文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水管道顶管专项施工方案(专家论证版本)

污水管道顶管专项施工方案(专家论证版本)

污水管道顶管专项施工方案(专家论证版本)
污水管道顶管专项施工方案(专家论证版本)

施工方案报审表

工程名称: 编号:

B001

JL

目录

第1章编制依据 (4)

1.1编制依据 (4)

1.2编制说明 (5)

第2章工程概述 (6)

2.1 工程概况 (6)

2.2周围环境情况 (6)

2.3主要工作内容 (6)

2.4主要工程数量 (7)

2.5自然条件 (7)

2.6重点及难点分析和措施 (11)

第3 章施工总体部署 (13)

3.1 施工总体目标 (13)

3.2施工组织机构 (14)

3.2施工总体安排 (14)

3.3资源配置 (15)

3.4施工总平面布置及临时设施 (20)

3.5 施工平面布置图(附后) (21)

第4章施工方法 (23)

4.1 施工方法 (23)

4.2 施工布署 (23)

4.3、施工工艺流程 (23)

4.4 施工准备 (23)

4.5 降排水措施 (24)

4.6 工作井施工 (33)

4.7 测量放线 (38)

4.8、顶力计算及后背墙土抗力 (41)

4.9、导轨安装 (42)

4.10、后背的设置 (43)

4.11、顶管设备的安装 (44)

4.12、配套设备 (45)

4.13、管道顶进施工 (45)

4.14、测量及纠偏 (49)

4.15、管背注浆 (50)

4.16、通风及照明 (51)

4.17、检查井浇筑及工作井回填 (52)

4.18、闭水试验 (52)

第1章编制依据

1.1编制依据

1.1.1《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)

1.1.2《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)

1.1.3《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008)

1.1.4《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011)

1.1.6《工程测量规范》(GB 50026-2007)

1.1.7《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-2009)

1.1.8《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)

1.1.9《XXXX地区基坑工程安全技术规范》(DB51T5072-2011)

1.1.10《砌体工程施工质量验收规范》(GB5023-2011)

1.1.11《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)

1.1.12《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

1.1.13《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)

1.1.14《建筑施工安全技术统一规范》(GB 50870-2013)

1.1.15《建筑地基基础工程施工规范》(GB51004-2015)

1.1.16《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》(JC/T640-2010)

1.1.17《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)

1.1.18《顶管施工技术及验收规范》(2006 年 12 月)

1.1.19《施工现场临时用电安全技术规范》(JG405-2005)

1.1.20《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012

1.1.21《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50202-2002

1.1.22《混凝土工程施工及验收规范》 GB50204-2015

1.1.23《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107-2010

1.1.24《关于进一步加强我市建筑基坑安全管理工作的通知》(成建安监发[2011]22号)

1.1.25《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(住建部建质[2009]87号)

1.1.26《XXXX地区基坑工程安全技术规范》(DB51/T5072-2011)

1.1.27《XXXX建筑工程深基坑施工管理办法》(成建委[2009]494号)

1.2编制说明

1.2.1根据工程施工图设计,并结合我公司的施工实力、技术、资源和机具的配置能力,以及施工的丰富经验等因素,编制本工程施工方案。在编制本方案前,结合本工程的特点、难点及重点,全面、科学地安排工作。

1.2.2人员方面:调集具有顶管工程施工经验、组织能力强的管理人员参加;

1.2.3机械设备方面:根据本工程实际情况,配备充足的施工机械、测量仪器、检验仪器、试验设备;对关键工程或关键工序进行充分合理的组织,解决好各工序、各工点间的施工干扰,以及施工期间的交通疏解;使整个工程施工得以协调一致、优质高效地推进,确保质量、安全、进度和成本控制,按照合同要求保质保量完成施工任务。

第2章工程概述

2.1 工程概况

本工程设计范围为【某工程】WS53-1~WS57污水管道。污水位于道路右侧11m,侧非机动车道下方。本顶管工程采用Ws53-1~Ws57、WS60~Ws61污水管道开挖深度超过6米,为避免大开挖,采用顶管施工。

顶坑: Ws53、Ws55、Ws57;接收坑: Ws53-1、Ws54、Ws56。顶管结束后再工作坑内修建检查井。如下图:

2.2周围环境情况

顶坑井和接收井位于【某工程】K2+472处右侧,与规划的万安南66路交叉路口中,施工范围无既有管线影响,也无地下障碍。施工临时道路均使用新建【某工程】路基,交通不受村道和施工便道影响。顶管井采用钢筋混凝土7m喷射C30圆形井,接收井采用5m 喷射C30圆形井,坡度为0.1%。施工电源拟采用接入临时高压配电箱满足。

2.3主要工作内容

2.3.1 测量放样、基坑开挖及防护、边坡沉降观测、基坑排水。

2.3.2 顶管井与接收井钢筋与工字钢制作安装、锁口圈梁模板安装、喷射砼浇筑、顶管施工、坑内检查井施工等。

2.4主要工程数量

顶管施工主要工程数量

2.5自然条件

2.5.1地理位置

本项目位于XXXX区XXXX直管区,是连接沈阳路、武汉路、梓州大道的重要通道,也是区域路网的一个重要补充。。

2.5.2地形与地貌

地貌为起伏不平的低矮丘陵与低缓开阔的平原组成。

2.5.3气象

场地所处XXXX地区属亚热带季风型气候,其主要特点是:四季分明、气候温和、雨量充沛、夏无酷暑、冬少冰雪。主导风向为NNE向,常年平均风速为1.2米/秒,年平均风压140Pa,最大风压约250Pa,年平均降雨量为900~1000mm,七、八月份雨量集中,易形成暴雨。根据XXXX气象台观测资料,XXXX地区的气象指标如下:多年平均气温16.2℃,极端最高气温38.3℃,极端最低气温-5.9℃;多年平均降水量为947.00mm;最大日降水量为195.2mm;多年平均蒸发量1020.5mm;多年平均相对湿度为82%;多年平均日照时间为1228.3小时;主导风向为NNE向,多年平均风速为1.35m/s;最大风速为14.8m/s(NE向),极大风速为27.4m/s(1961年6月21日)。

2.5.4工程地质条件

地范围4km开外分布有一条新华夏系苏码头断裂带,总体走向北30° ~40°东,倾向

南东,倾角在21 ~26°之间,断距210~230米,显示为压性特征。

本拟建区域位于断裂东南向下盘位置,距断裂轴部约4km开外。从地壳稳定性来看应属稳定区。场地属稳定场地。地质构造简单,岩层产状N10°E/11°SE,岩节理裂隙不发育,呈闭合状。开挖时岩体结构面对边坡稳定性影响不大,不存在顺层滑动的可能。

2.5.5地层岩性

区域内地层为第四系全新统人工填土层(Q

4

me),分布于既有道路范围;第四系全新统

坡洪积层(Q

4

dl+pl),分布于槽谷区,主要为弱膨胀性硬塑状粘性土,局部地势低洼地段分

布厚度<3m的软塑状粘土;丘坡段地表为第四系全新统坡残积层(Q

4

dl+el)弱膨胀性可塑状

粘土。下伏基岩为侏罗系上统蓬莱镇组(J

3

p)泥岩。现分述如下:

1)第四系全新统人工填土层(Q

4

me)

<1-1>素填土:黄褐色至棕红色,松散-稍密状,稍湿,主要成份为粘性土及少量泥岩风化碎片组成,粘性土含量大于80%,未完成自重固结,采取率80%,属于Ⅱ级普通土。

2)第四系全新统坡洪积层(Q

4dl+pl)与坡残积层(Q

4

dl+el)

<2-1>粘性土:黄褐色,浅褐黄色至棕红色,硬塑状,局部可塑状,土质不均匀,其中浅褐黄色以粘性土为主,细腻,切面光滑,据试验结果为低液限土,自由膨胀率41.6~53%;Ip>17,为粘土层,具弱膨胀土,主要分布于地表,厚约1~6m,属Ⅱ级普通土。

<2-2>淤泥质土:粘性土,黑褐色,软塑~流塑状,主要成分以粘土为主夹少量有机质及砂土,土质不均匀,分布于路基范围水塘中,厚度<3m,属Ⅰ级松土。

3)侏罗系上统蓬莱镇组(J

3

p)

