1、工程概况

本段共有3处锚索结构:

⑴、ZK132+715~ZK132+810段边坡第4、5级为锚索框架梁,其中第5级边坡锚索长26m,锚固段10m,共20孔;第4级边坡锚索长24m,锚固段10m,共28孔,倾角20°,允许偏差±1°。

⑵、ZK133+099~ZK133+111段为抗滑桩、锚索、挡土板组合支挡结构。锚索长24m,锚固段10m,共5孔;锚索长22m,锚固段10m,共9孔,倾角35°,允许偏差±1°。

⑶、ZK132+866~ZK132+944段,为抗滑桩、锚索、挡土板组合支挡结构。锚索长24m,锚固段10m,共5孔,倾角35°,允许偏差±1°。

地质情况:主要为全、强风化变质砂岩、变质泥岩;强风化层厚,节理裂隙发育,多被切割成碎块状,岩体破碎,地面横破陡峻,岩层产状有利于边坡的稳定。

设计采用压力分散型锚索施工,采用6束无粘结钢绞线,设计拉力750KN。钢绞线Ryb=1860N/mm2,公称直径¢15.24mm,OVM15-6锚具(包括配套的锚垫板、夹片、螺旋筋);锚孔灌注材料:水泥砂浆或水泥浆,终凝强度M35;注浆方式为孔底返浆,注浆压力不小于0.6Mpa;孔径¢150mm,钻孔要求干钻,禁止用水钻。

2 、编制依据

本施工方案的编制主要依据:

⑴、**高速公路工程两阶段施工设计图纸;

⑵、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004);

⑶、《岩土锚杆(锚索)技术规程》(CECS22:2005);

⑷、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006);

⑸、《施工现场临时用电安全规范》(JGJ462005);

3、施工部署

3.1 、施工准备

⑴、人员已全部到位,队部主任工程师已组织质检人员、测量人员、安全人员、现场施工各班组进行了施工技术、质量、安全、环保交底工作。

⑵、施工便道已完工,能满足施工要求,边坡开挖完毕后并进行了边坡修整;测量施样,先人工开挖横向框架沟槽,后纵向框架沟槽。

⑶、搭设钢管扣件支架施工平台,宽度不小于3m,悬挂安全网。

⑷、施工用电采用自备发电机100KW发电;施工用水现场配置钢板水箱;现场采用JZC-350型搅拌机生产砼,吊机配砼斗运送砼,千厅顶及油泵已标定,其注浆机、挤压机等主要机械设备已落实,能按时到场投入使用,性能完好。

⑸、钢筋、锚索在现场制作及加工,人工安装。

⑹、根据边坡的工程地质、水文地质情况及施工工期要求,锚索施工采用地质钻孔机。

3.2、资源配置

表3-1 机械设备配置表

表3-2 人员配置表

3.3 工期计划

结合本队总体施工安排及土方开挖进度,锚索施工期为:2013.10.1~2014.10.31,实际工期为100天。

图3-1 施工进度横道图

5

4、施工工艺、方法

4.1 工艺流程

遵循“分段分层、由上而下、先锚固、后开挖”的原则进行锚索施工及沟槽开挖。开挖土方至每道横梁底位置后,进行相应位置锚索钻孔、注浆、现浇横梁、张拉锚固,现浇纵梁等施工;抗滑桩顶及横系梁浇筑砼之前预埋锚索孔道。

图4-1 预应力锚索施工工艺流程图

4.2、施工方法

(1)、锚孔测量放线

根据工点边坡立面图,按设计要求,将锚孔位置准确测放在坡面上,孔位误差不得超过±50mm。如遇既有刷方坡面不平顺或特殊困难场地时,需经设计监理单位认可,在确保坡体稳定和结构安全的前提下,适当放宽定位精度或调整锚孔定位。

(2)、钻孔设备

钻孔机具的选择,根据锚固地层的类别、锚孔孔径、锚孔深度、以及施工场地条件等来选择钻孔设备。岩层中采用潜孔冲击成孔;在岩层破碎或松软饱水等易于塌缩孔和卡钻埋钻的地层中采用跟管钻进技术。

(3)、钻机就位

锚孔钻进施工,搭设满足相应承载能力和稳固条件的钢管扣件式脚手架,根据坡面测放孔位,准确安装固定钻机,并严格认真进行机位调整,确保锚孔开钻就位纵横误差不得超过±50mm,高程误差不得超过±100mm,钻孔倾角20°和方向符合设计要求,倾角允许误差位±1.0°,方位允许误差±2.0°。

(4)、钻进方式

钻孔要求干钻,禁止采用水钻,以确保锚索施工不致于恶化边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能。钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层严格控制,防止钻孔扭曲和变径,造成下锚困难或其它意外事故。

(5)、钻进过程

钻进过程中对每个孔的地层变化,钻进状态(钻压、钻速)、地下水及一些特殊情况作好现场施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时,须立即停钻,及时进行固壁灌浆处理(灌浆压力0.6~2MPa),待水泥砂浆初凝后,重新扫孔钻进。

(6)、孔径、孔深

钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值(Φ150mm)。为确保锚孔直径,要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径。为确保锚孔深度,要求实际钻孔深度大于设计深度0.3m 以上,且不超过0.5m。

(7)、锚孔清理

钻进达到设计深度后,不能立即停钻,要求稳钻1~2分钟,防止孔底尖灭、达不到设计孔径。钻孔孔壁不得有沉碴及水体粘滞,必须清理干净,在钻孔完成后,使用高压空气(风压0.2~0.4MPa)将孔内岩粉及水体全部清除出孔外,以免降低水泥砂

浆与孔壁岩土体的粘结强度。除相对坚硬完整之岩体锚固外,不得采用高压水冲洗。若遇锚孔中有承压水流出,待水压、水量变小后方可下安锚筋与注浆,必要时在周围适当部位设置排水孔处理。如果设计要求处理锚孔内部积聚水体,一般采用灌浆封堵二次钻进等方法处理。

(8)、锚孔检验

锚孔钻造结束后,须经现场监理检验合格后,方可进行下道工序。孔径、孔深检查一般采用设计孔径、钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔,要求验孔过程中钻头平顺推进,不产生冲击或抖动,钻具验送长度满足设计锚孔深度,退钻要求顺畅,用高压风吹验不存明显飞溅尘碴及水体现象。同时要求复查锚孔孔位、倾角和方位,全部锚孔施工分项工作合格后,即可认为锚孔钻造检验合格。

(9)、锚索体制作及安装

采用压力分散型锚索,由三个单元锚索组成,每个单元锚索分别由两根无粘结钢绞线内锚于钢质承载体组成,钢绞线通过特制的挤压簧和挤压套对称地锚固于钢质承载体上,不得损坏钢绞线的防腐油脂和外包塑料(PVC)软管,并要求单根的连接强度大于200KN。钢质承载体要求采用45号钢材加工制作,其厚度不小于2cm。钢绞线采用φj15.24mm高强度低松弛无粘结预应力钢绞线。安装前,要确保每根钢绞线顺直,不扭不叉,排列均匀,除锈、除油污,对有死弯、机械损伤及锈坑处剔出。钢绞线沿锚索体轴线方向每1.0~1.5m设置一架线环,保证锚索体保护层厚度不小于20mm,注浆管、排气管应与锚索体绑扎牢固。安装锚索体前再次认真核对锚孔编号,确认无误后再用高压风吹孔,人工缓缓将锚索体放入孔内,用钢尺量出孔外露出的钢绞线长度,计算孔内锚索长度(误差控制在50mm范围内),确保锚固长度。

(10)、锚固注浆

a、锚杆采用一次性注浆,即孔底返浆法进行注浆:注浆管的出口应插入距孔底300~500mm处,浆液自下而上连续灌注,且确保从孔内顺利排水、排气。

b、采用Φ25mm塑料软管,耐压不小于4Mpa,注浆压力不小于0.6Mpa,水泥砂浆强度不小于35Mpa,灰砂比为1:1(重量比),锚孔注浆必须饱满、均匀,单根锚孔注浆尽可能在1h内连续完成。

c、注浆过程中,注浆管从孔底缓慢抽出,当孔口冒浆10秒以上时才可停灌。为增加浆泥的和易性和水泥砂浆的早期强度,在浆泥中掺入适量的减水剂和早强剂;为防止水泥砂浆凝固收缩时锚固体与孔壁锚固力损失,掺入适量膨胀剂。

为保证锚杆与周围岩体紧密结合,在孔口处设置止浆塞并旋紧。水泥浆、水泥砂浆应搅拌均匀,随拌随用,一次拌和的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。

d、浆体强度检验用的试块每30根锚索不应小于1组,每组6个试件。

(11)、框格梁制作

①、基坑开挖

a、坡面开挖成形后,按施工图纸要求采用全站仪结合坡面拉线进行测量放线,准确定出锚孔和框架的位置,并用铁钎和油漆做标记,以保证框架顺直和美观。

b、纵横梁断面尺寸均为50cm×50cm,先开挖横向(与路线垂直)框格梁沟槽,槽底夯实,框格梁嵌入坡体深度30cm,横梁砼一次浇。

c、纵梁每隔6m、9m、12m设2cm宽伸缩缝,待钻孔、锚索安装并张拉注浆达到强度后,才可从上至下开挖余土,浇筑纵梁砼。

②、钢筋制作

框架基础先铺50mm砼垫层,再进行钢筋安装,如遇局部架空可用M7.5浆砌片石嵌补;锚杆与纵横梁钢筋相干扰,可局部调整钢筋、箍筋的间距或调整钢筋绑扎角度;锚杆通过固定筋与纵横主筋相连,固定筋长100cm,垂直于锚杆和纵横梁主筋,固定筋、锚杆、主筋之间采用焊接固定,焊接长度不于5d。

