文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 灌注桩后注浆技术论文

灌注桩后注浆技术论文

灌注桩后注浆技术论文
灌注桩后注浆技术论文

灌注桩后注浆技术论文

摘要:随着我国经济的快速发展注浆技术在岩土工程中广泛被应用,一个桩子在注浆过程质量的好坏直接影响着整个工程的质量和人员安全。

一、引言

所谓的灌注桩后注浆是在桩子铸成以后经过设计新需求时间以后把桩子之间相连接的桩端、桩侧通过灌注泥浆的方式进行连接起来。经过泥浆灌注以后很大程度上增加了桩子对压力的承受能力以及减少桩子下沉的尺寸。通过这样的方式对桩子进行加固可以起到一下几种作用,第一,对桩子的底部的沉渣和桩子侧面的表皮进行加固。第二,对周围一定范围的土壤进行加固处理,增强了桩子的耐力时也增加自身的阻力有效防止了桩子的下沉。经过灌浆处理以后桩子的承受能力增加百分之40到120.,下沉量减少百分之30左右。

二、施工注意要点

1、施工工程工艺要求

(1)在桩子下面设置注浆室。对于这种工艺来说,一般是在桩子下面开槽设置一个特定的注浆室用来对桩子进行加固,由于工艺要求投资比较大,所以在我国一般很少采用。

(2)桩子建成以后通过孔隙对桩子进行加固。这种做法是在注浆管安装出口,并且用胶带对其进行密封处理。由于出浆口要比孔底位置高300多500毫米之间所以对于注浆是否注满方面观察。在进行注浆过程中一般先把出口位置进行填充碎石然后在进行注浆。由于工艺

砼灌注桩后注浆技术的应用

砼灌注桩后注浆技术的应用 扬州建卫监理有限责任公司□陆游李志明荀超 [摘要]钻孔灌注桩因其承载力高、适应性强,在建筑工程中得到了广泛的应用,但砼灌注桩的缺陷也会由于某一方面原因造成单桩承载力不足。后注浆技术是灌注桩施工的一种辅助工艺,可有效地弥补钻孔灌注桩的缺陷,提高桩的承载力。本文以某工程实例介绍并探析灌注桩后注浆技术的应用,以借推广。 [关键词]砼钻孔灌注桩后注浆承载力 1 工程概况 某垃圾发电厂工程项目综合主厂房,基础设计采用钻孔灌注桩,桩径Ф800。根据桩顶标高及桩端持力层的不同,本工程基桩可分为以下四种类型: JZ-1:桩顶标高为-3.50m,桩端持力层为粘土(层号④),桩端全截面进入持力层不小于1.60m; JZ-2:桩顶标高为-6.50m,桩端持力层为强风化泥岩(层号⑤),桩端全截面进入持力层不小于1.60m; JZ-3:桩顶标高为-9.00m,桩端持力层为强风化泥岩(层号⑤),桩端全截面进入持力层不小于1.60m; JZ-4:桩顶标高为-3.00m,桩端持力层为粘土(层号④),桩端全截面进入持力层不小于1.60m。 2 本工程遇到的技术问题 根据工程地质勘察报告,桩基施工在钻孔进入第④层土一定深度时,钻孔无法钻进,根据钻取出来的土层样品分析,发现第④层土砾石含量较多,胶结密实,且砾石尺寸达 90-200mm,局部与地勘报告中关于砾石的描述存在差异,因此无法钻进至设计标高,致使不能确保桩基承载力。 针对以上情况,由勘察单位重新对钻取的④层土样品颗粒进行分析,结合钻孔灌注桩的施工工艺,对④层土层的极限侧阻力标准值,桩的极限端阻力标准值进行了调整。经分析土层特性和估算桩基承载力后,认为第④层土的承载力较高,土体结构密实,相对于第⑤层土遇水易软化的泥岩更适合作为本工程的桩基持力层。 3 针对性措施 为了消除本工程质量隐患,能够提供更接近实际地质情况和桩基承载力的设计参数,进行了必要的试验及辅桩的施工与检测(辅桩即为测算桩顶标高以上空钻部分桩的侧阻力值进

灌注桩后注浆建筑施工组织设计

唐家营城中村改造项目(B地块) 工程桩施工方案 念建研地基基础工程有限责任公司 2015年01月21日

工程桩施工方案 工程名称:唐家营城中村改造项目(B地块)工程桩施工 审批: 审核: 编制: 建研地基基础工程有限责任公司 2015年01月21日 -、工程概况 ............................................................ 5…. 1.1、工程简介........................................................... 5.... 1.2、基坑工程概况....................................................... 5....

二、施工方法 ............................................................ 5.… 2.1、旋挖灌注桩泥浆护壁施工法 ......................................... 6.. 2.1.1、施工工艺 ....................................................... 6.... 2.1.2、施工顺序: ..................................................... 6.... 2.121、施工准备........................................................ 6.... 2.1.2.2、旋挖机的安装与定位........................................... 6… 2.1.2.3、埋设护筒...................................................... 6.... 2.1.2.4、泥浆制备...................................................... 7.... 2.1.2.5、钻孑L ........................................................ 8.... 2.1.2.6、清孑L ........................................................ 9.... 2.1.2.7 、钢筋笼的制作与安装......................................... .1.0. 2.1.2.8、灌注水下混凝土............................................... 12. 2.1.3、常见问题及预防措施............................................. ..2. 2.1.3.1、成孔常见问题及预防措施 (12) 2.1. 3.2、安装钢筋笼常见问题及预防措施................................ 1.3 2.1. 3.3、水下砼灌注常见问题及预防措施................................ 1.3 2.2、后压浆施工方法................................................... 1.4.. 2.2.1、施工方法及原理................................................ 1.7.. 2.2.2、压浆参数的设定 ................................................ 18. 2.2.3、后压浆施工工艺 ................................................. 19. 223.1、施工工艺流程 (1) 9.

