地铁工程深基坑,是指基坑开挖深度超过5米(含5米)的基坑。深基坑支护工程施工包括:支护结构(地下连续墙、咬合桩围护工程、SWM工法桩、喷锚、桩锚、土钉墙等),支撑体系(钢结构支撑、钢筋砼支撑等),地下水处理(深井降水、侧壁帷幕、水平封底等)。深基坑结构工程施工质量、安全须符合以下监督规定:

一、地铁深基坑工程施工图设计文件须依据国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第134号)做好施工图审查工作;施工专项方案必须符合国家有关规范的要求,并做好审查、专家论证、技术交底工作和现场的各项准备工作。当深基坑工程的设计单位为非原主体结构工程的设计单位时,其设计文件应由原主体结构工程设计单位核验、确认。

二、深基坑工程的设计单位应做好技术交底和工程施工过程的跟踪服务工作,及时掌握施工现场情况,发现实际情况与勘察报告不符或者出现异常情况时,应当及时通知建设单位,必要时应当提出进行补充勘察或修改设计的要求。

三、深基坑工程的施工单位应依据设计文件、勘察报告及环境资料,编制深基坑工程施工组织设计。施工组织设计应当具有针对性和可操作性,从施工方法、施工程序、进度安排、安全防范等方面进行有效控制,并符合下列要求:(一)对相邻设施应当有周密的保护措施;

(二)对地面堆载、地表水、地下水应当有详细的控制措施;

(三)对地质条件和周围环境及地下管线复杂的深基坑工程应当有控制险情的应急措施。

深基坑工程的土方开挖前,施工单位应组织专家对土方开挖专项施工方案进行论证。

四、监理单位要针对深基坑工程特点,认真编写、完善监理规划、监理实施细则及旁站、见证监理方案,并落实各项监理措施,严格按经依法审查批准的设计文件和施工组织设计监督施工和监测,及时掌握监测数据、分析意见。

监理单位发现深基坑工程的施工问题应当及时向施工单位下达整改通知单;出现险情的,应当及时下达暂停令并向建设单位和监督机构报告,并立即采取应急措施。

五、监测单位应根据工程地质和水文地质条件、基坑安全等级、基坑周边环境和设计文件要求,制定科学合理、安全可靠的监测方案,提出各项报警值界限,并严格按经批准的方案组织实施。

深基坑工程的地质及周边环境复杂、或突发台风暴雨及其它自然灾害影响的,监测单位应加强对深基坑和周围环境的观测工作;出现异常情况时,应当加大观测频率并及时通知建设单位召集设计、施工等单位采取有效措施。

七、深基坑工程应当按《建筑基坑支护技术规程》等规范,标准进行质量检测。土方开挖前,建设单位应委托具有相应资质的检测单位对深基坑工程的结构体系和止水帷幕适时进行质量检测;检测的部位应当具有代表性,并达到一定的数量(由设计单位提供检测的部位和频率)。质量检测的具体实施依照本市监督抽检的有关规定执行。

八、由总监或建设单位项目负责人应按照有关规定组织勘察、设计单位和施工单位项目负责人等对深基坑工程进行验收;未经验收,或验收不合格的,不得进行下道工序的施工。

九、深基坑支护工程施工安全生产管理须执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),现场增设护栏和警示牌等,严防安全事故发生(具体要求详见附件4:深基坑工程施工安全监督规定)。

十、地下连续墙、咬合桩工程质量监督要点、地下深基坑工程安全监测监督要点详见附件1~附件3。其它深基坑支护结构按有关规定执行。

我站将依据有关法律、法规的规定,针对深基坑工程特点,加强质量、安全监督检查,对于违法违规、违章作业及危害工程质量、安全的行为,及时督促整改或依法取证、提请实施行政处罚,并按相关规定记入企业和个人信用档案。

附件1:地下连续墙围护工程施工质量监督要点

附件2:咬合桩围护工程施工质量监督要点

附件3:地下深基坑工程施工监测监督要点

附件4:深基坑工程施工安全监督要点

附件1:

地下连续墙围护工程施工质量监督要点

地下连续墙是利用挖槽设备在地下构筑的连续墙体,具有墙体刚度大、整体性好,工程施工对相邻的建筑物及地下管线和环境的影响较小的特点。目前,已在我市过江隧道、地铁车站等地铁工程建设中大量采用。其施工质量直接影响深基坑工程的质量和安全。地下连续墙工程施工过程须认真执行我站《工程质量、安全监督计划》的要求和以下规定:

一、地下连续墙正式施工前须进行单幅试验,以核对地质资料并检验所选的成槽设备、施工工艺以及技术要求是否适宜。成槽结束后应对成槽的宽度、深度及倾斜度进行检验,检查槽段的宽度及倾斜度宜用超声测槽仪(使用前先进行标定),试成槽过程要认真做好施工记录(如槽深、槽宽、垂直度、槽壁稳定、泥浆比重和回淤等检测指标);并检验安放钢筋笼、浇筑砼及运输车辆、起重机械行走等各种工况对槽壁稳定的影响。

单幅试验成功后方可进行地下连续墙的正式施工。并根据单幅试验情况对地下连续墙施工方案进行调整优化。调整方案后所确定的工艺参数及采用的措施不得随意更改。

二、地下连续墙工程关键工序施工质量控制

1、导墙:导墙施工质量的好坏直接影响地下墙的施工质量,导墙中心线与地下连续墙轴应重合,在导墙达到强度以前禁止重型机械在旁边行走,以防导墙变形。施工、监理单位要严格按规范要求做好导墙施工质量的控制和验收工作。

2、循环泥浆:泥浆直接影响连续墙成槽槽壁稳定并对地下连续墙的墙体成型质量起到关键作用,必须根据地质、水文资料和设计文件,明确循环泥浆的控制要求和进行泥浆配合比的专项设计。施工、监理单位要按要求严格管理循环泥浆的质量并做好泥浆的检查验收工作;对新拌制的泥浆(应该在池中放置一天充分发酵后才可投入使用)、储存泥浆池的泥浆、沟槽内的泥浆、挖槽完成后泥浆(按静止时间长短)分别进行检测并做好记录,发现泥浆质量下降,要及时采取措施改善泥浆性能。

3、清基及接头处理:施工、监理单位要对地下连续墙沉渣进行严格的检查并做好相应的记录,沉渣验收必须符合规定要求,对砼接头(桩)上的淤泥要认真细致地清刷干净。未经清基及接头处理验收合格的部位,不得进入下一道施工工序。以确保地下连续墙的承载能力、墙体底部的截水防渗能力、接头部位的抗渗性和整体性。

4、钢筋笼的制作与吊放:施工、监理单位对钢筋进场须按规定做好见证取样复试工作,现场对各类钢筋质量检验情况须进行标识。连续墙钢筋笼必须在平整的场地上制作。要保证钢筋笼尺寸和焊接质量、整体强度符合要求;施工、监理单位要做好焊接质量见证取样试验。

钢筋笼如分节制作,其焊接接头,接头位置和长度应满足混凝土结构设计规范的要求。混凝土保护层厚度不应小于设计规定。为保证钢筋笼的保护层厚度,可采用预制混凝土垫块或铁垫件,绑扎或焊接在钢筋笼外侧的设计位置上。

钢筋笼应在泥浆置换和清淤合格后及时入槽,钢筋笼的吊放不允许发生不可恢复的变形,吊放时应垂直、平稳入槽就位,并控制其标高;入槽过程中,禁止强行放置钢筋笼以及任何割短结构钢筋的现象。钢筋笼如遇障碍应重新吊起,修好槽壁后再就位,不得采用冲击、压沉等方法强行入槽。钢筋笼浸泡泥浆时间不得超过1Oh。

5、水下砼浇注:钢筋笼按装到位,经验收合格后方可浇注水下砼,商品砼到现场须先进行坍落度等测试,确认砼的和易性达到要求后及时浇灌入槽。用导管法灌注的水下混凝土应有良好的和易性,入孔时的坍落度宜为180~220mm。粗骨料最大料径不应大于30mm,宜选用中、粗砂,混凝土拌和物中的含砂率应不小于45%。

