一、工程概况

工程名称:屋面防水修缮工程

工程地点:

通过对屋顶楼面等区域的现场勘查,发现室内空调洞、烟道及女儿墙处渗漏情况较多,楼顶原屋面防水卷材空鼓,剥落现象普遍;局部有防水层开裂现象以及防水卷材搭接接缝处翘曲;部分卷材老化严重;地面找坡不合理导致排水不畅,地面长期积水;特别女儿墙墙面上翻的卷材大部分已从墙体剥落,导致防水失效。

二、原因分析

通过综合分析,造成目前情况的原因有以下几种:

1、防水层上未设置找平保护层,部分防水卷材质量不合格,防水卷材直接曝露在恶劣气候条件下,导致局部卷材老化,致使防水层失效,已经有部分卷材起鼓、开裂,如下图:

2、防水层上找坡不合理,导致地面长期积水导致渗漏情况出现,

如下图:

3、在防水施工时未采用正确的施工方法,其中几栋女儿墙较高,采用热熔粘贴法施工的防水卷材受重力影响已从墙体剥落。大部分女儿墙墙体裸露未做防水处理,如下图:

.

4、空调洞口防水收口细节处理粗糙,空调外机台板无防水层保护。如下图:

三、方案筛选

1、楼面渗漏局部修缮处理

工艺做法:

仔细勘测现场,确定渗漏原因后再采取以下相应措施:

A:楼板开裂引起防水层破裂或位移引起的渗漏,应先对开裂楼板进行扩缝、清理、加固处理,具体施工工序为:

沿楼板裂缝方向进行表面剔凿,JGN建筑结构胶拌合ECU200聚合物水泥砂浆,按裂缝垂直方向刮抹,至剔凿沟内充实后,再按裂缝平行方向刮平,清理干净基层后,再采用涂刷碳纤维布专用胶水,

再粘贴一层或多层碳纤维布。

B:防水卷材老化,剥落,翘曲引起的渗漏,应在情理干净基层后,重新铺设SBS改性沥青防水卷材,如无法确定漏点或楼面有细微开裂情况,应在楼板背水面采用油性聚氨酯高压注浆堵漏,具体施工工序为:

基层清理干净后进行SBS改性沥青防水卷材预铺,使卷材铺设位置准确,再采用喷枪或汽油喷灯满铺,卷材上翻至女儿墙或其他管井墙壁30cm高度,开槽嵌入墙体。

2、楼面积水的建议处理

工艺做法:

建议针对找坡不合理,长期积水的楼面进行水泥砂浆找坡处理。水泥砂浆比例1:2,弹好找水平控制线,做找平面标高泥饼,水泥砂浆满铺,表面压光后保护。

3、裸露女儿墙的处理

工艺做法:

由于裸露的女儿墙进水导致的渗漏,应对女儿墙补做防水处理,具体施工工序为:

清理基层油脂、污物,采用JSA复合物水泥基防水涂料水平方向涂刷一遍,干燥4-8小时后,垂直方向再涂刷一遍。

4、管道渗漏的修缮处理

工艺做法:

沿管道或空调台板四周剔凿20CM宽度,至楼板基层,管道外壁打凿拉毛,进行基层清洁处理,待基层干燥无明水后,采用“蓝天”

水不漏批刮剔凿收口及管道周边等处,将基层填实后,再涂刷二遍“久易”JSA-1复合水泥基防水处理,水泥砂浆填充剔凿面,再采用热熔法粘贴SBS改性沥青防水卷材包裹管道,外沿至剔凿口向外约30CM。管道修缮无空调台板卷材粘贴面积约为4㎡,有空调台板卷材粘贴面积约为10㎡,超出部分按防水卷材施工单价另计。

四、施工配合细节及难点

1、双方需商定需要堵漏作业的区域和范围,确定好工作量;

2、零星局部修补难度大于整体重做;

3、针对一栋楼出现多处渗漏,以及多次维修不好,以及卷材空鼓面积特别大等情况特别严重的,建议整体重做;

4、对于已发生的渗漏点要先行明确原因并处理,楼板开裂的要对楼板先进行加固修补处理;

5、甲方需协调各方关系,提供室内背水面注浆堵漏的场地,协调清除场地内的物品。

6、本方案优势

A、成本低,能有针对性已发生的渗漏点进行修缮,但无法做到预防。

五、方案选材及单价(详见报价单)

项目名称材料品牌单价备注

防水卷材

李氏改性沥

青防水卷材49.42元/㎡

含税

含人工、垃圾清运、

材料上楼

防水涂膜

久易JSA-101

防水涂料40.44元/㎡

含税

含人工、垃圾清运、

材料上楼

背水面高

压注浆油性聚氨酯

157.25元/m

含税

含人工、垃圾清运、

材料上楼

空调管井修缮

蓝天水不漏

李氏、久易等

730.08/个

含税

含人工、垃圾清运、

材料上楼

空调管及台板修缮

蓝天水不漏

李氏、久易等

1460.16/个

含税

含人工、垃圾清运、

材料上楼

楼板开裂修补JGN建筑结构

胶,碳纤维布

378元/㎡

含税

含人工、垃圾清运、

材料上楼

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案完Newly compiled on November 23, 2020

