文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 小区燃气管道设计说明书

小区燃气管道设计说明书

小区燃气管道设计说明书
小区燃气管道设计说明书

小区燃气管道

课程设计 任务书 设计(论文)题目:XX小区燃气管道设计 学院名称:材料与化学工程学院专业:油气储运工程 班级: 姓名:学号 指导教师:职称

1.设计拟解决的主要问题 根据GB50494《城镇燃气技术规范》、GB50028《城镇燃气设计规范》等标准设计某小区燃气管道。 2.设计的主要内容和基本要求 设计主要内容: (1)输配系统方案的选择 (2)输配管网的布置 (3)输配管网的水力计算 (4)小区及室内管网设计 (5)绘制管网图 3.推荐参考文献 [1]GB 50494-2009.城镇燃气技术规范[S].中国建筑工业出版社,2009 [2]GB 50028-2006.城镇燃气设计规范[S].中国建筑工业出版社,2006 [3]GB 50251-2015.输气管道工程设计规范[S].中国计划出版社,2015 [1]GB 50016-2014,建筑设计防火规范[S].中国计划出版社,2015 [4]GB/T 50103-2010.总图制图标准[S].中国建筑工业出版社,2010 [5]SY/T 0003-2012.石油天然气工程制图标准[S].石油工业出版社,2012 [6]SY/T 0048-2009.石油天然气工程总图设计规范[S].石油工业出版社,2010 [7]CJJ/T 130-2009.燃气工程制图标准[S].中国建筑工业出版社,2009 [8]顾安忠等著.液化天然气技术[M].北京:机械工业出版社.2004 [9]杨世铭,陶文铨.传热学[M].北京:高等教育出版社.2006 [10]郑津杨,董其伍.过程设备设计[M].北京:化学工业出版社.2001 [11]吴明,孙万富,周诗岽.油气储运自动化[M].化学工业出版社,2005 [12]李长俊.天然气管道输送[M].石油工业出版社,2000 [13]李国成等译.管道手册[M].中国石化出版社,2005 [14]岳进才.压力管道技术[M].中国石化出版社,2009 [15]李玉星,姚光镇.输气管道设计与管理[M] .中国石油大学出版社,2009 [16]王怀义.石油化工管道安装设计便查手册[M].中国石化出版社,2003

小区燃气设计说明书

目录 1设计基础资料……………………………………………( 1 ) 1.1 燃气供应对象…………………………………………( 1 ) 1.2 燃气供应的设计参数……………………………………( 1 ) 1.3 用户灶具配备…………………………………………( 1 ) 1.4 康盛花园三期工程平面图………………………………( 2 ) 2 设计计算…………………………………………………( 2 ) 2.1 庭院管道………………………………………………( 2 ) 2.2 室内管道 (15) 3 天然气替换的可行性分析 (25) 3.1 华白指数 (25) 3.2 庭院管道的天然气替换核算 (26) 3.3 室内管道的天然气替换核算 (26) 结束词 (27) 致谢词 (28) 参考文献 (29) 附图1 庭院管道水力计算图 (30) 附图2 庭院管道纵断面图A (31) 附图3 庭院管道纵断面图B (32) 附图4 24幢立管7的水力计算系统图 (33) 附表1 庭院管道水力计算表(人工煤气) (34)

附表2 庭院管道水力计算表(天然气) (41) 附表3 各幢楼的室内燃气立管水力计 算表(人工煤气) (48) 附表4 各幢楼的室内燃气立管水力计 算表(天然气) (80)

1 设计基础资料 1.1 燃气供应对象 某小区八幢居民楼,其楼层数及住户分布如表1: 表 1 1.2 燃气供应的设计参数表2: 表 2 1.3 用户灶具配备: 1.3.1 24幢、25幢、26幢、27幢的用户同时安装双眼灶和燃气快速热水器; 28幢、29幢、30幢、31幢的用户仅安装双眼灶。

燃气管道工程设计

深圳市燃气管道工程设计、施工若干技术规定 1 总则 1.1 为规范统一深圳市燃气管道工程设计、施工及验收工作,积极采用先进技术、工艺、材料及设备,提高工程质量,确保安全供气,制定本规定。 1.2 本规定适用于深圳市管道燃气供气范围内新建、改建及扩建的钢管埋地燃气管道工程、聚乙烯(PE)管埋地燃气管道工程及地上燃气管道工程。凡本规定未作具体要求的,均按国家现行的有关技术规范条文执行。 1.3 埋地燃气管道设计压力为0.3MPa,液化石油气运行压力为0.07 MPa;为满足天然气调压及流量要求,庭院管道管径按照0.1 Mpa天然气核算,调压器应选用满足液化石油气及天然气的双用调压器;地上上升立管总阀后至用户调压器前为中压B级管道,设计压力为0.1 MPa,液化石油气运行压力为0.07 MPa ;用户调压器后为低压管道,液化石油气运行压力为2800Pa,天然气运行压力为2000Pa。 2 钢管埋地燃气管道工程 2.1 管径DN250以上的埋地燃气管道应选用三层结构PE涂层钢管(俗称三层PE夹克管或包覆管)。三层PE夹克管的钢管可为无缝钢管、直缝或螺旋电焊钢管,质量应符合国家有关标准要求;聚乙烯防腐层应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T 4013的有关要求;三层PE夹克管的产品选型须经试用确认后方可采用。 2.2 管道距建筑物外墙2m以内不可避免的焊缝应全部进行射线照相检验。 2.3 管子与管子之间的对接焊缝应采用聚乙烯热收缩套进行防腐。热收缩套与管子两端原防腐层搭接宽度不得小于150mm。热收缩套防腐前,应将管子搭接段原防腐层进行打毛。防腐应在焊缝检验合格后的48小时内完成,其施工与检验可参照深圳市燃气集团有限公司企业标准《辐射交联聚乙烯热收缩套补口施工与验收规范》Q/SR J03.3执行。 2.4 三层PE夹克管不得煨弯,管件如弯头、大小头、三通等应采用整体预制防腐(目前推荐使用环氧液体涂料)的机制管件。弯头、大小头等管件与管子焊接处采用牛油胶布和PVC外带进行防腐;三通、法兰等异形管件与管子焊接处则先采用特制的防腐腻子填充成