<4-1-1>全风化泥岩:棕红色,全风化,原岩结构构造完全风化破坏,岩芯已风化呈土状,手属捏易碎,Ⅱ属级普通土。厚约1~7m,

<4-1-2>强风化泥岩:棕红色,强风化,原岩结构构造风化强烈,岩芯已风化呈1-7cm 碎块状夹少量土状,锤击声哑、易碎,属Ⅳ级软石。厚约2~5m,

<4-3>中风化泥岩:棕红色,中风化,泥质结构,层状构造,岩芯较完整,呈8-40cm 柱状,岩质硬,锤击不易碎,RQD=70%,产状为N48°E/23°SE,属Ⅳ级软石。埋深3~11m。

2.5.6岩土物理、力学性质指标

根据现场原位测试成果、室内土工试验结果结合现场钻探取芯鉴别,该场地勘察区内各岩土层的物理力学性质指标取值建议如下:

地基土物理力学参数建议值表

2.5.7水文地质条件

路段区水文地质条件

1)地表水

项目区地表水系与府河息息相关,府河是在都江堰市崇义镇分流而来,属岷江水系。

2)地下水水位及年变化幅度

地下水主要为上层滞水及基岩裂隙水。

上层滞水主要分布于人工填土及粘性土层中,受大气降水及地表水补给,水量不均。以地表径流形式排泄。水位随旱雨季涨落,变化幅度很大。

基岩裂隙水分布于泥岩层中,主要为浅层风化带裂隙水和层间裂隙水,前者受地形地貌条件及风化发育程度影响,后者主要受断层、构造控制。一般富水性差,局部构造带富水性好。地下水位埋深1.6~10.5m。

3)地基土渗透性

根据《XXXX区海绵城市建设技术导则》,本项目为岩石地基,基岩为侏罗系上统蓬莱镇组泥岩,约占总面积的50%,土层的平均渗透系数约为5.8×10-6m/s。

4)地表水、地下水水质及土腐蚀性评价

对地基土进行了腐蚀性试验,根据试验结果及《岩土工程勘察规范(2009版)》判定:本场地环境类别为Ⅱ类,土对混凝土、钢筋混凝土结构中钢筋均具微腐蚀性。

2.5.8地震效应

1、地震设防烈度

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),及2015年版《四川、甘肃、陕西地震动峰值加速度区划图》,【某市】【某县】设计基本地震加速度值为0.10g,抗震设防烈度为7度,设计特征周期0.45S,地震分组为第三组。

2、根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)4.1.1条,拟建场地为可进行建设的一般场地。

3、建筑场地类别及场地土类型

该区场地土层的等效剪切波速平均值为215m/s,覆盖层厚度小于6.1m地段,建筑场地类别为Ⅱ类,场地土类型为中软土。

4、液化评价

场地内无液化土分布。

2.5.9不良地质与特殊岩土

1、不良地质

根据现场调查,区内未见滑坡、崩塌等有危害性的不良地质及地质灾害现象,在自然生态环境场地稳定性也较好。随着场地自然生态环境的改变,可能导致次生灾害发生。

2、特殊岩土评价

1)表层软土

局部低洼地段及鱼塘表层为<3m淤泥质软土层,黑褐色,软塑~流塑状,主要成份以粘土为主夹少量有机质及砂土,土质不均匀,对路基基础层一定影响,详情请见路基工点段中的“不良地质与特殊岩土一览表”。

2)膨胀土

据试验结果,地表层粘性土膨胀率为平均值41.8%,塑性指数平均值>15,具弱膨胀

性,该类土具有吸水膨胀软化,失水收缩硬化开裂等特性,建议按弱膨胀性土来考虑,该弱膨胀土在水流作用下极易出现牵引式坍滑,即导致边坡失稳,破坏冲毁构筑物或掩埋道路等极其严重的地质灾害。详情请见路基工点段中的“不良地质与特殊岩土一览表”。经此区域的工程项目同一地层岩石取样试验。岩石不具膨胀性。

3)人工填土

本场地地表普遍分布人工填土,成份主要为黏性土及少量碎石土,其性状不均,结构松散,为不良地基土。详情请见路基工点段中的“不良地质与特殊岩土一览表”。

2.6重点及难点分析和措施

2.6.1工作井施工

1、难点:顶坑井后背墙严重变形、位移或损坏

2、产生原因:后背墙被主顶油缸顶得严重变形或损坏,已无法承受主顶油缸的推力;后背墙被顶得与后座墙一起产生位移。

3、防治措施:加固后靠背,增加支垫刚度。

2.6.2顶管施工

2.6.2.1、难点:导轨偏移;

产生原因:导轨自身的强度不够,导轨固定不牢靠,受到外力及震动后发生偏移,导轨底部所垫木板太软而产生较大变形;

防治措施:对导轨进行加固或更换。把偏移的导轨校正过来,并用牢固的支撑把它固定。垫木应用硬木或用型钢、钢板,必要时可焊牢。对工作底板进行加固;

2.6.2.2、难点:管接口处错口

产生原因:管接口处失圆,管壁厚薄不均匀所造的,由于T型钢套环损坏。

防治措施:控制好顶管的方向,有偏差要及时纠偏,慢慢地纠正,以防纠偏过头;应增加触变泥浆的注入量,让浆套很好地形成。

2.6.2.3、难点:管接口渗漏

产生原因:管接口损坏,张角过大使密封失效。橡胶止水圈没有安装正确或已损坏。

防治措施:控制好方向,纠偏不要产生大起大落,安装前应查前橡胶止水圈的规格、型号与外观质量,正确套入砼管的插口槽入。在止水圈进入套环之前要涂抹些浓肥皂水。止水圈不能有翻转有挤出现象。

2.6.2.4、难点:严重偏高

产生原因:是土质较差的前提下,辅助施工措施(如降水等)又没有很好发挥作用时,工具管前方发生塌方。操作者为了罅塌方而错误地采用了所谓的“闷顶”,即不出土的情况下一味地往前顶而造成的。

防治措施:应采取必要的辅助施工方法来稳定挖掘面。如采用井点降水或采用注浆等措施,也可在工具管内充以适当的气压来使挖掘面稳定。

2.6.2.4、难点:主顶推力过大

产生原因:管子顶得不直,方向和高低偏差有大起大落现象。

防治措施:方向纠偏切忌过猛。加强注浆管理。可适当地增加浆液的稠度和注浆量。

第3 章施工总体部署

3.1 施工总体目标

用和谐发展、科学发展统领工程建设,全面实施项目管理,以创建精品工程、安全工程为载体,精心组织,精心施工,精心管理,打造百年不朽工程。施工指导思想:为“安全、快速、有序、优质、高效”地建设本工程,保证兑现承包合同,遵循“突出重点、合理分段,专业分工、均衡生产,围绕重点、统筹兼顾,科技先行、推广四新,保证运营、安全第一”的指导思想,按照工程量均衡的基本原则,科学组织、合理安排施工生产。3.1.1 质量目标

工程质量符合国家现行施工质量验收标准及相关规范,达到国家现行合格标准,工程一次验收合格率100%

3.1.2 安全管理目标

建立健全安全管理体系,对本单位安全生产负全面责任,施工过程中杜绝较大及以上事故,遏制安全生产一般事故;杜绝因施工引起的特别重大和重大交通事故。

3.1.3 文明施工目标

遵守法律、法规和有关工程建设的规定,自觉维护社会公共利益和人民群众的合法权益。不扰民、不损害公众利益。施工现场临时设施建设统筹规划,合理布局,节约用地,注重实用,符合标准。

3.1.4 环境保护目标

严格执行环境保护和水土保持“三同时”制度,严格执行本项目有关要求;严格按照设计文件及批准的施工组织设计组织施工,将环水保、文物保护等措施落实到施工全过程;自觉接受并积极配合国家及地方环保、水保行政主管部门的监督检查。

3.1.5 职业健康目标

注重职工的职业健康,保证文明施工,保障劳动保护,杜绝职业病发生;加强卫生监控,确保无大的疫情,无传染病流行。

3.1.6 工期目标

计划:【某工程】项目2018年6月完成路基施工,2018年8月形成通车能力,2018年9月完成竣工验收。

顶坑计划工期:2018年2月20日~2018年6月20日。

根据工期要求和现场实际情况,具体安排如下:

顶管施工进度计划横道图

3.2施工组织机构

3.2.1 项目组织机构图

施工组织机构框图

3.2施工总体安排

根据工程的特点和重、难点,经过全面工地现场考察和研究,施工方案以主体结构施工为时间节点,抓好基坑降排水、开挖与边坡支护工作,确保施工正常进行;注重工序衔接,确保高效优质,确保施工安全、质量及工期目标的实现。

3.2.1 征地拆迁

征地拆迁工作是工程建设按期、顺利进行的前提和基础。开工前要详细调查并制订征地拆迁详细计划报送业主,安排专人对征地拆迁工作的进展及时跟踪和沟通;对先期开工工点要提前办理相关手续,确保按时开工。涉及环境保护和水土保持的项目需要提前取得允许开工的各项手续。

3.2.2 工程开工

根据征地拆迁工作进展的实际情况,本着“实事求是、科学组织,队伍进场即能开工”的原则,及时、快速安排工程开工。

3.2.3 施工通道

施工位置在梓州大道机动车快车与慢车道间的叉道上,施工畅通,施工期间需要将梓州大道东侧慢车道打围封闭确保顶管施工安全。

3.3资源配置

3.3.1人员配置

工程中,我司本着保证工期需要,均衡安排生产,工序搭接合理,不窝工,不打疲劳战的原则,做好劳动力用工计划。

现场管理人员按招标文件附件要求拟配备项目经理、项目技术负责人、安全员、预算员、试验员、材料员、合同管理员、施工员、质检员。劳务工人按需进场,施工时根据实际进度需要进行合理的优化组合和动态管理,施工人员每天安排弹性工作制,做到轮班休息不停工。

劳动力管理措施:

3.4.1.1劳动力的培训

对进场班组人员进行安全技术培训,对新进场进行安全三级教育、安全技术交底,并办理签字手续,资料存档。对从事工程施工人员的技术能力进行相应的考核,教育员掌握与本岗位工作有关技术要求。对不同工种的特殊要求进行相应的考核。凡进场人员必须进行进场教育和发放人手一册的文字依据,以保证我司施工基本劳动力满足施工要求。

3.3.1.2劳动力调配

利用公司的优势选调有经验作业队,满足工程质量和工程进度的要求。根据不同阶段及特点,选择信誉高所需工种及劳动力投放工程施工。根据工程进度的需求,项目部在现场统一协调配,组织交叉施工。

3.3.1.3劳动力现场管理

由项目经理组织施工队长、安全员等按规定施工前进行文明施工、安生生产等各项交底教育工作。对于现场安全生产文明施工实际工作由安全员作记录,参加交底的人员应本人签定确认,使每个参加交底人员正确了解施工方法、施工流程和岗位须知,特殊工种应

再考核上岗。管理人员应加强巡视检查。施工队长应在施工日志中对现场状况连续记录。发现施工方案不合理,施工队长应及时向项目经理和技术负责人汇报,由项目技术负责人组织研究新的实施方案。

主要管理人员及劳务工计划表

3.3.2机械、设备配置.

3.3.2.1 合理配置

根据施工合同的要求,为满足本工程的施工需要,根据本工程的实际情况,为进一步保证本工程的施工需要,满足工程进度、质量要求,同时视现场的实际条件,本工程选用较先进和新型的建筑机械设备,尽可能减少繁重而耗时的人工操作。

3.3.2.2 规范操作

机械设备在使用过程中,主要设备要认真执行“三定”。即定人定机定岗的责任制,公司的机械设备要设专人负责管理和维护。机械设备的操作要严格执行持证操作制度,未取得操作证之前,不准独立操作,严格禁止非操作人员操作机械设备,违者将追究其责任。

3.3.2.3 日常管理

公司机械管理部门经常深入司属各基层单位和施工现场检查、监督指导,做好机械设备的使用、维护和保养工作。公司通过对生产设备的控制管理,确保设备保持良好的技术状况,满足工程需要,保证工程质量,使工程产品达到规定的要求。

3.3.2.4 资料收集

公司机械管理部门编制机械设备进场计划,制定公司机械管理实施办法。建立主要机械档案,及时准确做好各项资料。

3.3.2.5 培训考核

根据需要,督促机械人员进行岗位培训及考核,对设备进行日常的保养、维修。严禁机械带病作业。落实定人、定机、定岗位的责任制,教育、检查机械操作人员严格执行安全技术操作规程,定期组织人员检查机械设备的使用情况。

3.3.2.6 进场验收

机械设备进场后,项目机械管理员应组织相关人员安装、验收,对验收结果进行记录,并组织操作人员进行安全技术交底。

3.3.2.7 定期检查

公司机械管理部门每个月对各项目的机械设备使用情况进行一次检查,项目组机械管理员每个月进行两次机械设备使用情况检查,将检查情况填写在《机械设备人员记录表》中。

3.3.3材料配置

3.3.3.1投入的主要物资计划

用于工程上的物资应确保符合质量规定的要求,满足工程进度的需要,从而满足工程质量合同要求约定质量目标,让业主满意。

各类施工材料要提前确定材料的品种和规格,备足材料款,尽早组织进场,以免影响工期。进场的原材料必须向监理单位报审报验,应见证取样验证的建筑材料,应在监理单位见证下委托有相应资质的第三方监测机构进行检测。不合格的材料不得用于生产。

公司物资部、项目部负责组织实施物资管理工作。

材料部负责供方的评定及选择,并按材料计划采购项目所需的物资。

试验员负责物资的检试验工作。实验室布置、试验人员的资格证书、实验仪器等相关

资料应报监理确认验收。

项目经理批准项目材料采购计划,项目部负责进场物资的验收、标识、贮存和保护工作。

各种材料的选择即业主、监理、设计指定的材料按先看样后定货执行。

由材料部确定合格的供应方,并对其进行监督,对没有及时保质保量供应材料的供应方,将停止采购其材料。

3.3.3.2采购信息及采购计划

1)项目部材料员在每月28日前,依据现场有关管理人员下月所需物资计划(书面形式),编制项目下月整个《物资采购计划》,经项目经理批准后报材料部,由材料部采购物资供应项目部。如遇设计变更等情况而引起工程物资的变化,项目部可临时补充物资采购计划报材料部。

2)主要材料的技术要求应符合《主要物资采购验收标准》,材料的要求应符合技术部门的交底要求,必要时征求设计部门和业主的意见。所有材料都应满足设计要求。

3)对于大宗物资、重要物资的采购,通过招标确定供应方并签订采购合同或协议。采购合同或协议中应明确规定物资的技术要求、质量要求、验收标准、交货日期、地点,不合格品的拒收,运费的担负,付款期限以及双方应承担的法律责任和发生质量争议的仲裁措施等。

3.3.3.3物资进场组织

(1)生产物资(主要指钢筋、商品砼、防水材料、水泥、砂、碎石、管道、半成品、木材、管、线、设备等)检验和试验。应作检验和试验的物资进场后,按工程质量检验见证取样和送检制度要求,取样员按有关规范规定和设计要求,分批次、分规格进行取样,填写《试化验委托单》与经授权的见证人员一并送第三方检测单位进行检测,取样员应将检验、试验报告报送监理,监理签署意见。经检测不合格的材料不得用于生产。

(2)不作试验的物资进场后,项目部材料员和质检员按《主要物资采购验收标准》的有关要求或设计图纸相关要求验收,并报监理复检、签字。

3.3.3.4生产物资的标识

(1)各种主要生产物资,凭试验部门或工程所在地的试验部门出具的检验报告,由取样员通知仓管员办理入库手续,分类堆放,必要时,对物资所处状态做准确的标识,注明

“待检”、“合格”、“不合格”、“此材料已作报废”。对易混淆的物资,必要时作适当标识,以防混用。仓管员在《物资进货台帐》记录该批物资的品名、规格、数量、等级及生产单位。

(2)物资仓管员对业主提的财产要单独存放,明显标志,建立《顾客提供财产登记表》并定期检查储存情况。当发生丢失、损坏、或发现不适用的情况时应予记录,立即报告材料员及业主进行处理。

(3)因生产急需未经检验和试验而放行的物资,必须经项目经理或项目技术负责人批准,进行适当的标识,以便在检验和试验后发现不合格时,能被追回,这些标识等应做好记录,不能追回的不得紧急放行。