兴安办事处兴安一小区 老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案 兴安一小区老旧小区改造工程 一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具,禁止高 空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长:

副组长: 安全员: 组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面架体安 全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方可安排施工。 同时提示作业人员必须遵守现场的各项安全管理制度,文明施 工规定和安全技术操作规程,不准违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使用专用 铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专职信号员指挥 运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放在吊篮上,不得超 载,必须由专职机械工操作卷扬机,无证人员严禁开动机械。 要正确使用设备安全装置,如吊篮安全门、台口安全门、停层 装置等。严禁不使用停层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净,做到活 完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到发现隐 患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

屋面防水改造施工方案(1)

屋面卷材防水改造施工方案 —、工程概况: 1、工程名称:天成玉米开发有限公司屋面防水维修工程 2、建设地点:天成玉米开发有限公司院内 3、承包内容: 屋面SBS防水层(大禹)3mm厚; C25细石混凝土40mn厚,基层处理;更换水漏斗及雨水管。 4、建筑规模:1714.72M2 5、工期要求:30天,开工日期:2012年8月1日, 竣工日期:2012年8月30日。 6、工程质量:合格 二、施工准备: 1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角 (转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 a)用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破

损部位用水泥砂浆进行修整。 C)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。 三、主要施工方法及技术措施 1、屋面找坡的作业条件 将现浇混凝土板表面的起砂、起皮的处理好,并将灰尘、杂物清理干净, 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 保温材料存放防潮、防止损伤和污染措施已落实,雨天作业防水浸或雨淋措施已落实。 1.1、操作工艺 基层清理:将原有拆除物基层表面的尘土、杂物等清理干净。 弹线找坡:按坡度及流水方向,弹出屋面坡度走向,确定找坡层的范围。 管根固定:穿屋面结构层的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。 铺设找坡层:本工程采用炉渣找坡层,施工完毕后及时施工砂浆找平层。 已铺好的找坡层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。 2、找平层 本工程的找平层采用20厚1:3水泥砂浆。 2.1、作业条件 找平层施工前:屋面找坡层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 各种穿过屋面的预埋管件根部及女几墙、伸缩缝处的根部应按图纸要求做好处理。 根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 2.2、操作工艺

屋面防水维修新做工程施工方案

屋面防水维修新做工程施工方案 (1)水泥砂浆找平层 1、清理基层:将屋面保温层上面的松散杂物清除干净。 2、冲贴:根据设计坡度要求拉线找坡、贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m左右;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后即可抹找平层。 3、抹找平层:先在保温层表面上洒水湿润,随后按所冲筋高度铺水泥砂浆,用铝合金杠沿两边冲筋标高刮平,木抹子搓揉、压实。砂浆的稠度应控制在7cm左右,厚度控制在30cm左右。使用1∶2.5(水泥∶砂体积比),水泥砂浆水泥标号不低于32.5号。 4、压实:砂浆铺抹稍干后,用铁抹子压实三边成活。头遍提浆拉平,使砂浆均匀密实;当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,将表面压平整、密实,注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当水泥开始终凝时,进行第三遍压实,将抹纹压平、压实,略成毛面,使砂浆找平层更加密实,切忌在水泥终凝后压光。 5、分格缝留设:找平层必须留置分格缝,分格缝宽25mm 左右,分格缝的最大间距要小于6m。分格缝兼做排汽屋面的排汽道,它必须与保温层连通,且要通畅,内无杂物。 6、边角处理:女儿墙拐角、屋面出气口、管道等根部应抹成圆角,直径大于100mm。

7、养护:砂浆找平层抹平压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不少于7d;干燥后,即可进行防水施工。(2)SBS沥青防水卷材工程 1、施工顺序 施工流程:清理基层→涂刷基层处理剂→附加层→弹性体(SBS)改性沥青防水卷材→热熔封边→试水→保护层。 2、热熔法施工方案: 基层冷底油的涂刷。涂基层冷底油前要首先检查面层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后方可进行,在大面积涂刷基层冷底油前,用毛刷清理节点,周边、阴角等部位。 施工时先将冷底油搅拌均匀。 基层冷底油涂刷前,应根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。 施工顺序:先做好节点→附加层→细部处理→铺贴卷材 3、弹性体(SBS)改性沥青防水卷材的铺贴采用滚铺法 这是一种不展开卷材而边加热烘考边滚动卷材铺贴的方法。 起始端卷材的铺贴:将卷材置于起始位置,对好长、短方向搭接缝,滋展卷材1000mm左右,掀开已展开的部分,开启喷枪点火,喷枪头与卷材保持50-100mm距离,与基层呈30-45°角,将火焰对准卷材与基层交接处,同时,加热卷材底面热熔胶面和基层,至热熔胶层出现黑色光泽,发亮

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案 完 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

兴安办事处兴安一小区老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案兴安一小区老旧小区改造工程

一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具, 禁止高空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝 缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长: 副组长: 安全员:

组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面 架体安全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方 可安排施工。同时提示作业人员必须遵守现场的各项安 全管理制度,文明施工规定和安全技术操作规程,不准 违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使 用专用铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专 职信号员指挥运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放 在吊篮上,不得超载,必须由专职机械工操作卷扬机, 无证人员严禁开动机械。要正确使用设备安全装置,如 吊篮安全门、台口安全门、停层装置等。严禁不使用停 层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净, 做到活完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到 发现隐患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

旧屋面翻新防水施工工艺方案

旧屋面翻新防水施工工 艺方案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

旧屋面翻新防水施工方案工程概况:本工程为于西安市乐游路31号,陕西省考古研究院办公楼二路防水翻新工程。 防水材料:屋面采用4mm改性沥青防水卷材 施工方法:卷材采用热熔法施工 工程质量:合格 一、施工准备: 进入工地的防水材料均应附产品合格证和材料质量测试报告单。现场抽样通过权威部门的检测。 1、材料要求 (1)主体材料:4MM SBS ①执行标准:GB18242–2008 ②规格型号:PY I 4MM ③主要技术指标:GB50207—2002《屋面工程质量验收规范》 2、主要工具: 小平铲、滚刷、油漆刷、钢卷尺、剪刀、粉线、手持压滚、扫帚、射钉枪或冲击钻。 3、作业条件

①原防水层大面积老化、局部破损,在屋面荷载允许的情况下,采用铲除原防水。 ②基层找平,增做新防水层 3 雨天、雪天、五级风以上天气及基层潮湿的情况下,不得施工。 二、施工操作工艺 根据GB50207规范及工程实情制定本工艺。 1、工艺流程: 原防水层清理——基层找平——刷底油——阴阳角粘贴附加层——铺贴防水卷才——防水层表面清理检查——验收签 2、施工要点: (1)铲除女儿墙、立墙、落水口、等节点部位的原防水层。 (2)将屋面上的尘土、砂粒、杂物清扫干净。对屋面进行找平,1:的水泥砂浆抹平压光。相连的阴阳角;基层与立面墙、排水沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50mm。找平层上应无明显湿渍,基层干燥,含水率小于9%,可用面积约1m2,厚为~的橡胶板覆盖在基层表面上,放置2~3h,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水珠,可满足施工要求。基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光。

SBS防水卷材防水维修施工方案

****屋面渗漏维修工程防水系统维修、施工方案单位:江苏欧品建设工程有限公司

日期:2016年09月27日

目录 一、编制依据________________________________________________________ 4 1国家现行法律、法规____________________________________________________ 4 2 国家现行防水规范、规程 _______________________________________________ 4 二、工程概况________________________________________________________ 4 三、防水维修设计方案________________________________________________ 5 四、防水维修施工方案________________________________________________ 5 1.操作步骤 _____________________________________________________________ 5 2.操作要点 _____________________________________________________________ 6 3.SBS改性沥青防水卷材施工______________________________________________ 6 4.防水系统的验收 _______________________________________________________ 7 5.细部节点做法 _________________________________________________________ 8 五、施工注意事项____________________________________________________ 7 六、成品保护措施____________________________________________________ 7 七、雨季施工保证措施________________________________________________ 8

屋面防水改造工程施工方案

屋面防水改造工程施工方案 1、拆除卷材防水 原屋面卷材防水按铺贴方向撕揭,空鼓的砂浆找平层全部剔凿,撕揭剔凿完毕后清扫干净,用拖布带水全部拖净。 2、砂浆找平层按屋面找坡方向,抹砂浆找平层。 3、卷材铺贴 1)施工方法及工艺 方法:热熔施工 工艺:清理基层一涂基层处理剂一异型部位加强层一确认铺贴方向一底层热熔防水卷材T上层热熔防水卷材 2)施工要点 A、基层清理:彻底清除基层杂物,不得有灰砂、浮土散物,特别是异型部位。 B、基层处理剂涂刷薄而均匀,不漏涂。 C、附加层施工采用热熔施工,对阴阳角、下水口、管道根部进行加强处理,加强 层必须全部热熔施工,转角处加强层宽设500mm ,两面各250mm 。 D、铺贴大面积卷材时保证足够的搭接宽度。 E、搭接宽度:长边搭接》80mm,短边搭接》150mm。搭接部位处理:此工序是防水 施工最关键环节,要仔细烘烤用力压实,在搭接部位有一道均匀沥青条挤出,以保证防水效果。 F、在热熔卷材时,要火力适当,不宜过分烘烤卷材,以免破坏胎体材料,火力也 不宜过小,以免影响粘结效果,烘烤后要及时压实。 G、施工顺序:先阴阳角后大面积施工。

