一、填空题:(每空0.5分,共30分)

1.安全生产,必须贯彻“、、”的方针,坚持“”,树立

“、”的理念。

2.风电场输变电设备包括风电场升压站、、风力发电机组等。

3.风电场工作人员应掌握安全带、、安全帽、防护服和工作鞋等个人防护设备

的正确使用方法,具备、及相关知识和技能,特殊作业应取得相应。

4.风速超过m/s及以上时,禁止人员户外作业:攀爬风力发电机组时,风速超

m/s及以上时,禁止任何人员攀爬机组。

5.箱变的绝缘油主要作用是和。

6.双馈异步发电机的运行状态:状态、状态、状态。

7.风电场场输变电系统:包括两部分。集电线路有两种方式。输电线路分为KV

和KV架空输电线路。

8.风力发电机开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫。风力发电机达到额定功

率输出时规定的风速叫。瞬时风速的最大值称为。

9.风轮包括:、、、。

10.风力发电机组的启动和停机有四种操作方式,分别为:

11.在天气时不要停留在风力发电机组或靠近风力发电机组。

12.偏航系统:一般分为和。一般由、、、、、等几个部分组成

13.风机的安全链是由风力发电机组重要保护元件组成,并独立于机组逻辑控制

的回路。

14.在操作主变前,应将变压器合上。主变运行中不得同时将和退出。

15.攀爬机组前,应将机组置于状态,禁止人在同一段塔架同时攀爬;上下攀爬

机组时,通过塔架平台盖板后,应立即随手

16.风电发电机组最重要的参数是和。

17.主变结构由_铁芯、绕组、油箱、油、散热器、呼吸器、油位计、释压器、

分接头开关、瓦斯继电器组成

18.主变型号为SZ11-50000/110_容量为50000 KVA,额定高压侧电流为

251 A,额定低压侧电流为824.8 A 结线组别为YN,dll 冷却方式是ONAN

19.主变由运行转检修操作过程中,应先查13A8刀闸确已合上,而后断开13A

开关,再断开33A开关,最后断开13A8刀闸。(直接填写实际设备名称)

20.主变绝缘电阻测量使用2500V摇表测量。

21.变压器的升压方式分别有从零升压全电压充电

22.主变零升加压、空载、短路特性试验时,主变由系统充电或停电操作,其中

性点接地刀闸必须投入。倒换主变中性点接地方式时,应按先合后断的原则进行。

23.为减少变压器绝缘及油的劣化速度,应使变压器上层油温在70℃以下运行;

主变上层油温不得超过85℃,否则必须降负荷运行

24.配电装置是把发电、变电和送电等设备配套成一个整体的电气设备,

包括高压开关、隔离开关、母线、电压互感器、电流互感器和支持瓷瓶,以及__电力电缆等

25.配电装置各元件的相序排列应尽量一致,对硬导体应涂色漆,色别应为

A相黄色、B相绿色、C相红色

26.电场的防雷装置有避雷线、避雷针、避雷器

27.设备外壳都必须有良好的保护接地;用多股软铜线或接地扁铁将上述部分与

接地体连接起来,形成一个整体的接地网

28.电压互感器二次侧严禁短路,以免二次侧线圈过热烧坏和熔丝熔断;电流互

感器二次侧严禁开路,以免二次侧过电压或着火,损坏设备和危及人身安全。

29.两票三制指工作票操作票交接班制度设备巡回检查制度设备定期试

验和轮换制度

30.事故抢修系指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立即恢复

的抢修和排除故障的工作并且连续工作所需的时间不超过4小时,可不用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。

31.变流器主回路系统包括主回路系统基本单元、配电系统基本单元、

控制系统基本单元等基本单元。

32.变流器由并网柜、配电柜、功率柜柜体组成。

33.变流器并网需要满足波形相同、频率相同、幅值相同、相位相同、相序一

致的要求。

34.Crowbar类型可分为主动式和被动式两种。

35.变流器停机断电后至少等待5分钟以后才能操作变流器。

36.变流器靠并网接触器实现并网。

37.变流器冷却方式风冷。

38.箱变低压侧主断路器断开瞬间,给变流器单板、接触器线圈等设备供电的设

备是UPS 。

39.配电系统主要由并网接触器主断路器继电器配电变压器UPS 加

热装置冷却风扇信号采集元件信号接口等组成。

40.控制系统由高速数字信号处理器(DSP)人机操作界面可编程逻辑控制器

等组成。

41.并网柜主要用于实现发电机与电网的并网和脱网,包含主断路器、并网

接触器和电压电流检测元件。

42.变桨风机的每个叶片可跟随风速变化同步的变化桨距角,控制机组在任何转

速下始终工作在最佳状态,额定风速得以有效降低,提高了低风速下机组的发电能力;当风速继续提高时,功率曲线能够维持恒定,有效地提高了风轮的转换效率。

43.Windey变桨控制采用了低压交流异步驱动控制技术和超级电容后备电源技

术。系统包括三个基本相同的控制柜

44.每个轴柜设计有独立的PLC系统,通过CAN与风机主控进行通讯。

45.Windey变桨系统当电网电压在0.8Un~1.2Un区间时,变桨系统可

长期正常运行。当电网电压在1.3Un时,可持续工作0.3s。频率围45Hz~65Hz

46.变桨系统每个轴柜有2个桨叶位置传感器(-3—5°和88 °), 2 个限

位开关(-91°和95°)

47.电压互感器是利用电磁感应原理工作的,类似一台降压变压器。二次侧不能

短路,否则绕组将被烧毁。一次线圈并联接入被测电路.二次侧电压一般是100V V或者100/3V

48.电流互感器的一次线圈串联接入被测电路,二次侧不能开路,否则将出

现高电压危险。二次侧电流一般情况是5 A或者 1 A。当充油式

或充胶式互感器中的油或胶着火时,应立即将与故障互感器相连接的一次侧停电,并用砂子或者干式灭火器灭火。

49.叶片是将风能吸收并转换为机械能的部件。

50.叶片运行中检查容:1)运行有无异常噪音、2)查看叶片有无异常变

形或抖动、、

51.常见的叶片污染有:灰尘、风沙、冰雪、雷击、震动、昆虫;损坏类型有:

雷击、后缘损坏、胶衣脱落、表面裂纹、前缘腐蚀、开裂。

52.传感器是能够感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号

的器件或装置。

53.电缆保护:一是偏航扭缆保护,二是偏航限位开关保护,前者是软件保护,

当电缆扭缆到一定程度,机组将自动解缆。

54.风机传感器按功能分为两类:测量和保护

55.pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100

即表示它在0℃时阻值为100 欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5 欧姆。

56.编码器是通过测量被测物体的旋转角度并将测量到的旋转角度

转化为脉冲电信号输出。

57.PTC热敏电阻是风电机组上用于发电机过热保护;PTC热敏电阻是一种典

型具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定的温度时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高。

