文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 提高混凝土墙体接茬处观感质量

提高混凝土墙体接茬处观感质量

提高混凝土墙体接茬处观感质量
提高混凝土墙体接茬处观感质量

提高混凝土墙体接茬处观感质量

单位:中铁建设集团有限公司武汉分公司QC小组名称:南昌恒大绿洲QC小组

课题名称:提高混凝土墙体接茬处观感质量发表人:朱朝忠

时间:2013年3月6日

目录

一、工程概况 (1)

二、小组概况 (1)

三、课题选择 (2)

四、现状调查 (3)

五、设定目标 (4)

六、原因分析 (4)

七、要因确认 (5)

八、制定对策 (11)

九、对策实施 (11)

十、效果检查 (15)

十一、总结和下一步打算 (17)

提高混凝土墙体接茬处观感质量

一、工程概况

本工程南昌翠林山庄(恒大绿洲)工程,位于南昌县银三角(八二八宾馆以北,迎宾大道以西)。江西省设计研究总院设计,江西省恒信建设工程监理咨询有限公司监理,中铁建设集团武汉分公司第二项目部负责施工。

本工程由9栋32层高层建筑及一个连体地下室组成。总建筑面积为382003.8平方米。建筑高度97.75米,建筑结构形式为全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,使用年限为 50年,抗震设防烈度为 6度。建筑防火设计类别:一类高层建筑;耐火等级:一级。防水等级:屋面防水为二级,地下室防水为二级。

墙体混凝土接茬处质量通病在建筑工程各种质量通病中出现频率较高,也是本工程的主要质量通病。墙体混凝土接茬处出现质量通病后,严重影响实体成型效果,后期剔凿、修补造成人工、材料、机械等浪费,无形中增加成本,甚至影响结构安全。尽力使此质量通病的出现频率下降到最低,有助于进一步彻底贯彻集团公司“周密策划,精心建造,优质高效,实现承诺。”的质量方针。本工程质量目标为确保南昌市“优质结构工程奖”;争创南昌市建筑工程“滕王阁杯”,提高墙体混凝土接茬处质量为该质量目标实现奠定坚实的基础。

二、小组概况

1、小组概况

小组概况

2、小组成员情况

组员基本情况

3、小组活动计划表

三、课题选择

图1 课题选择

从树立形象、保证质量、控制成本、推行标准化管理等方面考虑,所以小组选择以“提高混凝土墙体接茬处观感质量”为课题开展QC小组活动。

四、现状调查

2012年3月10日至2012年3月16日,项目部QC活动小组对在施的11#、12#、13#楼主体结构进行质量调查,发现已经施工完成的主体结构一、二层外墙、楼梯间、电梯井混凝土接茬处质量及观感较差。

于是,项目QC小组多次协同劳务队施工人员到现场进行调查。本次项目QC 小组对已施工11#、12#、13#楼的1-2层外墙、楼梯间、电梯井混凝土接茬部位共396个点进行调查统计,不合格点数64个,合格率(396-64)/396=83.84%质量问题统计表如下。

质量缺陷统计表

图2 质量缺陷排列图

总结分析:通过实地调查和缺陷排列图,我们发现 “拼接部位混凝土漏浆”和“拼接部位混凝土错台”是造成混凝土接茬处施工质量较差的主要问题。两个问题累计频率达81.3%,是影响接茬处观感质量的主要症结所在。 五、设定目标

1、设定目标

小组经过认真论证,将目标值定为:混凝土接茬处的施工质量合格率达到93%。

5%

25%45%65%85%

图3 目标设定示意图

2、目标设定依据

根据拟设现状调查就是为目标设定提供依据的前提,经过对拟定两个主要问题进行数据分析:假设以上两个问题全部解决,合格率达到(396-12)/396=97.00%。考虑到两个问题如果只解决80%,那么合格率为(396-12-52*20%)/396=95.86%。可证实“接茬部位混凝土漏浆”和“拼接部位混凝土错台”是需要解决的主要问题。

通过现场调查及数据分析,“拼接部位混凝土错台”和“拼接部位混凝土漏浆”是造成混凝土接茬处外观质量较差的主要问题。因此只要我们针对这两个问题提出改进方案,我们一次施工的合格率就能达到预定目标。 六、原因分析

经过QC 小组成员认真研讨分析,应用头脑风暴法,将混凝土接槎处外观质量差的原因,整理绘制成关联图:

观感质量评价

目录 1洁净工程观感质量要求 1. 1.1 室内顶棚 2. 1.2 室内墙面 3. 1.3 门窗安装 4. 1.4 玻璃 2室内装饰抹灰工程观感质量控制要点 1. 2.1 室内装饰抹灰工程观感质量控制概括 2. 2.2 抹灰准备工作 3. 2.3 工艺流程 4. 2.4 质尺要求 5. 2.5 关键部位 6. 2.6 成品保妒 1洁净工程观感质量要求 室内顶棚 罩面板顶棚 保证项目: 罩面板安装必须牢固,无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷。主梁,搁栅(主筋、横撑)安装必须位置正确,连接牢固,无松动。 基本项目 ⑴罩面板表面 合格:表面平整、洁净 优良:表面平整、洁净、颜色一致、无污染、反锈、麻点和锤印 ⑵接缝或压条 合格:接缝宽窄均匀;压条顺直,无翘曲 优良:接缝宽窄一致、整齐;压条宽窄一致、平直,接缝严密 ⑶钢木骨架的吊杆、主梁、搁栅(立筋、横撑)外观 合格:有轻度弯曲,但不影响安装;木吊杆无劈裂 优良:顺直、无弯曲、无变形;木吊杆无劈裂 ⑷填充料 合格:用料干燥,铺设厚度符合要求 优良:在合格基础上,厚度均匀一致 ⑸灰板条和金属网的抹灰层 合格:灰板条钉结牢固,接头在搁栅(立筋)上,间隙大小符合要求;金属网钉牢,接头在搁栅(立筋)上 优良:在合格基础上,灰板条交错布置,对头缝大小符合要求;金属网钉平,无翘边 允许偏差项目: 合格:表面平整,立面垂直,压条、接缝平直,接缝高低差,压条间距一致等项目多数部位满足允许偏差值 优良:上述项目绝大多数部位满足允许偏差值 室内墙面

