文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯附墙架计算

电梯附墙架计算

电梯附墙架计算
电梯附墙架计算

附墙计算方案

工程名称:

安装单位:

施工单位:

编制单位:

编制人:

审核人:

批准人:

编制日期:

一、主要参数

附墙架类型:Ⅱ

附墙架间距:3~10.5m

最大悬臂高度:7.5m

附墙架连接尺寸:B=1425 L=2900~3600

二、材料特性

弹性摸量:E=2.1×106kg/cm 2

剪切摸量:G=8.1×105kg/cm 2

密 度:ρ=7.8×10-3kg/cm 3

泊 松 比:μ=0.26

三、受力分析

1、选配的标准节为650×650×1508 mm 。

选配的附墙架为Ⅱ型附墙架(最大附墙距离2900~3600 mm )。

附墙距离约3600 mm ,如下所示:

2. 附墙水平受力计算:

在不考虑斜支撑受力的极端情况下,受力如下:

附墙距离 L =3600

安装臂间距 B =2500 mm

附墙架作用于建筑物上的力F =05

.2B 60L ?? =05.22500603600??=42.15 kN

3. 强度校核:

考虑在极限状态下,斜支撑不受力,则附墙架只用8根M24螺栓固定在建筑物上。

根据《起重机设计规范》GB3811-2008,普通螺栓连接的拉伸许用应力为0.8[σ]([σ]为螺栓的基本许用应力),参考《机械设计手册》中表5-1-62,8.8

级螺栓的屈服点用非比例伸长应力σP0.2代替,σ

P0.2=640MPa 。 取工作载荷组合B ,安全系数n =1.5

剪切许用应力为σp =n S σ6.0?=5

.16406.0?=256MPa 螺栓的受力为 F ’=z

F

,螺栓数量z =8 M24螺栓的公称应力截面积 A =353 mm2

单个M24螺栓所受应力

σ=A F 5.1?=A

z F 5.1??=35341015.421.53???=44.78 MPa < σP =256 MPa 符合强度要求。

延伸架主结构件用16槽钢,材料Q235B

其屈服应力σs =235 MPa ,取安全系数n =1.3

许用应力[σ]=n S σ=5

.1235=156 MPa 16槽钢截面面积为2515 mm2,

假设以上的附墙受力全部作用在延伸架的一根结构上,则应力:

σ=A

F =25151078.443?≈17.83 MPa < [σ]=156, 符合强度要求

(完整版)外附电梯附墙计算.doc

施工电梯附墙计算 一、附墙架作用于建筑物上力 F 的计算 SC200/200施工电梯均选用Ⅱ型附墙架如下图所示: 根据《 SC 型升降机说明书》中 4(导轨架及附墙架)所示,附墙架作用于建筑物的作用力 F 计算如下: F L 60 KN B 2.05 式中 B 为附墙宽度, L 为导架中心与墙面间的垂直距离 1、SC200/200电梯,其中取 L=3100,B=1430;所以 3100 60 F 63.4KN 1430 2.05 1#、2#、4#楼阳台连系梁截面尺寸 bxh=120mm*440mm,混凝土强度等级C30,弯曲抗拉强度设计值为 2 2 f =1.43N/mm,轴心抗压强度设计值 f =14.3 N/mm ,纵 cm c 2' 2 向受力钢筋为三级钢, f y=360N/mm,f y =360N/mm,受拉钢筋为 2Φ 14, 2 ' 2 A =3.14*7*7*2=308mm , 受压钢筋为 2Φ14,A =308mm,箍筋为三级钢φ 6@200。 s s 2 f yV=360N/mm。 阳台连系梁斜截面承载力验算截面有效高度 h0=440-35=405mm 计算 Vcs Vcs=0.07fcbh0+1.5 fyVnAsv1h0/s =0.07*14.3*120*405+1.5*360*2*28.27*405/200 =110.475KN

复核截面尺寸 0.25fcbh0=0.25*14.3*120*405=173.745KN>Vcs=110.475KN截面尺寸符合要求,故该梁能承担的剪力为:V= Vcs=110.475KN 梁承担的剪力 V=110.475KN> F=63.4KN(附墙架作用力 ) 承载强度满足要求。 二、螺栓承载力验算 附墙架与结构之间采用 2 根 M24穿墙螺栓连接。 根据螺栓受力方式,需对 M24螺栓进行抗剪连接验算及抗拉连接验算。以下仅对 SC320/320 电梯进行验算。 1、根据《钢结构设计规范》( GB50017-2003)中 7.2.1-1所示,普通螺栓的受剪承载力设计值公式: N v b n v d 2 f v b 1 3.14 242 320 10 3 144.691KN 4 4 螺栓上承受的剪力: N V=F/2=63.4/2=31.7KN ﹤144.691KN 故螺栓的抗剪承载力满足要求。 2.抗拉连接验算 根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中 7.2.1-5所示,普通螺栓的受拉承载力设计值公式: N t b d e2 f t b 3.14 21.182 400 10 3 140.858KN 4 4 一根 M24螺栓的抗拉承载力设计值: N t = F/2=63.4/2=31.7KN ﹤ 140.858KN 故螺栓的抗拉承载力满足要求。 南通五建建设工程有限公司 NO.2014G87地块迈皋桥项目部 2016 年 9 月 20 日

