文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TDS-163277温度巡检仪使用说明

TDS-163277温度巡检仪使用说明

TDS-163277温度巡检仪使用说明
TDS-163277温度巡检仪使用说明

16路智能数字巡回检测控制仪

中华人民共和国制造计量器具许可证

西安蓝田恒远水电设备有限公司

TDS-1600是16路系列数字巡检控制仪。采用单片机技术,接入热电阻等信号,可进行16路以内的数字巡回检测和控制。主要特点有:

1、自动循环显示被测量值、巡检路数、已报警的通道号。

2、定点/巡检选择,定点状态可用手动切换至任意显示通道。

3、可在16路范围内任意消隐不使用的巡检通道。

4、每路巡检时间在1.5-10秒之间可任意设定。

5、各巡检通道可设置各自所需的报警值,共用2-3个继电器报警。

6、电站如用:TDS-243PC77可对Cu50、Pt100自动识别、也可以混合使用。

7、WATCH DOG监控技术防死机,数字滤波技术增强抗干扰能力。

8、E2PROM数据保护,所有设定参数断电不会丢失。

9、仪表取消了电位器调试,精度调校,只需在仪表盘面上进行。

10、具有自动校零系统,使仪表不会随环境温度及时间的变化而造成的数字漂移。

11、与上位机联网机型选用RS422、232、485(Modbus)通信接口输出。

二、主要技术指标

1、巡检路数:16路范围内

2、工作环境:温度范围0~50℃;相对湿度≤85%

3、工作电源:220V AC±15%;50Hz±2Hz

4、量程范围:0.0—150.0℃

5、精度等级:±0.5%FS±1个字

6、显示方式:右2位0.5〃LED;中间4位0.8〃LED;左2位0.5〃LED

7、报警显示:中屏显示实测值,右屏循环显示已报警的通道

8、报警功能:断阻报警显示A—A,超下量程显示L—A、超上量程显示H—A,若超

设定报警值,相应指示灯亮且继电器动作

9、控制设定:全量程范围内可统一设定或分别设定

10、接点输出:3A/220V AC

11、巡检时间:每路1.5-10.0秒之间任意调整,步进1增减0.1秒

12、开孔尺寸:152×76mm

13、外型尺寸:240×80×130mm240×80×250mm

14、功率消耗:≤8W

15、仪表重量:≤1~2Kg

三、仪表型号

TDS—161600系列

0系列3温度

1压力4液位

2流量F其他

0系列

1热电偶分别用B、S、R、K、N、E、J、T等分度号填写

2Pt100L Pt10M Pt50

3Cu50G Cu100

PC Pt100、Cu50在0-150.0℃范围内自动判别

F其他

0系列(无报警控制)

1上限(一个继电器控制)

2下限(一个继电器控制)

3上下限(二个继电器控制)

4双上限、断偶、断电(四个继电器控制)

5双上限、断偶(三个继电器控制)

6双上双下(二个继电器控制)

7双上限,断偶与上限共用(二个继电器控制,)

8双下限(二个继电器控制)

F其他

0系列(或无输出)

2RS232

7RS485

8RS422F其他输出

0AC220V240×80×

130数码

0-150℃

1AC110V

2DC220V96×96×

120

3DC110V液晶

6开关电

源240×80×250

TDS—16表型输入报警信号输出—电源外型尺寸显方式量程

TDS—163277—0000 TDS—163PC58—6600例1:24路数字温度巡检仪表,输入Pt100,双上限报警,RS485通信接口,电源AC220V,外型尺寸240×80×130横式,数码管显示,量程0~150℃。

例2:24路数字温度仪表,输入Cu50/Pt100通用,双上限、断阻报警,RS422通信接口,电源AC/DC220V,外型尺寸铁壳240×80×250横式,数码管显示量程0~150℃。

四、面板说明

1、中间数码:显示实测值、断阻显示A-A、超量程上限显示H-A,超量程下限显

示L-A,设定状态下显示设定值、报警起点、终点数。

2、巡检路数:左边2位小数码显示巡检路数、设定时显示设定参数代号。

3、报警路数:右边2位小数码自动循环显示已报警的通道号。

4、HHI:上上限报警灯,灯亮继电器输出,常开端子闭合。

5、HI:上限/断阻报警灯(二个继电器),灯亮继电器输出,常开端子闭合。

6、BL:用于三个继电器的断阻报警,灯亮继电器输出,常开端子闭合。

7、▽:减键,点动减1,调报警值时压住持续约10秒,快速减少。

8、△:增键,点动增1,调报警值时压住持续约10秒,快速增加。

9、A/M:定点/巡检键,巡检状态下点动A/M键,A/M灯亮,进入定点状态,用△、

键调至所需要的通道,在定点状态下点动A/M键,A/M灯灭、进入巡检。

10、:循环/确认键。

11、PV:自动校零灯,灯亮为校零。

五、调试方法

1、巡检时间、路数的设定

按住键、再按△键,左边数码显示密码代号,可用△、▽键

将中屏显示改为表示每路巡检时间为4秒、可用△、▽键调至所需的巡检时间。

再按键,左屏显示表示巡检路数为24路、可用△、▽键调至所需的巡检路数,最后按键、以示参数修改有效。

注:退出以上参数设定请按住键、再按▽键就可退出设定状态,如果不按△、▽键仪表15秒后自行退出设定状态,回到显示状态。

2、统一报警值设定

按住键、再按△键,左边数码显示密码代号

显示改为键、左屏显示1路、用△

键调至所需路数,按键左屏显示表示报警的终点路数为24路,用△、▽键调至所需路数。

按键、左屏显示100.0℃,用△、▽

键调至所需的报警值、按键、左屏显示HH,中屏显示110.0,表示上上限设定报警值为110.0℃,可用△、▽键调至所需的报警数值、再按键、以示修改后的报警值有效。要退

出请按住键、再按▽键就退出设定。

3、分别报警值设定

a)按住键、再按△键,左边数码显示密码代号PS中屏显示2000,用△键将中屏

显示改为1995,按键、左屏显示Pb中屏显示1表示报警路数的起点为1路、用△键调至所需路数,按键左屏显示PE中屏显示24表示报警的终点路数为24路,用△、▽键调至所需路数。

b)按键,例如显示HI100.01,HI为上限设定代号,100.0为上限报警设

定值,用△、▽键调至所需的报警值。1为上限设定报警通道号。

c)按键,例如显示HH110.01,HH为上上限设定代号,110.0为上上

限报警设定值,用△、▽键调至所需的报警值。1为上上限设定报警通道号。

d)对于分别设定其余路数报警值的设定、按3(b)、3(c)设定的方法一路一路的进行上限、上上限报警值的设定,一直重复3(b)、3(c)的操作步骤、右边显示会自动变更设定的路数2、3......。设定完毕按>键、以示修定值有效。要退出请按住键、再按▽键就退出。4、消隐路数参数设置(把不需要的通道隐藏起来)

按住键、再按△键,左边数码显示密码代号PS,中屏显示2000,用▽键将中屏显示改为1985,连续按键,把参数调到消隐路数参数代码TP,中屏显示1,表示第1路要显示,右屏两位表示路数,按键△选择1路数是否消隐。若为1,表示该路显示;若为0,则表示该路不显示,巡检时将跳过该路。连续按键,则右屏两位将按顺序循环显示路数,用△▽键选择该路数是否消隐。如:改为TP010,则表示第10路不要显示。