③、模板安装

为保证框格梁尺寸准确,采用组合钢模板,斜向坡面。确保梁体轮廓线条清晰。模板安装要有足够的强度和整体稳定性,保证砼浇筑过程中模板不变形。措施为:在模板下层角钢预留孔洞中用¢12钢筋打入地层中,固定模板底部。上部用钢管支架加固侧模,钢管与整体支架连接,确保钢管自身体稳定。

④、砼浇筑

在浇筑梁体砼之前,要对模板的拼缝进行封堵,特别是模板与砂浆垫层之间的空隙要用砂浆或海绵垫封堵防止漏浆,注意砼的振捣,靠近模板处要加强振捣,使水泥砂浆向边沿展开,增加表面平整度,避免强力碰撞,对模板变形处要进行修理,使接缝处密贴,按图纸要求:锚杆框架纵向9m为一组,两侧及边部可根据实际情况调整为6m或12m为一组;纵梁伸缩缝宽20mm,浇砼前用20mm厚泡沫板嵌缝,事后掏出泡沫板,再用沥青麻絮填塞,填塞深度100mm。

框格横梁坡度大,新浇砼易流向坡脚,防范措施:专用砼配合比,严格控制砼坍落度;放慢浇筑速度,控制砼分层厚度,分次振捣;模板内间隔设置木板,初凝之前,振

捣密实后及时拔出。

锚头台座的承压面抹平整,并与锚索轴线方向垂直。

砼浇筑完后,覆盖养生。

(12)、锚索张拉及锁定、封锚

a、准备工作:加荷装置(千斤顶、油泵及配套的高压油管、油表)的额定压力大于试验压力的1.5倍,油表最大读数应为张拉力的1.5~2.0倍,并经过标定;通过现场张拉试验,试验数3根,确定了张拉锁定工艺,才能正式张拉。

b、正式张拉前,取0.1~0.2 轴向锁定拉力Nt对锚索预张拉1~2次,使杆体完全平直,各部位接触紧密;

c、锚索的张拉及锁定分级进行,严格按照操作规程执行:先分别补偿张拉长锚索单元、中长锚索单元差异荷载后分5级即设计荷载的0.25、0.50、0.75、1.0、1.1倍施加预应力。在张拉最后1级荷载时,应持荷稳定10~15min后卸荷锁定,锚索锁定后48小时内,若发现明显的预应力损失现象,应及时进行补偿张拉,然后加以锁定。

d、补偿张拉后,从锚具量起,留出长5~10cm钢绞线,其余部分截去,须用机械切割,严禁电弧烧割。最后用水泥净浆注满锚垫板及锚头各部分空隙,然后对锚头采用C30混凝土进行封锚,防止锈蚀和兼顾美观。

(13)、抗滑桩锚索

同边坡锚索施工工艺。在抗滑桩、挡土板施工完毕,再张拉桩顶及横系梁钢绞线。

(14)、锚索施工检查项目

锚锚施工检查项目见表4.2-1

表4.2-1 锚索施工检查项目表

4.3、锚索基本试验

4.3.1、试验目的

在工程锚索施工之前必须先进行锚索基本试验,其主要目的有以下几点:

(1)检验锚索工程的施工工艺和锚索组成部分的综合性能,确定支护工程中锚索的极限承载力和安全系数;

(2)揭示在施工地层条件下影响锚索锚固力的各种影响因素及其影响程度;

(3)校核设计参数,为锚固工程的动态设计提供有关参数,确保锚固工程的安全、经济、合理。

4.3.2、试验方案

(1)、试验孔的布置与锚索设计参数

试验孔要尽量布置于锚索工程部位,按照设计要求布设3个锚索基本试验孔,其位置由业主、监理工程师和设计代表根据普遍性和代表性的原则现场指定。

(2)、试验材料及设备

锚筋体材料采用无粘高强度低松弛预应力钢绞线,强度等级1860级,锚索采用OVM 锚固体系,其自锚能力好,性能优良。试验设备选用YCW-150A千斤顶(行程20cm)和ZB4-500型电动油泵,位移测量仪用百分表、直尺及游标卡尺。

(3)、试验孔锚索施工

锚索施工严格按预应力锚索施工工艺流程图中的指示施工。

锚孔钻造时,根据钻机性能和锚固底层,严格控制钻进速度,防止钻孔扭曲和变形,造成下锚困难或其他意外事故。钻进达到设计深度后必须将孔清理干净。

锚索放入锚孔前,严格检查锚筋体制作质量,确保锚筋体组装满足设计要求,必须通过现场监理工程师的认可。锚索长度应与锚孔深度相符,锚索入孔倾角和方位应与锚孔倾角和方位严格一致。锚索安装组成后,严禁随意敲击、不得随意悬挂重物。

锚孔灌浆作业采用孔底返浆方式注浆,直至锚孔孔口溢出浆液及排气管停止排气时,方停止注浆。注浆完成后及时制作张拉试验承载墩。

承载墩浇注好后,进行脱模养护,达到设计标号后在进行锚索基本试验。

(4)、锚索张拉试验

张拉试验前对锚墩、锚索伸出段进行详细的检查,锚墩上锚斜托必须安装到位,锚垫板与锚索要垂直。各组件安装见下图。

图4-2 锚索张拉试验图

锚索张拉试验采用分级循环加载,加载等级和位移观测时间应符合下表规定。

表4-1 锚索极限抗拔试验的加载等级和观测时间

量Asfptk (%)初始荷载———10 ———第一循环10 ——30 ——10 第二循环10 30 —40 —30 10 第三循环10 30 40 50 40 30 10 第四循环10 30 50 60 50 30 10 第五循环10 30 60 70 60 30 10 第六循环10 30 60 80 60 30 10

观测时间(min) 5 5 5 10 5 5 5

2 、在每级加荷等级观测时间内,测读位移不应少于3次;

3 、在每级加荷等级观测时间内,锚头位移增量小于0.1mm时,可施加下一级荷载,否则应延长观测时间,直至锚头位移增量在2h内小于2.0mm时,方可施加下一级荷载。

(5)、试验结果分析

锚索极限抗拔试验出现下列情况之一时,可判定锚索破坏:后一级荷载产生的锚头位移增量达到或超过前一级荷载产生的位移的增量的2倍;锚头位移持续增长;锚索结构破坏。锚索极限抗拔试验结果按荷载与对应的锚头位移列表整理,并绘制锚索荷载—位移曲线、锚索荷载—弹性位移(P-Se)曲线和锚索荷载—塑性位移(P-Sp)曲线。锚索极限承载力取破坏荷载的前一级荷载。在最大试验荷载下未发生锚索破坏时,锚索的极限承载力取最大试验荷载。

当每组试验锚索极限承载力的最大差值不大于30%时,取最小值作为锚索的极限承载力;当最大差值大于30%时,应增加试验锚索数量,且按95%保证率计算锚索的极限承载力。

4.4、锚索施工验收

锚索工程验收试验的锚索数量不得少于锚索数量的5%,且不得少于3根。

本工程锚索属于临时性锚索,按规范要求临时性锚索最大试验荷载应取锚索轴向拉力设计值的1.2倍。

验收时分级加载,初始荷载取锚索轴向拉力设计值的0.1倍,分级加载值取锚索轴向拉力设计值的0.25、0.5、0.75、1.0和1.1倍。验收试验时,每级荷载均应稳定5~10min,并记录位移增量。最后一级试验荷载应维持10min。如在1~10min内锚头位移超过1.0mm,则该级荷载再维持50min,并在15、20、25、30、45和50min时记录锚头位移增量。加载至最大试验荷载并观测10min,待稳定后即卸载至0.1Nt,然后加荷至锁定荷载锁定。绘制荷载—位移(P-S)曲线。

在最后一级荷载作用下1~10min锚索蠕变量不大于1.0mm,如超过,则6~60min 内锚索蠕变量不大于2.0mm,可判定验收合格:

4.5、锚索试验与监测

4.5.1 、试验

根据设计及规范要求,对预应力锚索进行受力性能试验检测;试验按要求随机抽样进行,其抽检率为5%且不得少于3根。锚索施工完毕后联系检测单位进场进行试验检测。

4.5.2 、监测

预应力锚索支护的监测项目是锚索轴力,检测器材采用MSJ-3振弦式锚索计,按设计要求在锚索的端部埋设。埋设及安装时保护后器材的传感器,防止接头线损断。检测警界值为设计值的80%,检测频率为土方开挖每天一次,主体结构施工时每三天一次。施工期间原位监测工作与锚索张拉同步进行,及时进行轴力监测分析整理资料,迅速反馈信息,指导施工。

4.6、质量通病处理

(1)、锚索进浆管堵塞。对进浆管已堵塞的锚索采取补设回浆管、利用原回浆管灌浆、提高灌浆压力等方式处理。

(2)、锚索张拉段灌浆情况异常。在灌浆过程经常遇到裂隙漏浆、堵管等异常情况,可采取封堵裂隙、延长灌浆时间等方式处理。

(3)、锚孔围岩灌浆,一般只施灌一次。多次简单地重复施灌,往往延误工期,造成浪费,效益也提高不多。如遇一次施灌效果不能满足设计要求时,可采用提高水泥细度,改善浆液可灌性,或改用化学灌浆。