灌注桩桩底后注浆施工工艺

灌注桩桩底后注浆施工工艺 桩底注浆是通过泵送水泥浆体经桩底将桩周介质劈裂、挤压、渗透、 充填、胶结来达到提高桩体承载力,减少沉降量的目的。采用桩端后注浆技术可较好地解决灌注桩本身不可避免的缺陷,其技术关键在于如何将一定量的水泥浆体送达桩底,并使之留驻桩底周围不远的范围内。本工程拟采用了这一技术,以固结桩底持力层、提高桩端承载力的作用。 4.2 注浆施工工艺流程如下 开钻注浆孔T注浆管制作T注浆管安装固定T预压冲洗注浆通 道T压水试验T注浆T注浆结束 4.2.1注浆管制作与安装: 本工程注浆管材料采用DN15 焊接钢管(黑铁管)。联接套管采用 DN20 钢管。注浆管底端0.5m 长范围做成花管。沿花管段每隔0.1m钻取一对出浆孔,孔径①6?①8,相邻孔交错布置,孔口毛刺挫平。连接套管与注浆管之间应焊接密实。每节注浆管套管连接后向管内注满水以检查连接处的密实性, 不合格要补焊。注浆管安装完毕后,其上端应露出地面0.2?0.3m ,且不宜太长,以防损坏管头。注浆管上端接头用堵头封堵,以备压水,注浆时接装闸阀。 4.2.2预压水疏通注浆通道: 对注浆管预压清水, 以便劈裂桩桩底破碎软弱层, 并打通注浆通道,这是提高注浆管安装成功率的有效办法之一。预压清水量以清底扩底为目的, 并压通的注浆通道,压水压力可提高到15MPa 。本工 程压水压力小等于15MPa 4.2.3 注浆施工:

材料:水泥采用PO42.5级,UEA膨胀剂掺量12%。采用浓浆、低压慢注及间歇注浆,以利于将定量水泥浆体留驻桩底有效范围内。根据压注实时情况,一般情况下注浆工艺参数可按实情在如下范围内调控: (1 )注浆前压水试验的压力:注浆前压水试验是桩底注浆一道重要工序,除起到一般注浆工程的三个重要作用:①疏通注浆通道;②将沉渣及泥皮中的细粒部分推至加固范围外;③检查两根注浆管的联通性,以便采取措施充分发挥两根管的可灌性。若只有一根管可灌,应调整注浆工艺参数,使注浆均匀有效。压水量、压力时间根据实际情况定。 (2)注浆过程压力:以可注入为准,控制在6MPa 以下。本工程注浆过程压力控制在4.0?6.0MPa之间。注浆过程中应密切注意注浆压力变化,根据以下情况实时调整施工: ①压力逐渐上升,但达不到要求的压力,这可能是浆液在粘土中形成脉状劈裂渗透,或浆液浓度低、凝胶时间长,或部分浆液溢出。 ②注浆开始后压力不上升,甚至离开初始压力值呈下降趋势,这可能是浆液外溢。 ③压力上升后突然下降,这可能是浆液从注浆管周围溢走,或注速过大,扰动土层,或遇到空隙薄弱部位。 ④压力上升很快,而速度上不去,表明土层密实或胶凝时间过短。 ⑤压力有规律上升,即使达到容许压力,注浆速度也很正常(变化不大),这表明注浆是成功的。 ⑥压力上升后又下降,而后再度上升,并达到预定的要求值,可以认为

灌注桩后注浆施工方案

唐家营城中村改造项目(B地块)工程桩施工方案 建研地基基础工程有限责任公司 2015年01月21日

工程桩施工方案 工程名称:唐家营城中村改造项目(B地块)工程桩施工 审批: 审核: 编制: 建研地基基础工程有限责任公司 2015年01月21日 目录 一、工程概况 (4)

1.2、基坑工程概况 (5) 二、施工方法 (5) 2.1、旋挖灌注桩泥浆护壁施工法 (6) 2.1.1、施工工艺 (6) 2.1.2、施工顺序: (6) 2.1.2.1、施工准备 (6) 2.1.2.2、旋挖机的安装与定位 (6) 2.1.2.3、埋设护筒 (6) 2.1.2.4、泥浆制备 (7) 2.1.2.5、钻孔 (8) 2.1.2.6、清孔 (9) 2.1.2.7 、钢筋笼的制作与安装 (10) 2.1.2.8、灌注水下混凝土 (12) 2.1.3、常见问题及预防措施 (12) 2.1.3.1、成孔常见问题及预防措施 (12) 2.1.3.2、安装钢筋笼常见问题及预防措施 (13) 2.1.3.3、水下砼灌注常见问题及预防措施 (13) 2.2、后压浆施工方法 (14) 2.2.1、施工方法及原理 (17) 2.2.2、压浆参数的设定 (18) 2.2.3、后压浆施工工艺 (19) 2.2.3.1、施工工艺流程 (19)

2.2.3.3、压浆施工中出现的问题和相应措施 (20) 唐家营城中村改造项目(B地块) 工程桩施工方案 一、工程概况

工程地点:拟建场地地处昆明市盘龙区,东侧为汇都国际二期(A地块),西侧紧邻云南省地矿局,南侧为汇都国际一期,北侧为建业商 务中心。 建设单位:云南驰久房地产开发有限公司 主体设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 勘察单位:云南地质工程勘察设计研究院 监理单位:云南新迪建设咨询监理有限公司 施工单位:建研地基基础工程有限责任公司云南分公司 1.2、基坑工程概况 (1)主体建筑 本项目为高层住宅区,拟建用地设计有2栋高层建筑,分别为30层和44层,框剪结构。 (2)工程桩 项目拟设3层地下室,基坑周长约410.00m,项目总用地面积14037.20m2。 1#塔楼基础拟采用Φ800旋挖钻孔灌注桩加后压浆施工工艺成桩。本项目基坑为内支撑工程,现已完成第一层土方施工,场地标高约为1886.5m,工程桩有效桩长拟定为50m,空桩10m。 二、施工方法 旋挖灌注桩系是指在工程现场通过机械钻孔在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分

灌注桩后注浆技术

灌注桩后注浆技术与质量控制 一、概述 灌注桩后注浆技术是指灌注桩成桩后一定时间,通过预设在桩身内的注浆导管及与之相连的桩端、桩侧注浆阀注入水泥浆,使桩端桩侧土体(包括沉渣和泥皮)得到加固,从而提高单桩承载力,减少沉降。这种方法可以起到两方面的作用:一是加固桩底沉渣和桩侧泥皮;二是对桩底和桩侧一定范围的土体通过渗入(粗粒土)、劈裂(细粒土)和压密(非饱和松散土)注浆起到加固作用,从而增强桩侧阻力和桩端阻力。在优化工艺参数的条件下,可使单桩承载力提高40%—120%,粗粒土增幅高于细粒土,软土增幅最小,桩侧桩底复式注浆高于桩底注浆;桩基沉降减少30%左右。 根据地层性质、桩长、承载力增幅和桩的使用功能(抗压、抗拔)等因素,灌注桩后注浆可采用桩底注浆、桩侧注浆、桩侧桩底复式注浆。 该技术适用于泥浆护壁钻、挖孔灌注桩及干作业钻、挖孔灌注桩。 二、施工要点 1、施工工艺。目前后注浆有以下几种工艺: (1)在孔底设置注浆室。采用该工艺时钢筋笼需下到桩底。此种工艺比较复杂,成本也较高,国内很少采用。 (2)灌注桩成孔后,在孔内设置注浆管,注浆管的下端设出浆口,并用胶带、塑料膜或橡胶膜包住;并且出浆口的位置要高出孔底30—50cm;灌注混凝土之前,先向孔底到入碎石或块石,使出浆口埋入碎石或块石内,然后再灌筑混凝土。此种工艺主要用于桩底加固,在国内已有过多次实验或使用。 不过要注意此工艺容易发生出浆口堵塞而导致注浆失败。