罩面板及钢木骨架安装墙面 见室内顶棚罩面板顶棚 门窗安装 铝合金门窗安装 保证项目: 铝合金门窗及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定;铝合金门窗安装的位置、开启方向,必须符合设计要求;铝合金门窗框安装必须牢固;预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐处理必须符合设计要求 基本项目: 1.门窗扇安装 ⑴平开门窗扇 合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活 优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活 ⑵推拉门窗扇 合格:关闭严密,间隙基本均匀,扇与框搭接量不小于设计要求的80% 优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求 ⑶弹簧门扇 合格:自动定位准确,开启角度为90°±3°,关闭时间在3~15S范围之内 优良:自动定位准确,开启角度为90°±1.5°,关闭时间在6~10S范围之内 2.铝合金门窗附件安装 合格:附件齐全,安装牢固,灵活适用,达到各自的功能 优良:附件齐全,安装位置正确、牢固、灵活适用,达到各自的功能,端正美观 3.铝合金门扇框与墙体间缝隙填嵌质量 合格:填嵌饱满,填塞材料符合设计要求 优良:填嵌饱满密实,表面平整、光滑、无裂缝、填嵌材料、方法符合设计要求 4.铝合金门窗外观质量 合格:表面洁净,大面无划痕、碰伤、锈蚀、涂胶大面光滑,无气孔 优良:表面洁净,无划痕、碰伤,无锈蚀;涂胶表面光滑、平整、厚度均匀,无气孔 允许偏差项目: 合格:门框窗两对角线长度差,门窗框正、侧面垂直度、水平度,双层门窗内外框中心距;平开窗的扇与框搭接宽度差,同樘门窗相邻扇的横端角高度差;推拉扇的门窗开启力限值,门窗扇与框或相邻扇立边平行度;弹簧门扇的门扇对口缝或扇与框之间立、横缝留缝限值,门扇与地面间隙留缝,门扇对口缝关闭时平整等项目多数部位满足允许偏差值 优良:上述项目绝大多数部位满足允许偏差值 玻璃 保证项目: 玻璃裁制尺寸正确,安装牢固、平整,无松动现象 基本项目: ⑴油灰填抹 合格:底灰饱满,油灰与玻璃、线口粘结牢固,边缘与裁口齐平 优良:在合格基础上,油灰四角成八字形,表面光滑,无裂纹、麻面和皱皮 ⑵固定玻璃的钉子或钢丝卡 合格:钉子、卡子数量、规格符合规定 优良:在合格基础上,钉子、卡子不在油灰表面显露 ⑶木压条镶钉

混凝土观感质量方案

玲珑屿花园7#、8# 混 凝 土 外 观 质 量 缺 陷 治 理 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 南通新华建筑集团有限公司 2014年8月

7#、8#楼混凝土外观质量缺陷 治理专项方案 一、工程概况 朗诗玲珑屿花园7#、8#楼工程在混凝土工程施工时,发现一些质量通病,这些质量通病不能根除,在施工时只能进行防治,本方案就针对7#、8#楼从质量缺陷产生的原因和防治及处理方法方面进行说明。 混凝土质量缺陷防治方法在现代建设中是一项复杂的系统工程,做好施工准备,方案制定、施工技术到质量控制和处理等方面需要广泛,综合地运用现代化科学手段,对施工各方面进行有效的控制和管理是防治混凝土质量缺陷产生的原因的关键。 二、蜂窝:是指混凝土结构局部出现酥松,砂浆少、石子多,石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。 1)产生原因: 1、混凝土配合比不当,不得造成砂浆少,石子多。 2、混凝土搅拌时间不够,未拌均匀,和易性差振捣不密实。 3、下料不当或下料过高,石子集中,造成石子、砂浆离析。 4、混凝土分层下料,振捣不实或漏振或振捣时间不够。 5、模板缝隙不严密,水泥浆流失。

6、钢筋较密,使用石子粒径过大或坍落度过小。 7、基础、柱子、墙根部位未稍加间歇就继续灌上层混凝土。 2)防治措施: 1、认真、严格控制混凝土配合比,经常检查做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合。 2 混凝土下料高度超过2m应分层下料,分层捣固,防止漏振,模板应堵塞严密,基础、柱子、墙根部应在下部浇完间隔1~1.5h沉实后再浇灌上部混凝土,避免出现“烂脖子”。 3)处理方法: 先洗刷干净后,用1:2或1:2:5水泥砂浆抹平压实,较大的蜂窝:先凿去蜂窝处薄弱松散颗粒刷洗净后,支模用高一级的细石混凝土仔细填塞捣实,较深的蜂窝如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后进行水泥压浆处理。 三、麻面:是指混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点形成粗糙面,但无钢筋外露现象。 1)其产生的原因: 1、模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物末清理干净拆模板时混凝土表面被粘坏。 2、模板末浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使

建筑工程抹灰空鼓开裂整改预防方案.doc

******工程 抹灰工程空鼓开裂整改与预防专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:

*********公司

目录 一、工程概况 (4) 二、原因分析 (4) 三、具体部位整改措施 (5) 、墙面抹灰层空鼓开裂处理 (5) 、墙、梁、柱与砌体交接处空鼓开裂处理 (5) 、线管开槽处出现裂缝处理 (5) 四、后期抹灰工程预防措施 (6) 、减小粉刷层与基层的变形差. (6) 、增强结合面的粘结强度 (6) 、粉刷施工中应注意的事项 (7) 五、现场控制措施 (8) 六、整改计划 (8)

一、工程概况 目前我标段 ***** 楼内外粉已全部结束, ****** 楼正在进行内外粉施工;根据(甲方))集团第三方第一季度检查情况,以施工完成的抹灰墙面空鼓、裂缝现 象严重,被评定为 C 级。检查过后,我项目部技术人员立即召开整改会议,针对 该情况我们做如下分析并制定专项整改方案,并对以后施工制定预防措施。 二、原因分析 1、部分墙面由于抹灰施工前对墙面浇水湿润护养不够,墙面干燥,墙面存 在存在毛细孔,导致抹灰上墙后,墙体大量吸取砂浆的水分,水分散发太快,造 成砂浆强度不高,粘结力下降以及收缩太快。尤其是砂浆与墙面粘结面,当砂浆层的强度不能抵抗收缩拉力时开裂。同样,由于这时砂浆层与墙面的粘结力还未达到足以抵抗由于收缩而造成的砂浆层在墙面上的滑动,因而发生空鼓。 2、在对砼墙面进行毛化处理时,工人质量意识淡薄,处理不到位,喷洒不 均匀,且对毛化后的墙面养护时间(应在终凝后浇水养护,直到水泥砂浆疙瘩全部粘满砼光面上,并有较高强度即用手掰不动)和方法(浇适量水湿润,水的压 力不宜过大,否则会使毛化的砂浆脱落)不对。 3、抹灰时,一些工人没有按交底施工,抹灰一次成型,并未分两次进行。 4、近段时间中午天气炎热,砂浆水分蒸发过快,特别是靠近窗口通风良好 的部位,抹灰砂浆自身收缩引起空鼓、开裂。抹灰砂浆收缩主要包括化学收缩、 干燥收缩、温度收缩及塑性收缩。这些收缩将在抹灰砂浆中产生拉应力,当拉应力超过抹灰砂浆的抗拉强度时就会出现裂缝或空鼓。 5、拌和使用的砂浆配合比不正确,或砌块破损、断裂。砂浆的配合比达不 到设计要求时,砂浆的粘结力与强度不够,抹灰层与墙面粘结不紧密而导致空鼓;若砌块破损、断裂时,砌体墙本身有缝隙而导致抹灰面出现空鼓或裂缝。

