京杭运河杭州段(水湘码头—昙花庵路)东岸、(昙花庵路—景芳路)西岸景观提升工程位于杭州市,项目内容包括设计范围内的绿化、铺装、园路、小品、廊架、亭等相关项目。

质量要求:合格。工程质量符合国家有关市政园林绿化和其他工程的相关规范、要求。

考虑到本工程为运河边绿地改造工程,施工区域较长,绿地范围两侧包括运河及住宅区,需重点做好以下几点:合理安排途径住宅小区附近的材料进出通道和施工围护,组织好材料、物资的二次搬运,避免或减少夜间施工,控制施工噪音、扬尘、光污染,建立与小区居民的沟通渠道;做好施工现场已完工程、原有设施、施工设备的保护,外运施工垃圾需符合相关要求,部分区域施工过程中不可避免相互干扰,在施工过程中应合理安排好各项工程之间的工序,减少相互影响,同时做好与原养护单位的衔接协调工作。

本工程施工工期包括杭州地区的夏季、秋季、冬季,气温由热转凉至寒冷,为保障种植的成活率,合理安排种植时间和措施,将苗木栽种安排在秋季完成,在施工过程中应注意夏季。冬季施工措施。

一、土方工程

研究制定现场场地平整、土方开挖施工方案;绘制施工总平面布置图和土方开挖图,确定开挖路线、顺序、范围、底板标高、边坡坡度、排水沟水平位置,以及挖去的土方堆放地点。

(1)土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。

(2)建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩);标准水平桩及其槽灰线尺寸,必须经堵塞检验合格,并办完预检手续。

(3)场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。

(4)开挖低于地下水位的基坑、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位,一般要降至低于开挖底面的50CM,然后再开挖。

(5)开挖的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填需用的好土,多余的土方应一次运至弃土处,避免二次搬运。

(6)土方开挖一般不宜在雨季进行,否则工作面不宜过大,应分段、逐片地分期完成。

(7)填土:

a、松土透气、控制杂草可以切断土壤表层的毛细管,减少土壤蒸发,防止土壤泛碱,改良土壤通气状况,促进土壤微生物的活动,有利于难溶养分的分解,提高土壤肥力。同时除去杂草,可减少水分、养分的消耗,减少病虫害,做到清洁美观。

b、绿地回填土和种植土均需外部提供,瓦砾土可回填到绿地底层,瓦砾土层平整后进种植土,对种植土的要求是通过对样品实验室分析,要求土颗粒均匀,以砂性为主,肥力中等以上,不易板结,PH值略显微酸性,当未达到上述要求时,应更换种植土或采取补救措施,如施肥、调整酸碱性等方法。

二、土建小品工程

1、拆除工程

(1)全面了解拆除工程的图纸和资料,进行施工现场堪察,编制施工组织设计或安全专项施工方案。

(2)对拆除施工人员进行安全技术交底。制定安全事故应急救援预案。

(3)严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施拆除施工作业。拆除工程施工作业人员必须正确穿戴安全帽等劳动保护用品,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。

(4)在拆除施工作业过程中,如发现不明电线(缆)、管道等应停止施工,采取必要的应急措施,经处理后方可施工。如发现有害气体外溢、淹埋或人员伤亡事故,必须及时向有关部门报告。

(5)拆卸下来的各种材料设备应及时保管好放置指定区域。

(6)拆除工程完工后,应及时将渣土、垃圾清运出场。

(7)清理拆除工程施工时,应有防止扬尘和降低噪声的措施。

2、模板工程

模板采用木模。模板每次使用后,应及时清理、涂刷、脱模油,保证支撑系统的稳定牢固。构件断面尺寸正确,标高无误,接搓平整,无炸模现象,确保外观美,内在质量密实牢固。垂直度达到要求,应有专人负责。模板工程完成后,

必须进行技术复核测量复查构件标高,尺寸是否正确,检查合格后方可进入下道工序施工。

拆模时:非承重模板(柱、梁侧模)的拆除时,结构混凝土强度宜不低于1.2Mpa;拆模顺序为后支先拆,先支后拆,先拆非承重模板,后拆承重模板;拆除跨度较大的梁底模时,应先从跨中开始,分别拆向两端;拆模时不要用力过猛过急,拆下来的材料要及时运走、整理。拆模板要逐块传递下来,不得抛掷,拆下后即清理干净,板面涂脱模剂,按规格分类堆放整齐;悬臂梁板的支撑须在混凝土强度达到100%后拆除。

模板质量通病防治:

(1)模板顶部设标高标记,严格按标记施工。

(2)预埋件在安装前应与图纸对照,确认无误后准确固定在设计位置上,必要时用套框或电焊等方法将其固定,在浇筑混凝土时,应沿其周围分层均匀浇筑,严禁碰击和振动预埋件与模板。

(3)严格控制木模板含水率,制作时拼缝要严密。

(4)木模板安装周期不宜过长,浇筑混凝土时,木模板要提前浇水湿润,使其胀开密缝。

(5)拆模后,必须清除模板上遗留的混凝土残浆后,再刷脱模剂。

(6)严禁使用废机油作脱模剂,脱模剂的材料应选择皂液、滑石粉、石灰水及其混合液和各种专门化学制品脱模剂等。脱模剂调制成稠状,均匀涂刷两遍。脚手架搭设的工艺流程为:水平悬挑→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

3、脚手架工程

在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按一下构造要求搭设。

(1)主杆基础

本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚手架计算书)。

(2)立杆间距

脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m,水平4.5m(即二步三跨):里立杆距建筑物0.3m。

脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。

立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm 左右。

立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。

(3)大横杆、小横杆设置

大横杆在脚手架高度方向的间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。

外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。

(4)剪刀撑

脚手架外测立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。

(5)脚手板、脚手片的铺设要求

脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板:板宽为200mm,里外立杆应满铺脚手板,无探头板。

满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。

脚手片须用18铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。

(6)防护栏杆

脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。

选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。

脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。

脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。

(7)连墙件

脚手架与建筑物按水平方向4.5m,垂直方向3.6m,设一拉结点。楼层高度超过4m,则在水平方向加密,如楼层高度超过6m时,则按水平方向每6m设置一道斜拉钢丝绳。

拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。

(8)架体内封闭

脚手架的架体里立杆距墙体净距为200mm,如因结构设计的限制大于200mm 的必须铺设站人片,站人片设置平整牢固。

脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。

施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。

支承结构型钢的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同,立杆直接支承在悬挑的支承结构上。上部脚手架立杆与支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向钢粱上焊接150-200mm、外径

φ40mm的钢管,立杆套座其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。

4、混凝土工程

混凝土工程:砼施工前应进行试配,根据现场所用材料,确定最佳配合比,

浇筑前先清除浇筑外的杂物,补严模板缝隙,砼应分段浇筑,分层高度插入或振动机不超过500mm,每次砼应连续捣搅,使用插入机应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实,振捣上层砼时应插入下层砼面50mm,平板振动机的移动间距应能保证振动机的平板覆盖已振实部分边缘,要经常进行观察,发现问题,浇砼初凝前进行修整。砼捣搅完成后需及时浇水养护,或覆盖草帘,浇捣砼应按规定留试块,并标准养护。

5、钢筋工程

钢筋材料质量好坏和制作安装是否正确,将直接影响整体的工程质量。原材料进场时对产地、品种、规格进行核实,抽样试验,并达到设计要求,经试验合格后,方可进行操作施工。

各类产品必须具备合格证,根据翻样图的要求,列出钢筋的品种、规格、排出钢筋加工单,并分批分类堆放,避免搞错,做到一次绑扎成形。对焊接头按规定进行试验,严格按操作规程施工。严禁在成品钢筋上乱踏乱走,堆放物品,确保原样的几何尺寸,组织自检复查,接受监理工程师验收,预留好各种管洞和预埋件,并组织穿插施工。

6、砌筑工程

(1)施工工艺:抹平→放样→摆砖→立皮数杆→砖体→勾缝

砌筑前应将砌筑部位清理干净,放出墙中心线,浇水湿润,放线时应注意轴线引测,并用钢卷尺按图纸尺寸核对,门窗洞口的位置有醒目符号标出,在转角处及交接处立皮数杆,在皮数杆之间拉准线,依准线逐皮砌筑,其中第一边按墙边线砌筑。

砌筑过程中经常用托线板检查墙身的垂直度,用水平尺检查砖皮的水平度,墙中的洞口,管道,沟槽和预埋件等,应预砌筑时正确留出或预埋,宽度超300应设过梁。

砌体应横平竖直,砂浆饱满均匀,上下错缝,内外搭接,接搓牢固,严禁留直搓。砌筑砂浆应符合设计规定的种类和标号,其流动性能适应操作需要,具备良好的保水性能,并拌和均匀,砌筑前砌块应提前湿润。

(2)面层装饰

选料预排。按设计图纸的要求,将尺寸规格相同,颜色基本一致分类放好

备用。在每一分段或分块内的面石均应自下向上铺贴。浇水将底子灰面浸润,贴面要求垂直平正,并用压尺校平贴面。铺贴应从最低一皮开始,并按基准点挂线,逐排由下向上铺贴。文化石贴上墙面后用铁抹子木把手着力敲击,使面砖粘牢,同时用压尺校平贴面及上皮。每铺完一排应重新检查,发现空鼓,应及时掀起加浆重新贴好。

7、屋面及防水工程

(1)屋面板的结构设计应适当考虑到板厚对防水的影响,配足负筋,避免板端出现塑性铰。混凝土掺入适量的微膨胀剂,缩小板筋间距,屋面大角及平面刚度变化处配置适易的附加筋,以提高抵抗混凝土收缩、温度胀缩裂缝的能力。

(2)水泥砂浆或细石混凝土找平层分仓缝的间距不得大于6ram,且应设置在易开裂处,分仓缝应预留,不得有切割,缝宽宜为20~30mm,选择中档以上密封材料嵌缝,施工时应注意找平层的赶平压光,加强养护,嵌缝密封材料应挤压密实。

(3)使用涂膜做屋面防水时,沥青基防水涂膜的厚度以不小于5mm,高聚构改性沥青防水涂膜的厚度不得小于3ram,合成高分子防水涂膜的厚度不得小于2ram。对涂膜防水屋面的表面