(3)将注浆管固定在钢筋笼上(钢管或黑铁管),出浆口采用单向截流阀并压入桩底土中30—50cm。此工艺由于采用单向截流阀作出浆口,进行桩身混凝土浇筑时浆液不会灌入阀内,注浆是浆液也不会回流,注浆成功率达97%以上,且压力相对稳定,注浆效果显著。因此,一般应采取此种工艺。 2、工艺要点 (1)注浆管制作。注浆管一般应采用钢管。其结构分为三部分:端部花管、中部直管及上部带丝扣的接头。花管段侧壁一般按梅花形设置出浆水孔,孔径通常为6—7mm。直径可采用Φ25 mm或Φ30 mm。对于超长桩,考虑到管内摩阻力对压力的影响,可考虑采用Φ30mm或Φ38mm的钢管。同时,花管段一定要用胶带、塑料膜或橡胶膜等包裹好,用铁丝等缠绕扎紧,防止渗漏。 (2)注浆管安装下放。当采用第三种施工工艺时,应将两根注浆管点焊在钢筋笼的内圈上,安装注浆管时必须保证注浆管之间的对接,确保焊缝饱满、连续、密封良好;必须在花管全长范围内用胶带、塑料膜或橡胶膜等缠绕紧密,再用胶皮铁丝包裹扎牢,与宽容与洋人同时,注浆管安装时还必须保证花管端部与钢筋笼(设计必须是下至孔底)底端齐平,而后管内注满水同钢筋笼一起放入孔内。另外注浆管顶应低于地面200—300 mm,防止钻机移位时,碰断注浆管。 (3)压水试验。压水试验是注浆工艺中的一个环节,它的作用是预压及疏通注浆通道,以检查注浆管的可灌性与联能性,为注浆做好准备工作。 成桩后3—7天用高压水压通注浆通道,压水量一般控制在0.2—0.6 m3,

旋挖钻孔灌注桩及后注浆专项施工方案..

旋挖钻孔灌注桩及后注浆施工专项方案 编制: 审核: 批准: 青海明峰地基基础工程施工有限公司 2017年4月

旋挖钻孔灌注桩及后注浆 施工专项方案 一、编制依据 1、桩基施工设计图纸 2、工程技术条件、岩土工程勘察报告 3、有关规范、规程,主要有: (1)《岩土工程勘察报告》青海工程勘察院 (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2010) (3)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (4)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5022-2002) (7)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) (8)公司有关的质量体系文件。 二、工程概况 1、工程简介 拟建场地位于湟中县鲁沙尔镇庄隆路东侧。拟建2栋住宅楼,层高18层(地下1层). 2、地层结构 2.1、地貌地形 根据本工程场地《岩土工程勘察报告》,场地位于山前斜坡地带,高程以场地已建A-7#楼角西南点A点为引测点,高程为2637.79米,地面标高为2634.88~2640.21米,相对高差5.33米,地形较起伏,西南低、东北高,交通便利。拟建场地地层岩性特征从上而下依次分述如下。 2.2、地层分布 场地地层除杂填土外为第四系冲、坡积物及第三系泥岩组成。据勘探揭露自上而下分述如下: 4m1:灰褐色,以粉土为主,含有碎石、砖块、塑料等建筑垃 (1)杂填土 Q 4

合格 圾。松散,稍湿,层厚0.9-3.0米。 (21)湿陷性黄土状粉质粘土Q 32al+pl :棕红-褐红色,稍湿,硬塑,以粘粒为 主,含有少量砂粒、夹少量粉土夹层。摇振反应无,稍具光泽,干强度中等, 顶面埋深为0.9-3.0米,层厚2.6-12.3米。 (22)非湿陷性黄土状粉质粘土Q 32al+pl :棕红-褐红色,稍湿,硬塑,以粘粒 为主,含有少量砂粒、夹少量粉土夹层。摇振反应无,稍具光泽,干强度中等, 顶面埋深为5.0-14.2米,层厚1.3-7.7米。 (31)第三系强风化泥岩E:棕红色、青灰色。局部已风化成粘土状,含有石 膏,可塑,局部硬塑。顶面埋深3.8-16.5米,层厚1.0-9.8米,岩芯大多呈粘 土状,局部呈碎块状,具有遇水软化,在阳光照射下出现裂纹等特点。 (32)第三系强中化泥岩E:棕红色。泥质结构,中厚层状构造,节理裂隙较 发育。顶面埋深6.6-18.6米。该层未揭露,揭露层厚为2.6-19.5米,岩芯破 碎、大多短柱状、柱状,具有遇水软化,在阳光照射下出现裂纹,易崩解等特 点。岩体基本质量等级为V 级。 3、场地水文地质条件 场地内在勘探点深度均未见地下水,因此可不考虑地下水对基坑的影响。 三、旋挖钻孔灌注桩施工工艺 1、工艺流程 测 放 孔 位 定位测量、预计孔深 开 孔 通 知 单 技 术 部 工程 施工部 地质验槽、旋挖钻进成孔

灌注桩后注浆施工方案

宜昌三峡国际会展中心综合项目三期一组团灌注桩后注浆施工监理实施细则 编制: 审批: 北京中城建建设监理有限公司 宜昌三峡国际会展中心综合项目三期一组团监理部 二○一八年四月