106579_施工电梯及附墙设计与施工方案

河南省金融职工住宅楼工程施工电梯及墙设计与施工方案1、前言 河南金融职工住宅楼工程总建筑面积6万余平方米,27层,四层以下为裙房,五层以上分1#、2#两座塔楼。标准层层高为2.9m。根据施工需要,在两座塔楼外各设一座施工电梯,作为施工人员及砌筑、装饰、设备安装材料的重要运输工具,型号为SCD200/200J其中1#施工电梯由上海宝达工程机械有限公司生产,2#施工电梯由江汉建筑机械厂生产。 为做好施工电梯的基础和附墙,特编制本方案。 2、施工电梯的安装位置选择 2.1、根据本工程立面造型,北面裙楼突出主楼较多,无法布置施工电梯,东、西、南三面均可面置。但1#塔楼西侧有1#塔吊,若再布置一台施工电梯,1#塔吊届时将无法拆除。2#塔楼东侧场地狭窄,无法放置电梯。因此1#、2#楼的施工电梯的安装位置均只能放有塔楼面侧。 为了使施工电梯与爬架的升降不发生冲突,施工电梯与建筑物外墙留有一定距离。 3、电梯基础设计 以上海宝达SCD200/200J型施工电梯,导架高度为150m (约100个标准节)为依据计算,电梯基础承受的压力N设计值如下: 围栏重量:12.250KN

员笼重量:14.700×2=29.400KN 对重重量:12.580×2=25.160KN 导架总重量:1.850×100=185.000KN 附墙架、动力电缆、际向装置、紧固件待重量约为导架总重量的30%,55.500KN 用过道竖杆和过桥连杆的附墙结构的重量增加约为导架总重量的45%,83.250KN N=1.4×(291.810+55.500+83.250)=1.4×430.560KN=602.8KN 基础施工图附后。由于两个塔吊非同一厂家生产,构造不尽不同,基础尺寸也不相同,施工时注意。砼强度等级C30。4.附墙设计 宝达电梯采用说明书中的Ⅱ型附墙架,江汉电梯采用说明书中的Ⅰ型附墙架,附墙架对墙面的作用力P计算如下: P=60000L/2.05B式中B为附墙宽度,B=2.0M L为导架中心与墙面间的垂直距离,L=3.2m P=60000×3.2/2.05×2.0=46800N=46.8KN 每个附墙点用2M24普通螺栓连接,其容许承拉力 [P]=nAef=2×352.5×170=119850N=119.9KN,可。 按说明书要求电梯附墙间距b≤9m最大自由端高度a≤9m。本工程1~4层层高为5.4m或6.4m,标准层层高为2.9m。因此本施工电梯在1至多层顶各附墙一次,自7层往上每三层

附墙加长架计算

附墙加长架 (3400mm) 计 算 书 附墙加长架计算 一、概述 SC200/200,SCD200/200型号施工升降机产品得研制过程中经过了严格得设计计算,从材料选择,力学分析等,所有参数均符合国家标准GB10054-2005,GB0055-2007以及GB3811等相关标准设计计算,吊笼、标准节、传动机构,附墙架等结构部件都有详细得设计计算,事实证明,标配得该型号产品完全能够满足施工过程中运输得使用要求,但就是,由于施工工地得现场状况各不相同,所以,各个施工现场施工升降机得安装条件也不相同,附墙架得安装距离也不相同,为满足施工需要,往往需要对附墙架进行相应过得设计改变,在此,以附墙加长为例,对加长2000mm得附墙架进行设计力学分析,设计计算,本计算书就是以标准附墙架设计计算书为基础,并对其加长部分作为补充完成得,具体如下: 二、主要参数 型号:SC200/200 标准节长度:1508mm 450米标准节立管尺寸:0 ~70m,直径φ76、1×10、0mm 70~190m,直径φ76、1×8、0mm 190~310m,直径φ76、1×6、3mm 310~450m,直径φ76、1×4、5mm

标准节立管中心距:650×650mm 标准节重量:直径φ76、1×4、5mm 150kg/节 直径φ76、1×6、3mm 170kg/节 直径φ76、1×8、0mm 190kg/节 直径φ76、1×10mm 210kg/节吊笼体积:3200×1500×2500mm 安装高度:450m 附墙架类型:Ⅱ 附墙架间距:3~10、5m 最大悬臂高度:7、5m 附墙架连接尺寸:B=1430 L=2900~3600 三、材料特性 弹性摸量:E=2、1×106kg/cm2 剪切摸量:G=8、1×105kg/cm2 密度:ρ=7、8×10-3kg/cm3 泊松比:μ=0、26 四、受力分析 1、选配得标准节为650×650×1508 mm。 选配得附墙架为Ⅱ型附墙架(最大附墙距离2900~3600 mm)。 附墙距离约7000 mm,需要增加一个加长架(3400mm),如下所示:

施工升降机附墙架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工升降机附墙件设置 (4) 四、附墙验算 (4) 五、附墙架安装的技术要求 (5) 六、附墙架拆卸的技术要求 (7) 七、安全措施 (8) 六、事故应急救援预案 (9) 八、附墙架大样图 (11)

一、编制依据 1、凯旋湾工程施工图纸; 2、凯旋湾工程施工组织设计; 3、《施工现场机械设备安全技术规范》(JGJ33-2001); 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 6、《施工升降机安全规则》(GB/T10055-2007) 7、《施工升降机技术条件》(GB/T10054-2005) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 9、《高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 11、特威公司SC200/200型施工升降机使用说明书; 12、京龙公司SC200/200TD型施工升降机使用说明书; 13、广东省、湛江市下达的相关文件。 二、工程概况 1、建筑概况 凯旋湾工程位于湛江市坡头区旦黎南路1号,由湛江市金科房地产开发有限公司投资,上海都市建筑设计有限公司设计,工程计划于2013年11月开工。 旋湾工程一期包括3#~8#楼、12#楼,地上部分总建筑面积175523平方米,主体结构为框-剪结构,设地下室一层,±0.00以上为6栋住宅楼及1栋酒店,3#住宅楼层高为27层,4#楼~8#楼层