混凝土观感处理方案

混凝土观感处理方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

混凝土构件外观质量通病分析与处理 混凝土构件外观质量通病的发生主要在于管理疏忽检查不到位,振捣工技术薄弱,模板支设不牢固拼缝不严密,混凝土材料不符合技术要求等,主要分为:蜂窝、麻面、孔洞、露筋、烂根、裂缝、缺棱掉角等现象,根据质量通病的形成原因、防治措施、处理措施,编制方案如下,用于本工程施工管理: 1、蜂窝 1)形成原因: (1)搅拌不匀; (2)模板漏浆; (3)振捣不够或漏振; (4)一次浇捣混土太厚,分层不清,混凝土交接不清,振捣质量无法掌握造成漏振; (5)自由倾落高度过高,混凝土离析、石子赶堆。 2)防治措施 (1)加强对商品混凝土的检查; (2)混凝土禁止现场临时加水搅拌; (3)控制混凝土下落高度,必要情况采取导管或溜槽等措施; (4)分层下料、分层捣固、专人振捣专人盯管,加强振捣工的培训管理,防止漏振; (5)堵严模板缝隙,浇筑中随时检查纠正漏浆情况。 3)处理措施

(1)对于较小的部位,如混凝土基本密实,只是局部表面存在较小的蜂窝时,用同批次水泥的水泥砂浆抹平,水泥砂浆配合比为1:2,修补面要方正美观,尽量减小色差; (2)对于较大的部位,不影响结构的安全时,将蜂窝、孔洞部位的松散混凝土、石子、砂浆剔凿干净,剔凿至砼密实处,钢筋表面清理干净,洒水润湿,按牛腿形支设,模板用高一等级的微膨胀混凝土进行灌注,模板拆除后,将牛腿处突出墙面的混凝土用人工剔凿平整,如有防水要求,加抹聚合物防水砂浆抹平压光; (3)如有大体积(面积)的孔洞、蜂窝,严重影响结构安全时,应停止施工,报建设单位及主管部门,委托原设计单位编制处理方案。 2、麻面 1)形成原因: (1)部分同蜂窝原因; (2)模板清理不净,或拆模过早,模板粘连; (3)脱模剂涂刷不匀或漏刷; (4)模板未浇水湿润,混凝土表面脱水,起粉; (5)浇注时间过长,模板上挂灰过多不及时清理,造成面层不密实; (6)振捣时间不充分,气泡未排除。 2)防治措施 (1)模板要清理干净,浇筑混凝土前模板要充分湿润; (2)堵严板缝,浇筑中随时处理好漏浆; (3)振捣应充分密实; (4)根据实际天气情况,控制拆模时间,竖向构件拆模前进行试拆。

浅谈混凝土观感质量控制措施

浅谈混凝土观感质量控制措施 摘要:通过对混凝土施工过程中观感质量观察,概括总结影响混凝土观感质量的常见问题,并针对性的进行原因分析,提出了“严把原材料质量关,做好事前控制”,“狠抓关键工序,做好事中控制”,“狠抓质量控制点,形成闭合控制”的一系列综合措施,在混凝土观感质量控制中取得了较好效果。 关键词:混凝土;质量控制 Abstract: based on the process of concrete construction of the visual quality of observation, summarized the influence of the visual quality of the common problems, and the targeted reasons are analyzed, and the “strictly control the quality of raw materials, well beforehand control”, “vigorously promotes the key working procedure, do good control of the”, “improving quality control points, form closed control” of a series of comprehensive measures, in the visual quality of concrete in control achieved good results. Keywords: concrete; Quality control 随着社会经济和建筑市场的发展,工程管理水平逐步提高,对砼工程的观感质量要求也越来越高,甚至已将砼观感质量作为工程质量的一项重要评定指标。因此,按照一定的监管程序,通过一些质量控制措施和手段,使其质量达到一定标准,在砼施工中越来越重要。下面就影响砼质量的因素及质量控制措施简要分析如下。 一、影响砼观感质量的常见问题 1、露筋。 2、跑模,砼几何尺寸出现变形,缺棱少角。 3、蜂窝麻面,砼表面局部缺浆粗糙,有许多凹坑,表面气孔多。 4、砼局部颜色不一致。 5、砼线条不明。 6、砼施工缝结合不好。 二、影响砼观感质量成因分析 1、导致露筋的主要原因:浇筑振捣时,垫块移位,钢筋紧贴模板,造成

[QC成果]提高内墙抹灰施工质量【QC成果范本】

提高内墙抹灰施工质量 发布人:余芳 福州建工(集团)总公司

福龙泉商务会所项目部QC小组 目录 一、工程概况 (3) 二、QC小组简介 (3) 三、选题理由 (4) 四、现状调查 (4) 五、课题目标及可行性论证 (6) 六、原因分析 (9) 七、制定对策 (11) 八、组织实施 (12) 九、检查效果 (19) 十、巩固措施 (21) 十一、总结及今后打算 (22)

