文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋锚固长度分析总汇

钢筋锚固长度分析总汇

钢筋锚固长度分析总汇
钢筋锚固长度分析总汇

钢筋锚固心法总诀

钢筋锚固插多深,钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。

直弯机械三锚分,钢筋锚固分为三种:直锚;弯锚和机械锚,在101-1图集第35页左侧中部。

直锚查表按砼号,101图集第33页受拉钢筋最小锚固长度,第34页,受拉钢筋抗震锚固长度。

乘以直径哪类筋,看上述两个表的左列,钢筋种类与直径,根据第1、2行的混凝土强度等级。

直锚不够弯锚拐,当直锚构件宽度达不到规定尺寸时,应采用弯锚,钢筋端头加15d直角钩。

零点四倍才是真,当采用弯锚时,其伸入支座内的长度,取0.4倍的锚固长度。

弯锚拐长十五d,当采用弯锚时,钢筋端头弯成直角钩,直角钩长为钢筋直径的15倍d。上铁下铁力千钧,无论上排纵筋和下排纵筋,对于框架梁,在端头都要达到锚固数值。机械锚固分三类,见101图集第35页左侧中部的3个小图形及说明文字。

斜钩钢板焊短筋,(a)为斜钩,(b)为钢板,(c)为短筋。

斜钩短筋长五d,(a)斜钩的平直段长度为5d,(b)钢板长宽5d,(c)短筋长度为5d。零点七锚记在心,无论抗震与非抗震,锚入长度均0.7倍的锚固长度。

非框架梁直锚短,非框架梁的锚固长度和框架梁不是一样的。

十二倍d已够深,非框架梁的下部纵筋锚固长度为其直径的12倍d。

腰筋构造十五d,构造腰筋的锚固长度为直径的15倍d。

腰筋抗扭同主筋。抗扭腰筋的锚固长度与下部受力纵筋相同。

箍筋心法总诀二十二句

箍筋鹰钩属必须,从有101图集开始,凡属箍筋,均要求做成135度的斜弯钩。

内净尺寸最适宜,箍筋在计算时,可按外包尺寸和内净尺寸,唯有内净尺寸最符合施工实际。

钩长十倍平直段,箍筋斜弯钩的平直段长度,第一点要求不小于直径的10倍d。

七十五毫不短于,箍筋斜弯钩的平直段长度,第二点要求不小于75毫米。

二级**选大值,上述两点要求在实际算料时,要采取较大的数值。

计算料长加三d,箍筋因为按内净尺寸计算,弯成之后出现长度缩减,所以在下料长度计算时,要额外增加3倍d。

抗剪加密分三种,箍筋加密,是为了承担梁的剪力,箍筋在梁中,加密的情况总分为3种,

二倍梁高震一级,当用于一级抗震时,在梁支座根部,加密长度为2倍的梁高度。

二三四级一点五,当用于二三四级抗震时,在梁支座根部,加密的长度为1.5倍的梁高度。

非框非震不加密,不是框架梁,不是抗震要求的梁,箍筋都不设置加密。

复合内箍重叠边,当出现复合箍筋时,提倡大箍套小箍,其内箍的重叠边计算非同往常,计算内尺费心机,计算内箍的重叠边,需要花费心思,认真对待,不是一般人能够算得准。

勿忘减去保护层,计算时,千万不要忘记减去钢筋的保护层,第一件事就是要先减保护层,

依照外箍细分析,内箍的计算,首先要依照外箍来仔细分析它的各项数值关系,

先去角筋两半径,计算内箍,依照外箍筋减去两个纵筋的半径,

再除纵根减掉一,减去半径之后,才是纵筋的均分起止线段,去掉1根纵筋数,为1格,包含几格乘上几,如果内箍所含的纵筋不是1格,那么有几格就乘上几,

至此未完别着急,一般情况下,计算到这里,就忽视了下两步的计算过程,使计算结果不准确

回头再加两半径,到此时,千万别忘了,回头再加上两个纵筋的半径,

再加型差三毫米,这还不算完,还要再加上成型和绑扎时所出现的偏差,通长值为3毫米,

此为箍筋心法诀,这是计算箍筋的重要心法口诀,

各位**需牢记。重点是要记住计算过程的各个步骤,口诀仅供参考,能够帮助加深记忆。支座上筋心法总诀

支座上铁负弯矩,负弯矩钢筋,除反梁以外,通常均设置在支座的上部,反梁则正相反,端头锚固是务必,负弯矩钢筋,在梁端头的锚固十分重要,千万不可轻视,

伸入净跨有分别,负弯矩钢筋,伸入梁内净跨度的尺寸是有分别的,

端跨中跨须注意,区别在于,一排和二排的不同,还有端跨和中跨的不同,

一排跨内三分一,位于一排的负弯矩筋,伸入梁净跨度内的长度为,三分之一梁净跨度,二排跨内四分一,位于二排的负弯矩筋,伸入梁净跨度内的长度为,四分之一梁净跨度,非框边跨五分一,位于非框架梁内的负弯矩筋一排,在边跨,伸入梁净跨度内的长度为,五分之一梁净跨度,