3.3.3.5贮存

(1)根据施工现场总平面图布置选择,满足仓库贮存物资需要的库房、料棚、场地,满足贮存堆放要求:

(2)材料入库:凭证齐全、质量完好、数量准确、手续清楚。

(3)入库材料必须做到:防火、防盗、防雨淋、防变质、防损坏。

(4)符合现场施工程序做到:按规定地点合理堆放及管理,避免倒运。

(5)进场大宗露天存放的材料、设备按照施工现场平面图布置,分类堆放、上盖下垫,挂有标牌。

(6)凡入库材料设备进库后保管、分类、分品种、分规格、分型号堆放,不得混放,摆放整齐、井然有序。

(7)进场特殊物资、易燃、易爆及剧毒产品等必须单独存放。

(8)材料仓管员建立收发台帐,对材料、产品及时记录。

(9)对有时效性的物资如水泥按照先进先出的原则安排入出库顺序,确保在有效期内投入使用。

(10)收发材料设备,材料仓管员要签收《发料单》,并在材料和设备台帐中做到日清月结,保持帐、物、卡相符合。

3.4施工总平面布置及临时设施

3.4.1 临时设施

本着“合理、必须、节约、适用”的原则,对主要临时设施进行布置和建设。大型临

市政工程污水管道顶管施工方案_secret

目录 第1章.-编制依据及编制原则 (2) 1.1. 编制依据 (2) 1.2. 编制原则 (2) 第2章.工程概况 (3) 2.1. 工程概况 (3) 第3章.施工部署与安排 (4) 3.1. 施工组织机构 (3) 3.2. 施工准备 (3) 3.3. 施工区域划分 (4) 3.4. 施工顺序 (4) 3.5. 劳动人、机械设备投入 (4) 3.6. 施工进度计划 (5) 第4章.施工技术措施 (7) 4.1. 顶管设备的组成 (7) 4.2. 设备安装 (9) 4.3. 测量放线与纠偏 (11) 4.4. 顶管测量记录 (12) 4.5. 地面沉降监测 (13) 4.6. 防范预案与措施 (16) 第5章.质量、安全保证措施 (20) 5.1. 质量控制和质量验评标准 (20) 5.2. 混凝土管施工质量控制 (21) 5.3. 顶进过程中地面沉降控制 (22) 5.4. 质量保证措施 (22) 5.5. 施工安全管理措施 (22)

第1章.-编制依据及编制原则 1.1.编制依据 本工程图纸、设计说明及招标文件; 《顶管施工技术》人民交通出版社 《国家建筑标准设计-给水排水标准图集》(02S515) 《国家建筑标准图集-混凝土排水管道基础及接口》(04S516) 《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 1.2.编制原则 在充分理解设计意图、了解已完成部分管线的施工状态、分析已施工管线存在的技术、质量问题的基础上,结合理论实际,编制经济科学切实可行的施工方案。 质量目标明确,施工中采用先进技术和设备,严格管理,保证措施完善,确保工程质量达到优良。 工期目标明确,合理高效安排施工进度,科学划分施工区段,协调统一,确保工期顺利完成。 安全目标明确,安全措施可靠,制度完善确保施工安全。 施工中做到保护环境,文明施工。 坚持技术先进性、科学合理性、经济运用性,安全可靠与实 事求是相结合。 坚持科学管理,对施工现场进行全员、全方位、全过程监控。

市政工程污水管道顶管施工方案

第1章.-编制依据及编制原则 1.1 编制依据 1.1.1郑州市市政工程勘测设计研究院: 郑州市陇海路(工人路—勤劳街)快速通道排水改迁工程(污水工程)设计施工图。 1.1.2对第二标段陇海路的实地勘察,对工程现场及周围环境的调查及踏勘获得的相关资料。 1.1.3建筑工程质量验收规范,系列标准,工程建设标准强制性条文,国家及行业现行建筑施工及验收规范和评优标准。符合施工图中指定的国家、河南省及郑州市现行的与本工程有关的标准和规范(包括但不局限以下标准)。 1.1.3.1《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97。 1.1.3.2《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90。 1.1.3.3《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 1.1.3.4《城市道路工程施工及验收规程》DBJ08-225-97。 1.1.3.5《城市测量规范》CJJ8-99。 1.1.4我公司多年的施工管理经验及其成熟的质量控制、进度控制、成本控制的技术措施;GB/T19001:2000标准的质量管理体系。 1.1.5公司施工技术水平,施工组织管理能力和资金准备、机械设备、物资供应等方面的资源配置情况等。 1.2 编制原则 在充分理解设计意图、了解已完成部分管线的施工状态、分析已施工管线存在的技术、质量问题的基础上,结合理论实际,编制经济科学切实

可行的施工方案。 质量目标明确,施工中采用先进技术和设备,严格管理,保证措施完善,确保工程质量达到优良。 工期目标明确,合理高效安排施工进度,科学划分施工区段,协调统一,确保工期顺利完成。 安全目标明确,安全措施可靠,制度完善确保施工安全。 施工中做到保护环境,文明施工。 坚持技术先进性、科学合理性、经济运用性,安全可靠与实 事求是相结合。 坚持科学管理,对施工现场进行全员、全方位、全过程监控。 第2章.工程概况 2.1工程概况 本工程为郑州市陇海路(工人路—勤劳街)快速通道排水改迁工程(污水工程),设计陇海路污水自西向东敷设污水管道,收集沿线污水,并转输交叉路口污水,沿陇海路向东排放,最终汇入王新庄污水处理厂,管径D800~D900。全段均采用顶管施工,顶管段管材采用钢筋混凝土F管(Ⅲ级), 工人路—勤劳街段,长约1842米。 第二标段污水主要工程量:D900钢筋混凝土F顶管957米, D800钢筋混凝土F顶管1353米,检查井41座。 2.2地质水文情况 根据《岩土工程勘察报告》查知基坑开挖深度内自上而下分别为杂填

顶管坑安全施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 顶管坑安全施工方案(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5702-31 顶管坑安全施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 我单位施工的保定市南郊集中供热管网工程所涉及的顶管坑深度均在6米以上,属于深基坑,在施工过程中需做好基坑支护及安全防护措施。 一、工作坑位置的选定 选择工作坑的位置应考虑以下原则: 1、有可利用的坑壁原状土作后背; 2、工作坑处应便于排水、出土和运输,并具备有堆放少量管材及暂存土的场地; 3、工作坑尽量远离建筑物; 二、开挖 (1)基底按平面尺寸6×6m设计,以满足施工人员,机械设备及支护的需要。 (2)根据基底平面尺寸及地质情况,按照1:0.5的放坡系数,放工作坑上口尺寸。挖掘机开挖上半部

分基坑,人工开挖下半部分基坑,人工修坡。 (3)开挖出的土方必须外运,避免增加周围荷载而引起塌方。 (4)工作坑底部严禁超挖,避免扰动天然地基。 三、支护 (1)为确保下管和顶进的顺利与安全,本工程工作坑采用密撑支护,撑板采用4×0.3×0.06m木板,横撑选用[22槽钢、[18槽钢,第一层机械开挖后,人工进行对边坡修正,坡度为1:0.05,边坡修正后进行密撑支护,呈井字状支设槽钢两道,水平间距为3m,槽钢连接处采用[18槽钢焊45°斜撑。 (2)撑板安装应与工作坑坑壁紧贴,当有空隙时应填实。 (3)防护栏 工作坑周围设不低于1米的防护栏。工作坑施工区域边沿设置高 1.8m的彩钢板围挡,并挂好安全标志。

污水管道顶管施工方案

污水管道顶管施工方案 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

冀州市绿园污水处理厂配套管网工程 顶 管 施 工 方 案

污水工程顶管施工方案 一、编制依据 1.根据河北省有关政策及法规; 2.给排水施工及验收规范; 3.设计图纸及要求; 4.线路沿线地质勘察资料; 5.现场实地考察情况; 6.我单位从事顶进施工的经验和技术能力。 二、工程概况 (一)工程概况 该工程位于东湖大街(人和大道-冀新路段),管道埋设最深处达到米,管材d800mm,顶管施工,Ⅲ级钢筋混凝土钢承口管,橡胶圈密封。WB-1-WB-5全长米,WB-1坐标X=、Y=,高程点=,坡度%。 (二)工程地质条件 (1)地理位置 该工程位于106国道东侧。 (2)地形、地貌 该段污水管顶管沿线,道路完整,地形较平坦,建筑物稀少,相对高度差米左右。 三、施工部署

