文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑中水系统安装

建筑中水系统安装

建筑中水系统安装
建筑中水系统安装

第一小节建筑中水系统安装

【1】施工准备

【1.1】技术准备

(1)首先进行图纸审查,掌握图纸内容。

(2)根据工程内容了解管线、设备等所处空间附近的结构、土建、电气、通风空调等专业情况,进行充分沟通,看是否存在不合理、冲突的问题,如有这些问题,通过图纸会审或设计变更解决。

(3)根据图纸要求、工程内容确定应当采用的标准、规范、规程、标准图集等,包括质量、技术、安全、环保等方面,并配备至项目部。

(4)到当地政府建设部门了解相关要求,获取有关政府文件,并学习领会贯彻执行。

(5)到当地档案馆了解工程建设档案的相关要求并掌握。

(6)熟悉合同内容,根据会审过的图纸、工程实际情况、公司资源配备情况、标准、规范、规程、已审批的施工组织设计等编制详细的施工方案,并向上级报审,向业主及监理报批。内容应有相应的质量、技术、工期、安全、环保等措施。

(7)根据审批的施工方案对作业班组进行详细的技术交底、安全交底,交底应按分项工程进行,当面交底进行双向沟通,并书面签字。

(8)确定每个分项工程的检验批。

【1.2】材料要求

(1)工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应完好,并经监理工程师核查确认。

(2)所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代码。

(3)主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

【1.3】施工组织及人员准备

(1)本专业应配备管道工程师、设备工程师、管道专业质量检验员、设备质量检验员、安全员等。

(2)项目部管理层应针对技术、质量、安全、成本等方面对施工人员进行书面交底。

(3)施工班组各工种应搭配合理,符合施工项目实际施工需要。

(4)本专业班组需要:管道工、钳工、电焊工、气焊工、起重工、机械操作工、油漆工、保温工等主要工种,各工种皆需持证上岗,特殊工种上岗还应持安全操作证、职业健康证等。

(5)班组人员进驻现场前,必须接受系统的培训教育---治安保卫教育、技术培训考核、安全教育、文明施工教育、环境保护教育等。

(6)由项目专业质量检查员组织班组人员进行检验批质量内部验收。

【2】操作工艺

【2.1】中水原水管道系统安装

(1)中水原水管道系统宜采用分流集水系统,以便于选择污染较轻的原水。简化处理流程和设备,降低处理经费。

(2)便器与洗浴设备应分设或分侧布置,以便于单独设置支管、立管,有利于分流集水。

(3)污废水支管不宜交叉,以免横支管标高降低过多,影响室外管线及污水处理设备的标高。

(4)室内外原水管道及附属构筑物均应防渗漏,井盖应做“中”字标志。

(5)中水原水系统应设分流、溢流设施和跨越管,其标高及坡度应能满足排放要求。

【2.2】中水供水系统

中水供水系统主要依靠最后处理设备的余压供水系统、水泵加压供水系统和气压罐供水系统等。

(1)中水供水系统必须单独设置。中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并应采取下列措施。

1)中水管道及设备、受水器等外壁应涂浅绿色标志。

2)中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。

(2)中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱落的标志。

(3)中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于0.5m,交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面,排水管道的上面,其净距离不应小于0.15m。

(4)中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。

(5)中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能

设在同一房间时,与生活高位水箱的净距离应大于2m。止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。

(6)中水供水系统的溢流管、泄水管均应采取间接排水方式排出,溢流管应设隔网。

(7)中水供水管道应考虑排空的可能性,以便维修。

【2.3】试压验收

为确保中水系统的安全,试压验收要求不应低于生活饮用给水管道。

原水处理设备安装后,应经试运行检测中水水质符合国家标准后,方办理验收手续。

【2.4】主控项目

(1)中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间时,与生活高位水箱的净距离应大于2m。

检验方法:观察和尺量检查。

(2)中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。

检验方法:观察检查。

(3)中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并应采取下列措施。

1)中水管道外壁应涂浅绿色标志。

2)中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。

检验方法:观察检查。

(4)中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱落的标志。

检验方法:观察检查。

【2.5】一般项目

(1)中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件。

检验方法:观察检查。

(2)中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小

于0.5m;交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面,排水管道的上面,其净距离不应小于0.15m。

检验方法:观察和尺量检查。

【3】质量记录

(1)设备基础交接验收记录;

(2)设备、材料进场验收检查记录;

(3)管道焊接检验记录;

(4)管道支、吊架安装记录;

(5)钢管伸缩器预拉伸安装记录;

(6)塑料排水管伸缩器预留伸缩量记录;

(7)阀门及散热器安装前水压试验记录;

(8)楼板(屋面)立管洞盛水试验记录;

(9)敞开式水箱满水试验记录;

(10)承压管道系统(设备)强度和严密性水压试验记录;

(11)管道保温验收记录;

(12)给水系统冲洗记录;

(13)排水管道通球试验记录;

(14)地漏排水试验记录;

(15)卫生器具满水试验记录;

(16)非承压管道灌水试验记录;

(17)排水系统及卫生器具通水试验记录;

(18)安全阀及报警系统联动系统动作测试记录;

(19)管道工程隐蔽验收记录;

(20)设备单机试运转记录;

(21)建筑中水系统管道及辅助设备安装工程检验批质量验收记录;

(22)建筑中水系统管道及辅助设备安装分项工程质量验收记录;

(23)建筑中水系统及游泳池水系统安装子分部工程质量验收记录;

(24)系统水压试验及调试分项工程质量验收记录。

建筑中水系统管道及设备安装汇总

管工安全技术交底 1、用车辆运输管材、管件,要绑扎牢固,人力搬运,起落要一致,通过沟、坑、井,要搭好马道,不得负重跨越。用滚杠运输,人防止压脚,并不准用手直接调整滚杠。管子滚动前方,不得有人。 2、用锯床、锯弓、切管器、砂轮切管机切割管子,要垫平卡牢,用力不得过猛,临近切断时,用手或支架托住。砂轮切管机砂轮片应完好,操作时,应站侧面。 3、套丝工作要支平夹牢,工作平台要平稳,两人以上操作,动作应协调,防止柄把打人。 4、条管子串动和对口,动作要协调,手不得放在管口和法兰接合处。 5、翻动工作时,防止滑动及倾倒伤人。 6、手提式砂轮机应有防护罩,操作时,站在砂轮片径向侧面,并戴绝缘手套工站在绝缘板上。 7、沟内施工,遇有土方松动、裂缝、渗水等,应及时加设固定支撑。禁止用固定壁支撑代替上、下扶梯和吊装支架。第396 条人工往沟槽内下管,怕用索具、地桩必须牢固,沟槽内不得有人。 8、用风枪、电锤或錾子打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。