最新综合管线设计说明电子教案

管线综合施工总说明 1.综合管线规划原则 1.1综合管线规划为合理利用有限地下空间,统筹安排各类工程管线,确定地下空间位置,协调各类工程管线之间的关系,为工程管线规划、设计、管线实施及规划管理提供依据。 1.2 工程管线综合规划主要内容:确定各类工程管线在地下敷设的排列顺序和各类工程管线的最小水平净距、最小垂直净距;确定各类工程管线在地下敷设的最小覆土深度;确定各类工程管线的平面位置及周围建(构)筑物的最小水平净距和最小垂直净距。 1.3 工程管线应满足近期建设要求,并保留远景发展的需要。 1.4 各类工程管线内容有:给水管道、雨水管道、污水管道、电力管道(强电管线)、燃气管道及信息管道(弱点管线)(移动、联通、电信、有线电视)等,各专业规划应相互协调。 2.设计规范、标准 2.1《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011年版) 2.3《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 2.4《城镇供热管网设计规范》(CJJ 34-2010) 2.5《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 2.6《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 2.7《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 2.9《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 2.10《电气装置安装工程电缆电路施工及验收规范》(GB50168-2006) 2.11《通信管道与通道工程设计规范》(GB50373-2006) 2.12《通信管道工程施工及验收技术规范》(GB50374-2006) 3.设计原则 3.1管线规模容量按远期考虑,管网系统都按远期规划进行设计; 3.2管线布置采用先人行道后车行道;检查检修频繁的管道优先布置于人行 道上;重力管道优先布置; 3.3设计范围内,所有管线均考虑埋地敷设; 3.4所有管线符合各管线设置的规范及埋深要求,相互间在平面及竖向不发 生碰撞,与道路构筑物不发生矛盾; 3.5结合道路设计,在不妨碍工程管线正常运行、检修和合理占有土地的情 况下,使路线简捷; 3.6所有的排水均考虑重力排除,尽量避免提升,需要特殊处理的排水另行 考虑; 3.7尽量减少管线在道路交叉口处交叉。工程管线在竖向管位分配时,宜按 下列原则规定处理: 1)有压管让无压管,可弯曲管让不可弯曲管; 管线综合施工总说明(一)

煤气管道设计规范

煤气管道设计规范 架空煤气管道与建筑物、铁路、道路和其他管线间的最小水平净距, 应符合表1的规定。 表1 作为煤气管道的一部分

架空煤气管道与铁路、道路、其他管线交叉时的最小垂直净距,应遵守表2的规定。 表2

煤气管道敷设高度除符合表2规定外还应符合下列规定: ――大型企业煤气输送主管管底距地面净距不宜低于6m煤气分配主管不宜低于4.5m,山区和小型企业可以适当降低; ――新建、改建的高炉脏煤气、半净煤气、净煤气总管一般架设高度:管底至地面净距不低于 8m(如该管道的隔断装置操作时不 外泄煤气,可低至6m),小型高炉脏煤气、半净煤气、净煤气总 管可低至6m ――新建焦炉冷却及净化区室外煤气管道的管底至地面净距不小于 4.5m,与净化设备连接的局部管段可低于 4.5m; ――水煤气管道在车间外部,管底距地面净空一般不低于 4.5m,在车间内部或多层厂房的楼板下敷设时可以适当降低,但要有通风 措施,不应形成死角。 煤气分配主管可架设在厂房墙壁外侧或房顶,但应遵守下列规定:——沿建筑物的外墙或房顶敷设时,该建筑物应为一、二级耐火等级的丁、戊类生产厂房; ――安设于厂房墙壁外侧上的煤气分配主管底面至地面的净距宜大于4.5m,并便于检修。与墙壁间的净距:管道外径大于或等于 500mn!勺净距为500mm外径小于500mn t勺净距等于管道外径,但 不小于100mm并尽量避免挡住窗户;管道的附件应安在两个窗口 之间。穿过墙壁引入厂房内的煤气支管,墙壁应有环形孔,不