H、立墙防水层收头牢固,平直,密封严实。 4、质量要求,验收及质量保证: 1 ) 质量要求: A、施工防水层,不得出现渗漏现象。 B、所有材料必须符合质量标准和设计要求。 C、防水层铺贴方法和卷材搭接顺序,搭接宽度符合施工工艺要求和设计要 求。 D 、细部做法必须符合设计要求。 2) 验收: A 、防水工程应做好分项工程交接检查,未经检查验收不得进行下道工序施 工。 B、防水层施工中,每完成一道工序应有专人检查,特别是隐蔽工程,经验收 合格后方可进行下道工序施工。 C、防水层施工完毕,会同有关方面共同验收,并及时整理资料,作好归档工 作。 3 ) 质量保证措施 A 、对防水工程质量实行目标管理,确保防水工程优良。 B、认真贯彻学习国家标准规范及各项质量管理制度,熟悉现场,做好技术交 底工作。 C、对各道工序进行严格管理,严格执行三检制度,隐蔽工程须经质检部的 检验合格后方可进行下道工序施工 D 、加强原材料进场和施工过程检查。

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

屋面防水维修工程施工方案

屋面防水维修工程施工方案 一、工程概况 工程名称:银监大厦小区屋面防水维修工程 物业管理公司: 建筑面积:层数: 维修原因说明: 渗漏原因分析:旧屋面多处渗漏,其主要原因是防水层不能起到防水作用,刚性保护层大部分龟裂、损坏,周边女儿墙翻边空鼓、脱落,落水口有堵塞排水不畅情况,局部有积水现象,突出屋面的构筑物细部处理不当。 根据公司技术人员现场勘查发现屋面原有防水层因年久失修,长时老化失去弹性,产生龟裂,失去了防水效果。雨水从裂缝进入防水层下面渗透到屋面珍珠岩保温层,从而保温层就变成了积水层。在日积月累之下保温层里就积累了大量的雨水,从楼板的薄弱点向楼下渗漏,造成了这是漏水的主要原因。 工程渗漏治理方案:根据该工程的功能要求、结构特点,严格按《屋面工程施工质量验收规范》GB 50207-2002的要求,对该工程采取先解决屋面珍珠岩保温层内的积水串水问题,在屋面上开挖一条隔水沟槽,沟槽内做防水密封处理,防止旁边屋面保温层内的积水串项所施工的屋面,然后在屋面基层上整体做SBS 防水卷材的施工方法。选定防水材料的品种,确定构造和节点做法,并提出相应的技术措施方案。 二、施工部署 1、施工准备 (1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项旧屋面防水维修人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以业主方为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。 (2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调

作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一 岗多职,确保工程施工顺利进行。 (3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的合格产品。防水材料选用:屋面定选用SBS“弹性体”改性沥青防水卷材。该产品具有弹性好,抗拉强度和延伸率高,低温柔度好,耐穿刺,耐老化性好等特点。适用于工业与民用建筑物的屋面及地下室、桥梁、道路、隧道、游泳池、水库、水渠等防水工程。 (4)劳动力进场准备: 1)旧屋面防水维修施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。 2)劳动的落实,保证措施:根据旧屋面防水维修施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。 三、施工工艺 本工程确定对屋面开挖隔水沟槽→隔水沟槽做防水处理→沟槽表面找平→屋面空鼓、龟裂、起层处铲除→铲除部位防水卷材修补→涂刷SBS防水卷材粘接剂→粘贴防水卷材做防水层,共7个程序。 修缮前我们先对屋面渗漏部位进行现场查勘,确定渗漏部位,查明原因,确定修缮工序。具体情况如下: 1、首先在本屋面与其他屋面相接处开挖开挖隔水沟槽,防止屋面保温层内串水。 2、隔水沟槽两侧用堵漏王封堵并粘贴高分子防水卷材做防水层。 3、隔水沟槽保温层回填,填至距找平层约4cm处用掺无机铝盐防水剂水泥砂浆做找平层。 4、屋面基层处理,并将垃圾装袋搬运下楼并用汽车运走。

SBS屋面防水工程施工方案

S B S 防水工程施工方案该工程为地下室工程, 按甲方要求防水材料采用防水性能较好 抗老化能力较强SBS改性沥青卷材.严格按国家工程技术规范标准执行施工, 确保工程质量; 一、施工前准备工作 a)对本地区相关生产厂商进行调研, 选出质量信誉较好的企业作 为材料进购对象, 把好材料质量关; b)组织主要领导和技术人员进行合同技术交底, 明确岗位职责 做与甲方单位的协调工作, 确保工程顺利进行; c)在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下对 基层进行验收; d)根据现场实际情况确定人员及材料供应计划. 并做好工人和材 料库房等相关安排; e)组织现场必要工具到位, 按规定进行必要的检查, 确保施工用 设备能正常运行, 所有工具设备必须备足、备全、备齐; f)配合做好材料进场的检验工作; 二、材料准备 a)主要材料:屋面选用SBS改性沥青4 mm卷材; b)辅助材料:选用复合国家行业标准的材料. 如:冷底子油; c)施工用具:根据施工现场的实际情况要求, 配备液化气喷枪、 抹子、刮板、毛刷、小平铲、搅拌器、壁纸刀、扫帚、高压气 管、绳子、滚子等必备用具. 以方便现场的施工;