5、通讯波特率和从机号的设置及示意图(通讯协议另附)

按住键、再按△键,左边数码显示密码代号PS,中屏显示2000,可用△、▽键将中屏显示改为1980,再按键,左屏显示bS中屏显示5表示波特率为9600;若是4表示波特率4800;3表示波特率2400;2表示波特率1200;1表示波特率600;0表示波特率300。可用△、▽键调至所需的波特率序号。

按键、左屏显示bT,中屏显示1表示从机号为1,若是2、3、4、5……分别表示从机号为2、3、4、5……,可用△、▽键调至所需的从机号。

按键、左屏显示P,中屏显示1表示通讯格式为11位(1位起始位,8位数据位,2位停止位、无奇偶校验),0为10位(1位起始位,8位数据位,1位停止位、无奇偶校验),2为11位(1位起始位,8位数据位,1位停止位、奇校验),3为11位(1位起始位,8位数据位,1位停止位、偶校验),可用△、▽键调至所需的通讯位方式。

1)RS485通讯接线图

注:R1=R2=接口转换卡232/485到仪表n的导线阻抗;如R1=R2=120Ω,

六、仪表调校

1、仪表校验(以Cu50为例)

a)、按A/M键,使定点指示灯亮,然后按△、▽键使显示通道数显示“1”。

b)、将ZX74标准电阻箱信号的一端“A”接到仪表接线插排端子A1,将电阻信号的另一端“B”接插排端子B1、与“B”并联一条“C”线,接插排端子C1或C2

c)、把电阻箱调到50.0Ω(0℃),中屏数码管显示0.0℃;将电阻箱调到82.13Ω(150.0℃),中屏数码显示150.0℃;再将电阻箱调到71.41Ω(100.0℃),中屏数码显示100.0℃,由于路数较多,巡检需要时间,但这不影响仪表内部自己快速巡检,若有超限报警或超量程报警,在几秒钟内相应的继电器会报警,且相应指示灯亮。

d)、校验2、3……24路时,输入信号相应接到A2、B2;A3、B3……A24、B24,C线接端子C不变,按△键使之定点到相对应的2、3……24路、重复c的步骤,校验的温度值如果在误差范围之内、仪表就不必重新标定。

2、量程标定(仪表出厂已经调试好,若无特殊需要,不需要重新标定)

只需对第一路进行标定,其他路会自行校准。用标准电阻箱接仪表的第一路信号输入端A1、B1、C1,输入零点对应的电阻值,例如Cu50:输入50.0Ω。按A/M键,使定点指示灯亮,然后按△、▽键使显示通道数显示“1”。按住键、再按△键,左边数码显示密码代

号键、再按▽键,

左屏显示,右屏显示

状态,待5-10秒后,按键、左屏显示,中屏显示实际采样值(十六进制数),右屏显

示150.0℃对应的阻值82.13Ω,待5-10秒后按△键,此时中屏显示后,自动退出标定状态。标定结束。

Pt100:将零点、满度、分别改为100.0Ω、157.33Ω进行标定

*仪表为PC:将零点、满度、分别改为50.0Ω、100.0Ω进行标定

3、输入滤波范围和滤波深度设定

按住键、再按△键,左边数码显示密码代号,可用△、▽键将

中屏显示改为键,左屏显示X1:0~4可改,4的变化量最慢,表示已认定的数值要连续采样4次。如果现场干扰不大,需要采样变化快可设为1或0。注:如果需要进行仪表校验,请将此参数设为0,校验完毕后再将参数根据现场干扰的实际情况在0~4范围内设定,出厂参数设为2。参数可用△、▽键修改。再按键、左屏

显示,XXX.X:0.0~100.0可改,如设为100.0,表示不滤波,显示值变化最快。如果现场干扰较大,将滤波范围设小。注:如果需要进行仪表校验,请将此参数设为100.0,校验完毕后再将参数根据现场干扰实际情况在0.1~100.0范围内设定,出厂参数设为5.0,表示变化量大于量程的5%均被剔除。参数可用△、▽键修改,再按、▽退出设定

4

按住

改为键,左屏显示1路,用△

键调至所需校正的起始路数,按

为24路,用△、▽键调至所需路数,按>键,左屏显示

差值大小用△、▽键增减到相应的值进行校正,按键,则显示值进行统一校正。

5、各路分别进行误差校正方法(一般不建议使用,只有特殊情况才调整)

键、再按△键,左边数码显示密码代号PS屏显示2000,用△、▽键将中屏显示改为1990,按键,左屏显示Pb显示1,表示误差校正起始路数为1路,用△键调至所需校正的路数,按键左屏显示PE中屏显示24,表示误差校正终点路数为24路,用△、▽键调至所需路数,按键,左屏显示TI屏显示0.0,右屏显示1,根据显示误差值

大小用△、▽键增减中屏到相应的值进行校正,再按键,左屏显示厂I,中屏显示0.0,

右屏显示需要误差校正的下一路数,需要校正的就用用△、▽键增减校正,不要校正的路数就按键跳过。而把Pb和PE值调为一样的路数则可直接对该路进行误差值的校正。

6、输出继电器(HI、HHI)抗干扰设定

按住键、再按△键,左边数码显示密码代号PS,中屏显示2000,可用△、▽键将中屏显示改为2025,再按键,左屏显示d1,中屏显示XXX.X,XX修改范围为:0.0~10.0可改,值越小则抗干扰越好,通常设置为2.0,再按键,左屏显示d2,中屏显示XXX,XX修改范围为:00~200

连续采样2次才确认控制继电器HI的输出。如果现场干扰不大,需要采样变化快可设为1或0。(注:如果需要进行仪表校验,请将此参数设为0(即不参加抗干扰),校验完毕后再将参数根据现场干扰的实际情况在0~200范围内设定,出厂参数设为2;再按键,左屏显示d3,中屏显示XXX.X,XX修改范围为:0.0~10.0可改,再按键,左屏显示d4,中屏显示XXX,XX修改范围为:00~200可改,出厂设置同HI,根据设置值确认控制继电器HHI的输出;再按键,左边数码显示密码代号PS,中屏显示2025。再按、▽退出设定。

七、仪表接线

1、单个铜铂电阻二线制、三线制传感器

2、24路输入信号由二个44芯插头插座输入即两个1~12路组成1~12路、13~24路接线见下图:

1~12路传感器的A端接44芯的A1~A12,B端接B1~B12,C端接C1~C2

13~24路传感器的A端接44芯的A1~A12,B端接B1~B12,C端接C1~C2

我厂接线排在出厂时配有引线一般长度为1.5米,也可以应用户要求做成2米或2.5米

3、插排接线示意图

巡检仪每个插排都配有1.5m的引线可接到仪表柜的传感器输出接线端。巡检仪每个插排的C端内部均短接,都只引出二条线。现场每路传感器的三条线均需接到仪表柜的进线端,24路需将72条线拉接到仪表柜的进线端,在出线端将C1-C4并联接到仪表C1,将C5-C8并联接到仪表C2。