高均为31层,酒店层高为10层。 地下室一层为地下停车场及设备用房,各栋住宅楼1层均设商铺连通。总建筑面积约。其中地下室建筑面积,地上建筑面积。 本工程为抗震设防工程,场地抗震设防烈度按7度取值。本工程结构为框-剪结构,建筑场地类别为Ⅱ类,设计使用年限为50年,采用预应力混凝土管桩基础。 2、施工升降机概况 (1)施工升降机选型 根据实际施工需求,本工程一期7栋建筑物共选用9台双笼施工升降机,3#楼及4#楼每个塔楼各安装一台施工升降机,5#~8#楼及12#楼各安装一台施工升降机,拟采用特威公司生产的SC200/200型施工升降机及京龙机械工程有限公司所生产的SC200/200TD型施工升降机。 (2)施工升降机设备概况

施工电梯基础及附墙方案

施工电梯基础及附墙方案 施工电梯选用上海宝达(BAODA)的SCD200/200J双吊笼施工电梯,平面布置如图所示,电梯中心距○P轴2200,距○16轴4000。施工电梯的使用高度为92.4m,安装高度为99m。 基础选用平台式,平面尺寸为3670×5400×300(板厚),配筋按厂家使用说明即Φ10@250钢筋网片一层,钢筋底部保护层为70,基础面标高设计为-0.60m,基础砼强度等级为C20,基础地耐力要求为0.1MPa以上。基础周围应有良好的排水设施(如排水沟)。 施工电梯附墙杆件选用Ⅱ型,如图所示。标准节中心距建筑物外墙的最大附墙间距为3900。 附墙共设10道,如下表:表—1 注:第①、⑩道的附墙需根据现场具体情况进行加长处理,并加设托架,附墙架埋件厂家提供。

附 墙 架 内 力 计 算 书 梁的内力计算按三跨等跨连续梁计算,计算简图如下图: 附墙架传给梁的荷载P ,按SC 系列《使 用手册》Ⅱ型P47的公式计算: 8.1 8.1 8.1 05.2B 60000 L P ??= P 值单位为N KN 73.4205 .25.260000 65.3=??= 查《施工手册》第3版荷载与结构静力计算表2-13 m .KN 4.471.82/73.42274.0L 2 p 274.0M max =??=??= 计算钢筋面积 标准层梁截面为200×650,梁为侧面受力,砼为C35。 则17525200a h h 0=-=-= 125.017565019104.47bh f M a 2 6 20am s =???== 933.0r s = §=0.135 26 s m m 4.806175 933.0360104.47A =???= 实际配筋为2Φ22+1Φ20,A s =1074mm 2>计算值806mm 2,满足要求。

施工升降机附墙架

施工升降机附墙架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工升降机附墙件设置 (4) 四、附墙验算 (4) 五、附墙架安装的技术要求 (6) 六、附墙架拆卸的技术要求 (7) 七、安全措施 (8) 六、事故应急救援预案 (9) 八、附墙架大样图 (11)

一、编制依据 1、凯旋湾工程施工图纸; 2、凯旋湾工程施工组织设计; 3、《施工现场机械设备安全技术规范》(JGJ33-2001); 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 6、《施工升降机安全规则》(GB/T10055-2007) 7、《施工升降机技术条件》(GB/T10054-2005) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 9、《高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 11、特威公司SC200/200型施工升降机使用说明书; 12、京龙公司SC200/200TD型施工升降机使用说明书; 13、广东省、湛江市下达的相关文件。 二、工程概况 1、建筑概况 凯旋湾工程位于湛江市坡头区旦黎南路1号,由湛江市金科房地产开发有限公司投资,上海都市建筑设计有限公司设计,工程计划于2013年11月开工。 旋湾工程一期包括3#~8#楼、12#楼,地上部分总建筑面积175523平方米,主体结构为框-剪结构,设地下室一层,±0.00以上为6栋住宅楼及1栋酒店,3#住宅楼层高为27层,4#楼~8#楼层高

均为31层,酒店层高为10层。 地下室一层为地下停车场及设备用房,各栋住宅楼1层均设商铺连通。总建筑面积约。其中地下室建筑面积,地上建筑面积。 本工程为抗震设防工程,场地抗震设防烈度按7度取值。本工程结构为框-剪结构,建筑场地类别为Ⅱ类,设计使用年限为50年,采用预应力混凝土管桩基础。 2、施工升降机概况 (1)施工升降机选型 根据实际施工需求,本工程一期7栋建筑物共选用9台双笼施工升降机,3#楼及4#楼每个塔楼各安装一台施工升降机,5#~8#楼及12#楼各安装一台施工升降机,拟采用特威公司生产的SC200/200型施工升降机及京龙机械工程有限公司所生产的SC200/200TD型施工升降机。 建筑栋号升降机编 号 升降机型号 搭设高度 (m) 3# 3-A 3-B 京龙SC200/200TD 90 4# 4-A 4-B 京龙SC200/200TD 102 5# 5 京龙SC200/200TD 102 6# 6 京龙SC200/200TD 102 7# 7 京龙SC200/200TD 102 8# 8 京龙SC200/200TD 102 12# 12 特威SC200/200 48

施工升降机附墙架加长施工方案(工程科)