我们将组织高素质精干队伍,强有力的管理机构,精良的施工机械设备迅速进场,建立健全施工所需相应职能部门,完善管理结构层,满足该工程的需要,确保一个月之内完成该污水工程。 四、施工方案 根据该工程的特点,采用人工顶管,进行管道顶进施工方法。 首先对已经开挖工作坑进行沉井护壁,防护处理后进行管道顶进,完毕后对管道与砂层之间进行处理,防止原地层下沉,对穿越的路面造成破坏。 五、施工管理组织机构 施工管理组织机构图 六、主要施工方法 顶管施工主要工艺流程

施工准备——测量放线——场地平整——设置施工标志和隔离带——工作坑开挖设置——设备安装——管道顶进——闭水实验。 (一)施工准备 1、进场后迅速进行临时设施搭设,及时解决施工用电和生活用电。 2、熟悉图纸,了解顶进管道的实际长度,埋深,管道的设计要求和结构要求,掌握穿越段地质情况。 3、与相关部门取得联系,办理有关手续,了解穿越段地下管线,障碍物实际情况,确保施工正常顺利进行。 4、配备相关的设备、材料及各种辅助设施。 5、做好围护搭设,设置明显施工标志和安全警示标志,提醒过往车辆和注意行人安全。 6、做好现场环境保洁措施,防止扬尘污染。 (二)测量放线 1、测量方法,在工作井后座位置设置测量机座,测量基座由地面引入地下,避免工作井的变形引起的误差,将激光经纬仪放置在其上调平后,使激光经纬仪发射的激光沿着顶进方向水平射出,打在工具头的测量靶位上,通过望远镜读出工具头的偏差。每隔记录一次。(辅以人工测量校对) 2、纠偏办法,顶进中发现管位偏差5mm左右,即应进行校正。纠偏校正应缓缓进行,使管节逐渐复位,不得猛纠硬调。校正方法采用工具头自身纠偏法:控制工具头的状态(向下、向上、向左、向右),

污水管道顶管沉井施工方案

化龙镇污水管网工程 金利大道及规划路进厂污水管道工程沉井及顶管施工方案 指导老师: 姓名: 班级: 学号:

日期:

第一章工程概况、地质情况和工程特点 一、工程概况 二、工程特点难点及对应措施第二章沉井施工方案 一、施工工艺流程 二、施工技术准备及施工方法 三、安全环保注意事项及措施第三章顶管施工方案 一、顶进设备选型及安装 二、井地面设备选型及布置 三、顶管顶进 四、出现流沙现象处理办法: 五、顶管测量、纠偏技术

六、检查井施工 第一章工程概况、地质情况和工程特点 一、工程概况 1、工程概述及方案选择 1.1>工程名称:化龙镇污水管网工程一一金利大道及规划路进厂污水管道工程 建设地点:广州市番禺区化龙镇金利大道及规划路 建设规模:管道全长4532mo 工程范围:完成本项目木工程明挖施工、顶管施工、管道基础处理、污水管道安装敷设、新建工作井、接受井、检查井、沟槽回填、施工便道、路而恢复等施工图纸和工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容; 工期要求:施工总工期180日历天; 木工程是番禺区化龙镇污水管网工程的重要组成部分,化龙镇污水经过石化公路和石化大道等收集经1、2号泵站提升后自流至金利大道路口汇合,沿金利大道及规划路进入化龙镇污水处理厂。工程起点为1、2号泵站至金

利大道污水管线终点,终点为化龙污水处理厂配水井。 1.2、工程地质情况: 根据钻探揭露,线路分布的地层主要有第四系土层依次为人工填土层(Q4m2)、海陆交互相沉积层(Q4mc)、冲积层(Q4Q2)、残积层(QeI)O下伏基岩为燕山期花岗岩(丫53)。其野外特征按自上而下顺序描述如下: (1)>人匚填土层(Q4m2) (2)、海陆交互相沉积层(Q4rτκ) (3)、冲积层(Q4al) (4)、残积土层(Q4e2) (5)、燕山期花岗岩(丫53) 1.3.地下水主要为第四系砂层孔隙潜水。第四系孔隙潜水:主要埋藏于冲积砂层中,地下水位埋深一般0.6- 2.0m,标高为0.32?1.46m o由于本路段砂层连续分布,且厚度较大,透水性好,故水量丰富。由地表降雨及上游地下水迳流补给。木场区的地下水对碗结构无腐蚀性,对確中的钢筋具有中等腐蚀性。 2、圆形工作井接收井 本顶管工程根据设计图纸,设16座工作井和17座接收井,大部分工作井净空尺寸为6.5m, 一个工作井向两个方向两次顶进;接收井净空为4.0 mo工作井和接收井采用机械挖土的沉井方法进行施工, 最后施工垫层、集 水井、底板、后靠背。 施工工艺选择:经调查分析研究及结合木公司在设备和施工及相关的技术能力,该排水管铺设拟采用密封泥水平衡式顶管工艺进行非开挖施工。

顶管施工安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K4802 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 顶管施工安全技术措施 标准版本

顶管施工安全技术措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.一般要求: (1)管径小于、等于800mm时,不得采用人工方法掘进。 (2)采用敞开式掘进顶管,土层中有水时,必须采取降水等控制措施。 (3)人工挖土,土质为砂、砂砾石时,应采用工具管或注浆加固土层的措施。 (4)顶管施工中,渗漏、遗洒的液压油和清洗废液等应及时清理,保持环境清洁。 (5)采用密闭式掘进顶管,管口与掘进机、中继间的连接和管道间的接口必须严密,不得漏水。

(6)施工前,应根据顶进方法、管径、最大顶力等对后背结构、顶进设备、中继间等进行施工设计,确定安全技术措施,并制定监控量测方案。 (7)利用已完成顶进的管段作后背时,顶力中心应与已完成管段中心重合;顶力必须小于已完成管段与周边土壤之间的摩擦阻力;后背管口应衬垫可塑性材料保护。 (8)在城区、居民区、乡镇、机关、学校、企业、事业单位等人员密集区和穿越房屋、轨道交通、铁路、道路、公路和地下管道等建(构)筑物时,宜采用密闭式机械掘进顶管。 (9)施工过程中应按监控量测方案的要求布设监测点,设专人对施工影响区内的地面、地下管线和建(构)筑物的沉降、倾斜、裂缝等进行观察量测并记录,确认正常;发现异常应及时分析,采取相应的安

污水管道及顶管施工方案

污水管道及顶管施工方 案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:洛阳市涧西区王祥河(K2+800~三岔口水库)段综合治理工程编号:

填报说明:本表要求一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 洛阳市涧西区王祥河(K2+800~三岔口水库)段综合治理工程 施工组织设计 审批: 审核: 编制: 河南民基建设工程有限公司 年月日 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工组织方案 (6) 四、质量保证措施 (23) 五、安全保证措施及文明施工 (24) 六、雨季施工措施 (24) 七、施工进度计划 (27) 污水管道工程施工方案 一、编制依据

1、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50332-2008)。 2、《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009) 3、国标图集《排水检查井》(GB/T23858-2009) 4、国标图集《单层、双层井盖及踏步》(14S501) 5、国标图集《混凝土排水管道基础及接口》(04S516) 6、国家、行业相关设计、施工、试验规范与规程 二、工程概况 工程概况 (K2+800—三岔口水库)段综合治理工程项目位于涧河以南。工程南起三岔口水库,北至K2+800为第六标段,全长米。本工程为的污水管道工程,起点(三岔口水库),终点(K2+800)接同期设计污水井。管道总长约1800米,主管道设计管径D700mm。 1)、污水管道管材采用钢筋混凝土钢承口管(Ⅱ级),管材标准GB/T11836-2009。管径小于d700mm的采用Ⅱ级钢筋混凝土承插口管,污水管道的砂石基础选用天然级配砂石,其最大粒径不超过25mm。管道埋深按图纸设计要求施工。 1)、(K2+800—三岔口水库)全线共设37座污水检查井。检查井选用Φ1300mm圆形砖砌污水检查井。 2)、检查井井盖及井座采用聚乙烯高强复合材料,具体尺寸参照《混凝土模块式排水检查井(12S522)》第22页施工。 检查井砌筑 1)、井底基础应与管道基础同时浇筑。检查井内流槽,宜与井壁同时进行砌筑,表面应采用砂浆分层压实抹光,流槽应与上下游管道底部接顺,管道内底高程应符合规范的规定。

