文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主厂房照明安装指导书

主厂房照明安装指导书

主厂房照明安装指导书
主厂房照明安装指导书

金堂电厂一期#2机主厂房照明安装一.编制依据

1.1西南电力设计院汽机房照明(50-F0066S-D1402)等相关图纸。

1.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(电气装置篇)中《电气照

明装置施工质量检验》DL/T5161.17-2002。

1.3《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。

1.4《电力建设安全工作规程》——火力发电厂部分(DL5009.1-2002)。

二.工程概况

2.1工程概述:主厂房照明主要采用φ20镀锌钢管明管敷设方式,共需安装荧光三防灯187套,其它灯具75套,照明箱、检修箱共35个。

2.2主要工程量:

φ20镀锌钢管6800米,塑料绝缘电线18000米,荧光三防灯187套,其它灯具75套,接线盒3650个,照明箱、检修箱共35个。

三.施工组织

3.1施工条件:

3.1.1施工材料准备齐全。

3.1.2镀锌钢管明敷管及线盒安装要土建刷灰后进行。

3.1.3预埋部分要与土建配合施工。

3.1.4施工人员已配置好。

3.2施工人员配置

3.2.1 施工人员已配置好,主要人员构成如下:

每施工小组由3—4个熟练的电气安装工组成,另配1-2个熟练临时工。

3.2.2 班长:负责现场施工规划、工期、质量控制、安全文明施工及整个工作分配、协调。

3.2.3 技术员:负责施工计划、材料计划、质量措施、技术援助,做好施工记录,编制资料及竣工图。

3.2.4 安全员:主要负责安全文明施工工作。

3.2.5 施工组长:负责本组施工进度、工艺质量,管理好本组施工人员,向班长反映制约生产的因素。

3.3主要机具和量具:

电焊机1台、套丝机1台、钢锯2把、手动弯管机1台、活动扳手4把、电工工具2套

四.施工方案及步骤

4.1施工方案:

4.1.1施工流程:图纸会审→材料工具准备→照明管的配置安装→照明线敷设→灯具组合安装→投运→检查验收

4.1.2施工内容:1. 照明管的配置安装 2.照明线的敷设 3.灯具的组合安装4. 照明配电箱、检修箱安装

4.2 施工步骤:

4.2.1主厂房照明安装

4.2.1.1主厂房照明的施工流程:钢管套丝→确定灯位→做固定支架→敷设钢管→管卡固定→穿线→灯具组合→安装。

4.2.1.2施工材料准备:由于主厂房照明管的敷设量较大,施工场地且有限,为了便于施工,先将镀锌钢管套丝;灯具的固定采用镀锌扁钢支架焊接在角钢预制件上,所以敷设钢管前,应制作好角钢预制件。

4.2.1.3照明管的配制应根据设计的布置和现场实际来确定管线的走向、路径。

4.2.1.4所有穿线管都为镀锌钢管,其管径的选择与线路的截面积、根数配合如下表:

4.2.1.5钢管下料时,切断口应用锉刀打磨平整光滑,管内应无铁屑及毛刺;

穿线管的弯制采用弯管机冷弯,弯曲半径不应小于管外径的6倍,不得有凹痕,当穿线盒遇到管线太长或弯曲较多时,应增设分线盒,便于穿线。

4.2.1.6明配穿线管应排列整齐,固定点间距应均匀,钢管钢管卡间的最大距离应符合下表的规定,管卡与终端,弯头中点,电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150~500mm。

4.2.1.7照明配线均采用BV-500型铜芯塑料线,截面为2.5mm2。不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿在同一根导管内,而同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内;管内导线总数不应超过6根。导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒内,在配线的分支线连接处,干线不应受到支线的横向拉力。

4.2.1.8绝缘导线在削剥时,不应损伤芯线,芯线的连接采用绞接法接好后,再用锡焊牢,以增强其机械强度和导电性能,并避免锈蚀和松动。最后用绝缘胶带包缠均匀紧密,其绝缘强度不应低于导线原绝缘层的绝缘强度;在接线端子的根部与导线绝缘层间的空隙处,应采用绝缘带包缠紧密。

4.2.1.9从配电箱出来的各回路的零线、地线应严格区分,不得混接。

4.2.1.10当配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分,相线分别为黄、绿、红、中性线为蓝色,接地线为黑色。

4.2.1.11灯具及配件到货后应检查是否齐全,并应无机械损伤、变形、油漆

剥落和灯罩破裂等缺陷。

4.2.1.12各型灯具的组装应按厂家说明书上的要求进行,各类灯具的安装方式参看图F207S-D1419(照明设备及灯具安装图集)中的有关图纸。

4.2.1.13照明灯具的安装位置,在设计图上只是近似的位置,在安装时有必要同该区域内的其它施工工作进行协调,防止照明用具与管道或其它设备相互干扰。

4.2.1.14排列安装的照明灯具应仔细地进行垂直和水平方向校直。同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5mm。

4.2.1.15灯具在栏杆上安装时,栏杆的立柱及横栏直径均不得小于25mm,如不能满足要求,应采取加固措施,使灯具安装不出现摇摆。

4.2.1.16采用架空管路安装灯具时,应安排在管道设备安装之后,脚手架未拆除前进行;管路直线安装时的吊点距离不大于3米,若与管道设备相碰撞,管路在从管道上、下绕道安装时,应适当增加吊点。

4.2.2照明箱的安装

4.2.2.1根据图纸设计选用照明箱及检修箱的明、暗装方式,除图中特殊要求外,箱体的安装高度一般为箱底距地1.3米,并列安装的箱体箱底应在同一水平面上,且箱体垂直度允许偏差为1.5%。