*******项目 施 工 升 降 机 附 墙 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: ****有限公司 年月日 目录 一、编制依据 二、工程概况

三、施工升降机附墙件设置 四、附墙验算 五、附墙架安装的技术要求 六、安全措施 七、事故应急救援预案 八、附墙架大样图 一、编制依据 、《施工现场机械设备安全技术规范》(); 、《建筑施工安全检查标准》(); 、《建筑机械使用安全技术规程》(); 、《施工升降机安全规则》(); 、《施工升降机技术条件》(); 、《施工现场临时用电安全技术规范》(); 、《高处作业安全技术规范》(); 、《建筑结构荷载规范》(); 、型施工升降机使用说明书。 、******项目。 二、工程概况 、建筑概况 工程名称:******

工程地点:****** 施工单位:****** 安装单位:****** 监理单位:****** 安装数量:肆台。安装高度:约米。 设备名称:施工升降机。设备型号:。 、施工升降机概况如下表: 三、施工升降机附墙件设置 施工升降机附墙架是按一定间距连接导轨架与建筑物或其他固定结构,从而支撑导轨架的构件。

本工程原施工升降机导轨与结构外墙处间距最大为,采用Ⅱ型附墙架,因其他原因导致现在的施工升降机导轨与结构外墙处间距最大为米,需要对原Ⅱ型附墙架的连接杆焊接加长。 施工升降机附墙架的作用有两种,一是保证导轨架的稳定性,二是调整导轨架的垂直度。 注:连接杆加长焊接时,需用钢板在焊接处加固。 四、附墙验算 附墙架采用现在加长连接杆的Ⅱ型附墙架,根据《型升降机使用手册》中(附墙架)所示,附墙架对墙面的作用力计算如下: 式中为附墙宽度,。为导架中心与墙面间的垂直距离, ×(×) 、附墙连接验算 附墙架与砼结构之间采用根穿墙螺栓连接,采用说明书中的用穿墙螺栓固定。根据螺栓受力方式,需对螺栓进行抗剪连接验算及抗拉连接验算。 根据《钢结构设计规范》()中所示,普通螺栓的承载力设计值公式: 螺栓上承受的剪力: 故螺栓的抗剪承载力满足要求。

塔吊附墙计算

一、塔吊附墙概况 二、塔吊附墙杆受力计算 三、结构柱抗剪切验算 四、附墙杆截面设计和稳定性强度验算 2 一、塔吊附墙概况 本工程结构高度53.4 m,另加桅杆15米,总高度68.4米。本工程采用FO/23B塔吊,塔吊采用固定式现浇砼基础,基础埋设深度-5.35m,塔身设两道附墙与结构柱拉结:塔身升到12标准节时,设第一道附墙于第6标准节(结构标高23.47米),塔吊升到第17标准节时,设第二道附墙于第14标准节(结构标高42.8米),然后加到第23标准节为止。 在加第二道附墙之前,第一道附墙以上有17-6=11个标准节,而第二道附墙以上塔身标准节数最多为23-14=9节,因此,第二道附墙设置之前第一道附墙受力最大。本计算书将对第一道附墙进行受力计算和构造设计。为简化计算和偏于安全考虑,第二道附墙将采用与第一道附墙相同的构造形式。 本工程计划使用金环项目使用过的塔吊附墙杆。根据塔吊与结构的位置关系,附墙杆夹角较小,附墙杆与结构柱连接的予埋件分别采用不同的形式。 本计算书主要包括四个方面内容:附墙杆及支座受力计算,结构柱抗

剪切及局部受压验算,附墙杆予埋件锚筋设计,附墙杆型号选用。二、塔吊附墙杆受力计算 (一)、塔吊附墙内力计算,将对以下两种最不利受力情况进行:1、塔机满载工作,起重臂顺塔身x-x轴或y-y轴,风向垂直于起重臂(见图1); 2、塔机处于非工作状态,起重臂处于塔身对角线,风向由起重臂吹向平衡臂(见图2)。 对于第一种受力状态,塔身附墙承担吊臂制动和风力产生的扭矩和附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 对于第二种受力状态,塔身附墙仅承受附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 以下分别对不同受力情况进行计算: (二)、对第一种受力状态,附墙上口塔身段面内力为: 弯矩:M=164.83(T.m) 剪力:V=3.013(T) 扭矩:T=12(T.m),则: 1、当剪力沿x-x轴时(见图a), 由∑MB=0,得 T+V*L1 -LB0’*N1=0 即: N1=(T+ V*L1)/ LB0’ =(12+3.013*3.65)/5.932 =3.88(T)

塔吊附墙计算方案设计及附墙拉杆图纸

实用标准文案 精彩文档 XX区安置小区工程2#塔吊 QTZ80( TCT5512) :案 编制单位:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

实用标准文案 14 精彩文档 -、工程概况: ........................... 0 1、 工程项目情况: .......................... 2、 参建单位概况: ......................... 3、 塔吊情况: ............................. 二、 编制依据: ......................... 1 三、 塔吊附墙杆结构图....................... 2 1、 拉杆1结构图: .......................... 2、 拉杆2结构图: .......................... 3、 拉杆3结构图: .......................... 四、 附墙杆内力计算 ........................ 5 1、 支座力计算 ............................. 2、 附墙杆内力力计算 ........................ 五、 附墙杆强度及稳定性验算 ..................... 8 1、 附墙杆1验算 ........................... 2、 附墙杆2验算 ........................... 3、 附墙杆3验算 ........................... 4、 附墙杆对接焊缝强度验算 ...................... 5、 附墙杆连接耳板焊缝强度验算 .................... 六、 塔吊附墙杆连接强度计算 ..................... 2 3 4 5 5 8 9 10 11 11 12

