文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模块八防雷接地及安全用电81过电压及防雷1过电压及雷电一

模块八防雷接地及安全用电81过电压及防雷1过电压及雷电一

模块八防雷接地及安全用电81过电压及防雷1过电压及雷电一
模块八防雷接地及安全用电81过电压及防雷1过电压及雷电一

模块八防雷、接地及安全用电

8.1 过电压及防雷

一、过电压及雷电

(一)过电压的形式

过电压指电气线路或设备上出现的超过正常工作电压的对绝缘很有危害的异常电压。按产生的原因分为内部过电压和雷击过电压。

1.内部过电压

只由于电力系统本身的开关操作、负载剧变或发生故障等原因,是系统工作状态突然改变,而在系统内部出现电磁能量转换、震荡引起的过电压。

实践证明,内部过电压一般不会超过系统正常运行时相对地额定电压的3到4倍,因此对电力系统和设备绝缘的威胁不是很大。

2.雷击过电压

又称为大气过电压,也称为外部过电压,是由于遭受来自大气中的雷击或雷电感应而引起的过电压。雷击过电压幅值可达1亿伏,电流幅值可达几十万安,对系统的危害极大。雷击过电压有两种形式:

(1)直接雷击

指雷电直接击中电气线路、设备或建(构)筑物,其过电压引起的强大的雷电流通过这些物体放电入地,从而产生破坏性极大的热效应和机械效应,相伴有电磁脉冲和闪络放电。

(2)间接雷击

指雷电没有直接击中电力系统中的任何部分,而是由雷电对线路、设备或其他物体的静电感应或电磁感应所产生的过电压。也称为感应雷,或称闪电感应或雷电感应。

雷电过电压还有一种形式就是由于架空线路或金属管遭受雷击而引起的过电压波,沿着架空线路或金属管道浸入变电所或建筑物。这种雷电过电压形式,成为高电位浸入或雷电波浸入。据统计,在我国几个大城市,供电系统中由于雷电波浸入而造成的雷害事故的比例达50%到70%,因此应予足够重视。

二、防雷设备

1、接闪器

指专门用来接受雷击的金属物体。包括避雷针、避雷线、避雷带和避雷网等。

2、避雷器

包括电涌保护器,用来防止雷电过电压波沿线路浸入变配电所或建筑物内,以免其危及被保护设备的绝缘,或用来防止雷电电脉冲对电子信息系统的电磁干扰。避雷器的类型有阀式避雷器、排气式避雷器、保护间隙、金属氧化物避雷器和电涌保护器等。

三、电气装置的防雷

1.架空线路的防雷措施

(1)架设避雷线

这是防雷的有效措施,但造价高,因此只在66kv及以上的架空线路上全线架设。35kv的架空线路一般只在进出变配电所的一段线路上架设,而10kv及以下的架空线路一般不装设。

(2)提高线路本身的绝缘水平。

(3)利用三角排列的顶线兼做防雷保护线。

(4)装设自动重合闸装置

(5)个别绝缘薄弱点加装避雷器。

2.变电所的防雷措施

(1)装设避雷针

(2)装设避雷线

(3)装设避雷器

3.高压电动机的防雷

高压电动机的定子绕组是采用固体介质觉得的,其冲击耐压实验值大约只有相同电压等级的油浸式变压器的1/3,加之长期运行,固体介质还要受潮、腐蚀和老化,会进一步降低其耐压水平。因此高压电动机对雷电波浸入的防护不能采用普通的FS型或FZ型阀式避雷器,而是采用专用专用于保护旋转电机用的FCD 型磁吹阀式避雷器,或采用串联间隙的金属氧化物避雷器。

8.2 电气装置的接地及有关保护

一、有关概念

1.接地及接地装置

电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接,称为接地。有下列三种形式:

(1)工作接地

为保证电力系统和电气设备达到正常工作要求而进行的一种接地,例如电源中性点的接地、防雷装置的接地等。

(2)保护接地

为保障人身安全、防止间接触电而将设备的外露可导电部分接地。保护接地的型式有两种:

1)设备的外漏可导电部分经各自的接地线(PE线)直接接地,如TT系统和IT系统中设备外壳的接地;

2)设备的外漏可导电部分经公共的PE线或PEN线接地。这种接地型式,我国电工界过去习惯称为“保护接零”,对应的PEN线和PE线通称“零线”。

(3)重复接地:在TN系统中,为确保公共的PE线或PEN线安全可靠,除了在电源中性点进行接地外,还应在下列地点进行重复接地:

1)在架空线路终端机及沿线每隔1Km处;

2)电缆和架空线引入车间和其他建筑物处。

8.3 安全用电与触电急救

一、电气安全的有关概念

1.电流对人体的作用及有关概念

电流通过人体时,人体内部组织将产生复杂的作用。较大的的电流通过人体所产生的热效应、化学效应和机械效应,将使人的肌体遭受严重的电灼伤、组织炭化坏死及其他难以恢复的永久性伤害。触电以电灼伤者居多,但在特殊场合,人触及高压后,由于不能自主地脱离电源,将导致迅速死亡的严重后果。