(4)、当锚孔围岩灌浆遇地质条件差而发生严重串孔时,将形成大面积承受灌浆压力的危险局面,对抗滑、抗倾覆稳定极其不利,故灌浆应优先采用单孔单灌,即灌完一个孔再钻相邻孔。

(5)、锚孔围岩灌浆后,还须扫孔,恢复锚索孔道的正常作用。扫孔时间的选择,首先应考虑不损坏缝内充填的水泥结石,其次是易于扫孔作业。浆液龄期太长,强度增高后,将增加扫孔工时,增加造价。具体扫孔时间,可通过试验选定,一般以1~3天为宜。扫孔后的钻孔应冲洗干净,孔内不得残留废渣,扫孔深度和锚索长度仍按原设计施工。

5、质量保证措施

5.1、质量管理体系

(1)、本队建立现场质量管理小组,施工前应进行技术交底工作,落实“三检”制度,并加强现场施工的组织、管理和协调。

质量管理小组:

组长:朱仕然

副组长:叶博军

组员:罗志成、黄旭亮、曹飞燕、龚哨怀

(2)、管理人员熟悉设计文件,掌握设计及规范要求,对锚索施工过程中进行全面控制,对关键工序严格检查复检。

5.2、质量控制要点

(1)、钢绞线、张拉设备及锚具等均应有出厂合格证,钢绞线进场后应进行力学性能试验;

(2)、锚索孔位放线,各方向允许误差±1厘米;预留施工平台摆放钻机,用方向架放出锚索方位角,测角仪调整倾角,误差不超过:倾角±1°,方位角±1°;锚索孔径误差±2mm。确保孔位、孔深、孔径和孔斜等均应符合设计及规范要求;

(3)、锚索制作要确保每一根钢铰线始终排列均匀、平直,不扭不叉锈、油污要除净,对有死弯、机械损伤及锈坑者应剔除。

(4)、锚索安放要保证锚索孔壁有不少于2cm的注浆厚度。

(5)、砂浆须严格控制加水量和水灰比,灰砂比允许误差为±0.03。

(6)、锚斜托制作允许偏差各方向均为±3厘米,先安放好孔口定位钢管,以保证锚斜托与锚孔垂直。自由段注浆必须待浆液溢出孔口稳定1~2min后,浆液呈纯度较高的粘稠状,方可停止注浆,24小时后进行二次注浆,确保注浆饱满。

(7)、分级均匀施加张拉荷载,并控制加载速率,张拉设备必须配套标定并绘制相关曲线;

(8)、按锚索总数的5%随机进行抽样验收试验,合格标准按应力控制为:实测值不大于设计值的5%,或不小于设计值的3%。

5.3、工序质量控制

5.3.1、造孔

(1)、用红油漆在现场施工部位标明锚索开孔位置,根据设计及规范要求孔位偏差不得大于10cm;搭建钻机平台要求稳固牢靠,钻机倾角及方位角要进行严格校验。当孔位受地下管线或地形条件限制无法施工时,须征得设计同意后可以拟定新孔位。

(2)、在钻孔施工过程中要求加强钻机的导向作用,及时检测孔斜误差,合理采用纠偏措施,并做好施工班报记录。孔深不得小于设计值。监理人员按照设计及规范要求对造孔的孔位、孔深、孔径、孔斜进行检查验收。

(3)、应按分序加密的原则进行钻孔,成孔后及时进行锚固段固结灌浆,以保证成孔质量。

5.3.2 、锚索制作

(1)、锚索索体在专用的施工场地进行制作,每批钢绞线进场后,按规范要求抽检试验。每根钢绞线下料长度应根据实测孔深、锚墩厚度、垫板、工作锚板、限位锚板、千斤顶等沿孔轴线方向的总和再预留一定长度确定。

(2)、剥除锚固段塑料套管后钢绞线上的油脂、污渍必须用棉纱擦洗干净,要求表面乌亮,手感滑腻无涩滞感。沿锚索长度方向均安设隔离架,隔离架间距不大于2m,相邻两隔离架之间安设束线环(绑扎丝)对锚索进行绑扎固定。隔离架应能使锚索入孔后周围有足够的保护层,钢绞线彼此平行伸直不扭曲。

(3)、锚索制作完成后要编号,分类存放在专用场地并加以保护。

5.3.3、注浆

(1)、锚固段固结灌浆按规范(SL62-94)进行,用纯水泥浆液进行纯压式灌浆,进浆管伸至孔底,按设计锚固段长度要求在孔中设置止浆塞封闭。止浆塞应有良好的膨胀性和耐压性能,在灌浆过程中不得产生滑移和串浆现象。灌浆泵和灌浆孔口均安有压力表,灌浆应根据规范要求变换浆液配比,并做好详细的灌浆记录。

(2)、锚索入孔前重新对钻孔进行检查,对孔内集渣清理干净。锚索安装完毕后,在监理工程师验收合格后方可注浆。

(3)、对浆液类型、成分、注浆日期、配合比、注浆量及注浆压力做详细的记录,施工过程中监理试验工程师对砂浆进行取样做抗压强度试验。

6、安全生产保证措施

为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针,做到“三不生产”的原则,即不安全不生产、不消除事故隐患不生产、不落实安全防护措施不生产。现制定有关预应力张拉的安全措施如下:

⑴、施工前充分做好准备工作,熟悉设计图纸、领会设计意图,认真做好各项工程施工组织计划,充分考虑施工期间气候对施工工艺的影响。

⑵、张拉所用千斤顶和压力表在张拉前要经过有资质的检测部门进行标定。张拉前要检查油泵、千斤顶的机械性能,使之处于良好的使用状态。只有在张拉机具运行正常可靠后才能进行正式安装张拉。

⑶、张拉所用的夹片和锚具、锚垫板进场时,必须具有出厂合格证和质量证明书,并按规范要求的抽检频率对其进行力学性能检测,使用前还要对其外观进行检查,严格杜绝使用外观有裂纹和其他缺陷的夹片、锚具。夹片与锚环孔不应粘附泥浆和其他杂物,且不允许锈蚀(若有轻微浮绣,应彻底清除)。锚具安装到位后应及时张拉,以防止应锈蚀而产生滑丝、断丝。工作锚板夹片与工具锚夹片不能混用(工作锚具不能重复使用)。

⑷、张拉所用的预应力钢绞线除按规定送检外,还要检查其外观,杜绝使用外观有裂纹和已受伤的钢绞线。对表面有绣的钢绞线,张拉前应彻底除锈,以减少摩擦损失。

⑸、张拉人员必须详细了解张拉施工工艺及张拉设备操作规程。在张拉时严格按照张拉施工工艺进行张拉并严格遵守张拉设备操作规程。

⑹、张拉前,要求严格检查张拉作业工作平台脚手架是否固定牢靠。

⑺、张拉区域周围应设置明显的警示标志和标牌,非作业人员不得进入张拉作业区,千斤顶出力方向严禁站人,施工操作者及测量人员应站在侧面,严禁越过安全区。严禁非操作人员进入张拉区。张拉前应检查张拉系统安全可靠,张拉时应有安全措施,张拉人员站在千斤顶旁边张拉作业,严禁任何人张拉端前面。

⑻、张拉作业时,千斤顶前端与锚具贴密,外余部分不应有约束。张拉力的作用线应与钢绞线中心一致,不得偏扭。张拉过程中严禁拆卸管路,严禁碰、敲锚具组件。

⑼、张拉时,油泵应徐徐加压,使千斤顶加载平稳、均匀、缓慢,卸载时,应慢慢打开油阀,使油压缓缓下降。油泵运转时,若有不正常现象,应立即停车。张拉时,严禁工作压力超过额定压力。

⑽、预应力钢绞线的锚固,应在张拉控制应力处于稳定状态下进行。

⑾、切割多余钢绞线,一般应用砂轮切割机,如确需用加热方法切割时,应采取保护方法使锚具夹片不受热,以确保夹片不因受热退火而滑丝。

7、环境保护措施

⑴、开工前组织环保水保教育,做好环保交底,提高环保意识。

⑵、施工中加强环保水保检查和监督,对下属施工员和施工队进行环保奖罚。

⑶、钻孔作业区的粉尘浓度不应大于10mg/m3

⑷、钻孔及灌注作业人员,应采取必要的个人防护措施。

⑸、灌浆剩余砂浆不得随意丢弃,集中处理。

⑹、废水不得随意排放,应排入工地已做好的三级沉锭池内。

⑺、施工完毕后,进行场地清理,清除垃圾。

8、文明施工保证措施

⑴、施工前进行文明施工教育,强化文明施工意识,明确文明施工责任,制订文明施工奖罚制度。

⑵、施工现场立“工程概况牌”和“安全警示牌”,拌和场立“配合比标识牌”,所有人员均配带上岗牌,以更好地落实岗位责任制激发岗位人员的责任心,并有利于群众监督。

⑶、施工现场应合理利用各种色彩(如彩旗)、安全色、安全标志、标语牌等,并实行标准化管理,有利于生产顺利进行和员工安全。

⑷、料场按材料种类、规格分类堆放整齐并悬挂标识牌。

⑸、各类资料齐全,数据真实,及时汇编各种原始资料与现场施工同步。

⑹、施工现场做到工完料清,垃圾、杂物集中堆放整齐,及时处理;坚持做到场地整洁、道路平顺畅

⑺、施工人员统一着装,配戴安全防护用品,佩带胸卡。严禁穿拖鞋、高跟鞋、赤脚、赤膊上岗,特种作业人员持证上岗。

⑻、爱护工地环境卫生,不乱扔垃圾,不乱放剩余材料,保持场地整洁,举止文明、谈吐文雅,积极配合上级检查。

⑼、在施工期间,与既有道路相交处的施工边线设置围栏,围栏高度不小于1.8m。施工围栏和交通路口,夜间挂红灯,并保证施工在夜间有足够的照明设施;施工期间,根据监理工程师、业主或当地政府要求的时间和地点,提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、棚栏、警示信号标志,对工程实施保护和提供安全和方便。在施工现场设警示灯、限速标志和注意发全的提示牌。

