文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深圳苗坑水厂工程设计讲述

深圳苗坑水厂工程设计讲述

深圳苗坑水厂工程设计讲述
深圳苗坑水厂工程设计讲述

本科毕业设计(论文)

题目:深圳苗坑水厂工程设计

目录

摘要 (Ⅰ)

Abstract (Ⅱ)

1 绪论 (1)

1.1城市概述 (1)

1.2设计资料综述 (1)

1.2.1设计题目 (1)

1.2.2原始资料 (1)

1.2.3毕业设计内容 (1)

1.3执行规范 (2)

2 水厂设计 (3)

2.1水厂处理规模 (3)

2.2水厂处理工艺流程的确定 (3)

2.2.1原水水质分析及评价 (3)

2.2.2出水水质要求 (3)

2.2.3给水处理工艺选择原则 (3)

2.2.4一般水源净水工艺流程选择 (4)

2.2.5水厂处理工艺流程的确定 (5)

2.3给水处理构筑物选择 (5)

2.3.1给水处理构筑物及适用条件 (5)

2.3.2给水处理构筑物的确定 (6)

3 混凝处理 (7)

3.1混凝剂的选择 (7)

3.2聚合双酸铝铁(液体)的配制和投加 (7)

3.2.1聚合双酸铝铁(液态)的投加方法 (7)

3.2.2混凝剂用量计算 (8)

3.2.3溶液池设计计算 (8)

3.2.4搅拌设备 (9)

3.2.5投药设备 (9)

3.2.6计量设备 (9)

3.3加药间及储液池 (9)

3.3.1室外储液室 (9)

3.3.2加药间 (10)

3.4混合 (10)

3.4.1混合设备的选择 (10)

3.4.2混合设备设计计算 (11)

3.5絮凝 (11)

3.5.1絮凝池的选择 (11)

3.5.2网格絮凝池设计流量 (12)

3.5.3网格絮凝池设计计算 (13)

3.5.4网格絮凝池布置 (17)

4 沉淀处理 (17)

4.1沉淀池的选择 (17)

4.2斜管式沉淀池的设计计算 (19)

4.2.1设计水量 (19)

4.2.2池体尺寸 (19)

4.2.3沉淀池的进水部分设计 (19)

4.2.4沉淀池的集水系统设计 (20)

4.2.5排泥设施 (21)

4.2.6沉淀池总高度 (22)

4.2.7沉淀池校核 (22)

5 过滤处理 (23)

5.1滤池的选择 (23)

5.2普通快滤池的设计计算 (25)

5.2.1设计水量 (25)

5.2.2平面尺寸计算 (25)

5.2.3配水系统 (27)

5.2.4排水系统 (29)

6 消毒处理 (33)

6.1消毒剂的选择 (33)

6.2设计计算 (35)

6.2.1加氯量计算 (35)

6.2.2加氯设备的选择 (36)

7 清水池 (38)

7.1平面尺寸计算 (38)

7.1.1清水池的有效容积 (38)

7.1.2清水池的平面尺寸 (41)

7.2管道系统 (41)

7.2.1清水池的进水管 (41)

7.2.2清水池的出水管 (42)

7.2.3清水池的溢流管 (43)

7.2.4清水池的排水管 (43)

7.3清水池布置 (43)

7.3.1导流墙 (43)

7.3.2检修孔 (43)

7.3.3通气管 (43)

7.3.4覆土厚度 (43)

8 二级泵站设计 (44)

8.1设计要点 (44)

8.2二级泵站供水量和扬程的计算 (46)

8.3水泵的选择 (46)

8.3.1选泵 (46)

8.4设计计算 (52)

8.4.1水泵基础计算 (52)

8.4.2管路设计 (53)

8.4.3机组与管路布置 (53)

8.4.4吸水井尺寸计算 (53)

8.4.5泵房高度计算 (55)

8.4.6附属设备选择 (55)

9 给水处理工程布置 (58)

9.1给水处理工程平面布置 (58)

9.1.1给水处理工程设施组成 (58)

9.1.2平面布置 (58)

9.1.3厂区道路布置 (59)

9.1.4厂区绿化布置 (59)

9.1.5水厂管线布置 (59)

9.2给水处理工程高程布置 (59)

9.2.1水头损失计算 (59)

9.2.2 给水处理构筑物高程布置 (60)

10 结论 (62)

致谢 (63)

参考文献 (64)

毕业设计知识产权声明 (65)

毕业设计独创性声明 (66)

附录 (67)

深圳苗坑水厂的设计

摘要

深圳苗坑水厂水源取自平湖镇新建的苗坑水库,由于该镇经济的不断发展和人民生活水平不断提高,城镇供水矛盾日益尖锐,供水能力长期不足,严重影响工农业生产和人民生活,为此建设苗坑水厂以解决市区生产、生活用水。现进行工程的建设,建成后出水水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)。水源采用苗坑水库的水,净水工艺流程为:原水→管式静态混合器→网格絮凝池→斜管沉淀池→普通快滤池→清水池→送水泵房→用户。针对原水水质特点,并根据供应条件,本工程混凝剂采用聚合双酸铝铁(液态),在管式静态混合器中与水进行混合,采用两组热浸渡锌管式静态混合器,管式静态混合器的直径为982mm(取1000mm);经混合的水进入网格絮凝池,网格絮凝池共分为两个系列,每个系列又分为两组,每个系列絮凝池池总长为10.19m,池总宽为19.84m;经絮凝的水进入斜管沉淀池,本设计网格絮凝池与斜管沉淀池合建,沉淀池分为2组,斜管沉淀池的尺寸是长为16.5m,池宽为18.5m;经沉淀的水进入普通快滤池,普通快滤池分为2个系列,每个系列有5座,每个滤池的池长为7.28m,池宽为7.28m;经过滤的水进入清水池,清水池分为2个系列,每个系列有2座,单个清水池的池长为50m,池宽为45m;进入清水池的水采用液氯消毒;经过清水池的水通过吸水井经二级泵站送至市政给水管网。包括有取水工程、净水工艺、电气及自控系统的设计等内容。

关键词:深圳苗坑水厂;净水工程;网格絮凝池;斜管沉淀池;普通快滤池,二级泵站

Design of miaokeng Waterworks in Shenzhen City

Abstract

Shenzhen Pinghu Miaokeng pit water from the new water plant seedlings pit reservoir,due to the continuous development of the town's economy and people's living standards improve, increasingly acute contradictions of urban water supply, lack of long-term water supply capacity has seriously affected agricultural production and people's lives, For this construction to address urban water pit seedling production and living water. Now proceed to the construction of the project, after the completion of effluent quality "drinking water health standards" (GB5749-2006). Miaokeng pit reservoir water using water purification process: raw water pipe static mixer–grid flocculation Sedimentation–ordinary fast clear pool filter–pump water users. For raw water quality characteristics, and in accordance with the conditions of supply, the project uses polymeric coagulant Lvtie double acid (liquid) in the static mixer tube and mixed with water, using two hot-dip galvanized tubular static mixer, static mixer tube diameter 982mm (taking 1000mm); by mixing water into the cell grid, the grid flocculation tank is divided into two series, each series is divided into two groups, each series flocculation tank total length of 10.19m, pool total width of 19.84m; through flocculation of water into the inclined tube sedimentation tank, the design grid flocculation and Sedimentation in building, sedimentation tank is divided into two groups, the size of Sedimentation is length of 16.5m, pool width 18.5m; precipitated water into ordinary fast filter, quick filter is divided into two ordinary series, each series has five, and each pool filter length of 7.28m, pool width of 7.28m; filtered water into the clean water tank, clean water tank is divided into two series, each series has two single clear pool pool length is 50m, pool width 45m; into the clear pool of water using chlorine disinfection; through clear pool of water to the municipal water supply network by absorbing water wells by two pumping stations. Including water works, water purification technology, design of electrical and automation systems and so on.

