文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 鉴定题库-继电保护工中级工试题

鉴定题库-继电保护工中级工试题

鉴定题库-继电保护工中级工试题
鉴定题库-继电保护工中级工试题

一、判断题

1.>在电场中某点分别放置电量为P o 、2P o 、3P o 的检验电荷,该点的场强就会变化,移去检验电荷,该点的场强变为零。( ) 答案:×

2.>将两只“220V ,40W ”的白炽灯串联后,接入220V 的电路,消耗的功率是20W 。( ) 答案:√

3.>正弦交流电路发生串联谐振时,电流最小,总阻抗最大。( ) 答案:×

4.>计算机通常是由四部分组成,这四部分是运算器、存储器、控制器、输入输出设备。( ) 答案:√

5.>基尔霍夫电流定律不仅适用于电路中的任意一个节点,而且也适用于包含部分电路的任一假设的闭合面。( ) 答案:√

6.>我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。( ) 答案:×

7.>在串联谐振电路中,电感和电容的电压数值相等,方向相反。( ) 答案:√

8.>三极管有两个PN 结,二极管有一个PN 结,所以可用两个二极管代替一个三极管。( ) 答案:×

9.>电感元件在电路中并不消耗能量,因为它是无功负荷。( ) 答案:√

10.>非正弦电路的平均功率,就是各次谐波所产生的平均功率之和。( ) 答案:√

11.>对称分量法就是将一组不对称的三相电压或电流分解为正序、负序和零序三组对称的电压或电流,例如:

U U U U ····

=++A A1A2A0 U U U U ·

·

·

·

=++B A1A2A0αα2

U U U U ·

·

·

·

=++C A1A2A0αα2

其中α是运算子,表示将某相量反时针旋转120°。( ) 答案:√

12.>电流互感器二次回路采用多点接地,易造成保护拒绝动作。( ) 答案:√

13.>从放大器的输出端将输出信号(电压或电流) 通过一定的电路送回到输入端的现象叫负反馈。若送回到输入端的信号与输入端原有信号反相使放大倍数下降的叫反馈。( ) 答案:×

14.>零序电流保护不反应电网的正常负荷、全相振荡和相间短路。( )

答案:√

15.>对全阻抗继电器,设Z m为继电器的测量阻抗,Z s为继电器的整定阻抗,当|Z s|≥|Z m|时,继电器动作。( )

答案:√

16.>距离保护装置通常由起动部分、测量部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分等五个主要部分组成。( )

答案:√

17.>同步发电机和调相机并入电网有准同期并列和自同期并列两种基本方法。( )

答案:√

18.>强电和弱电回路可以合用一根电缆。( )

答案:×

19.>距离保护就是反应故障点至保护安装处的距离,并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。( )

答案:√

20.>在大接地电流系统中,线路发生单相接地短路时,母线上电压互感器开口三角形的电压,就是母线的零序电压3U0。( )

答案:√

21.>距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才起动去闭锁保护。( )

答案:×

22.>接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。( )

答案:√

23.>方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。( )

答案:√

24.>正弦振荡器产生持续振荡的两个条件为振幅平衡条件和相位平衡条件。( )

答案:√

25.>电力系统发生振荡时,任一点电流与电压的大小,随着两侧电动势周期性的变化而变化。当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时,则该段距离保护不会误动作。( )

答案:√

26.>阻抗继电器的最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值的乘积。( )

答案:√

27.>距离保护动作区末端金属性相间短路的最小短路电流,应大于相应段最小精确工作电流的两倍。( )

答案:√

28.>对采用电容储能电源的变电所,应考虑在失去交流电源情况下,有几套保护同时动作,或在其他消耗直流能量最大的情况下,保证保护装置与有关断路器均能可靠动作跳闸。( )

答案:√

29.>距离保护瞬时测定,一般只用于单回线辐射形电网中带时限的保护段上,通常是第Ⅰ段,这时被保护方向相邻的所有线路上都应同时采用瞬时测量。( )

答案:×

30.>在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般利用相位比较继电器作为起动元件,利用差动继电器作为选择元件。( )

答案:×

31.>母线保护在外部故障时,其差动回路电流等于各连接元件的电流之和(不考虑电流互感器的误差);在内部故障时,其差动回路的电流等于零。( )

答案:×

32.>在距离保护中,“瞬时测定”就是将距离元件的初始动作状态,通过起动元件的动作而固定下来,以防止测量元件因短路点过渡电阻的增大而返回,造成保护装置拒绝动作。( )

答案:√

33.>在具备快速重合闸的条件下,能否采用快速重合闸,取决于重合瞬间通过设备的冲击电流值和重合后的实际效果。( )

答案:√

34.>由三个电流互感器构成的零序电流滤过器,其不平衡电流主要是由于三个电流互感器铁芯磁化特性不完全相同所产生的。为了减小不平衡电流,必须选用具有相同磁化特性,并在磁化曲线未饱和部分工作的电流互感器来组成零序电流滤过器。( )

答案:√

35.>助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗减小,保护范围增大。( )

答案:×

36.>汲出电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。( )

答案:×

37.>当Y,d接线的变压器三角形侧发生两相短路时,变压器另一侧三相电流是不相等的,其中两相的只为第三相的一半。( )

答案:√

38.>在大接地电流系统中,线路的相间电流速断保护比零序速断保护的范围大得多,这是因为线路的正序阻抗值比零序阻抗值小得多。( )

答案:×

39.>如果不考虑电流和线路电阻,在大电流接地系统中发生接地短路时,零序电流超前零序电压90°。( )答案:√

40.>零序电流保护,能反映各种不对称短路,但不反映三相对称短路。( )

答案:×

41.>相间0°接线的阻抗继电器,在线路同一地点发生各种相间短路及两相接地短路时,继电器所测得的阻抗相同。( )

答案:√

42.>在系统振荡过程中,系统电压最高点叫振荡中心,它位于系统综合阻抗的1/2处。( )

43.>电力系统频率变化对阻抗元件动作行为的影响,主要是因为阻抗元件采用电感、电容元件作记忆回路。( )

答案:√

44.>Y,yn接线变压器的零序阻抗比YN,d接线的大得多。( )

答案:√

45.>数字式仪表自校功能的作用,在于测量前检查仪表本身各部分的工作是否正常。( )

答案:√

46.>空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。( )

答案:√

47.>电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。( )

答案:×

48.>高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,只需填用第二种工作票。( )

答案:×

49.>输电线路的阻抗角与导线的材料有关,同型号的导线,截面越大,阻抗越大,阻抗角越大。( )

答案:×

50.>凡第一次采用国外微机继电保护装置,可以不经部质检中心进行动模试验。( )

答案:×

51.>电力系统进行解列操作,需先将解列断路器处的有功功率和无功功率尽量调整为零,使解列后不致因为系统功率不平衡而引起频率和电压的变化。( )

答案:√

52.>接于线电压和同名相两相电流差的阻抗继电器,通知单上给定的整定阻抗为Z(Ω/ph),由保护盘端子上加入单相试验电压和电流,整定阻抗的计算方法为Z s=U/2I。( )

答案:√

53.>使用MG-29钳型相位电压表测量某回路的相位时,不可使用表的同一回路电压和电流端子。它还规定第Ⅰ回路的相位超前第Ⅱ回路。( )

答案:√

54.>D3-

型相位表,指示负载电容60°与发电电容60°,则表示该表同极性端子的电压与电流的角度分别为

电流超前电压60°和120°。( )

答案:×

55.>电力载波通信就是将语音或远动信号寄载于频率为40~500kHz的高频波之上的一种通信方式。( )答案:√

56.>电路中任一点的功率(电流、电压)与标准功率之比再取其自然对数后的值,称为该点的功率绝对电平。( )

答案:×

57.>电压互感器二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,只需将二次回路断开。( )

58.>使用示波器时,为使波形稳定,必须使被测信号频率恰为扫描频率的整数倍,为此可适当加大同步电压的幅度,并适当调节扫描频率,使波形稳定。( )

答案:√

59.>对于不易过负荷的电动机,常用电磁型电流继电器构成速断保护,保护装置的电流互感器可采用两相式不完全星形接线,当灵敏度允许时,可采用两相差接线方式。( )

答案:√

60.>母线完全差动保护起动元件的整定值,应能避开外部故障时的最大短路电流。( )

答案:×

61.>对变压器差动保护进行六角图相量测试,应在变压器空载时进行。( )

答案:×

62.>高频保护停用,应先将保护装置直流电源断开。( )

答案:×

63.>距离保护中,故障点过渡电阻的存在,有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,也就是说保护范围会伸长。( )

答案:×

64.>试验方向阻抗继电器的记忆时间时,应将电流回路可靠短路,并同时通入正向出口最大三相短路电流及继电器的两倍精确工作电流。( )

答案:×

65.>高压输电线路的故障,绝大部分是单相接地故障。( )

答案:√

66.>跳闸(合闸)线圈的压降均小于电源电压的90%才为合格。( )

答案:√

67.>变动电流、电压二次回路后,可以不用负荷电流、电压检查变动回路的正确性。( )

答案:×

68.>在高频通道上进行测试工作时,选频电平表应使用替代法。( )

答案:×

69.>变压器气体继电器的安装,要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%~1.5%的升高坡度。( )答案:√

70.>向变电所的母线空充电操作时,有时出现误发接地信号,其原因是变电所内三相带电体对地电容量不等,造成中性点位移,产生较大的零序电压。( )

答案:√

71.>中性点接地的三绕组变压器与自耦变压器的零序电流保护的差别是电流互感器装设的位置不同。三绕组变压器的零序电流保护装于变压器的中性线上,而自耦变器的零序电流保护,则分别装于高、中压侧的零序电流滤过器上。( )

答案:√

72.>在大接地电流系统中,发生接地故障的线路,其电源端零序功率的方向与正序功率的方向正好相反。故障

线路零序功率的方向是由母线流向线路。( )

答案:×

73.>距离保护中阻抗继电器的精确工作电压,等于精确工作电流和电抗变压器整定阻抗的乘积,即U gj=I gj Z s,所以精确工作电压与I gj、Z s均成正比。( )

答案:×

74.>双母线电流比相式母线差动保护,在母线连接元件进行切换时,应合上非选择性刀闸。( )