应设置保护层,采用水泥砂浆或块材作保护层,应在胎膜与保护层之间设置隔离层,砂浆保护层的厚度不宜小于15ram。

(4)在结构板易裂处(如屋面大角及平面刚度变化处)应设置1-2层附加层,在出屋面管根、水落口、天沟、檐沟、檐口泛水、屋面转角等易掺部位应设置附加层;找平层分仓缝处应设置空铺附加层,其宽度要超出加强部位250mm,如为涂膜附加层必须带有胎体增强材料,应先施工附加层,后施工防水层。

8、楼地面工程

(1)施工前先做样板,经有关部门检验合格后,再大面积施工。

(2)施工工艺流程

基层清理→弹出50线→刷水泥浆→冲筋贴饼→50厚C30细石砼面层机械收光。(3)施工方法:

基层清理;地面基层,地墙相交的墙面、踢脚板处的粘杂物清理干净,影响

面层厚度的凸出部位剔除平整。对基层进行机械凿毛并清扫干净。

洒水润湿:在施工前一天洒水润湿基层。

刷素水泥浆结合层:刷1:0.5水泥浆,也可在垫层或楼板层上均匀撒水后,再撒水泥,经扫涂形成均匀的水泥浆粘结层。

冲筋贴饼:根据50线标高水平线,在地面四周做灰饼,大房间相距,1.5米至2米增加灰饼。

铺细石砼:对于三层楼地面铺贴工程量不大的房间采用塔吊垂直运输,对于二楼大面积的施工:2.5,再铁板赶铺拍实,按贴饼搞高推平,用木抹子搓平,铁板赶光。

9、墙、柱面工程

(1)墙柱面石材干挂作业施工工艺、验收标准及质量通病防治措施质量要求饰面板的品种、规格、颜色必须符合设计要求,其质量必须符合石材有关标准规定。饰面板的安装必须牢固、平整、无缺楞掉角和裂缝等缺陷。

(2)施工工艺

作业条件

施工现场的水、电应满足施工的需要。作业面上的基层的外形尺寸已定,多余的混凝土屑已经凿除,务必使基层的误差保证在本工艺能调节的范围之内;作业面的环境已清理完毕。

作业面操作位置的棚架或临时操作平台、脚手架等临时设施已满足操作要求和符合规定。

各种机具设备如冲击钻、切割机、钻机、板手、测力板手、磨角机、电焊机、打胶机等已齐备和完好。

放线:从所作面部位的两端,由上至下吊出垂直线,投点在地面上或固定点上。找垂直时,一般按板背与基层的空隙(即架空)为50-70mm为宜。按吊出的垂线,连接两点作为起始层挂装板材的基准,基层立面上按板材的大小和缝隙的宽度,弹出横平竖直的墨线。

钢架安装:首先按分好的格线将8#槽钢定位画出需钻孔位置,采用国家标准膨胀螺栓固定在墙面再点焊固定槽钢,上层使用∠50角钢分格,可使用带螺

栓固定,保证垂直水平度。角钢架面预先测出板材安装挂件孔位,预先用手电钻研钻研好孔,大小比挂历件螺栓小一号。

待钢架安装完毕后,全部做二遍防锈处理。

板格钻孔:按设计要求在板端面需钻孔的位置,预先划线,集中钻孔,孔径一般为5mm,孔深宜30mm,孔的纵向要与端面垂直一致。

板材连接:在板材端面的孔中,灌入适量的气巴胶并插入锚固销,气巴胶的配合比要保证有适当的凝固时间,应视具体而定,一般在4-8小时为宜,避免过早凝固而出现脆裂,过慢凝固而产生松动。

板材安装:一般由主要的立面或主要的观赏面开始,由下而上依次按一个方面顺序安装,尽量避免交叉作业以减少偏差,并注意板材色泽的一致性。每层安装完成,应作一次外形误差的调校,并以测力板手对挂件螺栓旋紧力进行抽检复验。

封缝:每一施工段安装后经检查无误,可清扫拼接缝,填入橡胶条,然后用打胶机进行胶涂封。一般胶只封平接缝表面或比板面稍凹少许即可。

清场:每次操作结束要清理操作现场,安装完工不允许留下杂物,以防硬物跌落破损饰面板。

(3)验收标准和方法

检查数量:室内按有代表性的抽查10%,过道按10延长米,大面积按两轴线为1间,但不少于3间。

饰面板的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。

饰面板安装必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。

饰面板表面应平整、洁净,色泽协调,无变色、泛碱、污痕和明显的汹涌受损处。饰面板接缝应填写嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板搭接方向正确,非整块使用部位适宜。

突出周围的板用整块套割吻合,边缘整齐,墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。流水坡向正确,滴水线(槽)顺直。

10、园路及铺装

(1)工艺流程:

施工前准备确定堆放位置

基层施工结合层施工面层施工放线挖掘

养护验收完成

(2)基层施工

①施工程序

摊铺碎石→稳压→撒填充料→压实→撒铺嵌缝料→打夯

②操作工艺

a摊铺碎石。摊铺虚厚为压实厚度1.1倍左右,不平处用人工整修找平。

b稳压。用蛙式打夯机压实,操速宜慢。局部不平处,要去高垫低。

c撒填充料。将粗砂或灰土(石灰剂量8~12%)均匀撒在碎石层上,用竹扫帚扫入碎石缝内,然后用洒小车或喷壶均匀洒一次水。

d压实。用蛙式打夯机压实,操速稍快,压至表面平整稳定无明显痕迹为止。

(3)碎石、块石垫层的材料要求

①石料强度不低于8级,软硬不同的石料不能掺用。

②碎石最大粒径一般不宜超过厚度的0.7倍。

③选料时先将大小尺寸大致分开,分层使用。长条、扁条含量不超过20%,如有应就地打碎作嵌缝料用。

④结构内部空隙填充粗砂、石灰土等材料。

⑤碎石垫层施工流程:

摊铺碎石→稳压→撒填充料→压实→铺撒嵌缝料→碾压

(4)素砼基挖工程

①清理:在支模的板内清除垃圾、泥土等杂物,并浇水湿润木模板,堵塞板缝和孔洞。

②混凝土拌制:认真按混凝土的配合比投料;每盘投料顺序为石子—水泥—砂子(掺和剂)—水(外加剂)。严格控制用水量,搅拌均匀,最短时间不少于90S。

③混凝土的浇筑:

混凝土浇筑C15混凝土层。

混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土表面高度不得超过2m。如自由倾落超过2cm时,应采用串桶或溜槽。

用插入式振捣器应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。平板振捣器的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘。

混凝土不能连续浇筑时,一般超过2小时,应按施工缝处理。

④浇筑混凝土时,应经常注意观察模板、支架、管道和预留机、预埋件有无走动情况。当发现有变形、位移时,应立即停止浇筑,并及时处理好,再继续浇筑。

⑤混凝土振捣密实后,表面应用木抹子搓平。

⑥混凝土的养护:混凝土浇筑完毕后,应在12小时内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态。养护期一般不少于7昼夜。

⑦在雨季中,露天浇筑混凝土将先编制季节性施工方案,采取有效措施,确保混凝土的质量。

(5)板材面层施工

①先将板材背面刷干净,铺贴时保持湿润。

②根据水平线、中心线(十字线),按预排编号后,在进行拉线铺贴。

③铺贴前应先将基层浇水湿润,在刷素水泥浆(水灰比为0.5左右),水泥浆应随刷随铺砂浆,不得有风干现象。

④用设计规定比例的水泥砂浆找平层,用铁抹子拍实抹平,然后进行板材预铺,应应对准横缝,用木锤着力敲击板中部,振实砂浆至铺设高度后,将板材掀起,检查砂浆表面与板材底相吻合后(如有空虚处,应用砂浆填补),在砂浆表面先用喷壶适量洒水,在均匀撒一层水泥粉,把板材对准铺贴。铺贴时四角要同时着落。再用木锤着力敲击平正。

⑤铺贴顺序应从里向外逐行挂线铺贴。缝隙宽度要符合不同铺贴面材的设计要求。

⑥铺贴完成24小时后,经检查板材表面无断裂、空鼓后,用稀水泥(颜色与石板调和)刷缝填饱满,并随即用干布檫净至无残灰、污迹为止。铺好板材两天内禁止行人和堆放物品。

(6)铺地质量标准

园路、广场等各层的质量要求及检查方法如下:

①各层的坡度、厚度、标高和平整度等应符合设计规定。

②各层的强度和密实度应符合设计要求,上下层结合应牢固。

③变形缝的宽度和位置,块材间缝隙的大小,以及填缝的质量等应符合要求。

④不同类型面层的结合以及图案应正确。

⑤各层表面对水平面或对设计坡度的允许偏差,不应大于30mm。供排水用的带有坡度的面层应作泼水试验,以检排水为合格。

⑥水泥混凝土、水泥砂浆等整体面层和铺在水泥砂浆上的板块面层以及铺贴在各种面层与基层的结合应良好,应用敲击方法检查,不得空鼓。

⑦面层不应有裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。

⑧各层厚度对设计厚度的偏差,在个别地方偏差不得大于该层厚度的10%,在铺设时检查。

⑨各层的表面平整度,应在2m长的直尺检查,如为斜面,则应用水平尺和样尺检查。

11、树池施工

(1)、工艺流程:

砂浆搅拌→作业准备→试排撂底→砌料石→验评

(2)、砌筑前,应对弹好的线进行复查,位置、尺寸应符合设计要求,根据进场石料的规格、尺寸、颜色进行试排、撂底,确定组砌方法。

(3)、砂浆拌制:

砂浆配合比应用重量比,水泥计量精度在±2%以内。

采用机械搅拌,投料顺序为砂子→水泥→掺合料→水。搅拌时间不少于90s。应随拌随用,拌制后应在3h内使用完毕,如气温超过30℃,应在2h内用完,严禁用过夜砂浆。

砂浆试块:基础按一个楼层或250m3砌体每台搅拌机做一组试块(每组6块),如材料配合比有变更时,还应做试块。

(4)、料石砌筑:

组砌方法应正确,料石砌体应上、下错缝,内外搭砌,料石基础第一皮应用丁砌。坐浆砌筑,踏步形基础,上级料石应压下级料石至少三分之一。

料石砌体水平灰缝厚度,应按料石种类确定,细料石砌体不宜大于5mm;半细料石砌体不宜大于10mm;粗料石砌体不宜大于20mm。

料石墙长度超过设计规定时,应按设计要求设置变形缝,料石墙分段砌筑时,其砌筑高低差不得超过1.2m。

(5)、质量标准

1、料石的品种、规格、强度、颜色必须符合设计要求,有出厂合格证。砂浆的品种,强度必须符合设计要求,同强度等级砂浆必须符合规定:任意一组试块时强度不小于0.75fm。