Key words:Shenzhen Miaokeng waterworks; water purification project; grid flocculation; Sedimentation; ordinary fast filter, two pumping stations

1 绪论

1.1城市概述

深圳苗坑水厂是为解决城镇供水不足而兴建的水厂。位于深圳市平湖镇属深圳市龙岗区。水厂的建设规模为5万方每天。生产的全过程实现了自动处理和信息管理,是深圳市的一座现代化水厂。本设计是针对深圳市平湖镇的实际发展状况、近远期规划及水资源的特点,以苗坑水库为水源的给水厂设计。要求净水厂出水水质满足我国《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求。

1.2设计资料综述

1.2.1设计题目

深圳苗坑水厂的设计。

1.2.2原始资料

1)水质水量

(1)水量:12.0×104 m3/d

(2)水质:水源取自平湖镇新建的苗坑水库,水库总容量为1212万m3,据卫生防疫部门检测,水质符合国家饮用水一级饮用水水源标准。

2)处理技术要求

处理后水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。

1.2.3毕业设计内容

1)进行水处理站方案的总体设计:

(1)通过调研收集资料,根据任务书要求确定水处理工艺方案,从技术(处理效果、效率和适应性)、经济(工程总投资、运行及处理成本,能耗,主要材料消耗)和运行管理(难易程度)等各方面做综合衡量,提出几种方案进行论证(合理性、可行性和先进性),择优推荐。要求所选择的方案技术上合理有效,经济及管理上基本可行。

(2)进行水处理站总体布局、竖向设计、厂区管道布置、厂区道路及绿化设计。

西安工业大学毕业设计(论文)

(3)完成水处理站总平面图及高程设计图。

(4)进行投资估算和占地面积估算等。

3)进行辅助构筑物和建筑物(包括鼓风机房、泵房、加药间等)的设计:包括尺寸、面积、层数的确定;完成设备选型和设备管道安装图,包括有关的各种机修设备、计量仪器表的选型等。

1.3执行规范

(1)《室外给水设计规范》 (GB50013-2006)

(2)《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)

(3)《生活饮用水水源水质标准》 (CJ3020-93)

(4)《生活饮用水卫生规范》 (中华人民共和国卫生部,2001年6月)

(5)《城市供水水质标准》 (CJ/T206-2005)

(6)《饮用净水水质标准》 (CJ94-1999)

(7)《城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准》 (CJJ41-91)

(8)《城市给水工程规划规范》 (GB50282-98)

(9)《城市给水工程项目建设标准》 (建标[1994]574号)

(10)《泵站设计规范》 (GB/T50265-97)

(11)《滤池气水反冲洗设计规程》 (CECS50:1993)

(12)《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》 (CJJ58-94)

(13)《自动化仪表选型规定》 (HG20507-92)

2 水厂设计

2.1水厂处理规模

为提高水厂运行效率,减少工程投资,净水厂设计水量以最高日平均时为依据,再加上水厂的自用水(按最高日用水量的5%计算) 。所以,净水厂设计水量为:

)/(46.1)/(525024

12000005.133s m h m T Q Q d

==?==α 2.2水厂处理工艺流程的确定

水厂工艺方案与技术路线的选择取决于原水水质和处理后的水质要求。原水的水质越好,处理的工艺流程越简化,出水水质要求越易达到;若原水水质相同,出水水质要求越高,则处理工艺流程必然趋于复杂。

2.2.1原水水质分析及评价

本工程水源的水质符合饮用水源一级标准。

2.2.2出水水质要求

处理后水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。

2.2.3给水处理工艺选择原则

净水工艺方案的拟定应针对平湖镇新建的苗坑水库为水源的水质特点,以最低的基建投资和日常运行费用达到要求的出水水质。应充分考虑下列主要因素:

(1)原水水质的历史资料:对原水的水质应作长期的观察,如有条件应对平水期、丰水期和枯水期、表层与深层的水质都要加以分析比较。

(2)污染物的形成及其发展趋势:对产生污染物的原因进行分析,寻找污染源,对潜在的污染影响和今后发展的趋势也应作出分析和判断。

(3)出水水质的要求:除必须符合国家现行的水质标准外,还应结合今后水质可能的提高作出相应考虑。

(4)相同或类似水源净水处理的实践:采用统一水源或水质类似的水源的净水厂的运行实践对工艺及参数选择有一定的借鉴作用。

(5)操作人员的经验和管理水平:要使工艺过程能达到预期的处理目标,操作管理人员具有十分重要的作用,同样的处理设备由于操作人员的不同可能产生不同的效果。因此在工艺选择时,应尽量选择符合本地习惯和使用要求的净水

工艺。

(6)场地的建设条件:不同处理工艺对于占地或地基承载力等会有不同的要求,因此在工艺选择时还应结合建设场地可能提供的条件进行综合考虑。有些处理工艺与气温关系密切,在选用时还应充分注意本地的气候条件。

(7)今后可能的发展:随着水质要求的提高,或者原水水质的变化,可能会对今后净水工艺提出新的要求,因此选择的工艺要求对今后的发展具有较大的适应性。

(8)经济条件:经济条件是工艺选择中的一个十分重要的因素,有些工艺虽然对提高水质具有较好的效果,但是由于投资较大或运行费用较高而难以被接受。因此工艺选择时还应结合本地区的经济条件进行考虑。

2.2.4一般水源净水工艺流程选择

一般水源是指原水水质基本符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类水源的水质要求,其净水工艺流程选择可参见表2.1

2.2.5水厂处理工艺流程的确定

根据原水水质及处理后水质要求,经过综合比较采用给水处理工艺流程为:混凝剂

按照上述净水工艺处理后,出厂水质完全可以达到水质目标要求。

2.3给水处理构筑物选择

2.3.1给水处理构筑物及适用条件

给水处理构筑物形式多样,一般形式及使用条件,可参见表2.2。

2.3.2给水处理构筑物的确定

混凝剂

3 混凝处理

3.1混凝剂的选择

水质的混凝处理,是向水中加入混凝剂(或絮凝剂),通过混凝剂水解产物压缩胶体颗粒的扩散层,达到胶粒脱稳而相互聚结;或者通过混凝剂的水解和缩聚反应而形成的高聚物的强烈吸附架桥作用,使胶粒被吸附粘结。混凝处理过程包括了凝聚和絮凝两个阶段,凝聚阶段形成较小的微粒,再通过絮凝以形成较大的絮粒。在絮粒形成过程中,不但能吸附悬浮颗粒,还能吸附一部分细菌和溶解物质。絮粒可在一定的沉淀条件下从水中分离,沉降出来。

应用于饮用水处理的混凝剂应符合以下基本要求:混凝效果好;对人体健康无害;使用方便;货源充足,价格低廉。目前国内净水处理中常用混凝剂有铝盐和铁盐两种,因为铁盐腐蚀性强,不易保管,所以目前较多使用铝盐作为混凝剂。常用的铝盐有硫酸铝、碱式氯化铝、明矾等。

针对原水水质特点,并根据供应条件,本工程混凝剂采用聚合双酸铝铁(液态)。聚合双酸铝铁系复合型高分子聚合物,分子结构庞大,吸附能力强,净水效果优于所有传统的无机净水剂;投入原水后形成的絮凝体大,沉淀速度快,活性高,过滤性好;对各种原水的适应性强,对水的PH值影响极小(PH值6-9);对设备、管道腐蚀性小,操作方便,投药量小,净化成本低。与传统的水处理产品相比,聚合双酸铝铁使用时的用量可大幅减少,成本投入降低。特别是对低浊度和高浊度的水质严重变化和脱色难的水处理难题可以达到现有净水剂无法解决的净化要求。