所有中跨一样地,无论框架非框架,抗震非抗震,对于中跨,负弯矩筋的构造要求都一样,

中跨两边取大值,当中跨两边的净跨度值不一致时,负弯矩筋两头均按大跨的跨度值计算,

跨度太小连一起,当边跨或中跨的跨度太小时,就直接把负弯矩筋连通通过去,而不截断,

此为负弯心法诀,这是负弯矩钢筋心法重要口诀,

众位**须在意。通过口诀记忆,加深理解,便于在实际工作中应用。

吊筋心法总诀

主次梁交用吊筋,凡属主次梁相交处,在主梁中多数都用到吊筋,

二十倍d上平伸,吊筋上部两个平直段的长度为其直径的20倍d。

次梁两边各加五,吊筋下部一个平直段的长度为,次梁宽度每一边加上5公分,

下平总加十公分, 吊筋下部一个平直段的长度为,次梁宽度总共加上10公分,

斜长角度梁高取,吊筋的斜长段,根据梁高度取值,

八百毫米来划分,以梁高800毫米作为分界线,

小于八百四十五,当梁高小于或等于800毫米时,斜长段的弯起角为45度,

一四一四2方根对于45度角,采用根号2,即1.414系数,

大于八百六十度当梁高大于800毫米时,斜长段的弯起角为60度,

一一五五系数真,对于60度角,所采用的系数为1.155,用箍筋内尺高度乘此系数。

下料长度减四d,吊筋的下料长度,要减去4倍d的弯曲延伸率,

高度平度多用心。吊筋弯成后的高度要认真检验,是否符合梁高要求,还要检查平整度,不可偏斜。

腰筋拉筋心法总诀

腰筋拉筋不可分,凡属有腰筋的同时,都应当设有拉筋,以便钩住腰筋,

拉筋定要钩箍筋,拉筋不光要钩住腰筋,重点是要钩住腰筋外面的箍筋,这是必须的应知内容

梁净高超四十五,见101图集第63页64页,梁净高代号:hw,当梁净高超过45公分时,

梁的两侧设腰筋,在该梁的两侧,就要增设腰筋,

腰筋间距规二百,腰筋的间距,规定为小于或等于200毫米,

腰筋作用字母分,腰筋的作用,用英文字母来区分,

构造腰筋G打头,如:G 2φ12,

抗扭腰筋前加N,如:N 2φ14,

构造腰锚十五d,构造腰筋的锚固长度为其直径的15倍d,

抗扭腰锚同主筋。抗扭腰筋的锚固长度与受力纵筋相同,

拉筋鹰钩与箍同,拉筋的弯钩,和箍筋一样,

内尺外加两箍筋。拉筋在计算时,务必采用内净尺寸,为箍筋的内净尺寸外加两个箍筋直径,

间距加倍梅花点,拉筋的间距,一般为箍筋间距的2倍,并且各排之间呈梅花形交错布置,

预绑交叉要当心。有腰筋的梁在预制绑扎时,要格外当心,绑完腰筋以后,给安装造成不便。

悬挑梁特征心法要诀

一头悬空悬挑梁,详见101-1图集第66页。

根部上铁必撑强,悬挑梁的重要受力点在梁的根部上层,此处配筋最关键,要十分注意。一排末钩十二d,悬挑梁的上排纵筋在末梢的弯钩长度为其直径的12倍d。

二排纵筋七五长,悬挑梁的上部第二排纵筋,在悬空端的长度,为其悬空端全长的75%。

长高之比大于四,如果悬挑梁悬空部分的长度大于该梁高度的4倍时,则:(接下句)中筋端头向下扬,上部一排中间的钢筋,要在端头弯成向下的斜长段并且加10倍d的平直段。

四十五度5公分,向下斜弯的角度为45度,下弯点距离端头次梁边缘的距离为5公分。箍筋加密在全梁。凡是悬挑梁的箍筋,都要求全长加密,加密的间距不小于10公分。

非框架梁特征心法要诀

箍筋无加密,非框架梁的箍筋不加密。见101图集第64页。

下排十二d,非框架梁的下排纵筋伸入支座的长度为其直径的12倍d。101图集第65页。端跨五分之,非框架梁在端头的上部负弯矩筋伸入净跨度内的长度为5分之一净跨度。砼交三分取。非框架梁在端头如与混凝土梁或墙相交,其支座上筋伸入净跨的长度仍为三分之一。

