文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 格构式塔吊基础专项方案改5514(终稿)

格构式塔吊基础专项方案改5514(终稿)

格构式塔吊基础专项方案改5514(终稿)
格构式塔吊基础专项方案改5514(终稿)

上海贝岭技术研发中心项目工程

中国二十冶建设有限公司

二○一〇年一月廿九日

目录

1.工程简介 (1)

2.编制依据 (1)

3.塔吊基础方案 (1)

3.1塔吊布置及基础概况 (1)

3.2塔吊专用基础桩涉及土层参数(引自地质勘查报告) (1)

3.3格构柱、格构式塔吊基础施工要求 (2)

4.格构式塔吊基础计算书 (3)

4.1基本参数 (3)

4.1.1塔吊基本参数 (3)

4.1.2格构柱基本参数 (4)

4.1.3基础参数 (5)

4.1.4塔吊计算状态参数 (5)

4.2非工作状态下荷载计算 (5)

4.2.1塔吊受力计算 (5)

4.2.2塔吊与承台连接的螺栓验算 (8)

4.2.3承台验算(下述验算荷载取数均大于设计值) (8)

4.2.4单肢格构柱截面验算(下述验算荷载取数均大于设计值) (10)

4.2.5整体格构柱基础验算(下述验算荷载取数均大于设计值) (11)

4.2.6桩承载力验算 (12)

4.2.7桩竖向极限承载力验算 (12)

4.2.8桩基础抗拔验算 (13)

4.2.9桩配筋计算 (15)

4.3工作状态下荷载计算 (15)

4.3.1塔吊受力计算 (15)

4.3.2塔吊与承台连接的螺栓验算 (18)

4.3.3承台验算(下述验算荷载取数均大于设计值) (18)

4.3.4单肢格构柱截面验算(下述验算荷载取数均大于设计值) (19)

4.3.5整体格构柱基础验算(下述验算荷载取数均大于设计值) (20)

4.3.6桩承载力验算 (22)

4.3.7桩竖向极限承载力验算 (22)

4.3.8桩基础抗拔验算 (23)

4.3.9桩配筋计算 (24)

4.4桩基沉降验算 (25)

4.4.1塔吊专用22m桩沉降 (25)

4.4.2工程桩兼用塔基桩62m桩沉降验算 (27)

4.4.3不均匀沉降计算 (28)

5.塔吊基础施工图纸 (29)

1.工程简介

工程名称:上海贝岭技术研发中心;

工程建设地点:上海市徐汇区宜山路810号;

结构类型:属于框架剪力墙结构;地上19层;地下2层;建筑高度约80m。

工程建设主要参与方:本工程由上海贝岭股份有限公司投资建设,信息产业电子第十一设计研究院有限公司设计(基坑围护由同济设计研究院设计),地质勘察为浙江省工程勘察院上海分院,由上海市工程建设监理咨询有限公司监理,由中国二十冶工程建设有限公司组织施工。

2.编制依据

本工程地质勘察报告,塔吊安装使用说明书、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《钢结构设计手册》(第三版)、《建筑结构静力计算手册》(第二版)、《结构荷载规范》(GB5009-2001)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)等。

3.塔吊基础方案

3.1塔吊布置及基础概况

本工程使用一台徐工QTZ80E(5514)塔吊,位于南侧9~10轴之间;塔吊初次自由起升高度35m

3.2塔吊专用基础桩涉及土层参数(引自地质勘查报告)

表一

表二

3.3格构柱、格构式塔吊基础施工要求

1、格构柱端锚入混凝土承台长度不小于450mm和1/3承台厚度;混凝土强度等级不小于C35;本工程定为格构柱端锚入混凝土承台长度不小于450mm,混凝土强度等级C40。

2、格构柱锚入桩基中的长度不小于2000mm,并需增加箍筋和主筋数量,确保焊接质量桩混凝土等级不小于C30;本工程格构柱锚入桩基中的长度3000mm,桩采用水下C30混凝土。

3、吊(插)入桩孔时,应控制钢构柱的垂直与水平二个方向的偏位。特别需防止浇捣混凝土后钢构柱的偏位,施工方案中必须有防偏位措施(采用模具等定位方法)。

4、钢构柱应在工厂制作,成品后运往工地。现场焊接水平杆与斜撑杆(柱间支撑)等构件,必须持有焊接上岗证,原则上仍应由生产厂家派员施焊。

5、单肢钢构柱内部需留有足够空间,浇捣混凝土中应采取有效手段保证混凝土的填充率达到95%以上。

6、开挖土方时,塔机钢构柱周围的土方应分层开挖,钢构柱之间的水平与斜撑杆(或柱间支撑),连接板等构件,必须跟随挖土深度而及时设置并焊接。

7、塔机使用中,要经常观察钢筋混凝土连接块的变形情况;经常观察地脚螺栓松动情况,随时拧紧;经常观察塔机的垂直度,发现超差及时纠正。

8、工程桩和塔吊专用桩不均匀沉降差:23.820-9.295=14.525mm。考虑到从塔吊开始使用到基坑大底板浇筑完成时间段约4个月,初期不均匀沉降量可估算为14.525×60%=8.715mm,8.715/2200=3.961‰<4‰,满足要求。在地下室大底板完成浇筑前应加强观测,及时采取纠偏措施;考虑到塔基桩端以下有4m厚的水泥土搅拌桩加固层,在灌注桩施工时,22m塔基桩可采取适当扩大桩端2m范围内的直径,减少沉降差。为进一步降低不均匀沉降,宜采取扩大桩顶以下2m范围内直径的措施(扩为850mm,其余不变)。

4.格构式塔吊基础计算书

4.1基本参数

4.1.1塔吊基本参数

塔吊型号:QZT80E(5514);标准节长度b:2.5m;

塔吊自重Gt:1015.4kN(升至理论附着最高时的最重状态,加平衡配重,在起升40m时自重为50.6t至69.14t,因标准节选材的不同而不同);

最大起重荷载Q:80kN;塔吊地脚螺栓的直径d:按塔吊说明书设置;

塔吊起升高度H:40m;塔吊地脚螺栓数目n:按塔吊说明书设置;

塔身宽度B: 1.6m;塔吊地脚螺栓性能等级:按塔吊说明书设置;

工作风压:≤0.25kPa 非工作风压:≤0.80kPa(初次起升)

特别说明:抗压以全重加最大弯矩计算,桩抗拔以初升40m时的重量计算,此为最不利状态。在塔吊升至最高时,通过设置4个附墙件,塔身弯矩传递至基础承台的数值非常小,仅有塔身最大弯矩的2%左右;设置第一道附墙件时仅有20%左右,此时在最下端的基础主要承受垂直压力,且届时大底板早已浇筑完成,受力状况大为简化,因此塔吊在40m初始高度进一步上升后基础的受弯矩作用力状况无需进一步复核验算。计算图举例如下:

塔吊示意图

受力图

弯矩图

综上所述,对于塔吊基础,定下如下需要验算的工况项目:

○1塔吊40m初升独立时,工作状态、非工作状态下最大弯矩及其分别对格构柱、桩造成的最大、最小压力;

○2塔吊升至最高140m(本工程实际仅110m左右)分别对格构柱、桩的最大竖向压力

4.1.2格构柱基本参数

格构柱计算长度lo:10.6m;格构柱缀件类型:缀板;

格构柱缀件节间长度a1:0.8m;格构柱分肢材料类型:L140x14;