⑽、大中型用电装置如配电箱、变压器等,应有专人负责,并设警告标志。

9、P锚挤压方法及质量控制

⑴、挤压工艺流程

钢绞线端头用磨光机磨去毛刺→套入钢丝挤压簧→套入挤压套→开动油泵挤压。

⑵、挤压前检查

a、钢绞线不能有严重的锈蚀、修坑、麻点现象,否则钢绞线的强度将会受到影响;钢绞线上浮锈、水泥浆、砂浆应清理干净,防止张拉时出现断丝现象。

b、绞线的切断采用砂轮切断机, 切割时保证切口平整, 切断时不应出现斜面、线头松散现象, 以防止挤压套挤压时头部倾斜。

c、检查油泵与挤压机油管连接是否正确。

d、检查油泵是否回油到位。

e、挤压簧在工地一定要妥善保管,防潮、防锈;如出现严重的锈蚀,应停止使用;

f、确保挤压套表面清洁,如果表面有泥土、灰砂, 用柴油清洗后再用,挤压套不能有锈蚀现象, 如果锈蚀会使挤压套与挤压模摩阻增大, 锈蚀严重的必须更换新的挤压套。

⑶、挤压过程控制

a、挤压过程必须通知现场技术人员报送监理工程师同意后方可施工,现场技术人员应全程值班并做好相应记录,对挤压不合格的挤压套应监督现场工人立即切割重新挤压。

b、将事先下料好的钢绞线挤压端毛刺打磨干净以便挤压前挤压套顺利穿入(钢绞线的下料长度应比设计的下料长度长10cm,防止一次挤压不成功导致钢绞线长度不够),清除挤压机顶杆凹槽内的残留钢丝挤压簧。

c、挤压时应注意挤压套的方向性, 有锥度的一端放置在合金模内, 有台阶一端放置在挤压机顶杆端, 切不可颠倒方向。

d、挤压时, 挤压模内腔要保持清洁, 每次挤压后都要清理一次;并在挤压模和挤压套上涂抹石蜡油膏润滑剂, 切不可干燥, 防止挤坏合金模, 影响挤压机使用寿命或者增大挤压力导致挤压套卡在合金模内挤压不出来。

e、将挤压簧慢慢地旋入钢绞线端部, 用双手使其并紧, 同时旋紧, 紧紧地裹在钢绞线上。再把带有挤压簧的钢绞线穿过挤压模孔, 并使钢绞线全部穿进挤压套内, 其一端抵在顶杆凹槽内。

f、挤压套装在钢绞线端头挤压时, 钢绞线、挤压模与活塞杆应在同一中心线上, 以免挤压套被卡住。

g、将各件安装后, 操纵油泵向挤压机供油开始挤压。

h、挤压过程不得中间停顿, 应一次完成。

⑷、挤压后检查

a、挤压后的锚固头的钢绞线外端应露出挤压套筒 1mm~ 5mm,挤压簧露出挤压套不大于5丝。如果挤压后钢绞线缩在挤压套内或挤压簧露出挤压套大于5丝应将挤压套割掉重新进行挤压,以上两项质量控制指标为保证挤压套与钢绞线的握裹力,防止在张拉时拉脱造成滑丝。

b、检查挤压后的挤压套表面有无划痕, 有划痕时应立即检查合金模有无破损开裂, 有破损必须立即更换合金模。

c、挤压完成后应立即对挤压簧、挤压套进行检查,发现不合格的应立即将挤压套割掉重新挤压;合格的挤压套应归类堆码并覆盖好。

d、实验室要对挤压好的挤压套进行检查试验,检查频率按每个班抽检一根进行拉力试验。

10、锚索张拉计算

10.1、压力分散型锚索简介

边坡和抗滑桩采用压力分散型预应力锚索进行锚固,每孔锚索由三单元共六束钢绞线组成,钢绞线采用直径15.24mm、强度1860MPa的高强度低松弛无粘结钢绞线。每个单元锚索分别由两根无粘结钢绞线内锚于钢质承载体组成。钢绞线通过特制的挤压簧(类似于夹片功能)和挤压套(类似于锚环功能)对称地锚固于钢质承载体上,其单根的连接强度大于200KN。各单元锚索的固定长度分别为L1、L2、L3,共同组成复合型锚索的锚固段,锚索长度分两种规格,分别是26m、24mm,锚固段长度10m,则L1=L2=L3=3.333m。尽管有自由段和锚固段之分,但在计算理论伸长值时,压力分散型锚索的锚固段视为零,其自由段应分单元考虑千斤顶、锚具等按实际长度计算。

为叙述及计算方便,命名对应锚固长度的单元为D1、D2、D3单元,其对应锚索长度为l1、l2、l3,且l1>l2>l3。详见预应力锚索结构图10-1所示:

预应力锚索结构图10-1

锚索(套管成孔)施工方案

锚索施工工艺 § 1.1.1 施工工艺要求 1、本工程由于淤泥质砂层较厚,泥浆护壁成孔困难时,须加套管跟进成孔; 2、锚索采用nx7φ5钢绞线,钢绞线强度标准值为1860MPa。成孔直径为150mm; 3、一次注浆材料选用水灰比为~的纯水泥浆,并加入适量的早强剂、及膨胀剂,一次注浆压力为~;二次注浆材料选用水灰比为~的纯水泥浆,注浆压力为2~3MPa; 4、钢绞线锚固段架线环与紧箍环每隔1m间隔设置,紧箍环系16号铁丝绕制,不少于两圈,自由段每隔2m设置一道架线环,以保证钢绞线顺直; 5、待注浆体及压顶梁砼达到设计强度的70%后方可进行锚索张拉; 6、锚索锁定前先张拉至设计抗拔力的倍,保持15min,然后卸荷至零,再重新张拉至锁定荷载预应力进行锁定作业。锚索张拉荷载分级及观测时间应遵守规范进行。 7、锚索施工过程中为尽可能减少成孔对地层产生的影响,应尽量进行跳打。§ 1.1.2 施工工艺流程

锚索套管施工工艺流程图

§ 1.1.3 施工方法及技术措施 1、场地平整 土方开挖至锚索标高以上30~50cm时留设施工平台,施工平台宽6~8米,平台平整干爽。然后复核每排锚索的水平标高,按设计的锚索水平间距要求拉通线进行布孔,并用木桩或钢筋作为标记并编号。锚索孔位置允许偏差±50mm。锚索定位后向监理及业主申请复验。 2、钻机就位 根据锚索孔位移机就位,用木枋或钢板将钻机垫平稳,保证施钻过程中钻机不会有较大的晃动而影响成孔质量。对淤泥质场地应换填或铺设钢板保证钻机在施钻过程中不发生移位。 3、套管安装 安装前先检查潜孔锤及套管直径,要求直径偏差小于10mm。然后先安装第一节钻杆,装好后安装首节带牙套管,然后将带牙套管及钻头对准所要施工的锚索孔位。最后用罗盘仪按设计图纸的要求调整好钻机角度,角度偏差±1°。 4、成孔 成孔的质量直接影响到锚索的锚固效果及有效时间,本工程采用DPJ-300型履带式潜孔钻机,钻孔直径为150mm,钻孔位偏差不得大于±50mm,钻机就位后,按35°的设计角度以φ150mm孔径钻至超过设计深度~0.3m,钻孔深度达

预应力锚索加固工程施工方案

K****~K0+***段预应力锚索加固工程施工方案 一、概述 *******************************范围基础上增加了若干部位的施工支护。支护手段主要包括预应力锚索、喷砼、锚杆、砼柱等,各施工部位的具体支护方式、主要部位的合同工程量及实际完成工程量见附件一。 工程进度执行情况(施工大事记)见附件二。 二、施工依据 1、合同文件 2、往来文函 3、现行施工规范和标准 4、地方法规和标准 三、施工布置 1、施工道路 利用现场已形成的道路。 2、施工用风 采用20m3移动式柴油空压机,布置在道路旁供风。 3、施工用水、电 施工用水利用双排座装上2个2m3水箱运至施工部位附近,然后利用50m扬程水泵引至施工部位,并在临近道路相应布置备用水箱; 施工用电采用自备发电机架设输电线路接引施工部位。 4、材料加工、堆放及临建设施 临建设施参见相关审批的施工措施,锚索编制在施工排架上进行。 5、灌浆系统及砼拌合系统 灌浆系统及混凝土拌和系统布置道路旁边,人工提至施工排架上。