答案:√

75.>电力网中出现短路故障时,过渡电阻的存在,对距离保护装置有一定的影响,而且当整定值越小时,它的影响越大,故障点离保护安装处越远时,影响也越大。( )

答案:×

76.>输电线路BC两相金属性短路时,短路电流I bc滞后于BC相间电压一线路阻抗角。( )

答案:√

77.>方向阻抗继电器中电抗变压器的两组二次绕组在同一电流下产生的转移阻抗值不等,将使其变为带偏移特性的阻抗继电器。( )

答案:√

78.>不论是单侧电源电路,还是双侧电源的网络上,发生短路故障时,短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。( )

答案:×

79.>在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流滞后零序电压90°。( )答案:√

80.>电流相位比较式母线保护,在单母线运行时,非选择性开关或刀闸必须打在断开位置,否则当母线故障时,母线保护将拒绝动作。( )

答案:×

81.>试验方向阻抗继电器极化回路谐振频率时,应注意试验电源的频率,如果谐振频率不合要求时,可调整电感线圈的电感量。( )

答案:√

82.>方向阻抗继电器中,极化回路串联谐振频率与系统频率相差过多,当保护正向出口金属性三相短路时,将增大记忆时间,有可能造成继电器拒绝动作,而在反方向出口故障时,则又有可能引起继电器误动作。( )答案:×

83.>距离保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围外或位于保护的反方向时,距离保护就不会因系统振荡而误动作。( )

答案:√

84.>在运行中的高频通道上进行工作时,应确认耦合电容器低压侧接地措施绝对可靠后,才能进行工作。( )答案:√

85.>双母线电流比相式母差保护在正常运行方式下,母联断路器因故断开,在任一母线故障时,母线保护将误动作。( )

答案:×

86.>保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高。( )

答案:√

87.>在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。( )

答案:×

88.>距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。( )

答案:×

89.>方向阻抗继电器的电压谐振回路按50Hz调谐后,运行频率偏高或偏低,其最大灵敏角将发生变化。( )答案:√

90.>变压器充电时励磁涌流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关。当α=0°时,合闸磁通立即达到稳

定值,此时不产生励磁涌流;当α=90°时,合闸磁通由零增大至2

m,励磁涌流可达到额定电流的6~8倍。

( )

答案:×

91.>采用Ⅰ、Ⅱ段切换方式工作的阻抗继电器的切换中间继电器,一般都带一个不大的返回延时,这主要是为了保证故障发生在第Ⅱ段范围内时,保护装置可靠地以第Ⅰ段的动作时间切除故障。( )

答案:×

92.>对于单侧电源的三绕组变压器,采用BCH-1型差动继电器构成的差动保护,其制动线圈应接在外部短路电流最小的一侧,这样在区外故障时,保护具有良好的制动作用,而在区内故障时又具有较高的灵敏度。( )答案:×

93.>某母线装设有完全差动保护,在外部故障时,各健全线路的电流方向是背离母线的,故障线路的电流方向是指向母线的,其大小等于各健全线路电流之和。( )

答案:×

94.>电网中的相间短路保护,有时采用距离保护,是由于电流(电压)保护受系统运行方式变化的影响很大,不满足灵敏度的要求。( )

答案:√

95.>在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般都利用差动继电器作为启动元件和选择元件。( )

答案:×

96.>对于分级绝缘的变压器,中性点不接地或经放电间隙接地时应装设零序过电压和零序电流保护,以防止发生接地故障时因过电压而损坏变压器。( )

答案:√

97.>非全相运行中会误动的保护,应接综合重合闸装置的“N”端。( )

答案:×

98.>当重合闸装置中任一元件损坏或不正常时,其接线应确保不发生多次重合。( )

答案:√

99.>用指针式万用表在晶体管保护上进行测试时,可不考虑其内阻。( )

答案:×

二、选择题

1.>单位时间内,电流所做的功称为( )。

(A)电功率;(B)无功功率;(C)视在功率;(D)有功功率加无功功率。答案:A

2.>导体对电流的阻力是( )。

(A)电纳;(B)电阻;(C)西门子;(D)电抗。

答案:B

3.>在正弦交流纯电容电路中,下列各式,正确的是( )。

(A)I=UΩC;(B) I

U

C

ω;(C)

I

U

C

ω;(D)

I

U

C

答案:A

4.>交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。

(A)有效值;(B)最大值;(C)平均值;(D)瞬时值。

答案:A

5.>在计算复杂电路的各种方法中,最基本的方法是( )法。

(A)支路电流;(B)回路电流;(C)叠加原理;(D)戴维南原理。

答案:A

6.>对于一个电路( ),利于回路电压法求解。

(A)支路数小于网孔数;(B)支路数小于节点数;(C)支路数等于节点数;(D)支路数大于网孔数。

答案:D

7.>电阻负载并联时功率与电阻关系是( )。

(A)因为电流相等,所以功率与电阻成正比;(B)因为电流相等,所以功率与电阻成反比;(C)因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比;(D)因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。

答案:C

8.>对称三相电源作星形连接,若已知U B=220/60°,则U AB=( )。

(A)220

3/-150°;(B)220/-150°;(C)2203/150°;(D)220/3/-150°。

答案:A

9.>交流放大电路的输出端接有负载电阻R L时,在相同的输入电压作用下,输出电压的幅值比不接负载电阻R L 时将( )。

(A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不定。

答案:A

10.>当系统频率下降时,负荷吸取的有功功率( )。

(A)随着下降;(B)随着上升;(C)不变;(D)不定。

答案:A

11.>三相桥式整流中,每个二极管中的电流与输出电流I o的关系为( )。

(A)相等;(B)1

6o

I

;(C)

1

3o

I

;(D)

1

2o

I

答案:C

12.>三相桥式整流中,R L承受的是整流变压器二次绕组的( )。

(A)线电压;(B)一半的线电压;(C)相电压;(D)一半的相电压。

答案:A

13.>单相全波和桥式整流电路,若R L中的电流相等,组成它们的逆向电压( )。

(A)相等;(B)单相全波整流比桥式整流大一倍;(C)桥式整流比单相全波整流大一倍;(D)单相全波整流比桥式整流大两倍。

答案:B

14.>单相全波和桥式整流电流,若R L中的电流相等,组成它们的二极管中电流( )。

(A)单相全波整流比桥式整流大一倍;(B)桥式整流比单相全波整流大一倍;(C)桥式整流比单相全波整流大两倍;(D)相等。

答案:D

15.>变压器的呼吸器所起的作用是( )。

(A)用以清除变压器中油的水分和杂质;(B)用以吸收、净化变压器匝间短路时产生的烟气;(C)用以清除所吸入空气中的杂质和水分;(D)以上任一答案均正确。

答案:C

16.>小母线的材料多采用( )。

(A)铜;(B)铝;(C)钢;(D)铁。

答案:A

17.>欠电压继电器是反映电压( )。

(A)上升而动作;(B)低于整定值而动作;(C)为额定值而动作;(D)视情况而异的上升或降低而动作。

答案:B

18.>当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护的( )的体现。

(A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

答案:B

19.>为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有( )。

(A)灵敏性;(B)快速性;(C)可靠性;(D)选择性。

答案:B

20.>当电流超过某一预定数值时,反应电流升高而动作的保护装置叫做( )。

(A)过电压保护;(B)过电流保护;(C)电流差动保护;(D)欠电压保护。

答案:B

21.>在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于( )。

(A)1.5mm2;(B)2.5mm2;(C)4mm2;(D)5mm2。

答案:B

22.>发电厂指挥装置音响小母线为( )。

(A)SYM;(B)1SYM;(C)2SYM;(D)2YM。

答案:D

23.>我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是( )。

(A)直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式;(B)直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式;(C)不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式;(D)直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。

答案:B

24.>在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压为( )。

(A)故障点距母线越近,电压越高;(B)故障点距母线越近,电压越低;(C)不管距离远近,基本上电压一样高;(D)不定。

答案:C

25.>高压输电线路的故障,绝大部分是( )。

(A)单相接地短路;(B)两相接地短路;(C)三相短路;(D)两相相间短路。

答案:A

26.>电气工作人员在220kV高压设备区工作时,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是( )。

(A)1.5m;(B)2.0m;(C)3.0m;(D)5.0m。

答案:C

27.>工作班成员应认真执行《电业安全工作规程》和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督( )的实施。

(A)《电业安全规程》;(B)现场安全措施;(C)现场工作保安规定;(D)《电业安全工作规程》和现场安全措施。

答案:D

28.>在现场工作过程中,需要变更工作班中的成员时,( )同意。

(A)须经工作负责人;(B)须经工作许可人;(C)须经工作票签发人;(D)无需任何人。

答案:A

29.>在高压设备上工作,必须遵守下列各项:①( );②至少应有两人在一起工作;③完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。

(A)填写工作票;(B)口头、电话命令;(C)填写工作票或口头、电话命令;(D)填用第一种工作票。

答案:C

30.>对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有连跳回路的保护装置,如母线保护、断路器失灵保护等的现场校验工作,应编制经技术负责人审批的试验方案和工作负责人填写,经技术人员审批的( )。

(A)第二种工作票;(B)第一种工作票;(C)继电保护安全措施票;(D)第二种工作票和继电保护安全措施票。答案:C

I·a、U·bc,I·b、U·ca,I·c、U·ab时,称为( )。

31.>功率方向继电器的电流和电压为

(A)90°接线;(B)60°接线;(C)30°接线;(D)0°接线。

答案:A

32.>在完全星形和不完全星形接线中,接线系数K等于( )。

3;(B)1;(C)2;(D)23。

(A)

答案:B

33.>变压器大盖沿气体继电器方向的升高坡度应为( )。

(A)1%~1.5%;(B)0.5%~1%;(C)2%~2.5%;(D)2.5%~3%。

答案:A

34.>变压器瓦斯继电器的安装,要求导管沿油枕方向与水平面具有( )升高坡度。

(A)0.5%~1.5%;(B)2%~4%;(C)4.5%~6%;(D)6.5%~7%。

答案:B

35.>所谓功率方向继电器的潜动,是指( )的现象。

(A)只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作;(B)只给继电器加入电流或电压时,继电器动作;(C)加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作;(D)与电流、电压无关。