污水管道顶管施工方案

***区基础设施工程 天鹅路A线排水工程污水管道顶管施工方案 一、编制依据 1.根据成都市有关政策及法规; 2.给排水施工及验收规范; 3.设计图纸及要求; 4.线路沿线地质勘察资料; 5.现场实地考察情况; 6.我单位从事顶进施工的经验和技术能力。 二、工程概况 (一)工程概况 该工程位于成都市成华区杨东天片区,紧邻三环路路边,属天鹅路A线道排工程设计,为污水管道一条,污水管直径为Φ800mm,埋设深度7.5米左右,现需穿越三环路外侧绿化带和三环路部分路面段,如果明挖明埋管施工,开挖时将损坏三环路原有绿化带、边坡、人行道与快车道辅道,严重阻碍三环路交通,极大的影响车辆通行,施工难度相当大。现采用非开挖技术施工,实现了地下穿越,将保障行人安全,交通顺畅,在不破坏原有路面和损毁绿化带的情况下,管道就能安装通过。因此,拟对该管道工程采用非开挖顶管技术施工方法完成该污水管道安装。敷设直径为800mm的污水管,彻底实现该管道的完成和通畅的目标。 (二)主要工程数量 污水专用顶管Φ800mm:171m。 (三)工程地质条件 (1)地理位置

该工程位于成都市成华区保和乡天鹅村,成渝立交与十陵立交之间,三环路外侧。 (2)气象 场地所处于成都市为亚热带季风型气候,常年平均风速为 1.2m/s,年平均风压140pa,年平均降雨量为900-1000mm,七、八月雨量集中,容易形成暴雨。 (3)地形、地貌 该段污水管顶管沿线,道路完整,地形较平坦,建筑物稀少,相对高度差0.5m 左右,地面一般坡度为0.2%左右。 (4)地质概况 本工程表面0.4米为杂土层,湿润、松散不连接,可塑性为主,松散,干燥,分布不连续。0.4米以下为干硬性塑黄土,中密至密实,但粘结力非常好。而且硬性,膨胀性相当强,阳光照射开裂,但遇水成稀泥。地下水位很低且稀少,洪水季节潜水6.0m——10.0m,枯水季节潜水位12.0m左右,地层渗透性非常差,该管道洪水季节和枯水季节均置于地下水位以外,该工程施工时不需要考虑降水施工问题。 (四)交通、电力、地下管线 该管道施工正处于三环路大道旁,因此,道路十分通畅,管径不太大,而且重要较轻,吊车进入十分方便,就地利用原有道路就可以满足施工车辆的正常运行。 现动力电接到施工现场内,可就地解决用电问题。同时需要自备发电机,以作备用。随时可以解决工程用电应急。 根据设计图纸所提供数据,污水管埋深7.5m左右,除开挖外可能遇到的地下管线或障碍物较少,施工时为确保顺利顶进管道,必须对原有雨污水管、通信线路、电力线路作充分的调查了解。通过有关部门及建设单位掌握实际数据,结合提供的管线资料,确定切实可行的施工方案,以保证工程顺利完成。

顶管工程安全措施示范文本

顶管工程安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

顶管工程安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章工程简介 本工程为高淳县城西排涝站工程一标段(K0- 070~K0+500)进水管渠工程的顶管工程。工程经过芜太 路,主要内容有:双排D2000排水管道顶管施工,顶管顶 高程▽6.9m,芜太路面高程▽11.6m,埋深4.7m。 芜太路为高淳县交通要道,车流量大,施工期间芜太 路正常交通,为保证工程顺利进行,不影响芜太路的交 通,特制定本安全文明措施。 第二章施工安全目标及安全保证措施 一、安全目标、安全方针 1、安全目标 重大责任事故为零;

员工因工残疾率、重伤率、轻伤率控制在0.17‰、0.4‰、1.5‰; 2、安全方针 以人为本,持续改进,保障施工安全 二、安全管理体系 安全管理在整个施工过程中至关重要。工程项目经理为该项目安全生产的第一责任人,对该工程安全生产负有领导责任。 建立健全以项目经理为主的安全生产、文明施工组织,严格执行各类安全生产、文明施工岗位职责。形成有力的安全生产、文明施工保证体系,形成安全生产、文明施工网络,加强领导,大力宣传。开工前对参加施工的人员进行集中培训,主要针对在交通要道路侧施工须注意的各安全点,在施工过程中定期开展安全生产教育,杜绝一切不安全因素。

污水管道顶管专项施工方案

污 水 管 道 顶 管 专 项 施 工 方 案 目录 第1章编制依据 (4) 1.1编制依据 (4)

第2章工程概述 (6) 2.1 工程概况 (6) 2.2周围环境情况 (6) 2.3主要工作内容 (6) 2.4主要工程数量 (6) 2.5自然条件 (6) 2.6重点及难点分析和措施 (10) 第3 章施工总体部署 (12) 3.1 施工总体目标 (12) 3.2施工组织机构 (13) 3.2施工总体安排 (13) 3.3资源配置 (14) 3.4施工总平面布置及临时设施 (19) 3.5 施工平面布置图(附后) (21) 第4章施工方法 (22) 4.1 施工方法 (22) 4.2 施工布署 (22) 4.3、施工工艺流程 (22) 4.4 施工准备 (22) 4.5 降排水措施 (23) 4.6 工作井施工 (33) 4.7 测量放线 (37) 4.8、顶力计算及后背墙土抗力 (40) 4.9、导轨安装 (41) 4.10、后背的设置 (42) 4.11、顶管设备的安装 (43) 4.12、配套设备 (44) 4.13、管道顶进施工 (44) 4.14、测量及纠偏 (48) 4.15、管背注浆 (49)

4.17、检查井浇筑及工作井回填 (51) 4.18、闭水试验 (51)

第1章编制依据 1.1编制依据 1.1.1《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013) 1.1.2《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008) 1.1.3《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008) 1.1.4《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011) 1.1.6《工程测量规范》(GB 50026-2007) 1.1.7《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-2009) 1.1.8《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) 1.1.9《成都地区基坑工程安全技术规范》(DB51T5072-2011) 1.1.10《砌体工程施工质量验收规范》(GB5023-2011) 1.1.11《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201) 1.1.12《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 1.1.13《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 1.1.14《建筑施工安全技术统一规范》(GB 50870-2013) 1.1.15《建筑地基基础工程施工规范》(GB51004-2015) 1.1.16《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》(JC/T640-2010) 1.1.17《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 1.1.18《顶管施工技术及验收规范》(2006 年 12 月) 1.1.19《施工现场临时用电安全技术规范》(JG405-2005) 1.1.20《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 1.1.21《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50202-2002 1.1.22《混凝土工程施工及验收规范》 GB50204-2015 1.1.23《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107-2010 1.2编制说明 1.2.1根据工程施工图设计,并结合我公司的施工实力、技术、资源和机具的配置能力,以及施工的丰富经验等因素,编制本工程施工方案。在编制本方案前,结合本工程的特点、难点及重点,全面、科学地安排工作。

顶管施工安全专项方案范本

整体解决方案系列 顶管施工安全专项方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-48791顶管施工安全专项方案 Special plan for pipe jacking construction safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、项目概况 本项目全线位于舒城县境内,项目路线起点(K41+540)位于金安区与舒城县的行政分界点,即棠树凌家渡大桥,路线经柏林乡、穿越舒城县经济开发区、桃溪镇、城关镇、终点位于孔集镇路里桥处(k66+100),与省道S317交汇,全长约24.56公里,是舒城县东西向一条重要的交通走廊,是区域内重要的交通出行通道和城镇产业分布带,是舒城县社会经济的重要发展轴,在皖西地区社会经济发展中占有重要地位。本项目排水工程,西起K44+900,东至K47+200,按舒城县建设方要求,结合现场实际情况,本次在穿秦桥集段按市政工程设计,其中从K45+580-K47+220段污水为D800顶管,采用Ⅲ级F型钢承口钢筋混凝土管。污水管长1647.2米,顶管工作井9座,顶管接受井10座,顶管检查井32座。