应紧靠墙壁; ——在厂房顶上装设分配主管时,分配主管底面至房顶面的净距一般不小于800mm外径500mm以下的管道,当用填料式或波形补偿 器时,管底至房顶的净距可缩短至 500mm此外,管道距天窗不宜 小于2m并不应妨碍厂房内的空气流通与采光。 厂房内的煤气管道应架空敷设。在地下室不应敷设煤气分配主管。如生产上必需敷设时,应采取可靠的防护措施。 厂房内的煤气管道架空敷设有困难时,可敷设在地沟内,并应遵守下列规定: ——沟内除敷设供同一炉的空气管道外,禁止敷设其他管道及电 缆; ——地沟盖板宜采用坚固的炉箅式盖板; ——沟内的煤气管道应尽可能避免装置附件、法兰盘等;——沟的宽度应便于检查和维修,进入地沟工作前,应先做一氧化碳浓度含量分析; ——沟内横穿其他管道时,应把横穿的管道放入密闭套管中,套管伸出沟两壁的长度不宜小于 200mm; ——应防止沟内积水。 煤气分配主管上支管引接处(热发生炉煤气管除外),必须设置可靠的隔断装置。 车间冷煤气管的进口设有隔断装置、流量传感元件、压力表接头、 取样嘴和放散管等装置时,其操作位置应设在车间外附近的平台上热煤气管道应设有保温层,热煤气站至最远用户之间热煤气管道的长

中压燃气管道设计说明

XXX路燃气管道工程 一.设计依据 1.设计委托书。 2.委托方提供1:500道路施工带状图<>及其它图纸资料。 3.规划部门批准的燃气管道规划红线。 4.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006; 5.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005/J404-2005; 6.《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008; 7.《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》GB ; 8.《燃气用埋地聚乙烯(PE)客道系统第2部分:管件》GB ; 9.《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第3部分:阀门》GB ; 10.该路段道路已形成,其基础强度满足燃气管道的敷设要求,故不另作地质勘察报告。二.工程概况 本工程燃气中压管道全长XXX米,道路桩号XXXXX~XXXXX,燃气管道桩号0+000相当于道路桩号X+XXXXX,预留支管XX处,其中横穿道路XX处。规划红线位置:在XX X路以北距道路中心线10米处。 三.输送介质及性质 输送介质:天然气,密度: Kg/Nm3;低热值:8000Kcal/Nm3(20℃); 华白指数:Nm3。 四.设计压力 设计压力:。 五.管材及管件 本工程燃气管道选用燃气用埋地聚乙烯管道,聚乙烯管材及管件均采用SDR11系列,管材应符合《燃气用埋地聚乙烯管材》的规定,管件应符合《燃气用埋地聚乙烯管件》的规定。 六.管道的安装

1)聚乙烯管采用热熔对接方式连接。 2)热熔连接的焊接接头连接完成后,应进行100%外观检验及10%翻边切除检验,并应符合《规程》CJJ63-2008的要求。 七.防腐 聚乙烯管道本身具有耐腐蚀性能,无需外防腐层。 八.管道敷设 1.沟槽开挖、基础处理.回填等土方工程施工要求应按《规范》CJJ33-2005。 2.本工程管道净埋深不小于米,施工时应保证地下燃气管道与相邻管道及建、构筑物之间 的水平和垂直距离不应小于《规范》GB50028-2006中条之规定。 3.在管道正上方距管顶0.3m-0.5m处沿管线连续敷设警示带,聚乙烯管还应在管顶同时随 管道走向敷设示踪线,示踪线的接头应有良好的导电性。 4.管道焊接完成,经检验合格后回填,聚乙烯管道四周米范围内采用细土回填并人工夯实, 密实度不低于90%,其他部位密实度应符合相应地面对密实度的要求。 4.该路段道路已形成,其基础强度满足燃气管道的敷设要求,施工中如遇特殊情况,请及 时通知设计人员到现场,对基础进行处理。 九.阀门安装 1.阀门安装前应按设计要求核对型号、公称直径、公称压力,检查阀体、零件等有无砂眼、裂纹等。 2.阀门安装前应按其产品标准要求单独进行强度和严密性试验。 十.吹扫及试验 1.管道安装完毕后,应进行吹扫。 2.管道吹扫合格后方可进行强度和严密性试验,试验介质为空气或惰性气体。. 3.强度试验 1)试验压力为。 2)埋地管道的强度试验宜在回填至管顶上方0.5m以上后进行。 3)强度试验稳压时间为1小时,仔细观察不少于30min, 无压降为合格。 4.严密性试验

深圳某小区室内燃气管道工程施工组织设计汇总

第一章工程简介 一、工程概况(4 二、工程范围、工程简介及主要工程量一览表(4 三、工程的难点、重点及采取的相应措施(5 四、编制依据(5 五、工期控制、工程质量及现场技术规定(5 第二章施工总体部署 一、施工组织机构框图及岗位职责(7 二、进场道路、人员及材料、设备进场计划及进场方法安排(9 三、劳动力需求计划表(10 四、施工机械计划表(11 第三章施工准备 一、技术准备(12 二、物资准备(12 三、劳动力组织准备(13 四、施工现场准备(13 第四章施工技术方案、施工方法 一、管道施工顺序图(14 二、现场材料、设备的检验与管理(16