答案:B

36.>BCH-2型差动继电器的短路线圈W′k和W″k用来躲过( )。

(A)短路电流;(B)励磁涌流和不平衡电流的非周期分量;(C)不平衡电流;(D)负荷电流

答案:B

37.>微机继电保护装置的定检周期为新安装的保护装置( ) 年内进行1次全部检验,以后每(A)年进行1次全部检验,每1~2年进行1次部分检验。

(A)1、6;(B)1.5、7;(C)1、7;(D)2、6。

答案:A

38.>距离保护装置一般由( )组成。

(A)测量部分、启动部分;(B)测量部分、启动部分、振荡闭锁部分;(C)测量部分、启动部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分;(D)测量部分、启动部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分。

答案:D

39.>距离保护装置的动作阻抗是指能使阻抗继电器动作的( )。

(A)最小测量阻抗;(B)最大测量阻抗;(C)介于最小与最大测量阻抗之间的一个定值;(D)大于最大测量阻抗的一个定值。

答案:B

40.>出口中间继电器的最低动作电压,要求不低于额定电压的50%,是为了( )。

(A)防止中间继电器线圈正电源端子出现接地时与直流电源绝缘监视回路构成通路而引起误动作;(B)防止中间继电器线圈正电源端子与直流系统正电源同时接地时误动作;(C)防止中间继电器线圈负电源端子接地与直流电源绝缘监视回路构成通路而误动作;(D)防止中间继电器线圈负电源端子与直流系统负电源同时接地时误动作。

答案:A

41.>高频阻波器所起的作用是( )。

(A)限制短路电流;(B)补偿接地电流;(C)阻止高频电流向变电站母线分流;(D)增加通道衰耗。

答案:C

42.>在三相对称故障时,电流互感器的二次计算负载,三角形接线比星形接线的大( )。

3倍;(C)3倍;(D)4倍。

(A)2倍;(B)

答案:C

43.>阻抗继电器中接入第三相电压,是为了( )。

(A)防止保护安装处正向两相金属性短路时方向阻抗继电器不动作;(B)防止保护安装处反向两相金属性短路时方向阻抗继电器误动作;(C)防止保护安装处正向三相短路时方向阻抗继电器不动作;(D)提高灵敏度。

答案:B

44.>零序电流滤过器输出3I0时是( )。

(A)通入三相正序电流;(B)通入三相负序电流;(C)通入三相零序电流;(D)通入三相正序或负序电流。

答案:C

45.>在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( )。

(A)距故障点越远就越高;(B)距故障点越近就越高;(C)与距离无关;(D)距离故障点越近就越低。

答案:B

46.>距离保护的Ⅰ段保护范围通常选择为被保护线路全长的( )。

(A)50%~55%;(B)60%~65%;(C)70%~75%;(D)80%~85%。

答案:D

47.>过流保护采用低压起动时,低压继电器的起动电压应小于( )。

(A)正常工作最低电压;(B)正常工作电压;(C)正常工作最高电压;(D)正常工作最低电压的50%。

答案:A

48.>线路变压器组接线,应装设的保护是( )。

(A)三段过流保护;(B)电流速断和过流保护;(C)带时限速断保护;(D)过流保护。

答案:B

49.>在很短线路的后备保护中,宜选用的保护是( )。

(A)三段式保护;(B)Ⅱ、Ⅲ段保护;(C)Ⅰ段保护;(D)Ⅱ段保护。

答案:B

50.>变压器励磁涌流可达变压器额定电流的( )。

(A)6~8倍;(B)1~2倍;(C)10~12倍;(D)14~16倍。

答案:A

51.>变压器励磁涌流的衰减时间为( )。

(A)1.5~2s;(B)0.5~1s;(C)3~4s;(D)4.5~5s。

答案:B

52.>电气设备停电后,即使是事故停电,在( )和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

(A)未检查断路器是否在断开位置;(B)未挂好接地线;(C)未装设好遮栏;(D)未拉开有关隔离开关(刀闸)。答案:D

53.>为了使方向阻抗继电器工作在( )状态下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角。

(A)最有选择;(B)最灵敏;(C)最快速;(D)最可靠。

答案:B

54.>断路器最低跳闸电压,其值不低于( )额定电压,且不大于( )额定电压。

(A)20% 80%;(B)30% 65%;(C)30% 80%;(D)20% 65%。

答案:B,B

55.>距离保护中阻抗继电器,需采用记忆回路和引入第三相电压的是( )。

(A)全阻抗继电器;(B)方向阻抗继电器;(C)偏移特性的阻抗继电器;(D)偏移特性和方向阻抗继电器。

答案:B

56.>切除线路任一点故障的主保护是( )。

(A)相间距离保护;(B)纵联保护;(C)零序电流保护;(D)接地距离保护。

答案:B

57.>相差高频保护中,两侧高频信号重叠角的存在减小了脉冲间隔,从保护的灵敏度考虑( )。

(A)使灵敏度提高了;(B)使灵敏度降低了;(C)对灵敏度没有影响;(D)视重叠角的大小而定。

答案:B

58.>高频闭锁距离保护的优点是( )。

(A)对串补电容无影响;(B)在电压二次断线时不会误动;(C)能快速地反映各种对称和不对称故障;(D)系统振荡无影响,不需采取任何措施。

答案:D

59.>在11型微机保护中为防止( )回路断线导致零序保护误动作,而设置了3U0突变量闭锁。

(A)电压互感器;(B)电流互感器;(C)控制电源;(D)以上三个答案以外的。

答案:A

60.>距离保护是以距离( )元件作为基础构成的保护装置。

(A)测量;(B)启动;(C)振荡闭锁;(D)逻辑。

答案:A

61.>高频相差保护中高定值启动元件应按被保护线路末端两相短路、单相接地及两相短路接地故障有足够的灵敏度整定,负序电流I2大于( ),最低不得小于( )。同时要可靠躲过三相不同步时的线路充电电容电流,可靠系数大于2.0。

(A)4.0 2.0;(B)3.0 1.0;(C)4.0 1.0;(D)3.0 2.0。

答案:A,A

62.>在高频相差保护中高、低定值启动元件的配合比值取( )。

(A)1.6~2;(B)1~1.5;(C)0.5~1;(D)2~3。

答案:A

63.>分频滤波器对于所需要通过的频带,理想的衰耗等于零,实际应为( )dB左右。

(A)1;(B)2;(C)3;(D)4。

答案:A

64.>分频滤波器对于不通过的频带,理想的衰耗等于无限大,实际应大于( )dB。

(A)10;(B)20;(C)25;(D)30。答案:D

65.>两相短路电流I

k

(2)

与三相短路电流

I

k

(3)

之比值为( )。

(A) I I

k

(2)

k

(3)

=3

;(B)

I I

k

(2)

k

(3)

=

3

2;(C)

I I

k

(2)

k

(3)

=

1

2;(D)I I

k

(2)

k

(3)

=

答案:B

66.>电流频率与方向阻抗继电器极化回路串联谐振频率相差较大时,方向阻抗继电器的记忆时间将( )。

(A)增长;(B)缩短;(C)不变;(D)随电流频率的变化而变化。

答案:B

67.>我国220kV及以上系统的中性点均采用( )。

(A)直接接地方式;(B)经消弧线圈接地方式;(C)经大电抗器接地方式;(D)不接地方式

答案:A

68.>继电保护装置试验分为三种,它们分别是( )。

(A)验收试验、全部检验、传动试验;(B)部分试验、补充检验、定期试验;(C)验收试验、定期检验、补充检验;(D)部分检查、定期检验、传动试验。

答案:C

69.>根据规程要求,用于远后备保护中的零序功率方向元件,在下一线路末端接地短路时,灵敏度K sen≥( );用于近后备保护时K sen≥( )。

(A)1.5 2;(B)1 2;(C)1.5 3;(D)2 2。

答案:A,A

70.>零序功率方向继电器的最大灵敏角是( )。

(A)70°;(B)80°;(C)90°;(D)110°。

答案:A

71.>330~500kV系统主保护的双重化是指两套不同原理的主保护的( )彼此独立。

(A)交流电流;(B)交流电压;(C)直流电源;(D)交流电流、交流电压、直流电源。

答案:D

72.>电力系统发生振荡时,各点电压和电流( )。

(A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)在振荡的频率高时会发生突变;(D)不变

答案:A

73.>由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是( )。

(A)由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝;(B)由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝;(C)100%的定子绕组线匝;(D)由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。

答案:B

74.>发电厂接于110kV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应( )。

(A)有一台变压器中性点直接接地;(B)每条母线有一台变压器中性点直接接地;(C)三台及以上变压器均直

接接地;(D)三台及以上变压器均不接地。

答案:B

75.>母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路器(包括母联),还有一个断路器因其本身原因而拒跳,则母差保护按( )统计。

(A)正确动作一次;(B)拒动一次;(C)不予评价;(D)不正确动作一次。

答案:C

76.>各级继电保护部门划分继电保护装置整定范围的原则是( )。

(A)按电压等级划分,分级整定;(B)整定范围一般与调度操作范围相适应;(C)由各级继电保护部门协调决定;(D)按地区划分。

答案:B

77.>方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( )。

(A)提高灵敏度;(B)消除正向出口三相短路的死区;(C)防止反向出口短路动作;(D)提高选择性。

答案:B

78.>DL-10型电流继电器在最大刻度值附近,其动作值比刻度值小得多时,应( )。

(A)拉紧弹簧;(B)调整左限制杠,使舌片靠近磁极;(C)调整左限制杠,使舌片远离磁极;(D)放松弹簧。答案:C

79.>同一相中两只相同特性的电流互感器二次绕组串联或并联,作为相间保护使用,计算其二次负载时,应将实测二次负载折合到相负载后再乘以系数为( )。

(A)串联乘1,并联乘2;(B)串联乘1/2,并联乘1;(C)串联乘1/2,并联乘2;(D)串联乘1/2,并联乘1/2。答案:C

80.>电流互感器二次侧接成两相三继电器式的不完全星形,计算其二次负载时,应将实测二次负载计算到每相负载后乘以( )。

(A)2;(B)1;(C)

