文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程竣工验收报告(甲方)

工程竣工验收报告(甲方)

工程竣工验收报告(甲方)
工程竣工验收报告(甲方)

蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程

竣工验收报告

建设单位:北京首都机场太扬置业有限公司

二零一六年十月二十日

蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程

竣工验收报告

一、工程概况

工程名称:蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程工程地址:北京市密云县水源路北侧

建筑面积:57555 ㎡

结构形式:钢筋混凝土框架剪力墙结构

层数:1组团14#、15#、2组团1#楼为地上4.5层,2组团2-6#楼为地上9.5层,2组团8#楼为地上11.5层

建设工程规划许可证:2010规(密)建字0004号,2010年01月19日(取证日期)

质量监督站单位:北京市密云区建设工程质量监督站

建设单位:北京首都机场太扬置业有限公司

设计单位:北京中天元工程设计有限责任公司

勘察单位:北京市一零一地质大队

施工单位:中航建设集团有限公司

监理单位:北京中外建工程管理有限公司

开工日期:2012年10月20日

竣工日期:2016年10月20日

二、施工许可证:2012施建字00815号

三、施工图设计文件审查意见:

设计文件由中国电子工程设计院进行审查,审查备案号为“房-01105-10-1816”,

建设单位提供的文件和资料符合程序审查要求,对施工图图纸文件中有违反强制性条文、规范等问题,原设计单位已按审查意见进行了修改,经过对修改后设计文件的复审,本工程施工图设计文件符合结构安全和强制性条文、规范的要求,施工图设计文件的的、技术性审查合格。

四、建设单位执行基本建设程序情况:

该工程与2012年10月20日正式开工,2016年10月20日完工,至此,施工单位完成了施工合同规定的各项施工内容,具备竣工验收条件,以验收小组验收,工程质量评定为合格。

按照“建设工程招标管理办法”,勘察、设计进行了招投标工作,并在北京市密云区规划委招投标管理机构办了备案,工程监理和工程总承包合同在北京市建设工程招标管理机构办公室进行了备案,按照规定委托北京市规委认定的审查机构对施工图进行了技术审查,组织各有关施工单位向市消防局申请日常消防监督,向密云建设工程质量监督站按规定进行了见证取样、设备报验检测、质量注册、安全注册等登记备案工作,工程严格按图施工,严格执行国家规定的工程建设规程、规范、和技术标准以及监督制度。

工程完工后组织建设、监理、施工等单位进行自检自查,符合验收规定后,向各主管部门申请规划验收、电梯验收、消防验收、供水验收、供电验收、燃气验收、供热验收、节能验收、歌华有线验收以及建设工程竣工档案预验收、竣工验收。

五、对勘察、设计、施工、监理等方面的评价

勘察单位:严格执行了国家关于工程建设勘察工程的法律、法规和技术规程。规范,对工程的岩土、验槽和检验基地质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足了设计的要求,施工过程中每次验槽均参加,并针对现场实际地基情况提出了处理方案,竣工验收前,勘察单位对勘察工作提高了质量检查报告,同意竣工验收。

设计单位:完成合同约定和严格的执行施工图设计文件的审查意见,开工前进行了设计交底工作,在施工过程中,设计单位针对施工现场实际情况出具设计变更通知单,并积极前往施工现场察看工程实际进展情况,保证工程的顺利进行,竣工验收前,提交了质量检查报告,同意竣工验收。

施工单位:按照国家有关施工法律、法规和技术规程、规范、以及施工合同要求进行施工,在工程进度、质量、造价和安全生产以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准,同意竣工验收。

监理单位:严格执行《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量,进度和造价等方面进行严格管理,认真的履行了工程监理职责,确保了工程按期交工,工程质量达到了工程竣工验收标准,同意竣工验收。

六、工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式

1.竣工验收时间:2016年10月20日

2.验收程序:工程竣工后,勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位提交竣工报告。建设单位资料齐全后向密云建设工程质量监督站申请竣工验收,经密云建设工程质量监督站的批准,由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行工程竣工验收,密云建设工程质量监督站参加竣工验收会议并对整个验收过程进行监督。

3.验收内容:由建设单位主持验收会议,建设、勘察、设计、施工单位分别介绍工程项目质量状况、合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规及工程建设强制性标准情况;审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;验收组实地查验工程质量,并进行必要的实测抽查,对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,验收组形成工程竣工验收意见,并由组长签字。

4.组织形式:成立竣工验收组,各方检查合格并出具报告,我方收到报告后,按

照有关法律、法规要求完成相关工作,组织了有质量监督站参加的竣工验收。

七、工程竣工验收意见

本工程质量符合国家施工验收标准和规范,工程设计强制性标准,符合设计文件及合同要求,地基基础工程、主体结构工程、装修工程及给排水、采暖、电气、绿化、节能等工程的实体质量、安全和主要使用功能检查符合要求。观感质量符合要求,综合质量达到验收标准,一致同意工程竣工验收,且质量合格。

附件注:

无障碍设施:验收合格

绿化工程:验收合格

供热工程:验收合格

节能验收:验收合格

档案预验收:验收合格

工程分包项目已经依法招标并完成备案

北京首都机场太扬置业有限公司

2016年10月20日

蓝河湾住宅小区二期二标段2组团7#、9#、10#楼及地下设备用

竣工验收报告

建设单位:北京首都机场太扬置业有限公司

二零一六年十月二十日

“蓝河湾住宅小区二期二标段2组团7#、9#、10#楼及地下设备用房”

