建筑材料见证取样检测试验标准

一.砼用砂: (3)

二.砼用卵石(碎石): (3)

三.混凝土试块: (4)

四.砂浆试块: (5)

五.轻集料: (5)

六.烧结普通砖: (5)

七.烧结多孔砖: (6)

八.烧结空心砖: (6)

九.水泥: (6)

十.蒸压加气砼砌块: (7)

十一.混凝土路面砖: (7)

十二.轻集料砼小型空心砌块: (8)

十三.天然石材: (8)

十四.建筑水磨石制品: (8)

十五.粉煤灰: (9)

十六.建筑生石灰: (9)

十七.建筑生石灰粉: (9)

十八.建筑消石灰粉: (10)

十九.火山灰质混合材: (10)

二十、拌和用水: (10)

二十一.石油沥青纸胎油毡、油纸: (11)

二十二.弹性体(SBS)、塑性体(APP)改性沥青防水卷材: (11)

二十三.建筑(道路)石油沥青: (11)

二十四.水性沥青基防水涂料: (12)

二十五.合成树脂溶液外墙涂料: (12)

二十六.合成树脂乳液内墙涂料: (12)

二十七.水溶性内墙涂料: (12)

二十八.聚氨酯防水涂料: (12)

二十九.外加剂: (12)

三十.安全帽: (12)

三十一.安全带: (12)

三十二.安全网: (12)

三十三.密目式安全网: (12)

三十四.陶瓷砖: (12)

三十五.膨胀蛭石: (12)

三十六.膨胀珍珠岩: (12)

三十七.铝合金建筑型材: (12)

三十八.家用和类似用途固定式电气装置的开关: (12)

三十九.聚氯乙烯绝缘电缆: (12)

四十.建筑用绝缘电工套管及配件: (12)

四十一.家用及类似场所用过电流保护断路器: (12)

四十二.PVC塑料窗: (12)

四十三.PVC塑料门: (12)

四十四.灰铸铁柱型散热器: (12)

四十五.灰铸铁长翼型散热器: (12)

四十六.灰铸铁圆翼型散热器: (12)

四十七.钢制柱型散热器: (12)

四十八.钢制板型散热器: (12)

四十九.给水用硬聚氯乙烯管材: (12)

五十.建筑排水用硬聚氯乙烯管材: (12)

五十一.铝塑复合压力管: (12)

五十二.水嘴: (12)

五十三.阀门: (12)

五十四.水暖用内螺纹连接阀门: (12)

五十五.钢筋混凝土用热轧光圆钢筋: (12)

五十六.钢筋混凝土用热轧带肋钢筋: (12)

五十七.低碳钢热轧圆盘条: (12)

五十八.冷轧扭钢筋: (12)

五十九.冷拔低碳钢丝: (12)

六十.预应力混凝土用钢丝: (12)

六十一.碳素结构、型钢: (12)

六十二.冷轧带肋钢筋: (12)

六十三.冷拉钢筋: (12)

六十四.低合金高强度结构钢: (12)

六十五. 直缝电焊钢管: (12)

六十六.钢管脚手架扣件: (12)

六十七.低压流体输送用焊接钢管: (12)

六十八.钢筋闪光对焊: (12)

六十九.钢筋电弧焊: (12)

七十.钢筋电渣压力焊: (12)

七十一.钢筋气压焊: (12)

七十二.预埋件钢筋T型接头、(埋弧压力焊): (12)

七十三.带肋钢筋挤压连接件: (12)

七十四.钢筋焊接网: (12)

七十五.钢筋焊接骨架: (12)

七十六.路基填料: (12)

七十七.碎石道碴 (12)

附表一.基坑及边坡锚杆(支护锚杆、抗浮锚杆)检测 (12)

附表二.土工材料检测及试验 (12)

附表三.桩基检测 (12)

附表四.墙体金属材料检测 (12)

附表五.金属材料检测 (12)

附表六.无机非金属材料检测 (12)

一.砂:

1.执行标准:JGJ52-92《普通砼用砂质量标准及检验方法》

2.检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位,取样22kg。单项试验的最少取样数量应符合下表规定。做几项试验时,如确能保证试样经一项试验后不致影响另一项试验的结果,可用同一试样进行几项不同的试验。

单项试验取样数量(kg)

3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批砂子合格的检测报告原件,则只做必检项目:颗粒级配;含泥量;泥块含量;CI-含量检验,若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: 1)颗粒级配、2)表观密度、3)紧密和堆积密度、4)含水率、5)含泥量、6)泥块含量、7)有机物含量、8)云母含量、9)轻物质含量、10) 坚固性、11) 硫化物及硫酸盐含量、12) CI-含量、13) 碱活性(根据双方商定)检验

4.检验结论:

1)抽样必检:根据JGJ52-92,该批砼用砂必检项目合格(或不合格)

2)抽样全项:根据JGJ52-92,该批砼用砂合格(或不合格)

3)委托必检:根据JGJ52-92,该砼用砂必检项目合格(或不合格)

4)委托全项:根据JGJ52-92,该砼用砂合格(或不合格)

二.卵石(碎石):

1.执行标准:JGJ53-92《普通砼用卵石(碎石)质量标准及检验方法》

2.检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行

抽检。每次从15个不同部位,取样60kg。单项试验的最少取样数量应符合下表规定。做几项试验时,如确能保证试样经一项试验后不致影响另一项试验的结果,可用同一试样进行几项不同的试验。

单项试验取样数量(kg)

3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批卵石(碎石)合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:颗粒级配;含泥量;泥块含量;压碎指标;针片状含量,若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: 1) 颗粒级配、2) 表观密度、3) 紧密和堆积密度、4) 含泥量、5) 泥块含量、6) 有机物、7) 针片状含量、8) 坚固性、10) 压碎指标、11) 硫化物及硫酸盐含量、12) 碱活性(根据双方商定)。、

4.检验报告:

1)抽样必检:根据JGJ53-92,该批砼用卵石(碎石)必检项目合格(或不合格)

2)抽样全项:根据JGJ53-92,该批砼用卵石(碎石)合格(或不合格)

3)委托必检:根据JGJ53-92,该砼用卵石(碎石)必检项目合格(或不合格)

4)委托全项:根据JGJ53-92,该砼用卵石(碎石)合格(或不合格)

三.混凝土试块:

1.执行标准:GBJ107-87《砼强度检验评定标准》

2.检验批次:

1)砼试样应在砼浇筑地点随机取样:

a.每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比其取样不少于一次

b. 每工作班拌制的同配合比不足100盘时取样不少于一次。

2)对于现浇砼:

a. 每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次

b. 同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次,每组为3块。

3.检验项目:抗压强度。

4.检验结论;根据GBJ81-85,该砼试块28天抗压强度达到设计强度的 %

四.砂浆试块:

1.执行标准:JGJ70-90《建筑砂浆基本性能测试方法》

2.检验批次:每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次;每一工作班取样不少于一次;当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组,同条件养护试块由施工情况确定。

3.检验项目:立方体拉压强度。

4.检验结论:根据JGJ70-90,该砂浆天抗压强度达到设计要求的 %

五.轻集料:

1.执行标准:GB/T17431.1-1999 《轻集料及其检验方法.第一部分:轻集料》、GB/T17431.2-1999 《轻集料及其检验方法.第二部分:轻集料试验方法》

2.检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同品种,同种类,密度,等级和质量等级分批检验与验收,以200M3 为一批,不足200M3亦以一批论。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为周期以200M3 为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从10个不同位置和高度,取样40L。