2. 安全电流及其有关因素

安全电流是人体触电后的最大摆脱电流。安全电流值,各国规定并不完全一致,我国一般取30mA.s (50Hz )。安全电流主要与下列因素有关:

(1)触电时间

触电时间在0.2秒以下和0.2秒以上,电流对人体的危害程度差别很大。触电时间超过0.2秒时,致颤电流值将急剧降低。

(2)电流性质

实验表明,直流、交流和不同频率电流对人体的危害程度不一样,通常以50~60Hz 的工频对人体的危害最为严重。

(3)电流路径

实验表明:不同路径的电流通过人体危害程度不一样,其中以通过人体心脏危害最为严重。

(4)体重和健康状况

健康的心脏和虚弱病人的心脏对电流伤害的抵抗力大不一样,人的心理状态、情绪好坏以及人的体重等,也使电流对人体的危害程度有所差异。

二、电气安全的一般措施

1. 加强安全教育

安全电压(交流有效值)/V

选用举例 额定值

空载上限值 42

50 在有触电危险的场所使用的手持式电动工具等 36

43 在矿井、多导电粉尘等场所使用的行灯等 24

29 12

15 可供某些具有人体可能偶然触及的带电体设备选用 6 8

2.严格执行安全工作规程

3.严格遵守设计、安装规范

4.加强运行危害和检修试验工作

5.采用安全电压和符合安全要求的相应电器

6.按规定使用电气安全工具

7.普及安全用电常识

8.正确处理电气失火故事

三、触电的急救处理

1、脱离电源

触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为触电时间越长,伤害越严重。断开电源或者使触电者与带电设备脱离。在脱离电源时,救护人员既要救人,又要保护自己,,防止触电。

2、急救处理

当触电者脱离电源后,应立即根据具体情况对症救治,同时通知医生前来抢救。

3、人工呼吸法

4、胸外按压心脏的人工循环法

电气安全教材-第七章雷电和静电防护

第七章雷电和静电防护 雷电和静电有许多相似之处。例如,雷电和静电都是相对于观察者静止的电荷聚积的结果;雷电放电与 静电放电都有一些相同之处;雷电和静电的主要危害都是引起火灾和爆炸等。但雷电与静电电荷产生和聚积的方式不同、存在的空间不同、放电能量相差甚远,其防护措施也有很多不同之处。本章将分别介绍雷电和静电的特点及防护技术。 第一节雷电安全雷电是一种自然现象,雷击是一种自然灾害。雷击房屋、电力线路、电力设备等设施时,会产生极高的过电压和极大的过电流,在所波及的范围内,可能造成设施或设备的毁坏,可能造成大规模停电,可能造成火灾或爆炸,还可能直接伤及人畜。 一、雷电的种类带电积云是构成雷电的基本条件。当带不同电荷的积云互相接近到一定程度,或带电积云与大地凸出 物接近到一定程度时,发生强烈的放电,发出耀眼的闪光。由于放电时温度高达20000 C,空气受热急剧 膨胀,发出爆炸的轰鸣声。这就是闪电和雷鸣。 1. 直击雷带电积云与地面目标之间的强烈放电称为直击雷。带电积云接近地面时,在地面凸出物顶部感应出异性电荷,当积云与地面凸出物之间的电场强度达到25~30kV/cm 时,即发生由带电积云向大地发展的跳跃式先导放电,持续时间约 5~10ms,平均速度为100~1000km/s,每次跳跃前进约50m,并停顿30~50卩s。当先导放电达到地面凸出物时,即发生从地面凸出物向积云发展的极明亮的主放电,其放电时间仅50~100卩s, 放电速度约为光速的1/5~1/3,即约为60000~100000km/s。主放电向上发展,至云端即告结束。主放电结束后继续有微弱的余光,持续时间约为30~150ms。 大约50%的直击雷有重复放电的性质。平均每次雷击有三四个冲击,最多能出现几十个冲击。第一个冲击的先导放电是跳跃式先导放电,第二个以后的先导放电是箭形先导放电,其放电时间仅为10ms 。一次雷击的全部放电时间一般不超过500ms。 2. 感应雷感应雷也称为雷电感应或感应过电压。它分为静电感应雷和电磁感应雷。 静电感应雷是由于带电积云接近地面,在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起的。在带电积云与其他客体放电后,架空线路导线或导电凸出物顶部的电荷失去束缚,以大电流、高电压冲击波的形式,沿线路导线或导电凸出物极快地传播。近20年来人们的研究表明,放电流柱也会产生强烈 的静电感应。 电磁感应雷是由于雷电放电时,巨大的冲击雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场引起的。这种迅速变化的磁场能在邻近的导体上感应出很高的电动势。如系开口环状导体,开口处可能由此引起火花放电;如系闭合导体环路,环路内将产生很大的冲击电流。 3. 球雷球雷是雷电放电时形成的发红光、橙光、自光或其他颜色光的火球。球雷出现的概率约为雷电放电次数的2%,其直径多为20cm左右,运动速度约为2m/s或更高一些,存在时间为数秒钟到数分钟。球雷是 一团处在特殊状态下的带电气体。有人认为,球雷是包有异物的水滴在极高的电场强度作用下形成的。在雷雨季节,球雷可能从门、窗、烟囱等通道侵入室内。 此外,直击雷和感应雷都能在架空线路或空中金属管道上产生沿线路或管道的两个方向迅速传播的雷电侵入波。雷电侵入波的传播速度在架空线路中约为300m/卩s,在电缆中约为150m/卩s。 二、雷电参数雷电参数是防雷设计的重要依据之一。雷电参数系指雷暴日、雷电流幅值、雷电流陡度、冲击过电压等电气参数。