转角处必须同时砌筑,交接处不能同时砌筑时必须留斜槎。

2、料石砌体应内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交替设置,料石放置平稳,灰缝均匀一致,灰缝厚度符合施工规范的规定。

料石砌体墙面应采用叨灰勾缝,粘结牢固,密实光洁,横、竖缝交接平整,墙面洁净,清晰美观。

(6)、成品保护

料石墙砌筑完后,未经有关人员检查验收,轴线桩、水准桩、皮数杆应加以保护,不得碰坏、拆除。

砌体中埋没的构造筋应注意保护,不得随意踩倒弯折。

细料石墙、柱、垛、应用木板、塑料布保护,防止损坏楞角或污染。

(7)、应注意的质量问题

砂浆强度不稳定:材料计量要准确,搅拌时间要达到规定的要求。试块的制作、养护、试压要符合规定。

水平灰缝不平:皮数杆应立牢固,标高一致,砌筑时小线要拉紧,穿平墙面,砌筑跟线。

料石质量不符合要求:对进场的料石品种、规格、颜色验收时要严格把关。不符合要求时拒收,不用。

勾缝粗糙:应叨灰操作,灰缝深度一致,横竖缝交接平整,表面洁净。

12、栏杆扶手

⑴预埋件设计标高、位置、数量须符合设计及安装要求,并经防腐防锈处理。埋件不符要求时,应及时采取有效措施,增补埋件。

⑵安装栏杆立杆的部位,基层混凝土不得有酥松现象,并且安装标高应符合设计要求,凹凸不平处必须剔除或修补平整,过凹处及基层蜂窝麻面严重处,不得用水泥砂浆修补,应用高强混凝土进行修补,并待有一定强度后,方可进行栏杆安装。

13、路牙铺设

⑴路牙自行采购,现场收料时需认真进行成品质量检验,合格后方可使用。侧、平石施工根据施工图确定的平面位置和顶点标高排砌,相邻侧、平石接缝必须对齐。

(2)相邻路牙接缝必须平齐,缝宽为1CM。平石施工按平石和路牙错缝隙对中相接,平石间缝宽为1CM,与路牙的缝隙小于1CM。平石与路面接缝边线顺直。

(3)灌缝采用抗压强度为M10的水泥砂浆,灌浆饱满密实,路缘石、平石沟缝平缝,路牙沟缝采用凹缝,深度为0.5CM。

路缘石根据施工图的顶点标高排砌,路缘石间缝宽1CM,沟缝密实,线条顺直。

14、木花架施工

(1)施工时应按图放足尺寸大样、配料、制作、安装的操作顺序进行,不得颠倒操作顺序。木结构制作必须节约用材,严禁无计划用材及好材坏用。

(2)木结构制作、安装全过程中必须做好防晒、防腐、防潮、防污染、防火、防虫工作。保持木材含水率低于20%。木结构制作结束后必须妥善保管,堆置木材的场所必须防止雨水淋湿。露天木构件应作耐磨化三遍防腐处理,刷桐油3度(注明的除外)。

(3)木材的放置根据构件形状的不同用不同的方法,避免其翘曲、弯曲变形。成品木结构堆置距地面不小于500mm。

(4)木结构的每道工序结束必须经验收合格后方可进行后一道工序,并应做好施工记录。

(5)木结构制作、安装必须符合设计图纸及传统做法,符合使用功能要求。

(6)本工程木料用材的树种和质量必须符合设计图纸,以菠萝格为主,室外木材品种可另定。对耐腐蚀性差、变形大的树种严禁用于本工程。所有木材均要

求经过防腐处理。在木材加工、配料过程中应掌握木材应力情况,预防构件进深方向弯曲、变形。木结构毛料必须按实际使用尺寸放长加工余量。

(7)木结构制成后经验收合格后,应涂漆,严防受自然条件影响受潮。

15、座凳施工

座凳是园林内公共活动区域最易损坏的小品设施,所以在施工中要加强其牢固性和耐久性。座凳的基础一定要做得坚实可靠,和柱脚的结合一定要坚固;基础的顶面最好不露出铺装的地面。当两条长凳并排设置时,其顶面和边线要注意调整得协调一致。座凳的顶面也应该采用光洁材料进行抹面或贴面处理,不得做成粗糙表面。

三、绿化种植工程

绿化种植施工应遵循先里后外、先土方后种植、先乔木后灌木、再地被的原则,部分施工区域将根据实际情况和现场条件做相应调整,确保工程如期竣工。土方工程施工前,应先会审施工区域地下管线分布、类别、走向等情况,分布区域用彩旗标出类别、埋地深度等标示,确保施工安全。地形造坡必须按设计地形标高进行,填土要求饱满流畅且衔接、过渡自然。

1、绿地平整

1.1回填种植土

回填的种植土以及原有绿地土壤质量均须符合绿化种植规范的要求,绿地坡面和边线的应采用机械与人工相结合加以修整,保证排水畅通。开挖出的土壤经过测验,如符合绿化种植土要求,则回填到绿地内使用,减少工程施工的额外费用。

1.2土壤要求

(1)排水层由直径25至50mm的良好排水性能的石子组成,厚度100mm,并没有杂质和灰尘。过滤结构为塑料的玻璃纤维过滤网。

对苗木种植地应施足基肥,基肥以充分腐熟的有机肥为主,可在种植土中施入3%的有机肥,即每立方米改良种植土中粉状有机发酵鸡肥含量为48Kg进行改良,可结合翻地均匀施入。表土搂平耙细,去除杂物,平整度和坡度应符合设计要求。

(2)对种植土的理化性质进行化验分析,要求为松散、透气、透水、排水

性能好,PH值应控制在6.0-7.5,有机质含量≥25g·kg;通气孔隙度≥10%;草坪地被区域石砾料径≤3cm,石砾含量≤10%。如果土壤总空隙度<50%,必须采用有机质或疏松介质加以改良。

(3)必要时进行对土壤消毒,以杀灭病毒和害虫(包括卵和蛹)。草坪播种区域,在土方造型后,进行喷杀除草剂;到药效过了之后,方可进行草坪播种。

(4)种植前施有机肥,特别是胸径10cm以上的大树,必须在树穴基部填入10-20cm混合有机肥土。植物种植前施用的肥料为细粒状和分解缓慢的合成肥料,氮磷钾比例为15:9:15。植物种植后施用的肥料应为细粒状合成肥料,氮磷钾之比例为15:9:15。

(5)土壤土质工程必须经监理工程师认可后方可进行下一道工序。

2、绿化种植工程

2.1苗木准备

2.1.1选苗

要确保绿化工程质量,首先要选用优良,符合设计要求的苗木。除了设计规定对苗木的规格和树形要求以外,选择时要注意选用长势健旺、无病虫害、无机械损伤、树形端正,根须发达的苗木,大规格苗木带冠,且带5-7个大分枝,同时应该是在育苗期内经过移栽,根系集中在树蔸的苗木。

2.1.2起苗

苗木起掘挖掘,包装应符合现行相关行业标准的规定。起苗的时间和栽植的时间紧密配合,做到随起随栽。为了挖掘方便,起苗前1-3天可适当浇水使泥土松软。起苗时常绿苗木应当带有完整的土球,对于特别难成活的苗木必须加大土球。

(1)起苗方法:具体有裸根带泥浆法,带宿土草包,带泥球草绳包扎法。

(2)带泥球起掘要点:

a一般乔木主干直径10cm以上,宜以主干离地40cm处的周长作泥团半径。

b一般乔木主杆直径10cm以下3cm以上的,宜以齐地面的主干周长作泥团半径。

c苗木以树冠直径的1/2-1/4作为泥球半径。

d对珍贵的苗木,视情况泥球适当增大。

起苗后要进行初步修剪,可根据土球及树冠的大小进行适当的修剪根系及树冠。主要是进行适当疏枝,去除内层小枝和叶片,树冠的修剪应以保持树冠原有形状为准,所有死的、干枯的、被病虫害侵蚀的树枝要被清除。常绿树种叶片要适当保留,以利于维持光合作用水平和产生足够的蒸腾拉力,吸收水分、无机盐。

苗木挖掘尺寸要求(CM)

A常绿乔木类种植穴规格

树高球种植直径植挖穴深度植挖穴直径15040-5050-6080-90

150-25070-8080-90100-110

250-40080-10090-110120-130

400以上140以上120以上180以上B落叶乔木类种植穴规格

胸径植穴深度植穴直径胸径植穴深度植穴直径

2-330-4040-605-660-7080-90

3-440-5060-706-870-8090-100

4-550-6070-808-1080-90100-110

C灌木类种植穴规格

冠径植穴深度植穴直径

20070-9090-110

10060-7070-90

2.1.3苗木运输和假植

(1)苗木开挖前应把苗木枝叶扎拢,以利于挖运。带泥球苗木挖掘后,当天必须移出树穴,裸根树木当天不能及时种植,必须假植或包裹覆盖根部,放遮荫避风处,若挖掘后离种植时间较长,必须假植。

苗木在装卸车时应轻抬、轻卸、轻放,做到树木土球不破损碎裂,根盘无擦伤、撕裂,枝杆保持完好。

(2)起吊小型带土球苗木时应用绳网兜土球吊起,不得直接用绳索绑缚根颈起吊;起吊重量超过1t的大型土球(土台),应在其外部套大绳吊起。

(3)植株应小心包裹、运送、拿放,以确保不受损伤,在栽种前除坏死部

分外不要修剪,不得用有可能导致树皮破损、断枝或损坏树形的方式弄弯、捆、缚苗木。

(4)若植株不处于休眠状态,要在运送前根据供应商建议在叶面上喷洒防脱水剂。

(5)土球苗木装车时,应按车辆行驶方向,将土球向前,树冠向后码放整齐,过重苗不宜重叠。树身与后车板接触应用软物衬垫并固定。

(6)带土球小型花苗木运至施工现场后,应紧密排列整齐,当日不能种植时,应喷水保持土球湿润。

(7)装车时应清点树种及数量,检查规格及质量。装运及现场应及时验收。

(8)运输过程应遵守有关交通法规,办理相关手续(如检疫证),确保安全。苗木运输时间原则上选择在夜间。长途运输时须覆蓬布,并应作好防冻、防晒、防雨、防风和防盗等工作。