58.风向仪用于测定风向,其反馈信号与风向和机舱轴向之间的角度成比例

关系,主控制器通过该反馈信号控制偏航动作对风,使机舱正对

风向 。

59. 110KV GIS 装置型号 ZFW42-126 ,其主要标准元件包括: 断路器 、

隔离开关 、 接地开关 、 电流互感器 、电压互感器、 避雷器 、进出

线套管、母线等元件及 接地 系统、SF6系统、二次控制系统、铭牌系统、

其它 辅助 系统等。使用SF6气体作为 绝缘 介质及 灭弧 介质,

用以切断额定电流和故障电流,实现对高压输电线路和电气设备的控制 和

保护 。

60. G IS 装置具有机械或电气联锁装置,以防止 带负荷拉、合 隔离

开关和带电误合 接地开关

61. SF6断路器投入运行前要按现场水分测量规程对断路器SF6气体含水量进行

测量,气体中水分含量应不大于 150PPm

62. 110KV GIS 装置SF6断路器额定电压 126KV 、额定电流2500A 气体压力

(表压,20℃)额定0.6MPa 报警0.55MPa 闭锁0.5 MPa ;操作方式为三

相机械联动操作机构型式型号为CT30型弹簧操动机构加热器的电压为AC

220V 额定功率50 W

63. 110KV GIS 装置隔离开关参数:额定电流 2500A 操动机构型式型号:电

动并可手动操作方式三相机械联动/分相操作

64. 110KV GIS 装置电流互感器参数:型式电磁式布置型式 置 额定电压

126KV 额定频率 50HZ 额定电流 2500A 变比 300-600/5 容量

30VA 端子箱加热器功率 30W

65. 110KV GIS 装置电压互感器参数:型式 电磁式 额定电压 126kv 额定电压比1.0/31.0/31.0/3110SF6(20℃表压)额定压力 0.4 Mpa 最低功能压

力0.5Mpa

66.110KV GIS装置避雷器参数:型号YH10W-100/266W 额定电压100

KV SF6(20℃表压)额定压力0.4 Mpa 最低功能压力0.5Mpa

67.35KV断路器型号HVX 630 31.5 / HVX 1250 31.5

灭弧室类型真空额定电流630/1250 额定操作顺序O?0.3s?CO?180s ?CO 操动机构型式弹簧操作方式三相机械联动电动机电压AC380/AC220 V

68.400V框架断路器型号3WL 配ETU76B脱扣器630 3P

共 3 台额定电压400V 额定电流630A ;400V塑壳断路器断路器型号3VL160XN160 TMF F/3P插拔式可互换共54 台,额定电压380V 额定电流10--125A

69.进行刀闸操作时,与刀闸串联的开关必须断开;并按停电时先断负

荷侧刀闸,后断电源侧刀闸;送电时先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸的顺序操作。

70.液压系统属于风力发电机的一种动力系统,由1 个液压站和6 个

偏航制动器、1 个高速轴制动器以及1 个风轮锁组成。

71.长时间停机或运维人员进入轮毂时必须插入风轮锁紧销。风轮锁由锁销、

套、液压缸以及风轮锁安全机构组成。

72.偏航制动器制动力由液压系统提供,通过活塞和摩擦片传递到制动盘

上。不偏航时,偏航制动系统压力为160±10 Bar;自动偏航动作时,液压油经过溢流阀,偏航模块压力降低为 5 bar。手动偏航动作时,偏航模块压力降为0 bar。

风电专业考试题库(带答案)

风电专业考试题库 以下试题的难易程度用“★”的来表示,其中“★”数量越多表示试题难度越大,共526题。 一、填空题 ★1、风力发电机开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫。 (切入风速) ★2、严格按照制造厂家提供的维护日期表对风力发电机组进行的预防性维护是。(定期维护) ★3、禁止一人爬梯或在塔内工作,为安全起见应至少有人工作。(两) ★4、是设在水平轴风力发电机组顶部内装有传动和其他装置的机壳。(机舱) ★5、风能的大小与风速的成正比。(立方)E=1/2(ρtsυ3)式中:ρ!———空气密度(千克/米2);υ———风速(米/ 秒);t———时间(秒);S———截面面积(米2)。 ★6、风力发电机达到额定功率输出时规定的风速叫。(额定风速)★7、叶轮旋转时叶尖运动所生成圆的投影面积称为。 (扫掠面积) ★8、风力发电机的接地电阻应每年测试次。(一) ★9、风力发电机年度维护计划应维护一次。(每年) ★10、SL1500齿轮箱油滤芯的更换周期为个月。(6) ★11、G52机组的额定功率 KW。(850) ★★12、凡采用保护接零的供电系统,其中性点接地电阻不得超

过。(4欧) ★★13、在风力发电机电源线上,并联电容器的目的是为了。(提高功率因素) ★★14、风轮的叶尖速比是风轮的和设计风速之比。(叶尖速度)★★15、风力发电机组的偏航系统的主要作用是与其控制系统配合,使风电机的风轮在正常情况下处于。(迎风状态) ★★16、风电场生产必须坚持的原则。 (安全第一,预防为主) ★★17、是风电场选址必须考虑的重要因素之一。(风况) ★★18、风力发电机的是表示风力发电机的净电输出功率和轮毂高度处风速的函数关系。(功率曲线) ★★19、风力发电机组投运后,一般在后进行首次维护。 (三个月) ★★20、瞬时风速的最大值称为。(极大风速) ★★21、正常工作条件下,风力发电机组输出的最高净电功率称为。 (最大功率) ★★22、在国家标准中规定,使用“downwind”来表示。 (主风方向) ★★23、在国家标准中规定,使用“pitch angle”来表示。(桨距角) ★★24、在国家标准中规定,使用“wind turbine”来表示。(风力机) ★★25、风力发电机组在调试时首先应检查回路。(相序)

风电基础知识考试题(卷1)