三、施工工艺及方法 a)基层检查验收 基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,表面平整, 保 证基层坚硬, 不出现起砂裂缝松动起鼓不平现象. 表面平整检 查用2米长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过 5 mm, 只允许平缓变化, 每米长度内不得多于一处, 表面无积水, 排 水坡度应符合设计要求;防水基层若出现缺陷或积水等现象, 必须进行处理, 合格后方可进行防水层的施工 b)冷底子油的施工 将验收合格的基层进行清理, 在基层上涂处理剂, 要求处理剂 涂刷均匀 c)施工工艺流程 防水卷材的铺设按规范要求或垂直于屋脊. 按现场的实际情况, 按顺水方向由低向高进行铺设; (1)施工前应将验收合格的基层清理干净; (2)均匀涂刷基层处理剂; (3)对屋面防水工程附加的部位进行处理; (4)确定卷材铺贴方向; (5)用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角. 必须喷灯距交界处300 m左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前 滚卷材边压实, 使其基层或与卷材粘结牢固. 烘烤卷材的温度和 时间以使沥青表层呈融溶状态为度; 6)卷材的搭接方法

屋面SBS防水工程施工方案 范本

兰考县华兰城2#楼 屋 面 防 水 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南铭安建设工程有限公司年月日

工程名称:兰考县华兰城2#楼 致:河南精工工程管理咨询有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了兰考县华兰城2#楼工程屋面防水施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:屋面防水施工方案 承包单位(章):河南铭安建设工程有限公司 项目经理(签字): 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章):河南精工工程管理咨询有限公司 总监理工程师(签字): 日期: 审批意见: 建设单位(章):兰考三环木业有限公司 建设单位代表(签字): 日期:

第一章编制依据 1.工程设计图纸 2.施工现场条件和实地勘察情况 3.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5.《弹性体改性沥青卷材》GB18242-2008 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第二章工程概况 工程名称:兰考县华兰城2#楼 建设单位:兰考三环木业有限公司 设计单位:河南省埃菲尔设计有限公司 勘察单位:信息产业部综合勘察研究院 监理单位:河南精工工程管理咨询有限公司 施工单位:河南铭安建设工程有限公司 a)防水材料:屋面采用4mm、3mmSBS改性沥青防水卷材,聚酯胎-20oC b)施工方法:卷材采用热熔法施工 c)工程质量:合格 第三章施工准备

屋面防水工程施工方案.doc

屋面防水工程施工方案 1.编制依据 本工程施工图纸和相关设计变更 本工程《施工组织设计》 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 2.分项工程概况 本工程位于××省××县××镇东侧,共 4 栋楼(分别为19#楼、22#楼、23#楼及27#楼),屋面标高最低 处均为17.180m ,最高处均为20.180m。其中19#楼、22#楼及27#楼总建筑面积为1608.92 ㎡,屋面建筑总面积 为320 ㎡;23#楼总建筑面积为3223.61 ㎡,屋面建筑总面积为645 ㎡。本工程屋面为Ⅲ级防水屋面。本工程的 找坡为结构找坡,大屋面的坡度为3%,小屋面的坡度为2%,天沟坡度为1%。 3.施工准备 3.1 材料准备 (1)水泥:42.5 普通硅酸盐水泥应采用同一厂家、同一批号生产的水泥,有出厂合格证、并经复检合格。 (2)砂:中砂,粒径为0.35 ~0.5mm,含泥量不大于3%,无有机杂物。 (3)石:用粒径0.5 ~1.2cm 细石,含泥量不大于2%。 (4)Φ4 钢筋及Φ6 钢筋。 (5)防水材料: 3 厚BAC双面自粘防水卷材。 (6)隔热材料:40 厚挤塑聚苯板。 (7)斜檐面层材料:琉璃瓦,品种、规格、颜色符合设计要求。 3.2 施工机具准备 垂直运输井架四台,搅拌机 2 台,平板震动器 2 台,手提切割机 1 台及滚筒、手推车、铲、凿子、水平刮尺、水平尺、小天平、木批、钢批、灰桶等。 4.作业条件 (1)屋面主体完工并经验收通过。 (2)材料进场,机具备齐,人员到位。 (3)具有审批的施工方案,并对作业人员进行“三级”安全教育,安全交底和施工技术交底。 (4)施工环境满足进场施工要求。 5 施工工艺 5.1 施工程序 (1)平屋面具体做法: 基层清理→放标高→打灰点→20 厚1:3 水泥砂浆找平层→刷基层处理剂一遍→ 3 厚BAC双面自粘防水卷材→40 厚挤塑聚苯板保温层→25 厚中砂隔离层,下部铺无纺聚酯纤维布一层→40 厚C20 细石防水混凝土表面压光, 内配@150Φ4 双向钢筋。 (2)坡屋面具体做法(斜檐铺瓦做法): 基层清理→20 厚1:3 水泥砂浆找平层→内配@500Φ6 钢筋网→每排瓦均用双股18 号铜丝与钢筋绑牢→1:3 水泥砂浆卧瓦。 5.2 施工总要求 (1)屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查