交流特高压电网的雷电过电压防护(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 交流特高压电网的雷电过电压防护(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9239-87 交流特高压电网的雷电过电压防护 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 交流特高压电网的雷电过电压及其防护可以分为线路和变电站两个方面。线路的雷电过电压防护包括绕击和反击防护,变电站的雷电过电压防护包括直击雷和侵入波的防护。 1.特高压线路的雷电过电压防护 由于特高压输电线路杆塔高度高,导线上工作电压幅值很大,比较容易从导线上产生向上先导,相当于导线向上伸出的导电棒,从而引起避雷线屏蔽性能变差。这一点不但可从电气几何理论上得到解释,运行情况也提供了佐证。前苏联的特高压架空输电线路运行期间内曾多次发生雷击跳闸,基本原因是在耐张转角塔处雷电绕击导线。日本特高压架空输电线路在降压运行期间雷击跳闸率也很高,据分析是线路遭到

侧面雷击引起了绝缘子闪络。 理论分析和运行情况均表明,特高压输电线路雷击跳闸的主要原因是避雷线屏蔽失效,雷电绕击导线造成的。因此采用良好的避雷线屏蔽设计,是提高特高压输电线路耐雷性能的主要措施。同时还应该考虑到特高压输电线路导线上工作电压对避雷线屏蔽的影响。对于山区,因地形影响(山坡、峡谷),避雷线的保护可能需要取负保护角。 2.特高压变电站的雷电过电压保护 根据我国110~500千伏变电站多年来的运行经验,如果特高压变电站采用敝开式高压配电装置,可直接在变电站构架上安装避雷针或避雷线作为直击雷保护装置;如果采用半封闭组合电器(HGIS)或全封闭组合电器(GIS),进出线套管需设直击雷保护装置,而GIS本身仅将其外壳接至变电站接地网即可。 与超高压变电站一样,特高压变电站电气设备也需考虑由架空输电线路传入的雷电侵入波过电压的保护,其根本措施在于在变电站内适当的位置设置避雷

接地与防雷规范 (2)

接地与防雷 一般规定 5.1.1 在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出(图。 图5.1.1 专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意 1-工作接地;2-PE线重复接地;3-电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分);L1、L2、L3-相线;N-工作零线;PE-保护零线;DK-总电源隔离开关;RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器);T-变压器 5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器

电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统(图5.1.2)。 图5.1.2 三相四线供电时局部TN-S接零保护系统保护零线引出示意1一NPE线重复接地;2-PE线重复接地;L1、L2、L3一相线;N一工作零线;PE保护零线;DK--总电源隔离开关;RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器) 5.1.3在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 5.1.4在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PK线相连接,严禁与N线相连接。 5.1.5使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。 当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地,且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。 以上变压器尚应采取防直接接触带电体的保护措施。

防雷接地电气要点

防雷接地电气工程监督要点 一、检验进场材料 1、电焊条的合格证和材质证明书,现场检验电焊条应包装完整,拆包抽检焊条尾部无锈迹,如有异议按批抽样送有资质的实验室检测。 本工程用电焊条型号是THJ422/E4303/3.2寸。 2、接地用镀锌扁钢、型钢、钢筋的合格证或厂家出具的镀锌质量证明书,现场查验镀锌层应覆盖完整、表面无锈迹砂眼,如有异议按批抽样送有资质的实验室检测。查验型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形。 本工程需要提供的材料是40*4、50*5、25*4镀锌扁钢, 10#槽钢,等电位联结卡子、避雷支持件,Ф10镀锌圆钢,避雷针,G50辅助接地极。

二、防雷接地安装监督要点 1、基础钢筋接地 本工程利用建筑物筏板基础、桩基础钢筋做接地装置。 1)、检查是否按设计要求在地面以上设置测试点。(50cm) 2)、检查是否按设计要求以筏板、柱、桩钢筋焊接成接地体,钢筋搭接长度、焊缝饱满、焊渣清除、无咬肉等。 3)、基础钢筋焊接完后,立刻进行电阻测试,合格后进行砼施工。