三、PE管施工方案(17 四、钢制管道施工方案(19 五、附属设备的施工(21 六、管道强度试验及管道吹扫(23 七、施工技术措施(27 八、竣工验收(28 第五章质量目标、工程质量及工期保证措施 一、质量目标(30 二、技术经济指标(30 三、工程质量保证体系及措施(30 四、工期保证措施(34 第六章现场安全生产管理措施 一、安全保障体系(36 二、现场规定(37 三、防火管理(37 四、现场文明施工管理措施(38 第七章环境保护措施环境保护措施(39 第八章现场临时用电、水设计方案现场临时用电、水设计方案(40关键项目管理人员一览表

项目经理及主要管理人员简介 项目经理及主要管理人员资质复印件 总工期及进度计划安排 第一章工程简介 一、工程概况: 工程名称:深圳市XX花园二期燃气工程; 工程地点:深圳市XX区中心城; 建设单位:深圳市XX投资发展有限公司; 设计单位: 监理单位: 质量检验单位: 安全监督单位: 二、工程范围、工程简介及主要工程量一览表: 1、工程范围:XX花园二期室内燃气管道工程。 2、工程简介:XX花园二期共由5栋组成其中5#楼为十一层,十二层为空中花园,6# 、7#、8#、9#为十七层,十八层为空中花园,共有374户。施工内容为设计范围内的室内。 3、5栋燃气主管线来自由庭院管引至上升立管,天面环管四条下降立管;6栋燃气主管线来自由庭院管引上升立管引至十八层,天面环管六条下降立管;7栋燃气主管线来自由庭院管引上升立管引至十八层,天面环管九条下降立管;A1单元处引一条下

城市道路配套燃气管道工程设计说明

燃气工程设计说明 一、设计依据 1.《xxxxx燃气专项规划》 2.本院同步所设计道路设计图 3.《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006 ) 4.《城镇燃气技术规范》(GB50494—2009) 5.《城镇燃气输配工程施工与验收规范》(CJJ33-2005) 6.《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》(CJJ95-2013) 7.《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011) 8.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》(GB/T23257-2009) 9.《埋地钢质管道阴极保护技术规范》(GB/21448-2008) 10.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 11.《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) 12.《压力容器压力管道设计许可规则》(TSG+R1001-2008) 13.《压力管道安全技术监察规程》(TSG_D0001-2009) 14.《特种设备安全监察条例》 二、设计范围及内容 1、本设计为xxx路配套燃气管道设计图,设计起点北与现状燃气管道连通, 终点至K0+417。燃气设计管道距道路中心线以西28M,燃气管道平面位置见燃气管线横断面及燃气工程平面图,管道埋深为1.6米,全长411米。为方便对面用户集中用气,在适当的位置预埋横支管,横支管均预埋至红线外2.0米,支管位置及支管长度详见燃气工程平面图中标注。 2、本设计采用xxx独立坐标系和1985年国家高程基准。 三、设计参数 1、压力管道设计类别:GB1。 2、设计介质:输送介质为煤层气。气质参数 CH4 96.44%; CO20.504%: N2 3.056%; ∑100%; 3、设计压力:管道设计压力为中压B级,设计压力为0.2MPa。 4、设计温度:常温。 5、使用年限为30年,安全等级为二级,设计抗震烈度6度,设计基 本地震加速度值为0.05g,抗震设防类型为标准设防类。 四、管材、阀门及附件 1、燃气主管道采用φ219.1×6mm直缝电阻焊钢管。支管采用φ219.1×6m 直缝电阻焊钢管。过路套管采Φ355.6×8直缝电阻焊钢管。直缝电阻 焊钢管钢管均采用Q235B钢焊制。焊接钢管应符合《低压流体输送用 焊接钢管》(GB/T3091-2015)标准和《焊接钢管尺寸及单位长度重量》 GB/T 21835-2008标准。 2、球阀采用Q347F-16C钢制球阀 ,阀门的材质、型号均应符合国家及行 业有关技术标准。球阀安装前应按《燃气阀门的试验与检验》 (CJ/T3055-95)进行外观、启闭、气密性等质量复验,合格方可安装。 3、中压凝水器做法参照05R502-p88。凝水器及管件安装后,应同管线一 起进行强度及严密性试验。 4、单管阀室工艺尺寸及土建做法见单管阀室安装工艺及土建图。三通单 阀阀室工艺尺寸及土建做法见三通阀室单阀安装工艺及土建图。 5、过路套管高端部均设燃气检漏管,具体位置见平面图标注,燃气检漏 管做法详见05R502-p90。 五、管道焊接及防腐 1、钢管焊接方式采用氩弧焊打底,电弧焊照面的方式,焊条为低氢焊条、 V型坡口形式焊接, 2、管道焊接应按现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235和《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 的有关规定执行。 3、管道焊接完成后,强度试验及严密性试验之前,必须对所有焊缝进行 外观检查和对焊缝内部质量进行100%检验,外观检查应在内部质量检 验前进行。 4、管道焊接外观质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程 施工及验收规范》GB50236要求的Ⅱ级质量要求;对内部质量进行抽检的

小区燃气管网系统设计示例

小区燃气管网系统 设计示例

目录 1.设计条件 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2燃气供应对象 (3) 1.3接入点位置 (3) 1.4燃气的设计参数及计算公式 (4) 1.5用户灶具配备 (6) 2.设计计算 (7) 2.1用户用气量确定 (7) 2.2 小区管道设计 (7) 2.3调压设备选择 (12) 2.4水力计算 (13) 2.5确定允许压力降 (18) 2.6校核 (18) 2.7 举例对管段进行水力计算并核算小区管段总压降 (18) 3.管道附属设备 (25) 3.1阀门 (25) 3.2凝水器 (25) 3.3放散管 (26) 3.4 护罩 (26) 3.5阀门井 (26) 3.6金属示踪线和警示带 (26) 4.设计图纸 (27) 5.参考文献 (28)