2.2苗木栽植

2.2.1种植穴的挖掘

(1)种植穴定点放线应符合设计图纸要求,位置必须准确,标记明显;挖掘前应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况;同时还应由监理工程师的认可后,方可施工。

(2)种植穴定点时应标明中心点位置。定点标志应标明树种名称(或代号)规格。

(3)挖种植穴的大小,应根据苗木根系,土球直径和土壤情况而定。穴必须垂直下挖,上口下底相等,穴坑壁垂直,为避免积水,穴底中心宜略高于四周,填以珍珠岩。常绿乔木种植穴比根系土球大出30cm以上,穴深比土球大出10cm 以上;落叶乔木种植穴深是植物胸径的12倍以上,穴的直径比穴深大出10cm

以上。同时加上20cm厚含有机肥的混合土,其上再覆以一层薄种植土。

(4)挖树穴时位置要准确,规格要适当,挖出的表土与底土分开堆放于穴边,挖穴的深度应从坡下口开始计算,在新填土方中挖穴,应将穴底适当踩实,土质不好应加大穴的规格。

(5)挖掘槽穴时,若遇夹土层、、建筑垃圾及其他有害物质,必须清除,并用栽植土更换。挖穴时发现电缆、管道等要停止操作,及时找有关部门配合解决。

(6)挖穴槽后,应通知监理工程师进行工序验收。

2.2.2苗木种植前的修剪

(1)种植前应进行苗木根系修剪,宜将劈裂根,病虫根,过长根剪除,并对树冠进行修剪,保持地上地下平衡。

(2)苗木修剪

a种植前应进行苗木根系修剪,宜将劈裂根,病虫根,过长主根和侧根剪除(避免假植时出现窝根现象),有利于苗木栽植后重发新根。

b将苗木的病残枝、细弱枝、过密枝及无效萌蘖剪除,增强苗木自身的抗旱能力,减少水分蒸发,减轻风吹摇动时给树苗的根系造成损伤,并且保持地上地下平衡。

c乔木修剪

①枝条茂密具圆头型树冠的常绿乔木可适量疏枝。枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生侧枝的常绿乔木用作行道树时,可剪除基础2-3层轮生侧枝。

②落叶乔木具有明显主干的应保持原有树形,适当疏枝,保持主侧枝分布均匀,对保留的主侧枝应在健壮叶芽上方短截,可剪去枝条1/5-2/3,有主尖的乔木应保留主尖。

③落叶乔木无明显主干、枝条茂密的,则对干径10cm以上树木,可疏枝保持原树形;对干径为5-10cm的苗木,可选留主干上的几个侧枝,保持原有树形进行短截。

e灌木修剪

①有明显主干型灌木,修剪时应保持原有树型,主枝分布均匀,主枝短截长度应不超过1/2。

②丛枝型灌木预留枝条大于30cm,多干型灌木适当疏枝。分枝明显、新枝着生花芽的小灌木,应顺其树势适当强剪,促生新枝,更新老枝。

③带土球及上年花芽分化的开花灌木不宜作修剪,当有枯枝、病虫害枝时应予以剪除。

④对嫁接灌木,应将接口以下砧木萌生枝条剪除。

⑤用作绿篱、色块、造型的苗木,在种植后按设计要求整形修剪。

(3)苗木修剪质量

a剪口应平滑,不得劈裂。

b枝条短截时应留外芽,剪口应距离芽位置以上1cm。

c修剪直径在2cm以上大枝及粗根时,截口必须削平并涂防腐剂。

2.2.3树木种植

苗木种植时,必须做到:深度适宜、根土密实、根系舒展,俗称“三填二踩一提”。切忌将土满填后再充实踩踏。切忌种植过深或覆土过厚。

树木置入种植穴前,应先检查种植穴大小及深度,不符合根系要求时,应修整种植穴。

带土球苗木必须踏实底土层,而后置入种植穴,填土踏实。

种植后在略大于种植穴直径的周围,筑成高10-15cm的灌水土堰,堰应筑实不得漏水。

新植苗木应在当日浇透第一遍水,以后根据当地情况及时补水。

粘性土壤,宜适量浇水,根系不发达树种,浇水量宜较多,肉质根系树种,浇水量宜少。

浇水时应防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰,造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷,致使树木倾斜时,应及时补正,培土。

浇水渗下后,应及时用围堰土封树穴。再筑堰时,不得损伤根系。

所有树木,应以三枝0.5公分或以上厚的金属或杉木支架固定主干。用包胶钢索固定,固定处应垫以柔软物质,以防树木受伤。支架之设立,力求美观,所有树苗应以固定于5公分直径的竹枝上,该竹枝应固入泥土中,并不得少于20公分深。

种植的质量以符合以下规定:

种植应按设计图纸要求核对苗木品种,规格及种植位置。

规则式种植应保持对称平衡,行道树或行列种植树木应在一条线上,相邻植株规格应合理搭配,高度、干径、树形近似,种植的树木应保持直立,不得倾斜,应注意观赏面的合理朝向。

种植花苗木的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外,按苗木高度,树干大小搭配均匀。

种植带土球苗木时,不易腐烂的包装袋必须拆除。

(完整版)桥梁工程施工重点、难点分析及对策

目录 第一章编制说明 1.1 编制依据 1.2 编制原则 1.3 编制采用的标准和规范规程 1.4 指导思想 第二章工程概况及工程目标 2.1 工程概况 2.2 工程目标 第三章施工部署 3.1 施工准备 3.2 施工总体安排及流水段的划分 第四章主要施工方法 4.1 测量控制方案及技术措施 4.2 钢筋混凝土灌注桩施工方案及技术措施 4.3 承台施工方法及技术措施 4.4 墩身施工方案及技术措施 4.5 桥台盖梁施工方案及技术措施 4.6 预应力混凝土现浇箱梁施工方案及技术措施 4.7 支座安装方案及技术措施 4.8 模板工程施工方案及技术措施 4.9 钢筋工程施工方案及技术措施

4.10 现浇预应力混凝土箱梁施工要点 4.11 混凝土浇注工程施工方案及技术措施 4.12 桥面系施工方案及技术措施 第五章工程施工重点、难点分析及对策 5.1 工程特点 5.2 施工重点、难点分析及对策 5.3 桩基施工的重点、难点及对策 5.4 现浇预应力混凝土连续箱梁施工的重点、难点及对策第六章质量管理体系与措施 6.1 质量目标及质量方针 6.2 质量体系 6.3 影响质量的因素 6.4 施工质量控制措施 6.5 质量保证措施 6.6 质量的薄弱环节及预防措施 6.7 创优计划 第七章工程进度计划与措施 7.1 工程进度计划 7.2 保证工期的组织措施 7.3 冬期施工安排及保证措施 7.4 农忙季节及节假日正常施工保证措施 7.5 雨季施工安排及保证措施 7.6 高温季节施工安排及保证措施

7.7 影响工期的主要问题及解决问题的措施 7.8 当工期出现偏差而应采取的技术组织措施 第八章安全、文明、环保管理体系与措施 8.1 安全施工管理体系及保证措施 8.2 施工中安全工作的薄弱环节及预防措施 8.3 文明施工管理体系及保证措施 8.4 环境保护保证体系及保证措施 第九章组织机构及管理人员、资源配备计划 9.1 组织机构 9.2 管理人员配置计划 9.3 主要施工机械设备配备 9.4 劳动力配备计划 9.5 主要材料计划 第十章冬雨季施工、施工排水措施 10.1 冬季施工的措施 10.2 雨季施工的措施 10.3 施工排水措施 第十一章紧急情况的处理措施、应急预案及风险控制 11.1 紧急情况的处理措施、预案 11.2 风险控制 第十二章施工总平面布置图 12.1 现场布置原则 12.2 现场布置说明

工程总体概述及项目特点 重点 难点分析

第一章工程总体概述及项目特点、重点、难点分析 第一节工程概况 1 工程基本情况 工程名称:重庆江北国际机场东航站区及第三跑道建设工程新建T3A航站楼、综合交通枢纽和ITC大楼消防工程二标段 工程地点:重庆江北国际机场 招标人:重庆机场集团有限公司 招标代理单位:新华招标有限公司 2 项目概况 2.1 新建综合交通枢纽概况 新建综合交通枢纽:本建筑为多层建筑,地上部分耐火等级为贰级,地下室耐火等级为壹级。综合交通枢纽工程建筑面积约34万平方米,包含停车楼及地面交通枢纽、城铁机场站、轨道10号线机场T3A航站楼站、轨道交通换乘大厅以及员工值班用房和食堂。其中停车楼及地面交通枢纽工程层数为地上三层地下两层(不包括城铁、地铁部分);城际铁路机场段全长约4.5公里,设T3航站楼站,共地下三层;轨道10号线机场段设T3航站楼站,为地下岛式车站,位于城铁T3航站楼站之上;轨道交通换乘大厅包含换乘大厅、换乘通道和设备用房。 2.2新建ITC大楼概况 新建ITC大楼设计耐火等级为壹级。大楼为机场的信息中心,总建筑面积为1.5万平方米,地下一层,地上六层。 3 投标范围 按照招标文件及设计图纸的要求完成重庆江北国际机场新建综合交通枢纽和ITC大楼的消防工程,消防工程包括消火栓系统、消防喷淋系统、消防水炮系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、消防报警系统(包括大空间报

警系统)、防火剩余电流动作报警系统(或电气火灾监控系统)和集中控制型消防应急灯系统,所承担工程的深化设计、设备采购、包装、运输、保管、布线、安装、综合调试、配合调试、验收等施工内容。 4 工期 4.1总工期 计划开工日期:2015年1月20日 计划竣工日期:2015年12月31日 总工期:346日历天 4.2节点工期 吊顶和墙内主要管线敷设完成:2015年3月31日; 消防工程末端点位安装完成:2015年8月31日; 消防工程自身联动调试完毕具备接受消防检测单位验收条件:2015年10月31日; 消防工程专项验收且合格:2015年11月30日。 工期以及节点工期随整体工程进度实时调整。如若中标,我司将按照黄奇帆市长的最新指示:“东区扩建工程务必在2016年一季度完成竣工验收,2016年二季度投入使用”的总体要求,合理制定重庆江北国际机场东航站区及第三跑道建设工程新建T3A航站楼、综合交通枢纽和ITC大楼消防工程二标段工程的节点工期,按时、保质完成重庆市委、市政府确定的建设目标。