3;(D) 3/2。

答案:A

81.>接地距离保护的零序电流补偿系数K应按线路实测的正序阻抗Z1和零序阻抗Z0,用式( )计算获得,实用值宜小于或接近计算值。

(A) 11

3Z Z

Z K +

;(B)01

0 3Z Z

Z K +

;(C) 11

3Z Z

Z K -

;(D) 01

3Z Z

Z K -

答案:C

82.>LFP-901A型保护在通道为闭锁式时,通道的试验逻辑是按下通道试验按钮,本侧发信。( )以后本侧停信,连续收对侧信号5s后(对侧连续发10s),本侧启动发信10s。

(A)100ms;(B)150ms;(C)200ms;(D)250ms。

答案:C

83.>目前常用的零序功率方向继电器动作特性最大灵敏角为70°的是( )。

(A)3

I·0滞后-3U·070°;(B)-3U·0滞后3I·070°;(C)3I·0超前-3U·020°;(D)3I·0滞后-

U·020°。

3

答案:A

84.>11型微机保护在运行状态时,若想打印各插件的详细报告,应首先按的键是( )。

(A)S键;(B)P键;(C)X键;(D)T键。

答案:C

85.>DL-30系列继电器可动系统的纵向活动范围应为( )mm。

(A)0.1~0.15;(B)0.15~0.25;(C)0.15~0.2;(D)0.2~0.25。

答案:B

86.>连接结合滤过器的高频电缆与高频保护装置的连接应( )。

(A)经过保护屏的端子;(B)不经过保护屏的端子;(C)没有专门的规定;(D)经过专用高频电缆接线盒。

答案:B

87.>电缆敷设图纸中不包括( )。

(A)电缆芯数;(B)电缆截面;(C)电缆长度;(D)电缆走径。

答案:C

88.>相间方向过流保护的按相起动接线方式是将( )。

(A)各相的电流元件触点并联后,再串入各功率方向继电器触点;(B)同名相的电流和功率方向继电器的触点串联后再并联;(C)非同名相电流元件触点和方向元件触点串联后再并联;(D)各相功率方向继电器的触点和各相的电流元件触点分别并联后再串联。

答案:B

89.>当负序电压继电器的整定值为6~12V时,电压回路一相或两相断线( )。

(A)负序电压继电器会动作;(B)负序电压继电器不会动作;(C)负序电压继电器动作情况不定;(D)瞬时接通。答案:A

90.>当双侧电源线路两侧重合闸均投入检查同期方式时,将造成( )。

(A)两侧重合闸均起动;(B)非同期合闸;(C)两侧重合闸均不起动;(D)一侧重合闸起动,另一侧不起动。答案:C

91.>新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护( )。

(A)投入;(B)退出;(C)投入退出均可;(D)视变压器情况而定。

答案:A

92.>按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为( )。

(A)三相三继电器式完全星形接线;(B)两相两继电器式不完全星形接线;(C)两相三继电器式不完全星形接线;(D)两相电流差式接线。

答案:C

93.>DL-30系列电流继电器的返回系数偏低时,可( )。

(A)调整继电器左上方的限制螺杆,使舌片远离磁极;(B)调整继电器左上方的限制螺杆,使舌片靠近磁极;

(C)变更舌片两端的弯曲程度,减少舌片与磁极的距离;(D)调整继电器左下方的限制螺杆,使舌片靠近磁极。

答案:B

94.>主变压器重瓦斯保护和轻瓦斯保护的正电源,正确接法是( )。

(A)使用同一保护正电源;(B)重瓦斯保护接保护电源,轻瓦斯保护接信号电源;(C)使用同一信号正电源;

(D)重瓦斯保护接信号电源,轻瓦斯保护接保护电源。

答案:B

95.>停用备用电源自投装置时应( )。

(A)先停交流,后停直流;(B)先停直流,后停交流;(C)交直流同时停;(D)与停用顺序无关。

答案:B

96.>电力系统发生A相金属性接地短路时,故障点的零序电压( )。

(A)与A相电压同相位;(B)与A相电压相位相差180°;(C)超前于A相电压90°;(D)滞后于A相电压90°。答案:B

97.>电力系统出现两相短路时,短路点距母线的远近与母线上负序电压值的关系是( )。

(A)距故障点越远负序电压越高;(B)距故障点越近负序电压越高;(C)与故障点位置无关;(D)距故障点越近负序电压越低。

答案:B

98.>电抗变压器在空载情况下,二次电压与一次电流的相位关系是( )。

(A)二次电压超前一次电流接近90°;(B)二次电压与一次电流接近0°;(C)二次电压滞后一次电流接近90°;(D)二次电压超前一次电流接近180°。

答案:A

99.>有一台新投入的Y,yn接线的变压器,测得三相相电压、三相线电压均为380V,对地电压U aph=U bph=380V,U cph=0V,该变压器发生了( )故障。

(A)变压器零点未接地,C相接地;(B)变压器零点接地;(C)变压器零点未接地,B相接地;(D)变压器零点未接地,A相接地。

答案:A

100.>在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当( )。

(A)电流互感器接成星形时为3I

ph;(B)电流互感器接成三角形接线时为

3I

ph;(C)电流互感器接成两相

差接时为零;(D)电流互感器接成三角形接线时为I ph。

答案:B

101.>谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是( )。

(A)为了提高差动保护的动作速度;(B)为了防止在区内故障较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加,导致差动元件拒动;(C)保护设置的双重化,互为备用;(D)为了提高差动保护的可靠性。答案:B

102.>采用和电流保护作后备保护的双回线路,不能采用重合闸瞬时后加速的运行方式为( )。

(A)单回线运行时;(B)双回线运行时;(C)主保护退出时;(D)以上任一答案均可的运行方式。

答案:B

103.>平行线路重合闸可以采用检查相邻线有电流起动方式,其正确接线应在重合闸的起动回路中串入( )。

(A)相邻线电流继电器的常闭触点;(B)相邻线电流继电器的常开触点;(C)本线电流继电器的常开触点;(D)本线电流继电器的常闭触点。

答案:B

104.>反应相间故障的阻抗继电器,采用线电压和相电流的接线方式,其继电器的测量阻抗( )。

(A)在三相短路和两相短路时均为Z1L;(B)在三相短路时为3Z

1L,在两相短路时为2Z1L;(C)在三相短路

和两相短路时均为3Z

1L;(D)在三相短路和两相短路时均为2Z1L。

答案:B

105.>负荷功率因数低造成的影响是( )。

(A)线路电压损失增大;(B)线路电压损失增大,有功损耗增大;(C)线路电压损失增大,有功损耗增大,发电设备未能充分发挥作用;(D)有功损耗增大。

答案:C

106.>在Y,d11接线的变压器低压侧发生两相短路时,星形侧某一相的电流等于其他两相短路电流的两倍,如果低压侧AB两相短路,则高压侧的电流值( )。

(A)I A为2/3I

k;(B)I B为2/

3I

k;(C)I C为2/

3I

k;(D)三相均为2/

3I

k。

答案:B

107.>为防止双回线横差方向保护或电流平衡保护在相继切除故障时,可能将非故障线路误切除,较好的措施是( )。

(A)操作电源经双回线断路器辅助常开触点串联后加至保护装置上;(B)操作电源经双回线跳闸位置中间继电器触点串联后加至保护装置上;(C)操作电源经双回线合闸位置中间继电器触点串联后加至保护装置上;(D)操作电源经双回线合闸位置中间继电器触点并联后加至保护装置上。

答案:C

108.>纵联保护电力载波高频通道用( )方式来传送被保护线路两侧的比较信号。

(A)卫星传输;(B)微波通道;(C)相-地高频通道;(D)电话线路。

答案:C

109.>在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,电流互感器都装在同名两相上,这样发生不同线路两点接地短路时,可保证只切除一条线路的几率为( )。

(A) 1

3;(B)

1

2;(C)

2

3;(D)1。

答案:C

110.>在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性短路接地时,零序方向过流保护中的方向元件将( )。

(A)因短路相电压为零而拒动;(B)因感受零序电压最大而灵敏动作;(C)因短路零序电压为零而拒动;(D)因感受零序电压最大而拒动。

答案:B

111.>小接地电网中,视两点接地短路的情况而定,电流互感器的接线方式是( )。

(A)两相两继电器,装同名相上;(B)三相三继电器;(C)两相两继电器,装异名相上;(D)两相三继电器。

答案:A

112.>对全部保护回路用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表)测定绝缘电阻时,限值应不小于( )。

(A)1MΩ;(B)0.5MΩ;(C)2MΩ;(D)5MΩ。

答案:A

113.>使用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表)测全部端子对底座的绝缘电阻应不小于( )。

(A)10MΩ;(B)50MΩ;(C)5MΩ;(D)1MΩ。

答案:B

114.>使用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表) 测线圈对触点间的绝缘电阻不小于( )。

(A)10MΩ;(B)5MΩ;(C)50MΩ;(D)20MΩ。

答案:C

115.>使用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表)测线圈间的绝缘电阻应不小于( )。

(A)20MΩ;(B)50MΩ;(C)10MΩ;(D)5MΩ。

答案:C

116.>二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电时,需填用( )。

(A)第一种工作票;(B)第二种工作票;(C)继电保护安全措施票;(D)第二种工作票和继电保护安全措施票。答案:B

117.>在测试直流回路的谐波分量时须使用( )。

(A)直流电压表;(B)电子管电压表;(C)万用表;(D)普通交流电压表。

答案:B

三、计算题

1.>试计算图D-39中两相电流差接线的过流保护用电流互感器的二次负载。

图D-39

答案:解:因AC两相短路时电流互感器负载最大,由图知

U k=2I k(2Z dx+Z K)

故电流互感器的二次负载为

Z U

I

I

Z Z

I

Z Z

l

k

k

k

dx K

k

dx K 2

2

42

==+

=+

答:二次负载为4Z dx+2Z K。

2.>如图D-40所示,R1=R2=R3=R4,求等效电阻R。

图D-40

答案:解:图(a)的等效电路为图(b),由图(b)可得

R5=R1×R2/(R1+R2)+R3=(3/2)R1

R=R5×R4/(R5+R4)=3/5R1

答:等效电阻为3 51 R

3.>今有一表头,满偏电流I1=100μA,内阻R0=1kΩ。若要改装成量程为5V的直流电压表,问应该串联多大的电阻?