4.2.2.2照明箱暗装前先预留孔洞,然后埋入箱壳,电缆及电线保护管均用锁紧螺母固定;等线路敷设好后,元件安装支架再整体就位。

4.2.2.3照明箱安装应牢固,暗装时,箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。

4.2.2.4 照明箱在明装时,为保证配合准确,箱体的进出孔在现场定位并用

开孔器自开孔;为保证箱体的密封效果,所有引入引出管路均应通过密封软管与箱体相连接,软管与箱体采用金属软管接头与钢管采用卡簧式连接器连接。

4.2.3照明网络的接地

本工程照明网络采用TN-C-S接地系统,其电源侧采用三相四线制,其工作零线(N)和保护接地线(PE)合一;负荷侧(从配电箱至灯及插座)采用单相三线及三相五线制,其工作零线和保护接地线分开。

4.2.3.1照明箱工作母线对地绝缘,工作零线在箱内或负荷侧不许与地相接。

4.2.3.2照明回路设计有一专用保护接地线,接地线的一端与灯具、金属接线盒的接地极相连,另一端与配电箱的接地端子及配电箱的外壳相接,配电箱的接地端子应通过编织软铜线与已连成电气通路的电缆保护管连接。

4.2.3.3保护接地线应尽可能与沿线的自然接地体相连,以实现多点接地。

4.2.3.4保护接地线进入建筑物以前应接地。

4.2.5质量要求及标准

4.2.

5.1灯具组合安装质量要求如下:

4.2.

5.2照明箱安装质量要求如下:

五、安全文明与环保措施

5.1作业前认真对班组进行安全交底、技术交底,操作者明确施工范围,对辩识的施工危险因素能切实有效的采取措施进行防范,并预见施工中未辩识清楚但可能出现的危险因素。

5.2严格执行安全施工操作规程,对施工用电应严格控制,严格检查。不允许有损坏的或不灵的电气设备投入使用。

5.3由于此项施工与土建施工配合紧密,施工过程应加强协商协调,避免交叉作业带来安全隐患,造成相互伤害。并应加强本班组施工人员的成品保护意识,协调交叉作业时相关专业人员对我方施工成品的保护。

5.4照明管的预埋工作应避免因遗漏、错位后的事后打孔、开槽的情况,严禁在完好的柱、梁上随意开槽、打孔。

5.5施工人员在高处作业时必须拴安全带,穿软底鞋,高处作业后未固定的管子和接线盒应及时绑扎,防止高空坠落。

5.6应尽量避免上下交叉作业。动用电焊机须查看下方有无易燃易爆物品,是否有作业人员,如有应采取隔离措施和上下招呼。

5.7使用切割机时应站在侧后方,并戴护目镜。

5.8使用套丝机时,严格遵守操作规程,严禁烟火。

5.9梯子使用前应进行检查,凡不合格产品严禁使用;人字梯应有坚固的铰链和限制开度的拉练。

5.10梯子搁置应稳固,与地面的夹角以60°为宜,梯脚应有可靠的防滑措施,顶端应与构筑物靠牢。在松软的地面上使用时,应有防陷、防侧倾的措施。梯子严禁搁置在悬挂式吊架上。

5.11对使用的氧、乙炔瓶及配套器具加强检查,严禁使用有缺陷有安全隐患的气瓶,乙炔气瓶必须使用回火装置。

5.12施工中做到“工完、料尽、场地清”,废料及时清理,集中堆放,努力实现安全、质量双指标。

5.13安全文明施工保证体系

六.附表:主厂房照明安装OSH危害辨识与危险评价结果一览表

金堂电厂一期#2机主厂房照明安装主厂房照明安装OSH危害辨识与危险评价结果一览表

审核:填表人:填表日:

四川电力建设三公司成都金堂电厂一期2×600MW燃煤机组工程项目部第10 页共 10 页

金堂电厂一期#2机主厂房照明安装

照明作业指导书

编制内容、概述 二、编制依据 三、作业条件 四、劳动力组织 五、施工技术措施 六、安全文明施工及防护 七、职业健康危害因素及防护 八、安装施工质量要求 九、附件:工程建设标准强制性条文相关规定

1概述: 1-1工程概况: 本工程为宝鸡二电厂二期2X660MW机组烟气脱硫工程,厂址位于陕西省宝鸡市长青镇。 脱硫区域设计有电控楼、工艺楼、循环泵房等区域照明装置安装。工程包括照明管敷设,线路敷设及接线,照明箱安装,校灯检查。 1-2、主要工作内容: 1-2-1 DN20电线钢管敷设5600m。 1-2-2、BV-0.5-2.5铜芯塑料电线穿线7800m, BV-0.5-4铜芯塑料电线穿线3100m。 1-2-3、照明箱安装18只。 1-2-4、灯具安装230套。 1-2-5、开关、插座安装80只。 2、编制依据: 2-1、图纸: 根据林产工业规划设计院图号T162S-D0602、图号T162S-D0603及图号T162SD0701、T162SD0702、 T162S-D0703 图纸要求。 2-2、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002。 2-3、《灿施工质量检验及评定标准》电气装置篇。 2-4、电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 2-5、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 2-6、电力建设安全工作规程(灿发电厂部分)》DL5009.1.92。 2-7、厂家灯具安装、使用、维护说明书。 2-8、电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电龙源[2002]49号。 3、作业条件 3-1>施工图纸会审:作业指导书经批准、交底;施工人员已进厂,所用电线钢管已到货,出厂检验合格并有合格证及资料,并向监理单位进行主材报审合格。 3-2>各层水平线和墙厚度线已弹好配合土建施工。 3-3>现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑筋前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 42、作业工机具

照明灯具安装施工方案.