1 目的 为了满足工程桩在灌注桩后注浆施工中作到技术先进、经济合理、确保质量、安全和环境符合要求,特制定本作业指导书。 2 范围 灌注桩后注浆工法可用于各类钻、挖、冲孔灌注桩及地下连续墙的沉渣(虚土)、泥皮和桩底、桩侧一定范围土体的加固。 3 职责 3.1 项目部负责灌注桩后注浆施工全过程的管理,项目经理根据各岗位人员的分工不同,安排具有相应能力的人员上岗。 3.2 工程部对项目部进行不定期的检查,确保施工全过程的顺利进行。 3.3 总工办负责工程完工后最终产品的验收工作。 4 程序内容 4.1 后注浆工艺流程 后注浆工艺流程图如下: 4.2 后注浆装置的设置应符合下列规定: 4.2.1后注浆导管应采用钢管,且应与钢筋笼加劲筋绑扎固定或焊接;

4.2.2桩端后注浆导管及注浆阀数量宜根据桩径大小设置:对于直径不大于1200mm 的桩,宜沿钢筋笼圆周对称设置2根;对于直径大于1200mm而不大于2500mm的桩,宜对称设置3根; 4.2.3对于桩长超过15m且承载力增幅要求较高者,宜采用桩端桩侧复式注浆;桩侧后注浆管阀设置数量应综合地层情况、桩长和承载力增幅要求等因素确定,可在离桩底5~15m以上、桩顶8m以下,每隔6~12m设置一道桩侧注浆阀,当有粗粒土时,宜将注浆阀设置于粗粒土层下部,对于干作业成孔灌注桩宜设于粗粒土层中部; 4.2.4对于非通常配筋桩,下部应有不少于2根与注浆管等长的主筋组成的钢筋笼通底; 4.2.5钢筋笼应沉放到底,不得悬吊,下笼受阻时不得撞笼、墩笼、扭笼。 4.3后注浆阀应具备下列性能: 4.3.1注浆阀应能承受1MPa以上静水压力;注浆阀外部保护层应能抵抗砂石等硬质物的刮撞而不致使注浆阀受损; 4.3.2注浆阀应具备逆止功能。 4.4浆液配比、终止注浆压力、流量、注浆量等参数应符合下列规定: 4.4.1浆液的水灰比应根据土的饱和度、渗透性确定,对于饱和土,水灰比宜为0.45~0.65;对于非饱和土,水灰比宜为0.7~0.9(松散碎石土、砂砾宜为0.5~0.6);低水灰比浆液宜掺入减水剂; 4.4.2桩端注浆终止注浆压力应根据土层性质及注浆点深度确定,对于风化岩、非饱和黏性土及粉土,注浆压力宜为3~10MPa;对于饱和土层注浆压力宜为1.2~4 MPa,软土宜取低值,密实黏性土宜取高值; 4.4.3注浆流量不宜超过75L/min; 4.4.4单桩注浆量的设计应根据桩径、桩长桩端桩侧土层性质、单桩承载力增幅及是否复式注浆等因素确定,可按下式估算:

灌注桩后注浆监理细则

钻孔灌注桩后注浆监理实施细则 一、方案审查 后注浆施工时,监理单位要求施工单位,除了要编制钻孔灌注桩施工方案外,还要编制注浆技术的专项施工方案,提供各种注浆参数。重点审查方案的合理性,技术组织措施的具体性与全面性,国家强制性标准要求的符合性。对于后注浆技术关键是正确制作注浆头,既要使其在浇灌桩身混凝土时不使注浆孔堵塞,又要使其在成桩后能用清水顺利开塞,严格埋设好注浆管,选择合适的注浆泵,配制合适的注浆水灰比,确定合理的注浆量和注浆压力,并控制好注浆节奏。因此,对后注浆技术方案审查其以下几部分的内容是否符合要求。 1、后注浆装置应符合下列要求: ①、后注浆导管应采用钢管,且应与钢筋笼加劲筋绑扎固定,桩身内注浆导管可取代等承载力纵向钢筋。 ②、桩底后注浆导管及注浆阀数量宜根据桩径大小设置,对于600mm<d≤1000mm的桩,宜沿钢筋笼圆周对称设置2根。 ③、钢筋应沉放到底,不得悬吊,下笼受阻时不得撞笼、墩笼和扭笼。 2、后注浆管阀应具备以下功能: ①、管阀应能承受1Mpa以上的静水压力;管阀的外部保护层,应能抵抗砂石硬质物的乱撞而不致使管阀受损; ②、管阀应具备逆止功能。 3、浆液配比、终止注浆压力、流量、注浆量等参数设计应满足

以下要求: ①、浆液的水灰比应根据土的饱和度、渗透性确定,对于饱合土宜采用0.5—0.7;对于非饱和土宜采用0.7—0.9;而对于松散碎石土、砂砾土宜采用0.5—0.6;对于低水灰比浆液宜掺入减水剂,当地下水处于流动状态时,宜掺入速凝剂; ②、桩底注浆终止工作压力应根据土层性质、注浆点深度确定,对于风化岩、非饱和粘性土、粉土,宜为5—10Mpa;对于饱和土层宜为1.5—6Mpa;软土取低值,一般不超过2Mpa,密实粘性土取高;桩侧注浆终止压力宜为桩底注浆终止压力的1/2; ③、注浆流量不宜超过75L/min; ④、单桩注浆量的设计应考虑桩的直径、长度、桩底和桩侧土层的性质、单桩承载力增幅、是否复合注浆等因素确定。通常可按下式估算: G c = a p d + a s nd 式中:a p 、 a s分别为桩底、桩侧注浆量经验系数:a p= 1.5—1.8;a s = 0.5—0.7;对于卵、砾石、中粗砂取较高值; n 桩测注浆断面数; d —桩直径(m); G c 注浆量,以水泥重量计(t) 对于独立单桩和柱距大于6d 的群桩和群桩初始注浆的部分基