槽段砼浇注应保持砼面均匀上升,上升速度不应小于2米/小时,浇注后砼面须超高50cm。水下混凝土的灌注应连续进行,不得中断,一旦发生机具故障、停电停水及发生导管堵塞、漏水或混凝土内混入泥浆等事故时,应立即采取有效措施,并同时作好记录。施工、监理单位要做做好砼浇注,导管拆除记录,砼初灌量、灌注量须符合要求,并计算充盈系数,推算有无坍方的可能性。

三、地下连续墙质量验收

1、地下连续墙质量验收标准采用《地下铁道工程施工及验收规范》

GB50299—1999(2003年版),并符合下表要求:

地下连续墙质量验收允许偏差:

2、设计单位应参加地下连续墙的单幅试验,并书面提出完工后地下连续墙墙体完整性和结构质量检测的具体要求,包括墙体检测的内容、部位、方法和频率。

3、地下连续墙工程应符合设计关于地下工程防水等级的要求。

地下连续墙墙身结构质量检测:地下连续墙的墙身质量宜采用声波透射法检测墙身结构质量,检测槽段数应不少于总槽段数的20%,且不应少于个3槽段。如采用钻孔取芯方法,设计单位要提出具体取芯部位和取芯后的修补要求。

4、为保证地下连续墙的防渗漏性能,所有地下连续墙槽段接头应进行质量检查和检测。

5、地下连续墙完成后应进行中间验收,对墙身平整度、垂直度、墙身质量及接缝质量等内容进行检查,并做好实测实量资料,作为连续墙验收依据之一;连续墙墙面局部突出部分的允许值,由设计、施工单位研究确定,一般宜小于100 mm。表面外观密实,无渗漏。孔洞、露筋、蜂窝的合计面积不得超过单元槽段裸露面积的5%。

6、地下连续墙基坑工程钢支撑要进行焊缝质量检测,可采用超声探伤等非破损方法检测检测,数量根据现场情况确定。

附件2:

咬合桩围护工程施工质量监督要点

咬合桩是采用机械磨孔、套管下压、套管内抓斗取土,在桩与桩之间相互咬合排列的基坑围护结构形式。咬合桩的监督要点如下:

一、导墙混凝土强度、咬合桩导墙孔口定位误差直接影响咬合桩的施工质量。施工、监理单位要严格按规范要求做好导墙施工质量的控制和工序验收工作。

二、咬合桩超缓凝混凝土

1、咬合桩超缓凝混凝土的缓凝时间(初凝时间),应根据工程具体情况和所选桩机的类型在现场作成桩试验来测定单桩成桩所需时间。并以此确定超缓凝混凝土的缓凝时间。

2、在确定混凝土相关参数后,才能进行混凝土的配合比设计。根据咬合桩施工工艺的特殊性,超缓凝混凝土的缓凝期必须稳定,不能波动。缓凝剂的参量应通过试配进行确认。缓凝剂使用前须进行复试。

三、咬合桩围护工程关键工序管理

1、咬合桩咬合厚度对围护工程的整体强度、防水性能起关键作用,为了保证咬合桩有足够厚度的咬合量,对咬合桩桩位及导墙孔口定位误差须进行严格控制。

2、咬合桩施工过程中,施工单位有专人对咬合桩的垂直度进行检查,监理做好旁站工作并做好相应的记录。要确保套管的顺直度和成孔过程中桩的垂直度达到要求。并完善以下工作:

(1)采用经纬仪或线锤监测地面以上部分的套管的垂直度,发现偏差随时纠正。在每根桩的成孔过程中应全过程检查,不能中断。

(2)孔内检查:每节套管压完后安装下一节套管之前,要进行孔内垂直度检查,不合格时需及时进行纠偏,直至合格才能进行下一节套管施工。

(3)成孔过程中如发现垂直度偏差过大,必须及时进行纠偏调整。

3、混凝土浇注、钢筋笼制作及下放等施工工序可参照钻孔灌注桩质量监督的相关要求。

四、咬合桩围护工程质量验收

1、咬合桩咬合厚度不小于设计要求;

2、咬合桩桩位偏差,轴线和垂直轴线方向均不宜超过50mm。垂直度偏差不宜大于0.5%;桩底沉渣不超过200mm;

3、当采用低应变动测法检测桩身完整性,检测抽查数量不宜少于总桩数的10%,且不得少于5根;

4、当根据低应变动测法判定的桩身缺陷可能影响桩的水平承载力时,应采用钻芯法补充检测检测,数量不宜少于总桩数的2%,且不得少于3根。

附件3:

地下深基坑工程安全监测监督要点

一、承担地铁深基坑工程安全监测的单位应具有相应的监测资质和地下连续墙基坑工程安全监测工作业绩。建设、监理单位应做好监测单位的审查把关工作。

二、监测方案的制订、审批和实施

1、基坑监测要求由设计提出,监测单位负责编制监测方案,监测单位应根据工程地质和水文地质条件、基坑安全等级、基坑周边环境和设计文件要求,制定科学合理、安全可靠的监测方案。方案应包括监测目的、监测项目、测试方法及精度要求、监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈制度等内容。

2、各监测项目的预警值由建设单位组织设计、监理、施工、监测单位根据有关规范并结合基坑开挖深度、周边环境特点有针对性地设定,包括总量控制和增量控制。

3、监测方案必须经过设计单位审定,建设、监理单位认可、批准;并报我站备案后方可实施。

4、基坑施工过程中,监测单位的监测记录应当规范,监测数据应当准确,并及时进行计算整理、作出分析,提出合理意见。在土方开挖期间对于基坑边坡土体顶部水平位移、和支护结构侧移必须每天观测不少于一次。当基坑开挖深度增大、连续降雨或发现变形发展较大时,必须加大监测频率;当变形急剧发展或出现破坏预兆时,必须对变形进行连续监测。

三、监测数据处理及反馈

1、须完善监测数据处理、反馈工作。基坑监测结果报告内容必须包括监测项目、允许值、报警值、数据分析、变形---时间曲线以及监测结果评述。监测分析报告须经监测人、监测项目负责人、监测单位技术负责人签字确认;基坑开挖监测过程中,应根据设计要求提交阶段性监测结果报告。

2、基坑监测发现变化异常时,要及时报告建设、监理、施工等单位以提前采取加固补强措施,并将异常情况报告我站。若出现险情,建设单位必须及时组织有关各方按预案要求采取应急措施和进行抢险。

附件4:

深基坑工程施工安全监督要点

为进一步加强施工现场管理,确保基坑开挖阶段的生产安全,根据相关法律法规、标准规范,以及我市实际情况,特对相关安全工作告知如下:

一、深度超过5m的深基坑必须组织进行专家论证。专家论证报告需作为专项施工方案附件实施交底。

二、基坑开挖及支护工程所涉及的安全技术措施必须充分考虑基坑本体安全及周围环境安全,包括相邻路面和建筑物、地下管线、供电线路等设施的安全。施工过程中遇到不明物体应立即停止作业,上报相关部门进行处理。

三、建设、施工、勘察、设计、监理等相关单位应定期组织对深基坑施工安全技术措施及临近安全状态进行评估。

四、施工现场应按照设计、施工以及应急救援预案的要求配备应急救援物资、器材和人员。

五、建设、施工单位应选择具备专业资质的第三方监测单位实施监测。监测须有方案,监测人员应具备资质,并依据要求对监测结果进行记录、分析和反馈。

六、围护结构施工前应对影响范围内的地下管线和建筑物制定监护方案,与产权单位做好协调,并有效控制周边环境的沉降:

1、对可能造成周围环境沉降的围护结构,应合理划分围护结构施工段长度,并配合其他加固措施,以控制周围环境沉降。

2、有挤土效应的围护结构,应合理制定施工流程,或打设应力消散孔,以减少挤土效应。

七、采用泥浆护壁的围护结构,所使用的泥浆的物化性能应能满足槽壁或孔壁土体稳定不坍方,并有控制泥浆质量和泥浆液面的措施。

八、采用搅拌桩类围护结构的,应能保证:

1、围护结构深度、断面尺寸、强度、刚度、抗渗性能满足设计要求。

2、搅拌桩类围护结构应连续施工,其水泥掺入量和水泥土搅拌均匀性应有控制措施,桩与桩搭接时间不应大于24h。对时间过长无法搭接的,应在设计单位认可后,采用局部补桩或注浆进行加固。

九、SMW工法施工的,应对H型钢进行进场报验及检测,分段连接的,应符合设计要求并对其分段接头焊接质量进行检测。施工过程应加强安全管理:

1、H型钢平直度及插进标高应符合设计要求。

2、应严格控制水泥浆配比、钻机搅拌和压浆速度,确保符合设计强度和抗渗要求。施工过程中应随时抽查水泥浆比重。

3、H型钢有接头的,接头必须位于开挖面以下2m,且相邻两根H型钢接头应错开1m以上。

4、相邻桩的施工间隔不得超过12h,相互搭接宽度应大于20cm。

5、不得采用振动方式进行H型钢的起拔操作,H型钢回收起拔后,须用水泥砂浆及时压注充填所留空隙。

十、地下连续墙施工须按规定进行锚杆、锚头的检测,现场照明度须满足施工要求。施工单位应加强现场安全监护:

1、导墙开挖段应做好防护措施,防止人、物坠落。

2、成槽机架设须平稳防止倾覆,同时应不影响导墙和周围地基的稳定性。

3、必须严格按操作规程进行导墙施工,挖掘成槽后,须及时在槽口加盖或设置安全标志。

4、钢筋笼起吊前须对机械、吊具进行检查,并安排人员监护。钢筋笼下端应系上拖绳以人力操纵,确保安全。

5、风力大于6级时,必须停止起吊工作。

6、浇灌混凝土前应对导管变形程度、接头螺栓损耗程度和焊缝情况进行检查。

7、导管施工必须按操作规程进行,防止提升过高发生导管脱落事故。

8、锁口管插拔不得影响地下墙强度及形状。

9、泥浆作业设备须做好相关防护和用电安全。泥浆槽(池)须有明显标志及有效隔离措施。

十一、基坑开挖必须符合施组要求,并实施开挖报审制度,确保环境安全及各项安全技术措施已得到落实。施工单位须在开挖前对班组实施集体交底,并加强现场监护:

1、降水期间应加强观测,降水深度未达设计要求的,不应开挖

2、开挖前须做好排水措施,防止开挖面浸水

3、基坑以下有承压水的,必须采取坑底地基加固或降低承压水等措施。

4、基坑上部不得有重物、杂物以及其他散件。

5、基坑内照明覆盖应充分,不得有暗角。

6、所使用的钢支撑、围檩、预应力设备、支撑配件以及支撑轴力量测组件等设备及器材须经验收合格后方可使用。

7、基坑周边防护栏杆周围须设绿色密目网围护。

十二、基坑开挖应遵循“分层开挖、先撑后挖、严禁超挖”的原则进行,要尽量加快支撑施工进度,减少基坑在无支撑情况下的暴露时间。

十三、开挖过程中,应严格控制相邻块的土体高差,开挖较深的基坑,应防止挖土过快、边坡过陡,造成卸载过速而产生的坍塌事故。

十四、采用混凝土支撑的,强度未达设计要求的,不得进行下层土方开挖。

十五、采用逆作法施工时,基坑支护体系必须与主体结构设计相匹配,确保主体结构变形及不均匀沉降符合设计要求。

十六、钢支撑材料必须进行进场验收,凡需焊接部位,必须符合规范要求。

十七、支护结构拆除须按方案进行,拆除前须进行报审。

建筑基坑支护工程安全性影响因素

建筑基坑支护工程安全 性影响因素 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

建筑基坑支护工程安全性影响因素 论文摘要:在建筑基坑施工时,为确保施工安全,防止塌方事故发生,必须对开挖的建筑基坑采取支护措施,本文分析了当前深基坑支护存在的安全问题,提出了深基坑支护设计中的注意事项和预防措施。 一、问题的提出 在建筑基坑施工时,为确保施工安全,防止塌方事故发生,必须对开挖的建筑基坑采取支护措施。建筑基坑支护设计与施工应综合考虑工程地质与水文地质条件、基坑类型、基坑开挖掘深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求,基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素,做到合理设计、精心施工、经济安全。 近几年来,高层建筑的迅速兴起,促进了深基坑支护技术的发展。各地在深基坑开挖和支护技术方面积累了丰富的设计和施工经验,新技术、新结构、新工艺不断涌现。但是,现在的城市建筑间距很小,有的基坑边缘距已有建筑仅十几米、甚至几米,给基础工程施工带来很大的难度,给周围环境带来极大威胁,也相应地增加了施工工期和施工费用。另外,原来的深基坑支护结构的设计理论、设计原则、运算公式、

施工工艺等,已不符合深基坑开挖与支护结构的实际情况,导致一些基坑工程出现事故,造成巨大的损失。因此,深基坑支护的安全问题工程技术人员应予以高度重视。 二、深基坑支护存在的问题 (一)支护结构设计中土体的物理力学参数选择不当 深基坑支护结构所承担的土压力大小直接影响其安全度,但由于地质情况多变且十分复杂,要精确地计算土压力目前还十分困难,至今仍在采用库伦公式或朗肯公式。关于土体物理参数的选择是一个非常复杂的问题,尤其是在深基坑开挖后,含水率、内摩擦角和粘聚力三个参数是可变值,很难准确计算出支护结构的实际受力。 在深基坑支护结构设计中,如果对地基土体的物理力学参数取值不准,将对设计的结果产生很大影响。土力学试验数据表明:内磨擦角值相差5°,其产生的主动土压力不同;原土体的内凝聚力与开挖后土体的内凝聚力,则差别更大。施工工艺和支护结构形式不同,对土体的物理力学参数的选择也有很大影响。 (二)基坑土体的取样具有不完全性

钢结构工程质量监理控制要点(20200420184439)

1、进行钢结构设计和施工的单位必须具有相应的资质。 2、钢结构的检测项目包括: ⑴钢材的抽样复验 ⑵一、二级焊缝超声波(x射线)无损检测 ⑶大六角头高强螺栓的扭矩系数(扭剪型高强度螺栓的紧固轴力)检测 ⑷摩擦面抗滑移系数检测 ⑸整体垂直度 ⑹整体平面弯曲度 ⑺网架挠度 ⑻涂料厚度 ⑼高强螺栓的终拧扭距检测。 ⑽地脚螺栓力学性能检测 以上项目中⑸、⑹、⑺、⑻、⑼项为建设单位或监理单位见证检测(测量)项目,其余必须经有相应资质的检测单位检测。 3、钢结构工程中属于下列情况之一的钢材,应在甲方、监理见证情况下进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求:

⑴国外进口钢材; ⑵钢材混批; ⑶板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; ⑷建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; ⑸设计有复验要求的钢材; ⑹对质量有疑义的钢材。 4、钢结构所采用的原材料、半成品、成品须有质量合格证,中 文标志及检验报告。 5、钢结构施工单位应进行图纸会审,并编制施工组织设计或技 术方案,施工过程中需与土建单位配合默契,安装钢结构前,须按下 表对地脚螺栓进行严格验收。 支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)项目允许偏差 支撑面标高±3.0 水平度l/1000 地脚螺栓(锚栓)螺栓中心偏移 5.0