助凝剂按所起的作用分为三类:用以调整水的PH值和碱度的酸碱类;为破坏水中的有机物,改善混凝效果的氧化剂;为改善某些特殊水质的絮凝性能而投加的助凝剂。根据原水水质特点及相关经验,本水源不需投加助凝剂。

3.2聚合双酸铝铁(液态)的配制和投加

3.2.1聚合双酸铝铁(液态)的投加方法

混凝剂投加方法有湿投和干投,其优缺点的比较见表3.1

表3.1 投药方法优缺点比较

本工程设计采用湿投法。

混凝剂的湿投方式分为重力投加和压力投加两种类型,重力投加方式有泵前投加和高位溶液池重力投加;压力投加方式有水射投加和计量泵投加。本设计采用计量泵投加。

3.2.2混凝剂用量计算

聚合双酸铝铁按投加量的30d 计算

3.2.3溶液池设计计算

1)溶液池容积

3107.102

15417525024417m cn aQ W =???== 本设计取211m

式中:1W —溶液池容积,3m ;

Q —每日处理的水量,m 3;

a —聚合双酸铝铁的最大投加量,L mg ,取L mg a 24=;

c —溶液浓度(%),一般采用%20~%5,本设计取%15=a ;

n —每日调制次数,一般不超过3次,本设计取2=n 次。

2)溶液池的布置

溶液池采用矩形钢筋混凝土结构,设置2座(一备一用),每个有效容积取311m ,超高m 3.0,沉渣高度0.2m ,总高度H=2.0+0.3+0.2=2.5m 。单个溶解池的实际尺寸为5.25.25.2??=??H B L ,单个溶解池的实际面积为15.625m 3。溶液池实际有效容积:3625.155.25.25.2m =??满足要求。

t aQ T 4.863010001200000.2430100030=??=?=

溶液池采用钢混结构,池周围设有工作台,宽1.5 m ,并在池周围设有1m 高的栏杆。池底坡度为0.03,底部设置DN100的排空管,在池内最高工作水位处即1.7 m 设DN100的溢流管,池内管材均采用硬聚氯乙烯塑料管,池内壁用环氧树脂防腐处理。

3.2.4搅拌设备

为了减低药剂对设备的腐蚀,采用压缩空气搅拌药剂。每个溶液池各布置一台空气泵,向溶液通入空气进行搅拌,机械设备使用维修方便。空气管路布置必须满足一定的要求。

3.2.5投药设备

采用计量泵投加,每小时投药量

h l W q /58.41924

1007.10243

1=?== 为了计量准确和实现自动控制调节加注量,每一个加注点设一台加注泵,因此,选四台JZ200-5.0型计量泵,三用一备,单泵流量为187.5l/h 。具体规格性能见下表。

3.2.6计量设备

考虑到计量泵本身有计量功能,不再重复设置计量仪器。 3.3加药间及储液池

3.3.1室外储液池

聚合双酸铝铁按投加量的30d 计算投药量为86.4t 聚合双酸铝铁的相对密度:1.19则储存药体积:86.4/1.19=72.61m 3,,储液池体积设为75.0m 3,设有效高度1.5m ,将其分为两格,则每格平面尺寸为:L ×B=5.0×5.0 m 2。

3.3.2加药间

加药间采用一字型布置,各种管道布置在管沟里,加药间内设两处冲洗地坪用水龙头DN25mm 。为便于冲洗水集流,地坪坡度≥0.005,并坡向集水坑。加药间尺寸为30×25m

3.4混合

3.4.1混合设备的选择

混合是将药剂充分、均匀地扩散于水体的工艺过程,对于取得良好的混凝效果具有重要作用。混合设备的基本要求是,药剂与水的混合必须快速均匀。混合设备种类较多,我国常用的归纳起来有三类:水泵混合;管式混合;机械混合。

几种不同混合方式的主要优缺点和适用条件参见表3.3。

表3.3 混合方式的比较

由于水泵混合设备复杂,管理麻烦;机械混合耗能大,维护管理复杂;相比之下,管式静态混合器是处理水与混凝剂、助凝剂、消毒剂实行瞬间混合的理想设备,管式混合具有占地极小、投资省、设备简单、混合效果好和管理方便等优点而具有较大的优越性。所以本设计的混合设备采用“管式静态混合器”,如图:

加药

图3.1 管式静态混合器

3.4.2混合设备设计计算

根据本工程的处理水量,采用2组热浸渡锌管式静态混合器。

每组处理水量:

s m Q Q d /73.02

46.1231=== 流速取s m /0.1,设3节混合元件,即n=3,混合器距离絮凝池11m ,混合时间11s 。

静态混合器的直径为:

mm v Q D 98200.173.0445.05.01=??? ????=??? ??=ππ

直径取1000mm 。

原水经过静态混合器的水损:

m D nQ h 260.00.173.031184.01184.04

.44.4=??== 3.5絮凝

3.5.1絮凝池的选择

投加混凝剂并经充分混合后的原水,在水流作用下使微絮粒相互接触碰撞,以形成更大的絮粒的过程称作絮凝。絮凝设备的基本要求是,原水与药剂经混合后,通过絮凝设备应形成肉眼可见的大的密实絮凝体。絮凝池形式较多,概括起来分成两大类:水力搅拌式和机械搅拌式。絮凝池形式的选择,应根据水质、水量、沉淀池形式、水厂高程布置以及维修要求等因素确定。几种不同形式絮凝池的主要优缺点和适用条件参见表3.4。

表3.4 不同形式絮凝池比较

目前,国内常见的絮凝形式主要为水力絮凝。虽然机械絮凝处理效果较好,能适应水量、水质、水温的变化,能耗药耗也较低,但主要缺点是机械设备加工、维护工作量大,造价较高。机械设备一出故障,若不能及时抢修,将影响絮凝效果,严重时甚至停产停水,这也是机械絮凝未能在我国普及的主要原因。

根据我国的实际情况和工程经验,絮凝选用水力絮凝,不考虑机械絮凝。水力絮凝分为传统的隔板、孔室絮凝和高效的折板、网格絮凝两大类。经验表明,各种水力絮凝形式中,网格絮凝效果较好,具有絮凝时间短、药耗低、管理方便、排泥简单、洗池容易、絮凝过程一目了然等优点,尤其适用于大中型水厂。 网格絮凝应选择充足的絮凝时间,以保证絮凝效果和适应水质、水量的变化。 综上所述,本工程推荐采用具有混凝效果好的高效网格絮凝池。网格絮凝池的设计分为三段,流速及流速梯度G 值逐段降低。相应各段采用的构件,前段为密网,中段为疏网,末段不安装网格。

3.5.2网格絮凝池设计流量

网格絮凝池分为两个系列,每个系列分为两组,一组絮凝池设计水量: Q=22 d Q =4

46.1=0.365m 3/s 3.5.3网格絮凝池设计计算

平面布置

(1)有效容积:

V=Q ?t=12365.0?60?=262.8m 3

式中,t ——絮凝时间,min ,网格絮凝池的絮凝时间一般为10~15 min ,设计

中取10min

(2)有效容积:

V=0.365×10×60=219.0m 3设平均水深为3m

得池的面积为A=73.0㎡

(3)单格面积

12

.0365.0==v Q f =3.0m 3

v ——竖井流速,m/s ,前段和中段0.12—0.14 m/s ,末段0.10—0.14m/s 设计中取0.12/s 。

设计中,每格为正方形,边长取1.73m 。

则单格实际面积:07.244.144.1=?=f m 2。

因此,每组絮凝池的分格数:

3.240

.37.65==n ,取25格。 絮凝池内墙厚度取0.2mm ,外墙厚度取0.37mm 。

每个系列絮凝池总长L=m 19.10237.042.0573.1=?+?+?

每个系列絮凝池总宽B=m 84.19237.092.02573.1=?+?+??