竣工验收报告

一、工程概况

工程名称:蓝河湾住宅小区二期二标段2组团7#、9#、10#楼及地下设备用房

工程地址:北京市密云县水源路北侧

建筑面积:30455 ㎡

结构形式:钢筋混凝土框架剪力墙结构

层数:7#楼为地上9层,9#楼为地下1层,地上11层,10号楼为地上11层,地下设备用房为地下1层

开工日期:2013年7月6日

竣工日期:2016年10月20日

二、施工许可证:2010施建字1787号

三、施工图设计文件审查意见:

设计文件由中国电子工程设计院进行审查,审查备案号为“房-01105-10-1816”,建设单位提供的文件和资料符合程序审查要求,对施工图图纸文件中有违反强制性条文、规范等问题,原设计单位已按审查意见进行了修改,经过对修改后设计文件的复审,本工程施工图设计文件符合结构安全和强制性条文、规范的要求,施工图设计文件的的、技术性审查合格。

四、建设单位执行基本建设程序情况:

该工程与2013年7月6日正式开工,2016年10月20日完工,至此,施工单位完成了施工合同规定的各项施工内容,具备竣工验收条件,以验收小组验收,工程质量评定为合格。

规范,对工程的岩土、验槽和检验基地质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力

满足了设计的要求,施工过程中每次验槽均参加,并针对现场实际地基情况提出了处理方案,竣工验收前,勘察单位对勘察工作提高了质量检查报告,同意竣工验收。

3.验收内容:由建设单位主持验收会议,建设、勘察、设计、施工单位分别介绍工程项目质量状况、合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规及工程建设强制性标准情况;审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;验收组实地查验工程质量,并进行必要的实测抽查,对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环

节等方面作出全面评价,验收组形成工程竣工验收意见,并由组长签字。

4.组织形式:成立竣工验收组,各方检查合格并出具报告,我方收到报告后,按照有关法律、法规要求完成相关工作,组织了有质量监督站参加的竣工验收。

七、工程竣工验收意见

北京首都机场太扬置业有限公司2016年10月20日

甲方工程竣工验收方法

房地产甲方代表常用资料(十八):工程竣 工验收会议表决意见 一.工程概况 工程名称建设单位设计单位施工单位监理单位单体建筑面积合计建筑面积中标价款基本结构形式建筑类别结构设计使用年限建筑物安全等级抗震设防烈度建筑物场地土类型场地类别地基基础等级 二.评估依据 1.某设计院提供该工程施工设计图纸及图纸会审纪要; 2.《建筑工程质量管理条例》; 3.《建筑工程质量检查评定标准》; 4.施工合同。 三.工程质量的控制 该工程质量的控制由本公司全权委托某监理公司对现场工程质量,从原材料的采购,质量检查,检测和现场施工质量进行全方位监理。 四.工程施工过程情况(简述)

本工程自年月日开工,年月日基础验收,年月日主体验收,年月日竣工验收。 施工过程中采取监理工程师巡视,平衡检查,旁站等检查方法,对工程质量进行控制,工程所用材料采取材质证明备案,现场取样送检的方法,保证了工程材料的质量,现场搅拌的砼、砂浆,严格按试验结论配比称量,并严格按规范要求养护。五.综合结论 该工程已按设计图纸及施工合同内容施工完毕,符合国家现行法规和设计要求,根据施工合同自评报告和监理单位评价意见,我们认为该工程具备竣工验收条件,同意验收。 房地产甲方代表常用资料(十七):物业验收及移交规程 一.目的 为了规范工程竣工后及业主入伙前的成品保护,保证业主约定范围内的工程合格移交。 二.适用范围

工程部和接受本公司物业的公司或其他物业管理部门。 三.职责 1.工程部对本公司所开发的项目工程完整性和完好性全面负责。 2.接管本公司物业的公司或其他部门,对所接受的物业的完整性和完好性全面负责。 四.工作流程 1.工程部必须按照公司的统一计划,在工程竣工备案后三个月向接管部门移交。 2.房屋竣工时必须交出备案证复印件,区域管网及公用电气设施设备必须交出竣工图一份。 3.所有移交项目必须由双方进行实物验收,验收过程中缺陷由工程部限期整改,接管后由接管部门再次验收。 4.房屋验收按缺陷登记表分户验收,单栋缺陷登记数大于总项目数20﹪的不予验收。

最新甲方第一次工程例会发言稿

甲方第一次工程例会发言稿3篇 开场白:由建设单位组织,邀请参建三方参加第一次工地例会等。 声明会议流程: 1、业主、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的主要组织机构、人员及其 分工。 2、建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权。 3、建设单位介绍工程开工准备情况。 4、承包单位介绍施工准备情况。 5、业主施工准备情况提出意见和要求。 6、总监介绍监理规划的主要内容,在以后的施工中应注意的问题。、 7.请业主就监理及施工单位提出要求 8、研究确定各方在施工工程中参加工地例会的主要人员召开工地例会周期地点及主要议题。 一、对监理及施工单位的意见和要求,具体内容如下: (1) 要求开工前对进场设备、仪器进行报验,凡测量和计量仪器均应附法定检测单位的鉴定证明。进场施工设备、仪器应与施工技术需要合理匹配。 (2) 工地管理人员要求到岗到位。开工前应报审施工主要管理人员名单和相关资质上报的管理人员名单要求到岗到位。各项具体工作应落实到人。尤其专职质检员、安全员必须到位。 (3) 对进场所有施工原材料的现场抽样试验必须经施工、监理、或业主共同见证,其试验结果方能有效。 (4) 施工期间不能随意更换施工作业班组和主要岗位管理人员,如确需更换的应提前报请业主、监理同意,以免影响工程质量和工程进度。 (5) 施工准备工作应充分。开工前应提交开工申请报告,经监理审查批准报业主同意后才能开工。资料的时间问题请施工单位按规范要求填报。