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生 产附属设施大修 施工安全组织技术措施

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表。 2 编制依据 2.1 电气装置安装施工及验收规范。 2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.4 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做

好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。

主厂房照明施工方案

主厂房照明工程施工方案 一、工程概况: 本工程为主厂房照明安装工程,主厂房照明包括:主厂房层、层、层、CD列各工 作间及1号2号楼梯间照明。蓄电池室、柴油发电机房、消防钢瓶间等防爆场所为镀锌水煤气管明敷,其它照明线路均为镀锌水煤气管暗敷。导线采用塑料绝缘电线,导线的连接、分支均设接线盒,整个线路不可有外露导线。照明箱内的中性线必须与接地装置相连接,单相三孔插座的接地孔必须与专用接地线相连接。照明箱防护等级要求不低于IP23。照明箱安装高度为箱底距地面米,开关距地 面米,一般插座安装高度距地面米。 二、编制依据 1.汽机房照明埋管图。 2.《电力建设施工验收技术规范》(建筑工程篇)。 3.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2015)。 4.《电力建设施工质量验收及评定规程》土建工程DL/。 5.电力强条规定。 6.《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂 三、施工安排 1.技术准备 开工前,学习并掌握施工图纸和有关的施工规范标准领会设计意图,并及时进行图纸会审工作,明确质量保证措施和质量标准,严格按照施工图、施工规范、设计变更组织施工。 2.工程材料准备 对本工程采用的材料进行研究、调查,收集材料性能和特点,组织人员对当地的建材市场进行调研,对材料供应商进行调研和评估,对选用的材料报监理审批。. 四、主要施工方法 钢管暗敷 根据设计图确定盒、箱实际位置,并将盒子固定牢固。 电线管路沿最近的线路敷设并应减少弯曲,管子离表面的净距不应小于15mm,根据现场情况加工好各种盒与管弯。钢管煨弯采用冷煨法,当管子管径为20mm 及以下时,用手扳煨管器,管径为25mm以上时,使用液压煨管器。管子断口处应平齐不歪斜,刮锉光滑、无毛刺。倍,连接管口的对口处应在套管3 管路 连接采用套管连接,套管长度为连接管径的~;有一中心。当管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线:无弯时,30m15m。个弯时,20m;有二个弯时,,有锁紧螺母者盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合。严禁管口露出盒、箱应小于5mm 扣。4与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2~左右用铅丝绑扎牢。将堵好

照明工程作业指导书

西安市浐灞生态区 广运潭大道市政工程项目经理部 作业指导书 作业指导书名称:照明工程 作业指导编号: 编制:批准: 发布日期:实施日期:

目录 1.目的 (3) 2.编制依据 (3) 3.适用范围 (3) 4.施工工艺及技术要求 (3) 1.目的 明确照明工程施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指

导照明工程施工作业。 2.编制依据 2.1施工承包合同及招投标文件 2.2广运潭大道市政工程照明工程施工图。 2.3现行相关设计规范、施工规范、国家标准、市政公路施工技术规范及验收标准。 2.4现场施工调查所获得的有关资料。 2.5各种人员、机械设备及材料的配置情况。 3.适用范围 适用于广运潭大道照明工程施工。 4.施工工艺及技术要求 4.1施工准备 ⑴核查地质资料,结合设计参数,选择合适的施工机械和施工方法。 ⑵检查材料质量,不合格的不让进场。 ⑶测量控制中心线和水准点。 ⑷平整场地,清除障碍物,标记处理场地范围内地下构造物及管线。 4.2照明工程施工工艺 ⑴测量放样 根据设计图纸及管道中心线和水准点正确地进行管道的测量放样工作,并设置固定可靠的护桩。 ⑵线路敷设与接地 线路敷设

(1)基础开挖:使用锹、镐、锄等工具,按照指定位置和图纸给定尺寸挖掘,挖出的土石方堆放在规定的地方。 (2)铺设电缆保护管:将电缆沟底部平整,并清理干净。然后按要求将电缆保护管铺在电缆沟底,并保持平顺。 4.3、接地镀锌角钢敷设及焊接 先将镀锌角钢连续放入电缆沟底部的一侧。注意交接处应留5cm余量作焊接用。 有交接的地方都进行焊接,焊接处必须有5cm以上的交接,每处焊接必须满焊。 对焊接处刷防锈漆。 接地跨焊接:在每根灯杆基础旁,将已制作好的接地跨与镀锌扁钢进行焊接。 敷设电缆:将电缆盘放在放线架上,与接地极相隔10cm,转弯处其弯曲半径大于电缆外径30倍,直埋沟内不留接头,到灯杆配电板留余量大于50cm,电缆端部要及时包封,电缆头传入基础进线孔内,用线缆空孔器引至法兰盘底孔穿出。 4.4、路灯施工 施工准备:在对现场进行充分勘测后,并进行合理的施工布置,准备好施工机具、施工材料。 基础定位:按照设计放出基础位置,并划线标示。 预埋底脚螺栓、法兰及基础开挖:按照设计要求预埋好底脚螺栓、法兰,注意定位法兰高度和保持水平,然后开挖基础,直到符合要求的深