一、工程概况 本工程为福龙泉商务会所,建设单位:福州福龙泉商务会所有限公司,设计单位:北京蓝图工程设计有限公司,监理单位:福建璟源工程监理有限公司,施工单位:福州建工(集团)总公司。本工程总建筑面积22884.9㎡,其中地上建筑面积13796.0㎡,地下建筑面积为8876.7㎡。地下为二层,地上为六层;地下二层层高4.00m,地下一层层高4.80m,一层层高4.7m,二层层高3.5m,三层层高5.5m,四层层高3.9m,五、六层层高3.6m,建筑高度为23.80m。 二、QC小组简介 本小组为福州建工(集团)总公司福龙泉商务会所项目部QC小组,成立于2015年12月,由技术部、项目工程部联合组成。小组成员8人,为现场型QC 小组,以“提高内墙抹灰施工质量”为课题展开活动。 QC小组概况表表一小组名称福龙泉商务会所项目部QC小组注册日期2013年11月 课题名称提高内墙抹灰施工质量 注册号小组类型现场型 小组人数8人出勤率99%序号姓名性别年龄文化职务职称组内职务 1 吴杰男35 大专项目经理工程师组长 2 杜小娟女54 本科技术负责高级工程师副组长 3 王江超男30 大专施工员助理工程师组员 4 鄢忠福男26 大专施工员助理工程师组员 5 郑义真男48 本科安全员助理工程师组员

工程质量常见问题专项治理方案说明

住宅工程质量常见问题 专项治理方案 一、工程总体概况: 港腾·高山流水项目位于重庆市彭水自治县,九曲河东岸(汉葭街道文庙社区),用地西面为彭石路连接九曲河大桥,南面为城北隧道,西面和北面为山地。基地呈不规则长方形,东西长约210M,南北长约550M,场地内地行西低东高,约有90M高差,场地最高处位于用地东部。在用地内有两条排洪沟,布置涵洞联系山地径流与市政道路排水管。港腾·高山流水一期总用地面积为:41932平方米。结构形式框架或框架剪力墙结构。具体概况如下: (1)1#楼:地下10层,地上16层,总建筑面积45455.19㎡。建筑高度97.2M。基础结构形式为挖孔桩,主体结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为一级,结构安全等级为二级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防,框架抗震等级为3级。建筑设计类别为一级,属于一类高层综合楼。 (2)2-4#楼:总建筑面积13886.04㎡,2-4#楼建筑高度分别为:2#楼7+1(地下一层),建筑高度27m;3#楼7+1(地下一层),建筑高度27m;4#楼7+1(地下一层),建筑高度27m。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为地上二级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防。属于多层花园洋房。 (3)5-7#楼:总建筑面积14505.71㎡,5-7#楼建筑高度分别为:5#

楼7+1层(地下一层),建筑高度27m;6#楼6+2(地下一层),建筑高度27m;7#楼7+1(地下一层),建筑高度27m。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为地上二级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防。属于多层花园洋房。 (4)8-9#楼,总建筑面积48144.63㎡,8-9#楼建筑高度分别为:8#楼地上33层,建筑高度95.7m ;9#楼地上34层,地下2层,建筑高度98.6m。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,主体结构形式为框架剪力墙结构;建筑耐火等级为地上二级级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,结构抗震等级为二级,建筑抗震设防类别为6度设防。属于一类高层建筑。 (5)10-11#楼,总建筑面积44925.66㎡,10#楼地上34层,地下1层,建筑高度,106.2m ;11#楼地上34层,地下2层,建筑高度106.2m。基础结构形式为人工挖孔灌柱桩基础,主体结构形式为框架剪力墙结构。建筑耐火等级为地上二级级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,结构抗震等级为二级,建筑抗震设防类别为6度设防。属于一类高层建筑。 二、编制依据 1、根据国家有关法律、法规和规范性文件,结合《重庆市住宅工程质量通病控制技术规程》DBJT50-074-2008的内容。 2、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图及设计文件。 3、本工程地质勘察资料。

混凝土观感质量方案

玲珑屿花园7#、8# 混凝土外观质 量缺陷治理专 项方案 编制人: 审核人: 审批人: 南通新华建筑集团有限公司 2014 年8月 7#、8#楼混凝土外观质量缺陷 治理专项方案 一、工程概况 朗诗玲珑屿花园7#、8#楼工程在混凝土工程施工时,发现一些质量通病,这些质量通病不能根除,在施工时只能进行防治,本方案就针对7#、8#楼从质量缺陷产生的原因和防治及处理方法方面进行说明。 混凝土质量缺陷防治方法在现代建设中是一项复杂的系统工程,

做好施工准备,方案制定、施工技术到质量控制和处理等方面需要广泛,综合地运用现代化科学手段,对施工各方面进行有效的控制和管理是防治混凝土质量缺陷产生的原因的关键。 二、蜂窝:是指混凝土结构局部出现酥松,砂浆少、石子多,石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。 1)产生原因: 1、混凝土配合比不当,不得造成砂浆少,石子多。 2、混凝土搅拌时间不够,未拌均匀,和易性差振捣不密实。 3、下料不当或下料过高,石子集中,造成石子、砂浆离析。 4、混凝土分层下料,振捣不实或漏振或振捣时间不够。 5、模板缝隙不严密,水泥浆流失。 6、钢筋较密,使用石子粒径过大或坍落度过小。 7、基础、柱子、墙根部位未稍加间歇就继续灌上层混凝土。 2)防治措施: 1、认真、严格控制混凝土配合比,经常检查做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合。 2 混凝土下料高度超过2m应分层下料,分层捣固,防止漏振,模板应堵塞严密,基础、柱子、墙根部应在下部浇完间隔1~1.5h 沉实后再浇灌上部混凝土,避免出现“烂脖子” 。

3)处理方法: 先洗刷干净后,用1:2或1:2:5 水泥砂浆抹平压实,较大的蜂窝:先凿去蜂窝处薄弱松散颗粒刷洗净后,支模用高一级的细石混凝土仔细填塞捣实,较深的蜂窝如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后进行水泥压浆处理。 三、麻面:是指混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点形成粗糙面,但无钢筋外露现象。 1)其产生的原因: 1、模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物末清理干净拆模板时混凝土表面被粘坏。 2、模板末浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面。 3、模板拼缝不严密,局部漏浆。 4、模板隔离剂涂刷不匀,或局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面。 5、混凝土振捣不实,气泡未排出停在模板表面形成麻点。 2)防治措施: 模板表面要清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润;模板缝隙应用包装胶带纸或腻子等堵