人货电梯附墙方案

一、人货电梯附墙支架搭设方案 南京航空航天大学江宁校区教学楼,主楼北侧设置SC200人货电梯一台。人货电梯附墙支架在11层(标高+41.2m )以上,需要在12层、14层、16层、18层、20层、22层处搭设6道附墙支架,人货电梯立杆至建筑物处边距离为7.71m 。普通的支架搭设不能满足施工要求,现需进行改装。 (一)构 造 1、支架平面轴线尺寸如图1。最长钢管为Φ89钢管,轴线长度为7.996m ,其他钢管为Φ48; 2、管子之间连接采用焊接连接。管子与建筑物连接用螺栓连接,长钢管与人货电梯立杆为扣件连接,连接方法同11层以下; 3、竖直平面内由Φ89及Φ48钢管做成三角形桁架形式,提高钢管在竖直平面内的刚度。见图2。 (二)计 算 1、轴向内力计算 按上海室达工程机械有限公司的使用手册所提供的附墙支架反力计算公式:p= 05 .260000??B N l l ——导架中心到建筑物距离,本工程为1.644+8.41=10.054 B ——连接点之间的水平距离,本工程为6.00m

经计算:R=49044N ,其杆轴力P=N R 505149709 .049044 143.76sin == 2、水平面的单肢钢管稳定验算 Φ89×4.0钢管,)(64 44d D I -=π D ——钢管外径 d ——钢管内径 惯性矩:44 492.106)1.89.8(64 cm I =-= π 面积:22 2 68.10)1.89.8(4 cm A =-=π 回转半径:cm A I r 163.368 .109.106=== 计算长度:m l 300.40= 长细比:136163 .310300.42 0=?= =r l λ 稳定系数:369.0=? 应力: 22/210/8.1281068 369.050514 mm N f mm N A p y =<=?== ?σ,满足。 3、竖直平面的验算 Φ89钢管下,由Φ48钢管做成三角形桁架,见图2。 (1)钢管计算长度:m l 631.80= (2)重心轴:78.15=y (3)惯性矩:Φ89钢管I=106.92,面积A=10.68;Φ48钢管I=12.186,面积A=4.89 )(21R A I I ?+∑= =40.8501])21.34(89.4186.12)78.15(68.1092.106[22=?++?+

(完整版)塔吊附墙计算方案另附有附墙拉杆图纸DOC

塔吊 Q T Z80(T C T5512) 塔 吊 附 着 方 案 编制单位:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

目录 一、工程概况: 0 1、工程项目情况: 0 2、参建单位概况: 0 3、塔吊情况: 0 二、编制依据: (1) 三、塔吊附墙杆结构图 (2) 1、拉杆1结构图: (2) 2、拉杆2结构图: (3) 3、拉杆3结构图: (4) 四、附墙杆内力计算 (5) 1、支座力计算 (5) 2、附墙杆内力力计算 (5) 五、附墙杆强度及稳定性验算 (7) 1、附墙杆1验算 (7) 2、附墙杆2验算 (8) 3、附墙杆3验算 (9) 4、附墙杆对接焊缝强度验算 (10) 5、附墙杆连接耳板焊缝强度验算 (11) 六、塔吊附墙杆连接强度计算 (11) 七、附着设计与施工的注意事项 (13)

一、工程概况: 1、工程项目情况: XX工程总建筑面积约为㎡(其中地上建筑面积为㎡,地下建筑面积为㎡)地下层,地上共有个单体, F- F;建筑高度为 m- m。本工程为民用二类建筑,其它为民用二类建筑,钢筋混凝土框剪结构。质量标准为合格,且不少于市优质工程。 本工程共使用台塔吊,选用安装的塔吊为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产出厂的QTZ80型(部)和QTZ6015型(部)塔吊塔式起重机。 #塔吊QTZ80塔身中心到建筑物距离约米。 2、参建单位概况: 工地名称:XX 建设单位:XX 勘查单位:XX 设计单位:XX 监理单位:XX 施工单位: XX 工地地址:XX 3、塔吊情况: #塔吊采用广西建工集团建筑机械制造有限公司生产的QTZ80(TCT5512)型塔吊。该塔吊标准节中心与建筑物附着点的距离为,根据建筑物的实际结构现初步确定附墙的附着方案,该方案采用3根拉杆对塔吊进行附着,附着杆与建筑物梁面上的连接钢板(厚20)用双面贴角焊缝焊接,焊缝高度h f=12,焊缝长度350,联接钢板通过8根Φ22钢筋固定在建筑物

施工升降机附墙架施工方案

施工升降机附墙架施工 方案 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

目录

一、编制依据 1、凯旋湾工程施工图纸; 2、凯旋湾工程施工组织设计; 3、《施工现场机械设备安全技术规范》(JGJ33-2001); 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 6、《施工升降机安全规则》(GB/T10055-2007) 7、《施工升降机技术条件》(GB/T10054-2005) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 9、《高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 11、特威公司SC200/200型施工升降机使用说明书; 12、京龙公司SC200/200TD型施工升降机使用说明书; 13、广东省、湛江市下达的相关文件。 二、工程概况 1、建筑概况 凯旋湾工程位于湛江市坡头区旦黎南路1号,由湛江市金科房地产开发有限公司投资,上海都市建筑设计有限公司设计,工程计划于2013年11月开工。 旋湾工程一期包括3#~8#楼、12#楼,地上部分总建筑面积175523平方米,主体结构为框-剪结构,设地下室一层,±以上为6栋住宅楼及