9、管道吊装时,倒链应完好可靠,吊件下方禁止站人,管子就位卡牢后,方可松倒链。 10、管道试压,应使用指校验合格的压力表。操作时,要分级缓慢升压,停泵稳压后方可进行检查。非操作人员不得在盲板、法兰、焊口、丝处停留。 11、高压、超高压管道试压,应遵守单项安全操作规程。 管道安装 材料要求 主材镀 锌钢 管、铸 铁排水 管、塑 料管、 复合管 等及其 配件。 (1)镀锌钢管、管件内外壁镀锌饱满光洁、壁厚均匀无锈蚀、砂眼、气泡、裂纹,丝扣不得出现偏扣、乱扣、丝扣不全等现象,符合设计要求,具有出厂合格证、材质检测证明 (2)塑料管、管件标明规格、公称压力、生产厂名或商标

浅谈建筑中水处理系统

浅谈建筑中水处理系统 摘要:本文主要介绍了建筑中水系统的原水组成和中水处理工艺的选择 关键词:中水处理流程、中水处理工艺、 我国是一个严重缺水的国家,解决水资源短缺的主要办法有三种:节水、蓄水和调水。而节水是三者中最可行和最经济的。节水主要有两种手段:总量控制和再生利用。中水利用则是再生利用的主要形式,是缓解城市水资源紧缺的有效途径,是开源节流的重要措施,是解决水资源短缺的最有效途径,是缺水城市势在必行的重大决策。 中水,顾名思义,就是水质介于上水下水之间的,可重复利用的再生水,是污水经过处理后达到一定回用水质标准的水。虽然与自来水相比,中水的供应范围小,但在厕所冲洗、园林灌溉、道路清洁、洗车、景观用水、冷却设备补充水等方面,中水是自来水最好的代替者。今天我们就建筑中水的回用情况进行一下论述。 1、中水水源 中水的水源较广,但对建筑中水而言,其水源一般包括盥洗排水、沐浴排水、洗衣排水、厨房排水和厕所排水等。若考虑到处理费用和处理的难易程度,对其选用的先后顺序一般为:沐浴排水→盥洗排水→洗衣排水→厨房排水→厕所排水。 在进行建筑中水系统的设计时,应根据实际情况,集流一种或多种排水作为中水水源,常见组合有以下几种情况:①空调系统排水、盥洗排水和沐浴排水等,其污染程度较轻,称为优质杂排水,在设计时应优先选择其作为中水水源;②冲厕以外的生活排水组合,其污染程度中等,称为杂排水;③所有生活排水的总称,其污染程度最重,称为生活污水,其处理费用较高,工艺流程相对复杂。 2 、中水处理工艺及其流程 目前应用较多的中水处理工艺主要有混凝、沉淀、过滤、生物处理和活性炭吸附等。 处理工艺需根据原水水质的不同及回用水的用途不同采用某一工艺或某些工艺的 组合,常见的中水处理工艺流程有以下这些: 流程1: 原水→调节池→絮凝沉淀池→沉淀池→过滤→消毒; 流程2: 原水→调节池→一级生化处理→沉淀→过滤→消毒; 流程3: 原水→调节池→一级生化处理→沉淀→二级生化处理→沉淀→过滤→消毒; 流程4: 原水→调节池→厌氧处理→缺氧处理→好氧处理→沉淀→过滤→消毒; 流程5: 原水→调节池→生化处理→絮凝沉淀→过滤→活性炭吸附→消毒;

电子警察监控杆制作设计及安装方案

电子警察监控杆制作设计及安装方案 电子警察监控杆制作设计及安装方案电子警察综述: 一个现代化的、全面的城市公共安全监控系统,应严格遵循《安全防范工程技术规范》 (GB50348-2004)和公安部有关3111 工程的指导性文件等进行设计和实施。 城市主要干道交通状况监视,交叉路口“电子警察”管理,关口及收费站等信息采集等。随着中国汽车业的发展,随着人民生活水平的提高,道路交通状况越来越复杂,越来越拥挤,在电子监控的帮助下采集道路交通信息,成为制定和调整交通堵塞对策,保障道路交通顺畅的重要手段。 这说明室外监控涉及到我们生活的方方面面在室外监控中摄像机就要用到专用的摄像机立杆尤其是电子警察杆监控立杆要比较高的钢结构要求,我们主要来说一下。 电子警察抓拍监控杆建设要求: 1、结合建设点的道路交通情况合理配置辅助支架、车辆感应与拍摄装置和辅 助光源等。可全天候24 小时不间断地对所有违章的车辆进行自动拍摄; 所拍摄图像包含车辆全部特征,并附加时间、地点和方向特征等信息。实现违章车辆抓拍。具备各类信息的数据库管理以及系统(含各功能模块及其电源)故障自动诊断和远程监 控、远程维护等功能。 2、支架(悬臂架或立柱)要符合有关技术规范标准和路口的实际情况,并提供 相关的技术参数和达到的标准。支架横臂的高度应确保摄像机及辅助光源安装后离地净高度不少于6.0m。支架的底座应牢靠地固定在路边用地脚螺栓预埋的钢筋混凝土基座上(提供相关图纸),可抵御35m/s风速袭击。支架上应合理设置避雷装置和接口箱。具体要求如下: (1) 电子警察弧形杆厚度:?6mm。 (2) 地面至悬臂杆中心线高度为:6.0mm。 (3) 构件全部采用A3 钢。 (4) 杆件要求整体成形。 (5) 焊条采用T42。 (6) 所有钢构件都进行热镀锌防腐处理,紧固件表面:350/m2, 其它为:600g/m。 ⑺混凝土采用C20,基础规格不低于1500*1500*2200(mm),具体规格视路口情形定。