6、钢结构施工单位必须严格按图施工,(图纸设计深度要达到 施工要求),特殊情况需进行材料代换,必须经过设计单位同意。 7、钢结构的加工制作须有监造监理。 8、钢结构安装时,必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载, 严禁超过设计图纸和相应规范要求。 9、钢结构安装过程中,结构形成空间刚度单元后,应及时对柱 底和基础顶面的空隙进行二次浇灌,地脚螺栓安装好后的外露长度允许偏差0—+30mm。 10、焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不小于 200mm,翼缘板拼接长度不小于2倍板宽;腹板拼接宽度不小于 300mm,长度不小于600mm。 11、吊车梁和桁架不应下挠。 12、摩擦型高强度螺栓连接接触面应平整,有75%的面顶紧,边缘最大间隙0.8mm。当接触面有间隙时,小于1mm的间隙可不处理,1—+3mm的间隙,应将高出的一侧磨成1:10的斜面,打磨方向应与受力方向垂直。 13、高强度螺栓摩擦副使用前须进行扭矩系数(紧固轴力)和抗滑移系数复验,高强度螺栓不得作为临时螺栓使用,高强度螺栓施工分初扭和终扭,外露丝扣2—3扣。施工终拧扭矩检验应在终扭1小时后,48小时内完成。

地铁工程施工安全管理制度

地铁工程施工安全管理制度 1.适用范围 一、本施工安全管理制度是为了坚决贯彻党和国家有关安全生产方针、政策、认真落实《中华人民共和国安全生产法》以及国家有关安全生产方针政策,为确保员工生命、财产安全而制定的。 二、安全生产是衡量地铁2号线消防维保项目部管理水平和工作质量的重要标志之一,必须将安全生产工作纳入重要议事日程,加强安全教育、严格遵守劳动纪律,认真执行规章制度。努力钻研技术业务,树立“安全第一、预防为主”的思想,确保人身和施工安全。 三、新职工和改职人员在上岗前必须进行《地铁施工安全管理制度》的培训学习,经考试合格,方可上岗工作。 2.施工作业基本安全制度 2.1项目启动施工安全作业要求 2.1.1新设备启用前,设计、施工部门应配合,对接收单位的使用维护人员进行培训。 2.1.2项目组成员认真学习施工现场的各项规章制度并严格执行。 2.1.3工程施工用电时必须依据电源插座规定的负荷进行用电,不得超过电源插座规定 的负荷。 2.1.4工程施工过程中,电源插座周围不得摆放易燃、易爆、液体或金属等物体,避免 由于液体洒溅或金属物遗撒等原因使电源插座受损,产生漏电或短路现象。2.1.5项目组成员必须听从项目经理的调动,不得擅自离开工作岗位。 2.1.6为维护公司企业形象及保障员工人身安全,工程施工过程中项目组成员不得追逐、 打闹、玩戏。 2.1.7工程施工过程中如发现设备异常或其它异常情况应及时与用户沟通,以便及时核 查排除,避免造成不必要的损失。 2.1.8项目组成员在施工中不得擅自改动即有的设计方案及施工实施计划施工。

2.1.9项目的实施调试工作与施工现场的正常作业原则上要避免交叉、并行作业,非施 工人员不得进入施工现场,如确需交叉、并行作业,必须制定安全措施预案, 防止发生事故。 2.1.10工程施工过程中,必须严格按照地铁运营有限责任公司的安全操作规程进行操 作。 2.1.11工程施工现场应定期进行清洁和整理,以保持工程施工现场的整洁。 2.1.12工程人员下班离开工程施工现场时,必须将工具、仪器仪表、照明、电源插座及 电脑主机和显示器等用电设备关闭。 2.1.13系统在线运行时,未经使用或维护部门的许可,项目组人员不得对系统进行操作。 2.1.14未经使用或维护部门许可,项目组成员不得随意进入设备机房,更不得随意操作, 使用工程施工现场的任何设备或工具。 2.2 基本规定 2.2.1三不动: 1、未登记联系好不动; 2、对设备性能、状态不清楚不动; 3、正在使用中的设备(指已办理进路或闭塞的设备)不动。 2.2.2三不离: 1、工作完后(配合作业后),不彻底试验良好不离; 2、影响正常使用设备缺点未修好前不离; 3、发现设备有异状时,未查清原因不离。 2.2.3四不放过: 1、不查清事故原因不放过; 2、不落实造成事故责任者不放过 3、按事故等级未追究相关行政领导责任不放过; 4、没有吸取教训,做出预防措施不放过。 2.2.4七严禁: 1、严禁甩开联锁条件,借用电源动作设备; 2、严禁采用封连线或其他手段封连各种信号设备电气接点

建筑工程质量安全监督站实习报告范文

建筑工程质量安全监督站实习报告范文 不知不觉已经在单位实习一个多月了, 从开始的不了解到有所认识,过程中学到了很多新知识,也开宽了眼界。这次实习是那么的与众不同。他全面检验了我各方面的能力:学习、生活、心理、身体、思想等等。是一块试金石,检验我能否将所学理论知识用到实践中去。关系到我将来能否在这个充满挑战的社会顺利的立足,也是我牢固树立自信、自立、自强的关键,所以,我对它也是百分百的投入!为了更好的开展以后的工作,特就实习期间的工作作个简短的报告,也算是工作总结。报告中,将会谈到对单位的认识和从实习部门的工作总结出的工作经验,另外还谈谈个人的一些看法。 单位的认识 韶关市建筑工程质量安全监督站成立于1983年,隶属于韶关市建设局管理。是具有独立法人资格的第三方公正监督检测机构。该站于1991年通过广东省质量技术监督局的计量认证,并于XX年按《计量认证/审查认可(验收)评审准则》的要求,建立了与国际接轨的适合本中心实际的全面质量管理体系,是广东省同行业中首家按新标准准则的要求,通过计量认证复查的单位。经过20多年的发展,现通过计

量认证的检测项目有24项,拥有质量工程监督、安全工程监督、建筑材料检测三个科室。主要承担韶关市市政工程和建筑工程所使用的材料、混凝土构件以及土工试验、桩基检测等测试检验项目以及施工过程中的质量监督和安全监督。现有检测项目可基本满足韶关市建设工程质量监督检测的需要。现还正准备增加室内环境检测项目。我站的质量方针是:公正,科学,准确,高效。质量目标是:按国际标准建立并不断完善质量监督检测体系,力争把我站建成国内建设行业一流的工程质量监督检测机构。 工作总结 实习前期主要在质量监督科等科室学习各项常规质量监督检测规范,先后主动了解了我站职能范围、机构设置、人员编制等基本情况,并对人事教育、质监重点、现场取样等工作深入学习。先后研读了《建筑工程施工质量验收规范汇编》、《砌体工程施工技术规范》等书籍和“建筑工程质量监督工作细则”、“建筑工程常规材料及主体结构检测的送检要求”、“广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条”、“市政桥梁工程质量检评标准”、“质量监督的工作流程”等材料,使他不但将与自己所学专业相关的给排水采暖、通风空调、建筑电气、电梯、智能建筑等方面的验收规范通览,而且对地基、砌体、混凝土、钢木结构、屋面、地面、地下

基坑支护与降水工程安全管理措施

基坑支护与降水工程安全管理措施 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。)除编制专项施工方案外,并应组织专家审查。 4、基础施工必须要有操作性强的支护方案,且必须经上级审批。 5、深度超过2m的基坑施工必须有防护措施。 6、应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水的基坑(槽)、边坡和基础桩时,应合理选用降水措施降低地下水位。

7、坑槽开挖设置边坡必须符合安全要求,基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑,支撑要牢固不变形。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施。 8、基坑(槽)边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆置。各类施工机构距基坑(槽)、边坡和基础桩孔边的距离,应根据设备重量、基坑(槽)、边坡和基础桩的支护、土质情况确定,并不得小于1.5m。 9、基坑(槽)作业时,应在施工方案中确定攀登设施及专用通道,作业人员不得攀爬模板、脚手架等临时设施。 10、机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围内进行清理或找坡作业。 11、地质灾害易发区内施工时,应根据地质勘察资料编制施工方案,由单位分管负责人审批签字,项目分管负责人组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。施工时应遵循自上而下的开挖顺序,严禁先切除坡脚。爆破施工时,应防止爆破震动影响边坡稳定。 12、应防止地面水流入基坑(槽)内造成边坡塌方或土体破坏。基坑(槽)开挖后,应及时进行地下结构和安装工程施工,基坑(槽)开挖或回填应连续进行。在施工过程中,应随时检查坑(槽)壁的稳