3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批轻集料合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:颗粒级配;堆积密度;表观密度;筒压强度;吸水率,若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: 1) 颗粒级配、2) 堆积密度、3) 筒压强度与强度标号、4) 吸水率与软化系数、5) 粒型系数、6) 煮沸质量损失、7) 烧失量、8) 硫化物及硫酸盐含量(按SO2计)、9) 含泥量及粘土块含量、10) 有机物含量。、11)表观密度

4.检验结论:

1)抽样必检:根据GB/T17431.1-1998,该批轻集料必检项目合格(或不合格)

2)抽样全项:根据GB/T17431.1-1998,该批轻集料合格(或不合格)

3)委托必检:根据GB/T17431.1-1998,该轻集料必检项目合格(或不合格)

4)委托全项:根据GB/T17431.1-1998,该轻集料合格(或不合格)

六.烧结普通砖:

1.执行标准:GB/T5101-1998《烧结普通砖》

2.检验批次:每3.5万-15万块同一强度等级,同一生产工艺烧结普通砖为一验收批,不足3.5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结普通砖,不超过15万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽烧结普通砖样50块。

各检测项目取样数量

3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批烧结普通砖合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:外观质量;尺寸偏差;抗压强度,若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: 1) 尺寸偏差、2) 外观质量、3) 抗压强度、4) 冻融、5) 泛霜、6) 石灰爆裂、

4.检验结论:

1)抽样必检:根据GB/T5101-1998,该批烧结普通砖必检项目合格。(或不合格品)

2)抽样全项:根据GB/T5101-1998,该批烧结普通砖合格。(或不合格品)

3)委托必检:根据GB/T5101-1998,该所送烧结普通砖必检项目(或不合格)。

4)委托全项:根据GB/T5101-1998,该所送烧结普通砖合格、(或不合格)。

七.烧结多孔砖:

1.执行标准:GB13544-92《烧结多孔砖》

2.检验批次:每5万块砖为一验收批,不足5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结多孔砖,不超过5万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽砖样50块。

各检测项目取样数量

3

检测报告原件,则只做以下必检项目:外观质量;尺寸偏差;抗压强度,若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批烧结多孔砖进行:1) 抗压强度, 2) 外观质量, 3) 尺寸偏差。和1) 冻融, 2) 吸水率, 3) 泛霜, 4) 密度, 5) 孔洞及排数, 6) 石灰爆裂

4.检验结论:

1)抽样必检:根据GB13544-92,该批烧结多孔砖必检项目合格、(或不合格)。

2)抽样全项:根据GB13544-92,该批烧结多孔砖合格、(或不合格)。

3)委托必检:根据GB13544-92,该烧结多孔砖必检项目合格(或不合格)。

4)委托全项:根据GB13544-92,该烧结多孔砖合格、(或不合格)。

八.烧结空心砖:

1.执行标准:GB13545-92《烧结空心砖和空心砌砖》

2.检验批次:每3万块为一验收批,不足3万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结空心砖,不超过3万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽烧结空心砖样50块。

3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批烧结空心砖合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:外观质量;尺寸偏差;抗压强度,若无证明材料,

或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批烧结空心砖进行: 1)抗压强度, 2)外观质量, 3)尺寸偏差。4)冻融, 5)吸水率, 6)泛霜,7)密度, 8)孔洞及排数, 9)石灰爆裂

4.结论:

1)抽样必检:根据GB13545-92,该批烧结空心砖必检项目合格(或不合格)。

2)抽样全项:根据GB13545-92,该批烧结空心砖合格(或不合格)。

3)委托必检:根据GB13545-92,该烧结空心砖必检项目合格(或不合格)。

4)委托全项:根据GB13545-92,该烧结空心砖合格(或不合格)。

九.水泥:

1.执行标准:GB175-1999《硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥》,GB1344-1999《火山灰硅酸盐水泥,矿渣硅酸盐水泥,粉煤灰硅酸盐水泥》,GB12958-1999《复合硅酸盐水泥》。

2.检验批次:水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以上30万吨以下,不超过400吨为一检验批。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以下,不超过200吨为一检验批。不足200吨为一检验批,对于连续进场,按3个月内累计计算不超过400T为一验收批。取样要有代表性,可连续取亦可从20个以上的不同部位取等量的样品总量至少12kg. 3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批水泥合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:细度;标准稠度;凝结时间;安定性;胶砂强度,若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: 1) 细度,2) 安定性,3) 凝结时间,4) 胶砂强度,5) 氧化镁,6) 三氧化硫,7) 碱含量,8) 标准稠度,9) 烧失量,10)不溶物

4. 结论:

1)抽样必检:根据(GB175-1999;GB1344-1999;GB12958-1999)该批(P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ;P.S、P.F、P.P; P.C)水泥必检项目合格品(或不合格)。

2)抽样全项:根据(GB175-1999;GB1344-1999;GB12958-1999)该批(P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ;P.S、P.F、P.P; P.C)水泥合格(或不合格)。

3)委托必检:根据(GB175-1999;GB1344-1999;GB12958-1999)该(P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ;P.S、P.F、P.P; P.C)水泥必检项目合格(或不合格)。

4)委托全项:根据(GB175-1999;GB1344-1999;GB12958-1999)该(P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ;P.S、P.F、P.P; P.C)水泥合格(或不合格)。

十.蒸压加气砼砌块:

1.执行标准: GB/T11968-1997《蒸压加气砼砌块》。

2.检验批次:同品种,同规格、同等级的砌块,以10,000块为一批,不足10,000块亦为一批。在受检验批产品中,随机抽取80块砌块,进行尺寸偏差和外观检验。从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中,随机抽取15块制作试件;1)干体积密度、和抗压强度3组9块。2)干燥收缩3组9块。3)抗冻性3组9块。4)导热系数1组2块。

3.检测项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批蒸压加气砼砌块质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:立方体抗压强度(含水率);干体积密度,若无证明材料,或法定单位检验报告与产品不符(有较大差异时)应对该批蒸压加气砼砌块进行: 1)尺寸偏差和外观质量、2)立方体抗压强度(含水率)、3)干体积密度、4)干燥收缩值、5)抗冻性、6)导热系数

4.检验结论:

1)抽样必检:根据GB/T11968-1997,该批蒸压加气砼砌块必检项目合格(或不合格)

2)抽样全项:根据GB/T11968-1997,该批蒸压加气砼砌块合格(或不合格)

3)委托必检:根据GB/T11968-1997,该蒸压加气砼砌块必检项目合格(或不合格)

4)委托全项:根据GB/T11968-1997,该蒸压加气砼砌块合格(或不合格)

接骨架试样所检项目合格(不合格)。

十一.混凝土路面砖:

1.执行标准:JC/T446-2000《混凝土路面砖》

2.验收批次:每批路面砖应为同品种,同一类别,同一规格、同一等级,每20,000块为一批,不足20,000块亦按一批计;超过20,000块,批量由供需双方商定。力学性能检验的试件,按随机抽取法抽取10块。

3.检测项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批混凝土路面砖质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:力学性能(抗压强度或抗折强度),若无证明材料,或法定单位检验报告与产品不符(有较大差异时)应对该批混凝土路面砖进行: 1)外观质量、2)尺寸偏差、3)力学性能(抗压强度或抗折强度)、4)耐磨性、5)吸水率、6)抗冻性、

4.检验结论:

1)抽样必检:根据JC/T446-2000,该批混凝土路面砖必检项目合格(或不合格)

2)抽样全项:根据JC/T446-2000,该批混凝土路面砖合格(或不合格)