问题整改方案范文精选

问题整改方案范文精选 1 一、概况 20xx年2月22日,建设单位会同监理、施工、劳务四方单位对我单位施工的17#、 18#楼工程外墙砖粘贴、内墙抹灰进行了质量检查,提出了一些工程施工中存在的质量问题,针对所提出的问题,我单位确定了整改方案,主要整改措施如下: 二、存在问题及整改方案: 存在问题1:外墙砖阴阳角线缝不顺直碰角不协调;外墙滴水线未按设计要求及相关规范施工。 存在问题2:室内阳台墙面砖粘贴垂直度平整度达8,阳台两边宽尺寸±2;阳台窗边 线条不顺直,窗边墙平整度超规范。 存在问题3:窗边墙面砖粘贴平整度超规范;窗边不方正;楼梯间窗边上下接错不平整:楼梯间窗台无压顶。存在问题4:花架墙面不平整,阴阳角碰角不协调。处理办法:返工 处理。具体方法为:先将不合要求的外墙砖踢打干净,提前1d用水充分湿润墙面,修补时,先在底面及四周刷水灰比为0.4~0.5的素水泥浆一遍,用1:3水泥砂浆扫毛。再用 水平仪测出外墙各阴阳角处的水平控制点,弹上水平线使外墙水平线四周交圈,再根据面 砖的皮数尺寸,弹出各施工段水平控制线。根据排列状况,用线锤挂出直阴阳角做上灰饼 并作为阴阳角的垂直标志,外墙有排水要求的部位应贴滴水线。滴水线应顺直,流水坡度 方向正确,坡度应贴合设计要求。 存在问题5:内抹灰局部墙面垂直度、平整度超规范。存在问题6:沉降缝处飘窗板 平整度超规范,板与板之间线条不统一、不顺直。 存在问题7:局部有裂纹、空鼓现象、阴阳角不顺直。处理办法:返工处理。具体方 法为:先将墙面凿毛,提前1d用水充分湿润墙面,修补时,先在底面及四周刷水灰比为 0.4~0.5的素水泥浆一遍,施工时先湿润墙面,做标志块。检查墙体表面垂直度平整度,根据检查的实际状况并兼顾抹灰总的平均厚度规定,决定墙面抹灰厚度,再抹上砂浆找平,用刮尺垂直水平刮找一遍,用木抹子搓毛。然后进行全面检查,墙面垂直度、平整度、阴 阳角方正,各面交接度光滑平整均匀贴合标准规定。 对于局部有裂纹、空鼓现象,应先将空鼓部分凿去,四周凿成方块形或圆形,并凿进 结合良好处30~50mm,边缘凿成斜坡形,处理时,水泥采用硅酸盐水泥,严禁混用不一样品种、不一样强度等级的水泥,砂采用中、粗砂,过8mm孔径筛子,含泥量不大于3%。底层表面适当凿毛,凿好后,将修补处周围100mm范围内清理干净。修补前1d,用水冲洗,使其充分湿润。修补时,先在底面及四周刷水灰比为0.4~0.5的素水泥浆一遍,然后分 两次用和原面层相同材料的1:2水泥砂浆填补并槎平。

浅谈提高圆柱混凝土观感质量的施工措施

浅谈提高圆柱混凝土观感质量的施工措施 发表时间:2017-05-10T13:27:25.700Z 来源:《防护工程》2017年第1期作者:罗文辉 [导读] 本文主要阐述在无法采用钢模板的情况下圆柱施工的质量控制措施。 广州市南沙区基本建设办公室广东广州 511455 摘要:圆柱因其独特的受力和视觉效果被广泛采用在餐厅、大堂等位置,但是其施工却比一般方柱困难,观感质量效果不易控制,本文主要阐述在无法采用钢模板的情况下圆柱施工的质量控制措施。 关键词:圆柱;混凝土施工;控制技术 前言:在建筑工程施工过程中,圆形柱子一般采用定型钢模板,此施工方式在柱子形式单一,并有塔吊配合的情况下操作容易,出模效果佳。但在塔吊无法完全覆盖,圆柱大小不一的情况下,采用钢模板则费时耗材,圆柱头观感质量难以保证。本文主要阐述了在工程项目中遇到此类问题所采取的若干解决方案。 1.工程概况 某综合住宅小区项目,总建筑面积87001㎡,6栋18层高住宅楼,地下室1层;1栋5层高餐饮中心,地下室2层;餐饮中心内分布众多圆形柱子,直径有1m、0.9m、0.8m、0.7m、0.6m、0.45m。工程开工时计划采用钢模板,因施工组织调整、塔吊的拆除,餐饮中心有三分之一施工区域不在剩余塔吊施工范围。为确保按工期完成施工,保证圆柱施工符合要求,我项目部通过优化施工方案,选择可靠的施工措施,提高了圆柱混凝土观感质量。 2.调查分析 根据现有的情况分析,如果继续采用钢模板,主要有以下三个问题: 1.餐饮中心有三分之一的范围不在塔吊的覆盖之内,钢模板安装困难。 2.整个餐饮中心,大大小小的圆柱各不相同,钢模板几乎无重复利用机会,浪费较大。 3.采用钢模板对于圆柱接头的混凝土观感质量比较难控制,从现场小部分已采用钢模板施工的圆柱来看,圆柱接头处采用宽5厘米左右的小木条围成圆弧,拆模后接头观感质量相对较差,圆柱接头观感难于满足要求。 三个主要问题处理起来相对困难费用较高,通过市场调查及方案分析,目前成熟的技术有平板玻璃钢模板,PVC塑料模板,改良型木模板,纸筒模板。具体分析对比如下表: 4.改良型木模板施工措施 1.圆柱木模板接缝处凹凸槽设计措施 为解决木模板接缝不严密,容易跑浆漏浆,为此项目部采用两片半弧形模板合成的圆柱木模板,对接处设计成凹凸槽,使拼缝紧密结合,使混凝土脱模既快又美观,同时又有稳定加固的作用。凹凸槽设计使得圆模板浆自然圆满,极难看出拼接缝隙所在位置,脱模后效果极佳。 2.防爆模措施 为了防止爆模,我们采用钢带,水平扎捆可以保证钢带受力均匀,固定钢带之间的中心距离为20-30cm。钢带安装时最好用钢尺对模版进行测量,在模板的同一周钉上3—4个小钉子。上钢带时把钢带放在钉子上,即可保持钢带的安装水平,安装螺丝时,每一个螺丝拧紧