四、施工主材、机具设备 4.1施工主材及机具 4.1.1钢绞线 采用符合设计标准φ15.24mm有粘结钢绞线。 4.1.2水泥 采用普硅P.O.42.5水泥。 4.1.3锚具 采用广西柳州欧维姆建筑机械有限公司生产的OVM15系列锚具。 4.2主要施工机具、设备投入表 序号设备名称规格型号单位数量备注 1钻机MZ165台套160m钻杆2 柴油空压机 20m3/min台1 33m3/min台1 4张拉千斤顶 YCW250台2 YDC240Q台1 5高压油泵ZB4-500台2 6灌浆机2SNS-1台1含浆液搅拌机7砼拌合机0.2m3台2 8 8电焊机 立式台1 便携式台2 9振捣器?50台3 10车 辆 5平柴台1其它车辆台1 11 发电机40KW台1 128KW台1 13潜水泵扬程50m台3 14切割机台2 15角磨机台4 16打捞器?165孔径套1 17对讲机部6 18手风钻Y-40台套2 19台式钻机台1

高边坡锚索灌浆专项施工方案设计

高边坡锚索灌浆专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二0一五年十二月 文案大全

目录 第一章工程概况...................................................... - 1 - 第一节工程简介.................................................. - 1 - 第二节地形、地貌................................................ - 1 - 第三节气象...................................................... - 1 - 第四节工程特点及难点............................................. - 1 - 第二章编制依据...................................................... - 2 - 第三章施工计划...................................................... - 2 - 第一节施工进度计划.............................................. - 2 - 第二节设备计划.................................................. - 2 - 第四章施工工艺技术.................................................. - 2 - 第一节、工作面的开挖.............................................. - 3 - 第二节、钻孔...................................................... - 3 - 第三节、锚索安制.................................................. - 4 - 第四节、注浆...................................................... - 5 - 第五节、张拉...................................................... - 5 - 第六节、挂网喷浆施工.............................................. - 6 - 第七节、锚杆施工.................................................. - 7 - 第五章施工质量技术保证措施.......................................... - 8 - 第一节、坚持技术交底制度.......................................... - 8 - 第二节、施工中坚持“三检”制度.................................... - 9 - 第三节、坚持隐蔽工程检查签证制度.................................. - 9 - 第四节、材料检验制度............................................. - 10 - 第五项、施工过程质量检验......................................... - 10 - 第六章施工安全保障措施............................................. - 11 - 第一节组织保障................................................. - 11 - 第三节应急预案................................................. - 12 -

可回收锚索施工方案

可回收锚索专项施工方案 一、工程概况 DK14+652.2~DK14+742.2里程范围内第二层支撑以下的支撑体系为可回收式锚锁,平均每根锚锁间距为1.5m,线左共计81根,线右共计90根。 二、施工规划 2.l、场地准备 (1)锚索钻孔前应仔细探明地下管线的准确位置,确保地下管线安全。 (2)施工前须整平施工场地,地连墙位置第一层锚索施工时将机械架设在平整地面上,并做好布孔工作。 2.2、技术准备 技术准备工作在开工前完成,由工程技术负责人组织实施,包括资料收集、图纸会审、施工组织编写与审核、施工图表制作、等项工作。 (1)资料收集 a. 场地工程地质勘察报告; b.施工平面图; c.地连墙布置图; d.地下管道等障碍物分布图。 (2)施工前应准备足够的施工记录报表、施工工程量汇总表及开工、竣工与验收的签证单等与工程有关资料。 施工前由公司总工程师向项目技术负责人交底,项目技术负责向全体工作人员进行技术交底。内容包括:工程概况、设计要求、施工技术参数和工艺参数、保证质量的措施及旋工安全管理制度。 2.3、工期安排 根据施工总进度计划、2012年度施工进度计划及本标段目前工程开展情况,本工程可回收锚索计划施工时间为2012年5月20日~2012年8月15日.。 2.4、机械设备配置

2.5、劳动力配置计划

三、施工方案 3.1、钻机就位 根据设计图纸及相关规范的要求,基坑土方挖至锚索标高以下500mm时,应立即停止继续开挖,平整作业面范围场地,吊入钻机就位,钻机下面应垫枕木,保证其平整度。采用罗盘测量钻秆角度,控制误差在±2度以内。钻机安装要求牢固,施工中不得产生移位现象。 3.2、钻孔、清孔 锚索钻孔设备采用XY-300专业锚杆机,钻孔位置、孔深、孔径及钻孔倾角 均应满足设计要求,成孔直径为200mm,在局部含砂地段用钢套管跟进至穿过砂 层1.0~2.Om处,以防塌孔。在无砂层地段套管跟进至l~3米,起定位、导向作用,锚索实际钻孔深度应比设计深度长0.5m以保证锚索推送到位,钻孔采用回转钻进方式,钻进时采用泥浆循环护孔,反复循环,对孔口流出的泥浆不断清除残渣。遇含砂层地段应加大泥浆比重,以防塌孔,钻孔达到设计深度后,继续超钻20~30mm,钻孔完毕后,反复用泥浆循环清孔,以清除孔内泥渣等残留物。当遇有严重塌孔,以致锚索送不进去,应拔出锚索,二次钻进、清孔,切不可强行插入,或若孔内渗水量较大或者钻孔穿过砂层时,拨去钻杆,改用套管钻孔,成孔后应立即进行注浆。针对本工程地质特点和锚索较长,采用三翼钻头配备高压泥浆泵水循环钻进工艺。

锚索施工技术方案

基坑索锚索及腰梁施工方案 1.项目概况本项目分为A、B、C、D四个区,本项目的地块总用地面积约15.83万平方米,其中规划用地面积约12.18万平方米,总建筑面积约100.5万平方米,其中地上建筑面积80万平方米,二层地下室建筑面积20.5万平方米。 (锚索制作图见设计)https://www.wendangku.net/doc/c07291607.html,/view/8a0ff0edaeaad1f346933fda.html 腰梁共设置三道,三道腰梁的竖向间距为2300~2500mm,槽钢和各构件钢板均采用A3钢,制作各构件的钢板厚度均为20mm,钢板槽钢焊接满足规。 2.施工难点 本工程工期紧。四道锚索近35000m,三道腰梁总长大约1500m,喷射砼约10000㎡,业主规定工期只有40天左右。施工期间正是长沙雨季,雷雨天气频繁,同时还要面临长沙高温天气的考验。3.选用机械设备 根据本工程的特点和工期要求,选用钢筋切断机3台、锚索钻机12台、压力注浆机8台、压力喷浆机6台、液压张拉设备4套、电焊机8台、挖掘机2台。各种机械设备根据施工现场的进度需要过程中及时增加。 4、施工准备 ( 1)锚索施工区段的支护桩、旋喷止水桩完成,并且已经达到

一定强度。 (2)用挖掘机将操作面开挖平整出来。 (3)锚索材料、注浆管、水泥等材料准备就位。 (4)机械设备及劳动力准备到位。 二﹑锚索腰梁及挂网喷砼施工艺 (一)﹑锚索施工工艺 本工程的锚索是通过外端固定于坡面,另一端锚固在滑动面以内的稳定岩体中。穿过边坡滑动面的预应力锚索(钢绞线),直接在滑面上产生抗滑阻力,增大抗滑摩擦阻力,使结构面处于压紧状态,以提高边坡岩体的整体性,从而从根本上改善岩体的力学性能,有效地控制岩体的位移,促使其稳定,达到整治顺层、滑坡及危岩、危石的目的。 1.施工工艺及流程图如下: 2.钻孔。钻孔是锚索施工中控制工期的关键工序。为确保 钻孔效率和保证钻孔质量,采用全套管锚索钻机,钻头直径为150mm 。钻机钻孔时,按锚索设计长度将钻孔所需钻杆摆放整齐,钻杆用完,孔深也恰好到位。

高压旋喷锚索施工方案

高压旋喷锚索施工方案 原基坑北侧1-1剖面设计为5排锚杆,因相邻基坑施工影响,基坑北侧1-1剖面变更为1'-1'剖面,锚杆设计为5排变更为4排锚杆。(详见绿地高铁站前广场项目D2地块基坑工程设计施工图)锚杆锚固体直径500mm,自由段直径180mm,倾角30°,使用1×7结构钢绞线,公称强度σb=1860Mpa,公称直径D=15.2mm,有粘结类型。 1、工艺流程 施工工艺 土方开挖→桩间土喷锚→放线定孔位→钻机就位→校正孔位、调整角度→钻进(高压扩孔)成孔→安放锚索→注浆→拔套管→安装腰梁、锚头锚具→张拉锁定 2、钻孔施工 锚孔定位:开挖后的基坑壁经过修整喷锚,按设计要求的标高和水平间距,用水准仪和钢尺定出孔位,做好标记。 钻机就位:将专用锚杆钻机,对准已放好的孔位,调整好角度,由质检员验收合格后准许开钻。 钻孔:选用硬质合金高压旋转钻头(喷头),钻头侧翼设置多个喷嘴进行高压旋转回转钻进工艺,锚杆钻孔的深度不应小于设计长度,也不宜大于设计长度500㎜。 钻孔施工符合下列要求: a、钻杆钻孔时不得扰动周围地层。 b、锚索水平方向孔距误差不大于50mm,垂直方向孔距误差不大于100mm。钻孔底部的偏斜尺寸不大于锚固体直径的3%。 c、锚孔孔深不小于锚索设计长度,也不大于设计长度的1%,锚孔的孔径不小于设计的孔径。 d、锚索成孔施工时应采用套管钻进。 3、扩孔施工 高压旋转钻头(喷头)的高压水泥浆在高压泵的压力作用下,从底部钻头和侧翼喷嘴向外喷射,喷射过程中同步对周侧的土体或砂层进行切割;高压旋转钻头和侧翼喷嘴在动力推动下逐渐向前推进,直至达到设计深度和直径,获得形成的锚杆孔。 扩孔施工符合下列要求:

基坑支护锚索施工专项方案

目录 一、编制依据 ............................................................. 1… 1.1规范、规程........................................................ 1.. 1.2其他文件 (1) … 二、工程概况 ............................................................. 1... 三、工程地质条件 ........................................................ 2.. 四、预应力锚索施工要求 ................................................... 2. 4.1预应力锚索总体施工要求............................................. 2. 4.2预应力锚索具体施工要求............................................. 3. 五、施工组织部署 ....................................................... 6.. 5.1施工管理目标....................................................... 6. 5.2项目组织管理及人员安排............................................ 6. 5.3施工准备.......................................................... 6.. 六、预应力锚索施工方法及质量保证措施 (9) 6.1工艺流程.......................................................... 9.. 6.2钻孔允许偏差...................................................... 9.. 6.3施工方法.......................................................... 9.. 6.4锚索施工质量保证措施 (1)

回收锚索专项施工方案

目录 5.5锚索回收失败的处理措施..................................................................................................................

第一章编制说明及依据 1.1编制说明 本专项施工方案根据中铁建水岸花园基坑支护工程设计图及业主单位提供的地质详勘资料以及工程现场调查资料结合现行的施工技术规范和我司以往同类工程的施工经验进行编制的。 我司认真研究现有图纸资料和查勘地块现场实际施工情况,综合考虑了地块周边配套设施和环境因素,依据国家有关现行规范、标准,结合我公司同类工程施工经验及技术和设备情况,针对本工程的特点、重点、难点编制的专项施工方案。 本专项施工方案力求做到详细,能够用于指导实际施工,具有可操作性。针对本工程预应力锚索的施工特点,从施工组织、技术方案、进度计划、劳动力和材料投入计划、机械设备、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体剖析说明。 我司将会严格按照质量管理体系的要求进行运作,按施工组织设计拟订的质量保证措施进行施工过程的控制,发挥我公司在人才设备、技术上的优势,确保工程施工质量。 1.2编制依据 1、《中铁建水岸花园基坑支护设计工程施工设计图》。 2、《佛山中铁置业南海C05-06地块岩土工程勘察报告(详细勘察阶段》。 3、现行的国家及相关的施工规范及质量评定标准。 4、本公司以往类似工程中形成工法的施工经验及相应的文件。 5、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)。 6、《地基处理技术规范》(JGJ79-2012)。 7、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005)。

地铁车站锚索施工方案

目录 1 编制依据............................................................... - 1 - 2 工程概况............................................................... - 1 - 2.1设计概况 (1) 2.2工程地质与水文地质 (2) 2.2.1工程地质......................................................... - 2 - 2.2.2水文地质......................................................... - 2 - 3 施工准备............................................................... - 2 - 3.1施工场地准备 (2) 3.2技术准备 (2) 3.3施工组织 (3) 3.4施工机械准备 (3) 3.5物资供应准备 (4) 4 施工安排............................................................... - 4 - 4.1工期计划 (4) 4.2工期保证措施 (4) 4.2.1材料供应保证措施................................................. - 4 - 4.2.2设备供应保证措施................................................. - 4 - 4.2.3技术保证措施..................................................... - 5 - 5 锚索施工............................................................... - 5 - 5.1可回收锚索概述 (5) 5.2施工方法与要求 (5) 5.2.1钻孔成孔......................................................... - 6 - 5.2.2 锚索制作与安装................................................... - 7 - 5.2.3 注浆............................................................. - 9 - 5.2.4围檩施工........................................................ - 10 - 5.2.5 张拉锁定........................................................ - 11 - 5.2.6锚索回收........................................................ - 12 - 6 管线保护措施.......................................................... - 12 - 6.1施工前管线调查 (12) 6.2管线保护措施 (13) 7质量保证措施........................................................... - 13 - 7.1质量目标 (13) 7.3质量保证措施 (14)

预应力锚索施工方案(修)110412

粤电信息交流管理中心工程预应力锚索施工方案 目录 第一章编制依据 0 第二章工程概况 0 第三章施工准备 (3) 第四章施工进度计划 (5) 第五章施工准备与资源配置计划 (5) 第六章施工方法及工艺要求 (7) 第七章质量控制措施 (11) 第八章安全保证措施 (12) 第九章文明施工及环保措施 (13) 1

粤电信息交流管理中心工程预应力锚索施工方案 第一章编制依据 1、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005); 2、GB5224-85《预应力混凝土用钢绞线》; 3、GB/T14370-2000《预应力筋锚具、夹具和连接器》; 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001。 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 6、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 8、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》。 9、国家、省、市及各部委颁发的其他施工规范和标准。 10、本工程施工图纸。 第二章工程概况 2.1、工程主要情况 粤电信息交流管理中心位于广州天河东2号粤电广场北侧,东面为民居住宅楼,北面为写字楼,西面为市政路;本工程为地下5层,地上32层框架-核心筒结构,总建筑面积54945m2,建筑高度为160m。地下室基坑大致呈方形,南北向最大长度约70m,东西向最大宽度约61m,开挖深度约21m,最深位置为核心筒深度约23.3m。基坑围护采用地下连续墙,地下连续墙兼作地下室外墙的一部分。 目前基坑负一层地下室土方开挖到-6.5m,已基本完成开挖,据第三方基坑监测结果,基坑东侧及北侧出现较大累计位移,为此在地下连续墙东侧及北侧采用锚索加固。预应力锚索工程的建设单位是广东省粤电集团有限公司,由广州市天启正业建筑设计事务所、广东省建筑设计研究院设计,监理单位是广东创成监理有限公司,由广东省建筑工程集团有限公司施工。 2.2、设计简介 锚索设在东面及北面标高为-5.1m的地下连续墙上,东面的连续墙是LQ-16,17,18,19,20,21,22,23等八幅,北面的为LQ-29,30,31,32,33等五幅。每幅均水平一排两

预应力锚索专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工前提条件 (3) 四、施工工序 (4) 五、施工技术及工艺 (7) 六、施工质量 (17) 七、安全保证措施 (19) 八、环境保护文明施工 (20)

预应力锚索专项施工方案 一、编制依据 1、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2、《建筑建筑基坑支护技术规程》(JG120-2012) 3、《岩土锚固手册》 4、我公司人员素质,技术装备、财务能力等综合情况及可调用到本工程的各类资源。 5、本单位在其它工程项目施工的经验。 二、工程概况 三、施工前提条件 (1)锚固工程计划设计图、边坡岩土性质等资料齐全; (2)施工场地、临时便道已修建完成,施工用水、用电已到位; (3)已根据现场的情况、设计文件和工期要求,编制完成施工组织设计,已制定施工进度计划,质量保证体系、安全保证体系已建立; (4)分项工程开工报告已批复; (5)工地现场管理人员,专业技术人员,技术工人和普通工人,已到位,配备合理; (6)施工所需机械设备、测量仪器、检测仪器已进场; (7)施工用材料已进场,并且材料有关性能指标均已达到设计

要求和符合国家标准或行业规范要求; (8)现场各种施工标志牌(工程概况、安全标示、操作规程、材料标示等)已制作完成; (9)已对边坡进行中线、水平、横断面的复测,并已在边坡上按设计图纸确定预应力锚索的位置。 四、施工工序 (1)锚索施工的内容包括施工准备、造孔、锚索(杆)制作与安装、注浆、锚索(杆)张拉锁定与封锚等五个环节; (2)预应力锚索(杆)施工基本工序:

1)设计锚固工程坡面开挖成形并经验收合格后,应尽快布置锚固工程施工作业,待锚固工程施工完毕并产生加固作用后,方可进行下级边坡开挖与防护。 2)在预应力锚索(杆)工程施工作业开始之前,应进行预应力锚索(杆)的基本试验,并完成预应力锚索(杆)试验报告,提交给有关监理工程师和设计代表,待试验报告批准并经设计锚固参数确认或调整后,方可进行预应力锚索(杆)工程施工作业。锚索(杆)试验孔的具体位置应由监理和设计代表现场确定,使试验孔可反映工程孔锚固地层实际情况。试验孔自由段不注浆,锚固段与自由段之间设置止浆袋,锚固段外侧应设排气管,排气管伸入锚固段内5~10cm,其注浆方法和充满标准与工程孔相同。 3)锚索设计荷载1000KN,锁定荷载1000KN 4)预应力锚索(杆)施工的场地整理、搭设工作平台时,应对已施工完成的坡面根据设计图纸进行测量后确定预应力锚索(杆)的位置;在安装钻机时,应按照施工设计图采用全站仪进行测量放线确定孔位以及锚孔方位角(或拉线尺量配合测角仪定位),并作出标记。锚索孔位测放力求准确,确保钻孔从微型桩和抗滑桩中间穿过。偏差不得超过±5cm,钻孔倾角15°,倾角允许误差±2°;考虑沉渣的影响,为确保锚索深度,实际钻孔深度要大于设计深度1.0m. 5)锚孔钻造,须经现场监理检验合格后,方可进行下道工序。孔径、孔深检查一般采用设计孔径钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔,要求验孔过程中钻头平顺推进,不产生冲击或抖动,钻