(6) 施工组织设计经监理、业主审核批准后,应严格按施工组织设计组织施工,不得擅自改变施工方案。如确需更改的应提前报请业主、监理审批。由于改变施工方法和施工措施而造成费用增加的,增加部分将由施工单位自行承担。 (7) 设计变更必须通过设计单位和建设单位。施工组织设计须经施工单位总工程师批准,在实施中如要变更也须经总工程师批准并报总监理工程师和业主同意,方可变更。不得随意变更。 (8) 为保证工程质量,要求做到“三严格”:(1)、严格按图施工;(2)、严格按施工规范施工;(3)、严格按施工组织设计施工。 (9) (该项目视施工合同而定,目前只是一般要求)施工单位要在每月25日前报送施工月报及工程款预付申请。内容包括:工程质量、进度、投资的计划与实际完成情况,施工中存在的问题及解决方法,需要业主和监理协助解决的有关事宜以及下月的工作思路与计划。 (10) 建立工地例会制度,由监理现场办主持,业主、施工单位参加。根据需要邀请设计和相关单位参加。会议内容主要是提出存在问题,协商解决办法。 (11) 监理人员对工程质量监理实行旁站、巡视、平行检查及工序交接验收制度。要求施工单位无条件配合监理工作,严格工序的交接验收。特别是隐蔽工程的验收,必须在施工单位自检合格的基础上,提前通知监理人员和业主进行验收。否则不允许下道工序施工。 (12) 要求施工单位必须尊重和服从业主代表和监理人员的管理和监督,做好配合工作。 今天是20XX年9月2日,由建设单位组织,邀请参建三方参加第一次工地例会等。 声明会议流程: 1、业主、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的主要组织机构、人员及其分工。 2、建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权。 3、建设单位介绍工程开工准备情况。 4、承包单位介绍施工准备情况。 5、业主对施工准备情况提出意见和要求。 6、总监介绍监理规划的主要内容,在以后的施工中应注意的问题。

建设单位工程竣工验收会议发言稿

潭泽·东南明珠六标段(7#楼、8#楼、9#楼、38#楼、 26#、30#楼、36#楼二期工程 建设单位竣工验收会议发言稿 首先衷心感谢质监站领导能在百忙之中抽出时间参加此次竣工验收。潭泽·东南明珠六标段(7#楼、8#楼、9#楼、38#楼、26#、30#楼、36#楼二期工程,在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告,并经总监签署意见;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;勘察、设计单位分别提出了勘察、设计质量检查报告;我公司已按合同约定支付工程款,已与施工单位签署工程质量保修书。本工程各项报批资料及项目批准相关资料、手续齐全。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程基本情况及建设程序管理情况 1、合同委托长春有色勘察设计院进行勘察,委托吉林省中鼎建筑设计有限公司进行设计,委托吉林建院工程建设监理咨询有限公司进行监理,吉林省松苑建筑工程有限责任公司施工。建造师:齐建野。 2、本工程7#楼属于剪力墙结构;地上33/18层;地下一层;总建筑面积:23153.22平方米.8#楼属于剪力墙结构;地上18层;地下一层;总建筑面积:8704.43平方米. 9#楼属于剪力墙结构;地上25层;地下一层;总建筑面积:11991.98平方米.38#楼属于框架结构;地上3层;地下一层;总建筑面积:976.58平方米. 26#、30#楼属于框架结构;地上三层;地下一层;总建筑面积:3700.18平方米. 36#楼二期属于框架结构;地下一

层;总建筑面积:12805.97平方米,于2015年6月2日开工。 二、建设管理机构情况 1、我公司为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施。 2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。 三、对工程设计、监理、施工单位的评价 1、设计单位能够认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报告;完成合同所约定的其它内容,良好的履行了设计单位的职责。 2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;组织工序、部位的质量验收,参与单位工程质量的验收;收集整理完成的监理资料,审查、监督施工单位的资料报验;出具监理单位工程质量评估报告;完成合同所约定的其它内容,履约情况良好。 3、施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位,主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求;施工组织设计或施工方案有审

工程竣工验收报告范本共6篇

篇一:施工工程竣工验收报告范本 竣工验收报告范文 建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况: 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2008)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审 hj 20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1. 完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2. 完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3. 技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4. 试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。 5. 工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成: 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于2008年××月××日组织了初验,2008年××月××~××日进行了分户验收。2008年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。 五、验收整改情况: 该工程按照云南省建设厅云建建【2008】 287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,《住

最新设计院竣工验收发言 演讲 讲话 致辞

设计院竣工验收发言 第一篇:设计院竣工验收发言 各位领导、各位专家、各位参建单位的代表: 由兰州建筑技术设计院设计,甘肃正太监理公司监理,会宁正达建筑实业有限责任公司负责施工的会宁县青少年学生校外活动中心综合办公大楼工程于xx年8月2日开工建设,至xx年6月 23日竣工,历时一年零十个月。今天诚邀各位领导、各位专家、各位参建单位代表参加验收,首先感谢大家在百忙中抽时间参与青少年活动中心大楼工程的竣工验收。 该工程建筑面积3840?,为四层框架结构。大楼设计新颖、美观、大方,玻璃幕墙的安装使大楼增添了几分亮丽。其中凝结了工程设计人员的辛勤汗水和智慧,工程实施期间,设计院曹工程师,经常和甲乙双方保持联系,多次来到施工现场,解决工程实施过程中出现的具体问题,作为工程甲方对曹工程师严谨、细致、扎实的工作态度,工作作风深表钦佩! 正太监理公司王监理能够认真履行合同,履行工程监理的权利和义务,与甲方选派的现场代表一道,严格按照设计标准、要求,对工程施工质量进行了全程监督。对进入工程现场的材料能够及时进行验收;监督过程中,强化施工工序报验手段,做到了先报验后施工;对检查过程中发现的问题,能够及时纠正、完善,以公正、公平的态度开展监理工作,维护了工程甲乙双方的合法权益,确保了工程的质量。正太监理公司王监理的工作是认真的、