1、建筑基坑工程安全管理规范

1、建筑基坑工程安全管理规范

建筑基坑工程安全管理规范 前言 1、基坑坍塌,往往会造成作业人员的群死群伤,是施工现场群死群伤三大危险源之一。 2、工程体量越来越大,基坑越来越深,地质条件越来越复杂。 3、一旦出事,除施工现场受影响外,往往殃及周边的建(构)筑物、管线、市政设施,危及周边居民的生命和财产安全,社会影响大。 从全国和我区的安全看,致使基坑坍塌的因素有技术方面的,也有管理方面的。 从技术角度来看,目前的工程勘察、设计、施工和验收规范都是齐全的,但对基坑工程而言,许多房建勘察、设计和施工队伍甚至工程安全监督机构对越来越大、越来越深、越来越多的基坑工程还是比较陌生的。 因此,按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的要求,有必要将各地以前实施的五花八门的管理办法和程序统一到一个标准化的管理程序,对涉及工程的前期准备、勘察、设计、审图、专项施工方案的制定及审核批准、施工和监理、验收、监测等多个环节做出具体的规定,以堵塞可能出现的安全纰漏。 只有管理到位,技术保障措施方可得到落实,基坑工程的安全方可得到保障。为此,广西壮族自治区住房和城乡建设厅委托广西壮族自治区建设工程质量安全

监督总站,会同有关单位依据有关法律法规和技术标准,设置基坑工程的安全管理程序,制定本标准,以全过程各环节的安全措施保障基坑工程的安全。 本标准是关于建筑基坑工程安全的管理标准。 1、范围 本标准规定了建筑基坑(简称基坑)工程的术语和定义,规定了前期准备、勘察、设计、施工图审查、施工方案的制定及审核批准、施工和监理、验收、监测各环节的安全管理程序。 本标准适用于工程地址在广西壮族自治区行政区域内,深度和危险程度符合住房和城乡建设部建质【2009】87号文件规定的房屋基坑和市政设施基坑和市政设施基坑的开挖、支护和降(止、排)水。 对建筑基坑工程的安全管理,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行法律法规和技术标准的规定。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB50007建筑地基基础设计规范 GB50021岩土工程勘察规范 GB50202建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50300建筑工程施工质量验收统一标准

钢结构厂房质量(施工标准)

钢结构厂房质量(施工标准) 1.要切实作好钢结构制作及安装单位的考察与选择工作 我们知道,钢结构工程的施工要经过工厂制作和现场安装两个阶段,这两个阶段可由一个施工单位完成,但有时也可能由两个单位分别完成(分包)。 切实作好钢结构制作单位和安装单位的考察与选择工作,对于确保钢结构工程质量及进度,具有重要意义。 钢结构制作、安装单位的考察内容主要有:企业资质,生产规模、技术人员数量、职称及履历,技术工人数垦及资格证,机械设备情况,以及业绩情况等级。 2.严格审查承包单位提交的钢结构制作工艺及安装施工组织设计 施工组织设计是承包单位编制的指导工程施工全过程各项活动的重要综合性技术文件,认真审查施工组织设计是监理工作事前控制和主动控制的重要内容。 钢结构工程要针对制作阶段和安装阶段分别编制制作工艺和安装施工组织设计,其中制作工艺内容应包括制作阶段各工序、各分顼的质量标准、技术要求,以及为保证产品质量而制订的各项具体措施,如关键零件的加工方法,主要构件的工艺流程、工艺措施,所采用的加工设备、工艺装备等。 3.要充分重视制作阶段的监理工作 如前所述,钢结构工程均要经过工厂制作和现场安装两个阶段,而制作和安装一股是由纲结构工程公司下属的两个基层单位(制作车间和安装项目部)分別负责,有时还可能由制造厂和安装公司两个单位分别完成(分包)。 监理工程师要充分重视制作阶段的监理工作,要像其他类型工程的监理工作一样,切实搞好事前控制和事中控制.对各工序、各分项都要做到检查认真而及时、严格而到位。 要避免那种放松工厂制作过程的监理,仅靠构件完成后进场验收的错误工作方法。这一点在制作单位距工程所在地路程较远的情况下,尤其要注意。 4.安装阶段的监理 钢结构安装阶段的监理工作内容主要是监督承包单位内部管理体系和质保体系的运行情况,督促落实施工组织设计的各项技术、组织措施,严格按照囯家现行钢结构有关规范、标准进行施工。 钢结构安装阶段的监理工作应重点抓好以下几个环节: 安装方案的合理性和落实情况、安装测量、高强度螺栓的连接、安装焊接质量、安装尺寸偏差的实测、涂装等。 监理工作要加强现场巡视检查、平行检验和旁站监督,尤其是在目前部分纲结构施工单位素质低,施工仍欠规范的情况下,切实做好现场巡视和旁站,对于确保钢结构工程的施工质量,更有现实意义。 5.关于钢结构工程的试验检测工作 钢结构工程的制作及安装旌工的多项试验检测工作是一般土建工程所没有的,这些试验检测项目主要有: 钢材原材有关项目的检测(必要时),焊接工艺评定试验(必要时),焊缝无损检测(超声波、X射线、磁粉等)、高强度螺栓扭矩系数或预拉力试验、高强度螺栓连接面抗滑移系数检测、钢网架节点承载力试验、钢结构防火涂料性能试验等。 作好这些试验、检测工作要注意以下几点: (1)要监督委托有相应资质的检测机构进行; (2)要坚持取样、送检的见证制度,要避免试件与工程不一致现象:

地铁车站施工安全质量测试

地铁车站施工安全质量测试 一、选择题 1、焊接接头或机械连接接头的同一连接区段长度为(),且不小于500mm。 A、30d B、35d(正确答案) C、40d D、45d 2、钢筋混凝土灌注桩中摩擦桩的桩底沉渣厚度不大于()mm。 A、50 B、100 C、150 D、200(正确答案) 3、钢围檩的接长需采用焊接,接头位置在钢支撑中心线左右各( )的间距范围内,按同等强度连接成连续梁。 A、1/7 B、1/6 (正确答案) C、1/5 D、1/4 4、在“三检制”中()是保证施工质量的基础,要求班组人员对质量进行检查、监督和把关。 A、自检(正确答案) B、互检 C、专检 D、复检 5、在进行混凝土支撑施工时,中部设置L/400的预拱度,预留出支撑的沉降变形量。( )。 A、L/600 B、L/500 C、L/400(正确答案) D、L/300

6、二次衬砌混凝土其强度达到多少时方可拆模( )。 A、2 MPA B、2.5MPA(正确答案) C、1.5MPA 7、当衬砌采用先拱后墙法施工时,拱圈混凝土达到设计强度( )之后 方可进行下部断面的开挖。 A、60% B、70%(正确答案) C、80% 8、跨越基坑的悬吊管线两端应伸出基坑边缘外距离不小于( )米处,其附近基坑应加强支护,并采取防止地面水流入基坑的措施。 A、1.0m B、1.5m (正确答案) C、2.Om 9、地下连续墙或混凝土灌注桩支护的基坑,应在( )开始开挖。 A、地下连续墙或灌注桩施工完成后 B、混凝土或锚杆浆液达到设计强度后(正确答案) C、地下连续墙或灌注桩施工完成后一个月 10、基坑开挖接近基底( )时,应配合人工清底,不得超挖或扰动基底土。 A、0.2m(正确答案) B、0.5m C、0.8m 11、关于钢筋笼的绑扎,下列说法错误的是( ) A、主筋之间或双向受力钢筋交叉点应全部绑扎。 B、墙、柱立筋与底板水平主筋交叉点必须绑扎牢固,如