梁标注心法总诀

标注集中与原位,梁的标注,分为集中标注与原位标注,

梁上梁下定方位,梁的上层筋标写在梁上,梁的下层筋标写在梁下,

集中标注标通用,集中标注的内容,表示该梁共用的内容,

特殊数值标原位,原位标注的内容,指,钢筋出现的哪里,就标写在哪里,

梁号括号写跨数,梁号的后面,都有括号,括号内的数字是跨数,字母是带有悬挑,

带悬梁头AB配,凡带有一头悬的,跨数后面加A,带有两头悬的,跨数后面加B,悬挑的梁段,不在跨数之内。

梁宽水平左向右,梁跨数的后面,是梁的宽度与高度,当中用乘号间隔,梁宽数在乘号之前,

梁高垂直下上推,梁的高度写在乘号之后,人向左旋转90度角观看,数字从下往上排列,箍筋括号写肢数,箍筋表示的末尾,用括号注明肢数,

纵筋分号上下配,梁的纵筋,在比较简单时,上排筋与下排筋写在一行,用;号间隔开来,

原位上铁总根数,值得注意的是,梁的原位标注的上部筋,其根数相当要紧,

集中上铁包含内,梁上部筋原位标注的根数,均已包含了集中标注的上角筋根数在内,遇有加号为夹心,当梁的上排筋和下排筋表示行有加号出现时,说明有直径不同的钢筋夹心,

直径不同在中内,夹心的钢筋直径不同,一般放在本排的中央,

出现斜撇筋分排,当原位标注出现斜撇/时,说明配筋过密排列不开,要增加排数,

左上右下数字对,斜撇/的左面为上排,右面为下排,数字是根数,

特殊情况改宽高,在原位标注,遇特殊的情况,可以改变梁的宽度和高度,

箍筋不同细品味。在原位标注,遇特殊的情况,可以改变箍筋的直径和间距,须仔细分析。

钢筋排布心法总诀

钢筋排布要记清,这是06G901-1图集的精华部分,现编纂成歌诀,以便记忆,

新版图集写分明,这是101图集的细化和延伸,配合101图集解决施工中的钢筋翻样与绑扎,

混凝土号查锚固,见该图集第6页和第7页的列表,

环境类别保护层,详见该图集的第4页,

十页框梁连接处,该图集的第10页,是梁钢筋的连接重点,务必牢记于心,

上铁下铁不相同,梁的钢筋连接位置,对于上排筋和下排筋,是完全不相同的,

上铁三分在中部,梁的上排筋连接位置,在梁净跨度的中间三分之一处,

下铁四分两侧擎,梁的下排筋连接位置,在梁净跨度的两边四分之一处,

柱子连接页十五,柱子的连接位置,在图集第15页,

位置差异分楼层,柱子的连接位置,根据楼层的不同而不同,只有两种区别,

一层非连三分下,在底层为第一层,在第一层的下部,柱净高的下三分之一处为非连接区,

上层非连六分同,除底层外的各楼层,在柱净高内,上下六分之一净高度为非连接区,

大等柱宽另五百,在柱净高度内,除底层的各楼层,上下两处非连接区,还要大于或等于柱子的长边宽度,还要大于或等于500毫米,

****大相应,六分之一柱净高,柱子的长边宽度,500毫米,这叫做****,取较大值,搭接相错零点三,柱子钢筋的搭接,其相邻最近接头距离,要求不小于0.3倍的锚固长度,

焊接错开三五径,当柱子接头采用机械连接或者焊接时,其接头要隔开35倍d或500毫米,

非连搭区箍加密,柱子凡属在非连接区和钢筋搭接的区段,都要求箍筋加密,

非震连接有不同。对于非抗震的柱子,连接区有所不同,绑扎大于0,机械与焊接大于500毫米

梁柱齐边须躲让,当梁与柱或者梁与梁处于边缘在同一直线时,里边的钢筋就要考虑到躲让,

缩小箍筋加保层。躲让,就是把箍筋降低或减少一个侵占者的钢筋直径,同时加大保护层,

约束边缘各种柱,有约束边缘转角墙;约束边缘翼墙;有约束边缘暗柱和端柱,

一有箍筋槎不平,无论哪种约束边缘构件,凡属有箍筋的,其柱纵筋都要求间隔错槎50%,三四级震墙可齐,纯剪力墙,有水平分布筋没有箍筋的,在三四级抗震时,可以齐槎搭接,