严格的、符合规范要求,材料的进出场制度、工程见证取样等制度细致、完备、有效。对此,我代表甲方,对正太监理公司王监理的工作表示肯定! 工程乙方在甲方资金不到位的情况下,垫付资金,按照合同,如期开工建设,在施工过程中保证了工程所需人力、物力、资金,工程甲方深表感激!在整个工程建设中,工程乙方秉承了“安全第一,质量为本”的方针,会同甲方、监理等单位严把材料进场关,确保材料质量,严格按照施工图纸及施工规范要求进行作业,对施工中遇到的各种问题,及时确定方案予以解决;对自检过程中发现的问题,能够主动进行纠正、完善。主体工程与xx年6月22日顺利通过了验收,全部工程于今天竣工。对此,我代表甲方,对担负施工任务的正达建筑实业有限责任公司第三建筑工程队全体成员的辛勤劳动表示真诚的感谢! 通过工程甲乙双方、设计、监理、勘察等单位的共同努力,在教育、城建等相关部门的指导和监督下,该工程已基本按合同完成了所有工作,对工程技术资料已按照要求进行了整理,工程质量刚才各位专家进行了现场鉴定,从刚才各位专家的发言看,工程质量满足设计规范及使用功能要求,具备竣工验收的条件,该工程为合格工程。 (让我们以热烈的掌声)预祝青少年活动中心大楼建设工程能够顺利通过验收。同时再次对兰州建筑技术设计院,甘肃正太监理公司,会宁正达建筑实业有限责任有限公司等单位在会宁县青

(完整版)甲方工程管理办法及规定

目录 一. 工程项目现场管理规程 二. 第一次工地会议议程 三. 监理授权书 四. 工程技术资料及施工图表签报程序规定 五. 工程施工现场签证管理办法 六. 施工用电管理规定 七. 施工用水管理规定 八. 违规处罚规定 九. 监理工作管理规定 十. 驻地监理工作考核细则 十一. 工程质量管理规定 十二. 施工现场安全文明管理规定 十三. 工程质量问题(事故)处理规定 十四. 工程完工清场和质保期内保修工作的规定十五. 工程质量验收标准 十六. 竣工验收规程 十七. 工程竣工验收会议表决意见(标准格式) 附表一.工程进度资金需求申报表 附表二.周(月)施工计划表 附表三.钢材、水泥月报表 附表四.工程缺陷统计表 附表五.分户房屋移交检验缺陷登记表 附表六.工程尾款申请支付表 附表七.工程质保金申请支付表

工程项目现场管理规程 一.总则 工程项目现场管理是实现投资目标的重要环节,负有对工程投资、进度、质量、施工安全、环境影响等协调、控制、指挥的权利和责任,旨在工程前期准备至招投标和施工合同签订后开展工作。基建办是工程项目施工现场唯一的组织协调机构。 二.职责 1.对工程实施过程中的投资、进度、质量、施工安全和环境影响负责。 2.严格执行单位工程投资、进度和质量计划,实施对施工单位、监理单位日常工作的考核与管理。 三.主要工作程序和内容 1.工程开工前由基建办明确项目责任人。项目接任后,必须熟悉所接任项目的招标文件、设计图纸、工程现场情况,拟定施工队伍进场计划和现场准备措施。 2.施工现场准备就绪后两天内正式通知监理单位、施工单位召开第一次工地会议,工地会议的主要目标是:转交业主对施工、监理管理的相关文件规定,察看施工现场,交代控制坐标点,确定工程技术交底日期和预定开工日期。 3.工程放线定位后及时组织监理单位,业主开发工程管理部门测定建筑物周边线外3m以内的现场高程及所占用施工场地的现场

甲方工程竣工验收报告

甲方工程竣工验收报告 甲方工程竣工验收报告 建设单位项目负责人:呼市新城区麻花板村委会 201X年11月27日 篇二: 甲方单位工程竣工验收报告 单位工程竣工验收报告 工程名称: 永丰余生物环保包材原料生活用纸 验收日期: 201X年11月5日 建设单位: 永丰余造纸厂() (公章) 省建设工程质量监督检测站监制 工程概况 竣工验收情况及意见 竣工验收组主要成员 篇三: 甲方竣工验收报告 竣工验收报告 一、工程概况:同德花园1#、3#楼工程位于市市北区劲松三路266号,本工程总建筑面积为1690

87㎡,建筑功能为住宅楼,1#楼10层;3#楼14层设计使用年限为50年,抗震防裂度6度,基础为筏板基础,现浇剪力墙结构,填充墙为蒸压混凝土加气块,所有地上建筑部分均做65mmB1级聚苯板保温。工程与201X年8月18日开工,201X年10月15日竣工验收。 二、工程完成简况:根据参见各方合同约定的容,工程设计、监理、施工等均按要求的项目完成,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规及省有关规定。根据各方合同约定的容,审查完成情况如下: 1、完成设计项目情况: 基础、主体、建筑装饰装修工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;经审查基础工程合格、主体工程合格、建筑装饰装修工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2、完成合同约定情况: 总承包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定容完成。 3、技术档案和施工管理资料: 经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4、实验报告: 经审查主要建筑材料(钢筋、水泥、砖、砂、石、防水材料、保温材料、电气材料、水暖材料等)实验报告齐全,符合要求。 5、工程质量保修书: 工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。