答案:解:因为这是一个串联电路,所以

I

U

R R

0fi

改装的要求应该是当U=5V时,表头指针恰好指到满刻度,即此时流过表头的电流应恰好等于满偏电流I =I1=100μA,所以

10010

1000

6

fi

×=

5

R

R

fi6

10010

1000

×

5

=50000-1000=49000(Ω)=49kΩ

即串联一个49kΩ的电阻才能改装成为一个5V的直流电压表。

答:应串联49kΩ电阻。

4.>在如图D-4中,若E1=12V,E2=10V,R1=2Ω,R2=1Ω,R3=2Ω,求R3中的电流。

初级电工证考试试题及答案电工必备知识

2018年初级电工证考试试题 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。

电气试验(第二版)职业技能鉴定指导书职业标准试题库(仅高级工) 精品

电气试验工高级工技能鉴定理论题库 一、选择题 1、几个电容器并联连接时,其总电容量等于( B )。 (A )各并联电容量的倒数和;(B )各并联电容量之和;(C )各并联电容量的和之倒数;(D )各并联电容量之倒数和的倒数。 2、已知R=3Ω,L X =5Ω,C X =1Ω,将它们串联连接时,总阻抗Z 等于( C )。 (A )9Ω;(B )7Ω;(C )5Ω;(D )1Ω。 3、电容器电容量的大小与施加在电容器上的电压( C )。 (A )的平方成正比;(B )的一次方成正比;(C )无关;(D )成反比。 4、在R 、L 、C 串联的交流电路中,如果总电压相位落后于电流相位,则( D )。 (A )R=L X =C X ;(B )L X =C X ≠R ;(C )L X >C X ;(D )L X <C X 。 5、已知A 点对地电位是65V ,B 点对地电位是35V ,则BA U 等于( D )。 (A )100V ;(B )30V ;(C )-100V ;(D )-30V 。 6、交流电路中,分别用P 、Q 、S 表示有功功率、无功功率和视在功率,而功率因数则等于( A )。 (A )P/S ;(B )Q/S ;(C )P/Q ;(D )Q/P 。 7、对均匀带电的球面来说,球内任何点的场强( A )。 (A )等于零;(B )小于零;(C )大于零;(D )与球面场强相等。 8、试验电荷在静电场中移动时,电场力所做的功与该试验电荷的( C )。 (A )大小及距离有关;(B )大小有关;(C )大小及位移有关;(D )大小及位移无关。 9、两个大小不等的金属球,球面带有等值同性电荷时,则两球之电动势( B )。 (A )相等;(B )不相等;(C )可能相等;(D )均为零。 10、在电路计算中,电流的参考方向通常是( A )。 (A )任意选定的;(B )由正极指向负极;(C )由负极指向正极;(D )与实际的电流方向一致。 11、如果流过电容C=100μF 的正弦电流C i =15.72sin (100πt-45°)A 。则电容两端电压的解析式为( C )。 (A )C u =5002sin (100πt+45°)V ;(B )C u =5002sin (100πt-90°)V ;(C )C u =5002sin (100πt-135°)V ;(D )C u =5002sin100πtV 。

中级电工技能鉴定考核试题库

中级工知识要求试题 一、是非题 1 、高压隔离开关当动闸刀与静触头分断时,产生的电弧是靠压缩空气把电弧吹长熄灭的。() 2 、高压负荷开关可以断开和关合电路负荷电流和短路电流。() 3 、高压六氟化硫断路器的动作快,断中距离大,允许连续开断次数较多。() 4 、高压断路器不仅能通、断正常的负荷电流,而且能通、断一定的短路电流。() 5 、当电力变压器的储油柜或防爆管发生喷油时,应立即组织专人监视其情况的变化。() 6 、电力变压器绕组的绝缘电阻,一般不低于出厂试验值的 25% ,吸收比大于 1.3 。() 7 、避雷针实际是引雷针,将高压云层的雷电引入大地,使建筑物、配电设备避免雷击。() 8 、 10kV 的供电系统当发生一相接地时,由于电压较高,接地电流会很大,可达几百安培。() 9 、 35kV 的供电系统电源中性点是经消弧线圈接地的运行方式,所以当发生单相接地时,不

接地的两相对地电压仍保持为相电压。() 10 、 10kV 供电系统电源采用中性点不接地的运行方式,目的是当发生单相接地时可继续运行。() 11 、为避免保护零线( PE 线)断线,在保护零线上不许设任何开关和熔断器。() 12 、两根垂直埋设接地极联在一起的总接地电阻,极间距离近的比极间距离远的为小。() 13 、只要是埋在地下的铁管,都可以作自然接地体。() 14 、测量接地电阻应在土壤干燥季节和停电的条件下进行,当土壤含水量较大时,测量的接地电阻值应乘以小于 1 的季节系数。() 15 、工频交流耐压试验是确定电气设备能否投入运行的参考条件。() 16 、测量绝缘电阻的吸收比,可以用 15s (分子)和 60s (分母)的绝缘电阻的比值来判断绝缘的状况。() 17 、双臂电桥用于测量 1~10 6 Ω的直流电阻。() 18 、测量电气设备的绝缘电阻,是检查电气设备的绝缘状态,判断其可否投入或继续运行的唯一有效方法。()

高级数控车工职业技能鉴定试题题库及答案

高级数控车工职业技能鉴定试题题库及答案 一、选择题:(以下四个备选答案中其中一个为正确答案,请将其代号填入括号内) 1.图样中螺纹的底径线用( C )绘制。 (A)粗实线 (B)细点划线 (C)细实线 (D)虚线 2.装配图的读图方法,首先看( B ),了解部件的名称。 (A)零件图 (B)明细表 (C)标题栏 (D)技术文件 3.公差代号H7的孔和代号( C )的轴组成过渡配合。 (A )f6 (B) g6 (C) m6 (D) u6 4.牌号为45的钢的含碳量为百分之( C )。 (A)45 (B)4.5 (C)0.45 (D)0.045 5.液压泵的最大工作压力应( C )其公称压力。(A)大于(B)小于(C)小于或等于(D)等于 6.轴类零件的调质处理热处理工序应安排在( B )。 (A)粗加工前 (B)粗加工后,精加工前 (C)精加工后 (D)渗碳后 7.下列钢号中,(A )钢的综合力学性能最好。 (A)45 (B)T10 (C)20 (D)08 8. 刀具半径尺寸补偿指令的起点不能写在(B )程序段中。(A)G00 (B) G02/G03 (C) G01 9.画螺纹连接图时,剖切面通过螺栓、螺母、垫圈等轴线时,这些零件均按( A )绘制。 (A)不剖 (B)半剖 (C)全剖 (D)剖面 10.一对相互啮合的齿轮,其模数、( B )必须相等才能正常传动。 (A)齿数比 (B)齿形角 (C)分度圆直径 (D)齿数 11.数控车床中,目前数控装置的脉冲当量,一般为( B )。 (A)0.01 (B)0.001 (C)0.0001 (D)0.1 12. MC是指(D)的缩写。 (A)自动化工厂 (B) 计算机数控系统 (C)柔性制造系统 FMC (D)数控加工中心 13.工艺基准除了测量基准、装配基准以外,还包括( A )。 (A)定位基准 (B)粗基准 (C)精基准 (D)设计基准 14.零件加工时选择的定位粗基准可以使用( A )。 (A)一次 (B)二次 (C)三次 (D)四次及以上 15. 程序中的主轴功能,也称为( D )。(A)G指令(B)M指令(C)T指令(D)S指令 16.车床上的卡盘、中心架等属于( A )夹具。 (A)通用 (B)专用 (C)组合 (D)标准 17.工件的定位精度主要靠( A )来保证。 (A)定位元件 (B)辅助元件 (C)夹紧元件 (D)其他元件 18.切削用量中( A )对刀具磨损的影响最大。 (A)切削速度 (B)进给量 (C)进给速度 (D)背吃刀量 19.刀具上切屑流过的表面称为( A )。 (A)前刀面 (B)后刀面 (C)副后刀面 (D)侧面 20.配合代号H6/f5应理解为(A)配合。 (A)基孔制间隙 (B) 基轴制间隙 .(C)基孔制过渡 (D) 基轴制过渡 21. 不符合着装整洁文明生产要求的是( B)。(A)按规定穿戴好防护用品(B)工作中对服装不作要求(C)遵守安全技术操作规程(D)执行规章制度 22.标准麻花钻的顶角φ的大小为( C )。 (A)90° (B)100° (C)118° (D)120° 23.传动螺纹一般都采用( C )。 (A)普通螺纹 (B)管螺纹 (C)梯形螺纹 (D)矩形螺纹 24. 加工铸铁等脆性材料时,应选用( B )类硬质合金。(A)钨钴钛(B)钨钴(C)钨钛(D)钨钒 25.数控机床有不同的运动方式,需要考虑工件与刀具相对运动关系及坐标方向,采用( B )的原则编写程序。 (A)刀具不动,工件移动 (B)工件不动,刀具移动 (C)根据实际情况而定 (D)铣削加工时刀具不

高级工技能鉴定.