建筑中水系统设计的几点经验

建筑中水系统设计的几点经验 摘要:目前中水系统成本过高,主要原因是设备的处理能力得不到充分利用,合理设计中水系统是节省资源和能源的关键。 关键词:系统选择中水回用范围水量平衡生物接触氧化 我国污染严重,又是一个人均拥有水资源贫乏的国家,环境保护、水污染防治、依据当地水资源及经济情况合理进行污废水 利用已成当务之急。建设中水系统,不但可以节约用水,并且可以一定程度防止水体污染。 经有关专家对北京中水设施调查,发现大多数设施的处理能力得不到充分的利用 造成运行成本偏高。要解决以上问题,需对中水回用系统进行合理的设计。 本人总结了多个工程的设计经验,供设计同仁参考、研讨。 一、系统选择 中水处理及回用需按市政条件分三种

情况考虑 1、有市政中水管网,有市政排水管网 小区内排水采用污废合流,排水经化粪池简单处理后排入市政污水管网。中水系统水源为市政中水。 2、无市政中水管网,有市政排水管网 小区内排水采用污废分流。污水经化粪处理后排入市政污水管网;废水经小区废水管网收集至小区中水处理站,处理达到回用标准后回用。中水系统原水为小区回收的杂排水。 3、无市政管网 小区内排水采用污废合流。排水经化粪池处理后经小区污水管网收集至小区污水处理站,处理达到回用标准后回用。中水系统原水为小区内回收的排水。 二、中水回用范围 合理设计中水回用系统,需要根据小区内用水情况,结合中水供应量,合理确定中水的回用范围。前面分析的三种情况中第二种最为复杂,现结合工程实例进行说明 1、某工程概况:总建筑面积万平米,

包括商业,人防、地下车库和住宅等。住宅最高日用水量/d,地下车库用水量 m3/d,绿化、道路浇洒用水量 m3/d,配套共建用水量 m3/d. 2、水量计算 1)住宅中水用水量 ×%= m3/d 2)中水原水优先采用优质杂排水:盥洗和淋浴用水 3)作为中水水源的水量 ×××%=299 m3/h 4)按规范“用作中水水源的水量宜为中水回用水量110%~115%”确定中水回用范围 299< 且299/= 299/= 所以中水可回用于:冲厕、车库用水或冲厕、绿化浇洒、道路清扫。在中水原水不够的情况下应优先回用于用水水质要求低 的场所。依据《城市杂用水水质标准》,本工程中水回用于冲厕、绿化浇洒、道路清扫。

视频电子警察系统的施工方案

视频电子警察系统的施工组织设计 (一)视频电子警察工程施工要求 视频电子警察系统的实施是一个复杂的系统工程,它包括现场勘察、工程设计、基础施工、设备的现场安装与调试、中心设备的安装与调试、拍摄效果的调整等几个部分。 (1)现场勘察 现场勘察的内容包括:拟安装设备的路口的车道数量,要求监控的具体车道、信号灯的位置、地下管道的分布、停车线的位置、车流量与车速、光纤的位置以及周边环境如绿化、树木、居民房屋等因素,根据这几个方面的情况,综合考虑后确定拍摄设备的安装位置,检测线圈的数量与位置,系统主机的安装位置,各种信号线和电源线的走线路径等。 (2)工程设计 根据现场勘察的结果,绘制具体工程施工图纸,确定施工步骤和工程量。 (3)基础施工 在工程设计完成后,按设计要求进行混凝土基础、立杆和各种预埋管道的施工。 (4)设备的安装与调试 待混凝土基础干固后,即可进行现场设备的安装与调试,包括检测线

圈的埋设、拍摄设备的安装、系统主机、传输设备的安装,现场设备的联调。 (5)中心设备的安装与调试 中心设备包括计算机、打印机和网络通信设备及通信软件和照片管理软件,安装后进行调试。 (6)拍摄效果的调整 现场设备安装调试完成后,初步试运行,根据拍摄的效果,进行微调摄像机到最佳效果。 (二)视频电子警察系统基础施工要求 视频电子警察的杆件根据现场情况采用I型或F型。具体尺寸根据现场情况来定。架设杆件及监控摄像机时,需要登高设备:高架车或梯子等。 1、基础施工任务 基础施工具体工作包括以下几项: (1)开挖过路路面、敷设过街管道 (2)浇注辅助照明灯杆的混凝土基础。 (3)浇注摄像机杆混凝土基础。 (4)接线井的土建施工,混凝土基础与接线井之间的穿线管道施工及敷设。

建筑中水系统安装

(一)建筑中水系统安装 1、施工准备 (1)技术准备 (1)首先进行图纸审查,掌握图纸内容。 (2)材料要求 (1)工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应完好,并经监理工程师核查确认。 (2)所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代码。 (3)主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

(3)施工组织及人员准备 (1)本专业应配备管道工程师、设备工程师、管道专业质量检验员、设备质量检验员、安全员等。 2、操作工艺 (1)中水原水管道系统安装 (1)中水原水管道系统宜采用分流集水系统,以便于选择污染较轻的原水。 (2)中水供水系统 中水供水系统主要依靠最后处理设备的余压供水系统、水泵加压供水系统和气压罐供水系统等。 (1)中水供水系统必须单独设置。中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连

建筑中水系统及游泳池水系统安装工程检验批质量验收记表

建筑中水系统及游泳池水系统安装工程检验批质量验收记表 GB50242—2002 050901□□

说明 050901、050902 主控项目: 1.中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,条件不允许只能设计在一个房间时,与生活高位水水箱的净距离应大于2m。观察和尺量检查。 2.中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。观察检查。 3.中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并应采取下列措施: ⑴.中水管道外壁应涂浅绿色标志; ⑵.中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。观察检查。 4.中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱落的标志。观察检查。 5.泳池的给水口、回水口、泄水口应采用耐腐蚀的铜、不锈钢、塑料等材料制造。溢流槽、格栅应为耐腐蚀材料制造,并为组装型。安装时其外表应与池壁或池底面相平。观察检查。 6.游泳池的毛发聚集器应采用铜或不锈钢等耐腐蚀材料制造,过滤筒(网)的孔径应不大于3mm,其面积应为连接管截面积的1.5-2倍。观察和尺量检查。 7.游泳池地面,应采取有效措施防止冲洗排水流入池内。观察检查。 一般项目: 1.中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件。观察检查。 2.中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于0.5m;交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面,排水管道的上面,其净距离不应小于0.15m。观察和尺量检查。 3.游泳池安装要求: ⑴.游泳池循环水系统加药(混凝剂)的药品溶解池,溶液池及定量投加设备应用耐腐蚀材料 制作。输送溶液的管道应采用塑料管、胶管或铜管。观察检查。 ⑵.游泳池的浸脚、浸腰消毒池的给水管、投药管、溢流管、循环管和泄空管应采用耐腐蚀材 料制成。观察检查。