H=3.0+0.45+0.65=4.10m

式中,h ——有效水深,m ,与后续沉淀池水深相配合;

h o ——超高,m ,取0.45m ,h ’0.65m 。

过水孔洞和网格设置

竖井流速、过网流速和过孔流速应逐渐递减,按格数分为三段:

1~6为前段,网格尺寸为80mm ?80mm ,共设16块,1~4格设3层,5~6格设2层,层距取60cm 。

7~15为中段,网格尺寸为100mm ?100mm ,共设9块,每格竖井1层。 16~25为末段,不设网格。

竖井流速:前段0.14 ~0.12m/s ,中段0.14~0.12 m/s ,末段0.14~0.12 m/s 。 过网流速:前段0.30 ~0.25m/s ,中段0.25~0.22 m/s 。

孔洞流速:前段0.30 ~0.20m/s ,中段0.20~0.15 m/s ,末段0.14~0.10 m/s 。 上孔上缘在最高水位以下200mm ,下孔下缘与池底齐平,每格的孔洞尺寸见表4.1。

进水洞流速按进口0.3 m/s 递减到出口0.1 m/s 计算,得各过水孔洞的尺寸如

(新)水厂施工组织设计_

水库集中供水工程 施工组织设计 日照×××工程安装工程处二OO九年二月

一、项目概况 根据社会经济情况、水源情况及现状农村自来水建设情况,×××计划三年内基本实现农村供水城市化,城乡供水一体化总体目标。力争在2010年,全区农村自来水普及率达到100%,通自来水工程的村庄、自来水入户率达到90%以上,在水源上实现较高的水源保证率和良好的供水水质、在供水规模上实现区域化、合理化,在运行管理上建立充满活力、符合市场经济要求新管理机制,在工程建设标准上符合规范和精品工程要求,最终实现我区农村安全供水的目标。 ×××水库集中供水工程是我区农村饮水发展规划的一部分,发挥水源地势高、水质优的有利条件,建设自压供水工程。该工程位于×××镇西南部,项目区地形为山丘区,规划供水受益村庄15个,受益人口15051口人,工程以上栗山水库(小型,总库容68万立方米)为主水源,规划于水库放水洞处建设水厂一处,实现自压供水型式。 本工程的水源——×××小(二)型水库位于傅疃河支流上游,流域面积1.6km2, 总库容68万m3, 兴利库容48万m3,死库容1.2万m3。 二、净水厂工程 水厂选定于大坝下游,地形较开阔处,自压高程满足水处理需要和下游供水要求。

(1)净水厂规模:考虑下一步供水规模将逐步扩大,且本工程为全区大管网一部分,为满足下一步发展需要,净水厂设计供水规模100m3/h,日供水能力达到2400 m3,满足设计时供水量152m3/h。 (2)净水厂平面布置:净水厂由净水设备、清水池、配水阀、给水车间、生活区及绿化区组成,具体布置见图2-2。 (3)净水厂主要建筑物规划设计 1)水处理设备采用模块化净水设备,水库水经放水洞自压放到净水设备,对水质进行净化处理,并进行反冲洗,冲洗周期1天。处理合格的水流入清水池。水处理及供水工艺流程见图2-3。水质处理后符合《生活饮用水卫生标准》。 2)清水池:设计池底高程110m,池高3m,水深2.7m。正常工作水位109.7m。水池长13.15m,内设支撑墙3道,宽0.25m。池宽10.4m。边墙采用M7.5浆砌块石重力墙,内侧浇灌厚0.2m的C25混凝土(配φ10@200钢筋)。池底采用M7.5浆砌块石垫层,厚0.3m,垫层以上浇灌厚0.2m的C25混凝土底板(配φ10@200钢筋)。内表面采用防渗抹面。详见图2-4。

自来水厂工程施工组织设计方案

自来水厂工程 施工组织设计编制日期:年月日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008)

某给水厂全套毕业设计(含图纸)---优秀毕业设计完整版

摘要 E市给水工程,是为了满足该区近期和远期用水量增长的需要而新建的。该工程分为两组,最终的供水设计规模为3.1万m3/d, 整个工程包括取水工程,净水工程和输配水工程三部分。其工艺流程如下: 水源取水头自流管一级泵房自动加药设备 机械搅拌澄清池普通快滤池清水池配水池 二级泵房配水管网用户 同时,本设计课题还包括:水厂占地面积,人员配备,厂内建筑物布置和管线定位等。 整个工艺流程中主要构筑物的设计时间为 机械搅拌澄清池池:1.28h 普通快滤池冲洗时间:6min 普通快滤池的滤速为:13.3m/h

目录 第一章设计水量计算 第一节最高日用水量计算 第二节设计流量确定 第二章取水工艺计算 第一节取水头部设计计算 第二节集水间设计计算 第三章泵站计算 第一节取水水泵选配及一级泵站工艺布置 第二节送水泵选配及二级泵站工艺布置 第四章净水厂工艺计算 第一节机械搅拌澄清池计算 第二节普通快滤池计算 第三节清水池计算 第四节配水池计算 第五节投药工艺及加药间计算 第六节加氯工艺及加氯间计算 第七节净水厂人员编制及辅助建筑物使用面积计算第八节检测仪表

第一章 设计水量计算 第一节 最高日用水量计算 一、各项用水量计算 1、 综合生活用水量1Q 1Q d m d l N q f 33411108.81.1.200104?=???=??=人 m d l N q f Q 344111/10408.11.1.200104.6?=???=??=人 2、 工业企业生产用水量2Q ()()d m m d n N q Q d m m d n N q Q 343222/3432221076.11.180********.11.11001201?=??=-??=?=??=-??=万元万元万元 3、 未预见水量和管网漏失水量3Q ()d m Q Q Q 34213104.02.0?=+= 4、 消防用水量x Q d m s l N q Q x x X 3410432.0252?=?=?= 二、最高日用水量d Q m Q Q Q Q d 34321106.2?=++= 由于总用水量较小和消防水量相差不大则d m d m Q d 3434101.310072.3?≈?= d m Q d 34/104?= 第二节 设计流量确定 一、确定设计流量 1、 取水构筑物、一级泵站、原水输水管、水处理构筑物设计流量 s l d m T Q a Q s l d m T Q a Q d I d I 11.4863600 2410405.173.376360024101.305.134//34=???=?==???=?= 2、二级泵站设计流量

水厂取水口工程施工设计方案

目录 一、总体概述 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2工程概况 (2) 1.3建设目标 (2) 1.4施工总体部署 (2) 1.5方案针对性措施 (2) 1.6施工段划分 (2) 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 (3) 2.1施工总平面布置 (3) 2.2主要临时设施 (3) 2.3临时道路 (3) 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (3) 3.1施工进度计划 (3) 3.2进度保证措施 (3) 四、主要分部分项工程的施工方案及质量保证措施 (3) 4.1高压旋喷桩施工 (3) 4.2沉井施工 (3) 4.3顶管施工 (3) 4.4水上平台施工 (4) 4.5取水头施工 (4) 4.6 PHC桩施工 (4)

4.7土建主体结构工程施工 (4) 4.8土建安防水电工程施工 (4) 五、安全文明施工及环境保护措施 (4) 六、项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (4) 七、劳动力、机械设备和材料投入计划 (4) 八、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (4) 九、冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等施工情况下的施工措施 (5) 十、个新技术、新产品、新工艺、新材料应用 (5) 一、总体概述 1.1编制依据 (1)《市大港水厂一期取水工程施工招标文件》; (2)《大港取水口江中取水管延伸工程岩石工程勘察报告》; (3)《建筑安全施工检查标准》JGJ59-2011; (4)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2015; (5)《工程测量规》GB50026-2007; (6)《建筑桩基技术规》JGJ94-2008; (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002; (8)《碳素结构钢》GB/T700-2006; (9)《钢筋焊接及验收规》JGJ18-2012; (10)《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345-2013; (11)《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-2001; (12)《工业金属管道工程施工规》GB50235-2010;