国电电力宁波穿山风电场 风电基础知识考试题(卷1) 一、填空题(每题1分共10分) 1、风力发电机开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫。 2、严格按照制造厂家提供的维护日期表对风力发电机组进行的预防性维护是。 3、凡采用保护接零的供电系统,其中性点接地电阻不得超过。 4、在风力发电机电源线上,并联电容器的目的是为了。 5、风轮的叶尖速比是风轮的和设计风速之比。 6、风力发电机组的偏航系统的主要作用是与其控制系统配合,使风电机的风轮在正常情况下处于。 7、风电场生产必须坚持的原则。 8、是风电场选址必须考虑的重要因素之一。 9、风力发电机的是表示风力发电机的净电输出功率和轮毂高度处风速的函数关系。 10、滚动轴承如果油脂过满,会。 二、判断题(每题1分共20分) 1、风的功率是一段时间内测的能量。() 2、风能的功率与空气密度成正比。() 3、风力发电机的接地电阻应每年测试一次。() 4、风力发电机产生的功率是随时间变化的。() 5、风力发电机叶轮在切入风速前开始旋转。() 6、大力发展风力发电机有助于减轻温室效应。() 7、风力发电机的功率曲线是表示风力发电机的净电输出功率和轮毂高度处风速的函数关系。() 8、风能利用系数是衡量一台风力发电机从风中吸收能量的百分率。() 9、风轮确定后它所吸收能量它所吸收能量的多少主要取决于空气速度的变化情况。() 10、风力发电机组的平均功率和额定功率一样。() 11、叶轮应始终在下风向。() 12、平均风速就是给定时间内瞬时风速的平均值。() 13、平均风速是正对特别时期给出的。() 14、风力发电机会对无线电和电视接收产生一定的干扰。() 15、风电场投资成本随发电量而变化。() 16、风力发电机将影响配电电网的电压。() 17、拆卸风力发电机组制动装置前应先切断液压、机械与电气的连接。() 18、沿叶片径向的攻角变化与叶轮角速度无关。() 19、变桨距叶轮叶片的设计目标主要是为防止气流分离。() 20、拆卸风力发电机制动装置前应先切断液压、机械与电气的连接。() 三、选择题(每题1分共15分) 1、风能的大小与风速的成正比。 A、平方; B、立方; C、四次方; D、五次方。 2、风能是属于的转化形式。 A、太阳能; B、潮汐能; C、生物质能; D、其他能源。 3、在正常工作条件下,风力发电机组的设计要达到的最大连续输出功率叫。 A、平均功率; B、最大功率; C、最小功率; D、额定功率。 4、风力发电机开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫。

风电知识题库

考场 准考证号 姓名 单位部门 装 订 线 风电知识 题号 一 二 三 总分 制卷人 阅卷人 得分 1.答题前将密封线内的项目填写清楚. 2.填写答案必须用蓝色(黑色)钢笔或圆珠笔,禁止使用铅笔或红笔. 3.本份试卷共3道大题,满分200分. 评卷人 得分 一、判断题 (本大题共有50道试题,合计50分) 1、磁场对载流导体的电磁力方向,用右手定则确定。( ) 答:× 2、在回路中,感应电动势的大小与回路中磁通对时间的变化率成正比( ) 答:√ 3、工作人员从事离地面四米及以上的高处作业,以及在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作且高度超过一点五米时,应使用安全带。( ) 答:× 4、安全生产责任制要在贯彻落实上下真功夫,这是关键的关键。( ) 答:√ 5、企业实行安全生产目标四级控制,其中车间控制重伤和事故。( ) 答:× 6、风电机组加热和冷却装置应半年检测一次。( ) 答:× 7、安全带的试验周期是六个月。( ) 答:√ 8、避雷系统应每年检测一次。( ) 答:√ 9、电气倒闸操作严禁无监护操作。( ) 答:√ 10、各发电企业及多种产业企业要建立健全企业重大危险源监督管理三级网络,对本单位的重大危险源做到可控在控。( ) 答:√ 11、发生事故应立即调查,调查、分析事故必须实事求是、尊重科学、严肃认真,做到四不放过。( ) 答:× 12、风电机组接地电阻每年测试一次,要考虑季节因素影响,保证不大于规定的接地电阻值。( ) 答:√ 13、危急事件管理工作遵循安全第一、防消结合的方针,坚持防御和救援相结合的原则。( ) 答:× 14、风电机组定期维护和特殊项目的检修应填写工作票和检修报告。( ) 答:√ 15、根据重大危险源评估标准,按危险程度将重大危险源分为四个等级。( ) 答:√ 16、重大危险源普查登记建档要求数据准确,内容完整,客观因素分辨准确。( ) 答:× 17、一份操作票应由一组人员操作,监护人手中只能持一份操作票。( ) 答:√ 18、各发电企业及多种产业企业重大危险源管理的职责之一落实重大危险源的普查、登记、建档、备案、评估和问题整改工作。( ) 答:√ 19、所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救方法,所有职工必须掌握消防器材使用方法。( ) 答:√ 20、风场值班员是当班期间所负责设备的领导责任,在班长的领导下,对所辖设备、设施的安全、稳定运行负责。( ) 答:× 21、风厂新聘人员应有六个月实习期,实习期满后经考核合格方能上岗。( ) 答:× 22、运行人员对安全规程半年考试一次。( ) 答:× 23、使用灭火弹要与防火隔断有效配合,确保保护范围的有效性。( ) 答:√ 24、对已不构成重大危险源的,应及时报告注销。( ) 答:√ 25、事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则。( ) 答:√ 26、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有英文名称和阿拉伯数字编号的设备。( ) 答:× 27、事故紧急处理可不填工作票,但应履行工作票手续,做好安全措施。( ) 答:× 28、发现有人酒后上班应立即令其退班。( ) 答:√ 29、高压室的钥匙至少应有三把,由运行人员负责保管,按值移交。( ) 答:√ 30、每一年对塔筒内安全钢丝、爬梯、工作平台、门防风挂钩检查一次,有问题及时处理。( ) 答:× 31、在有雷雨天气时不要停留在风电机内或靠近风电机。风电机遭雨击后2小时内不得接近风电机。( ) 答:× 32、隔离开关只能隔离电源及倒闸操作用,严禁带负荷拉、合隔离开关。( ) 答:√ 33、操作中严格执行“唱票—操作—回令”步骤。( ) 答:× 34、测量绝缘时,在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。( ) 答:√ 35、凡进行运行、检修、试验工作必须进行危险点分析。( ) 答:× 36、电气倒闸操作严禁一人操作。( ) 答:× 37、实施安全质量标准化,推动安全生产工作制度化、规范化、标准化。( ) 答:√ 38、风电场工作人员应具备必要的机械、电气、安装知识,并掌握安全规程的要求。( ) 答:√ 39、安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针。( ) 答:√

风电运行试题库

风电运行试题库 一、单项选择150道题二、多项选择150道题 三、判断题150道题四、简答题150道题 共计:600道题 一、单项选择题(共150题,每题1分。) 1、当风力发电机火灾无法控制时,应首先(C)。 A、汇报上级; B、组织抢救; C、撤离现场; D、汇报场长。 2、风能的大小与空气密度(A) A、成正比; B、成反比; C、平方成正比; D、立方成正比。 3、风力发电机风轮吸收能量的多少主要取决于空气(B)的变化。 A、密度; B、速度; C、湿度; D、温度。 4、风力发电机达到额定功率输出时规定的风速叫(B)。 A、平均风速; B、额定风速; C、最大风速; D、启动风速。 5、风力发电机开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫(D) A、额定风速; B、平均风速; C、切出风速; D、切入风速。 6、在某一期间内,风力发电机组的实际发电量于理论发电量的比值,叫做风力发电机组的(A)。 A、容量系数; B、功率系数; C、可利用率; D、发电率。 7、风能的大小与风速的(B)成正比 A、平方; B、立方;C四次方;D、五次方。 8、由雷电引起的过电压叫(C) A、内部过电压; B、外部过电压; C、工频过电压; D、大气过电压。