建设单位:舒城县交通运输管理局 设计单位:安徽省交通规划设计研究院有限公司 监理单位:安徽虹桥交通建设监理有限公司 勘测单位:安徽省交通勘察设计院 施工单位:安徽建工集团有限公司 二、安全生产管理目标 1、杜绝重伤和死亡事故,重大机械设备事故,重大火灾和职业健康、群体中毒事故。 2、轻伤事故不大于2人次。 3、全员安全教育率100%,三类人员和特种作业人员持证上岗率100%。 三、安全生产组织机构 安全领导小组组长: 组长:葛立增 副组长:卢朋、张魁 成员:周忠、李坤生、汪国沁、邢应程、薛允升、巴亮、高亮、周宝全、门国明、王自伟 四、危险因素分析及预防、应急措施

顶管、拉管施工污水管网工程方案

亭湖区南洋镇青墩社区污水 管网工程 施 工 总 结 江苏恒昌市政工程有限公司 项目部 2018年10月24日

目录 一、工程概况 二、工程验收依据 三、竣工主要工程数量和质量情况 四、施工管理制度 五、施工质量问题及情况 六、质量评定情况 七、工程质量事故处理情况 八、单位工程评定 九、施工体会

亭湖区南洋镇青墩社区污水管网工程 一、工程概况 1、简述 本工程为新建南洋镇青墩社区污水管网工程,拟建污水管道工程为全长约7.76km,管线起点位于S234省道北侧,终点为污水处理站。开挖段铺设的污水管道直径采用φ630及φ400HDPE中空缠绕管,牵引采用φ630φ500及φ400PE管,顶管采用φ800钢筋混凝土管。工程总造价约为2167.59万元。实际开工日期为2018年5月2日,完工日期为2018年10月18日。 2、参建单位 建设单位:盐城市亭湖区南洋镇人民政府 监理单位:盐城市华荣建设监理有限公司 施工单位:江苏恒昌市政工程有限公司 勘察单位:无锡水文工程地质勘察院 设计单位:中机国际工程设计研究有限公司 检测单位:盐城市禹衡建铸工程质量检测有限公司 二、工程验收依据 在本工程施工过程中,项目部严格按照施工图及经审批的施工组织方案进行施工,施工中严格执行国家及相关规范、标准、图集和强制性条文执行: 1、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2011年版); 2、《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; 3、《给排水管道施工及验收规范》GB50268-2008; 4、《工程测量规范》GB50026-2007; 5、污水管道工程施工图;《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 6、《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》CECS164-2004 7、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CECS164-2004 8、《市政用塑料检查井》CJ/T326-2010 9、《市政排水管道工程及附属设施》106MS201-3-21 10、《市政排水管道工程及附属设施标准图集》06MS201; 11、《污水工程勘察报告》 三、竣工主要工程数量和质量情况 (1)主要完成的工程量见下表: 表1. 完成工程量数量表

顶管安全专项施工方案

深圳市城市轨道交通6号线支线顶管专项施工方案 中交第二公路工程局有限公司深圳市城市轨道交通6号线支线工程 施工总承包土建二工区项目经理部 2018年4月

目录 第一章编制依据 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 编制原则 (1) 1.3 适用范围 (2) 第二章工程概况 (2) 2.1 工程简介 (2) 2.2 工程地质及水文条件 (3) 2.3 现场施工环境及周边现状 (4) 2.4 设计概况 (5) 第三章施工计划 (7) 3.1 工期进度计划 (7) 3.2 施工准备 (8) 3.3 主要工程量 (10) 第四章污水管道顶管施工 (11) 4.1 施工顺序 (11) 4.2 护壁井施工方案 (11) 4.3 顶管施工方案 (29) 4.4 工作井内检查井施工 (42) 4.5 常见问题及处理办法 (42) 第五章基坑及周边监测 (45) 5.1 监测概述 (45) 5.2监测项目内容 (45) 5.3 测点布设、观测方法 (46) 5.4 监测工作布置 (48) 5.5 监测频率与资料整理提交 (50) 第六章工程质量保证措施 (51) 6.1 质量管理机构和保证体系 (51) 6.2 工程质量保证措施 (57) 第七章安全生产保证措施 (64)

7.1 安全生产管理目标 (64) 7.2 安全生产管理机构 (65) 7.3 施工安全管理措施 (65) 7.4 施工安全保证措施 (66) 第八章文明施工及环境保护措施 (74) 8.1 文明施工管理组织机构 (74) 8.2 文明施工保证措施 (74) 8.3 施工环境保护措施 (75) 第九章应急救援预案 (76) 9.1 应急救援组织机构 (76) 9.2 职责及分工 (78) 9.3 应急响应 (79) 9.4 危险源辨识 (80) 9.5 应急处置措施 (82) 9.6 事故处理 (83) 9.7 应急物资 (84) 9.8 各类事故的预防及其应急预案 (85)

污水管过河顶管施工方案

顶管施工方案 1、概况 本工程污水管道过河段采用顶管法施工,分别3/W→2/W管径Φ1350,长40m;和8/W→7/W管径Φ1200,长90m。管材要求用“F”型钢承口式钢筋砼管,钢套环接口,楔型橡胶圈止水。顶管施工围护采取SMW工法。 2、施工准备 A、测量放样:根据提供的坐标基准点,按照设计图进行放样定位及高程引测工作,并做好临时标志。然后请现场监理复核验收,及时整理测量复核技术资料,由监理签字确认。 B、设备准备:本工程选用三轴搅拌桩机和钢板桩桩机组合成TSII型SMW专用钻机进行施工。 C、材料准备:开钻前在附近搭设临时水泥仓库或散装水泥罐。并备作水泥。 3、围护施工(SMW工法) A、开挖导沟:根据基坑围护内控制线及围护结构平面尺寸开挖出导沟,遇地下障碍物及时清除。开挖余土及时清理。 B、设置导向围檀:采用500×300的H型钢,纵横搁置,平行于导沟的型钢放在上面。然后在型钢上设定施工标志,标志用红漆划定。 C、搅拌桩施工及型钢插入: a、连接方法: ⅰ、跳槽式双孔全套复搅式连接:一般情况下均采用该种方式进行施工。 ⅱ、单侧挤压式连接方式:对于围护墙转角处或有施工间断情况下采用此连接。 b、搅拌速度及注浆控制 ⅰ、三轴水泥搅拌桩在下沉和提升过程中均应注入水泥浆液,同时严格控制下沉和提升速度。根据设计要求和有关技术资料规定,下沉和提升速度为1-2m/min,在桩底部分适当持续搅拌注浆,做好每次成桩的原始记录。详见上图。 ⅱ、制备水泥浆液及浆液注入 在施工现场搭建拌浆施工平台,平台附近搭建临时水泥库,在开机前应进行浆液的搅制,开钻前对拌浆工作人员做好交底工作。水泥浆液的水灰比为0.5,拌浆及注浆量以每钻的加固土体方量换算,注浆压力为以浆液输送能力控制。土体加固后,搅拌土体28天抗压强度不小于设计强度。

顶管专项施工方案专家论证后

一、编制指导思想 1、在工程实施过程中,建立健全安全管理机构和安全保证体系,加强安全技术管理,严格遵守有关安全规范,采取强有力的安全保护措施,确保施工安全。 2、鉴于本工程的重要性和影响力,本施工组织设计指导思想是以安全、文明和环境保护为中心,建立安全生产、文明施工保证体系,确保安全、文明施工的力度,有针对性地进行施工操作。 3、本安全组织设计体现本工程施工活动中的安全、文明及环境保护全过程的总体构思和布置,我们将遵照本组织设计的技术管理程序,按照本施工组织设计的原则,作为该工程安全、文明施工活动的重要文件,具体指导该工程生产活动的进行,确保本工程安全、文明、和谐地完成。 二、编制原则 严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和技术标准。坚持实事求是,结合我公司的施工能力,坚持科学组织,合理安排,确保安全、文明地完成工程施工,同时树立良好的施工外部形象。 遵守,执行招标文件各条款的具体要求,确保实现业主要求的工期、质量、安全、文明施工等各方面的工程目标。 三、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》; 2、《中华人民共和国消防法》; 3、《中华人民共和国建筑法》; 4、《中华人民共和国未成年人保护法》; 5、《中华人民共和国劳动法》; 6、《安徽省安全生产事故调查处理及行政责任暂行规定》;