3)委托必检:根据JC/T446-2000,该混凝土路面砖必检项目合格(或不合格)

4)委托全项:根据JC/T446-2000,该混凝土路面砖合格(或不合格)

十二.轻集料砼小型空心砌块:

1.执行标准:GB15229-94《轻集料砼小型空心砌块》

2.验收批次:砌块按密度等级和强度等级分批验收。以用同一品种轻集料配制成的相同密度等级,相同强度等级,质量等级和同一生产工艺制成的10,000块轻集料砼小型砌块为一批,每月生产的砌块数不足10,000块者亦为一批论。抗压强度:5块;表观密度、吸水率和相对含水率3块。

3.检测项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批轻集料砼小型空心砌块质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:强度等级;密度等级,若无证明材料,或法定单位检验报告与产品不符(有较大差异时)应对该批轻集料砼小型空心砌块进行: 1)尺寸偏差、2)外观质量、3)密度等级、4)强度等级、5)吸水率和相对含水率、6)抗冻性、7)软化系数、

4.检验结论:

1)抽样必检:根据GB15229-94,该批轻集料砼小型空心砌块必检项目合格(或不合格)2)抽样全项:根据GB15229-94,该批轻集料砼小型空心砌块合格(或不合格)

3)委托必检:根据GB15229-94,该轻集料砼小型空心砌块砖必检项目合格(或不合格)4)委托全项:根据GB15229-94,该轻集料砼小型空心砌块合格(或不合格)

十三.天然石材:

1.执行标准: JC79-92《天然大理石建筑板材》、JC205-92《天然花岗石建筑板材》

2.验收批次:同一品种,等级,规格的板材,大理石≤100平方米,花岗岩石≤200平方米为一批次。同批次抽大理石5%,花岗岩石2%共10块。

3.检测项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批石材质量的检测报

告原件,则只做以下必检项目:尺寸;平面度;角度;外观质量;镜面光泽度,对于进入施工现场的石材,若不能够提供法定报告(原件)并且不能代表该石材质量,或法定单位检验报告与产品不符(有较大差异时)应进行项目: 1)规格尺寸、2)平面度、3)角度、4)外观质量、5)镜面光泽度、6)体积密度、7)吸水率、8)干燥压缩强度、9)弯曲强度4.检验结论:

1)抽样必检:根据JC79-92,(JC205-92),该批大理石.花岗岩板材必检项目合格(或不合格)

2)抽样全项:根据JC79-92,(JC205-92),该批大理石.花岗岩板材合格(或不合格)

3)委托必检:根据JC79-92,(JC205-92),该大理石.花岗岩板材必检项目合格(或不合格)4)委托全项:根据JC79-92,(JC205-92),该大理石.花岗岩板材合格(或不合格)

十四.建筑水磨石制品:

1.执行标准: ZBQ21002-85《建筑水磨石制品》

2.验收批次:同一品种,规格的产品,一万块为一检验批次。

3.检测项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批石材质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:规格尺寸;平面度;角度;外观质量;镜面光泽度,对于进入施工现场的石材,若不能够提供法定报告(原件)并且不能代表该石材质量,或法定单位检验报告与产品不符(有较大差异时)应进行项目: 1)规格尺寸、2)平面度、3)角度、4)外观质量、5)镜面光泽度、6)体积密度、7)吸水率、8)干燥压缩强度、9)弯曲强度4.检验结论:

1)抽样必检:根据ZBQ21002-85,该批大理石.花岗岩板材必检项目合格(或不合格)

2)抽样全项:根据ZBQ21002-85,该批大理石.花岗岩板材合格(或不合格)

3)委托必检:根据ZBQ21002-85,该大理石.花岗岩板材必检项目合格(或不合格)

4)委托全项:根据ZBQ21002-85,该大理石.花岗岩板材合格(或不合格)

十五.粉煤灰:

1.执行标准:GB1596-91

2.检验批次:以相同等级,同一出厂,同一规格,连续大批量进入施工现场200t为一批,不足200t亦按一批验收,对于连续小批量进入施工现场的,三个月检验一次定为一批,每次从10个不同部位取样共3kg。

3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明所检粉煤灰合格检测报告原件,则只做以下几项必检项目便可使用:细度;烧矢量,若不能提供,或检测结果与提供的报告有较大差别,则应进行以下项目的检测: 1)细度、2)需水量比、3)烧矢量比、4)含水量、5)三氧化硫含量

4.结论:

1)抽样必检:根据GB1596-91,该批粉煤灰必检项目合格(不合格)。

2)抽样全项:根据GB1596-91,该批粉煤灰合格(不合格)。

3)委托必检:根据GB1596-91,该粉煤灰样品必检项目合格(不合格)。

4)委托全项:根据GB1596-91,该粉煤灰合格(不合格)。

十六.建筑生石灰:

1.执行标准:JC/T479-92

2.检验批次:以相同等级,同一出厂,同一规格,连续大批量进入施工现场200t为一批,

不足200t亦按一批验收,对于连续小批量进入施工现场的,三个月检验一次定为一批,每次从25个不同部位取样共5kg。

3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批生石灰合格检测报告原件,则只做以下几项必检项目便可使用: CaO+MgO含量;未消化残渣含量,若不能提供,或检测结果与提供的报告有较大差别,则应进行以下项目的检测: 1)CaO+MgO含量、2)未消化残渣含量、3)产浆量、4)二氧化碳含量

4.结论:

1)抽样必检:根据JC/T479-92,该批建筑生石灰必检项目合格(不合格)。

2) 抽样全项:根据JC/T479-92,该批建筑生石灰合格

十七.建筑生石灰粉:

1.执行标准:JC/T480-92

2.检验批次:以相同等级,同一出厂,同一规格,连续大批量进入施工现场200t为一批,不足200t亦按一批验收,对于连续小批量进入施工现场的,三个月检验一次定为一批,每次从25个不同部位取样共5kg。

3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明所检建筑生石灰粉合格检测;报告原件,则只做以下几项必检项目便可使用:细度、CaO+MgO含量;若不能提供,或检测结果与提供的报告有较大差别,则应进行以下项目的检测: 1)细度、2)CaO+MgO 含量、3)二氧化碳含量

4.结论:

1)抽样必检:根据JC/T480-92,该批建筑生石灰粉必检项目合格(不合格)。

2)抽样全项:根据JC/T480-92,该批建筑生石灰粉合格(不合格)。

3)委托必检:根据JC/T480-92,该建筑生石灰粉样品必检项目合格(不合格)。

4)委托全项:根据JC/T480-92,该建筑生石灰粉合格(不合格)。

十八.建筑消石灰粉:

1.执行标准:JC/T481-92

2.检验批次:以相同等级,同一出厂,同一规格,连续大批量进入施工现场200t为一批,不足200t亦按一批验收,对于连续小批量进入施工现场的,三个月检验一次定为一批,每次从10个不同部位取样共5kg。

3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批建筑消石灰粉合格检测报告原件,则只做以下几项必检项目便可使用:细度;CaO+MgO含量;体积安定性。若不能提供,或检测结果与提供的报告差距较大,则应进行以下项目的检测: 1)细度、2)CaO+MgO含量、3)二氧化碳含量、4)游离水、5)体积安定性

4.结论:

1)抽样必检:根据JC/T481-92,该批建筑消石灰粉必检项目合格(不合格)。

2)抽样全项:根据JC/T481-92,该批建筑消石灰粉合格(不合格)。

3)委托必检:根据JC/T481-92,该建筑消石灰粉样品必检项目合格(不合格)。

4)委托全项:根据JC/T481-92,该建筑消石灰粉合格(不合格)。

十九.火山灰质混合材:

1.执行标准:GB2847-81

2.检验批次:以相同等级,同一出厂,同一规格,连续大批量进入施工现场200t为一批,

见证取样规范现行标准模板

现场原材料见证取样相关规定 1、水泥GB50204- 《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175- 《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度( 选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同期出厂、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥, 袋装不超过200t 为一批, 散装不超过500t 为一批, 每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时, 应进行复验, 并按复验结果使用。 ⑶取样方法: 可连续取, 亦可从20个以上不同部位取等量样品, 采用取样管, 插入水泥适当深度, 用大拇指按住气孔, 小心抽出取样管, 将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中, 总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1 钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成, 每批重量不大于60t。

⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499- 《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 ②冷轧带肋钢筋GB13788- 《冷轧带肋钢筋》 ③冷轧扭钢筋JG190- 《冷轧扭钢筋》 每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台( 套) 轧机生产的钢筋组成, 且每批不大于20t。 2.2 钢筋焊接JGJ18- 《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊 ⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批, 当同一台班内焊接的接头数量较少, 可在一周内累计计算, 如累计仍不足300个接头, 也应按一批计算。 ⑵取样方法:

每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸, 抽取3个长约350mm接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、 ⑴频率: 在一般构筑物中, 以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批, 在现浇钢筋混凝土结构中, 在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批, 不足300个接头, 按一批计算。 ⑵取样方法: ①电弧焊: 每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ②电渣压力焊: 每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ③气压焊: 在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中, 随 机抽取3个接头做拉伸, 在梁、板水平钢筋连接中, 随机抽取3个接头做冷弯。 2.2.3预埋件钢筋T型接头 ⑴频率: 以300件同类型预埋件为一批, 一周内连续焊接时可累计计算。 ⑵取样方法: 每批接头随机抽取3个做拉伸试验, 试件的钢筋长度大于等于200mm, 钢板长度和宽度均应大于等于60mm。 2.3 钢筋机械连接GJ107- 《钢筋机械连接通用技术规程》 ⑴频率: 工艺检验: 钢筋连接工程开始前及施工过程中, 应对每批进场钢

常用建筑材料见证取样

常用建筑材料见证取样简明手册 11—1

一、为规范和指导监理人员见证取样工作,提高监理人员见证取样工作水平,特编制本手册。 纳入本手册的是必须进行见证取样的常用建筑材料,其他未包括的应按规范规定和设计要求进行见证取样。 二、手册列出的是常用建筑材料取样批次,监理人员应根据取样批次数量,按以下比例实施见证取样送检: 房屋建筑和市政基础设施工程见证取样送检比例不得低于规定取样数量的30%; 建筑节能工程进场材料和设备的复检全部实行见证取样送检。 三、主要内容: 第一册为见证取样基本知识; 其余各册为常用建筑材料见证取样方法及依据,按监理工程类别,分册编制,陆续出版。 四、本手册内容与相关规定有冲突时,按相关规定执行。相关规定有调整时,应及时执行新的规定。 使用过程中,将根据现场工作需要以及新的法规规定陆续补充完善。 11—2

第一章见证取样基本知识 一、取样和送检的概念 取样:施工单位按照有关技术标准、规范的规定,从检验或检测对象中抽取实验样品的过程; 送检:取样后,将样品从现场移交到有检测资格的单位承检的过程。 二、见证取样和送检的概念 见证:监理人员在取样现场直接目睹、监督,对整个取样过程可以作证的行为。 见证取样和送检:对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料以及建筑节能工程材料和设备,在监理人员监督下由施工单位人员在现场按规定当面取样,共同送至有检测资格的单位承检的过程。 见证取样和送检涉及施工方、见证方、试验方三方行为。施工单位取样员和监理单位见证员均应具备相应资格。检测单位须经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证,具有CMA章。 三、见证取样和送检的工作要点 建筑工程材料进场后,施工单位应自检并向监理申报材料报验资料。监理人员应核对施工单位申报的材料出厂合格证、检查报告、中文说明书、质量证明文件、材料的出厂日期、批号、数量等报验资料,对材料进行外观检验,符合要求后,对按规定需要复试的,按规定比例实施见证取样和送检。复试报告应报监理审查,合格后方可使用。 取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。见证取样的试块、试件和材料送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应有见证人员和送检人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。 见证人员应作好见证记录,原始记录应归入监理资料,见证记录内容应如实填报在《见证取样台帐》中。 检测单位应检查委托单及试样上的标识和封志,确认无误后方可进行检测。检测报告必须加盖检测专用章。 四、常用水泥品种及强度等级 11—3

各种建筑材料见证取样的代表批量

各种建筑材料见证取样的代表批量 一、混凝土和砂浆 1.原材料 名称检测项目送样数量取样方法和批量备注 ①碎石或卵石筛分析,含泥量,针片状含量等最大粒径31.5MM不少于50KG;最大粒径40MM,不少于60KG。在料堆顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位,(将表面铲除)抽取大致相等的石子15份,组成一组样品。以400M3或600T同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。若检验不合格,应重新加倍取样,对不合格项进行复验。 ②砂筛分析,含泥量, 针片状含量等不少于30KG 在料堆上取均匀分布的8处,铲除表面,抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品。 以400M3或600T同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。若检验不合格,应重新加倍取样,对不合格项进行复验。 ③水泥安定性,凝结时间,细度,胶砂强度等不少于12KG 取样应从20个以上不同部位取等量样品,组成一组样品。 以同品种,同标号,同一出厂编号且同一次进场的,袋装水泥不超过100T,散装水泥不超过500T为一批。备份样品保存三个月。 ④外加剂固含量,PH值,氯离子含量等不少于0.2T水泥所需用的外加剂量掺量大于1%(含1%)同品种,不超过100T,掺量小于1%的不超过50T,不足100T或50T按一批计, 建筑生石灰生石灰产浆量,未消化残渣含量等不少于4KG 从整批物料不同部位(不少于25处)各取大致相等的数量,缩分后装入密闭容器。 以同批出产的不超过100T为一批。若检验不合格,可复验物理项目。 2.混凝土 检测项目 送样数量取样方法和批量备注 配合比设计水泥、砂、石子分别不少30KG、50KG、70KG。若需使用掺合料或外加剂,应按预计掺量一同送来。参照原材料取样方法 抗压强度每组三个试块。现场浇筑混凝土时,随机抽样,每组试块应从同一盘混凝土中取样制作。 每100盘但不超过LOOM3的同配比混凝土取样不少于一组:每一工作班拌制的同配合比混凝土取样不少于一组:同时还应考虑为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件组数。试块表面应标注工程部位、设计强度、成型日期。 抗折强度每组三个试块。取样同上。 标准试件尺寸:150×150×600(或550)MM小梁。 抗渗试验每组六个试块。取样同上。 试件尺寸:顶Φ175MM,底Φ185MM,高150MM圆台状。试件一般养护至28D龄期进行试验,如有特殊要求,可在其它龄期进行。 3.砂浆 检测项目送样数量取样方法和批量备注 配合比设计水泥、砂、分别不少于LOKG、50KG。若需使用掺加料或外加剂,应按预计掺量一同送来。参照原材料取样方法 抗压强度每组六个试块。施工中取样时,应在使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口,同一盘的至少三个不同部位集取,所取数量应多于试验用料的1~2倍。