注:仪表为三线制,对二线制传感器必需在传感器的B端并联一条导线使之成为三线制,连接三条等值导线到仪表,否则仪表显示的温度值是不准确的,请务必注意、

4、TDS—24000巡检仪其他接线

1)、HHI:上上限报警,温度超过上上限设定值,(9)、(10)接点闭合。

2)、HI/BL:上限/断阻报警,温度超过上限设定值或断阻时,(6)、(7)接点闭合。

4)、BL:单独断偶报警,当信号开路,(24)、(17)接点闭合。

5)、RS422通讯接口:(1)、(2)接接收,(3)、(4)接发送。(13)接大地。

6)、RS485通讯接口:(11)接A,(12)接B,(13)接大地。

7)、RS232通讯接口:(11)接TXD、(12)接RXD、(13)接GND。

8)、工作电源:交流、直流220V接端子(18)、(20)

附:铜电阻Cu50、G铂电阻Pt100传感器分度号对应的温度值

℃Cu50G Pt100℃Cu50G Pt100

0.050.0053.00100.007566.0569.90128.98

1052.1455.25103.908067.1271.02130.89

2054.2857.50107.798568.1972.14132.80

3056.4259.76111.679069.2673.27134.70

4058.5662.01115.549570.3374.39136.60

4559.6363.14117.4710071.4075.52138.50

5060.7064.26119.4011073.5477.78142.29

5561.7765.39121.3212075.6880.03146.06

6062.8466.52123.2413077.8382.28149.82

6563.9167.64125.2414079.9884.54153.58

7064.9868.77127.0715082.1386.79157.33

八、质保

因产品质量问题引起故障,在出厂十八个月内实行三包。

附:西安蓝田恒远水电生产用于电站的自动化元件、仪表

序号仪表型号名称用途其他说明

1TDS-2000集散控制系统自动监控与我厂仪表组成自动监控

2TDS-3W00万能输入数字控制仪温度压力适应各种分度号、标准信号

3TDS-3100数字压力控制仪压力测量与TDSB-480/483变送器配套4TDS-3200数字流量控制仪瞬时流量与孔板、涡街、电池流量计配5TDS-3400数字水位控制仪水位测量与TDSB-424变送器配套

6DS-3400智能水位GPRS发射接收库区水位与TDSB-424配,无线传输

7TDS-3300数字温度控制仪瓦温测温WZC/WZP-200/2001配套

8TDS-3B00数字变压器温度监控仪变压器变压器油温监控

9TDS-S3000双路/温、压差控制仪温度压力与温度传感器、压力变送器配10TDS-04300干式变压器温控仪变压器三相干式变压器监测

11TDS-0400-TDS-9600数字温度巡检控制仪定子测温有4、8、12、24、24、32、40、

48、64、96路10种巡检仪

12TDS-4339机械齿盘转速测控装置电机转速接收齿盘、PT,10组接点输出13TDS-4338数字转速信号测控装置电机转速接收永磁机、PT、7组接点输出14TDS-4336数字转速信号测控装置电机转速接收永磁机、PT、6组接点输出15TDS-4335数字转速信号测控装置电机转速接收永磁机、PT、4组接点输出24TDS-4332数字转速信号测控装置电机转速接收永磁机、PT、2组接点输出17TDS-BD6100智能摆度监测仪机组摆度大中型发电机组摆度监测

18TDS-ZD6200智能振动监测仪机组振动大中型发电机度振动监测

19TDS-41000数字光柱显示测控仪水位测量与TDSB-424/483变送器配

20TDS-5000数字智能流量积算仪流量积算与孔板、涡街、电池流量计配21WZC/WZP-200/2001电阻传感器轴瓦温度TDS-3300、TDS-0800∽6400 22WZCB、WZPB一体化温度变送器轴瓦温度TDS-3300、TDS-0800∽6400 23WZCD、WZPD电机热电阻传感器电机温度TDS-0800∽6400、TDS-3300

24WZCM、WZPM端面电阻传感器电机温度TDS-0800∽6400、TDS-3300

25TDSB-424W投入式水位变送器水位传感TDS-3400水位控制仪配套

26TDSB-480型压阻式压力变送器压力传感与TDS-3100压力仪配套

27TDSB-483型压阻式压力变送器压力传感与TDS-3100压力仪配套

28TDSB-484ZL数显压力变送控制器变送控制变压力色、控制、显示一体化29ZJX-2、ZJX-3型剪断销信号装置水轮机与剪断销信号器配用

30JX-24路剪断销信号装置水轮机与剪断销信号器配用

31CJX、JX剪断销信号器水轮机导叶关闭保护

32TDS-3500数字工频表、变送器工频测量45-55Hz,0-100Hz

33TDS-3800数字电压表、变送器电压监测单相三相交流、直流,变送

34TDS-3900数字电流表、变送器电流监测单相三相交流、直流,变送

35TDS-3890数字功率表、变送器功率监测单相、三相有功功率

36TDS-389W数字无功表、变送器功率监测单相、三相无功功率

37TDS-3600数字功率因素表功率因素单相、三相-0.5∽1∽0.5

38TDS-6600自动准同期装置自动并网大型机组

39TDS-6568自动准同期装置自动并网中、小机组

40TDS-6100自动准同期装置自动并网小功率机组

41WZJ-2001温度、转速仪校验装置温度、转速可检测我厂温度、转速仪

42TDS-1000日历、温度、安全牌安全、办公按使用需要顶做,内容可增减43XXS-10-8八路闪光报警器闪光报警TDS-3300温度控制仪配套

44DS-9000型微机励磁调节装置并网调相发电机发电并网控制

46TDS-1151压力、差压变送器压力监测水轮机净水头流量监测

47TDS-3051压力、差压变送器压力监测水轮机过机流量监测

序号仪表型号名称用途其他说明

48FN80智能模式火灾报警控制电站厂房电机火灾报警

49FA1024感温FA1018感烟探探测器电站厂房电机火灾报警与FN80配用

50JLK-6导叶位置开关导叶上监视导叶开度

51DWG直线型导叶位置开关接力器上监视导叶开度

52ZBF-22Q自保持电动球阀管路反向制动喷嘴控制

53ZBF23QS二位三通自保持球阀管路反向制动喷嘴控制

54ZCSTH型自保持电磁阀管路反向制动喷嘴控制

55WDP卧式电磁配压阀油路切换油路

56DF-1电磁阀管道气路控制

57KHB3K型高压三通球阀管道高压顶起

58DCF23二位三通电磁空气阀气路切换气路

59SZDK-15组合电磁空气阀测温柜刹车制动

60JCZZ气动集成制动装置测温柜刹车制动

61JZF刹车集成制动阀测温柜刹车制动

62HDK双稳压态磁空气阀气路切换气路

63FCS/FCT热导式流量开关(进口)管道轴承冷却水通断监控

64SF4流量开关管路上轴承冷却水通断监控

65SLX系列双向示流信号器管道轴承冷却水通断监控

66SLX-201系列单向示流信号器管道轴承冷却水通断监控

67SL系列示流器管道流量观察

68ZWX-2/150轴承油位信号器油路上下油槽

69UQK液位控制信号器油路水导轴承油箱油混水监控

70YX(WX)型WXJ型液位信号器液位油位水导轴承油箱油混水监控

71TDSB410YT可视智能液位控制器油位液位水导轴承油箱油混水监控

72YKJ浮球液位控制器液位集水井

72YHJ油混水监测装置油箱水导轴承油箱油混水监控

73YSX型油积水信号装置油箱水导轴承油箱油混水监控

74WZG-1测温测速制动控制柜水电站发电机组测温、测速、刹车75JQG型集成球阀控制柜进水口控制球阀

76GL-240型高压泵开机检修高压油顶起

77ZKF型真空破坏阀出水口管道补气

78ZD型制动器刹车加速停机

79NZL型手动滤水器进水口水过滤

智能巡检仪说明书

智能巡检仪 使用说明书 江苏中科仪表有限公司智能巡检仪

目 一、智能巡检仪表性能特点 (2) 二、技术指标 (2) 三、仪表参数设置 (5) 四、仪表接线方法 (13)