格构柱基础缀件节间长度a2:2.4m;格构柱钢板缀件参数:宽270mm,厚12mm;

格构柱截面宽度b1:0.47m;格构柱基础缀件材料类型:L70x8;

单根格构柱计算自重:2.7t

4.1.3基础参数

桩中心距S

2×S

1

:2.2m×3m;桩入土深度l:22m(2根工程桩62m,仅沉降验算使用);

桩直径d:0.8m(2根工程桩0.85m为便于计算,仅沉降验算使用);

桩混凝土等级:水下C30;桩型与工艺:泥浆护壁钻(冲)孔灌注桩;桩钢筋直径:20mm;桩钢筋型号:HRB335;

承台宽度L

2× L

1

:3.5m×4.5m;承台厚度h:1.2m;

承台混凝土等级为:C40;承台钢筋等级:HRB335;

承台钢筋直径:20;承台保护层厚度:25mm;

承台箍筋间距:250mm;

4.1.4塔吊计算状态参数

地面粗糙类别:D类密集建筑群,房屋较高;风荷载高度变化系数:0.73;

主弦杆材料:圆钢;主弦杆宽度c:250mm;

非工作状态:

所处城市上海,最大允许风压ω0:0.8 kN/m2;

额定起重力矩Me:892kN·m;基础所受水平力P:30kN;

塔吊倾覆力矩M:552.37kN·m(非工作状态下,起重力矩不发生);

工作状态:

所处城市上海,最大允许风压ω0:0.25 kN/m2,

额定起重力矩Me:892kN·m;基础所受水平力P:30kN;

塔吊倾覆力矩M:1089.49kN·m;

4.2非工作状态下荷载计算

4.2.1塔吊受力计算

1、塔吊竖向力计算

承台自重:G c=25×Bc×Bc×h×1.2=25×3.50×4.50×1.20×1.2=567.00kN

格构柱系统自重:Gz=4×27×1.2=129.60 kN

作用在基础桩上的垂直力:N=1.2×(Gt+Gc+Gz)=1.2×

(1015.40+567.00+129.60)=2050.60kN(全高)

N=1.2×(Gt+Gc+Gz)=1.2×(506.0+567.00+129.60)=1443.12kN(初升40m,上拔力验算用)N=1.2×(Gt+Gc+Gz)=1.2×(691.4+567.00+129.60)=1665.60kN(初升40m,压力验算用)2、塔吊风荷载计算(初升40m)

地处上海,最大允许风压ω0=0.8 kN/m2

挡风系数计算:

φ = (3B+2b+(4B2+b2)1/2c/Bb)

挡风系数Φ=0.87

体型系数μs=1.14

查表得:荷载高度变化系数μz=0.73

高度z处的风振系数取:βz=1.0

所以风荷载设计值为:

ω=0.7×βz×μs×μz×ω0=0.7×1.00×1.14×0.73×0.80=0.47kN/m2

3、塔吊弯矩计算

风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:

Mω=ω×Φ×B×H×H×0.5=0.47×0.87×1.60×40.00×40.00×0.5=516.77kN·m

总的最大弯矩值:

M max=1.4×(M e+Mω+P×h)=1.4×(516.77+30.00×1.20)=552.37kN·m

4、塔吊水平力计算

水平力:V=1.2×(ω×B×H×Φ+P)=1.2×(0.80×1.60×40.00×0.87+30.00)=89.23kN

5、每根格构柱的受力计算

作用于格构柱顶面的重力作用:N=1.2×(Gt+Gc)=1.2×(1015.40+567.00)=1898.88kN。 M max=552.37kN·m

V=89.23kN

作用在基础桩上的垂直力:N=2050.60kN(全高)

N=1443.12kN(初升40m,上拔力验算用)

N=1665.60kN(初升40m,压力验算用)

作用在桩面弯矩M max=552.37+1.4×89.23×11.8(格构柱承台高度)=2026.46 kN·m 图中x轴的方向是随时变化的,计算时应按照倾覆力矩Mmax最不利方向进行验算。

(1)、桩顶竖向力的计算(取下述工况中的大者)

○1全高140m时的工况(加设扶墙件,弯矩及水平力可忽略):

N i=(F+G)/4=2050.60/4=512.65 kN

○2初升40m,竖向压力验算

N i=(F+G)/4±M x y i/Σy i2±M y x i/Σx i2;

式中:N-单桩个数,n=4;

F-作用于桩基承台顶面的竖向力设计值;

G-桩基承台加上格构柱的自重;

M x,M y-承台底面的弯矩设计值;

x i,y i-单桩相对承台中心轴的XY方向距离;

N i-单桩桩顶竖向力设计值;

设短边方向为x方向,长边方向为y方向。

确定最不利弯矩方向:设与x方向夹角为а,则单桩受力N=M×sinа/(2×2.2)+M×cos а/(2×3);

N对а求导,则得出N’=M×cosа/(2×2.2)- M×sinа/(2×3),当N’=0时可以得出其极值,则可得tgа=3/2.2时出现最不利工况。即sinа=0.8065,cosа=0.5914。

则有:M x= M max×cosа=2026.46×0.5914=1198.45 kN·m,M y= M max×sinа=2026.46×0.8065=1634.34kN·m

经计算得到单桩桩顶竖向力设计值

最大压力:N max=1665.60/4+(1198.45×3)/(2×32)+ (1634.34×2.2)/(2×

2.22)=987.58kN

最小压力:N mi=1443.12/4-(1198.45×3)/(2×32)- (1634.34×2.2)/(2×2.22)=-210.4kN 需要验算桩基础抗拔力。

○3桩顶剪力的计算

V0=V/4=89.23/4=22.31kN

(2)、格构柱顶竖向力的计算(取下述工况中的大者)

格构柱受力明显小于桩顶,按照桩顶受力数据进行计算。

4.2.2塔吊与承台连接的螺栓验算

按照塔吊说明书要求设置,不再计算。

4.2.3承台验算(下述验算荷载取数均大于设计值)

1、承台弯矩的计算

依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008 )的第5.9.1条。

M x1 = ∑N i y i

M y1 = ∑N i x i

其中 M x1,M y1-计算截面处XY方向的弯矩设计值;

x i,y i-单桩相对承台中心轴的XY方向距离取(a-B)/2=(3.00-1.60)/2=0.700m;(取最不利值)

N i1-单桩桩顶竖向力设计值去除单根格构柱重量荷载;

(M x1,M y1)max=2×0.7×(1429.63-32.53)=1955.94kN·m。

2、承台截面主筋的计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。

A s = M/(γs h0f y)

αs = M/(α1f c bh02)

δ = 1-(1-2αs)1/2

γs = 1-δ/2

式中:αl-系数,当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法得1.00 ;

f c-混凝土抗压强度设计值查表得19.10N/mm2;

h o-承台的计算高度h o=1200.00-25.00=1175.00mm;

f y-钢筋受拉强度设计值,f y=300N/mm2;

经过计算得:αs=935.62×106/(1.000×19.100×4.500×103×(1175.000)2)=0.0105;

ξ=1-(1-2×0.0105)0.5=0.0106;

γs =1-0.0106/2=0.995;

A sx =A sy=1955.94×106/(0.995×1175.000×300)=5431mm2;

由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:

1200×3500×0.15%=6300mm2;

建议配筋值:HRB335钢筋, 20@160。承台底面单向根数21根。实际配筋值6598.2mm2。

3、承台斜截面抗剪切计算

依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.9、5.9.10条。

根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性,记为V=893.80kN。我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:γ0V≤βf c b0h0

其中:γo-建筑桩基重要性系数,取1.00;

Bc-承台计算截面处的计算宽度,Bc=4500.00mm;

h o-承台计算截面处的计算高度,h o=1200.00-25.00=1175.00mm;

λ-计算截面的剪跨比,λ=a/h o,此处,

a=(4500.00/2-1650.00/2)-(4500.00/2-3000.00/2)=675.00mm,

当λ<0.25时,取λ=0.25;当λ>3时,取λ=3;此处得λ=0.574;

β-剪切系数,当0.3≤λ<1.4时,β=0.12/(λ+0.3);当1.4≤λ≤3.0时,β=0.2/(λ+1.5),

得β=0.137 ;

f c-混凝土轴心抗压强度设计值,f c=19.10N/mm2;

则, 1.00×(1429.63-32.53)=1397.10kN≤0.137×19.10×4500.00×

1175.00/1000=13835.80kN;

经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!