【建筑工程标准法规】建筑工程材料见证取样检测试验标准

【建筑工程标准法规】建筑工程材料见证取 样检测试验标准

建筑材料见证取样检测试验标准 一.砼用砂:4 二.砼用卵石(碎石):6 三.混凝土试块:8 四.砂浆试块:8 五.轻集料:9 六.烧结普通砖:10 七.烧结多孔砖:11 八.烧结空心砖:12 九.水泥:13 十.蒸压加气砼砌块:15 十一.混凝土路面砖:16 十二.轻集料砼小型空心砌块:17 十三.天然石材:18 十四.建筑水磨石制品:19 十五.粉煤灰:19 十六.建筑生石灰:20 十七.建筑生石灰粉:21 十八.建筑消石灰粉:22 十九.火山灰质混合材:23 二十、拌和用水:23 二十一.石油沥青纸胎油毡、油纸:24

二十二.弹性体(SBS)、塑性体(APP)改性沥青防水卷材:25 二十三.建筑(道路)石油沥青:26 二十四.水性沥青基防水涂料:27 二十五.合成树脂溶液外墙涂料:28 二十六.合成树脂乳液内墙涂料:28 二十七.水溶性内墙涂料:29 二十八.聚氨酯防水涂料:30 二十九.外加剂:31 三十.安全帽:32 三十一.安全带:32 三十二.安全网:33 三十三.密目式安全网:34 三十四.陶瓷砖:35 三十五.膨胀蛭石:35 三十六.膨胀珍珠岩:36 三十七.铝合金建筑型材:37 三十八.家用和类似用途固定式电气装置的开关:38 三十九.聚氯乙烯绝缘电缆:38 四十.建筑用绝缘电工套管及配件:39 四十一.家用及类似场所用过电流保护断路器:40 四十二.PVC塑料窗:41 四十三.PVC塑料门:42

四十四.灰铸铁柱型散热器:43 四十五.灰铸铁长翼型散热器:44 四十六.灰铸铁圆翼型散热器:45 四十七.钢制柱型散热器:45 四十八.钢制板型散热器:46 四十九.给水用硬聚氯乙烯管材:47 五十.建筑排水用硬聚氯乙烯管材:48 五十一.铝塑复合压力管:49 五十二.水嘴:49 五十三.阀门:50 五十四.水暖用内螺纹连接阀门:51 五十五.钢筋混凝土用热轧光圆钢筋:52 五十六.钢筋混凝土用热轧带肋钢筋:53 五十七.低碳钢热轧圆盘条:54 五十八.冷轧扭钢筋:55 五十九.冷拔低碳钢丝:56 六十.预应力混凝土用钢丝:56 六十一.碳素结构、型钢:57 六十二.冷轧带肋钢筋:58 六十三.冷拉钢筋:59 六十四.低合金高强度结构钢:59 六十五. 直缝电焊钢管:60

最新见证取样规定(建筑检测常用2016修改版)

建筑检测常用取样规定 (2015.03修订版) 一、水泥见证取样规定: 依据标准: 《通用硅酸盐水泥》(国家标准第1号修改单)GB 175-2007/XG1-2009(2009.09.01实施,现行有效); 水泥的命名、定义和术语GB/T 4131-2014(2015.02.01实施,现行有效); 水泥取样方法GB12573-2008(2008.08.01实施,现行有效) 1.水泥取样送样规则 1)首先要掌握所购买的水泥的生产厂是否具有产品生产许可证。 2)水泥委托检验样品必须以每一个出厂水泥编号为一个取样单位,不得有两个 以上的出厂编号混合取样。 3)水泥试样必须在同一编号不同部位处等量采集,取样点至少在20点以上, 经混合均匀后用防潮容器包装,重量不少于12㎏。 4)委托单位必须逐项填写检验委托单,如水泥生产厂名、商标、水泥品种、强 度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。用于装饰的水泥应进行安定性的检验。 5)水泥出厂日期超过三个月应在使有前作复验。 6)进口水泥一律按上述要求进行。 2.水泥取样规定 1)水泥出厂前按同品种、同强度等级编号和取样。袋装水泥和散装水泥应分别 进行编号和取样。每一编号为一取样单位。水泥出厂编号按年生产能力规定

为: A、200×104t以上,不超过4000t为一编号; B、120×104t~200×104t,不超过2400t为一编号; C、60×104t~120×104t,不超过1000t为一编号; D、30×104t~60×104t,不超过600t为一编号; E、10×104t~30×104t,不超过400t为一编号; F、10×104t以下,不超过200t为一编号。 当散装水泥运输工具的容量超过该厂规定出厂编号吨数时,允许该编号的数量超过取样规定吨数。 2)当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过 一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 注:水泥取样时需附上相应的水泥出厂合格证 二、砂、石的取样规定: 依据标准: 建筑用卵石、碎石GB/T 14685-2011(2012.02.01实施,现行有效); 建筑用砂GB/T 14684-2011(2012.02.01实施,现行有效) 1)砂、石用大型工具运输的,以400m3或600t为一验收批。用小型工具运输 的,以200 m3或300t为一验收批。不足上述数量的以一批论。当砂石质量比较稳定、进料量较大时,可1000t为一验收批。 2)在料堆取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除。然后对于砂子由各部位抽取大致相等的8份,组成一组样品。对于石子由各部位抽取大致相等的15份(在料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的五个不同部位取

常用建筑材料见证取样检测

常用建筑材料见证取样检测方法 一、水泥的取样方法 一、凝土结构工程用水泥 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011),混凝土结构工程用水泥取样按以下规定: 1、同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t 为一检验批,散装不超过500t为一检验批,每批抽样不少于一次。 2、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 二、砌体工程用水泥 根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011),砌体工程用水泥取样按以下规定: 1、水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。 2、当使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用。 三、建筑装饰装修工程用水泥 根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001),建筑装饰装修工程用水泥取样按以下规定: 1)同一生产厂家生产的同一品种、同一等级的进场水泥应至少抽取一组样品进行复验,当合同另有约定时应按合同执行。 2)抹灰用水泥应对其凝结时间和安定性进行复验,粘贴用水泥还应对其抗压强度进行复验。 四、取样送样规则 1)首先要掌握所购买的水泥的生产厂是否具有产品生产许可证。 2)水泥委托检验样必须以每一个出厂水泥编号为一个取样单位,不得有两个以上的出厂编号混合取样。 3)水泥试样必须在同一编号不同部位处等量采集,取样点至少在20点以上,经混合均匀后用防潮容器包装,重量不少于12kg。 4)委托单位必须逐项填写检验委托单,如水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称、全套物理检验项目等。用于装饰的水泥应进行安定性的检验。 5)水泥出厂日期超过三个月应在使用前作复验。 6)进口水泥一律按上述要求进行。 二、骨料的取样方法 一、砂、石的验收 砂、石的验收分别按《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JCJ52-2006)中的规定进行。购货单位应按同产地同规格分批验收。用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400m3或600t为一验收批。用小型工具(如马车等)运输的,以200m3或300t为一验收批。不足上述数量者以一批论。 对于砂子,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。如为海砂,还应检验其氯离子含量。对重要工程或特殊工程应根据工程要求,增加检测项目。当质量比较稳定、进料量又较大时,可定期检验。 对于石子,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量及针、片状颗粒含量检验。对重要工程或特殊工程应根据工程要求增加检测项目。当质量比较稳定、进料量又较大时,可定期检验。 使用单位对砂、石的质量检测报告内容应包括委托单位、样品编号、工程名称、样品产