施工组织设计范本-220千伏变电站工程照明工程作业指导书

A REV 版次签名日期签名日期签名日期MODI. 修改 STATUS 状态编写AUTH审核CHKD BY批准APP,D BY 送变电工程公司 POWER TRANSMISSION&SUBSTATION ENGINEERING CO. 文件号DOCUMENT NO.GPEC/PTC/WLB/OG/020密级N 照明工程作业指导书 220千伏变电站工程

目录 1.工程概况 (3) 2.设计概述 (3) 3.塑料管、槽板敷设工程 (4) 4.管内穿线、槽板配线工程 (5) 5.电气照明器具及配电箱安装 (6) 6.质量控制 (9) 7.主要安全技术措施 (9)

一、工程概况 220kV**变电站工程位于广东省东莞市凤岗镇凤平路旁,站内东西长210m,南北宽135m。站内主要建筑物有主控楼一座,建筑面积637.1m2,配电楼二座,建筑面积合共约1548m2。本站的照明工作包括:一、配电楼、主控楼里面的各种照明、空调、抽风机、插座及检修箱等的安装施工;二、全站的户外照明及检修箱等的安装施工。三、直流事故照明的施工。 二、设计概述: 2.1电源电压、配电箱布置及电源引入方式 2.1.1全站户内外正常照明供电电源为AC380/220伏,各配电箱均有AC380/220伏电源配置。正常照明设备额定电压为AC220伏。配电箱电源进线引入方式利用电缆沟或穿管埋地引入。 2.1.2全站事故照明电源采用DC110V。 2.2导线选型及敷设方式 2.2.1电源线选用ZRVV22—0.6/1.0kV阻燃铠装电力电缆,户内配电线选用BVV—0.5kV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线。户内导线敷设方式采用线槽明敷设,户外电缆沿电缆沟或穿管埋地敷设。 2.2.2照明施工应和土建施工密切配合,预留好有关孔洞及埋管。 2.3接地接零系统 由于站用变低压侧中性点为直接接地,故本站照明系统接地、接零均采用TN系统。2.3.1从全站照明系统图中可知,负荷电源干线均采用三相四线制,所以电缆受端的配电箱应采用TN-C系统,即工做零线(N)和保护零线(PE)共用; 2.3.2当负荷端装有漏电开关或单相负荷装设双极开关时,即采用TN-S系统,即工作零线(N)和保护零线(PE)分开。 2.3.3由于本站照明接地接零采用上述两种系统,即TN-C-S系统,PE、N线部分公用、部分分开,所以在施工过程中应该特别注意,避免漏电开关误动及其它故障,在系统

照明灯具安装施工组织方案

照明灯具安装施工方案 编制:北京长青伟业装饰有限公司 审核: 审批:

施工组织设计(施工方案)审批表 工程名称威盛大厦灯具安装工程结构类型框剪结构 建筑面积平方米层数地下层,地上层 建设单位施工单位北京长青伟业装饰有限公司编制部门北京长青伟业装饰有限公司编制人周志春 编制时间2012年3月7日报审时间 2012年3月9日 审批部门审批时间年月日 审批人方案名称照明灯具安装施工方案 目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 操作工艺 5 5 质量标准 9 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 威盛大厦为打造现代化写字楼。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯,把大厦整个区域环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。 序号名称规格及型号单位数量备注 1 LED灯600*1200 套 2 LED灯600*600 套 3 LED灯190*1200 套 4 筒灯套 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。

2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与甲方人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于

工厂仓库照明施工工艺标准

华骏物流园2#仓库照明安装项目 施工方案 三信亮化科技 2017-9-12照明安装施工方案 一、概述 1、本方案为华骏物流园S8物流仓库照明设备安装施工方案。 2、本工程位于即墨市南泉镇华骏物流园,项目面积14000㎡,钢机构

仓库。 3、工期10天。 4、区域中的电气照明安装的主要工作量如下: 二、编制依据 1、华骏物流公司提供的电气施工图纸 2、电气装置安装工程电气照明施工及验收规 GB50259-96

三、工机具准备 四、施工步骤 1.支架安装:在本项目中,照明配电箱、灯具、支架均采用镀锌角钢。 首先根据照明设备的外形尺寸及安装详图下料,在下料时注意将角 钢的未端圆角,除去毛刺及尖锐棱角。之后按照明设备的预留安装 孔位置在支架角钢上钻孔,在支架预制完成后,对支架未端及钻孔

处等镀锌层遭到损坏的地方刷银粉漆,以防止镀锌层破坏处发生腐蚀。在安装支架时,先根据设备的安装高度计算出支架的安装位置,在厂房在相应的结构立柱上钻孔,用螺栓将支架固定于结构立柱上,在固定支架时,用水平尺检查,以保证支架水平。其它区域则将支架焊接于钢结构上。 2.照明配电箱安装:按设要计要求,本项目中所有照明配电箱底边距 地面安装高度为1.5m。用带平垫片及弹簧垫片的镀锌螺栓将照明配电箱支架固定于钢结构立柱上,安装时,用磁力线坠进行检查,以确保照明配电箱垂直偏差小于3mm。 3.开关、插座安装:所有灯开关的底边安装高度为 1.5m,考虑到施 工方便,开关边缘距门框的距离为0.5m; 4.保护管安装:使用普利卡管保护聪桥架引出至灯具间的电线保护。 5.灯具安装:在支架安装完毕后,只须用带平垫片及弹簧垫片的镀锌 螺栓将灯具固定于钢梁上即可,仓库灯具安装高度为8.5m,仓库地面平整,以地面为基准,在土建专业图纸上读出其标高,再确定该点的灯具安装位置,接着用水管在纵向位置上确定其它灯具的安装位置,并计算出其支架的长度,完成在纵向上各个灯具支架长度的测量。其它灯具的支架长度对应已测量出灯具支架即可。其它区域,可以用钢平台或地面为参照物,确保灯具安装高度一致,保证安装后灯具整齐、美观。 6.穿线及接线,本项目中,用红色线表示相线,以绿色线表示零线, 黄线表示接地线,由于各灯具之间的保护管长度并不长,可直接将

