以减少能量的浪费,提高供热效率,减少环境污染,利于管理.同时采用集中供热可提高供热质量,提高人们的生活质量。 本题目是以张家口市桥西区恒峰热力有限公司集中供热系统M13号热力站供热区域的工程设计、改造为需用背景的实际工程。本工程为张家口市桥西区集中供热工程张家口市检察院换热站,属于原有燃煤锅炉房改造工程。供热区域总建筑面积:110000m2,总热负荷:约6400kw。 本次设计主要有工程概述、热负荷计算、供热方案确定、管道水力计算、系统原理图和平面布置图绘制、设备及附件的选择计算的内容。 除上述内容外,在计算说明书中尚需包括如下一些曲线:供回水温度随室外温度变化曲线,调节曲线。 本次设计要求使用CAD绘出图纸,其中包括设计施工说明、主要设备附件材料表,换热站设备平面布置图、换热站管道平面布置图、换热站流程图及相关剖面图等。 在换热站设计合理,安装质量符合标准和操作维修良好的条件下,换热站能够顺利地运行,对于采暖用户,在非采暖期停止运行期内,可以维修并且排除各种隐患,以满足在采暖期内正常运行的要求。 关键词:供热负荷设备选择计算及布置换热站系统运行板式换热器

目录 摘要 (1) 第一章设计概况 (4) 1.1设计题目 (4) 1.2设计原始资料 (4) 1.2.1 设计地区气象资料 (4) 1.2.2 设计参数资料 (4) 第二章换热站方案的确定 (5) 2.1换热站位置的确定 (5) 2.2换热站建筑平面图的确定 (5) 2.3换热站方案确定 (5) 2.4供热管道的平面布置类型 (5) 2.5管道的布置和敷设 (6) 2.6换热站负荷的计算 (6) 第三章换热站设备的选取 (7) 3.1换热器简介 (7) 3.1.1换热器概述 (7) 3.1.2换热器的分类 (7) 3.2换热器的选取 (9) 3.2.1换热器类型的选取 (9) 3.2.2换热器选型计算 (9) 3.3换热站内管道的水力计算 (10) 3.4循环水泵的选择 (11) 3.4.1循环水泵需满足的条件 (11) 3.4.2循环水泵选择 (11) 3.5补水泵的选择 (12) 3.5.1补水泵需该满足的条件 (12) 3.5.2补水泵的选择 (12) 3.6补水箱的选择 (14)

混凝土冬季施工规范

混凝土冬季施工规范 1混凝土冬季施工应符合下列规定: 1.1当工地昼夜平均气温(最高和最低的平均值或当地时间6时、14时及21时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时,混凝土施工应符合本节有关规定。 1.2冬季施工期间,当用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制混凝土、且其抗压强度达到设计强度的30%前;或用矿渣硅酸盐水泥配制混凝土、且其抗压强度达到设计强度的40%前,均不得受冻。C15及以下的混凝土,当其抗压强度达到5MPa前,也不得受冻。 浸水冻溶条件下的混凝土开始受冻时,不得小于设计强度的75%。 1.3进入冬季施工前,应预先做好下列准备工作: 1)根据年度计划和施工组织设计,确定冬季施工的工程项目。对于大跨度拱桥、高架桥、隧道洞口附近及零小分散工程,不宜安排在冬季施工。 2)收集工地气象台(站)历年气象资料,设置工地气象观测点,建立观测制度,及时掌握气象变化情况。 3)落实有关工程材料、防寒物资、能源和机具设备。 4)编制冬季施工方案及技术措施,对有关人员进行技术交底或培训。 2冬季施工应根据工程类别、气象资料、材料来源和工期等要求,通过热工计算及经济分析,选择下列两类施工方法: 2.1在养护期间不需要对混凝土加热的蓄热法、掺外加剂法、负温早强混凝土法和综合法。 2.2在养护期间需利用外部热源对混凝土加热的暖棚法、蒸气加热法、电热法和热热综合法。 3冬季钢筋加工应符合本规范第4章有关的规定。 (冬季电弧焊接时,应有防风、防雪及保温措施,并应选用韧性较好的焊条。焊接后的接头严禁立即接触冰雪。) 4冬季混凝土的配制和运输应符合下列规定: 4.1宜选用较小的水灰和较小的塌落度。当混凝土掺用防冻剂时,其试配强度应较设计强度提高一个等级。