电子警察的施工方案

电子警察的施工组织设计 (一)视频电子警察工程施工要求 视频电子警察系统的实施是一个复杂的系统工程,它包括现场勘察、工程设计、基础施工、设备的现场安装与调试、中心设备的安装与调试、拍摄效果的调整等几个部分。 (4)设备的安装与调试 待混凝土基础干固后,即可进行现场设备的安装与调试,包括检测线圈的埋设、拍摄设备的安装、系统主机、传输设备的安装,现场设备的联调。及监控摄像机时,需要登高设备:高架车或梯子等。 1、基础施工任务 基础施工具体工作包括以下几项: (1)开挖过路路面、敷设过街管道 (2)浇注辅助照明灯杆的混凝土基础。 (3)浇注摄像机杆混凝土基础。 (4)接线井的土建施工,混凝土基础与接线井之间的穿线管道施工及 敷设。 (5)灯杆、摄像机杆、安装附件(摄像机底座包箍、灯具紧固件)的机械加工 和制造。 (6)灯杆、摄像机杆的吊装。 2、基础施工要求 (1)照明灯杆的混凝土基础要求: 混凝土基础尺寸(具体工程参见相关图纸) 混凝土标号 (2)摄像机杆的混凝土基础要求: 混凝土基础尺寸(具体工程参见相关图纸) 混凝土标号 (3)灯杆、摄象机杆要求: 杆材尺寸、规格、加强筋结构(参见工程相关图纸) 杆材表面镀锌 杆件上必须留有进出线所用的预留孔

建筑中水回用及其存在的问题

建筑中水回用及其存在的问题 【论文摘要】建筑中水回用技术是解决当前某些缺水城市水资源危机的重要途径。本文在简要介绍建筑中水水源的基础上,通过分析前人试验和已建中水回用系统,从处理工艺的技术可行性和经济性可行性等方面出发,对建筑可用中水处理工艺进行了介绍,同时还对建筑中水回用存在的问题和发展趋势进行了分析。 【论文关键词】建筑中水中水回用中水处理工艺 0 概述 众所周知,我国淡水资源并不丰富,并且时空分布极不均匀,随着我国经济的迅速发展,人口的增加及工业化和城市化步伐的加快,城市用水量和污水排放量急剧增加,这更加剧了水资源的短缺和水环境的恶化,同时也带来许多城市环境问题,并制约了地区经济的发展[1]。 中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路[2],所谓中水,主要是指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准、可在一定范围内重复使用的非饮用杂用水,其水质介于上水与下水之间,是水资源有效利用的一种形式[3]。什么是低碳环保 1 中水水源 中水的水源较广,但对建筑中水而言,其水源一般包括盥洗排水、沐浴排水、洗衣排水、厨房排水和厕所排水等。若考虑到处理费用和处理的难易程度,对其选用的先后顺序一般为:沐浴排水→盥洗排水→洗衣排水→厨房排水→厕所排水[4]。 在进行建筑中水系统的设计时,应根据实际情况,集流一种或多种排水作为中水水源,常见组合有以下几种情况:①空调系统排水、盥洗排水和沐浴排水等,其污染程度较轻,称为优质杂排水,在设计时应优先选择其作为中水水源;②冲厕以外的生活排水组合,其污染程度中等,称为杂排水;③所有生活排水的总称,其污染程度最重,称为生活污水,由于其处理费用较高,且难处理,所以在设计时应尽量不采用其作为中水水源[5]。 就目前情况来看,我国现有的建筑中水回用系统采用的水源几乎都是优质杂排水或杂排水。 2 中水处理工艺 2.1 常用的中水处理工艺及其流程 目前应用较多的中水处理工艺主要有混凝、沉淀、过滤、生物处理和活性炭吸附等[6]。 处理工艺需根据原水水质的不同而采用某一工艺或某些工艺的组合[5],常见的中水处理工艺流程有以下这些: (1)对于优质杂排水,其处理工艺流程一般有: ①原水→毛发聚集器→调节池→微絮凝→过滤→消毒→中水; ②原水→毛发聚集器→调节池→混凝沉淀→消毒→出水; ③原水→毛发聚集器→调节池→微絮凝-过滤→微滤-超滤→消毒→出水。 (2)对于杂排水,其处理工艺流程一般有: ①原水→筛滤→调节池→微絮凝-过滤→活性炭吸附→微滤-过滤→消毒→出水; ②原水→筛滤→调节池→生物接触氧化或生物转盘→沉淀→过滤→消毒→出水。 (3)对于生活污水,其处理工艺流程一般有: ①原水→筛滤→调节池→水解酸化→生物接触氧化→沉淀→过滤→消毒→出水; ②原水→筛滤→调节池→生物接触氧化→沉淀→生物接触氧化→过滤→消毒→出水; ③原水→筛滤→调节池→生物接触氧化→沉淀→微絮凝-过滤→活性炭吸附→消毒→出水。

(图文)电子警察系统安装施工方案

目录 第一章路口施工方案 (2) 概述 (2) 电子警察施工 (2) 主要设备材料技术规范 (2) 主要工序施工规范 (5) 第二章施工组织方案 (13) 2.1概述 (13) } 2. 施工安装规范 (13) 2. 工程范围 (14) 2. 工期 (14) 2.2项目团队 (14) 2. 施工组织成员及职责 (14) 2. 工作流程 (15) 资源计划 (15) 人力资源计划 (15) ( 设备材料供应计划 (16) 机械设备需求计划 (16) 仪器/仪表需求计划 (18) 施工进度计划 (18) 计划编制原则 (18) 编制依据 (18) 施工进度计划编制 (19) ~

第一章路口施工方案 概述 本工程中路口施工工作量大,工作面广,为保证工程质量和工程进度,必须对路口施工进行详细规划。选用合适的设备,制订规范的施工方案和施工组织。 路口施工主要包括:电子警察及相关设备安装、调试; 电子警察施工 路口电子警察的设备、材料包括:电子警察主机柜(内含抓拍设备)、摄像机及护罩、辅助灯光、立杆、支臂、穿线井、电缆管、电缆、电源箱、传输设备等。 施工范围包括:电缆沟挖填、电缆井制作、电缆管敷设、穿放电缆、立杆及机柜基础制作、立杆及支臂安装、摄像机及护罩安装、辅助灯光安装、传输设备安装、电源箱安装、主机柜安装、设备调试。 ~ 1.2.1 主要设备材料技术规范 1、主机箱基础