4.2.4单肢格构柱截面验算(下述验算荷载取数均大于设计值)

1、格构柱力学参数

L140x14

A =37.57cm2 i =4.28cm I =688.81cm4 z0 =3.98cm

每个格构柱由4根角钢L140x14组成,格构柱力学参数如下:

I x1=[I+A×(b1/2-z0)2] ×4=[688.81+37.57×(47.00/2-3.98)2]×4=60016.49cm4;

A n1=A×4=37.57×4=150.28cm2;

W1=I x1/(b1/2-z0)=60016.49/(47.00/2-3.98)=3074.62cm3;

i x1=(I x1/A n1)0.5=(60016.49/150.28)0.5=19.98cm;

2、格构柱平面内整体强度

N max/A n1=1429.63×103/(150.28×102)=95.13N/mm2

格构柱平面内整体强度满足要求。

3、格构柱整体稳定性验算

L0x1=l o=10.60m;

λx1=L0x1×102/i x1=10.60×102/19.98=53.04;

单肢缀板节间长度:a1=0.80m;

λ1=L1/i v=80.00/2.75=29.09;

λ0x1=(λx12+λ12)0.5=(53.042+29.092)0.5=60.50;

查表:Φx=0.80;

N max/(Φx A)=1429.63×103/(0.80×150.28×102)=123.98N/mm2

格构柱整体稳定性满足要求。

4、刚度验算

λmax=λ0x1=60.50<[λ]=150 满足;

单肢计算长度:l01=a1=80.00cm;

单肢回转半径:i1=4.28cm;

单肢长细比:λ1=l01/i1=80.00/4.28=18.69<0.7λmax=0.7×60.50=42.35;

因截面无削弱,不必验算截面强度。

分肢稳定满足要求。

4.2.5整体格构柱基础验算(下述验算荷载取数均大于设计值)

1、格构柱基础力学参数

单肢格构柱力学参数:

I x1=60016.49cm4 A n1=150.28cm2

W1=3074.62cm3 i x1=19.98cm

格构柱基础是由四个单肢的格构柱组成的,整个基础的力学参数:

I x2=[I x1+A n1×(b2×102/2-b1×102/2)2]×4=[60016.49+150.28×(2.20×102/2-0.47×102/2)2]×4=4737796.07cm4;

A n2=A n1×4=150.28×4=601.12cm2;

W2=I x2/(b2/2-b1/2)=4737796.07/(2.20×102/2-0.47×102/2)=54772.21cm3;

i x2=(I x2/A n2)0.5=(4737796.07/601.12)0.5=88.78cm;

2、格构柱基础平面内整体强度

N/A n+M x/(γx×W)=2050.60×103/(601.12×102)+1429.63×106/(1.0×54772.21×103)=83.61N/mm2

格构式基础平面内稳定满足要求。

3、格构柱基础整体稳定性验算

L0x2=l o=10.60m;

λx2=L0x2/i x2=10.60×102/88.78=11.94;

A n2=601.12cm2;

A dy2=2×10.67=21.34cm2;

λ0x2=(λx22+40×A n2/A dy2)0.5=(11.942+40×601.12/21.34)0.5=35.63;

查表:φx=0.92;

N EX' = π2EA n2/1.1λ0x22

N EX=87532.35N;

N/(φx A) + βmx M x/(W lx(1-φx N/N EX)) ≤f

N/(φx A)+βmx M x/(W lx(1-φx N/N EX))=27.00N/mm2≤f=300N/mm2;

格构式基础整体稳定性满足要求。

4、刚度验算

λmax=λ0x2=35.63<[λ]=150 满足;

单肢计算长度:l02=a2=200.00cm;

单肢回转半径:i x1=19.98cm;

单肢长细比:λ1=l02/i x1=200.00/19.98=10.01<0.7λmax=0.7×35.63=24.94;

因截面无削弱,不必验算截面强度。

刚度满足要求。

4.2.6桩承载力验算

桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第4.1.1条。

根据以上的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值;

N=987.58kN;

桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:

γ0N≤f c A

其中,γo-建筑桩基重要性系数,γo=1.00;

f c-混凝土轴心抗压强度设计值,f c=14.30N/mm2;

A-桩的截面面积,A=πd2/4=0.50 m2;

则,1.00×987.58=987.58kN<14.30×0.50×103=7150.00kN;

经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!

4.2.7桩竖向极限承载力验算

1.桩的极限承载力计算

桩承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)的第5.3.5条

各土层厚度及阻力标准值如下表:

由于桩的入土深度为22.00m,所以桩端是在第4层土层。

根据土的物理指标与承载力参数之间的关系,确定大直径桩(d≥800mm)单桩竖向极限承载力时,按下式计算:

式中 Q uk──最大极限承载力标准值

Q sk──单桩总极限侧阻力标准值

Q pk──单桩总极限端阻力标准值

q sik──桩侧第i层土的极限侧阻力标准值

q pk──极限端阻力标准值

ψsi、ψp──大直径桩的侧阻,端阻尺寸效应系数

A p──桩端面积,取 A p=0.503m2

u──桩身周长,取 u=2.513m

l i──第i层土的厚度

最大极限承载力:

Q sk=2.51×(1.00×20.00×4.00+1.00×20.00×7.45

+1.00×35.00×8.00+1.00×55.00×2.55)

=1631.74kN

Q pk=1.00×1100.00×0.50=552.92kN

Q uk=Q sk+Q pk=1631.74+552.92=2184.66kN

2.桩的竖向承载力特征值

桩承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)的第5.2.2条

R a=Q uk/K=2184.66/2.00=1092.33kN

R=1092.93kN>987.58kN,桩的竖向极限承载力满足要求!