概述 本系列智能数字巡检仪表采用专用的集成仪表芯片,测量输入及变送输出采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。本系列仪表采用了表面贴装工艺,并设计了多重保护和隔离设计,并通过EMC电磁兼容性测试,抗干扰能力强、可靠性高,具有很高的性价比。 本系列智能数字巡检仪表具有多类型输入可编程功能,一台仪表可以配接不同的输入信号(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻/频率等), 同时显示量程、报警控制等可由用户现场设置,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示、调节、报警控制、数据采集和记录,其适用范围非常广泛。 智能数字显示仪表以双排四位LED显示测量值(PV)和通道值(CH),以双色发光管进行各个通道测量值报警显示,还具有零点和满度修正、冷端补偿、数字滤波、通讯接口、多种报警方式,可选配继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口(RS485或RS232C)输出等。

一、智能巡检仪性能特点 1、专用的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。 2、万能信号输入,通过菜单设置即可配接常用热工信号。 3、可在线菜单修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。 4、软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号。 5、数字化校准技术,无电位器等可调部件。 6、热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿。 7、可分别设置每一通道的测量量程及上下限报警值。 8、具有快速巡检和定点监视功能,巡检时间可设。 9、通过来自输入、输出及电源端的电磁兼容(EMC)测试。 二、技术指标: 1、显示方式:双排四位LED显示测量值(PV)和通道号(CH)。 2、显示范围:-1999~9999。 3、测量准确度:±0.2%FS±1字或0.5%FS±1字;±0.1%FS±1字(需特殊订制)。 4、显示量程和分辨率:各通道可根据需要分别设置显示范围和小数点位数; 5、输入信号:

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

温度巡检仪说明书

TCD16/48温度巡检仪使用说明书 武汉华工电气自动化有限责任公司 2001年7月

一. 名称与编号 1.产品名称:16/48路数字温度巡检仪 2.产品型号:IET-TCD16/48 3.软件版本号:TCDV2.0 二. 用途与性能 1.用途: 数字温度巡检仪适用于电力、化工、石油、冶金及其它生产过程中,对传感器为热电阻的温度参数进行巡回检测、越限报警及参数显示。 2.性能: (1) (2)热电阻线制:①三线制②二线制,不配线路电阻 (3) 故障显示: ①热电阻空载显示----。 ②热电阻正溢出(过量程)显示HHHH。 ③热电阻负溢出显示LLLL。 (4) 测量精度:±0.5% (5)分辨率:热电阻0.1℃ (6)报警方式: 有测点越限时,点亮对应越限指示灯,同时吸合继电器,越下限或越上限1,接通越限报警继电器;越上限2,接通事故报警继电器。保持,直到所有测点回复正常,,熄灭越限指示灯,继电器返回。

三.硬件原理框图和软件流程图 图1 硬件原理图 图2 软件流程图 四.机箱外观视图 1.机箱在屏柜上开孔尺寸为(mm):202×86(宽×高),机箱尺寸如下图:Et Rt

2. 背视图 背视图说明: ① 32~47路信号线插头(孔) ② 16~31路信号线插头(孔) ③ 0~15路信号线插头(孔) ④ 报警输出插头(孔) ⑤ 通讯接口插头(针) ⑥ 电源开关 ⑦ 电源插座

3.正视图 正视图说明: ①点序位: 用于显示测点序00~47,整机设定点序为P0。 ②参数位: 用于显示分度号,线制,线路电阻,上限1、上限2、 下限报警值,温差等。 ③L0~L47 : 用于指示当前接有信号的通道。 ④工作状态功能指示灯,从左至右依次为: ·功能指示灯点序N: 闪烁为点序,平光为接入信号为热电阻测量信号。 ·功能指示灯分度S: 闪烁为分度。 ·功能指示灯线路电阻阻C: 当分度号是热电阻时,闪烁时可按“ ”或“ ”将某点线路电阻在参数位上显示出来。 ·上限1报警指示灯H1: 闪烁为设定报警值,平光为某点已越限。 ·上限2报警指示灯H2: 闪烁为设定报警值,平光为某点已越限。 ·下限报警指示灯L: 闪烁为设定报警值,平光为某点已越限。 ⑤按键区从左至右依次为:

蓄电池巡检仪-使用说明

安全注意事项 操作安全 ●在使用本产品前,请仔细阅读“安全注意事项”,以确保正确和安全的使用: ●本产品的安装、接线和调试工作,请由其备一定电气安全知识的技术人员来完成; 电气安全 ●在安装和接线时,请按照安装接线图来操作; ●在接线时,严格区分“工作电源线”、"RS485通讯线”和“电池电压信号采集线”,以 避免损坏机器: ●接线时,注意先接好蓄电池巡检仪和电池巡检单元上的线,确认无误后,再拔除蓄电池 巡检仪和电池巡检单元上的接线端了排,再去接电池端了上的连接线; ●蓄电池组的编号顺序是从负极往正极编数,即蓄电池组负极端上的电池为第一节电池; ●在接电池端了上的连接线是,请注意电池的正负极性; ●上电前,请去人已经正确接地,“工作电源线”、“RS485通讯线”和“电池电压信号采 集线”正确无误后,再插上蓄电池巡检仪和电池巡检单元上的接线端子排,之后上电调试。 其他 本手册适用于KM-BU01蓄电池巡检仪和KM-BU02电池巡检单元产品; 1.概述 KM-BU01蓄电池巡检仪是为满足UPS、EPS、直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池巡检仪。可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池内阻、电池环境温度及电池放电计量等监测和告警功能。适用于对2V、6V、12V蓄电池进行在线监测。 KM-BU01蓄电池巡检仪自带24节电池巡检功能。每个测量端口均采用光藕进行隔离。另外。可通过扩展KM-BU02电池巡检单元实现120节电池巡检功能。内置标准RS485通讯接口。实现上位机通讯功能。

2.功能 ●单体电池监测具有过压、欠压和差压报警功能,准确查找故障电池。 ●检测单体电池电压、电池组端电压和电流、电池环境温度和测量单体电池内阻。 ●放电计量,记录放电电压、电流、放电容量和放电时间。 ●完善的故障报警功能。 ●开放式通讯协议设计,RS485串行通讯接口,支持1200BPS、2400BPS、4800BPS、9600BPS 波特率,实现遥测、遥信功能,可方便的与电力自动化系统对接,实现电池系统自动巡检。 ●系统对故障信息提供继电器常开触点输出。 ●可按现场实际情况设定巡检电池节数并接线,如18节时只需完成BAT00至BAT18接线, 当超过24节电池时,需通过485通讯接口扩展电池巡检单元。 3.特点 ●可通过扩展电池巡检单元。实现120节单体电池电压采集功能。 ●最多可监测4组独立的蓄电池组。 ●配置灵活、操作简单。 ●每个电池电压测量端口均采用光藕进行隔离确保系统安全稳定运行。