水厂工程施工组织设计

第一章编制说明 一、编制依据 1、泵站工程招标文件。 2、泵站工程施工图。 3、工程地质勘察报告(详勘)。 4、我公司历年同类工程的施工经验。 二、编制原则 1、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织文字说明及附表中,严格按照招标文件要求,做到统一标准规范编制。 2、遵循设计文件和规范,编制的原则,在编写主要项目施工方法中严格按设计要求,执行现行的施工规范和验收标准,科学组织施工,确保工程的质量和进度。 3、坚持实事求是。一切从实际出发的原则,在制定施工方法中根据本公司的施工能力、经济实力、技术水平、坚持科学组织、合理安排、均衡生产、确保高速、高质量地完成项目建设。 4、坚持施工全过程管理的原则,在工序施工中严格执行监理工程师的指令。 (一)工程概况: 湘潭三水厂水源搬迁改造工程施工项目,位于湘潭三大桥西侧、滨江路南侧。由中环水务出资建设,中铁第四勘察设计院集团有限公司设计,湖南第三工程有限公司施工承建,长沙中大建设监理有限公司负责监管。日供水30万吨/日;建安造价约2000万元。项目由取水头部、导水管、取水泵井、取水泵房、办公综合用房及配套工程。建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限50年,抗震设防类别乙类,建筑耐火等级二级,屋面防水等级一级,泵房等级别Ⅱ,泵站建筑物级别2(永久性建筑),防洪标准设计50年。 1、泵房及设备间: 框架结构,建筑面积2876平方米,建筑总高11.85米。设备间基础为钻孔灌注桩、承台及基础梁,桩径600,持力层为中风化泥质粉砂岩。现浇柱、梁、板、吊车梁等。砼强度等级:桩、承台、基础梁、柱、梁板、吊车梁均C35。钢筋采用HPB235、HRB335、HRB400、HRB500。砌体±0.00以下MU20浇结蒸压粉煤灰砖,±0.00以上采用A3.5B06蒸压加气砼砌块。地面采用地面砖,内墙为涂料、

水厂管道施工方案

曹妃甸工业区南区净水厂二期工程设备、管道施工方案 编制: 审核: 批准: 曹妃甸工业区南区净水厂二期工程项目经理部 2015年月日

一、编制说明及依据 1.1本方案适用于曹妃甸工业区南区净水厂二期工程的设备及管道施工。 1.2本方案依据下列文件编制: 1.2.1、施工图﹙中国市政工程华北设计研究总院有限公司﹚ 1.2.2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 1.2.3、工业金属管道工程施工质量验收规范GB50184-2011 1.2.4、现场设备、工业管道焊接工程施工规范GB50236-2011 1.2.5、低压流体输送用大直径电焊钢管GB/T14980-94 1.2.6、污水处理用辐流式沉淀池周边传动刮泥机CJ/T3042-1995 1.2.7、辐流式二次沉淀池吸泥机标准系列 HG21548-93 1.2.8、污泥脱水用带式压滤机CJ/T31-91 1.2.9、潜水搅拌机CJ/T109-2000 1.2.10、平面格栅除污机GJ/T3048-1995 1.2.11、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 1.2.12、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-1996 1.2.13、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-1992 1.2.14、建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-1993 1.2.15、机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-1998 1.2.16、工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GBJ126-1989 1.2.17、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-1998 1.2.18、建筑机械使用安全技术规程JGJ33—2001 1.2.19、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 1.2.20、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 1.2.21、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 2、工程特点及要求 本工程管道交叉太多,且工艺,污水管埋深较大,在施工过程中发现冲突时,遵循厂区上水管道及有压工艺管道与其它管渠交叉时,上述两种管道宜加设45°弯头以避让。厂区管道施工顺序为先下后上,避免后施工管道对已有管道基础扰动,同时应避免管道施工队建(构)

某某给水处理厂毕业设计给水厂设计

- 1 - 给水处理厂的设计 1.1 厂址的选择 厂址选择应在整个给水系统设计方案中全面规划,综合考虑,通过技术经 济比较确定,本设计在选择厂址时考虑了以下几个方面: 1.厂址选择在工程地质条件较好的地方,以降低工程造价,以便施工。 2. 取水地点在河流的上游,距离用水区较近,因此将水厂设置在取水构筑 物附近,且处于城市边缘。 3. 有发展的余地,厂区周围卫生条件较好,符合《生活饮用水水质标准》 4.水厂离市区较近,交通方便,有利于施工管理和降低输电线路的造价。 5.水厂所在的位置地形有适意的自然坡度,有利于高程布置,做到土方平 衡,同时理和到较近,有利于沉淀池排泥及滤池冲洗水排出。 6.水厂所在地势较高,不受洪水威胁。 1.2 给水水源水质的分析 有所给原水水质资料知,原水最高浊度1100mg/l,平均浊度160mg/l,超过 了《生活饮用水水质标准》中的规定,故需去除浊度。 细菌总数5600个/ml,大肠菌群257个/l,大大超过了《生活饮用水水质标 准》中的规定,故需进行消毒灭菌。 水源PH 值为7.5,符合《生活饮用水水质标准》中的规定,故不需处 理和调整,总硬度为458mg/lCaCO 3 ,稍稍超过了生活饮用水水质标准的规

定,在经过沉淀、过滤等常规处理,即可达到要求,故不需进行特殊处理。 1.3水厂设计水量 水厂设计水量按最高日平均时流量加上5%的水厂自用水量计算,则水厂设计水量为: Q=81443.7×1.05=85515.885m3/d=3563.16m3/h=0.99m3/s 1.4净水工艺流程的选择 合理的净水工艺是水厂保证供水水质的关键,给水处理方法和工艺流程,应根据原水水质及设计生产能力等因素,通过调查研究,必要的试验,并参考相似条件下处理构筑物的运行条件,经技术经济比较够确定。 本设计采用的井水工艺流程如下: 混凝剂消毒剂 原水——→混合→絮凝→沉淀→过滤→清水池——→二级泵房→管网1.5稳压配水井的设计 配水井具有消能作用,使原水均匀稳定的净如净水系统,避免受取水泵站富余,水头的影响,同时又具有排气的作用,使溶解在水中的部分气体溢出,以利于后续处理。 根据同类水厂运行经验,本设计采用配水井停留时间 1.5min,最小H/D=10/9 稳压井容积V=QT=0.99×60×1.5=89.1m3 - 2 -

水厂施工组织设计

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章工程施工特点及施工任务的划分 第四章施工准备 第五章施工组织机构 第六章主要分部分项工程施工方法 第七章主要施工机械设备及劳动力配备计划第八章确保工程质量的技术组织措施 第九章确保安全施工的技术组织措施 第十章确保文明施工的组织措施 第十一章确保工期的技术组织措施 第十二章施工总进度计划 第十三章成品半成品的保护措施 第十四章各关键点,技术难点的处理措施第十五章施工总体平面布置 第十六章合理化建议

第一章编制依据 《安阳市第八水厂厂区工程岩土勘察报告》 《安阳市第八水厂施工图纸》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2015 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电器装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-2010 《电器装置安装工程电气设备交接实验标准》GB50150-2010 《电器装置安装工程电缆电线施工及验收规范》GB50168-2011 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2010 《电器装置安装工程旋转电器施工及验收规范》GB50170-2006 《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 《电器装置安装工程1KW及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-2008 《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2006 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88