1.设计条件 1.1工程概况 本设计为某小区燃气管网系统设计。该小区位于华东某平原区域,属亚热带南缘季风气候区,冬夏长,春秋短,温暖潮湿,雨量充沛,年平均气温16度,极限冻土深度≧0.3m。接入点市政燃气管网的压力等级为中压,设计压力均为0.2MPa,小区内末端压力≦0.15MPa,低压管网设计压力为0.01MPa,煤气表前压力≦3000Pa。管道坡度≦3‰; 1.2燃气供应对象 该小区为一新建社区,小区内地势平坦,本设计的范围仅包括小区平面图中虚线划定区域内的1#~6#楼房,共6栋,各栋楼房居民户数分配方案如表1.1所示。 表1.1 居民户数分配表 方案1#楼2#楼3#楼4#楼5#楼6#楼合计 H2 22 24 18 20 30 24 138 1.3接入点位置 该小区燃气管网的市政批准接入点位置为B方案,详见小区平面图。

燃气设计常用规范与表格

燃气设计常用规范与表格

4.1.4 当燃气管道穿越管沟、建筑物基础、墙和楼板时应符合下列要求: 1 燃气管道必须敷设于套管中,且宜与套管同轴; 2 套管内的燃气管道不得设有任何形式的连接接头(不含纵向或螺旋焊缝及经 无损检测合格的焊接接头); 3 套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水材料填实,套管与建筑物之间的间隙应用防水材料填实。 .1.5 燃气管道穿过建筑物基础、墙和楼板所设套管的管径不宜小于表4.1.5的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时,其套管管径应符合设计文件的规定。 4.1.6 燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面5cm,下端应与楼板底齐平。 表4.1.5 燃气管道的套管公称尺寸 燃气 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN150 管 套管DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 表4.3.2 室内燃气管道敷设方式

4.3.3 室内燃气管道的连接应符合下列要求: 表4.3.20 室内燃气管道与装饰后墙面的净距 管子公称尺寸<DN25 DN25~DN40 DN50 >DN50 与墙净距(mm) ≥30≥50≥70≥90 .3.24 燃气管道与燃具之间用软管连接时应符合设计文件的规定,并应符合以下要求: 1 软管与管道、燃具的连接处应严密,安装应牢固; 2 当软管存在弯折、拉伸、龟裂、老化等现象时不得使用; 3 当软管与燃具连接时,其长度不应超过2m,并不得有接 4 当软管与移动式的工业用气设备连接时,其长度不应超过30m,接口不应超过2个; 5 软管应低于灶具面板30mm以上; 6 软管在任何情况下均不得穿过墙、楼板、顶棚、门和窗; 7 非金属软管不得使用管件将其分成两个或多个支管。 4.3.27 管道支架、托架、吊架、管卡(以下简称“支架”)的安装应符合下列要求: 1 管道的支架应安装稳定、牢固,支架位置不得影响管道的安装、检修与维护; 2 每个楼层的立管至少应设支架1处;

小区庭院及室内燃气管道施工要点及适用规范探讨

小区庭院及室内燃气管道设计施工要点及适用规范探讨 一、管道的施工应由管沟开挖与回填说起 1、一般管沟底的开挖宽度 1)单管沟底组装:600毫米+管径 2)单管沟边组装和双管同沟敷设按下式计算。 A=D1+D2+S+C 式中A—沟底宽度(m); D1、D2—第1、2条管道外径(m); S—两管道之间的设计净距(m); 3)连接工作坑应能满足操作要求,根据实际需要适当挖宽、挖深。 4)聚乙烯管的管沟视情况可使用较窄的管沟。 2、管沟若土质结实,深度不超过1.2米,并且两旁不可能因负荷过重而对管沟边构成压力,通常不需在管沟内设置支撑;但如对管沟泥土的稳定性有怀疑时,尤其在坏天气的情况下,应在管沟两边加设有效的支撑。如管沟超过 1.2米深,除非已检视过管沟两旁的土质、坡度及其它因素后,认为泥土、石块及其它物料幷无塌陷或断裂的可能,导致坑内人员被埋、被困或被从高于 1.2米坠下的物料击中,否则需要在坑内设置支撑。在管沟内设置支撑,一般可以采用疏板支撑法。凡遇上松散的土质或深坑,应使用密板支撑法或钢板支撑法。 3、应在每一管道连接位置挖掘有足够空间以便能正确地进行连接工序。 4、钢管/镀锌管的管道深度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设在行车道下,不得小于900毫米;埋设在非车行道下,不得小于600毫米;埋设在庭院内时,不得小于300毫米;埋设在水田下时,不得小于800毫米。