屋面防水安全技术保证措施详细版

文件编号:GD/FS-7248 (解决方案范本系列) 屋面防水安全技术保证措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

屋面防水安全技术保证措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、工程概况 本工程为西山煤电发电分公司河涝湾变电站屋面防水工程,主要负责北楼屋顶的防水施工,楼顶面积495平米,高14米。 二、施工原则 根据该工程的流程,合理布置施工作业环节。严格操作规程,抓好细节,准备到位,突出实效,做到四个保证:保证安全无事故;确保质量无差错;确保人力物力和财力;确保工程进度不延误。一切面向生产,全力以赴完成工程任务。 三、安全技术措施 (一)、防火措施

1、项目部建立强有力的安全体系,配备专职的安全管理员,各班组建立安全员值日制。加强现场安全防火的宣传力度,通过施工提高安全意识。 2、建立谁负责施工,谁必须管安全的制度。对进场的职工进行消防安全知识教育,建立现场安全用火制度,在显著位置设防火标志,不经安全教育不准进场施工。 3、用火前,必须将用火周围的易燃物品清理干净,设有专人看火。 4、施工现场应备有泡沫灭火器和其他消防设备。 5、涂刷冷底子油时防止发生火灾,操作人员不得吸烟。 6、火焰喷枪或汽油喷灯应由专人保管和操作,点燃的火焰喷枪或喷灯门不准对着人员或堆放卷材

屋面防水维修施工方案

北京某小区住宅楼屋面 防水维修工程 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 200 20099年2月26日 北京东方雨虹防水工程有限公司BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF ENGINEERING CO.,LTD

目录 一、房顶渗漏工程现状 (2) 二、渗漏原因分析: (2) 三、治理方法: (6) 四、铲除范围及垃圾清理消纳: (8) 五、制定技术组织措施: (9) 六、施工组织机构 (13) 七、施工总体安排 (13)

一、房顶渗漏工程现状 北京某小区住宅楼屋面发生渗漏水,直接影响下部36楼住户房间的使用功能,通过分区蓄水试验后,发现渗漏点多,渗漏面广,需要进行整体屋面的防水维修。 二、渗漏原因分析: 1、女儿墙顶部无防水层,墙面固定件较多,容易成为渗水通道;女儿墙侧面抹灰层开裂,尤其在防水层收头部位有严重的裂纹和脱落,由于无泛水构造雨水直接流入防水层中,导致屋面渗漏;见图一 2、电梯机房立墙部位,立面无泛水构造,防水层收在电梯机房立墙槽内深度不够,防水层收头部位密封不好而开裂,导致雨水从该部位渗入;见图二 3、屋面标志牌槽钢支撑架根部防水层收头低于屋面面层或者收头高度不够,且密封不严,雨水容易从该部位进入防水层;见图三 4、屋面中间混凝土墙体立面部位槽深不够,原PVC防水层卷材收头没收好,导致渗水隐患;见图三 5、管屋面排气管与屋面的排气井接触部位,构造复杂,防水细部处理不好导致防水层失效而产生渗漏;见图四、图五、图六 6、屋面排气管、屋面排气井由于原防水细部处理处理不当,防水层交圈不严而产生渗漏;见图五、图六 7、屋面大排风道墩台高度太低,防水层收边也较低,防水层交圈不连续,雨水从该部 位进入防水层,导致屋面渗漏;如图七 8、屋面排风道大铁管与立墙交接部位周边无密封,雨水从该部位进入墙体,向下渗到

屋面翻修防水施工方案(详细)

第一章、编制依据 依据: 序号名称编号 1 《屋面防水工程技术规范》GB50345-200 4 2 《屋面防水工程质量验收规范》GB50207-200 2 3 《建筑地基基础工程施工质量验收规 范》 GB50202-200 2 4 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-200 8 5 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-200 1 6 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-200 1 7 《建筑安装分项工程施工工艺标准》DBJ01-56-96 8 《建筑安装工程资料管理规定》DBJ01-51-20 00 第二章、工程概况材料选用:SBS改性沥青防水卷材双层做法. 第三章、施工组织设计 1、质量目标 质量标准:确保工程质量“合格”。 2、安全目标

本工程现场定为“文明安全”施工工地。 3、施工任务划分及组织安排 本工程应合理组织施工,并做好相应的保护、防护、和环保措施,确保人员工作和生活环境的安全、有序和清洁。 为此,我公司将投入三支整套施工队伍,把每支队伍大致分为基层清理工作队,铺贴卷材工作队、表层工作队,基他配合工种工作队等,各工序做到一次成活,一次成优,由公司所在工程项目部统一调配管理。 本工程根据工程情况和甲方具体要求安排工序: 按照《屋面工程质量验收规范》进行施工,工序包括基层清理、屋面防水层施工,闭水实验等。 4、现场布置及临设(现场用地表) 用途面积(平方米)位置需要时间 卷材堆放30 现场仓库日历天 工具房8 仓房附近日历天 合计28 5、施工人员组织安排 公司将选派优秀的人员组建项目经理部、组织过硬的施工队伍,以确保工程质量达优良为中心思想,争创优质安全文明工程。 人员注册率达100%,持证率100%,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 该项目工程人员安排如下: 序号工种 人 数 工作内容 1 技术人 员 2 编制方案、制定措施、整理资料、技术交底 2 质安人 员 2 质量安全监督、工程验收 3 测量人 员 4 放线 4 采购人 员 3 材料供应及时通知检验 5 主要施工人员20 清除层面杂质灰尘,涂刷底层涂料、铺贴卷