水厂土建施工方案设计

1 工程简介: 1.1、工程名称:齐鲁分公司乙烯污水处理场1#、2#生化增设除臭设施项目 1.2、本项目的建设地点:齐鲁分公司供排水厂乙烯污水处理场界区。 1.3、本项目的建设规模:在乙烯污水处理场新建2套生物除臭系统,臭气处理规模分别为20000Nm3/h和60000Nm3/h。 对1#生化处理系统1#、2#预沉池、2#小A/O池、格栅井、曝气沉砂池进行加盖封闭,铺设臭气收集管道将上述封闭池体所产生的臭气输送至新建20000Nm3/h除臭系统;对2#生化处理系统一沉池、A池、二沉池进泥渠部分以及其他构筑物进行加盖封闭,铺设臭气收集管道将上述封闭池体所产生的臭气和原有2#生化系统密闭池体所收集的臭气输送至新建60000Nm3/h除臭系统。 +0.000为室外地坪标高,相当于绝对标高73.80m。基础垫层砼为C15,其余设备基础砼均为C30,(图纸特别注明的除外)约910m3,铺设臭气收集管道约1200米,加盖封闭膜结构约4000平方米,玻璃钢(格栅)盖板约830平方米。 2 编制依据: 2.1、依据齐鲁石化工程设计的施工图纸: 2.2、依据现行施工规、验收标准、操作规程等,主要包括: 《建筑地基基础工程施工质量验收规》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》 GB50204-2015 《石油化工设备混凝土基础工程施工及验收规》SH/T3510-2012 《石油化工施工安全规程》(SH3505-1999)质量体系手册 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59—99 《施工现场临时用电安全技术规》 JGJ46-2012 环境-职业健康安全-质量一体化管理体系 HSE手册 2.3、通过对现场的施工条件、周围环境、施工调查所获得的资料。 2.4、根据工程工期、质量要求和同类工程建设所积累的施工经验。 3 项目管理组织机构: 本项目采用项目部管理模式,本公司成立乙烯污水处理场1#、2#生化增设除臭设施项目项目部负责该项目管理,项目部设项目经理1人,技术负责1人,下设职能组5个,详见下图:

丰润给水厂工艺设计(2万吨)-实习总结

总结 一、设计目的 通过毕业设计,熟悉并掌握给水工艺的设计内容、设计原理、方法和步骤,学会根据设计原始资料正确地选定设计方案,正确计算, 具备设计中、小城镇水厂的初步能力。对取水工程、输水管道、净水厂进行工艺设计 培养从工艺流程选择、方案比较、施工方法、生产及运行管理等各方面综合考虑,进行合理的组合、布置、设计的工程设计思想。 掌握设计说明书、计算书的编写内容和编制方法,并绘制工程图纸。 二、设计内容 取水工程、给水处理工程 三、城市概况 丰润区系河北省唐山市所辖,改革开放使其地理、资源优势转换为产业、商品优势,农业、工业、建筑业和以商贸为主的第三产业快速发展。先后被国家命名为粮食生产、花生出口等基地。2002年原“丰润县”与原唐山市“新区”合并后由县改区,更名为“丰润区”。随着社会经济的快速发展,需水量也迅速增长。为满足工业生产和人民生活用水增长的需要,需建立新的供水工程。 目前,丰润区地下水资源已遭严重破坏,形成一地下水位下降漏斗,且仍在继续下降。境内有水库4座,4级以上河流5条,还乡河、陡河、泥河纵贯全境。目前滦河水已进入陡河水库,陡河水库位于丰润区东约10km处,该水库是一集发电、调节供城市用水及养殖等多种功能为一体的水库,库容较大,水质很好,是一个较为理想的城市供水水源。 (2)自然条件 1)地理位置及地形 丰润位于东经117°45′-118°21′,北纬39°32′-40°04′,地处环渤海、环京津开放开发中心地带。102、112两条国道和京秦、唐遵两条铁路在区内交汇,京沈高速公路丰润出口和唐山新机场设在丰润近郊。丰润距北京、天津、秦皇岛均在140-150公里,距唐山市区22公里。距京唐港、秦皇岛港、天津港均为百余里。丰润北依燕山,中南部偎冀东平原,由东北到西南层次分明的分为低山、平原、洼地三类地区,海拔高度在1-648米之间。新建水厂距陡河水库约8km,给水厂地面标高27m。 2)气象资料 丰润属于北半球暖温带半湿润大陆性季凤气候,呈冬夏长、春秋短、四季分明、季风显著的气候特征。年平均气温10.8度,1月份平均气温为-5.5度,7月份平均气温为25度,年无霜期约211天。年平均降水量710毫米。多集中在6—9月份。年平均相对湿度52%。最大积雪深度:130mm。最大冻土深度: 730mm。年平均蒸发量:

自来水厂工程施工组织设计

7.5万m3/日自来水厂工程 施工组织设计 编制日期:2018年5月25日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008) 13、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 14、《机械设备安装施工及验收通用规范》(GB50231-98) 15、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50326-98) 16、《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-88) 17、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-96) 18、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 19、《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002) 20、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

水厂取水工程施工组织设计方案

【Word版,可自由编辑!】

目录 第一章综述 (5) 1.1 编制依据 (5) 1.2 编制指导思想 (5) 1.3 编制内容 (6) 1.4 工程特点及工艺措施 (6) 1.5 项目成果目标 (6) 第二章工程概况及施工条件 (7) 2.1 工程概况 (7) 2.2施工用水电条件 2.5 对外交通条件 (7) 第三章施工现场规划与总平面布置 (7) 3.1 施工总平面布置图及说明书 (7) 3.2 砼拌和系统 (8) 3.3 砂石料系统 ......................................... 错误!未定义书签。 3.4 模板及钢筋加工场 (8) 3.5 预制场 ............................................. 错误!未定义书签。 3.6 大型机械布置 (8) 3.7 土方机械停车场 (8) 3.8 弃土区及堆土区 (8) 3.9 临时用房 (8) 3.10 施工供水、供电 (9) 3.11 场内施工道路 (10) 3.12 通讯与办公自动化 (10) 第四章施工总进度计划与工期保证措施 (10) 4.1 施工进度安排原则 (10) 4.2 工期目标 (11) 4.3 施工总体布署 ....................................... 错误!未定义书签。 4.4 施工进度计划横道图 (11) 4.5 施工进度计划网络图 (11) 4.6 工期保证措施 (11) 第五章沉井施工方案 (12)

5.1 概述 (12) 5.2 沉井地基处理 (14) 5.4 沉井下沉 (17) 5.5 沉井封底、底板施工 (21) 第六章顶管施工 (23) 6.1 顶管总体施工方案 (23) 6.2 钢管制作 (25) 6.3 顶管施工工艺及设备选择 (28) 6.4 特殊情况的处理 (31) 6.5 防渗墙基础加固 (31) 第七章引水管与取水头总体施工方案 (32) 7.1 概述 (32) 7.2 施工工艺流程 (32) 7.3 水下基槽开挖 ....................................... 错误!未定义书签。 7.4 水上打钢管桩 (33) 7.5 取水头安装 (33) 7.6 水下沉管敷设 (33) 7.7 沉管段和取水头区域保护 ............................. 错误!未定义书签。第八章房建工程施工 .. (34) 9.1 概述 (34) 9.2 框架柱梁施工 (34) 9.3 墙面、顶板涂料 (37) 9.4 地面 (37) 9.5 油漆工程 (38) 9.6 回填 (39) 9.7 内部结构施工技术质量保证措施 (39) 9.8 特殊气候下的施工措施 (39) 9.9 循环水泵房上部结构及电气室、热工室、检修场地施工 (40) 第十章砼夏季、冬、雨季施工措施 (49) 10.1 夏季施工措施 ...................................... 错误!未定义书签。 10.2 雨季施工措施 (49) 10.3 冬季施工措施 (50) 第十一章施工组织体系 (51)