工程施工重点难点分析与对策

工程施工重点、难点分析及对策

装饰装修难点分析 1、现场情况不理想: 装进场,土建外装改造及设备安装的多暗埋管网安装同时施工,因此,会出现装多工序无法实施,影响正常工序的展开。2、工期紧 本工程为适应建设单位开业的需要,工期较紧,同时工期与其它设备、弱电工程几乎同完工,如确保工期,我司拟定了如下措施: 2.1 在进场前,由工程技术负责人组织工程技术人员和各专业工程师制定完善的施工双代号网络图、明确各分部分项工程的完成时间,并将指标层层分解落实到各班组、各人。 2.2 我司将作好开工后各施工班组的思想工作,树立舍小家,为大家的观念,加班加点,为按时完成任务尽心尽力; 2.3 材料采购部门在进场初,就制定出开工所使用的材料计划并由专人负责逐项落实,公司财务部门将确保施工材料用款。 2.3 组织专人作好晚间施工现场的安全保卫工作和已完成的成品、半成品保护工作。 3、交叉施工工种、单位多,工艺衔接复杂的问题 3.1 建议由建设单位牵头的施工现场每例会制度,及时协调工程进行中发生的实际问题; 3.2 对穿插施工项目建立施工作业面交验制度,杜绝推诿扯皮现象; 3.3 树立全局观念,在交叉施工作业发生冲突时,主动忍让,确保整体施工进度。

第一节工程实施难点、重点综述 污染问题:本工程施工噪音、施工粉尘直接影响到边环境;同时本工程施工过程中将产生大量的污水。如正确控制污染源将自始至终是本工程实施过程的重点与难点。 交通问题:无论是本工程挖土阶段还是砼浇筑阶段,进出工地的运输车辆很多,很有可能造成交通堵塞,不仅影响到工程的施工质量与安全,同时更会使文明繁华的各界产生一系列负面效应。 工序间施工协调与成品、半成品保护:本工程工程量较大,涉及的工种、工序较多,而施工工期较短,极易导致工序混乱,而成品、半成品的保护更为困难。特别是在装饰施工阶段,多种工序交叉施工,工序界面处理非常繁杂。 第二节交通控制 积极取得政府部门的支持,与交通部门共同成立交通应急指挥联络系统,委托交警 部门加强警力在砼浇筑阶段维持车辆进出行驶的路段的交通秩序。日常作业计划须根据交通部门的交通计划制定。在基坑开挖期间,白天进行挖、翻运至堆

项目特点、重点分析

本项目特点、重点分析 (一)主要特点及工程重点 根据本次工程招标文件所明确的工程情况,本工程为多层劳动改造用房,采用钢结构,依照上述工程情况,综合考虑本项目特点及工程重点主要为以下六点: 1.项目建设在云南金马集团坤晟服装有限公司区域用地内,新建项目的设计需结合已建建筑进行统一规划设计。对现有建筑的流线、造型等进行分析和思考,从而提升本项目的设计内涵;根据现场踏勘,场地平坦有利于建设,设计充分利用场地具备的有利条件。 2.作为劳动改造用房,设计中应重点考虑安全监管设计,切实消除不利于安全生产的因素。 3.本工程应考虑民警流线与罪犯流线分流而行,便于管理的同时也更有利于紧急情况下的有序疏散。 3.本项目单层建筑面积大,并且采用钢结构,消防安全是本次设计考虑的重点,各疏散门应便于管理和开启、疏散通道应宽度合理,有利于紧急情况下的疏散。 4.本项目采用钢结构设计,做好整体质量控制也是本项目工程控制的重点; 5.本项目内部功能使用与多专业配合是本次设计重点,由于工种复杂,且互相之间交错渗透。在设计中,既要满足功能使用,又要与建筑设计相协调,在建筑设计中,且在现有的条件下,要遵循相应的规范。 6.充分考虑本项目功能使用特点,需充分考虑抗震,环保,节能。 (二)对招标项目设计的特点及关键性技术问题的对策措施 在本项目的设计特点问题及关键性技术问题的对策措施上,充分听取甲方意见,在规范许可范围内尽量满足甲方要求,做到:分析问题不主观、解决问题不拖延、修改方案不厌烦、承担责任不推诿。公司成立了专门针对本次项目的项目小组,在设计的重点问题中集合各个专业,会同甲方,施工方等进行磋商力求设计出高质高量的工程项目设计。 1)针对本项目的难点技术: 1.与甲方、施工方紧密配合,因地制宜分析、修改、补充设计,提出合理化建议。作为施工预先控制,现场人员将及时协助甲方、监理、施工单位,制定、

施工重点难点分析对策

第一节、施工难点与对策分析 根据所总结的工程特点和难点,我们对工程施工过程中将会遇到的施工技术难点、质量控制难点以及可能影响工程进度、安全和文明施工的不利因素进行了分析,并针对性的制定了预防措施和相应对策,这些针对性措施将与投标承诺一起作为合同的一部分。 1、投入人力、机械较多 由于整个工程量大,且单体工程多,工期紧,因此,要求单位时间内投入的劳动力、周转材料和机械数量均较多,因此,需合理组织和调配。 2、土方工程 本工程施工过程中,土方工程的质量对本工程起到了关键性的影响,开挖与回填量大,短时间内投入的劳力多,控制的难点就是人工填筑与机械填筑等专业队伍的配合工作和开挖的准确度(防止欠挖及超挖),施工过程中须做好项目管理,使各工种配合协调。 作为工程的重点,我单位将组织专人负责土方工程的工作,并由专人负责检查,确保工程高质量交验。 3、质量要求 本工程我单位目标为一次性要收合格。为保证目标实现,必须采取切实可行的保证措施,精心组织。由于本工程工种多,对各种原材料、成品、半成品要严格把好质量关,对主要材料应在得到业主及监理工程师的认可后方可采购。对于关键分部分项工程,施工时必须编制详细的施工方案,确保施工质量。 4、协调难度大 按中标文件的规定,本工程施工承包的范围较一般工程广,除了一般意义上的承包外,从“三通一平”到竣工验收,几乎所有的对外联系和协调工作均由施工单位负责,如:施工用水、用电的解决以及与建设主管部门、环保、交通、公安、消防、环卫、园林等诸多部门的联系和协调。协调工作是否顺利将直接影响工程能否顺利实施,对此,我单位将充分发挥我单位与政府各主管部门具有良好协调关系的优势,既能为业主最大限度地减少协调难度,又完全能保证工程的顺利实施。 5、钢筋工程 钢筋工程也是本工程的重点工程,由于钢筋的质量要求要个,焊接、绑扎及安装的技术人员必须技术够硬,施工时的安全问题也要注意,为了达到质量要求,所以我公司相应的对策是:

针对项目实施的重点、难点的分析和解决方案

1.重点、难点的分析 1.对本工程项目实施的重点、难点分析 重点、难点一:本工程建设规模大,涉及专业多,确保工期目标的实现,是本工程的重点; 重点、难点二:隐蔽工程和特殊部位的正确处理,确保工程质量和效果,是本工程的难点; 重点、难点三:绿色环保材料的选用,以及材料的管理,是本工程的重点; 重点、难点四:安全、文明、环保施工,降低噪音,是本工程的重点。 针对本工程项目实施重点、难点的解决方案 人员保证措施 1)项目部人员组成:因为考虑到本项目的质量要求、工期及总体工程量较大,公司特安排人员具有多项大型会场高档装饰工程的施工管理经验,以保证项目部整体管理力量。 2)项目经理及施工管理人员均常驻现场,每周不少于6天,每天不少于1小时,并接受业主及监理进行考勤,共同抓好安全文明施工,确保工程质量、材料即时到位,确保本工程按质按期完成施工任务。 3)为保证工期的按时完成,公司将组织精兵强将,迅速熟悉图纸,领会设计意图,即时进场开场施工工作,工期紧张时分二班,24小时施工,同时承诺重大节日,施工现场不间隙、不停工,充分利用

时间,保证施工任务的完成。 4)劳动力的管理 施工队伍组成及进场计划:本项目确保施工质量,后备约20~30人的队伍随时参与工程建设,确保工期。 充分挖掘劳动资源,合理安排和节约使用劳动力。 正确处理国家、集体和劳动者个人的利益关系,充分调动广大职工的积极性。 编制劳动力使用计划,合理、节约、控制使用劳动力,改善劳动组织,完善劳动的分工和协作关系,制订劳动力调配管理办法,挖掘劳动潜力。 建立健全劳动定额管理制度,确定合理定额水平,监督劳动定额的使用。 合理执行工资制度,控制工资限额,搞好工资分配,正确掌握奖惩制度。 编制劳动计划,确定计划期内劳动力的需要量,随着施工过程的进展合理调整劳动力,保证劳动力的协调和合理使用。 提高劳动生产率的措施 开展科学研究,促进技术进步。全面开展科学研究工作,促进建筑技术的进步。 提高管理水平,科学的组织生产。 改善劳动组织,建立相应的劳动组织,形成有利于个人技术的发挥,以及工种之间的分配和协作的机制,建立岗位责任制,以促进劳

工程施工重点、难点分析及措施

第十五章本工程重点、难点分析及措施 第一节重点及难点分析 根据设计施工图纸、结合施工场地现状,以及我公司类似工程的施工经验,对重点和难点分析如下: 一、重点问题分析

第二节大体积砼浇筑方案 本标段工程5#、6#楼底板厚度2.5m,础底板砼标号为C40P8,根据必须按照《大体积混凝土施工规范》进行施工。 一、编制依据 (1)“百瑞景中央生活区”四期工程设计图纸(四标段); (2)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-2007); (3)《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 (JGJ53-92); (4)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006); (5)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006); (6)《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003); (7)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011); (8)《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011); (9)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); (10)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011版 (11)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) (11)大体积混凝土施工规范(GB50496-2009); 二、大体积砼特点 1、大体积砼施工特点 体积混凝土结构一般要求一次性整体浇筑。浇筑后,水泥因水化引起水化热,由于混凝土体积大,聚集在内部的水泥水化热不易散发,混凝土内部温度将显著升高,而其表面则散热较快,形成了较大的温度差,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。此时,混凝龄期