构造柱子另规定。构造柱不同于框架柱,须查阅《06G363》专用图集。构造柱不错槎。框架梁加腋心法要诀

增强框梁梁加腋,见101图集第60页;901图集第39、40、41页构造详图说明,

有如牛腿梁下贴,加腋梁好比柱牛腿,在梁下粘伏,加腋梁可极大增强框架梁的受力性能,

平法表示前加Y,加腋梁的断面尺寸,注写在梁截面尺寸的后面,唯前面加一个英文字母:Y,

腋长腋高随后接,Y打头后面的一组数字,乘号前面的数字为腋长,乘号后面的数字为腋高。

腋筋锚固梁下铁,加腋后的斜向钢筋,如图纸无单独标注,同梁的下部纵筋,腋筋的两端均有锚固。即可弯锚也可直锚,锚弯随着坡度走算在锚固值内。

少用一根插空斜,如图纸无单独标注,加腋钢筋按梁下部纵筋减少一根,但不少于二根,腋箍如梁唯缩尺,如图纸无单独标注,加腋部位的箍筋与梁加密处箍筋相同,

额外加密好区别。当框架梁出现加腋时,加腋部分被算在柱内,梁的净跨度不包含加腋部分。

柱标注心法总诀

柱标列表与截面,柱子的注写方式有:列表注写方式与截面注写方式两种,

重点明确b-h边,首先要明确柱子各边的表示方法,

b边数字水平取,水平方向用b表示,轴线用阿拉伯数字表示,

h边字母垂直观,垂直方向用h表示,轴线用英文字母表示,

圆柱当以直径论,圆柱用直径D表示,

异形柱子断面研,还有异形柱,须在断面上研究分析,图纸另有说明,

横轴交点分左右,柱在轴线的交点上,横轴分左右,用b1b2表示以轴线分界的左宽和右宽,

纵轴交点下上参柱在轴线的交点上,纵轴分下上,用h1h2表示以轴线分界的下宽与上宽,全部纵筋集中注,柱的全部纵筋,有时在柱子的原位集中标注,

四角钢筋单独编,柱的四角纵筋,有时在柱子的原位不集中且单独标注,

每边中筋或单写,当柱四角纵筋单独标注时,则在柱子图形和的每边,注明各边的中部筋,

箍筋标注在当前,柱子的箍筋,直接标注在原位置,

柱号之下写断面,柱子的集中原位标注,第一行写柱号,第二行写柱子断面,

各柱标高层表参,各个柱子的标高及层高位置,都注明在楼层表中,

层表格中加粗线,注意楼层表中的线条,有加粗的便是当前的柱子所在楼层位置,

是为本图位置观。楼层表中的加粗的线条,就是为了本张图纸而特殊标志的。

框架柱柱顶构造心法总诀

框架柱顶设迷离,框架柱的柱顶部分,图集上的文字图形有些扑朔迷离,不易理解,

互相穿插法不一,柱顶的构造做法分许多各类,

中柱边柱和角柱,中柱,边柱,角柱的构造要求各不相同,

配筋分型A.B.C,在101图集第43页,分A、B、C、D、E、5型,

边筋入梁一点五,柱子的边筋伸入顶梁内,从梁下皮算起,伸入长度为1.5倍的锚固长,

百分六**少于,柱子所伸入梁内1.5倍锚固的边筋数量,要求不少于边筋总数的65%,其余平弯弯向里,其余的柱边筋,要做成向里的弯钩,

回头向下弯8 d,只向里弯还不够,还要在柱子的里皮内,向下弯8d,

里筋直锚不够长,当柱子的里边筋直锚不够长时,当然,够长时可以直锚,

要求弯锚十二d,封顶钩的长度为其直径的12倍d直角钩,

此为梁筋不下插,以上说的是,与柱连接的梁的负弯矩筋不往柱子里面插,

三十七页A和B,见101图集第37页上部各图,

假如梁筋向下插,见该页左下部两图,

采用该页D和E,如果梁筋往下插时,施工时活计是相当好干的,各种做法可以选用,梁筋下插一点七,当梁端部负弯矩钢筋向柱子里面延伸时,插入深度为1.7倍的锚固长度,

柱筋上钩十二d,当柱子纵筋封顶直锚长度不够时,须采用弯锚,弯锚的直角钩长度为12d,

中柱上拐分三种,中柱的纵筋封顶分3种类型,有向里钩,向外钩,当直锚够长时不做弯钩,

伸至柱顶是必须。无论哪种情况,柱纵筋都要求伸至柱顶。

框架柱柱中节点构造心法总诀

四十二页中节点,在101图集第42页右上部,说明3种柱中节点类型,

上柱下柱筋增减,图1为上柱比下柱多出的钢筋,图3为下柱比上柱多出的钢筋,锚固做法,

分清锚入梁上下,上柱以梁上皮向梁内计算固长度,下柱以梁下皮向梁内计算锚固长度,一点二倍定深浅,这两种情况,都采用1.2倍的锚固长度,

四十四页变截面,在101图集第44页,说明柱子变截面时的构造做法,

两边齐收打弯转,如果柱子变截面,两边同时变的话,当缩小边1边的差值小于六分之一梁高时,可以把柱纵筋弯折后直接向上升起,

一面收台二百钩,如果是柱子一面变截面,形成收台,封顶的柱纵筋就要弯200毫米直角钩,

一点五锚根保险,而重新升根的上层柱纵筋栽入梁及下柱内的长度为1.5倍的锚固长度,排布十六页亦同,在钢筋排布图集06G901中,第16页右上部也有同样内容,

道理明晰见识远。只要弄清图集设计原理和钢筋作用原理,你就会茅塞顿开,眼界拓远。柱根节点构造心法总诀

柱根尤如大树根,柱子的根如同大树的根一样重要,

轴心偏心顶千金,柱子分轴心受压和偏心受压,一般边柱为偏心受压,中柱为轴心受压,墙上起柱一点六,见101图集第45页,柱根锚固深度为1.6倍的锚固长度且用电焊焊住,梁上起柱半锚深,梁上起柱,柱根插入梁内为0.5倍锚固长度,所以叫半锚即一半的锚固深度,

柱下弯钩十二d,柱插筋的下弯钩为直径的12倍d,

如何计算钢筋的锚固长度

如何计算钢筋的锚固长度 首先,我们要牢记下面的口诀: 62353, 78735, 92384 ;(四级抗震和无抗震要求)664554,825683,987685 ;(三级抗震要求) 726374, 887777,1069876 (一二级抗震要求) 25 (直径)以上多加10%,过塑再加四分之一。 解释: 一、四级抗震和没有抗震要求的钢筋锚 固长度是最短的。计算时,使用第一行的口 行的意思。 打分就是为了有一个可比性,62、78、92这些锚固第一位。[当然是锚固长度表里(03G101图集中)C20级砼的要求值。]对一级钢筋来说是“及格”“优良” “优秀”, 对一二三级钢筋来说都是“及格”。前者便于记忆,后者符合实际。

可比性来自于成绩(分数)除以砼级别 数再乘以10,即一级钢筋62∕20*10=31d , 78∕20=39d , 92∕20=46d。熟悉以后直接除以2d (C20)、2.5d ( C25)、3d (C30)、3.5d(C35)、4d (C40)就可以了。(注:砼级别大于C40的按C40的计算) 那么一级钢筋、二级钢筋、三级钢筋在四级抗震和没有抗震要求时分别在C20、 C25、C30、C35、C40砼中的锚固长度是多少呢?第一行的口诀62353,78735,92384提供了答案。62353用于一级钢筋;78735用于二级钢筋;92384用于三级钢筋。 一级钢筋:62353=62+5 ( 3个)+3。意思是62是 C20,62+5=67 是C25,62+5+5=72 是C30,62+5+5+5=77 是 C35,62+5+5+5+3=80是C40。它们的锚固长度分别为: 62∕2d=31d,67∕2.5d=27d,72∕3d=24d,77∕3.5=22d,80∕4d=20d。就是说一级钢筋在C20、C25、C30、C35、C40砼中的锚固长度分别为31d、27d、24d、22d、20d. 二级钢筋:78735=78+7+5 ( 3个)。意思是78是 C20,78+7=85 是C25,78+7+5=90 是C30,78+7+5+5=95 是 C35,78+7+5+5+5=100 是C40。它们的锚固长度分别为: 78∕2d=39d,85∕2.5d=34d,90∕3d=30d,95∕3.5=27d,100∕4d=25d。就是说二级钢筋在C20、C25、C30、C35、C40砼中的锚固长度分

纵筋锚固长度计算公式

1.钢筋锚固长度分: 1.1充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的基本锚固长度Lab; 1.2抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固长度基数LabE; (11 G101系列图集表格,称作受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE) 1.3受拉钢筋锚固长度La; 1.4受拉钢筋的抗震锚固长度LaE。 2.从钢筋锚固长度公式中符号的含义中,能发现钢筋锚固长度公式之间的关系,而知道钢筋锚固长度怎么算吗?从而融会贯通,得心应手地应用他。 2.1公式中几个相关符号的含义: 2.1.1 Lab—受拉钢筋基本锚固长度; 2.1.2 LabE—抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固长度基数; 2.1.3 ζaE—纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00; 2.1.4 La—受拉钢筋锚固长度; 2.1.5 ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8. 3.2条规定的规定取用(按表4),当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。 向左转|向右转 向左转|向右转 2.1.6 LaE—受拉钢筋的抗震锚固长度。 2.2钢筋锚固长度公式,知道钢筋锚固长度怎么算,必须细读,领会其意。可以说不同钢筋锚固长度怎么算?已经基本解决了解了解! 2.2.1 Lab=α×(?y/?t)×d (计算另详); 2.2.2 LabE=ζaELab,这个LabE是由纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数乘受拉钢筋基本锚固长度而得。 2.2.3 La=ζa Lab,这个La是由受拉钢筋锚固长度修正系数乘受拉钢筋基本锚固长度而得。 2.2.4 LaE=ζaE La,这个LaE是由纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数乘受拉钢筋锚固长度而得。