水厂项目建安工程施工组织设计

目录 第一章工程概况 (1) 一、工程慨述: (1) 二、施工现场条件 (1) 三、编制依据: (4) 四、执行的规范及标准: (4) 第二章主要项目施工方案 (5) 一、施工测量 (5) 二、土方工程 (7) 三、地基处理 (8) 四、模板工程 (8) 五、钢筋工程 (9) 六、混凝土工程 (8) 第三章主要资源需求计划 (15) 一、劳动力计划表 (10) 二、主要机械配置计划表 (10) 第四章工程质量管理 (15) 一、工程质量目标 (16) 二、质量管理体系 (16) 三、质量保证措施: (16) 四、质量预控措施: (21) 五、质量监控措施: (21) 六、后期质量控制: (16) 七、质量评定及统计: (16) 第五章施工安全管理与措施 (16) 一、安全目标: (16) 二、安全管理机构 (16) 三、安全生产责任制: (17) 四、安全例会制度: (17) 五、安全措施与要求: (17)

附:施工平面布置图、施工总进度计划 第一章工程概况 一、工程慨述: 1、马钢(合肥)工业供水有限责任公司BOT水厂项目设计总供水量为5万m3/d 工程项目。 2、建筑、结构特征 马钢(合肥)工业供水有限责任公司BOT水厂项目,土建部分包括:综合楼、变电所、二级泵房、加药间及配电室、污泥脱水间、反应沉淀池、污泥浓缩池、清水池、道路、围墙、设备基础等、场地的平整及土方的挖、填、运,厂区工艺设备部分,暖通设施以及消防(含消防的报验办理)、管线等生产辅助设施、工艺管线及设备的制安等,及上下水、构筑物的蓄水试验、施工用水、电的接引等。本工程多为钢筋砼结构,部分构筑物均为薄壁砼板墙,设计对盛水构筑物的砼防裂缝以及外露部位的砼表面要求高。

《给水管网》毕业设计论文.

辽宁大学 给水管网课程设计(论文)题目:某市开发区给水管网设计 学院:土木建筑工程学院 专业班级:给排水121班 学号: 学生姓名: 指导教师: 教师职称:教授 起止时间:2015.12.21-2016.1.4

课程设计(论文)任务及评语

目录 1工程概况 (1) 2设计内容和设计依据 (1) 2.1给水管网布置 (1) 2.2最高时管网平差计算 (1) 2.3消防时管网校核计算 (1) 2.4事故时管网校核计算 (1) 2.5方案确定 (2) 3给水管网设计计算 (2) 3.1用水量计算 (2) 3.2给水管网的布置与定线 (2) 3.3设计参数计算 (3) 3.4管网平差和校核计算 (7) 4设计体会 (22) 参考文献 (23)

1工程概况 某市开发区需新建给水管网,该开发区位置见电子版地形图。开发区规划人口3.5万,根据规划预测,最高日用水量30000 m3/d。供水水源为地表水,经处理后输入开发区,拟在开发区建一配水厂,配水厂泵站位置见电子版地形图上具体标注。本设计是从配水厂泵站开始新建一给水管网项目。 该开发区最大冻土深度1.15米。 2设计内容和设计依据 2.1给水管网布置 (1)主干管应成环状布置。 (2)最少应为6环。 (3)边缘区域可布置成枝状管网。 2.2最高时管网平差计算 平差的目的是确定管径和配水厂泵站的水泵扬程。 (1)设计水量30000 m3/d,用水时间24h,最不利点水压28m水柱。 (2)时变化系数1.45。 (3)因主要工业企业尚未入住,因此暂不考虑集中流量,按管长或面积分配流量即可。 2.3消防时管网校核计算 (1)按《建筑设计防火规范》确定火灾次数及消防用水量。 (2)最不利点消防水压10m水柱。 (3)着火点应设在最不利点和最远点。 (4)管道直径不小于100mm。 2.4事故时管网校核计算 (1)选择一条主干管出事故。 (2)事故时水量为最高时水量的70%。 (3)事故时水压同最高时。

水厂模板工程施工方案

一、 二、 三、编制依据 1、《临西县地表水厂施工设计图纸》 2、《临西县地表水厂施工组织设计》 3、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 6、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 7、《木结构设计规范》(GB50005-2003) 8、《建筑施工手册》(第四版) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001等。 二、工程概况 1、项目概况 临西县地表水厂由临西县自来水公司投资建设,北方建筑设计研究院设计,河北新隆基项目管理有限公司监理、威县第一建筑安装有限责任公司承建。 2、工程简介 临西县地表水厂位于临西县英华街与辽河路交叉口西北角。规划占地40亩,日供水能力5万立方米。本工程计划于2014年7月开工,2015年7月竣工。3、模板工程简述 本工程为临西县地表水厂,本项目包含九个构筑物及五个建筑物。水厂工程的特点是以构筑物为主,构筑物建设任务是本次工程建设的重点项目。

三、施工准备 1、技术准备:项目总工组织项目经理部技术生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审对图纸中存在的问题与设计、建设、监理单位共同协商解决,取得一致意见后,办好图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据,熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 2、施工机具:本工程的现场平面布置图确定木工加工区内各设置木工圆盘台锯一台、电刨一台。同时结合施工操作人员手提电锯进行模板加工安装工作。 3、材料准备:模板面板选用耐久性好、强度高、抵抗变形能力强及透水性能低的15mm厚木胶合板;模板支撑次楞及主楞选用50×70mm落叶松方木和φ48.3×3.6mm直缝电焊钢管且满足相关规范要求。模板支撑体系采用扣件式钢管脚手架。我公司材料供应处有足够的采购能力,结合建设单位的强力支持及我公司强大的资金后盾,能充分满足本工程材料供应工作。 4、人员准备:通过分项工程招标工作,参与本工程的模板施工班组经过公平、公正、公开的合理竞争并通过我公司实地考察,最终我公司确定由施工经验丰富、施工人员充足、施工效率高、技术力量雄厚的班组承担本次模板工程施工任务。以保证模板工程的施工进度、质量。 四、方案选择 结合本工程特点及施工难点,本方案针对综合办公楼、净水车间、清水池、泵房及调节水池等模板支撑体系设计进行重点描述。 1、构件模板选择及加固体系: 1.1、框架柱模板的加固柱箍采用φ48.3×3.6双钢管配合使用φ14对拉螺栓,次楞采用50×70mm方木,面板采用厚度为15mm木胶合板。柱箍的间距、

净水厂毕业设计

前言 水是生命之源,是人类生活、工农业生产和社会经济发展的重要资源,科学用水和排水是人类社会发展史上最重要的社会活动和生产活动内容之一。给水排水工程又可分给水工程和排水工程两个部分。其中给水工程的任务是向城镇居民、工矿企业、公共设施等提供用水,且保障水质、水量、水压要求。 我的毕业设计题目是阜新市某净水厂工程工艺设计,净水厂设计规模为150000m3/d,源水取自白石水库,水库水质为二类地表水,符合生活饮用水水源要求,出厂水质为一类水质标准,水厂出厂水压为0.6MPa。净水厂所在地阜新属辽宁西部的低山丘陵区,地势西北高,东南低;西南高,东北低,平均海拔高度为138m。本设计选用“混凝—沉淀—过滤—消毒”的常规处理工艺,混凝剂选用聚合氯化铝[Al2(OH)n·Cl6-n]m;絮凝池选用往复式隔板絮凝池,沉淀池选用斜管沉淀池,且絮凝池和沉淀池合建;滤池选用普通快滤池,采用高速水流反冲洗;消毒方式采用液氯消毒。 毕业设计是本科生教学环节中重要的一环。通过毕业设计,可以把所学习的理论知识进行系统地实践,培养学生的综合分析问题和解决问题的能力,为今后的实际工作奠定必要的基础,同时把书本上所学到的知识系统化。我们在今后的实践中还需要不断学习,不断探索,不断总结经验。从这个意义上说,毕业设计是我们在大学期间最接近工程实践的一次训练,通过它我们可以掌握工程中的一般设计同时这也是大学四年中最重要最正规的一次大型考核。