(建筑材料测试)建筑材料见证取样检测试验标准

(建筑材料)建筑材料见证取样 检测试验标准

建筑材料见证取样检测试验标准 一.砼用砂:5 二.砼用卵石(碎石):6 三.混凝土试块:8 四.砂浆试块:8 五.轻集料:9 六.烧结普通砖:9 七.烧结多孔砖:10 八.烧结空心砖:11 九.水泥:12 十.蒸压加气砼砌块:13 十一.混凝土路面砖:14 十二.轻集料砼小型空心砌块:15 十三.天然石材:15 十四.建筑水磨石制品:16 十五.粉煤灰:17 十六.建筑生石灰:17 十七.建筑生石灰粉:18 十八.建筑消石灰粉:18 十九.火山灰质混合材:19 二十、拌和用水:20 二十一.石油沥青纸胎油毡、油纸:20 二十二.弹性体(SBS)、塑性体(APP)改性沥青防水卷材:21 二十三.建筑(道路)石油沥青:22

二十四.水性沥青基防水涂料:22 二十五.合成树脂溶液外墙涂料:23 二十六.合成树脂乳液内墙涂料:24 二十七.水溶性内墙涂料:24 二十八.聚氨酯防水涂料:25 二十九.外加剂:25 三十.安全帽:26 三十一.安全带:27 三十二.安全网:27 三十三.密目式安全网:28 三十四.陶瓷砖:28 三十五.膨胀蛭石:29 三十六.膨胀珍珠岩:30 三十七.铝合金建筑型材:30 三十八.家用和类似用途固定式电气装置的开关:31 三十九.聚氯乙烯绝缘电缆:31 四十.建筑用绝缘电工套管及配件:32 四十一.家用及类似场所用过电流保护断路器:33 四十二.PVC塑料窗:33 四十三.PVC塑料门:34 四十四.灰铸铁柱型散热器:35 四十五.灰铸铁长翼型散热器:35 四十六.灰铸铁圆翼型散热器:36

常用建筑材料见证取样检测及结果判定规则

第一篇常用建筑材料见证取样检测及结果判定规则 第一章水泥、砂石、矿渣粉、粉煤灰 1.1水泥 参考标准 1水泥取样方法12573-2008 2水泥细度检测方法筛析法1345-2005 3水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法1346-2011 4水泥胶砂强度检验方法17671-1999 5水泥比表面积测定方法勃氏法8074-2008 6水泥胶砂流动度测定方法2419-2005 7通用硅酸盐水泥175-2007 1.1.1检验项目 1凝结时间 2安定性 3强度 4细度 1.1.2取样方法和数量 1同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 2取样应有代表性,可从20袋或20个以上不同部位取等量样品,总量至少12。 3每一编号取样的水泥杨品应充分混合均匀,分为两等份,一份由卖方保持40d,一份由买方送至有资质的检测机构按标准规定的要求进行检验。如果有疑义时,则双方应将卖方保存的另一份试样送至省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。水泥安定性仲裁检验时,应在取样之日起10d以内完成。 1.1.3 现场复验

根据混凝土结构工程质量验收规范50204-2002(2011版)规定: 1水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准通用硅酸盐水泥175-2007等的规定。 2当在使用中对其水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 3钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。 1.1.4结果判定及处理 1凝结时间 硅酸盐水泥初凝时间不小于45,终凝时间不大于390。 普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥初凝时间不小于45,终凝时间不大于600。 2安定性 沸煮法合格 3强度 不同品种不同强度等级的通用硅酸盐水泥,其不通龄期的1强度符合表1.1.4的规定 表1.1.4水泥强度单位: 插入表格 4细度(选择性指标) 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的细度以比表面积表示,其比表·面积不小于300㎡;矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥的细度以筛余表示,其80牛米方孔筛筛余不大于10%或45牛米方孔筛筛余不大于30%。 当水泥凝结时间、安定性、强度中有任何一项技术指标不符合标准规定要求时,判所捡项目不合格。不合格水泥不得用于工程中。 1.2砂石 参考标准:

见证取样和送检的方法、数量和要求

见证取样和送检材料项目的确定 1、混凝土试块; 2、钢筋原材; 3、直螺纹连接; 4、水泥; 5、砂浆; 6、砂石料; 7、蒸压加气混凝土砌块; 8、三七回填土; 9、防水卷材;10、防水沥青;11、干混砂浆;12、其他。 见证取样和送检的方法、数量和要求: 1、混凝土试块: 因施工需求现场多数使用预拌(商品)混凝土,取样应从同一运输车卸料过程中卸料量的1/4至3/4之间采取,按100 m3相同配合比的混凝土,取样不少于一次;每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100 m3时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000 m3时,每200 m3混凝土取样不得少于一次。每一楼层同配合比的混凝土取样不得少于一次。 2、钢筋原材: 钢材应按批进行检查和验收,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢材组成。其验收批量、取样数量和方法见表。

注:当钢材不足以上验收批数量时,仍按一验收批验收。 3、直螺纹连接 每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。 4、水泥 对用于工程中的散装水泥,按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,以不超过500t,袋装不超过200t为一批,每批抽样不少于一次,一次至少取20g。取样完成后,袋口印证封样。 5、砂浆 每一检验批且不超过250 m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每工作班组应至少抽检一次。取样时在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块。试件制作完成后,封样方法同砼试件。

6、砂石料 取样方法及数量:每400 m3或600T为一批次。封样方法同砼封样方法。 7、蒸压加气混凝土砌块 取样数量及方法:检验批按1万块为一批,不足1万块也按一批取样。现场抽检以1万块为一批,随机取样。从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取3组9块做强度检验,抽取3组9块进行干密度检验。封样方法同砼封样方法。 8、三七回填土压实度 三七回填土压实度,每1000m2每层一组3点。 9、防水卷材 1、必试项目:拉力试验,延伸率,不透水性,耐热度,低温柔度,热老化。 2、取样批量,同一厂家,同一品种,同一标号的产品1000卷为一验收批,大于1000卷抽取5卷,500~1000卷抽4卷,100~499卷抽3卷,100卷抽2卷,见证取样不少于总批量的30%,不少于2次。 10、防水沥青

(建筑材料)建筑材料见证取样规范

建筑材料见证取样方法 1、水泥GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t 为一批,散装不超过500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 ⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1 钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 ③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》 每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成, 2.2 钢筋焊接JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊 ⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。

⑵取样方法: 每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、 ⑴频率: 在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。 ⑵取样方法: ①电弧焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ②电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ③气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做拉伸, 在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做冷弯。 2.2.3预埋件钢筋T型接头 ⑴频率: 以300件同类型预埋件为一批,一周内连续焊接时可累计计算。 ⑵取样方法: 每批接头随机抽取3个做拉伸试验,试件的钢筋长度大于等于200mm,钢板长度和宽度均应大于等于60mm。 2.3 钢筋机械连接JGJ107-2010《钢筋机械连接技术规程》 ⑴频率: 工艺检验:钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验现场检验:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一批 ⑵取样方法: 工艺检验:每种规格钢筋接头的试件不应少于3个,钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取自接头试件的同一根钢筋。 现场检验:在工程结构中随机截取3个接头做拉伸试件。 2.4 钢筋焊接骨架及焊接网 ⑴频率: 钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类型制品,且每300件作为一批,一周内不足300件也按一批计。由几种直径钢筋组合的焊接骨架或焊接网,应对每种组合的焊点作力学性能检验。 ⑵取样方法: 热轧钢筋的焊点应作剪切试验,试件为3件,冷轧带肋钢筋焊点除作剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋作拉伸试验,试件各为1件。 ①剪切试件纵筋长度应大于或等于290mm,横筋长度应大于或等于50mm ②拉伸件纵筋长度应大于或等于300mm ③焊接网剪切试件应沿同一横向钢筋随机切取,切取剪切试件时,应使制品中的纵向钢筋 成为试件的受拉钢筋 3、砂、石JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》GB/T14684-2001《建筑用砂》 ⑴频率: 按同产地同规格分批验收,采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400m3或600t为一批,采用小型工具(如拖拉机等)运输的,以200 m3或300t为一批,不足上