(整理)钢筋锚固长度计算方法

钢筋锚固长度计算方法 钢筋锚固就是受力钢筋埋入支座内部的部分,增加钢筋与混凝土之间的握裹力(摩擦力),是为了防止斜裂缝形成后,纵向钢筋拔出而导致梁的破坏。在简支梁两端及连续梁中间支座处,下部纵向钢筋伸入支座的锚固长度应满足:当KQ小于或等于0.07Rabh。时锚固长度大于或等于5d;当KQ大于0.07Rabh。时,锚固长度有两种:螺纹钢筋大于或等于10d;光面钢筋大于或等于15d。 一、钢筋工程量计算规则 1.钢筋工程,应区别现浇、预制构件和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2.计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算搭接长度。钢筋电焊压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3.先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区分不同的锚具模型,分别按下列规定计算:(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减去 0.354m,螺杆另行计算。(2)低合金钢筋一段采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。(3)低合金钢筋一段采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0.15m,两端采用帮条锚具时,预应力钢筋共增加0.3m计算。(4)低合金钢筋采用后涨硅自锚时,预应力钢筋长度增加0.35m计算。(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM,XM,QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。(6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道孔道长20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m。(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0.35m计算。 二、各类钢筋计算长度的确定 钢筋长度=构件图示尺寸—保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值)

钢筋锚固长度表

下图为03G101-1图集第34页的受拉钢筋抗震锚固长度查询表 常规情况下可以通过查表直接得到锚固长度Lae,较为方便。

下图为11G101-1图集第53页基本锚固长度(Lab)、基本抗震锚固长度(LabE)查询表 新版图集中如需求得锚固长度La及抗震锚固长度Lae需要根据表中的基本锚固长度乘以几个系数才能求得,相比03G图集查询相对麻烦,应部分网友建议,现将直径25划分以及环氧树脂涂层带肋钢筋划分条件调整至查询表范围内,以方便有需要的朋友直接查询。

表中数值均是根据GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第8.3.1条之公式推导计算的,黄色部分为图集数值与计算数值不同之处,不知是图集计算错误还是图集有意如此所致,图集中此处数值为31d,环氧树脂涂层为39d,直径大于25为34d,直径大于25的环氧树脂涂层钢筋为43d(均比表中数值大1),如无需显示环氧树脂涂层钢筋,可见下表 以上内容仅是个人整理,以方便查询,原作者不能保证被转载后之数据无误,如有转载请注明原帖出处。 钢筋的表示方法有很多种,在不同的施工中用到的钢筋会不一样,一般在标识钢筋符号的时候要注意钢筋的根数、直径和等级,还有中心距等等,钢筋主要分为有Ⅰ级钢筋、Ⅱ级钢筋、Ⅲ级钢筋、Ⅳ级钢筋、Ⅴ级钢筋等等,这些钢筋的表示方法不一样,下面我们就简单的来看看: 热扎钢筋等级和直径符号:

这种钢筋符号的表示方法主要是根据钢筋的外形,性能和等级来分得,可以看出,钢筋的性能分为很多种,等级也分很多种,我们在购买钢筋的时候就要注意这些问题。

钢筋的标注: 一般在施工过程中,我们还是会对所需钢筋的数量和大小,以及钢筋间的直径做一个表示,表示方法就是以上的这种表示方法了,在施工过程中才能做得比较完善。 一般钢筋的表示方法: 以上是一般的钢筋的表示符号,这些符号在建筑施工图中是比较常见的,通过这些我们就能了解到具体的钢筋的某一个部位的衔接了。 连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。

钢筋锚固长度计算公式

钢筋锚固的计算公式一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层 +15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 7、吊筋

钢筋的锚固长度

钢筋的锚固长度 为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。 如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。 “锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。 锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。 锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。 选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。 在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。 非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。 当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d 直角钩。 当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。 框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为

加15d直角钩。 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。 在任何情况下搭接长度不得小于300mm。 搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。 受力钢筋的混凝土保护层最小厚度 前提条件是混凝土结构的环境类别。 保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定。 一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱是30mm,梁是25mm,板是20mm,薄板是15mm,图纸中均有具体规定。 保护层问题

钢筋锚固及搭接长度规范要求

根据《钢筋混凝土设计规范》11.1.7规定: 受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。 式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度; ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。 La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。 一、受拉钢筋最小锚固长度(la、laE) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度la 注: 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 5.任何情况下锚固长度应≥250mm。 6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la 的0.7倍。机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。

二、受拉钢筋最小抗震锚固长度laE 1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 4. 当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 5. 四级抗震的锚固长度laE按非抗震的锚固长度la采用,即laE=la。 Lab和LaE 的区别: Lab=a*ft/fy,Lab为基本锚固长度,a为钢筋的外型系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14,ft、fy分别为混凝土、钢筋抗拉强度设计值。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取1.15,三级抗震取1.05,四级1.0. 另外补充LabE,这个是基本抗震锚固长度,比如框架梁柱中钢筋锚到混凝土中的投影长度分别要求不小于0.4LabE、0.5LabE,

钢筋锚固长度计算公式

钢筋锚固的计算公式 一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋

构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60° ≤800mm 夹角=45°

钢筋锚固长度计算方法

钢筋锚固长度计算方法 钢筋锚固长度计算方法钢筋锚固长度计算方法一)钢筋工程量计算规则1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。(2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。(3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0. 15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。(4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0. 35m计算。(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM, XM, QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。(6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m. (7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0. 35m计算。(二)各类钢筋计算长度的确定钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值)式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下:1、钢筋的砼保护层厚度受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。钢筋的砼保护层厚度(mm)环境条件构件名称砼强度等级低于C25 C25及C30 高于C30 室内正常环境板、墙、壳15 梁、柱25 露天或室内高湿度环境板、墙、壳35 25 15 梁、柱45 35 25 有垫层基础35 70 无垫层注:(1)轻骨料砼的钢筋的保护层厚度应符合国家现行标准《轻骨料砼结构设计规程》。(2)处于室内正常环境由工厂生产的预制构件,当砼强度等级不低于C20且施工质量有可靠保证时,其保护层厚度可按表中规定减少5mm,但预制构件中的预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于露天或室内高湿度环境的预制构件,当表面另作水泥砂浆抹面且有质量可靠保证措施时其保护层厚度可按表中室内正常环境中的构件的保护层厚度数值采用。(3)钢筋砼受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm;预制的肋形板,其主肋的保护层厚度可按梁考虑。(4)板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度