9、高压隔离开关俗称刀闸,它(D)。 A、可以断开正常的负荷电流; B、可以切断故障电流; C、可以接通正常的负载电流; D、可以隔离高压电源。 10、标志电能质量的两个基本指标就是(A) A、电压与频率; B、电压与电流; C、电流与功率; D、频率与波形。 11、变压器发生内部故障的主保护就是(C)保护。 A、过流; B、速断; C、瓦斯; D、过负荷。 12、当发现有人触电时,应当做的首要工作就是(C)、 A、迅速通知医院; B、迅速做人工呼吸; C、迅速脱离电源; D、迅速通知供电部门。 13、心肺复苏法支持生命的三项基本措施就是通畅气道、人工呼吸与 (B) A、立体胸部猛压; B、胸部心脏按压; C、膈下腹部猛压; D、仰头抬额法。 14、总容量在100kVA以上的变压器,接地装置的接地电阻应不大于(C)欧姆。 A、2; B、3; C、4; D、8。 15、变压器停运期超过(B)个月后恢复送电时,需按检修后鉴定项目做试验合格后才可投入运行。 A、3; B、6; C、9; D、12、 16、安全带使用前应进行检查,并定期进行(D)试验。 A、变形; B、破裂; C、动荷载; D、静荷载。

风电考试试题1附

风电考试试题1 说明:本试卷分六部分,全卷满分100 分。考试用时120 分钟。 项目组:姓名: 一、填空题(本大题共 24 题,60 空,每空 0.5 分,共计 30分。) 1. 操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。 2.装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。 3.SF6 断路器中的 SF6 气体的作用是灭弧和绝缘。 4.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 5.对于异步发电机的运转,重要的是为生成和保持磁场必须向转子提供励磁电流,该无功电流需求取决于功率,并在并入电网运行时从电网中获取。6.风电机组的主要参数是风轮直径和额定功率。 7. 水平轴风力机可分为升力型和阻力型两类。 8. 风轮的仰角是指风轮的旋转轴线和水平面的夹角,其作用是避免叶尖和塔架的碰撞。 9. 风机的制动系统主要分为空气动力制动和机械制动两部分。 10. 齿轮箱油有两种作用,一是润滑,一是冷却。 11. 偏航系统一般有以下的部件构成:偏航马达、偏航刹车、偏航减速箱、偏航轴承、偏航齿轮和偏航计数器等。 12. 风机中的传感器大致包括风传感器、温度传感器、位置传感器、转速传感器、压力传感器、震动或加速度传感器六种。 13. 在风力发电机组中,常采用刚性联轴器、弹性联轴器两种方式。 14. 风能利用系数是评定风轮气动特性优劣的主要参数。 15. 目前主要有两种调节功率的方法,都是采用空气动力方法进行调节的。一种是定桨距(失速)调节方法;一种是变桨距调节方法。 16. 齿轮箱油温最高不应超过 80 ℃,不同轴承间的温差不得超过 15 ℃,当油

风电考试题库

公共题库 一、单项选择题 1、 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 》(GB26860-2011)规定,对工作人员的 体格检查至少(C )。 A. 每半年一次 B .每年一次 C.每两年一次 D .每三年一次 2、 雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿( A ),不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针。 A. 绝缘靴 B.导电靴C .胶靴D.绝缘手套 3、 电力生产人员应每年参加一次安全工作规程考试,因故间断电力工作连续 (A )以上者应 重新学习,考核合格后方可上岗工作。 A 三个月B 六个月C 九个月 4、 厂房、楼梯的主要通道门上或左(右)侧应装设紧急撤离( C ) A 安全标志 B 警告标志 C 提示标志。 5、 ( B )应按照国家有关规定经专门的安全作业培训, 取得特种作业操作资格证书, 方可 上岗作业。 A 安全管理人员 B 特种作业人员 C 特殊人员 6、 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范 (D )工作人员的 行为,保证人身、电网和设备安全。 A 、检修B 、运行 C 管理D 、各类 7、 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的 (B )应合 格、齐备。 A 、安全工器具 B 、劳动防护用品 C 车辆配备 &现场使用的安全工器具应 (C )并符合有关要求。 A 、足够B 放置整齐C 、合格 9、 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无 (C )的病症。 A 、慢性 B 、传染性 C 、妨碍工作 D 、严重 10、 作业人员的基本条件之一:具备必要的 (C )知识,学会紧急救护法,特别要学会触电 急 救。 A 、计算机操作 B 、卫生保健 C 、安全生产 11、 ( A )有权拒绝违章指挥和强令冒险作业 ;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急 情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A 、各类作业人员 B 工作负责人 C 工作班人员 12、 在试验和推广新技术、 新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施, 经(B ) 分管生产领导(总工程师)批准后执行。 A 、上级主管部门 B 本单位 C 、省电力公司 15、所有参加电力生产工作的人员应按其岗位和工作性质,掌握本规程的全部或有关部分, 熟悉《电力安全工作规程(电气部分) (试行)》相关内容。(A )至少进行一次考试, 考试不合格者不准上岗。 16、高压电气设备是指(C )在1000V 及以上的电气设备。 13、 拆除接地线时,应(B )。 A .先拆除接地端,后拆除导体端 C.不分先后顺序 14、 发现有违反安规的情况,应( A 、立即报告; B 、立即制止; B. 先拆除导体端,后拆除接地端 B ),经纠正后方可恢复作业。 C 、立即汇报。 A 、每年 B 每季 C 、每月

职业技能鉴定-风力发电运行检修员题库(论述)

六、论述题 1、请阐述风的测量及自动测风系统的主要组成部分? 答:风的测量包括风向和风速测量,风向测量是指测量风的走向,风速测量是测量单位时间内空气在水平方向所移动的距离。 自动测风系统主要由六部分组成。即传感器、主机、数据存储装置、电源、安全与保护装置。 传感器分风速传感器、风向传感器、温度传感器、气压传感器、输出信息为频率(数字)或模拟信号。 主机利用微处理器对传感器发送的信号进行采集、计算和存储,由数据记录装置、数据读取装置、微处理器、就地显示装置组成。 2、试述风力发电机组巡视检查的主要内容、重点和目的? 答:风力发电机组巡视检查工作主要内容包括:机组在运行中有无异常声响、叶轮及运行的状态、偏航系统是否正常、塔架外表有无油迹污染等。 巡视过程中要根据设备近期的实际情况有针对性地重点检查: (1)故障处理后重新投运的机组; (2)启停频繁的机组; (3)负荷重、温度偏高的机组 (4)带“病”运行的机组 (5)新投入运行的机组 若发现故障隐患,则应及时报告和处理,查明原因,从而达到避免事故发生,减少经济损失的目的;同时要做好相应的巡视检查记录进行备案。 3、风力发电机组因异常情况需要立即停机应如何进行操作? 答:风力发电机组因异常情况需要立即停机时,其操作的顺序是: (1)、利用主控计算机遥控停机; (2)、遥控停机无效时,则就地按正常停机按钮停机; (3)、当正常按钮仍无效时,使用紧急停机按钮; (4)、上述操作仍无效时,拉开风力发电机组主开关或联接此台机组的线路断路器,之后疏散现场人员,做好必要的安全措施,避免事故范围扩大。 4、试述风力发电机组手动启动和停机的操作方式有那些? 答:手动启动和停机有四种操作方式: (1)、主控室操作。在主控室操作计算机启动键和停机键; (2)、就地操作。断开遥控操作开关,在风电机组的控制盘上,操作启动或者停机按钮,操作后在合上遥控开关。 (3)、远程操作。在远程终端上操作启动键和停机键。 (4)、机舱上操作。在机舱的控制盘上操作启动键或者停机键,但机舱上操作仅限于调试时使用。 5、什么是图标?图标的主要内容包括哪些? 答:图标又称为标题栏,一般在图样的右下角,其内容主要包括:图名、图号、工程名称、设计单位、设计、制图、描图者、审批及批准者,以及比例、单位、日期等。 6、试述电气图的主要特点。 答:电气图特点主要有: (1)、其主要表达形式是简图; (2)、其主要表达内容是原件和连接线; (3)、其组成的主要要素是图形符号与文字符号;