1栋酒店,3#住宅楼层高为27层,4#楼~8#楼层高均为31层,酒店层高为10层。 地下室一层为地下停车场及设备用房,各栋住宅楼1层均设商铺连通。总建筑面积约。其中地下室建筑面积,地上建筑面积。 本工程为抗震设防工程,场地抗震设防烈度按7度取值。本工程结构为框-剪结构,建筑场地类别为Ⅱ类,设计使用年限为50年,采用预应力混凝土管桩基础。 2、施工升降机概况 (1)施工升降机选型 根据实际施工需求,本工程一期7栋建筑物共选用9台双笼施工升降机,3#楼及4#楼每个塔楼各安装一台施工升降机,5#~8#楼及12#楼各安装一台施工升降机,拟采用特威公司生产的SC200/200型施工升降机及京龙机械工程有限公司所生产的SC200/200TD型施工升降机。

附墙电梯方案

金阊区文化教育大厦 附 墙 电 梯 施 工 方 案 苏州二建建筑集团有限公司二O一一年三月二十八日

一、工程概况 本工程为金阊区文化教育大厦,位于苏州市爱河桥9号。为框架核心筒结构。 工程情况一览表 二、附墙电梯平面布置图 扶墙电梯基础图

三、附墙电梯概述 本工程采用1台SCD200*200型升降机,吊笼规格3000*1300。升降机基础采用C30强度等级。升降机基础设置于300厚地下室顶板上。附墙电梯基础为整板基础,配筋为12圆钢筋200*200双层双向,浇筑工程中留置相应砼试块并达到规定强度。 于三层楼面8.7m标高设置首道附着,其上每两层楼面即8.4米(层高4.2米)设置一道附着。(附着做法见说明书) 基础施工时,现场施工员、质检员对附墙电梯整板基础的施工工艺逐项进行验收,对并隐蔽工程作好验收记录。附墙电梯基础设置一组接地装置,接地线采用大于10mm2的多股铜芯线,连接可靠,接地电阻不得大于4欧姆,并附有检测验收记录。基础周围设有排水沟及排水措施,保证基础不进水。 四、地基承载力计算 本工程采用SCD200/200型施工电梯,导架高度为70米(约47个标准节,1.5米一节,具体计算如下: 围栏重量1225kg 吊笼重量1480×2=2960kg 对重重量1000×2=2000kg 吊笼载重量2000×2=4000kg 导架总重量150×47=7050kg 以上五项重量合计16010kg 附墙架、动力电缆导向装置、钢丝绳、头架紧固件等重量约占导架总重量的30%,重量为2115kg。 用过道竖杆和过桥连杆的附墙结构的重量增加约为导架总重量的45%.重量为3173kg。 P=(16402+2115+3173)×9.8=212562N C30砼自重=2400×5.8×3.6×0.33×9.8=162062N P总=212562+162062=374624N=374.6KN 根据设计要求,文教大厦地下室顶板活承载力为5KN/m2,基础面积为5.8×3.6=20.88m2,故基础承载力为5×20.88=104.4KN 得出结论:P总>基础承载力,不符合要求。需要对负一层地下室顶板进行加固。

施工升降机附墙架加长施工方案

. *******项目 施 工 升 降 机 附 墙 架 施 工 方 案

. 编制人: 审核人: 审批人: ****有限公司 2017年04月20日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工升降机附墙件设置 (3) 四、附墙验算 (3) 五、附墙架安装的技术要求 (4)

六、安全措施 (5) 七、事故应急救援预案 (6) 八、附墙架大样图 (8) 一、编制依据 1、《施工现场机械设备安全技术规范》(JGJ33-2001); 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 3、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 4、《施工升降机安全规则》(GB/T10055-2007); 5、《施工升降机技术条件》(GB/T10054-2005); 6、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012);

7、《高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 8、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 9、SC200/200型施工升降机使用说明书; 10、******项目; 二、工程概况 1、建筑概况 工程名称: ****** 工程地点: ****** 施工单位: ****** 安装单位: ****** 监理单位: ****** 安装数量:肆台;安装高度:约 36 米; 设备名称:施工升降机;设备型号: SC200/200 ; 2、施工升降机概况如下表:

三、施工升降机附墙件设置 施工升降机附墙架是按一定间距连接导轨架与建筑物或其他固定结构,从而支撑导轨架的构件。 本工程原施工升降机导轨与结构外墙处间距最大为 3.5m,采用Ⅱ型附墙架,因其他原因导致现在的施工升降机导轨与结构外墙处间距最大为4.2米,需要对原Ⅱ型附墙架的连接杆焊接加长。 施工升降机附墙架的作用有两种,一是保证导轨架的稳定性,二是调整导轨架的垂直度。 注:连接杆加长焊接时,需用钢板在焊接处加固。 四、附墙验算 附墙架采用现在加长连接杆的Ⅱ型附墙架,根据《SC型升降机使用手册》中(附墙架)所示,附墙架对墙面的作用力P计算如下: P=60L/2.05B