5、聚乙烯管的管道深度(路面至管顶)应符合下列要求:在行车道下,不得小于900毫米;埋设在非车行道下,不得小于600毫米;埋设在水田下时,不得小于800毫米。 6、在特殊环境下如不能达到最小深度时,管道上面须加置弧型钢板、套管或水泥槽作保护,但必须由负责工程师或其代表批准方可进行。钢板应经过防锈处理,并在钢板上贴上适合的警告告示。 7、回填前应完成所有管道焊口的防腐涂层及包扎工作。 8、管道周围须用经挑选的细土或细沙回填并压实至管道上300毫米。回填时须小心避免损毁管道的涂层或包扎。应注意确保管子四周的泥土被压实,特别是干管与支管的焊接位置及金属与聚乙烯转换管件的位置,并应特别注意将管道底下的填料压实以避免下陷。 9、将不含有石块、碎混凝土、砖块、粘土、沥青材料、易燃物料、易腐烂物料或碎片的回填料放入管沟并用震动机械或机动打夯机压实。回填料在压实后的厚度不得超过150毫米。每一层的回填料,应以同样方法放入管沟并压实。 二、下面说说管道连接 1、钢管焊接 1)焊接工作须遵照下述其中一项标准或指定的同等标准:GB50028 CJJ63 CJJ33 GBJ236 BGC/PS/P13 BG/PS/P1 BS2971 GBJ235 2)应将所有组成接口部分的管道末端及连接面清理至金属表面,以确保完全清除所有油漆、油脂、氧化物、铁锈及其它物质。使用机械加工、机动热力切割方法或人手打磨等方法,将焊接坡口处理至所需标准。接口150毫米内的保护涂层应清除干净。

燃气输配设计说明书

系别:专业:学号:姓名:指导教师:

目录 一、设计目的---------------------------------------------2 二、主要参考资料-----------------------------------------2 三、设计内容---------------------------------------------2 1、设计原始资料---------------------------------------2 2、设计内容-------------------------------------------3 3、庭院燃气管道设计-----------------------------------4 4、室内燃气管道设计-----------------------------------8 四、引入管的设计-----------------------------------------10 五、室内燃气管道的安装设计-------------------------------10 六、燃气表的安装设计-------------------------------------11 七、燃气表的选用-----------------------------------------11 八、燃气灶的安装要求-------------------------------------12

《燃气输配》课程设计 一、设计目的 课程设计的目的旨在提高学生运用所学的理论知识解决实际问题的能力。通过课程设计了解工程设计的内容、方法和步骤,初步培养确定设计方案、设计计算、绘制图纸、使用技术资料及编写设计说明的能力。为毕业后从事该行业打下坚实基础。 二、主要参考资料: 《城镇燃气设计规范》 《燃气工程技术设计手册》 《燃气规划设计手册》 《建筑燃气设计手册》 《燃气输配》 三、设计内容: (一)设计原始资料: 本设计气源采用纯天然气,纯天然气容积成分为: CH 4:98%;C 3 H 8 :0.3%;C 4 H 10 :0.3%;CmHn:0.4% N 2 :1.0%. 纯天然气各成分的基本性质如下表:

燃气管道设计及施工合同(范文)

合同编号: 燃气管道设计及施工合同 工程名称: **项目燃气管道设计及施工合同工程地点: 甲方:

乙方: 年月日

燃气管道设计及施工合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理办法》、和《省市燃气管理条例》等有关规定及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实信用的原则。经甲乙双方友好协商,就乙方向甲方提供燃气管道设计及安装工程事宜达成如下一致意见,签订本合同。 1、工程项目 1.1工程名称: 1.2工程内容及范围: 1.2.1乙方根据甲方提交的小区建筑规划图等相关资料完成燃气管道及设备的的规划设计,及时向甲方提交相应的全部设计施工图,并经甲方进行审核确认。 1.2.2 乙方负责该工程的报建并按甲方审核确认后的施工图纸内容,完成住宅户内燃气管道及设施安装及户外燃气干、支管及设施安装等。 2、工期期限 2.1在所有政府报批手续完成且具备施工条件情形下,根据土建工程进度或按甲方要求的施工通知分批安装,工程须在楼宇交付前全部完成。 2.2 如能保证连续施工,则由进场之日起个日历天内完成户外地下管、水平管及立管工程。验收期另计。

2.3用户在收楼后,由用户直接通知乙方,一次性免费进行合同范围内户内管的标准安装,用气点位置以施工图纸为准(包括预约时间上门安装户内管、燃气表、调压阀等)。乙方向用户发放《开通管道燃气注意事项》与《安全使用燃气指南》等安全宣传资料并与用户签订用气协议。 2.4 如遇到下列情况,经甲、乙双方现场代表签证后,工期相应顺延。 2.4.1未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。 2.4.2由于不可抗力影响施工的。 3、质量标准 3.1乙方工程质量应符合国家《城镇燃气设计规范》(GB50028-93)、《城镇燃气施工及验收规范》的规定。 4.承包方式 综合单价包干。包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包技术方案、包优化设计、包验收、包竣工资料、包安全文明施工、包环保、包材料检测、包报审手续、包检测合格、包售后服务及维修、包总包配合费(金额由乙方与总包单位协商确定)、包国家规定需缴纳的所有税金等。 5、合同价款及付款方式 5.1合同总价: 本合同总价为人民币(大写:)(含税) 上述总价包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、各项规费及税金等全部费用。 5.1.1按完工实际安装户数结算,如有经甲方确认的工程变更,变更引起的的工程造价增减则在结算时结清。 5.1.2上述合同总价,包括为符合验收规定的全部内容、合同规定的质