钻孔灌注桩后注浆工艺

钻孔灌注桩后注浆工艺 摘要:随着我国城市建筑的不断发展,对桩基础的承载力提出了更高的要求。一般方法是加大加深桩身,然而这将大大提高单桩的成本和施工难度。灌注桩后注浆技术很好地解决钻孔灌注桩施工工艺本身存在着桩的缺陷,并提高了桩的承载力。 关键词:钻孔灌注桩,承载力,施工工艺 1、工程介绍 本工程主要为*****钻孔灌注桩后注浆施工。灌注桩合计167根,桩径均为φ700。2、施工准备 2.1施工前所有人员、机具包括注浆所用材料落实到位施工技术人员仔细熟悉施工蓝图,对作业班组进行交底。 2.2桩端后注浆装置的选用和设置 (1)桩端后注浆装置应由注浆器、注浆阀和注浆管组成。 (2)注浆管应采用钢管,钢管内径不宜小于20mm,壁厚不应小于2.5mm。连接接头应采用丝扣连接,接头处应采用止水胶带。 (3)注浆阀应采用单向阀,应能承受不小于1.0Mpa的静水压力。 (4)注浆器下端成锐角状,其环向面呈梅花型均匀分布注浆孔,孔径不应大于8mm,下孔时孔径应采用胶带或橡胶包裹。注浆器下部应伸出桩端以下200~500mm,上端宜高出地面0.2m,上口宜用堵头封闭 (5)注浆管数量宜按桩径设置,本工程均为2根。注浆管下放前应作注水试验。注浆管应同钢筋笼一起下放,注浆管点焊在钢筋笼内圈上。 表一:主要施工材料及工器具 序号名称规格用量备注 1 钢管φ27×2.8 19500m 注浆用管 2 注浆器2个 3 注浆阀2个 4 注浆泵2个 2.2注浆液的配比 (1)注浆液应采用42.5级水泥配制单桩水泥用量按1.5t/根桩。 (2)浆液的水灰比宜为0.55~0.60之间。 (3)配制好的浆液应过滤。滤网网眼应小于40um。 2.3注浆施工前应先进行试注浆,确定注浆压力及注浆速度等施工参数。 3、后注浆施工工艺 3.1注浆管制作 注浆管采用一般钢管,其结构分为三部分:端部花管、中部直管及上部带丝扣的接头。花管段侧壁按梅花形设置出浆水孔,孔径通常为6—7mm。直径可采用Φ27mm。同时,花管段一定要用胶带、塑料膜或橡胶膜等包裹好,用铁丝等缠绕扎紧,防止渗漏。 3.2注浆管安装下放 将两根注浆管点焊在钢筋笼的内圈上,安装注浆管时必须保证注浆管之间的对接,确保焊缝饱满、连续、密封良好;必须在花管全长范围内用胶带、塑料膜或橡胶膜等缠绕紧密,再用胶皮铁丝包裹扎牢,以保证密封良好。端部花管、注浆管连接完成后,每节或每段均应当具有一定压力的自来水灌水检验其是否密封,如存在渗水应及时返工整改,以防止岩土体、地下水及灌筑料入管内堵塞管路。同时,注浆管安装时还必须保证花管端部与钢筋笼(设计必须是下至孔底)底端齐平,而后管内注满水同钢筋笼一起放入孔内。另外注浆管顶应低于

灌注桩后注浆施工工艺

灌注桩后注浆施工工艺 一、施工流程图 、注浆阀及钢筋制作示意图 三、后注浆管阀的设置 1、注浆管的设置桩底后注浆管阀的设置按桩径大小设置为沿钢筋笼圆周对称设置, 径小于1200 mm设置2根;桩径大于1200 mm而小于2500 mm的桩对称设置3根 2、后压注浆管采用①50m的钢管,且与钢筋笼加劲筋绑扎固定或 焊接。 3、注浆阀设置 ~.L 加難 里戌注抿妈 TJS 4-=童三三盘 朮7-一〒装0 =

(1)注浆阀比钢筋笼长200伽。 (2)注浆阀应置与桩底下注浆土体中,且确保注浆阀的顺利打开;并采用后注浆装置。 四、施工要求 1 、水灰比 浆液水灰比《建筑桩基技术规范》(JGJ 94——2008)相关条文之要求,建议注浆液的水灰比根据土的饱和度、渗透性确定,饱和土水灰比~,对于非饱和土水灰比为~(松散碎石土、砂砾为~);低水灰比浆液宜掺如减水剂。水灰比过大容易造成浆液流失,降低后注浆的有效性,水灰比过小会增大注浆压力,降低可注性,乃至转化为压力注浆。因此,水灰比的大小应根据土层类别、土的密实度、土是否饱和诸因素确定。当浆液水灰比不超过时,加入减水剂、微膨胀剂等外加剂在于增加浆液的流动性和对土体的增强效应。确保最佳注浆量是确保桩的承载力增幅达到要求的重要因素,过量注浆会增加不必要的消耗,应通过试注浆确定。 2、注浆压力 《建筑桩基技术规范》(JG 2008)桩端注浆终止注浆压力应根据土层性质及注浆点深度确定,对于风化岩、非饱和粘性土及粉土。注浆压力宜为3~10MPa;对于饱和土层注浆压力宜为~,软土取低值, 密实粘性土宜取高值。同时注意,注浆量不宜超过75L/min。 3、注浆时间 注浆作业在成桩2d 后开始。 规定终止注浆的条件是为了保证后注浆的预期效果及避免过量注浆。

冲孔灌注桩施工工艺

冲孔灌注桩及后注浆施工工艺 一、施工工艺原理 冲孔桩施工原理是桩机将冲锤提升到一定高度,然后利用冲锤自由落体的冲击能量冲击打碎土层或岩石,并通过泥浆循环出碴达到进尺成孔的目的。 二、机料工计划 1、主要施工机械表 2、劳动力需求特点 本工程的施工任务为冲孔灌注桩,需求的劳动工种主要包括冲桩工、钢筋工及其他配套工种,由于本工程基本上属于机械化施工,故各工种是根据施工机械的配备数量进行配置的,劳动力随施工机械同时进场直至施工机械退场。 3、主要材料供应原则 材料供应做到: (1)、按提前预算和抽出的小样,做出备料计划。 (2)、按公司材料科“合格供应商”名单每一种大宗材料,选择多家供应商,以保证供货不断流。 (3)、本工程的钢筋等材料,根据现场施工进度分批量进场根据工程实际情

况进场。 (4)、密切关注工程进度部位情况以及材料的库存情况,对可能短缺的材料及时采取措施。 (5)、现场备用1辆小货车,用于采购零星材料。 (6)、施工现场钢筋、商品砼、钢筋等原材集中堆放,现场材料堆放使用管理,按公司《施工现场器材管理规定》执行。 主要材料进场计划表 材料名称单位需求量使用部位需求时间备注钢筋t 80 冲孔桩分批进场桩芯混凝土m3 4000冲孔桩随需随购水泥t 50 冲孔桩底分批进场后注浆用其他材料项按需要零星材料随需随购

三、工艺流程 四、施工方法 1、设浆池、浆沟 由于冲孔桩施工会产生大量泥浆,因此,处理好泥浆是搞好现场文明施工的关键。为保持在施工期间的现场整洁有序,创造良好的施工环境,必须在冲孔灌