常用建筑材料见证取样检测项目的取样数量1(1)

常用建筑材料见证取样检测项目的取样数量

附件二、五大建筑材料见证取样方法 一、水泥 1、水泥的进场检验: (1)、水泥进场后首先检查水泥的出场合格证及出场检验报告(这里要特别注意,厂家提供的检验报告,通常是7d的,这样不能作为最后竣工资料,而必须要求提供28d的水泥检验报告;水泥送试验室后,有时候试验室出的报告,也可能会有3d或者28d的,28d才是我们最后竣工资料需要的),核对包装袋上的厂家、牌号、品种、强度等级、出场日期,出场编号。除此以外,水泥袋上还应注明产品名称、代号、净含量、生产许可证编号、执行标准号,包装年月日,水泥袋上字迹颜色, 硅酸盐和普通硅酸盐水泥为红色,矿渣水泥为绿色。 (2)取样批量和方法 a. 散装水泥:同厂同期同品种同强度的同一出场编号500t为一批。取样方法随机从不少于三个车罐中,用槽型管在适应位置插入水泥一定深度(不超过2m)。取样搅拌均匀后从中取出不少于12kg作为试样放入标准的干燥密封容器中,同时另取一份封样保存。 b. 袋装水泥:同一厂家、同期、同品种、同强度等级,以一次进场的同一出场编号的水泥200t为一批,先进行包装重量检查,每袋重量允许偏差1kg。 取样方法:随机从20袋中采取等量的水泥,经搅拌后取12kg两份,密封好,一份送检,一份封样保存。 二.钢筋 (1)对进厂的钢筋首先进行外观检查,核对钢筋的出厂检验报告(代表数量)、合格证、成捆筋的标牌、钢筋上的标识,同时对钢筋的直径、不圆度、肋高等进行检查,表面质量不得有裂痕、结疤、折叠、凸块和凹陷。外观检查合格后进行见证取样复试。 2.取样方法: 拉伸、弯曲试样,可在每批材料或每盘中任选两根钢筋距端头500mm处截取。拉伸试样直径R6.5-20mm,长度为300-400mm。弯曲试样长度为250mm,直径R25-32mm 的拉伸试样长度为350-450mm,弯曲试样长度为300mm。取样在监理见证下取2组,1组送样1组封样保存。 3、批量: 同一厂家、同一牌号、同一规格、同一炉罐号同一交货状态每60t为一验收批。 三、混凝土 1、砼的见证取样地点应在浇注地点随即取样,在监理见证下进行现场搅拌砼,取样应在第三盘至结束前30min之间取样。商品砼运至现场后进行交货检验,其砼试样应在交货地点同一车送的砼卸料量的1/4-3/4之间取样,试块按组数填写委托单,按要求留足试块组数(标养、同条件)。 2、组批规则: 1)现场搅拌同:同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。B、按每工作台班。C、每一现浇楼层。 2、商品砼: 用于交货检验的混凝土按100m3 一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。 3、根据具体需要留置同条件试块。

见证取样送检记录要求

房屋建筑和市政基础设施工程 见证取样送检监督工作实施细则(试行) 第一条为进一步规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据《福建省建设工程质量检测管理实施暂行办法》、《厦门市建设工程质量监督管理规定》等规章规定,制定本细则。 第二条本细则所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送到经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可的质量检测单位(以下简称“检测单位”)进行检测的活动,检测单位参与现场见证取样、做好旁证记录。 第三条下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(一)用于承重结构的混凝土试块; (二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (四)墙体材料; (五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (六)用于承重结构的自拌混凝土中使用的掺加剂: (七)防水材料; (八)预应力钢绞线、锚夹具; (九)沥青、沥青混合料;

(十)道路工程用无机结合料稳定材料; (十一)建筑节能工程用材料、设备; (十二)钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数和网架节点承载力试验; (十三)国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。 第四条涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 对国有财政投融资项目或省、市重点项目,建设单位应在检测合同中约定提高见证取样送检比例和扩大见证取样送检范围,涉及主体结构安全的试块、试件和材料见证取样送检频率不得低于50%。 第五条实施见证取样和送检试块、试件和材料取样位置规定: (一)钢筋原材:取样应在原材料堆场按检验批随机抽取(调直后钢筋在加工场内随机抽取)。 (二)钢筋焊接及机械连接接头:应在现场相应的施工部位按检验批随机截取。 (三)混凝土标养试块、同条件试块:应在混凝土浇筑点取样。 (四)其它材料按照有关技术标准选定取样位置。 第六条见证员、取样员(试验员)、检测单位旁证人员应经岗位培训考核并取得岗位证书,方能持证上岗。 第七条检测单位承接检测业务,应当与建设单位签订书面委托检测合同,检测合同中应包含监理单位编制的《见证取样

建筑材料见证取样规范汇总

2018 版现行建筑材料见证取样规范 汇总
一、水泥见证取样规定
依据标准:
《通用硅酸盐水泥》 ( 国 家 标 准 第 1 号 修 改 单 )GB 175-2007/XG1-2009 ( 2009.09.01 实施 , 现 行 有 效 ) ; b5E2RG bCAP
水 泥 的 命 名 、定 义 和 术 语 GB/T 4131-2014( 2015.02.01 实 施 ,现 行 有效);
水 泥 取 样 方 法 GB12573-2008 ( 2008.08.01 实 施 ,现 行 有 效 )
1. 水 泥 取 样 送 样 规 则
1) 首 先 要 掌 握 所 购 买 的 水 泥 的 生 产 厂 是 否 具 有 产 品 生 产 许 可 证 。
2) 水 泥 委 托 检 验 样 品 必 须 以 每 一 个 出 厂 水 泥 编 号 为 一 个 取 样 单 位 , 不得 有两个以上的出厂编号混合取样。
3) 水 泥 试 样 必 须 在 同 一 编 号 不 同 部 位 处 等 量 采 集 , 取 样 点 至 少 在 20 点 以 上 , 经 混 合 均 匀 后 用 防 潮 容 器 包 装 , 重 量 不 少 于 12 ㎏ 。 p1EanqF DP w
1 / 26