考试题库风电基础知识

一、填空题 ★1、风力发电机开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫。(切入风速) ★2、严格按照制造厂家提供的维护日期表对风力发电机组进行的预防性维护就是。(定期维护) ★3、禁止一人爬梯或在塔内工作,为安全起见应至少有人工作。(两) ★4、就是设在水平轴风力发电机组顶部内装有传动与其她装置的机壳。(机舱) ★5、风能的大小与风速的成正比。(立方) ★6、风力发电机达到额定功率输出时规定的风速叫。(额定风速) ★7、叶轮旋转时叶尖运动所生成圆的投影面积称为。(扫掠面积) ★8、风力发电机的接地电阻应每年测试次。(一) ★9、风力发电机年度维护计划应维护一次。(每年) ★★10、凡采用保护接零的供电系统,其中性点接地电阻不得超过。(4欧) ★★11、在风力发电机电源线上,并联电容器的目的就是为了。(提高功率因素) ★★12、风轮的叶尖速比就是风轮的与设计风速之比。(叶尖速度) ★★13、风力发电机组的偏航系统的主要作用就是与其控制系统配合,使风电机的风轮在正常情况下处于。(迎风状态) ★★14、风电场生产必须坚持的原则。(安全第一,预防为主) ★★15、就是风电场选址必须考虑的重要因素之一。(风况) ★★16、风力发电机的就是表示风力发电机的净电输出功率与轮毂高度处风速的函数关系。(功率曲线) ★★17、风力发电机组投运后,一般在后进行首次维护。(三个月) ★★18、瞬时风速的最大值称为。(极大风速) ★★19、正常工作条件下,风力发电机组输出的最高净电功率称为。(最大功率) ★★20、在国家标准中规定,使用“downwind”来表示。(主风方向) ★★21、在国家标准中规定,使用“pitch angle”来表示。(桨距角) ★★22、在国家标准中规定,使用“wind turbine”来表示。(风力机) ★★23、风力发电机组在调试时首先应检查回路。(相序) ★★24、在风力发电机组中通常在高速轴端选用连轴器。(弹性) ★★25、在某一期间内,风力发电机组的实际发电量与理论发电量的比值,叫做风力发电机组的。(容量系数) ★★26、齿轮箱的润滑有飞溅与润滑。(强制) ★★27、大气环流主要由两种自然现象引起的与。(太阳辐射地球自转) ★★28、粘度指数反映了油的粘度随变化的特性。(温度) ★★29、在打开紧急逃生孔门之前,在逃生孔附近或者机舱外的位置工作时,操作人员必须用安全系索将自己固定到至少个可靠的固定点上。(1) ★★30、进行风电机螺栓工作时我们应怎样进行紧固。(对角) ★★31、变频器按照主电路工作方式分类,可以分为变频器与变频器。(电压型电流型) ★★32、SL1500风力发电机组安全系统采用级的安全链。(12) ★★33、粘度指数反映了油的粘度随变化的特性。(温度) ★★34、吊装时螺栓喷涂二硫化钼的作用就是。(润滑) ★★35、速度编码器安装在滑环盖的末端,用于监控发电机的。(转速) ★★36、风电场运行管理工作的主要任务就就是提高与供电可靠性。(设备可利用率) ★★37、风力发电机组最重要的参数就是与。(风轮直径额定功率) ★★★38、滚动轴承如果油脂过满,会。(影响轴承散热与增加轴承阻力) ★★★39、风力发电机轴承所用润滑要求有良好的。(高温性能与抗磨性能)

风电安全考试试题

现场安全试题 一、填空题(24分,每空2分) 1.安全帽使用年限2年,佩戴是要将紧固下颚绳,防止被吹跑。 2.安全带的松紧程度以手掌厚度为宜,不能太紧或者太松。 3.安全双钩使用时,遵循高挂低用,两个挂钩挂在不同位置,禁止同时摘钩。 4. 5. 6. 7. 8. 到 9. 10. 11.。 12.进入顶层平台,如果不进行吊车作业和机舱外作业,严禁将 安全带带入机舱,防止与机械转动部分搅在一起; 二、选择题(20分,每题2分) 1.新进场的人员,必须进行 A ,并经考核合格,方可进入现场工 作。未考核合格者,禁止进入现场工作。 A.安全教育培训 B. 基本技术知识教育培训

2.进入塔筒周围 B 米内的所有人员,必须正确佩戴,如未正确 佩戴,首次通报批评并公开检讨。再次违反,罚款一百元,班组长负连带责任,罚款一百元。 A.50米安全帽 B、100米安全帽 3.所有上塔人员必须正确佩戴 A 、、,如未佩戴齐 全,禁止爬塔。违反罚款一百元,班组长负连带责任,罚款一百元。 A、 A、 A、 A、 5米 B、10米 7. 现场文明施工,必须做到“工完、 A 、”。 A、料尽、场地清 B、料乱扔、场地杂乱 8. 风机调试运行之后,上塔工作时,风机必须打到 A 状态。塔下无人 值守时,必须悬挂警示牌“有人工作,禁止合闸”。违反批评教育,公开检讨。特殊情况要申报,经现场项目经理和安全员批准后方可工作。

A.维护 B、运行 9. 进入轮毂工作必须( A ) A. 戴安全帽 B. 穿安全衣 10.吊车吊物作业时,风速大于( C )时使用风绳。 A.8M/S B.6M/S C.5M/S D.10M/S 三、判断题(20分,每题2分) 1 2 3 (X)4 5、( X )6 7、( X )8 9、两人或两人以上在一起工作时,只要自己注意安全就可以了,其他人的事不要去管。 ( X ) 10、在检修设备时,应该在电气开关处挂上“禁止合闸”的标志。(√ ) 四.简答题(第一题4分,第二、三题各6分): 1.造成事故的原因主要有哪些? 答案: 构成事故的原因主要有: 1、物的不安全状态,包括防护、保险、信号等装置,设备、设施、工具附件有缺陷,个人防护用品、