11G101相关新图集受拉钢筋锚固长度解读

1、新老规范的受拉钢筋之锚固长度,计算公式的右端项没有变化,还是原来的各个元素。 1)老规范把大量不需要调整的锚固长度和需要进行各种调整的少量锚固长度都叫做“锚固长度”,有点不妥; 2)新规范把大量不需要调整的“锚固长度”和需要进行各种调整的少量“锚固长度”都叫做“基本锚固长度”,也是很闹心的。 3)l长度Length的字头字母, a锚固Anchorage的字头字母, b基本Basic的字头字母, lab——基本锚固长度。 E地震Earthquake的字头字母。 labE——基本抗震锚固长度 4)11G101-1第53页的表格,上表是供人们直接查阅用表,对99.99%的钢筋都可以直接查阅,他们的la就=lab他们的laE就labE;其左下表是上表的编制说明,只是告诉我们,上表中的一、二级抗震是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.15得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.15;上表中的三ji级抗震的锚固长度数据是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.05得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.05。 其左下表是上表的编制说明,只是告诉我们,上表中的一、二级抗震是用四级或者非抗震(两者完全一样)的锚固长度数据乘以1.15得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.15;上表中的三ji级抗震的锚固长度数据是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.05得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.05。左下表说明上表数据是怎么来的,是上表的编制说明,不是上表的使用说明,他是告知性说明,不是执行性说明; 右下表是上表的使用说明,说明上表数据遇到某些情况还需要调整,它是上表的使用性说明。它表是上表的使用说明,告诉我们,在什么情况下,需要乘以什么样系数,这些系数与老规范也完全一致,没有变更,譬如: 5)如果你碰到直径大于等于28mm,先查的相应抗震等级和混凝土强度等级的lab或labE,再乘以1.1; 6)如果你碰到环氧树脂涂膜钢筋,再扩大25%; 7)如果你碰到施工时钢筋有可能被扰动,再乘以1.1。 2、锚固大量存在于梁、柱和板,新规范规定,HRB335MPa钢筋不再用于梁柱,梁柱应采用HRB400MPa钢筋和HRB500MPa钢筋,而HRB400MPa钢筋的强度设计值比HRB335MPa 钢筋高出20%,因此大于25mm直径的钢筋的使用的概率较之以前就减少了许多,一般工程就极少出现,因此,新图集将大于25mm的钢筋锚固长度移出表外。环氧树脂涂膜钢筋也是绝大多数钢筋人终身不遇的钢筋,所以也将其请出图集。这是为了简单。 3、一级抗震,一般不会采用C20混凝土作为梁板混凝土的强度等级,所以这位前辈的例题是问题例题。我们从11G101-153页可以看到用于梁板的400级和500级钢筋,在对应的C20全是“-”。 4、综上所述,新图集对99.99%的钢筋锚固和连接都可以直接查表。与03G101系列图集相比,缺少的仅仅是工作中基本碰不到的28mm及其以上钢筋和环氧树脂涂膜钢筋。并且将一、二级,三ji,四级和非抗震放在一个表格,节省了篇幅,方便了查阅和使用。

钢筋基本锚固长度查询表格

钢筋基本锚固、搭接长度 参照《06G112建筑结构设计常用数据》 1 基本锚固长度 1.1 非抗震设计受力钢筋的锚固长度(mm ) 表1.1 1、 砼强度等级C15、钢筋种类HPB235的受拉钢筋的锚固长度为37d ,受压钢筋的锚固 长度为26d ; 2、 HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应按表中数值乘 以修正系数1.25; 3、 当钢筋在砼施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应按表中数值乘以 修正系数1.1; 4、 带肋钢筋在锚固区的砼保护层厚度大于纲纪直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度 可按表中数值乘以修正系数0.8; 5、 当HRB335、HRB400R 和RB400级纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,包括附 加锚固端头在内的锚固长度可取表中锚固长度的0.7倍; 6、 在任何情况下,纵向受拉钢筋的锚固长度不应小于250mm 。 1.2 抗震设计受力钢筋的锚固长度(mm ) 表1.2 2 基本搭接长度 2.1 非抗震设计受拉钢筋的搭接长度(mm ) 1、 当受拉钢筋的直径d >28mm 及受压钢筋的直径d >32mm 时,不宜采用绑扎搭接接 头; 2、 两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算;

3、 在任何情况下,纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度不应小于300mm 。 2.2 非抗震设计受压钢筋的搭接长度(mm ) 表2.2 1、 同表2.1注1-2; 2、 在任何情况下,纵向受压钢筋的绑扎搭接长度不应小于200mm 。 2.3 抗震设计受拉钢筋的搭接长度(mm ) 1、 同表2.1注1-2; 2、 在任何情况下,纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度不应小于300mm 。

钢筋锚固长度表格

钢筋锚固长度表格 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

2 钢筋基本锚固、搭接长度 参照《06G112建筑结构设计常用数据》 1 基本锚固长度 1.1 非抗震设计受力钢筋的锚固长度(mm ) 1、 砼强度等级C15、钢筋种类HPB235的受拉钢筋的锚固长度为37d ,受压钢筋的锚 固长度为26d ; 2、 HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应按表中数值乘 以修正系数1.25; 3、 当钢筋在砼施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应按表中数值乘以 修正系数1.1; 4、 带肋钢筋在锚固区的砼保护层厚度大于纲纪直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度 可按表中数值乘以修正系数0.8; 5、 当HRB335、HRB400R 和RB400级纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,包括附 加锚固端头在内的锚固长度可取表中锚固长度的0.7倍; 6、 在任何情况下,纵向受拉钢筋的锚固长度不应小于250mm 。 1.2 抗震设计受力钢筋的锚固长度(mm ) 注:同表1.1注2-6。 2 基本搭接长度 2.1 非抗震设计受拉钢筋的搭接长度(mm )