MTC 温控器说明书

MTC-5080 微电脑温度控制器使用说明产品概述 双温度显示,按键直接进入查看、设置参数,多指示灯显示系统运行状态,终端用户脱离说明书方便操作各种功能,无任何复杂的组合和难于理解参数,具备制冷、化霜、风机等功能,适用于对冷库温度的控制。 主要功能 温度测量、显示、控制;温度校正;制冷、化霜、风机控制输出;温度超限、超量程及传感器故障报警等。 规格尺寸 ◇前面板尺寸:100(长)*51(宽)(毫米) ◇安装开孔尺寸:92(长)*44(宽)(毫米) ◇整机尺寸:100(长)*51(宽)*(深)(毫米) ◇传感器线长:2 米(含探头长度) 技术参数 ◇工作电压:220V AC±10% 50HZ/60HZ ◇测控温度范围:-50℃~50℃ ◇测温精度:±1℃显示分辨率:0.1℃ ◇制冷、化霜、风机输出触点容量:3A/220V AC ◇传感器类型:NTC(10Ω /25℃,B 值3435K) ◇工作环境温度:0℃~60℃ ◇工作环境湿度:20%~85%不可结露 面板示意图 用户菜单 系统菜单 用户菜单设置:在运行状态下,按住“设置/查看”键持续5 秒以上至“显示温度”显示窗显示“SET”时,则表明进入用户菜单设置,“开机温度”指示灯亮,以后每按下并立即松开“设置/查看”键一次,则进入下一项参数设置(可循环操作),相应的参数指示灯亮。进入用户菜单后,按“▲”或“▼”键可修改“停机温度”显示窗里的设定参数。 系统菜单设置:在运行状态下,同时按住“设置/查看”与“▼”键持续5 秒以上至“显示温度”显示窗显示“F1”时,则表明进入系统菜单设置,以后每按下并立即松开“设置/查看”键一次,则进入下一项参数设置(可循环操作)。进入系统菜单后,按“▲”或“▼” 键可修改“停机温度”显示窗里的设定参数。参数指示灯全灭。 在参数设置状态下按住“设置/查看”键持续3 秒以上或30 秒内无按键动作,则退出参数设置状态。 用户菜单查看:在运行状态下,按住“设置/查看”键持续 3 秒至“开机温度”指示灯亮时,并按下下并立即松开“设置/查看”键一次,将查看下一项参数(可循环操作),相应的参数指示灯亮。在参数查看状态下,无法修改所设定的参数。在参数查看状态下按住“设置/查看” 键持续3 秒以上或10 秒内无按键动作,则退出参数查看状态。“显示温度”显示窗显示当前库温。 “化霜余时”键说明 在运行状态下,化霜时按下并立即松开“化霜余时”键,“显示温度”显示窗显示化霜剩余时间。5 秒后自动退出。 “强制化霜”键说明

一温度巡检仪

一:温度巡检仪 参考型号:2700 参考品牌:KEITHLEY 数量:1台 一、2700温度巡检仪功能和性能指标要求 1、输入部件要求 输入数量:60通道(可扩展到至少80个通道) 功能: 交/直流电压,电阻等功能采集;可替代分立的数字多用表、开关系统、数据记 录仪/记录器、插卡式数据采集设备和VXI/PXI系统;要求包含至少三种或者三种以上的冷端补偿模式,而且必须要配有内置冷端补偿;须包含自动采集软件。 每个通道可独立进行测量方面的配置。每个通道可以单独配置的参数包括速度、量程、分辨率、电力线周期数(,NPLC)、滤波类型、偏置补偿、要显示的数学函数、 CJC类型、RTD类型、频率门通时间、mX+b格式中“m”、“b”的数值、HI/LO极限等。 通道监控功能:在扫描过程中,监控前面板显示器上的任何特定的输入通道。此功能也可以作为模拟触发器,启动基于一些外部因素的扫描序列,例如当温度上升到高于预先设定的限位时。只有感兴趣的数据被接收,所以就没必要花费数小时在正常读数中反复搜索发现异常数据。 前/后开关:前后面板测量输入之间的切换,就只需要按下一个按钮。用户就可以通过前面板输入来选择系统设置和验证、手动探查、故障排除和校准之类的任务,而通过模块的后面板输入来实现快速、自动的复用和控制、温度、电压采集等功能。 直流电压测试范围:0.1 μV-1000V (主机) ,0.1 μV-300V(采集卡) 直流电流测试范围:100 μΩ--100 MΩ 温度测试范围:–200 到+1372°C(主机支持温度范围) 电阻测试范围:10 nA-3A(主机) ,10 nA-1A(采集卡) 真六位半(22位)精度 电阻测试分辨率:100μΩ; 电压测试分辨率:0.1uV; 电流测试分辨率:10 nA 温度测试分辨率:0.001 °C 交流测试频率范围:3 Hz–300 kHz 计算机通信:系统采用高速稳定的GPIB采集卡进行控制和数据采集。 系统控制器:采用14寸系统控制器,500G存储空间。 采集速度:主机最快采集速度2000点/秒;扫描速率(内存):180点/s; 最大外部触发速率:375点/s;采集卡温度采集速度:50点/秒 同步触发:支持现有设备的Trigger Link同步触发。 输入类型:DCV(DC电压量程:1000V、100 V、10 V、1V、100mV)

NHR-5700系列多回路温度巡检仪使用说明书

版本号:5700-130601 NHR-5700系列多回路数字显示控制仪使用说明书 一、概述 NHR-5700系列多回路数字显示控制仪采用了表面贴装工艺,全自动贴片机生产,具有很强的抗干扰能力。本仪表支持多种信号类型输入,可与各类传感器、变送器配套使用,实现对温度、压力、液位、速度、力等物理量的测量显示,可巡回检测8~16路测量信号,带8路或16路“统一报警输出”、“16路分别报警输出”、统一变送输出”、“8路分别变送输出”功能、485/232通讯等输出功能,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。 二、技术参数 输入 输入信号电流电压电阻电偶 输入阻抗≤250Ω≥500KΩ 输入电流最大限制30mA 输入电压最大限制<6V 输出 输出信号电流电压继电器24V配电或馈电输出时允许负载≤500Ω≥250 KΩ (注:需要更高负载能力时须更换 模块) AC220V/2A DC24V/2A ≤30mA 综合参数 测量精度0.2%FS±1字 设定方式面板轻触式按键数字设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。 显示方式-1999~9999测量值显示、设定值显示,发光二级管工作状态显示 使用环境环境温度:0~50℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体。 工作电源AC 100~240V(开关电源)(50-60HZ);DC 20~29V (开关电源)。 功耗≤4W 结构标准卡入式 通讯采用标准MODBUS通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达:15米。 注:仪表带通讯功能时,通讯转换器最好选用有源转换器 三、仪表的面板及显示功能 1 外形尺寸开孔尺寸 160*80mm(横式)152*76mm 80*160mm(竖式)76*152mm 96*96mm(方式)92*92mm 2)显示窗 PV显示窗:显示测量值;在参数设定状态下,显示参数符号 SV显示窗:显示通道数;在参数设定状态下,显示设定参数值