风电题库----简答题(带答案)

简答题 1、看图写出隔离开关远方电动分闸路径和就地电动合闸路径。 2、220KV系统正常运行方式? 答:正常连结方式:220kV主接线目前采用单母线接线方式。#1主变经220kV侧201开关、201-1刀闸与母线相连,220kV辉滕梁线经母线侧251-1刀闸、251开关、出线251-6刀闸送至辉滕梁汇集站。 正常供电方式:风机并网之前由220kV辉滕梁线受电,潮流方向为辉滕梁侧流向风场侧;风机并网之后由220kV辉滕梁线供电,潮流方向为风场侧流向辉滕梁侧。 3、雷雨天应进行那些重点巡视检查? 答:雷雨前检查室外开关机构箱、端子箱门。雷雨过后重点检查设备瓷件有无放电烧伤痕迹,避雷器放电记数器动作情况,开关及电缆沟积水情况,设备基础有无下沉,构架是否倾斜,开关室是否漏雨。 4、220kV隔离刀闸操作方法及注意事项? 答:220kV隔离刀闸正常情况下一般采用远方操作,现场检查操作质量。远方操作失灵时改

用现场电动操作方式,禁止手动操作,但事故处理除外。 隔离刀闸操作后,应检查触头接触良好,锁定、转换接点良好,拉杆及弹簧无断裂现象。 电动或手动操作220kV隔离开关、接地刀闸时,如发现电机或操作机构卡涩,刀闸不动作,应停止操作,查明原因后方可继续操作。 隔离开关的操作,必须在串联断路器断开的情况下进行,禁止用隔离刀闸断开空载变压器。 严禁用隔离刀闸拉开故障的配电装置。 5、高压开关运行中检查项目? 答:各接头不过热无变色现象。 瓷质部件无裂纹及放电闪络现象。 油位、油色正常,各处不漏油不渗油。 液压开关的油压应正常,机构压力正常。 无喷油现象。 机械指示正确,机构状态正常。 SF6开关驱潮加热器在投入状态。 在冬季开关无冰溜,室外温度低于0℃时应投入加热器,高于10℃时应断开加热器。6、主变压器差动保护运行规定? 答:主变运行时,差动保护与瓦斯保护不允许同时停用,若须停用其中之一时,应由有关领导批准,且必须向电网总调度提出申请后方准执行。 新投入或二次回路变动的差动保护,主变充电前,将差动保护投入,带负荷前,将差动保护退出,在测试相位正确、差压合格后方可投入跳闸。 所有差动保护在第一次投入运行时,必须进行不少于五次无负荷冲击合闸试验,以检查差动保护躲过励磁涌流的性能。 7、风机变桨控制的优点? 答:风速低于额定风速时,可以使桨叶处于最佳迎风角度,提高风机效率; 风速高于额定功率时,可以通过变桨限制风机功率,使风机在额定功率下运行; 停机时桨叶顺桨实现气动刹车,保护叶片及风机的安全。 8、35KV系统正常运行方式? 答:正常联结方式:主变低压侧35kV进线采用电缆,35kV母线及连接母线桥均采用封闭母线。 35kV集电线路共有八路,承担着汇集和分配电能的任务。 正常供电方式:风机并网之前潮流方向由风机箱变35kV高压侧流向690V低压侧。 风机并网之后潮流方向由风机箱变690V低压侧流向35kV高压侧。 9、大风天应进行那些重点巡视检查? 答:大风天应重点检查导线摆动情况,观察相间及对地有无放电危险,设备引线有无断股现象,避雷器有无倾斜,各设备上部有无挂落物、周围有无杂物可能被卷到设备上去,各箱门是否关好。 10、变压器运行中的检查项目? 答:变压器声音正常,元件无松动,无振动响声及放电声。 瓷瓶、套管清洁完整,无裂纹、无闪络放电现象。 各接头不过热变色。 油位、油色正常,不漏油、不渗油。 防爆管完整,无喷油现象。 呼吸器完整,硅胶不潮解、不变色。

风电技能鉴定试题库完整版

风电技能鉴定试题库完 整版 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

风电技能鉴定试题库 La5A1001 风能的大小与风速的()成正比。 (A)平方;(B)立方;(C)四次方;(D)五次方。 答案B La5A1002 风能的大小与空气密度()。 (A)成正比;(B)成反比;(C)平方成正比;(D)立方成正比。 答案A Lb5A1003 风力发电机风轮吸收能量的多少主要取决于空气()的变化。 (A)密度;(B)速度;(C)湿度;(D)温度。 答案B La5A1004 按照年平均定义确定的平均风速叫()。 (A)平均风速;(B)瞬时风速;(C)年平均风速;(D)月平均风速。答案C Lb5A1005 风力发电机达到额定功率输出时规定的风速叫()。

(A)平均风速;(B)额定风速;(C)最大风速;(D)启动风速。 答案B Lb4A1006 在正常工作条件下,风力发电机组的设计要达到的最大连续输出功率叫()。 (A)平均功率;(B)最大功率;(C)额定功率;(D)最小功率。 答案C Lb4A2007 风力发电机开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫()。 (A)额定风速;(B)平均风速;(C)切出风速;(D)切入风速。 答案D Lb4A2008 在某一期间内,风力发电机组的实际发电量与理论发电量的比值,叫做风力发电组的()。 (A)容量系数;(B)功率系数;(C)可利用率;(D)发电率。 答案A Lb4A2009 严格按照制造厂家提供的维护日期表对风力发电机组进行的预防性维护是()。 (A)长期维护;(B)定期维护;(C)不定期维护;(D)临时性维护。 答案B