关于提高抹灰质量的控制措施与分析 颜沛冬

关于提高抹灰质量的控制措施与分析颜沛冬 摘要:抹灰质量问题发生机率大墙体抹灰的空鼓、裂纹、平整度、垂直度等问 题仍然是本行业常见质量问题。为有效降低抹灰质量问题发生的概率,分析其产生原因、主要影响因素,并根据具体情况采取改进措施是非常有必要的,本文主要阐述控制措施及施工工艺上的改善。 关键词:内墙抹灰;空鼓;施工工艺; Abstract:The problem of the quality of internal wall plaster is still the common quality problem in the industry.To effectively reduce the incidence of the rendering quality problems,analyze the causes,the main influence factors,and improvement measures according to particular case is necessary,this article mainly expounds the control measures and construction technology improvement. Keywords:Wall plaster;Empty drum;construction technology; 前言 墙体抹灰层的空鼓一直是困扰着施工人员的一个难题,对于观感影响十分严重,墙面空鼓、开裂有可能引起外墙漏水进而造成室内装饰、家具损害严重影响住户的精神状态,也是开发商与业主之间经常发生纠纷的重要原因,其已经到了必要加以重视并想法解决的地步。 1、造成内、外墙抹灰质量问题的原因分析 造成内、外墙抹灰空鼓等质量问题的原因很多,从原材、施工工艺到自然环境,都有可能影响,大致有以下几个方面: 原材料质量问题 基层清理不到位或墙面浇水不透 墙面拉毛不均匀 毛化后墙面养护 2、墙体抹灰层空鼓等质量问题的预防与处理 2.1商品砂浆入场控制 商品砂浆进场时应检测砂浆配比情况,除通过现场初步检测砂浆原材配比的大致情况,且需第一时间通知试验室进行砂浆原材取样; 所有砂浆配置必须严格按照配合比,控制用水量,若砂浆强度过高,其弹性模量也高,因收缩而产生的应力也较大,这种应力往往超过砂浆层的抗拉能力而导致开裂空鼓。 商品砂浆必须在规定的时间内使用完成,现场根据砂浆抹灰作业工程量及天气情况,合理安排砂浆进场时间,进场方量及在技术确定的情况下通过增加缓凝剂调整砂浆凝固时间,保证砂浆使用的有效性。 2.2基层清理控制 抹灰前必须清理干净基层面上的泥土、灰尘、污垢、纸片、钢丝等杂物,这些杂物隔离了分刷层与混凝土的粘结,容易造成抹灰空鼓。在抹灰前对墙体进行浇水湿润,根据以往经验,墙面浇水应是墙面洒水3遍,每遍洒水时间控制在 20min左右,洒第3遍水后,当墙表面呈似干非干时,马上甩拉毛。检验洒水质量的标准是,以水渗入加气混凝土砌块表面1—2mm为准。 抹灰前应将内外墙上的螺杆洞封堵完毕,对于墙体钢管洞口等较大洞眼,先将洞眼内基层清理干净,表面杂质剔除,用水冲洗干净,再在基层表面涂刷素水泥浆一道,完成后用模板封闭洞口,在洞口上部留置喇叭口,浇筑同等级细石混

保利第三方质量问题及预防整改措施

中悦花园项目质量隐患整改及预防措施 保得地产2014年度第三方(后简述为:第三方)工程检查评估---实测实量检查情况:第三方对中悦花园项目检查工作已完成,混凝土结构工程实测实量检查项目有:截面尺寸、表面平整度、垂直度、顶板水平度、楼板厚度、门窗洞口尺寸共六个指标;砌筑工程检查了表面平整度及垂直度两个指标。实测实量综合得分:69.70分,其中截面尺寸单项指标得分为87.5分,砌筑工程的表面平整度得分100分,砌筑工程垂直度得分82.5分,其它单项指标得分均少于70分。 本工程涉及面广、环节多、管理复杂,特别是施工班组技术素质参差不齐以及其它多种原因,施工过程中存在着质量隐患,也给项目部管理带来了很大难度,本工程为民用建筑,为了保证实测实量及观感质量,特将本工程在第三方检查发现的问题提出整改措施,施工阶段容易出现的一些施工质量问题进行简要分析和提出一些预防措施。 A. 模板工程 a. 出现问题:模板轴线偏位、标高不准、支模过程中出现凸肚、缩颈和翘曲,致砼料浇灌振捣时出现漏浆、跑模、模板拆除后出现蜂窝麻面、极少数的孔洞、露筋等。 b. 原因分析:主要是人为操作不当、放线不准、支模过程中不拉水平、垂直线、不设标准基准线;模板不校正、支撑点少且不牢固;模板变形、振动时不均匀,发生错位没有及时发现并调整。 c.第三方检查或项目部自检发现的剪力墙表面平整度、垂直度、门窗洞口在放线抹灰饼后,再次检查剪力墙及门窗洞口抹灰层厚度,如果能满足抹灰层厚度不小于7mm的墙体基层尽量不进行处理,否则,对基层进行凿毛或局部凿除处理满足抹灰层最小厚度;第三方抽查顶板水平度情况:抽查了60个点,合格率66.67。顶板水平度差的主要原因是模板平整度不合要求,整改措施:顶板下约5cm处的墙面上弹水平控制线,根据楼层净高要求,再在墙上弹出板底完成面线;抹灰饼控制抹灰层厚度,最后分层抹灰满足顶板水平度要求。 d.预防措施:确保模板质量,不许劣质模板进场,检查放线准确度,设置水平、

砼观感质量缺陷整改措施

砼观感质量缺陷原因分析及整改措施 2003年11月9日下午2:00,监理部对05#、07#成型砼进行了质量检查,每栋检查三层,主要查平整度、层高及砼外观,测点合格率07#83%、05#86%,现对查出问题做出如下整改: 一|、问题一:墙体烂根、蜂窝麻面。 原因:振捣不到位,模板下口与砼交接出缝隙过大,砼跑浆。 整改措施:1、对工人进行技术交底,砼振捣时应快插慢拔,上下接头处交叉不 少于300mm,不宜用振动棒赶送砼,做到不过振、不漏振。 2、模板下口与砼面交接处,缝隙小于20mm的用水泥砂浆封堵,大等 于20mm的缝隙用木条封堵。 二、问题二:砼面标高控制不严是、板超厚。 原因:施工时未严格按照水平点进行找平。 整改措施:找平时严格按照测量水平点带线用刮尺刮平,砼表面进行二次抹平, 做到平整、不开裂、表面平整度高差控制在10mm以,由砼工长跟班 检查。 三、问题三:墙体门洞处控制不严,墙截面尺寸过大、阳角漏浆。 原因:模板刚度不够,对拉螺杆间距过大,门洞处未用钢管和对拉螺杆锁扣或 间 距过大。 整改措施:调整螺杆间距,门洞处用长钢管两边连通,在洞口两侧用螺杆或钢管扣紧。 四、问题四:外墙出现“穿裙子”现象。 原因:砼接头处模板刚度不够,砼振捣时外侧胀模。 整改措施:1、增加模板定位钢筋,间距不大于600mm,离砼面不大于60mm; 2、调整模板支撑,将外墙模板背楞加长下挂500mm,利用下层对拉 螺杆将背楞成排扣紧。 五、问题五:楼梯施工缝处砼浇筑后接头明显,有夹渣现象。 原因:浇筑砼前未对施工缝进行全面清理,残留垃圾较多。 整改措施:支设楼梯模板前先全面清理施工缝,楼梯踏步模板须在下层清理调 整 到位后再往上运,就位后由砼工对施工缝再次进行清理,并用水冲洗, 浇筑砼时收集板面砼砂浆倒入施工缝处再行嗵浇筑施工,并做到振捣 密实。 为保证各道工序的施工质量,项目部采取如下措施:

主体结构质量问题整改方案

主体结构质量问题整改方案 XX工程主体结构质量问题整改方案 为保证后期装饰装修工程进度和质量,我项目部在主体结构现场结构抽检合格、主体工程验收前,按照规范要求对主体结构进行了详细的检查,在检查中发现砼工程、砌体工程局部仍存在一些质量通病。 针对工程存在的质量问题,经我项目部研究,制定如下整改方案: 一、质量问题及整改方案 1、蜂窝 整改方法:小蜂窝:洗刷干净后,用1:2.5水泥砂浆抹平压实。较大蜂窝:凿去蜂窝处薄弱松散颗料,洗刷干净,支模用C30细石混凝土仔细堵塞捣实; 2、麻面 整改方法:抹灰时进行统一找平、压实。 3、孔洞 整改方法:将孔洞周围的松散砼和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设带托盒的模板,洒水充分湿润后用C30细石砼仔细浇灌、捣实。 4、表面露筋 整改方法:将表面刷洗干净后,在表面抹1:2.5水泥

砂浆,将充满露筋部位抹平。 5、缝隙、夹层 整改方法:缝隙夹层不深时,可将松散砼凿去,洗刷干净后,用1:2.5水泥砂浆强力填嵌密实。缝隙夹层较深时,清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,强力灌细石砼或将表面封闭后进行压浆处理。 6、缺棱掉角 整改方法:缺棱掉角,可将该处松散颗粒凿除,冲洗充分湿润后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹补齐整。缺棱掉角较大时,需植筋后支模,用C30砼捣实补好,认真养护。 7、砼梁、墙胀模、扭曲 整改方法:弹出或挂上水平、垂直方向控制线,将胀模、扭曲部分剔除,当有分布钢筋或箍筋露出时停止剔凿,然后随同墙、柱、梁抹灰进行修补、找平、找垂直。 8、砼顶棚表面不平整 整改方法:将墙体四周水平线引至顶棚下,根据该水平线量测出顶棚平整度误差值,偏差较小的房间用磨光机打磨达到要求,偏差较大的房间对顶棚进行机械喷浆,喷水养护24小时后用1:2.5水泥砂浆(内掺水泥重量的15%的801建筑胶)统一按照误差值找平。 9、凸窗板不顺直 整改方法:在窗口左右两侧放出垂直控制线、窗口上下

外墙涂料质量问题整改方案

外墙涂料质量问题整改方案该工程外墙墙面采用一般抹灰(搓毛)做为基层,一底二面涂料做为面层。工程施工完毕后,检查验收时,因外架没拆,检查的视线和距离等方面问题的影响,质量问题未能完全表露出来,以至拆架后方才显露出较大的质量缺陷,具体质量缺陷反映如下:相当的栋号均有不同程度的抹灰表面凹凸不平,接槎明显和涂料透底,色差等质量问题。 一、原因分析: 主要是质量标准不够明确,工程紧,选择素质较高的劳力班组较难,工人操作不够认真,特别是上下皮架操作;施工过程的监控检查力度不够等。 二、整改措施: 1、建立专项整改队伍,选择较好的师傅进行操作; 2、组织相关人员全面检查各栋号的施工质量,按抹灰工程和涂料工程的质量问题不同及其程度轻重不同分别做出记录和 标识。 3、确定整改标准:根据现场检查的实际结果,研究划定整改范围,确定整改工艺和质量标准(整改样板),并报请监理单 位和工程指挥部确认。 4、拟定整改工艺措施如下: (1)抹灰表面凹凸不平,接槎明显部位:

在缺陷处划定处理界线,使其规矩→用切割机将凹凸不平处找平及扫毛→清扫润湿→用水泥适量细砂加乳胶调配成腻子,分遍批平(最后一遍批平后用海绵块顺纹搓毛)→涂刷涂料(一底二面) (2)涂料面透底、色差: 在缺陷处局部处理后于分格方块内满涂一遍。 5、抓好整改过程的质量控制工作: 各栋号整改前,由栋号长对作业人员做出严格的技术交底,并会同质检员认真做好过程的质量监控工作,发现问题及时制止或处理。 6、严把质量验收关: 工程整改完毕后,拆加架前,在班组自检合格,栋号长复检合格,质检员专检合格后,报请监理代表和工程指挥部代表确认合格后,方准拆架。 省四建金山工业厂房项目部 2003年3月17日

建筑工程常见的质量问题及预防整改措施(终审稿)

建筑工程常见的质量问题及预防整改措施 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

建筑工程常见质量通病的预防措施 建筑工程涉及面广、环节多、管理复杂,特别是施工队伍技术素质参差不齐,急功近利或出于不正当利润追求以及其它多种原因,施工过程中存在着各种各样的质量隐患,也给工程监理带来了很大难度,本工程为公共建筑,为了保证观感质量,特将本工程房屋建筑阶段容易出现的一些施工质量问题进行简要分析和提出一些预防措施。 A.模板工程 a. 出现问题:模板轴线偏位、标高不准、支模过程中出现凸肚、缩颈和翘曲,致砼料浇灌振捣时出现漏浆、跑模、模板拆除后出现蜂窝麻面、孔洞、露筋或几何尺寸超出设计尺寸等。 b. 原因分析:主要是人为操作不当、放线不准、支模过程中不拉水平、垂直线、不设标准基准线;模板不校正、支撑点少且不牢固;模板变形、振动时不均匀,发生错位没有及时发现并调整。 c. 预防措施:确保模板质量,不许劣质模板进场,检查放线准确度,设置水平、垂直基准点,反复检查模板的水平、竖向是否正确,检查各支撑点是否牢固、数量、间距尺寸是否合理,消除模板内部、底模、接缝处的杂物,当楼层高度>3.5m、跨度≥6m的支模体系,应进行专项施工方案设计,首层支模必须在硬地上施工,如有特殊情况,应采取有效措施,防止支撑沉降变形;禁止使用铁皮做模板、杂树枝做支顶材料,高度<4.5m的支模可使用尾径不小于80mm的杉木做支顶材料;模板拼装应