4.2.8桩基础抗拔验算

桩抗拔承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)的第5.4.5条

1.单桩抗拔承载力设计值按下式计算

R=U k/2+G p

式中 U k──群桩呈非整体破坏时基桩的抗拔极限承载力标准值:

G p──基桩自重,地下水位以下取浮重度

U i──破坏表面周长,等直径桩,所以取2.51m

λi──抗拔系数

U k=0.6×20.00×2.51×4.00+0.6×20.00×2.51×7.45

+0.6×35.00×2.51×8.00+0.6×55.00×2.51×2.55

=977.77kN

G p=2.51×22.00×15.00=829.38kN

R=977.77/2.00+829.38=1318.27kN

2.考虑群桩呈整体破坏,桩群抗拔承载力设计值按下式计算

R=U gk/2+G gp

式中 U gk──群桩呈整体破坏时桩基的抗拔极限承载力标准值

G gp──群桩基础所包围体积的桩土总自重设计值除以总桩数,地下水位以下取浮重度 U l──桩群外围周长

U gk=10.48×(0.6×20.00×4.00+0.6×20.00×7.45

+0.6×35.00×8.001.00×55.00×2.55)/4

=1020.62kN

G gp=10.48×22.00×18.00=4150.08kN

R=1020.62/2.00+4150.08=4660.39kN

3.抗拔承载力设计值:

取上面两式中的较小者:R=1318.27kN

R=1318.27kN > 1.0×210.40kN

桩抗拔满足要求。

4.2.9桩配筋计算

1、桩构造配筋计算

按照构造要求配筋。

A s=πd2/4×0.65%=3.14×8002/4×0.65%=3267mm2

2、桩抗压钢筋计算

经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!

3、桩受拉钢筋计算

经过计算得到桩抗拔满足要求,只需构造配筋!

建议配筋值:HRB335钢筋,11根20二级钢。实际配筋值3456.2 mm2。

依据《建筑桩基设计规范》(JGJ94-2008),

箍筋采用 6-8@200-300mm,宜采用螺旋式箍筋;受水平荷载较大的桩基和抗震桩基,桩顶3-5d范围内箍筋应适当加密;当钢筋笼长度超过4m时,应每隔2m左右设一道 12-18焊接加劲箍筋。

4.3工作状态下荷载计算

4.3.1塔吊受力计算

1、塔吊竖向力计算

承台自重:G c=25×Bc×Bc×h×1.2=25×3.50×4.50×1.20×1.2=567.00kN

格构柱系统自重:Gz=4×27×1.2=129.60 kN

作用在基础桩上的垂直力:N=1.2×(Gt+Gc+Gz)=1.2×

(1015.40+567.00+129.60+80)=2146.60kN(全高)N=1.2×(Gt+Gc+Gz)=1.2×(506.0+567.00+129.60+80)=1529.12kN(初升40m,上拔力验算用)

N=1.2×(Gt+Gc+Gz)=1.2×(691.4+567.00+129.60)=1761.60kN(初升40m,压力验算用)

2、塔吊风荷载计算

地处上海,允许风压ω0=0.25 kN/m2

挡风系数计算:

φ = (3B+2b+(4B2+b2)1/2c/Bb)

挡风系数Φ=0.87

体型系数μs=1.14

查表得:荷载高度变化系数μz=0.73

高度z处的风振系数取:βz=1.0

所以风荷载设计值为:

ω=0.7×βz×μs×μz×ω0=0.7×1.00×1.14×0.73×0.25=0.15kN/m2

3、塔吊弯矩计算

风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:

Mω=ω×Φ×B×H×H×0.5=0.15×0.87×1.60×40.00×40.00×0.5=161.49kN·m

总的最大弯矩值:

M max=1.4×(M e+Mω+P×h)=1.4×(892.00+161.49+30.00×1.20)=1089.49kN·m(承台顶)

桩顶面处最大弯矩值:

M max=1.4×(M e+Mω+P×h)=1.4×(892.00+161.49+30.00×1.20+52.63×11.8)=1958.94kN·m

4、塔吊水平力计算

水平力:V=1.2×(ω×B×H×Φ+P)=1.2×(0.25×1.60×40.00×0.87+30.00)=52.63kN

5、每根格构柱的受力计算

作用于格构柱顶面的重力作用:N=1.2×(Gt+Gc)=1.2×(1015.40+567.00)=1898.88kN。 M max=1089.49kN·m

V=52.63kN

作用在基础桩上的垂直力:N=2146.60kN(全高)

N=1529.12kN(初升40m,上拔力验算用)

N=1761.60kN(初升40m,压力验算用)

作用在桩面弯矩M max=1958.94 kN·m

图中x轴的方向是随时变化的,计算时应按照倾覆力矩Mmax最不利方向进行验算。

(1)、桩顶竖向力的计算(取下述工况中的大者)

○1全高140m时的工况(加设扶墙件,弯矩及水平力可忽略):

N i=(F+G)/4=2146.60/4=536.65 kN

○2初升40m,竖向压力验算

N i=(F+G)/4±M x y i/Σy i2±M y x i/Σx i2;

式中:N-单桩个数,n=4;

F-作用于桩基承台顶面的竖向力设计值;

G-桩基承台加上格构柱的自重;

M x,M y-承台底面的弯矩设计值;

x i,y i-单桩相对承台中心轴的XY方向距离;

N i-单桩桩顶竖向力设计值;

设短边方向为x方向,长边方向为y方向。

确定最不利弯矩方向:设与x方向夹角为а,则单桩受力N=M×sinа/(2×2.2)+M×cos а/(2×3);

N对а求导,则得出N’=M×cosа/(2×2.2)- M×sinа/(2×3),当N’=0时可以得出其极值,则可得tgа=3/2.2时出现最不利工况。即sinа=0.8065,cosа=0.5914.

则有:M x= M max×cosа=1958.94×0.5914=1158.52 kN·m,M y= M max×sinа=1958.94×0.8065=1579.89kN·m

经计算得到单桩桩顶竖向力设计值

最大压力:N max=1761.60/4+(1158.52×3)/(2×32)+ (1579.89×2.2)/(2×

2.22)=992.55kN

最小压力:N min=1529.12/4-(1158.52×3)/(2×32)- (1579.89×2.2)/(2×

2.22)=-169.87kN

需要验算桩基础抗拔力。

○3桩顶剪力的计算

V0=V/4=52.63/4=13.16kN

(2)、格构柱顶竖向力的计算(取下述工况中的大者)

格构柱受力明显小于桩顶,按照桩顶受力数据进行计算。

4.3.2塔吊与承台连接的螺栓验算

按照塔吊说明书布置,不再验算。

4.3.3承台验算(下述验算荷载取数均大于设计值)

1、承台弯矩的计算

依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008 )的第5.9.1条。

M x1 = ∑N i y i

M y1 = ∑N i x i

其中 M x1,M y1-计算截面处XY方向的弯矩设计值;

x i,y i-单桩相对承台中心轴的XY方向距离取(a-B)/2=(3.00-1.60)/2=0.700m;

N i1-单桩桩顶竖向力设计值;

经过计算得到弯矩设计值:(M x1,M y1)max=2×0.700×879.20=1230.88kN·m。

2、螺栓粘结力锚固强度计算

锚固深度计算公式:

h ≥ N/πd[f b]

其中 N-锚固力,即作用于螺栓的轴向拉力,N=52.95kN;

d-楼板螺栓的直径,d=20mm;

[f b]-楼板螺栓与混凝土的容许粘接强度,计算中取1.71N/mm2;

h-楼板螺栓在混凝土楼板内的锚固深度,经过计算得到 h 要大于52.95×

103/(3.14×20.00×1.71)=493.07mm

构造要求:h≥400.00mm;

螺栓在混凝土承台中的锚固深度要大于493.07mm。

3、承台截面主筋的计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。

A s = M/(γs h0f y)

αs = M/(α1f c bh02)

δ = 1-(1-2αs)1/2

γs = 1-δ/2

式中:αl-系数,当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,

格构柱塔吊基础方案知识讲解

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、各塔机技术参数 (2) 四、塔吊司机安全操作规程 (3) 五、塔吊防碰撞措施及安全措施 (5) 六、格构柱塔吊桩基施工要求 (5) 七、塔吊基础设计 (7)