对本工程的重点难点分析及措施

对本工程的重点难点分析及措施 6.1 工程重点、难点分析与对策 6.1.1 施工管理重点、难点分析及对策 根据本工程施工特点和我单位在类似项目的施工管理经验,认为该工程应重点抓好以下方面的施工管理工作。 表6.1.1 施工管理重点、难点分析及对策 序号重点难点分析主要对策 1 影响工期因 素多 本工程施工期间将经历1个 冬期、1个雨季及国庆等众多 节假日以及雾霾天气、高考、 两会等特殊情况下政府要求 的停工时间,还有施工时段 受限制、交通运输的管制、 参建队伍多以及其他诸多不 可预见的各种因素都可能对 施工工期产生极重要的影 响,对工期的管理提出了较 高的要求。 1) 我单位将以所制定的进度计划的关键线路 为主线,同时制定特殊情况下的应急预案,确 保工程施工的连续性。 2) 充分发挥我单位项目管理和资源整合的优 势,制定工期奖罚管理办法,实施精细的工期 目标管理,采用先进的施工技术,加大人力、 材料及机械设备等生产要素的配置,实行动态 管理,确保如期完工。 2 质量管理目 标高 工程质量确保“北京市结构 长城杯金奖”。因此,做好工 程质量创优策划和管理工作 是现场施工与管理的重点。 1) 我单位将建立工程质量保证体系和“创优” 领导小组,从现场质量控制、内业影像资料管 理进行详细策划,实行目标管理,按专业、按 工种、按分项分解目标,实行岗前培训,搞好 成品保护,实施精品管理,确保质量目标实现。 2) 楼层内设置样板区,为工程创优和样板引路 创造条件。提前策划样板施工,展示质量精品。 3 冬雨季施工本工程工期紧,施工期间要 经过1个雨季、1个冬季,所 以冬雨季施工成为保证工期 及质量的重点。 1) 在进入冬雨季施工前组织专人编制冬雨季 施工方案。 2) 进入冬雨季施工前,对管理人员,专门组织 技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识, 明确职责。 3) 与气象台站取得联系,及时接收天气预报, 防止寒流突然袭击。

本工程重点、难点分析及措施

第十五章本工程重点分析及措施 第一节重点分析 根据设计施工图纸、结合施工场地现状,以及我公司类似工程的施工经验,对重点分析如下: 一、重点问题分析 本标段工程办公楼,酒店楼承台厚度2.7m、3m和4.5m,础底板砼标号为C40P8,根据必须按照《大体积混凝土施工规范》进行施工。 一、编制依据 (1)龙岩佰翔京华中心工程设计图纸; (2)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-2007); (3)《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 (JGJ53-92); (4)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006); (5)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006);

(6)《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003); (7)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011); (8)《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011); (9)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); (10)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011版 (11)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) (11)大体积混凝土施工规范(GB50496-2009); 二、大体积砼特点 1、大体积砼施工特点 体积混凝土结构一般要求一次性整体浇筑。浇筑后,水泥因水化引起水化热,由于混凝土体积大,聚集在内部的水泥水化热不易散发,混凝土内部温度将显著升高,而其表面则散热较快,形成了较大的温度差,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。此时,混凝龄期短,抗拉强度很低。当温差产生的表面抗拉应力超过混凝土极限抗拉强度,则会在混凝土表面产生裂缝。 大体积混凝土产生裂缝的主要原因有以下几个方面: (1)收缩裂缝 混凝土的收缩引起收缩裂缝。收缩的主要影响因素是混凝土中的用水量和水泥用量,用水量和水泥用量越高,混凝土的收缩就越大。 混凝土逐渐散热和硬化过程引起的收缩,会产生很大的收缩应力。如果产生的收缩应力超过当时的混凝土极限抗拉强度,就会在混凝土中产生收缩裂缝。在大体积混凝土里,即使水灰比并不低,自身收缩量值也不大,但是它与温度收缩叠加到一起,就要使应力增大。 (2)温差裂缝

施工重点、难点分析及解决方案

第二章施工特点、重点、难点分析及解决方案第一节 第二节 第三节本工程施工的特点 本工程施工的重点、难点分析工程重点和难点的施工保障措施 第二章工程特点、难点及项目管理重点 第一节本工程施工的特点 本工程属于中心区集办公、酒店及公寓为一体的超高层建筑群,地下室面积大,塔楼高度高,裙楼层高大,结构设计复杂,大量使用钢结构,业主对施工总承包商工期、质量、安全、文明施工、环境保护等有很高的要求和制约条件。概括看来,本工程的施工特点可以归纳出以下几点: 1、本工程集办公、商业、酒店、公寓于一体,工程规模大,总建筑面积232045 m2。 地下3层,地上裙楼4层,A座塔楼61层,B座塔楼36层,最高建筑高度达到300.8m。 2、本工程工期较紧,质量目标要求高,确保市优、争创鲁班奖。 3、本工程A栋结构形式为:型钢混凝土柱、钢梁-核心筒结构;梁板结构为钢梁+混凝土楼板,结构形式复杂,是本工程的特点之一。 4、对电气、给排水、空调专业要求高,并有较强的深化设计能力要求。 5、防水工程施工面积大,防水施工质量要求高。本工程靠海较近,地下水异常丰富,在桩基础施工完毕后,防水施工即会成为难点。 第二节本工程施工的重点、难点分析 1、高强度混凝土施工

本工程结构混凝土设计等级高,A栋竖向构件至顶层砼强度全部为C70、C60,属于高强度混凝土施工。混凝土原材料的质量控制、配合比设计、运输、浇筑、养护都会影响到主体质量、结构的安全性,是本工程的难点和重点。 2、大体量的钢结构工程施工 本工程大量采用了型钢结构,A栋周圈框架柱、核心筒剪力墙、楼层钢梁、屋面钢桁架;B栋避难层钢斜撑;裙楼屋面钢桁架结构等,均采用了大量钢结构施工。钢结构重量大,体积大,不仅制作、安装精度要求高,而且机械设备的选择和布局直接关系到施工质量和进度,因此,在施工中需要进行重点组织。 3、裙楼泳池的钢桁架施工 裙楼屋面设50×12.5m标准游泳池及戏水池,仅计算泳池内水体积将达到约1000吨,此荷载对屋面承载能力要求极高,因此结构采取了钢桁架的形式,在施工中属于重点控制部分。4、A栋塔楼高空酒店大堂屋盖施工 A栋塔楼43层以上为酒店部分,为满足使用要求,建筑设计将此部分酒店大堂设计为中空式,中空高度达到了70.82m,顶部为钢梁混凝土板结构,此部分施工高度极高,属罕见高支模施工,因此,此部分施工是本工程的难点。 5、建筑节能暨玻璃幕墙施工 本工程采用了许多节能设计,比如采用挤塑板等材料进行节能保温,采用进口夹胶玻璃幕墙等,对节点施工和成品保护要求高。幕墙采用单元式幕墙,安装面积大,从幕墙的预埋到安装贯穿了整个结构施工的全过程,且对日后使用中抗渗漏的要求较高。 6、总包全面协调与管理难度大 本工程专业分包单位多,包括主体结构工程,钢结构工程,装饰、装修工程,建筑给排水工程,建筑电气工程,通风空调工程,屋面及防水工程,智能建筑工程,金属门窗工程,幕墙工程,消防工程,高低压配电工程,室外环境工程等,需要总包全面协调与管理的要求高,难度大。

第章工程总体概述及项目特点重点难点分析

项目难点特点分析及采取的措施 1 工程基本情况 工程名称: 工程地点: 2 项目概况 武汉乙烯56个工程主项内包含火灾报警控制器47套,图形工作站15台,区域显示器7套,光纤光栅探测器34套,各种火灾报警探头2100个,火灾报警按钮开关851,电缆检测线缆22650米,其他附属网络、通讯、控制、监控终端模块3502件。系统的主要功能包括现场火警信号的触发、告警以及电缆层温度的检测以及控制室内的监视及确认功能。整个系统串联在一个大的环形通讯网络内,实现现场和控制室内的报警和显示 (数据根据武汉乙烯工程初始设计资料统计而成,详细规格及数量在交工时会有调整) 。 3 项目特征和条件 重庆江北国际机场东航站区及第三跑道建设工程新建综合交通枢纽和ITC大楼是机场扩建的配套工程,建成后将发挥枢纽性航空中转作用,会极大地提升重庆对世界以及周边的影响力,其对重庆市经济、社会发展的重要性是不言而喻的。结合本标段工程的具体情况,归纳起来,该工程的特点、重点、难点及拟采取的措施主要有以下内容: 1 工程特点分析

1.1机场工程受社会各界的广泛关注,社会影响大 机场第三跑道工程,是重庆市的重点工程,受到政府各部门及社会各界人士的广泛关注,对施工单位的综合素质要求高,同时,交通枢纽工程又是现代化的大型公共建筑,是机场建设的窗口,也是反映重庆城市建设风貌的一个缩影。为此,工程的实施能产生巨大的社会效益并极大提高施工单位的社会信誉。 1.2工期相当紧迫,工程质量要求高 本工程施工总计划安排非常紧凑和严密,投标文件严格规定了总工期、节点工期等关键工期,这些工期非常紧迫,要求施工单位熟悉机场施工的规律和总体安排,通过大平行、小流水,见缝插针的施工,才能确保工期。同时,由于正式完工时间不可更改,决定了机场工期计划是关门工期,绝不可拖延。承包商必须采取一切措施保证,工期只能提前,不能推后。 综合交通枢纽和ITC大楼的内部设施完备,技术先进;消防安装要求性能优良,工艺合理,操作性、耐用性强;建筑装饰要求美观,经济实用,符合现代建筑的特点和设计风格。对其工程质量有很高的要求,其中综合交通枢纽必须获得“巴渝杯”。 1.3机场工程对材料设备要求严格,甲控材料多,协调复杂 机场的工程具有专门的设计规范,受环境和极高安全性要求的影响,对所使用的材料设备质量要求非常严格,其质量远远高于一般常用材料设备,要求施工单位非常熟悉材料设备,才能少走弯路,确保工期。另外,机场工程具有专门的管理模式,对关键设备及材料大部分采用甲控的模式,材料设备的采购要求建设单位、管理总承包单位、施工单位、设计单位和生产厂家严密配合,确保材料设备质量满足要求,进场时间符合安装进度要求。