锚索施工方案

锚索施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 预应力锚索情况 (1) 2.2 基坑平面布置图 (2) 2.3 各区段剖面图 (2) 2.4 地质土层情况 (4) 三、施工难点 (8) 3.1 统筹安排,紧密协调 (8) 3.2 持续降水 (8) 3.3保证钻孔质量 (8) 四、人工、材料、机械配置 (8) 4.1锚索人员配备表 (8) 4.2锚索施工配备主要机械设备表 (9) 4.3主要材料 (9) 4.4主要测量、试验、质检、监测仪器设备表 (9) 4.5施工计划 (10) 五锚索施工工艺 (10) 5.1施工准备 (10) 5.2 工艺性试验 (11) 5.3张拉要求 (11) 5.4工艺及流程 (11)

5.5锚索成孔 (11) 5.6 地下水影响的处理 (13) 5.7 锚索制作 (13) 5.8锚索安装 (14) 5.9锚索一次注浆 (14) 5.10锚索二次注浆 (14) 5.11锚索腰梁 (14) 5.12锚索的张拉 (15) 5.13封孔注浆 (15) 5.14外部保护 (15) 5.15锚索施工技术要求 (15) 六、安全措施保证 (17) 6.1机械设备安全措施 (17) 6.2施工安全预防措施 (17) 七、环境保护文明施工 (18)

一、编制依据 二、工程概况 2.1 预应力锚索情况 本项目共分为6个剖切断面,锚索工作面长1093米,间距2.3米2.5米,沿高度方向设置为三至四层,总工程量约为50327延长米。其中:1-1剖面,工作面长137.9米,锚索设置为四层,间距2.3米,锚索240根,6360延长米;2-2剖面,工作面长421.4米,锚索设置为三层,间距2.3米,锚索549根,14823延长米;3-3剖面,作面长128.3米,锚索设置为四层,间距2.0米,锚索256根,6876延长米;4-4剖面,工作面长131.6米,锚索设置为四层,间距2.0米,锚索264根,7194延长米;5-5剖面,工作面长158.6米,锚索设置为四层,间距2.0米,锚索320根,8720延长米;6-6剖面,工作面长115.2米,锚索设置为四层,间距2.0米,锚索236根,6254延长米。

锚索格构梁边坡防护施工方案

延安市小砭沟安置小区滑坡治理工程锚索格构护坡专项施工方案 编制: 审核: 审批:

二O一六年五月 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、进度计划 (2) 四、施工方法 (2) 1、锚索格构梁施工工艺 (2) 2、锚索孔成孔施工 (3) 3、锚索制作及安装 (6) 4、注浆 (7) 5、钢筋混凝土格构梁施工 (8) 6、锚索张拉与锁定 (9) 7、封锚 (10) 五、资源配备 (10) 1、劳动力安排 (10) 2、机械安排 (10) 六、质量保证措施 (11) 七、安全保证措施 (12) 八、环境保护及文明施工保证措施 (12)

一、编制依据 1、延安市小砭沟安置房滑坡治理工程施工设计图及相关资料; 2、现场勘察资料; 3、《建筑边坡工程技术规范》GB50330~2013; 4、《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22-2005; 5、《施工现场临时用电安全规范》JGJ46—2005; 6、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)。 二、工程概况 按照总设计说明,本工程边坡防护设计包括有锚拉式抗滑桩、混凝土拱形骨架护坡、锚索格构梁骨架护坡,混凝土格构梁骨架护坡。其中H1025—H995之间边坡采用锚索格构梁支护,锚索采用3束3股公称直径15.2mm、材料极限抗拉强度为1860MPa钢绞线,锚索间距3×3m,钻孔孔径120mm,锚索封头采用C30砼浇筑,锚索断头保护层厚度不小于35mm;格构梁采用钢筋混凝土,尺寸为400×400mm,中心线间距3×3m,混凝土标号C30,保护层厚度不小于35mm; 三、进度计划 本工程锚索格构梁边坡防护施工进度根据边坡土石方开挖进度确定,与边坡土石方、其他支护结构穿插进行施工。计划工期为2016年06月01日至2016年12月30日。 四、施工方法 1、锚索格构梁施工工艺

可回收锚索施工方案

广州市某工程预应力可回收锚索施工方案 1、概述 1.1本站概况: 广州市某工程位于广州市海珠区某路与某路交汇处,北接某路,东接某立交,西接某南。车站为某线延长段和某线交汇站。其中:某线起讫里程为YDK9+849.140~YDK10+006.890。车站总长157.75m,2,土方总开挖量约,基坑总面积约3645m、宽21.3m,扩大段基坑深度26.3m25.3m标准段基坑深度3标准段基坑深146.20m,~YDK29+475.950,车站总长9.14万m;某线车站起讫里程某线YDK29+329.7526.5,基坑总面积约3994m,土方总开挖量约16.3m、长144m、宽20.7m,扩大段基坑深度17.4m度约3。万m个风亭。其中:某线车站建筑面321543㎡,包括车站主体结构,7个出入口和车站总建筑面积,南北走向,地下三层双柱三跨整体式现浇钢筋混凝土框㎡(主体1253210365㎡,附属2167㎡)积,东西走向,地下二层双柱三跨整6712㎡,附属2299㎡)㎡(主体架结构。某线车站建筑面积9011 体式现浇钢筋混凝土框架结构。条、40125条,其中某线止水墙位置本站用锚索支护共为四处,某线、某线各两处,共设有锚索,锚索施工总长度为2条)5条(含对锚条)、某线左线30条,某线右线18条(含对锚某线左线37 延长米。3312.7延长米,其中一期工程1328 岩土分层及其特性1.2.淤泥或淤泥质土、中、1.人工填土;2.淤泥质砂;3某站的地层和岩层自上而下共分为九层:.微风化岩。975细砂;4.冲洪积粉质粘土层;.残积层;6.基岩全风化;.强风化:8·中风化岩;此次锚索施工涉及的是2---9层、淤泥质砂~微风化岩。各土层特性详细如下:稍湿。素填-稍密,湿〉杂填土、素填土:杂色、棕红色、黄绿色、灰褐色、灰白色,松散〈1-土的组成物主要为人工堆积的粉质粘土和中细砂碎石垫层;杂填土混杂瓦片、砖块和混凝土碎块等建多为砼、沥青路面,以下多为粘性土,局部耕植土。整个场地内钻孔普遍有揭露。0.3m~0.0筑垃圾, 层面标高7.28~8.36m,厚度0.50~8.60m,平均厚度3.40m。大部欠压实~稍压实。 〈2-1〉层淤泥质土层,主要为淤泥质土及淤泥,灰黑色,流塑,饱和,海陆交互相沉积。由粘粒及有机质组成,有臭味,局部夹薄层粉、细砂,见朽木。整个场地钻孔普遍有揭露,层面标高-4.05~6.85m,厚度为0.50m~4.80m,平均厚度为1.86m。 〈2-2〉层淤泥质砂层,主要为淤泥质粉砂及淤泥质细砂,灰黑色,松散~稍密,局部中密,饱和。海陆交互相沉积。局部夹薄层淤泥质土。层面标高-1.89~6.97m,厚度为0.90~3.80m,平均厚度为1.98m。 :由冲积、洪积作用而形成,主要为细砂,其次为中砂、粗砂、洪积砂层(Q〈3-1〉层冲积-3 al+pl) 砾砂,灰白色、灰色、浅黄色,松散~中密,饱和,局部含砾石,含粘粒,粒径较均匀,级配差。分布不连续,大多呈透镜体状,层面标高为-2.39~2.28m,厚度0.90~6.50m,平均厚度2.52m。〈4-1〉粉质粘土:黄褐色、棕红色、灰白色,可塑,局部硬塑。冲积-洪积而成,以粘粒为主,质较纯,为中等压缩性土层。局部含砾砂。在局部为稍密状粉土,层面标高为-6.29~4.04m,厚度0.50~7.40m,平均厚度2.11m。 -(Q):灰黑色、深灰色,软塑〈4-2〉河湖相沉积淤泥质土层3,al流塑,饱和。河湖相沉积,含 味臭。以粉粘粒为主,质较纯,局部含少量细、中砂,间夹薄层中细砂。干腐植物(有机质、朽木)。平均厚度2.27m1.88m,厚度0.50~5.70m,-4.86燥收缩,分布较广。层面标高为~〉可塑状态的粉质粘土以及呈稍密状的粉土:棕红色,以粘粒为主,含较多粉细砂及少量5-1〈 2.25m。 0.50~3.90m,平均厚度~亚圆状的中粗砂,层面标高为-7.311.13m,厚度以粘粒为主,含较多〉硬塑~坚硬状态的粉质粘土以及呈中密~密实状的粉土:棕红色, 〈5-2~0.500.08m,厚度该层偶夹全风化或强风化岩块。粉细砂及亚圆状的少量中粗砂。层面标高为-9.16~。平均厚度