平整、紧密,缝隙应<2mm,且支模牢固,柱与梁接头处的开口位模板必须做至楼板模板的底面,接头处支模平直、不变形;在施工缝面位置开100×100mm生口模板,以清除杂物,柱、墙模板底脚应留≥200×200mm 生口模板,墙按≤1000mm设置;浇筑砼前应全面检查,清除模板内的杂物和垃圾,现浇砼结构的底模板及其支架拆除时砼强度应符合设计要求,当设计无具体要求时,应符合下列规定: 后浇带浇筑砼后,砼强度必须达到100%设计强度和28d后方能拆除模板。 B. 钢筋工程 a.出现的问题:钢筋规格,布筋间距尺寸与设计图纸不符,墙、柱、主筋偏位,楼板及悬挑板上筋下陷,同截面接头过多,绑扎及焊接不符合规范要求,骨架歪斜和基础钢筋倒钩等。

混凝土观感质量控制

混凝土观感质量控制 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

. 混凝土观感质量控制 1、采用优质净面模板或竹胶板; 2、采用精密裁板锯(高速圆盘锯),进行集中配模,确保使用木板裁切的尺寸及平整度。 二. 截面尺寸控制 1、墙柱截面尺寸控制,首先要弹设准确的控制线; 2、在模板安装前,墙柱钢筋上要充分放置内撑条,并布置定位筋及梯子筋以保证墙体截面尺寸和定位。 三、墙体平整度控制 1、采用方管钢作为模板竖向背楞,方管钢间距不大于500px;水平背楞布置间距小于1250px,最上螺杆距楼板小于1250px,最下道螺杆距楼板小于500px; 2、竖向模板拼缝处背一方木,同时两边加方管钢,保证竖向拼缝严密不变形漏浆; 3、墙与梁交接的地方平整度容易出现问题,该部位采用整板套割,利用模板自身刚度提高平整度; 4、采用大模支模方式,减少模板散拼造成的拼缝处不平整或不严密问题。 四、墙柱垂直度控制

1、墙柱支模完成后,两边都设置斜钢管进行顶撑(墙柱长度小于三米的设置1道,大于三米的每三米1道),增加墙柱模板整体稳定性,确保混凝土浇筑时不造成模板偏移或跑位; 2、在设置斜撑钢管的同时,增设反拉钢丝绳,进行整改调控; 3、加强过程检查和复核,砼浇筑前实测纠偏,浇筑时随浇随调,拆模后总结分析,进一步提升质量。 五、顶板平整度控制 1、采用承插式脚手架,采用螺杆调节直立轮口式脚手架,大幅度提升支撑可靠性并降低人工使用量; 2、使用进口木方,木方布置均匀且间距控制在500px以内,平整度控制良好;脚手顶托内使用方管钢或双钢管作为主承力杆,确保刚度的同时增加了支模架的稳定性; 3、按规范对板模板进行起拱; 4、模板完成后,需对水平度等指标进行复测并对不合格点进行调整; 砼浇筑过程中,如果出现楼板模板变形过大,应立即使用螺杆调节,必要时使用千斤顶,以保证楼板平整度。 六、楼板厚度控制 1、控制好板底标高,保证支模架稳定性; 2、将标高引到墙柱主筋上,在混凝土初凝前,拉线控制砼高度,用铝合金刮尺收平,并用自制的测厚工具进行测量控制;

混凝土结构质量缺陷整改方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、混凝土结构质量缺陷的现象 (2) 四、混凝土结构质量缺陷的原因分析 (2) 五、混凝土结构质量缺陷的处理方法 (3) 六、修补后表观颜色处理 (5)

一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版)》(GB50204-2002) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 3、《工程建设强制性条文(房屋建筑部分)》 4、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013) 二、工程概况 工程名称:西安建筑科技大学草堂校区紫阁书院II标段; 工程地点:西安建筑科技大学草堂校区; 建设单位:西安建筑科技大学; 设计单位:西安建筑科技大学建筑设计研究院; 监理单位:陕西信远建设项目管理集团有限公司; 施工单位:中冶建工集团有限公司; 结构型式:框架结构; 草堂校区紫阁书院工程Ⅱ标段位于西安建大草堂校区内,户县草寺东路以东,环山公路北侧,拟建场地地形平坦,场地地面高程介于454.30~458.61m。本标段建设规模包括:①学生活动中心和学生食堂,总建筑面积29889平方米;②紫阁书院Ⅰ、Ⅱ标段范围内的室外工程(道路工程约2.1km,室外管网及其他管道埋设工程约4.3km)。

三、混凝土结构质量缺陷的现象 通过对本标段主体混凝土结构进行检查,发现的共性的外观质量缺陷如下: (1)蜂窝:混凝土墙面出现酥松、少砂浆多石子、石子之间形成类似蜂窝状的窟窿。 (2)麻面:混凝土墙面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露。 (3)露筋:板底主筋裸露在板外。 (4)烂根:墙底、柱底部烂根现象。 (5)夹渣:梁底、板底局部有锯末、铁锈等现象。 (6)裂缝:板面出现不规则裂缝,板面沿钢筋方向在钢筋上方出现裂缝,沿水电管线产生的裂缝。 (7)外形缺陷:洞边、梁底、板底出现线条不平,翘曲现象。 四、混凝土结构质量缺陷的原因分析 (1)蜂窝:主要由于砼浇筑时振捣时间不够,局部产生蜂窝现象 (2)麻面:由于模扳隔离剂涂刷不匀或局部漏刷,砼表面与模板粘结造成麻面;由于拆模过早产生麻面;由于砼振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。 (3)露筋:①板底露筋主要由于砼浇筑时布料机位臵钢筋加固不到位,造成钢筋被压位移;②局部板底筋垫块数量不足,施工时被人工踩踏位移。 (4)烂根:主要由于模板下口缝隙封闭不严,导致混凝土跑浆。 (5)夹渣:主要由于砼浇筑前梁、板底部锯末、铁锈未清理干净。