最新建设单位工程竣工验收总结发言稿资料

工程竣工验收会议发言稿 首先衷心感谢质监站领导能在百忙之中抽出时间参加此次竣工验收。*******工程,在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告,并经总监签署意见;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;勘察、设计单位分别提出了勘察、设计质量检查报告;我公司已按合同约定支付工程款,已与施工单位签署工程质量保修书。本工程各项报批资料及项目批准相关资料、手续齐全。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程基本情况及建设程序管理情况 1、合同委托江苏**建筑设计有限公司进行勘察,委托中国建筑**公司进行设计,委托徐州**有限公司进行监理,***建筑安装工程有限公司施工。建造师:***。 2、本工程建筑面积6750平方米,框架6层,于2010年10月开工-2011年12月竣工。 2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监

建设工程竣工验收的基本程序和内容

建设工程竣工验收的基本程序和内容 一、建设工程竣工验收条件 建设单位在收到施工单位提交的工程竣工报告,并具备以下条件后,方可组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员进行竣工验收: 1、完成了工程设计和合同约定的各项内容。住宅工程初装饰的部位和项目应符合《住宅工程初装饰竣工验收办法》(建监字第392号)的要求。 2、施工单位对竣工工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师(针对委托监理的项目)、项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 3、有完整的技术档案和施工管理资料。经工程质量监督机构审查符合要求。 4、建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。 5、对于委托监理的工程项目,具有完整的监理资料,监理单位提出工程质量评估报告,该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。未委托监理的工程项目,工程质量评估报告由建设单位完成。

6、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查,并提出质量检查报告。该报告应经该项目勘察、设计负责人和各自单位有关负责人审核签字。 7、住宅工程已已按《四川省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》进行分户验收。 8、有规划、消防、环保等部门出具的验收认可文件。 9、有建设单位与施工单位签署的工程质量保修书。 二、竣工验收的组织 由建设单位负责组织实施建设工程竣工验收工作,质量监督机构对工程竣工验收实施监督。 三、验收人员 由建设单位负责组织竣工验收小组.验收主持人由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组成员由建设单位的上级主管部门、建设单位项目负责人、建设单位项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位的技术负责人或质量负责人组成,建设单位也可邀请有关专家参加验收小组。验收小组成员中土建及水电安装专业人员应配备齐全。 四、竣工验收标准 竣工验收标准为国家及四川省的强制性标准,现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。

建设单位工程竣工验收总结发言稿

建设单位工程竣工验收总结发言稿 如下: 一、工程基本情况及建设程序管理情况 1、合同委托江苏**建筑设计有限公司进行勘察,委托中国建筑**公司进行设计,委托徐州**有限公司进行监理,***建筑安装工程有限公司施工。建造师:***。 2、本工程建筑面积6750平方米,框架6层,于xx年10月开工-xx年12月竣工。 3、施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位,主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求;施工组织设计或施工方案有审批并执行;施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准;按工程技术标准及施工图文件实施;工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求;及时整改质量问题和质量事故的处理;收集、整理完整的质保资料;出具施工单位工程质量自评报告;完成合同所约定的其它内容,较好的履行了自己的责任和义务。 四、工程造价管理情况本工程合同价509、40万元,加上设计变更增减账,竣工验收合格后,扣除保修金,由建设单位与施工单位以此结清,目前工程结算工作正在审核、审计之中。 五、质量管理情况 1、本工程由**市建筑工程质量监督站进行质量监督。

管道工程竣工验收方案

管道工程竣工验收方案

绵阳富士康项目(501项目)区域市政污水管道工程 竣工验收方案 一、工程概况 1、建设单位:绵阳市水务(集团)有限公司 2、勘察单位:四川正基岩土工程有限公司 3、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 4、监理单位:中国市政工程西南设计研究院工程监理部 5:施工单位:焦作市政工程建设集团有限公司 6、建设规模:合同价_2831 万元 7、建设类型:市政污水管道工程 8、工程概况:本工程为绵阳富士康项目(501项目)区域市政污水管道工程,工程地点位于绵阳市塘汛镇,包括S8西延路段、中13路段(富士康项目区域内)、F12北延路段、F12南延路段、F9西延路段、桃园村居民点、群丰村居民点、中心村四社居民点、中心村二社居民点、中心村六社居民点、三元村四社居民点、三元村一社居民点、三元村一社(城南)居民点、友谊村(城南)居民点、友谊村门面房居民点。 9、建设地点:绵阳市经济技术开发区 10、工程规模:中13路、S8西延、F9西延等道路的污水管道:管径DN1200的主干管2113米,管径DN400-DN800干管约4370米;各道路污水接入管及居民点污水管道:管径DN1600-DN400的支管约31741米。

二、工程现况 由焦作市政工程建设集团有限公司承建的绵阳富士康项目(501项目)区域市政污水管道工程项目,建设单位、施工单位在2012年3月6日签订了工程施工合同(以下简称“主合同”),2014年7月19日签订了补充合同(以下简称“补充合同(一)”)。合同约定:合同价为28310632元(其中:暂列金2560349元),合同工期为100天(日历日),工程于2012年3月7日开工建设,施工过程中由于拆迁、推进受阻,导致该项目在2012年年底仅完成了合同约定的部分工程内容(详见本合同附件一)施工,完成经甲方、监理认定的产值共计1279万元,2012年11月21日监理组织了已完工工程的初步验收工作。由于项目拆迁工作由当地政府实施,后续工程内容因拆迁工作无进展,甲方2013年2月25日下达工程停工令。 随后建设单位一直保持与市政府和政府相关职能部门的协调工作,以期尽快完成拆迁工作,推进项目的施工,但收效甚微。之后又向市政府专题请示报告:调整本工程合同的履行内容及本工程项目未开工管道的施工。鉴于本工程停工近两年时间,对甲、乙方的正常生产经营造成诸多不利影响,市政府和相关部门又均无明确答复,2015年1月9日建设单位召开专题会议,甲方、监理单位同意施工单位意见终止合同未完工程内容的施工。 三、验收依据 施工合同、补充协议,经审查通过的施工图设计文件,现行施工验收规范、标准,法律、法规、规章和规范性文件等。 四、竣工验收拟定时间为_________年____月____日.