图8-1 主机箱基础 2、立杆及支臂 由于本工程中大部分路口的路面很宽,为了保证抓拍效果,支臂长度应在6-15米,为了防止因支架过长而造成摄像机抖动,立杆和支臂均采用八角锥型。 立杆与支臂采用法兰连接。 3、立杆基础 。

(完整版)建筑中水系统

第十二章建筑中水系统 一、建筑中水系统的任务 所谓“中水”,是相对于“上水(给水)”和“下水”(排水)而言的。建筑中水系统是指民用建筑或建筑小区使用后的各种污、废水,经处理回用于建筑或建筑小区作为杂用水。如用于冲厕、绿化、洗车等。 二、建筑中水系统的组成 1、中水原水系统 指确定为中水水源的建筑物原排水的收集系统。它分为污、废水合流系统和污、废水分流系统。一般情况下,推荐采用污、废水分流系统。 2、中水处理设施 ⑴预处理设施 化粪池:以生活污水为原水的中水系统,必须在建筑物的粪便排水系统中设置化粪池,使污水得到初级处理。 格栅:其作用是截流中水原水中漂浮和悬浮的机械杂质,如毛发、布头和纸屑等。 调节池:其作用是对原水流量和水质起调节均化作用,保证后续处理设备的稳定和高效运行。 ⑵主要处理设施 沉淀池:通过自然沉淀或投加混凝剂,使污水中悬浮物借重力沉降作用从水中分离。 气浮池:通过进入污水后的压缩空气在水中析出的微波气泡,将水中比重接近于水的微小颗粒粘附,并随气泡上升至水面,形成泡沫浮渣而去除。 生物接触氧化池:在生物接触氧化池内设置填料,填料上长满生物膜,污水与生物膜相接触,在生物膜上微生物的作用下,分解流经其表面的污水中的有机物,使污水得到净化。 生物转盘:其作用机理与生物接触氧化池基本相同,生物转盘每转动一周,即进行一次吸附一吸氧一氧化一分解过程,衰老的生物膜在二沉池中被截留。 ⑶后处理设施 当中水水质要求高于杂用水时,应根据需要增加深度处理,即中水再经过后处理设施处理,如过滤、消毒等。 消毒设备主要有加氯设备和臭氧发生器。

3、中水管道系统 ⑴中水原水集水系统是指建筑内部排水系统排放的污废水进入中水处理站,同时设有超越管线,以便出现事故,可直接排放。 ⑵中水供应系统:原水经中水处理设施处理后成为中水,首先流入中水贮水池,再经水泵提升后与建筑内部的中水供水系统连接,建筑物内部的中水供水管网与给水系统相似。 三、小区中水系统的组成 小区中水系统适用于缺水城市的小区建筑物、分布较集中的新建住宅小区和高层建筑群。 一、中水水源 1、中水水源的选择 中水水源一般为生活污水、冷却水、雨水等。医院污水不宜用作中水水源。优先选用优质杂排水,可按下列顺序进行取舍:冷却水、淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、厕所排水。 2、中水供应对象 冲洗厕所用水、喷洒用水(喷洒道路、花草、树木)、空调冷却水(补给水)、娱乐用水(水池、喷泉)。 3、原排水水质与水量 洗脸、洗手、沐浴的排水比厨房排水和厕所排水污染程度低,为优质杂排水,应首先选用。 二、中水水质 基本要求 1、卫生上安全可靠:无有害物质,其主要衡量指标是大肠菌群指数、细菌总数、余氯量、悬浮物量、生化需氧量及化学需氧量。 2、外观上无使人不快的感觉:其主要衡量指标有浊度、色度、臭气、表面活性剂和油脂等。 3、不引起设备、管道等的严重腐蚀、结垢和不造成维护管理困难:其主要衡量指标pH值、硬度、蒸发残留物、溶解性物质等。

建筑中水系统及游泳池水系统安装

建筑中水系统及游泳池水系统安装 第一节 13.1 一般规定 13.1.1本章适用于民用建筑群(住宅区)的中水系统和游泳池水系统的施工。 13.1.2中水系统中原水管道管材及配件要求按本工艺标准排水部分执行。 13.1.3中水系统给水管道及排水管道施工按本工艺标准第4章、第5章规定执行。 13.1.4游泳池排水系统安装参照本工艺标准排水相关规定执行。 13.1.5游泳池水加热系统安装参照本工艺标准热水章节相关规定执行。 13.1.6中水系统及游泳池系统设备安装参照本工艺标准第4章、第6章、第13章的相关规定执行。 第二节 13.2 施工准备 13.2.1 技术准备 13.2.1.1首先进行图纸审查,掌握图纸内容。 13.2.1.2根据工程内容了解管线、设备等所处空间附近的结构、土建、电气、通风空调等专业情况,进行充分沟通,看是否存在不合理、冲突的问题,如有这些问题,通过图纸会审或设计变更解决。 13.2.1.3根据图纸要求、工程内容确定应当采用的标准、规范、规程、标准图集等,包括质量、技术、安全、环保等方面,并配备至项目部。 13.2.1.4到当地政府建设部门了解相关要求,获取有关政府文件,并学习领会贯彻执行。 13.2.1.5到当地档案馆了解工程建设档案的相关要求并掌握。 13.2.1.6熟悉合同内容,根据会审过的图纸、工程实际情况、公司资源配备情况、标准、规范、规程、已审批的施工组织设计等编制详细的施工方案,并向上级报审,向业主及监理报批。内容应有相应的质量、技术、工期、安全、环保等措施。 13.2.1.7根据审批的施工方案对作业班组进行详细的技术交底、安全交底,交底应按分项工程进行,当面交底进行双向沟通,并书面签字。 13.2.1.8确定每个分项工程的检验批。