一、工程概况 序号项目内容 1 工程名称平湖市温州商会大厦工程 2 工程地址平湖市南市区胜利路南侧(市政府新大楼东南侧) 3 建筑面积94453.1㎡ 4 建筑层数地上27层,地下一层 5 结构形式采用框架剪力墙结构 6 建设单位平湖市温州商会大厦联建有限公司 7 设计单位浙江中房建筑设计研究院有限公司 8 监理单位杭州市建筑工程监理有限公司 9 勘察单位浙江海北勘察股份有限公司 10 围护设计浙江海北勘察股份有限公司 11 工程工期780日历天 12 质量目标合格(争创优质工程) 13 安全文明嘉兴市标化工地 平湖市温州商会大厦工程项目地块位于平湖市南市区胜利路南侧(市政府新大楼东南侧)。由A座、B座办公楼,C座商业楼和D建筑地下车库组成。A座办公楼结构形式为框剪27层,建筑最高115.70米;B座办公楼为25层,建筑最高为95.4米;C座商业楼3~5层,最高为21.9米;D地下车库为1层,层高为5米。本工程设计室内地面标高±0.000为黄海高程系3.6米,室内外高差0.6米。 本工程为加快施工进度,拟采用3台浙江建机集团生产的QTZ63塔式起重机一台(臂长50米,安装高度:A座办公楼120m,B座办公楼100m;C座商业楼30m,本工程3#塔吊采用独立式,1#、2#塔吊采用附着式。1#塔吊位于地下室L轴及L轴向北4.2m交6轴向西4.2m之间;2#塔吊位于地下室J轴和H轴交16轴及16轴向东4.2m之间;3#塔吊位于S

塔吊基础专项施工方案

目录 、编制依据 二、塔吊选型 ................. 三、塔吊基础定位 ............. 四、塔吊基础施工做法 ......... 五、塔吊穿过地下室顶板处理措施 六、塔吊基础验算书 ...........

塔吊基础施工方案 一、编制依据: 1、雅砻江流域集控中心大楼工程施工图纸 2、塔吊租赁公司(四川疗望机械有限公司)出据的QTZ5013固定基础图 3、雅砻江流域集控中心大楼工程地质勘察报告 二、塔吊选型 本工程垂直运输主要通过塔吊完成,因工程体量较大,在主楼施工中拟采用型号为QTZ5013臂长50m高度135m的塔吊,安装在主楼西南角。 三、塔吊基础定位 1、塔吊中心位于1-3轴?1-4轴交1-A轴?1-B轴间,塔吊中心距1-4轴距离为1.30米,,塔吊中心距1-B轴距离为1.80米。(见下图) 塔吊基础定位图

2、塔吊预埋地脚螺栓定位尺寸见下图: A-A 四、塔吊基础施工做法: 塔吊基础基坑开挖一一浇垫层及砌砖胎模一一砖胎模表面 1: 3水泥沙 浆抹抹灰一一做防水一一绑扎钢筋笼一一预埋地脚螺栓一一浇筑基础混凝 土一一混凝土养护。 1、 塔吊基础基坑开挖与筏板基坑同时开挖,开挖放坡坡度 1: 2,坑底标高 为-11.5m ,在开挖前现场施工员放出灰线,由挖机同步开挖,机械开挖完成 后人工整 平。 2、 垫层厚度80mm 混凝土等级C15,原浆收光,采用240厚页岩实心砖Mu5 水泥砂浆砌筑基础侧模,内侧表面采用 15mn 厚 1: 3水泥沙浆抹灰压光。 3、 基坑内采用同地下室底板防水材料做防水,并对阴阳角位置进行加强处 理,与地下室底板防水连接成系统,以确保塔吊拆除后不再对基础位置的防 水进行处理。底面采用20mn 厚 1: 3水泥沙浆抹灰做防水保护层。 4、 塔吊基础钢筋笼绑扎: 塔吊基础水平钢筋同地下室抗浮板配筋:上部配双层双向咀6@150,下部配单 层双向竖向设血0@160,竖向拉筋为144根114,塔吊基础钢筋与地下室底 板钢筋绑扎成整体。 c 二 J d CJ ?宀 L ;:;? ■77 16楸4哋即螺 栓 配双黜+酗 C40混凝土铀 20團:3水泥沙麴护E — ■■ .: '、. '■ =1 ■ -i —1 80凰15混凝土胺

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 (QTZ60) 编制单位: 编制: XXXX 审核: XX 批准: XX 编制日期: 2016年10月9日

塔吊基础施工方案 塔吊为QTZ60型基础设计为5800×5800,高度为1350,混凝土强度≥C30配上下两层钢筋,分别为φ25@220,φ25@220 ,拉筋φ12 。地基承载力≥0.2M pa。地基持力层位于第三层粉质沙土,天然地基地基承载力特征值为fak=130kpa。不满足设计要求,经计算基础面积,为5800×5800,其他不变(计算书附后)。 一、布置: 塔吊基础在K轴与6线交叉点为中心线。塔吊基础顶标高+0.500米。 二、基础施工: 1.放线、定位复核无误后,用挖掘机开挖,尺寸按5800×5800直上直下,挖至- 2.95米处。做40㎝厚、面积6.50×6.50二层三七灰土夯实后,再做100厚C10砼垫层,弹出钢筋位置线,上口砌挡土台,高200mm,防止雨水进入。坑底面设集水坑。 2.放入塔吊机座,固定牢固,保证四个固定支脚顶端所组成的平面与水平面的斜度不大于1/1000。绑扎钢筋,底板钢筋保护层按35、侧壁70。φ22主筋钢筋间距220,上下两层共为26×4=100根。上下两层间立筋间距440mm。钢筋安装完毕,验收合格并办理隐蔽工程记录后方可进行下一道工序。 三、混凝土浇筑 混凝土采用泵送商品混凝土,标号C30。混凝土体积45.4立方。 A.混凝土入场后及时检查坍落度,不符合要求时应退回或由搅拌站进行一次搅拌,现场对每车混泥土的出车时间,开始浇筑及持续时间等各时间段进行登记并留置试件。 B.混凝土分层浇筑,第一层500mm,第二层350mm,第三层350mm,用振捣棒振捣。操作时做到快插慢拔,在振捣时应插入下层混凝土中50mm,每一震点时间为20-30s。视其混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现表面泛浆为宜。插点要均匀排列,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍,一般为40-50mm,振捣棒距模板边50-100mm为宜,应避免碰撞钢筋模板,预埋基座。 C.混凝土浇筑后表面用刮杆刮平,泌水应及时排除,及时覆盖浇水养护。 D.待混凝土强度达到70%以上时,可进行塔吊安装。

格构柱塔吊基础方案

目录第一章工程概况2 第二章编制依据3 第三章场地工程地质和水文地质条件5 第四章塔吊参数与平面布置8 第五章基础设计依据12 第六章塔吊基础的具体做法12 第七章施工管理部署17 第八章塔吊基础施工及验收要求21 第九章塔吊安装高度及附墙情况31 第十章格构柱的加工与安装33 第十一章格构柱焊接质量控制、验收措施35 第十二章施工安全措施32 第十三章塔吊监测、日常维护和保养46 第十四章应急预案40 第十五章特种作业人员名单53 第十六章塔吊基础设计计算书53 第十七章相关附件和图表