照明安装作业指导书

照明安装施工方案报审表 工程名称:忻州广宇煤电有限公司2×135MW热电机组烟气脱硝工程编号:HT-HD-D006 填报说明: 本表一式 4 份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技术

方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。

照明安装施工方案报审表 工程名称:忻州广宇煤电有限公司2×135MW热电机组烟气脱硝工程编号:HT-HD-D006 填报说明: 本表一式 3 份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。

忻州广宇煤电有限公司2×135MW热电机组烟气脱硝工程 2×135MW热电机组烟气脱硝照明安装作业指导书 编制:曹志海 审核:郝朝忠 批准:汤益洪 江苏天力建设有限公司 2012年05月23日

目录 1.编制依据 2.适用范围 3.工程概况及主要工程量 4.作业人员资格及要求 5.作业所需机械、工器具 6.施工准备 7.作业程序 8.作业方法、工艺要求及质量标准 9.职业安全卫生和文明施工、环境管理措施及注意事项 10、用电强制性条文 11、施工技术记录 12、危险点及控制措施 13、环境因素辨识评价及控制措施

1、适用范围 本作业指导书适用于忻州广宇煤电有限公司2×135MW热电机组烟气脱硝工程照明系统安装。 2、编制依据 2.1《上海龙净环保科技工程有限公司设计图纸》 2.2《电气装置安装工程1kv及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 2.3《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 2.4《火力发电厂和变电所照明技术规定》DLGJ56-95 2.5《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1—2002 3、工程概况及主要工程量 3.1工程概况: 本作业指导书适用于忻州广宇煤电有限公司2×135MW热电机组烟气脱硝工程照明系统由上海龙净环保科技工程有限公司设计。照明网络电压为380/220V;配套脱硝工程区域室外照明。 3.2主要工程量: 3.2.1绝缘电线 BV-500-4 mm2 800米 3.2.2绝缘电线 BV-500-2.5mm2 1500米 3.2.3稳压电源箱 2个 3.2.4室外照明配电箱 2只 3.2.5各类型灯具 38套 4作业人员的资格及要求 4.1参加作业人员必须经三级安全教育并经考试合格。 4.2参加作业人员熟悉配管、配线、照明安装的方法、工艺要求、验收规范及质量标准。 4.3参加作业人员应熟悉本专业施工图纸、本作业指导书;必须参加本专业技术交底活动,并做好记录,专业技术考试应合格。 4.4参加作业人员应熟悉工艺要求、验收规范及质量标准。 4.5作业人员要有良好的工艺作风,严格按照技术交底和作业指导书要求进行作业,并认

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

(整理)LED照明灯具生产操作规程.

一.生产工艺流程及说明 北京鑫瑞蓝天科技发展有限公司灯具的所有LED发光体电路部件,都按照“模块化”、“积木化”观念设计,不但简化生产工序、提高生产效率、减少原材料消耗,对物质流、信息流和能量流的规划管理也十分有益。 (一)灯体部件生产 灯体的部件生产,在灯具车间的主生产线进行。 图1 灯体部件生产流程 此工序对环境不产生有害气体和有害废料。 部分金属加工工序产生少量可回收余料。

电子焊接操作产生的松香气体采用分散到每工作台的抽风口排出车间。车间按平米密度要求配制规定数量的二氧化碳灭火器。 (二)灯具装配 图2 LED灯具装配流程 此工序在装配线完成。不产生有害气体和废料。

(三)加载老化工序 图3 LED灯具老化工序 北京鑫瑞蓝天科技发展有限公司生产的所有LED灯具,都要在灯具车间的“加载室”经历老化工序。老化时间 1h ≤Ta ≤4h。 此工序不产生废料和有害气体。 加载室与生产间有遮光护板,防止强光对环境的干扰; 独立的交流电源调压稳压控制柜; 单独配备二氧化碳灭火器2部; 单灯测试位有独立的带过载保护的开关。 灯具架为钢制,配有阻燃衬垫。 此工序不产生废料和有害气体。 (四)包装 在包装线完成纸盒成型,手工包装或用打包机台包装。

图4 包装工序 (五)入库 包装好的成品送入成品库。成品库外门直通装卸台。 (六)质检室 按公司制定的《产品检测规则》,由公司质检部门,对新产品和每批次产品进行抽样极限检测。进行光照强度、光照角度、环境温度、湿度、淋水浸水、风力、气压、高低频多自由度机械震动、电气绝缘、冲击电压等方面测试。测试项目和实验强度,根据灯具型号设置。 大部分极限测试,在本公司研制的“LED灯具综合测试箱”内完成,见图5。 图5 北京鑫瑞蓝天科技发展有限公司的LED灯具综合测

照明安装施工方案

目录 一、概述 (2) 二、编制依据 (3) 三、工机具准备 (4) 四、施工重点注意事项 (4) 五、施工步骤 (5) 六、质量控制点 (7) 七、安全措施及文明施工 (7) 八、250及260区电气照明特点 (7)