室外中水回用工程设计方案

中水回用工程设计方案 浙江大学达康环境工程有限公司 杭州浙大环境工程有限公司

(设计等级:甲级证书编号:3304) 2006年8月 目录 1 总论 0 1.1概述 0 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 2 工艺设计 (1) 2.1设计水量水质及用水标准 (1) 2.2工艺选择 (2) 2.3工艺流程 (3) 2.4流程说明 (4) 2.5主要建、构筑物尺寸及设计参数 (6) 2.6主要设备 (7) 2.7预期处理效果 (7) 3 土建设计 (8) 3.1建筑设计 (8) 3.2结构设计 (8) 3.3主要工程材料 (8) 4 电气、仪表 (8) 5 给排水 (9) 6 劳动定员 (9) 7 投资估算 (9) 8 运行成本 (10) 8.1废水处理运行费用 (10) 9 主要技术经济指标 (11)

附图:中水回用处理平面布置图

1总论 1.1 概述 联合国早在1977年2月就向全世界发出警告“水不久将成为一个重要的全球性危机”。如今,全世界面临水资源危机,产生的原因主要包括用水量急剧增加、水污染、水资源开发不合理、浪费严重等几个方面。随着社会的迅速发展和文明的不断进步,特别是人口的急剧增加,人类对水的依赖程度越来越高,世界用水量急剧增加。 我国是一个水资源短缺的国家,人均水资源量约为2200 m3,约为世界平均水平的四分之一。而且,我国用水浪费严重,水资源利用效率较低。目前,我国农业用水利用率仅为40%~50%,灌溉用水有效利用系数只有0.4左右。工业方面,工业用水重复利用率低,仅为20%~40%,单位产品用水定额高。城市生活用水方面,供水管网和卫生设备的漏水是形成浪费的主要原因,我国城市供水管网的漏水量约占全部供水量的10%左右。 此外,我国产业结构不合理,高耗水量行业发展集中,生产管理水平低,生产用水浪费严重;人们思想认识模糊,缺乏危机感,节水意识差,城市生活用水、家庭用水浪费现象普遍;缺少全局控制,违反生态规律发展,出现掠夺式开发、浪费式利用、混乱式管理;水的重复利用率低,相关法律、制度不健全,都是我国水资源危机出现的原因。 中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路,生活污水处理回用,既能减小对地下水的开采,又能给我们带来一定的经济效益。中水是指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。因为它的水质指标低于生活饮用水的水质标准,但又高于允许排放的污水的水质标准,处于二者之间,所以叫做“中水”。 由于“水危机”的困扰,许多国家和地区积极着手巩固和加强节水意识以及研究城市废水再生与回用工作。城市污水回用就是将城市居民生活及生产中使用过的水经过处理后回用。有两种不同程度的回用:一种是将污水处理到可饮用的程度,而另一种则是将污水处理到非饮用的程度。对于前一种,因其投资较高、工艺复杂,非特缺水地区一般不常采用。多数国家则是将污水处理到非饮用的程度,在此引出了中水概念。中水也就是将人们在生活和生产中用过的优质杂排水(不含粪便和厨房排水)、杂排水(不含粪便污水)以及生活污(废)水经集流再生处理后回用,充当地面清洁、浇花、

电子警察系统方案

电子警察系统方案 本电子警察系统方案是在某市交通管理中的地位越来越显著,扩大建设规模的要求日益强烈的背景下进行的。为进一步强化市区非现场执法力度而实施的此次电子警察系统,我们相信我方就会给电子警察系统提供优质的技术服务。 一、电子警察系统目标 缓解警力不足,可以避免产生警民矛盾,监督违章驾驶,监管违法行为等日常交通管理工作,所产生经济和社会效益是显著的。然而,随着规范化、人性化执法理念的深入,电子警察系统应该推行"一告知、二警告、三取证"模式来运作,其中"一告知"是指公开告知电子警察系统安装位置及功能;"二警告"是指对违法者进行监测并警告;"三取证"是指对不听劝告的违法者进行违法取证并执法。采用视频检测技术,抓拍违章的大车、中巴、小车及摩托车,产生多张能够清晰反映车辆违章过程的可作为处罚依据的彩色照片及相关数据,并将上述图像及文字数据传回后台服务器。 采用视频技术实时监视城市路口交通情况,对视频图像进行数字录像,采用光纤通信技术将上述信号传回指挥中心。 采用视频检测技术,对各路口的车流量进行检测。整个系统应在-20℃-70℃工作环境中,全天候24小时运行,并有良好的符合相应国家标准的防雷、防尘、防潮措施。 电子警察系统功能 1 识别车辆牌照 系统能够自动处理牌照特写图片,并识别出车辆牌照信息。标准的民用车牌照和军车、警车等特殊牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息。 2 抓拍并存储车辆图片 系统检测车辆,当车辆通过检测区的时候,系统能够准确地拍摄通过车辆的牌照特写图片和车辆全景图片各一张。牌照特写图片清楚地反映了车辆牌照特征,可以用于机器识别或人工辨认牌照信息。车辆全景图片可以供人工辨认车辆的车型、颜色等信息。 系统采用专用摄像机,能够在各种复杂环境(如:雨雾、强逆光、弱光照、强光照等)下拍摄出清晰的图片。图片采用JPEG的格式存储在系统的大容量存储设备上。 3 测量车速 系统在一个车道上安装有前后两个地感线圈检测车辆,使用我公司自主开发的测