风电专业考试题库完整

风电专业考试题库 一、选择题 ★1、风能的大小与风速的成正比。(B) A、平方; B、立方; C、四次方; D、五次方。 ★2、风能是属于的转化形式。(A) A、太阳能; B、潮汐能; C、生物质能; D、其他能源。 ★3、在正常工作条件下,风力发电机组的设计要达到的最续输出功率叫。(D) A、平均功率; B、最大功率; C、最小功率; D、额定功率。 ★4、风力发电机开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫。(D) A、额定风速; B、平均风速; C、切出风速; D、切入风速。 ★5、在风力发电机组常在低速轴端选用联轴器。(A) A、刚性; B、弹性; C、轮胎; D、十字节。 ★6、风能的大小与空气密度。(A) A、成正比; B、成反比; C、平方成正比; D、立方成正比。 ★7、按照年平均定义确定的平均风速叫。(C) A、平均风速; B、瞬时风速; C、年平均风速; D、月平均风速。 ★8、风力发电机达到额定功率输出时规定的风速叫。(B) A、平均风速; B、额定风速; C、最大风速; D、启动风速。 ★9、当风力发电机飞车或火灾无法控制时,应首先。(C) A、回报上级; B、组织抢险; C、撤离现场; D、回报场长。 ★10、风电场设备、消防器材等设施应在时进行检查。(C) A、维护; B、使用; C、交接班; D、巡视。 ★11、风力发电机组开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫。(B) A、启动风速; B、切入风速; C、切出风速; D、额定风速。 ★12、给定时间瞬时风速的平均值叫做该时间段的。(C) A、瞬时风速; B、月平均风速; C、平均风速; D、切出风速。 ★13、在变桨距风力发电机组中,液压系统主要作用之一是,实现其转速控制、功率控制。(A) A、控制变桨距机构; B、控制机械刹车机构; C、控制风轮转速; D、控制发电机转速。 ★14、风力发电机组规定的工作风速围一般是。 (C) A、0~18m/s; B、0~25m/s; C、3~25m/s; D、6~30m/s。 ★15、风力发电机组的年度例行维护工作应坚持的原则。(B) A、节约为主; B、预防为主,计划检修; C、故障后检修; D、巡视。 ★16、在风力发电机组登塔工作前,并把维护开关置于维护状态,将远控制屏蔽。(C) A、应巡视风电机组; B、应断开电源; C、必须手动停机; D、不可停机。 ★17、风力发电机机舱上工作序断开主开关时,必须在主开关把手上。(A) A、悬挂警告牌; B、加锁; C、加强管理; D、加装控制装置。 ★18、检查维护风电机液压系统液压回路前,必须开启泄压阀,保证回路。(D) A、无空气; B、无油; C、有压力; D、无压力。 ★★19、在某一期间,风力发电机组的实际发电量与理论发电量的比值,叫风力发电机组的。(A) A、容量系数; B、功率系数; C、可利用率; D、发电率。 ★★20、风力发电机电源线上,并联电容器组的目的是。(C)

(完整版)风电试题集

一、填空 1、风力发电机组是实现___到___、___到___两个能量转换的装置。(风能到机械能,机械能到电能) 2、风力发电机组包括以下四个工作状态(按从高层次到低层次的顺序排列):_____、_____、_____、_____。(运行,暂停,停机,紧急停机) 3、双馈异步风力发电系统是_____的主要形式之一。(变速恒频) 4、控制系统实时检测风能情况的两个外部传感器是_____、_____,编码器用于检测_____。(风速仪,风向标,速度与位置) 5、在大风情况下,当风速达到停机风速时,主控系统控制风机偏航到__位置,正常运行时,偏航系统应工作在__位置,偏航角度的定义是_______与_____之间的夹角。(90度,0度,机舱轴心线与风向) 6、在风机的功率控制曲线中,超过额定风速的部分被定义为为_____区,而低于额定风速的部分为_____区。(功率限制,功率优化) 7、PT100的阻值随着温度的增大而_____,当检测温度为0°C时,PT100的阻值为_____。(增大,100欧) 8、风力发电机组上经常使用的传感器有_____、_____。(风向标,风速仪,位置传感器,接近式开关转速传感器) 9、风力发电机组桨叶的最大迎风角度为___,针对风力发电机组的四个工作状态,当桨叶在最大迎风角度时风机应工作在___状态。(0度,运行) 10、与变桨距风力发电机组相比,定桨距失速调节型风力发电机组的缺点是_________________________。(叶片重量大,桨叶、轮毂、塔架等部件受力较大,机组的整体效率较低) 11、变桨距风力发电机组根据执行机构的类型可分为_____、_____两种类型。(液压变桨,电动变桨) 12、偏航系统一般由_____、_____、_____、_____、_____、_____等几个部分组成。(偏航轴承,偏航驱动装置,偏航制动器,偏航计数器,扭缆保护装置,偏航液压回路) 13、安全系统是由_______________组成的一个安全链。(许多

风电专业考试题库带答案

风电专业考试题库以下试题的难易程度用“★”的来表示,其中“★”数量越多表示试题难度越大,共526题。 一、填空题 ★1、风力发电机开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫。 (切入风速) ★2、严格按照制造厂家提供的维护日期表对风力发电机组进行的预防性维护是。(定期维护) ★3、禁止一人爬梯或在塔内工作,为安全起见应至少有人工作。(两) ★4、是设在水平轴风力发电机组顶部内装有传动和其他装置的机壳。(机舱) ★5、风能的大小与风速的成正比。(立方) ★6、风力发电机达到额定功率输出时规定的风速叫。(额定风速) ★7、叶轮旋转时叶尖运动所生成圆的投影面积称为。 (扫掠面积) ★8、风力发电机的接地电阻应每年测试次。(一) ★9、风力发电机年度维护计划应维护一次。(每年) ★10、SL1500齿轮箱油滤芯的更换周期为个月。(6) ★11、G52机组的额定功率 KW。(850) ★★12、凡采用保护接零的供电系统,其中性点接地电阻不得超过。(4欧)

★★13、在风力发电机电源线上,并联电容器的目的是为了。 (提高功率因素) ★★14、风轮的叶尖速比是风轮的和设计风速之比。(叶尖速度) ★★15、风力发电机组的偏航系统的主要作用是与其控制系统配合,使风电机的风轮在正常情况下处于。(迎风状态) ★★16、风电场生产必须坚持的原则。 (安全第一,预防为主) ★★17、是风电场选址必须考虑的重要因素之一。(风况) ★★18、风力发电机的是表示风力发电机的净电输出功率和轮毂高度处风速的函数关系。(功率曲线) ★★19、风力发电机组投运后,一般在后进行首次维护。 (三个月) ★★20、瞬时风速的最大值称为。(极大风速) ★★21、正常工作条件下,风力发电机组输出的最高净电功率称为。(最大功率) ★★22、在国家标准中规定,使用“downwind”来表示。 (主风方向) ★★23、在国家标准中规定,使用“pitch angle”来表示。 (桨距角) ★★24、在国家标准中规定,使用“wind turbine”来表示。 (风力机) ★★25、风力发电机组在调试时首先应检查回路。(相序) ★★26、在风力发电机组中通常在高速轴端选用连轴器。(弹性)