建设工程质量安全监督站关于建设工程质量安全的调研报告

建设工程质量安全监督站关于建设工程质 量安全的调研报告 自XX年8月以来,我站组织监督人员对县区和市本级监督的工程项目进行了调研,全市房屋建筑和市 政基础设施工程质量安全处于受控状态,工程结构安全,未发现重大质量安全隐患。工程地基基础、主体 结构实体质量满足设计和工程质量验收规范要求,工 程质量和施工安全保证资料基本完整。各责任主体均 建立有工程质量安全管理组织机构和制度,工程质量 安全责任制落实较好,措施基本到位,工程质量安全 水平均衡发展。但也还有一些质量安全问题仍然存在,亟待解决。 一、存在的主要问题及原因 工程质量方面 1、现浇钢筋混凝土楼板,因商品混凝土材料的多样性、温度变化、施工荷载过早加载、施工工艺的复 杂性以及混凝土的固有特性等因素,在施工过程中和 后期使用时出现不同程度的裂缝。装饰装修工艺不当,装修材料集中堆放,在墙上随意开槽打洞及振动造成 后期使用时出现裂缝。 2、填充墙与梁、柱、剪力墙交接面因抗裂措施不

当,温差变化,不同材料收缩变形不一致,出现裂缝;施工工艺不到位造成墙面抹灰层空鼓、裂缝;部分填 充墙体材料自身收缩变形量大引起的裂缝。 3、施工工艺不到位,造成厨房、卫生间、屋面、墙面及窗周局部渗水。 4、施工控制措施把关不严,造成墙面垂直度、平整度、室内门窗洞口几何尺寸误差偏大等。 5、企业对从业人员培训教育不够,技术交底不到位,从业人员施工水平参差不齐,质量意识不高。 建筑施工安全方面 1、部分临边洞口无可靠有效防护措施,导致高空坠落事故时有发生。 2、深基坑、高截坡工程未按规范程序施工,导致基坑变形,周边地面开裂,坡体滑移等隐患。 3、施工临时用电未严格执行“三相五线制”,临时线路保护措施差,漏电保护装置缺失。 4、脚手架搭设不规范,方案与现场实际搭设脱离,检查验收执行不好。如钢管壁厚偏薄,安全目数不满 足要求、材质耐久性差,悬挑脚手架钢梁锚固段长度 不够等常见问题屡禁不止。 5、起重机械安拆违规操作,导致安全事故。 市场行为方面

建筑基坑工程施工安全管理措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT925 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 建筑基坑工程施工安全管理措施通用 范本

建筑基坑工程施工安全管理措施通用范 本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 基坑支护工程是建筑施工中不可或缺的一种施工方法,它包括地下连续墙、排桩支护、重力式档土结构、喷锚支护结构和组合式支护结构等形式,其施工过程极易发生坍塌伤亡事故。建设部《建筑工程预坊坍塌事故若干规定》中明确指出,基坑支护是多发事故专项治理的主要内容之一应制定预防坍塌事故的安全技术措施,做好施工组织,确保安全。《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)也明确规定基坑支护工程必须编制施工组织设计,否则该项为“零分项”。因此加强基坑支护工程技术

基坑支护安全专项方案

目录 一、工程概况 二﹑编制依据 三﹑基坑支护工程危险源识别与监察 四﹑基坑支护工程施工要求 五﹑基坑支护工程安全管理 六、安全生产目标 七、安全管理组织机构 八、安全生产保障措施 九、安全检查措施 十、安全教育措施 十一、安全技术措施 十二、基坑支护施工安全技术要点 十三、文明施工、环境保护 十四、施工期间的消防措施: 十五﹑基坑支护平面图

一、工程概况 工程名称:赤峰山金银铅有限公司10万吨/年电铅项目熔炼主系统土建工程建设地点:内蒙古自治区赤峰市巴林左旗凤凰山工业园区 二﹑编制依据 (1)、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99;及乐清湾产权式酒店基坑支护设计图纸(2)、《混凝土结构设计规范》GBS0010-2002; (3)、建(构)筑物设计文件、地质报告;地质勘察院现场勘查报告 (4)、地下管线,周边建筑物等情况调查报告; (5)、本工程施工组织设计及相关文件。 (6)、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) (7)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) (8)《建设地基处理技术规范》(JGJ79-2002) (9)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (10)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 三﹑基坑支护工程危险源识别与监察 1、基坑支护工程事故类型 (1)、与挡土墙结构有关的事故; (2)、挡土结构施工不良。挡土结构异常变形; (3)、挡土结构渗漏水严重致使挡土结构后面土体流失。 (4)、地面超载引起挡土板结构上侧压力过大。 (5)、各阶段超挖起挡土板结构上侧压力过大。 (6)、未进行支护与土体整体稳定和抗滑移验算或验算错误,导致挡土结构整体垮塌。 (7)、对雨水、周边排水等地表水造成的侧压力增加考虑不足,导致挡土结构垮塌。 2、与支撑体系有关的事故 (1)、勘察设计不当造成的事故; (2)、施工不良造成的事故; (3)、与地下水治理不当造成的事故; (4)、发生挡土结构、挡土底部基坑周边的事故; 3、与管理不当有关的事故

2020年地铁暗挖土建施工安全质量控制考试答案

2020 年地铁暗挖土建施工安全质量控制考试答案 一、单选题【本题型共10 道题】 1. 浅埋暗挖法施工常用的工法包括:台阶法、CD法、洞桩法、双侧壁导坑法、中洞法()等。 A.圆环法 B.CRD法 C.支架法 用户答案:[B] 得分: 5.00 2. 浅埋暗挖法施工十八字方针中“早封闭”是指()。 A.尽早施工二衬结构 B.防水尽早封闭 C.初支结构尽早封闭成环 用户答案:[C] 得分: 5.00 3. 浅埋暗挖法施工初支喷射混凝土最常用的方法有:()、潮喷法、湿喷法 A.搅拌法 B.固结法 C.干喷法 用户答案:[B] 得分: 5.00

4. 地铁施工中小导管注浆最常用的浆液有()、水泥水玻璃浆、水泥浆。 A.改型水玻璃浆 B.浓硫酸浆 C.稀硫酸浆 用户答案:[A] 得分: 5.00 5. 喷射混凝土材料中砂料一般为()。 A.粉砂 B.细砂 C.中粗砂 用户答案:[C] 得分: 5.00 6. 浅埋暗挖法一般要求无水施工,这样要求对初期支护的好处是:提高初支质量、减小沉降、提高初支施工进度()。 A.提高防水施做质量 B.减少环境污染 C.减少坍塌的可能性 用户答案:[C] 得分: 5.00 7. 浅埋暗挖法施工最基本的思想可以概括为“ ()、严注浆、短进尺、强支护、早封闭、勤量测、速反馈” A.管超前

B.网超前 C.管适中 用户答案:[A] 得分: 5.00 8. 喷射混凝土用水为(),一般情况下原料里必须掺加( A.再生水速凝剂 B.自来水速凝剂 C.自来水缓凝剂 用户答案:[B] 得分: 5.00 9. 钢筋进场时,应按批抽取试件做工艺性能、()试验规定和设计要求。 A.机械性能 B.力学性能 C.化学性能 用户答案:[B] 得分: 5.00 10. 浅埋暗挖法施工初支薄弱环节应引起足够注意,包括:(接处、拱脚锁脚锚杆及垫板。 A.锚杆刚度 B.监控量测值 C.格栅连接板连接密贴程度 用户答案:[C] 得分: 5.00 )外掺剂 其质量必须符合有关)、上下台阶连

建设工程质量安全监督站制度(精编版)