施工重难点分析及措施

文明施工及土方开挖 本工程施工现场环境较特殊,首先施工现场无堆土区,需考虑土方全部外运 及外购土方回填的方法措施,施工现场必须全封闭分隔并做好安全通道工作,需着重考虑防扬尘及噪音控制措施,保证人员的正常通行及敬老院的正常生活,其次车辆和材料的进出,要进行道路交通的导行,保证运输道路的通畅,同时对路面进行保洁,按时清理干净。最后,应先进行敬老院临时食堂的建设,满足敬老院的日常生活需求,再进行综合楼的建设。 针对本工程的重难点特点,制定了如下的具体措施: 一、施工现场无堆土区,因此土方外运及外购土方回填均需保证全部外运及回填,并保证路面的清洁,渣土运输及回填选用性能良好、车厢封闭较好、证件齐全的车辆,运土车辆严格按照指定的线路行驶。做到运输车辆不超载,车厢上部全部加盖板覆盖,避免运输过程中渣土散落污染市区道路及周边环境。 为了保证在此次土方外运及回填工作进行的同时,不给周围已形成的环境造成影响,我方将在土方运输过程中作好清扫保洁工作,并由专人负责。 为保证车辆运输不对市区环境造成污染,施工现场两个出入口分别设置洗车槽,并安排专人进行车辆清洗工作,对每辆运土车须经打扫车轮、将运土车箱上两侧土方拍实,盖好车厢盖后方可放行。在渣土运输的区间段内安排清洁人员,随时对车辆散落下来的土块、泥块进行清扫,安排专人进行巡视、值班、组织路口交通,并成立施工现场扬尘控制人员组织及控制扬尘的设备配置计划。 为维护现场环境,减少土方对周围环境的影响,我方将做到管理工作横到边、纵到底,责任落实到人,避免在渣土外运中发生扬尘、洒漏等问题。具体措施如下: 1、成立渣土外运管理小组,对渣土外运中的违规现象及时纠正,并制定相关的管理措施防止渣土外运污染环境。 2、渣土外运选用带有顶棚的运输车辆,严格控制运输过程中出现的掉土现象,无顶棚的车辆禁止进场。加强对渣土运输车辆的车况检查,做好持证运营。 3、挖土区必须按照开挖前指定的区域线路开挖,每层开挖深度按照指定标高开挖,不得随意超范围、超深度开挖。 4、出场车辆必须在洗车池位置进行冲洗,保证出场车辆的清洁,防止污染 通行道路;在弃土场设置洗车设施,保证车辆进入施工场地途中不带泥上路,保持道路清洁。 5、工程渣土不得随意弃置,必须运至规定的弃渣场,运土汽车必须使用密闭式运输车,不得落石掉渣污染道路,外运和内运土方时不准超高。一旦在施工场地外有渣土撒落,应及时派人进行清扫,以避免尘土飞扬。 6、施工现场成立专门道路保洁队,派专人负责,对出土线路全时间段全程跟踪,发现遗洒及时清理,保证道路的干净。 7、土方运输中,遇到机械、车辆、作业人员繁忙和道路较狭窄路段,应设专人指挥交通,确保安全。弃土应及时运出,如需临时堆土,或留作回填土,堆土坡脚距离应按挖坑深度、边坡坡度和土的类别确定,在边坡支护设计时应考虑堆上附加的侧压力。施工弃土应按指定地点堆放,不允许在开挖范围的上侧弃土,并按弃土场区规划要求倒土,对弃土区有要求整平的实行平整处理。 二、本工程施工区域较特殊,在大圩敬老院中间位置,我单位对施工现场采取全封闭分隔并做好安全通道工作,保证人员的正常通行,不影响敬老院内正常生活。在施工区域周边开始设置警告、提醒标志,设置减速指示牌、导流指示牌、交通指示牌。晚间设置红色警示灯及彩灯。按照交通管理及市政管理部门的要求设置交通指示、警告、禁止等。标志,标志

07-本项目重点难点分析及措施

第7章本项目重点难点分析及措施 每个工程因设计方案、使用功能、地理位置等的不同都有各自的特点,应结合各自的特点编制与之相适应的施工组织设计。就本工程而言,我公司组织了资深、经验丰富的专业人员,研读招标文件、设计图纸及现场踏勘所得的照片、数据、资料等并结合工程的特点,对本工程的重点、难点进行详细的分析,并制定了相应的应对措施。 1、确保工期,按时完工 本工程开工日期为2012年6月1日,计划竣工时间为2012年11月27日,总体工期为180日历天。为保证工程工期,拟采用以下措施: (1)加强与业主、监理单位的配合协调工作,在得知我方中标后,及时向有关各方提出上述要求,在施工中积极配合专业公司工作。 (2)公司上下对本工程高度重视,坚持“干一项工程,树一座风碑”的理念。 (3)确保工程所需各项资金的及时落实到位。 (4)在施工中,甲方若有设计变更等,我方将积极配合。机电管线施工时间的尽可能缩短是确保整体工期目标实现的保证 (5)组建强有力的项目管理班子。加强和完善现场管理,公司对项目部给予大力的支持和有效的管理、监督和考核。 (6)提前深入考察和测量现场,仔细阅读领会设计图纸,提前做好各种技术准备工作。在施工时积极配合机电等工程施工,确保交叉施工顺利进行。 (7)提前编写切实可行的施工组织设计,加强开工前的各项准备、计划等工作。 (8)提前做好材料需用计划,做好材料的采购工作,确保材料提前或按时进场。 (9)安排充足数量的技术熟练工人,在必要时安排白天、晚上两班倒,配备充足的施工用机具、质检仪器、办公品等,保证工程所需。 (10)做好工程的总进度计划安排和月进度计划、周进度计划,及时检查跟进,保证施工进度即快又有序。 (11)加强现场管理,保证交叉施工有序进行,加强成品保护,确保施工半成品、成品的安全。 (12)工程开工后,坚持天天开工程例会,有问题及时解决或跟进,不积累问题。 (13)加强质量管理,确保工程质量,严格按公司质量体系的要求进行施工。确保工程质量,决不出现一处返工,也确保了工程的工期。 (14)严格执行公司关于安全、文明、环保施工的有关管理规定,执行公司ISO14000环保体系的规定。做好这项工作,保证工程的顺利施工,从另一方面讲也是保证了工程的工期。2、制定合理的施工方案

项目特点及总难点分析

10.6.1项目特点及难点分析 10.6.1.1主要特点及工程难点 根据本次工程招标文件所明确的工程情况,本工程为大型的商业用途建筑,采用的是桩基础工程,计划有三层地下室,建筑规模办公楼为地上18层、写字楼为22楼、酒店为38楼的超高层建筑,依照上述工程情况,综合考虑本项目特点及总难点主要有以下几点: 1.建筑面积大,开发建设的范围广,涉及大规模的施工现场管理,作好总平面的协调管理和安全管理工作成为监理工作的重点; 2本项目计划采用桩基础工程,三层地下室施工,具有基础桩密、桩深的工程特点,作好本项目的桩基础部分的质量控制也是本项目工程控制的重点; 3由于本项目酒店、写字楼、办公楼均有3层地下室,必然涉及深基坑施工管理,具有深基坑施工的特点,作好基坑施工的安全管理和质量控制是本项目的难点; 4本项目为商业楼并负责精装修施工监理,具有多专业施工的特点,为作好本项目的监理工作,各专业配合、穿插施工管理是本项目工作难点。 10.6.1.2工程难点分析及针对性措施 1. 总平面布置图的监理 大规模施工总平面管理作好本项目单位工程施工组织设计审查工作,根据建筑物的分布特点,结合项目周边的施工环境,审查施工组织总平面分布是否合理;总平面管理是针对整个施工现场而进行的管理,其最终要求是:严格按照各施工阶段的施工平面布置图进行规划和管理,具体表现在:施工平面图规划应具有科学性、方便性。施工现场按文明施工有关规定,在明显的地方设置工程概况、施工进度计划、施工总平面图、现场管理制度、防火安全保卫制度等标牌,有条件时在施工现场布置全场监控仪器动态地直接地管理现场。供电、给水、排水系统的设置严格遵循平面图的布置。所有的材料堆场、小型机械的布设均按平面图要求布置。施工总平面图必须经监理和建设单位审批同意后方能实施。若施工单位需修改调整,应将书面的平面修改通知(图)报监理审批,经批准后方能实施。监理工程师应经常检查施工总平面管理执行情况,督促施工单位组织合理的施工顺序,不打乱仗,力求均衡生产。监理工程师应要求并参加每月由施工单位组织的各部门、各条线负责人对工地安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生进行检查打分活动,并进行核定,以有力促进安全生产、文明施工标化管理。按照施工总平面布置图合理的对作业区、生活区和材料加工区及库房进行合理的布置。安排好施工道路,施工出入口。按施工现场总平面布置图布置施工平面:安排好生活、办公场所,材料堆场,成品、半成品仓库等用地。使施工现场井然有序,生产和生活等各种通道便捷顺畅;积极与业主、监理单位就工程项目施工管理方面接洽。为了减少各种材料的运距,避免无效劳动,有效地组织现场的平面交叉作业,更好地利用场地,确保做到文明施工。施工平面管理工作设有专业人负责分片分项包干管理,未经工地负责人同意,任何人不得任意改变;施工现场的水准点及座标点应有明显标志;并加以妥善保护,任何人不得损坏;对整个现场的布置和保持,管理人员要经常督促并落实到实处。 2.人工挖孔桩施工地下水问题及其对策 地下水是深基础施工过程中常遇的问题,基本上是每桩施工时都存在,它给人工挖孔桩施工带来许多困难。含水层中的水在开挖时由于人为破坏了其平衡状态,这样桩体周围的静态水就会充入桩孔内,从而影响了人工挖孔桩的正常施工,如果遇到在动态水压土层,不仅开挖困难,而且桩壁混凝土施工也很困难,护壁混凝土易被压力水冲刷穿透,发生桩身质量问题。如遇到了细砂、粉砂土层,在压力水的作用下,极易发生流砂和井漏现象,也极易造成护壁上下段脱节,给下段桩体施工带来极大的不便。采取的对策是: (1 )地下水量不大时。在这种情况下,一般采用潜水泵抽水,边抽水边开挖,保持柱孔内基本不积水,桩孔成形且承载力满足设计要求后必须及时浇筑相应桩段的混凝土护壁,然后进行下一段桩基的施工。 (2 )地下水量较大时。如果在使用潜水泵抽水不能使桩孔内积水抽完,不便进行开挖和混凝土