电气照明安装施工方案 一、概述 本方案为江西气相二氧化硅项目的电气照明设备安装施工方案。我公司的电气照明安装工作主要集中在250区(包装、成品仓库)、260区(包装材料库)、300区(丙烷罐区)、350区(酸碱罐区)、400区(酸碱处理区)、430区(化学品库)、500区(空压制氮)、550区(脱离子水和加药间)、570区(树脂库)、600a(循环冷却水)、600b(冷冻站)、750区(生产区)等几个区域。其中300区为Ⅱ级防爆区,350区及400区为酸碱环境区。

28550照明配电箱台1 二、编制依据 1、天辰化学工业工程公司提供的电气施工图纸7-JI-0000-0001.1-0 2、电气装置安装工程电气照明施工及验收规范GB50259-96 3、建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303-88 4、工业安装工程质量检验评定统一标准GB 50252 —94 5、电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB 50257 -96

三、工机具准备 四、施工重点注意事项 1.在本项目中,施工区域较多,各个施工区域要求各不相同,其中300 区为Ⅱ级防爆区,其安装要求须符合电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范(GB 50257 -96)要求;350区及400区为酸碱 腐蚀区,其中的电缆保护管须采用PVC管,PVC管之间及PVC管与穿线盒间 采用专用胶进行粘接。 2.由于各个区域均有几种的不同型号的灯具,各类灯具的安装型式各不 相同,因而在各区域照明工作施工前,要求现场施工人员必须对业主所提供 的灯具进行检查,确认灯具的规格型号是否与设计相符合,其配件是否齐全, 有无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 3.电气照明工作中,首先应考虑的是电缆保护管及灯具支架的安装。在 本项目中,250区及260区厂房内照明安装工作量大,灯具安装高度高,是 本项目中的重点及难点。250区及260区厂房内灯具的安装高度为6米,出 于安全起见,准备使用两台液压升降车并搭设活动脚手架以便于现场施工。 最初计划将支架角钢焊接于厂房内型钢结构上,但土建施工单位反映250区 及260区厂房钢结构负荷已接近100%,不能在结构上进行支架焊接工作, 因而准备将支架采用螺栓固定于厂房的轻型钢结构上。支架型式如下:

户内照明及开关插座安装作业指导书

户内照明及开关插座安装作业指导书 编码:PDFTJ-18

目次 1适用范围 (631) 2编写依据 (631) 3作业流程图 (631) 4安全风险辨析与预控 (631) 5作业准备 (13) 6 作业方法 (6) 7 质量控制措施及检验标准 (9)

1 适用范围 本节适用于35kV及以下配网工程配电房内照明及开关、电源插座的安装。 ●2编写依据 表2编写依据 序号引用资料名称 1 GB 50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 2 Q/CSG 11105—2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 3 《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(WHS)》 ●3作业流程图 图3-1作业流程图 4安全风险辨析与预控 4.1 户内照明及开关、插座安装作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与户内照明及开关、插座安装作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:PDFTJ-18-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,

确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安 全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续 使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表 4.1 作业任务安全基准风险指南 序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施 1 弹线定位时,梯 子滑倒 坠落 扭伤 碰撞 中等风险 使用前检查无防滑套时禁止使用, 不准背重物登梯,必须在距梯顶不少 于1m的梯蹬上工作,人员在梯子上 工作禁止移动梯子,梯子与地面倾度 不应大于60° 2 冲击钻作业没有 使用个人安全防护 用具 触电 刺伤 高风险 按操作规范使用冲击钻,合理使用 个人安全防护用品 3 开关插座安装 时,工器具操作不 当 碰撞 打击 可接受的 风险 加强防范保持距离 4 线管、槽及槽配 线敷设时,工器具 操作不当 碰撞 打击 可接受的 风险 加强防范保持距离 5 灯具安装梯子滑 倒 坠落 扭伤 碰撞 中等风险 使用前检查无防滑套时禁止使用, 不准背重物登梯,必须在距梯顶不少 于1m的梯蹬上工作,人员在梯子上 工作禁止移动梯子,梯子与地面倾度 不应大于60° 6 灯具安装时,工 器具高空坠落 打击低风险 1. 工具装进工具袋; 2. 金具用绳索传递; 3. 施工区域临边范围安装踢脚板 7 灯具安装时,临 时施工平台坍塌 坍塌 坠落 中等风险 由持有《架子工上岗证》的人员搭 设临时工作平台,并验收合格后,再 行使用 8 灯具安装时,临 时施工平台围栏设 置不规范 坠落中等风险 由持有《架子工上岗证》的人员搭 设临时工作平台,并验收合格后,再 行使用 9试通电缆线破损触电高风险加强使用前及使用过程中的检查, 保护零线与工作零线不得混接,开关

照明灯具安装施工方案完整版

照明灯具安装施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

照明灯具安装施工方案 编制: 审核: 审批: 施工组织设计(施工方案)审批表 目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 操作工艺 5 5 质量标准 9 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11 照明灯具安装施工方案 1. 工程概况

威盛大厦为打造现代化写字楼。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED 灯,把大厦整个区域环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。 2 编制依据 电气装置安装施工及验收规范。 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 施工准备

(1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与甲方人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 材料要求 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 主要机具: 作业条件: (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作棚,作业时应配电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 施工部署 大厦照明亮化灯具由北京长青伟业装饰有限公司工程部安装施工。 4 操作工艺