高级工技能鉴定 2012-12-16 高级工技能鉴定 数控车床高级工操作技能鉴定 [1]书名: 数控车床高级工操作技能鉴定 作者:李银涛 出版社:化学工业出版社 出版时间: 2009年08月 ISBN: 9787122059055 开本: 16开 定价: 28元 百分网内容简介 书中精选了全国数控车削工艺员、数控车削中高级和全国车削大赛的理论及技能题库。 《数控车床高级工操作技能鉴定》可供高技能型数控人才和高等职业技术院校数控及相关专业师生使用,特别适合于作为国家职业技能鉴定数控中高级技工、技师的`考试参考用书,还可作为从事数控机床使用、维修等工作的技术人员的培训教材和参考图书。 百分网图书目录 第一章概述 第一节数控机床原理 第二节数控装置的插补原理 习题 第二章数控车床加工工艺 第一节数控车床加工对象

第二节数控车床加工工艺分析 第三节工件在数控车床上的安装和定位 第四节数控车床刀具的选择 第五节数控车床加工工艺的设计 习题 第三章 FANUC系统数控车床编程基础 第一节数控编程概述 第二节程序编制的内容和步骤 第三节数控车床坐标系 第四节数控车床操作面板介绍及其操作 第五节准备功能字及工件坐标系的设定 第六节数控车床对刀方法和校正 第七节程序的结构与基本编程 第八节进给功能 第九节参考点功能及辅助功能 习题 第四章数控车床刀具补偿功能 第一节刀具位置补偿 第二节刀尖半径补偿 习题 第五章固定形状循环功能 第一节外径(内径)切削循环指令G90 第二节端面切削循环指令G94 第三节外圆粗车循环指令G71与精车循环指令G70

第四节端面粗车循环指令G72 第五节复合形状固定循环指令G73 第六节端面切槽(钻孔)循环指令G74 第七节径向切槽(钻孔)循环指令G75 习题 第六章螺纹加工 第一节螺纹加工工艺的确定 第二节螺纹加工 习题 第七章子程序 第一节子程序调用 第二节子程序编程实例 习题 第八章宏程序 第一节宏程序的基本概述 第二节 A类宏程序 第三节 B类宏程序 习题 第九章中级工实操试题 课题一中级工实操试题1 课题二中级工实操试题2 课题三中级工实操试题3 课题四中级工实操试题4 课题五中级工实操试题5

国家职业技能鉴定考试数控车工中级考试题库

数控车工中级参考资料 一、填空题: 1、剖面图主要用于表达构件的某一断面结构形状。 2、要清晰表达零件的内部形状应选用剖视图。 3、图样标注尺寸线时必须用细实线画出,尺寸线的两端必须有箭头。 4、基孔制配合中的孔称为基准孔,基本偏差为 H ,下偏差为 0 。 5、表面粗糙度中轮廓算术平均偏差Ra 应用最为广泛。 6、切屑的形成过程中存在着金属材料的弹性变形和塑性变形。 7、切削有色金属和铜合金时,为避免腐蚀,不宜采用含硫的切削液。 8、在切削外圆时,背向力消耗的功率为 0 。 9、选择精基准时,选用加工表面的设计基准为定位基准,称基准重合原则。 10、米制圆锥的锥度是 1:20 。 11、管螺纹的公称直径用管子孔径表示。 12、运动副是指两个构件直接接触,并能产生一定相对运动的联结。 13、加工中,若车刀的主偏角为75o,副偏角为6o,其刀尖角为99°。 14、在车床上加工轴,用三爪卡盘安装工件,它的定位是自动定位,一般不需找正。 15、主偏角是在基面中测量的主切削刃与假定工作平面的夹角。 16、刀具的磨损程度通常以刀具耐用度来表示。 17、刀尖圆弧半径增大时,会使径向力增大。 18、数控机床指令中,G94对应的进给率单位是mm/min。G95对应的进给率单位是mm/r。 19、数控机床的坐标系分为机床坐标系和工件坐标系。 20、程序段中的字是指组成程序段的元素。 21、数控车床加工中,通常规定Z轴向卡盘移动的方向为负值。 22、量块是检定和校准各种长度测量器具。 23、码盘又称编码器,通常装在被检测轴上。 24、数控机床的大惯量直流伺服电动机的特点是转子惯量大、调速范围宽、承载能力强,动态响应好和低速性能好。 25、数控机床没有进给箱,为了加工螺纹,必须在主轴后端连接主轴脉冲编码器以建立起主运动和进给运动的联系,严格保证主轴回转运动和进给运动的运动关系。 26、采用数控技术控制的机床,或者说装备了数控系统的机床称为数控机床。 27、数字控制英文简称 NC,计算机数控系统英文简称 CNC 。 28、按机床类型划分,机床数控系统可分为点位控制、直线控制、轮廓切削控制。 29、 1952 年,美国麻省理工学院成功研制出一台实验型数控铣床,这是公认的世界上第一台数控机床,当时的电子元件是电子管。 30、步进电动机伺服系统是典型的开环伺服系统,在此系统种执行元件是步进电机。 31、步进电动机驱动控制线路由环形分配器和功率放大器组成。 32、每发送一个脉冲工作台相对刀具移动一个基本长度单位称为脉冲当量。 33、逐点比较插补法是以阶梯折线来逼近直线和圆弧等曲线的。 34、机床零点也称为机床原点,机床零点为机床上的固定点。 35、数控车床的主轴上没有安装主轴编码器,不能进行螺纹加工。 36、直线控制数控机床的特点是刀具相对于工件的运动。 37、数控机床一般有两道限位保护,一道是软限位,另一道是硬限位。 38、开环系统是指不带有反馈装置的控制系统。

初级电工考试试题及答案

初级电工试题 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员

职业技能鉴定国家题库 车工高级理论知识试卷(带答案)

职业技能鉴定国家题库 车工高级理论知识试卷 注 意 事 项 1、考试时间:60分钟。 2、本试卷依据2001年颁布的《车工 国家职业标准》命制。 3、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 4、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 5、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、单项选择(第1题~第80题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分,满分80分。) 1. 柱塞泵的特点有( )。 A 、结构简单 B 、效率低 C 、压力高 D 、流量调节不方便 2. 常用的方向控制阀是( )。 A 、调速阀 B 、换向阀 C 、减压阀 D 、顺序阀 3. 可使执行元件的运动速度保持稳定,不随着负载的变化而波动的是( )。 A 、调速阀 B 、节流阀 C 、溢流阀 D 、减压阀 4. 进油节流调速回路( )。 A 、速度稳定性好 B 、低速低载时系统效率高 C 、运动平衡性差 D 、一般应用在功率较大负载变化较大的液压系统中 5. 在机床电气控制线路中,实现电动机过载保护的电器是( )。 A 、熔断器 B 、热继电器 C 、中间继电器 D 、时间继电器 6. 在控制和信号电路中,接在靠近接地线一边的元件应是( )。 A 、按钮 B 、电器的触头 C 、热元件 D 、耗能元件 7. 松开起动按钮后,接触器能通过其自身的( )继续保持得电的作用叫自保。 A 、主触头 B 、辅助常开触头 C 、辅助常闭触头 D 、延时触头 8. 把一台电动机的控制线路接在控制另一台电动机的接触器自锁触头的下方,就可实现两台电动机的( )控制。 A 、程序 B 、多地 C 、顺序 D 、位置 9. 三角带传动时,小带轮的包角一般要求( )。 A 、&<120° B 、&>120° C 、&≤120° D 、&≥120° 10. 已知一标准直齿圆柱齿轮,m =4mm ,Z =40,其分度圆直径为( )。 A 、10mm B 、44mm C 、160mm D 、36mm 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

职业技能鉴定瓦工中级理论知识试卷

职业技能鉴定瓦工中级理论知识试卷 姓名:准考证: 一、不定向选择题(每题1分,共80分) 1、建筑工程按建筑性质分为()。 A、新建 B、改建 C、扩建 D、加固维修 2、砌筑砂浆主要的材料是() A、水泥 B、砂子 C、石灰膏 D、水 3、砂中的含泥量不应超过() A、1% B、3% C、5% D、8% 4、水泥砂浆主要由()组成。 A、水泥 B、石灰膏 C、砂子 D、水 5、天然砂主要由()几种。 A、河砂 B、山砂 C、海砂 D、湖砂 6、水泥砂浆中水泥用量不应小于()㎏/M3。 A、100 B、200 C、300 D、400 7、七层以上的工民建工程应采用()结构。 A、土木 B、砖石结构 C、钢筋混泥土 8、国家标准规定,水泥的初凝时间不得早于()分钟。 A、30 B、45 C、60 D、90 9、抹灰砂浆中砂子主要起()作用。 A、骨料 B、填充 C、粘结 10内墙抹灰的厚度按规范应小于()毫米。 A、15 B、25 C、30 D、40 11、顶棚抹灰的厚度应小于()毫米。 A、10 B、15 C、20 D、30 12、水泥存放时地面垫板高度应离地()㎜。 A、100 B、200 C、300 D、500 13、下列为常用的抹灰工具有()。 A、铁抹子 B、木抹子 C、阳角抹子 D、阴角抹子 14、屋面板的代号是()。 A、WL B、WB C、TL D、KL 15、石灰膏不能在()中硬化。 A、空气 B、氧气 C、水 D、油 16、天然砂按粒径分为()。 A、粗砂 B、中砂 C、细砂 D、马尾砂 17、一般抹灰分为()三种。 A、高级抹灰 B、中级抹灰 C、普通抹灰 D、地面抹灰