塔吊基础专项施工方案 第一章工程概况 项目名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 基坑围护设计单位: 施工总承包单位: 建筑概况:总建筑面积57529.17㎡,用地面积为17612㎡。 本项目包括1-3#商业办公楼,5#、6#裙房,地下一层主楼地下室设置自行车库夹层,地上建筑为x层。建筑面积:包括地下车库、商业用房、配套设施等总计约57529.17平方米,建筑高度45m,裙房为物业配套用房高度6.5m。本工程室内设计标高±0.000,相当于绝对标高5.00米。1#-3#楼及车库为整体地下室,底板面标高为-7.000,底板厚度为500。本工程基础形式为钻孔灌注桩承台基础,工程桩直径为600、700、800,以6层圆砾层为持力层。 本项目与4-6#办公楼项目为同一个大基坑,所有参建主体单位相同,本项目在大基坑中位置处于东面和南面位置。整个大基坑围护采用钻孔灌注桩加双轴水泥搅拌桩的排桩方案,并结合一道钢筋混凝土支撑,考虑到周边承台底,基坑开挖深度7.35米。支撑梁面标高-2.1m,支撑梁高0.8m。本项目共布置2台格构式组合基础塔吊。1#塔吊基础在支撑外,2#塔吊在支撑内,塔吊基础面比支撑底低0.55米,2#塔吊塔身与支撑梁最近距离在633mm (详附图4)。 第二章编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

塔吊基础安全专项施工方案

目录 三、施工平面布置 -------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -见附页 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 1 - 四、编制依据 ------------------- - 2 - 五、塔吊基础计算书 ---------- - 2 -

一、工程概况 本工程7#楼为33层框剪高层建筑 工程名称:桓大·东方国际 建筑面积:24565.61m2 层数:33层 层高:99.0米 建设地点:重庆市璧山区青杠街道白云湖200号旁 建设单位:重庆市桓大建设集团房地产开发有限公司 二、基本参数 1、吊塔: 吊塔型号:QTZ63 起重工作幅度:最小2.5m 最大60m 额定起重量:1300kg-6000kg 最大工作高度:固定式110.0m 附着式220m 塔身截面积: 1.8m×1.8m 整机功就: 39KW 2、塔基基础:采用人工挖孔桩,桩顶标高—1.7米,桩端不设扩大头,桩端入中风化砾岩 1.50m;桩混凝土等级C30,桩长7.6m;钢筋HRB400。 承台尺寸长(a)=4.00m,宽(b)=4.00m,高(h)=1.70m,桩中心与承台中心1.60m,承台面标高-70cm;承台混凝土等级C35,底面双向68φ14@200。 三、施工平面布置 见附页

四、编制依据 《塔式起重机设计规范》GB/T13752-1992 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(06版本) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 南沙城-商务A栋工程《施工组织设计》及其建筑、结构施工图纸 QTZ6013型塔式起重机《使用说明书》 五、塔吊基础计算书 1.计算参数 (1)基本参数 采用1台QTZ63塔式起重机,塔身尺寸1.6m,基坑底标高-1.8m 现场地面标高0.00m,承台面标高-700mm;采用人工挖孔桩基础. (2)计算参数 1)塔吊基础受力情况

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400m m,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2. 0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。 3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。

组合式塔吊基础方案编制要点201209.

组合式塔吊基础专项施工方案编制要点解析 2012年9月 洪昌华 浙江国泰建设集团有限公司 hongchh@https://www.wendangku.net/doc/c8726931.html,

目录 一、塔吊基础的类型 二、组合式塔吊基础的形式和优缺点 三、《组合式塔吊基础专项施工方案》 编制目录要求 四、方案要点解析 五、塔吊基础计算要点 六、格构柱倾斜、扭转的处理原则

钱江新城 1人死亡 2010年6月 临安 5人死亡 2011年4月 杭州城西 1人死亡 2011年12月 滨江 2012年5月

一、塔吊基础的类型 1、板式基础(承台) 2、十字交叉梁基础 3、桩承台基础 4、组合式塔吊基础不建议用管桩。较少采用。 根据杭建监总[2010]33号文件《关于加强建筑起重机械租赁、安装拆卸和使用安全管理的若干意见》规定,“采用逆作法施工的塔机基础专项方案(包括钢格构柱设计、计算、制作与施工)和设置在深基坑旁的塔机基础专项方案应当由施工总承包单位组织召开专家论证会”。

二、组合式塔吊基础的形式和优缺点 组合式塔吊基础的形式: 由灌注桩+格构式型钢柱或钢管柱+混凝土承台或型钢平台组合而成。 “格构式”、“逆作法”、“组合式”三种叫法的不同。

优点: 缺点: 1、基础费用稍高。 2、施工要求较高。 焊接质量、格构柱垂直度、平面度(4根格构柱之间的方正), 地下室楼板留洞口、止水片、挖土要求、监测要求 塔吊可以提早安装,挖土期间就能投入使用。 避免将塔吊布置在基坑边,避免塔吊附墙杆超长。 塔吊可以布置在基坑中央,可最大限度地利用塔吊覆盖范围。 选用混凝土承台还是型钢平台? 组合式塔吊基础的优缺点

塔吊格构柱基础施工方案

目录一、工程概况 二、工程施工机械布置 三、编制依据 四、施工工艺 五、塔吊承台基础施工 六、安全文明施工措施 七、塔吊基础计算 八、附图 QTZ63塔式起重机钢格构柱基础施工方案

一、工程概况 凉城地区中心公寓式办公楼工程,工程地处上海市虹口区水电路(近车站北路),本工程建筑面积为54468平方米,结构类型为框架结构,地上十九层,地下二层,其中地下二层为人防。1-4层为裙房,5-19层分别为1#、2#楼。工程桩采用混凝土钻孔灌注桩,桩径为800,本工程±0.00相当于绝对标高3.55m,自然地坪相对标高为-0.3m,结构类型为框架结构,基础垫层底标高为-9.15米。 二、工程施工机械布置 凉城地区中心公寓式办公楼工程,施工面积大,但施工场地较小,施工道路难以兜通要确保工程顺利施工,应合理组织材料进出场及施工流程,合理布置施工机械确保安全施工。根据二幢高层及裙房的布置,二幢高层1#、2#均为单独布置塔吊。基础及主体部分垂直运输采用塔式起重机作为运输机械,以强化机械化施工。经我项目部优化考虑结合平面布置。考虑在1#、2#楼各布置一台QTZ63塔式起重机。由于1#、2#楼各布置了一台塔吊,两幢楼采取流水作业穿插施工,以利塔吊正常运转。(具体位置详桩位平面图) 三、编制依据 1、GB50007-2002 建筑地基基础设计规范 2、GB50017-2003 钢结构设计规范 3、GB50010-2002 混凝土结构设计规范 4、JBJ94-94 建筑桩基技术规范 5、JGJ59-99 建筑施工安全检查标准

6、GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 7、JGJ81-2002 建筑钢结构焊接技术规程 8、GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 9、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 四、施工工艺 4.1 施工工艺流程:

塔吊基础专项施工方案

目录 附:塔吊承台基础图 塔吊平面定位图 一、工程概况 1、工程名称:城投·四新之光工程 2、建设单位:武汉新天澜置业投资开发有限公司 3、设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司 4、监理单位:武汉飞虹建设监理有限公司 5、施工单位:浙江省建工集团有限责任公司 6、工期要求:施工暂定总工期为820日历天 7、质量要求:验收合格。 工程地点及周边环境:本工程位于武汉市汉阳区“四新片区”,南侧紧邻四新南路,北侧隔二、三期空场地为办公区及生活区,西侧紧邻连通港西路,东侧紧邻子期路;建筑用地面积约为42389平方米,建筑总面积为平方米,其中地下室建筑总面积为平方米。地面建设有6栋高层住宅楼(C1, C3,C4,C5,C6,C7)和1栋(C2)46层超高层住宅,C1,C4,C6楼栋设有一层商业裙房,同时地块设有2栋配电房建筑(C8,C9)。工程设有一层地下室,为项目地下停车库及设备用房区域。拟建物具体特征一览表如下:

本工程主楼基础形式为钻孔灌注桩,桩,承台基础。地上均为剪力墙结构,地下为框架、框剪结构。结构的安全等级(含基础)为二级,耐火等级一级,烈度按六度设防,抗震等级为三级,主体结构的设计使用年限为50年。 二、地质情况

根据上部结构的特征和场地地质情况与现场实际状况,参考地质报告的结论和建议,基础采用四桩承台基础。桩采用钻孔灌注桩以第(4)或(5)层土层作为桩端持力层。 三、编制依据 TC5610/Q6012型塔机说明书 本工程《地质勘察报告》 设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《湖北省地基基础技术规范》DB42/242-2014 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJT187-2009 根据我公司施工项目经验,安全可靠,满足工程需求且合理使用。 四、塔吊选型布置及其性能

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊基础方案(格构式)

—地下车库工程塔吊基础施工方案 X X X建设集团有限公司 二O一二年十二月一日

目录 一、工程概况 (5) (一)工程简介 (5) (二)工程参建单位 (5) (三)工程周边环境 (5) (四)工程现状 (8) 二、编制依据 (8) 三、塔吊参数和平面布置 (8) (一)主要规格及技术参数 (8) (二)基础载荷表 (9) (三)塔吊平面及高度设置 (10) 四、工程地质概况 (10) 五、塔吊基础的具体做法 (12) (一)塔吊基础形式 (12) (二)塔吊桩基 (12) (三)钢格构柱 (12) (四)上承台(塔吊基座承台) (13) (五)下承台(桩顶构造承台) (13) (六)塔身与基座连接做法 (13) (七)塔吊穿地下室结构做法 (14) 1.穿地下室底板 (14) 2.穿地下室楼板、顶板 (15) 六、塔吊基础施工及验收 (15) (一)塔吊基础施工工艺流程 (15) (二)塔吊基础施工的具体要求 (17) (三)施工部署 (18) 1.参加装拆人员的组织要求 (18) 2.现场准备 (18) (四)塔吊桩及钢格构柱施工质量控制 (19) 1.桩基施工质量控制流程 (19) 2.钢格构柱施工质量控制 (19) (五)塔吊监测措施 (19)

(六)施工质量及验收 (20) 1.基础施工 (20) 2.地基土检查验收 (20) 3.基础检查验收 (21) 4.桩基检查验收 (22) 5.格构式钢柱检查验收 (22) 七、施工安全措施 (23) (一)安全文明控制措施 (23) (二)塔吊运行安全保障措施 (23) (三)塔吊施工注意事项 (23) 八、应急预案 (24) (一)事故类型和危害程度分析 (24) (二)应急处置基本原则 (24) (三)组织机构及职责 (24) 1.应急组织体系 (24) 2.指挥机构及职责 (24) (四)预防与预警 (25) 1.危险源监控 (25) 2.预警行动 (25) (五)应急处置 (26) 1.响应分级 (26) 2.响应程序 (26) 3.处置及预防措施 (27) (六)应急物资与装备保障 (29) (七)群塔作业管理 (29) 1.组织领导 (29) 2.管理规定 (29) 九、塔吊基础计算书 (32) (一)基本参数 (32) 1.塔吊基本参数 (32) 2.格构柱基本参数 (32) 3.基础参数 (32)

塔吊格构柱基础施工方案

目录 一、工程概况 二、工程施工机械布置 三、编制依据 四、施工工艺 五、塔吊承台基础施工 六、安全文明施工措施 七、塔吊基础计算 八、附图 QTZ63塔式起重机钢格构柱基础施工方案 一、工程概况 凉城地区中心公寓式办公楼工程,工程地处上海市虹口区水电路(近车站北路),本工程建筑面积为54468平方米,结构类型为框架结构,地上十九层,地下二层,其中地下二层为人防。1-4层为裙房,5-19层分别为1#、2#楼。工程桩采用混凝土钻孔灌注桩,桩径为800,本工程±0.00相当于绝对标高3.55m,自然地坪相对标高为-0.3m,结构类型为框架结构,基础垫层底标高为-9.15米。 二、工程施工机械布置 凉城地区中心公寓式办公楼工程,施工面积大,但施工场地较小,施工道路难以兜通要确保工程顺利施工,应合理组织材料进出场及施工流程,合理布置施工机械确保安全施工。根据二幢高层及裙房的布置,二幢高层1#、2#均为单独布置塔吊。基础及主体部 页脚内容1

页脚内容2 分垂直运输采用塔式起重机作为运输机械,以强化机械化施工。经我项目部优化考虑结合平面布置。考虑在1#、2#楼各布置一台QTZ63塔式起重机。由于1#、2#楼各布置了一台塔吊,两幢楼采取流水作业穿插施工,以利塔吊正常运转。(具体位置详桩位平面图) 三、编制依据 1、GB50007-2002 建筑地基基础设计规范 2、GB50017-2003 钢结构设计规范 3、GB50010-2002 混凝土结构设计规范 4、JBJ94-94 建筑桩基技术规范 5、JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 6、GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 7、JGJ81-2002 建筑钢结构焊接技术规程 8、GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 9、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 四、施工工艺 4.1 施工工艺流程:

塔吊基础专项方案0503

一.编制依据 本工程地质勘察报告,塔吊安装使用说明书、《钢结构设计规范》(GB50017-2014)、《钢结构设计手册》(第三版)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2014)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)等。 二.工程概况 1.本工程建筑面积为34515.2 m2。项目总建筑面积约为34515.2平方米(其中地上建筑面积23472.6平方米,地下建筑面积11042.6平方米),地下2层,地上5、10层。 2.本工程的±0.000相当于绝对标高+4.9 m,自然地面绝对标高+4.63 m。 3.本工程在基坑范围内布置一台QT-5610塔吊,臂长50米,方可满足基础和主体各阶段施工需要。 4.桩侧极限摩阻力标准值fs及桩端极限端阻力标准值fp值表 层号土层名称 Ps值 (MPa) 预制桩钻孔灌注桩抗拔系数fs(kPa) fp(kPa) fs(kPa) fp(kPa) λ ②粉质粘土0.76 15 15 0.7 ③淤泥质粉质粘土0.49 15 15 0.7 ③ 夹砂质粉土 1.99 6m以浅15 6m以浅15 0.7 6m以深20 6m以深15 ③淤泥质粉质粘土0.49 6m以浅15 6m以浅15 0.7 6m以深20 6m以深15 ④淤泥质粘土0.60 25 20 0.7 ⑤粘土0.88 30 25 0.7 ⑥粉质粘土 2.80 70 55 0.7 ⑦ 1 砂质粉土8.49 80 4500 60 1400 0.6 ⑦2-1砂质粉土15.57 100 6000 70 1800 5.本工程拟采用组合式塔吊基础,即:钻孔灌注桩+型钢格构式立柱+钢平台。由4根格构式钢柱子组成,高9.5米,格构式钢柱尺寸480*480,采用∠140*140*12,缀板采用440*200*12,钢柱埋人搅拌桩内3米,格构柱之间采用18#槽钢作水平和斜向支撑。钢结构的连接形式采用焊接。