注桩施工前先施工泥浆沟槽及泥浆循环池。为保证混凝土浇筑时泥浆的排放及保证场地地基的稳定,施工时要准备足够的泥浆车对泥浆进行外运处理。 2、埋设钢护筒 冲孔灌注桩成孔时,需采用孔口护筒,护筒埋设应符合下列规定: ⑴.护筒埋设应准确牢固,护筒中心与桩位中心的偏差不应大于50mm。 ⑵.护筒用4~8mm钢板制作,内径大于冲锤头直径200mm,上部开设1个溢浆孔。 ⑶.护筒埋设深度:在粘性土中不宜小于1.0 m;砂土中不宜小于1.5m,高度应满足孔内泥浆面高度的要求。 ⑷.受水位涨落影响或水下施工的冲孔桩,护筒应加高加深,必要时应打入不透水层。 3、桩机对位 立好机架并调整和安设好起吊系统,将冲锤吊起,徐徐放进护筒内。冲击钻应对准护筒中心,偏差不大于±20mm。 4、冲孔 (1)开孔:在开孔阶段冲孔进度不宜太快,一般控制每小时进尺在1米以内,相应地提锤高度要小,冲击次数要多(见如下表),这样产生的冲击力小,使孔壁逐渐受水平力的挤压而密实。 此时如果冲击过猛,进度太快,孔壁不能较好地形成,反而会引起坍孔。所以在开孔阶段要严格控制冲孔进度,以利于加强孔壁。在开孔深度,护筒底以下3~4米范围之内,要求尽可能把孔壁护得牢实一些,此后进入正常冲孔,就不容易产生坍孔。 (2)正常冲孔:经过轻冲击的开孔阶段之后,即开始正常冲孔,以加快速度。提锤高度可增至1.5~2米以上,泥浆浓度相应降低,大致在1.5以下。在正常情况下,冲孔进尺每小时为1~1.5米左右,有时更多一些。 (3)冲打岩层:岩层表面大多是高低不平,或为倾斜面,因此在冲孔刚进

灌注桩后注浆技术

灌注桩后注浆技术 1.1.1 技术内容 灌注桩后注浆是指在灌注桩成桩后一定时间,通过预设在桩身内的注浆导管及与之相连的桩端、桩侧处的注浆阀以压力注入水泥浆的一种施工工艺。注浆目的一是通过桩底和桩侧后注浆加固桩底沉渣(虚土)和桩身泥皮,二是对桩底及桩侧一定范围的土体通过渗入(粗颗粒土)、劈裂(细粒土)和压密(非饱和松散土)注浆起到加固作用,从而增大桩侧阻力和桩端阻力,提高单桩承载力,减少桩基沉降。 在优化注浆工艺参数的前提下,可使单桩竖向承载力提高40%以上,通常情况下粗粒土增幅高于细粒土、桩侧桩底复式注浆高于桩底注浆;桩基沉降减小30%左右;预埋于桩身的后注浆钢导管可以与桩身完整性超声检测管合二为一。 1.1.2 技术指标 根据地层性状、桩长、承载力增幅和桩的使用功能(抗压、抗拔)等因素,灌注桩后注浆可采用桩底注浆、桩侧注浆、桩侧桩底复式注浆等形式。主要技术指标为: (1)浆液水灰比:0.45~0.9; (2)注浆压力:0.5~16MPa。 实际工程中,以上参数应根据土的类别、饱和度及桩的尺寸、承载力增幅等因素适当调整,并通过现场试注浆和试桩试验最终确定。设计和施工可依据《建筑桩基技术规范》JGJ94的规定进行。

1.1.3 适用范围 灌注桩后注浆技术适用于除沉管灌注桩外的各类泥浆护壁和干作业的钻、挖、冲孔灌注桩。当桩端及桩侧有较厚的粗粒土时,后注浆提高单桩承载力的效果更为明显。 1.1.4 工程案例 目前该技术应用于北京、上海、天津、福州、汕头、武汉、宜春、杭州、济南、廊坊、龙海、西宁、西安、德州等地数百项高层、超高层建筑桩基工程中,经济效益显著。典型工程如北京首都国际机场T3航站楼、上海中心大厦等。

灌注桩后注浆技术

灌注桩后注浆技术 1.主要技术内容 灌注桩后注浆是指在灌注桩成桩后一定时间,通过预设在桩身内的注浆导管及与之相连的桩端、桩侧处的注浆阀注入水泥浆。注浆目的一是通过桩底和桩侧后注浆加固桩底沉渣(虚土)和桩身泥皮,二是对桩底和桩侧一定范围的土体通过渗入(粗颗粒土)、劈裂(细粒土)和压密(非饱和松散土)注浆起到加固作用,从而增大桩侧阻力和桩端阻力,提高单桩承载力,减少桩基沉降。 在优化注浆工艺参数的前提下,可使单桩承载力提高40%~120%,粗粒土增幅高于细粒土,桩侧、桩底复式注浆高于桩底注浆;桩基沉降减小30%左右。可利用预埋于桩身的后注浆钢导管进行桩身完整性超声检测,注浆用钢导管可取代等承载力桩身纵向钢筋。 2.技术指标 根据地层性状、桩长、承载力增幅和桩的使用功能(抗压、抗拔)等因素,灌注桩后注浆可采用桩底注浆、桩侧注浆、桩侧桩底复式注浆等形式。主要技术指标为: (1)浆液水灰比:地下水位以下0.45~0.65,地下水位以上0.7~0.9。(2)最大注浆压力:软土层4~8MPa,风化岩10~16MPa。 (3)单桩注浆水泥量:Gc=apd+asnd,式中桩端注浆量经验系数ap=1.5~1.8,桩侧注浆量经验系数as=0.5~0.7,n 为桩侧注浆断面数,d 为桩径(m)。 (4)注浆流量不宜超过75L/min。

实际工程中,以上参数应根据土的类别、饱和度及桩的尺寸、承载力增幅等因素适当调整,并通过现场试注浆和试桩试验最终确定。设计施工可依据现行《建筑桩基技术规范》JGJ94进行。 3.适用范围 灌注桩后注浆技术适用于除沉管灌注桩外的各类泥浆护壁和干作业的钻、挖、冲孔灌注桩。 中十冶集团左权鑫顺煤业筒仓 2012.4.20