竣工验收施工单位发言稿

渝州华庭竣工验收发言稿 (重庆富士达建筑装饰有限公司) 各位领导及各参建单位的代表: 首先感谢大家在百忙中抽时间参与渝州华庭3、4号楼工程的竣工验收,现我代表施工单位重庆富士达建筑装饰有限公司对工程情况进行一下简单介绍。一、工程概况渝州华庭3、4号楼商业及地下车库工程位于重庆市巴南区花溪民主村,东临柳镇,北靠新尚城住宅区,由重庆兆能实业有限公司投资开发兴建,华优建筑设计院设计,重庆康盛监理咨询有限公司负责工程监理,重庆富士达建筑装饰有限公司负责工程施工,资质等级为房屋建筑工程施工总承包二级。 本工程总建筑面积:19320㎡;由1栋(3#楼,3F/-2F,其中-2F为配套防空地下室)多层商业楼、1栋(4#楼,2F/-1F)多层商业楼构成,建筑物最大高度19.7米。 本工程结构形式为钢筋混凝土框架结构体系,结构的安全等级为二级,结构的使用年限为50年,抗震设防裂度为6度,使用年限50年。 选用材料: 砼强度等级采用C20~C40。 钢筋砼基础底板及地下室外墙砼抗渗要求不应低于S8,屋面砼抗渗要求不应低于S6。 钢筋规格:HPB235,HRB335,HRB400级热轧钢筋。 钢材:Q235B、D碳素结构钢 Q345B、D低合金高强度结构钢 水泥规格:基础部分根据具体情况采用水泥类型;上部结构采用普通硅酸盐水泥。

墙体采用:外墙采用节能型页岩烧结多孔砖,内墙采用普通烧结页岩空心砖,砂浆采用M5.0水泥砂浆,及其它轻质材料。 保温节能标准按照65%的节能标准执行,外墙维护系统采用无机保温浆料,屋面及架空楼板采用挤塑聚苯板,门窗采用多腔塑料加中空玻璃系统。 安装工程高低压配电系统;电气防雷系统;智能化系统;通风、排烟及空调系统;消火栓给水系统、生活给水系统、消防给水系统;雨污水排放系统等。 二、工期情况: 1、工程于2016年10月13日通过了基础分部验收; 2、主体结构分部于2017年01月17日通过验收; 3、2017年3月30日完成设计文件和合同约定的施工内容,工程技术资料完整,内容详实,准确,工程质量符合国家规范及相关技术标准要求,通过本项目的工程预验收; 4、现与本工程竣工备案相关各单项工程验收已经全部完成,达到竣工验收条件。 三、施工管理情况: 1、积极落实质量责任制,每个岗位的专职人员均为持证上岗人员,业务熟练; 2、每道工序都要搞技术交底,样板验收,专项验收; 3、原材料、半成品、外购成品均有出厂合格证、检验报告和报验许可,对现场制作的各种试件,均采取有见证取样; 4、质量通病防治:对防水、门窗、抹灰、混凝土裂纹等常见的质量通病,编制专项的防治预案,施工过程中重点督查。 四、工程质量自检自评情况:本工程按规范要求,共分为地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面工程、给排水及采暖、建筑电气、电梯、建筑节能八个分部工程,

竣工验收报告范文工程竣工验收报告样本

( 验收报告) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-047379 竣工验收报告范文工程竣工验Sample project completion acceptance report

竣工验收报告范文工程竣工验收报 告样本 竣工验收报告范文1 一、竣工报告 (一)概述 工程名称、工程位置、建设依据、建设规模、标准及主要内容、参建单位、主要项目及重要临建设施的建设过程等。 (二)工程建设管理 1.项目单位组织机构及工作情况。项目单位的项目管理体系,上级主管部门、质量监督机构和地方政府等为工程建设服务的机构设置及工作简述。 2.招投标管理:勘察、设计、监理、施工、材料及设备等招投标情况,中标单位的资质、承担的主要任务等。 3.设计变更管理:实施中重大技术问题的处理、设计变更的有关情况。 4.安全质量管理:安全质量管理体系、安全质量控制措施、事故处理结果、文明施工等。 5.投资管理:投资来源、投资控制措施、批复概算与实际执行情况、年度计划下达及完成情况、概算调整情况。

6.进度管理:主要工程节点计划控制目标和实际执行情况,进度控制措施等。 7.合同管理:签约单位的履约情况、合同价款结算方法及特殊问题的处理情况,至竣工时有无工程款拖欠情况等。 8.建设征地补偿及移民安置:征地与移民安置能否满足建设进度要求,有无违反政策情况,批准的征地与实际征地、有关征地手续办理情况、征地及移民安置费用的使用情况等。 9.创新成果:项目建设过程中取得的技术创新(新结构、新材料、新工艺、新设备等)、管理创新等成果。 10.廉政建设:廉政措施及廉政合同执行情况等。 11.其它:信息管理及其他需要说明的情况。 (三)历次验收情况 历次交工验收、阶段验收、专项验收等结论及验收遗留问题的处理情况等。 (四)竣工决算审计 竣工决算审计的开展情况和审计结论。 (五)工程试运行 工程观测分析成果、工程试运用和效益发挥情况等。 (六)工程建设管理体会及建议 结合工程项目特点及管理过程,总结项目管理经验教训、体会启示,对今后的建设、维护运行管理提出建议等。 二、设计工作报告 (一)概述 简述设计范围、主要内容和特点以及合同履行情况等。