浅谈住宅燃气管道设计

浅谈住宅燃气管道设计 摘要:探讨居民住宅小区燃气设计中合理规划,厨房定位等问题 关键词:燃气管道;住宅;设计 前言:城市燃气是现代化城市人民生活和工业生产的一种主要能源,发展城市燃气可以节约能源,减轻污染,提高人民生活水平,社会综合经济效益显著,近几年来,我市的新建建筑群等拔地而起,各类新建建筑物楼前的管线越来越多,而燃气管线的布置相比见其他地下管线又比较严格,加之现代化建筑结构的多样化,所以燃气管道的合理设计就显得尤为重要。这就给各种管线的设计人员提出了更高的要求,既要考虑成本经济合理,又要便于后期维修管理。下面就燃气设计问题谈一些粗浅的看法,供同行商讨。 燃气设计的基础是在2006年11月颁布实施的《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 住宅设计和施工要有超前意识已成为建筑业的共识,但是燃气管道的设计与施工如何与施工如何与现代化的住宅小区配套,还没有引起足够重视,这与目前设施越发完善的高档住宅小区规划是极不协调的,目前燃气设计主要存在以下几点问题: 现在居民住宅小区设施越发完善,地下管网越来越复杂,规划地下管网应该越来越趋于合理化,这对于后期的管理及维修是非常有利的。但目前现状为不论何种小区,大多数住宅小区,目前大多数存在于一个地下管网设计与施工不相符的问题,原设计位置与现场实际变化很大,这就给燃气设计带来很大困扰,通常设计完成的图纸在现场实际放线过程中,遭遇多次变更,导致现场变化巨大,使原设计图纸成为一张废纸,设计人员依据其他甲方提供管线设计的燃气设计图成为一纸空谈。 现在很多住宅燃气设计还是沿用旧的模式,思路仅仅停留在不违反设计规范上,没有将小区作为一个整体来考虑,燃气的布置不够合理,没有认识到长远打算,作为燃气设计专业人员,解决这个问题我认为可以向用户方项目部建议要求所有的管线单位与项目部门在规划设计初期就开始互相配合,从小区的整体设计予以考虑,要能给用户方项目部的主体规划设计人员提供建设想的参考意见,预见可能出现的问题,才能配合好用户方的工作,同时也给自己减少设计上的麻烦,同时几方取得共赢。 一工程概况 1.工程位置。 2.气源点位置及接气压力。 3.设计规模:居民。 4.设计范围:庭院中低压管网及计量设备。 5.设计压力:中低压区分。 6.工艺流程。 二设备与材料

天然气放空立管的设计说明..

放空系统设计 1输气管道的放空 a) 线路截断阀上下游均宜设置放空管。放空管应能迅速放空两截断阀之间管段内的气体,放空阀直径与放空管直径应相等。放空立管应设在阀室围墙内。 b) 应根据下游用户最低用气压力要求确定管道放空压力,有压气站的管道应经压缩机抽气,将压力降至压缩机最低允许压力后再放空,放空时间宜满足12h 放完的要求。 c) 阀室放空立管不设点火设施。 d) 阀室旁通管线宜采用管卡固定。 e) 输气站放空过程:当站内设备超压时联锁关闭进出站阀门(ESD);安全阀放空量为站内管道及容器内气量,按15min内压力降至50%计算气体流量,且管内流速不超过0.2马赫数,安全阀背压不超过10%计算放空管径。 2放空立管的布置 2.1防火规范要求 “表4.0.4 放空立管距离人员聚集区、相邻厂矿企业、独立变电所60米,距铁路、高速路、架空电力线、一二级通信线40m,距其他公路、其他通信线30m。” “4.0.8 放空管放空量等于或小于 1.2×104m3/h时,距离站场不应小于10m;放空量大于1.2×104/h 且等于或小于4×104m3时,不应小于40m。” “5.2.5天然气密闭隔氧水罐和天然气放空管排放口与明火或散发火花地点的防火间距不应小于25m,与非防爆厂房之间的防火间距不应小于12m。” “6.1.1 进站场天然气管道上的截断阀前应设泄压放空阀。” “6.8.6 放空管道必须保持畅通,并应符合下列要求: 1)高压、低压放空管宜分别设置,并应直接与火炬或放空总管连接;(高压放空气量较小或高、低压放空的压差不大(例如其压差为 0.5~1.0MPa)时,可只设一个放空系统,以简化流程。)

天然气等燃气管道铺设设计方案

天然气等燃气管道铺设设计方案 1.2编制依据 1.2.2施工现场及周围环境具体情况。 1.2.3国家现行有关燃气工程施工的政策、标准、施工验收规范及工程质量验收实施细则。 (1)《普通碳素结构钢技术条件》(GB700—88) (2)《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092—93) (3)《低压流体输送用大直径电焊钢管》(GB/T14980—94) 1.2.4根据我项目部在相同工程施工过程中积累的丰富施工经验及针对本工程的重点、难点制定相应的施工措施。 第二章工程概况及现状 工程概况: 2.2该工程管材采用螺旋焊接钢管,材质为Q235B,燃气管道采用三层PE防腐结构,外覆盖层和牺牲阳极法相结合保护防腐法,焊口防腐及补伤采用3PE热缩套。 2.3该工程穿越市区多条道路,这些工段根据现场情况,拟订为破路或顶管施工。