职业技能鉴定电力电缆高级工题库

一、判断题 1.>当三相负载越接近对称时,中性线中的电流就越小。( √) 2.>在纯电感单相交流电路中,电压超前电流90°相位角;在纯电容单相交流电路中,电压滞后电流90°相 3.>空气断路器和交流接触器均能长时间过负荷运行。( ) 4.>10kV系统一相接地后,非接地相的对地电压为线电压。( √) 5.>电介质在电场作用下的物理现象主要有极化、电导、损耗和击穿。( √) 6.>吸收比是判断电缆好坏的一个主要因素,吸收比越大电缆绝缘越好。( √) 7.>按运行需要,测量敷设后的电缆的电气参数主要有:电容、交直流电阻及阻抗。( √) 8.>绝缘材料的电阻随温度的升高而升高,金属导体的电阻随温度的升高而降低。( ) 9.>单芯交流电缆的护层不可采用钢铠,应采用非磁性材料。( √) 10.>110kV以上运行中的电缆其试验电压为5倍额定电压。( ) 11.>我国目前生产的最高电压等级电缆为500kV。( √) 12.>电缆在直流电压与交流电压作用下的绝缘相同。( ) 13.>电缆的绝缘结构与电压等级有关,一般电压等级越高,绝缘越厚,但不成正比。( √) 14.>电缆在恒定条件下,其输送容量一般是根据它的最高工作温度来确定的。( √) 15.>由于铝的导电系数较铜为高,在同样的长度和电阻下,铝制导体的截面积约为铜的1.65倍。( ) 16.>电缆二芯接地故障时,允许利用一芯的自身电容作声测试验。( ) 17.>聚乙烯的绝缘性能不比聚氯乙烯好。( ) 18.>电缆试验地点周围应设围栏,以防无关人员接近。( √) 19.>绝缘材料的耐热等级,根据某极限工作温度分为7级,其中Y为90℃。( √) 20.>对有剧烈震动的机房场地及移动机械应配用铝芯电缆。( ) 21.>电力电缆的终端设计,主要考虑改善电缆终端的电场分布。( √) 22.>电缆事故报告中,事故修复终止时间指电缆安装及实验完毕。( ) 23.>电缆电容电流的大小在固定频率下与系统电压及电缆的电容量成正比。( ) 24.>工作票签发人可以兼任该项工作的监护人。( ) 25.>滤波就是把脉冲的直流电中的部分交流成分去掉。( √) 26.>LC正弦波振荡器的品质因数越高,振荡回路所消耗的能量就越小。( √) 27.>测量误差有3种,即系统误差、偶然误差和疏失误差。( √) 28.>在杆塔和建筑物附近挖电缆沟时,应有防止沟边倒塌的措施。( √) 29.>电力电缆长期允许的载流量除了与本身的材料与结构有关外,还取决与电缆敷设方式和周围环境。( √) 30.>电缆直埋敷设,当不同电压等级电缆相互交叉时高电压等级电缆应从低电压等级电缆上面通过。( ) 31.>电缆长期允许的载流具有一个“标准条件”限定,一般来讲,这个标准条件终端空气温度为20℃。( ) 32.>当系统发生短路时,电缆线路有压接的中间接头其最高允许温度不宜超过180℃。( ) 33.>封闭式电缆终端分为GIS电缆终端和油中电缆终端两种。( √) 34.>每根电力电缆应单独穿入一根管内,但交流单芯电力电缆不得单独穿入钢管。( √) 35.>当电缆导线中有雷击和操作过电压冲击波传播时,电缆金属护套会感应产生冲击过电压。( √) 36.>交叉互联的电缆线路必须装设回流线。( ) 37.>产品质量的特性,概括起来主要有性能、寿命、可靠性、安全性和经济性等。( √) 38.>电缆线路的中部,装设一个绝缘接头,使电缆两端的金属护套轴向绝缘。( √) 39.>35KV交联聚乙烯电缆的工厂例行试验之一是局部放电试验,在施加1.73U时,局部放电量不超过10PC。( √) 40.>交叉互联的电缆线路感应电压低、环流小。( √) 41.>防火封堵是限制火灾蔓延的重要措施。电缆穿越楼板、墙壁或及管道两端,封堵材料厚度应不小于100MM,并严实无气孔。( √) 42.>非直接接地一端护套中的感应电压不应超过150V。( ) 43.>预算定额的直接费用由人工费、材料费、机械费三部分组成。( √) 44.>在220KV架空线附近用吊车装卸电缆盘,吊车的活动范围与架空线的最小间隔距离应不小于4M。( ) 45.>户内电缆头在预防试验中被击穿,可进行拆接和局部修理,一般可不进行清除潮气。( ) 46.>绝缘子表面涂憎水性的涂料,目的是减少泄露电流,提高污闪电压。( √) 47.>电力电缆的额定电压必须不小于其运行的网络额定电压。( √) 48.>电容式内绝缘的特点是:在终端头内绝缘中附加了电容元件,使终端头电场分布更合理,并减小终端头的结构尺寸。( √) 49.>电缆泄露电流有表面泄露电流和体积泄露电流之分,我们测量的是表面泄露电流。( ) 50.>110kV以上电缆的外护层主要是防止金属护套无绝缘作用。( ) 51.>过负荷是电缆过热的重要原因。( ) 52.>半导电屏蔽层在电缆中能起到屏蔽电场、减少气隙局部放电、提高绝缘材料击穿强度的作用。( √) 53.>声测法是利用直流高压试验设备向电容器充电、储能。当电压达到某一数值时,经过放电间隙向故障线芯放电。( √) 54.>生效后的事故报告,须在十天内上报上级安监部门审批备案。(√) 55.>事故报告应由事故发生部门的专业技术人员添写,经专职安监工程师审核。( √) 56.>变压器低压中性点直接接地的380/220V系统,低压中性点接地电阻不得超过10Ω。 ( )

(中级A)职工技能鉴定理论考试试题

2001年职业技能鉴定题(炼钢中级工A卷) 一、填空题(每题1分,共10分) 1、普通钢的含铜量应(﹤0.03% )。 2、所谓软烧石灰是指900~1100℃范围内陪烧的石灰,软烧石灰具有(高活性)。 3、开新炉应连续冶炼( 10 )炉,间隔时间不能大于10分钟。 4、吹炼末期有( Mn )的还原,而Si则没有这个现象。 5、吹炼中期,渣中氧化铁降低,炉渣变粘,出现了(返干)现象。 6、吹炼过程中,控制过程温度的原则就是熔池(升温和降碳)协调起来。 7、钢中常见的非金属夹杂物有(氧化物)、硫化物、硅酸盐。 8、每座转炉有( 1 )个余热锅炉。 9、钢中常见的气体有氮气、氢气和(氧气)。 10、炉容比小的转炉,易造成(喷溅)。 二、判断题(在题末括号内作记号, “√”表示对,“×”表示错;每小题2分,共20分) 1、活性石灰特点是氧化钙(CaO)含量高、气孔率高、活性度小于300ml。(×) 2、合金化加入顺序:合金化的合金元素先加,脱氧用的合金元素后加。(×) 3、双渣法是指吹炼过程中倒出或扒出部分炉渣,再重新加石灰造渣。(√) 4、合理的供氧制度主要根据:炉子容量、铁水成分、冶炼的钢种等方面统 筹确定。(√) 5、高碱度、大渣量、高温、高氧化亚铁(FeO)有利去磷。(×) 6、转炉炼钢影响炉渣的氧化性是枪位和脱碳速度及氧压,而与溶池温度无 关。(×) 7、转炉炼钢供氧强度是指单位时间内每吨金属装入量消耗的氧气量。(√) 8、出钢时钢包“回磷”的主要原因是碱度降低,而∑氧化亚铁(FeO)降 低的影响要小些。(×)

9、经济炉龄即为最佳炉龄,也就是要获得最好的生产率和最低的成本。 (√) 10、平炉钢与氧气转炉钢相比较,终点钢水有害气体含量少。(×) 三、选择题(在题后供选择答案中选出正确答案,将其序号填入题中;每小题2分,共40分) 1、石灰石生产成石灰的化学反应式为②。 ①Ca(OH)2加热 CaO + H2O(蒸气) ↑ ②CaCO3加热 CaO + CO2↑ ③CaCO3 + C 加热 CaO +2CO ↑ 2、转炉炼钢的主要金属料是指③。 ①铁水、氧化铁皮、矿石 ②铁水、铁合金、脱氧剂 ③铁水、废钢 3、转炉装入铁水废钢比是根据②。 ①废钢资源多少确定的 ②是根据废钢资源和吹炼热平衡条件确定的 ③是根据铁水废钢市场价确定的 4、氧气顶吹转炉氧枪枪位是指③。 ①氧枪喷头端部至转炉底间的距离 ②氧枪喷头端部至转炉溶池渣面间的距离 ③氧枪喷头端部至转炉溶池金属液面间距离 5、一般情况下,脱磷主要在冶炼①进行。 ①前期②中期③后期 6、炉渣中③含量对脱硫有利。 ①二氧化硅(SiO2)②三氧化二铝(Al2O3)、五氧化二磷(P2O5)、氧化镁

国家职业技能鉴定焊工中级工题库(有答案)

国家职业技能鉴定焊工中级工题库(有答案)

国家职业技能鉴定焊工中级工题库 (一)判断题(下列判断题中,正确的打“√”,错误的打“×”) 1.焊接时产生的弧光是由紫外线和红外线组成的。() 2.弧光中的紫外线可造成对人眼睛的伤害,引起白内障。() 3.用酸性焊条焊接时,药皮中的萤石在高温下会产生氟化氢毒气体。() 4.焊工尘肺是指焊工长期吸入超过规定浓度的烟尘或粉尘所引起的肺组织纤维化的病症。() 5.焊工最常用的是穿深色的工作服,因为深色易吸收弧光。() 6.为了工作方便,工作服的上衣应紧系在工作裤里边。() 7.使用耳罩时,务必不要使耳罩软垫圈与周围皮肤贴合。() 8.焊工工作服一般用合成纤维织物制成。() 9.在易燃易炸场合焊接时,鞋底应有鞋钉,以防滑倒。()

渣中的碱性氧化物() 21.低合金钢焊条型号中,在化学成分分类代号后加“L”时,表示含锰低。() 22.E5515焊条中的“55”表示熔敷金属抗拉强度最小值为55Mpa。() 23.选用低合金钢焊条,首先要遵守等强度原则,有的也要考虑化学成分等因素。() 24.不锈钢焊条型号中,字母“E”后面的数字表示熔敷金属化学成分分类代号。() 25.埋弧焊时依靠任何一种焊剂都能向焊缝大量添加合金元素。() 26.焊剂粒度的选择主要依据焊接工艺参数,一般大电流焊接时,应选用粗粒度颗粒,小电流焊接时,选用细粒度颗粒。() 27.焊剂回收后,只要随时添加新焊剂并充分拌匀就可重新使用。() 28.氩气比空气轻使用时易漂浮散失因此焊接时必须加大氩气流量。() 29.使用CO2气体保护焊要解决好对熔池金属的氧化问题,一般是采用含有脱氧剂的焊丝来进行焊接。() 30.CO2气体中水分的含量与气压有关,气体压