4) 委 托 单 位 必 须 逐 项 填 写 检 验 委 托 单 ,如 水 泥 生 产 厂 名 、商 标 、水 泥 品 种 、强 度 等 级 、出厂 编 号 或 出 厂 日 期 、工 程 名 称 ,全 套物 理 检 验 项 目 等 。用 于 装 饰 的 水 泥 应 进 行 安 定 性 的 检 验 。 DXDiTa9E3d
5) 水 泥 出 厂 日 期 超 过 三 个 月 应 在 使 有 前 作 复 验 。
6) 进 口 水 泥 一 律 按 上 述 要 求 进 行 。
2. 水 泥 取 样 规 定
1) 水 泥 出 厂 前 按 同 品 种 、同 强 度 等 级 编 号 和 取 样 。袋 装 水 泥 和 散 装 水 泥 应 分 别 进 行 编 号 和 取 样 。每 一 编 号 为 一 取 样 单 位 。水 泥 出 厂 编 号 按 年 生 产 能 力 规 定 为 : RTCrpUDG iT
A 、 200 × 104t 以 上 , 不 超 过 4000t 为 一 编 号 ;
B 、 120 × 104t ~ 200 × 104t , 不 超 过 2400t 为 一 编 号 ;
C 、 60 × 104t ~ 120 × 104t , 不 超 过 1000t 为 一 编 号 ;
D 、 30 × 104t ~ 60 × 104t , 不 超 过 600t 为 一 编 号 ;
E 、 10 × 104t ~ 30 × 104t , 不 超 过 400t 为 一 编 号 ;
F 、 10 × 104t 以 下 , 不 超 过 200t 为 一 编 号 。
2 / 26

见证取样检测资质标准

见证取样检测资质标准文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

二、见证取样检测资质标准(一)检测机构应满足的基本条件: 1、具备独立的法人资格,注册资本不少于80万元人民币。 2、所申请检测资质对应的检测项目(参数)应通过计量认证。 3、人员要求: (1)有质量检测、施工、监理或设计经历,并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人,边远地区检测机构的技术人员可不少于6人。其中从事检测工作3年以上高级职称的不得少于1人;中级职称的不少于3人,边远地区检测机构中级以上职称的可不少于2人; (2)检测人员必须具有建筑材料、工民建等相关专业中专以上学历和1年以上的建材检测工作经历; (3)技术负责人须具有建筑材料、工民建相关专业大专以上学历且从事5年以上建材检测工作经历的高级工程师担任,报告审核人须具有建筑材料、工民建相关专业大专以上学历且从事5年以上建材检测工作经历的工程师担任;边远地区检测机构的技术负责人可以由建筑材料、工民建相关专业大专工程师担任,报告审核人可以由建筑材料、工民建相关专业中专以上学历助理工程师担任。 4、检测场所的要求: (1)检测机构检测场所的建筑面积不得少于500m2,边远地区检测机构不得少于300m2; (2)检测场所的环境条件必须满足检测标准、规范的要求; (3)检测场所的环境条件有符合标准要求的记录;

(4)安全、防火措施齐全。 5、仪器设备: (1)检测仪器设备的配置和精度必须满足检测标准、规范的要求,其中属于强制检定的计量器具,要经过计量检定合格后,方可使用; (2)健全仪器设备档案健全; (3)主要仪器设备应有操作规程。 6、有健全的质量保证体系。 (二)检测能力的要求 申请见证取样检测资质的检测机构必须能够检测(检验)下列参数(91个),边远地区的检测机构至少必须能够检测(检验)带★的参数(36个)。 1、水泥 细度★、标准稠度用水量★、凝结时间★、安定性★、胶砂强度★ 2、钢筋及其焊接、机械连接接头 钢筋:屈服强度★、抗拉强度★、伸长率★、冷弯★、反复弯曲次数★ 钢筋焊接接头:抗拉强度★、冷弯★ 钢筋机械连接接头:抗拉强度★ 3、建筑用砂 颗粒级配★、细度模数★、含泥量(或石粉含量)★、泥块含量★、含水率、吸水率 4、建筑用卵石、碎石

常用建筑材料见证取样送检指南word版本

常用建筑材料见证取样送检指南 常用建材见证取样送检(1) 2.材料送检的数量和批量 2.1 水泥。执行的标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBl75—1999、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002及现行有关标准。水泥进场使用前应分批对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其性能必须符合有关标准的规定。 2.1.1 散装水泥:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过500t为一批,每批抽样送检不少于一次。抽样时随机从不少于3个罐车中取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.2 袋装水泥:按同一生产厂家,同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过200t为一批,每批抽样送检不少于一次。取样应有代表性,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品水泥,经混合均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.3 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应抽样复验,并按复验结果使用。 2.2 钢筋。执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499—1998、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013—91及现行有关标准。 2.2.1 钢筋应按进场时钢筋批号及直径分批送。每60t为—批,不足60t按一批计。每批送检1组。每批钢筋应由同—牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。 并按如下方法取样: 1、拉伸2根:任选两根钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200(Φ32以上取长约800mm)。 2、冷弯2根:任取两根钢筋切取,长约350mm或5d+150。 3、钢材化学分析1根:任取一根钢筋切取中部一段长约300—400mm(凡进口钢材;外观质量不合格钢筋;检验中发现热区脆断、焊接及力学性能不良的钢筋必须做化学分析)。 2.2.2 每—单位工程基础和主体使用的钢筋应分别送检。(详见3.其他规定) 2.3 钢筋闪光对焊接头按下列规定抽取试件: 1、在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算。 2、力学性能试验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验(弯曲点应打磨与母材平齐)。 2.3.2 钢筋电弧焊接头按下列规定抽取试件: 1、在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过两楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;不足300个时仍作一批。 2、在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。 2.3.3 电渣压力焊接头按下列规定抽取试件: 1、在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应

见证取样标准

见证取样标准建筑工程材料检测取样标准(2012版) 一、砂: 1、执行标准:JGJ52-2006、GB/T14684-2001 2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,小型工具(如拖拉机)以200m3或300t为一检验批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比 较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦 1I 为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位,取样40kg。 二、卵石(碎石): 1、执行标准:JGJ53-2006、GB/T14685-2001 2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨 为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从16个不同部位,取样60kg。 三、混凝土试块: 1、执行标准:GB/T50107-2001、GB/T50081-2002 2、检验批次: 抗压 (1)砼试样应在砼浇筑地点随机取样 a、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比砼,其取样不少于一次 b、每工作班拌制的同配合比砼,不足100盘和100m3时取样不少于一次。 c、当一次连续浇筑的同配合比砼超过1000m3时,每200m3取样不应少于一次。(2)对于现浇砼: a、每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次

b、同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次,每组为3块抗渗 抗渗试块的留置: 1)同一砼强度、抗渗等级、同一配合比、同种原材料,每单位工程不得少于 2 组。 2)试块应在浇注地点制作,其中至少一组应在标准条件下养护。其余试块应与 构件相同条件下养护。 3)试样要有代表性,应在搅拌后第3盘至搅拌结束前30min之间取样。 4)每组试样包括同条件试块,抗渗试块,强度试块的试样,必须取自同一次拌制的砼拌和物。 5)抗渗试件以6块为一组,试块为175*185*150mm3,的圆台体,成型后24小时拆模。拆模后要用钢刷刷毛抗渗试件的顶面和底面。然后编号并分别进行标准和同条件养护。养护期不少于28天,不超过90天。 四、砂浆试块: 1、执行标准:JGJ/T70-2009 2、检验批次:每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次;每一工作班取样不少于一次;当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组,同条 件养护试块由施工情况确定 I ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 六、烧结普通砖: 1、执行标准:GB5101-2003 2、检验批次:每3.5万-15万块同一强度等级,同一生产工艺烧结普通砖为一验收批,不足3.5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结普通砖,不超过15万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽烧结普通砖样50块。 七、烧结多孔砖: 1、执行标准:GB13544-2000 2、检验批次:每5万块砖为一验收批,不足5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结多孔砖,不超过5万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽砖样50块。 八、烧结空心砖: I ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1、执行标准:GB13545-2003 2、检验批次:每3万块为一验收批,不足3万块亦按一批计。进入现场同一生 产工艺,同一强度等级,同规格烧结空心砖,不超过3万为一批次进行检验。