2、人工接地体的安装 本工程一层基础外沿1米处采用镀锌钢管制作埋深不应小于0.8米,垂直接地长度不应小于2.5米,间距不小于5米的人工接地体。 1)、检查各种搭接焊缝长度(圆钢两面焊6倍D,扁钢三面焊2倍D),焊接处饱满并有足够机械强度,焊点除渣,做沥青防腐。 2)、检查人工接地体的接地干线埋设深度、在人行道下的均压措施接地模块埋深、间距及埋设情况、焊接长度、防腐措施、接地装置材料规格尺寸,接地电阻测试。 3)、接地电阻测试仪必须提供技术监督局提供的合格证书。 3、避雷引下线、变压器室、电梯机房、设备机房、消防控制室、强弱电井的接地干线安装 本工程利用柱内2根(大于Ф16)对角柱钢筋上下通焊作为避雷引下线(对焊)。接地干线采用40*4、50*5镀锌扁钢焊接。 1)、与基础接地体的连接方式、方法,搭接倍数、焊接质量、材料规格尺寸,残渣清理,防腐处理。 2)、检查接地体预留的接地点、接地干线与接地点连接的数量、接地干线的规格尺寸、敷设位置、补偿措施、色标、设置临时接地点、防腐措施,接地电阻测试。 4、建筑物等电位连接 本工程在带淋浴的卫生间、配电小间、管道井,游泳池、水疗池、专门的淋浴间、配电室等设置等电位连接。 1)、与基础接地体的连接方式、材料截面接地装置的焊接方式、焊接质量、搭接长度、防腐措施,材料规格尺寸。

电子设备的雷电及过电压保护

电子设备的雷电及过电压保护 过电压主要是指雷击过电压、电力网络操作过电压,损坏电子设备的过电压通常就是这两种。众所周知,作为一种大气物理现象,每一次雷击都是由一系列的放电(云间、云地)形成的。雷击过电压是指由于雷电直接击中电线;雷击避雷针时由于电阻耦合、电容耦合、电感耦合引入电线;或雷击某地造成不同地之间的地电位不均衡等原因在有源或无源导体上产生的瞬态过电压。雷击过电压的能量有时非常强,雷电的放电电流一般为20_40千安培,在大雷暴时最大可达430千安培,雷击概率及其电流数据如下表所示: 概率50%10%5%≈1% 电流峰值kA3080100200 电荷量As1080100400 雷电现已成为破坏电子设备的主要原因。操作过电压是指开关中央电源设备、电力网中大型感性或容性设备的投切等原因产生的过电压。操作过电压不如雷击过电压高,但出现频繁,对电子设备同样会产生不同程度的损害。 1.过电压保护必要性 现在已进入电子信息时代,各行各业都日益广泛地采用电子信息技术装备自己,如一座现代化的大厦,一般都装有自动消防、防盗保安、程控电话、楼宇自控、电脑管理、群控电梯、广播音响、闭路等一系列电子信息系统;又如国防现代化建设,电子信息技术已作为其发展的基础;其它航天、金融、邮电、石油化工、电力、广播电视等部门及工厂企业也不例外,所以电子信息设备的应用已日趋广泛,其数量与规模正在不断地扩大。但是这种电子信息设备的工作信号电压很低,一般仅5V左右,因此,其抗干扰、抗电涌的能力极低,对电磁环境的要求很高,所以随着电子信息设备的广泛应用,过电压的危害也将日趋严重,尤其是雷电引起的过电压,其后果不但使这种昂贵的设备损坏,而且有可能使整个系统的运行中断,造成巨大的经济损失。 随着电子技术的发展,电子设备日益成为雷电破坏的主要对象之一。为此,国内外专家学者进行了大量的实验和研究,IEC(国际电工委员会)、ITU(国际电信联盟)等组织都制定了相应的防雷电及电磁脉冲的标准,如IEC1024、IEC1312、ITU的K系列等。IEC1024、IEC1312相继公布了雷电流参数(如表1)和雷电波形,并对雷电保护区(LPZ)的划分、系统的分级保护和浪涌过电压保护器(SPD)的各项指标进行了规定。我国的国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)也对雷电电磁脉冲的防护进行了规定:“在配电盘内,宜在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器”(第3.5.4条,三);信息产业部《移动通信基站防雷防雷与接地设计规范》(YD5068-98)中规定:“3.1.5……出入基站的所有电力线均应在出口处加装避雷器”,“ 3.3.3同轴电缆馈线进入机房后与通信设备连接处应安装馈线避雷器”,“ 3.4.1信号电缆应由地下进出移动通信基站处应加装相应的信号避雷器”;公安部颁发的《计算机信息系统防雷保安器》(GA173-1998)中规定:“计算机信息系统加装有效可靠的防雷保安器,是国际上通用的最有效的防护措施”等。 表1 首次雷击的雷电流参数保护级别 Ⅰ(一类)Ⅱ(二类)Ⅲ-Ⅳ(三类) I幅值(KA)200150100 T1波头时间(μS)101010 T2波头时间(μS)350350350 2.雷电过电压保护系统 现代意义的防雷,把防雷看成一个系统工程,根据雷电电磁脉冲(LEMP)防护的国际标准:

油库防雷电和放防静电措施(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 油库防雷电和放防静电措施(新 编版)