扩大头预应力锚索施工方案

扩大头预应力锚索施工方案 锚索成孔采用专业锚杆钻机带D150mm钢套管成孔至锚杆自由端长度,然后换用D60mm钻杆在专业锚杆钻机钢套管钻孔至扩大头锚杆锚固段末端深度(即锚杆长度:自由端和锚固段之和),然后插入注浆管进行分两次高压喷注加速凝剂水泥浆,其施工工序主要包括孔位放样、锚杆钻机带D150mm钢套管钻孔,锚杆钻机钢套管内D60mm钻杆钻孔、浆液配制、二次高压喷射注浆。 锚索杆体在地面加工后,采用人工抬运至施工点,直接下入孔中,然后连接注浆机压浆管注浆,注浆采用“两次”注浆工艺。待锚索头部腰梁施工约8天后(同时预应力锚索注浆后间隔时间不能小于8~10天)可进行张拉锁定。 一、扩大头锚杆施工工艺流程如下图示 扩大头锚杆施工工艺框图 二、锚索设计参数及施工要求 1、钻孔前应根据设计要求确定孔位并定出标志,孔位垂直方向允许偏差为土50mm,水平方向允许偏差为3%,钻孔直径150mm; 2、钻孔不宜采用泥浆护壁,成孔困难时应采用套管跟进; 3、钻孔应超过锚杆设计长度0.5-1.0m; 4、锚筋应严格按照设计要求下料,其允许偏差为50mm,其外露长度由施工单位根据张拉设备确定; 5、锚杆自由端要抹一层黄油,并套波纹管扎牢;

6、安装就位前,要认真清除钢绞线表面的污物; 7、锚杆水泥采用42.5R普通硅酸盐水泥,水灰比为0.4~0.5,为缩短试验时间,加入适量的速凝剂; 8、高压旋喷时浆压力不小于20MPa,拔管速度为0.1~0.2m/min。 9、锚固体设计强度为30MPa,达到70%后方可进行张拉锁定锚索; 三、锚索施工程序与工艺 1、测量放线。钻孔前先根据要求测放孔位,并用竹签进行标记。 2、钻孔 ①选择CH-90型锚杆钻机。 ②钻机就位后,应保持平稳,导杆或立轴与钻杆倾角一致,并在同一轴线上,倾角30度。 ③施工中根据地质条件可选择两种钻头,土层中选用三角合金钻头,岩层中选用专用圆柱型钻头。 ④成孔直径不小于150mm,钻进时采用带D150mm钢套管跟进钻孔,钻孔至锚杆扩大头部分始端时,换用D60mm钻杆在D150mm钢套管内钻至锚杆锚固段末端外1米处。在钻进过程中,应精心操作,精神集中,合理掌握钻进参数,合理掌握钻进速度,防止埋钻、卡钻等各种孔内事故。一旦发生孔内事故,应争取一切时间尽快处理。 ⑤钻孔完毕后,拔管至锚固段末6m,插入转杆进行高压旋喷注浆扩孔、长度6m,重新插入D60mm钻杆至锚固段末,插入预制好的6X7Ф5钢绞线、钢套管,先在钢套管内进行高压一次喷射注浆至孔口流出浆液为止,待4小时后进行高压二次注浆至孔口流出浆液为止。 造孔是锚固工程施工中至关重要的一环,如果造孔速度慢,会直接影响到工程成本和经济效益;如果造孔质量差,则会影响到锚杆的安装、水泥浆的灌注质量,进而影响到锚杆与水泥浆以及水泥浆与孔壁的粘结力,致使锚杆达不到设计要求。因此,在锚固孔的钻凿过程中,必须严格按设计要求施工,以确保锚固孔成孔质量。 锚固孔的质量必须符合规范要求。我国工程建设标准化协会编制的《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22-90)规定: ⑴锚杆孔距水平方向允许偏差±100mm,垂直方向孔距允许偏差±50mm; ⑵钻孔底部的偏斜尺寸不应大于锚杆长度的3%; ⑶锚固孔深度应不小于设计长度(高出设计长度0.5~1.0m),也不宜大于设计长度的1%。 作为钻孔质量监控的一项措施,施工人员必须认真填写钻孔钻进中原始记录

预应力锚索施工方案

预应力锚索施工 预应力锚索施工工艺流程图

二、施工方法及主要工艺措施 2.1钻孔 钻工施工前,探明施工范围内地下管线情况与具体位置,避免破坏地下管线;根据控制点和施工图精确测放锚索孔位及框架横竖梁位置、刷坡线,并对孔位进行编号,做醒目标志;钻孔时应进行试钻,随时调整钻机,保证孔位倾角准确; 安装钻杆时,应从头开始,逐节往下安装;动力头安装前,应先拆下滑轮组,将钢丝绳穿绕好;钢丝绳应按说明书规定的要求配置;安装后,电源的频率与控制箱内频率转换开关上的指针应相同;下锚杆时,锚索将注浆管顶置在锚体中部跟随锚索一起下入孔底;桩间混凝土喷锚完进行验收。 锚索钻孔施工 2.2锚索钢绞线安装 下锚杆时,锚索将注浆管顶置在锚体中部跟随锚索一起下入孔底; 锚索采用的钢绞线必须进行表面除污、除锈。自由段受力筋应进行表面除污、除锈后包裹塑料布。 钢绞线安装

预应力锚索结构图 2.3注浆 一次注浆管宜与锚索一起放入钻孔,注浆管内端距孔底宜为500~1000mm。二次高压注浆管的出浆孔和端头应密封,保证一次注浆时浆液不进入二次高压注浆管内。 锚索的锚固段采用二次注浆法。一次注浆采用水泥砂浆,注浆压力0.4-0.6mpa,水泥砂浆的水灰比为0.45-0.5,灰砂比为1:1-1:1.2,水泥标号为42.5级,注浆体强度不小于25mpa。待一次注浆初凝后进行二次高压劈裂注浆:二次高压劈裂注浆采用纯水泥浆,注浆压力为2.5-5.0mpa,水灰比为0.45-0.5,要稳压两分钟。二次注浆时间可根据注浆工艺试验确定或一次注浆锚固体强度达到5mpa后进行。当锚固体的强度大于20mpa,方可进行锚索张拉锁定作业。 锚索张拉完成后进行自由段的注浆,注浆材料同锚固节段。进行自由段注浆时,注浆浆液不能进入自由段内的受力筋,以保证自由段受力筋的自由伸缩。锚 索施工时应进行抗拔试验及蠕变试验,并满足设计及相关规范、规程要求。 2.4安装腰梁及锚具

锚索施工专项方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、工程地质条件 (3) 3.1 地形地貌 (3) 3.2 地下水位 (3) 3.3 地下水类型 (3) 四、锚索施工要求 (5) 4.1锚索总体施工要求 (5) 4.2锚索具体施工要求 (5) 五、施工组织部署 (8) 5.1 施工管理目标 (8) 5.2 项目组织管理及人员安排 (8) 5.3 施工准备 (9) 六、预应力锚索施工方法及质量保证措施 (10) 6.1 工艺流程 (10) 6.2 钻孔允许偏差 (11) 6.3 施工方法 (11) 6.4 锚索施工质量保证措施 (13) 七、基坑安全应急措施及补救方案 (13) 7.1采取加固措施 (13)

八、安全生产措施 (14) 8.1 安全生产管理条例 (14) 8.2 施工用电安全措施 (15) 8.3 机械安全措施 (16) 九、文明生产措施 (19)

一、工程概况 金光西大道(滨河路--兴业大道)工程位于番禺区新造镇国际创新城启动区中部,为广州国际创新城中轴线,道路北起滨河路,南至兴业大道,路线横穿整个广州国际创新城中部,路线全长约 1.7Km,规划为南北向的城市主干路,规划红线标准宽度为40m。金光西大道(滨河路--兴业大道)沿线依次与规划滨河路、规划支路一、规划广医南路、规划支路二、规划南大干线、规划支路三和兴业大道相交。全线共设十字平交 4 处, T 字型平交 5 处。金光西大道(滨河路-兴业大道) 工程定义为城市主干道,设计时速 60km/h,路线全长约1.7km,双向六车道。 金光西大道(滨河路至兴业大道)地下综合管廊工程,起点位于金光西大道与滨河路交叉口,往南经过广医南路、南大干线等交叉口,终于金光西大道与兴业大道交叉口,管廊全长约 1656 米,其中与南大路交叉段 160 米由南大干线管廊项目建设。管廊采用双舱及三舱组合的形式,容纳电力(10kV 及110kV)、电信、给水、中水四种管线。其中滨河路至广医南路管廊断面尺寸为4850×3900mm,长度约380m;广医南路至南大干线管廊断面尺寸为7950×3900mm,长度约351m;南大干线至兴业大道管廊断面尺寸为11050×4200 mm,长度约 711.2m。 管廊主要设置于设计道路范围,本管廊基坑里程 K0+60~K0+791.2、K0+952.3~K1+656.1,基坑施工前道路红线范围内所有建(构)筑物应拆除完毕。管廊基坑可分为两个类型,分别为一般路段基坑、集水井基坑,一般路段基底宽度6.85~13.05m(控制室处基坑宽度 22.2~26.3m)、基坑深度 2.33~7.62m(不含集水井基坑),里程 K1+220~K1+420 段(G 区) 管廊结构垫层底以