道路照明工程施工方案

电气工程施工方案 本工程电气工程分为道路照明与电力通讯两大部分。 1.0道路照明 1.1施工准备 1.1.1由技术负责人组织参加施工的技工认真熟悉施工图纸及相关设计文件、标准规范,掌握设计意图及设计要求,对图中所选用的电气设备和主要材料进行统计。 1.1.2按施工作业计划备齐施工用料及施工机具。 1.1.3与设备材料部及质量管理部一起进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量合格证及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。 1.1.4根据项目特点,组织学习安全规程及规章制度,开工前对施工人员进行全面的安全技术交底。 1.1.5施工前组织与土建专业进行工序交接,核实土建工程是否达到电气施工要求。 1.2设备、材料的检验 1.2.1道路照明主要工程量清单

1.2.2设备及材料的检验 (1)包装及密封应良好,开箱检查清点,外观完好、性能可靠、规格型号符合设计要求,材质合格证、产品说明书、出厂数据等产品的技术文件资料齐全,设备本体和内部部件无缺损和变形现象,表面无脱漆现象,附件备件齐全; (2)设备开箱时,建设单位、监理单位及施工单位三方进行共检,清点时认真做好记录,发现问题如短缺件和损坏件须记录在案,并经三方签字认可; (3)所有设备及其备品备件由专人妥善保管。 1.3主要施工工艺 1.3.1施工流程 施工准备→电缆保护管(FRP玻璃钢管)预埋→电缆手孔井砌筑→路灯基础开挖及浇筑→防雷、接地安装→变压器、配电箱(柜)安装→灯杆、灯具安装→电缆敷设接线→通电调试。 1.3.1.1电缆保护管预埋(FRP玻璃钢管) 1、管沟开挖 ①按设计图位置放线开挖管沟,按照设计图纸及规范要求,照明电缆采用FRP玻璃钢管,电缆沟开挖宽度为600mm,挖深800mm;当照明电缆过车行道改穿SC钢管,电缆沟宽度600mm,其管顶埋深不小于1000mm,开挖过程中由水准仪控制标高,一次挖至设计底标高; ②电缆沟开挖前确定电缆根数,当电缆根数超过两根,每增加一根,电缆沟加宽170mm; ③沟底深度如果超挖,则应用原土回填夯实,其密实度不应低于原地基天然土的密实度; ④当沟底遇膨胀土、软弱管基及特殊性土壤时,应按设计要求处理; ⑤开挖过程中如有尖硬物或有垃圾、腐蚀性杂物,必须清除,并整平夯实;

照明灯具安装施工方案(1)

照明灯具安装施工方案 编制: 审核: 审批: 施工组织设计 (施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 文轩茗园是承德扼守南区的两河地带打造领衔承德人文居所的现代化小区,有社区休闲会所,小区幼儿园,地下停车场和地上车位,机电设备用房,小区绿化带等。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为小区业主提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式,把整个小区环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。

2 编制依据 2.1 河北省城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。

照明灯安全操作规程

编号:SM-ZD-26981 照明灯安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

照明灯安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、厂内照明应由变电所、配电室供给,照明电源应独立配置,应与生产用电设备电源、仪表电源分开。 2、灯头对地距离应不小于以下规定:室外3米,生产车间2.5米,一般室内2米,在危险场所灯具的安装高度在2.2米,在无繁殖出点措施的局部照明及各种场所的手提灯使用的电压不得超过36V。 3、螺口灯头应采用具有安全护罩的胶木灯头,接线应正确。 4、密闭式电灯及150瓦以上的灯泡应采用瓷灯头,不准使用胶木灯头,灯头不能有开关和插座。 5、采用36V或12V照明,变压器一次侧应采用护套的三芯软线,长度一般不得超过2米,对于移动范围不大的局部照明,二次侧应采用0.75m㎡以上的软铜管,对于范围移动大的行灯,二次侧应须采用有护套的软线,行灯应有完整

电气照明作业指导书

电气照明装置安装专业作业指导书 电装分公司王少君 1目的 为了加强关键过程控制,促进照明器具安装工程施工过程质量管理,提高施工人员操作技术水平,确保照明器具安装工程施工质量,特制定本作业指导书。 2适用范围 本作业指导书适用于工业与民用建筑照明器具安装工程施工。3编制依据 GB50529-2006 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收 规范》 GB50303-2015 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 YB9239-92 《冶金电气设备安装工程质量检验评定标准》 上海市《民用建筑安装工程质量监督核验要点》 4过程控制内容 4.1 人员资格 参与本过程施工的人员需要2-3人,必须持有相应的特种作业安全操作证,能熟练操作各种电动工具。 4.2主要设备机具 4.2.1机械设备 需台钻一台、电焊机一台。 4.2.2主要工具

需冲击钻一台、吊线锤两个,水平尺、压线钳、钢丝钳各 一个。 4.3 作业条件 4.3.1在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓、吊顶内应预下吊杆。 4.3.2对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆完。 4.3.3顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰工作基本结束,地面杂物清理工作已结束。 4.4材料 使用的照明器材型号规格符合设计要求,相应产品提供合格证书,现场材料放置应合理有序,室内灯具不准露天堆放。 4.5工艺、操作要领 4.5.1 普通灯具安装 a)塑料(木)台的安装。将接灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴建筑物表面,塑料(木)台的安装孔对准灯头盒螺孔,用机械螺丝将塑料(木)台固定牢固。如果无预埋灯头盒,可根据灯具重量选用塑料胀管或膨胀螺丝,固定塑料(木)台。 b) 把从塑料(木)台引出的导线出适当维修长度,削出线芯,然后推入灯头盒内,线芯应高出塑料(木)台的台面。对灯芯与灯头线的连接,宜采用安全型压线帽,用手压钳将其压紧。将压好的接头调顺,扣于灯座内,灯座应于塑料(木)的中心找正,用长度小于20mm的木螺丝固定。