冬季施工暖棚施工方案

暖棚搭设施工方案 一、工程概况 本工程为XX地下车库工程,项目建筑面积 50983吊,地下二层,结构形式为:车库部分为独立基础加防水板,框架结构,主楼为筏板基础,剪力墙结构,由于工程工期紧,必须进行冬季施工,所以计划采取暖棚法实施冬季施工,对抗渗底板、基础筏板、锚杆防水及防水保护层的施工采取防护措施。故在AS? (7- A)/(4-1)?34轴间搭设暖棚。 二、方案的制定与实施 1. 施工总部署: XX市日平均气温在-10 C以下,暖棚应立即搭设,以保证施工温度,温度控制在5C以上,如果棚内温度达不到 5C,将采用火炉取暖的方法保证室内温度。在暖棚内进行锚杆垫层,防水保护层,筏板基础的施工。 2. 暖棚搭设施工 ①选用钢管类型:①48X 3.5,扣件,要求无裂纹、变形、挠曲弯折等疵病的合格品;顶棚做成两面坡的形式,每隔 6 米做一排人字形桁架,用对称斜支撑固定,用钢丝拼装成屋架样式,外铺彩条布或厚质塑料布。 ②搭设方法:在筏板基础砖模外或内以间距 0.8m高3.0m布置竖向立杆,底部塞宽 20cm 厚 1.5cm 的木板作垫块。水平方向横杆底中顶布置两三道,即底部扫地杆中间腰杆顶部顶横杆;考虑到暖棚的稳定性,每隔一根立杆布置一斜拉支撑杆同时底部与扫地横杆固定,并用剪刀撑将两根立杆拉接。顶棚用 6 号钢丝绳南北方向对拉连接形成檩条,东西方向穿插于南北方向的檩条构成椽条,使之形成两面坡的屋面。 ③搭设尺寸:以实际搭设范围确定。 ④立杆接头采用对称扣件对接连接,相邻两立杆接头错位不小于500mm且不

在同一步内。纵向水平杆接长采用对接扣件连接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于500mm同一步内外两根纵向水平杆的接头错开,并不在同一跨内。 ⑤竖向及屋顶剪刀撑严格按照《冬期施工暖棚钢管结构布置图》中要求搭设。 ⑥彩条布或塑料布固定在钢管上,其搭接长度不小于200。并用揽风绳在每跨拉紧,保证彩条布或塑料布不被风掀起。 ⑦暖棚设置4个2000 X 8000的进出活动通风孔,位置沿东西方向两排均匀 布置,杜绝火灾、方便进出料。如需采暖,则加强通风管理。 三、能耗计算 暖棚内热量消耗计算与建筑采暖计算相同,根据暖棚尺寸、围护构造及地 面的导热系数和室内换气次数(一般按 2次/H计算,室内计算空气温度按 5C 考虑)等来计算确定。 每立方暖棚的耗热量 Q按下式计算:Q=3.6MK( T b-T a) M――表面系数,即冷却面与外部量度暖棚的体积之比(0.5 ) K――暖棚结构的平均传热系数(W/M.K) (1.4 ) ――暖棚内温度「C) T b T a――暖棚外大气温度「C) J 四、暖棚技术措施 1. 棚内热量分布应尽可能均匀,因为新浇筑混凝土的强度增长与温度密切 相关。一般棚内底部温度不得低于 5C,并应设专人测混凝土及棚内温度,测温点应选择具有代表性位置进行布置,测温每昼夜不少于4次。 2. 冷空气会很容易通过出入口或缝隙吹入,尤其迎风面一侧尤为严重,所以要特别注意,暖棚出入口要设专人管理,以防封闭不严造成混凝土受冻等事

供热工程课程设计说明书68288电子教案

编号:采暖课程设计说明书 题目:某三层办公楼采暖设计 院(系):土木工程与建筑学院 专业:建筑节能技术与工程 学生姓名:卢振斌 学号: 0121006230111 指导教师:文远高