温控器说明书

温湿度控制器 一、产品概述 温湿度控制器,主要应用于需要对被测环境进行自动温湿度调节的场合, 用户可通过按键分别调整温湿度的上、下限值来控制加热或排风实现自动控制, 显示方式为数码管显示。 二、基本功能: 2.1 温度测量范围:-25℃~+80℃±1℃; 2.2 湿度测量范围:相对湿度RH: 0%~99% 精度±3%RH; 2.3 控制方式:温度采用上、下限和回差控制,湿度采用上、下限控制,所有参数均可设置; 2.4 输出控制类型:两组继电器触点,分别为加热和排风,每路最大负载AC250V /3A,均为有源输出。 三、技术指标: 3.1电源:AC 220V±20% 3.2 工作环境:温度:-25℃~+55℃,相对湿度:<95%RH 3.3控制设定范围:温度:0℃~80℃,相对湿度:50%RH~99%RH 3.4 本机功耗:<3W 3.5自检功能:若数码管显示“–––”,则为检测到传感器故障;若加热或排风运行过程中相应指示灯熄灭, 则检测到加热或排风故障。 四、工作原理: 4.1 温度控制: 当被测环境温度低于设定温度下限时,本仪器启动电加热设备开始加温,此时加热指示灯亮,温度升至比下限温度设定值高回差值时,即:W测≥W下限+回差,停止加温。 当被测环境温度高于设定温度上限时,本仪器启动降温设备(如风机或空调)开始降温,此时排风指示灯亮,温度降至比上限温度设定值低回差值时,即:W测≤W上限-回差,停止降温。 4.2 湿度控制: 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较高,即:W测≥W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用降温(或排风,视具体地区采用不同设备)抽湿,此时排风指示灯亮;抽湿过程中,如果温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿;当降湿过程中温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿,直至湿度低于设定下限值为止。 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较低,即:W测<W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用加热降湿,此时加热指示灯亮,降湿过程中,如果温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿;当温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿,直至湿度低于设定下限值为止。 4.3 手动/自动控制: 当按下“手动/自动”按键后,本控制器无条件执行加热操作;再次按下该按键,控制器切入自动控制状态。 4.4 指示灯: 面板上四个指示灯依次为:温度指示灯、湿度指示灯、加热指示灯、排风指示灯;数码管显示哪项值时对应的指示灯会亮起,加热或排风动作时相应的指示灯亮起。 4.5 固定/循环显示: 上电后产品默认显示温度值,按“上键”或“下键”切换到显示湿度值,若要自动循环显示温湿度值,

NHR-5700系列多回路温度巡检仪使用说明书

N H R-5700系列多回路温度巡检仪使用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

版本号:5700-130601 NHR-5700系列多回路数字显示控制仪使用说明书 一、概述 NHR-5700系列多回路数字显示控制仪采用了表面贴装工艺,全自动贴片机生产,具有很强的抗干扰能力。本仪表支持多种信号类型输入,可与各类传感器、变送器配套使用,实现对温度、压力、液位、速度、力等物理量的测量显示,可巡回检测8~16路测量信号,带8路或16路“统一报警输出”、“16路分别报警输出”、统一变送输出”、“8路分别变送输出”功能、485/232通讯等输出功能,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。 二、技术参数

三、仪表的面板及显示功能 1)仪表外形尺寸及开孔尺寸 外形尺寸开孔尺寸 160*80mm(横式)152*76mm 80*160mm(竖式)76*152mm 96*96mm(方式)92*92mm 2)显示窗 PV显示窗:显示测量值;在参数设定状态下,显示参数符号 SV显示窗:显示通道数;在参数设定状态下,显示设定参数值3)面板指示灯 AL1:第一报警指示灯 AL2:第二报警指示灯 AL3:第三报警指示灯 AL4:第四报警指示灯 AL5:第五报警指示灯 AL6:第六报警指示灯 AL7:第七报警指示灯 AL8:第八报警指示灯 AL9:第九报警指示灯 AL10:第十报警指示灯 AL11:第十一报警指示灯 AL12:第十二报警指示灯 AL13:第十三报警指示灯 AL14:第十四报警指示灯 AL15:第十五报警指示灯 AL16:第十六报警指示灯 4)操作按键 确认键:数字和参数修改后的确认 翻页键:参数设置下翻键 退出设置键:长按2秒可返回测量画面 通道锁定键:按一下出现小数点,即进入通道定点测量。

英文版智能巡检仪说明书

1. Summary YK-19 series intelligent Channels Measurement instrument is intelligent, high accuracy controller for temperature, pressure or level measurement. When use it to equipped with temperature, pressure or level sensor, we can consist temperature, pressure or level measurement control system for various type and range. provide RS232 or RS485 to communication with computer or PLC。The instrument has a real-time clock for user get date and time。 2.T echnical specifications Input signal: Resistance temperature Detector Pt100, Cu50, Cu100,3 wires conncet Measurement accuracy : 0.2%FS±1 digit Alarm Output: buzzer communication: isolation RS485, baud 1200~9600bps。 transmit: isolation 4-20mA for the first channel,<250Ω Display : double 4 digit LED display. Power suply: 220V AC. Power c onsumption: 2W Temperature: 0~50℃ Ambient humidity: <85%RH Front panel dimension : 160mm×80mm Installation dimension : 152mm×76mm 3. Operation Key-press Description Press the KEY to mute the Buzzer. at setting parameters state, press the key return to work state. At work state, press the key to switch cycle display and static display. While at cycle display state,the bottom LED are display –xx-, at static display 。 Press the SET key to enter setting status.,After chang the current parameter at setting parameters state, press ▲key making parameter increase one. and hold the ▲key, value will increase or decrease quickly and release for stop. At static display state, press ▲key will change to next channels value display. at setting parameters state, press▼key making parameter decrease one. and hold the ▼key, value wil decrease quickly and release for stop. At static display state, press the key will change to next channels value display.

巡检仪使用说明书(无校准)

16通道智能巡检仪使用说明书 特点: 1、1-16通道数可选择(即可屏蔽2-16通道中的任何一个通道); 2、各通道输入类型可任意设置(通过软件设置和硬件跳线相结合的方式完成); 3、各通道可根据需要分别设置小数点位置和显示范围; 4、多种报警方式可选择:16通道相同输入类型情况下可实现集中设置报警值统一继电器输出、独立设置报警值统一继电器输出、独立设置报警值独立继电器输出;16通道不同输入类型情况下可实现独立设置报警值统一继电器输出、独立设置报警值独立继电器输出;分别报警由副机完成; 5、多种变送输出类型和方式可选择:可选择输出0-10mA、0-20mA、4-20mA信号;可选择所有通道测量值的平均值、最大值、最小值变送输出;可指定16通道中任何一通道进行变送输出;所有输出方式的变送范围均可设置; 6、采用双排四位数码管显示方式,每通道采用双色指示灯指示报警状态,红色亮表示上限报警,绿色亮表示下限报警; 7、具备手动巡检功能,可手动查看各通道测量值; 8、具备485通讯输出,采用标准modbus协议,通用性强,可靠性高; 设置方式: 长按SET键(2秒)即可进入设置菜单,增加键∧、减小键∨修改参数值,SET键确认并保存参数值,同时跳至下一菜单,按MAN键可回到上一个参数,同时按SET键和MAN键即可退出设置状态;在设置状态下如50秒无按键操作,即自动退回测量状态; 参数设置表