2#电梯附墙方案

蓝郡左岸花园 2#施工电梯附着补充施工方案 罗湖建筑安装工程有限公司 2013年10月

1.工程概况:蓝郡左岸花园工程位于深圳市沙头角,东和路与海景二路交汇处,由四栋高层建筑及一栋独立地下车库组成。高层建筑共33层,标准层层高 2.9米,总高度99.5米。其中的C栋33层,2#电梯位于C栋。但附墙位置刚好是预留孔洞。需采取专门 2.人货梯布置难点:在人货梯平面位置确定过程中,考虑避免在CD栋范围均能利用 2#施工电梯,且由于(1)转换梁影响西面不能设施工电梯;(2)及北面过道标高上反1米,导致电梯基础无法施工,故北面不能设施工电梯;(3)东面与B栋净距仅200mm,更是没有施工电梯操作空间。故,施工电梯只能安排在南面,由于南面为错层阳台,故偶数层没有阳台,电梯附墙若设于偶数层则必须采取专门措施解决施工电梯附墙问题,确保施工机械安全。 因此如何解决2#电梯偶数层位置附墙肢的“生根”问题,是本次人货梯布置时需解决的主要问题。 3.非标准附墙的解决方法:考虑到现场实际,挑空处采用设置钢构件支承架的方法来解决非标准附墙的着力点问题。即在楼面结构标高处,设置由“工16”工字钢焊接而成的附墙杆,在工字钢两端设垂直的短工字钢,一端与结构梁连接,另一端与电梯标准附墙架相连接,附墙杆工字钢与两端短工字钢焊接牢固,形成几何不变体。工字钢的规格根据结构计算情况及施工升降机自带附墙埋件的尺寸规格确定的。详见后附图。 4、钢构件支承架的计设及施工 4.1.人货梯附墙的类型及对支承点的作用力 工程施工升降机采用广州京龙工程机械有限公司生产的SCD200/200G型施工升降机。其附墙架有五种类型,本工程选用Ⅱ型。 由使用说明书“GJJ-4-03(附后)”查得,对于Ⅱ型附墙架,附墙架对墙面的作用力计算式采用下述公式:P= (L×60)÷(B×2.05)KN。 4.2.对钢支承架的计算 1)杆件内力计算 为简化计算,将空间力系转化为平面力系,见后附图。已知B=1.425米,L=3.2米,附墙肢对墙面的作用力A点 P=(L×60)÷(B×2.05)=(3.2×60)÷(1.425×2.05)=65.72KN,F=65.72KN 考虑活荷载分项系数1.4及动力系数1.2

附墙加长架计算

附墙加长架(3400mm) 计 算 书

附墙加长架计算 一、概述 SC200/200,SCD200/200型号施工升降机产品的研制过程中经过了严格的设计计算,从材料选择,力学分析等,所有参数均符合国家标准GB10054-2005,GB0055-2007以及GB3811等相关标准设计计算,吊笼、标准节、传动机构,附墙架等结构部件都有详细的设计计算,事实证明,标配的该型号产品完全能够满足施工过程中运输的使用要求,但是,由于施工工地的现场状况各不相同,所以,各个施工现场施工升降机的安装条件也不相同,附墙架的安装距离也不相同,为满足施工需要,往往需要对附墙架进行相应过的设计改变,在此,以附墙加长为例,对加长2000mm的附墙架进行设计力学分析,设计计算,本计算书是以标准附墙架设计计算书为基础,并对其加长部分作为补充完成的,具体如下: 二、主要参数 型号:SC200/200 标准节长度:1508mm 450米标准节立管尺寸:0 ~70m,直径φ76.1×10.0mm 70~190m,直径φ76.1×8.0mm 190~310m,直径φ76.1×6.3mm 310~450m,直径φ76.1×4.5mm 标准节立管中心距:650×650mm 标准节重量:直径φ76.1×4.5mm 150kg/节 直径φ76.1×6.3mm 170kg/节 直径φ76.1×8.0mm 190kg/节 直径φ76.1×10mm 210kg/节 吊笼体积:3200×1500×2500mm 安装高度:450m 附墙架类型:Ⅱ 附墙架间距:3~10.5m

最大悬臂高度:7.5m 附墙架连接尺寸:B=1430 L=2900~3600 三、材料特性 弹性摸量:E=2.1×106kg/cm2 剪切摸量:G=8.1×105kg/cm2 密度:ρ=7.8×10-3kg/cm3 泊松比:μ=0.26 四、受力分析 1、选配的标准节为650×650×1508 mm。 选配的附墙架为Ⅱ型附墙架(最大附墙距离2900~3600 mm)。 附墙距离约7000 mm,需要增加一个加长架(3400mm),如下所示:

外附电梯附墙计算

SCD200/200G 、SCD320/320G 施工电梯附墙计算 一、附墙架作用于建筑物上力F 的计算 SCD200/200G 、SCD320/320G 施工电梯均选用Ⅱ型附墙架如下图所示: 根据《SC 型升降机使用手册》(GJJ-4-02)中4(附墙架)所示,附墙架对墙面的作用力P 计算如下: KN B L F 05 .260??= 式中B 为附墙宽度,L 为导架中心与墙面间的垂直距离 1、SCD200/200G 电梯,其中取L=3600,B=1425;所以 KN F 94.7305 .21425603600=??= 建筑物上的各附着点处墙体的承载强度值必须大于73.94KN 。 附墙架与结构之间采用2根M24穿墙螺栓连接。

2、SCD320/320G 电梯,其中取L=4300,B=1425;所以 KN F 3.8805 .21425604300=??= 建筑物上的各附着点处墙体的承载强度值必须大于88.3KN 。 附墙架与结构之间采用2根M24穿墙螺栓连接。 二、螺栓承载力验算 根椐螺栓受力方式,需对M24螺栓进行抗剪连接验算及抗拉连接验算。以下仅对SCD320/320G 电梯进行验算。 1、根椐《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中7.2.1-1所示,普通螺栓的受剪承载力设计值公式: 2233.1424132010144.69144b b v v v d N n f KN π-?==???= 螺栓上承受的剪力: 88.344.15144.69122 b v v F N KN N KN ===<= 故螺栓的抗剪承载力满足要求。 2.抗拉连接验算 根椐《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中7.2.1-5所示,普通螺栓的受拉承载 力设计值公式: 2 2 33.1421.1840010140.85844b b e t t d N f KN π-?==??= 一根M24螺栓的抗拉承载力设计值: 88.344.15140.85822 b t t F N KN N KN ===<= 故螺栓的抗拉承载力满足要求。