钻孔灌注桩后注浆技术流程及控制要点

钻孔灌注桩后注浆技术流程及控制要点摘要:本文介绍了钻孔灌注桩后注浆技术施工监理的工作流程及控制要点。 钻孔灌注桩以其低噪音、对周围环境影响较小、无挤土效应等特点,在高层建筑、旧城改造的桩基础中被广泛应用。但其在施工中形成孔底沉渣不易清除而影响桩端阻力发挥及侧壁因泥浆护壁形成泥皮而影响桩周阻力发挥。近年来,针对这一问题,不少工程采用了后注浆技术,在桩内预埋注浆管,并在灌注桩砼终凝到一定强度后通过预埋的注浆管,用高压注浆泵以一定的压力将预定水灰比的水泥浆压入桩底,对桩底沉渣,桩端持力层及桩周泥皮起到渗透,劈裂充填、压密和固结作用,以此来提高桩的承载力,减少其变形。雅戈尔海景花园就采用了后注浆技术,其单桩承载力得到了明显的提高,并获得了较高的经济效益。 钻孔灌注桩后注浆技术,其包括了两个施工过程:一是钻孔灌注桩施工,二是后注浆施工。 一、方案审查钻孔灌注桩后注浆技术施工,施工单位除了要编制钻孔灌注桩施 工方案外,还需编制注浆技术的专项施工方案,提供各种注浆参数。后注浆技术是一种新技术,不同的施工单位,因其人员的技术水平、机械设备及工程所在地工程土物理力学性质和赋存状态的不同,选择的参数不尽相同。因此,监理人员要依据掌握的施工技术知识、实际经验、相关资料和有关规范、标准,

对方案选取的参数进行认真的审查。审核的参数主要有:开塞时间、开塞压力、注浆压力、注入水泥的预控量。 ?二、钻孔控制钻孔控制主要依据《建筑地基基础工程质量施工验收规范》(GB50202-)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)的相关要求和设计规范进行控制,重点控制孔深、孔径和垂直度,了解孔壁情况,及时了解孔内情况,是否有坍孔、漏水等现象,以便在后注浆施工时采取相应的技术措施。 ?三、注浆管制作、注浆设备、材料安设控制对用于注浆的高压注浆泵、拌浆机等设备需进行检查。高压注浆泵的工作参数要满足方案要求;在使用前对高压注浆泵及管线的密封性要进行试运行;对注浆管,要检查注浆头的长度、出浆孔径、孔距是否符合方案要求;安设注浆管时,要检查注浆管与钢筋笼连接是否可靠、牢固;注浆头是否用合适的橡胶膜封闭、包裹;注浆管各节连接是否牢固、密封,及注浆管上端是否略高出地坪,并要有良好的封堵,以防止杂物进入堵塞注浆管。 ?四、浇砼控制孔底沉渣厚度和泥浆的比重在满足设计规范标准要求后,方可进行浇砼。砼的初灌量要满足要求;拔管时要控制导管在砼中埋入深度,谨防导管拔出砼面造成夹泥状况;控制好砼灌注的充盈参数,使其保持在1.1-1.2之间,记录浇砼情况。 ?五、开塞控制在浇砼后的3-5天,砼强度达到C10-C15时方可进行开塞。开塞时间的早晚,对注浆较为关键。能否顺利注浆,控制好注浆时间是重点。开塞时间早了,砼未形成一定的强度,在高压水的冲射下会破坏桩端的桩成形和砼强度;过迟,包裹注浆后的砼强度过大,会造成注浆头橡胶膜打不开现象,使