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊基础专项设计方案

格构柱式塔吊基础专项施工方案 1.编制依据 本工程地质勘察报告,塔吊安装使用说明书、《钢结构设计规范》(GB50017-2014)、《钢结构设计手册》(第三版)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2014)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)等。 2.工程概况 本工程拟采用组合式塔吊基础,即:钻孔灌注桩+型钢格构式立柱+钢平台。由4根格构式钢柱子组成,高9.5米,格构式钢柱尺寸480*480,采用∠140*140*12,缀板采用440*200*12,钢柱埋人搅拌桩内3米,格构柱之间采用18#槽钢作水平和斜向支撑。钢结构的连接形式采用焊接。 塔式起重机性能参数: 额定起重力矩KN.M 800 机构载荷率起升机构M5 牵引机构M4 回转机构M4 最大起升高度M 独立式40 附着式140 最大起重量T 6 工作幅度M 最小幅度 2 最大幅度55 起升机构滑轮倍率a 2 4 速度m/min 10 40 80 5 20 40 起重量t 3 3 1.5 6 6 3 功率KW 5.4 24 24 5.4 24 24 变幅机构速度m/min 40 20 功率KW 3.3 2.2 回转机构速度r/min 0.65 功率KW 4.4 顶升机构速度m/min 0.5 功率KW 5.5 平衡重T 50米臂长12.46 55米臂长13.92 总重量T 29.8 工作温度-20—+40 装机总容量KW 37.7

3.格构柱、格构式塔吊基础施工要求 1、格构柱端与钢平台用焊接连接,钢平台上采用基础固定节与塔机连接。 2、格构柱锚入桩基中的长度不小于3000mm,并需增加箍筋和主筋数量,确保焊接质量桩混凝土等级不小于C35;本工程格构柱锚入桩基中的长度3000mm,桩采用水下C35混凝土。 3、吊(插)入桩孔时,应控制钢构柱的垂直与水平二个方向的偏位。特别需防止浇捣混凝土后钢构柱的偏位,施工方案中必须有防偏位措施(采用模具等定位方法)。 4、钢构柱尽量在工厂制作,成品后运往工地。现场焊接水平杆与斜撑杆(柱间支撑)等构件,必须持有焊接上岗证,原则上仍应由生产厂家派员施焊。 5、单肢钢构柱内部需留有足够空间,浇捣混凝土中应采取有效手段保证混凝土的填充率达到95%以上。 6、开挖土方时,塔机钢构柱周围的土方应分层开挖,钢构柱之间的水平与斜撑杆(或柱间支撑),连接板等构件,必须跟随挖土深度而及时设置并焊接。 7、塔机使用中,要经常观察钢筋混凝土连接块的变形情况;经常观察地脚螺栓松动情况,随时拧紧;经常观察塔机的垂直度,发现超差及时纠正。 3.钢结构制作与安装方案 3.1施工程序 图纸会审→编写施工方案→施工准备→技术交底→基础验收→材料验收→原材料矫正→原材料打砂防腐处理→柱、梁预制→分片组对→停点检查→分片吊装→梁、支承安装→钢梯、平台安装→质量检查→交工验收。 3.2主要施工方法和关键操作法 格构柱制作技术要点 1、角焊缝高度不小于8mm,所有焊接全部用满焊。 2、对接接头角钢与连结角钢同规格,接头角钢长540mm,空隙14mm,焊缝高10mm。 3、角钢接头位置错开,同一截面接头数量不超过50%,接头位置错开长度不小于1m。 3.3钢结构制作 主要制作工艺(附工艺流程图) ⑴原材料矫正:合格原材料在下料前必须进行矫正,并经检验合格后方可使用。

格构柱塔吊基础方案

南京同仁康博花园—康雅苑9-12栋工程 塔 吊 基 础 专 项 方 案 江西昌厦建设集团限公司 二○一二年十一月○三日

目录 第一章工程简介 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地质、水文条件 (2) 四、塔吊基础概况 (3) 第二章施工部署 (4) 一、技术准备 (4) 二、人员准备 (4) 三、材料准备 (5) 四、现场准备 (6) 五、施工进度计划 (6) 第三章施工工艺及技术措施 (7) 一、施工工艺 (7) (一)立柱桩施工 (7) (二)立柱桩格构柱制作与安装 (9) (三)混凝土浇筑 (11) (四)空孔回填 (11) 二、施工保证措施 (11) (一)格构柱定位、固定与吊装 (11) 第四章施工质量保证措施 (14) 一、班组认真按图纸,按规程操作,建立自检、互检质量保证体系 (14) 二、技术、质量、施工员应根据各分部分项的设计图纸及操作规程进行技术质量验收 (14) 三、基础施工基本要求 (14) 四、灌注桩施工 (15) 五、加强措施及特殊要求 (16) 第五章安全、消防、环保施工保证措施 (17) 一、消防及用电安全 (17) 二、格构柱加工、吊装过程中的安全措施 (17) 三、格构柱施工安全措施 (18) 四、管线保护安全措施 (18) 五、环境保护措施 (18) 第六章成品保护 (18) 第七章塔机安拆作业安全事故应急救援预案 (20) 一、本预案的适用范围 (20) 二、组织机构和应急资源 (20) 三、应急处理程序 (21) 四、应急处理措施 (21)

LOUQIULIANG 南京同仁康博花园—康雅苑9-12栋工程 五、由于坠落或高空坠物造成的事故处理 (22) 六、由于违反安全操作规程所造成的事故处理 (22) 七、汽车吊倾覆伤人或损坏设备及建筑物的事故处理 (23) 八、塔机安拆作业过程中其它事故的处理 (23) 九、应急响应要求 (24) 第八章矩形格构式塔吊基础计算书 (24) 矩形格构式基础9#、11#楼计算书 (24) 矩形格构式基础10、12楼计算书 (41) 格构柱立面示意图1 (60) 格构柱立面示意图2 (61) 格构柱立面示意图3 (62) 塔吊平面布置图4 (63)

2017塔吊基础专项施工方案

X X X X 北区实训楼 塔吊基础 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: X X建设集团有限公司 Shanhe Construction Group Co.Ltd. 二零一七年五月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、塔吊机主要技术性能 (6) 4、塔吊选型及位置确定 (10) 5、塔吊基础施工要点 (10) 6、安全技术措施 (11) 7、塔吊基础的监测、监控 (12) 8、塔吊基础计算书 (11) 9、附图 (13)

XXXXXX技术学院北区实训楼工程塔吊基础施工方案 1、编制依据 1.1 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 1.2 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 1.3 《钢结构设计规范》GB50017-2012 1.4 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.5 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T187-2009 1.6《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 1.7《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文); 1.9《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2016); 1.10《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第393); 1.11《建筑机械设备检查技术规程》(JGJ33-2012); 1.12 QTZ63塔式起重机使用说明书; 1.13 XXXXXX技术学院北区实训楼工程勘察报告。 2、工程概况 2.1基本概况 工程概况

相关文档
相关文档 最新文档