Sn代码表: [表二 报警指示:在巡检仪面板上有16只双色指示灯,用于各通道报警状态显示,即任意通道有上限报警信号时,其对应通道的指示灯红灯亮,统一报警时上限报警继电器吸合,分别报警时对应通道的上限报警继电器吸合;有下限报警信号时,对应通道的指示灯绿灯亮,统一报警时下限报警继电器吸合,分别报警时对应通道的下限报警继电器吸合,若没有报警信号则指示灯不指示。 统一报警时,16通道中任何一通道进入报警状态,即相应的报警继电器吸合,例如第2通道有上限报警信号时,仪表上限报警继电器即吸合,如果有多个通道同时有报警信号存在,则只有当所有通道的报警信号解除后相应的继电器才释放。 分别报警时,任何一通道有报警信号,则主机上由双色指示灯指示其报警状态(红色为上限报警,绿色为下限报警),由副机实现继电器动作过程。

CH402型温度控制器使用说明书

附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二 CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), 控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自

XWD温度巡检仪使用说明书

XWD系列智能型巡检仪 重庆华源水电技术工程有限公司

一、 概述 XWD智能型巡检仪是以微处理器为核心设计,并广泛吸收了国内外同类产品的各种优点。具有自校零、自校量程功能,免去用户校正仪表之苦。仪表的关键器件采用美国INTEL公司、ATMEL公司、MAXIM公司等公司产品,在干扰防护上采用阻容滤波网络,有源滤波,软件滤波等多种抗干扰措施,使得仪表有很强的抗干扰能力。 二、 主要特点 1、每个通道的输入信号种类,起始测量值和终止测量值,小数点显示位置可通过 面板任意设定,对热电阻输入的品种,可混合使用二线制、三线制。 2、各通道可以独立设置上、下限报警方式、报警值。 3、如果该测量通道不用,可以通过设置取消,如果想要恢复也可设置恢复。 4、软件设置、软件校正,机内无任何调整电位器抗震性好。 5、可带RS-232、RS-485、RS-422等串口与主叫方通讯,也可带4-20mA等标 准直流电信号输出。 6、完善的程序监控电路,电压监测保护电路,以多重冗余技术,确保仪表稳定运 行。 三、 产品型号及意义

说明:1、直流电信号输出只能通过面板设置某一点带输出或者巡检到的点(面板显示的点)有输出。 2、本仪表带2个继电器输出,2个继电器的报警方式可以任意设定。 3、仪表分三类:a、热电偶输入型。b、热电阻输入型。c、其它输入。仪表输入信号在同一类中可以任意设定。 四、 主要技术指标 1、检测通道:4-64点 2、精度:0.5级 3、报警设定范围:全量程 4、巡检速度:1-255秒(指面板显示巡检速度) 5、输入阻抗:热电偶输入大于1MΩ; 4-20mA小于等于250Ω 6、输入信号及测量范围见表1 7、外线电阻:热电偶输入不大于1KΩ;热电阻输入不大于50Ω 8、调节方式:位式调节 9、继电器触点容量:交流无感负载220V/3A 10、输出(可选):(1)直流电信号输出 (2)微机串口输出(RS-232C、RS-485、RS-422) 11、冷端补偿范围:0-50O C 12、冷端补偿元件:Cu50(铜热电阻) 13、使用环境:环境温度:0-50O C;环境湿度:≤85%;大气压:86-108Kpa 14、功耗不大于5W 15外形尺寸:长×宽×高=160×160×80mm 表一:输入类型、测量范围及编码 输入信号 代码 测量范围 分辨力 K 00 0-1300O C 1 O C E 01 0-800O C 1 O C

多路温度巡检仪操作规程

文件编号 JK-1008U多路温度巡检仪操作规程版本/修订A/0 一操作说明: 1.突出通道显示设置:按右方向键组号或通道号闪烁,上下键修改通道,再按右方向键或等待几秒后停止闪烁,退出设置; 2.切换显示内容:大号字体显示时,修改突出显示的通道号,可切换到另一组温度显示。小号字体显示时,配置多余4组的情况下,按上下键切换到下一屏; 3.菜单操作:按“菜单”键进入设置菜单,按方向键选择需要设置的项,按“菜单”键进入该项的设置:左右键选择设置项;上下键修改设置项;“确认”键保存设置项;“返回”项:返回上级菜单;“退出”:退出设置,返回到温度显示窗口;闪烁显示项:表示该项为待设置项:按“菜单”键进入该项或者该项的子编辑项 4.组/通道开关:上下键选择组,按“菜单”键进入设置改组/通道的开关,上下键设置开关,按“菜单”键返回上一级 5.温度上下限:最多可设置8个温度上下限,分别用于不同的通道,但各温限之间有包含覆盖功能 5.1温限1:上下键修改温限号,“菜单”键进入设置改组的开关,上下键设置开关,按“菜单”键返回上一级; 5.2应用范围:按“菜单”键选择应用范围,上下键选择,“菜单”键进入设定,左右键切换组/通道设置,上下键选择第几组或第几通道,“菜单”键返回上一级 5.3.上限,下限:按“菜单”键进入设定温限数值,左右键选择要修改的位,上下键修改该位的数值。温度上限要大于下限。 6.存储设置: 6.1存储类型:上下键选择存储类型,显示已用存储空间百分比;

6.2间隔:存储时间间隔最大可设置9时59分59秒;按“菜单”键进入时间间隔设定,按方向键修改数值;巡检时间间隔最小为N*1.5秒,N为配置组数;定点间隔最小为1S 6.3注意: A.U盘存储过程中,若想取下U盘,先按左方向键,防止数据丢失; B.每次开始存储,仪器将删除上次存储的信息,请拷贝防止数据丢失; 7.热电偶型号:JK-8U最多可配置8组,每组热电偶的型号可以不同,可以选择K,J,T 三种型号的热电偶,未配置热电偶的组显示为“—” 8.热电偶检测:主菜单中选择热电偶检测,按“菜单”键开始检测,检测结束后显示检测结果:前面是通道号,后面是组号 9.波特率:波特率需要根据上位机软件支持的波特率设置;上下键选择,左右键选择其他 10.温度选择:按方向键切换显示华氏/摄氏温标 11.时间设置:上下键选择设置项;按“菜单”键进入设置项,左右键选择位,上下键修改选择位;按“菜单”键返回上一级 12.仪器调试:(返回勿动) 13.注意事项: A.若个别通道出现测量异常,可通过仪器检测热电偶是否开路; B.环境温度-20-70℃ C.仪器周围不应有温度变换频换的温度源,影响仪器的测量准确度 D.热电偶相互之间的电位差不应超过300V