某某建设单位工程竣工验收总结发言

xx碧蓝湾(一期)工程 竣工验收会议发言稿 首先衷心感谢质监站领导及各位专家能在百忙之中抽出时间参加我方金碧蓝湾(一期)项目工程竣工验收。 金碧蓝湾(一期)工程,在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告,并经总监签署意见;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;勘察、设计单位分别提出了勘察、设计质量检查报告;我公司已按合同约定支付工程款,已与施工单位签署工程质量保修书。本工程各项报批资料及项目批准相关资料、手续齐全。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程基本情况及建设程序管理情况 1、合同委托江西省地质工程总公司大亚湾公司进行勘察,委托深圳机械院建筑设计有限公司进行设计,委托广东建发工程管理有限公司进行监理,湛江市建筑工程公司施工。项目经理:康华。 2、本工程由六栋建筑物组成,总建筑面积为179700平方米;一至五栋为住宅楼,均为二十九层;另一栋为商业写字楼,共二十一层,其中一至四楼为商业楼,五至二十一层为写字楼。 二、建设管理机构情况 1、我公司为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施。 2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。 三、对工程设计、监理、施工单位的评价

1、设计及勘察单位能够认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报告;完成合同所约定的其它内容,良好的履行了设计单位的职责。 2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;组织工序、部位的质量验收,参与单位工程质量的验收;收集整理完成的监理资料,审查、监督施工单位的资料报验;出具监理单位工程质量评估报告;完成合同所约定的其它内容,履约情况良好。 3、施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位,主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求;施工组织设计或施工方案有审批并执行;施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准;按工程技术标准及施工图文件实施;工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求;及时整改质量问题和质量事故的处理;收集、整理完整的质保资料;出具施工单位工程质量自评报告;完成合同所约定的其它内容,较好的履行了自己的责任和义务。 四、工程造价管理情况 本工程合同价27879万元,加上设计变更增减账,竣工验收合格后,扣除保修金,目前工程结算工作正在审核、审计之中。 五、质量管理情况 1、本工程由惠阳区建筑安装工程质量监督站进行质量监督。 2、工程所用主要建筑材料、各种构配件及设备均有合格证,按规范要求进行各种检测试验,其检测报告结果均合格。其中用于承重结构的混凝土试件、砂浆试块进行了见证取样检测,检测数量符合要求。 3、本工程未发生任何质量事故和其他事故,基础、主体、屋面施工质量均符合规范及设计要求,有防水要求的屋面、露台无渗漏现象。

建设工程竣工验收意见书(范本)

建设工程竣工验收意见书(范本)工程范围 结算总造价万建筑 面积 层数/总高 度(M) 结构类型设防 烈度 最大跨度 地基持力层基础 形式 设计合理 使用年限 规划许可证施工许可证 实际开工时间实际竣 工时间 验收日期 工程建设参与各方 单位名称资质等级法定代表人项目负责人 建设 单位 监理 单位乙级 设计 单位甲级 勘察 单位乙级 施工 单位贰级 隐蔽验收情况隐蔽验收记录与工程同步资料真实详细能反映工程实际情况,各方签字盖章齐全。 安全、功能 检验(抽查)情 况 根据工程实际情况共核查工程安全和功能检验资料均符合质量验收标准。 工程竣工 技术资料核查情况该工程质量保证资料、隐蔽验收记录、检验批验收记录、分项分部工程验收记录均与工程同步且详实齐全。 工程观感 质量检查 验收意见 工程观感质量共检查13项,每项抽查5-10个点,均能满足质量验收标准。

主要使用功能 检查结果 该工程主要使用功能符合质量验收统一标准。 监督机构责今整改问题整改 情况施工过程中监督机构要求整改项目均按要求进行整改,整改时间及时,结果符合规范要求。 完成工程设计与合同约定内容情况 按图纸设计及变更的要求在规定的时间内完成所有合同约定的工程内容,且经过相关部门的验收,验收结果符合设计、施工规范、及国家检验标准的规定。 保修书 签署情况 已按合同及相关规范的要求签署工程质量保修书。 消防、环保 验收情况 验收合格 工程款按合同 支付情况 工程款有已按合同支付。 验收意见该工程经建设、设计、监理、施工共同检查验收,并共同商定验收结论认为: 该工程质量符合要求,通过验收。 年月日 备注 验收小组成员建设单位 (公章) 负责人: (签章) 监理单位 (公章) 负责人: (签章) 设计单位 (公章) 负责人: (签章) 勘察单位: (公章) 负责人: (签章) 施工单位: (公章) 负责人: (签章)