油库防雷电和放防静电措施(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 静电和防雷保护 在油品储运系统,因雷击、静电产生的电火花都会引起油罐、罐车着火或爆炸,其危险和损失往往也是很大的。因此,熟悉雷击、静电有关知识,认清其产生原因和对储运生产与经营的危害,吸取教训,采取有效措施,切实做好防止雷击、静电工作,以消除火灾和爆炸的各种因素。 1静电 1.1静电的产生原因 两种不同性质的物体相互磨擦,紧密接触或迅速剥离都会产生静电,其是一个物体失去电子带有正电荷,另一个物体得到电子带负电荷。如果该物体与大地绝缘,则电荷无法泄漏,停留在物体的内部或表面而呈相对静止状态,这种电荷就称静电。油品在收发、输转、灌装过程中,油品分子之间和油品与其他物质之间的摩擦,会产生静电,其电压随着摩擦的加剧而增大,如不及时导除,当电压增高到一定程

交流特高压电网的雷电过电压防护详细版

文件编号:GD/FS-6195 (解决方案范本系列) 交流特高压电网的雷电过电压防护详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

交流特高压电网的雷电过电压防护 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。前苏联的特高压架空输电线路运行期间内曾多次发生雷击跳闸,基本原因是在耐张

转角塔处雷电绕击导线。日本特高压架空输电线路在降压运行期间雷击跳闸率也很高,据分析是线路遭到侧面雷击引起了绝缘子闪络。 理论分析和运行情况均表明,特高压输电线路雷击跳闸的主要原因是避雷线屏蔽失效,雷电绕击导线造成的。因此采用良好的避雷线屏蔽设计,是提高特高压输电线路耐雷性能的主要措施。同时还应该考虑到特高压输电线路导线上工作电压对避雷线屏蔽的影响。对于山区,因地形影响(山坡、峡谷),避雷线的保护可能需要取负保护角。 2.特高压变电站的雷电过电压保护 根据我国110~500千伏变电站多年来的运行经验,如果特高压变电站采用敝开式高压配电装置,可直接在变电站构架上安装避雷针或避雷线作为直击雷保护装置;如果采用半封闭组合电器(HGIS)或全封闭

建筑电气系统的接地与防雷

安全管理编号:LX-FS-A48731 建筑电气系统的接地与防雷 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑电气系统的接地与防雷 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着社会经济的快速发展,科技的不断进步,出现了大量的智能建筑,这对建筑的电气设计提出了更高的要求,其中接地系统的设计是尤为重要的一个环节,对于建筑的弱电系统经常出现故障造成严重的后果,根据有关部门的调查显示,其中超过25%的事故是由于雷电以及其它的电磁干扰引起的,保护电气设备的安全,不要受到雷电以及浪涌电压的影响成为电气接地系统设计的一个重要课题。电力系统的使用安全关系到建筑的正常使用,以及使用的安全性和可靠性,对于建筑内的设备和人员安全也是一个保证,为了更好的设计接地系统,就要清楚建筑中接地系统

关于防雷、接地和电气安全的研究

关于防雷、接地和电气安全的研究 一、简述雷电的形成及危害 雷电是一种大气中放电现象,产生于积雨云中。积雨云在形成过程中,一部分云团带正电荷,另一部分云团带负电荷。它们对大地的静电感应,使地面或建(构)筑物表面产生异性电荷,当电荷聚集到一定程度时,不同电荷云团之间,或云与大地之间的电场强度可以击穿空气(一般为25~30KV/CM),开始游离放电,我们称之为“先导放电”。云对地的先导放电是云向地面跳跃式逐渐发展的,当到达地面时(地面上的建筑物,架空输电线等),便会产生由地面向云团的逆导主放电。在主放电阶段里,由于异性电荷的剧烈中和,会出现很大的雷电流(一般为几十KV至几百KV),并随之发生强烈的闪电和巨响,这就形成雷电。 雷电的破坏作用基本上可以分为三类: 1.1直击雷 雷云直接对建筑物或地面上的其他物体放电的现象称为直击雷。雷云放电时,引起很大的雷电流,可达几百千安,从而产生极大的破坏作用。雷电流通过被雷击物体时,产生大量的热量,使物体燃烧。被击物体内的水分由于突然受热,急骤膨胀,还可能使被击物劈裂。所以当雷云向地面放电时,常常发生房屋倒塌、损坏或者引起火灾,发生人畜伤亡。 1.2雷电感应 雷电感应是雷电的第二次作用,即雷电流产生的电磁效应和静电效应作用。雷云在建筑物和架空线路上空形成很强的电场,在建筑物和架空线路上便会感应出与雷云电荷相反的电荷(称为束缚电荷)。在雷云向其他地方放电后,云与大地之间的电场突然消失,但聚集在建筑物的顶部或架空线路上的电荷不能很快全部泄入大地,残留下来的大量电荷,相互排斥而产生强大的能量使建筑物震裂。同时,残留电荷形成的高电位,往往造成屋内电线、金属管道和大型金属设备放电,击穿电气绝缘层或引起火灾、爆炸。 1.3雷电波侵入 当架空线路或架空金属管道遭受雷击,或者与遭受雷击的物体相碰,以及由于雷云在附近放电,在导线上感应出很高的电动势,沿线路或管路将高电位引进建筑物内部,称为雷电波侵入,又称高电位引入。出现雷电波侵入时,可能发生火灾及触电事