建设工程质量安全监督站制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

建设工程质量安全监督站制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 工作制度 一、单位职工必须严格遵守单位各项管理制度和工作制度。 二、工作时间按规定要求着装, 仪表整洁, 各种办公用品摆放统一整齐。 三、工作时间内, 单位职工不得擅自离开工作岗位, 不得串门、闲聊;因工作需要进入其他办公室, 必须先轻敲门, 征得同意后方可进入。 四、上班时间内, 单位职工在接待和办理过程中热情服务、文明礼貌、语言规范、耐心解答。严格按工作流程和要求操作, 做到准确、快捷、避免出现差错。 五、单位职工在进行工作协作中出现分歧或发生冲突时, 单位领导必须及时妥善处理。 六、单位职工必须以良好的工作态度、工作方法、工作效率及时完成各项工作。 廉洁自律制度 一、为了保证单位职工廉洁奉公和保持良好的工作作风, 要求全体职工做到:八小时以内和八小时以外一样。工作时间以内和以外都不得接受施工方的宴请、高消费的娱乐和接受钱物。

建筑基坑工程施工安全管理措施

建筑基坑工程施工安全管理措施 基坑支护工程是建筑施工中不可或缺的一种施工方法,它包括地下连续墙、排桩支护、重力式档土结构、喷锚支护结构和组合式支护结构等形式,其施工过程极易发生坍塌伤亡事故。建设部《建筑工程预坊坍塌事故若干规定》中明确指出,基坑支护是多发事故专项治理的主要内容之一应制定预防坍塌事故的安全技术措施,做好施工组织,确保安全。《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)也明确规定基坑支护工程必须编制施工组织设计,否则该项为“零分项”。因此加强基坑支护工程技术安全措施至关重要。 1 基坑坍塌的常见原因 1.1 坑壁的形式选用不合理 基础施工时,坑壁的形式主要有两种:一是采用坡率法,即自然放坡;二是采用支护结构。实践证明,基坑坑壁的形式直接影响基坑的安全性若选用不当会为基坑施工埋一隐患。施工单位在进行施工组织设计时,过多考虑节省投资和缩短工期,忽视对坑壁形式的正确选用,从而出现坑壁形式选用不当。 在大多数工程中,由于采用坡率法比采用支护结构节省投资,因此,这种方式常被施工单位作为基坑施工的首选形式。但坡率法只能在工程条件许可时才能采用,如果施工场地有限不能满足规范所要求的坡率或者地下水丰富、土质稳定性差,一般不能考虑坡率法,否则,容易出现隐患,造成坑壁坍塌。当不具备采用坡率法的条件时,应对基坑采用支护措施。成都地区常用的支护结构有土钉墙支护、喷锚支护、混凝土灌注支护等。施工前,应根据工程所处周边环境、地质水文条件以及工程施工工艺要求对支护形式进行合理选择、设计,若为节省资金仅凭经验确定支护形式,很可能达不到支护的目的,同样容易出现坑壁坍塌的情况,造成安全事故。因此,对这种坑壁,采用混凝土灌注桩效果更为理想,安全性更高。 1.2 坑壁土方施工不规范 一些施工单位在基坑施工中,不重视施工管理控制,随意更改施工设计,违反技术规范要求也是带来基坑施工隐患,造成坑壁坍塌的主要原因。 主要表现在:一是采用坡率法时坡率值不足。当工程条件许可时,基坑施工一般采用坡率法。但采用坡率法必须严格按照技术规范的要求搞好基坑施工的坡率控制。然而,在实际工作中施工单位常常因为土方开挖时坡率控制不好或地勘资料不准确,造成开挖深度大于预计深度,出现基坑坑壁坡率小于设计值的情况,使基坑坑壁处于不稳定的状态,最容易出现坑壁坍塌;二是支护结构施工时未按要求进行土方开挖。在进行土钉墙支护或喷锚支护结构施工时,按照规范要求,应根据土钉或锚杆的排距分层开挖,开挖一层土方后立即进行支护,待支护结构达到设计要求后再开挖下一层土方。但现场施工时,常因土方开挖作业与护壁施工未紧密配合,土方挖运速度,坑壁直立土方大面积长时间裸露,为坑壁坍塌创造了条件。 1.3 对地表水的处理不重视 基坑施工的“水患”一是地下水,二是地表水。由于地下水处理不好将直接影响基础工程的施工并对基础坑坑壁的稳定性造成威胁,因此建筑工程相关各方都对地下水的处理非常重视,从勘察、设计和资金投入等方面均能得到保证。现在,成都地区普遍采用管井降水,降水效果良好,有效地消除了地下水对基坑坑壁的不良影响。另外,地表水对基坑坑壁稳定性的作用同样影响很大。地表水可分为“一明一暗”两种情况“,明”主要是指施工现场内地面可能出现的地表水,如雨水、施工用水、从降水井中抽出的地下水等“;暗”主要是指基坑周边地面以下的管网渗漏、爆管等产生

钢结构工程施工监理质量控制要点43783

钢结构工程施工监理质量控制要点 昆山老年大学钢结构为两根钢柱与钢梁,我公司将严格按照新执行的《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)并参照如下的钢结构工程施工验收标准体系:建设工程质量管理条例→工程建设标准强制性条文→钢结构工程施工质量验收规范→工艺及评优推荐性标准→企业标准,对高层钢结构、门式刚架、组合结构及焊接、高强螺栓连接、栓焊等方面的质量进行监督管理、验收评定。 1监理控制总体思路 钢结构工程施工质量验收过程中,始终以《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)为基础,贯彻“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”十六字方针,结合钢结构工程的特点,并且努力做到“三个协调和一个接口”,即与《建筑工程施工质量验收统一标准》相协调,与《钢结构设计规范》相协调,与其他13部建筑工程专业施工质量验收规范相协调,为后续施工工艺和评优标准等推荐性标准留有接口。 2钢结构施工质量监理控制要点 2.1主要验收控制内容 根据钢结构工程施工的特点,结合设计规范及钢结构工程施工质量验收规范,本工程钢结构部分大致应划分成10个分项工程,即:焊接工程、螺栓连接工程、钢零件及钢部件加工工程、钢构件组装工程、钢构件预拼装工程、单层钢结构安装工程、多层及高层钢结构安装工程、钢网架结构安装工程、压型金属板工程及钢结构涂装工程等。 在分项工程中,严格按照新规范对施工工艺或工艺顺序规定的“主控项目”和“一般项目”的检查内容检查验收。“主控项目”全部达到合格质量标准,“一般项目”不允许突破80%的界限,所检验项目方能达到合格质量标准。 2.2其他验收控制内容 结合钢结构工程的特点,遵照新的统一标准的规定,其他验收控制内容主要有: (1)加强管理方面的验收,要求施工单位必须健全质量管理和质量控制体系; (2)强调和强化钢结构工程用各种主要材料的进场准入,提醒验收人员在每个分项工程验收时都必须首先进行进场验收; (3)强调检验批的验收是最小验收单位,同时也是最基本的验收工作,检验批的划分遵循下列原则:①单层钢结构按变形缝或空间刚度单元划分;②多层钢结构按楼层或施工段划分;③进场验收可根据工程规模及进料实际情况划分;④压型钢板安装可按屋面、墙面、楼面等用途划分;⑤根据施工单位的加工和安装能力或分包情况,结合工期要求划分。按照上述原则并结合本工程实际情况,由监理和施工单位在施工前,

2地铁暗挖土建施工安全质量控制试卷

2地铁暗挖土建施工安全质量控制试卷 一、单选题【本题型共10道题】 浅埋暗挖法施工常用的工法包括:台阶法、CD法、洞桩法、双侧壁导坑法、中洞法()等。 A.圆环法B.CRD法C.支架法 用户答案:[B] 得分:5.00 破除马头门监理应重点检查:导洞(隧道)中线、标高、()。 A.格栅是否独立(与破除部位独立,自成体系)B.格栅是否连接(与破除部位牢固相连)C.工人技能水平 用户答案:[B] 得分:5.00 浅埋暗挖法施工十八字方针中“早封闭”是指()。 A.尽早施工二衬结构B.防水尽早封闭C.初支结构尽早封闭成环 用户答案:[C] 得分:5.00 喷射混凝土用水为(),一般情况下原料里必须掺加()外掺剂。再生水速凝剂 自来水速凝剂 自来水缓凝剂 用户答案:[B] 得分:5.00 地铁降水最常见的降水方法为管井降水,而井深控制是监理重点,检验方法为()。 A.测绳量测和检查施工记录B.测绳量测C.检查施工记录 用户答案:[A] 得分:5.00 浅埋暗挖法施工初支喷射混凝土最常用的方法有:()、潮喷法、湿喷法。 A.搅拌法B.固结法C.干喷法 用户答案:[C] 得分:0.00