屋面防水安全施工方案

兴安办事处兴安一小区老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案兴安一小区老旧小区改造工程

一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具, 禁止高空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝 缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长: 副组长: 安全员:

组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面 架体安全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方 可安排施工。同时提示作业人员必须遵守现场的各项安 全管理制度,文明施工规定和安全技术操作规程,不准 违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使 用专用铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专 职信号员指挥运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放 在吊篮上,不得超载,必须由专职机械工操作卷扬机, 无证人员严禁开动机械。要正确使用设备安全装置,如 吊篮安全门、台口安全门、停层装置等。严禁不使用停 层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净, 做到活完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到 发现隐患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

小区屋面防水工程施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章屋面工程概况及施工特点 (2) 第1节工程概况 (2) 第2节工程特点 (2) 第三章施工准备 (2) 第四章施工进度计划 (2) 第五章劳动力计划 (3) 第六章施工方法 (3) 第1节部署安排 (3) 第2节屋面工程工艺流程 (3) 第3节保温层施工 (3) 第4节找坡层施工 (3) 第5节防水层施工 (4) 第6节防水保护层施工 (5) 第七章各项保证措施 (7) 第1节质量保证措施 (7) 第2节安全保证措施 (7) 第3节文明施工、成品保护措施 (8)

编制依据 (1)北京中科建筑研究设计所的《中科院中关村青年小区研究生宿舍二期10 号、11 号楼施工图》 (2)青年小区10 号、11 号楼总体施工组织设计 (3)建筑工程质量检验评定标准 (4)本公司有关施工、施工质量、安全标准、技术管理等文件 (5)设计修改、补充、洽商 (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) (7)建筑构造通用图集88J5-X1(屋面) (8)建筑构造通用图集88J1-X1(工程做法) (9)建筑构造通用图集88JX1(综合) 屋面工程概况及施工特点 工程概况 本工程为两栋楼,结构基本相同。出屋面机房层及水箱间为不上人屋面,其余屋面为上人屋面 工程特点 2.2.1 本工程四月中旬主体结构封顶,屋面工程不可避免要安排在雨期施工,施工时应选择晴朗天气突击施工,尤其是屋面保温层及防水层施工时。 2.2.2 施工时应注意屋面坡度及坡向,以免影响屋面排水效果。 施工准备 3.1 组织有关人员学习屋面工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 3.2 针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 3.3 组织各种原材料进场并做好现场复试工作。 施工进度计划 (1)10 号楼屋面自2003 年4 月21 日至2002 年5 月15 日 (2)11 号楼屋面自2002 年4 月28 日至2002 年5 月22 日

屋面防水翻新施工方案

编制依据 屋面工程技术规范《GB50345-2004》。 屋面工程质量验收规范《GB50207-2002》。 建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》。 分项工程概况 甘州区新乐小区一期、二期、三期、四期、五期老旧楼房改造项目第十一标段:五期(8#-12#楼、59#楼、60#楼、64#楼、65#楼、66#楼、67#楼、71#楼、72#楼)屋面防水工程多层楼房,屋面防水结构经多年的实用,已经不能很好的起到防水的作用,每逢下雨均会漏雨,因此要重新翻新屋面防水系统。 屋面防水等级为Ⅱ级,合理使用年限为15年,排水方式为明排,屋面设计为不上人屋面。屋面保温层采用50厚聚笨板,屋面防水层为聚脂胎SBS改性沥青防水卷材3+3两道设防,采用热熔法满粘施工方法,屋面为银色着色剂涂料保护层。防水层施工由经资格审查合格的防水专业分包单位进行,作业人员均持有北京市建设行政主管部门颁发的上岗证。 屋面施工垂直运输采用SCD200/200施工升降机。根据现场情况可分段施工,并配备合理的数量。 施工方案 一、施工准备: 1、进入工地的防水材料均应附产品合格证和材料质量测试报告单。现场抽样通过权威部门的检测。 2、主要工具: 小平铲、滚刷、油漆刷、钢卷尺、剪刀、粉线、手持压滚、扫帚、

射钉枪或冲击钻。 3、作业条件 屋面翻新施工时应注意施工环境条件,一般施工温度应在零度以上,最佳施工温度为10∽30℃,夏季高温时应避开中午高温段,合理安排好施工时间。 屋面翻新施工时应注意施工环境条件,一般施工温度应在零度以上,最佳施工温度为10∽30℃,夏季高温时应避开中午高温段,合理安排好施工时间。 雨、雪、雾天、大风5级以上时严禁施工,在基层潮湿的情况下,也不能施工。 施工前的准备工作 1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况。 2、根据屋面原防水层破损情况的检查结果,以及屋面的结构、荷载等情况,确定具体的翻修方案。 防水层大面积老化、破损,完全丧失防水功能时,应全部铲除、