工程电气专业防雷接地施工

工程电气专业防雷接地施工 电气及防雷接地安装工程质量控制及保证措施 本工程电气安装工程是建筑工程中的关键组成部分,其施工质量的优劣直接影响着本工程的质量水平,因此,本工程必须将电气安装工程作为重点,其质量控制及保证措施有三个方面: 1、电气安装工程的前期质量管理 1)电气施工图的质量控制: 工程施工前须熟悉电气施工图,并结合图纸会同建设方、设计院、当地电力、电讯、有线电视等主管部门,认真组织搞好施工图纸会审,审重点:变配电房、配电系统、管线敷设、配电箱盘、防雷接地等,核实主要电气设备、材料的使用规格、要求。同时做好与土建中各专业的协设,解决好各专业间的错、碰、漏等问题,尤其是做好设备安装基础、变配电室地坪、电缆沟、土建留洞、预埋管、柱内钢筋的防雷引下线、地梁钢筋与桩基础钢筋的接地系统的焊接等内容的技术交底。 2)主要电气设备材料的质量控制: 水电设备安装工程、各种电气设备材料的品种、规格较多,用量较大,为确保本工程安装质量,本工程对电气安装工程、电气设备、材料实行统一管理,统一采购,采购的设备、材料应提供相应的质保书、合格证、测试报告等技术保证资料,部分材料应经过当地质检部门检测合格。另外,对进场设备、材料要实行样品封存管理,设备、材料要有专业材料员管理好,做好防雨、防锈、防腐、防碎等工作。

3)抓好施工队伍的全面管理,总承包单位应抓好总包与协作单位的关系,检查其技术力量和人员素质、施工资格、上岗证书、技术装备以及安装工程的施工计划、进度安排、安全施工以及施工工艺,确保合格的施工队伍进场施工。 2、电气安装工程的现场施工质量管理: 现场施工质量管理是电气安装工程的核心,在工程施工前,对所有施工单位的施工人员以及质量管理人员,就施工图纸、施工内容、安装要求、隐检要注、质量验收细则统一交底,施工时应根据《电气装置安装工程》(GB50257-96)的要求,配合相关的电气安装标准、图集、规范施工,及时做好工序交接验收,以及隐蔽工程检查、记录等,现场施工质量的保证措施主要有以下几点: 1)配管、电气管材均采用设计要求的阻燃PVC硬塑管,管径、材质应符合设计要求,施工中,线管的弯管半径应≥6d,煨弯时采用煨管器,配管连接采用配用的外接件,长度不小于3d,线管用专用PVC胶水粘接牢固,线管埋入砼及墙体内时,其四周保护层厚度不小于20mm。预埋中,凡通过接线盒敷设的管子,管内的穿线不应切断,待线盒整理时再进行断开,线盒要安装整齐、美观。在与土建交叉作业中,在楼地面上的管线敷设后,要加强保护,在需要用车、行人的地方铺设过道,防止人踩车轧、落地重物打击等,若发生,应立即通知电工,及时修复。 2)敷线: 敷线所用导线的电缆应符合设计要求,为了保证敷线质量,导线采用各专业队伍协作施工,以保证相线、中性线、保护线不混淆。本工程导线分色统一为三相线A 相黄色、B相绿色、C相红色、中性线蓝色、保护线黄绿相间色、单相线红色、开关控制线绿色,从而保证施工时各导线间的严格区分。敷线时,线管中导线有接头,导线接头处必须设接线盒。导线连接采用压接处理工艺,压接帽规格必须与导线规

雷击和静电防护技术

第四节雷击和静电防护技术 一、防雷措施 1.建筑物防雷的分类 防雷的分类是指建筑物按其重要性、生产性质、遭受雷击的可能性和后果的严重性所进行的分类,划分方法如下。 (1)第一类防雷建筑物, 1)凡制造、使用或储存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 2)具有0区或20区爆炸危险场所的建筑物。 3)具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 例如,火药制造车间、乙炔站、电石库、汽油提炼车间等。 (2)第二类防雷建筑物 1)国家级重点文物保护的建筑物。 2)国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站和飞机场、国宾馆,国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。 3)国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物。 4)国家特级和甲级大型体育馆。 5)制造、使用或储存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者,。 6)具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物,。且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 7)具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物。 8)有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。 9)预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。 10)预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。 (3)第三类防雷建筑物 1)省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。 2)预计雷击次数大于或等于0.01次/a且小于或等于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。 3)预计雷击次数大于或等于0.05次/a且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑

关于防雷、接地和电气安全的研究

远程与继续教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:关于防雷、接地和电气安全的研究 学习中心:奥鹏远程教育南京学习中心(直属)[27]VIP 层次:专升本 专业:电气工程及其自动化 年级: 13 年 03 /春季 学号: 201301497941 学生:盛薛兵 指导教师:周延艳 完成日期: 2014年12月23日