建筑中水设计规范

国家标准GB50336-2002 建筑中水设计规范 前言 本规范系根据建设部建标标函[2001]27号文"关于请组织编制《污水回用设计规范》等四项国家标准的函",在建设部标准定额司的直接领导下,由中国人民解放军总后勤部建筑设计研究院主编,在对原中国工程建设标准化协会的推荐性规范《建筑中水设计规范》(CECS30:91)施行以来的情况进行全面总结并广泛征求修改意见的基础上,进行全面修订,并提升为国家标准。 修订的主要技术内容有:增加了应建中水设施的要求,增加了中水设施可选择的原水种类,增加了小区中水设施建设的要求和相关内容,增补了中水的系统设计、水量收集、计算、计量、监测管理等内容的设计要求。 本规范征求意见稿主编部门:中国人民解放军总后勤部基建营房部 本规范征求意见稿主编单位:中国人民解放军总后勤部建筑设计研究院 本规范征求意见稿参编单位:北京市建筑设计研究院、北京市环境保护科学研究院、中国建筑东北设计研究院、北京市城市节约用水办公室、中国市政工程西北设计研究院、深圳市保安区建设局、北京中航银燕环境工程有限公司、保定太行集团有限责任公司、哈尔滨建筑大学、建设部建筑设计院。 本规范讨论稿主要起草人:孙玉林、王冠军、萧正辉、秦永生、邬扬善、崔长起、刘红、金善功、郑大华、刘长培、魏德义、李圭白、赵世明等。 1总则 1.0.1为实现城镇污、废水资源化,节约用水,治理污染,保护环境,使建筑中水工程设计做到安全适用、经济合理、技术先进,特制订本规范。 1.0.2本规范适用于各类民用建筑和建筑小区的新建、改建和扩建的中水工程设计。工业建筑中生活污水回用的中水工程设计,可参照本规范执行。 1.0.3凡不符合国家标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)要求的排水均应进行处理利用。 1.0.4在缺水的城市和地区,必须贯彻以节水、治污、环境为先为重的原则,在建筑和建筑小区建设时,对于用水量大、排水对环境有污染的建筑,应按照本规范的规定,并结合当地有关规定配套建设中水设施。中水设施应与主体工程同时设计,同时施工,同时使用。 1.0.5中水工程设计,应根据可用水源的水质、水量和中水用途,合理确定中水水源、系统型式、处理工艺和规模。 1.0.6建筑中水工程设计必须确保使用安全,严禁中水进入生活饮用水给水系统。 1.0.7建筑中水设计除执行本规范外,尚应符合现行的《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》、《建筑给水排水设计规范》、《污水回用设计规范》等国家有关标准、规范的规定。 2术语、符号 2.1术语 2.1.1中水ReclaimedWater 指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水。 2.1.2建筑中水BuildingReclaimedWaterSystem 指建筑物或建筑群的各种排水经处理回用其内的杂用水供水系统。 2.1.3小区中水ReclaimedWaterSystemInResidentialSub-district 在建筑小区内建立的中水系统。 2.1.4中水系统ReclaimedWaterSystem

建筑中水系统管道及设备安装汇总

管工安全技术交底1、用车辆运输管材、管件,要绑扎牢固,人力搬运,起落要一致,通过沟、坑、井,要搭好马道,不得负重跨越。第396条人工往沟槽内下管,怕用索具、地桩必须牢固,沟槽内不得有人。 8、用风枪、电锤或錾子打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。

、管道吊装时,倒链应完好可靠,吊件下方禁止站人,管9.子就位卡牢后,方可松倒链。 10、管道试压,应使用指校验合格的压力表。操作时,要分级缓慢升压,停泵稳压后方可进行检查。非操作人员不得在盲板、法兰、焊口、丝处停留。 11、高压、超高压管道试压,应遵守单项安全操作规程。 管道安装 材料要求 主材 镀锌钢管、铸铁排水管、塑料管、复合管等及其配件。 (1)镀锌钢管、管件内外壁镀锌饱满光洁、壁厚均匀无锈蚀、砂眼、气泡、裂纹,丝扣不得出现偏扣、乱扣、丝扣不全等现象,符合设计要求,具有出厂合格证、材质检测证明。 (2)塑料管、管件标明规格、公称压力、生产厂名或商标等标识,包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。内外壁应光洁平整,无气泡、裂纹、脱皮、分解变色线和明显的痕纹、槽沟、凹陷、杂质等,色泽一致;管材、管件宜用同一厂家产品,符合设计要求,具有产品合格证及有关部门的检测报告。 (3)复合管等及其配件内外应光洁平整,无色差、分解变色线、气泡、砂眼、裂纹、脱皮、痕纹及碰撞凹陷;管材、管件宜用同一厂家产品,符合设计要求,应有出厂合格证及

(完整版)建筑中水系统

第十二章建筑中水系统 12—1 建筑中水系统的任务及组成 一、建筑中水系统的任务 所谓“中水”,是相对于“上水(给水)”和“下水”(排水)而言的。 生物转盘:其作用机理与生物接触氧化池基本相同,生物转盘每转动一周,即进行一次吸附—吸氧—氧化—分解过程,衰老的生物膜在二沉池中被截留。 12—2中水水源及水质标准 一、中水水源 1、中水水源的选择 中水水源一般为生活污水、冷却水、雨水等。9.1.1高清电子警察系统施工方案 9.1.1.1系统概述 本项目将新建路口高清电子警察前端设备,主要涉及基础开挖、立杆架设与设备安装、接线调试等实施内容,涵盖立杆、机箱、摄像机、辅助照明设备、车检器以及通信端机等产品设备。前端采集子系统具备违法车辆抓拍功能模块、卡口车辆抓拍功能模块、交通违法行为录像功能模块、车辆特征识别功能模块、数据通信传输功能模块、异常自动诊断及自动恢复功能模块、防盗报警功能模块、数据防篡改功能模块以及前端数据存储功能模块等。还包含外场建设所需的相关附属内容,如供配电、防雷、接地等。 9.1.1.2电子警察设备布局 500万高清“电子警察”前端设备作为本系统的核心部分,它直接对监测区域的通行车辆进行监测,优秀的工程设备布局设计也是保证设备良好的应用效果的关键,本次项目采用几种设备布局如下: 路口总体设备布局示意图:

9.1.1.3主要设备定位 (1)摄像机定位 摄像机最佳安装位置在监控断面正中央。一个高清摄像机监控三条车道安装位置如图所示: 其它车道类型摄像机安装参照各布局示意图中所示。 (2)补光灯定位 补光灯与摄像机的水平距离不得小于3米。在条件允许前提下,补光灯最好正对车道安装。3根车道补光灯布局如下: 其它车道类型补光灯安装参照各布局示意图中所示。

(4)杆件的选型 杆件选型的基本原则: 立杆高度在没有特殊要求的情况下,要求杆件立柱离地面净高度为6.5米; 杆件横挑臂长度必须确保摄像机与补光灯的安装距离要求,保障抓拍效果。 根据车道的数量不同,结合车道的宽度,杆件横挑长度的选型参考如下表: 杆件横挑臂长度以现场实际勘查为准。 9.1.1.4 设备安装接线 目前,比较常用的线缆主要有以下几种: FVN19/0.32(1.5平方腊克线):主要用于线圈敷设; RVVPS (4×1)、RVVPS (2×1)或RVVPS (4×1.5)、RVVPS (2×1.5):主 要用于线圈信号馈线; RVV (3×1)或RVV (4×1):用于电源信号、控制信号的传输; RVV (3×1.5)、RVV (3×2.5)或RVV (3×4.0):主要用于主机箱电源进 线; 室外网线:用于摄像机视频传输以及控制信号传输。