甲方工程竣工验收方法

房地产甲方代表常用资料( 十八):工程竣工验收会议表决意见 一. 工程概况 工程名称建设单位设计单位施工单位监理单位单体建筑面积合计建筑面积中标价款基本结构形式建筑类别结构设计使用年限建筑物安全等级抗震设防烈 度建筑物场地土类型场地类别地基基础等级 二. 评估依据 1.某设计院提供该工程施工设计图纸及图纸会审纪要; 2.《建筑工程质量管理条例》; 3.《建筑工程质量检查评定标准》; 4.施工合同。 三. 工程质量的控制 该工程质量的控制由本公司全权委托某监理公司对现场工程质量,从原材料的采购,质量检 查,检测和现场施工质量进行全方位监理。 四. 工程施工过程情况(简述) 本工程自年月日开工,年月日基础验收,年月日主体验收,年月日竣工验收。 施工过程中采取监理工程师巡视,平衡检查,旁站等检查方法,对工程质量进行控制,工程 所用材料采取材质证明备案,现场取样送检的方法,保证了工程材料的质量,现场搅拌的砼、砂浆,严格按试验结论配比称量,并严格按规范要求养护。 五. 综合结论 该工程已按设计图纸及施工合同内容施工完毕,符合国家现行法规和设计要求,根据施工合同自 评报告和监理单位评价意见,我们认为该工程具备竣工验收条件,同意验收。 房地产甲方代表常用资料( 十七):物业验收及移交规程 一.目的 为了规范工程竣工后及业主入伙前的成品保护,保证业主约定范围内的工程合格移交。 二.适用范围 工程部和接受本公司物业的公司或其他物业管理部门。 3.所有移交项目必须由双方进行实物验收,验收过程中缺陷由工程部限期整改,接管后由接 管部门再次验收。 4.房屋验收按缺陷登记表分户验收,单栋缺陷登记数大于总项目数20﹪的不予验收。 5.非工程合同约定的改善内容不在验收之列,验收合格后双方必须在交接单上签字。 6.验收交接之日起接管部门对所接管的项目完好性负责。 房地产甲方代表常用资料( 十六):竣工验收规程 一.目的 确定工程如期验收,达到国家验收规范要求。 二.适用范围 适用于公司开发建设的工程项目验收。

甲方工程竣工验收报告

甲方工程竣工验收报告 建设单位项目负责人:呼市新城区麻花板村委会 201X年11月27日 篇一: 甲方单位工程竣工验收报告 单位工程竣工验收报告 工程名称: 永丰余生物环保包材原料生活用纸 验收日期: 201X年11月5日 建设单位: 永丰余造纸厂(扬州)有限公司 (公章) 江苏省建设工程质量监督检测站监制 工程概况 竣工验收情况及意见 竣工验收组主要成员名单 篇三: 甲方竣工验收报告

工验收报告 一、工程概况:同德花园1# 、3#楼工程位于青岛市市北区劲松三路266 号,本工程总建筑面积为1690 87 〃,建筑功能为住宅楼,1#楼10层;3#楼14层设计使用年限为50 年,抗震防裂度6 度,基础为筏板基础,现浇剪力墙结构,填充墙为蒸压混凝土加气块,所有地上建筑部分均做65mmB1 级聚苯板保温。工程与201X 年 8 月18 日开工,201X 年10 月15 日竣工验收。 二、工程完成简况:根据参见各方合同约定的内容,工程设计、监理、施工等均按要求的项目完成,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及山东省有关规定。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1 、完成设计项目情况: 基础、主体、建筑装饰装修工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;经审查基础工程合格、主体工程合格、建筑装饰装修工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2、完成合同约定情况:总承包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3、技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技 术档案齐全;监理技术档 案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4、实验报告: 经审查主要建筑材料(钢筋、水泥、砖、砂、石、防水材料、保温材料、电气材料、水暖材料等)实验报告齐全,符合要求。

建设单位工程竣工验收讲话稿.doc

建设单位工程竣工验收讲话稿 工程竣工验收是施工全过程的最后一道程序,也是工程项目管理的最后一项工作。下面就是我给大家整理的建设单位工程竣工验收讲话稿,仅供参考。 建设单位工程竣工验收讲话稿(一) 尊敬的各位领导: 感谢你们来参加重庆市北碚区上也机械厂自用办公楼工程节能和竣工预验收。 工程在20xx年5月办结施工所有手续并开工建设,建设中各方均很好地履行了合同。 我们在工程开工组织行了图纸会审,施工期间对施工单位提出的工程变更及洽商进行了认可签发;质量管理方面:本着"质量第一" 的原则进行质量管理,在安全工作方面,我们认真学习各级政府部门颁发的安全生产法律、法规、条例,贯彻落实安全生产责任制和安全监督管理的两个重点。在建设资金方面,我单位通过各种渠道汇集资金,确保了工程款项到位。 我们坚持强化对施工单位全面的监督管理。相邻友好,治安和谐。在此,我谨代表建设单位,对施工单位在整个工程施工中安全顺利、并已经达到设计要求及竣工验收规范表示祝贺。 向施工过程中给予我们大力支持的质监、设计、地勘、监理、施工等单位表示由衷的感谢!辛苦大家!!

谢谢大家! 建设单位工程竣工验收讲话稿(二) 首先衷心感谢质监站领导能在百忙之中抽出时间参加此次竣 工验收。龙城国际广场工程,在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告,并经总监签署意见;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;勘察、设计单位分别提出了勘察、设计质量检查报告;我公司已按合同约定支付工程款,已与施工单位签署工程质量保修书。本工程各项报批资料及项目批准相关资料、手续齐全。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程项目概况 龙城国际广场位于徐州市沛县东风路南侧,西临汉源大道。是集居住,商业及地下停车位一体的多功能的智能型建筑。由地下一层和地上四栋高层建筑(1#、2#、3#、5#住宅楼),8栋多层(S1#、S2#、S3#、S5#、S6#、S7#、S8#、会所)组合而成。1#、2#、3#楼层高分别为53米、53米、57、35米、S1#、S2#、S3#、S5#、S6#、S7、5#、S8#、会所楼层高度分别为10.7米、10.7米、19.55米、23.75米、23.75米、68米(含S7#楼14.75米)、14.75米,高层为框架剪力墙结构,多层为框架结构。本工程高层建筑为一类高层建筑,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,其余多层建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为七度,抗震设防类别为丙类,建筑耐久年限为三类50

相关文档
相关文档 最新文档