外附电梯附墙计算

施工电梯附墙计算 一、附墙架作用于建筑物上力F 的计算 SC200/200施工电梯均选用Ⅱ型附墙架如下图所示: 根据《SC 型升降机说明书》中4(导轨架及附墙架)所示,附墙架作用于建筑物的作用力F 计算如下: KN B L F 05 .260??= 式中B 为附墙宽度,L 为导架中心与墙面间的垂直距离 1、SC200/200电梯,其中取L=3100,B=1430;所以 KN F 4.6305 .21430603100=??= 1#、2#、4#楼阳台连系梁截面尺寸bxh=120mm*440mm ,混凝土强度等级C30,弯曲抗拉强度设计值为f cm =1.43N/mm 2,轴心抗压强度设计值f c =14.3 N/mm 2,纵 向受力钢筋为三级钢,f y =360N/mm 2,f y '=360N/mm 2,受拉钢筋为2Φ14, A s =3.14*7*7*2=308mm 2,受压钢筋为2Φ14,A s '=308mm 2,箍筋为三级钢φ6@200。 f yV =360N/mm 2。 阳台连系梁斜截面承载力验算 截面有效高度h0=440-35=405mm 计算Vcs Vcs=0.07fcbh0+1.5 fyVnAsv1h0/s

=0.07*14.3*120*405+1.5*360*2*28.27*405/200 =110.475KN 复核截面尺寸 0.25fcbh0=0.25*14.3*120*405=173.745KN >Vcs=110.475KN 截面尺寸符合要求,故该梁能承担的剪力为: V= Vcs=110.475KN 梁承担的剪力V=110.475KN >F=63.4KN(附墙架作用力) 承载强度满足要求。 二、螺栓承载力验算 附墙架与结构之间采用2根M24穿墙螺栓连接。 根据螺栓受力方式,需对M24螺栓进行抗剪连接验算及抗拉连接验算。以下仅对SC320/320电梯进行验算。 1、根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中7.2.1-1所示,普通螺栓的受剪承载力设计值公式: 2233.1424132010144.69144b b v v v d N n f KN π-?==???= 螺栓上承受的剪力: N V =F/2=63.4/2=31.7KN ﹤144.691KN 故螺栓的抗剪承载力满足要求。 2.抗拉连接验算 根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中7.2.1-5所示,普通螺栓的受拉承载力设计值公式: 2 2 33.1421.1840010140.85844b b e t t d N f KN π-?==??= 一根M24螺栓的抗拉承载力设计值: N t = F/2=63.4/2=31.7KN ﹤140.858KN 故螺栓的抗拉承载力满足要求。 南通五建建设工程有限公司 NO.2014G87地块迈皋桥项目部 2016年9月20日

附墙计算书

2、12#楼附墙架对墙面的作用力F 的计算 附墙架最大附着间距L1和导轨架最大悬臂端高度1.2以及各种附墙架的L 和B 值等参数进行施工升降机设置的同时,应确定各类附墙架在建筑物上对预埋栓的作用力,以便设置一定的预埋件及螺栓(一般选用8.8级M24高强度螺栓)。同时对建筑物附着点的墙体或梁、柱进行受力的校核,以确保其附着的安全、可靠。 其作用力F 可按下列公式计算: B 为附墙间距,L 为附墙距离 )(44.6205 .2*150060*320005.2*60*公式变更参照说明书KN B L P === 3、结构梁强度验算 框架梁承受附墙杆对其产生的最大荷载为(62.44KN ),附墙杆;两端作用于同一根框架梁,下面对梁进行结构强度复核。 计算模型假定,计算时考虑楼面荷载作用及电梯附墙对楼面结构的作用。楼面荷载和附着结构荷载由结构梁承担,附着水平荷载由梁传至楼板承担,因此按作用力形式,结构梁水平向按剪扭构件考虑、竖向承受结构自重产生的弯矩;楼板结构按受拉(压)构件考虑,取上述两种情况中结构梁受力最不利状态。 12#楼附墙位置梁配筋图 (1)荷载计算 1、自重及活载(考虑2.5KN/㎡)产生的均布荷载

q=1.2*(2.5*0.2*0.595+25*0.18*0.8)+1.4*2.5*(0.2+0.8)=11.4KN/m 2、竖向力 N=R=0KN 3、水平力 P=60.5KN 4、水平力已板为支点产生的偏心距 mm 1402 18050e =+= 5、水平向产生的扭矩 T=P ·e=60.5*0.14=8.5KN ·m 6、梁端产生的水平剪力,由板承担 V=60.5KN 7、梁板自重产生的竖向剪力,由梁承担 V=1/2*11.4*5.985=34.1KN 8、梁板自重产生弯矩 KN M 04.51985.5*4.11*8 12==·m (2)梁荷载力复核计算 混凝土C30 t f =14.3N/2mm ,c f =14.3N/2mm ,ck f =20.1N/2mm 钢筋 III 级: y f =yv f =360N/2mm o h =595mm-25mm=570mm 箍筋内核心区域尺寸 cor h =533mm ,cor b =138mm cor u =2*(533+138)mm=1342mm cor A =533*1382mm =735542mm 13.4.6)201050010(m m 1056666667)200595*3(6 20032 --=-=GB W T 1)受力计算形式确定 V=34.1KN t f =1.43N/mm ,b=200mm ,o h =570mm V=34.1KN<0.35t f b o h =0.35*1.43*200*570=55.86KN 由(GB50010-2010)6.4.12知,仅需对此梁进行正截面受弯承载力和纯扭构件的受扭承载力计算