屋面防水改造施工方案57639

屋面卷材防水改造施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:天成玉米开发有限公司屋面防水维修工程 2、建设地点:天成玉米开发有限公司院内 3、承包内容: 屋面SBS防水层(大禹)3mm厚;C25细石混凝土40mm厚,基层处理;更换水漏斗及雨水管。 4、建筑规模:1714.72M2 5、工期要求:30天,开工日期:2012年8月1日, 竣工日期:2012年8月30日。 6、工程质量:合格 二、施工准备: 1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 a)用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损

坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。 c)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。 三、主要施工方法及技术措施 1、屋面找坡的作业条件 将现浇混凝土板表面的起砂、起皮的处理好,并将灰尘、杂物清理干净, 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 保温材料存放防潮、防止损伤和污染措施已落实,雨天作业防水浸或雨淋措施已落实。 1.1、操作工艺 基层清理:将原有拆除物基层表面的尘土、杂物等清理干净。 弹线找坡:按坡度及流水方向,弹出屋面坡度走向,确定找坡层的范围。 管根固定:穿屋面结构层的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。

屋面防水整改专项方案

九公里2#地块生态休闲居住区项目C区 屋面施工整改方案

九公里2#地块田园生态休闲居住区项目C区建工项目部 2017年6月 目录 一、屋面情况说明 二、施工指导 三、注意事项 四、附图

一、屋面情况说明: 1、针对屋面渗水问题,EPC项目部、克市设计院、天麒监理公司、克市城建公司、江建公司等参加方进行了现场调查及分析。 屋面渗漏主要集中在以下三个方面: ①、平屋面突出屋面部位及泛水处; ②、屋面斜檐口部位; ③、烟道以及通风管处; 2、针对渗漏部位进行了针对性的整改,平屋面突出物部位及泛水处、烟道以及通风管处渗漏已处理到位,经过闭水试验已不再渗漏。 3、针对屋面斜檐口部位渗漏,经过现场试验及分析讨论,渗漏发生在屋面斜檐口四个部位;

1)、屋面斜檐口琉璃瓦与平直段交接处; 2)、屋面斜檐口琉璃瓦搭接处; 3)、屋面斜檐口琉璃瓦阴角处; 4)、屋面斜檐口琉璃瓦屋脊处; 二、施工指导 基于以上现场情况和克市设计院所出的屋面整改技术方案,我项目部现对各施工队伍作出如下要求: 1、屋面防水工程应由具备相应资质的专业队伍进行施工,作业人员应持证上岗。 2、进场人员必须严格遵守执行项目部技术交底和安全交底。 3、屋面工程所采用的的防水材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合设计和产品标准的要求,材料进场后,应按规定抽样检验,出具检验报告,工程中严禁使用不合格的材料。

4、屋面防水整改施工的每道工序完成后,应经EPC及监理单位检查验收,并应在合格后在进行下道工序的施工。当下道工序或相邻工程工序施工时,应对已完成的部分采取保护措施。 机具准备: 人员安排如下:

某小区屋面防水工程施工组织设计方案

某小区屋面防水工程施工组织设计方案 编制依据 (1)北京××××研究设计所的《××××宿舍二期10 号、11 号楼施工图》(2)××××小区10 号、11 号楼总体施工组织设计 (3)建筑工程质量检验评定标准 (4)本公司有关施工、施工质量、安全标准、技术管理等文件 (5)设计修改、补充、洽商 (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-20××) (7)建筑构造通用图集88J5-X1(屋面) (8)建筑构造通用图集88J1-X1(工程做法) (9)建筑构造通用图集88JX1(综合) 屋面工程概况及施工特点 工程概况 本工程为两栋楼,结构基本相同。出屋面机房层及水箱间为不上人屋面,其余屋面为上人屋面 工程特点 2.2.1 本工程四月中旬主体结构封顶,屋面工程不可避免要安排在雨期施工,施工时应选择晴朗天气突击施工,尤其是屋面保温层及防水层施工时。 2.2.2 施工时应注意屋面坡度及坡向,以免影响屋面排水效果。 施工准备

3.1 组织有关人员学习屋面工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 3.2 针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 3.3 组织各种原材料进场并做好现场复试工作。 施工进度计划 (1)10 号楼屋面自20×× 年4 月21 日至20×× 年5 月15 日 (2)11 号楼屋面自20×× 年4 月28 日至20×× 年5 月22 日 劳动力计划 (1)防水工:15 人 (2)瓦工:12 人 施工方法 部署安排 一般情况下,由高处向低处施工(先施工高层次屋面,后施工低层次屋面)。 屋面工程工艺流程 保温层施工→找坡层施工→防水层施工→防水保护层施工。 保温层施工 6.3.1工艺流程基层清理→管根固定→保温层铺设→抹找平层。 6.3.2基层清理 结构层表面杂物、灰尘应清理干净,表面应干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷。 6.3.3管根固定