内容摘要 在供电系统的的运行过程中,由于雷击、操作、短路等原因,产生危及电气设备绝缘的过电压,严重危害供电系统,需要进行电气设备的防雷、接地、防腐蚀。还需要注意静电的防护及防爆和防腐蚀。在供电系统运行时,人们得知道触电后该怎么样做才安全。必须认识电流对人体的危害,人体触电的形式和触电后脱离电源的方法,同时还得了解电后急救的知识。 关键词:防雷;防爆;防腐蚀;接地保护;用电安全

第一章概述 ---------------------------------------------------------------------------------------- 4 1.1雷电的形成及危害------------------------------------------------- 4 1.2电流对人体的作用------------------------------------------------- 5 第二章建筑防雷设备和防雷措施7 2.1接地防雷设备----------------------------------------------------- 7 2.2防雷措施--------------------------------------------------------- 8 2.3接地的种类------------------------------------------------------- 9 2.4防雷的等电位连接------------------------------------------------ 10 第三章建筑防雷接地 -------------------------------------------------------------------------- 11 3.1防雷接地---------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.2接地系统---------------------------------------- 错误!未定义书签。 第四章接地和接零等全用电措施及使用范围-------------------------------------------- 13 4.1接地安全---------------------------------------- 错误!未定义书签。 4.2接零安全---------------------------------------- 错误!未定义书签。 第五章防雷接地装置结构 -------------------------------------------------------------------- 15 5.1雷电流反击电压与引下线间距的关系---------------- 错误!未定义书签。 5.2引下线与人体之间的安全间距---------------------------------------15 5.3跨步电压与接地装置埋地深度---------------------------------------16 结束语 ------------------------------------------------------------- 18 参考文献 ------------------------------------------------------------------------------------------- 19

防雷接地电气要点

防雷接地电气要点集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

钢筋接地 本工程利用建筑物筏板基础、桩基础钢筋做接地装置。 3、避雷引下线、变压器室、电梯机房、设备机房、消防控制室、强弱电井的接地干线安装

交流特高压电网的雷电过电压防护示范文本

交流特高压电网的雷电过电压防护示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

交流特高压电网的雷电过电压防护示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 交流特高压电网的雷电过电压及其防护可以分为线路 和变电站两个方面。线路的雷电过电压防护包括绕击和反 击防护,变电站的雷电过电压防护包括直击雷和侵入波的 防护。 1.特高压线路的雷电过电压防护 由于特高压输电线路杆塔高度高,导线上工作电压幅 值很大,比较容易从导线上产生向上先导,相当于导线向 上伸出的导电棒,从而引起避雷线屏蔽性能变差。这一点 不但可从电气几何理论上得到解释,运行情况也提供了佐 证。前苏联的特高压架空输电线路运行期间内曾多次发生 雷击跳闸,基本原因是在耐张转角塔处雷电绕击导线。日

本特高压架空输电线路在降压运行期间雷击跳闸率也很高,据分析是线路遭到侧面雷击引起了绝缘子闪络。电气工程防雷接地标准施工工艺

1、基础底板防雷接地做法(1) ①自然接地体利用结构基础底板纵横主筋的上下两层中,不小于φ16 两根主筋通常焊成的基础接地网。 ②采用不小于φ12 镀锌圆钢或不小于C14螺纹钢转角处焊接为一体。 ③钢筋搭接焊接长度不小于圆钢直径的 6 倍,且双面施焊。 ④焊接部位达不到双面焊要求时,单面焊接长度不小于圆钢直径的 12 倍。 2、基础底板防雷接地做法(2) ①基础底板主筋小于 C16 时,采用 L40*4 镀锌扁钢,焊成基础接地网。 ②扁钢搭接焊长度不小于扁钢宽度的 2 倍,且三面施焊。 ③采用 40*4 镀锌扁钢,预留室外人工接地极。 3、总等电位联结做法 电源重复接地、电气设备的保护接地,弱电设备的工作接地等采用 L40*4 镀锌扁钢共用统一联结,作为变配电室内总等电位。

4、局部等电位做法(1) ①局部等电位预埋采用专用等电位带有接线端子排接线盒。 ②采用 25*3 镀锌扁钢与结构梁筋焊接,镀锌扁钢进入盒内2/3 长度。 ③等电位端子排与卫生间内最近的插座 PE 线连接。 5、局部等电位做法(2) 等电位预埋严格按照 02D501-2 图集做法施工。 6、局部等电位接地连接(1) 洗脸盆排水管与局部等电位采用双色软铜线连接。 7、局部等电位接地连接(2) ①由局部等电位端子排引至厨房、卫生间各金属管道及其他设备。