灌注桩后注浆施工技术在建筑工程施工中的应用探析 梁荣丽

灌注桩后注浆施工技术在建筑工程施工中的应用探析梁荣丽 发表时间:2018-09-18T15:16:26.440Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第13期作者:梁荣丽 [导读] 改革开放以来,我国的建筑行业得到了飞速的发展,越来越多的新型建筑施工技术被应用到了建筑工程施工中。 广东贵兴建设(集团)有限公司 528421 摘要:在现代科学技术不断发展的过程中,建筑工程建设出现了大批较为先进的施工技术和施工理论。先进的施工技术和施工理论在施工中的应用,使得建筑工程建设的水平获得了极大的提高,进而为现代建筑质量建设奠定了坚实的基础,并且在一定程度上促进了我国经济的发展。灌注桩后注浆施工已经是建筑工程建设中一项较为常见的作业,同时也是一项先进的施工技术。对灌注桩后注浆施工技术进行分析研究有助于建筑工程的建设。本文就灌注桩后注浆施工技术在建筑工程施工中的应用进行分析,期望能够进一步了解灌注桩后注浆施工技术在建筑工程施工中的应用。 关键词:灌注桩;注浆施工;建筑工程 改革开放以来,我国的建筑行业得到了飞速的发展,越来越多的新型建筑施工技术被应用到了建筑工程施工中,从而不断提高建筑工程的施工质量和施工效率。作为一项先进的施工技术,灌注桩后注浆技术在我国的建筑工程施工中应用得比较普遍,在应用该技术时应该掌握灌注桩后注浆技术的特点,把握施工要点,提高应用效果。 1.灌注桩后注浆施工技术概述及优势 1.1灌注桩后注浆施工技术概述 灌注桩后注浆施工技术已经广泛运用到建筑工程施工当中,并发挥了巨大的作用。该项技术通过注浆管的制作、安装和下放,运用水泥、水和浆液水灰的准确配比,完成灌注桩的注浆和浇筑灌注桩后注浆施工技术,能够有效改变传统技术下存在的桩基沉渣和泥皮现象,使得桩基的稳固性和承压能力大大提高,改变过去桩基严重沉降的问题。建筑的基础稳固性增强,其整体的安全性也就大大增强,有效满足建筑施工质量和安全要求。 1.2灌注桩后注浆技术优势 灌注桩后注浆技术在建筑工程施工中的实用性较强,其在建筑工程施工中的应用优势主要体现在三方面:①灌注桩后注浆技术应用范围较广,该技术基本上可以在各种地质中使用,以往主要在挖孔灌注桩、泥浆护壁钻孔及冲孔中使用,近几年来该技术在灌注桩工程中也广泛应用开来,且应用效果十分显著。②灌注桩后注浆技术在建筑工程施工中有效固化桩沉渣及泥皮等现象,大大提高了桩基的承载力,据相关调查统计可知,在建筑工程施工中应用灌注桩后注浆技术,对于粗粒土的承载力增幅可达到50-150%,而细粒土的承载力增幅可达到30-70%,由此可见,灌注桩后注浆技术对建筑工程桩基承载力的提高具有重要作用。③将灌注桩后注浆技术应用于建筑工程施工中,在一定程度上能够降低工程造价,经济效益十分明显。尤其是对于大直径超长桩应用效果更为明显。灌注桩后注浆技术与建筑工程施工中其他普通灌注桩施工技术相比,在建筑工程施工中利用灌注桩后注浆技术可以减小桩径,缩短桩的长度,另外还可以有效避免较难穿透的地质土层,大大降低了建筑工程施工难度,缩短了施工进度,对建筑工程企业而言具有一定的经济效益。 2.灌注桩后注浆施工技术在建筑工程施工中的应用分析 灌注桩注浆施工技术应用的范围极为广泛,适宜各种地质工程建设的使用。但是,在不同的施工环节中使用该项技术能够带来不同的效果。为探讨该项技术在工程建设中具体应用的作用效果,就施工中具体应用进行分析: 2.1工程中的注浆管与安装工艺 建筑工程建设中注浆管的制作通常会采用无缝焊管和镀锌管作为制作的原材料。对于该材料的直径一般控制在26mm或者31mm。但是在实际制作的过程中需要根据工程建设的实际需要来确定材料的直径。通常情况下,注浆管的制作可分为三个步骤,其分别为注浆管上端的花管、注浆管中部的直管和注浆管上部的接头。注浆管上端花管内壁一般情况下出浆水会按照梅花形进行设计,孔管直径的大小一般会控制在5-8mm。注浆管的花管在制作的过程中通常都会用橡胶膜、塑料膜或者是胶带包好,同时还会用铁丝缠绕捆扎好,避免注浆管在应用的过程中出现渗漏的现象,进而影响整个建筑工程建设的进度。 2.2注浆管的安装与下放 注浆管的安装与下放对于施工技术的要求较高,要求注浆管的每个管段能够在相互之间的对接和配合上完美契合,确保整体注浆管的稳固性和严密性。在焊接过程中,应当确保焊接端口的饱满度,保证焊接处无缝隙,且在连续无间断的焊接操作后,实现注浆管焊接口的整体性。此外,在下放过程中,应当依照施工规范,按照施工程序进行程序化操作,在确保注浆管不受损坏的基础上,确保其密闭性,防止渗漏问题影响施工进度。 2.3灌注桩注浆工艺 灌注桩注浆施工工艺,是灌注桩后注浆施工当中的重要环节,也是整体施工过程的收尾环节。灌注桩注浆施工效果直接影响到灌注桩的施工质量,为此,该项环节的重要性极为突出。在灌注桩注浆施工之前,对于施工环节予以充足保障,确保施工材料的质量,并在注浆的配比上进行严格把控。在注浆过程中,控制好注浆的压力和施工连续性,一次性完成灌注桩注浆工作。注重每项施工细节,才能将注浆工艺发挥到最佳。 2.4灌注桩注浆顺序及时问 灌注桩注浆施工应在成桩后2d后进行注浆操作,最迟不能超出成桩30d后,在注浆施工中还要严格控制注浆施工作业点与已经成孔作业点的距离,一般情况下两者之间的距离不应该小于8-10m之间。另外对于不同的土质其灌注桩注浆顺序也是不同的,比如对于饱和土质,其注浆顺序应为先桩侧后桩端,而对于非饱和土质,其注浆顺序应为先桩端后桩侧,对于多断面桩侧灌注桩注浆顺序应为先上后下。在灌注桩注浆施工中桩端与桩侧的施工时间间隔应控制在2h或2h以上,当然不易过低也不易过高,具体间隔时间应结合工程实际概况加以控制。在灌注桩桩端注浆施工中对于同一根桩上的不同注浆导管应进行等量注浆操作。 2.5具体施工过程 要使用灌注桩后注浆施工技术首先要进行钻孔施工,在桩身选择与钢筋内侧相距5-10cm的部位,使用地质钻机钻孔,注浆孔的数量为

灌注桩后注浆技术讲解

灌注桩后注浆技术讲解 灌注桩后注浆工法可用于各类钻、挖、冲孔灌注桩及地下连续墙的沉渣(虚土)、泥皮和桩底、桩侧一定范围土体的加固。 灌注桩后注浆技术分为桩端压力后注浆和桩侧压力后注浆,是指在钻孔灌注桩成桩之后,通过预埋在桩身的压浆管在一定压力下向桩侧泥皮、桩底沉渣及桩周土层中注入一定量的水泥浆液,提高桩基承载性能。 后注浆处理后,桩侧摩擦力和桩端承载力明显增大,桩基承载性能得到明显改善。对于桩长超过 15m 且承载力增幅要求较高者,宜采用桩端桩侧复式注浆。 后注浆加固机理 后注浆的一般规定: ①浆液的水灰比应根据土的饱和度、渗透性确定,注浆流量不宜超过75L/min;后注浆作业开始前,宜进行注浆试验,优化并最终确定注浆参数。 ②注浆作业宜于成桩2d后开始;注浆作业与成孔作业点的距离不宜小于8~10m;对于饱和土中的复式注浆顺序宜先桩侧后桩端;对于非饱和土宜先桩端后桩侧;多断面桩侧注浆应先上后下;桩侧桩端注浆间隔时间不宜少于2h。对于桩群注浆宜先外围、后内部。 ③当满足下列条件之一时可终止注浆: a.注浆总量和注浆压力均达到设计要求;

b.注浆总量已达到设计值的75%,且注浆压力超过设计值。 ④当注浆压力长时间低于正常值或地面出现冒浆或周围桩孔串浆,应改为间歇注浆,间歇时间宜为30~60min,或调低浆液水灰比。 (1)桩端压力注浆桩 桩端压力注浆桩是指钻孔、冲孔和挖孔灌注桩在成桩后, 通常通过预埋在桩身的注浆管, 利用压力作用, 经桩端的预留压力注浆装 置向桩端地层均匀地注入能固化的浆液。 桩端压力注浆桩共通的施工程序: ①成孔。视地层土质和地下水位情况采用合适的成孔方法。 ②放钢筋笼及桩端压力注浆装置。 ③按常规方法灌注混凝土。 ④进行压力注浆。 ⑤卸下注浆接头, 成桩。 上述为共通的施工程序, 视不同的桩端压力注浆工法,具体施工时还会有所变通。 后注浆导管应采用钢管,且应与钢筋笼加劲筋绑扎固定或焊接。桩端后注浆导管及注浆阀数量宜根据桩径大小设置。 对于非通长配筋桩,下部应有不少于 2 根与注浆管等长的主筋组成的钢筋笼通底。 桩端注浆终止注浆压力应根据土层性质及注浆点深度确定。 (2)桩侧压力注浆桩

相关文档