钢筋进场时,应按批抽取试件做工艺性能、()试验,其质量必须符合有关规定和设计要求。 A.机械性能B.力学性能C.化学性能 用户答案:[B] 得分:5.00 浅埋暗挖法施工初支薄弱环节应引起足够注意,包括:()、上下台阶连接处、拱脚锁脚锚杆及垫板。 A.锚杆刚度B.监控量测值 C.格栅连接板连接密贴程度 用户答案:[B] 得分:0.00 * 浅埋暗挖法一般要求无水施工,这样要求对初期支护的好处是:提高初支质量、减小沉降、提高初支施工进度()。 提高防水施做质量 减少环境污染C.减少坍塌的可能性 用户答案:[C] 得分:5.00 地铁防水遵循()、刚柔结合、多道防线、因地制宜、综合治理的原则。 A.以疏为主B.以堵为主C.以防为主 用户答案:[C] 得分:5.00 二、多选题【本题型共0道题】三、判断题【本题型共5道题】地下管线控制指标主要指管线允许位移和倾斜率控制值。()Y.对N.错用户答案:[Y] 得分:10.00 混凝土结构浇筑后达到一定强度,方可拆模。模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。() Y.对N.错用户答案:[Y] 得分:10.00 隧道、地下工程、高温、潮湿的作业区域照明电压不得大于36伏,特别潮湿场所不得大于30伏。()

《施工企业专职安全生产管理人员---建筑施工土建安全管理》第一章

第一章基坑工程安全技术 一.基坑工程定义与安全等级条件划分 1.基坑工程定义 2.基坑工程分级 基坑工程安全等级有两类:一是设计安全等级,二是施工安全等级 与地基施工安全,基坑侧壁土层与荷载条件,环境安全等因素综合确定的基坑安全标准,是基坑施工安全技术与管理的基本依据。基坑工程施工安全等级分为两级,符合下列条件之一的基坑工程为一级,其余为二级: (1)复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上的地下室的基坑工程 (2)开挖深度大于15米的基坑工程 (3)基坑支护结构与主体结构相结合的基本过程 (4)设计使用年限超过2年的基坑工程 (5)基坑侧壁受水浸湿可能性大或基坑工程降水深度大于6米或降水对周边环境有较大影响的工程 (6)在基坑影响范围内存在较大交通载荷,或大于34KPa短期作用荷载的基坑工程 3.基坑设计单位从业资质

4.施工单位从业资质 领取了施工许可证的施工总承包单位可以自行施工总承包合同上所有专业工程内容不需要额外的资质 地基基础工程专业承包资质设一级,二级和三级,一级最高. 一级资质,不限 二级资质,开挖深度15米以下 三级资质,开挖深度12米以下 5.基坑监测单位从业资质 二.基坑工程前期安全管理 1.前期工作涉及建设单位,勘察设计单位和建设工程周边相关企事业单位,建设单位是前提工作的主导单位 (1)基坑工程开工前,建设单位应当组织设计,施工,监理,监测单位进行技术交底(2)一般而言,勘察单位除提供正确完整的建筑场区的地质勘察文件外,还应当提供基坑开挖的边坡稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数,论证其对周围已有建筑物和地下设施的影响 (3)提供基坑施工降水的有关技术参数及施工降水方法的意见 (4)提供用于计算地下水浮力的设计水位 (5)软土地基区域的建设工程勘察,除了满足承载力外,基坑工程还应当进行稳定性验算,地基变形验算,基坑开挖与支护稳定性验算,以及按有关规定进行坑底抗隆起验算和抗渗漏稳定的验算 (6)设计文件应当包括设计计算书、施工图纸和其他文字资料等 2.施工安全管理要求 (1)施工单位应编制基坑工程专项施工方案 (2)坑机深度2倍距离内不宜设置塔吊等大型设备和搭设职工宿舍 (3)发生基坑工程质量安全事故,或者严重威胁周边环境安全时,施工、建设、监理单位必须迅速采取措施控制事态发展并立即按有关规定向工程所在地建设行政主管部门报告(4)工程施工总承包单位的总工程师和项目技术负责人在基坑工程开挖深度达到住房和城乡建设部规定标准时,应当常驻施工现场,随时处置施工过程中的安全隐患和安全技术问题3.基坑工程安全技术 (1)对土钉墙钉在土钉,喷射混凝土面层的养护时间大于2天后方可下挖坑机 (2)一般坑机周边1.5米范围内不宜堆载,3米范围内限制堆载

如何做好钢结构工程质量监控

如何做好钢结构工程质量监控王子布金德贵 建筑工程技术发展至今,钢结构以其优于传统砖混结构越来越被业内所重视,已广泛用于轻钢厂房、桥梁、高架道路和高层建筑等领域。那么,随着钢结构工程的不断发展,项目监理部如何做好钢结构工程的质量监控?笔者根据近几年钢结构工程的监理工作实践浅淡其工作体会。 1 预控为主,做好事前控制 1.1 协助建设单位做好钢结构制作及安装单位的考察与选择 钢结构工程一般分工厂制作和现场安装两个阶段,这两个阶段可由一个施工单位承包,也可由两个单位分别承包制作和安装施工。做好钢结构制作单位和安装单位的考察与选择,是项目监理部做好事前控制的主要内容之一,为此项目监理部就需要协助建设单位考核承包单位的企业资质、营业执照、生产规模、施工安全许可证、技术人员情况、机械设备及业绩情况。通过查对近期承建工程,实地参观考核工程质量情况及现场管理水平。在全面了解基础上,重点考核与拟建工程类型、规格和特点相近的工程。优先选定创出名牌优质工程的企业。另外,监理工程师做好中标承包单位质量管理体系的审查,是搞好监理工作的重要环节,也是取得好的工程质量的重要条件; 1.2 认真审查承包单位报送的钢结构制作及安装施工组织设计 钢结构工程承包单位(在京施工)必须按《建筑工程施工技术管理规程》DBJ01-80-2003的有关规定,分制作阶段和安装阶段分别编制制作工艺方案和安装施工组织设计并进行内部审批后报送项目监理部。总监及时组织专业监理工程师审查,要突出“质量第一、安全第一”的原则,审查应着重从“质量、进度、投资和安全”控制四个方面进行,并掌握以下原则: 1.2.1 全面性 内容要全面,应符合DJBJ01-80-2003的有关要求;其中钢结构制作工艺方案应包括制作阶段各主要工序、工艺流程、各分项质量标准及允许偏差、技术要求及焊接加工制作质量而制定的各项具体措施;安装施组应包括施工安排、施工准备、施工方法(吊装方法)、吊装机械的选择、平面布置、劳动组织、进度计划、质量标准及安全防护、消防、环保等; 1.2.2 针对性 承包单位是否了角并掌握了承建工程的特点,施工条件是否分析充分,对不切工程特点的内容给予提出; 1.2.3 可操作性 承包单位是否有能力执行并保证工期、质量和安全目标,该施组是否可行,对不切实际工程条件,不能实现的内容要求承包单位删除或修改; 1.2.4 先进性 施组采用的技术方案和措施是否先进适用,技术是否成熟,是否采用新工艺、新技术、新设备、新材料,杜绝采用落后、淘汰、安全性差的施工方法、工艺和措施; 1.2.5 自主性 在满足合同和法规要求的前提下,对施组的审查,应尊重承包单位的自主技术和管理决策; 1.2.6 严肃性 经审批的施工工艺方案和施组应严肃地督促

相关文档
相关文档 最新文档