2.4由于该工程分布在郑州市的闹市区,附近车流,人流量大给施工造成一定困难,为保证施工顺利进行,同时保证交通的顺畅及过往行人的安全,设立专门的交通疏导员,提醒过往行人安全通行。并采取严密的施工组织和严格的施工现场安全管理。 工程现状: 京广铁路以东立交桥正在施工,无施工场地。同时在现场勘察时发现在设计管线附近线杆,树木和电力变压器不能满足管位的安全距离。

第三章施工总平面图

第四章管理目标 根据工程特点,结合我项目部施工能力,我项目部在本次工程施工的总目标是分项分部工程一次验收合格率100%,优良率85%争创省优工程。为保证本工程顺利施工,我项目部以精心组织、精心施工、科学管理的态度,确保以下管理目标的实现。 4.1开工组织机构 工程经监理公司批准开工后,在施工过程中与道路施工单位及监理公司密切配合,保证整个工程的顺利进行。(见附图) 4.2工程质量 确保工程验收一次合格争创优良工程和金杯奖,严格按图纸设计要求及国家、行业施工验收规范组织施工,并按严格的质量保证技术措施来确保工程质量。 4.3施工工期 因该工程与市政主体同步施工和根据我项目部施工技术力量与

居民小区燃气系统设计 精品

居民小区燃气系统设计 解腾飞 摘要:设计对象为某小区燃气系统。设计的主要任务为确定室内管道的管径以及室内管道的合理布置;在庭院管网中选择合理的管道管径,以充分利用庭院管网的计算压力降。 室内管道的设计部分。由于室内管道的长度较短,其局部阻力与沿程阻力值在一个数量级上,所以必须逐个计算各个管道的局部阻力损失。以总压力降与允许的计算压力降比较,如不合适,则可改变个别管段的管径。 庭院管道的设计部分的主要问题有两个:管网的平差计算:求每环的校正流量,使所有封闭环网的代数和等于零,或者接近于零,达到工程允许的范围;经济性问题:实际压力降是否充分利用了计算压力降的数值,在一定程度上说明了计算是否达到了经济合理的效果。 关键词:计算压力降实际压力降流量经济性

The Design of Gas Supply System in Residential District Xie Tengfei Abstract: The Design object is a gas system for a district. The main tasks of the design is to set the diameter and reasonable layout for the indoor pipeline and choose reasonable pipeline diameters in the yard network so as to make full use of the pressure drop calculations of the courtyard network. With respect to the design of the indoor pipeline, as the length of the indoor pipeline is short, the local resistance and the resistance along the way value are in the same magnitude, so it should calculate each local resistance pipeline loss case-by-case. Then compare the pressure drop with the allowed calculation of the pressure drop. If it isn’t appropriate,the diameter of individual pipe can be changed. The design of courtyard pipeline has two main issues. One is the net adjustment: to get the correction flow of each ring, make the algebraic sum of all the closed loop network be zero or close to zero so as to meet the permitted extent of the project. And the other is the economic issues: whether the actual pressure drop makes full advantage of the value of the pressure drop calculation can tell whether the design has reached a reasonable economic effect to some extent. Key words:the pressure drop calculations; actual pressure drop; flow; economic efficiency.

燃气设计说明书

河南城建学院 《燃气输配》课程设计说明书 题目:河南城建学院小区燃气 管网设计 学生姓名: 学号: 系部名称:建筑环境与能源工程系 指导老师:马良涛王旭涛鞠睿 完成时间: 2010年6月18日 二○一○年六月十八日

目录 一、设计目的--------------------------------------------- 2 二、主要参考资料----------------------------------------- 2 三、设计内容--------------------------------------------- 2 四、室内燃气管道设计------------------------------------- 5 五、室内燃气管道设计统一说明----------------------------- 10 六、调压设备的选型与计算----------------------------------13 七、小区燃气管道设计------------------------------------- 15 八、小区燃气管道设计统一说明----------------------------- 19

一、设计目的 本课程设计的目的旨在提高学生运用所学的理论知识解决实际问题的能力。通过课程设计了解工程设计的内容、方法和步骤,初步培养确定设计方案、设计计算、绘制图纸、使用技术资料及编写设计说明的能力。为毕业后从事该行业打下坚实基础。 二、主要参考资料: 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006; 《家用燃气灶》GB16410-1996 《燃气工程技术设计手册》 《燃气输配》 中国电力出版社 三、设计内容: (一)设计原始资料: 本设计气源四川达州天然气,天然气(体积百分数)见下表 CH 4 C 2H 4 C 3H 8 C 4H 10 C 5H 10 N 2 90.6 3.6 2.8 0.82 1.62 0.56 (二)天然气基本参数计算 (1)平均分子量 1122n n M 0.01y M +y M + +y M ?=() 式中 M :混合气体的平均分子量; y 1、y 2、y n :各单一气体的体积百分数; M 1、M 2、M n :各单一气体的分子量。 (2)平均密度 112 2n =0.01y +y ++y ρρρρ?() 式中 ρ:混合气体平均密度(Kg/Nm3); ρ1、ρ2、ρn :标准状态下各单一气体的密度。 (3)相对密度

相关文档
相关文档 最新文档