照明灯具安装施工方案

照明灯具安装施工方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

项目施工方案 1.加强各项进度管理措施 团结高效的项目管理体系,科学组织施工为确保本工程按期完工,我公司选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。 项目经理部的主要管理者均是我公司从事高层施工的骨干,他们经验丰富,管理有方,其所承建的工程均被评为优良工程以上等级,在施工组织管理上制定详细的施工进度计划,并将责任落实到人,通过严格科学的管理,确保计划得到落实。 1.1加强实施进度管理 我公司将严格依据与系统使用方的工期要求更进一步更具体地编制实施总体网络进度计划,该实施进度控制计划作为本工程的总控实施目标。我公司对于该计划的编制按照现场实际条件及施工能力,突出关键路线,项目按照施工网络计划组织施工,确保关键线路工期得到保障,保证各工期控制点目标的实现。项目经理部将依据施工总控制计划按照实际情况编制月实施计划、周实施进度网络计划、日实施具体内容。项目经理部每月、每周定期召开项目生产会,针对施工生产中出现的制约施工进度的不利因素进行分析,及时找出制约施工进度的不利因素,及时解决出现的矛盾及问题,同时下达下一月或周施工进度计划。 1.2加强实施质量管理 以严格的质量控制,确保一次成优,保证计划的执行把好工程质量关,抓好质量控制,把质量管理落实到事前控制,杜绝不合格工序的出现,把影响工期进度的不利因素减少到最低程度,保证计划按期执行。 1.3加强施工过程的监控 分项工程实施前由主办实施员对各实施人员进行详细的交底(安全、质量、技术、进度),实施中实行人员自检、实施员、质安员验收,确保不将不合格产品注入下一工序,使施工有序地进行。同时我方在每个阶段完成后,由项目负责人向系统使用方提供阶段性报告,经系统使用方和系统实施方共同确认后,方可进入下个阶段。

照明改造施工方案

照明改造施工方案 【最新资料Word版可自由编辑!】

***平台、区域照明改造方案 鉴于#1、#2炉捅煤平台、#1、#2机一次风机油站、#1、#2炉捞渣机上升段平台、渣水系统浓缩池及缓冲水仓顶等处无照明设施,维护检修特别是抢修工作带来了诸多不便和困难。为了从根本上改变这种局面不能满足现场安全文明生产的要求,拟对以上等处加装照明设施。 一、施工方案: 1、敷设电缆、安装灯具方案: 1)#1炉捅煤平台:分别在(AB至EF)两台原煤仓之间墙面与对应水泥支柱上,加装照明灯具共15盏(三防灯具)。此照明电源可从“#1机除氧器26米层正常照明箱”(加装1个32A、1P控制空开)引接。电源线缆延#1汽机房除氧器层穿镀锌钢管敷设至捅煤平台加装灯具下方安装接线。电缆敷设距离为140米,镀锌钢管敷设距离为130米。 2)#2炉捅煤平台:分别在(AB至EF)两台原煤仓之间墙面与对应水泥支柱上,加装照明灯具共15盏(三防灯具)。此照明电源可从“#2机除氧器26米层正常照明箱”或“#2机除氧器层检修电源箱”(加装1个32A、1P控制空开)引接。电源线缆延#2汽机房除氧器层穿镀锌钢管敷设至捅煤平台加装灯具下方安装接线。电缆敷设距离为140~160米,镀锌钢管敷设距离为130~150米。 3)#1、#2机一次风机油站:分别在#1、#2机一次风机油站靠通道侧工字钢支柱内侧上方加装照明灯具共4盏(轻型防爆平台灯)。此照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为48米,镀锌钢管敷设距离为20米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 4)#1、#2炉捞渣机上升段平台:分别在#1、#2炉捞渣机上升段平台防护栏对应两边加装照明灯具共4盏(轻型防爆平台灯)。此照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为50米,镀锌钢管敷设距离为40米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 5)渣水系统浓缩池及缓冲水仓顶部:分别在#1、#2炉缓冲水仓顶部电动葫芦槽钢支柱外侧对应两边加装照明灯具共4盏(三防灯具);渣水系统浓缩池顶部分别在栈桥过道防护栏对应两边外侧加装照明灯具共2盏(三防灯具)。此两处照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为100米,镀锌钢管敷设距离为60米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 2、工艺要求: 敷设电缆均为:护套电缆(2*4mm2)。 敷设电缆全过程中要求:严禁拖、拽、摔、挤压、踩踏电缆。施放路线中如遇弯道和竖井时必须留1人专职负责此处,以免擦伤、刮伤电缆外皮。施放电缆时必须统一指挥,参与施放的所有人员以口语“拉”、“停”、“退”为统一行动、停止信号。指挥员必须·勘探并熟记施放路线以便及时发出行动、停止信号。所有人员在听到行动、停止信号后必须向后面1人高声传达。施放完成后电缆必须平稳放置于电缆槽架上。放置时不得堆叠在其他电缆之上或叠压在其他电缆之下,必须与相邻的第一根电缆并排放置。捆扎电缆时必须使用合格的扎带捆扎,并以1米为间距捆扎于电缆槽架上。捆扎完成后可用剪刀、尖嘴钳或斜口钳将扎带的多余部分剪除并将剪下的部分收好以便现场的清理。

相关文档
相关文档 最新文档