智能温度控制器使用指南

CH402智能温度控制器使用指南-------温度异常故障排查篇 仪表面板仪表接线图 一、仪表面板相关说明: OUT灯:输出指示灯,灯亮时有12VDC输出,灯灭时没有电压输出(3与4仪表端子)。 AL1/AL2灯:报警输出指示灯。灯亮时继电器触点闭合,灯灭时继电器触点断开(6与7仪表端子)。 PV窗口:显示测量温度值。 SV窗口:显示设定(控制)温度值。 二、仪表使用过程中出现问题检查方法(温度仪表常见故障)。 1、控制失控,温度超过设定值,且温度一直在往上升。 遇到此类故障,首先查看此时的仪表OUT指示灯是否点亮、用“万用表”的直流电压档测量仪表的3与4号端子是否有12VDC输出。如果灯不亮,3与4号端子也没有12VDC输出。则表明问题出在发热体的控制器件上(如;交流接触器、固态继电器,中继等),查看控制器件是否有短路、触点断不开、接错线路等现象。 2、加温一段时间,温度没变化。一直显示现场环境温度(如室温25℃) 遇到此类故障,首先查看SV值设定值是否设好、仪表OUT指示灯是否点亮、用“万用表”测量仪表的3与4号端子是否有12VDC输出。如果灯亮,3与4号端子也有12VDC输出。则表明问题出在发热体的控制器件上(如;交流接触器、固态继电器,中继等),查看控制器件是否有开路、器件规格是否有误(如220的电路中接380V的器件)、线路是否接错等现象。另外查看传感器是否有短路现象(热电偶短路时,仪表始终显示室温)。

3、加温一段时间,温度显示越来越低。 遇到此类故障,一般为传感器的正负极性接反,此时应查看仪表传感器输入端子接线(热电偶:8接正极,、9接负极;PT100热电阻:8接单色线、9与10接颜色相同的两条线)。 4、加温一段时间,仪表测量显示的温度值(PV值)与发热体的实际温度相差很大(比如,发热体的实际温度为200℃,而仪表显示为230℃或180℃) 遇到此类故障,首先查看温度探温头与发热体接触点是否有松动等接触不良现象、测温点选择是否正确、温度传感器的规格选择是否与温度控制器输入规格一致(如温控表为K型热电偶输入,而现场安装了J型热电偶测温度)。 5、仪表PV窗口显示HHH或LLL字符。 遇到此类故障,则表示仪表测量的信号出现异常(仪表测量温度低于-19℃时显示LLL、高于849℃时显示HHH)。如果温度传感器为热电偶,则可拆下传感器、直接用导线短接仪表的热电偶输入端子(8与9端子),上电后如果仪表能正常显示室温(现场环境温度如:30℃),则问题出在温度传感器,用万用表工具检测温度传感器(测热电偶或PT100热电阻)是否有开路(断线)、传感器线是否接反、接错,或传感器的规格与仪表不一致。 如果以上问题都排除则可能由于传感器的漏电而烧毁仪表内部温度测量电路。

温度如何判断出巡检仪常见故障有哪些

温度如何判断出巡检仪常见故障有哪些? 定点不检测 如无采样脉冲,检查采样振荡器及其控制管有无故障,电铃单稳是否正常;如有采样脉冲,检查采样板个位十进制计数器第一级双稳及其触发电路。 采样点序不正常 个位只显示奇数点或偶数点,检查奇数或偶数反相器。十位停在一点不进位,检查采样板十位四进制计数器第一级双稳电路及十位译码器第二组、第四组二极管性能是否正常。 采样点序正常 某一数字不亮检查是否数码管损坏或该位数字驱动器损坏。后一情况若是十位,尚应检查相应的跟随器。采样点序正常个位或十位有重字或某一位数有微亮 检查相应的译码器二极管是否断开,驱动三极管是否损坏(或特性变坏)干簧矩阵隔离二极管是否变坏,分组二极管性能是否变坏,驱动器上隔离二极管性能是否变坏。40点温度显示全部为“000”如无计数脉冲时检查模数板上的电桥和检零器、计数多谐振荡器及其拄制是否正常;有计数脉冲时,检查计数板个位十进制计数器第一级双稳是否损坏。 温度显示乱翻 检查电桥、检零器、计数多谐振荡器的控制管。 个别点温度显示乱翻 检查该点干簧继电器及隔离二极管有无毛病。 个位乱翻不进位

检查计数板十位十进制计数器某级双稳 深圳市富源达机械设备有限公司总部设在龙岗区布吉街道134号三楼,是一家技术力量雄厚的专业的防水测试设备生产厂家,拥有多年的生产和技术开发经验,现主要产品是:试水机,试漏机,测漏机,检漏机,试漏仪,测漏仪,检漏仪,气密性检测设备,防水测试机,防水测试仪,防水测试设备,0-50度试水机,六头/十头真空试水机,水压真空两用试水机等。公司产品远销香港、台湾、日本、韩国、印度、马来西亚、新加坡、士耳其、新西兰、美国、德国等。

智能巡检仪

智能巡检仪 型号:FY-500 使用说明书 金湖飞云仪表有限公司

目录 一、概述 (3) 二、主要技术指标 (3) 三、功能特点 (4) 四、型号说明 (5) 五、操作说明 (6) 六、通讯说明 (9) 七、打印功能 (10) 八、报警功能 (11) 九、端子接线 (11) 2

一、概述 FY-500智能巡检仪采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。 二、主要技术指标 输入信号:热电阻、热电偶、电压电流信号自由输入, 量程可任意设置,电阻信号三线制输入,引线电阻可达30Ω,热电偶输入时, 冷端补偿精度为±1℃。 测量精度:±0.2%FS,仪器自动对时漂、温漂进行校正,在整个使用温度范围(0~50℃)内长时间地保证测量精度。 分辨力:1/20000、14位A/D转换器 显示方式:双排四位LED数码管,上排显示测量值,下排显示通道号 采样周期:0.5S 报警输出:⑴1-64通道统一上下限报警,继电器输出触点容量AC220V/3A ⑵1-8通道分别独立报警,继电器输出触点容量AC220V/1A 变送输出:通过开关量输入可选择相应通道带4~20m A、0~10m A、1~5V、0~5V 隔离输出精度:±0.3%FS 通讯输出:接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~9600bps内部自由设定 电源:开关电源85~265V AC 功耗4W以下 3

外形尺寸:160×80×120mm(盘装横式) 80×160×120mm(盘装竖式) 320×120×270mm(台式) 三、功能特点 万能输入功能 自动校准和人工校准功能 多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高 良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能 先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便自动巡检、手动定检可自由切换 巡检通道切换时间及通道有效数可设定 4

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-3000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□□□□—□□ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ①面板尺寸(mm)④报警输出1 ⑥输出类型⑧量程下限 D:96×96 0:无报警空:继电器(最大3A) ⑨量程上限 E:72×72 1:上限偏差报警 V:逻辑电平输出用于SSR ⑩附加控制 F:96×48(竖式) 2:下限偏差报警 I1:0~10mA连续电流空:无ON/OFF控制 F(H):48×96(横式) 3:上下限偏差报警(带保持) I2:4~20mA连续电流 ON/OFF:有ON/OFF控制G:48×48 4:上限绝对值报警⑦输入类型 ②显示方式 5:下限绝对值报警 K(0-700) J(0-550) 3:双排显示(经济型) ⑤报警输出2(48×48无) E(0-400) PT100(0-500) ③控制类型 0:无报警 PT100(0.0-99.9) 4:位式PID动作(加热) 1:上限偏差报警 CU50(0.0-99.9) 9:连续PID动作(加热) 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固,收紧螺钉。(1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XMTD 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XMTE 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XMTF 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XMTF(H) 48×96 44×92×70 (44+1)×(92+1) XMTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(黄) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整数字,启动/退出自整定。

相关文档