第一部分设计说明书 1 设计资料 1.1 设计任务 根据所给资料进行阜新市某净水厂工程工艺设计,包括净水工程的初步设计及送水泵房的初步设计。净水工程设计分为混合工艺设计、絮凝工艺的设计、沉淀工艺的设计、过滤工艺的设计、清水池的设计,消毒系统的设计,加药系统的设计以及水厂的布置。送水工程设计包括选泵和泵房的计算。 1.2 设计原始资料 1.2.1 概况 阜新总面积10355平方公里,其中城市规划区面积674.02平方公里,建成区面积53平方公里。下辖两县五区,即阜新蒙古族自治县、彰武县和海州区、细河区、太平区、新邱区、清河门区。此外,还有省级经济开发区和高新技术产业园区。全市总人口192万(2008年),其中城市人口78万。 1.2.2 自然条件 1)地理位置:辽宁省阜新市 2)地形地貌 阜新市是内蒙古高原和辽河平原的中间过渡带,属辽宁西部的低山丘陵区。全区是长矩形,中轴斜交于北纬42°10′和东经122°0′交点上,斜卧方向是东北一西南向。全境东西长170公里,南北宽84公里,总面积10355平方公里。地势西北高,东南低;西南高,东北低。海拔最高点为西北部的乌兰木头山,831.4米;海拔最低点为东南部的十家子乡南甸子村,48.5米。 3)气象资料 (1)气温 年平均气温7.5℃,最冷月份(一月)平均气温-17.3℃,极端最低气温-28.4℃,最热月份(七月)平均气温29.5℃,极端最高气温40.6℃; (2)平均降雨量:539.3mm; (3)常年主导风向:西南偏南风; (4)冰冻线冻土厚度:140cm;

电力系统规划与发电厂毕业设计计算书

目录第一章电网规划 1.1 电源规划 1.2 电力网络方案选择 1.3 导线截面和型号的选择 1.4 主变压器的选择 1.5 方案经济性比较 第二章短路电流计算 2.1 基本参数标幺值计算 2.2 短路电流计算 2.3 电气设备选择 第三章潮流的计算 3.1 基本参数计算 3.2 手算冬季最大运行方式潮流3.3 机算潮流 第四章厂用电设计 4.1 供电电压等级 4.2 厂用电接线 4.3 厂用变压器选择 4.4 厂用电设备选择 第五章防雷保护设计

第一章电网规划 1.1 电源规划 电源规划主要用于确定发电厂的装机容量。这次设计的系统包括1个火电厂、1个水电厂和4个变电所。一般水电厂一旦建成,其装机容量就于确定,而火电厂建成后扩建方便,一旦系统容量不够,就需在火电厂新装机组。在确定所

装机组容量时,其型号不超过两种,一般采用大机组。在电源规划前,首先确定负荷容量,负荷包括用电负荷、供电负荷和发电负荷。用电负荷和网损的和为供电负荷,在供电负荷的基础上加上厂用电即为发电负荷。在确定负荷容量后,还需考虑系统备用容量,包括负荷备用、国民经济备用以及检修备用,然后考虑水电厂的调峰容量,最后确定火电厂装机容量。 1. 负荷容量计算: (1)用电负荷:1号变电所 1 m a x P 50M W = 2号变电所 2m a x P 70M W = 3号变电所 3m a x P 60M W = 4号变电所 4 m a x P 55M W = 系统从新区吸收的最大功率sl P 160MW =。 设计水平年发电机母线最大负荷P 35MW =机25MW ,水电厂近区负荷P 35MW =近。计算总的用电负荷时需考虑同时率 1 K ,因为各用户用电最大值不可能在同一时刻出现,一般同 时率大小与用户的多少,各用户的用电特点有关,地区或系统之间取1K 0.95=。 4 imax sl 1y i=1 y y y y P P P +P +P K 50706055160+25+350.95432.5MW P =13P 0.97432.5419.28MW P =110P 1.1432.5475.48MW =+?=?==?=+=?=∑近初机中初末初()(++++)( -%)( %)

自来水厂供水工程施工组织设计

目录 第一章、各分部分项工程的主要施工方法.......................1-29第二章、工程投入的主要施工机械设备情况表. (30) 第三章、劳动力安排计划 (31) 第四章、确保工程质量的技术组织措施........................32-40第五章、确保安全生产的技术组织措施........................40-55第六章、确保文明施工的技术组织措施........................55-56第七章、确保工期的技术组织措施..............................57-58第八章、冬、雨季施工措施.......................................58-59第九章、地下管线及地上设施的防护措施. (60) PE管道施工组织设计 施工平面布置图 施工进度计划网络图

第一章、分部分项工程的主要施工方法 本工程为寻甸县供水工程净水厂工程,工程含综合楼、加药房、土建及安装工程、旋流反应沉淀池重力式无阀滤池、清水池、挡土围墙、大门等土建及安装工程。 一)、主要施工方法 (一)施工测量 (1)把固定路线的主要控制点,既转角点(曲线和缓和曲线起点及中间各点和直线上的整桩与加桩等,予以复测恢复,并将上述各桩点沿垂直方向平移路面之外,作为辅助基线,但以不妨碍施工,不影响挖土方为原则,用钢尺量距,以便辩认。 (2)在两侧边桩用红漆线标示路面设计中心高,以红漆上平为准,做为施工依据。 (3)要给制路面结构及横断高程下反数草图,向施工班组交底,以便施工时掌握高程。 二)、基础土方开挖 1、基础土方开挖:按测量的基础施工开挖线进行基础开挖,机械开挖与人工开挖相结合进行;人工清理、机械外运。大面积地方利用机械开挖,机械无法开挖的部位进行人工配合开挖;开挖过程中要按规范要求留出施工作业面,按比例放坡,预防基坑坍塌。在开挖时要注意杜绝超挖现象。在挖至距设计标高200MM时,改为人工开挖,清理避免扰动原地基土。

水厂工程施工设计方案

第一章 一、工程简介 XX县江北水厂及配套管网工程施工招标(第二次)建设项目建设地点位于XX县XX镇踏水桥村,交通便利,现有道路可直接进入现场,场临时道路开工前修整,施工用水,用电由建设单位接至施工现场,以便施工单位接通使用,本工程场地宽敞,规划放线已完成,属有施工场地,建设地点属城区。 二、编制依据: (一)工程施工组织设计的说明及依据如下: 1、XX县江北水厂及配套管网工程施工招标(第二次)建设项目定点批复,规划红线图。 2、XX县江北水厂及配套管网工程施工招标(第二次)建设项目招标文件。 3、国家现行建筑安装工程施工、验收规。 4、XX县政府和相关部门村建筑工程的有关规定。 5、我单位的技术装备力量和承担过类似建筑工程施工经验。 6、项目管理的有关规定,现场文明施工管理标准。 (二)、国家和行业现行的施工及验收规: 三、施工技术规、规程、验收标准 本工程所依据的施工技术规、规程、验收标准如下:

《民用建筑设计通则》GB50352—2005 《建筑设计防火规》GB50016—2006 《屋面工程技术规》GB50207—2002 《住宅建筑规》GB50368—2005 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2001 《建筑结构荷载规》GB50009—2001 《建筑抗震设计规》GB50011—2001 《建筑地基与基础设计规》GB50007-2002 《砌体结构设计规》GB50057—2001 《屋面工程量验收规》GB5020—2002 《建设物防雷设计规》GB50057—2002 《住宅设计规》GB50096—1999 2003年版 《室管线安装》D301-1~2 《建筑给排水设计规》GB50016—2003 《建筑灭火器配置设计规》GB50140—2006 《给水排水构筑物施工及验收规》GBJ141—2008 《机械设备安装工程施工验收通用规》GB50231—98 《给排水管道工程施工及验收规》GB50268—2008 《电气装置安装工程施工验收规》GBJ232-82 《土方与爆破工程施工及验收规》GBJ201-83 《砌体工程施工及验收规》GBJ50203—2002

相关文档