调度员初级工题库

电力调度员初级工鉴定题库 一、是非题:(150题) 1.高压开关柜的预防性试验主要做交流耐压试验,若柜内元件一起做交流耐压实验,则应 按柜内元件最低耐压标准做。(√) 2.正序网络的相序为A、B、C,它们是大小相等、相位差120度的三个相量。(√) 3.调度盘和CRT显示电系运行图是值班调度员执行调度操作的重要依据,必须随时与现场 设备运行状态保持一致。(√) 4.测量绕组直流电阻的目的是判断其绝缘是否下降(×) 5.线路纵差保护的导引线开路时,保护范围外发生故障,保护不会误动。(×) 6.发生事故时,值班调度员在事故处理告一段落后,应尽速汇报调度机构负责人、相关领 导和上一级值班调度员。(√) 7.“开关线路检修”状态时,线路接地闸刀、开关线路侧接地闸刀与开关母线侧接地闸刀 均应合上。------( ×) 8.电容器三相接成三角形产生的无功功率是接成星形时的三倍------( √ )。 9.交接班过程中发生事故,应停止交接班,并由接班人员负责处理,交班人员应根据接班 人员的要求协助处理。 ------( × ) 10.当送电线路故障跳闸而重合闸未动作,可不经调度同意,立即手动重合一次 ( √ )。 11.通过电容器的电流不能突变------( × )。 12.设备检修后结线有变更的必须在提出电系设备停役申请书时,附“施工前后电系结线 图”。(√) 13.倒闸操作人在操作过程中若听到调度电话铃声可不予理睬。( X ) 14.35KV/10KV中性点不接地或经消弧线圈接地系统单相接地故障相对地电压下降至零, 其它二相相对地电压升高3倍。( X ) 15.主变压器过流动作,检查出线开关保护有动作而开关未跳闸,则应拉开该出线开关,然 后试送该变压器。(√) 16.正弦交流电的三要素是最大值、角频率、初相角(√) 17.电力系统中调度管理的任务是领导整个系统的运行和操作。(×) 18.三圈变压器一般都在高、中压侧装有调压分接开关,若改变中压侧分接开关的位置,能 改变中、低压两侧之电压(×) 19.运行中变压器因大量漏油使油位迅速下降,禁止将瓦斯下保护(挡板式)改接信号(√) 20.电流互感器一次线圈中的电流,完全取决于线路的负载电流,与二次负荷无关(√) 21.“开关冷备用”或“线路冷备用”时,只需将接在开关或线路上的压变高低压熔丝取下, 高压闸刀不用拉开。------( × ) 22.距离保护是利用线路阻抗元件反映短路故障的保护装置------( √ )。 23.互感器二次侧多点接地将可能发生继电保护误动,或拒动------( × )。 24.在变压器的中性点装设消弧线圈其作用主要是限制变压器的故障电流------( × )。 25.变压器带负荷运行在铜耗和铁耗相等时,效率最高,称为经济运行------( √)。 26.高压开关不得缺相运行。当发现缺相运行时,应立即将该开关拉开。( X ) 27.未经考试合格的实习调度员可在正值调度员监护下担任付值调度员职责范围内的某些 工作,如发布或接受简单的指令。( X ) 28.在实行操作任务制的变电站,典型操作票由变电站值班员制订,经站长审核、批准后执 行。( X ) 29.10千伏及以上母线上已有一组电容器在运行时,应避免合上同一母线上第二组电容器, 以防止倒充电,引起电容器开关跳闸。电容器组的回路中有串接电抗器的可不受此限制。 (√) 30.线路开关跳闸,重合闸成功者,值班调度员不必再通知有关人员对该线路进行巡视检查。 (X ) 31.一般重要用户保电,保电线路应退出超计划拉闸序位表,同时退出紧急减负荷序位表。 (×)

职业技能鉴定题库.

职业技能鉴定国家题库 电焊工高级理论知识试卷 一、单项选择(第1题~第160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分,满分80) 1. 当( )从零件表面由探头射入金属内部,遇到缺陷和零件底面时,就分别发生反射波,并在萤光屏上形成脉冲波形。 A、超声波 B、电磁波 C、反射 波 D、折射波 2. 磁粉探伤显示焊缝纵向缺陷时,应使磁力线与焊缝的方向正确的是( )。 A、倾斜 B、对称 C、垂 直 D、平行 3. ( )包括接合性能和使用性能两方面的内容。 A、焊接性 B、敏感性 C、机械 性 D、适应性 4. 下列说法不正确的是氨气检查时( )。 A、比较准 确 B、氨气纯度越高越准确 C、环境温度较低时也可使用 D、效率高 5. 气压试验时气体温度不得低于( )。 A、50℃ B、10℃ C、15℃ D、20℃ 6. 埋弧自动焊机已按下启动按钮却引不起电弧的原因应该是( )。 A、电源接触器触点接触良好 B、电源已接通 C、焊丝与工作间存在焊剂 D、网路电压波动太大 7. 梁柱上往往都有( )的直角焊缝,所以给自动焊创造了条件。 A、短 B、很短 C、较 短 D、较长 8. 钢制压力容器焊接过程中,以下哪种焊缝不必进行焊接工艺评定( )。 A、受压元件焊缝 B、与受压元件相焊的焊缝 C、压力容器上支座、产品铭牌的焊缝 D、受压元件母材表面堆焊、补焊 9. 铰接柱脚其支承柱和柱子连接处设置肋板其目的是为( )。 A、增加对称性 B、增强焊接性 C、提高刚性 D、提高移动性 10. 采取热处理方法控制复杂结构件的( ),是通过消除焊接应力来达到目的的。 A、焊接变形 B、截面形状 C、结构整 体 D、焊接组织 11. 有的产品的( )并且是无法修复的或虽然可以修复,但代价太大,不经济,这种产品只能报废。 A、缺陷不影响到设备的安全使用,或其他性能指标,

中级电工技能鉴定考核试题库

中级电工技能鉴定考核试 题库 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

中级工知识要求试题 一、是非题 1、高压隔离开关当动闸刀与静触头分断时,产生的电弧是靠压缩空气把电弧吹长熄灭的。() 2、高压负荷开关可以断开和关合电路负荷电流和短路电流。() 3、高压六氟化硫断路器的动作快,断中距离大,允许连续开断次数较多。() 4、高压断路器不仅能通、断正常的负荷电流,而且能通、断一定的短路电流。()

5、当电力变压器的储油柜或防爆管发生喷油时,应立即组织专人监视其情况的变化。() 6、电力变压器绕组的绝缘电阻,一般不低于出厂试验值的25%,吸收比大于。() 7、避雷针实际是引雷针,将高压云层的雷电引入大地,使建筑物、配电设备避免雷击。() 8、10kV的供电系统当发生一相接地时,由于电压较高,接地电流会很大,可达几百安培。() 9、35kV的供电系统电源中性点是经消弧线圈接地的运行方式,所以当发生单相接地时,不接地的两相对地电压仍保持为相电压。() 10、10kV供电系统电源采用中性点不接地的运行方式,目的是当发生单相接地时可继续运行。()

11、为避免保护零线(PE线)断线,在保护零线上不许设任何开关和熔断器。() 12、两根垂直埋设接地极联在一起的总接地电阻,极间距离近的比极间距离远的为小。() 13、只要是埋在地下的铁管,都可以作自然接地体。() 14、测量接地电阻应在土壤干燥季节和停电的条件下进行,当土壤含水量较大时,测量的接地电阻值应乘以小于1的季节系数。() 15、工频交流耐压试验是确定电气设备能否投入运行的参考条件。() 16、测量绝缘电阻的吸收比,可以用15s(分子)和60s(分母)的绝缘电阻的比值来判断绝缘的状况。()

继电保护中级工题库

继电保护中级工技能鉴定题库 1.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的? 答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。 2.直流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少? 答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。 3.用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么? 答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。 4.安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次? 答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。 5.导体焊接中应留意哪些问题? 答:(1)应使用30W及以下的电烙铁 (2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚 (3)焊接时间不能过长。 6.什么叫重合闸前加速?

答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。 7.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同? 答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。 8.安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运? 答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。 9.向电流保护为什么要采用按相起动? 答:按相起动是为了防止在非故障相电流作用下使方向电流保护误动作。 10.继电保护装置定期检验可分为哪三种? 答:1)全部检验; 2)部分检验; 3)用装置进行断路器跳合闸试验; 11.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护? 答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。 12.继电保护装置补充检验可分为哪四种?

职业技能鉴定高级工题库

填空题 1. 把一相绕组的(末端)与邻相绕组的(始端)顺次连接起来构成三角形回路,再从三个连接点引 出三根端线,称三角形接法。 2. 三相电源作三角形连接时,三相绕组自成一个(闭合回路),虽然绕组本身的阻抗很小,但(闭合回路) 内不会产生环流。 3. 三相电路中,在(电源)电压对称的情况下,如果三相负载对称,不管有无(中线),中性点电压都等于 零。 4. 为了消除由于三相负载(不对称)而引起中性点位移,可以在电源和负载做(星形)接线的系统中接入 中线。 5. 可控硅内部由(四层)半导体交叠而成,有(三个)PN结,外部引出三个电极,分别称为阴极、阳极和 控制极(又称门极)。 6. 借助可控硅将(直流)电变换为(交流)电的过程称为逆变。 7. 在工业生产中需要(较高频率)的可控硅中频电压(由整流和逆变两个环节组成),广泛应用于 (金属)的感应加热,如熔炼、透热、热处理、焊接等各方面。 8. 电力变压器是用来(改变)交流电压(大小)的电气设备。 9. 当变压器二次绕组开路,一次绕组施加(额定频率)的(额定电压)时,一次绕组中所流通的电流称空载 电流。 10. 变压器调压方式通常分为(无励磁)调压和(有载)调压两种方式。 11. 变压器的效率为(输出)的有功功率与(输入)的有功功率之比的百分数。 12. 因为油是流动的液体,它能够(充满)变压器内各部件之间的任何空隙,而将(空气)排出,从而避 免了各部件与空气接触受潮而引起的绝缘降低。 13. 瓦丝保护是变压器的(主要)保护,它能监视变压器(内部)发生的大部分故障。 14. 变压器故障的原因,一般可分为(电路)故障和(磁路)故障。 15. 异步电动机又称感应电动机,是由气隙(旋转磁场)与转子绕组(感应电流)相互作用产生电磁 转矩,从而实现机电能量转换的一种交流电机。 16. 电动机线路导线截面的选择,不仅要考虑电动机的额定电流,同时要考虑到所用熔丝的(额定电 流)或自动开关的(整定电流),否则所选的截面会偏小。 17. 电动机在(运行)中发热情况十分重要,如不注意,容易(烧毁)电动机或减少其使用寿命。 18. 开关电器中的触头,它被用来接通和断开(电路),是开关电器的(执行)元件。 19. 在运行中,电器触头的(工作状态)不良,往往是造成严重(设备)事故的重要原因。 20. 转换开关是供两种或两种以上(电源)或负载(转换)用的电器。

相关文档