2012年12 月30 日 目录 摘要 (3) 引言 (3) 1 设计任务、原始资料及设计依据 (4) 2 供暖系统的设计热负荷的计算 (7) 2.1 供暖系统设计热负荷 (7) 2.2 供暖设计热负荷计算 (11) 3 供暖系统散热器的选择 (16) 3.1 散热器的选择原则 (16) 3.2 散热器的计算 (17) 3.3 散热器的布置 (18) 4 系统选择、供暖系统引入口的位置 (19) 4.1 系统选择 (19) 4.2 供暖系统引入口的位置 (19) 5 水力计算以及附件选择 (19) 5.1 水力计算方法及步骤 (19) 5.2 水力计算 (21) 5.3 供暖系统的附件选择 (25) 6 结论 (2) 参考文献 (27)

摘要 随着人们生活水平的提高,对室内环境温度提出了更高的要求,节能环保、安全性高等因素越发受人们的关注。特别是新中国成立以后,我国的供暖事业得到了迅速发展。一个建筑物或房间可能有各种得热和散失热量的途径。当建筑物或房间的失热量大于得热量时,为了保持室内在要求温度下的热平衡,需要由供暖通风系统补给热量,以保证室内要求的温度。为了满足现今社会的要求,对工程建筑进行供热采暖设计是更好的达到节能环保目的的重要前提。 本次课程设计的研究对象和主要内容是以热水为热媒的建筑物集中供热系统。本文首先根据基本设计资料计算了某办公大楼的热负荷,然后根据热负荷及建筑物的形式等条件,提出了供暖系统设计方案,选择布置了供暖管网系统,绘制出了该系统的平面图和系统图,还对该系统进行了水力计算,选择管径和流速,使管网系统较好地符合了水力平衡要求。最后还计算了散热器的片数,并布置了散热器。 关键词:环保节能;供热设计;负荷计算 Abstract As people living standard rising, the indoor environment temperature put forward higher request, energy conservation and environmental protection, safety higher factors by more people's attention. Especially after the founding of new China, our country's heating undertakings have developed rapidly. A building or room may have various to heat and heat loss of the way. When building or room heat loss is greater than the heat gain, in order to keep indoor temperature in the requirements of heat balance, the heating ventilation system supply heat, in order to assure indoor temperature requirements. In order to meet the requirements of the modern society, the engineering construction for heating design is the better to achieve the purpose of saving energy and environmental protection an important prerequisite. The curriculum design of the object of study and the main content is hot water for heating medium building centralized heating system. This paper firstly on the basis of the basic design data to calculate the heat load of a certain office building, and then according to the thermal load and type of building conditions, puts forward the heating system design scheme, the choice to arrange the heating pipe network system, draw out the system plan and system diagram and the system of the hydraulic calculation, select the diameter and flow velocity, pipeline system is well consistent with the hydraulic

暖棚法冬季施工方案带计算

暖棚法冬季施工方案带 计算 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

一、工程概况: 本工程在冬季施工期间(2009年11月15日~2010年3月15日)主要进行基础及主体、装修工程的施工。甲方考虑明年用做售楼处使用,因此将此楼作为近期工程的重点,要求阴历年前完成内外檐装修。而我公司出于冬季装修施工质量难以保证的原因,很少在冬季进行装修工程施工。因此为了在施工中更加合理地安排工期进度,确保冬季施工的工程质量。提前着手进行冬季施工期间材料的准备工作。并保障施工人员在冬季施工期间的安全,特制定本方案。不足之处请指正。 二、编制依据: 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 三、施工现场准备工作: 1. 做好冬施宣传和培训工作,组织施工人员学习冬施技术、安全、防火等有关规定。并对测温、掺外加剂等人员进行专门的技术培训。 2. 水源保护:上冻前,将暴露的水管埋入地下≥70cm深度,出水口做水井砌砖围护,内填锯末保温,上用草棉被覆盖。临时胶管每天空干。 3. 建筑工程冬季施工遵守《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)的有关规定。 四、冬季施工技术措施 1.混凝土工程: 冬季混凝土施工采用综合蓄热法。 根据《建筑工程冬期施工规程》在冬季施工掺防冻剂混凝土在负温下的强度增长规律如下表:

如按上表施工,在冬季施工条件下掺防冻剂混凝土正常拆模时间在20-28天。这样一来砌墙、抹灰时间只能向后顺延,整体工期不能保证。 经研究决定将混凝土等级提高2级,经测算高标号混凝土在-5℃气温下14天左右时强度能达到低标号的90%以上。这样在10天左右的时间混凝土强度基本能达到75%,可以拆模插入砌墙施工。 混凝土主体强度等级见下表: 2.砌筑工程: 普通砖、混凝土小型空心砌块、加气混凝土砌块在砌筑前均应清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砖或砌块; 砂浆采用普通硅酸盐水泥现场拌制,拌制砂浆所用的砂不得含有直径大于1cm的冻结块; 拌制砂浆时,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃,砂浆稠度宜较常温适当加大; 拌制砂浆时,掺入4%的防冻剂,改善低温条件下的砂浆性能;

长春供热课程设计说明书

室内采暖课程设计 设计题目:长春市时尚新苑小区采暖系统设计 专业年级:建环2008级 学生姓名: 学号: 指导教师:

课程设计任务书 一、设计题目 长春市时尚新苑小区采暖系统设计 二、原始资料 1、建筑物修建地点:长春市。 2、土建资料:建筑物的平、立面图。 3、其他资料: 热源:独立锅炉房; 设计供回水温度:95/70C ; 建筑物周围环境:室内、无遮挡。 三、设计内容和要求 1、设计应包括以下主要内容: (1)计算供暖设计热负荷 (2)布置管道和散热设备、选择计算散热设备 (3)管道的水力计算及附属设备的选择 2、说明书要阐述设计方案主要依据和基本计算公式。说明书的文字要简练,字迹要工整。说明书中要有以下几张表格和附图: (1)房间围护结构耗热量计算表 (2)散热器计算表 (3)管路水力计算表、局部阻力系数统计表 (4)管路水力计算简图 3、绘制的图纸图面要全面,图中各项内容符合制图要求,要有文字说明。要有以下图纸: (1)采暖系统平面图 (2)采暖系统图

目录略。。。

长春市时尚新苑小区采暖系统设计 1 采暖设计热负荷的计算 气象资料 供暖室外计算温度t w =-23℃,冬季室外平均风速v w =s,冬季主导风向及频率:SW, 20%,冬季日照率:66%,冬季大气压力:,最大冻土层深度。土建资料 1)建筑平面图(已知) 2)屋顶构造图: 它的构造是: 1、预制细石混凝土板25mm,表面喷白色水泥浆; 2、通风层≧200mm; 3、卷材防水层; 4、水泥砂浆找平层20mm; 5、保温层,沥青膨胀珍珠岩125mm;

6、隔气层; 7、现浇钢筋混凝土板70mm; 8、内粉刷。 属于Ⅱ型,传热系数K=(㎡·K)。 3)墙体构造 墙的构造是: 1、砖墙 2、泡沫混凝土 3、木丝板 4、白灰粉刷 属于Ι型,传热系数K= W/(㎡·K)。 4)外门窗规格 参见图纸中给定尺寸。 采用双层钢窗传热系数: W/(㎡·K)。 采用双层门(金属框)传热系数: W/(㎡·K)。 计算采暖设计热负荷 采暖设计热负荷的计算应根据房间热平衡来计算。室内供热系统设计时,是按在冬季室外计算温度下连续计算温度下连续供暖来考虑的。首先分房间计算围护结构的耗热量,然后求整个建筑物的热负荷。 1.3.1围护结构耗热量 《规范》中所规定的“围护结构的耗热量”实质上是围护结构的温差传热量、加热由于外门短时间开启侵入的冷空气的耗热量以及一部分太阳辐射热量的代数和。为了简化计算,《规范》规定,围护结构的耗热量包括基本耗热量和附加耗热量两部分。 1.3.1.1围护结构的基本耗热量 围护结构基本耗热量,可按下列公式计算:

暖棚搭设施工方案

江南东山分区01-1地块(中海·国际社区A期) A10(S2)#楼及大门 暖 棚 施 工 方 案 施工单位:长春建工集团吉林市天晟建筑工程有限公司

目录 1、工程概况 2、暖棚方案的制定与实施 3、能耗计算 4、暖棚技术措施 5、维护规定 6、棚内升温安全规定 7、施工安全防护措施 8、材料准备及安排 9、砼施工 10、温度测量控制 11、热工计算 12、质量控制 13、安全注意事项 14、成品防护措施 15、混凝土施工工艺

江南东山分区01-1地块(中海·国际社区A期)A10(S2)#楼及大门暖棚施工方案 一、工程概况 本工程为江南东山分区01-1地块(中海·国际社区A期) A1(S10)、A2(S9)、A10(S2)、A13(S1)#楼,项目位于吉林市丰 满区宜山东路。主楼A10#住宅建筑面积13376平方米,地上34层,地下1层,地上高度100米,剪力墙结构;S2#商业建筑面积816平 方米,层数1层,高度6.7米,框架结构;大门建筑面积96平方米,混凝土独立基础,地上高度8.8米;由于S2#商业、大门工程工期紧,必须进行冬季施工,所以计划采取暖棚法实施冬季施工,对独立基础、地梁及主体框架结构的施工采取防护措施。故在S2#商业裙房及大门位置搭设暖棚。 二、暖棚方案的制定与实施 1.施工准备 吉林市目前马上进入严冬施工阶段,现最低气温已经在零下4 度以下,白天温度也在零上10度左右、日平均气温在0℃左右。为 确保冬季混凝土施工质量,防止混凝土遭受冻害,结构施工采用搭 设钢管架和五彩布沿外围将基坑全部封闭形成暖棚,暖棚内需要使 用热风布取暖,焦炭炉子加湿,保证暖棚内温度在0℃以上。在日 平均气温在0℃以下时,暖棚应立即搭设,以保证施工温度,棚内 温度控制在5℃以上,如果棚内温度达不到5℃,将采用热风布取暖的方法保证室内温度。在暖棚内进行S2#商业裙房及大门的基础、 挡土墙、柱、梁、结构顶板的施工。暖棚保温材料为棉被 2.暖棚搭设施工

供热课程设计计算说明书.doc

目录 第1章绪论 (1) 1.1设计目的 (1) 1.2工程概述 (1) 1.3设计任务 (1) 第2章设计依据 (2) 2.1主要参考资料 (2) 2.2设计范围 (2) 2.3设计参数 (2) 2.3.1 室外设计参数 (2) 2.3.2 室内设计参数 (3) 2.4设计原始资料 (3) 2.4.1 土建资料 (3) 2.4.2 建筑结构 (3) 2.5动力与能源资料 (3) 2.6其他资料 (3) 2.7朝向修正率 (4) 第3章供暖系统的设计热负荷 (5) 3.1热负荷组成 (5) 3.2负荷计算 (5) 3.2.1 围护结构计算参数 (5) 3.2.2主要计算公式 (5) 3.3热负荷计算 (7)

第4章热水供暖系统设计方案比较与确定 (8) 4.1循环动力 (8) 4.2供、回水方式 (8) 4.3系统敷设方式 (9) 4.4供、回水管布置方式 (9) 第5章散热器的选型及安装形式 (10) 5.1散热器的选择 (10) 5.2散热器的布置 (10) 5.3散热器的安装 (10) 5.4散热器的计算 (10) 第6章热水供暖系统水力计算 (11) 6.1确定系统原理图 (11) 6.2系统水力计算 (11) 6.2.1 散热器计算 (11) 6.2.2 户内水平系统水力计算 (12) 6.2.3 单元立管与水平干管采暖系统水力计算 (19) 附录 (23) 参考文献 (24) 总结 (25)