7、《施工现场临时用电安全技术规范》; 8、《建筑施工安全检查标准》; 9、《劳动防护用品配备标准》; 10、《起重机械安全检查规定》; 11、本合同段招标文件、技术规范、补遗书等; 12、本公司三位一体贯标体系文件及安全管理,文明施工管理制度; 13、工程现场及周边环境实际情况。 四、安全管理总体规划 确立项目安全目标,制定安全计划;建立健全各项安全规章制度,到依法办事;加强安全教育,提高广大职工的安全意识和防范安全事故的能力;及时开展安全生产大检查,消除事故隐患;制定切实可行的安全技术措施,在施工中严格执行;遵守一切指导安全、健康与卫生方面的法规和规定并提供一切安全装置、设备与保护器材,以保护职工生命、健康及公众的安全;并从技术上入手,针对实际情况,开展群众性的安全检查小组活动,及时解决施工中的安全问题,以达到安全目标的实现。 五、安全管理目标 1.本工程杜绝重伤和伤亡事故,轻伤负伤频率为≤‰。 2.杜绝重大设备、火灾、交通事故。 3.全员教育率100%;项目经理、专职安全员持证上岗。 4.严格按照安徽省人民政府关于安全、文明施工的各项规定,创建文明、安全样板工地。 六、项目部安全管理机构及安全保证体系

污水管顶管施工方案

精心整理开田冲路2号高排渠工程污水管 钢筋砼套管顶管穿越 施工方案 编制人:

一、编制依据 目录二.工程概况 1.基本情况 2.工程难点 3.主要工程量 三.顶管方案 1.工艺流程 2.施工准备 3.工作坑

一、编制依据 1.《开田冲路道路工程岩土工程地质详细勘察报告》; 2.《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001); 3.《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)2006年版; 4.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 5《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90); ; 。污水管管道采用钢筋混凝土承重管,橡胶圈接口,管径DN800,360度素砼基础。覆土7.5-10.5米。管道起于学士联络线南辅道下原有污水管道(W2)K0+068.15,止于(W13)K0+509.55接入联丰路污水管道。其中钢筋砼顶管穿越靳江明珠围墙段长度约为60米,套管直径为DN1000。

2. 长的

钢筋混凝土顶管专用套管DN1200约60米; 矩形顶管工作坑6000*45001个; 矩形顶管接收坑6000*45001个; 三、顶管方案 根据本施工区地质状况、套管材质、直径、长度及埋管深度等,顶管施工主体方案选择人工挖土掘进顶管方案。 1.工艺流程 工作坑接收坑施工 工作坑后座、导轨等顶进设备安装

2.施工准备 (1)施工技术准备 由于本顶管工程处在靳江明珠小区围墙高边坡下,技术含量高,施工难度大。因此应作好充分的施工技术准备,确保工程按质、按期完成。 1)掌握地形、地质、水文等资料,对顶管顶进线路的地层情况、地下水位情况 进行充分的分析,预先分析将来施工中可能遇到的各种不利因素(开洞 口、工作面、纠偏、接头、障碍等环节),并提出相应的解决方法措施。 2)组织有丰富施工经验的技术人员成立施工技术组,仔细阅读、熟悉图纸,以便作好图纸会审工作,充分了解和掌握设计意图、结构特点 和技术要求。 3)对各复杂部位和关键部位进行技术讨论,作好资料、图表上墙。

污水处理厂顶管工程施工组织设计方案

一、编制依据 (1)北塘污水处理厂配套工程施工二标段中标通知书、施工图纸、合同协议书。 (2)根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 (3)现行的设计规、施工规、验收标准及国家、部委及市颁发的其它规和标准。主要有: 《工程测量规》(CB50026-2007) 《城市道路工程施工与质量验收规》(CJJ 1-2008) 《市市政工程施工技术规(排水工程部分)》(J10407-2004) 《城市排水工程质量检验标准》(DB29-52-2003) 《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-97 《泥水平衡顶管掘进机作业指导书》Z/GJS011-2001 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-1999) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 《用电安全导则》(GB/T13869-2008) 国家、部委和地方政府颁布的与本工程相关的技术规及检验评定标准。 本工程项目专用技术规中所列承包商应遵守的其他技术标准和规、其他适用规、规程、规定等。 本企业颁发ISO9001企业质量标准文件及标准化现场施工管理的有关细则。 二、工程概况 北塘污水处理厂配套工程施工二标段,规划为城市次干路,起自现状新河干渠以西约290m处,止于现状塘汉路,红线宽度为30-40m,全长约2406.074m,桩号为K0+440-K2+846.074,道路面积约为7.5万m2,北塘污水处理厂进水管道,最大管径为2.4米,管道总长为1270米。 污水管道WD-11~WD-15井段管径为d2400mm,总长286米。WD-11~WD-15排水管原地面高程为2.290米~2.950米,流水面高程-4.347米~-4.490米。槽深由6.867米~7.670米不等。 三、施工部署

市政污水管道顶管专项施工方案

邢峰线白塔镇区段改造工程给水、污水、雨水 管道顶管施工方案 一、编制依据 1 、《市政排水管渠施工操作技术规程》 2、《市政排水管渠工程质量验收评定标准》GJJ3-90 3、《城市道路设计规范》CJJ37-90; 4 、给排水管道工程施工及验收规范GB50268-97; 4 、河北省有关政策及法规; 5 、邢峰线白塔镇区段改造工程图纸及要求; 二、工程概况 1 、概况 邢峰线白塔镇区段改造工程设计顶管三道,东西两侧污水、雨水、给水管 道汇入中间分隔带污水、雨水、给水管道内。管道采用d1000mm*2米承插式钢筋混凝土管道(带钢圈)。每道管道30m。 2 、主要工程数量 D1000*2 米承插式钢筋混凝土管道(带钢圈):90m。 3 、工程地质条件 (1)地理位置 该工程位于邢峰线白塔镇区段,为东西走向,交通便利。 (3)地形、地貌 该段顶管沿线,道路完整,地形较平坦,建筑物较少,相对高度差0.5m 左右,地面一般坡度为0.2%左右。

(4)交通、电力 该管道施工正处邢峰线,因此,道路通畅,管径不太大,而且重物较轻,吊车进 入十分方便,就地利用原有道路就可以满足施工车辆的正常运行。现动力电采用自备发电机,随时可以解决工程用电问题。根据设计图纸所提供数据,管道埋深3m 左右,经过调查结果了解基坑及管道顶进过程中没有障碍物影响施工。 三、施工部署 1、我们将组织高素质精干队伍,强有力的管理机构,精良的施工机械设备迅速 进场,建立健全施工所需相应职能项目部,完善管理结构层,满足该工程的需要,确保一个月之内完成该项目工程。 2 、施工管理组织机构 为了统一协调,统一指挥,确保工程高效、有序的进行,本着高效精干、业务系统化管理原则,选用精明强干领导者任项目经理,选用懂业务、懂技术、会管理的各类人员组成整体素质高、安全质量意识强、管理水平高的项目经理部,对整个工程进行运行施工。项目经理部设项目经理1 名、技术员、安全员、测量员、质检员各一名,土建 施工队、顶进队组成。 施工管理组织机构图

顶管施工安全措施

编号:SM-ZD-83016 顶管施工安全措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

顶管施工安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、顶管施工前应先于相关部门(铁路、公路、市政)和附近居民进行协调,经他们同意方可施工.尤其是在铁路地基附近施工时必须与铁路部门进行联系,掌握列车过往情况,以免对列车运行带来不便或者对施工人员人身安全产生威胁,线路上有列车经过的时候是禁止施工和顶进的. 二、挖土和顶进时洞内照明使用低压行灯变压器,洞内不准用明火; 三、顶进时停止挖土,传力柱上和两侧不准站人,所有传力柱必须摆放顺直; 四、吊装时坑内人员要做好防护措施,并有专人指挥.5、顶管长此76m时应设给风设施,防止缺氧. 另外,顶管施工技术发展到现在已经有了一百多年的历史并且运用很成熟.但是施工环境复杂多变,作业要求也越来越高,施工过程中仍然可能出现很多问题.

相关文档
相关文档 最新文档