1、当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接 接头; 2、两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 3、在任何情况下,纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度不应小于300mm。 1、同表2.1注1-2; 2、在任何情况下,纵向受压钢筋的绑扎搭接长度不应小于200mm。 2.3 抗震设计受拉钢筋的搭接长度(mm) 3

纵筋锚固长度计算公式知识讲解

纵筋锚固长度计算公 式

1.钢筋锚固长度分: 1.1充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的基本锚固长度Lab; 1.2抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固长度基数LabE; (11 G101系列图集表格,称作受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE) 1.3受拉钢筋锚固长度La; 1.4受拉钢筋的抗震锚固长度LaE。 2.从钢筋锚固长度公式中符号的含义中,能发现钢筋锚固长度公式之间的关系,而知道钢筋锚固长度怎么算吗?从而融会贯通,得心应手地应用他。 2.1公式中几个相关符号的含义: 2.1.1 Lab—受拉钢筋基本锚固长度; 2.1.2 LabE—抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固长度基数; 2.1.3 ζaE—纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取 1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00; 2.1.4 La—受拉钢筋锚固长度; 2.1.5 ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8. 3.2条规定的规定取用(按表4),当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。 向左转|向右转 向左转|向右转 2.1.6 LaE—受拉钢筋的抗震锚固长度。 2.2钢筋锚固长度公式,知道钢筋锚固长度怎么算,必须细读,领会其意。可以说不同钢筋锚固长度怎么算?已经基本解决了解了解! 2.2.1 Lab=α×(?y/?t)×d (计算另详); 2.2.2 LabE=ζaELab,这个 LabE是由纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数乘受拉钢筋基本锚固长度而得。 2.2.3 La=ζa Lab,这个 La是由受拉钢筋锚固长度修正系数乘受拉钢筋基本锚固长度而得。

钢筋锚固长度

钢筋的锚固长度 平法梁纵筋伸入端柱支座长度的两种计算方法: 以第54-55页为例,梁纵筋伸入端柱都有15d的弯锚部分,如果把它放在与柱纵筋同一个垂直层面上,会造成钢筋过密,显然是不合适的。正如图上所画的那样,应该从外到内分成几个垂直层面来布置。但是,在计算过程中,却可以有两种不同的算法,这两种算法都符合图集的规定; 第一种算法,是从端柱外侧向内侧计算,先考虑柱纵筋的保护层,再按一定间距布置(计算)梁的第一排上部纵筋、第二排上部纵筋,再计算梁的下部纵筋,最后,保证最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE; 第二种算法,是从端柱内侧向外侧计算,先保证梁最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE,然后依次向外推算,这样算下来,最外层的梁上部纵筋的直锚部分可能和柱纵筋隔开一段距离。 这两种算法,第一种较为安全,第二种省些钢筋。不知道图集设计者同意采用哪一种算法? 答:应按第一种算法。如果柱截面高度较大,按54页注6实行。 梁问题(2):关于03G101图集第54页“梁端部节点”的问题,是否“只要满足拐直角弯15d和直锚长度不小于0.4laE 的要求,则钢筋锚入支座的总长度不足laE也不要紧。” 答:laE是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变化,所以,不应以laE作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错误。应当注意保证水平段≥0.4laE非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强或等面积”代换为直径较小的钢筋予以满足,而不应采用加长直钩长度使总锚长达laE的错误方法。 问题(3):对比《96G101》、《00G101》、《03G101》三本图集,在最早的《96G101图集》的“原位标注”中有“第4条”:“当梁某跨支座与跨中的上部纵筋相同,且其配筋值与集中标注的梁上部贯通筋相同时,则不需在该跨上部任何部位重复做原位标注;若与集中标注值不同时,可仅在上部跨中注写一次,支座省去不注(图4.2.4a)。”然而在后面两本图集中,这一条不见了,但“图4.2.4a”

人防工程锚固长度和搭接长度

人防工程纵向受拉钢筋最小锚固长度laF和绑扎接头的搭接长度L lF 一、人防设计规范GB50038-2005钢筋锚固长度l af,搭接长度l lf规定: 二、混凝土结构设计规范 GB 50010-2002钢筋锚固长度L ae规定 第11.1.7条有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接接头除应符合本规范第9.3节和第9.4节的有关规定外,尚应符合下列要求: 1、纵向受拉钢筋的抗震锚固长度Lae应按下列公式计算: 一、二级抗震等级:Lae =1.15 La,三级抗震等级:Lae=1.05 La 四级抗震等级:Lae = La 式中 La--纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定。 2、当采用搭接接头时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度L le应按下列公式计算: L le =ζLae ,式中ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按本规范第9.4.3条确定。 3 接。宜接不同情况选用合适的连接方式; 4、纵向受力钢筋连接接头的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用满足等强度要求的高质量机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%; 三、综合以上规范,人防系数和抗震系数不同时考虑,人防工程纵向受拉钢筋最小锚固长度laF,和绑扎接头的搭接长度L lFE 如下 1.不抗震、三级、四级抗震人防工程纵向受拉钢筋最小锚固长度laF是普通钢筋砼结构纵向受拉钢筋最小锚固长度的1.05倍,laF=1.05 la 如下表

大于25%时, L lf=1.2 LaF;当搭接接头面积不大于50%时,L lf=1.4 LaF;LaF按表1数值。 搭接接头面积不大于50%) 仅仅考虑抗震系数1.15,即la的1.15倍, laf=1.15 la。 4、一级、二级抗震人防工程的绑扎接头的搭接长度L lf,当搭接接头面积不大于25 %时, L lf=1.2 Laf;当搭接接头面积不大于50%时,L lf=1.4 Laf; 搭接接头面积不大于50%