最新风力发电考试题库

1、哪一个力产生使叶轮转动的驱动力矩? 答:升力使叶片转动,产生动能。 2、说出用于定义一台风力发电机组的4个重要参数。 答:轮毂高度、叶轮直径或扫掠面积、额定功率、额定风速。 3、简述风力发电机组的组成。 答:大型风力发电机组一般由风轮、机舱、塔架和基础四个部分组成。 4、风力发电机组产品型号的组成部分主要有什么? 答:风力发电机产品型号的组成部分主要有:风轮直径和额定功率。 5、什么叫风速? 答:空间特定的风速为该点周围气体微团的移动速度。 6、什么叫平均风速? 答:给定时间内瞬时风速的平均值,给定时间从几秒到数年不等。 7、什么叫额定风速? 答:风力发电机达到额定功率输出时规定的风速。 8、什么叫切入风速? 答:风力发电机开始发电时的最低风速。 9、什么叫水平轴风力发电机的轮毂高度? 答:从地面到风轮扫掠面中心的高度,叫水平轴风力发电机的轮毂高度。 10、什么是风力发电机的控制系统? 答:接受风力发电机信息和环境信息,调节风电机,使其保持在工作要求范围内的系统。 11、什么叫水平轴风力发电机? 答:风轮轴线基本上平行于风向的发电机。 13、什么叫风力发电机组的额定功率? 答:在工作条件下,风力发电机组的设计要达到的最大连续输出电功率。 14、什么叫风力发电机组的扫掠面积? 答:垂直于风矢量平面上的,风轮旋转时叶尖运动所产生园的扫掠面积。 15、什么叫风力发电机组的浆距角? 答:在指定的叶片径向位置(通常为100%叶片半径处)叶片玄线与风轮旋转面间的夹角。 16、在风力发电机组的机械刹车最常用的形式是哪几种? 答:在风力发电机组中,最常用的机械刹车形式为盘式、液压、常闭式制动器。 17、风轮的作用是什么? 答:风轮的作用是把风的动能转换成风轮的旋转机械能。 18、风电机组的齿轮箱常采用什么方式润滑? 答:风电机组的齿轮箱常采用飞溅润滑或强制润滑,一般以强制润滑为多见。 21、风形成的主要因素是什么? 答:地球表面受热不均使得赤道区的空气变热上升,且在两极区冷空气下沉,引起大气层中空气压力不均衡;地球的旋转导致运动的大气层根据其位置向东方和西方偏移。 22、风力发电的经济效益主要取决于哪些因素? 答:风力发电的经济效益主要取决于风能资源、电网连接、交通运输、地质条件、地形地貌和社会经济多方面复杂的因素。 26、简要说明并网风力发电机组的发电原理。 答:并网风力发电机组的原理是将缝中的动能转换成机械能,再将机械能转换成电能,以固定的电能频率输送到电网中的过程。

风电专业考试题库(带答案)(可编辑修改word版)

风电专业考试题库 以下试题的难易程度用“*”的来表示,其中“*”数量越多表示试题难度越大,共526 题。 一、填空题 *1、风力发电机开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫。 (切入风速) *2、严格按照制造厂家提供的维护日期表对风力发电机组进行的预防性维护是。(定期维护) *3、禁止一人爬梯或在塔内工作,为安全起见应至少有人工作。 (两) *4、是设在水平轴风力发电机组顶部内装有传动和其他装置的机壳。(机舱) *5、风能的大小与风速的成正比。(立方) *6、风力发电机达到额定功率输出时规定的风速叫。(额定风速) *7、叶轮旋转时叶尖运动所生成圆的投影面积称为。 (扫掠面积) *8、风力发电机的接地电阻应每年测试次。(一) *9、风力发电机年度维护计划应维护一次。(每年) *10、SL1500 齿轮箱油滤芯的更换周期为个月。(6) *11、G52 机组的额定功率KW。(850) **12、凡采用保护接零的供电系统,其中性点接地电阻不得超过。(4 欧) **13、在风力发电机电源线上,并联电容器的目的是为了。 (提高功率因素) **14、风轮的叶尖速比是风轮的和设计风速之比。(叶尖速度) **15、风力发电机组的偏航系统的主要作用是与其控制系统配合,使风电机的风轮在正常情况下处于。(迎风状态) **16、风电场生产必须坚持的原则。 (安全第一,预防为主) **17、是风电场选址必须考虑的重要因素之一。(风况) **18、风力发电机的是表示风力发电机的净电输出功率和轮毂高度处风速的函数关系。(功率曲线)**19、风力发电机组投运后,一般在后进行首次维护。 (三个月) **20、瞬时风速的最大值称为。(极大风速) **21、正常工作条件下,风力发电机组输出的最高净电功率称为。 (最大功率) **22、在国家标准中规定,使用“downwind”来表示。 (主风方向) **23、在国家标准中规定,使用“pitch angle”来表示。 (桨距角) **24、在国家标准中规定,使用“wind turbine”来表示。 (风力机) **25、风力发电机组在调试时首先应检查回路。(相序) **26、在风力发电机组中通常在高速轴端选用连轴器。(弹性) **27、在某一期间内,风力发电机组的实际发电量与理论发电量的比值,叫做风力发电机组的。(容量系数) **28、风力发电机组系统接地电阻应小于欧。(4)

风力发电基础理论题库及答案

龙源内蒙古风力发电有限公司风力发电基础理论题库

第一章风力发电的历史与发展 填空题 1、中国政府提出的风电规划目标是2010 年全国风电装机达到(500 万千瓦),到2020 年风电装机达到(3000 万千瓦)。2020 年之后风电超过核电成为第三大主力发电电源,在2050 年前后(达到或超过 4 亿千瓦),超过水电,成为第二大主力发电电源。 简答题 1、风力发电的意义? (1)提供国民经济发展所需的能源 (2)减少温室气体排放 (3)减少二氧化硫排放 (4)提高能源利用效率,减轻社会负担 (5)增加就业机会 2、风力机归纳起来,可分为哪两大类? (1)水平轴风力机,风轮的旋转轴与风向平行, (2)垂直轴风力机,风轮的旋转轴垂直于地面或气流方向, 3、风电机组发展趋势? (1)从定桨距(失速型)向变桨距发展 (2)从定转速向可变转速发展 (3)单机容量大型化发展趋势

第二章风资源与风电场设计 填空题 1、风能大小与(气流通过的面积)、(空气密度)和(气流速度的立方)成(正比)。 2、风速的测量一般采用(风杯式风速计)。 3、为了描述风的速度和方向的分布特点,我们可以利用观测到的风速和风向数据画出所谓的(风向玫瑰图)。 4、风电场的机型选择主要围绕风电机组运行的(安全性)和(经济性)两方面内容,综合考虑。 简答题 1、简述风能是如何的形成的 在赤道和低纬度地区,太阳高度角大,日照时间长,太阳辐射强度强,地面和大气接受的热量多、温度较高;在高纬度地区太阳高度角小,日照时间短,地面和大气接受的热量小,温度低。这种高纬度与低纬度之间的温度差异,形成了南北之间的气压梯度,使空气作水平运动。地球在自转,使空气水平运动发生偏向的力,所以地球大气运动除受气压梯度力外,还要受地转偏向力的影响 2、风能的基本特征? (1)风速 (2)空气密度与叶轮扫风面积 (3)风能密度 (4)叶轮气流模型 3、测风注意事项? 最佳的风速测量方法是在具有风资源开发潜力的地区安装测风塔,测风高度与预装风电机组的轮毂高度尽量接近,并且测风设备安装在测风塔的顶端,这样,一方面可以减小利用风切变系数计算不同高度处的风速所带来的不确定性,另一方面也可以减小测风塔本身对测风设备造成的影响(塔影效益),如果测风设备安装在测风塔的中部,应尽量使侧风设备的支架方向与主风向保持垂直,并使侧风

相关文档