②引至各防雷接地点采用双色软导线烫锡后,采用接地卡与设备压接。 8、防雷测试箱预留做法 ①防雷测试点由避雷引下线钢筋引出,采用 40*4 镀锌扁钢与柱筋搭接焊至外墙地面+500mm 处。 ②外墙装修时,距室外地坪以上 0.5米处安装接地测试箱。 9、避雷引下线做法 ①防雷引下线结构柱筋,在每层做出明显标记。 ②防雷引下线利用建筑物内构造柱不小于 C16 两根或四根不小于 C10 对角主筋作引下线,间距不大于 25m。 ③钢筋搭接焊长度为钢筋直径的 6 倍双面施焊,且清除焊渣。 10、配电箱(柜)安装接地做法

雷电安全及防护

SS市中心组团新城区首期道路工程B2标 雷 电 安 全 及 防 护 XX市政工程有限公司 SS市中心组团新城区首期道路工程B2标项目部

机械设备是现代化工业中不可缺少的生产设备,它是各行各业解放劳动力。提高生产率的有力工具,也是现代工业的基础,在生产的人机环境系统中,机械与人相比,具有人所不或替代的优点,具体表现在: ①输出功率大,可长期稳定操作,不易疲劳,生产率高; ②自动化程度高; ③准确性和速度比人好; ④灵敏度反应能力高; ⑤耐用性强,可在人不适宜的环境下操作; ⑥可靠性高,不会受外界因素的影响; ⑦运转速度快,可连续运行; ⑧能同时完成多种作业,适应性强; 由于机械设备所需人的操纵,监控和维护,机械设备的运转是处于人机环境之中,从安全的角度出发,要保证人、机、环境的安全,必须协调人机关系,保证人、机的本质安全,遵守人机之间的安全规律,保证系统安全。因此,有必要对机械安全有一个系统全面的了解。木工机械安全及防护 从原木到成品的生产过程中,使用各种木工机械。如再剖带锯机、纵锯圆锯机、横截圆锯机、平刨机、压刨机、铣床、磨床等。由于木工机械在其它机械行业中较通用,如铸造等 1.木工机械的常见事故 (1)手与转动刀具按触或与工件接触的伤害。由于木材强度低,材质软,加工省力,容易切割。木工机械的转速很高,通常为5000~1200r/min,因而,木工机械转动惯量大,难以制动,刀具更加锋利,操作人员易使手受到伤害。 (2)对于手工推送木料的机床,由于木料的缺陷(节疤、空道)加工缺陷(倒丝级)会使切割阻力发生突变;由于木料过短、窄、薄而没有足够的支承部位。操作者姿势不正确,当木料受冲击,震动而弹跳、侧倒或意外开裂时,操作者推动对木料控制,致使推压木料的

雷电保护及电力装置过电压防护

第十三章雷电保护及电力装置过电压防护 第一节建筑物防雷 1 建筑物防雷的分类 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 (1) 应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 (2) 应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物。 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。 四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 五、具有1区爆危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。 七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 (3) 应划为第三类防雷建筑物: 一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。 二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其重要或人员密集的公共建筑物。 三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。 五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。 六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。 2 建筑物的防雷措施 (1) 一般规定 一、各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。 第一类防雷建筑物和四、五、六款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措

通信局(站)雷电过电压保护

中华人民共和国通信行业标准 通信局(站)雷电过电压保护 工程设计规范 1. 总则 1.0.1 为了解决综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网站、IP网站、移动通信基 站、卫星地球站、微波站等因雷电感应通过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,确保通信设备的安全和正常工作,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建及原有通信局(站)的雷电过电压保护工程设计。 1.0.3通信局(站)雷电过电压保护工程应建立在联合接地、均压等电位分区保护的基础上。 1.0.4 通信局(站)雷电过电压保护设计应根据电磁兼容原理,按防雷区划分,对电涌保护器 的安装位置进行合理规划。 1.0.5通信局(站)雷电过电压保护设计应以现场调查、局址地理环境、年雷暴日分布及通 信局(站)类型为依据。 1.0.6本规范是通信局(站)雷电过电压保护工程设计、施工、监理、维护和各类保护器件 选择的技术依据,通信局(站)雷电过电压保护工程所选用的电涌保护器应符合国家标准及通信行业标准或参照IEC、ITU-T-K系统等国际相关建议,经信息产业部认可的检测部门测试合格的产品。 1.0.7本规范年雷暴日的确定,一般应依椐通信局(站)所在地区的气象部门提供的数据, 或者参照本规范附录 C和附录D 的范围确定。 1.0.8通信局(站)雷电过电压保护工程除应执行本规范以外,还应符合国标GB50057-94《建 筑物防雷设计规范》及通信行业防雷接地标准。 2. 术语 2.0.1防雷区 将一个易遭雷击的区域,按照通信局(站)建筑物内外、通信机房及被保护设备所处环境的不同,进行被保护区域划分,这些被保护区域称为防雷区(Lightning Protection Zones 英文缩写LPZ,详见附录B)。 2.0.2雷电活动区 根据年平均雷暴日的多少,雷电活动区分为少雷区、中雷区、多雷区和强雷区:少雷区为一年平均雷暴日数不超过25的地区; 中雷区为一年平均雷暴日数在25~40以内的地区;

相关文档
相关文档 最新文档