浅谈建筑给排水中节水技术及中水系统设计

浅谈建筑给排水中节水技术及中水系统设计 发表时间:2009-10-16T10:48:28.327Z 来源:《赤子》第16期供稿作者:黄振军[导读] 我国城市生活用水量呈足年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减趋势,这无疑给水治理带来沉重的负担(东北林业大学,黑龙江哈尔滨 150000)摘要:我国城市生活用水量呈足年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减趋势,这无疑给水治理带来沉重的负担。介绍建筑给排水中节水技 术及中水系统设计方案。 关键词:给排水;节水技术;系统设计我国污染严重,又是一个人均拥有水资源贫乏的国家,环境保护、水污染防治、依据当地水资源及经济情况合理进行污废水利用已成当务之急。建设中水系统,不但可以节约用水,并且可以一定程度防止水体污染。 近年来我国城市生活用水量呈足年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减趋势,这无疑给给水治理带来沉重的负担。因此我们应该充分在节水上做文章。一滴水微不足道,但是不停的滴起来,数量就很可观了。据测定滴水在一小时可以集到3.6公斤水;一个月可集到2.6吨水。这些水量足可以供给一个人的生活所需。至于连续成线的小水流每小时可集水17公斤,每月可集12吨;哗哗响的“大水流”每小时可集670公斤,每月可集482吨。所以,节水的潜力是很大的。特别是城市生活用水其损耗是相当惊人的,城市生活用水的用水过程绝大部分是在建筑中完成的,因此要节约城市生活用水必须挖掘节水技术在建筑给水中的应用。 1 防止给水系统超压出流造成水量浪费应采取的措施 1.1合理限定配水点的水压 由于超压出流造成的“隐形”水量浪费并未引起人们的足够重视。因此在我国现行的《建筑给排水设计规范》中虽对给水配件和入户支管的最大压力做出了一定的限制规定,但这只是从防止给水承压过高会导致损坏的角度考虑的,并未从防止超压出流角度考虑。因此压力要求过于宽松,对限制超压出流基本没有作用。所以应根据建筑给水系统超压出流实际情况,对给水系统的压力作出合理限定。 1.2采取减压措施 在给水系统中合理配置减压装置是将水压控制在限值要求内,减少限压出流技术保障。 1.2.1减压阀。减压阀是一种很好的减压装置。可分为比例式和直接动作型。前者是根据面积的比值来确定减压的比例,后者可以根据事先设定的压力减压,当用水端停止用水时,也可以控制住被减压的管内水压不升高,既能实现动减压也能实现静减压。 1.2.2减压孔板和节流塞。减压孔板相对于减压阀来说,系统比较简单,投资较少,管理方便。一些单位的实践表明,节水效果相当明显。节流塞的作用及优缺点与减压板基本相同,适用于在小管径及配件中安装使用。 1.2.3采用节水龙头。有实验表明,陶瓷阀节水龙头和普通铸铁水龙头在全开状态下。前者的出流量小于后者的出流量,即在同一压力下,节水龙头具有良好的节水效果,节水量在20%~30%之间,静压越高普通水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。因此应在建筑中(尤其在水压超标的配水点)安装使用节水水龙头可以减少水量浪费。 2 减少热水系统的无效冷水量 随着人们生活水平的提高和建筑功能的完善,建筑热水供应已逐渐成为建筑供水不可缺少的组成部分。据调查各种热水供应系统。大多存在着严重的水量浪费现象,比如:我们家在开启热水配置装置后,也就是浪费的水量,无效冷水的产生原因是多方面的,应想办法从建筑热水系统的各个环节抓起,减少无效冷水的排放。也可以有意识的将这部分收集起来用于厕所的冲洗。 2.1选用支管或立管循环方式 热水系统的循环方式直接决定了无效冷水是否存在及冷水量的相对大小,目前我国现行的《建筑给排水设计规范》中提出了三种热水循环方式:干管循环—立管循环—支管循环。同时允许热水供应系统较小使用要求不高的定时供应系统。有调查表明支管循环方式最节水,立管循环方式的节水量虽比支管循环少,但投资回收期较短,具有明显的经济优势。而干管循环方式无论从节水角度还是从工程成本回收的角度看均无优势。无循环系统会产生大量的无效冷水量,不符合节水要求,同时也给人们的使用带来不便。综合上述分析并结合我国国情新建建筑热水系统不应在采取干管循环和无循环方式,而应根据建筑物的具体情况选用支管循环或立管循环。 2.2对现有的无循环热水供应系统进行限期改造 目前,我国绝大部分公共浴室采用的是无循环定时热水供应系统,每天洗澡前要排出大量的无效冷水。由于无循环系统管线较简单,故改造工程投资少,收效快,较易实施。 2.3减少调温造成的水量浪费 为了减少调温造成的水量浪费,公共浴室应采用单管热水系统,温控装置是控制其水温度关键部件。在生活中我们可以发现现有温控装置是不够灵敏的,洗浴水忽冷忽热。因此应积极开发性能稳定-灵敏度单管水温控制设备。目前,我国建筑双管热水系统冷热水的混合方式大多采用混合龙头式和双阀门调节式,每次开启配水装置时,为获得适宜温度的水都需要反复调节,因此应逐步采用带恒温装置的冷热水混合龙头快速得到符合温度要求的热水,减少由于调温时间过长造成的水量浪费。 3 防止二次造成的水量浪费 二次污染事故的发生,使得建筑给水系统不能正常工作,造成用户用水困难,同时受到污染的水将会被排出。对供水系统的清洗处理也需耗费大量的自来水,因此防止建筑给水系统二次污染,对节约用水有着十分重要的意义。 3.1在高层建筑给水中采用变频调速泵供水 水池—水泵—高位水箱加压供水方式是目前高层建筑中使用广泛的供水方式。 3.2新建建筑的生活用水与消防水池分开设置 4 建筑给排水中水系统设计 4.1系统选择 中水处理及回用需按市政条件分三种情况考虑: 4.1.1有市政中水管网,有市政排水管网:小区内排水采用污废合流(雨水系统单独考虑),排水经化粪池简单处理后排入市政污水管网。中水系统水源为市政中水。

相关文档