(整理)锚固长度

锚固长度 钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份。 根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定: 在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d。 式中:f1为钢筋的抗拉设计强度; f2为混凝土的抗拉设计强度; a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14; d为钢筋的公称直径。 另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。 在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0。 混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。 以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部份,一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查。当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。 当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。 框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE 加15d直角钩。 保护层问题 通常,钢筋工在绑扎大梁时,在梁下部纵筋之下,必须要垫好保护层,合理的保护层材料是混凝土垫块或塑料卡,用大块石子垫也是常有的事,上级允许时,可用25mm的钢筋头垂直垫在主筋下,最好用16或18mm的钢筋头斜着垫在大梁的箍筋下面。 圈梁的保护层,一般应由混凝土工随打随垫,因为木工在支模时在圈梁钢筋上行走,事

钢筋锚固及搭接长度规范要求

受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la的0.7倍。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取1.15,三级抗震取1.05,四级1.0. 另外补充LabE,这个是基本抗震锚固长度,比如框架梁柱中钢筋锚到混凝土中的投影长度分别要求不小于0.4LabE、0.5LabE, 纵向受拉钢筋最小搭接长度(ll、llE) 一、非抗震纵向受拉钢筋最小搭接长度ll 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2. 当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 4. 表中最小搭接长度适用于纵向钢筋搭接接头面积百分率≤25%的情况。 当接头面积百分率为50%时,应将表值搭接长度乘以增大系数1.17;当接头面积百分率为100%时,应将表值搭接长度乘以增大系数1.34; 接头面积百分率为中间值时,搭接长度增大系数可用插入法确定。

如何计算钢筋的锚固长度

如何计算钢筋的锚固长 度 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

如何计算钢筋的锚固长度 首先,我们要牢记下面的口诀: 62353, 78735, 92384;(四级抗震和无抗震要求) 664554, 825683, 987685;(三级抗震要求) 726374, 887777, 1069876(一二级抗震要求) 25(直径)以上多加10%,过塑再加四分之一。 解释: 一、四级抗震和没有抗震要求的钢筋锚固长度是最短的。计算时,使用第一行的口诀。像一级钢筋用62353分,二级钢筋用78735分,三级钢筋用92384分。这是第一行的意思。 打分就是为了有一个可比性,62、78、92这些锚固第一位。[当然是锚固长度表里 (03G101图集中)C20级砼的要求值。]对一级钢筋来说是“及格”“优良”“优秀”,对一二三级钢筋来说都是“及格”。前者便于记忆,后者符合实际。 可比性来自于成绩(分数)除以砼级别数再乘以10,即一级钢筋62/20*10=31d,78/20=39d, 92/20=46d。熟悉以后直接除以2d(C20)、(C25)、3d

(C30)、(C35)、4d(C40)就可以了。(注:砼级别大于C40的按C40的计算) 那么一级钢筋、二级钢筋、三级钢筋在四级抗震和没有抗震要求时分别在C2O、C25、C3O、C35、C40砼中的锚固长度是多少呢第一行的口诀62353,78735,92384提供了答案。62353用于一级钢筋;78735用于二级钢筋;92384用于三级钢筋。 一级钢筋:62353=62+5(3个)+3。意思是62是 C20,62+5=67是C25,62+5+5=72是C30,62+5+5+5=77是 C35,62+5+5+5+3=80是C40。它们的锚固长度分别为: 62/2d=31d,67/=27d,72/3d=24d,77/=22d,80/4d=20d。就是说一级钢筋在C20、C25、C30、C35、C40砼中的锚固长度分别为31d、27d、24d、22d、20d. 二级钢筋:78735=78+7+5(3个)。意思是78是 C20,78+7=85是C25,78+7+5=90是C30,78+7+5+5=95是 C35,78+7+5+5+5=100是C40。它们的锚固长度分别为: 78/2d=39d,85/=34d,90/3d=30d,95/=27d,100/4d=25d。就是说二级钢筋在C20、C25、C30、C35、C40砼中的锚固长度分别为39d、34d、30d、27d、25d. 三级钢筋:92384=92+8(3个)+4。意思是92是 C20,92+8=100是C25,92+8+8=108是C30,92+8+8+8=116是

钢筋锚固长度口诀

钢筋方面的一些知识 锚固长度, 钢筋口诀, 锚固长度, 钢筋 首先记住这个锚固口诀: 62353,78735,92384; 664554,825683,987685; 7288106,6374,4*7,9876一二级; 25以上多十一,包塑更增四之一。 下边进行解释: 没有抗震要求的钢筋锚固长度最短,像一级钢筋62分ok,二级钢筋78分ok,三级钢筋92分ok,这就是第一行的意思。 打分就是为了一个可比性,62、78、92这些锚固第一位,当然是锚固表里C20级砼的要求值,对一级钢筋来说是“及格”“良好”“优秀”,对一级、二级、三级来说都是及格。前者便于记忆,后者符合实际。可比性来自于成绩处以砼级别乘以10,即一级钢筋62/20*10=31d,78/20*10=39d,92/20*10=41d,熟悉了直接除以2、2.5、3、3.5、4就好了。 一级钢筋在砼C25级别的锚固是什么?C30、C35、C40的锚固又是什么,第一行的口诀提供了答案:353=62+5(3个)+3,62是C20,加5是C25,再加5是C30,再加5是C35,最后加3是C40,现在来看锚固长度是多少: 62/2=31d,67/2.5=27d,72/3=24d,77/3.5=22d,80/4=20d。锚固长度分别是31d、27d、24d、22d、20d。二级钢筋口诀是78735,三级钢筋口诀是92384,78735=78+7+5(3个),92384=92+8(3个)+4,分别除以5个砼等级,我在此不举例子了。 以上是没有抗震要求的砼钢筋锚固要求,四级抗震要求级别也按上述。 三级抗震用第二行口诀,一二级抗震用第三行口诀,两行口诀看砼C20在三级抗震时的锚固要求:一二三

钢筋锚固长度计算

钢筋锚固长度计算方法 一、钢筋工程量计算规则 1.钢筋工程,应区别现浇、预制构件和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2.计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算搭接长度。钢筋电焊压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3.先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区分不同的锚具模型,分别按下列规定计算:(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减去0.354m,螺杆另行计算。 二、各类钢筋计算长度的确定 钢筋长度=构件图示尺寸—保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值) 式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下: 1.钢筋砼保护层厚度 受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小

相关文档
相关文档 最新文档