工程重点难点分析及对策

工程重点难点分析及对策 1.1项目总用地面积小,场地狭窄,总平面组织难度大 需对现场平面布置精心策划安排,施工总体组织部署,特别是施工临建设施布置及场内交通组织,给施工用地综合利用等规划组织提出严格的要求。 1.2立体交叉多 本工程涉及多工种作业,施工过程中立体交叉无可避免,施工过程协作配合难度很大。施工中本工程主要承建单位必须编制切实可行的配合协调措施,才能使施工顺利进行。 1.3施工管理协调难 工程所涉及的专业队伍较多,交叉作业量大,工艺安装又是在土建之后,工艺安装方需进行有效的管理和协调,整体考虑,合理安排施工流程,对各专业的施工质量、安全、文明施工等各方面进行严格管理,确保整个工程施工的有序运转,因此工艺安装管理是保证本工程顺利施工建设的重点之一。我们通过编制“工艺管理手册”,作为项目工艺安装工作的指导性文件。从整个工程施工的角度合理安排施工流程,及时提供后续工程的施工作业面,保证各专业正常的进行施工。同时对各专业的施工质量、安全、文明施工等方面进行严格管理,确保整个工程正常的施工。强化对深化设计审核和施工质量的控制,以满足设计功能需求。对现场车辆通道进行统一管理,安排专业协调管理。 1.4安全文明施工难度大 本工程施工复杂,安全、文明施工是工程的管理重点之一。本工程涉及工序类别多、施工期间存在多级交叉,必须保证合理的有序的施工组织。大型设备多,用电设备多,高峰期用电量大,安全用电管理又是一重点。本工程现场狭窄而结构工程量大,现场平面布置和交通动态规划是保证工程顺利实施和文明施工的重点。 1.5施工技术类重点、难点分析及对策 根据工程特点,我们认真分析了本工程施工中的重点、难点,并作为关键工序制定了相应的对策措施。

住宅项目工程特点和难点分析

附件:本工程特点难点分析及对策 (一)基础施工阶段关键点、重点、难点分析与处理措施 本工程为地下一层,基础筏板埋深在-3.8米,局部埋深超过-5.0米。 1.管井降水施工:本工程根据地质情况需进行降水,采用管降水配合明沟排水完全可以达到降水的要求,基坑能够保证干作业施工。 2.土钉支护施工:本工程土方开挖深度约4m,局部4 m多,根据对地质报告中土质分析及边坡支护经验,采用喷锚墙支护边开挖边支护边细石混凝土喷毛能够保证边坡稳定,边坡安全可靠。关键是要保证护坡稳定。 3.防水混凝土及外墙防水施工,关键点及难点是确保防水措施成功。为此成立专门防水施工施工员、质量员及防水作业队。无论是管理人员还是操作人员均是熟悉防水施工的技术骨干。 (二)主体施工阶段关键点、难点及其处理措施 1.高层建筑施工测量:本工程配备二台激光经纬仪、一台激光铅直仪和两台高精度水准仪,垂直度控制采用在楼板中留4 个测量洞,用激光铅直仪向上投点放线,确保轴线误差小于5mm 。成立在总工程师领导下测量3 人小组,专门负责本工程测量放线工作。 2.剪力墙模板施工:剪力墙模板都是采用15厚多层木模板加木方龙骨,木模板全部采用新购,确保混凝土外观质量。 3.混凝土工程难点分析 (1)墙体接槎错位难点分析及防治 保证暗柱主筋位置正确且垂直,然后再与墙筋绑扎,以防暗柱偏位使模板无法封闭合位造成墙体错位。不能仅从室内放线控制外墙,应紧随施工进度,在外墙大角弹控制线,层层校核,使模板合位;以此来减少实际操作的随意性与盲目性造成的墙体接槎偏位。在现有施工条件下,模板底部沿墙体全长增加一块模板和对拉螺栓,提高墙模下部的整体刚度,紧固下部螺柱,一方面使模板下部与原墙体结合紧密顺直,另一方面在混凝土高压力下,防接槎处胀模。 (2)烂根防冶难点分析及防治封模前要把根部松散石子、渣子等清除干净;封模后防止混凝土渣子等杂物进入模内。防止根部露浆:不平的板面应先找平后支墙模板,模板下余缝可提前用砂浆堵塞密实,取消用纺织袋围堵;外墙部位,

工程特点难点与项目管理重点

工程特点、难点与项目管理重点 本工程施工特点、难点:施工场地狭小,工期要求紧,交叉作业较多,工程质量要求高,台风雷雨季节施工工期较长。 1 施工场地狭小 针对本工程场地狭小的实际情况,我们采取的应对措施是场地有效布置及综合利用。整个施工场地仅有不足1000平方米可用于安装临时堆场和组合场,这远远不能满足本工程的需求。为此我们利用后施工区域(反应塔和除尘器)采取必要的保护措施后搭建临时组合场的方法。另外,反应塔和除尘器距离焚烧炉吊装区域很近,可以极大加快二次转运的进程。采用这种布置措施,既解决了场地小的难题,又加快了施工进度。 2 工期要求紧 从计划的正式进场到1号和2号焚烧炉投垃圾试运行仅1年时间,在此之前必须完成所有大件设备的吊装,工期相当紧张,而且还会受到节假日的影响。对此我们采取的应对措施是,开展劳动竞赛活动等激励措施,同时在条件许可时随时做好两班倒甚至三班倒的工作安排;另外,做好各项目之间施工工序和交叉点的协调也是保证工期的有效措施。 3 交叉作业较多 本工程电厂总体设计比较紧凑,施工空间有限,交叉作业相对较多。协调好施工工序衔接是解决交叉作业最好的应对措施,协调的观点是影响关键线路的先施工,影响重要设备的先施工。本工程交叉影响最严重的是锅炉吊装与垃圾池、渣池施工,另外就是主厂房钢结构屋架施工与整个焚烧炉跨和烟气处理跨设备的组合吊装。垃圾池施工进度影响焚烧炉给料斗等设备吊装,渣池施工进度影响余热炉尾部钢架和受热面吊装,因此前期土建部分在焚烧炉跨和烟气处理跨设备基础施工完成后,要加快垃圾池和渣池施工进度。主厂房钢结构屋架的完工影响到1号和2号焚烧炉垃圾的试运行,因此施工条件具备的情况下,安

项目管理的难点和特征分析

第二节:建设工程安全生产管理 掌握建设工程安全生产管理制度 现阶段已经比较成熟的安全生产管理制度有: ? 安全生产责任制度; ? 安全教育制度; ? 安全检查制度; ? 安全措施计划制度; ? 安全监察制度; ? 伤亡事故和职业病统计报告处理制度; ? “三同时”制度; ? 安全预评价制度。 一、安全生产责任制度 安全生产责任制是最基本的安全管理制度,是所有安全生产管理制度的核心。安全生产责任制是按照安全生产管理方针和“管生产的同时必须管安全”的原则,将各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产工人在安全生产方面应做的事情及应负的责任加以明确规定的一种制度。企业实行安全生产责任制必须做到在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候,同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。其内容大体分为两个方面:纵向方面是各级人员的安全生产责任制,即各类人员(从最高管理者、管理者代表到项目经理)的安全生产责任制;横向方面是各个部门的安全生产责任制,即各职能部门(如安全环保、设备、技术、生产、财务等部门)的安全生产责任制。只有这样,才能建立健全安全生产责任制,做到群防群治。 二、安全教育制度 根据原劳动部《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》(劳部发[1995]405号)和建设部《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》的有关规定,企业安全教育一般包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育。 1.管理人员的安全教育 (1)企业领导的安全教育对企业法定代表人安全教育的主要内容包括:国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规及有关规章制度;安全生产管理职

责、企业安全生产管理知识及安全文化;有关事故案例及事故应急处理措施等。(2)项目经理、技术负责人和技术干部的安全教育项目经理、技术负责人和技术干部安全教育的主要内容包括:安全生产方针、政策和法律、法规项目经理部安全生产责任;典型事故案例剖析;本系统安全及其相应的安全技术知识(3)行政管理干部的安全教育行政管理干部安全教育的主要内容包括:安全生产方针、政策和法律、法规;基本的安全技术知识;本职的安全生产责任。(4)企业安全管理人员的安全教育企业安全管理人员安全教育内容应包括:国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和安全生产标准;企业安全生产管理、安全技术、职业病知识、安全文件;员工伤亡事故和职业病统计报告及调查处理程序;有关事故案例及事故应急处理措施。(5)班组长和安全员的安全教育班组长和安全员的安全教育内容包括:安全生产法律、法规、安全技术及技能、职业病和安全文化的知识;本企业、本班组和工作岗位的危险因素、安全注意事项;本岗位安全生产职责;典型事故案例;事故抢救与应急处理措施。2.特种作业人员的安全教育(1)特种作业的定义对操作者本人,尤其对他人或周围设施的安全有重大危害因素的作业,称为特种作业。直接从事特种作业的人,称为特种作业人员(根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB 5306-1985)。(2)特种作业人员的范围(3)特种作业人员的安全教育由于特种作业较一般作业的危险性更大,所以,特种作业人员必须经过安全培训和严格考核。对特种作业人员的安全教育应注意以下三点: ? 特种作业人员上岗作业前,必须进行专门的安全技术和操作技能的培训教育,这种培训教育要实行理论教学与操作技术训练相结合的原则,重点放在提高其安全操作技术和预防事故的实际能力上。 ? 培训后,经考核合格方可取得操作证,并准许独立作业。 ? 取得操作证的特种作业人员,必须定期进行复审。复审期限除机动车辆驾驶按国家有关规定执行外,其他特种作业人员两年进行一次。凡未经复审者不得继续独立作业。 3.企业员工的安全教育企业员工的安全教育主要有新员工上岗前的三级安全教育、改变工艺和变换岗位安全教育、经常性安全教育三种形式。 (1)新员工上岗前的三级安全教育三级安全教育通常是指进厂、进车间、进班组三级,对建设工程来说,具体指企业(公司)、项目(或工区、工程处、

相关文档
相关文档 最新文档