第1章绪论 1.1 设计目的 供热工程课程设计是本专业学生在学习完《供热工程》后的一次综合训练,其目的是让学生根据所学理论和专业知识,结合实际工程,按照工程设计规范、标准、设计图集和有关参考资料,独立完成建筑所要求的工程设计,掌握供暖系统的设计方法,了解设计流程,通过对系统的设计进一步掌握供热工程的专业知识,深入了解负荷计算、水力计算、散热器计算、系统选择的具体方法,从而达到具有能结合工程实际进行供暖系统设计的能力。 供热工程课程设计是建筑环境与设备专业培养学生解决实际问题能力的一个重要的教学实践环节,在建筑环境与设备专业的教学计划中占有重要的地位和作用。 1.2 工程概述 1.本工程为北京市某建筑小区,整个建筑物为3层,建筑总供暖面积约1800.26平方米。系统与室外管网连接,供水温度950C,回水温度700C.该工程采用接外热网下供下回式分户热水供暖系统,楼梯间不供热。热源由城市热网提供,引入口管径为DN50。 1.3 设计任务 本设计为整栋小区冬季热水供暖工程。设计主要内容为: (一)设计准备(收集和熟悉有关规范、标准并确定室内外设计参数) (二)采暖设计热负荷及热指标的计算 (三)散热设备选择计算 (四)布置管道和附属设备选择,绘制设计草图 (五)管道水力计算 (六)平面布置图、系统原理图等绘制 (七)设计及施工说明的编制

温室大棚施工方案(工程流程及措施)

温室大棚施工方案(工程流程及措施) 土石方工程 一、土石方开挖 土石方工程采用机械开挖与人工修槽相结合的方法。在土方开挖过程中严格控制:不超深、不欠挖。在槽外侧围以土堤并开挖水沟,防止地面水流入。基槽开挖完成后,按规定进行钎深,使基底标高和土质满足设计要求。 二、土方回填 1.施工准备 A、材料 ⑴回填土:且优先利用基槽中挖出的优质土。回填土内不得含有有机杂质,粒径不应大于50mm,含水量应符合压实要求。 ⑵填土材料如无设计要求,应符合下列规定: 1)碎石、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意,并办好签证手续)和爆破石碴;可作表层以下的填料。 2)含水量符合压实要求的粘性土,可作各层的填料。 3)碎块草皮和有机含量大于8%的粘性土,仅用于无压实要求的填方。 4)淤泥和淤泥质土一般不能用作填料,但在软土或沼泽地区,经处理其含水率符合压实要求的,可用于填方中的次要部位。 5)含有机质的生活垃圾土、流动状态的泥炭土和有机质含量大于8%的粘性土等,不得用作填方材料。 B、作业条件 ⑴填土基底已按设计要求完成或处理好,并办理验槽签证。

⑵填土前,应做好水平高程的测设。 砌筑工程 砖墙的砌筑工艺:抄平、放线→立皮数杆→铺灰砌砖→修缝、清理等。 1、抄平、放线:砌筑前应认真抄平、放线先放出墙轴线,再根据轴线放出砌墙轮廓及门洞口位置。 2、砌体施工中做到无皮数杆不施工,皮数杆间距为15~20m,转角处均应设立,砌砖前应先对皮数杆进行预检。 3、墙体砌筑时严格按照施工操作规程及设计要求施工,做好技术交底,砌体用砖提前浇水湿润,严禁干砖上墙,以确保砌筑及粉刷质量。 4、砌筑砂浆采用重量配合比,计量准确,试块按规定留置。砂浆应随伴随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3h 和4h 内使用完毕,隔夜砂浆不得使用。 5、构造柱处墙体砌成凸凹槎,槎深为60mm,高度为5 皮砖,从底部先退后进,并按要求设置拉结筋。 6、砖砌体的转角处和交接处尽量同时砌筑,如在转角处砌筑确有困难时考虑留斜槎,斜槎底长不小于高度的三分之二,槎子必须平直、通顺;分段位置在变形缝、门口、构造柱处;隔墙与墙交接处留斜槎确有困难时可留直槎,且为阳槎,并加设拉结筋,拉结筋的数量为120mm 厚墙加根6 钢筋,间距沿墙高不超过500mm,埋入深度从墙的留槎处算起大于500mm,外露长度大于500mm,末端成90°弯钩。接槎时,将接槎处的表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保证灰缝顺直。后砌隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。

相关文档